文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 土建工程冬季施工方案(次渠)(1)

土建工程冬季施工方案(次渠)(1)

土建工程冬季施工方案(次渠)(1)
土建工程冬季施工方案(次渠)(1)

目录

1编制依据:.................................................... .2 2工程概况:...... . ......................................... ..2 3施工部署:.................................................... .2 3.1冬期施工的计划安排............................... . (2)

3.2冬期施工管理目标........................................... ..3

3.3冬施领导小组............................................. ..3

4.冬施准备工作:................................................. .9 4.1生产准备.................................................... .9 4.2技术准备.. (10)

4.3材料准备 (11)

4.4 劳动力计划安排 (12)

5冬期施工技术措施: (12)

5.1钢筋工程 (12)

5.2模板工程 (13)

5.3混凝土工程 (14)

5.4脚手架工程 (20)

5.5外墙地下室防水 (21)

5.6 土方工程 (22)

5.7冬期施工测温 (23)

6施工重点事项............................................... ..27

7安全保证措施: (27)

8消防保证措施:..29

1.编制依据:

1.1施工图

通州区台湖镇北神树村定向安置房项目33-1#住宅楼等5项

(33-2#住宅楼)、(地下车库)图纸

通州区台湖镇北神树村定向安置房项目33-1#住宅楼等5项

(33-2#住宅楼)(地下车库)施工组织设计

1.2主要规程、规范

1)混凝土结构工程质量验收规范GB50204-2002,2011

2)建筑工程冬期施工规程(JGJ/T104-2011)

2.工程概况:

1)工程名称:通州区台湖镇北神树村定向安置房项目33-1#住宅楼等5项(33-2#住宅楼)(地下车库)

2)工程地址:北京市通州区台湖镇玉江南路

3)建设单位:北京光谷科技园开发建设有限公司

4)设计单位:北京冠亚伟业民用建筑设计有限公司

5)监理单位:北京中环建设监理有限责任公司

7 )施工单位:北京通州次渠建筑集团有限公司

3.施工部署:

3.1冬期施工的计划安排

3.1.1根据(JGJ/T104-2011)《建筑工程冬期施工规程》冬期施工期限划分

原则:根据当地多年气象资料统计室外日平均气温连续五天稳定低于5oC进入冬期施工,室外日平均气温连续五天高于5。。解除冬期施工,北京地区一般冬施时间为11月15日至次年3月15日。

3.1.2根据本工程目前进展及现场场地和施工安排,2014年冬施期间,现

场将进行的施工部位大致为:地下车库及33-2#住宅楼正负零以上主体结构,其中包括钢筋、模板、混凝土、外脚手架、地下室外墙防水及基础回填土工程。

3.2冬期施工管理目标

冬季施工主要是采取切实可行的保温防冻措施及道路、工作面的防滑措施

等,确保冬季正常的施工,生产不受季节性气候的影响,并确保结构工程钢筋、模板、混凝土、脚手架、地下室外墙防水、基础回填的施工质量,不发生安全事故。

3.3冬施领导小组

项目部成立冬施领导小组,在公司的领导下统一协调,负责冬季施工方案

的实施和检查,领导小组成员名单如下:

项目部主要成员及职责

(1 )项目经理:

1)项目经理作为企业驻现场代表,对工程施工管理全权指挥,全面负责本工程施工组织协调和控制。

2)对工程承包合同的履行负全责。

3)对工程质量终身负责。

4)主持编制项目部的管理方案、冬施方案,确定施工部署、项目管理的目标与方针。

5)做好成本管理,处理工程中的一切技术、经济、合同等事务。

6)确定项目管理组织机构的构成并配备人员,制定规章制度,明确有关

人员的职责,全面组织项目开展工作。

7)负责项目的生产组织、生产管理和生产活动,符合施工方案的实施要求。

8)负责项目的安全生产活动,加强环保意识教育,负责建立项目的安全环保管理组织体系。

9)进行施工现场的标准化管理。

10)协调各分包商及作业队伍之间的进度矛盾及现场作业面冲突,使各分包商之间的现场施工有序合理地进行。

11)参与制定、贯彻项目质量方针目标,并组织运行质量管理体系。

12)重点抓好项目的进度管理,从计划进度、实际进度和进度调整等多方面进行控制,确保工程如期完成。

(2)项目工程师:

c负责本工程的施工技术管理并负责编制施工组织设计和项目质量计划及冬施方案。

c贯彻执行工程设计要求、国家现行施工规范、技术规范及质量标准。

c负责本工程的施工质量控制与监督。

c监控用于本工程的材料质量。

①组织项目部技术人员进行施工图纸会审。负责施工中对本项目的技术、

质量、测量、施工试验工作进行管理。

◎组织技术骨于力量对本项目的关键技术难题进行科研攻关,进行新工艺、新技术的研究和应用,确保项目顺利进行。

冬季施工方案--完整版

冬季施工方案编制人: 审核人:

审批人: 工程名称: 编制日期: 目录 一、冬季施工特点 二、工程概况及冬期施工内容 三、冬季施工安全质量领导小组 四、冬季施工前准备工作 五、混凝土冬季施工措施

六、钢筋冬季施工措施 七、防冻措施主要材料 八、冬季施工保证措施 九、冬施安全保证措施 天气转寒,即将进入冬季施工,为保证工程施工的正常进行,消除质量隐患,确保工程质量、工程安全。我项目部结合现场实际情况,组织人力、物力做好冬期施工的准备工作,并制定冬期施工组织措施,保障冬施顺利进行。 当工地昼夜日平均气温连续5d低于5 C或最低气温低于-3C时,按冬季施工办理。 一、冬季施工特点 1、冬季混凝土特点:0?4C时,凝结时间比15C延长3倍,温度降到0.3?0.5 C时,混凝土开始冻结后,反应停止,-10 C时,水化反应完全停止,混凝土强度不再增长。在负温条件下混凝土中的游离水结冰,体积增

