文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › PLC课后习题答案

PLC课后习题答案

PLC课后习题答案
PLC课后习题答案

可编程序控制器习题答案

第一章习题答案

1、什么是可编程序控制器

答:可编程序控制器是以微处理器为基础,综合计算机技术、自动控制技术和通讯技术而发展起来的一种通用的工业自动控制装置。2、可编程序控制器主要有哪些特点

答:1、可靠性高,抗干扰能力强

2、通用性强,使用方便

3、程序设计简单,易学易懂

4、采用先进的模块化结构,系统组合灵活方便

5、系统设计周期短

6、安装简便,调试方便,维护工作量小

7、对生产工艺改变适应性强,可进行柔性生产

3、举例说明可编程序控制器目前的应用场合。

答:可编程序控制器的应用形式主要有以下几种类型:

1.开关逻辑控制

2.模拟量控制

3.顺序(步进)控制

4.定时控制

5.计数控制

6.闭环过程控制

7.数据处理

8.通信和联网

针对以上的应用形式,目前可编程序控制器已广泛地应用在选煤、酿酒、化工、反应堆、锅炉以及位置和速度等控制中。

4、简述PLC的发展概况和发展趋势。

答:1、向高速、大存储容量方向发展

2、向多品种方向发展

a、在结构上由整体结构向小型模块化方向发展,使系统配置

更加方便灵活。

b、开发更丰富的I/O模块

c、P LC的规模向两端发展

d、发展容错技术

e、增强通信网络功能

f、实现软、硬件标准化

第二章习题答案

1、可编程序控制器主要构成有哪几部分各部分功能是什么

答:可编程序控制器主要有中央处理器(CPU)、存储器、输入/输出(I/O)接口、电源等组成。

中央处理器包括微处理器和控制接口电路,微处理器是PLC的运算和控制中心,能实现逻辑运算、数字运算、协调控制系统内部各部分功能的作用,控制接口电路是微处理器与主机内部其他单元进行联系的部件,主要有数据缓冲、单元选择、信号匹配、中断管理等功能。

存贮器主要用于存储系统程序和用户程序等功能。

输入/输出单元是可编程序控制器的CPU与现场输入、输出装置或其他外部设备之间的连接接口电路。

电源单元是PLC的电源供电部分,他的功能是把外部供应的电源变换成系统内部各单元所需的电源。

2、可编程序控制器与继电接触器控制相比有何优缺点

答:可编程序控制器控制比继电器控制具有更多的优点:可编程序控制器的控制速度比较快,而且所需要的硬件成本也比较低,比较继电器来说最重要的是可靠性比较高。

3、可编程序控制器与个人计算机工作方式有何不同

答:可编程序控制器是工业控制计算机的一种,它的工作原理与计算机十分相似,而主要区别是可编程控制器采用的是循环扫描的工作方式,并且伴有输入、输出延迟的现象。个人计算机的工作原理是各种各样的信息,通过输入设备,进入计算机的存储器,然后送到运算器,运算完毕把结果送到存储器存储,最后通过输出设备显示出来,整个过程由控制器进行控制。

4、可编程序控制器的输入/输出处理规则是什么

答:(1)输入映像寄存器的内容,由上一个扫描周期输入端子的状态决定

(2)输出映像寄存器的状态,由程序执行期间输出指令的执行结果决定

(3)输出锁存器的状态,由上一次输出刷新期间输出映像寄存器的状态决定

(4)输出端子板上各输出端的状态,由输出锁存器来决定

(5)执行程序时所用的输入、输出状态值,取决于输入、输出映像寄存器的状态。

5、试述可编程序控制器的工作原理

答:首先建立I/O映像区,将采集到的输入信号状态存放在输入映像区对应的位上,然后PLC执行循环扫描的工作方式,当所有指令执行完毕后,CPU将输出映像区的内容存到输出锁存器,然后传到输出端子,最后驱动输出负载。

6、可编程序控制器的滞后现象是怎样产生的

答:由于可编程序控制器采用的是循环扫描的工作方式,对信息进行串行处理,把处理好的结果存储在输出映像寄存器内,待所有程序执行完后输出执行结果,这就造成滞后现象的发生,同时编程中语句指令的安排也会影响响应时间。

7、梯形图编程语言为什么是可编程序控制器的主要编程语言

答:因为可编程控制器是在传统的继电器控制发展起来的,而梯形图是与电气控制电路图相呼应的图形语言,它沿用了继电器、触点、串并联等术语和类似的图形符号,并简化了符号,梯形图是融逻辑操作、控制于一体,面向对象的、实用的、图形化的编程语言,梯形图信号流向清楚、简单、易懂,很适合电气工程人员使用,所以说梯形图编程语言是可编程序控制器的主要编程语言。

第三章习题答案

1、梯形图的来源是什么

答:梯形图是在继电器、触点、串并联等符号和术语基础上发展而成的一种编程语言,梯形图具有传统继电器的特点,简单直观、易懂的特点很适合电气工程人员使用。

2、画出下面指令语句表对应的梯形图

(1)序号指令数据

0 LD X0

1 ANI X1

2 LD X4

3 AND Y0

4ORB

5LDI X2

6AND X3

7LD M0

8ANI X5

9OR M1

10ORB

11ANB

12LD X6

13ANI X7

14ORB

15OUT Y0

16END

答案:

(2)序号指令数据0LD X0

1ANI T0

2LD X1

3AND X4

4ORI Y2

5AND X5

6ORB

7LDI X6

8OR C1

9ANB

10OR Y1

11OUT Y0

12AND X7

13OUT Y2

14AND X8

15OUT T2

K600

17END

答:

3、根据下面梯形图写出相应的指令语句表

(a)

答:序号指令数据

0 LD X1

1 OR Y2

2 ANI T451

3 OUT Y2

4 ANI X1

5 OUT T451

K19

(b)

答:序号指令数据

0 LD X503

1 ANI M104

2 OUT M103

3 LD X503

4 OUT M104

5 LD M103

6 ANI Y531

7 LDI M103

8 AND Y531

9 ORB

10 OUT Y531

(c)

答:序号指令数据

0 LD X1

1 OR Y0

2 ANI X2

3 OR X3

4 LDI T0

5 AND M0

6 LD Y1

7 ORI X4

8 ANI M1

9 AND X5

10ANB

11OR M2

12OUT YO

13OUT Y1

4、按下按钮X0后,YO接通并保持,15s后Y0自动断开,试设计

其梯形图程序。

答:

5、按下按钮X1后,YO接通并保持,5s后Y1接通,按下按钮X0

后,Y0、Y1同时断开,试设计其梯形图程序。

答:

6、光电开关检测传送带上通过的产品数量,有产品通过时信号灯

亮并计数;如果10s内没有产品通过则发出报警信号,报警信

号只能手动解除,试设计其梯形图程序。

答:X0 产品通过传送带的信号

X1 手动开关

Y0 信号指示灯

Y1 报警信号

7、设计三层电梯控制程序,要写出梯形图及指令表。

规定I/O编号(PB为层呼叫按钮;LS为层限位开关;F为层指示灯):

输入:PB3 X0;PB2 X1;PB1 X2;LS3 X3;LS2 X4;LS1 X5

输出:上升Y01;下降Y00;1F Y10;2F Y09;3F Y08动作要求:

a)电梯停在1层或2层时,按3F,则电梯上升至LS3停。

b)电梯停在3层或2层时,按1F,则电梯下降至LS1停。

c)电梯停在1层时,按2F,则电梯上升至LS2停。

d)电梯停在3层时,按2F,则电梯下降至LS2停。

e)电梯停在1层时,而2F、3F均有人呼叫时,则电梯上升

LS2时暂停2秒后继续上升至LS3停。

f)电梯停在3层时,而1F、2F均有呼叫时,则电梯下降至

LS2时暂停2秒后继续下降至LS1停。

g)当电梯在上升途中,任何反方向(下降)按钮均无效。

h)当电梯在下降途中,任何反方向(上升)按钮均无效。答:I/O端子分配如下:

输入:PB3 X0

PB2 X1

PB1 X2

LS3 X3

LS2 X4

LS1 X5

输出:上升Y01

下降Y00

1F Y10

2F Y09

3F Y08

三层楼电梯控制梯形图如下所示:

第四章习题答案

1、用PLC对自动售货机进行控制,根据工作要求,写出梯形图及指令表:

工作要求:

(1)此售货机可投入1元、2元、或10元硬币。

(2)当投入的硬币总值超过12元时,汽水按钮指示灯亮;又当投入

的硬币总值超过15元时,汽水及咖啡按钮指示灯都亮。

(3)当汽水按钮灯亮时,按汽水按钮,则汽水排出7秒后自动停止,这段时间内,汽水指示灯闪动。

(4)当咖啡按钮灯亮时,按咖啡按钮,则咖啡排出7秒后自动停止,这段时间内,咖啡指示灯闪动。

(5)若投入硬币总值超过按钮所需的钱数(汽水12元,咖啡15元)时,找钱指示灯亮,表示找钱动作,并退出多余的钱。

I/O编号:

输入输出

1元识别口:X0 咖啡出口:Y10

5元识别口:X1 汽水出口:Y11

10元识别口:X2 咖啡按钮指示灯:Y12

咖啡按钮:X3 汽水按钮指示灯:Y13 汽水按钮:X4 找钱指示灯:Y14

记数手动复位:X5

答:输入信号:X0、X1、X2、X3、X4、X5

输出信号:Y10、Y11、Y12、Y13、Y14

其逻辑梯形图程序为:

2、利用PLC做一电机转速检测显示及控制装置,写出梯形图及指令表。电机上装有一个转速检测装置(每转输出10个脉冲),电机

转速由PWM输出控制。设计一个程序:

(1)检测电机转速,并在7段数码显示器上显示;

(2)当检测值与给定值不同时改变PWM输出,使实际转速与给定值相等;

(3)加上16键输入电路,用于输入给定值。

第五章习题答案

5-1 简述PLC系统设计的基本原则。

答:在PLC系统设计时应注意以下基本原则:

(1)最大限度地满足被控对象的控制要求

(2)在满足控制要求的前提下,力求使控制系统简单经济,使用和维护方便

(3)保证系统的安全、可靠

(4)考虑以后技术改造和工艺需求,在设计系统时应考虑冗余。

5-2 简述PLC系统设计的主要内容。

答:(1)拟订控制系统设计的技术条件

(2)选择用户输入设备、输出设备以及由输出设备驱动的控制对象

(3)P LC的选型

(4)分配I/O点

(5)设计控制程序

(6)设计操作站、电器柜、及非标准电器元部件

(7)编制控制系统的技术文件,包括说明书、电器图、电器元件明细表等。

5-3 设计一个报时器,其功能如下:

(1)具有整点报时功能。按上、下午区分,1点和13点接通音响1次,持续时间为1s;2点和14点接通音响2次,每次持续时间为1s,间隔时间为1s;3点和15点接通音响3次,每次持续时间为1s,间隔时间为1s;以此类推。

(2)具有随机报时功能,可根据外部设定在某时某分报时,报时时接通一个音乐电路5s,若不进行复位,可连续报时3次,每次间隔时间为3s。

(4)通过报时方式选择开关选择上述两种报时功能。

答:

5-4 设计一个三台电动机顺序自动启动,间隔时间为10s,逆序自动停车,间隔时间为5s的控制电路。

答:输入信号XO 启动按钮SB1

X1 停止按钮SB2

输出信号YO 接触器KM1

Y1 接触器KM2

Y2 接触器KM3

其控制梯形图如下所示:

5-5 设计一个智力竞赛抢答控制装置,当出题人说出问题且按下开始按钮SB1后,在10s之内,4个参赛者只有最早按下抢答按钮的人抢答有效,抢答桌上的灯亮3s,赛场上的音响装置响2s,且使SB1复位(断开保持回路),使定时器复位。10s后抢答无效,SB1及定时器复位。

5-6 设计一个报警电路。输入点X0为ON时,报警灯Y0闪烁,闪烁频率为亮、灭各,报警蜂鸣器Y1有音响输出。报警响应X1为ON时,报警灯由闪烁变为常亮且停止音响。按下报警解除按钮X2,报警灯熄灭。为测试报警灯和报警蜂鸣器的好坏,可用测试按钮X3随时测试。

答:输入信号:X0、X1、X2、X3

输出信号:Y0、Y1

梯形图控制程序如下:

5-7 有四组节日彩灯,每组由红、绿、黄三盏顺序排放,请实现下列控制要求:

1、每移动一个灯位;

2、每次亮1s;

3、可用一个开关选择点亮方式:

(1)每次点亮一盏彩灯;

(2)每次点亮一组彩灯。

答:

5-8 某装料小车可以从任意位置启动左行,到达左端压下行程开关SQ1,小车开始装料,15s后装料结束自动开始右行,到达右端压下行程开关SQ2,小车开始卸料,10s后小车卸料完毕,自动左行去装料,如此自动往复循环,直到按下停止按钮,小车停止运行。试设计该小车的自动控制程序。

答:输入点:X0 停车按钮

X1 启动按钮

X2 A地限位开关

X3 B地限位开关

输出点:Y0 电动机正转

Y1 电动机反转

Y2 卸料门控制电磁铁

程序梯形图可参考第144页图6-7某装料小车往返运行控制梯形图。

第六章习题答案

思考与练习

1、简述PLC程序设计的基本原则及其步骤。

答:PLC程序设计的基本原则有:

(1)最大限度地满足被控对象的控制要求

(2)在满足控制要求的前提下,力求使控制系统简单经济,使用和维护方便

(3)保证系统的安全、可靠

(4)考虑以后技术改造和工艺需求,在设计系统时应考虑冗余。PLC程序设计的步骤为:

(1)分析了解被控对象的工艺条件和控制要求,明确控制任务(2)选择PLC的类型

(3)分配I/O点数

(4)设计控制系统梯形图

(5)将梯形图转换成指令语句

(6)输入调试程序

(7)固化程序

2、简述PLC实现顺序控制有哪些方法

答:PLC实现顺序控制有两种方法:

方法一:可以用定时器去实现顺序控制,使被控对象按照设定的时间进行顺序控制。

方法二:依据顺序功能图将控制程序进行逻辑分段,进而实现顺序控制。

3.试分别设计如练习图6-1所示的梯形图程序。

(a) (b)

练习图6-1

题6-3(a)参考梯形图如下:题6-3(b)参考梯形图如下:

4.如练习图6-2所示。按下按钮Xl后,Y0接通并保持,5 s后Y1接通,按下按钮X0后,Y1断开,3 s后Y0断开,试设计其梯形图程序。5.如练习图6-3所示。按下按钮X0后Y0为ON并自保持,到定时5s后,

