1、在(A)系统,相与地之间通过电弧形成的连接视为短路。

A、中性点直接接地

B、中性点经消弧线圈接地

C、中性点不接地

2、以下短路形式中,(C)属于对称短路。

A、单相短路

B、两相短路

C、三相短路

3、电力系统发生三相短路时,短路电流(B)。

A、由负荷流到短路点

B、由电源流到短路点

C、由电源流到负荷点

4、相与地之间通过金属导体、电弧或其他较小阻抗连接而形成的短路称为(A)。

A、单相短路

B、两相短路

C、三相短路

5、电弧电流的本质是(C)。

A、原子导电

B、分子导电

C、离子导电

6、(B)的大小与触头间的温度、离子浓度、电弧长度等因素有关。

A、触头间恢复电压

B、触头间介质击穿电压

C、电源电压

7、电路中负荷为(A)时,恢复电压等于电源电压,有利于灭弧。

A、电阻性

B、电感性

C、电容性

8、触头间恢复电压是指触头间电弧(C)后外电路施加在触头之间的电压。

A、重燃

B、彻底熄灭

C、暂时熄灭

9、交流电弧电流瞬时过零时,此后若(C),电弧将彻底熄灭。

A、触头间介质击穿电压<触头间恢复电压

B、触头间介质击穿电压=触头间恢复电压

C、触头间介质击穿电压>触头间恢复电压

10、(A)的大小与电源电压、负载性质、电弧电流变化速率等因素有关。

A、触头间恢复电压

B、触头间介质击穿电压

C、电源电压

11、对于存在电感元件的电路,电弧暂时熄灭前电流变化速率很大,在电感元件上产生很大感应电动势,则触头间恢复电压将等于(C),不利于灭弧。

A、电源电压

B、电感元件的感应电动势

C、电源电压与电感元件的感应电动势之和

12、触头间介质击穿电压是指使触头间(A)电弧的最小电压。

A、产生

B、维持

C、熄灭

13、开关电器中,利用电弧与固体介质接触来加速灭弧的原理主要是(C)。

A、使电弧长度迅速增大

B、使电弧表面积迅速增大

C、使电弧温度迅速降低

14、断路器的铭牌上应标明其(B)。

A、使用说明

B、基本参数

C、操作注意事项

15、少油断路器的优点有(A)等。

A、耗材少

B、没有发生爆炸的危险

C、不需要定期检修

16、断路器的额定电压决定了断路器的(A)。

A、绝缘水平

B、载流量

C、灭弧能力

17、断路器的额定开断电流是指在额定电压下断路器能可靠开断的(C)。

A、最大正常工作电流

B、最大过负荷电流

C、最大短路电流

18、断路器的额定开断电流决定了断路器的(C)。

A、绝缘水平

B、载流量

C、灭弧能力

19、LW6-500代表户外500 kV的(A)。

A、六氟化硫断路器

B、真空断路器

C、油断路器

20、油断路器的每日巡视检查油的项目中应包括(A)。

A、油位、油色、有无漏油

B、滤油机检查

C、总油管检查

21、新投入运行的断路器,应(B)。

A、保持正常巡视周期

B、应相对缩短巡视周期

C、应相对延长巡视周期

22、ZN4-10/600型断路器可应用于最大持续工作电流为(A)的电路中。

A、600A

B、10kA

C、600kA

23、真空断路器主要用于(A)电压等级。

A、3~10kV

B、35~110kV

C、220~500kV

24、真空断路器具有(B)的优点。

A、不易产生截断过电压

B、体积小重量轻

C、不会发生电弧重燃

25、真空断路器的绝缘外壳采用玻璃时,有(B)的缺点。

A、不容易加工

B、机械强度差

C、不易与金属封接

26、真空断路器的绝缘外壳采用陶瓷时,有(C)的缺点。

A、装配容易

B、机械强度差

C、不易与金属封接

27、10kV真空断路器动静触头之间的断开距离一般为(C)。

A、5~10mm

B、8~10mm

C、10~15mm

28、真空断路器每次分、合闸时,(A)都会有一次伸缩变形,他的寿命决定了真空断路器的机械寿命。

A、波纹管

B、触头

C、导电杆

29、真空断路器的金属屏蔽罩的主要作用是(B)。

A、降低弧隙击穿电压

B、吸附电弧燃烧时产生的金属蒸汽

C、加强弧隙散热

30、真空断路器触头开断过程中,主要依靠(A)形成电弧。

A、触头产生的金属蒸汽

B、触头间隙介质的碰撞游离

C、触头间隙介质的热游离

31、SF6气体的灭弧能力是空气的(C)倍。

A、10

B、50

C、100

32、(B)断路器在电力系统各高压等级中的使用范围日益广泛。

A、真空断路器

B、SF6断路器

C、油断路器

33、SF6气体的绝缘强度是空气的(A)倍。

A、2.33

B、10

C、100

34、SF6气体具有(B)的优点。

A、有腐蚀

B、不可燃

C、有毒有味

35、目前使用的某些SF6断路器的检修年限可长达(A)年以上。

A、20

B、30

C、50

36、罐式SF6断路器适合用于(B)的场合。

A、多地震、污染轻

B、多地震、污染重

C、少地震、污染轻

37、罐式SF6断路器可以加装(B)倍。

A、电压互感器

B、电流互感器

C、熔断器

38、罐式SF6断路器的特点有(A)等。

A、重心低

B、耗材少

C、制造工艺要求不高

39、新装SF6断路器投入运行前必须复测的项目包括气体的(C)。

A、压力

B、温度

C、漏气率和含水量

40、SF6断路器含水量稳定后,应每(C)测量一次含水量。

A、3个月

B、6个月

C、12个月

41、SF6断路器灭弧室的含水量应小于(A)。

A、150ppm

B、200ppm

C、250ppm

42、SF6断路器新装或大修后,应每(C)个月测量一次含水量。

A、1

B、2

C、3

43、实际环境温度高于规定环境温度(最高为40°C),断路器长期工作电流应(B)额定电流。

A、等于

B、小于

C、大于

44、断路器的操动机构用来(C)。

A、控制断路器合闸和维持合闸

B、控制断路器合闸和跳闸

C、控制断路器合闸、跳闸并维持断路器合闸状态

45、断路器操动机构装设自由脱扣装置的作用是:当断路器处于(B),若继电保护装置动作,能使断路器立即跳闸。

A、跳闸过程中

B、合闸过程中

C、合闸机构不灵时

46、断路器操动机构装设自由脱扣装置可以(C)。

A、使断路器快速跳闸

B、使断路器快速合闸

C、在故障情况下合闸过程中快速跳闸

47、为保证断路器具有足够的合闸速度,操动机构必须具有(A)。

A、足够大的操作功

B、较高的可靠性

C、自由脱扣装置

48、电磁操动机构的操作电源(A)。

A、必须是直流电源

B、必须是交流电源

C、既可以是直流电源也可以是交流电源

49、电磁操动机构的优点之一是(B)。64

A、对合闸电源要求不高

B、加工工艺要求不高

C、机构耗材少

50、弹簧操动机构的操作电源(C)。

A、必须是直流电源

B、必须是交流电源

C、既可以是直流电源也可以是交流电源

51、弹簧储能操动机构储能过程中,(B)被拉伸储能。

A、分闸弹簧

B、合闸弹簧

C、分闸弹簧和合闸弹簧

52、弹簧储能操动机构的缺点之一是(C)。

A、对合闸电源要求高

B、合闸前必须手动储能

C、加工工艺要求高

53、弹簧储能操动机构的优点之一是(A)。

A、对合闸电源要求不高

B、加工工艺要求不高

C、结构较简单

54、液压操动机构是(A)进行合、分闸的操动机构.

