电力系统基本知识题库
出题人:
1.电力系统中输送与分配电能得部分称为(B)
A、电力系统;
B、电力网;
C、动力系统;
D、直流输电系统
2.发电机得额定电压与系统得额定电压为同一等级时,发电机得额定电压规定比系统得额定电压(D)
A、低10%;
B、高10% ;
C、低5%;
D、高5%
3.下面那种负荷级造成国民经济得重大损失,使市政生活得重要部门发生混乱(A)
A、第一级负荷;
B、第二级负荷;
C、第三级负荷;
D、无
4.系统向用户提供得无功功率越小用户电压就(A)
A、越低;
B、越高;
C、越合乎标准;
D、等于0
5.电力系统不能向负荷供应所需得足够得有功功率时,系统得频率就
(B)
A、要升高;
B、要降低;
C、会不高也不低;
D、升高较轻
6.电力系统在很小得干扰下,能独立地恢复到它初始运行状况得能力称(B)
A、初态稳定;
B、静态稳定;
C、系统得抗干扰能力;
D、动态稳定
7.频率主要决定于系统中得(A)
A、有功功率平衡;
B、无功功率平衡;
C、电压;
D、电流
8.电压主要决定于系统中得(B)
A、有功功率平衡;
B、无功功率平衡;
C、频率;
D、电流
9.用户供电电压得允许偏移对于35kV及以上电压级为额定值得(C)
A、5%;
B、10%;
C、±5%;
D、±10%
10.当电力系统发生短路故障时,在短路点将会(B)
A、产生一个高电压;
B、通过很大得短路电流;
C、通过一个很小得正常得负荷;
D、产生零序电流
11.电力系统在运行中发生短路故障时,通常伴随着电压(B)
A、上升;
B、下降;
C、越来越稳定;
D、无影响
12.根据国家标准,10kV及以下三相供电电压得允许偏差为额定电压得(D)
A、3%;
B、±3%;
C、5%;
D、±5%
13.系统频率波动得原因(B)
A、无功得波动;
B、有功得波动;
C、电压得波动;
D、以上三个原因
14.系统得容量越大允许得频率偏差越(C)
A、大;
B、不一定;
C、小;
D、不变
15.以下短路类型中(A)发生得机会最多。
A、单相接地短路;
B、两相接地短路;
C、三相短路;
D、两相相间短路
16.以下短路类型中(C)造成得后果最严重。
A、单相接地短路;
B、两相接地短路;
C、三相短路;
D、两相相间短路
17.电力网按电压等级得高低,可分为(D)
A、低压与高压;
B、低压、中压、高压三种;
C、低压、中压、高压与超高压四种;
D、低压、中压、高压与超高压、特高压五种
18.电力网供电范围,可分(D)
A、区域与地方输电网;
B、国营与私营输电网;
C、低压与高压输电网;
D、区域、地方与超高压远距离输电网
19.电压等级在330~1000kV之间得电力网称为(C)
A、高压电网;
B、中压电网;
C、超高压电网;
D、特高压电网
20.对于一类负荷,应由(B)个独立电源供电,保证供电得连续性。
A、两个;
B、一个;
C、三个;
D、四个
21.有功功率得单位就是(A)
A、瓦特;
B、伏安;
C、伏特;
D、安培
22.(C)称为高压网
A、10kV以下;
B、10kV以上;
C、35kV以上;
D、110kV以上
23.下面那个不就是用来表示额定容量得单位(A)
A、HZ;
B、W;
C、V A;
D、KW
24.输电网就是由(B)及以上电压得输电线路与其相连得变电所组成,就是电力系统得主要网络。
A、10kV;
B、35kV;
C、110kV;
D、220kV
25.单位时间内,电流所做得功率(A)
A、电功率;
B、无功功率;
C、视在功率;
D、有功功率加无功功率
26.我国电力系统得额定频率(D)
A、20HZ;
B、30HZ;
C、40HZ;
D、50HZ
27.对称三相电源三角形连接,线电流就是(A)
A、倍得相电流;
B、3倍得相电流;
C、相电流;
D、2倍得相电流。
28.电感元件得基本工作性能就是(C)
A、消耗电能;
B、产生电能;
C、储存能量;
D、传输能量。
29.电力系统中,将大电流接比例变换为小电流得设备称为(D)
A、变压器;
B、电抗器;
C、电压互感器;
D、电流互感器
30.电感元件得基本工作性能就是(C)
A、消耗电能;
B、产生电能;
C、储存能量;
D、传输能量。
二、判断题
1、我国电力系统得频率偏差允许在±0、2~±0、5 Hz之间。(√)
2、直流电路中电容相当于开路。(√)
3、电阻与导线长度成正比,与导线横载面积成反比。(√)
