文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 砖砌化粪池

砖砌化粪池

砖砌化粪池
砖砌化粪池

砖砌化粪池

1.1 结施24/24消防水池土建施工图,抗七度设防。300m3矩形现浇钢筋砼消防水池外皮尺寸,长20500mm、宽5300mm、高3900mm、埋深4100mm,池顶覆土厚度≤500mm,数量1个。

1.2 池底垫层砼为C10,池体包括底板、池壁、顶板、检查孔及通风孔砼为C25、S6。参照国家标准设计图集96S829水池设计总说明第九条,允许在底板与池壁连接的斜托上部或池壁与顶板连接的斜托下部设置池壁砼浇筑施工缝。

1.3 钢筋为Ⅰ、Ⅱ级,参照96S829水池设计总说明,底板、顶板、池壁钢筋保护层为25mm,其余保护层为20mm。钢筋搭接长度Ⅰ级为30d,Ⅱ级为42d,搭接接头相互错开,同一截面处接头数量不应大于25%,池壁及底板钢筋在集水坑处伸入坑内40d。钢筋遇到孔洞,当孔洞<250mm时,钢筋绕行不切断,当孔洞≥250MM时,钢筋按96S812第12-12页加固。由于底板及顶板为双层筋设支撑筋φ14@1400,底板支撑筋长950MM,顶板支撑筋长750mm。

1.4 导流墙240厚,用M5水泥砂浆砌筑MU10粘土砖。参照96S829-11-4水池设计说明,在导流墙的底部及顶部与导流墙宽度2400mm的中间相交点,上下各留一个≥120×120(净尺寸)流水(透气)孔洞。

1.5 水池内壁、顶板底面、底板顶面、检查孔及通气孔内壁抹20厚1:2防水水泥砂浆面;水池外壁和其他表面抹20厚1:2水泥砂浆面;导流墙外表面抹15厚1:2水泥砂浆。

1.6 铁梯制作安装见96S821第12-11页,铁梯Ⅰ,梯高由4100改为3900。水池外露全部铁件刷浅灰色防锈底漆一道,防锈面漆2道。

1.7 集水坑作法见96S812第12-7页F型,坑宽2000改为3538mm。

1.8 检查孔作法见96S812第12-5页非保温型,每个检查孔配铁挂锁一把。

1.9 池边基坑回填素土应分层夯实,压实系数≥0.92。

1.10 外水施1/2,设计说明第5条,水池通风管作法见图集96S821第12-9页A型。水池通风孔设在导流墙端部外侧1200处,高出覆土顶面0.9m 2个,高出覆土顶面1.4m 2个,交错排列。

1.12 池顶覆土起保温作,覆土厚度≤500mm;池顶为绿化带,覆土不能有建筑垃圾和大土块。

1.13 参照96S829-11-4设计说明,池底排水坡为0.4%,坡向集水坑,在浇筑底板时一次作成。

1.14 设计图要求作充水试验,作法见96S829说明。

2.50M3钢筋砼化粪池设计概况

2.1 化粪池采用国家标准设计图集S2(上)92S214(二),11-50A11型,即11号化粪池,有效容积50m3,隔墙过水采用低孔位,有地下水,可过汽车。化粪池为矩形现浇钢筋砼结构,抗九度设防。化粪池外皮尺寸,长9950mm、宽2900(1300)mm、高3400~3850mm,埋深(路面下)3400~3850mm,池顶板上面标高与路面平。数量1个。由于排水管道标高按培训楼一层地面计算,池顶板上面标高按路面计算应进行换算,最终确定化粪池进水管管底标高H及埋深高度H3。

2.2 化粪池垫层为C10,池壁及池底砼为C25、S6,池顶砼为C25。允许在底板与池壁连接的斜托上部或池壁与顶板连接的斜托下部设置池壁砼浇筑施工缝。

2.3 钢筋为Ⅰ、Ⅱ级。按92S214(二)2页总说明第九—(六)条,可用较原直径小一档的Ⅱ级钢筋代替≥12mm的Ⅰ级钢筋,原Ⅰ级钢筋的弯钩取消。钢筋砼保护层池底、池壁、梁为25mm,顶板为15mm,钢筋搭接长度按1.3条。预埋φ300排水管处钢筋切断后,增设双层双排,共4边每边4根与原有池壁筋成45°相交,共16φ14每根长1600加强筋。由于底板为双层筋,设支撑筋φ10@1200,支撑筋长620mm,池壁筋为双层设φ8@400拉筋。

2.4 考虑到化粪池顶板为路面,考虑路面平整度、整体性和使用要求,允许将原有预制盖板GB-15(10块)、GB-16(16块)改为现浇盖板,盖板主筋增长150mm伸到XGB-8、10梁板内,XGB-8、10原有130×150mm挑耳取消。

2.5 池壁内外表面及池底均用1:2水泥砂浆内掺占水泥重量5%的防水剂抹面,厚度200mm,在池壁外表面抹灰面层外再涂刷热沥青2遍。

2.6 化粪池用φ700重型井盖及井座见图集S1(上)97S501-1(原97S147改号),编号为φ700(ZQ)A型,即支座净空直径700mm,重型、球墨铸铁,加劲助为井字型。

2.7 池边基坑回填素土,分层夯实,压实系数≥0.92。

2.8 化粪池进水管及出水管应预先埋入池壁中,再浇池壁砼。

3.施工组织及准备

3.1 熟悉土建及排水施工图、图纸会审纪要及相关的标准设计图,掌握设计构造、技术要求及各专业之间的衔接问题。理顺施工顺序,选择施工方法,编制施工方案,提出物资、机具、设施及人力需用计划,安排施工进度计划。加强管理,充分准备,连续不断地施工,在短期内完成室外管网工程。

3.2 对管网工程施工场地上的道路、树木、临建及地下管线进行勘察,查清与施工有关的地下给排水管道及检查井的位置、走向、管径、管底标高、使用状况和地下埋设的强弱电电线电缆的位置、走向、数量、线底标高、使用状况及电压等级等进行记录并标注在施工图上,施工中采取有效措施对保留的管线进行安全防护,严禁损坏。对施工图及场地上存在的疑难问题,会同建设、设计、监理单位研究解决。

3.3 消防水池及化粪池在培训楼北侧,相距较近,借鉴培训楼地质勘察资料,消防水池及化粪池地下水为潜水型,埋深在地表下非雨季为 2.4-2.6m,雨季为1m左右,地下水对钢筋砼无腐蚀性。消防水池及化粪池施工时,采用轻型井点法,降水至底板垫层下0.5m,满足施工要求。由于消防水池北边距教学楼约5m,降水会影响教学楼基础,降水施工期一定要作好教学楼的沉降观测,作出记录,专人负责,防止意外。从降水和布局来看,消防水池及化粪池施工应连续作业,工期宜短不宜长。

3.4 消防水池及化粪池基坑挖土深度在3.6~4.5m,池壁伸出地面,基坑无法用支撑支护,用土钉支护费用较高,采用放坡稳定边坡法支护基坑。从培训楼地质勘察资料土工试验成果表中采集到一、二层土的平均内摩擦角j=7.3°,内聚力C=15.5KN/m2,土重度γ=19.6KN/m3。消防水池底板处挖土深度3.6m,集水坑处挖土深度4.45m,化粪池挖土深度3.95m,统一按挖土最深深度计算为4.45m,按上述数据进行分析测算,设基坑坡角θ=76°,求稳定边坡最大高度h值是多少?