A、利用气体压力储存能量,依靠液体压力传递能量

B、利用液体压力储存能量,依靠气体压力传递能量

C、利用液体压力储存能量,依靠液体压力传递能量

55、液压储能操动机构的优点之一是(A)。

A、操作功大

B、加工工艺要求不高

C、结构较简单

56、液压储能操动机构的缺点之一是(B)。

A、体积大

B、加工工艺要求很高

C、操作噪音大

57、断路器处于运行状态时,储能电动机的电源闸刀(A)。

A、应在闭合位置

B、应在断开位置

C、处于闭合或断开位置均可

58、CT19型操动机构通常与(A)真空断路器配合使用。

A、10kV

B、110kV

C、220kV

59、断路器金属外壳应有明显的接地标志,接地螺栓不应小于(A)。

A、M12

B、M16

C、M20

60、对于有人值班的变电站,由(C)负责对断路器进行巡视检查。

A、电气安全负责人

B、当班值班负责人

C、当班值班人员

61、对于无人值班的变电站,通常每月巡视检查次数不得少于(B)次。

A、1

B、2

C、3

62、油断路器的每日巡视检查油的项目中应(A)。

A、油位、油色、有无漏油

B、滤油机检查

C、总油管检查

63、SF6断路器的每日巡视检查中应定时记录(C)。

A、气体压力和含水量

B、气体温度和含水量

C、气体压力和温度

64、真空断路器的每日巡视检查中应注意检查(B)。

A、气体压力

B、灭弧室

C、气体温度

65、对变电所中断路器进行夜间巡视检查时,应(B)。

A、开灯进行

B、闭灯进行

C、开灯、闭灯均可

66、新投入运行的断路器,在运行(C)后可转入正常巡视检查。

A、24h

B、48h

C、72h

67、在(A),应加强对断路器的巡视检查。

A、气温突变和高温季节

B、降低负荷时

C、雷电活动时

68、对断路器的正常维护包括(C)等。

A、对操动机构的检修

B、对控制回路的检查

C、对不带电部分的定期清扫

69、长期停运的断路器在重新投入运行前应通过远方控制方式进行(B)操作,操作

无异常后方能投入运行。

A、1~2次

B、2~3次

C、3~5次

70、以下(A)情况属于断路器的异常现象,应及时予以消除,但可不申请立即停电。

A、SF6断路器灭弧室气压下降

B、真空断路器真空损坏

C、油断路器灭弧室内有异常声响

71、断路器对电路故障跳闸发生拒动,造成越级跳闸时,应立即(C)。

A、对电路进行试送电

B、查找断路器拒动原因

C、将拒动断路器脱离系统

72、断路器出现以下(B)情况时,属于断路器事故,应申请立即停电。

A、红绿指示灯均不亮

B、真空断路器真空损坏

C、SF6断路器分合闸位置指示不正确

73、隔离开关拉闸时应(C)。

A、与断路器同时断开

B、在断路器断开前断开

C、在断路器断开后断开

74、隔离开关可以拉、合电压互感器与(C)回路。

A、电容器

B、电流互感器

C、避雷器

75、隔离开关液压操动机构的手摇装置供(A)时使用。

A、安装和检修调整

B、运行中合闸操作

C、运行中跳闸操作

76、GN19-10系列与GN22-10系列隔离开关的(A)大致相同。

A、基本结构

B、额定电流

C、布置方式和操动机构

77、电气设备的工作状态可分为运行、备用、(B)3种。

A、退出

B、检修

C、试验

78、隔离开关不允许对(B)的电路进行合闸或拉闸操作。

A、高电压

B、大电流

C、空载

79、隔离开关的主要作用包括隔离电源、倒闸操作、(C)。

A、通断大负荷电流

B、拉合短路电流

C、拉合无电流或小电流电路

80、隔离开关可用于拉、合励磁电流小于(A)的空载变压器。

A、2A

B、5A

C、10A

81、GN2-35/1000 带接地刀闸时,在其型号中用字母(B)表示。

A、T

B、D

C、G

82、GN2-10系列隔离开关的额定电流的范围是(A)。

A、400~3000

B、540~2000

C、630~1000

83、GN2系列隔离开关动触头采用铜制刀闸片,闭合时静触头夹在动触头两刀闸片之间,其目的是(C)。

A、增加接触电阻

B、增加接触面积

C、增加接触压力

84、GN2-35/1000表示(A)。

A、额定电流为1000A的户内隔离开关

B、额定电流为2kA的户内隔离开关

C、额定电流为35kA的户内断路器

85、隔离开关型号为GN19-10/1000,含义是(C)。

A、额定电压19kV,额定电流10kA

B、额定电压19kV,额定电流1000A

C 额定电压10kV,额定电流1kA

86、GW4-35/2000隔离开关分、合闸时,其两个闸刀的运动方式为(A)。

A、水平转动式

B、垂直旋转式

C、插入式

87、GW5-35/1000表示(A)。

A、额定电流为1000A的户外隔离开关

B、额定电流为35kA的户外断路器

C、额定电流为5kA的户外隔离开关

88、GW4-35系列隔离开关的额定电流的范围是(B)A。

A、400~3000

B、630~2000

C、800~1000

89、GW4-35系列隔离开关的操作特点是(C)。

A、只能单极操作

B、只能三极联动操作

C、既可单极操作也可三极联动操作

90、GW5-35系列隔离开关为(B)结构。

A、单柱式

B、双柱式

C、三柱式

91、与双柱式隔离开关相比,仰角式(V形)隔离开关的优点是(C)。

A、操动机构简单、占用空间小

B、重量轻、操动机构简单

C、重量轻、占用空间小

92、GW5-35系列隔离开关合闸操作时,两个棒式支柱绝缘子转动角度为(C)。

A、45°

B、60°

C、90°

93、GW5-35系列隔离开关的两个棒式支柱绝缘子轴线之间的夹角为(B)。

A、4°

B、50°

C、60°

94、GW5-35系列隔离开关合闸时,连杆带动伞齿轮转动,伞齿轮使两个棒式支柱绝缘子(C)转动。

A、以相同速度向相同方向

B、以不同速度向相同方向

C、以相同速度向相反方向

95、隔离开关操动机构分为手动操动机构、电动操动机构和(B)。

A、弹簧操动机构

B、液压操动机构

C、气压操动机构

96、为了实现对电路的短路保护,负荷开关常与(B)配合使用。

A、断路器

B、熔断器

C、隔离开关

97、FN3-10R/400是(A)的负荷开关。

A、带熔断器

B、带热脱扣器

C、改进型

98、负荷开关具有较弱的灭弧装置,用于切断或接通(A)。

A、正常负荷电流

B、短路电流

C、正常负荷电流和短路电流

99、FN3-10R/400型高压负荷开关的参数为(C)。

A、额定电压3kV,额定电流10A

B、额定电压3kV,额定电流400A

C、额定电压10kV,额定电流400A

100、FN3-10R/400型负荷开关合闸后,(A)。

A、工作触头和灭弧触头均接通

B、灭弧触头断开,工作触头接通

C、工作触头断开,灭弧触头接通

101、FN3-10R/400型负荷开关合闸时,(B)。

A、工作触头和灭弧触头同时闭合

B、灭弧触头先于工作触头闭合

C、工作触头先于灭弧触头闭合

102、FN3-10R/400型负荷开关的灭弧装置由(A)构成。

A、绝缘气缸和喷嘴

B、真空灭弧室

C、SF6灭弧室

103、高压熔断器用于(A)小容量装置中以保护线路、变压器、电动机及电压互感器等。

A、3~35kV

B、3~110kV

C、3~500kV 82 104、高压熔断器在电路通过(C)时熔断,以保护电气设备。

A、正常工作电流和过负荷电流

B、正常工作电流和短路电流

C、过负荷电流和短路电流

105、限流式熔断器是指在(C)到达之前能切断电路的熔断器。

A、电源电压振幅

B、周期短路电流振幅

C、冲击短路电流

106、用于保护电动机的高压熔断器,在其型号中以字母(C)表示。

A、T

B、X

C、M

107、高压熔断器带有热脱扣器时,在其型号中以字母(A)表示。

A、T

B、X

C、M

108、RN1系列熔断器熔管的陶瓷芯上(C)。

A、只绕有工作熔体

B、只绕有指示熔体

C、同时绕有工作熔体和指示熔体109、RN1系列熔断器是否熔断应根据(A)来判断。

A、熔断指示器

B、电路中电流表指0

C、电路中电压表指0

110、RN1系列熔断器是根据(C)原理灭弧的。

A、将长电弧分成多个短电弧

B、窄缝灭弧

C、利用电弧与固体介质接触加速灭弧

111、RN1系列熔断器是(A)高压熔断器。

A、限流式有填料

B、限流式无填料

C、非限流式有填料

D、非限流式无填料

112、专门用于电压互感器回路的熔断器是(B)。

A、RN1

B、RN2

C、RN6

113、RN2型熔断器的熔丝采用三级不同截面康铜丝组成,目的是限制灭弧时的(B)。

A、灭弧电压幅值

B、过电压幅值

C、残压幅值

114、RN2型熔断器的熔丝是根据机械强度的要求来确定的,这是因为(C)很小。

A、电流互感器二次额定电流

B、电压互感器二次额定电流

C、电压互感器一次额定电流

115、RN2型熔断器的熔丝是根据对其(A)的要求来确定的。

A、机械强度

B、短路电流

C、工作电流

116、从限制RN2型熔断器通过的短路电流考虑,要求熔丝具有一定的(B)。

A、长度

B、电阻

C、机械强度

117、更换RN2型熔断器熔丝时,熔丝的材料、截面、长度和电阻均应符合要求,否则会在熔断时(A)。

A、产生危险的过电压

B、造成指示熔体不能熔断

C、可靠喷射灭弧118、跌落式高压熔断器是(A)熔断器。

A、喷射式

B、有填料

C、保护电压互感器的专用

119、跌落式高压熔断器熔丝熔断时,电弧使(B)产生大量气体,形成纵向吹弧。

A、陶瓷芯

B、消弧管

C、吹弧喷口

120、为了避免电弧与熔管直接接触而烧毁熔管,跌落式高压熔断器熔管内设有(B)。

A、陶瓷芯

B、消弧管

C、吹弧喷口

121、跌落式高压熔断器熔管的轴线与铅垂线(C)。

A、垂直

B、平行

C、成一定倾斜角

122、构成高压熔断器消弧管的材料通常是(A)或桑皮。

A、红钢纸

B、环氧玻璃钢

C、层卷纸

123、下列(B)是主要用于保护电压互感器的户外高压熔断器。

A、RW5-35型

B、RXW-35型

C、RXFW-35型

124、为保证在暂时性故障后迅速恢复供电,有些高压熔断器具有(A)重合闸功能。

A、1次

B、2次

C、3次

125、下列(A)是电力系统无功电源之一,以提高系统的功率因数。

A、移相电容器

B、脉冲电容器

C、耦合电容器

126、BWF10.5-25-1表示(C)并联高压电容器。

A、10.5kV,1kvar,单相

B、25kV,1kvar,单相

C. 10.5kV,25kvar,单相

127、电容器芯子由若干个电容元件(C)起来组成。

A、串联

B、并联

C、串联或并联

128、单台三相电容器的电容元件组在外壳内部接成(B)。

A、星形

B、三角形

C、Z形

129、在电压为10kV及以下的高压电容器内,每个电容元件上都串有一个(A),作为电容器的内部短路保护。

A、熔丝

B、隔离开关

C、电阻

130. 有些电容器设有放电电阻,当电容器与电网断开后,能够通过放电电阻放电,一般情况下10分钟后电容器残压可降至(B)V以下。

A、50

B、75

C、100

