谢谢你的观赏 一、工程概况

工程名称:***

建设单位:***

监理单位:***

设计单位:***

勘察单位:***

施工单位:***

建设地点:***

***工程位于***,合同总价约***万元,总建筑面积约8.9万平方米,地下3层约3.6万平方米,地上8层约5.3万平方米的商业楼。

***工程建筑结构的安全等级为二级,属于钢筋混框架结构。所在地区抗震设防烈度为7度,地上部分抗震等级一级,地下负一层塔楼相关范围抗震等级一级,地下负一层非塔楼相关范围抗震等级三级,地下负二层抗震等级二级,地下负三层抗震等级三级。结构使用年限为50年。地下室防水等级为Ⅱ级,屋面防水等级一级。建筑物防火分类一类,耐火等级一级。建筑物人防等级6级,人防建筑面积7830平方米。

本工程为1栋商业楼,地下3层,地上8层,其中地下负二、三层高均为4米,地下负一层高为5米,地上一层高为5米,地上2至7层高均为4.8米,地上8层高为4.65米。建筑总高度43.25米。

本方案为采用盘扣式脚手架的模板及支撑架专项施工方案。适用于5m 及以下支模区域。本工程盘扣支模位置为:

位置 层高 梁截面

板厚 支承立杆/ 地基情况 负二、三层 4 300×500、400×800、300

×600、300×700、200×

500、250×600、200×600、

300×1000、400×900、400

×600、400×800等

150mm 盘扣式脚手架/ C35混凝土楼板 负一层 5 300×500、400×800、300

×600、300×700、200×

500、250×600、200×600、

300×1000、400×900、400

×600、400×800等

150mm 盘扣式脚手架/ C35混凝土板 一层 5 200×800,200×600,200

×500,200×400,250×600,

200×300,200×400,400×180 盘扣式脚手架/ C35混凝土楼板

承插盘扣式模板支撑架施工方案

海慧·东城1号建设项目 承 插 盘 扣 式 模 板 支 撑 架 施 工 案 编制单位:省弘毅建设集团有限公司 编制日期:二0一六年三月

目录 一、编制依据 (4) 二、工程概况 (4) 三、盘扣式脚手架概述 (6) (一)构配件介绍 (6) (二)构配件材料要求 (8) (三)施工要点 (9) (四)设计荷载 (9) 四、盘扣式脚手架设计 (10) (一)梁模板 (10) (二)板模板 (10) (三)剪力墙模板 (11) 五、附图 (12) (一)梁支模大样图 (12) (二)标准层支模示意图 (12) (三)板支模大样图 (13) (四)剪力墙支模大样图 (13) (五)连墙件布置 (13) 六、施工工艺 (14) (一)放线测量 (14) (二)模板制作 (15) (三)支模架安装搭设 (15) (四)支模架验收 (16) (五)混凝土浇筑 (16) (六)模板拆除 (17) 七、质量标准 (18) 八、安全措施 (19) 九、应急预案 (21) 十、计算书 (23) (一)梁模板 (23) (二)板模板 (34) (三)墙模板 (38)

海慧·东城1号工程承插盘扣式模板支撑架施工案本案适用3#、6#、10#、4#、5#楼标准层梁、板模板支撑。墙柱模板仍采用18mm厚七夹板,背楞体系选用50×50×3mm的双拼钢管和50×100木枋进行加固,详见《主体结构施工案》。 一、编制依据 1、《建筑施工承插型盘扣件钢管支架安全技术规程》(JGJ231-2010); 2、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规》JGJ130-2011 3、《建筑施工模板安全技术规》JGJ162-2008 4、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 5、《建筑结构荷载规》GB50009-2012 6、施工图纸; 7、《海慧·东城1号三批次工程施工组织设计》; 二、工程概况 1.一般概况 海慧·东城1号建设项目建筑面积约99016.58㎡,其中地下室建筑面积29388.95㎡。工程围:地上部分建筑包括3#、6#、10#、4#、5#楼、地下部分地下室。3#楼32层(高层居住建筑);6#楼24层(高层居住建筑);10#楼

盘扣式脚手架模板及支撑架专项施工方案[精品文档]

一、工程概况 工程名称:*** 建设单位:*** 监理单位:*** 设计单位:*** 勘察单位:*** 施工单位:*** 建设地点:*** ***工程位于***,合同总价约***万元,总建筑面积约8.9万平方米,地下3层约3.6万平方米,地上8层约5.3万平方米的商业楼。适用于5m及以下支模区域。本工程盘扣支模位置为:

本工程盘扣支模支撑说明: 因该工程模板结构种类较多。该工程选取400*900(层高5.m)、300*1000(层高5.m)、180板(层高5m)、人防300板(层高5m)进行计算,计算设计按最不利状况设计。自动扶梯、夹层中庭等位置支模高度超过5m及以上区域另编制高大支模专项方案。 另:梁高700-1000mm加对拉螺杆一道。间距900mm。

