1.总则

为规范我车间工作票、操作票(以下简称“两票”)的安全管理工作,严格执行国家电网公司《电力安全工作规程》,防止人身事故和误操作事故的发生,结合我厂实际,特修订本规定,要求全车间认真学习并贯彻执行。

2.工作票管理规定

2.1 工作票的分类

2.1.1 电气工作票分为电气第一种工作票,电气第二种工作票。

2.2 工作票的填用范围

2.2.1 在电气设备上工作,必须填用电气第一种工作票或电气第二种工作票。

2.2.2 事故紧急抢修,经值长许可可不使用工作票。事故紧急抢修是指设备在运行中发生故障或严重缺陷,威胁到人身和设备安全而需要立即进行的抢修工作。但在抢修前必须作好安全措施,指定工作负责人,并得到值班负责人的许可后方可进行工作。在带电的场所工作时还必须指定专人监护。其安全措施可由检修负责人提出,值班负责人审查并执行,同时必须履行工作许可和工作终结手续。工作许可人必须将工作负责人姓名、采取的安全措施、许可工作时间、工作终结时间和没有工作票而必须进行工作的原因等记入值班记录薄。检修工作结束后,工作许可人应根据具体运行情况、是否恢复安全措施,并记入值班记录薄。夜间临时检修可参照事故抢修进行。如抢修时间超过八小时或夜间检修工作延续到白班上班的均应办理或补办工作票。

2.2.3 工作票统一管理,按编号顺序使用,不得丢失或撕毁。班组可以保存一定数量的空白工作票,但必须履行登记手续。

2.2.4 运行班组必须建立工作票登记本,工作票登记本应有每份工作票的编号、工作负责人、工作内容、许可开工时间和工作终结时间等内容,作废票应在备

注内填写作废原因。

2.2.5 工作票一般应在开工前一天(包括电气第一种工作票),电气第二种工作票在开工前一小时交运行值班负责人处。临时工作可在当日工作开始前交值班负责人。

2.3 电气第一种工作票

2.3.1电气第一种工作票填写标准

2.3.1.1工作票一般由工作票签发人填写,工作票签发人根据工作需要确定工作负责人,签发时向工作负责人交待清楚工作内容,由工作票负责人交电气值班负责人。

2.3.1.2工作票也可由工作负责人填写,填写完后交签发人审核,确认无误后签发,并将工作票全部内容向工作负责人做详细交待。

2.3.1.3工作班人员:工作班人员栏的填写,以工作班成员姓名填满为止;系统工作票应把各小组负责人姓名填入,共有人数不包括工作负责人。

2.3.1.4工作内容和工作地点:工作内容填写应具体、设备使用双重编号,工作地点明确。

2.3.1.5设备名称:栏内应填写设备的双重编号。

2.3.1.6计划工作时间:以预计完成的检修时间为准,其中包括工作票的操作及布置安全措施,以及设备检修后的试验和恢复运行的操作时间。工作票计划开工时间如事先不提出说明者,当日(计划开工时间后24小时内)不开工的工作票作废(此栏由工作负责人填写)。

2.3.1.7批准工作时间:由值长负责填写批准的检修工作时间,并填写值长姓名及批准时间。批准时间以中地调管辖的设备检修批准时间为准。

2.3.1.8安全措施

按工作需要应拉开的全部开关和刀闸(包括填写前已拉开的开关和刀闸);

工作需要应拉开或取下的电压互感器二次开关及熔丝;

工作需要应拉开的开关,刀闸的控制和合闸电源;

工作需要应装设的安全遮栏和悬挂的标示牌;

工作需要与热机隔离的安全措施。

2.3.1.9应装(合)接地线、接地开关,接地刀闸:装设接地线要写明装设接地线的确切地点和应合的接地刀闸,并注明编号。严禁使用上部、下部、上口、下口、电源侧、负荷侧用语。

2.3.1.10应设遮栏,应挂标示牌的名称和地点详细正确,继电保护及二次回路也应根据需要在工作地点设立遮栏和悬挂标示牌。并按继电保护检修措施做好运行与检修的明显隔离措施。

装设遮栏及悬挂标牌的要求:

在一经合闸即可送电到工作地点的开关和刀闸的操作把手上,均应悬挂“禁止合闸、有人工作”的标示牌;

线路有人工作,应在线路开关和刀闸的操作把手上悬挂“禁止合闸、线路有人工作”的标示牌;在室内高压设备上工作,应在工作地点两旁和对面间隔的遮栏上和禁止通行的过道上悬挂“止步、高压危险”的标示牌;

在室外架构上工作,应在工作地点邻近带电部分的横梁上悬挂“止步、高压危险”的标示牌,此标示牌应在工作许可人的监护下,由工作负责人悬挂;在邻近其它可能误登的带电架构上应悬挂“禁止攀登、高压危险”的标示牌;

在工作地点悬挂“在此工作”标示牌;

10KV动力设备停电检修,柜内应放置“禁止合闸、有人工作”的标示牌;

低压设备检修,刀闸把手上应悬挂“禁止合闸、有人工作”的标示牌;在室外

高压设备上工作,停电范围较小的,遮栏应包围停电设备,留有出入口,并在围栏上悬挂适当数量的“止步、高压危险”标示牌且应面向里挂,停电范围较大时,遮栏包围带电设备,遮栏应封闭,不得留出入口,“止步、高压危险”标示牌应面向外挂。

2.3.1.11 运行人员补充的安全措施:只能补充二次系统的安全措施(如取下二次熔丝等)和悬挂标示牌,设安全遮栏等,一次系统的安全措施不得补充。如无补充,应填写“无补充”。

2.3.1.12 工作票如附有特殊工作安全措施票,必须在工作票上注明措施票的内容和编号,如无则应填写“无”字样。

2.3.1.13 工作票中安全措施较多的,可以使用“安全措施附页”,但必须在工作票上填写“安全措施附页”的张数,“安全措施附页”的编号应与工作票相同,可以手写。

2.3.1.14 在填写完工作票内容,工作票签发人应对所填写内容逐项审查,确认无误后,在“审核无误”栏内签入工作票签发人姓名及审核时间,送电气值班负责人处。

2.3.1.15 运行人员(具备工作许可人资格)接到工作票后,应立即审查工作票的全部内容,若审查发现问题,应向工作负责人询问清楚,若安全措施有错误或重要遗漏, 工作票签发人应重新签发工作票, 不准接受不合格的工作票或私自更改.工作许可人认为有补充的安全措施可填入补充栏内.审核确认无误后,工作许可人应在“工作票接受”栏内填入接票人姓名及接到时间。以示对工作票的完整性负责。

2.3.1.16“备注”栏内可由工作票签发人、工作负责人、工作许可人、值班负责人根据工作变化情况填写,但必须签名后才有效。

2.3.1.17一份电气工作票上所指的工作地点以一个电气连接部分为限。一个电气连接部分是指厂用电系统的一个电气元件中,其中间用刀闸或开关与其它电气设备作截然分开的部分。该部分无论引伸到厂的其他什么地方,均可视为一个电气连接部分。

2.3.1.18 工作票填写中若出现个别错漏字需要修改时,应在错字上划两道横线,错漏字可在填补处上或下方作“∨”、“∧”一记号,然后在相应位置补上正确或漏掉的字,字迹应清楚,并在修改处盖上工作票签发人或工作许可人扁形红色印章(印章应清晰),以示负责。但对设备名称、编号或编码、动词不得涂改。每份工作票涂改不得超过三处,每处不得超过3个字,否则按不合格票统计。

2.3.1.19 电气第一种工作票填写安全措施时,设备必须使用双重名称。

2.3.2 电气第一种工作票执行程序标准

2.3.2.1根据工作票要求和值长安排,电气值班负责人安排实施安全措施。

2.3.2.2工作许可人在确认现场安全措施完成后,应在每项措施后逐项打“√”号或填入“已挂牌”,在最后一项措施以下空白项画上休止符号(运行人员补充措施栏内也应同时进行)。

2.3.2.3在工作票安全措施全部执行后,应在措施空白项画上休止符号,值班负责人应汇报值长,值长应在“具备开工条件”栏填写值长姓名及时间。

2.3.2.4工作许可人在完成上部措施后,必须会同工作负责人各自持一份工作票到现场确认安全措施确已完整、正确地执行,并向工作负责人指明带电设备的位置和安全注意事项,然后分别在工作票上签名及填写开工时间(开工时间由工作许可人填写)。完成上述手续后,方可开始工作。值班负责人还应及时将工作票编号内容、开工时间记入“值班记录薄”及“工作票登记薄”内。严禁先开工后检查安全措施的颠倒做法。