131、电容器三相间的容量应平衡,其误差不应超过一相总容量的(B)。

A、2﹪

B、5﹪

C、10﹪

132、一般情况下,环境温度在±400C之间时,充硅油的电容器允许温升为(B)。

A、500C

B、550C

C、600C

133、一般情况下,环境温度在±400C之间时,充矿物油的电容器允许温升为(A)。

A、500C

B、550C

C、600C

134、电容器金属外壳应有明显的接地标志,(C)。

A、其外壳应可靠接地

B、其金属架构应可靠接地

C、其外壳与金属架构应共同接地

135、事故情况下,在全站无电后,必须将(C)支路断路器先断开。

A、电压互感器

B、避雷器

C、电容器

136、恢复全变电所送电时的操作,应(B)。

A、先合入高压电容器支路断路器,再合入其他各支路断路器

B、先合入其他各支路断路器,再合入高压电容器支路断路器

C、同时合入高压电容器支路及其他各支路断路器

137、高压电容器断电后自身仍带有电荷,若需再次合闸,应在其断电(B)后进行。

A、1分钟

B、3分钟

C、5分钟

138、如果高压电容器本身有存储电荷,将它接入交流电路时,电容器两端所承受的电

压可能达到(C)倍以上的额定电压。

A、1

B、1.5

C、2

139、高压电容器组的投入、退出与系统功率因数有关,一般地,当系统功率高于(C)且仍有上升趋势时,应退出高压电容器组。

A、0.85

B、0.90

C、0.95

140、高压电容器室温度超过(C)的范围时,高压电容器应退出运行。

A、±300C

B、±350C

C、±400C

141、电容器组在正常运行时,可在(A)倍额定电压下长期运行。

A、1.1

B、1.2

C、1.3

142、针对高压电容器组的渗漏油故障,处理办法之一是(A)。

A、注意调节电容器运行温度

B、加强巡视

C、立即停用

143、针对高压电容器组外壳严重膨胀故障,处理办法之一是(C)。

A、注意调节电容器运行温度

B、加强巡视

C、立即停用

144、当高压电容器组产生不严重的发热时,处理办法之一是(B)。

A、经常清扫

B、调换为较高额定电压的电容器

C、立即停用

145、造成高压电容器组发出异常响声的主要原因之一是(B)。

A、运行中温度剧烈变化

B、内部有局部放电

C、清扫不及时

146、当高压电容器组发生爆炸时,处理办法之一是(C)。

A、注意调节电容器运行温度

B、调换为较高额定电压电容器

C、切断电容器与电网的连接

147、造成高压电容器组爆炸的主要原因之一是(C)。

A、运行中温度变化

B、内部发生过电压

C、内部发生相间短路

148、高压成套配电装置按断路器的安装方式可分为(A)。

A、固定式和手车式

B、固定式和抽屉式

C、手车式和抽屉式

149、高压开关柜的五防连锁功能常采用断路器、隔离开关、接地开关与柜门之间的强制性(C)的方式实现。

A、机械闭锁

B、电磁锁

C、机械闭锁或电磁锁

150、高压开关柜的五防连锁功能常采用断路器、隔离开关、(C)之间的强制性机械闭锁方式或电磁锁方式实现。

A、接地开关

B、柜门

C、接地开关与柜门

151、KYN××800-10型高压开关柜利用(C)来实现小车与接地开关之间的连锁。

A、电磁锁

B、程序锁

C、机械连锁

152、KYN××800-10型高压开关柜利用(A)来实现小车隔离开关与断路器之间的连锁。

A、电磁锁

B、程序锁

C、机械连锁

153、高压开关柜的五防连锁功能是指(B)。

A、防误分断路器,防误合断路器,防带电拉合隔离开关,防带电合接地刀闸,

防带接地线合断路器

B、防误分合断路器,防带电拉合隔离开关,防带电合接地刀闸,防带接地线合断

路器,防误入带电间隔

C、防误分合断路器,防带电拉隔离开关,防带电合隔离开关,防带电合接地刀闸,

防带接地线合断路器

154、KYN××800-10型高压开关柜静触头盒的作用是(C)。

A、保证各功能室的隔离

B、作为静触头的支持件

C、既保证各功能小室的隔离又作为静触头的支持件

155、KYN××800-10型高压开关柜是(A)开关柜。

A、具有五防连锁功能的中置式金属铠装

B、金属封闭单元组合

C、环网

156、KYN××800-10型高压开关柜额定电压是(B)。

A、800V

B、10KV

C、800KV

157、KYN××800-10型高压开关柜的专用摇把(B)转动矩形螺杆时,可使小车向后

移动。

A、顺时针

B、逆时针

C、不动

158、KYN××800-10型高压开关柜小车室中部设有悬挂小车的轨道,右侧轨道上设有(B)。

A、开合主回路触头盒遮挡帘板的机构

B、防止小车滑脱的限位装置

C、小车运动横向限位装置

159、KYN××800-10型高压开关柜的专用摇把逆时针转动矩形螺杆时,使小车(C)。

A、接地

B、向前移动

C、向后移动

160、KYN××800-10型高压开关柜的零序电流互感器安装在(A)。

A、电缆室

B、手车室

C、主母线室

161、对于KYN××800-10型高压开关柜,(A),小车可以在工作位置定位。

A、小车向前移动,当定位装置阻止小车继续向前移动时

B、小车向前移动,当固定部分与移动部分并紧时

C、小车向前移动,当活动帘板自动打开使动静触头接通时

162、对于KYN××800-10型高压开关柜,(B),小车可以在试验位置定位。

A、小车向后移动,当定位装置阻止小车继续向前移动时

B、小车向后移动,当固定部分与移动部分并紧时

C、小车向后移动,当动静触头断开时

163、对于KYN××800-10型高压开关柜,当(B)时,小车可以由定位状态转变为移动状态。

A、断路器处于合闸状态

B、断路器处于断开状态

C、接地开关摇把未拔出164、RGC型高压开关柜常用于额定电压3~24kV的(A)接线变电所中。

A、单母线

B、双母线

C、桥式

165、RGC型高压开关柜常用于额定电压(B)的单母线接线变电所中。

A、1~10kV

B、3~24kV

C、3~35kV

166、RGC型高压开关柜最多由(C)个标准单元组成,超过时应分成两部分。

A、3

B、4

C、5

167、在RGC型高压开关柜型号中,用(C)表示侧面出线的空柜转接单元。

A、RGCC

B、RGCV

C、RGCE

168、在RGC型高压开关柜型号中,用(A)表示电缆开关单元。

A、RGCC

B、RGCV

C、RGCF

169、在RGC型高压开关柜型号中,用(A)表示带有断路器的母联单元。

A、RGCS

B、RGCV

C、RGCF

170、RGCC(V)型高压开关柜标准单元设置的设备有(B)、可见的三工位开关、母线、观察窗等。

A、互感器

B、真空断路器(负荷开关)

C、熔断器

171、为了(B),通常采用环网供电。

A、使运行调度方便

B、使供电可靠性提高

C、使投资达到最小

172、环网柜高压母线的截面要根据本配电所负荷电流与环网穿越电流之和选择,以保

证运行高压母线不(B)运行。103

A、过电压

B、过负荷

C、低电压

173、箱式变电所的缺点之一是(C)。

A、投资大

B、线路损耗大

C、供电线路少

174、箱式变电所的供电线路数一般为(B)路。

A、2~4

B、4~6

C、6~8

175、箱式变电所的占地面积一般为(A)m2。

A、5~6

B、6~8

C、8~10

176、箱式变电所的高压电路采用(A)控制。

A、真空断路器

B、负荷开关

C、真空接触器

二、判断题

1、中性点直接接地系统中相与地之间通过电弧形成连接时,视为单相短路。(√)

2、中性点不接地系统中相与地之间通过电弧形成连接时,视为单相短路。(×)

3、触头间介质击穿电压的大小与触头之间的温度,离子浓度,和距离等因素有关。(√)3、真空断路器触头开断过程中,主要依靠触头间隙介质的碰撞游离形成电弧。(×)

3、常温常压下,SF6气体具有无色、无味、无毒、不可燃、无腐蚀性等特点。(√)

4、SF6断路器应设有气体检漏设备,并要求年漏气量小于5%。(×)

5、弹簧储能操动机构合闸时,合闸弹簧释能使断路器完成合闸操作,同时使分闸弹簧储能。(×)

6、断路器操动机构具有自由脱扣装置,其作用是当电路中出现短路故障时自由脱扣装置

动作,驱使操动机构启动,从而使断路器立即跳闸。(×)

7、弹簧储能操动机构储能过程中,分闸弹簧和合闸弹簧被拉伸。(×)

8、断路器的操动机构用来控制断路器合闸、跳闸,并维持断路器合闸状态。(√)

9、油断路器的每日巡视检查项目中应包括油位检查。(√)

10、在雷雨季节雷电活动时,应加强对断路器的巡视检查。(×)

11、对变电所中断路器进行夜间巡视检查时,应闭灯进行。(√)

12、断路器的额定电流是指其长期允许通过的最大工作电流,基本不受环境温度的影

响。(×)

13、断路器的关合电流是指保证断路器可靠关合而又不会发生触头熔焊或其他损伤时,

断路器所允许长期通过的正常工作电流。(×)

14、真空断路器的巡视检查中可不必检查真空灭弧室。(×)

15、断路器红绿指示灯均不亮属于断路器的异常现象,应及时予以消除,但可不停电。(√)

16、真空断路器具有体积小,重量轻,维护工作量小,适用于超高压系统等特点。(×)

17、进行高压电路的断电操作时,应先断开断路器,再断开隔离开关。(√)

18、高压熔断器在电路通过过载电流和短路电流时熔断,以保护电气设备。(√)

19、在冲击短路电流到达之前能断开短路电流的熔断器称为限流式熔断器。(√)

20、限流式熔断器可以限制短路电流的大小。(×)

21、RN2型熔断器应根据熔管上的熔断指示器来判断高压熔丝是否熔断。(×)

22、RN2型熔断器的熔丝是根据其短路电流的要求来确定的。(×)

23、RXW-35型主要用于保护电压互感器的户外高压熔断器。(√)

24、负荷开关有灭弧装置,因此可以接通和断开正常负荷电流,也能断开短路电流。(×)

25、隔离开关可用于拉、合励磁电流小于5A的空载变压器。(×)

26、正常情况下全站送电操作时,应先合入高压电容器支路的断路器,再合其他各支路

断路器。(×)

27、对于设有放电电阻的电容器,当它与电网断开后,一般情况下10分钟后电容器残压

可降至20V以下。(×)

28、10kV高压电容器内,每一个电容元件上都串有一个熔丝作为短路保护。(√)

29、正常情况下全站停电操作时,应先断开高压电容器支路的断路器,再断开其他各支

路断路器。(√)

30、RGC型金属封闭单元组合开关柜中的三工位开关的三个工位是关合、隔离、接地。(√)

31、开关柜的五防连锁功能常采用断路器、隔离开关、接地开关与柜门之间的强制性

机械闭锁方式或电磁锁方式实现。(√)

32、环网开关柜采用环网供电不是为了供电可靠而是为了节省投资。(×)

33、为了提高供电可靠性,使用户能从两个方向获得电源,通常采用环网供电。(√)

34、箱式变电站具有外形美观,占地面积小,现场施工周期短等优点。(√)

35、箱式变电站供电线路多,但占地面积小,所以经济性好。(×)

36、断开电路时如果电弧还没有熄灭,那么电路还没有断开。(√)

37、触头之间的恢复电压主要由电路中电源电压,电路中电感性负载与电阻性负载所

占比例,电流变化速率有关。(√)

38、高压断路器的额定电压是指其相电压。(×)

39、屏蔽罩的作用是产生金属蒸气。(×)

40、SF6罐式断路器特别适用于多地震、污染严重地区的变电所。(√)