二、编制依据 1.《建筑施工承插型套扣式钢管脚手架安全技术规程》DBJ 15-98-2014 2.《混凝土结构工程质量验收规范》GBJ50202-2002(2011版)。 3、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ33-2011。 4、《建筑工程模板施工手册》 5、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013) 6、《建筑施工模板安全技术规范》(JGJ126-2008) 7、《钢管脚手架扣件》(GB15831) 8、《建设工程项目管理规范》GB/T50326-2006 9、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59—2011); 10、《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91) 11、《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》(建质[2009]87号) 12、《建筑工程高大模板支撑系统施工安全监督管理导则》(建质[2009]254号) 三、盘扣式脚手架介绍 盘扣式脚手架全称为多功能盘扣式脚手架,广东省地方规范标准称其为承插型套扣式钢管脚手架。它是由承插型盘扣式钢管支架衍生出来的一种新型建筑支撑系统。与盘扣式钢管支架相比具有承载力大,搭建速度快,稳定性强,易于管理等特点。 盘扣式脚手架在脚手架发展史上实现了三个第一:即“第一个”实现了钢管脚手架在结构上无任何专门的锁紧零件;“第一个”实现了在钢管脚手架上无任何活动零件;“第一个”实现了我国对整体新型钢管脚手架的自主知识产权。该产品已被普遍使用于路桥、市政工程中,在房建工程中正被广泛运用。 (一)、盘扣式脚手架的特点 盘扣式脚手架是新型的一种便捷式支撑脚手架,它有点类似盘扣架又优于盘扣架,其主要特点是: 1、具有可靠的双向自锁能力; 2、无任何活动零件; 3、运输、储存、搭设、拆除方便快捷; 4、受力性能合理; 5、可以自由调节; 6、产品标准化包装; 7、组装合理,它的安全性、稳定性好于、优于门式脚手架; 8、实践中表明,作为梁跨度在15m以内,净空层高度在12m一下的单跨、多跨连续梁、

盘扣式支架专项施工方案

支撑架专项施工方案 编制: 审核: 批准: 2015年9月

目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 2.1工程地点 (1) 2.2结构特征 (1) 2.3施工平面图及立面图 (4) 2.4支架的应用具体位置 (4) 2.5支撑系统选择 (4) 三、施工计划 (5) 3.1施工进度计划 (5) 3.2材料工具及机械设备计划 (6) 四、施工工艺技术 (7) 4.1模板支架形式技术参数 (7) 4.2工艺流程 (10) 4.3施工方法 (17) 4.4检查验收 (19) 五、施工安全保证措施 (21) 5.1组织保障 (21) 5.2技术措施 (21) 5.3应急预案 (22) 六、劳动力计划 (26) 七、相关图纸及计算书 (28)

一、编制依据 二、工程概况 2.1工程地点 ******改建工程工程起点位于********************南侧,之后穿过******山体,在白泉镇与现329国道(即白沈线)相接,终点与平东线相交。全程共有隧道7条,互通5处,设计时速达到80公里。路线全长49.08公里。其中***至勾山段西起*****十字路口,东至临城缸兆岭,路线全长10.576公里。其中白泉至深坑岭长约6.27公里,采用六车道加两辅道,路基总宽44m;深坑岭至缸兆岭增设高架桥,总长4.3公里(含接线路),选择结构为现浇预应力混凝土连续箱梁,采用主线高架双向六车道,路基总宽度49m,高架桥宽26.5m,辅道地面双向四车道,全线设置上下匝道3对。第4合同段起点桩号K38+042.000,终点桩号K41+979.000。本合同段共设桥梁2276.04m/4座,其中特大桥1901m/1座,大桥362m/2座,小桥13.04m/1座;涵洞9道。 2.2结构特征, 临城高架上部结构采用预应力砼现浇箱梁,跨径布置为:20*30+(35+55+35)+18*30+(40+60+40)+21*30+(40+60+40)+36*30+(40+60+40)+8*3

盘扣式模板支撑专项方案(修改版)

信达·公园里一期工程 模 板 工 程 专 项 施 工 方 案 安徽中固建设有限公司 二O一六年八月

目录 一、编制依据 (3) 二、工程概况 (3) 三、施工部署 (4) 四、模板支撑体系要求 (6) 五、施工工艺技术 (18) 六、质量标准 (22) 七、成品保护 (23) 八、安全措施 (23) 九、环境保护措施 (24) 十、施工安全保证措施 (24) 十一、劳动力计划 (26) 十二、应急救援预案 (27) 十三、模板计算书 (30)

一、编制依据 1.《建筑施工承插型盘扣式钢管支架安全技术规范》 JGJ231-2010; 2.《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011 3.《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008; 4.《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011) 5.《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91) 6.《混凝土结构工程施工质量验收规范》50204-2015 7.《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013; 8.《施工组织设计》及施工图纸 9. 企业标准 二、工程概况