2.3.2.5工作负责人应将分工情况及安全措施布置安全注意事项向工作人员交待清楚后,方可下达开工命令。未办理许可开工手续前,工作人员不准进入施工现场。施工现场必须始终持有许可开工的工作票。

2.3.2.6一个工作负责人只能持一份工作票,如因特殊情况,另有安排需办理其他工作票,应将原工作票交回值班负责人处办理临时工作间断,方可另开新票。值班负责人应在交回的工作票“备注”栏内注明交回原因。在办理临时工作间断期间,工作班人员不得从事原工作内容。工作间断结束如需继续工作,必须重新再履行开工手续。

2.3.2.7在不变更或不增设安全措施的情况下,若需扩大工作票的工作任务,可由工作负责人通过工作许可人,在备注栏内填入扩大的工作项目。扩大的工作任务若需变更或增设安全措施时,则应填用新的工作票,并重新履行开工手续。

2.3.2.8工作负责人和工作许可人任何一方不允许在许可开工后单方变动安全措施。如需变动时,应先停止工作,经双方及工作票签发人同意后执行。并在备注栏内注明变动原因和变动安全措施的内容及执行情况。工作负责人和工作许可人必须在备注栏内签名。

2.3.2.9需要变更工作班成员时,须经工作负责人同意,并由工作负责人通过工作许可人,将变更情况记录在备注栏内并双方签名。

2.3.2.10若需变更工作负责人,则应由工作票签发人通过工作许可人将变动情况记录在工作票的变动栏内,工作票签发人应在变动栏内填入变动人姓名及时间并签名,同时两位工作负责人应做好交接。

2.3.2.11工作如不能按期完成,工作票签发人应按有关调度规程及设备管辖范围提前向值长提出延期申请,值长批准后应立即通知值班负责人,由值班负责人办理延期手续,经双方签字后,工作票延期有效。工作票延期只能办理一次,如需再延期,则应重新办理工作票。工作票办理延期的时间如下:

——属中地调管辖的设备,而工期在二天以上的应在工作票结束前一天10:00前提出;

——当日工作应在工作结束前2小时提出。

2.3.2.12 检修设备试运:

检修设备需要试运或试验时,工作负责人应将全体工作人员撤至安全地点,将所持工作票交回值班负责人,向值班负责人提出试运理由及要求,试运时,必须在不影响其他工作班组安全措施的前提下进行,否则不予办理。如影响则应停止其他工作班工作并将工作票交回。工作许可人认为可以进行试运时,应将试运设备检修工作票的安全措施撤除,检查工作人员确已撤离检修现场后,联系设备送电,并在确认不影响其他工作班安全情况下进行试运。

试运后尚需工作时,工作许可人按工作票要求重新恢复安全措施,并会同工作负责人重新履行工作许可手续后,由工作许可人填写“允许恢复工作时间”并双方签名,工作负责人方可通知工作班人员继续进行工作。

若试运后工作需要改变原工作票安全措施时,应重新签发工作票。

2.3.2.13工作终结。

在工作终结前,工作班人员应清扫、整理现场。工作负责人应进行周密的检查,待工作班人员全部撤离工作地点后,再向值班负责人说明所修项目完成情况、发现的问题、试验结果和存在的问题等。与运行人员共同检查设备是否恢复至原始状态(许可开工前),有无遗留物件,是否清洁,然后办理工作终结手续。工作票工作任务结束后,工作许可人通知热工人员恢复安全措施时应签名,许可热工人员开始恢复由其执行的安全措施。

工作票办理终结手续时,由工作负责人在工作票上填明工作结束时间,经双方签名后盖“工作终结”印章。

工作票“工作终结”后,电气值班人员应根据倒闸操作的有关规定拆除工作票要求装设的接地线(接地刀闸),并拆除要求装设的其他安全措施。(标示牌、围栏),恢复常设遮栏。由值班负责人在留存运行处的电气工作票上签字,该工作票方告结束。

如果该工作票中某组接地线(接地刀闸)因中地调未下令拆除或同时兼作另一份工作票的安全措施暂时不能拆除时,工作票上“该地线拆除”栏内应按实际拆除组数及编号填写,并在备注栏内说明某组地线(接地刀闸)系XX工作票安全措施,可暂不拆除并签名。

拆除接地线(接地刀闸)的编号应与所装设的组数和编号相等。

如本班已办理工作票终结手续,但接地线(接地刀闸)因其他原因不能拆除,交班值班负责人应向接班值班负责人交待清楚,由接班值班负责人办理工作票终结。

值班负责人应将工作票终结时间,接地线拆除及时的记入“工作票登记薄”、“值班记录簿”、“接地线拆装记录薄”内。

作废的电气工作票(包括因某种原因未执行的)应盖“作废”印章。

2.3.2.14电气检修工作必须严格执行电气工作票的工作许可制度、工作监护制度、工作间断、转移和终结制度。

2.4 电气第二种工作票

2.4.1电气第二种工作票填写标准

2.4.1.1工作票签发人应根据工作内容复杂程度,指派能胜任工作的负责人填写第二种工作票,填写完后交签发人审核,确认无误后签发,并将工作票全部内容向工作负责人做详细交待。

2.4.1.2工作班人员应填写所有参加工作的成员(包括临时工、实习生等)。2.4.1.3工作任务:应先填写确切的工作地点,后填所检修设备的工作性质及内

容(如检修、消缺等)。

2.4.1.4计划工作时间:计划工作时间是指批准检修设备停电时间减去操作时间。计划工作时间有效期不超过15天,否则应重新签发工作票。

2.4.1.5工作条件:(停电或不停电)只填写“停电”或“不停电”内容,填写停电或不停电的条件指对检修对象要求的工作条件,即检修对象需要停电则填写停电,不需要停电时填写不停电。

2.4.1.6注意事项(安全措施):

系指工作班成员在工作时的环境及周围带电部位应该做的安全措施。安全措施主要包括要求运行人员及检修人员自行完成的安全措施。如运行人员对设备停电、悬挂标示牌等,检修人员在工作中应注意的带电部位及验电措施。

凡涉及到检修设备需要停电的应写明电压等级及设备的双重名称。

在需要停电的检修设备的开关和刀闸把手上均应悬挂“禁止合闸、有人工作”的标示牌。

2.4.2 电气第二种工作票执行程度标准

2.4.2.1执行电气第二种工作票的范围应严格按照《电力安全工作规程》(变电部分)中的规定执行。

2.4.2.2工作许可及终结手续应按照第一种工作票的规定执行。

3、操作票管理规定

3.1 操作票的填用范围

3.1.1 电气倒闸操作进行主要或复杂的操作均必须使用操作票

3.1.2 电气倒闸操作和电气设备状态变化的操作都必须使用电气操作票,下列各项操作除外。

事故处理;

拉合断路器(开关)的单一操作;

拉开接地刀闸或拆除全厂仅有的一组接地线。

上述操作应记录在值班记录薄内。

3.2 电气操作票管理规定

3.2.1 接受倒闸操作预告

3.2.1.1倒闸操作应由值长发布命令,受令人(电气值班负责人)复诵无误后执行,发布命令应准确、清晰、使用正规操作术语和设备双重名称(即设备名称和编号)。

3.2.1.2电气值班负责人根据倒闸操作任务指定操作人、监护人,并交待操作任务。监护人应由对设备较为熟悉者担任,重要和复杂操作由值班负责人或第一值班员担任。操作人、监护人必须是经考试合格的值班人员,并按其业务水平和对设备熟悉程度确定其为监护人、操作人。

3.2.1.3 值班负责人根据记录交待操作任务应明确、具体,不准凭记忆交待操作任务。监护人、操作人认真听取交待,明确操作任务、范围、时间,安全措施及被操作设备的状态,并向值班负责人重复一遍。

3.2.2电气操作票填写标准

3.2.2.1操作票应由专业统一编号,按编号顺序使用。

3.2.2.2操作人应根据值班负责人的交待,查对系统图,参照典型操作票逐项填写,严禁凭记忆的运行方式填写操作票。

3.2.2.3填写操作票必须使用设备双重名称及正规术语。

3.2.2.4一份电气操作票只能填写一个操作任务。根据同一个操作命令,且为了相同的操作目的而进行的一系列相互关联并依次进行的倒闸过程为一个操作任务,其它范围可以涉及几个电气联结部分和几个地点。如:根据一个操作命令所进行的倒换母线和倒换变压器等的操作,以及一台机组检修,有关厂用电

部分的停送操作。

3.2.2.5 填入操作票的项目及内容应严格按照《电力安全工作规程》(变电部分)的规定执行。

3.2.2.6 设备停电后,在装设接地线(或合接地刀闸)前必须在已停电的设备上进行验电。装设(拆除)接地线必须写明装设接地线的确切位置和地线编号,不准使用上口、下口、负荷侧、电源侧操作用语。