41、自由脱扣装置是实现线路故障情况下快速跳闸的关键设备之一。(×)

42、长期停运的断路器在重新投入运行前应通过就地控制方式进行2-3次操作,操作

无异常后方能投入运行。(√)

43、SF6断路器发生意外爆炸或严重漏气等事故,值班人员接近设备要谨慎,尽量选择

从“下风”接近设备,必要时要戴防毒面具,穿防护服。(×)

44、隔离开关可以拉合避雷器回路。(√)

45、GN2-10系列隔离开关为10kV户内式隔离开关,额定电流为400-3000A。(√)

46、GW4-35系列隔离开关为35kV户外式隔离开关,额定电流为630-2000A。(√)

47、GN2-10系列隔离开关和GW4-35系列隔离开关均为双柱式V形结构。(×)

48、V形结构比双柱式的隔离开关重量轻,占用空间小。(√)

49、高压负荷开关的隔离开关有工作触头和灭弧触头,合闸时工作触头先闭合,灭弧触头再闭合。(×)

50、高压电容器的电容元件组由若干个电容元件串联或并联而成。(√)

51、高压电容器发生爆炸时,首先应切断电容器与电网的连接。(√)

52、高压电容器发生渗漏油时,主要是因为温度变化剧烈。(√)

53、高压电容器发热主要是长期过电压,造成过负荷,处理方法是调换为额定电压较高的电容器。(√)

54、KYN××800-10型高压开关柜主要用于额定电压3-10kV,额定电流为1250-3150A,双母线接线的发电厂、变电所和配电所中。(×)

55、将小车由试验位置的定位状态转变为移动状态时,如果接地开关在合闸状态或接地开关摇把还没取下,电磁锁将阻止小车状态的变化。(×)

56、XGW2-12型无人值班箱式变电站计量表计集中在一个间隔中。(×)

57、小车在柜内移动用专用的摇把顺时针转动矩形螺杆,推动小车向后移动。(×)

58、单台三相电容器的电容元件组在外壳内部接成三角形。(√)

59、液压操动机构上的手动装置,供安装和检修调整时使用。(√)

三、多项选择题

1、三相电力系统中短路的基本类型有(ABCD)。

A、三相短路

B、两相短路

C、两相接地短路

D、单相短路

2、三相电力系统中相与相之间的短路有(AB)。

A、三相短路

B、两相短路

C、两相接地短路

D、单相短路

3、触头间介质击穿电压的大小与触头间的(ABD)等因素有关。

A、温度

B、离子浓度

C、电弧电流大小

D、电弧长度

4、加速开关电器中灭弧的措施和方法主要有(BCD)。

A、狭缝灭弧

B、气体吹动电弧

C、拉长电弧

D、电弧与固体介质接触

5、高压断路器的作用包括(ABCD)。

A、接通断开正常负荷电流

B、断开短路电流

C、接通短路电流

D、断开过负荷电流

6、少油断路器具有(AD)等优点。

A、耗材少

B、无爆炸危险

C、易开断小电弧电流

D、价格低

7、真空断路器主要用于(AB)电压等级。

A、3kV

B、10kV

C、110kV

D、220kV

8、对断路器操动机构的基本要求有(ABCD)。

A、具有自由脱落装置

B、动作迅速

C、具有足够的操作功

D、具有较高的可靠性

9、当断路器操动机构的操作功率不足够大时,可能造成(ACD)。

A、断路器拒动

B、断路器误动

C、断路器不能维持合闸状态

D、断路器合闸速度低

10、真空断路器具有(ABD)的优点。

A、体积小

B、噪音低

C、开断容量大

D、无可燃物

11、真空断路器的金属屏蔽罩的作用包括(ABD)。

A、提高弧隙击穿电压

B、吸附电弧燃烧时产生的金属蒸气

C、加强弧隙散热

D、防止弧隙金属蒸气喷溅到绝缘外壳内壁

12、罐式SF6断路器的特点有(AD)等。

A、重心低

B、耗材少

C、制造工艺要求不高

D、可加装电流互感器

13、SF6断路器的含水量应符合如下要求,即(AC)。

A、灭弧室的应小于150ppm

B、其他气室的应小于300ppm

C、其他气室的应小于250ppm

D、其他气室的应大于300ppm

14、新装SF6断路器投入运行前必须复测气体(AC)。

A、含水量

B、压力

C、漏气率

D、温度

15、弹簧储能操动机构的缺点有(CD)等。

A、对合闸电源要求高

B、合闸前必须手动储能

C、加工工艺要求高

D、安装调试困难

16、液压操动机构的缺点有(BC)等。

A、对合闸电源要求高

B、结构复杂

C、加工工艺要求高

D、动作平稳性差

17、对于(CD)的断路器,投入运行前必须验收合格才能施加电压。

A、退出运行

B、处于冷备用状态

C、新安装

D、大修后

18、SF6断路器的每日巡视检查中应定时记录(AC)。

A、气体压力

B、气体含水量

C、气体温度

D、气体纯净度

19、真空断路器的每日巡视检查中应注意检查(BD)。

A、气体压力

B、灭弧室

C、气体温度

D、接地完好

20、电气设备的状态可分为(ACD)。

A、运行

B、试验

C、备用

D、检修

21、隔离开关的主要作用包括(ABD)。

A、隔离电源

B、倒闸操作

C、通断负荷电流

D、拉、合无电流或小电流电路

电工进网作业许可培训考试题(第二套)

电工进网作业许可培训考试题 (第二套) 一、单项选择题(每题的备选项中,只有一项最符合题意;每题1分,不选或错选为0分;总计40分) 1、在电路中,电阻的联接方法主要有( D )。 A、串联和并联 B、并联和混联 C、串联和混联 D、串联、并联和混联 2、一般规定参考点的电位为( B )V。 A、-1 B、0 C、1 D、2 3、中性点不接地的电力系统中,发生单相接地故障时,可继续运行( B)小时。 A、20 B、2 C、12 D、没有规定 4、 ( A )主要用于发电厂向电缆电网供电的6~10kV配电装置中,其作用是限制短路电流,使电缆网络在短路情况下免于过热,减少所需要的开断容量。 A、线路电抗器 B、线路电容器 C、线路阻波器 D、线路电阻 5、电网经常解列是将机组和线路分配在不同的母线系统或母线分段上,并将( A )断开运行,这样可显著减小短路电流。 A、母线联络断路器或母线分段断路器 B、主变断路器 C、主变或线路断路器 D、线路断路器 6、( A )是指为了保证电气设备在系统正常运行或发生事故情况下能正常工作而进行的接地。 A、工作接地 B、防雷接地 C、保护接地 D、设备接地 7、当负荷较大,而且有很多重要负荷的用户,通常采用(B)的总降压变电所的电气主接线。 A、双电源进线单台变压器 B、双电源进线两台变压器 C、单电源进线两台变压器 D、单电源进线单台变压器 8、供电频率偏差通常是以实际频率和额定频率之( B )与额定频率之比的百分数来表示。 A、和 B、差 C、积 D、商 9、( D )的作用是将高压系统中的电流或低压系统中的大电流转变为标准的小电流,供测量、保护、监控用。 A、高压断路器 B、隔离开关 C、电压互感器 D、电流互感器 10、在三相系统中发生的短路中,除( A )时,三相回路依旧对称,其余三类均属不对称短路。 A、三相短路 B、两相短路 C、单相接地短路 D、两相接地短路 11、在一类负荷的供电要求中,允许中断供电时间在( D )小时以上的供电系统,可选用快速自启动的发电机组。 A、12 B、13 C、14 D、15 12、为了提高供电可靠性、经济性,合理利用动力资源,充分发挥水力发电厂作用,以及减少总装机容量和备用容量,现在都是将各种类型的发电厂、变电所通过( B )连接成一个系统。

电工进网作业许可证考试试题有答案

电工进网作业许可证考试试题有答案 一、单项选择题(每题备选项中,只有一项最符合题意,每题1分,错选货不选为0分,总计40分) 1、变压器调整电压分接引线一般从( C )引出。 A、一次测绕组; B、低压绕组; C、高压绕组. 2、变压器正常运行时,各部件温度是( C ) A、互不相关, B、相同, C、不同. 3、当变压器内部发生故障,产生气体,或油箱漏油使油面降低时,( A )能接通信号或跳闸回路,以保护变压器。 A、气体继电器 B、冷却装置 C、吸湿器 4、如果忽略变压器一、二次绕组漏电抗和电阻时,变压器一次测电压有效值等于一次测感应电势有效值,( B )等于二次侧感应电势有效值。 A、二次侧电压瞬时值; B、二次侧电压有效值; C、二次侧电压最大值. 5、高压配电网是指电压在( C )及以上配电网。 A、1KV B、35KV C、110KV 6、电压波动以电压变化期间( B )之差相对于电压额定值百分数来表示。 A、电压实际值与电压额定值 B、电压最大值与电压最小值 C、电压最大值与电压额定值

7、变压器油试验项目一般为耐压试验、介质损耗试验和( B )。 A、润滑试验; B、简化试验; C、抽样试验. 8、变压器二次绕组开路,一次绕组施加( A )额定电压时,一次绕组中流过电流为空载电流。 A、额定功率; B、任意功率; C、最大功率. 9、变压器功率是指变压器( C )之比百分数。 A、总输出与总输入; B、输出有功功率与输入总功率; C、输出有功功率与输入有功功率. 10、容量在630kVA以下变压器,在每次合闸前及拉闸后应检查( A ). A、一次; B、两次; C、三次. 11、变压器空载合闸时,( A )产生较大冲击电流。 A、会; B、不会; C、很难. 12、变压器高压绕组电流一定( C )低压绕组电流. A、大于; B、等于; C、小于. 13、SF6断路器灭弧室含水量应小于( A ) A、150ppm; B、200ppm; C、250ppm. 14、触头间恢复电压是指触头间电弧( C )后外电路施加在触头之间电压。 ; A、重燃; B、彻底熄灭; C、暂时熄灭. 15、与双柱式隔离开关相比,仰角式(V型)隔离开关优