根据建筑工业出版社1994年出版的《简明施工计算手册》的计算程序和规定,当坡角为76°时稳定边坡最大高度h值为:

稳定边坡最大高度为4.78m>4.45m(实际最大挖土深度)……安全

当tan76°=4.01时,三角形对边:底边=1:0.25,即挖深1m放坡0.25m。

为防止雨水冲刷边坡土层造成坍方,拟在边坡土层上作防护层,防护层采用满铺1mm厚30×45孔眼钢板网并喷抹C20砼40厚。基坑边四周用M5水泥砂浆砌MU10普通砖120厚200高挡水墙。

3.5 根据设计要求和施工的可能性,消防水池及化粪池池壁水平施工缝留在底板顶面向上500mm处,施工缝作成阶梯形见98ZJ311页9-⑥,浇筑砼时施工缝上下两个平面应顺直,拍平、压实。

3.6 施工缝处继续浇砼时处理要求:①已浇的砼,其抗压强度≥1.2N/mm2时(夏季浇筑C25砼48h后,砼强度值能达到1.2N/mm2要求)才允许处理施工缝;②在已硬化的砼表面上,应清除砼薄膜、松动石子、软弱砼以及钢筋上粘染的水泥浆(不要扰动钢筋),充分湿润和冲洗干净,且不得积水;③在浇筑砼前,须在施工缝面上铺一层20-30mm厚与砼内成分相同的水泥砂浆;④浇砼时应细致捣实,使新旧砼紧密结合牢固。

3.7 消防水池及化粪池采用商品砼,塔吊吊运,机械捣固。由于商口砼不生产C10砼,将C10改为C15级砼。C25、S6防水砼要求水泥的品种、强度等级及用量,砂石的粒径、含泥量、外加剂和粉煤灰的材质标准、掺量,砼的砂率、灰砂比、水灰比均应符合规范要求,坍落度控制在140mm以内。砼同养、标养及抗渗试块的制作及组数应符合规范规定。

3.8 消防水池及化粪池采用扣件式钢管支架,组合钢模板,模板及配件一次配套备齐。

3.9 所用材料及半成品应有出厂合格证和材质报告,现场验收,其品种、规格、外观、性能应符合技术标准规定,规范要求复试的须复试合格,施工现场所用材料应是合格产品。

3.10 按施工图和规范要求,编制施工技术交底和安全生产交底资料,施工前向班组交底。质量、安全实行监控,执行“三检制”将质量、安全责任落实到班组、岗位。

3.11 室外管网工程涉及到给排水、电、消防,应加强专业之间的沟通和协

调,有机衔接,密切配合,促进施工全过程的顺利进行。

3.12 铺设构筑物施工用临时上水管和电力线路,并符合安全和使用要求。池内施工使用安全电压工作灯。

4.施工方法

4.1 消防水池及化粪池施工顺序:现场清理及拆除→第一次测量定位放线→轻型井点降水→机械及人工挖运土方→浇筑池底垫层砼→第二次测量定位放线→施工缝以下部位钢筋安装→施工缝以下部位模板安装→施工缝以下部位预留预埋→施工缝以下部位浇筑砼→施工缝以上部位钢筋安装→施工缝以上部位模板安装→施工缝以上部位预留预埋→施工缝以上部位浇筑砼→拆模→导流墙砌筑→结构验收→池内外抹灰→管道及池体附件安装→充水试验→回填土方→拆除降水设施→现场清理工程竣工。

4.2 现场清理及拆除:凡消防水池及化粪池以及相关管道施工区段内的树木、草地、砼路面等障碍物征得建设单位同意后,应搬迁或拆除,平整场地,清除垃圾。与施工项目相关的既有管网、检查井等需要保留的设施应采取防护措施,无损地保留,防护措施及保留责任落实到岗位。

4.3 第一次测量定位放线:按设计要求,测设构筑物平面控制线和标高控制点,控制线桩和控制点桩应妥善意保存,防止外力扰动。按图纸尺寸和施工要求,测设构筑物基坑挖土边线并撒出白灰线,设立挖土深度标点,测量误差符合规范要求,经自检合格,建设和监理单位核验合格后,允许进行下道工序。测量定位时给排水专业人员应参与。

4.4 轻型井点降水:根据流水量,在构筑物挖土白灰线外侧,沿四周设单排井管,建立轻型井点降水管网,抽出地下水排入排水管道。降水由值班人看护维修,保证降水正常运行。降水水位应在施工作业面下0.5m。

4.5 机械及人工挖运土:采用机械挖土,人工配合,防止超挖,不得扰动持力土层,多余土方机械外运,回填土方堆放到指定地点暂存,基坑边2.5m范围内禁止堆土和堆放材料,人工边坡坡角应≤76°要求坡面平顺,无松散土层,喷抹C20细石砼边坡防护层,基坑边设挡水墙200高,防止地面水进入基坑。基坑边设1.2m高防护栏杆。自降水开始到降水停止恢复正常水位期,对消防水池北侧教学楼进行沉降观测,掌握基础变化,防止不均匀沉降。土方挖完后检查底板

位置及深度以及基坑底部土层是否有异常情况。经验槽合格后,允许进行下道工序。

4.6 浇筑池底垫层砼:水池底板及集水坑垫层外边缘先支模并固牢,采用商品砼浇筑C15砼垫层,用振动器振实,砼表面抹压平顺、密实,防止起砂、开裂,进行7天养护。当垫层砼强度≥1.2N/mm2时(约2天时间),其上允许进行下道工序。

4.7 第二次测量定位放线:在砼垫层上测量定底板位和池壁位,测设池底标高,弹出控制墨线,为钢筋安装和模板安装提供依据。经自检专检合格后,允许进行下道工序。

4.8 施工缝以下部位钢筋安装:施工缝设在底板顶面向上0.5m处,施工缝以下部位包括底板、集水坑及池壁下段钢筋的安装。先安装底板及集水坑钢筋,随后安装池壁钢筋,池壁上部设支撑保持池壁钢筋的稳定和不倾斜。安装钢筋前先画间距线,按设计排列并理顺,分层绑扎,扎扣牢固,不松扣、不漏扣,钢筋的品种、规格、型号、形状、位置、根数、间距、排距、搭接、加筋及保护层等均应符合设计和规范规定,预留洞口的处理按设计要求进行,由于抗震要求,箍筋(含拉筋)平直部分长度按10d制作。化粪池钢筋用小一档的Ⅱ级钢筋代替≥12mm的Ⅰ级钢筋,按Ⅱ级钢筋配料并安装。钢筋验收合格后,允许进行下道工序。

4.9 施工缝以下部位模板安装:采用扣件式φ48钢管作支架和组合钢模板,当不合模数时用木板补缺;梁板下立杆间距900mm,纵横向水平横杆竖向间距1.5~1.8m,立杆两端及梁下设剪刀撑保持稳定,池壁模板设必要的支撑外增设1.2×35钢拉片@600防止胀模;消防水池底板有0.4%的排水坡,坡向集水坑,池壁内侧模板的下边应按排水坡度线支设,采用支架吊模方法。模板安装前应清理整修,涂刷隔离剂,模板拼缝严密,超标时夹海棉条,板面横平竖直支撑连接牢固,断面尺寸、位置、平面尺寸、标高均应符合设计规定,模板内的垃圾必须清净。模板验收合格后,允许进行下道工序。

4.10 施工缝以下部位预留预埋:施工缝以下部位的预留孔、预埋件按专业图纸规定进行,预留预埋件的位置、数量、标高应符合图纸,不能错漏,预留预埋件的位置一定要固定牢靠,不能因震动、或下道工序施工发生位移或变形,土