3.2.2.7 操作票严禁并项、漏项,不得添项、倒项,任意涂改。为避免操作任务颠倒、倒项,值长或值班负责人应事先与调度联系好操作程序及内容,操作人应根据操作程序、内容和调度下达的操作预告先进行填写。如遇特殊情况出现颠倒、倒项时,应重新按调度命令填写新票。

3.2.2.8电气操作票严格按照操作术语填写,字迹清楚,不得任意涂改(包括刮、擦改),个别错、漏字修改时,则应在错字上划两道横线,错漏字可在横线处上或下方作“∧”“∨”一记号,然后在记号内补上正确或遗漏的字,字迹应清楚,并在补漏字上签上值班负责人名字,以示负责。错漏字修改每处不应超过1个字(连续数码按一字计),每页不得超过3个字,但是设备的双重名称、参数、终止号、操作动词和打“√”记号等不得作为个别错漏字进行修改。3.2.2.9 “操作任务”栏的填写应指明电压等级,设备双重名称。

3.2.2.10 每个操作项目均应专项填写。操作项目包括应拉合的开关和刀闸,检查开关和刀闸的位置,检查接地线是否拆除,检查负荷分配,装拆接地线,插上或拆除控制、操作回路或电压互感器回路的保险器、熔丝,推入或抽出弱电继电器盒,切换保护回路或检验是否确无电压等内容,还应规定需要分项填写的检查项目,如有带电显示装置的还应检查是否正常,以及原已断开的刀闸,在设备转检修时需检查该刀闸确在断开位置等。同时下列操作也必须列入操作

项目:合上断开刀闸的操作,应先检查相应开关确在断开位置并专项填写。

在接地前应检查相应刀闸确在断开位置;在检修后合闸送电前应检查相应的接地刀闸、接地线确已断开、拆除。

检查开关和刀闸位置时,凡就地操作的“检查”可与该开关或刀闸的操作合填一项,远方操作的“检查”应专项填写;连续断开或合上几个开关时,允许几个开关操作完毕后再分项填写“检查”各开关位置。

在操作过程中,如连续断开几个开关和相应的刀闸时,允许断开几个开关后分别断开刀闸,但断开刀闸前必须检查相应的开关位置。

一套继电保护的几个压板,其投入或解除必须分别逐项填写。

3.2.2.11 电气操作的操作项目中,断开、合上开关、刀闸均应填写设备的双重名称,其它项目可以只写设备编号或编码。

3.2.2.12 验电和装设接地线(包括合接地刀闸)应作为一个操作项目填写,即在验明确无电压后立即进行接地。接地线(包括接地刀闸)应填写编号或编码。

3.2.2.13 每张操作票在右上方、右下方位置印刷出“承上页NO:”、“承下页NO:”字样,在使用续页操作票时,在“承上页NO:”处填入上一页的编号,在“接下一页NO:”处填入下一页的编号。而且所有各页上操作人、监护人、班长、值长均应签名。

3.2.2.14 电气操作如未填完空格,应在最后一项内容下空格中间处划“一”终止符号,表示该操作票已全部填写完毕。

3.2.3审核电气操作票

3.2.3.1操作人填写完操作票后应与系统图进行核对,核对无误后交监护人;监护人再根据系统图核对操作票无误,签名后交值班负责人。

3.2.3.2值班负责人审核无误后签名,保存待用。

3.2.3.3若操作票由交班人填写,应严格按照《安规》中相应的规定执行。

3.2.3.4审核倒闸操作票必须实行各级负责制,一人签字后,如发现不合格,不能使用,此票将作废。

3.2.4执行电气操作票程序标准

3.2.

4.1按设备的调度管理权限,由值长或电气值班负责人接受调度操作命令,并记入值班记录薄内,其他人员不得接受调度操作命令。

3.2.

4.2接受调度操作任务必须复诵,并得到调度员“对、执行”的命令后,由值长立即将操作任务发布给值班负责人,并审核电气操作票,签名。值班负责人接到值长发布的操作任务后,在操作票上填入开始操作时间,向监护人、操作人发布操作任务,将操作票发给监护人。值班负责人不准凭记忆发布操作任务,同时应注意有多项操作任务时,值班负责人不准颠倒拟订的操作顺序。

3.2.

4.3为了同一操作目的,且根据调度或值长命令中间必须进行分步及间断操作时,监护人应根据下达的分步操作任务,在每一分步操作的最后一项内容后面做好标记,表示分步操作的内容,并向操作人交待清楚。

3.2.

4.4电气倒闸操作过程中,必须严格执行唱票复诵制。

3.2.

4.5 实际操作:

监护人手持操作票,操作人应准备操作用具,验电器,绝缘手套等,一起前往被操作设备。操作时必须戴安全帽,雷雨天气应穿绝缘靴。操作中应严格执行“三核对”即核对设备名称、编号和位置。

监护人根据操作票唱票、操作人注视设备名称编号,手指这步操作应动部件,复诵时声音宏亮,监护人确认操作人手指部位正确,待操作人复诵无误后,发出“对,执行”的操作命令,将钥匙交给操作人实施操作。严禁监护人未发布命令,操作人就开始操作。

监护人在操作人完成操作并确认无误后,在操作票该项栏后打“√”一记号,表示该项操作已操作完。在操作过程中应严格按操作票所填写的顺序依次操作,严禁倒项、越项操作或不逐项打“√”或连续打“√”记号。

在操作过程和行进途中,监护人和操作人应始终在一起,严禁监护人对操作人失去监护或亲自动手操作及闲聊和谈论与操作无关的事项,严禁随意打开、跨越固定遮栏。分项操作命令,每次执行已下达操作命令部分,严禁变动操作范围。

验电应使用电压等级合适而且合格的验电器,先在有电设备上试验良好后,然后在检修设备上三相分别验电;装设接地线严禁缠绕,固定应牢靠。

3.2.

4.6 在执行一个操作任务中,由于某种原因而中途停止操作,则值班负责人应向发令人汇报终止项目,在备注栏内作简要说明并签名,该操作票作为已执行的操作票统计。

3.2.

4.7 操作中发生疑问时,应停止操作,向发令人汇报,弄清楚后再进行操作,不准擅自更改操作票,如发现操作票有问题,该操作票不得继续使用,并在已操作完项目的最后一项右侧盖“已执行”印章,并在备注栏内注明“本操作票有错误,自XX项起不执行”并签名。对多张操作票应以次页起,每张操作票盖“作废”印章,该操作票将作为不合格票进行统计。

3.2.

4.8 操作过程中因调度命令变更时,出现不执行项,或最后几项不执行时,应在已操作最后一项右侧盖“已执行”印章,并在备注样注明“因调度命令变更自XX项至XX项不执行”并签名,再按调度命令填写新票。

3.2.

4.9 一般电气操作票只填写操作开始和终止时间,但如操作涉及到系统的倒闸操作或并、解列(包括机组)等操作时,必须填写每项操作时间。

3.2.

4.10 全部操作完毕,监护人、操作人应全面复查被操作设备的状态,仪表、

信号指示,操作票有无遗漏核对系统图与实际是否相符。完成后,在操作票终止号上加盖“已执行”章,并汇报值班负责人。

3.2.

4.11 值班负责人接到监护人汇报操作任务完毕后,在操作票上填写终了时间,汇报值长,由值长向值班调度员汇报操作完毕,(值长不在时,由值班负责人汇报)终了时间必须于向调度员汇报时间一致。

3.2.