高压电器-论文

高压电器 摘要:根据外界指定讯号和要求,自动或手动接通和断开电路,断续或连续地改变电路参数实现对电路或非电现象切换、控制、保护、检测、变换和调节用的电气设备。这些电气设备都属电器的范畴。 关键词:断路器、隔离开关、组合电器 一、高压电器的分类 1、按用途分类高压电器可分为: a、开关电器: (1)断路器——DK (2)隔离开关——G (3)熔断器——RN (4)负荷开关——FW b、限制电器: (1)电抗器——L (2)避雷器——BL c、变换电器: (1)电流互感器——LH (2)电压互感器——YH 组合电器:将上述几种电器,按一定的线路装配成一个电器整体的电器 组合为组合电器。 2.按照安装地点分类 按照安装地点分 (1)户内式:装在建筑物内,一般工作在35kV及以下的电压等级。 (2)户外式:适用于安装在露天,一般工作在35kV及以上的电压等级。 3.按照电流制式分类 (1)交流电器: 它是工作于三相或单相工频交流制的电器,极少数工作在非工频系统。 (2)直流电器: 工作于直流制的电器,常用于电气化铁道城市交通系统。 4、按照高压电器的功能不同,可以分为三大类,即开关电器、量测电器和 限流、限压电器。 5.对所有高压电器的统一要求是: 所有的高压电器都应满足运行可靠、工作灵活,同时还必须考虑经济条件。6、高压电器的作用: 高压电器是指在高电压的电路中用来实现电路的关合、开断、控制、保护、调节和量测作用的电器。 二、高压断路器的功能、分类、结构与原理

高压电器中的开关电器的分类: 主要用来关合与分断正常电路与故障电路,或用来隔离高压电源。可分为:(1)高压断路器 它能关合与分断正常情况下的各种负载电路,又能在故障情况下关合与开断短路电流,而且还能实现自动重合闸的要求。它是高压电器中一种功能最为全面的电器。 (2)高压熔断器 俗称保险。当线路中电流超过一定的限度或出现短路故障时能够自动开断电路。电路开断后,熔断器必须人工更换部件后才能再次使用。 (3)高压负荷开关 只能在正常工作情况下关合与开断各种负载电路,但不能开断短路电流。 (4)高压隔离开关 用来隔离电源或电路。隔离开关只能开断很小的电流,例如长度很短的母线空载电流,容量不大的变压器空载电流等。 (5)接地开关 高压与超高压线路检修电气设备时,为确保人身安全,可用接地开关进行接地。接地开关可用来人为造成电力系统的接地短路,以达到控制和保护的目的。 概括地讲断路器在电网中起着两方面的作用: ●控制作用:根据运行需要,把一部分电力设备或线路投入或退出运行。这 种作用称为控制。 ●保护作用:断路器还可以在电力线路或设备发生故障时将故障部分从电网 快速切除,保证电网中的无故障部分正常运行。这种作用称为保护。 ●断路器是电力系统中最重要的控制和保护设备。 ●无论电力线路处在什么状态,例如空载、负载或短路故障时,当要求断路 器动作时,它都应能可靠地动作,或是关合,或是开断电路。 总之,断路器应能够开断、关合及承载运行线路的正常电流也能在规定时间内承载,关合及开断规定的异常电流,如过载电流和短路电流。 高压断路器的技术参数有: (1)额定电压 是指断路器所能承受的正常工作电压。额定电压指的是线电压,在铭牌上标明。按国家标准规定,其电压等级有:10kV;35Kv;60kV;110kV;220kV;330kV;500kV各级。 (2)最高工作电压 按照国家标准规定,对于额定电压在220kV以下的断路器其最高工作电压为额定电压的l.l~ l.15倍;对于330kV的断路器规定为额定电压的1.1倍。 (3)额定电流 是指铭牌上所标明的断路器在规定环境温度下可以长期通过的最大工作电流。 (4)额定开断电流 它是断路器在额定电压下能可靠切断的最大电流,称为额定开断电流。当断路器在不等于额定电压的情况下工作时,断路器能可靠切断的最大电流,称为该

电工进网作业许可理论考试参考习题

--高压电器及成套配电装置 一、单项选择题 1、在(中性点直接接地)系统,相与地之间通过电弧形成的连接视为短路。 2、以下短路形式中,(三相短路)属于对称短路。 3、电路中发生短路时,可能引起的危害是(回路电流增大)。 4、开关电器的触头(在闭合和分断)过程中,会产生电弧。 5、电弧电流的本质是(离子导电)。 6、交流电弧电流瞬时过零时,电弧暂时熄灭,此后若(触头间介质击穿电压触头间恢复电压),则电弧重燃。 7、(触头间介质击穿电压)的大小与触头间的温度、离子浓度、触头之间距离等因素有关。 8、触头间恢复电压是指触头间电弧(暂时熄灭)后外电路施加在触头之间的电压。 9、电路中负荷为(电阻性)时,恢复电压等于电源电压,有利于灭弧。 10、对于存在电感元件的电路,电弧暂时熄灭前电流变化速率越大,在电感元件上产生的感应电动势(越大),不利于灭弧。 11、开关电器中,利用电弧与固体介质接触来加速灭弧的原理主要是(使电弧温度迅速降低)。 12、高压断路器的主要作用是(接通和断开电路)。 13、高压断路器按其绝缘介质不同分为(少油断路器、真空断路器,SF 断路器和压缩空气断路器等)。 14、高压断路器的主要参数包括(额定开断电流)等。 15、为了适应断路器在不同安装地点的耐压要求,我国规定了断路器的(最高工作电压)。 16、断路器的额定开断电流决定了断路器的(灭弧能力)。 17、额定动稳定电流表示断路器能承受的(短路电流电动力效应)能力。 18、断路器的开断时间等于(分闸时间与燃弧时间之和)。 19、ZN4-10/600 是(真空断路器)的型号。 20、真空断路器主要用于(310kV)电压等级。 21、10kV 真空断路器动静触头之间的断开距离一般为(1015mm). 22、SF 断路器的缺点之一是(需要有净化系统)。 23、SF 气体的灭弧能力是空气的(100 倍)。 24、SF 气体具有(不可燃)的优点。 25、目前使用的某些SF 断路器的检修年限可长达(20)年以上。 26、新装SF 断路器投入运行前必须复测的项目包括气体的漏气率和(含水量)。 27、SF 断路器灭弧室的含水量应小于(150ppm)。 28、罐式SF 断路器的特点有(重心低)等。 29、为保证断路器具有足够的合闸速度,操动机构必须具有(足够大的操作功)。 30、断路器操动机构装设自由脱扣装置可以(在合闸过程中加速跳闸)。 31、电磁操动机构的优点之一是(加工工艺要求不高)。 32、弹簧储能操动机构的优点之一是(对合闸电源要求不高)。 33、液压储能操动机构的优点之一是(操作功大)。 34、弹簧储能操动机构储能过程中,(合闸弹簧)被拉伸储能。 35、500kV 断路器一般配置(液压)操动机构。 36、对于(新安装或大修后)的断路器,投入运行前必须验收合格才能施加电压。 37、对于有人值班的变电站,每天对断路器的巡视不得少于(1)次。

2020年电工进网作业许可续期考试复习题库及答案(共530题)

2020年电工进网作业许可续期考试复习题库 及答案(共530题) 1、如题图1-1所示,Rab=()Ω。 A 33 B 30 C 15 D 9 2、电阻和电感串联电路中,用()表示电阻,电感及阻抗 之间的关系。 A 电压三角形 B 功率三角形 C 阻抗三角形 D 电流三角形 3、一段电阻电路中,如果电压不变,当电阻增加1倍时,电流 将变为原来的()倍。A 1/4 B 1/2 C 2 D 不变 4、当电源电压不变时,三相对称负截在星形连接时和三角形连 接时有功功率之比等于()。 A 3:1 B 3:1 C 1:1 D 1:3 5、在R-L-C串联电路中,交流电路的电抗X等于()。

A L C X X - B L C X X + C 2 2 L C X X - D L L X X 22+ 6、电路为超前的功率因数时,( )成立。 A L C X X > B L C Q Q < C L C Q Q = D L C X X < 7、将三相电源的首、末端依次相连,再从三个连接点引出三根 端线就是三相电源的( )。 A 星形连接 B 三角形连接 C 既不是星形连接也不是三角形连接 D 既是星形连接又是三角形连接 8、我国交流电的频率为50z H ,其周期为( )s 。 A 0.01 B 0.02 C 0.1 D 0.2 9、电阻和电容串联的交流电路中的有功功率计算公式是( )。 A P UI = B cos P UI ?= C sin P UI ?= D sin P S ?= 10、电力系统中以kWh 作为( )的计量单位。 A 电压 B 电能 C 电功率 D 电位 11、电容与电源之间进行能量交换的多少用( )表示。 A 无功功率 B 有功功率 C 视在功率 D 无功功率加有功功率的和