PLC应用技术课后习题答案

第一章PLC应用基础 1-1 简述接触器、继电器各有什么特点?其主要区别是什么? 接触器是利用电磁力的作用使主触点接通或断开电动机或其他负载主电路的控制电器。接触器具有比工作电流大数倍的接通能力和分断能力,可以实现频繁的远距离操作。接触器最主要的用途是控制电动机的启动、正反转、制动和调速等。 继电器是一种根据特定形式的输入信号的变化而动作的自动控制器。它与接触器不同,主要用于反映控制信号,其触点通常接在控制电路中。 1-2 交流电磁线圈中通入直流电会发生什么现象? 交流电磁线圈的特点是匝数少、电阻小,靠感抗限制线圈电流,通入直流电后因感抗为零,将会造成线圈电流过大而烧毁。 1-3 直流电磁线圈中通入交流电会发生什么现象? 直流电磁线圈的特点是匝数多、电阻大,靠电阻限流,而铁心由整块工程纯铁制成,这样通入交流电后,将在铁心中产生较大的磁滞和涡流损耗,间接造成线圈过热而烧毁。1-4带有交流电磁机构的接触器,线圈通电后衔铁被卡住,会发生什么现象?为什么? 根据交流电磁机构的特性可知,交流电磁铁的线圈电流I与工作气隙δ成反比,如果线圈通电后衔铁被卡住,工作气隙δ一直很大,因此电磁线圈的电流I也一直很大,电磁线圈将被烧毁。 1-5 带有直流电磁机构的接触器是否允许频繁操作?为什么? 带有直流电磁机构的接触器适于频繁操作,根据直流电磁机构吸力特性可知,直流电磁机构线圈的电流I与工作气隙δ无关,因此线圈电流I的大小不受衔铁状态的影响,所以带有直流电磁机构的接触器频繁操作时,不会造成线圈过热。 1-6 交流电磁铁的铁心端面上为什么要安装短路环? 根据交流电磁机构的吸力特性可知,电磁吸力F随时间周期变化,且每周期有两次过零点,也就是说F有两次小于机械负载反力Fr ,衔铁有两次“拍合”铁心的现象,引起电磁噪声,因此在铁心端面的2/3处安装短路环,从而产生相差一个相位的两个磁通Φ1和Φ2,Φ1和Φ2分别产生两个分力F1和F2,其合力F= F1+F2总大于反力,这样就消除了电

plc课后答案

第一章 1.01、电磁式电器主要由哪几部分组成?各部分的作用是什么? 答:电磁式的低压电器。就其结构而言,大都由三个主要部分组成,即触头、灭弧装置和电磁机构。 触头:触头是一切有触点电器的执行部件。电器通过触头的动作来接通或断开被控制电路。触头通常由动、静触点组合而成。 灭弧装置:保护触头系统,降低损伤,提高分断能力,保证电器工作安全可靠。电磁机构:电磁机构是电磁式低压电器的感测部件,它的作用是将电磁能量转换成机械能量,带动触头动作使之闭合或断开,从而实现电路的接通或分断。 1.05、接触器的作用是什么?根据结构特征如何区分交、直流接触器? 答:接触器是用来接通或分断电动机主电路或其他负载电路的控制电器,用它可以实现频繁的远距离自动控制。 直流电磁机构:因其铁芯不发热,只有线圈发热,所以,直流电磁机构的铁芯通常是用整块钢材或工程纯铁制成,而且它的激磁线圈制成高而薄的瘦高型,且不设线圈骨架,使线圈与铁芯直接接触,易于散热。 交流电磁机构:由于其铁芯存在磁滞和涡流损耗,这样铁芯和线圈都发热。通常交流电磁机构的铁芯用硅钢片叠哪而成,而且它的激磁线圈设有骨架,使铁芯与线圈隔离并将线圈制成短而厚的矮胖型,这样有利于铁芯和线圈的散热。 1.11、中间继电器与接触器有何异同? 答:接触器是一种适用于远距离频繁地接通和断开交直流主电路及大容量控制电路的电器。具有低电压释放保护功能、控制容量大、能远距离控制等优点,在自动控制系统中应用非常广泛,但也存在噪声大、寿命短等缺点。 中间继电器是一种电压继电器,是根据线圈两端电压大小来控制电路通断的控制电器,它的触点数量较多,容量较大,起到中间放大(触点数量和容量)作用。 第二章 2.01、三相笼型异步电动机在什么条件下可直接启动?试设计带有短路、过载、失压保护的三相笼型异步电动机直接启动的主电路和控制电路,对所设计的电路进行简要说明,并指出哪些元器件在电路中完成了哪些保护功能? 答:三相笼型异步电动机在小于10KW的条件下可直接启动。

PLC第三版课后答案 王永华

PLC第三版课后答案王永华 王永华 第一章作业参考答案 2、何谓电磁机构的吸力特性与反力特性?吸力特性与反力特性之间应满足怎样的配合关系? 答:电磁机构使衔铁吸合的力与气隙长度的关系曲线称作吸力特性;电磁机构使衔铁释放的力与气隙长度的关系曲线称作反力特性。 电磁机构欲使衔铁吸合,在整个吸合过程中,吸力都必须大于反力。反映在特性图上就是要保持吸力特性在反力特性的上方且彼此靠近。 3、单相交流电磁铁的短路环断裂或脱落后,在工作中会出现什么现象?为什么? 答:在工作中会出现衔铁产生强烈的振动并发出噪声,甚至使铁芯松散得到现象。 原因是:电磁机构在工作中,衔铁始终受到反力Fr的作用。于交流磁通过零时吸力也为零,吸合后的衔铁在反力Fr作用下被拉开。磁通过零后吸力增大,当吸力大于反力时衔铁又被吸合。这样,在交流电每周期内衔铁吸力要两次过零,如此周而复始,使衔铁产生强烈的振动并发出噪声,甚至使铁芯松散。

5、接触器的作用是什么?根据结构特征如何区分交、直流接触器? 答:接触器的作用是控制电动机的启停、正反转、制动和调速等。 交流接触器的铁芯用硅钢片叠铆而成,而且它的激磁线圈设有骨架,使铁芯与线圈隔离并将线圈制成短而厚的矮胖型,这样有利于铁芯和线圈的散热。 直流接触器的铁芯通常使用整块钢材或工程纯铁制成,而且它的激磁线圈制成高而薄的瘦高型,且不设线圈骨架,使线圈与铁芯直接接触,易于散热。 8、热继电器在电路中的作用是什么?带断相保护和不带断相保护的三相式热继电器各用在什么场合? 答:热继电器利用电流的热效应原理以及发热元件热膨胀原理设计,可以实现三相电动机的过载保护。 三角形接法的电动机必须用带断相保护的三相式热继电器;Y 形接法的电动机可用不带断相保护的三相式热继电器。 9、说明热继电器和熔断器保护功能的不同之处。 答:热继电器在电路中起过载保护的作用,它利用的是双金属片的热膨胀原理,并且它的动作有一定的延迟性;熔断器在电路中起短路保护的作用,它利用的是熔丝的热熔断原理,它的动作具有瞬时性。 11、中间继电器与接触器有何异同?