1)、建筑设计概况 备注:其余参照1#楼 地下车库:板厚250,梁截面尺寸主要为300×600、350×700、400×900等,取400×900计算,最大跨度约7.6米; 主楼地下室:板厚180,梁截面尺寸主要为200×400、200×600、200×800、200×1700等,取200×800、200×1700计算,最大跨度约4.7米; 标准层:板厚100,梁截面尺寸主要为200×400、200×570等,取200×570计算,最大跨度约4.3米。 三、施工部署 1、模板支撑架材料要求 1)、模板:采用915mm×1830mm×15mm(厚)胶合板; 方木采用45mm×90mm方木;止水螺杆根据墙厚采用M12、M14、M16规格,通丝螺杆采用大丝牙M14螺杆;采用国标山型卡;采用国标步步紧(带印花);采用国

盘扣式脚手架施工方案设计

黄龙体育中心游泳跳水馆装修装饰工程 满 堂 脚 手 架 搭 拆 专 项 方 案 编制:

审核: 审批: 鸿顺建筑装饰工程 二○一六年十月

目录 一、工程概况 (1) 二、编制依据和说明 (1) 1、编制说明 (1) 2、编制依据 (1) 三、脚手架方案选择 (2) 四、脚手架材料选择 (3) l、钢管 (4) 2、脚手板 (4) 3、扣件 (4) 4、机具 (5) 五、主要技术措施 (5) 1、施工准备 (5) 2、搭设要求 (5) 3、脚手拆除要点 (6) 4、脚手架搭设其它要求 (6) 六、脚手架施工安全措施 (6) 七、质量验收要求 (7) 八、文明施工要求 (8) 九、脚手架计算书 (9) 1.脚手架荷载标准值: (11)

3. 立杆的稳定性计算: (14) 十、高空作业安全措施 (17) 1、高空施工坠落事故多发的原因分析: (17) 2、预防高空施工坠落事故发生的措施 (17) 3、高空坠落事故的预防 (19) 4、触电事故应急准备与响应预案 .................................................................................................................... 十一、安全应急预案 . (22) 1、应急成员小组。 (22) 2、应急物资 (24) 3、架子倒塌应急措施 (24) 4、高处坠落事故时应急措施 (25) 附件: 附件1、盘扣式外墙脚手架图片 附件2、检测报告 附件3、施工操作指南

一、工程概况 项目名称:黄龙体育中心游泳跳水馆--装修装饰工程 建设单位:省黄龙体育中心 施工单位:鸿顺建筑装饰工程 项目地点:黄龙体育中心4号地块 因本工程需要对黄龙体育中心游泳跳水馆项目进行室装修,故需搭设满堂脚手架以便施工。脚手架搭设前,施工现场需清理障碍物;工程建筑物楼板底面最高处20m、长度58m、宽度25.2m。选用一种新型盘扣式钢管脚手架。 二、编制依据和说明 1、编制说明 1)脚手架搭设要求:脚手架搭设的架子工必须具有操作证,按照劳动力组合实行一技 二普的组织,技工必须有操作证书,对架子搭设规熟悉,程序清楚,并对普工的配 合作出交底。 2)对脚手架所使用的材料进行检查和外观评价工作,特别是钢管的壁厚作出鉴定,必 须保证所使用的构件满足使用功能和安全的要求,不合格品应及时组织退场。 3)脚手架搭设的质量保证措施,安全技术措施和文明施工要求规。 2、编制依据 《建筑施工承插型盘扣式钢管支架安全技术规》JGJ231-2010 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规》JGJ130-2011 《建筑施工高处作业安全技术规》JGJ80-1992 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011)-2011 《建筑施工脚手架实用手册》

承插型盘扣式模板支撑体系方案.

五峰天宇公司随迁职工生活安置小区 模 板 工 程 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人:

湖北城乡建设有限公司 二O一二年十二月 第一章工程概况 一、编制依据 1、编制依据 工程建设标准强制性条文(房屋建筑部分) 2002年版 《钢筋混凝土高层建筑结构设计与施工规范》JGJ6-99 《住宅建筑规范》GB50368-2005 建筑施工承插型盘扣式钢管支架安全技术规范JGJ231-2010 建筑结构荷载规范GB50009-2001 高层混凝土结构工程施工及验收规范GB50204-2002 国家、建设部、湖北省颁发的现行设计规范、施工规范、技术规程质量检验评定标准及验收办法 建筑、结构施工图纸 施工组织设计 建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范JGJ130-2011 建设工程质量管理条例 中华人民共和国建筑法 建筑业十项新技术及其应用 厂家提供的模板参数