高压电器

1·高压电器:是指额定电压在3000V及以上的电器。 分类:中压:10kv,35kv;高压:72.5kv,126kv,252kv;超高压:500kv;特高压:1000kv 2·绝缘距离确定的实验方法:①一分钟工频耐压法②雷电冲击的耐压实验法 3·首开极(相):开断三相电流时,首先熄灭电弧的一极称为首开极。 4·三相电路不同时关合的原因:①机械上三对触头不是在关合过程中不是同时闭合的②两触头之间存在预击穿导致电路提前关合③三触头上的电压相位不同 5·涌流:关合电容器组时在开关电器K刚关合时出现幅值很大的高频振荡电流叫做涌流。 6·近区故障:是指在距断路器出线端较短距离的架空线上发生的短路,在此距离下短路产生的第一峰值电压的大小和恢复电压的平均起始上升速度综合起来对熄弧最为不利。 7·失步开断:并联的发动机可能由于失去巨大的有功负载而引起转子加速旋转,造成两发电机失步,在这一情况下断路器的开断,通常叫做失步开断或反相开断。 8·异地接地故障:在中兴点不接地的电网中当线路的一相接地时,电网并不发生短路,仍允许在一定时间内继续运行,在此期间,另一相又发生接地,则电网发生短路,断路器将进行开断,这种开断方式叫做开断异相接地故障。9·固有恢复电压的参数:单频①峰值时间t3 ②恢复电压峰值uc(+时延td);多频①恢复电压峰值uc ②第一波幅值u1 ③第一波幅时间t1 ④峰值时间t2 (+时延td) 10·开断小电感电流时的三种过电压:载流过电压,多次重燃过电压,三相同时开断过电压。 11·开断电容性电流时产生操作过电压 12·改善弧隙上恢复电压波形方法:与弧隙并联低值电阻;分布状况的方法:在弧隙上并联均压电容;抑制过电压的方法:①并联低值电阻②R-C串联装置与氧化锌避雷器并联。 13·什么时候采用并联低值电阻:①当断路器预定工作地点的恢复电压起始部分上升的速度非常陡②断路器灭弧装置的开断能力又随恢复电压的起始部分上升速度的增大而急剧下降时采用。 七 14·断路器的4+4个参数:额定电压,额定电流,额定短时耐受电流,额定峰值耐受电流 + 额定短时开断电流,额定短路关合电流,开断时间,合闸时间 15·少油式断路器在结构上常见的两种类型:悬壁式和落地式。 16·用变压器油做灭弧介质的优点:①使电弧与空气隔离②油气化分解成吹弧气体(氢气)③氢气具有最好的导热性和最小粘度,利于熄弧。 17·利用64页图对比分析外能吹弧与综合吹弧装置的工作原理 外能吹弧:活塞4与杆7连在一起,开断电路时活塞在弹簧的的作用下将桶内的油压入灭弧室的吹弧道,对电弧进行横吹,使之熄灭。特点:①吹弧力量基本上与开断电弧大小无关,燃弧时间基本上为一常数②熄弧后活塞可以将油压入燃弧区以加速燃弧区的游离气体排出灭弧室,提高触头间隙的介质恢复强度,利于自动重合闸③在开断小电感电流时容易产生过电压 综合吹弧:活塞4与杆7不是连在一起的,在开断小电流时,灭弧室内压力不高在杆7下降后,活塞在弹簧力的作用下也下降,驱动油进入吹弧道吹弧,在开断大电流时,由于灭弧室的压力较高,作用在活塞4下表面向上的力大于弹簧的压力,此时活塞不下降,类似于自能吹弧装置一样工作,只是在熄弧后灭弧室压力下降时,活塞才下降驱动油进入吹弧道以加速游离气体排出。 18·利用74页速度行程曲线变化的物理过程并分析刚分速度大小对各过程的影响 区域1:动触头在开断弹簧的作用下速度v上升的很快。区域2:开断弹簧的作用力减小,动触头系统速度增高阻力增大,导致动触头的加速度减小。区域3:电弧熄灭,动触头受到缓冲器的阻尼作用速度急剧较小的零。 ①电弧达到一定长度所用时间减少,即燃弧时间减少②减少弧隙间的金属蒸汽的数量从而改善灭弧条件③减少电弧能量和开断大电流时灭弧室内的压力数值。 V过大:①断路器有更强的开断弹簧②增大动触头运动系统的各部件的机械强度③需要增大灭弧装置的长度。19·真空电弧的两种类型:扩散型和聚集型。 20·纵磁场触头中磁场的作用:①电弧的电压大为下降,从而触头的电腐蚀速率大大减少②电弧由扩散型转变为聚集型的电流增大,从而弧隙的开断电流增大。 21·真空灭弧室外壳材料三种的优缺点: ①玻璃:优点:容易加工,透明,有很好的气密性和高的绝缘强度,可以与多种金属封接,封接设备工艺和所需设备简单,缺点:不能承受强烈的冲击和软化温度较低。②高氧化铝陶瓷:优点:机械强度比玻璃高,很高的气密性和绝缘强度,可以与一些金属焊接但焊接工艺和设备复杂,软化温度高,缺点:价格高,不透明,一旦烧制成型很

进网作业电工培训 1 复习题

进网作业电工培训复习题 31、(P234)主要用于接通或断开隔离开关,跌落保险,装卸携带型接地线以及带电测量和试验等工作。 A.验电器 B.绝缘杆 C.绝缘夹钳 D.绝缘手套 32、(P235)是用来安装和拆卸高压熔断器或执行其他类似工作的工具。 A.绝缘夹钳 B.绝缘杆 C.验电器 D.绝缘手套 33、下列的(P246)属于警告类标示牌。 A. 禁止烟火! B.禁止合闸,有人工作! C. 禁止攀登,高压危险! D. 在此工作! 34、由于电流的热效应、化学效应和机械效应对人体的外表造成的局部伤害称为(P219)。 A.电弧 B.触电 C.电击D.电伤 35、在施工地点附近带电设备的遮栏上、室外工作地点的围栏上应悬挂(P246)。 A.禁止类标示牌 B.警告类标示牌 C.禁止类安全牌 D.指令类安全牌 36、倒闸操作时,不允许将设备的电气和机械防误操作闭锁装置解除,特殊情况下如需解除,必须经过(P265)同意。 A. 变电站值班员 B.工作票签发人

C. 工作许可人 D. 值长 37、绝缘夹钳的结构由工作钳口、钳绝缘部分和(P235)组成。 A.握手部分 B.接地部分 C.短路部分 D.带电部分 38、间接接触电击包括跨步电压电击、(P224)。 A.单相电击 B.接触电压电击 C.直接接触电击 D.两相电击 39、检修工作地点,在工作人员上下铁架和梯子上应悬挂:(P246)。 A. 从此上下! B.在此工作! C. 止步,高压危险! D. 禁止攀登,高压危险! 40、电气安全用具按其基本作用可分为(P233)。 A.绝缘安全用具和一般防护安全用具 B.基本安全用具和辅助安全用具 C.绝缘安全用具和辅助安全用具 D.基本安全用具和一般防护安全用具 28、装、卸高压熔断器时,应戴护目镜和绝缘手套,必要时使用绝缘夹钳,并站在绝缘垫或绝缘台上。(P265)V 29、在中性点直接接地的低压供电系统,将电气设备的中性线与接地装置相连称为保护接地。(P230)X 30、在同等电击情况下,妇女和小孩更容易受伤害。(P222)V

电工进网作业许可考试试题 电力变压器

电力变压器 1.变压器是一种静止的电气设备,它利用(C)将一种电压等级的交流电转变成同频率的另一种 电压等级的交流电。 A、电路原理 B、电力原理 C、电磁感应原理可 D、电工原理 2.变压器是一种(D)的电气设备,它利用电磁感应原理将一种电压等级的交流电转变成同频 率的另一种电压等级的交流电。 A、滚动 B、运动 C、旋转 D、静止 3.电力变压器按冷却介质可分为(A)和干式两种。 A、油浸式 B、风冷式 C、自冷式 D、水冷式 4.仪用互感器分(B)两种。 A、电力变压器和电流互感器 B、电流互感器和电压互感器 C、特种互感器和电流互感器 D、特种互感器和电压互感器 5.变压器铁芯的结构一般分为(C)和壳式两类。 A、圆式 B、角式 C、心式 D、球式 6.变压器的铁芯是(A)部分。 A、磁路 B、电路 C、开路 D、短路 7.变压器(B)铁芯的特点是铁轭不仅包围绕组的顶面和底面,而且还包围绕组的侧面。 A、圆式 B、壳式 C、心式 D、球式 8.由于(C)铁芯结构比较简单,绕组的布置和绝缘也比较容易,因此被我国电力变压器主要采 用。 A、圆式 B、壳式 C、心式 D、球式 9.绕组是变压器的电路部分,一般用绝缘(A) A、铜线 B、铝线 C、铁线 D、钢线 10.变压器的冷轧硅钢片的厚度有0.35、0.30、( A )mm等多种。 A、0.27 B、0.37 C、0.47 D、0.57 11.为了供给稳定的电压、控制电力潮流或调节负载电流,均需对变压器进行(A )调整。 A、电压 B、电流 C、有功 D、无功 12.变压器中,一般情况下是在(A)上抽出适当的分接。

电工高压进网作业许可证考试题库(含答案)

全国电工进网作业许可考试 高压类理论考试题(2008年A3卷) 一、单项选择题(每题的备选项中,只有一项最符合题意,每题1分,错选货不选为0分,总计40分) 1、高压配电网是指电压在( C )及以上的配电网。 A、1KV B、35KV C、110KV 2、电压波动以电压变化期间( B )之差相对于电压额定值的百分数来表示。 A、电压实际值与电压额定值 B、电压最大值与电压最小值 C、电压最大值与电压额定值 3、变压器油的试验项目一般为耐压试验、介质损耗试验和( B )。 A、润滑试验; B、简化试验; C、抽样试验. 4、变压器二次绕组开路,一次绕组施加( A )的额定电压时,一次绕组中流过的电流为空载电流。 A、额定功率; B、任意功率; C、最大功率. 5、变压器的功率是指变压器的( C )之比的百分数。 A、总输出与总输入; B、输出有功功率与输入总功率; C、输出有功功率与输入有功功率. 6、容量在630kVA以下的变压器,在每次合闸前及拉闸后应检查( A ). A、一次; B、两次; C、三次. 7、变压器调整电压的分接引线一般从( C )引出。 A、一次测绕组; B、低压绕组; C、高压绕组. 8、变压器正常运行时,各部件的温度是( C ) A、互不相关的, B、相同的, C、不同的. 9、当变压器内部发生故障,产生气体,或油箱漏油使油面降低时,( A )能接通信号或跳闸回路,以保护变压器。 A、气体继电器 B、冷却装置 C、吸湿器 10、如果忽略变压器一、二次绕组的漏电抗和电阻时,变压器一次测电压有效值等于一次测感应电势有效值,( B )等于二次侧感应电势有效值。

全国电工进网作业许可考试(二)

复习资料(二)一、单选题: 1、下图所示为三相平衡负载的星形连接示意图,下列关于线电流I L 与相电流Ip、线电压U L 与相电压Up之间 的关系表达正确的是( C )。 A、I L =Ip,U L =Up B、I L =Ip,U L =Up C、I L =Ip,U L =Up D、I L =Ip,U L =Up 2、关于380/220V市电系统,( A )说法是正确的。 A、220V是相电压,380V是线电压 B、220V是线电压,380V是相电压 C、220V和380V都是相电压 D、以上答案皆不对 3、当消弧线圈的电感电流大于(A )时,接地处具有多余的电感性电流称为过补偿。 A、接地电容电流 B、接地电感电流 C、接地电阻性电流 D、接地电容电流和接地电阻性电流 4、小容量配电所高压侧通常采用隔离开关-熔断器或跌落式熔断器、( B)等主接线形式。 A、隔离开关 B、负荷开关-熔断器 C、熔断器 D、断路器-熔断器 5、( A )的配电系统中,在一段母线故障或检修时,另一段母线仍旧能继续运行。 A、单母线分段接线 B、单母线接线 C、内桥接线 D、外桥接线 6、由各级电压的电力线路,将各种发电厂、变电所和电力用户联系起来的一个( A )和用电的整体,叫做电力系统。 A、发电、输电、配电 B、发电、输电、变电