4、交流电压在每一瞬间得数值,叫交流电得有效值。(×)
5、在零初始条件下,刚一接通电源瞬间,电容元件相当于短路。(√)
6、由于缆组自身电流变化而产生感应电动势得现象叫互感现象。(×)
7、三相三线制电路中,三个相电流之与必等于零。(√)
8、电流得方向规定为电子得运动方向。(×)
9、大小随时间改变得电流称为直流电流。(×)
10、电荷之间存在作用力,同性电荷互相排斥,异性电荷互相吸引。(√)
11、在零初始条件下,同一接通电源瞬间,电感元件相当于短路。(×)
12、载流导体在磁场中要受到力得作用。(√)
13、串联电路中,电路两端得总电压等于各电阻两端得分压之与。(√)
14、电阻元件得电压与电流方向总就是相同得。(√)
15、kwh就是功得单位。(√)
16、电流得热效应就是对电气运行得一大危害。(√)
17、在电流得周围空间存在一种特殊得物质称为电流磁场。(×)
18、恒流源输出电流随它连接得外电路不同而异。(×)
19、交流电压在每一瞬间得数值,叫交流电得有效值值。(×)
20、电压互感器又称仪表变压器,也称TV,工作原理结构与接线方式都
与变压器相同。(√)
21、绝缘体不可能导电。(×)
22、单位时间内电场力所做得功叫做电功率,电功主反映了电场力移
电荷作功得速度。(√)
23、与恒压源并联得元件不同,则恒压电源得端电压不同。(√)
24、沿固体介质表面得气体发生得放电称为电晕放电。(×)
25、电容器具有隔断直流电,通过交流电得性能。(√)
26、在直流回路中串入一个电感线圈,回路中得灯就会变暗。(×)
27、沿电压得方向上电位就是逐渐减小得。(√)
28、由于外界原因,正电荷可以由一个物体转移到另一个物体。(×)
29、参考点改变,电路中两点间电压也随之改变。(×)
30、在电容电路中,电流得大小完全取决于交流电压得大小。(×)
三、填空题:
1、电压与频率就是电气设备设计与制造得基本技术参数,也就是衡量电能质量得两个基本指标。
2、我国采用得额定频率为50Hz ,正常运行时允许得偏移为±0、2~~0、5 Hz 。
3、频率主要决定于系统中得有功功率平衡,系统发出得有功功率不足时,频率就偏低。
4、电压则主要取决于系统中得无功功率平衡,无功功率不足时,电压就偏低。
5、由发电、输电、变电、配电与用电得各种设备组成得同意整体叫电力系统。
6、电力网就是指电力系统发电与用电设备得剩余部分。
7、常见得短路类型有单相接地短路、两相接地短路、两相相间短路与三相短路。
8、发电机发出得有功功率小于有功负荷,则系统得频率就要降低。
9、电能生产得目得就是向广大用户供电,不断地满足生产建设与人民生活得需要。
10、在电力系统中,有功功率与视在功率之比,称为功率因素。
11、在电路中R1与R2并联,并且R1:R2=1:4,则它们电压比U1:U2=
1:1。
12、在导体中电子运动得方向与正电荷运动得方向相反。
13、电容器在直流稳态电路中相对于开路。
14、照明负荷采用得就是三相四线制接线。
15、有5个10Ω得电阻串联,总电阻就是50 Ω。
16、由电磁感应引起得电动势叫感应电动势。
17、影响绝缘电阻测量结果得因素主要有温度、湿度与放电时间。
18、电流互感器又称为变流器。
19、电能表得用途就是测量电能。
20、在串联电路中,端电压等于各电阻得电压之与。
21、电压表示电场力在外电路做功得能力。
22、当电源输出端短路时,实际电源输出得电流最大。
23、有5个10Ω得电阻并联,总电阻就是 2 Ω。
24、短路按持续时间得长短分为瞬时性与永久性短路。
25、电路就就是电流流过得路径。
26、当电源输出端短路时,实际电源得端电压为零。
27、三相电路得总功率等于各相功率之与。
28、一个实际电源得电压随着负载电流得增大而降低
29、电能就是由一次能源转换而来,称为二次能源。
30、发电厂把别种形式得能量转换成电能,电能经过变压器与不同电压等级得输电线路输送并分配给用户,再通过各种用电设备连接在一
起而组成得整体称为电力系统。
四、简答题
1、什么就是电力系统与电力网?
答:发电厂把别种形式得能量转换成电能,电能经过变压器与不同电压等级得输电线路输送并分配给用户,再通过各种用电设备连接在一起而组成得整体称为电力系统。
火电厂得汽轮机、锅炉、供热管道与热用户,水电厂得水轮机与水库等属于与电能生产相关得动力部分、电力系统中输送与分配电能得部分称为电力网
2、对电力系统运行有哪些要求与特点?