建要沟通安装专业,及时配合,预留预埋应列入模板检查验收范围与模板验收一同进行。

4.11 施工缝以下部位浇筑砼:浇筑池底和池壁下段砼时,先浇底板随后浇池壁砼,施工时不允许踩踏钢筋。浇砼前模板及垫层应湿润并不积水,C25、S6砼坍落度控制在140mm内,采取塔吊吊运,砼自落高度不得超过3m,超过3m时使用溜槽或串筒,分层浇筑,每层厚度约400mm,分层用插入式振捣器振实,防止漏振、欠振、过振,振捣时应避免碰撞钢筋、模板、预进件,砼表面应括平、抹压密实,防止裂缝。砼先浇到阶梯形施工缝的下口,抹平后及时安放阶梯模板,再浇阶梯施工缝上层砼,由于施工缝处分2次浇筑,必须加强振捣,使上下层砼结成一体,否则就会造成渗漏水部位,应特别处理好施工缝问题。浇筑砼后,底板顶面应有0.4%排水坡,坡向集水坑。按规范要求制作同养和标养砼强度试块及抗渗标号试块。

施工缝以下部位砼浇筑完毕后,湿润状态下养护14天。当砼强度值≥1.2N/mm2或浇筑砼48h后,允许处理施工缝,允许在底板上进行下道工序。施工缝处理作法按3.6条执行。

4.12 施工缝以上部位钢筋安装:先安装池壁上段钢筋,后安装顶板钢筋,化粪池顶板原为预盖制板钢筋改为现浇盖板钢筋,按现浇板钢筋配制安装其作法见2.4条。有关钢筋安装作法和要求见4.8条。

4.13 施工缝以上部位模板安装:先安装池壁模板,后安装顶板模,化粪池顶板原为预制板改为现浇板,按现浇板模板安装其作法见2.4条,消防水池顶板模板安装时应起拱1-3?。有关模板安装作法及要求见4.9条。

4.14 施工缝以上部位预留预埋:预留预埋件施工缝以上比以下多,要多加注意,其要求见4.10条。

4.15 施工缝以上部位浇筑砼:施工缝的处理及施工缝浇筑砼是关键节点,一定认真作好,其要求见3.6条。消防水池池壁及顶板为C25、S6砼;化粪池池壁为C25、S6砼,顶板为C25砼。化粪池顶板顶面无抹灰层,浇筑砼时顶面括平,抹压压光。砼浇筑作法及要求见4.11条。

4.16 拆模:当同养砼试块达到设计强度75%以上时,可拆除顶板模板及支撑,池壁模板同顶板模板同期拆除。由于池内空间小,拆模时应注意安全生产,

防止发生意外。当池体检查孔盖板未安装前,检查孔位置,应设临时盖板防护,防止行人掉下去。拆除的模板应堆放到指定地点。

4.17 导流墙砌筑:消防水池内有4道导流墙,用M5水泥砂浆砌MU10烧结砖,在池顶底部导流墙顶部砌砖按60°斜砌,上下挤紧,砂浆饱满,牢固。按1.4条要求在导流墙顶部及底部预留流水(透气)孔洞。

4.18 结构验收:在抹灰之前,对钢筋砼结构及砌体结构进行技术资料及实体质量进行检查验收,对存在问题和质量缺陷进行整改,整改合格后,允许进行下道工序。

4.19 池内外抹灰:池内外抹灰是刚性防水层,要加强管理,认真作好抹灰层施工。消防水池防水水泥砂浆的防水剂和化粪池抹灰用防水剂的品种和型号未定,待确定后,按厂家产品说明书的要求配制施工。

一、现将无机铝盐防水剂的防水层作法和要求列后

(1)原材料材质要求:①采用普通硅酸盐水泥,强度等级不低于32.5;

②中砂,粒径3mm以下,含泥量小于1%,硫化物及硫酸盐含量不大于1%;③无机铝盐防水剂的性能应符合JC474-92标准。

(2)基层质量要求:基层砼强度或砂浆强度不低于设计值的80%;基层表面应坚实、平整、粗糙、洁净,并充分湿润、无积水;基层表面的孔洞、缝隙应用防水水泥砂浆填塞密实并抹平。

(3)防水砂浆重量配合比:

素浆为水泥:水:防水剂=1:2.2:0.08

底层砂浆为水泥:砂:水:防水剂=1:2.5:0.35:0.05

面层砂浆为水泥:砂:水:防水剂=1:2:0.3:0.08

(4)施工工艺

①水泥、中砂、水、防水剂按盘按重量比称量,水泥同中砂干搅均匀备用;

②防水剂倒入拌合水中稀释,搅拌均匀后,倒入干拌砂浆中搅拌,搅拌均匀,随拌随用;

③在基层上均匀涂抹1.5mm厚素浆一层渗入基层,随后在素浆表面上抹底层砂浆10厚,分2次涂抹,用力压实,使底层砂浆与基层结合,结成一体,

待底层砂浆终凝前用木抹搓压成毛面。

④当底层砂浆抹完阴干12h无裂缝后,湿润底层砂浆表面,在其上均匀涂抹1mm厚素浆,随后抹面层砂浆,厚10mm,分2次涂抹,要求与底层砂浆紧密结合,在终凝前抹压收光。

(5)注意事项:

①原材料材质必须合格,所用材料过称计量,拌合均匀;

②按层次按顺序,分层涂抹,抹平压实,层与层之间应紧密结合,每层宜连续施工,必须留施工缝时,应采用阶梯坡形槎,施工缝离阴阳角≥300mm,阴阳角做成圆弧形;

③质量要求应符合《地下防水工程质量验收规范》4.2.3-4.2.11条要求;

④施工前进行技术交底,施工中进行检查,施工后进行验收;

⑤池内施工时,使用安全电压工作灯,进行通风换气,预防事故发生;

⑥抹灰层应在潮湿状态下覆盖养护14天,防止裂缝或空鼓。

二、消防水池抹水泥砂浆作法:基层清理、修补、润湿→涂抹素水泥浆一遍结合层→抹底层砂浆10(7)厚1:2水泥砂浆,抹平、压实,终凝前搓成毛面→阴干12h无裂缝→湿润底层砂浆表面,其上涂抹素水泥浆结合层后抹10(8)厚1:2水泥砂浆,抹平、压实、收光→养护14天。

4.20 管道及池体附件安装:给排水及消防水管和闸阀安装,检查孔、通风管、铁梯、水位传示装置、井盖等按设计要求安装,形成供水排水完整体系。

4.21 充水试验:消防水池参照96S829作法,“充水分3次,每次充水1/3水深,每次充水结束稳定二天,观察和测定渗漏情况,扣除管道的渗漏因素,24小时渗漏率应小于1/1000(水体积)”,其作法计算出最高水位水池容积,渗漏率按1/1000考虑,算出水位降的深度,充水后实测水位降深度<算出水位降深时,满足渗漏率小于1/1000要求。试水时,池壁有渗漏水点,不得有线流和漏泥砂。应视渗漏情况修补。充水试验合格后,允许进行下道工序。

化粪池设计未提出作充水试验要求,应作抹灰后的外观检验、达到不裂不空鼓。

4.22 回填土方:素土回填分层夯实,压实系数≥0.92,符合地基基础施工验收规范土方回填要求。

4.23 拆除降水设施:土方回填验收合格后,拆除降水管网,让地下水位恢复正常。当地下水恢复正常,消防水池和化粪池池内无水时,经计算池体结构自重是浮力的1.22倍,处于安全状态。