2、编制说明 a)确保工期原则 b)合理优化、优质高效的原则 c)安全第一的原则 d)坚持技术先进性,科学合理性,经济实用性相结合的原则 e)实施项目管理,通过对劳动力、设备、材料、资金、技术信息的优化配置,实现成本、工期、质量和社会信誉的预期目标效果。 二、工程概况 1、工程概述 五峰天宇公司随迁职工安置小区(1#--4#)位于五峰县渔洋关镇唐家冲。建筑高度分别为1#:68.4米、,2#:72.4米、3#:75.4米、4#:78.4米,总建筑面积约为46253.8平方米。结构形式为钢筋砼框架剪力墙结构。 2、承插型盘扣式支撑体系的选择 拟采用承插型盘扣式支撑体系进行梁板钢筋混凝土的浇筑支撑,承插型盘扣式支架式一种高度灵活的多功能支撑架,以立杆部件为基础,立杆上配置锥扣式盘扣插座连接其他部件,使整个结构牢固稳定。 盘扣式支架具有承载力大、稳定性好、零部件安装便捷、安全性好、耐久性好,可适应变化复杂的截面以及可适用吊车整体吊装的特点,在本工程中应用不但可以节约成本还可以加快使用进度,节约木材,可以取得良好的经济效益和社会效益。 3、高分子塑钢模板的选择 属于组合型小模板,由热塑性复合材料制成。模板包括平板模、阴角模、连

盘扣式脚手架施工方案

目录 盘扣式脚手架施工方案 (1) 一、编制依据 (1) 二、编制目的 (1) 三、编制范围 (1) 四、工程概况 (2) 六、桥墩脚手架搭设物资设备配备 (2) 七、桥墩脚手架施工方法 (3) 5、脚手架搭设验收 (7) 八、质量保证措施 (8) 九、安全保证措施 (9) 十、附件 (10)

盘扣式脚手架施工方案 一、编制依据 1、《新建铁路上海至南通铁路(南通至安亭段)东南上行联络线特大桥施工图》沪通平安施(桥)-49; 2、《新建铁路上海至南通铁路(南通至安亭段)东南下行联络线特大桥施工图》沪通平安施(桥)-47; 3、《新建铁路上海至南通铁路(南通至安亭段)平东特大桥施工图》沪通平安施(桥)-01; 4、《新建铁路上海至南通铁路(南通至安亭段)南通西高架站特大桥施工图》沪通平安施(桥)-02-I; 5、《(桥)参-Ⅱ-02-时速200公里双线圆端形实体墩》; 6、《(桥)参-Ⅱ-05-双线连续梁等特殊跨度桥墩》; 7、《单线圆端形实体桥墩》(图号:通桥(2012)4103-I) 8、《铁路桥涵工程施工安全技术规程》(TB10303-2009); 9、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ 130-2011); 10、《建筑施工承插型盘扣式钢管支架安全技术规程》(JGJ231-2010)。 二、编制目的 明确墩身施工脚手架搭设方法和注意事项,保证施工过程的安全性,保证我标段桥墩施工顺利进行。 三、编制范围 适用于沪通铁路站前I标段东南上下行联络线特大桥、平东特大桥、南通西高架站特大桥桥墩脚手架施工作业。

四、工程概况 沪通铁路站前工程I标里程范围:DK0+000~DK11+920.11,宁启改线:K253+800~K255+900,东南上下行联络线: LSDK0+000~LSDK4+250.74、LXDK0+000~LXDK2+791.62,正线长11.92km,改线长8.142km。 本标段共新建特大桥5座,共15532.47米,其中东南上行联络特大桥桥长3725.47m,东南下行联络特大桥桥长2528.15m,平东特大桥桥长1845.36m;南通西高架站特大桥桥长2139.81m,长江大桥北引桥桥长5294m;本标段设计墩柱形式多样,分别为单线圆端形桥墩(配T梁)、单线圆端形桥墩(配箱梁)、双线圆端形桥墩、双线圆端形空心桥墩,其中长江大桥北引桥采用墩身模板外挂作业平台的方式进行作业,东南上行联络特大桥,东南下行联络特大桥,平东特大桥,南通西高架站特大桥采用盘扣式脚手架进行墩身作业。 五、桥墩脚手架搭设人员配备 每个架子队按照施工进度要求组织桥墩施工队伍进行施工,每个桥墩施工队伍配备5名具有脚手架搭设经验和特种操作资格证书的架子工,负责墩身施工所需防护支架搭设。 六、桥墩脚手架搭设物资设备配备 每个架子队桥墩施工物资设备配置见下表:

模板工程施工方案盘扣式脚手架范本

模板工程施工方案盘扣式脚手架

目录 一、工程概况 (3) 二、施工准备工作 (4) 1、技术准备 (4) 2、物资准备 (5) 3、劳动组织准备 (5) 三、综合说明 (5) (一)模板支架选型 (5) (二)编制依据 (5) 四、搭设方案 (6) (一)基本搭设参数 (6) (二)材料及荷载取值说明 (6) 五、模板支架的强度、刚度及稳定性验算 (9) 150mm板承插型盘扣式楼板模板支架计算书 (9) 200*700mm承插型盘扣式梁模板支架计算书 (21) 六、主要项目施工技术措施 (33) 七、技术质量保证措施 (34) 1、质量保证措施、细部处理方法 (34) 2、技术交底制度 (35) 3、质量、技术管理制度 (35) 4、施工过程巡检监督制度 (37) 5、坚持工序中间检收制 (37)