加9%,硬化的砼结构遭到冻胀破坏。 2、冬季施工安全、质量风险大。天气寒冷、场地结冰、升温取暖等方面易引发安全事故。防寒保温稍有疏漏会产生混凝土冻胀、裂缝(纹)、结构疏散、表面泛霜等质量问题。 3、冬季施工成本投入高。冬季施工需要从混凝土原材料开始至砼浇筑完成的全过程实施防寒保温,这些措施需投入大量的保温材料、设施、设备和能源。 4、施工生产效率低下。寒冷气候条件下劳动产生率大幅下降,防寒保温消耗工时多,工序间工艺和组织间隙时间多、混凝土强度增长慢等因素造成生产效率低下。 5、冬季施工的弊端:冬季施工由于施工条件及环境不利,是施工事故易发的多发季节,而且质量事故具有隐蔽性和滞后性。 二、工程概况及冬期施工内容 本工程为陕西省铜川市耀州区德馨佳苑2#住宅楼工程,位于铜 川市耀州区塔坡路与步寿路交汇处西南。本工程设计为地下两层,地上三十三层,主楼结构形式为剪力墙结构,裙楼为框架结构。地下室为库房及各种配套设施、设备用房。地下室层高分别为3.60m、3.22m, 一层层高为4.50m,二层层高为4.2m,三层层高为3.85m,四至三十二层层高为2.90m,三十三层层高为3.0m,大屋面为1.88m,电梯机房、小屋面为3.02m,设计用途为商业与住宅。建筑物建筑高度为99.75m,最高处标高为104.15m。建筑物宽度为18.60m(2-A~2-G轴),长度为30.6m(2-1~2-17 轴),楼整体平面呈规则形布置。总建筑面

冬季施工方案(房屋建筑工程)

冬季施工方案 为保证冬期施工的顺利进行,自冬期施工开始前夕起,成立以项目经理为第一责任人的施工现场冬期施工领导小组,作必要的前期准备工作,编制冬期施工方案。 一、编制原则确保工程质量;经济合理,使增加的费用为最少;所需的热源和材料有可靠的来源,并尽量减少能源消耗;确实能缩短工期。 二、施工准备当气温低于0℃时,应即采取冬期施工措施,以防止建筑工程遭受冻害。 采取冬施措施的大致时间,根据西安多年气温资料,按照室外日平均气温连续5d稳定低于5℃的范围确定。 (一)组织措施 1、成立冬季施工领导小组组长: 副组长: 组员: 2、进入冬期施工前,对掺外加剂人员、测温保温人员、火炉管理人员,专门组织技术业务培训,学习本工作范围内的有关知识,明确职责,经考试合格后,方准上岗工作。 3、派专人及时收听天气预报,防止寒流突然袭击。 4、试验人员测量施工期间的室外气温,暖棚内气温,砂浆、砼的温度并做好记录。 (二)图纸准备凡进行冬期施工的工程项目,将复核施工图纸,查对其是否能适应冬期施工要求。如墙体的高厚比、横墙间距等有关的结构稳定性,以及工程结构能否在冷状态下安全过冬等问题。 (三)现场准备 1、根据实物工程量提前组织有关机具、外加剂和保温材料进场。 2、搭建加热用的炉灶、搅拌站,敷设管道,对各种加热的材料、设备要检查其安全可靠性。 3、工地的临时供水管道及白灰膏等材料做好保温防冻工作。 4、做好冬期施工砼、砂浆及掺外加剂的试配试验工作,提出施工配合比。 (四)安全与防火 1、冬期施工时,要采取防滑措施。 2、大雪后必须将架子上的积雪清扫干净,并检查马道平台,如有松动下沉现象,务必

冬季施工专项方案

溪隐府项目Ⅱ标段现场土建剩余工程及已完工程存在的问题维修工程 冬季施工专项方案 技术负责人: 施工负责人: 江苏圣通建设集团有限公司 溪隐府项目部 二0一六年十二月

第一章编制说明 1.1 编制目的 根据《建筑工程冬期施工规程》(104-97)规定:根据当地多年气象资料统计,当室外日夜平均气温连续5天稳定低于5℃时,即进入冬期施工;当室外日夜平均气温连续5天高于5℃时解除冬期施工。 为了保证工程施工不因冬季温度影响施工质量、耽误工期,并加强冬季施工的综合管理,特编制此方案。 1.2 适用时间与范围 方案适用范围为溪隐府项目Ⅱ标段现场土建剩余工程及已完工程存在的问题维修的施工,适用时间为无锡市宜兴的冬季(12月~2月),需要在施工进入冬季之前制定相应的冬季施工措施。 1.3 编制依据 (1) 溪隐府项目Ⅱ标段现场土建剩余工程及已完工程存在的问题维修施工图纸; (2) 溪隐府项目Ⅱ标段现场土建剩余工程及已完工程存在的问题维修勘察报告(工程编号201105077-1); (3) 无锡市宜兴最近连续3年冬季气象资料; (4) 施工场地实际踏勘资料; (5)国家和行业现行的有关技术标准和规范: 《建筑工程施工质量验收统一标准》50300-2001 ; 《建筑工程冬期施工规程》 104-97 ; 《混凝土结构工程施工及验收规范》55204—2002 ;

《砌体工程施工质量验收规范》 50203-2002。 (6) 工程现场实际情况结合我单位施工经验、施工技术与管理水平以及多年来相关工程实践中积累的施工及管理经验。 1.4 编制原则 通过充分研究工程内容和现场施工环境,严格执行相关标准、规范和规程,并采用技术先进、方案可靠、经济合理的技术措施,确保实现业主要求的工期、质量、安全、环境保护、文明施工和职业健康等各方面的工程目标。 第二章工程简介 一工程概况 本项目主要工程内容包括:D1`D3#、D5`D13#、D1523#、D2533#、D3539#别墅及警卫室框架结构。 二气候条件 无锡市宜兴属暖温带半湿润季风气候,气候温和,雨量适中,雨热同步,光照充足,四季分明,常年主导风向为东南风,无霜期较长,光、热资源比较丰富。年平均气温14.8℃,极端最高气温41.2℃,极端最低气温-24℃,年平均无霜期215天。多年平均降水量823.9毫米。常年主导风向为东南风。 三、冬季施工主要项目

土建工程冬季施工方案(完整资料).doc

【最新整理,下载后即可编辑】 ******土建工程 冬季施工方案 编制单位: 二○一○年十一月

目录1 编制依据 2工程概况: 3施工部署: 3.1 冬期施工管理目标 3.2 冬期施工的计划安排 3.3冬施领导小组 3.4冬施施工阶段划分 4.冬施准备工作 4.1生产准备 4.2技术准备 4.3材料准备 4.4劳动力计划安排 5冬期施工技术措施 5.1钢筋工程 5.2模板工程 5.3砼工程 5.4土方工程 5.5冬期施工测温 5.6玻璃幕墙施工