4.24 现场清理工程竣工:施工完毕后,剩余材料转移,场地清理干净,恢复校园正常状态。工程实体经自检、预检、整修后达到竣工条件,工程档案资料齐备符合验收要求。

5.工程质量措施

5.1 加强质量第一的教育,不断提高全员质量意识,坚持按图施工,按规范操作,实行技术交底,执行质量责任制。

5.2 对原材料和半成品,实行进场检验制,使用合格材料和半成品。砼、砂浆、回填土及焊接的强度等级和抗渗等级进行控制符合设计要求。

5.3 分项工程或工序实行自检、专检和交接检。工序之间合理衔接,协调配合,有序施工,做好成品保护,防止损坏或污染。

5.4 实行隐蔽工程验收制,切实作好基坑验槽、钢筋隐蔽、预埋件隐蔽、施工缝处理、结构验收等重点分项工程。

5.5 重点抓好砼浇筑、防水砂浆抹灰施工,积极作好质量控制,消防水池充水试验一次成功,化粪池外观检查合格,抹灰层不裂不空鼓。不允许踩踏钢筋,按规定时间养护砼或砂浆。

5.6 加强现场质量管理,施工前进行技术交底和培训,施工中进行检查指导,发现问题及时处理,不合格工序不能流入下道工序,施工后组织验收,不合格品必须返修,施工管理人员和班组长把关。施工时,注意天气变化,防止雨水的袭击。

6.安全生产文明施工措施

6.1 坚持安全第一,预防为主的安全方针。实行先防护,后施工,无防护,不不施工,施工必须安全,不安全不施工的原则。把安全工作放在第一位,严格执行安全法规和安全检查标准,落实检查制度,预防各类事故的发生。

6.2 进行安全交底和安全教育,树立安全意识,增长安全知识,施工中遵守安全规程,严禁违章作业,提高自我保护能力。

6.3 基坑放坡坡角必须≤76°基坑边2.5m范围内不准堆土或堆放材料,基

坑边设挡水墙,设防护栏杆1.2m高。

6.4 施工时,注意天气变化,防止雷雨袭击。在水池和化粪池池内施工时,使用安全电压工作灯照明,电气线路和控制装置必须完好,符合安全技术规定。

6.5 因消防水池降水,认真作好教学楼基础的沉降观测,切实作好记录,防止发生意外。对保留的地下管线,进行安全防护,防止损坏。

6.6 塔吊吊运作业时,塔吊限位保险装置有效,机械及电气部分良好;起降动停,通讯信号传递清楚,信号与运作保持一致。

6.7 施工中作到工完料尽场地清,作业面整洁畅通,搞好文明施工,加强环境保护。

砖砌化粪池施工方案完整版

砖砌化粪池施工方案 Company number:【0089WT-8898YT-W8CCB-BUUT-202108】

沈阳航空航天大学专家级教师公寓园区 13#100m3砖混矩形化粪池施工方案 一、工程概况 该化粪池选用标准图集:(02S701), 13号砖砌化粪池,选用无地下水型,化粪池有效容积分别为: 100立方米。 二、编制依据 ①、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002; ②、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2001; ③、《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2002; ④、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002; 三、施工措施 结合本工程实际情况,确定工程施工工艺顺序如下: 化粪池基坑土方开挖→基坑土体护坡加固→基坑底部清槽→铺垫层下卵石或碎石层(需要时)→混凝土垫层→砌筑池壁红砖→化粪池顶盖及圈梁支模、绑筋、浇注混凝土→化粪池顶盖预制板制作→化粪池顶盖拆模→抹化粪池内壁、外壁防水砂浆,土方回填→化粪池预制顶盖安装。 根据本工程特点各分项工程确定如下施工方案: 土方工程施工措施 土方开挖采取机械开挖,由于地下水位和土质情况,开挖土体放坡系数选用1:,土方开挖过程中,严禁在基坑四周堆土,开挖土方全部外运,土方开挖至设计标高,基坑开挖完成后,随即清理基槽,验槽完毕后,立即将垫层底部卵石或碎石层施工完成(需要时),浇注混凝土垫层。 砌体工程施工措施 ①、砌筑砂浆采用水泥砂浆,中砂含泥量不大于3%。所用砂浆要随用随拌,砂浆稠度为70--100MM,并要在3-4小时内用完,砂浆所用砂、水泥变动时,要及时调整配比。

室外化粪池施工方案

公司室外管网工程 5号、4A号砖砌化粪池施工方案

1、工程概况 厂区位于开发区厂区总用地面积:25557平方米,排水管道选用DN200—DN400混凝土管道,抹带接口。化粪池HC1选用标准图集:98S7—138~151-5号砖砌化粪池,选用有地下水型,化粪池有效容积:30立方米;化粪池HC2选用标准图集:98S7—121~137-4A 号砖砌化粪池;有地下水型,有效容积:20立方米。 2、编制依据 ①、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002; ②、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2001; ③、《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2002; ④、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002; ⑤、《地下防水工程质量验收规范》GB50208-2002; ⑥、公司厂区室外管网设计图纸及选用标准图集规定等; 3、施工措施

根据公司厂区地质勘察报告得知,厂区地下水位埋深较浅,而且按所选化粪池结构尺寸计算挖土深度,土层分布情况中包含粉质粘土层、粗砂层。结合本工程实际情况,确定工程施工工艺顺序如下: 化粪池基坑土方开挖→基坑土体护坡加固→基坑降水→基坑底部清槽→铺垫层下卵石或碎石层→混凝土垫层→砌筑池壁红砖→化粪池顶盖及圈梁支模、绑筋、浇注混凝土→化粪池顶盖预制板制作→化粪池顶盖拆模→抹化粪池内壁、外壁防水砂浆,化粪池外壁涂热沥青→作化粪池24H灌水实验→土方回填→化粪池预制顶盖安装。 根据本工程特点各分项工程确定如下施工方案: (1)、土方工程施工措施 土方开挖采取机械大开挖,由于地下水位和土质情况,开挖土体放坡系数选用1:1.5,土方开挖过程中,严禁在基坑四周堆土,开挖土方全部外运,并采取基坑土体护坡砌筑毛石墙的加固措施,土方开挖至设计标高后,于基坑一角设置集水坑一处,并于基坑四周设置集水道,将地下水汇集于集水坑内,设置一台DN100泥浆泵昼夜抽水,设一专人昼夜看护。为防止遇雨季天气,基坑开挖完成后,立即清理基槽,验槽完毕后,立即将垫层底部卵石或碎石层施工完成,浇注混凝土垫层。 (2)、砌体工程施工措施 ①、砌筑砂浆采用强力灰粉代替石灰膏,中砂含泥量不大于3%。所用砂浆要随用随拌,砂浆稠度为70--100MM,并要在3-4小时内用完,砂浆所用砂、水泥变动时,要及时调整配比。 ②、砂浆拌和采用重量比,配料误差在±2%以内,用搅拌机拌和,先在搅拌机内注入适量的水,再按配比依次投入水泥、砂、水。搅拌时间自投料完毕算起,不得小于120秒钟。 ③、砌砖前一天,应把砖浇水湿润,严禁干砖上墙,吸水深度控制在15MM以上,防

砖砌化粪池施工案

砖砌化粪池施工案 1、工程概况 清华园外网排水工程,排水管道选用DN300玻璃钢管道,法兰连接。化粪池选用标准图集:05S7-204中的7号,8号,10号砖砌化粪池,化粪池有效容积:分别是20立方米;25立方米;40立方米。 2、编制依据 室外管网设计图纸及选用标准图集规定等; 3、施工措施 根据所选化粪池结构尺寸计算挖土深度,土层主要为粉质粘土层。结合本工程实际情况,确定工程施工工艺顺序如下: 化粪池基坑土方开挖→基坑土体护坡加固→基坑底部清槽→铺垫层下卵石或碎石层→混凝土垫层→砌筑池壁红砖→化粪池顶盖及圈梁支模、绑筋、浇注混凝土→化粪池顶盖预制板制作→化粪池顶盖拆模→抹化粪池内壁、外壁防水砂浆,化粪池外壁涂热沥青→作化粪池24H灌水实验→土方回填→化粪池预制顶盖安装。 根据本工程特点各分项工程确定如下施工方案: (1)、土方工程施工措施 土方开挖采取机械大开挖,开挖土体放坡系数选用1:1.5,土方开挖过程中,严禁在基坑四周堆土,开挖土方全部外运,并采取相应的加固措施,,基坑开挖完成后,立即清理基槽,验槽完毕后,立即将垫层底部卵石或碎石层施工完成,浇注混凝土垫层。 (2)、砌体工程施工措施