八、工程进度保证措施 (38) 九、安全生产保证措施 (38) 十、成本节约措施 (40) 十一、产品保护措施 (41) 十二、文明施工措施 (42) 模板施工方案(盘扣式支撑)方案 一、工程概况 工程名称:美的遵义新蒲新区项目27、28、29栋土建总承包工程 建设单位:遵义市美的房地产发展有限公司 勘察单位:贵州建筑勘察设计有限公司 设计单位:贵州同盛建筑设计有限公司 监理单位:佛山市建友工程监理有限公司 施工单位:浙江广宏建筑有限公司 美的遵义新蒲新区项目27、28、29栋土建总承包工程位于遵义市新蒲新区。总建筑面积为57109.9平方米,其中地下室建筑面积为13794.2平方米,主体结构为剪力墙结构,地下室车库共2层,层高为3.3m,,室外覆土层厚度为0.9m米。抗震设防烈度为非抗震,建筑安全等级为二级,设计使用年限为50年,防火分类为I类,耐火等级为一级,地下室防水等级为I级,屋面防水等级

盘扣式脚手架支撑方案

晋江田美小区B地块南区(汇景城)工程 模板工程专项施工方案(承插型盘扣式钢管支撑体系) 福建省惠房建设工程有限公司 目录

二、工程概况3 三、模板工程安装方案4 四、施工工艺流程及劳力组织3 五、模板施工技术要求6 六、安全注意事项11 七、应急预案14 八、模板工程设计计算15 一、编制依据 1、《建筑法》、《安全生产法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全 生产管理条例》、《福建省建设工程安全生产管理办法》等法律、法规; 2、《危险性较大分部分项工程安全生产管理办法》等住房和城乡建设部、 省住建厅、市住建局的相关规范性文件; 3、《混凝土结构工程施工及验收规范》(GB50204-2002); 4、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001); 5、《混凝土结构工程施工工艺标准》(ZJQ00-SG-010-2003); 6、《建筑施工模板安全技术规范》(JGJ162-2008); 7、《建筑施工承插型盘扣式钢管支架安全技术规程》(JGJ231-2010); 8、《建筑施工碗扣式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ166-2008); 9、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001); 10、《建筑施工手册》第三版; 11、深圳市建筑科学研究院有限公司设计的本工程施工图纸;

12、本工程的施工组织设计等。 二、工程概况 1、建设各方主体: 晋江田美小区B地块南区(汇景城)工程A2#、B3#、F2#楼位于晋江市世纪大道旁九十九溪南侧处。建设单位为卓辉(福建)置业有限公司,设计单位为深圳市建筑科学研究院有限公司,监理单位为福州弘信工程监理有限公司,施工单位为福建省惠房建设工程有限公司。 2、建设规模: A2#楼:9471.97㎡,24层;B3#楼:9095.25㎡,24层;F2#楼:9936.03㎡,24层。首层高4.85m,标准层层高均为2.9m。 3、模板工程概况: 本工程各标准层的梁板模板支撑拟采用承插型盘扣式钢管支撑体系。非标准层梁板模板支撑采用扣件式钢管支撑体系。 梁、板、柱、墙主要截面尺寸表

盘扣式脚手架施工方案

浙江黄龙体育中心游泳跳水馆 装修装饰工程 满 堂 脚 手 架 搭 拆 专 项 方 案 编制:

审核: 审批: 杭州鸿顺建筑装饰工程有限公司 二○一六年十月

目录 一、工程概况 (1) 二、编制依据和说明 (1) 1、编制说明 (1) 2、编制依据 (1) 三、脚手架方案选择 (2) 四、脚手架材料选择 (3) l、钢管 (3) 2、脚手板 (4) 3、扣件 (4) 4、机具 (4) 五、主要技术措施 (4) 1、施工准备 (4) 2、搭设要求 (5) 3、脚手拆除要点 (5) 4、脚手架搭设其它要求 (6) 六、脚手架施工安全措施 (6) 七、质量验收要求 (7) 八、文明施工要求 (8) 九、脚手架计算书 (9) 1.脚手架荷载标准值: (10)

3. 立杆的稳定性计算: (12) 十、高空作业安全措施 (14) 1、高空施工坠落事故多发的原因分析: (14) 2、预防高空施工坠落事故发生的措施 (15) 3、高空坠落事故的预防 (17) 4、触电事故应急准备与响应预案..........................................................十一、安全应急预案.. (20) 1、应急成员小组。 (20) 2、应急物资 (20) 3、架子倒塌应急措施 (20) 4、高处坠落事故时应急措施 (21) 附件: 附件1、盘扣式外墙脚手架图片 附件2、检测报告 附件3、施工操作指南