PLC课后习题参考答案

第一章 1、PLC:可编程序控制器是一种数字运算操作的电子系统,专为在工业环境下应用而设计;它采用了可编程序的存储器,用来在其内部存储执行逻辑运算、顺序控制、定时、计数和算术运算等操作的指令,并通过数字式、模拟式的输入和输出,控制各种类型的机械或生产过程。可编程序控制器及其有关设备,都应按易于与工业控制系统形成一个整体,易于扩充其功能的原则设计。 2、编程方法简单易学使用方便;功能强大性价比高;可靠性高抗干扰能力强;维护及维修方便;体积小能耗低 3、响应速度快,能满足复杂的控制要求,便于调整更改;能存储程序并且便于扩展;能够与计算机进行通信;可靠性高,抗干扰能力强,成本低; 4、农业、渔业、交通、食品业、制造业、娱乐业、建筑业、健康与医疗、环境保护 第二章 1、(1)cpu模块、i/o模块、电源模块、各种功能模块 (2)断开闭合 (3)接通闭合断开 (4)0 断电断开断电 2、整体式:结构紧凑,体积小,价格低适用于小型的PLC 模块式:配置灵活,装配方便,便于扩展及维修常用于大中型PLC 3、RAM 可随意存入或取出其存储内容,若断电内容将丢失 EEPROM 可更改的只读存储器,即插即用且掉电后数据不丢失 使用RAM时要注意是否需要备份其中的数据 4、交流输入模块抗干扰能力强适合用于有油雾粉尘的恶劣环境下 直流输入模块则对环境的要求较高 5、(1)继电器输出型:交直流均可输出,响应时间较长,不适用于高频动作的负载 (2)晶体管输出型:适用于直流负载,响应时间短可用于高频动作的负载 (3)可控硅输出:适用于交流负载可输出较大电流响应时间短 6、plc采用周期循环扫描的方式工作,有读属于阶段,执行程序阶段,处理通信请求阶段,执行cpu自诊断测试阶段,写输出阶段 7、 设以0.01HZ为单位的频率值为X 由题意得:4500~5500对应于0~32000 得比例关系为:(X-4500)/(5500-4500)=(N-0)/(32000-0) 得X=N/32+4500 8、设以0.01pa为单位的压力值为X 由题意得4Ma---20mA对应于6400---32000 得比例关系如下: (N-6400)/(32000-6400)=(X-(-6000))/6000-(-6000) 得X=15/32(N-6400)-6000 第三章 1、(1)接通接通闭合断开 (2)断开断开闭合0 (3)接通断开闭合断开接通断开闭合0

PLC习题参考答案

PLC控制技术练习题 1、什么是可编程控制器?它的特点是什么? 2、可编程控制器主要应用在哪些领域? 3、可编程控制器的发展方向是什么? 4、PLC由哪几部分组成?各有什么作用? 5、PLC开关量输出接口按输出开关器件的种类不同,有几种形式? 6、可编程控制器常用哪几种存储器?各有什么特点? 7、可编程控制器常用哪几种编程器?各有什么特点? 8、PLC按I/O点数和结构形式可分为几类?各有何特点? 9、PLC控制系统与传统的继电器控制系统有何区别? 10、简述PLC的扫描工作过程。 11、简述FX系列可编程控制器型号的意义。 12、可编程控制器的技术性能指标有哪些? 13、为什么PLC中软继电器的触点可无数次使用? 14、FX2N有哪几种编程器件?它们的作用是什么? 15、FX2N的高速计数器有哪几种类型?简述其工作原理。 16、可编程控制器有几种常用的编程语言? 17、可编程控制器梯形图编程规则的主要内容是什么? 18、请写出以下指令表对应的梯形图。 0 LD X0 8 LD X6 1 AND X1 9 OR X7 2 ANI X2 10 ANB 3 OR X3 11 OUT Y3 4 OUT Y1 12 LD X11 5 OUT Y2 13 OUT Y4 6 LD X4 14 AND X12 7 OR X5 15 OUT Y5 16 END

19、根据给出语句表程序画出对应的梯形图。 20、根据图写出语句表程序。 0 LD X0 1 MPS 2 AND X1 3 MPS

4 AND X2 5 OUT Y0 6 MPP 7 AND X3 8 OUT Y1 9 MRD 10 AND X4 11 AND X5 12 OUT Y2 13 MPP 14 AND X6 15 OUT Y3 21、使用MC和MCR指令有哪些注意事项。根据图2写出语句表程序。 0 LD X0 1 MC N0 M100 4 LD X1 5 OUT Y0 6 LD X2 7 MC N1 M101 10 LD X3 11 OUT Y1 12 MCR N1 14 MCR N0 题20 图题21图22、根据图3写出语句表程序。

PLC习题及标准答案

一、选择题 1.PLC配有的存储器中内容只能读出,不能写入的存储器是( )。 A RAM B ROM C EPROM DEEPROM答案:B 2.PLC的I/O点数是指PLC上输入、输出点数( )。 A 之和 B之差 C 之积D无关答案:A 3.PLC的运算和控制中心是( )。 A 存储器 B I/O系统 C 微处理器 D 寄存器答案:C 4. ( )是由PLC生产厂家编写的,固化到ROM中。A系统程序 B用户程序 C 工作程序D用户数据答案:A 5.PLC输入和输出继电器的编号通常都是( )。 A 二进制 B 八进制 C十进制D十六进制答案:B 6.( )年,美国首先研制成功第一台可编程控制器。 A 1969 B 1973 C 1979 D 1989 答案:A 7.I/O模块是( )的简称。 A 输入模块 B 输出模块 C 输入模块与输出模块D设备端口模块答案:C 8.PLC的L+及M端口间电压一般是()伏。A DC24VBDC36V C AC110V D AC220V答案:A 2 9.一般而言,PLC的AC输入电源电压范围是()。 A 24V AC B85-264VAC C 220-380V AC D 24VAC-220V AC 答案:B 10.小型PLC一般不支持哪种编程语言()。A梯形图 B C语言 C 顺序功能图(SFC) D指令表答案:B 11.第一台PLC是由以下()公司研制成功的。A GE公司 B DEC公司 C ABB公司 D SIMENS公司答案:B 12.PLC输出线圈的常开、常闭触点的使用数量是()。 A 50个B 100个C1000个D无数个答案:D 13.PLC的输入模块一般使用()来隔离内部电路和外部电路。A光电耦合器B继电器 C传感器 D电磁耦合答案:A 14.PLC的工作方式是( )。 A等待工作方式 B中断工作方式C扫描工作方式 D循环扫描工作方式答案:D 15.下列不属于PLC硬件系统组成的是()。A用户程序 B输入输出接口C 中央处理单元D通讯接口答案:A 16.PLC使用()存储系统保存用户程序。A随机存储器RAM B只读存储器ROMC硬盘 D闪存答案:A 17.PLC电池电压降低至下限,处理方法是()。 A没关系 B及时更换电池 C拆下电池停用D关机后重启答案:B 18.在执行用户程序时特殊辅助继电器( )为ONASM0.0 B SM0.1 C SM0.4DSM0.5 答案:A

PLC-第二章习题答案

习题答案 第二章题目 2-1. 什么是可编程控制器PLC?与继电器控制和微机控制相比它的主要优点是什么? 2-2. 各发展阶段的PLC产品在其内部构成(CPU存储器)、功能以及应用领域等方面有什么区别? 2-3. PLC 具有可靠性、抗干扰能力强的主要原因何在? 2-4. PLC 基本单元(主机)有哪几部分组成?各部分的作用是什么? 2-5. PLC 内部存储空间可分为哪几部分?各部分的存储内容是什么? 2-6. FX2 系列PLC内部供编程使用的软器件有哪几种?各有什么用途? 2-7. 特殊用途的辅助继电器、数据寄存器有几种类型?各有什么特点? 2-8. FX2 系列PLC提供几种中断源?其中断指针标号(I □□口)是如何表示的? 2-9. PLC 采用什么工作方式?其特点是什么? 2-10.开关量输入信号的脉冲宽度有什么限制?通常PLC开关量的输入响应延迟为多少? 2-11. PLC扫描周期应包含哪几部分时间?PLC最少响应时间是多少?I/O响应迟后的主要因素有哪些?提高I/O 响应速度的主要措施有哪些? 2-12. 何谓I/O 寻址方式?PLC 的I/O 寻址方式有几种? 2-13. PLC 的开关量输入与输出方式有哪几种?输入、输出电路包含哪些基本部分?构成模拟量I/O 映象区的方式有哪几种? 2-14. PLC的定时器是如何组成的?采用何种计时方式?当前值和线圈逻辑状态是如何刷新的?产生计时误差的原因是什么? 2-15. FX2系列PLC内部提供哪些类型的定时器?各类定时器的计时分辨率和计时范围是多少?设定值K 是如何计算? 2-16. PLC的计数器是如何组成的?FX2系列PLC内部提供哪些类型的计数器?采用何种计数工作方式?各类计数器的最高频率如何确定? 第二章解答 2-1.什么是可编程控制器PLC?与继电器控制和微机控制相比它的主要优点是什么? 答:可编程控制器是一种数字运算操作的电子系统,专为在工业环境下应用而设计,它采 用了可编程的存储器,用来在其内部存储执行逻辑运算、顺序控制、定时、计数和算术运算等操作的指令,并通过数字式和模拟式的输入和输出,控制各种类型机械或生产过程。 可编程控制器及其有关外围设备,都按易于与工业系统联成一个整体,易于扩充其功能的原则设计。 可编程控制器是一台专为工业控制而设计制造的专用计算机,它具有丰富的输入输出接口和较强的输出