6质量保证措施7安全保证措施8消防保证措施

1. 编制依据 1.1施工图 ***********图纸、*******施工图等 1.2主要规程、规范 1)混凝土结构工程质量验收规范GB50204-2002 2)建筑工程冬期施工规程JGJ104-97 2.工程概况: 1)工程名称: *************工程 2)工程地址: *********** 3)建设单位: *************公司 4)设计单位: ****************** 5)监理单位:******************* 7)施工单位:******************* 8)施工范围:土建、给排水、采暖、通风、消防及报警、动力、照明等 10 )工程概况 *************** 3.施工部署: 根据现场场地及施工安排,2010年度冬季主要施工项目为室

内装饰装修、电气水暖、外墙玻璃幕墙、外墙保温、厂区场地平整及回填土工程。 3.1 冬期施工管理目标 冬季施工主要是采取切实可行的保温防冻措施及道路、工作面的防滑措施等,确保冬季正常的施工生产,不受季节性气候的影响,并确保结构工程钢筋砼施工质量及不发生安全事故。 3.2 冬期施工的计划安排 根据JGJ 104-97《建筑工程冬期施工规程》冬期施工期限划分原则:根据当地多年气象资料统计室外日平均气温连续五天稳定低于5o C进入冬期施工,室外日平均气温连续五天高于5o C解除冬期施工,鞍山地区开始冬施时间为11月15日开始至次年3月15日结束。 根据本工程目前进展,2010年冬施期间,现场将进行的施工部位大致为:办公楼室内装饰装修、电气、水暖、外墙玻璃幕墙、外墙保温、厂区场地平整及回填土工程。 3.3冬施领导小组 项目部成立冬施领导小组,在总包的领导下统一协调,负责冬季施工方案的实施和检查,领导小组成员名单如下:项目部主要成员及职责 (1)项目经理: ○1项目经理作为企业驻现场代表,对工程施工管理全权指

石材、砖工程冬季施工方案

一、编制依据 建筑地面工程施工质量验收规范(GB50209—2002) 建筑工程冬期施工规程(JGJ104—97) 建筑装饰装修工程质量验收规范(GB50210-2001) 二、冬期施工期限划分原则 根据建筑工程冬期施工规程(JGJ104—97),当室外日平均气温连续5天稳定低于5℃即进入冬期施工;当室外日平均气温连续5天高于5℃时解除冬期施工。 我司为了满足业主要求,于2015年1月7号将对7#楼、6#楼入户石材铺装及园区4m通道铺砖展开施工,计划在月底施工完毕。施工工期颇短促,任务繁重,为确保工程质量,搞好安全生产,保证施工计划任务的完成,必须从思想上、组织上、措施上、物资上尽早做好充分准备,做到思想落实、组织落实、措施落实、物资落实,施工中做到有备无患。 2.1.1冬期施工内容 冬期施工期间,随时有大风,可能会有大雪,温度一般在-8摄氏度至6摄氏度。在此情况下,若施工,需采取相应可靠的防冻措施和施工方法。故工程各管理人员,要随时作好每天的气温记录,合理安排,确保在冬施期间安全、质量无事故。 2.1.2冬期施工准备工作 1、搞好冬期施工,冬施准备工作是关键,各有关部门一定要引起足够重视,

必须做好各项准备工作。 由技术部编制冬期施工方案。方案确定后,要组织有关人员学习,并向队组进行交底。 进入冬期施工前,对测温保温等专业人员组织培训,学习本工作范围内的有关知识,明确职责,经考试合格后,方准上岗工作。 2、材料准备 冬施用的测温记录表格、温度计,要及早做好准备。 根据工程进度、实物工程量要求,组织保温材料、塑料布、有关机具进场。 3、现场准备 1)做好冬期现场办公室、职工宿舍的取暖工作。 2)施工用给水管道、消防给水管等用夹心玻璃岩棉保温管壳(3cm厚)外捆彩条布保温。明管采用胶皮管,随用随收,防止入冬后水管阀门冻坏,影响生产、生活用水。 2.1.3冬期施工技术措施 1)对冬季施工所使用的机械设备,进行冬季维护,添加防冻剂,以保证机械设备正常运转。 2)加强对施工人员的冬季施工教育,时刻提醒施工人员冬季工的注意事项。同时对施工人员发放棉手套、棉衣等劳保用品,做好施工人员的防寒防冻工作。 2.1.4铺装工程

建筑工程冬季施工方案

湖北浩伦建设工程有限公司 武汉站消防站冬季施工方案 编制人: 审核人: 审批人: 2018-8

目录 1、编制依据 (3) 2、工程概况 (3) 3、冬期施工的规定 (3) 4、施工准备 (4) 4.1组织措施 (4) 4.2图纸准备 (4) 4.3现场准备 (5) 4.4材料准备 (5) 5. 冬期施工措施 (6) 5.1、钢筋工程 (6) 5.2模板工程 (7) 5.3、混凝土工程 (7) 5.4脚手架工程 (10) 5.5 安全与消防措施 (10)

1、编制依据 1.1《建筑工程冬期施工规程》JGJ104-97 1.2《建筑工程质量验收统一标准》GB50300—2011 1.3《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204—2002 1.4施工图纸 1.5施工组织设计 2、工程概况 工程基本概况 工程名称:武汉站消防站 建设地点:洪山区团结大道延长线 建设单位:武汉市公安消防局 代建单位:武汉城投房产集团有限公司 设计单位:武汉智业建筑设计有限公司 勘察单位:信息产业部电子综合勘察研究院 监理单位: 总包单位:湖北浩伦建设工程有限公司 监督单位:洪山区建筑管理站 工程设计概况 本工程位于武汉市洪山区团结大道以北、杨春湖东路以东,项目总用地面积5990.29平方米,总建筑面积5507.06平方米。建筑总高度21.6米,首层层高6米,二层至四层层高3.3米,五层层高3.9米。建筑物耐火等级二级。建筑耐火材料包括100mm厚非承重加气混凝土块的耐火极限为3.75h,200mm厚非承重砂加气精确砌块的耐火极限为8h。屋面防水等级为Ⅰ级。地震基本烈度六度,设计使用年限五十年,框剪结构。 3、冬期施工的规定及范围 3.1冬季施工规定 冬期施工的起止日期为:根据JGJ 104-97《建筑工程冬期施工规程》冬期施工期限划分原则,根据当地多年气象资料统计室外连续五天的日平

土建工程冬季施工方案61212

江与城一期工程 冬 季 专 项 施 工 方 案 编制人: 职务: 审核人:职务: 批准人:职务: 张家界好地建筑安装工程有限责任公司 2017年12月01日 目录 1、编制依据 2、工程概况