①、砌筑砂浆采用强力灰粉代替石灰膏,中砂含泥量不大于3%。所用砂浆要随用随拌,砂浆稠度为70--100MM,并要在3-4小时内用完,砂浆所用砂、水泥变动时,要及时调整配比。 ②、砂浆拌和采用重量比,配料误差在±2%以内,用搅拌机拌和,先在搅拌机内注入适量的水,再按配比依次投入水泥、砂、水。搅拌时间自投料完毕算起,不得小于120秒钟。 ③、砌砖前一天,应把砖浇水湿润,严禁干砖上墙,吸水深度控制在15MM以上,防止湿润不均或过湿现象。 ④、砖砌体要上下错缝,内外搭砌,组砌方式为一顺一丁,砌筑时采用“三一”砌砖法,杜绝缩口灰和板凳灰,水平灰缝的砂浆要饱满,饱满度不低于80%竖向灰缝采用挤浆或加浆方法,不得出现透亮灰缝,水平灰缝厚度控制在10±2MM。落地灰在初凝前回收,重新搅入新砂浆中使用。 ⑤、砌第一皮砖前,当基础混凝土表面高低差大于20MM时应把上表面用C20细石砼找平,找平后再砌,砌砖完后用笤帚扫净墙缝。 ⑥、砌砖前应先立好皮数杆,撂摆底砖,防止游丁走缝。皮数杆立在墙的大角处,内外墙交接处,纵墙皮数杆间距不大于12M。 ⑦、撂底砖经检查合适后,挂通线,砌底砖时,应跟线,双面挂线,撂底砖后进行盘角,盘角每次不宜超过5皮高,并用靠尺,线坠,水平尺找平找垂直,每皮砖的高度对准皮数杆,按盘好的墙角为准,挂线砌砖。 ⑧、砌筑过程中,应经常检查并做到: <1>、墙大角和墙面垂直准确。

(完整版)砖砌化粪池施工方案

砖砌化粪池专项施工方案 一、工程概况 本工程为小区配套工程。位于马鞍山路南侧、新城路西侧的新城花园新建小区内。主干道宽度≥5m:4cm厚细粒式AC-13C沥青混凝土+6cm厚中粒式AC-20C沥青混凝土+0.6cm厚ES-2乳化沥青下封层+20cm厚水泥稳定碎石+20cm厚12%石灰土+20cm厚10%石灰土+20cm厚8%石灰土+原槽处理;进户道路:6cm厚烧结砖+3cm厚1:3水泥砂浆+15cm厚C25水泥混凝土+5cm 厚碎石垫层+20cm厚12%石灰土+原槽处理;停车位:8cm厚植草砖+3cm厚1:3水泥砂浆+20cm厚C25水泥混凝土+10cm厚碎石垫层+20cm厚12%石灰土+20cm厚10%石灰土+20cm厚8%石灰土+原槽处理 本工程化粪池选用标准图集:(02S701),6、8、10号砖砌化粪池,选用无地下水型,化粪池有效容积分别为:50、75、100立方米。 二、施工工艺流程 结合本工程实际情况,确定工程施工工艺顺序如下: 化粪池基坑土方开挖→基坑土体护坡加固→基坑底部清槽→铺碎石垫层→混凝土垫层→砌筑池壁红砖→化粪池顶盖及圈梁支模、绑筋、浇注混凝土→化粪池顶盖预制板制作→化粪池顶盖拆模→抹化粪池内壁、外壁防水砂浆,土方回填→化粪池预制顶盖安装。 根据本工程特点各分项工程确定如下施工方案: 三、施工方法 1.土方工程施工

土方开挖采取机械开挖,由于地下水位和土质情况,开挖土体放坡系数选用1:1.5,土方开挖过程中,严禁在基坑四周堆土,开挖土方全部外运,土方开挖至设计标高,基坑开挖完成后,立即清理基槽,验槽完毕后,立即将垫层底部卵石或碎石层施工完成(需要时),浇注混凝土垫层。 2.砌体工程施工 (1)砌筑砂浆采用水泥砂浆,中砂含泥量不大于3%。所用砂浆要随用随拌,砂浆稠度为70--100MM,并要在3-4小时内用完,砂浆所用砂、水泥变动时,要及时调整配比。 (2)砂浆拌和采用重量比,配料误差在±2%以内,用搅拌机拌和,先在搅拌机内注入适量的水,再按配比依次投入水泥、砂、水。搅拌时间自投料完毕算起,不得小于120秒钟。 (3)砌砖前一天,应把砖浇水湿润,严禁干砖上墙,吸水深度控制在15MM 以上,防止湿润不均或过湿现象。 (4)砖砌体要上下错缝,内外搭砌,组砌方式为一顺一丁,砌筑时采用“三一”砌砖法,杜绝缩口灰和板凳灰,水平灰缝的砂浆要饱满,饱满度不低于80%竖向灰缝采用挤浆或加浆方法,不得出现透亮灰缝,水平灰缝厚度控制在10±2MM。落地灰在初凝前回收,重新搅入新砂浆中使用。 (5)砌第一皮砖前,当基础混凝土表面高低差大于20MM时应把上表面用C20细石砼找平,找平后再砌,砌砖完后用笤帚扫净墙缝(6)砌砖前应先立好皮数杆,撂摆底砖,防止游丁走缝。皮数杆立在墙的大角处,内外墙交接处,纵墙皮数杆间距不大于12M。

化粪池施工方案样本

一.工程概况 (一)基本情况 萝岗区体育中心位于萝岗区大塱村, 场地规模东西宽240m,南北长280 m场地面积约67200 m2。该工程由广州开发区萝岗新城建设指挥部筹资新建, 广州地质勘察基础工程公司负责地质勘察, 由广州市设计院负责工程设计, 由广州市第四建筑工程有限公司负责总承包施工。本工程地上拟建三层, 地下为一层地下室, 开挖约4m, 结构采用钢筋混凝土框架结构。 本工程钢筋混凝土( C30) 化粪池型号分别为: G12-75SQF、 G1-2SQF、 G11-50SQF、G13-100SQF, 自编号和平面定位详见附图。1#~4#化粪池基坑所处地层分别为①素填土、②1粉质粘土、②2中( 细) 砂, 开挖深度约为1~2.5m, 施工场地宽阔采取大放坡开挖, 放坡系数为1:2。5#化粪池基坑底层为②3淤泥( 淤泥质土) : 深灰色、灰色, 流塑而且开挖深度为3m, 根据现场环境和地质情况, 与设计协商后5#化粪池开挖深度改为2.2m。 (二)地质水文情况 据钻探揭露, 场地自上而下埋藏有: 第四系填土层、第四系冲洪积层、第四系残积层, 下伏基岩为燕山期花岗岩。场地内地层按自上而下的顺序依次描述如下: 1、①素填土( ①为地层编号, 下同) : 呈灰黄色、紫红色等, 松散状, 主要由粉 质粘土新近堆填, 局部含花岗岩风化碎块。主要分布于场地周边, 层厚1.0~4.10m, 平均 1.95 m。 2、第四系冲洪积层: 1) 、②1粉质粘土: 灰黄色, 可塑, 局部软塑, 主要由粘粒组成, 含粉细砂和植物 根系, 粘性一般, 顶部种植土。主要分布于场地中部, 层厚0.70~3.70m, 平均1.79米,层顶高程26.34~30.62 m,层顶埋深0.00~4.10 m。平均标贯击数为6.7击。推荐地基承载力特征值130kpa。 2) 、②2中( 细) 砂: 黄白色、灰白色, 浅灰色, 饱和、松散, 砂颗粒棱角状为 主, 分选性差, 含粘粒较高。局部分布, 厚度0.70~3.70米, 平均 1.76, 层顶高程 26.44~28.43 m,层顶埋深1.00~2.00 m。平均标贯击数为7击。推荐地基承载力特征值 135kpa。