PLC习题及解答

一、选择题 1.PLC配有的存储器中内容只能读出,不能写入的存储器是()。 A RAM B ROM C EPROM D EEPROM 答案:B 2.PLC的I/O点数是指PLC上输入、输出点数()。 A 之和 B 之差 C 之积 D 无关答案:A 3.PLC的运算和控制中心是( )。 A 存储器 B I/O系统 C 微处理器 D 寄存器答案: C 4. ( )是由PLC生产厂家编写的,固化到ROM中。 A 系统程序 B 用户程序 C 工作程序 D 用户数据答案:A 5.PLC输入和输出继电器的编号通常都是( )。 A 二进制 B 八进制 C 十进制 D 十六进制答案:B 6.()年,美国首先研制成功第一台可编程控制器。 A 1969 B 1973 C 1979 D 1989 答案:A 7.I/O模块是()的简称。 A 输入模块 B 输出模块 C 输入模块与输出模块 D 设备端口模块答案:C 8.PLC的L+及M端口间电压一般是()伏。 A DC24V B DC36V C AC110V D AC220V 答案:A 2 9.一般而言,PLC的AC输入电源电压范围是()。 A 24VAC B 85-264V AC C 220-380V AC D 24V AC-220V AC 答案:B 10.小型PLC一般不支持哪种编程语言()。 A梯形图 B C语言 C 顺序功能图(SFC) D 指令表答案:B 11.第一台PLC是由以下()公司研制成功的。 A GE公司 B DEC公司 C ABB公司 D SIMENS公司答案:B 12.PLC输出线圈的常开、常闭触点的使用数量是()。 A 50个 B 100个 C 1000个 D 无数个答案:D 13.PLC 的输入模块一般使用( )来隔离内部电路和外部电路。 A光电耦合器 B继电器 C 传感器 D电磁耦合答案:A 14.PLC的工作方式是()。 A等待工作方式 B中断工作方式 C扫描工作方式 D循环扫描工作方式答案:D 15.下列不属于PLC硬件系统组成的是()。 A用户程序 B输入输出接口 C中央处理单元 D通讯接口答案:A 16.PLC使用()存储系统保存用户程序。 A随机存储器RAM B只读存储器ROM C 硬盘 D闪存答案:A 17.PLC电池电压降低至下限,处理方法是()。 A没关系 B及时更换电池 C拆下电池停用 D关机后重启答案:B 18.在执行用户程序时特殊辅助继电器()为ON A SM0.0 B SM0.1 C SM0.4 D SM0.5 答案:A