C、变电、输电、配电 D、发电、变电、配电 7、我国10kV电网,为提高供电的可靠性,一般采用( A )的运行方式。 A、中性点不接地 B、中性点直接接地 C、中性点经消弧线圈接地 D、中性点经电阻接地 8、在( B )中广泛采用的TN系统和TT系统,均为中性点直接接地运行方式,其目的是保障人身设备安全。 A、中压配电系统 B、低压配电系统 C、高压配电系统 D、中低压配电系统 9、供电频率偏差通常是以实际频率和额定频率之差与( B )之比的百分数来表示。 A、实际频率 B、额定频率 C、平均频率 D、瞬时频率 10、在中性点不接地的电力系统中,当发生单相接地故障时,流入大地的电流若过大,就会在接地故障点出现断续电弧而引起( A )。 A、过电压 B、过电流 C、过负荷 D、欠电压 11、中性点不接地的电力系统中,发生单相接地故障时,接地相对地电压( D )。 A、最高为线电压 B、最高为相电压 C、最低为相电压 D、最低为零 12、变、配电所主要由主变压器、( C )、控制系统等部分构成,是电网的发电厂重要组成部分和电能传输的重要环节。 A、输电线路 B、配电线路 C、配电装置及测量 D、发电厂 13、对于A级绝缘材料,其允许最高温度为105,由于绕组的平均温度一般比油温高10,同时为了防止油质劣化,所以规定变压器上层油温最高不超过( C )。 A、93 B、94 C、95 D、96 14、( A ),多用于8000kVA及以上的变压器,其箱沿设在下部,上节箱身做成钟罩形,故又称钟罩式油箱。 A、吊器身式油箱 B、吊箱壳式油箱 C、吊整体式油箱 D、吊分体式油箱 15、变压器铭牌上,绕组数用( A )表示三绕组。 A、S B、D C、G D、H 16、并列运行时,如果其中一台变压器发生故障从电网中切除时,其余变压器( B )。 A、必须停止运行 B、仍能继续供电 C、肯定也发生故障 D、自动切除 17、YynO连接的变压器其中性线电流不应超过低压侧额定电流的( D )。 A、5% B、10% C、15% D、25%

高压电器投稿

《高压电器》投稿须知 本刊只刊登首发稿。来稿应有创新,立论科学,主题明确,推理严谨;词语准确,句子精练,使用标准化简化字;遵从国家法定计量单位、数字用法、标点符号及其他标准;论文格式(包括图片、表格、参考文献等)符合规范。 本刊对来稿有文字修改权,对所发稿有版权。录用稿酬已含印刷版、光盘版和网络版等各种版权的使用费。本刊所载论文在向国内外文献检索机构报送时,不再征求作者同意。 文稿内容:应包括文题、作者姓名、作者工作单位、摘要、关键词、分类号、正文、参考文献及与中文对应的英文部分(包括文题、作者姓名、作者工作单位、摘要、关键词)。 篇幅:一般不宜超过6 000 字(含正文、图、表、参考文献,不含中英文摘要),重点突出,文字简炼,避免长篇公式推导。 基金项目:应在文稿第一页下方注明基金项目类别及基金项目编号。 中文文题:一般不超过20 字。全部作者姓名按署名顺序排列,姓名之间以“,”分隔。 中、英文作者工作单位:应写正式全称,不用简称,后加城市名、邮政编码及国名。多个单位的单位之间以“;”分隔。 中文摘要:篇幅为100 ~300 字,要求意义完整,用词准确,简明扼要,信息具体,以文字叙述为主(不使用图、表、参考文献、复杂的公式或化学式等),符号和缩略语应加以说明。其内容应包括 4 个要素:⑴研究目的。指出研究的范围、目的、重要性、任务和前提条件,不 是主题的简单重复;⑵研究方法。简述课题的工作流程,研究了哪些主要内容,在这个过程中都 做了哪些工作,包括所用的原理、理论、条件、材料、工艺、结构手段、装备、程序等;⑶研究结果。陈述研究之后重要的新发现,新成果及价值,包括通过调研、实验、观察取得的数据和结果,并剖析其不理想的局限部分;⑷研究结论。是作者对所得成果的分析、研究、比较、评价、应用、提出的问题等,包括从中取得证实的正确观点进行分析研究,比较预测其在实际生活中运用的意义,理论与实际相结合的价值。 关键词:应有3 ~8 个,词与词之间以“;”间隔。符号和缩略语应加以说明。 中图分类号:应从《中国图书馆分类法》中查找,并在关键词下方给出文章的中图分类号。 英文文题:一般不超过100 个字符,第一个词不用冠词。 拼音写法的作者姓名:排列顺序与中文相同,姓名之间以“,”分隔。 作者单位的英文:应写正式全称,不用简称,后加城市名、邮政编码及国名。多个单位的单位之间以“;”分隔。 英文摘要:内容与中文摘要的内容相对应,第一句话不应与文题重复。符号与缩略语应加以说明。 英文关键词:内容、数量和顺序均应与中文关键词一一对应。词与词之间以“;”分隔。符号和缩略语应加以说明。除专有名词应大写外,一律小写。

2020版电工进网作业许可证(高压)考试真题库(含参考答案)

2014年3月 2013版电工进网作业许可证(高压)考试试题集- 1 一、单选题:(每题的备选项中,只有一项最符合题意;每题1分,不选或错选为0分;总计40分) 1、已知一段电路消耗的电功率为10W , 该段电路两端的电压为5V,则该段电路的电阻为( D )。P21 A 、10 B 、2 C 、5 D 、2.5 (R U R I UI P 22 ===;即P U R 2==Ω=5.21052 ) 2、三相对称交流电源的特点是( A )。P30 A 、三相电动势的幅值和频率相等,初相位互差120° B 、三相电动势的幅值和频率相等,初相位互差90° C 、三相电动势的幅值和频率不相等,初相位互差120° D 、三相电动势的幅值和频率不相等,初相位互差90° 3、双电源的高压配电所电气主接线,可以一路电源供电,另一路电源进线备用,两段母线并列运行,当工作电源断电时,可手动或自动地投入( B ),即可恢复对整个配电所的供电。P49 A 、工作电源 B 、备用电源 C 、发电电源 D 、直流电源 4、过补偿方式可避免(B )的产生,因此得到广泛采用。P65 A 、谐振过电流 B 、谐振过电压 C 、大气过电压 D 、操作过电压 5、中断供电时将造成人身伤亡,属于( A )负荷。P45 A 、一类 B 、二类 C 、三类 D 、四类 6、用电负荷是用户在某一时刻对电力糸统所需求的( C )。P45 A 、电压 B 、电流 C 、功率 D 、电阻 7、供电频率偏差通常是以实际频率和额定频率之差与( B )之比的百分数来表示。P57 A 、实际频率 B 、额定频率 C 、平均频率 D 、瞬时频率 8、在电力系统中,用得较多的限制短路电流的方法有,选择合适的接线方式、采用分裂绕组变压器和分段电抗器、采用线路电抗器、采用( A )等。P61 A 、微机保护及综合自动化装置 B 、电磁保护 C 、晶体管保护 D 、熔断器 9、供电电压允许偏差规定,( A )电压允许偏差为额定电压的±7%。P55 A 、10kV 及以下三相供电的 B 、10kV 及以上三相供电的 C 、35kV 及以下三相供电的 D 、35kV 及以上三相供电的 10、由各级电压的电力线路,将各种发电厂、 变电所和电力用户联系起来的一个( A )和用电的整体,叫做电力系统。P41 A 、发电、 输电、配电 B 、发电、 输电、变电 C 、变电、 输电、配电 D 、发电、 变电、配电 11、从发电厂到用户的供电过程包括( A )、升压变压器、输电线、降压变压器、配电线等。P41 A 、发电机 B 、汽轮机 C 、电动机 D 、调相机

2020年电工进网作业许可证考试复习题库及答案(完整版)

范文 2020年电工进网作业许可证考试复习题库及答案 1/ 8

(完整版) 2020 年电工进网作业许可证考试复习题库及答案(完整版)一、单选题下列每题有四个答案,其中只有一个正确答案,请将正确答案填在括号内。 1、如题图 1-1 所示,Rab=()Ω。 A 33 B 30 C 15 D9 2、电阻和电感串联电路中,用()表示电阻,电感及阻抗之间的关系。 A 电压三角形 B 功率三角形 C 阻抗三角形 D 电流三角形 3、一段电阻电路中,如果电压不变,当电阻增加 1 倍时,电流将变为原来的()倍。 A 1/4 B 1/2 C2 D 不变 4、当电源电压不变时,三相对称负截在星形连接时和三角形连接时有功功率之比等于()。 A 3:1 B 3 :1 C 1:1 1

D 1:3 5、在 R-L-C 串联电路中,交流电路的电抗 X 等于()。 A X L XC C X 2 L X 2 C 6、电路为超前的功率因数时,( B X L X C D X 2 L X 2 L )成立。 A X L XC B Q L Q C C Q L QC D X L XC 7、将三相电源的首、末端依次相连,再从三个连接点引出三根端线就是三相电源的()。 A 星形连接 B 三角形连接 C 既不是星形连接也不是三角形连接 D 既是星形连接又是三角形连接 8、我国交流电的频率为50Hz ,其周期为()s。 A 0.01 B 0.02 C 0.1 D 0.2 9、电阻和电容串联的交流电路中的有功功率计算公式是()。 A P UI B P UI cos C P UI sin D P S sin 10、电力系统中以 kWh 作为()的计量单位。 A 电压 B 电能 C 电功率 D 电位 2 3/ 8

高压电器知识讲座

高压电器知识讲座 集团企业公司编码:(LL3698-KKI1269-TM2483-LUI12689-ITT289-

高压电器知识讲座在高压电器产品样本、图样、技术文件、出厂检验报告、型式试验报告、使用说明书及产品名牌中,常采用各种专业名词术语,它们表示产品的结构特征、技术性能和使用环境。了解和掌握这些名词术语可为工作带来许多便利,现将高压电器常用的名语术语作一介绍。 一、高压开关设备术语 1.高压开关——额定电压1kV及以上主要用于开断和关合导电回路的电器。 2.高压开关设备——高压开关与控制、测量、保护、调节装置以及辅件、外壳和支持件等部件及其电气和机械的联结组成的总称。 3.户内高压开关设备——不具有防风、雨、雪、冰和浓霜等性能,适于安装在建筑场所内使用的高压开关设备。 4.户外高压开关设备——能承受风、雨、雪、污秽、凝露、冰和浓霜等作用,适于安装在露天使用的高压开关设备。 5.金属封闭开关设备;开关柜——除进出线外,其余完全被接地金属外壳封闭的开关设备。 6.铠装式金属封闭开关设备——主要组成部件(例如断路器、互感器、母线等)分别装在接地的金属隔板隔开的隔室中的金属封闭开关设备。