3、施工部署 3.1、冬期施工管理目标 3.2、冬期施工的计划安排 3.3、冬施领导小组 3.4、冬施施工阶段划分 4、冬施准备工作 4.1、生产准备 4.2、技术准备 4.3、材料准备 4.4、劳动力计划安排 5、冬期施工技术措施 5.1、钢筋工程 5.2、模板工程 5.3、砼工程 5.4、土方工程 5.5、冬期施工测温 6、质量保证措施 7、安全保证措施 8、消防保证措施 1. 编制依据 1.1施工图 江与城一期工程施工图等 1.2主要规程、规范 1)混凝土结构工程质量验收规范GB50204-2002 2)建筑工程冬期施工规程JGJ104-97

2.工程概况: 一、工程概况 本工程位于官黎坪鲤鱼池,总建筑面积106450.40㎡,其中地上建筑面积81234.50㎡,地下建筑面积25215.90㎡。 S1# 、S2#栋层数一层,建筑高度6.9m,1#栋层高22层,建筑高度65.30m,2#、3#栋层数17层,建筑高度60.45m,4#栋层高21层,建筑高度69.45m,5#、6#栋层数23层,建筑高度72.79m,7#、8#栋层数23层,建筑高度73.85m。抗震设防烈度为6度。建筑结构安全等级二级,地下室耐火等级一级、地上建筑耐火等级二级。屋面防水等级Ⅰ级,地下室防水等级二级,地基基础设计等级乙级,抗震设防类别丙类,建筑设计使用合理年限为50年。 建设单位:张家界铭德置业有限公司 勘察单位:湖南核工业岩土工程勘察设计研究院 设计单位:浙江·金华市建筑设计院有限公司 监理单位:湖南稼沛工程咨询有限公司 施工单位:张家界好地建筑安装工程有限责任公司 3.施工部署: 根据现场场地及施工安排,冬季主要施工项目为本工程的基础工程、场地平整及回填土工程。 3.1 冬期施工管理目标

冬季施工组织设计(包括全部施工工序)

按照《建筑工程冬期施工规程》(JGJ104-2011)规定,其冬期施工期限划分的原则为:根据当地多年气象资料统计,当室外日平均气温连续五天稳定低于5℃以即进入冬期施工,当气温转暖时,室外日平均气温连续5d?高于5℃即解除冬期施工,其日平均气温是1d内2、8、14和20时等4次室外气温观测结果的平均值,这是在地面以上1.5m处,并远离热源的地方测得的。冬期施工时由于其寒冷的的气候条件将会直接影响在建工程的施工质量、安全和进度。冬期施工的起止日期为:当冬天到来时,为保证冬期施工的顺利进行,自冬期施工开始前夕起,我项目部成立以项目经理为第一责任人的施工现场冬期施工领导小组,做必要的前期准备工作,编制冬期施工方案。 一、编制原则及编制依据 1、编制原则:确保工程施工质量;做到经济合理,使增加的费用为最少;所需的热源和材料有可靠的来源,并尽量减少能源消耗;确实做到能缩短工期的需要。 2、编制依据 (1)、清水湾二期A区设计施工图。 (2)、现行《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203-2011);《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002【2011版】);《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013);《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002);《预拌混凝土质量管理规程》(DB11/385-2011);《钢筋机械连接通用技术规程》(JGJ107-2010);《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46

—2005)。 (3)、现行《建筑工程冬期施工规程》(JGJ104-2011) (4)现场实际情况 二、冬期施工特点 1、冬期施工由于施工条件及环境不利,?是工程质量事故的多发季节,尤以砼工程施工质量问题居多。 2、质量事故出现的隐蔽性、滞后性。即工程是冬天干的,大多数在春季才开始暴露出来,因而给事故处理带来很大的难度,?轻者进行修补,重者返工重做,不仅给工程带来损失,?而且影响工程的使用寿命。 3、冬期施工的计划性和准备工作时间性强。这是由于准备工作的时间短,技术要求复杂。往往有一些质量事故的发生,?都是由于这一环节跟不上,仓促施工造成的。 三、施工准备 当气温低于0℃时,应即采取冬期施工措施,以防止正在施工的建筑工程遭受冻害。 1、成立冬季施工领导小组 组长:李换青 副组长:阳光平

土建工程冬季施工方案-(2)

岳西县莲云乡平岗村为民服务中心工程 冬 雨 季 施 工 方 案 安徽联丰建筑有限公司

二○一五年十一月 冬雨季施工(方案)报审表工程名称:岳西县莲云乡平岗村为民服务中心工程

冬雨季施工会签表工程名称:岳西县莲云乡平岗村为民服务中心工程

目录1 编制依据 2工程概况 3施工部署 3.1 冬期施工管理目标 3.2 冬期施工的计划安排 3.3冬施领导小组 3.4冬施施工阶段划分 4.冬施准备工作 4.1生产准备 4.2技术准备 4.3材料准备 4.4劳动力计划安排 5冬期施工技术措施 5.1钢筋工程 5.2模板工程 5.3砼工程 5.4土方工程 5.5冬期施工测温 6质量保证措施 7安全保证措施 8消防保证措施

1. 编制依据 1.1施工图 岳西县莲云乡平岗村为民服务中心工程图纸等。 1.2主要规程、规范 1)混凝土结构工程质量验收规范GB50204-2002 2)建筑工程冬雨期施工规程JGJ104-2011 2.工程概况: 1)工程名称: 岳西县莲云乡平岗村为民服务中心工程 2)工程地址:岳西县莲云乡平岗村 3)建设单位: 莲云乡平岗村 4)设计单位:岳西县现代建筑设计院有限公司 5)监理单位:安徽辰宇建设工程项目管理有限公司 7)施工单位:安徽联丰建筑有限公司 8)施工范围:土建、给排水、采暖、通风、消防、电梯及报警、动力、照明等 10 )工程概况 岳西县莲云乡平岗村为民服务中心工程,位于岳西县莲云乡平岗村。建设单位为岳西县莲云乡平岗村,施工总承包单位为安徽联丰建筑有限公司,安徽辰宇建设工程项目管理有限公司实施监理,设计单位为岳西县现代建筑设计院。本工程地上五层,建筑面积1912m2,建筑总高17.10m,抗震设防度烈度为六度,设计使用年限为50年;总工期为360日历天。 3.施工部署:

建筑工程冬季施工方案80626

建筑工程冬季施工方案 1冬期施工起始日期 根据“建筑工程冬期施工规程”(jgj104-97)的规定,室外日平均气温连续5天稳定低于5℃即进入冬期施工;当室外日平均气温连续5天稳定高于5℃时解除冬期施工。西安市的冬期施工起止日期,一般为11月14日至第二年3月15日。起止日期可经实测确定,也可由甲、乙双方协商统一划定。 2冬期施工技术准备工作 2.1冬期施工技术准备原则: 1)确保工程质量。 2)冬期施工过程中,做到安全生产;工程项目的施工要连续进行。 3)制定冬期施工方案(措施)要因时因地因工程制宜,既要求技术上可靠,同时要求经济上合理。 4)应考虑所需的热源和材料有可靠的来源,减少能源消耗。 5)力求施工点少,施工速度快,缩短工期。 6)凡是没有冬期施工方案(措施),或者冬期施工准备工作未做好的工程项目,不得强行进行进行冬期施工。 7)必须制定行之有效的冬期施工管理措施。 2.2冬期施工方案的编制 2.2.1冬期施工方案的编制前的准备工作 1)进入冬期施工,应进行全面的调研,掌握必要的数据:冬期施工栋号的建筑面积、工程项目及其工作量、冬期施工部位及其技术要求。 2)进入冬期施工的工程项目,应全面进行图纸复查。如不适合冬期施工要求的工程项目(或部位),应及时向建设单位及设计单位提出修改设计要求。

3)根据冬期施工技术要求,掌握资源供应情况。 4)对于复杂工程、技术要求高的工程,要进行冬期施工技术可行性的综合分析(包括经济、能源、工程质量、工期等方面)。 2.2.2冬期施工方案的主要内容: 1)冬期施工生产任务安排及施工部署。 2)工程项目的实物量和工作量,施工程序、进度计划和分项工程在不同的冬期施工阶段中施工方法及技术措施。 3)热源设备计划(包括供热热源和热能转换设备)。 4)保温材料、外加剂材料计划。 5)冬期施工人员技术培训、劳动力计划。 6)工程质量控制要点。 7)冬期安全生产及防火技术措施。 3冬期施工生产准备工作 3.1冬期施工现场准备 3.1.1施工场地的准备工作: 1)排除现场积水、对施工现场进行必要的修整,截断流入现场的水源,做好排水措施,消除现场施工用水、用汽造成场地结冰现象。 2)施工场地积雪清扫后,不应放在机电设备、构件堆放场地附近。 3)保证消防道路的畅通。 3.1.2搅拌机棚的保温

高层住宅楼冬季施工方案

目录 1 编制依据 2 工程概况: 3 施工部署: 3.1 冬期施工管理目标 3.2 冬期施工的计划安排及阶段划分 3.3 冬施领导小组 4. 冬施准备工作 4.1 生产准备 4.2 技术准备 4.3 材料准备 4.4 劳动力计划安排 5 冬期施工技术措施 5.1 钢筋工程 5.2 模板工程 5.3 砼工程 5.4 土方工程 5.5 冬期施工测温 5.6 砌体、抹灰工程 5.7 室内地面工程 6 质量保证措施 7 安全保证措施 8 消防保证措施

1. 编制依据 1.1 施工图 **** 工程图纸、地下车库施工图等 1.2 主要规程、规范 1)混凝土结构工程质量验收规范GB50204-2002 2)建筑工程冬期施工规程JGJ104-2011 2. 工程概况: 1)工程名称: **** 2)工程地址: **** 3)建设单位: **** 4)监理单位:**** 5)施工单位:**** 6)施工范围: 土建、室内装修、给排水、采暖、照明、动力、土方回填等 7)工程概况 ****工程位于**城区内,A1# A2# A3#娄地下两层,地上十八层,框剪结构,总建筑面积:62583.45平方米;B2# B3# B4#娄地下一层,地上十一层,框剪结构,总建筑面积28800.8 平方米。A、C区地下车库为地下一层,总建筑面积3500平方米。 3. 施工部署: 根据现场场地及施工安排,2013 年度冬季主要施工项目为 A1#-A3# B2#-B4#楼室内装饰装修、电气水暖、地下车库主体工程、 土方回填等。 3.1 冬期施工管理目标冬季施工主要是采取切实可行的保温防冻措施及

道路、工作面的防滑措施等,确保冬季正常的施工生产,不受季节性气候的影响,并确保结构工程钢筋砼施工质量及不发生安全事故。 3.2 冬期施工的计划安排及阶段划分 1)根据JGJ/T104-2011《建筑工程冬期施工规程》冬期施工期限划分原则:根据当地多年气象资料统计室外日平均气温连续五天 稳定低于5C进入冬期施工,室外日平均气温连续五天高于5C 解除冬期施工,根据** 地区往年的气象资料,本地区一般每年 11 月15日即进入冬期施工阶段,至第二年3月15日止解除冬期施 工,历时4 个月左右。近年来本地区整个冬施期间一般白天气温在-5 C —+5C左右,夜间一般在-5 C —-15 C,三九、四九期间都在负温度环境,而且在一天中后半夜(凌晨1 点到7 点)气温最低。但也应注 意,在上述期限以外,有时由于寒流袭来,最低气温可能暂时突然降到0C以下,单寒流过后气温又回升,因而在这个突然降温期也应注意防止混凝土遭到冻害。 进入11月一般容易出现大风降温天气,并且极易出现气温突然下降,所以进入11 月即开始对大气进行测温,并保证各种防冻措施到位,尤其混凝土结构工程在遭遇气温突然下降时的应急防冻措施。 2)根据低温(一般日平均气温在-5 C —+5C左右)和严冬(一般日平均气温在-5 C —-15 C左右)各时期的气温,选用合理的添 加剂和保温措施 3)根据本工程目前进展,2013 年冬施期间,现场将进行的施工部位大致为:住宅楼室内装饰装修、电气、水暖、外墙保温、A、C区地下车库主体结构工程、土方回填等。

土建工程冬季施工方案33766

******土建工程冬季施工方案

编制单位:二○一○年十一月

目录1 编制依据 2工程概况: 3施工部署: 3.1 冬期施工管理目标 3.2 冬期施工的计划安排 3.3冬施领导小组 3.4冬施施工阶段划分 4.冬施准备工作 4.1生产准备 4.2技术准备 4.3材料准备 4.4劳动力计划安排 5冬期施工技术措施 5.1钢筋工程 5.2模板工程 5.3砼工程 5.4土方工程 5.5冬期施工测温 5.6玻璃幕墙施工 6质量保证措施