PLC课后习题答案word版本

学习资料 仅供学习与参考 一 1、什么是可编程控制器? 答:可编程控制器(PLC )是以微处理器为核心,综合了计算机技术、自动控制技术和通信技术而发展起来的一种通用工业自动控制装置。 2、可编程控制器是如何控制分类的?简述其特点。 答:○1按结构形式分: a 、一体化紧凑型PLC 电源、CPU 、I/O 接口都集成在一个机壳内 b 、标准模块式结构化PLC 是电源模板、CPU 模板、开关量I/O 模板、等在结构上是相互独立的 ○2按I/O 点数及内存容量分: a 、 小型PLC I/O 点数一般在256点以下,内存容量在4K 字以一般采用紧凑 型结构 b 、中型PLC I/O 点数一般不大于2048点,内容容量达到2-8K 字,采用模块化结构 c 、大型PLC I/O 点数在2048点以上,内容容量达到8-16K 字,采用模块化结构3按控制性能分类: a 、低档PLC 有基本的的控制功能和一般的运算能力,工作速度比少 b 、中档PLC 有较强的控制功能和较强的运算能力,能完成一般的逻快 c 、高档PLC 有强大的控制功能和极强的运算能力还能进行复杂的算快 3、简述可编程控制器的工作原理,如何理解PLC 的循环扫描工作过程? 答:原理:PLC 整个运行可分为上电处理、扫描过程和出错处理三个阶段不断按顺序循环。 循环:扫描过程分为三个阶段:输入采样、程序执行,输出刷新,当扫描到输入端有信号输入时,则进入输入采样阶段,再进入寄存器中,则输入不断刷新,扫描过程不断循环。 4、简述PLC 与继电器一接触器控制在工作方式各有什么特点? 答:PLC 工作方式是采用顺序扫描用户程序 继电器一接触器工作方式是硬逻辑并行运行 6、详细说明PLC 在扫描过程中,输入映像寄存器和输出映像寄存器各起什么作用。 答:输入映像寄存器作用:连接外部输入端子,每个扫描周期结束后,外部输入端子实际状态映射到寄存器中一次,即刷新一次。 输出映像寄存器作用:连接输出锁存器和输出端子在一个扫描周期结束哈偶,输出映像寄存器实际状态映射到输出锁存器中一次,即刷新一次。二 1、 SIMATIC S7-300 MPI 有何用途? 答:MPI 用于连接多个不同的CPU 或设备。 2、数字量输入模块的接口电路有哪几种形式?输出接口电路有哪几种形式? 答:输入模块:直流信号输入和交流信号输入 输出模块:直流电源驱动的晶体管输出型,交流电源驱动的晶体闸管输出 型、交/直流电源驱动的继电器输出型。 3、PLC 的工作方式有几种?如何改变PLC 的工作方式? 答:工作方式:○1可编程运行模式,○2运行模式,○3停机模式,○4存储器复位模式。可通过CPU 面板上的模式选择开关,有些可以通过专用钥匙旋转控制。 4、PLC 数字量输出模块若按负载使用的电源分类,可有哪几种输出模块?若按输出的开关器件分类,可有哪几种输出方式?如何选用PLC 输出类型? 答:直流驱动输出模块、交流驱动输出模块。有继电器输出模块、晶体管输出模块、晶闸管输出模块。驱动直流负载的大功率晶体管和场效应晶体管、驱动交流负载的双向晶闸管或固态继电器,以及既可以驱动交流负载又可以驱动直流负载的小型继电器。可根据实际情况按照上述规则选取 5、PLC 中的“软继电器”与实际继电器相比,有哪些特点? 答:(1)反应速度快,噪音低,能耗小。体积小;(2)功能强大,编程方便,可以随时修改程序;(3)控制精度高,可进行复杂的程序控制;(4)能够对控制过程进行自动检测;(5)系统稳定,安全可靠; 6、何谓通道和通道号?PC 的通道分哪几类? 答:计算机系统中传送信息和数据的装置,主要有主存储器读写通道和输入、输 出通道。能接收中央处理机的命令,独立执行通道程序,协助中央处理机控制与管理外部设备。通道号则是对某个通道的称谓。分类:字节多路通道、数组多路通道、选择通道。 1、 S7-300PLC 有哪几种寻址方式?直接寻址与间接寻址有何区别? 答:○1立即寻址○2存储器直接寻址○3存触器间接寻址○4寄存器间接寻址 区别:直接寻址是指令中操作数直接给出,间接寻址是指令中操作数通过地址的方式给出 2、M0.0、MB0、MW0和MD0有何区别? 答:M 、MB 、MW 、MD 都是位存储器(又称输出继电器)。M 为存储位标识符,寻址范围为0.0~255.7;MB 为存储字节标识符,讯寻址范围为0~255;MW 为存储字标识符,寻址范围为0~254;MD 为存储双字标识符,寻址范围为0~252。 3、S7-300PLC 有哪些内部元器件?各元件地址分配和操作数范围怎么确定? 答:○1输入映像寄存器○2输出映像寄存器○3内部标志寄存器○4特殊标志寄存器○5顺序控制寄存器○6变量寄存器○7局部变量寄存器○8定时器○9计数器○10模拟量输入映像寄存器○11模拟量输出映像寄存器○12累加器○13高速计数器 操作数范围按元件后带字符而定。字节,字,双字规定了操作数范围。 4、在状态字中,RLO 作用是什么? 答:RLO 位存储逻辑操作结果 5、S7-300PLC 的基本数据类型有哪些? 答:○1布尔○2字节○3字○4双字○5字符○6整数○7长整数○8实数○9时间○10日期○11实际时间○12S5系统时间 6、在RS 触发器中何谓“置位优先”和“复位优先”,如何运用?置位、复位指令与RS 触发器指令有何区别? 答:置位优先:当R 和S 驱动信号同时为1时,触发器始终为置位状态 置位优先:当R 和S 驱动信号同时为1时,触发器始终复位状态 其中RS 触发遵循置位优先,SR 触发器遵循复位优先 7、对触电的边沿检测指令与对RLO 的边沿检测指令有何区别? 答:RLO-边沿检测:当逻辑操作结果变化时,产生RLO 边沿。检测正边沿FP ——RLO 从“0”变化到“1”,“FP ”检查指令产生一个“扫描周期”的信号“1”;检测负边沿FN ,则RLO 从“1”变化到“0”,“FN ”检查指令产生一个“扫描周期”的信号“1”。上述两个结果保存在“FP (FN )”位存储器中或数据位中,如M 1.0??,同时,可以输出在其他线圈。 信号-边沿检测:同上面的RLO 指令类似,当信号变化时,产生信号边沿,也有正/负边沿之分:POS/NEG 。 综上所述,这两着之间的主要区别在于一个是检测逻辑操作结果,一个是操作信号变化结果。 8、一个常开按钮按下的过程中,发生了两个沿跳变,何谓“上升沿”?在S7-300PLC 中如何检测“上升沿”? 答:上升沿:从0到1的跳变称为上升沿。 采用触点信号上升沿检测指令来检测。 比如:A I0.0(与运算) BLD 100FP M0.0(上升测)= Q4.0 9、S7-300PLC 有几种形式的定时器?脉冲定时器和扩展脉冲定时器有何区别? 答:共有5种定时器指令,它们是:S_PULSE (脉冲定时器)、S_PEXT (扩展脉冲定时器)、S_ODT (接通延时定时器)、S_ODTS (保持型接通延时定时器)、S_OFFDT (断电延时定时器)。 区别: S_PULSE (脉冲定时器)的工作特点为:输入为1,定时器开始计时,定时位为1; 计时时间到,定时器停止工作,定时位为0。如在定时时间未到时,输入变为0,则定时器停止工作,定时器位为变为0。 S_PEXT (扩展脉冲定时器)的工作特点为:输入从0→1时,定时器开始工作计时,定时器位为1;定时时间到,定时器位为0。在定时过程中,输入信号断开不影响定时器的计时(定时器继续计时)。 10、用线圈表示的定时器与用功能框表示的定时器有何区别? 答:用线圈表示的定时器一般接在网络的最后;用功能框表示的定时器后面还有一个输出端,可以控制通断。 11、S7-300PLC 的计数器有几种计数方式? 答:连续计数,周期计数,一次计数 12、分析几种移位指令的区别。 答:1. SSI 或SSI<数值>(有符号整数移动),空出位用符号位(位15)填补,最后一处的位送CC1,有效移位位数是0~15。 2. SSD 或SSD<数值>(有符号长整数移动),空出位用符号位(位31)填补,最后移出的位送CC1,有效移位位数是0~32。 3. SLW (字左移)或SLW<数值>,空出位用“0”填补,最后移出的位送CC1,有效移位位数是0~15。 4. SRW (字右移)或SRW<数值>,空出位用“0”填补,最后移出的位送CC1,有效移位位数是0~15。 5. SLD (双字左移)或SLD<数值>,空出位用“0”填补,最后移出的位送CC1,有效移位位数是0~32。 6. SRD (双字右移)或SRD<数值>,空出位用“0”填补,最后移出的位送CC1,有效移位位数是0~32。 7. RLD (双字循环左移)或RLD<数值>,有效移位位数是0~32。 8. RRD (双字循环左移)或RRD<数值>,有效移位位数是0~32。 9. RLDA (累加器1通过CC1循环左移),累加器1的内容与CC1一起进行循环左移1位。CC1移入累加器1的位0,累加器1的位31移入CC1。10. RRDA (累加器1通过CC1循环右移),累加器1的内容与CC1一起进行循环左移1位。CC1移入累加器1的位0,累加器1的位31移入CC1。五 1、 STEP7中有哪些逻辑块? 答:组织块(OB ),功能块(FB ),功能(FC ),系统功能块(SFB ),系统功能(SFC ),数据块(DB 、DI ),系统数据块(SDB )。 2、 功能FC 和功能块FB 有何区别? 答:功能块FB 和功能FC 都属于用户自己编程的块,功能块FB 带有一个附属的背景数 据块DI 。传递给FB 的参数和静态变量存在背景背景数据块中,临时变量存在L 数据堆栈中。功能FC 没有它自己的存储区,所以必须为它内部的形式参数指定实际参数。另外,不能为FC 的局域数据分配初始值。 3、 系统功能SFC 和系统功能块功能有何区别? 答:系统功能SFC 和系统功能块SFB 与功能FC 、功能块FB 非常相似,只不过 前面两者是系统自带的。系统功能块SFB 要求必须为它生成背景数据块,并将 其下载到CPU 中作为用户程序的一部分,而系统功能SFC 不需要。 4、 共享数据块和背景数据块有何区别? 答:共享数据块:又称作全局数据块,用于存储全局数据,所有逻辑块(OB 、FC 、FB )都可以访问共享数据块存储的信息。 背景数据块:用作“私有存储器区”,即用作功能块(FB )的“存储器”。FB 的参数和静态变量安排在它的背景数据块中。背景数据块不是由用户编辑的,而是由编辑器生成的。 5、 什么是符号地址?采用符号地址有哪些优点? 答:符号寻址:在符号寻址中,使用的是符号(例如: MOTOR_ON ),而不是绝对地址。在符号表中可以对输入、输出、定时器、计数器、位存储器和块定义符号。 使用符号地址使得程序方便易读,即其阅读性和可理解性更高。 6、 组织块可否调用其他组织块? 答:OB 组织块由PLC 的操作系统自行调用,无需用户干预,用户仅可以在OB 中调用其他的FC ,FB ,不可调用OB 。 7、 B 堆栈与L 堆栈有何不同? 答:局部数据堆栈简称L 堆栈,是CPU 中单独的存储器区,可用来存储逻辑块的局部变量(包括OB 的起始信息)、调用功能FC 时要传递的实际参数,梯形图程序中的中间逻辑结果等。可以按位、字节、字和双字来存取。块堆栈简称B 堆栈,是CPU 系统内存的一部分,用来存储被中断的块的类型、编号、优先级和返回地址;中断时打开的共享数据块和背景数据块的编号;临时变量的指针(被中断块的L 堆栈地址)。 8、 在变量声明表内,所声明的静态变量和临时变量有何区别? 答:静态变量和临时变量同属于局部变量,临时变量又称作暂态变量,静态变量存储在背景数据块中,块调用结束后,其内容被保留;临时变量存储在L 堆栈中,执行结束变量的值因被其它内容覆盖而丢失。