7.间隔或金属封闭开关设备——与铠装式金属封闭开关设备一样,其某些元件也分装于单独的隔室内,但具有一个或多个符合一定防护等级的非金属隔板。 8.箱式金属封闭开关设备——除铠装式、间隔式金属封闭开关设备以外的金属封闭开关设备。 9.充气式金属封闭开关设备——金属封闭开关设备的隔室内具有下列压力系统之一用来保护气体压力的一种金属封闭开关设备。 a.可控压力系统; b.封闭压力系统; c.密封压力系统。 10.绝缘封闭开关设备——除进出线外,其余完全被绝缘外壳封闭的开关设备。 11.组合电器——将两种或两种以上的高压电器,按电力系统主接线要求组成一个有机的整体而名电器仍保持原规定功能的装置。 12.气体绝缘金属封闭开关设备——封闭式组合电器,至少有一部分采用高于大气压的气体作为绝缘介质的金属封闭开关设备。 13.断路器——能关合、承载、开断运行回路正常电流、也能在规定时间内关合、承载及开断规定的过载电流(包括短路电流)的开关设备。 14.六氟化硫断路器——触头在六氟化硫气体中关合、开断的断路器。 15.真空断路器——触头在真空中关合、断的断路器。 16.隔离开关——在分位置时,触头间符合规定要求的绝缘距离和明显的断开标志;在合位置时,能承载正常回路条件下的电流及规定时间内异常条件(例如短路)下的电流开关设备。

全国电工进网作业许可证考试-高压类-题库-高压17

试卷编号:南京办高压 07-10-10 考试: 第5套 姓名: _________________ 准考证号: 一、单项选择题(每题的备选项中,只有一项最符合题意,每题 1分,错选或不选为 0分,总计 40分) A. 断路器 B. 熔断器 C. 隔离开关 4、 在RG (型高压开关柜型号中,用( )表示空气绝缘计量单元。 A. RGCC B. RGCM C. RGCF 5、 真空断路器的每日巡视检查中应注意检查( )。 A. 气体压力 B. 灭弧室 (. 气体温度 6、 KYN XX 800-10型高压开关柜的零序电流互感器安装在( )) A. 电缆室 B. 手车室 (. 主母线室 7、 当高压熔断器熔丝熔断时,靠自身重力绕轴跌落的是( )熔断器。 A. 限流式 B. 有填料 (. 跌落式 8、环网柜高压母线的截面要根据本配电所负荷电流与环网穿越电流之和选择, 母线不( )运行。 A. 过电压 B. 过负荷 (. 低电压 9、 架空线路导线与建筑物的垂直距离在最大计算弧垂情况下, 3?10kV 线路不应小于( )。 A . 2. 5m B . 3m ( . 4m D .5m 10、 ( )是架空电力线路导线之间及导线对地的自然绝缘介质。 A.金具 B .杆塔 C .绝缘子 D .空气 11、 ( )的作用是将悬式绝缘子组装成串,并将一串或数串绝缘子连接起来悬挂在横担上。 A.支持金具 B .连接金具 ( .接续金具 D .保 护金具 号为( )。 12、铝绞线的型号表示 A .LJ B . TJ ( . GJ D . LGJ 13、FZ 型避雷器残压比 FS 型避雷器残压低,适合作为( )的防雷保护。 A. 线路 B. 配电变压器 (. 发电厂和变电所电气设备 14、我国国标规定,电力系统中, 10KV 勺允许最高工作电压为( )。 A. 11KV B. 11.5KV (. 12KV 15、 反时限过电流保护具有 ( ) 的特点。 A. 电流越大,动作时间越短,电流越小,动作时间越长 B .电流越小,动作时间越短,电 流越大,动作时间越长 (. 动作时间固定不变,与电流大小无关 16、 10k 电力线路在电流速断保护的死区内发生短路故障,一般由 ()动作跳闸。 A. 过电流保护 B .手动 (. 瓦斯保护 D .差动保护 17、 当电压为250?300V 以内时,以( )频率的电流对人体的危险最大。 A.直流 B . 20Hz C . 50 ?60Hz D . 100 Hz 18、 人体电击后能够自主摆脱的电流称为( )。 A.感知电流 B .持续电流 C .致命电流 D .摆 脱电流 1、造成高压电容器组发热的主要原因之一是( A. 长期过电压 B. 内部发生局部放电 2、 长期停运的断路器在重新投入运行前应通过 ( 入运行。 A. 远方控制方式 B. 就地控制方式 3、为了实现对电路的短路保护,负荷开关常与( )。 C. 搬运方法不当 )进行2?3次操作,操作无异常后方能投 C. 手动操作方式 )配合使用。 以保证运行高压

最新全国电工进网作业许可考试试题试题汇总

全国电工进网作业许可考试试题试题汇总

1、供电可靠性一般用()进行考核。 A. 年供电可靠率 B. 月供电可靠率 C. 日供电可靠率 2、高压配电网是指电压在()及以上的配电网。 A. 1KV B. 35KV C. 110KV 3、变压器()短路,一次绕组施加电压使其 电流达到额定值时,变压器从电源吸取 的功率称为短路损耗。 A. 一次绕组 B. 高压绕组 C. 二次绕组 4、我国电力系统中,线路终端的最低电压等级为()。 A. 0.20kV B. 0.38kV C. 0.45kV 5、在忽略变压器内部损耗地情况下,变压器的 一、二次电流之比与( ) 之比成反比。 A. 一、二次侧感应电势瞬时值 B. 一、二次侧感应电势最大值 C. 一、二次侧电压瞬时值 D. 一、二次绕组匝数 6、变压器的调压方式分为()。 A. 有励磁调压和有载调压 B. 无励磁调压和无载调压 C. 无励磁调压和有载调压 7、如果忽略变压器的内部损耗,则变压器二次绕组的输出功率等于一次绕组()。 A. 输入功率 B. 损耗功率 C. 无功功率 8、电流互感器按用途分为测量用电流互感器和()。 A. 充电用电流互感器 B. 绝缘用电流互感器 C. 保护用电流互感器 9、双绕组变压器的额定容量()绕组额定容量。 A. 大于 B. 等同于 C. 小于 10、变压器的绕组与铁芯之间是( )的。 A. 绝缘 B. 导电 C. 电连接 11、几万伏或几十万伏高压电能输送到() 后,必须经过不同的降压变压器将高电 压降低为不同等级的电压,以满足各种 负荷的需要。

A. 发电站 B.发电厂 C. 负荷区 12、变压器按用途可分为电力变压器、特种变压器和()。 A. 干式变压器 B. 自耦变压器 C.仪用互感器 13、GW5-35系列隔离开关的两个棒式支柱绝缘子轴线之间的夹角为()。 A. 40 B. 500 C. 600 14、真空断路器每次分、合闸时,()都会有一次伸缩变形,他的寿命决定了真空断路器的机械寿命。 A. 波纹管 B. 触头 C. 导电杆 15、长期停运的断路器在重新投入运行前应通过()进行2~3次操作,操作无异常后方能投入运行。 A. 远方控制方式 B. 就地控制方式 C. 手动操作方式 16、KYN××800-10型高压开关柜静触头盒的作用是()。 A. 保证各功能小室的隔离 B. 作为静触头的支持件 C. 既保证各功能小室的隔离又作为静触头的支持件 17、实际环境温度高于规定环境温度,断路器的长期工作电流应()额定电流。 A. 等于 B. 小于 C. 大于 18、RN1系列熔断器的熔体中间焊有()。 A. 小铜球 B. 小锡球 C. 小铁球 19、隔离开关操动机构分为手动操动机构、电动操动机构和()。 A. 弹簧操动机构 B. 液压操动机构 C. 气压操动机构 20、高压开关柜的五防连锁功能常采用断路器、隔离开关、接地开关与柜门之间的强制性()的方式实现。 A. 机械闭锁 B. 电磁锁 C. 机械闭锁或电磁锁 21、断路器金属外壳应有明显的接地标志,接地螺栓不应小于()。 A. M12 B. M16 C. M20

电工进网作业许可考试高压类题库练习单项选择题

电工进网作业许可考试(高压类)题库练习 单项选择题部分 1、下列()属于电气设备故障。 D、单相断线 2、变压器理想并列运行的条件之一是() A、变压器的阻抗电压相等 3、()是以屏面布置为基础,以原理图为依据而绘制成的接线图,是一种指导屏柜上配线工作的图纸。 A、安装接线 4、轻瓦斯动作后,()。 C、只发信号,不跳开关 5、对于高压电力线路,()的动作时间一般取0.5s。 C、限时电流速断保护 6、小母线编号中,()用-XM表示。 C、直流信号母线负极 7、继电保护的()是指继电保护对其保护范围内故障的反应能力。 D、灵敏性 8、电力系统过电压分成两大类()。 A、外部过电压和内部过电压 9、为保证继电保护动作的选择性,一般上下级保护的时限差取()。

B、0.3-0.7s 10、()所发信号不应随电气量的消失而消失,要有机械或电气自保持。 C、信号继电器 11、()的触点可以直接闭合断路器的跳闸线圈回路。 D、中间继电器 12、()可以将电力系统的一次电流按一定的变比变换成二次较小电流,供给测量表计和继电器。 A、电流互感器 13、变压器容量在()kVA以下的变压器、当过电流保护动作时间大于0.5s时,用户3~10kV 配电变压器的继电保护,应装设电流速断保护。 C、10000 14、在本线路上()有死区。 D、电流速断保护 15、小容量配电所高压侧通常采用负荷开关-熔断器、()等主接线形式。 C、隔离开关-熔断器 16、电力电缆线路与架空电力线路相比有如下缺点()、 B、电缆头制作工艺要求高 17、容量在10000kVA及以上,或容量在() kVA及以上并列运行变压器或用户中的重要变压器应装设电流纵差动保护。 C、6300