7安全保证措施8消防保证措施

1. 编制依据 1.1施工图 ***********图纸、*******施工图等 1.2主要规程、规范 1)混凝土结构工程质量验收规范GB50204-2002 2)建筑工程冬期施工规程JGJ104-97 2.工程概况: 1)工程名称: *************工程 2)工程地址: *********** 3)建设单位: *************公司 4)设计单位: ****************** 5)监理单位:******************* 7)施工单位:******************* 8)施工范围:土建、给排水、采暖、通风、消防及报警、动力、照明等 10 )工程概况 *************** 3.施工部署: 根据现场场地及施工安排,2010年度冬季主要施工项目为室内装饰装修、电气水暖、外墙玻璃幕墙、外墙保温、厂区场地平整及回填土工程。 3.1 冬期施工管理目标

冬季施工主要是采取切实可行的保温防冻措施及道路、工作面的防滑措施等,确保冬季正常的施工生产,不受季节性气候的影响,并确保结构工程钢筋砼施工质量及不发生安全事故。 3.2 冬期施工的计划安排 根据JGJ 104-97《建筑工程冬期施工规程》冬期施工期限划分原则:根据当地多年气象资料统计室外日平均气温连续五天稳定低于5o C进入冬期施工,室外日平均气温连续五天高于5o C解除冬期施工,鞍山地区开始冬施时间为11月15日开始至次年3月15日结束。 根据本工程目前进展,2010年冬施期间,现场将进行的施工部位大致为:办公楼室内装饰装修、电气、水暖、外墙玻璃幕墙、外墙保温、厂区场地平整及回填土工程。 3.3冬施领导小组 项目部成立冬施领导小组,在总包的领导下统一协调,负责冬季施工方案的实施和检查,领导小组成员名单如下: 项目部主要成员及职责 (1)项目经理: ○1项目经理作为企业驻现场代表,对工程施工管理全权指挥,全面负责本工程施工组织协调和控制。 ○2对工程承包合同的履行负全责。 ○3对工程质量终身负责。 ○4主持编制项目部的管理方案,确定施工部署、项目管理的目标与方针。

土建冬季施工方案讲解学习

第一章编制说明 1.1编制目的 根据《建筑工程冬期施工规程》规定:根据当地多年气象资料统计,当室外日夜平均气温连续5天稳定低于5℃时,即进入冬期施工;当室外日夜平均气温连续5天高于5℃时解除冬期施工。 为了保证工程施工不因冬季温度影响施工质量、耽误工期,并加强冬季施工的综合管理,特编制此方案。 1.2适用时间与范围 方案适用范围为本标段工程的施工,适用时间为广德县的冬季(12月~2月),需要在施工进入冬季之前制定相应的冬季施工措施。 1.3编制依据 1《建筑工程冬期施工规程》; 2 本标段施工图设计文件及部分招标设计文件; 3《钢筋焊接及验收规程》; 4《混凝土结构工程施工质量验收规范》; 5《冬期施工手册》(中国建筑工业出版社); 1.4编制原则 通过充分研究工程内容和现场施工环境,严格执行相关标准、规范和规程,并采用技术先进、方案可靠、经济合理的技术措施,确保实现业主要求的工期、质量、安全、环境保护、文明施工和职业健康等各方面的工程目标。

第二章工程简介 一、工程概况: 工程名称:广德县新杭经济开发区二期安置房I标段工程 建设单位:广德县新杭镇政府 设计单位;浙江天和建筑工程设计有限公司 建设地点:广德县新杭经济开发区 结构形式:框架5+2层 建筑面积:14718.79m2 建筑功能:安置房及公租房 抗震设防:设防烈度为六度,抗震类别为丙类 耐火等级:二级 屋面防水等级:II级 耐久年限:50年 质量要求:合格 文明要求:合格 工期要求:300日历天 一、气候条件 广德县地处皖东南丘陵过渡地带。南、北较高,中部较低。低山丘陵广布,河谷平原狭小。桐河、无量溪北流汇为郎川河。属北亚热带湿润气候,年平均气温15.4℃,年均降水量1328毫米,无霜期近300天 二、冬季施工主要项目 根据工程进度计划安排,冬季施工的主要项目有:砼施工、模板施工、钢筋施工、防水施工。 基于上述的施工内容,冬季施工将以以下项目为主要控制目标,确保施工质量: ①钢筋工程 ②模板 ③混凝土工程 ④防水工程 第三章施工准备 一、组织准备 项目部成立现场冬季施工领导小组,由项目经理秦家荣和技术负责人巫海龙等负责安排、落实管理、检查冬施工作。 二、资源准备 ⑴劳动力配置

光伏发电土建工程冬季施工方案

嘉峪关西戈壁50兆瓦并网光伏发电项目 冬季施工方案 施工单位:中国能源建设集团东北电力第一工程公司日期:2013年10月24日

嘉峪关西戈壁50兆瓦并网光伏发电项目编制: 审核: 批准:

目录1 编制依据 2工程概况 3施工部署 3.1 冬期施工管理目标 3.2 冬期施工的计划安排 3.3冬施领导小组 3.4冬施施工阶段划分 4.冬施准备工作 4.1生产准备 4.2技术准备 4.3材料准备 5冬期施工技术措施 5.1钢筋工程 5.2模板工程 5.3砼工程 5.4土方工程 5.5冬期施工测温 5.6玻璃幕墙施工 6质量保证措施 7安全保证措施 8消防保证措施

1. 编制依据 1.1主要规程、规范 1)混凝土结构工程质量验收规范 GB50204-2002 2)建筑工程冬期施工规程 JGJ104-97 2.工程概况: 本期国能嘉峪关西戈壁50兆瓦光伏并网发电项目设计安装200000块250W多晶硅太阳电池组件。每4000块电池组件连接为一个1MW阵列单元。共计50个光伏组件单元,总装机容量为50MW。输采用35kV 高压电力电缆与相邻振发光伏电站配电装置接引。 1)工程名称:嘉峪关西戈壁50兆瓦并网光伏发电项目 2)工程地址: 甘肃省嘉峪关市 3)建设单位: 天宏阳光新能源投资有限公司 4)设计单位: 江苏科能电力工程咨询有限公司 5)监理单位:黑龙江润华电力工程项目管理有限公司 7)施工单位 :中国能源建设集团东北电力第一工程公司 3.施工部署: 根据现场场地及施工安排,2013年度冬季主要施工项目为多功能用房室内装饰装修、电气水暖、外墙玻璃幕墙、外墙保温、厂区场地平整、桩基基础及回填土工程。 3.1 冬期施工管理目标 冬季施工主要是采取切实可行的保温防冻措施及道路、工作面的防滑措施等,确保冬季正常的施工生产,不受季节性气候的影响,并确保结构工程钢筋砼施工质量及不发生安全事故。 3.2 冬期施工的计划安排 根据JGJ 104-97《建筑工程冬期施工规程》冬期施工期限划分原则:根据当地多年气象资料统计室外日平均气温连续五天稳定低于5o C进入冬期施工,室外日平均气温连续五天高于5o C解除冬期施工。 根据本工程目前进展,2013年冬施期间,现场将进行的施工部位大致为:多功能用房室内装饰装修、电气、水暖、外墙玻璃幕墙、外墙保温、厂区场地平整、桩基基础及回填土工程。 3.3冬施领导小组 项目部成立冬施领导小组,在总包的领导下统一协调,负责冬季施工方案的实施和检查,领导小组成员名单如下: 项目部主要成员及职责