一、工程概况 项目名称:浙江黄龙体育中心游泳跳水馆--装修装饰工程 建设单位:浙江省黄龙体育中心 施工单位:杭州鸿顺建筑装饰工程有限公司 项目地点:黄龙体育中心4号地块 因本工程需要对浙江黄龙体育中心游泳跳水馆项目进行室内装修,故需搭设满堂脚手架以便施工。脚手架搭设前,施工现场需清理障碍物;工程建筑物楼板底面最高处20m、长度58m、宽度。选用一种新型盘扣式钢管脚手架。 二、编制依据和说明 1、编制说明 1)脚手架搭设要求:脚手架搭设的架子工必须具有操作证,按照劳动力组合实行一技 二普的组织,技工必须有操作证书,对架子搭设规范熟悉,程序清楚,并对普工的 配合作出交底。 2)对脚手架所使用的材料进行检查和外观评价工作,特别是钢管的壁厚作出鉴定,必 须保证所使用的构件满足使用功能和安全的要求,不合格品应及时组织退场。 3)脚手架搭设的质量保证措施,安全技术措施和文明施工要求规范。 2、编制依据 《建筑施工承插型盘扣式钢管支架安全技术规范》JGJ231-2010 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011 《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-1992 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011)-2011 《建筑施工脚手架实用手册》

盘扣式脚手架模板及支撑架专项施工方案-图文

盘扣式脚手架模板及支撑架专项施工方案-图文 以下是为大家整理的盘扣式脚手架模板及支撑架专项施工方案-图文的相关范文,本文关键词为盘扣,脚手架,模板,撑架,专项,施工,方案,图文,工程,概况,您可以从右上方搜索框检索更多相关文章,如果您觉得有用,请继续关注我们并推荐给您的好友,您可以在教育文库中查看更多范文。 一、工程概况 工程名称:***建设单位:***监理单位:***设计单位:***勘察单位:***施工单位:***建设地点:***

 1 盘扣式模板支架专项施工方案 本方案为采用盘扣式脚手架的模板及支撑架专项施工方案。适用于5m及以下支模区域。本工程盘扣支模位置为: 位置层高梁截面300×500、400×800、300×600、300×700、200×500、250×600、200×600、300×1000、400×900、400×600、400×800等300×500、400×800、300×600、300×700、200×500、250×600、200×600、300×1000、400×900、400×600、400×800等200×800,200×600,200×500,200×400,250×600,200×300,200×400,400×板厚支承立杆/地基情况负二、三

承插型盘扣式脚手架施工方案

你目录 1.编制依据及原则 (1) 1.1编制依据 (1) 1.2编制范围 (1) 2.工程概况 (1) 3.施工组织管理机构 (1) 4.施工工期及资源配置 (3) 4.1施工工期 (3) 4.2施工队伍部署及任务划分 (3) 4.3施工资源配置 (4) 4.3.1施工劳动力配置 (4) 4.3.2施工材料 (4) 4.3.3施工设备 (9) 5.施工方案 (10) 5.1承插型盘扣式脚手架施工流程 (10) 5.2承插型盘扣式脚手架搭设施工 (10) 5.2.1施工准备 (10) 5.2.2施工方法 (11) 5.2.2.1承插型盘扣式钢管支架的搭设方法和要求 (11) 5.2.2.2承插型盘扣式钢管支架的使用 (12) 5.2.2.3本方案的施工方法概述 (12) 5.2.2.4脚手架拆除 (14)

6.质量标准和质量保证体系 (15) 6.1 质量保证措施 (15) 6.1.1盘扣式脚手架出厂材料 (15) 6.1.2 材料检查内容 (15) 6.1.3作业层脚手板的检查要求 (16) 6.1.4进场材料的检查与验收 (16) 6.1.5分阶段的检查和验收 (16) 6.1.6工作架质量控制要点 (16) 7.支撑架施工安全措施 (17) 7.1 安全教育 (17) 7.2 持证上岗 (17) 7.3 架体施工 (17) 7.4脚手架的拆除 (17) 8.安全文明施工 (18) 8.1安全注意事项 (18) 8.2安全技术措施 (18) 8.3施工安全保证体系 (19) 8.3.1安全管理组织机构 (19) 8.3.2安全保证措施 (19) 9.应急预案 (20) 9.1目的 (20) 9.2组织机构及职责 (20)

盘扣式脚手架施工方案

目录 一、编制依据 (1) 二、编制目的 (1) 三、编制范围 (2) 四、工程概况 (2) 六、桥墩脚手架搭设物资设备配备 (2) 七、桥墩脚手架施工方法 (3) 八、质量保证措施 (8) 九、安全保证措施 (9) 十、附件 (10)

地铁万科·西宸之光一标段盘扣脚手架施工方案 吉林东奥建设集团有限公司 2018年10月20日

地铁万科·西宸之光一标段 盘扣脚手架施工方案 审批: 审核: 编制: 编制单位:吉林东奥建设集团有限公司西宸之光项目经理部 日期:2018年10月20日 编号:XCZG-B1-0016