plc习题答案

习题1 1.填空 1)输出指令(对应于梯形图中的线圈)不能用于过程映像输入寄存器。 2)SM 在首次扫描时为ON,一直为 ON 。 3)接通延时定时器TON的使能(IN)输入电路接通时开始定时,当前值大于等于预设值时其定时器位变为 ON ,梯形图中其常开触点接通,常闭触点断开。 4)接通延时定时器TON的使能输入电路断开时被复位,复位后梯形图中其常开触点断开,常闭触点接通,当前值等于 0 。 5)有记忆接通延时定时器TONR的使能输入电路接通时开始定时,使能输入电路断开时,当前值保持不变。使能输入电路再次接通时继续定时。必须用复位指令来复位TONR。 6)断开延时定时器TOF的使能输入电路接通时,定时器位立即变为 ON ,当前值被清零。使能输入电路断开时,当前值从0开始增大。当前值等于预设值时,输出位变为 OFF ,梯形图中其常开触点断开,常闭触点接通,当前值保持不变。 7)若加计数器的计数输入电路CU 由断开变为接通、复位输入电路R 断开,计数器的当前值加1。当前值大于等于预设值PV时,梯形图中其常开触点接通,常闭触点断开。复位输入电路接通时,计数器被复位,复位后其常开触点断开,常闭触点接通,当前值为 0 。 2. 字节、字和双字是有符号数还是无符号数 无符号数 3. VW20由哪两个字节组成谁是高位字节 VB20和VB21,VB20 4. VD20由哪两个字组成由哪4个字节组成谁是低位字谁是最高位字节 VW20和VW22,VB20~VB23,VW22,VB20 5. 位存储器(M)有多少个字节 32 6. S7-200有几个累加器它们可以用来保存多少位的数据 4个,8、16、32位 7. &VB100和*VD120分别用来表示什么 VB100的地址,地址指针VD120所指的存储单元中的数

plc习题答案

PLC——可编程序逻辑控制器 1、电磁式继电器主要由哪几部分组成?各部分的作用? 电磁继电器大都由触头、灭弧装置换人电磁机构三部分组成。 触头:一切有触点电器的执行部件,通过触头的动作来接通或断开被控制电路。 灭弧装置:保护触头系统,降低它的损伤,提高它的分段能力,从而保证整个电器的工作安全可靠。电磁机构:将电磁能量转换为机械能量,带动触头动作使之闭合或断开,从而实现电路的接通或分断。 2、何谓电磁机构的吸力特性与反力特性?吸力特性与反力特性之间应满足怎样的关系?电磁机构使衔铁吸合的力气与气隙长度的关系曲线称作吸力特性; 电磁机构使衔铁释放(复位)的力气与气隙长度的关系曲线称作反力特性。 电磁机构欲使衔铁吸合,在整个吸合过程中,吸力都必须大于反力。反映在特性图上就是要保持吸力特性在反力特性的上方且彼此靠近。 3、单相交流电磁铁的短路环断裂或脱落后,在工作中会出现什么现象?为什么? 会出现衔铁产生强烈的振动并发出噪声,甚至使衔铁松散的现象。原因:电磁机构在工作过程中,衔铁始终受到反力Fr的作用。由于交流磁通过零时吸力也为零,吸合后的衔铁在反力Fr作用下被拉开。磁通过零后吸力增大,当吸力大于反力时衔铁又被吸合。这样,在交流电每周期内衔铁吸力要两次过零,如此周而复始,使衔铁产生强烈的振动并发出噪声,甚至使铁芯松散。 4、常用的灭弧方法? 多断点灭弧磁吹式灭弧灭弧栅灭弧罩。 5、接触器的作用?根据结构特征区分交流、直流接触器? 接触器用来接通或分断电动机主电路或其他负载电路的控制电器,可以实现频繁的远距离自动控制。最主要的用途是控制电动机的启停、正反转、制动和调速等。 交流接触器的铁芯用硅钢片叠铆而成,而且它的激磁线圈设有骨架,使铁芯与线圈隔离并将线圈制成短而厚的矮胖型,这样有利于铁芯和线圈的散热。 直流接触器的铁芯通常使用整块钢材或工程纯铁制成,而且它的激磁线圈制成高而薄的瘦高型,且不设线圈骨架,使线圈与铁芯直接接触,易于散热。 8、热继电器在电路中的作用?带断相保护和不带断相保护的三相式热继电器个用在什么场合?热继电器利用电流的热效应原理以及发热元件热膨胀原理设计,实现三相交流电动机的过载保护。三角形接法的电动机必须采用带断相保护的热继电器;Y形接法的电动机可用不带断相保护的三相式热继电器。 9、说明热继电器和熔断器保护功能的不同之处。 热继电器在电路中起过载保护的作用,它利用的是双金属片的热膨胀原理,并且它的动作有一定的延时性;熔断器在电路中起短路保护的作用,它利用的是熔丝的热熔断原理,它的动作具有瞬时性。 11、中间继电器与接触器的异同? 相同点:输入信号都是电压,都是利用电磁机构的工作原理。 不同点:中间继电器用于小电流控制电路中,起信号传递、放大、翻转和分路等作用,主要用于扩展触点数量,实现逻辑控制; 接触器用于频繁远距离接通或分断电动机主电路或其他负载电路,是执行电器,分主、辅助触点,大多有灭弧装置。

PLCS7-300课后习题答案

课后题: 第一章: 1.什么是可编程控制器? 答:可编程序控制器(Programmable Controller):可通过编程或软件配置改变控制对策的控制器。是一台专业环境应用而设计制造的计算机。它具有丰富的输入输出接口,并且具有较强的驱动能力。 2.可编程控制器是如何分类的?简述其特点。 答:一体化紧凑型PLC:电源,CPU中央处理系统,I/O接口都集成在一个机壳内。标准模块式结构化PLC:各种模块相互独立,并安装在固定的机架上,构成一个完整的PLC应用系统。 3.简述可编程控制器的工作原理,如何理解PLC的循环扫描工作过程? 答:当PLC投入运行后,其工作过程一般分为三个阶段,即输入采样、用户程序执行和输出刷新三个阶段。完成上述三个阶段称作一个扫描周期。在整个运行期间,PLC的CPU以一定的扫描速度重复执行上述三个阶段。PLC采用循环扫描的工作方式,对输入信号进行的是一次性“采样”。采用这种工作方式,在一个PLC程序循环周期内,即使实际输入信号状态发生变化,也不会影响到PLC 程序的正确执行,从而提高了程序执行的可靠性。 用户程序通过编程器或其他输入设备存放在PLC的用户存储器中。当PLC 开始运行时,CPU根据系统监控程序的规定顺序,通过扫描,可完成各输入点状态采集或输入数据采集,用户程序的执行,各输出点状态的更新,编程器键入响应和显示器更新及CPU自检等功能。 PLC的扫描可按固定顺序进行,也可按用户程序规定的顺序执行。 4.简述PLC与继电接触器控制在工作方式上各有什么特点。 在继电器控制电路中,当电源接通时,电路中所有继电器都处于受制约状态,即该吸合的继电器都同时吸合,不该吸合的继电器受某种条件限制而不能吸合,这种工作方式称为并行工作方式。而PLC的用户程序是按一定顺序循环执行,所以各软继电器都处于周期性循环扫描接通中,受同一条件制约的各个继电器的动作次序决定于程序扫描顺序,同他们在梯形图中的位置有关,这种工作方式称为串行工作方式。 5.PLC能用于工业现场的主要原因是什么? 答:因为它能较好地解决工业控制领域中用户普遍关心的可靠,安全,灵活,方便,经济等问题。 1.可靠性高,抗干扰能力强;2.灵活性好,扩展性强;3.控制速度快,稳定性强;4.延时调整方便,精度较高;5.系统设计安装快,维修方便;6.丰富的I/O接口模块;7.采用模块化结构;8.功能完善,编程简单,易于使用;9.总体价格低。