4.12 电气操作票应按照编号顺序使用,已执行或作废(包括因某种原因未执行)的操作票,应分别盖上“已执行”或“作废”印章,并妥善保存三个月(以次月算起。)

电气工作票管理制度Word版

电气工作票管理制度 1 范围 本制度规定了动力二厂电气类工作票的签发,办理和终结的实施程序。 本制度适用于动力二厂各装置电气类作业的检修工作。 2 职责 2.1 工作票签发人职责 2.1.1 必须由各专业工艺工程师或主管工程师签发,也可由动力二厂批准的授权人员签发,其他人员签发的工作票无效。 2.1.2 工作票上所填安全措施是否正确完备。 2.1.3 所派工作负责人和工作班人员是否适当和充足。 2.2 工作许可人职责 2.2.1由运行班长担任,也可由动力二厂批准的授权人员担任。 2.2.2负责审查工作票所列安全措施是否正确、完备,是否符合现场条件。 2.2.3工作现场布置的安全措施是否完善,必要时予以补充。 2.2.4负责检查检修设备有无突然来电的危险。 2.2.5对工作票所列内容即使发生很小疑问,也应向工作票签发人询问清楚,必要时应要求作详细补 充。 2.3 工作负责人职责 2.3.1工作负责人应由在业务技术上和组织能力上能胜任保证安全、保证质量完成工作任务的人员担 任。 2.3.2工作票签发人不得兼任工作负责人。见习期员工、初级工不得担任工作负责人。 2.3.3正确安全地组织工作。 2.3.4负责检查工作票所列安全措施是否正确完备,是否符合现场实际条件,必要时予以补充。 2.3.5工作前对工作班成员进行危险点告知,交待安全措施和技术措施,并确认每一个工作班成员都 已知晓。 2.3.6严格执行工作票所列安全措施。 2.3.7督促、监护工作班成员遵守本规程,正确使用劳动防护用品和执行现场安全措施。 2.3.8工作班成员精神状态是否良好,变动是否合适。 2.4专责监护人 2.4.1明确被监护人员和监护范围。

工作票、操作票管理办法

工作票、操作票管理办法 1 总则 1.1本办法规定了北疆发电厂工作票、操作票的使用方法及管理要求等。 1.2本办法适用于北疆发电厂生产管理部门、生产部门、生产外包单位、建材公司对工作票、操作票的使用及管理。 1.3 本办法依据《电力安全作业规程》(热力和机械部分)、《电力安全作业规程》(电气部分)、《电力设备典型消防规程》编制。 1.4 本办法未尽事宜执行1.3条各规程规定。 2 管理职责与分工 2.1 安健环室负责全厂工作票和操作票的监督管理工作。 2.2 各生产部门、生产外包单位、建材公司负责本部门工作票、操作票的实施操作及日常管理工作。 3 管理内容与要求 3.1 工作票操作票的格式 3.1.1 工作票包括:电气第一种工作票(附录A)、电气第二种工作票(附录B)、一级动火工作票(附录C)、二级动火工作票(附录D)、热力机械工作票(附录E)、热控工作票(附录F)工作联系单(附录G) 3.1.2 操作票包括:倒闸操作票(附录H)、热机(机械)操作票(附录I)、电气倒闸操作票危险点分析卡(附录J)、热机(机械)操作票危险点分析卡(附录K)、电厂热机检修工作停送电联系单(附录L)、定期切换试验卡(附录M)。 3.1.3 工作票、操作票专用标准章式样(附录N、O) 3.2 工作票、操作票执行人安全职责 3.2.1 工作票签发人职责 3.2.1.1 工作必要性。 3.2.1.2 工作是否安全。 3.2.1.3 工作票上所填安全措施是否正确完备。 3.2.1.4 所派工作负责人和工作班人员是否适当和足够,精神状态是否良好。 3.2.1.5 经常到现场检查工作是否安全地进行。 3.2.2 工作负责人职责 3.2.2.1 正确安全地组织工作。 3.2.2.2负责组织参加该项工作的所有成员进行危险点分析,并结合实际工作进行安全培训;工作开始前必须对工作班成员交代安全措施。

工作票、操作票管理制度1.doc

工作票、操作票管理制度1 工作票、操作票管理制度 1 范围 本制度规定了**电厂热力机械(热控)第一、二种工作票、热力机械操作票、电气第一、二种工作票、电气操作票的使用和管理规则 2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本制度的引用而成为本制度的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本制度,然而,鼓励研究使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本制度。 《电业安全工作规程》(热力和机械部分)电安生〔1994〕227号 《操作票工作票实施细则》吉林省电力工业局DL—408—91 《电业安全工作规程》(发电厂和变电所电气部分)能源部1991—3—18发布 《中国大唐集团公司工作票和操作票管理标准》 3 缩略语 三权——工作监护权、工作许可权、工作票签发权

两票——工作票、操作票 4 热力机械(热控)工作票 4.1 适用范围 4.1.1 热力机械(热控)第一种工作票 4.1.1.1 在热力机械(热控)设备、设施或系统上,运行人员必须采取安全措施后才能进行的检修工作。 4.1.1.2 可能危及检修人员人身安全的(中毒、窒息、气体爆燃等)的特殊工作。 4.1.1.3 在热控保护、自动回路及主要参数仪表上的工作,不论安全措施是否由运行人员来采取,都必须填写热力机械(热控)第一种工作票。 4.1.2 热力机械(热控)第二种工作票 4.1.2.1 在热力机械设备、设施或系统上的工作,不需要运行人员采取安全措施,但须经运行人员许可的检修工作。 4.1.2.2 在热控设备、设施或系统上的工作(热控保护、自动回路及主要参数仪表除外),不需要运行人员采取安全措施,但须经运行人员许可的检修工作。 4.2 工作票中所列人员的安全责任 4.2.1 工作票签发人: ——工作是否必要和可能;

发电企业工作票管理制度(新版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 发电企业工作票管理制度(新 版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

发电企业工作票管理制度(新版) 第一章总则 第一条为加强检修工作票的标准化、规范化管理,确保安全生产,在执行国家行业标准《电业安全工作规程》、《电力设备典型消防规程》的基础上,特制定本制度(以下简称制度)。 第二条本制度规定了(热力)机械工作票、电气工作票、热控工作票、动火工作票的内容、填写、使用和管理等要求。 第三条本制度适用于中国国电集团公司直属、全资、控股发电企业。 第二章职责 第四条企业安全第一责任人负责贯彻落实《中国国电集团公司发电企业工作票管理制度》。 第五条各企业安监部门对本企业工作票的执行情况进行监督和考核。

第六条工作票签发人职责 (一)工作必要性。 (二)工作是否安全。 (三)工作票上所填安全措施是否正确完备。 (四)所派工作负责人和工作班人员是否适当和足够,精神状态是否良好。 (五)经常到现场检查工作是否安全地进行。 第七条工作负责人(监护人)职责 (一)正确安全地组织工作。 (二)结合实际进行安全思想教育。 (三)监督、监护工作人员遵守《电业安全工作规程》。 (四)检查工作票中所列安全措施是否正确完备和值班人员所做的安全措施是否符合现场实际条件。 (五)工作前对工作人员交代安全措施、危险点分析及注意事项。工作中及时制止工作人员的任何违章行为。 (六)工作班人员变动是否合适。

工作票管理规定

工作票管理规定 更新日期:2013-01-14 作者:本站来源:燃气安全网点击量:16167次华能山东发电有限公司 工作票管理规定 为规范华能山东发电有限公司(以下简称“公司”)管理各电厂(以下简称“各电厂”)工作票 的管理,严格执行华能集团公司《电业安全工作规程》,防止人身事故的发生,根据公司的实际情况,特制定本规定,要求各电厂认真贯彻执行。 第一章总则 第一条本规定根据中国华能集团公司颁发的《电力安全作业规程》(热力与机械部分、电气部分)、《安全生产工作规定》及原电力部颁发的《电力工业技术管理法规》有关规定,同时参照有关网、省电力公司调度规程及同行业的实践经验并结合本公司的具体情况制定。 第二条安全生产,人人有责。各级领导必须以身作则,充分发动群众,依靠群众,充分发挥安全保证体系与安全监督体系的作用,贯彻执行本规定。 第三条本规定适用于公司管理各电厂。各级管理人员、生产技术人员、运行人员、检修人员以及本规定涉及到的有关人员均必须认真学习本规定,并严格贯彻执行。 第四条各电厂必须根据本规定,结合电厂实际情况,制定本单位的工作票管理制度实施细则,但要求不得低于中国华能集团公司颁发的《电力安全作业规程》(热力与机械部分、电气部分)及本规定的有关规定。 第二章工作票管理一般规定 第五条工作票的分类 1、凡在生产厂区作业,进行与运行设备或运行系统有关的消缺(维护)、检修、安装(土建)工作,必须实行工作票制度,工作票分为内部使用、外包使用与工作票附件三类。 2、内部使用包括电气工作票、热力机械工作票、热控工作票(根据各厂的情况可合并到热力机械工作票)、生产区域工作联系单与事故紧急抢修单五种。 3、外包使用包括外包电气工作票、外包热力机械工作票、生产区域外包工作联系单三种。 4、工作票附件包括动火作业措施票(或动火工作票)、特殊作业措施票与继热作业措施票三种。 5、工作票的名称: ××电厂电气工作票; ××电厂热力机械工作票; ××电厂热控工作票(根据情况可合并到热力机械工作票); ××电厂生产区域工作联系单; ××电厂事故紧急抢修单;