农村三格化粪池厕所施工工艺

农村三格化粪池厕所施工工艺 1、施工方法及建造技术要点 砖砌结构化粪池的施工及要求:三格化粪厕所施工关键一是保证建筑质量,防止渗漏;二是把好过粪管安装质量关。 2、施工人员的责任和义务 要有责任心,工作一丝不苟,对用户负责; 研究施工图纸,掌握施工图的每一个环节,提出总体施工方案。按图纸修建或改建卫生厕所,保证质量,建一个合格一个; 节约原材料,不要造成浪费; 向用户和群众宣传建造卫生厕所的好处; 3、选址 厕所是不可缺少的部分,与人们生活息息相关。然而人们只注重饮食,而忽视它的另一方面—排泄。随着农村经济的发展,农民的温饱问题得到解决,生活水平不断提高、许多农民盖起了新房,住进了新居。但厕所却很不卫生,位置很不适当,很不科学。 新住宅,或室内已通自来水的,应统筹考虑最好将厕所建在室内,将厕所、洗漱间和浴室等一并安排,冲洗方便。 老式住宅,或尚未通自来水的,最好将厕所建在院内,根据夏季

主导风向,把厕所建在住房常年主导风向的下风侧,禁止在水源边建造厕所、也不要靠近厨房,又要保证使用和粪便清运方便。 若因住房条件限制,厕所建在户外,应根据村庄建设规划统一安排,选择背风向阳、地势略高、土质坚实、地下水位低,方便儿童、老人使用的地方。 三格化粪池基础应与相邻原建筑物基础间保持一定净距,其数值一般取不小于相邻基础底面的高差。 4、放样和挖坑 在所选定的化粪池位置和确定粪池的大小后,量好尺寸撒上石灰线。放线时应留出砖砌,一般每条放出150mm。然后按线挖坑,开挖池坑时,对土质较好的地块,宜采用直接开挖,使砖块紧贴坑壁砌筑;对土质差或有地下水的地块,只好采用按一定坡度的放坡开挖,并留不小于150mm的回填宽度。回填时,可在回填土内掺入30%的碎石或碎砖瓦,要对称均匀,边砌筑边回填夯实,这样可对池墙起到桶箍作用。对地下水位高的地段,在开挖池坑前,先得在池位附近挖掘一口2米深的集水井,用泵抽吸井内积水。只有这样在不断排泄地下水条件下才可进行池坑开挖和完成建池任务。 5、池底板 面层:砂浆抹面,厚度20mm (与池壁同时施工)

12#砖砌化粪池施工方案

砖砌化粪池施工方案 一、工程概况 本工程共计8个化粪池,该化粪池选用标准图集(02S701)12号砖砌化粪池,选用有地下水型。结合本地区地下水位较高的情况之下,化粪池采用轻型井点降水方案。 二、施工措施 结合本工程实际情况,确定工程施工工艺顺序如下: 化粪池周围井点降水→基坑土方开挖→基坑土体加固→基坑底部清槽→铺垫层下卵石或碎石层→混凝土垫层→砌筑池壁红砖→化粪池顶盖及圈梁支模、绑筋、浇注混凝土→化粪池顶盖预制板制作→化粪池顶盖拆模→抹化粪池内壁、外壁防水砂浆,土方回填→化粪池预制顶盖安装。 (一)井点降水 1、设备的选择: (1)井点管:用直径DN50的PVC管,长6m,下端为1.5m长的滤管。 (2)连接管:胶皮管与井点管和总管连接,塑料薄膜或胶泥裹住接头以防漏气。 (3)集水总管:用直径75mm的塑料管分节连接,每隔1.5m设一个连接井点管的接头。 (4)选用6台真空泵。 (5)冲孔设备:选用高压式离心泵。 2、井点施工工艺流程 放线定位→铺设总管→冲孔→安装井点管、填砂砾滤料、上部填粘土密封→用弯联管将井点管与总管接通→安装抽水设备与总管连通→安装集水箱和排水管→开动真空泵排气、再开动离心水泵抽水、测量观测井中地下水位变化。 3、施工工艺 (1)按确定的井点布置形状,放出基线用挖掘机开挖沟槽。 (2)用冲孔设备冲井点管孔。 (3)埋设井点管,回填粗砂滤层。

(4)敷设集水总管。 (5)连接抽水设备,进行试抽。 (6)检查是否有死管。 (7)用机械拔除井点管。 4、施工技术措施及质量保证措施 (1)、为确保场地内的大气降水不回灌到地表以下,在开始井点降水施工前,合理安排好场内地表水的排水沟槽。 (2)冲孔时,冲孔孔径不得大于300mm,冲孔深度按施工方案比滤管低0.5m,且垂直水平管,井点管管距为1.5m,冲孔冲到底标高后,再将冲水管上提1.0m,再冲一遍后成孔(扩大井点滤层用)。 (3)井点降水设备进场,在埋设井点管之前,必须逐根检查井点管及集水总管,发现损坏,立即更换,保证滤网完整无缺。井点管埋设之前,用布头或麻丝塞住管口,以免埋设时杂物掉入管内。 (4)井孔冲成后,应立即拔出冲管,插入井点管,并在井点管与孔壁之间填砂滤层,以防孔壁塌土。砂宜用粗砂。 (5)每根井点管埋设后,应及时检验渗水性能。井点管与孔壁之间填砂滤料时,管口应有泥浆水冒出,或向管内灌水时,能很快下渗方为合格。 (6)布设集水总管之前,必须对集水总管进行清洗,并对其它部件进行检查清洗。井点管与集水总管之间用橡胶软管连接,确保其密闭性。 (7)井点系统安装完毕后,必须及时试抽,并全面检查管路接头质量、井点出水状况和抽水机械运转情况等,如发现漏气和死井,应立即处理。每套机组所能带动的集水管总长度必须严格按机组功率及试抽后确定。 (8)试抽合格后,井点孔口到地面下1.0m的深度范围内,用粘性土填塞严密,以防漏气。 (9)开始抽水后一般不应停抽,时抽时止,滤网易堵塞,也易抽出土粒,并引起附近建筑物由于土粒流失而沉降开裂。正常排水应是细水长流,出水澄清。 (10)为确保水位降至设计标高,在设定位置设一个水位监测孔,派人24 小时值班监测水位,发现情况及时上报。

2021年砖砌化粪池施工方案

铝合金窗 欧阳光明(2021.03.07) 施 工 方 案 工程名称:科技创业园食堂铝合金窗改造 编制人:吕家云 审核人:朱仁军 扬州宏林建筑安装工程有限公司 编制时间:2014年5月3日 砖砌化粪池施工方案 1、工程概况 该化粪池选用标准图集:(02S701),11、4号砖砌化粪池,选用有地下水型,化粪池有效容积分别为:50、9立方米。 2、编制依据 ①、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002; ②、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2001; ③、《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2002; ④、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002;