何献忠版PLC课后部分习题答案

何献忠版PLC课后部分习题答案 部分习题参考答案 第二章 1.一个控制系统需要12点数字量输入、30点数字量输出、7点模拟量输入和2点模拟量输出。试问: ⑴室可以选用哪种主机型号? ⑵如何选择扩展模块? ⑶各模块按什么顺序连接到主机?请画出连接图。 ⑷按书中所举例画出的图形,其主机和各模块的地址如何分配?解:参考答案,方式有多种 图2-7 模块连接方式 表2-2 各模块编址

第三章 1.语句表对应的梯形图。 2. 写出与图3-67所示梯形图对应的指令表。LD I0.0 A I0.2

AN M0.0 OLD LDN I0.1 O M0.1 ALD O M0.3 AN T37 = Q0.0 S Q0.1, 3 A M0.4 TON T37, 200 3.写出与图3-68所示梯形图对应的指令表。Network 1 LD I0.0 O Q0.0 LPS AN I0.1 LPS A I0.2 = Q0.0 LPP

R Q0.1, 2 LPP LPS AN M0.2 = M0.0 LPP A I0.4 END Network 2 LD SM0.5 EU LD I0.5 CTU C12, 16 4.画出图3-69中Q0.1的波形。

图3-69 习题4 梯形图 Q0.1为周期为2min 的波形 Q0.1 60s 0s 120s 5.设计一个实现图3-70所示波形图功能的程序电路。 图3-70 习题5 梯形图 I0.0Q0.0

6.用置位、复位指令设计一台电动机的起、停控制程序。 7.试设计一个照明灯的控制程序。当按下接在I0.0上的按钮后,接在Q0.0上的照明灯可发光30s。如果在这段时间内又有人按下按钮,则时间间隔从头开始。这样可确保在最后一次按完按钮后,灯光可维持30s的照明。 方法1:

PLC习题解答

PLC习题 一、填空题 1、PLC的输入/输出继电器采用___八__进制进行编号,其它所有软元件均采用___十__ 进制进行编号。 2、热继电器是对电动机进行__过载__ 保护的电器;熔断器是用于供电线路和电气设备的__短路__ 保护的电器。 3、低压电器通常是指用于交流额定电压__1200__ V、直流额定电压__1500_ V及以下的电路中起通断、保护、控制、或调节作用的电器产品。 6、三菱FX2N系列PLC的STL步进梯形的每个状态提供了三个功能:__驱动负载__、__指定转移条件__、__指定转移目标__小 7、按国标规定,“停止”按钮必须是__红__色,“启动”按钮必须是__绿__色。 8、采用FX2N系列PLC实现定时50s的控制功能,如果选用定时器T10,其定时时间常 数值应该设定为___K500___ ;如果选用定时器T210,其定时时间常数值应该设定为__K5000__。 9、采用FX2N系列PLC对多重输出电路编程时,要采用进栈、读栈和出栈指令,其指令助记符分别为__MPS___、__MRD____和___MPP__,其中__MPS___和__MPP__指令必须成对出现,而且这些栈操作指令连续使用应少于___11___ 次。 10、PLC的输出指令OUT是对继电器的_线圈__进行驱动的指令,但它不能用于__输入_电 器。 11、PLC用户程序的完成分为内部处理、通信处理、输入处理、程序执

行、输出处理个阶段。这几个阶段是采用循环扫描工作方式分时完成的。 12、PLC常用的编程语言有:___梯形图_____、____指令表_____、顺序功能图及结构文本编程语言 13、采用FX2N系列PLC对多重输出电路编程时,要采用进栈、读栈和出栈指 令,其指令助记符分别为、和,其中和指令必须成对出现,而且这些栈操作指令连续使用应少于11 次。 答案:MPS、MPD、MPP、MPS、MPP 14、采用FX2N系列PLC实现定时50s的控制功能,如果选用定时器T10,其定时时间常数值应该设定为K500 ;如果选用定时器T210,其定时时间常数值应该设定为K5000。 答案:K500、T210、K5000 15、PLC编程语言有:__________、_______________、顺序功能图、功能块图及结构文本编程语言。 答案:梯形图、指令语句表(说明:先后顺序可互换) 16 、PLC按硬件的结构类型可以分为整体式、模块式、叠装式三种。 17、由M0~M7构成的八位数据用位元件组合表示是______________;区间复位指令为 _____________;位左移位指令是_____________,传送指令是__________。 答案:K2M0,ZRST,SFTL,MOV 18、PLC的硬件系统主要由______,______,_________,__________编程器等几部分组成。答案:CPU,存储器、输入、输出模块;电源 19、三菱FX2N系列PLC的STL步进梯形的每个状态提供了三个功能:________、______、 ______。 答案:驱动负载、指定转移条件、指定转移目标

PLC习题及答案

3章习题答案 1.填空 1)输出指令(对应于梯形图中的线圈)不能用于过程映像输入寄存器。 2)SM 0.1 在首次扫描时为ON,SM0.0一直为ON 。 3)每一位BCD码用_4_位二进制数来表示,其取值范围为二进制数2#0000_~2#_1001_。 4)二进制数2#0100 0001 1000 0101对应的十六进制数是_16#4185_,对应的十进制数是_16773_,绝对值与它相同的负数的补码是2#_1011 1110 0111 1011_。 5)BCD码2#0100 0001 1000 0101对应的十进制数是_4185_。 6)接通延时定时器TON的使能(IN)输入电路接通时开始定时,当前值大于等于预设值时其定时器位变为ON ,梯形图中其常开触点接通,常闭触点断开。 7)接通延时定时器TON的使能输入电路断开时被复位,复位后梯形图中其常开触点断开,常闭触点接通,当前值等于0 。 8)有记忆接通延时定时器TONR的使能输入电路接通时开始定时,使能输入电路断开时,当前值保持不变。使能输入电路再次接通时继续定时。必须用复位指令来复位TONR。 9)断开延时定时器TOF的使能输入电路接通时,定时器位立即变为ON ,当前值被清零。使能输入电路断开时,当前值从0开始增大。当前值等于预设值时,输出位变为OFF ,梯形图中其常开触点断开,常闭触点接通,当前值保持不变。 10)若加计数器的计数输入电路CU 由断开变为接通、复位输入电路R 断开,计数器的当前值加1。当前值大于等于预设值PV时,梯形图中其常开触点接通,常闭触点断开。复位输入电路接通时,计数器被复位,复位后其常开触点断开,常闭触点接通,当前;值为0 。 3.-91 4.16# 5.无符号数。 6.VB20和VB21,VB20 7.VW20和;?、、VW22,VB20~VB23,VW22,VB20 8.十进制小数 9.字符的个数 10.32 12.4个,8、16、32位 13.程序组织单元,主程序、子程序、中断程序 14.AIW2 15.VB100的地址,地址指针VD120所指的存储单元中的数 16.在程序中修改操作数的地址,用于间接寻址。

相关文档