电气工作票与操作票管理制度

电气工作票与操作票管理制度 HHCPTJ—YW—04—10 1 主题内容与适用范围 1.1 为贯彻“安全第一,预防为主”的方针,牢固树立中电投集团公司安全思想理念,加强运行管理和设备管理,规范设备检修程序,确保设备正常运行,杜绝各种误操作,保护人身和设备安全,特制订本制度。 1.2 本制度适用于淮沪煤电有限公司田集发电厂电气工作票与操作票的管理。 2 电气工作票安全管理 2.1在电气设备上进行工作应执行工作票制度,电气工作票标准按照《电业安全工作规程》(发电厂和变电所电气部分)规定执行。 2.2 电气工作票分为第一种工作票和第二种工作票。 2.3 填用第一种工作票的工作为: 2.3.1 高压设备上工作需要全部停电或部分停电者; 2.3.2 二次系统和照明等回路上的工作,需要将高压设备停电者或做安全措施者; 2.3.3 高压电力电缆需停电的工作; 2.3.4 其他工作需要将高压设备停电或要做安全措施者。 2.4 填用第二种工作票的工作为: 2.4.1 带电作业和在带电设备外壳上的工作; 2.4.2 控制盘和低压配电盘、配电箱、电源干线上的工作; 2.4.3 二次系统和照明等回路上工作,无需将高压设备停电者或做安全措施者; 2.4.4 转动中的发电机励磁回路、高压电动机转子电阻回路上的工作; 2.4.5 非当值值班人员用绝缘棒和电压互感器定相或用钳形电流表测量高压回路的电流。 2.5.6 高压电力电缆不需停电的工作。 2.5 维护检修单位在发电厂进行设备维护检修工作时,检修单位工作

负责人按规定填写工作票,由发电厂生产技术部负责签发(或发电厂授权检修单位签发,具体名单发电厂另行公布),运行部门许可,并对执行安全措施的正确性负责。检修单位对工作票所列工作负责人及工作班成员是否适当和足够精神状态是否良好负责,检修单位在工作过程中,对工作范围内设备的安全措施保持正确性负责。 2.6 其他检修单位直接承包发电厂工作,需要停用设备或应做安全措施时,也应执行本制度,其工作票由生产技术部签发,运行部门许可。 2.7 工作票要用钢笔或中性笔填写一式二份,应正确清楚,不得任意涂改,如有个别错、漏字需要修改,应字迹清楚,仅限修改一处,用一横线划去错字处,并在修改处旁签名。 2.8 工作票中的检修设备名称应统一规范,超过二个设备及以上,并且属同一主设备或系统内的设备,可采用简写形式,即自第二个设备起省略主设备名,但其他名称不能省略。 2.9检修工作内容的填写应简单明确,能反映出检修工作的目的。2.10工作票的一份应保存在工作地点,由工作负责人收执,另一份由工作许可人收执,按值移交。工作许可人应将工作票编号、工作任务、许可和终结时间记入登记簿。 2.11 一个工作负责人只能发给一张工作票,工作票上所列的地点以一个电气连接部分为限。如施工设备属于同一电压,位于同一楼层,同时停、送电且不触及带电导体时,则允许在几个电气连接部分共用一张工作票。开工前工作票内的全部安全措施应一次完成。 2.12在几个电气连接部分上依次进行不停电的同一类型的工作,可以发给一张第二种工作票。 2.13 一个电气连接部分或一个配电装臵全部停电,则所有不同地点的工作,可以发给一张工作票,并填明主要工作内容。在预定时间内,一部分工作尚未完成,仍需继续工作而不妨碍送电者,在送电前,应按照送电后现场设备带电情况,办理新的工作票,布臵好安全措施后,方可继续工作。当工作内容附有试验工作时,工作票上应盖有“试验工作,内部联系”字样,试验期间安全措施由工作负责人负责。 2.14一般情况下,第一、二种工作票应在工作前一日送交运行人员。临时工作,第二种工作票可在工作开始当天直接交给运行人员。节日

操作票管理制度

操作票管理制度 1目的 规范操作票管理,在操作设备过程中执行严格的程序,从而有效减少和防止误操作的发生,保障人身、发电设备和电网安全,提高设备稳定、经济运行。 2范围适用 2.1 本制度适用于运行操作人员及负责操作票管理、统计的人员。 2.2本制度适用于其它专业中有需要填写和使用操作票的岗位和人员。 3 引用标准及关联子系统 本制度引用国家电网公司《电业安全工作规程》变电部分4 专用术语定义 操作:是指员工为了完成工序,使用一定方法去完成一定目的的行动。 操作票:是对操作人员下达操作任务、布置操作程序及反映操作活动的文字依据。主要内容包括:操作任务、操作内容、操作人员和监护人姓名以及起始和终止时间。 操作票的分类:操作票按照其使用对象的不同分为电气操作票和热机操作票;按照操作的频率和稳定性分为定型操作票和常用操作票。 5执行程序

5.1有关操作票的要求 5.1.1操作票应有固定的格式。 5.1.2 操作票必须事先编号,未经编号的操作票不得使用。 5.1.3如一页操作票不能满足填写一个操作任务的操作项目时,可在第一页操作票下面备注空格中填写“下接XX 页”字样,第二页操作任务栏内填写“上接XX页”字样。 5.1.4操作时间及操作任务应填在第一页操作票上。 5.1.5已执行操作票应在第一页操作票右上方位置加盖“已执行”章。作废操作票应在第一页操作票右上方位置加盖“作废”章,并注明原因。 5.1.6在执行倒闸操作中,如已操作了一项或多项,因故停止操作时,则在已执行项下面、未执行项上面的中间横线右边注明停止操作原因,并盖“已执行”章,按已执行操作票处理。 5.1.7填用操作票时,应在最后一项操作项目下面空格内加盖“以下空白”章,(如操作项目填到最末一行,盖在备注栏内空白处)盖章后不允许增添操作项目。 5.1.8操作票应用钢笔或圆珠笔逐项填写,票面应清楚整洁,不得任意涂改.用计算机开出的操作票应与手写票面统一,对于拉、合、停、送、投、退等关键词和开关、刀闸、设备编号不得涂改,如涂改原票作废。

公司动火工作票管理细则(最新版)

公司动火工作票管理细则(最 新版) Safety management refers to ensuring the smooth and effective progress of social and economic activities and production on the premise of ensuring social and personal safety. ( 安全管理) 单位:_______________________ 部门:_______________________ 日期:_______________________ 本文档文字可以自由修改

公司动火工作票管理细则(最新版) 本细则适用于三门峡华阳发电有限责任公司及大唐三门峡发电有限责任公司内部动火工作票的填写、使用和管理。 2.总则 动火工作票使用范围:在公司重点防火部位(即禁火区)进行明火作业均应使用动火工作票。 防火重点部位是指火灾危险性大、发生火灾损失大、伤亡大、影响大(以下简称“四大”)的部位和场所。 所谓明火作业:系指在明火禁区进行焊接与切割作业,以及在易燃易爆场所使用喷灯、电钻、砂轮等可能产生火焰、火花和赤热表面的临时性作业。

3.动火工作票的种类及适用范围 3.1一级动火工作票 一级动火工作票适用于发电厂的一级动火区域内的动火作业,有效时间为48小时; 3.1.1一级动火区系指火灾危险性很大,发生火灾时后果很严重的部位或场所。对于火灾危险性特别大的动火部位及场所还必须采取特殊的重点防火措施。其包括: (1)加油站、油库围墙以内,锅炉燃油系统及燃油管路周围5米及以内; (2)油罐、油泵房、及有油污存在的沟道及地势低洼的场所,和油管道直接连接的蒸汽管道;油罐、油池、油站和距油罐、油池5米及以内场所; (3)汽轮机油系统及周围10米以内; (4)小型油库及油处理室内; (5)制氢站围墙内及距氢气系统(含氢管道、氢气瓶、阀门、法兰等)10米以内;

工作票管理制度

工作票管理制度 第一章总则 第一条为了进一步明确安全工作规程中工作票制度的有关规定,并使之符合现场实际,保证检修人员人身和设备安全,特制订本制度。 第二章职责 第二条工作票签发人职责 (一)工作必要性。 (二)工作是否安全。 (三)工作票上所填安全措施是否正确完备。 (四)所派工作负责人和工作班人员是否适当和足够,精 神状态是否良好。 (五)经常到现场检查工作是否安全地进行。 第三条工作负责人(监护人)职责 (一)正确安全地组织工作。 (二)结合实际进行安全思想教育。 (三)监督、监护工作人员遵守本规程。 (四)检查工作票所列安全措施是否正确完备和值班员所 做的安全措施是否符合现场实际条件。 (五)工作前对工作人员交待安全措施、危险点分析及注 意事项。 (六)工作班人员变动是否适合。