3、施工措施结合本工程实际情况,确定工程施工工艺顺序如下: 化粪池基坑土方开挖→基坑土体护坡加固→基坑底部清槽→铺垫层下卵石或碎石层(需要时)→混凝土垫层→砌筑池壁红砖→化粪池顶盖及圈梁支模、绑筋、浇注混凝土→化粪池顶盖预制板制作→化粪池顶盖拆模→抹化粪池内壁、外壁防水砂浆,土方回填→化粪池预制顶盖安装。 根据本工程特点各分项工程确定如下施工方案: (1)、土方工程施工措施 土方开挖采取机械大开挖,由于地下水位和土质情况,开挖土体放坡系数选用1:1.5,土方开挖过程中,严禁在基坑四周堆土,开挖土方全部外运,土方开挖至设计标高,基坑开挖完成后,立即清理基槽,验槽完毕后,立即将垫层底部卵石或碎石层施工完成(需要时),浇注混凝土垫层。 砌体工程施工措施 ①、砌筑砂浆采用水泥砂浆,中砂含泥量不大于3%。所用砂浆要随用随拌,砂浆稠度为70--100MM,并要在3-4小时内用完,砂浆所用砂、水泥变动时,要及时调整配比。 ②、砂浆拌和采用重量比,配料误差在±2%以内,用搅拌机拌和,先在搅拌机内注入适量的水,再按配比依次投入水泥、砂、水。搅拌时间自投料完毕算起,不得小于120秒钟。 ③、砌砖前一天,应把砖浇水湿润,严禁干砖上墙,吸水深度控制在15MM以上,防止湿润不均或过湿现象。 ④、砖砌体要上下错缝,内外搭砌,组砌方式为一顺一丁,砌筑时采用“三一”砌砖法,杜绝缩口灰和板凳灰,水平灰缝的砂浆要饱满,饱满度不低于80%竖向灰缝采用挤浆或加浆方法,不得出现透亮灰缝,水平灰缝厚度控制在10±2MM。落地灰在初凝前回收,重新搅入新砂浆中使用。 ⑤、砌第一皮砖前,当基础混凝土表面高低差大于20MM时应把上表面用C20细石砼找平,找平后再砌,砌砖完后用笤帚扫净墙

砖砌化粪池施工方案完整版

砖砌化粪池施工方案

COmPany number : [0089WT-8898YT-W8CCB-BUUT-202108] 沈阳航空航天大学专家级教师公寓园区 13#IOOin3砖混矩形化粪池施工方案 一、工程概况 该化粪池选用标准图集:(02S701)Z 13号砖砌化粪池,选用无地下水型,化粪池有效容积分别为:100立方米。 二、编制依据 ①、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 ; ②、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2001 ; ③、《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2002 ; ④、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002 ; 三、施工措施 结合本工程实际情况,确定工程施工工艺顺序如下: 化粪池基坑土方开挖-基坑土体护坡加固-基坑底部清槽-铺垫层下卵石或碎石层 (需要时)T混凝土垫层T砌筑池壁红砖T化粪池顶盖及圈梁支模、绑筋、浇注混凝土 T化粪池顶盖预制板制作T化粪池顶盖拆模T抹化粪池内壁、外壁防水砂浆,土方回填 T化粪池预制顶盖安装。 根据本工程特点各分项工程确定如下施工方案: 土方工程施工措施 土方开挖采取机械开挖,由于地下水位和土质情况,开挖土体放坡系数选用1 :, 土方开挖过程中,严禁在基坑四周堆土,开挖土方全部外运,土方开挖至设计标高,基坑开挖完成后,随即清理基槽,验槽完毕后,立即将垫层底部卵石或碎石层施工完成 (需要时),浇注混凝土垫层。 砌体工程施工措施 ①、砌筑砂浆采用水泥砂浆,中砂含泥量不大于3%o所用砂浆要随用随拌,砂浆稠度为70-100MM,并要在3?4小时内用完,砂浆所用砂、水泥变动时,要及时调整配比。

农村三格化粪池厕所施工工艺

农村三格化粪池厕所施工 工艺 This manuscript was revised on November 28, 2020

农村三格化粪池厕所施工工艺 1、施工方法及建造技术要点 砖砌结构化粪池的施工及要求:三格化粪厕所施工关键一是保证建筑质量,防止渗漏;二是把好过粪管安装质量关。 2、施工人员的责任和义务 要有责任心,工作一丝不苟,对用户负责; 研究施工图纸,掌握施工图的每一个环节,提出总体施工方案。按图纸修建或改建卫生厕所,保证质量,建一个合格一个; 节约原材料,不要造成浪费; 向用户和群众宣传建造卫生厕所的好处; 3、选址 厕所是不可缺少的部分,与人们生活息息相关。然而人们只注重饮食,而忽视它的另一方面—排泄。随着农村经济的发展,农民的温饱问题得到解决,生活水平不断提高、许多农民盖起了新房,住进了新居。但厕所却很不卫生,位置很不适当,很不科学。 新住宅,或室内已通自来水的,应统筹考虑最好将厕所建在室内,将厕所、洗漱间和浴室等一并安排,冲洗方便。 老式住宅,或尚未通自来水的,最好将厕所建在院内,根据夏季主导风向,把厕所建在住房常年主导风向的下风侧,禁止在水源边建造厕所、也不要靠近厨房,又要保证使用和粪便清运方便。 若因住房条件限制,厕所建在户外,应根据村庄建设规划统一安排,选择背风向阳、地势略高、土质坚实、地下水位低,方便儿童、老人使用的地方。

三格化粪池基础应与相邻原建筑物基础间保持一定净距,其数值一般取不小于相邻基础底面的高差。 4、放样和挖坑 在所选定的化粪池位置和确定粪池的大小后,量好尺寸撒上石灰线。放线时应留出砖砌,一般每条放出150mm。然后按线挖坑, 开挖池坑时,对土质较好的地块,宜采用直接开挖,使砖块紧贴坑壁砌筑;对土质差或有地下水的地块,只好采用按一定坡度的放坡开挖,并留不小于150mm的回填宽度。回填时,可在回填土内掺入30%的碎石或碎砖瓦,要对称均匀,边砌筑边回填夯实,这样可对池墙起到桶箍作用。对地下水位高的地段,在开挖池坑前,先得在池位附近挖掘一口2米深的集水井,用泵抽吸井内积水。只有这样在不断排泄地下水条件下才可进行池坑开挖和完成建池任务。 5、池底板 面层:砂浆抹面,厚度20mm(与池壁同时施工) 上层:用C25的混凝土浇筑,厚度100mm 中层:底下用碎石或碎砖垫层夯实厚度100mm 最低层:素土夯实 6、化粪池池体 砖砌体:采用强度等级(标号)为MU7.5(75号)粘土砖和M7.5(75号)混 合砂浆砌筑;砖的形状尺寸(mm),或为240×115×120的标准砖,或为216×105×120的八五砖均可使用。 砖砌化粪池:按化粪池的尺寸先砌好墙体,分三格,中间分隔两道墙体,由于第二池较窄,施工有一定困难,因此,砌到一定高度后,抹好水泥再继续砌墙。 注意掌握好进粪管、过粪管、出口管的安装时间、位置与方向。