目录 一、编制依据及工程概况 (1) 1.1 编制依据 (1) 二、工程简介 (1) 二、施工准备 (1) 2.1 技术准备 (1) 2.2 物资准备 (1) 2.3 劳动力准备 (2) 2.4 场地布置 (2) 三、主要施工方法 (2) 3.1 方案设计 (2) 3.2 搭设参数 (3) 3.3 模板安装 (5) 3.4 模板安装要求 (6) 3.5 模板组拼 (7) 3.6 模板定位和支设 (8) 四、质量标准及技术控制措施 (8) 4.1 进场模板的质量标准 (8) 4.2 模板分项工程质量要求 (8) 4.3 模板拆除 (11) 4.4 模板垂直度控制 (12) 4.5 顶板模板标高控制 (12) 4.6 模板的变形控制 (12) 4.7其它方面 (12) 五、模板的拆除 (13)

5.1 模板拆除原则 (13) 5.2 模板拆除施工 (14) 六、施工安全保证措施 (14) 6.1 安全管理组织 (14) 6.2 施工技术措施 (15) 6.3 其它施工安全措施 (15) 七、成品保护措施 (16) 八、文明施工措施 (16) 九、安全计算书 (17)

一、编制依据及工程概况 1.1 编制依据 1、《建筑施工扣件钢管脚手架安全技术规范》 2、《高层建筑砼结构技术规程》 3、《建筑结构荷载规范》 4、《建筑施工安全检查规范》 5、《混凝土结构设计规范》 二、工程简介 序号项目内容 1工程名称地铁万科·西宸之光一标段 2工程地址哈大高铁以南、富民大街以北、西湖大路以西。 3建设单位长春万科地铁置业发展有限公司 4设计单位北京新纪元建筑工程设计有限公司 5监理单位长春市唯实建设工程项目管理有限公司 6质量监督单位长春建筑工程质量监督站 7施工单位吉林东奥建设集团有限公司 二、施工准备 2.1 技术准备 (1)组织施工技术人员在施工前认真学习技术规范、标准、工艺规程,熟悉图纸,了解设计意图,核对建筑和结构及土建与设备安装专业图纸之间的尺寸是否一致。 (2)编制模板施工方案,对施工队进行技术交底。 (3)对施工人员进行安全和技术培训,加强班组的技术素质。 (4)认真做好承插型盘扣式支撑的施工安全、技术交底资料。 (5)项目部组织现场管理人员和施工工人认真学习施工图纸和建筑施工承插型盘扣式钢管支架安全技术规程。 2.2 物资准备 1、材料准备

盘扣式脚手架施工方案教程文件

目录一、编制依据 (1) 二、编制目的 (1) 三、编制范围 (1) 四、工程概况 (2) 六、桥墩脚手架搭设物资设备配备 (2) 七、桥墩脚手架施工方法 (3) 八、质量保证措施 (8) 九、安全保证措施 (9) 十、附件 (10)

盘扣式脚手架施工方案 一、编制依据 1、《新建铁路上海至南通铁路(南通至安亭段)东南上行联络线特大桥施工图》沪通平安施(桥)-49; 2、《新建铁路上海至南通铁路(南通至安亭段)东南下行联络线特大桥施工图》沪通平安施(桥)-47; 3、《新建铁路上海至南通铁路(南通至安亭段)平东特大桥施工图》沪通平安施(桥)-01; 4、《新建铁路上海至南通铁路(南通至安亭段)南通西高架站特大桥施工图》沪通平安施(桥)-02-I; 5、《(桥)参-Ⅱ-02-时速200公里双线圆端形实体墩》; 6、《(桥)参-Ⅱ-05-双线连续梁等特殊跨度桥墩》; 7、《单线圆端形实体桥墩》(图号:通桥(2012)4103-I) 8、《铁路桥涵工程施工安全技术规程》(TB10303-2009); 9、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ 130-2011); 10、《建筑施工承插型盘扣式钢管支架安全技术规程》(JGJ231-2010)。 二、编制目的 明确墩身施工脚手架搭设方法和注意事项,保证施工过程的安全性,保证我标段桥墩施工顺利进行。 三、编制范围 适用于沪通铁路站前I标段东南上下行联络线特大桥、平东特大

桥、南通西高架站特大桥桥墩脚手架施工作业。盘扣式脚手架支撑方案-标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

晋江田美小区B地块南区(汇景城)工程 模板工程专项施工方案(承插型盘扣式钢管支撑体系) 福建省惠房建设工程有限公司

目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (3) 三、模板工程安装方案 (4) 四、施工工艺流程及劳力组织........................................................................... 错误!未定义书签。 五、模板施工技术要求 (6) 六、安全注意事项 ...................................................................................... 错误!未定义书签。 七、应急预案 (14) 八、模板工程设计计算 (15)

一、编制依据 1、《建筑法》、《安全生产法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》、《福建省建设工程安全生产管理办法》等法律、法规; 2、《危险性较大分部分项工程安全生产管理办法》等住房和城乡建设部、省住建厅、市住建局的相关规范性文件; 3、《混凝土结构工程施工及验收规范》(GB50204-2002); 4、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001); 5、《混凝土结构工程施工工艺标准》(ZJQ00-SG-010-2003); 6、《建筑施工模板安全技术规范》(JGJ162-2008); 7、《建筑施工承插型盘扣式钢管支架安全技术规程》(JGJ231-2010); 8、《建筑施工碗扣式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ166-2008); 9、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001); 10、《建筑施工手册》第三版; 11、深圳市建筑科学研究院有限公司设计的本工程施工图纸; 12、本工程的施工组织设计等。