建筑工程冬期施工方案及技术措施

建筑工程冬期施工方案及技术措施 一、冬季施工准备工作 1、当工地昼夜平均气温(每天6、14、21时所测室外温度的平均值)低于+5℃或最低气温低于-3℃时,砼工程按冬季施工办理。 2、为保证工程施工质量,在冬季的12月20至次年的3月10日严格按冬季施工要求进行施工。 3、开工前与当地气象部门签订服务合同,及时掌握天气预报的气象变化趋势及动态,以利于安排施工,做好预防准备工作。 4、根据本工程施工的具体情况,确定冬季施工需要采取防护的具体工程项目或工作内容,制定相应的冬季施工防护措施,并在物资和机械做好储备和保养工作。 5、施工机械加强冬季保养,对加水、加油润滑部件勤检查,勤更换,防止冻裂设备。 6、检查职工住房及仓库是否达到过冬条件,及时按照冬季施工保护措施施作过冬篷,准备好加温及烤火器件。当采用煤炉和暖棚施工时,作好防火、防煤气中毒措施,棚内必须有通风口,保证通风良好,并准备好各种抢救设备。 7、在进入冬季前施工现场提前作好防寒保暖工作,对人行道路、脚手架上跳板和作业场所采取防滑措施。 二、桥涵工程冬季施工保证措施 1、桥梁工程 我部5座桥均已施工完毕,桥上竣工测量工作已完成。现还未进行铺架工作。在冬季来临前将锚栓孔内碎石杂务、积水清理干净,用采胶布沙袋将孔进行覆盖,避免雨雪进入孔内冻坏混凝土。 对桥梁人行道步板及托架预制工作采用在暖棚内进行施工。 当架桥机对桥梁铺架完毕后根据天气及工期进度按排是否进行托架安装。当需要进行安装施工时,桥上必须使用防滑脚手架,上桥施工所有人员必须穿防滑靴系安全绳后方可上桥操作施工。 2、混凝土工程冬季施工保证措施 2.1、冬季条件下灌注的砼,在遭受冻结之前,采用普通硅酸盐水泥配置的混凝土其临界抗冻强度不低于设计标号的30%,C15及以下的混凝土其抗压强度未达到5Mpa前,不得受冻。在充水冻融条件下使用的砼,开始受冻时的强度不低于设计标号的70%。 2.2、冬季施工的砼配制、拌合、运输: 2.2.1、为减少、防止混凝土冻害,选用较小的水灰比和较低的坍落度,以减少拌合用水量,此时可适当提高水泥标号,水泥标号不底于P.O 32.5。当混凝土掺用防冻剂(外加剂)时,其试配强度较设计强度提高一个等级。在钢筋混凝土中禁止掺用氯盐类防冻剂,以防止氯盐锈蚀钢筋。 2.2.2、拌合设备进行防寒处理,设置在温度不低于10℃暖棚内。拌制砼前及停止拌制后用热水洗刷拌合机滚筒。拌制砼时,砂石骨料的温度保持在0℃以上,拌合用水温度不低于5℃。必要时,先将拌合用水加热。当加热水不能满足拌合温度时,可再将骨料均匀加热。 2.2.3、水及骨料按热工计算和实际试拌,确定满足混凝土浇注需要的加热温度。 2.2.4、水的加热温度不宜高于80℃。当骨料不加热时,水可加热至80℃。以上,此时要先投入骨料和已加热的水进行搅拌均匀,再加水泥,以免水泥与热水直接

土建工地冬季施工方案

1 .编制说明 根据工程冬期施工规程规定,室外平均气温连续五天稳定低于 +5 C期间,为建安工程的冬期施工期。根据介休市义安镇多年来的气温变化当前知识变化,冬季施工时间为2011年11月20日至2012年4 月1日。应随时注意气象预报,防止寒流突袭,确保工程质量和安全生产。 我单位承建的新泰钢铁有限公司 1 X 4.5MW+1 X 7.5MW转炉蒸 汽与烧结余热发电工程冬期施工的项目具体如下: 1.1主厂房:基础、BC框架、汽机房A列梁柱、汽轮机基座及上部结构、加热器平台。 1.2空冷岛:基础及主体、蒸发器基础及上部结构、附属建筑 物基础。 1.3 循环风机:1#、2#、3#循环风机基础。 1.4烟道支架:支架基础。 1.5变频室:基础及主体。 1.63#锅炉基座。 1.7主厂房地下设施。 2. 编制依据 2.1本工程设计图纸及其附件; 2.2国家现行的强制性条文; 2.3国家现行的建筑规范BGJ204-834《砼工程施工及验收规范》; 2.4国家现行的各期施工技术、工艺及防治措施。 3. 冬期施工准备

3.1认真向全体职工进行冬期施工的思想教育和技术安全教育,安排好冬期施工计划,组织贯彻冬期施工措施。 3.2作好冬期施工用的物资储备,包括地基保温,混凝土原材料中砂石料覆盖防雨雪、水的加热、按试验添加防冻剂等。取暖、保温材料等均要逐次检查落实。 3.3对供水管道、供电设施、施工机械要全面检查,作好维修和防冻工作。 3.4加强安全防护工作,冬季来临之前,要进行安全防火大检查。材料仓库、木工棚、电焊、对焊棚以及办公室、休息室、驻地等一切生产生活设施,均要做好防火工作。 3.5修筑道路、整平场地,现场堆料要按施工平面布置图堆放,做好文明施工,确保雨雪天保持交通畅通。 3.6凡在冬期低温条件下难以保证工程质量的,采取临时措施进行维护,待来年冬期已过,再接着按常温方法施工。 4 .技术管理措施 4.1根据国家现行规范、规程的规定,并认真进行交底和技术培训指导冬季施工。 4.2在冬期施工期间,要特别注意当地气象部门预报,预先掌握气温变化情况,以便及时采取措施,预防寒流的突然袭击。 4.3按规定时间(每日8 14、20时)测定室外气温,计算出日平均温度和最低温度,作为冬期施工室外计算温度的依据。 4.4已进场的外加剂,必须有产品质量证明或产品的复检报告方可使