第四条工作许可人职责 (一)负责审查工作票所列安全措施是否正确完备,是否 符合现场条件。 (二)工作现场布置的安全措施是否完善。 (三)负责检查停电设备有无突然来电的危险。 (四)对工作票中所列容发生疑问,必须向工作票签发人 询问清楚,必要时应要求做详细补充。 第五条值长(值班负责人)负责审查工作的必要性和检修工期是否与批准期限相符以及工作票所列安全措施是否正确完备。 第六条工作班成员负责执行本制度和现场安全措施,互相关心施工安全,并监督本规程和现场安全措施的实施。 第三章工作票种类及适用围 第七条在电气设备上工作应填用工作票或接口头、命令。第八条工作票种类包括光伏电站电气第一种工作票、光伏电站电气第二种工作票、光伏电站电气线路第一种工作票、光伏电站电气线路第二种工作票、动火工作票等。 第九条在生产现场进行检修、改造、试验和安装等工作时,必须严格执行工作票制度。 第十条在电气设备上工作时应填写电气第一种工作票或电气第二种工作票。 第十一条填用光伏电站电气第一种工作票的工作包括:

电气工作票操作票管理制度最终版

电气工作票、操作票管理制度 第一章总则 第一条为了保障《电气安全操作规程》的认真贯彻执行,使操作票和工作票的填写及执行更加标准化、规范化和程序化,特制定本制度,本制度适用于公司所有电气工作票、操作票的管理。 第二条凡在发电厂和变配电所(站)的电气设备上、在电力线路上、6kV电动设备、双电源馈线的电缆线路及电力变压器上工作,都必须严格执行《电气安全操作规程》和本制度。 第三条本制度参照电力行业“电气操作票,工作票执行规定”的条款,结合我公司电气系统的实际情况编制而成。 第二章倒闸操作票制度 第四条倒闸操作票的填写要求 1、编号 操作票各生产单位自行编号,每张操作票一个编号,每个编号由四部分组成,如:RD-2014-05-001,解释为:RD热电厂(各单位代号)-2014年(年代号)-05 五配(配电室代号)-001 第一份(按签发顺序编号)。操作票由各单位统一印刷,生产车间到厂部领取,各车间要建有操作票登记台帐(车间主要是指:热电厂各值及其他单位机电车间或维检车间)。 2、操作开始时间和终了时间 操作开始时间:指一个操作任务首项即将操作的时间。 操作终了时间:指一个操作任务最后一个操作项目已操作完结时间。

从值班员接到调度下达操作命令后填写开始时间,全部操作完毕汇报调度后填写终了时间。 3、电气设备操作状态分类 (1)运行状态:隔离开关(开关手车)和断路器已经合闸,使电源和用电设备连成电路,设备是在运行中。 (2)热备用状态:指某设备(如变压器)由于断路器的拉开已停止运行,但断路器两端的隔离开关仍接通(或开关手车仍在工作位置),设备一经合闸即可运行。 (3)冷备用状态:指某设备所有的隔离开关和断路器均已拉开(或开关手车在试验位置)。 (4)检修状态:指设备所有隔离开关和断路器及控制回路全部拉开(或开关手车本体在开关柜外,二次插头已取下),并悬挂标示牌和装设遮拦及装设好接地线,即设备有人工作,并做好安全措施。 ①开关手车位置 开关手车本体所处的三种位置,即工作位置、试验位置、检修位置(断开位置)。 a工作位置 开关手车本体在开关柜内,一次插件(动、静触头)已插好。 b试验位置 开关手车本体在开关柜内,且开关本体限定在“试验”位置,一次插件(动、静触头)在断开位置。

操作票管理制度(最新版)

操作票管理制度(最新版) Safety management is an important part of enterprise production management. The object is the state management and control of all people, objects and environments in production. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0974

操作票管理制度(最新版) 1目的 操作票是电气运行值班人员操作时的书面依据,是防止误操作,保障人身安全的重要措施,为了严格、准确地进行倒闸操作,制定本制度。 2引用标准或参考文件 2.1GB/T1.1-2000标准化工作导则 2.2GB/T15498-1995企业标准体系管理标准和工作标准的构成 和要求 2.3DL/T800-2001电力行业标准编制规则 2.4DL/T600-2001电力标准编写的基本规定 2.5DL408-1991电业安全工作规程(发电厂和变电所电气部分)

2.6DL5027-1993电力设备典型消防规程 2.7《安全生产工作规定》 2.8《电网调度管理条例》 3职责 光伏电站是操作票的具体执行部门,负责操作票的实施与管理。 4管理内容与要求 4.1操作票使用范围 4.1.1光伏电站需根据调度下达的任务和要求,自行按《光伏电站现场运行规程》要求填写附表29“操作票”。 4.1.1.1直流系统的操作必须填写操作票。 4.1.1.2设备发生事故,除故障设备单元外其余设备已转入正常运行,对故障设备进行临时检修或恢复后的送电,均须填写操作票。 4.1.1.3两项及以上的操作必须填写操作票,禁止用调度下达的操作命令票代替操作票。 4.1.2下列操作可以不用操作票,但应做好监护和相关记录。 4.1.2.1事故处理。

动火工作票管理制度实施细则

动火工作票管理制度实施细则 1

动火工作票管理细则(GHFD-03-TB-14/XD)

文档仅供参考 -04-01 发布 -04-01 实施

细则控制表

1 目的 加强生产现场的消防管理,防止发生人为火灾事故,特制定此细则。 2 适用范围 适用于神华国华西来峰发电厂生产现场动火工作的管理。 3 引用标准及关联子系统 3.1引用标准 3.1.1《安全生产法》 3.1.2《电力设备典型消防规程》 3.1.3《电力生产事故调查规程》 3.1.4《火灾事故调查规定》 3.1.5《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》 3.1.6《电业安全工作规程》 3.2关联子系统 无 4 专用术语定义 防火重点部位:防火重点部位是指火灾危险性大、发生火灾损失大、伤亡大、影响大的部位和场所。 危险场所:火力发电厂的危险场所系指其中的乙炔发生站、氮氧站、储煤场、机组的油系统及油箱、油站等。 禁火区域:防火重点部位及危险场所均为禁火区。 5 执行程序

5.1在下列部位明火作业和电、气焊作业或检修作业时可能产生火焰、火花、灼热表面,应办理动火工作票。 5.1.1控制室、油区、集中油库、运输和储油容器、用油设备、乙炔容器、危险品库、化验室、各类油泵房内。 5.1.2内装化学物品,有可能经化学作用而转变成易燃易爆气体容器、电缆夹层、竖井、电缆隧道和电缆沟道内、输油管道等。 5.2由于动火地点、动火作业对象不同,存在火灾危害程度也不一样,因此采取的安全措施及审批手续都应有所区别。根据危害程度,分为一级和二级动火工作票。 5.2.1使用一级动火工作票的部位及场所: 5.2.1.1燃油储存区域,输(回)油管道及输油设备2米及以内区域。 5.2.1.2汽轮机、发电机润滑油系统、密封油系统,空压机润滑油系统2米及以内区域。 5.2.1.3距易燃易爆及可燃气体系统的设备、管道、阀门、法兰2米及以内区域。 5.2.1.4锅炉燃油及原煤仓至锅炉炉膛燃料系统2米及以内区域。 5.2.1.5变压器、电缆间、隧道、竖井区域。 5.2.1.6脱硫系统吸收塔及烟道2米及以内区域。 5.2.2使用二级动火工作票的部位及场所: 5.2.2.1距易燃易爆及可燃气体系统的设备、管道、阀门、法兰外2-10米区域。 5.2.2.2煤场、输煤系统、电气电缆设备周围5米及以内区域。

工作票管理组织规定(工作许可人)

第十三章工作票管理(部分) 1 范围 本标准规定了本公司工作票管理的基本规则。 本标准适用于光大环保能源(苏州)有限公司生活垃圾焚烧厂工作票的管理。 2 规范性引用文件 DL408—1991 电业安全工作规程(发电公司变电所电气部分) 电安生[1994]227号电业安全工作规程(热力和机械部分) 国家电网安监[2005]83号国家电网公司电力安全工作规程(变电站和发电公司电气部分、电力线路部分)(试行) 3 术语和定义 下列术语和定义适用于本标准。 3.1工作票the work ticket 工作票指在生产现场进行检修、处理缺陷、试验或安装等工作时,为了能有效保证人身及设备安全,防止发生事故,而采取的一种保证安全的组织措施。工作票包括:电气一种工作票;电气二种工作票;热力机械工作票;一级明火作业票;二级明火作业票。 3.3工作许可人the work approver 工作许可人由运行值长担任。工作许可人应能够正确执行和检查安全措施。部门批准的工作许可人名单应书面公布,并报公司备案。 3.5热力系统the thermodynamic system 热力系统指汽、水、油、烟、风、压缩空气及输灰出渣系统等发电生产设备系统。