承插型盘扣式脚手架模板支撑体系方案

第一章工程概况 一、编制依据 1、编制依据 工程建设标准强制性条文(房屋建筑部分) 2002年版 《钢筋混凝土高层建筑结构设计与施工规范》 JGJ6-99 《住宅建筑规范》 GB50368-2005 建筑施工承插型盘扣式钢管支架安全技术规范 JGJ231-2010 建筑结构荷载规范 GB50009-2001 高层混凝土结构工程施工及验收规范 GB50204-2002 国家、建设部、河南省颁发的现行设计规范、施工规范、技术规程质量检验评定标准及验收办法 3#、4#楼建筑、结构施工图纸 3#、4#楼施工组织设计 2、编制说明 (1)编制范围 本方案适用于3#、4#楼主体结构及裙房地下室,使用承插型盘扣式钢管支撑体系。 (2)编制原则 a)确保工期原则 b)合理优化、优质高效的原则 c)安全第一的原则 d)坚持技术先进性,科学合理性,经济实用性相结合的原则 e)实施项目管理,通过对劳动力、设备、材料、资金、技术信息的优化配置,实现成本、工期、质量和社会信誉的预期目标效果。 二、工程概况 1、工程概述 1.1某工程位于XX市区核心位置,xx路。拟建建筑为2栋超高层住宅,住宅塔楼共用3层地下车库,地下三层设部分平战转换人防地下室。

3#、4#楼地面以上均为60层,1、2层架空6.3米,标准层层高3.15米,总建筑面积3#楼为28589.55平方米,4#楼为24170.43平方米,建筑高度均为189.300m。各楼入口处室内外高差为0.30米。 2、承插型盘扣式支撑体系的选择 拟采用承插型盘扣式支撑体系进行钢筋混凝土模板的浇筑支撑,承插型盘扣式支架式一种高度灵活的多功能支撑架,以立杆部件为基础,立杆上配置圆盘。每个圆盘上设置有4个孔,以便连接其他部件,使整个结构牢固稳定。 盘扣式支架具有承载力大、稳定性好、零部件安装便捷、安全性好、耐久性好,可适应变化复杂的截面以及可适用吊车整体吊装的特点,在本工程中应用不但可以节约成本还可以加快使用进度,节约木材,可以取得良好的经济效益和社会效益。 3、工程设计情况 3.1、建筑设计情况 地下车库面积:30000m,建筑层数:地下3层,负三层为部分人防,使用功能:小型车汽车库及设备用房,车库防火类型:Ⅱ类,结构类型:框架剪力墙,抗震设防烈度:七度。使用年限:50年。耐火等级:车库一级。车库地平相对于绝对标高为:100.。车库区域内底板采用C35砼,抗渗等级为P8,内墙采用C30砼,外墙采用C40P8砼。

内盘扣式脚手架方案交底

技术交底记录 表C2-1 资料编号 工程名称 北京新机场南航基地第一标段机务维修设施项目 施工单位 北京建工集团有限责任公司 审核人 分包单位 孝感双德 □施组总设计交底 □单位工程施组交底 □施工方案交底 □专项施工方案交底 □施工作业交底 交底部位 内操作架 接受交底范围 承插型盘扣式钢管支架 交底内容: 一、工程概况 根据施工现场实际情况搭设双排盘扣式钢管脚手架作为室内砌体施工操作架,立杆纵距1.5m ,横距1.2m ,步距1m ,每5跨通高布置竖向剪刀撑,水平斜杆应每隔5跨对向通高设置。作业层满铺钢脚手板,防护栏杆高于作业层1米,且在0.5米高处设置防护中栏杆,作业层设置180mm 高挡脚板,且作业层两侧满布密目网。脚手架整跨布置,连墙件3步3跨设置,与结构柱或钢结构柱抱柱连接,中间设置一道连墙件,有结构梁或钢结构梁时,与之抱梁连接,无结构梁或钢结构梁时,墙体两侧双排架对拉连接。砌筑外墙时,为保证砌筑操作距离,室内操作架在结构柱或钢柱处断开靠近柱一侧脚手架,同时采用抱柱形式连接,如图所示。 室内二次结构墙体砌筑可采用可移动式门式架,架体高度不得大于8m 。立杆距离墙面不得大于150mm ,满足施工操作。

3.2.2 脚手架搭设技术内容 3.2.2.1脚手架基础施工 本工程脚手架基础为回填土地基、混凝土地面,脚手架搭设前应清除障碍物,回填土地基应平整,且承载力应不小于150kPa,做好排水措施,验收合格后,放线定位。对于回填土地基,垫板采用标准脚手板,对于混凝土地面,垫板采用钢制垫片。 3.2.2.2 架体施工 (1)落地式外脚手架 操作架平面图