冬季施工方案及施工保证措施

冬季施工方案及保证措施 目前,将要进入冬期施工,为保证工程施工的正常进行,消除质量隐患,确保工程质量、工程安全。我合同段结合现场实际情况,组织人力、物力做好冬期施工的准备工作,并制定冬期施工组织措施,保障冬季施工顺利进行。 当工地昼夜日平均气温连续(最高和最低气温的平均值或当地时间6时、14时、及21时室外气温的平均值)连续5d低于5℃或最低气温低于-3℃时,按冬期施工办理。 一、工程概况 国道珲阿公路(G302)农安西绕越线起点是K0+000,终点K5+930.329。主要工程内容:路基填方18.75万m3,路基挖方77173m3,公铁立交桥1座,框构桥1座,涵洞10道(含4道管线防护涵),厚20cm山皮石垫层86805m2,厚20cm水泥稳定碎石底基层77005m2,厚32cm水泥稳定碎石基层70544m2,4cm细粒式沥青混凝土路面71495m2,5cm中粒式沥青混凝土面层66175m2。 本工程涉及冬季施工的混凝土工程主要有涵洞主体工程、现浇墩柱、现浇盖梁及箱梁预制等。 二、编制原则 确保工程质量;经济合理,使增加的费用为最少;所需的热源和材料有可靠的来源,并尽量减少能源消耗;确实能缩短工期。 三、冬季施工特点 1、冬季混凝土特点:0~4℃时,凝结时间比15℃时延长 3 倍,温度降到 0.3~ 0.5℃时,混凝土开始冻结后,反应停止,-10℃时,水化反应完全停止,混凝土强度不再增长。在负温条件下混凝土中的游离水结冰,体积增加9%,硬化的砼结构将会遭到冻胀破坏。

2、冬季施工安全、质量风险大。天气寒冷、场地结冰、升温取暖等方面易引发安全事故。防寒保温稍有疏漏会产生混凝土冻胀、裂缝(纹)、结构疏散、表面泛霜等质量问题。 3、冬季施工成本投入高。冬季施工需要从混凝土原材料开始至砼浇筑完成的全过程实施防寒保温,这些措施需投入大量的保温材料、设施、设备和能源。 4、施工生产效率低下。寒冷气候条件下劳动产生率大幅下降,防寒保温消耗工时多,工序间工艺和组织间隙时间多、混凝土强度增长慢等因素造成生产效率低下。 5、冬季施工的弊端:冬季施工由于施工条件及环境不利,是施工事故易发的多发季节,而且质量事故具有隐蔽性和滞后性。 四、冬季施工安全质量领导小组 项目部成立冬季施工安全质量领导小组,由项目经理任组长,项目副经理、总工程师任副组长,组员由各部室和各队负责人组成。 组长:李怀武 副组长:贾琳娜徐强; 组员:宋晓伟、王端宇、张树玉、魏昌运、袁本刚、张绍波、范伟、平泉、宋庆春、王英明、赵炎、李耀强、亓海荣、赵云龙、张宇峰。 1、冬季施工安全质量领导小组组长职责 (1)认真贯彻落实安全质量有关要求,按照项目施工计划安排和安全控制要求,合理组织施工,严格施工过程安全控制,正确处理安全与工期、安全与效益的关系,不违章指挥、盲目蛮干,文明施工,确保施工生产安全。 (2)组织职工学习安全技术操作规程和有关安全生产规定,教育

冬季施工方案完整版模板

中建二局上海浦东机场DHL项目 冬季施工方案 编制/日期: ______________ 编制: 审核: 批准: 目录

1.编制说明 (3) 2.工程概况 (3) 3.施工部署 (4) 4.冬季施工技术措 施 (6) 5.质量保证措施 (17) 6.安全及消防措 施 (19)

冬季施工方案 1.编制说明 1.1.编制目的: 为保证工程的冬季正常施工, 提高施工质量、加快施工进度, 特编制此冬季施工方案。 1.2.编制依据: 施工图纸 施工组织设计 主要规范、规程

2.工程概况 本工程即上海浦东国际机场DHL 航空货运枢纽项目位于上海市浦东国际机场西货运区南端K-8-B地块内, 南侧为机务维修中心坪, 北侧为西货运区第七地块与UPS运转中心隔围墙相望, 西侧距离河滨西路约380m。占地面积为88000m2, 总建筑面积为59333 m2。由上海机场( 集团) 有限公司投资建设, 格利资工程咨询( 上海) 有限公司为项目管理公司, 中国中元国际工程公司设计, 上海市工程建设咨询监理有限公司监理。 工程范围: 本工程包括2层分拣大楼、3层综合业务楼、1层设备用房、门卫以及道路、围栏等; 3.施工部署 根据现场场地及施工安排, 下一步冬期施工将要进行的内容主要为屋面板, 楼面板及墙面板安装( 专业分包巴特勒施工) 、地坪及楼承板浇注( 埃必士负责面层施工) 、基坑回填, 砌筑。 3.1.施工准备 冬季施工时间: 日平均气温连续5天低于5℃, 为冬施开始日

期; 日平均气温连续5天高于5℃, 为冬施结束日期。 根据当前的施工情况, 熟悉掌握各部位施工方法, 合理安排施工进度, 保证把各种费用降到最低点。 现场根据各时间段实际气温, 充分利用期间的好天气进行系列施工, 并在不利天气条件下合理选用添加剂和保温措施。 3.2.现场准备 根据施工进度计划, 材料部门提前组织有关机具、外加剂和保温供暖设备、材料的进场。 对各种加热的设备、保温材料仔细检查其安全可靠性。 工地临时供水管道做好保温防冻工作。 做好冬期施工混凝土、砂浆及外加剂的试验工作, 检查施工配合比。 制定冬季施工计划, 检查督促冬期施工方案的实施。冬期施工前要认真组织有关人员分析冬期施工计划, 所需材料要在冬季施工来临前准备好。 落实冬季施工必备的保温材料、保温设施和职工保温劳动保护用品。 组织相关人员进行一次全面检查施工现场的准备工作, 包括临时设施、临电、机械设备保温、取暖等项工作, 检查施工现场及生产生活基地的保温取暖及排水设施, 保证雨雪天排水通畅。

相关文档
相关文档 最新文档