3.6危险源点分析票the dangerous source analyzing list 危险源点分析票在生产现场进行检修、处理缺陷、试验或安装等工作时,为能有效保证人身安全,针对现场的工作条件及环境,认真分析出威胁人身安全及设备安全的危险点,由此制定出预防措施,并填写在“危险源点分析票”上,这是一项保证人身及设备安全措施。 3.7停电联系单the power off ticker 停电联系单指热力设备检修需要值班人员做断开电源安全措施时,因热力检修工作负责人不具备到配电室检查安全措施的条件,将依据停电联系单做为此项安全措施执行的凭证。 3.8送电联系单the power on ticker 送电联系单指热力设备检修完成后,需要值班人员撤消安全措施或恢复送电,将依据送电联系单做为恢复送电己执行的凭证。 3.9一级火票the first class fire ticket 一级火票指在点火油库围墙内及其油系统;110kV变电所主变压器本体和充油电气设备大修时5m以内;电缆夹层、电缆竖井、电缆沟道;各种承压设备;其它火灾危险性大的场所进行明火作业时,开具的明火作业票。 3.10 二级火票the second class fire ticket 二级火票指在汽轮发电机组油系统;变压器本体,充油电气设备的大修以外的使用明火;110kV变电站、各类仓库;主控室、通讯机房、计算机房、档案室以及所有重点防火部位进行明火作业时,开具的明火作业票。 4 职责 4.2 工作票许可人的职责

操作票、工作票管理系统规章制度

6.操作票、工作票管理制度 6.1主要内容与适用范围 本标准规定了操作票、工作票的使用、填写要求、检查 6.2操作票使用规定 (1)为保证倒闸操作的正确性,倒闸操作时应填写操作票和在监护人的监护下进行。 (2)倒闸操作应根据运行车间领导的命令(机械操作应根据值长通知),值(班)长组织,受令人复诵无误后;并将操作命令的内容和时间记录在操作记录簿上。 (3)每张操作票只能填写一个操作任务,不得使用事先印好的典型操作票进行操作。 (4)操作票填写以后,操作人和监护人应根据模拟图核对所填写的操作项目,核对无误后分别签名,然后交值(班)长审核签名方可开始操作。 (5)倒闸操作必须由两人执行,操作人和监护人必须是顶岗人员,其中监护人为对设备较为熟悉者担任。 (6)操作前应核对设备名称、编号和位置,操作中应认真履行监护复诵制并按顺序操作,监护人唱票操作人复诵、打手势,监护人认为正确后方可操作。每操作一项,做一个“√”记号,全部操作完毕后进行复查,盖“已执行”章并及时更改模拟图,装拆接地线应记录

在装拆接地线登记簿内。 (7)已填写好的操作票,在操作过程中因故没有操作的项目应打“×”,由于外界原因而中途停止操作,监护人或操作人应向值(班)长或运行车间发令人汇报终止项目,由值(班)长在该票备注栏注明原因并签名;该票作为已执行的操作票统计。 (8)操作中发生疑问时,应立即停止操作并向值(班)长报告,弄清楚后再进行操作,不准擅自更改操作票和操作项目,不准随意解除闭锁装置。 (9)操作票由各部门统一编号并顺序使用,已填写的因各种原因而未执行和填写错误的操作票按作废处理作废的操作票应盖上“作废”章,由值(班)长在该票备注栏注明原因并签名。 (10)下列操作可以不用操作票进行,但应在监护下进行操作并记录在操作记录簿上。 ①事故处理; ②断开或合上开关的单一操作; ③断开接地刀闸或拆除全厂仅有的一组接地线。 6.3操作票填写要求 (1)操作票应用蓝、黑的钢笔或圆珠笔按统一操作术语、统一格式和设备双重称号(即设备名称和编号)填写,字迹应清楚,不得任意涂改(包括刮、擦、改),错漏字的修改每项不应超过一个字,每页不得超过三个字。修改时在错字上划两道横线,漏字可在填补处上方作“v”记号,然后在相应位置补上正确或遗漏的字,字迹应清楚,

工作票管理规定

工作票管理规定 更新日期:2013-01-14 作者:本站来源:燃气安全网点击量:16167次华能山东发电有限公司 工作票管理规定 为规范华能山东发电有限公司(以下简称“公司”)管理各电厂(以下简称“各电厂”)工作票的管理,严格执行华能集团公司《电业安全工作规程》,防止人身事故的发生,根据公司的实际情况,特制定本规定,要求各电厂认真贯彻执行。 第一章总则 第一条本规定根据中国华能集团公司颁发的《电力安全作业规程》(热力和机械部分、电气部分)、《安全生产工作规定》及原电力部颁发的《电力工业技术管理法规》有关规定,同时参照有关网、省电力公司调度规程及同行业的实践经验并结合本公司的具体情况制定。 第二条安全生产,人人有责。各级领导必须以身作则,充分发动群众,依靠群众,充分发挥安全保证体系和安全监督体系的作用,贯彻执行本规定。 第三条本规定适用于公司管理各电厂。各级管理人员、生产技术人员、运行人员、检修人员以及本规定涉及到的有关人员均必须认真学习本规定,并严格贯彻执行。 第四条各电厂必须根据本规定,结合电厂实际情况,制定本单位的工作票管理制度实施细则,但要求不得低于中国华能集团公司颁发的《电力安全作业规程》(热力和机械部分、电气部分)及本规定的有关规定。 第二章工作票管理一般规定 第五条工作票的分类 1. 凡在生产厂区作业,进行与运行设备或运行系统有关的消缺(维护)、检修、安装(土建)工作,必须实行工作票制度,工作票分为内部使用、外包使用和工作票附件三类。 2.内部使用包括电气工作票、热力机械工作票、热控工作票(根据各厂的情况可合并到热力机械工作票)、生产区域工作联系单和事故紧急抢修单五种。 3.外包使用包括外包电气工作票、外包热力机械工作票、生产区域外包工作联系单三种。 4.工作票附件包括动火作业措施票(或动火工作票)、特殊作业措施票和继热作业措施票三种。 5.工作票的名称: ××电厂电气工作票; ××电厂热力机械工作票; ××电厂热控工作票(根据情况可合并到热力机械工作票); ××电厂生产区域工作联系单; ××电厂事故紧急抢修单; ××电厂外包电气工作票;

工作票和操作票管理制度(汇编)

工作票和操作票管理制度 第一章总则 第一条为贯彻电力生产“安全第一、预防为主、综合治理”的方针.规范工作票、操作票管理.按照中华人民共和国国家标准《电力生产安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》的有关条款要求.杜绝无票作业.防止发生误操作及人身设备事故.同时为规范安全管理.实现安全管理的规范化、现代化及标准化.特制定本制度。 第二条本制度适用于工作票和操作票管理。 第二章管理职责 第三条生产技术部是工作票、操作票的管理部门.负责制定、完善公司工作票、操作票制度及组织日常检查工作.负责对工作票、操作票管理制度的执行情况进行监督、检查、考核。 第四条安全与环境保护监察部是工作票、操作票的安全管理监督部门.负责工作票、操作票安全管理日常监督、检查.安全事件责任查处、考核与责任追究。 第五条动力分厂根据本制度编写工作票和操作票实施细则.并负责本单位工作票、操作票的统筹管理.对工作票、操作票所列人员负管理责任 第六条工作票、操作票所列人员的安全责任 (一)工作票 1.工作票签发人的安全责任 确认工作的必要性和安全性;工作票上所填写的安全措施是否正确和完善;所派工作负责人和工作班人员是否合适和足够.精神状态是否优良。(建议按照GB 26860-2011编写) 2.工作负责人(监护人)的安全责任