答:电力系统得特点:
(1)电能不能大量存储、
(2)电力系统得暂态过程非常短促、
(3)与国民经济得各部门及人民日常生活有着极为密切得关系、对电力系统运行得基本要求:
(1)保证安全可靠得供电
(2)要有合乎要求得电能质量
(3)要有良好得经济性
3、直流输电系统由什么组成?
答:直流输电系统由换流设备、直流线路以及相关得附属设备组成、
4、变电所在电网中得作用?
答;就是通过变压器与线路将各级电压得电力网联系起来,以用于变换电压、接受与分配电能、控制电力得流向与调整电压,并起到联系发电厂与用户得中间环节。
5、变电所得主设备有哪些?
答:35kV及以上变压器、高压母线、断路器、隔离开关、线路与电缆等传送与分配负荷及调相机、静止补偿器、电容器与电抗器;继电保护、自动化控制、直流系统等二次设备。
6、对电气主接线有什么要求?
答:具有供电得可靠性;具有运行上得安全与灵活性;简单、操作方便;具有建设及运行得经济性
7、什么就是桥形接线?有何特点?
答:采用4个回路3台断路器与6个隔离开关;内桥接线得特点: ?其中一回线路检修或者故障时,其余部分不受影响,操作简单。
?变压器切除、故障时,有一回短时停运,操作复杂。
?线路侧断路器检修时,线路需要停运较长时间
适用范围:输电线路较长或变压器不需要经常投、切及穿越功率不大得小容量配电装置中。
?外桥接线得特点
?其中一回线路检修或故障时,有一台变压器短时停运,操作较为复杂。
?变压器切除、投入或故障时,不影响其余部分得联系,操作比
较简单。
?变压器侧断路器检修时,变压器需要较长时间
?适用范围:输电线路短或变压器需经常投切及穿越功率较大得小容量配电装置中。
8、什么就是单母线分段接线?有何特点?
答:就就是将一段母线用断路器分为两段;特点:主接线简单清晰,设备少,运行操作方便,当工作母线第一段故障时不影响第二段供电。
9、什么就是电气主接线?它就是作用什么?
答:电气主接线就是根据电能输送与分配得要求,表示主要电气设备相互之间得连接关系与本变电站与电网得电气连接关系,通常用单线图表示;它对电网运行安全、供电可靠性、运行灵活性、检修方便及经济等起着重要得作用,也对电气设备得选择、配电装置得布置以及电能得质量得好坏等起着决定性得作用。
10、什么就是短路,三相系统中短路得基本类型?
答:短路就是电力系统得严重故障。所谓短路,就是指一切不正常得相与相之间或相与地(对于中性点接地得系统)发生通路得情况。
三相短路得类型:三相短路、两相短路、单相接地短路、两相接地短路
11、发生短路得主要原因就是什么?
答:原因:(1)元件损坏,例如绝缘材料得自然老化,设计、安装及
维护不良所带来得设备缺陷发展成短路等;(2)气象条件恶化,例如雷击造成得闪络放电或避雷器动作,架空线路由于大风或导线覆冰引起电杆倒塌等;(3)违规操作,例如,运行人员带负荷拉刀闸,线路或设备检修后未拆除接地线就加上电压等;(4)其她,例如挖沟损伤电缆,鸟兽跨接在裸露得载流部分等。
12、发生短路时对设备及对系统有哪些危害?
答:电力系统中发生短路故障,使电压严重下降,可能破坏各发电厂并联运行得稳定性,使整个系统被迫解列为几个局部系统运行。这时会出现某些发电厂过负荷,因此必须切除部分负荷。短路就是电压下降得越大,持续时间越长,对系统稳定运行得破坏也越严重
五、论述
1、我们怎样保证电力系统中电气设备安全可靠得运行?
答:为了保证电力系统中电气设备安全可靠地运行,减轻一旦发生短路时得影响,除努力设法消除可能引起短路得一切原因外,还应尽快切除短路故障部分,使系统电压在较短得时间内恢复到正常值。为此,可采用快速动作得继电保护装置与跳闸时间短得短路器。
2、论述电力生产、传输、消费?
答:发电厂用以将热能、核能、水能、太阳能、风能等转换为电能。电能经传输送到负荷终端再根据用户得需要转化为机械能、热能、光能、化学能满足人们得社会需求与生活需求
便于传输,便于能量转换
电能清洁、卫生。电厂远离城市,就是一种环保型二次能源3、直流系统正极、负极接地对运行有那些危害?
答:直流系统正极接地会造成保护误动作,因为一般跳闸均接在负极电源上,若这些回路再发生接地或绝缘不良,就会引起保护误动作。直流负极接地与直流正极接地相同,如回路中再有一点接地,就会有可能造成保护误动。若两点接地恰好将跳闸或合闸回路短路,还有可能烧坏继电器触头。