正确和安全地组织工作;确认工作票所列安全措施正确、完备、符合现场实际条件.必要时予以补充;工作前向工作班全体成员告知危险点.督促、监护工作班成员执行现场安全措施和技术措施。 3.工作许可人的安全责任 确认工作票所列安全措施正确完备.符合现场条件;确认工作现场布置的安全措施完善.确认检修设备无突然来电的危险;对工作票所列内容有疑问.应向工作票签发人询问清撤.必要时应要求补充。 4.专责监护人的安全责任 明确被监护人和监护范围;工作前对被监护人员交待安全措施.告知危险点和安全注意事项;监督被监护人执行本标准和现场安全措施.及时纠正不安全行为。 5.工作班成员的安全责任 熟悉工作内容、工作流程、掌握安全措施.明确工作中的危险点.并履行确认手续;遵守安全规章制度.技术规程和劳动纪律.执行安全规程和实施现场安全措施;正确使用安全工器具和劳动保护用品。 (二)操作票 1.操作人的安全责任:正确地填写操作票.操作中负责复诵票.操作 过程中对操作行为的正确性负责。 2.监护人的安全责任:审核操作票.对操作程序和操作票的正确性负责;操作中负责唱票.操作过程中对操作行为的正确性负责。 3.值班负责人”的安全责任:再次审核操作票.对其正确性和必要性及运行方式是否合理负责;对操作人、监护人能否胜任操作任务负责.监督操作人、监护人认真执行操作票制度。大型操作亲自监护。 第七条已执行工作票、操作票由动力分厂统一保存.至少保存6个月。 第三章工作内容与要求

动火工作票管理规定完整版

动火工作票管理规定 Document serial number【NL89WT-NY98YT-NC8CB-NNUUT-NUT108】

一、动火工作票管理制度 1.总则 为规范动火工作票的执行程序、动火级别及其它要求,特制订本制度。 检修工作票不能代替动火工作票,在动火范围内的检修工作除必须认真贯彻执行《安规》中有关规定,坚持电、气焊“十不烧”,严格遵守“防止违章动火六大禁令”以及其它制度中的安全措施外,还必须办理动火工作票。 本制度适用于江苏通达热电有限公司生产部门、参加各种设施维修的维修部门以及外包工程队。 2.管理及安全职责 企管部负责监督、考核动火工作票执行情况,负责动火工作票三种人资格审查。 动火工作票三种人名单与工作票三种人相同,企管部在对工作票三种人进行资格考试时,同时加考部分动火工作票知识。 动火票审批人员和签发人员对工作的必要性、安全性以及安全措施是否完备负责。 动火工作负责人、工作许可人除按《安规》规定的责任外,还应在动火工作间断、终结时检查现场无残留火种。工作许可人还应在动火工作票间断、终结的1小时、2小时后对现场残留火种分别进行一次检查。 消防监护人员安全职责 动火现场配备必要、足够的消防设施。 检查现场消防安全措施是否完善和正确 测定或指定专人测定动火部位或现场可燃性气体、可燃液体、可燃蒸气含量或粉尘浓度是否符合安全要求。 始终监视现场动火作业的动态,发现失火时及时扑救。 动火工作间断、终结时检查现场无残留火种。

动火执行人安全职责 动火前必须收到经审核批准且许可动火的动火工作票。 检查现场是否符合动火条件,并按要求做好防火的安全措施。 全面了解动火工作的任务和要求,并在规定的范围内执行动火。 工作间断、终结时清理并检查现场无残留火种。 各级人员在发现防火安全措施不完善不正确时,或在动火工作过程中发现有危险或违反有关规定时,均有权立即停止动火工作,并报告上级安全责任人。 3.管理内容和程序 动火工作票类别 一级动火工作票适用火灾危险性特别大的动火部位及场所: 点火油室、点火气室内。 油管道及与油管道相连的汽水管道、油箱。 气管道上动火。 油设备上动火。 其它部位。 二级动火工作票适用于火灾危险性很大,发生火灾时后果很严重的动火部位: 与燃油系统能加堵板隔离的汽水管道。 油、气管道支架及支架上的其他管道。 动火地点有可能火花飞溅至易燃易爆物体附近。 电缆沟道内。 控制室、电子设备间、档案室。 其它部位。 动火工作票一般规定 动火工作票由工作负责人或工作票签发人用钢笔或圆珠笔填写,一式两份。

工作票管理制度范本

内部管理制度系列工作票制度(标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-53704 工作票制度 Work ticket system 说明:为规范化、制度化和统一化作业行为,使人员管理工作有章可循,提高工作效率和责任感、归属感,特此编写。 (1)在生产现场进行检修、试验或安装工作时,为了能保证有安全的工作条件和设备的安全运行,防止发生事故,发电厂各分场及多经总公司所属各单位必须严格执行工作票制度。 (2)工作票签发人应由分场主任、副主任,多经各分公司经理、副经理及各工程处主任、副主任签发或由各分场主任、多经总公司经理提出的各专业工程师,检修班组(厂、队)班长、技术员签发本专业、本班组(厂、队)所管辖设备系统的工作票。 (3)工作许可人应由各分场运行主任、工程师、运行值长和各专业运行正副班长担任。 (4)工作票签发人、工作许可人必须经厂安监处安全培训考试合格,总工程师批准后的文件形式书面公布人员名单

报厂部备案,各分场、多经总公司、值长等有关部门发给副本备查。 (5)工作票签发人必须具备的条件: 1)熟悉设备系统及设备性能。 2)熟悉安全工作规程、检修规程、运行规程的有关部分。 3)掌握人员安全技术条件。 4)了解检修工艺。 (6)工作票签发人应对下列事项负责: 1)工作是否必要和可能。 2)工作票上所填写的安全措施是否正确和完善。 3)经常到现场检查工作是否安全地进行。 (7)工作许可人必须具备的条件: 1)正确地将生产设备、系统投入(停止)运行或投入(退出)备用。(系统指为:汽、气、水、油、烟、风、冲灰放灰等)。 2)正确确定运行方式和操作、调整、保障人身、设备的安全和经济运行。 3)严格审批工作票中所采取的安全措施内容及运行补充内容。

操作票管理规定

操作票管理规定

运行操作及操作票管理制度 总则 为了保证运行操作的正确可靠,防止误操作事故发生、保障人身和设备安全,特制定本制度,各级运行人员必须遵 下列运行人员必须经考试合格,其职责如下: .1 操作人是操作的具体执行者,须填写操作票或熟悉操作票,在监护下迅速正确进行操作,并对各项操作的正确性 .2 监护人应审阅操作票,并严肃认真地命令操作人进行操作,对所担任监护的各项操作正确性与操作人负同样责任.3 审核人对所审核的操作票的正确性负主要责任。 .4 发令人对所发命令的正确性及必要性负全部责任,并对操作主要次序的正确性负责。 运行操作现场管理要求 现场就地与设备相符的主要系统图和模拟图。 现场设备应有正确的命名与编号;介质流向、电气相色等应清楚。 有正确的操作票或标准操作卡。 有合格的操作用具,安全工具和设施条件。 现场有具备监护权且对设备熟悉的监护人。使用统一的操作术语,并使用普通话。 凡遇重大操作,专业技术人员必须到场指导。 电气一次设备应有可靠的电气防误装置。所有投运的防误装置未经值长同意不得退出或解除。进行解锁操作时须值护。 运行操作要求 使用统一、确切的调度术语。 正确执行规定的操作程序。 任何操作必须严格执行电气和热力安规的规定。 对规定要有监护的操作项目,运行人员必须在监护下进行操作。 非电气专业工作需要的电动机停、送电操作,按《设备停、送电管理制度》执行。 在操作过程中,若发生异常情况或疑问时,监护人应立即制止操作,并汇报发令人听候处理。 在操作过程中,如遇事故情况,为迅速消除故障,尽快恢复机组正常运行,可按事故处理有关规定执行。 正常操作应严格执行下列程序 电气倒闸操作应严格遵守如下步骤: .1 接受操作任务,弄清操作目的。由值长向班长发令,班长向监护人、操作人发布任务,应讲清操作目的和被操作(设备名称及编号要同时讲明),发布任务经操作人复诵无误后和监护人一起接受任务。做好危险点分析和预控。.2 核对系统图,正确写票:每张操作票(或典型操作票)只能写一个操作任务,写时应查对模拟图或系统结线图(清设备)彻底弄清任务意图。操作票字迹应端正,涂改或写错时应注明作废。重新写票(典票可用经审批的典票代.3 逐级审核,签名批准。由监护人、班长或值长逐级分别审核签字批准,在审核中如发现错误应盖“作废”章,废新写票。 .4 核对实物,做好安全措施。监护人和操作人在接到值长或班长正式操作命令后,一起至被操作设备前核对名称、状态。如:信号指示表计的指示、继电器及连锁装置等状况,核实中如发现不正常应立即报告值长或班长,如一切监护下做好操作所需的安全措施,如电气操作所戴绝缘手套、绝缘靴、绝缘垫、绝缘棒等。 .5 唱票预演,逐项操作。由监护人员按操作顺序高声唱票(操作人应同时看好操作票唱票内容)操作人复诵而并用部件作假动作预演手势、监护人认为无误后发布允许操作的口令:“对,执行”然后操作人执行操作,每一项执行在操作票该项目前逐一“√”记号,监护人在勾票后方可唱读下一项目。

相关文档
相关文档 最新文档