4号化粪池施工方案

周浦镇文化服务中心剧场 改建工程 砖砌化粪池施工方案 编制:严平官 审核:李成元 审批: 上海和畅建设发展有限公司 编制日期:二零一四年六月

砖砌化粪池施工方案 1、工程概况 该化粪池选用标准图集:(02S701),4号砖砌化粪池,选用无地下水型,化粪池有效容积分别为:9立方米。 2、编制依据 ①、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002; ②、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2001; ③、《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2002; ④、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002; 3、施工措施 结合本工程实际情况,确定工程施工工艺顺序如下: 化粪池基坑土方开挖→基坑土体护坡加固→基坑底部清槽→混凝土垫层→砌筑池壁红砖→化粪池顶盖及圈梁支模、绑筋、浇注混凝土→化粪池顶盖拆模→抹化粪池内壁、外壁防水砂浆,土方回填→化粪池预制顶盖安装。 根据本工程特点各分项工程确定如下施工方案: (1)、土方工程施工措施 土方开挖采取机械开挖,由于地下水位和土质情况,土方开挖过程中,严禁在基坑四周堆土,开挖土方全部外运,土方开挖至设计标高,基坑开挖完成后,立即清理基槽,验槽完毕后,立即浇注混凝土垫层。 砌体工程施工措施 ①、砌筑砂浆采用水泥砂浆,中砂含泥量不大于3%。所用砂浆要随用随拌,砂浆稠度为70--100MM,并要在3-4小时内用完,砂浆所用砂、水泥变动时,要及时调整配比。 ②、砂浆拌和采用重量比,配料误差在±2%以内,用搅拌机拌和,先在搅拌机内注入适量的水,再按配比依次投入水泥、砂、水。搅拌时间自投料完毕算起,不得小于120秒钟。 ③、砌砖前一天,应把砖浇水湿润,严禁干砖上墙,吸水深度控制在15MM以上,防

化粪池施工方案 -

化粪池施工方案 一、工程概况: 本区域化粪池为职工生活区,尺寸为4m*3m*3m,为钢筋混凝土结构,主题结构分三级过滤处理污水,新鲜粪便由进粪口进入第一格池,池内粪便开始发酵分解、因比重不同粪液可自然分为三层,上层为糊状粪皮,下层为块状或颗状粪渣,中层为比较澄清的粪液。在上层粪皮和下层粪渣中含细菌和寄生虫卵最多,中层含虫卵最少,初步发酵的中层粪液经过粪管溢流至第二池,而将大部分未经充分发酵的粪皮和粪渣阻留在第一池内继续发酵。流入第二池的粪液进一步发酵分解,虫卵继续下沉,病原体逐渐死亡,粪液得到进一步无害化,产生的粪皮和粪厚度比第一池显著减少。流人第三池的粪液一般已经腐熟,其中病菌和寄生虫卵已基本杀灭,第三池功能主要起储存已基本无害化的粪液作用。 二、土基坑施工 1、测量放线 (1)、开挖前根据施工图和放线控制桩测量确定化粪池中心线和附属构筑物位置,核对临时水准点的高程,测放挖掘坑边线、堆土、堆料界限及临时便道的范围,再根据确定后的基坑上口开挖宽度,用石灰线标明开挖边线;同时测设原地面高程,通过设计基底高程初定开挖深度,并复核高程。开挖平面尺寸及放坡详图附后。 (2)、联测复核后临时水准点和化粪池轴线控制桩设置在便于观测且牢固的建筑物上,并且要有备份控制点,并对之采取保护措施,防止损毁。 (3)、临时水准点、基坑轴线控制桩、高程桩,要经过复核方可使用,并经常进行校核。 2、基坑开挖 (1)、采用机挖机运、人工修坡捡底的方法施工。依据计算的边坡、底宽、挖深,由挖掘机实施挖掘,挖至距设计基底高程20cm位置停止机械挖掘。采用人工捡底至设计高程。 (2)、基坑开挖时应按照下列工艺施工: A、开挖前临时明挖排水沟结合临时泵坑抽水,防止地表水流入开挖范围内,避免开挖后基坑边坡塌方、土层遭到浸泡。 B、本标段土质为黄粘土(膨胀土),根据规范规定:必须放坡开挖,机械开挖边坡放坡系数采用1:0.3―1:0.5。 C、机械开挖时,挖到基底标高后要在坑底留20cm土层厚度,由人工找平至设计基底高程;

化粪池排水管道施工方案

化粪池及污水管道施工方案 一、工程概况 花园路商业用房危改项目污水无法正常的排入到市政污水管道,需从新规划、从新施工化粪池及污水管道,连接到市政污水管网里。 二、编制依据 1、《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2012 2.《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2017, 3 《建筑给水排水设计规范》GB50015-2017 三、施工准备 1、图纸资料的准备 1.1 熟悉施工现场的实际情况及验收规范。 1.2 参加由业主组织的设计交底工作,澄清设计图纸上存在的问题确定管道的型号、管径; 1.3根据设计图纸和设计交底会议纪要,编制详细的施工图材料预算,确定所需材料的品种、规格、数量和有关标准; 1.4 考虑与其它专业的配合,编制施工进度计划,编制详细施工方案,准备施工机具材料; 1.5 对施工人员进行安全教育。 1.6制定质量控制点,严格按照控制点的要求进行施工; 1.7 组织工程技术人员对施工班组进行技术交底,务必使其理解技术要求、施工方法及施工中应特别注意的事项。 2、材料准备、检验及保管 2.1根据详细的施工图材料预算,准备所有管道安装所需的材料。 2.2施工所需的消耗材料须经正规厂家采购,所有材料均须具备产品质量保证书; 2.3材料运到施工现场后,与业主及监理一同对其进行检验,并将检查结果及时向业主报验; 2.3.1管道组成件必须具有制造厂的质量证明书,其质量不得低于规范标准、设计文件要求; 2.3.2管子、管件的材质、规格、型号等技术参数应符合设计文件的规定;并应按国家现

行标准进行外观检验,不合格者不得使用; 3.材料保管: 材料到达现场后,应分类合理堆放,码放整齐,且应有明显材料标识、检验标识的标示牌;并做好防雨雪措施; 五、地管施工 1、施工前应具备条件 1、施工用人、材、机已准备齐全,材料、机具检验、试验合格,人员经安全技术教育符合施工要求; 1.2施工方案经监理批准,准予实施; 1.3经监理确认后方可开挖,确保开挖深度符合规定要求。 2、土方施工 1、由于现场实际情况复杂,不能采用机械挖土,只能采用人工开挖,要做好给水排水管道工程的放线与测量前完成定位和高程的测量布点工作,并对基准点采用保护措施,应作出明显标记;在管道线路与原有地下管道、电缆及其他构筑物交叉处的地面上设置明显标记; 2、管沟开挖深度按现场实际标高的要求,管挖至管底标高;沟槽深度的控制:当挖土深度接近沟槽底标高时,应在沟槽壁上距底标高 300~500mm 处,用水准仪布设水平标桩,间距不大于10m,最后用人工清底找平,。 本工程根据现场情况按以下方法开挖:对深度可以整体开挖,管道连接工作部分可在地面进行,在管沟适当位置设置工作面,而不必全部设置工作面,因此管沟的开挖宽度可根据现场实际情况调整; 4、本工程地管沟槽深度在2.1米-2.7米,设置边坡; 5、沟槽每侧临时堆土或施加其他载荷时,不得影响建筑物、各种管道和其他设施的安全;堆土或材料的高度不宜超过1.5米,距沟槽边缘宜不小于0.8米,堆土不得掩埋测量标志、消防栓、阀门、雨水口等设施; 6、无压力管道敷设后,除接口外及时回填土,再加回填沟槽; 7、土方回填时,沟槽内应无积水、无杂物,且回填土料含水率不得过高;槽底至管顶以上0.5米范围内,回填土料不得含有机物。 六、化粪池及管道施工要求

砖砌化粪池施工方案 工艺流程

砖砌化粪池施工方案工艺流程 工艺流程: →支圈梁模板 作清理准备工作→→办预检 → 支板模板 (1)、支模前将圈梁及板缝处杂物全部清理干净。 (2)、支模板 A.圈梁模板可采用木模板或定型组合钢模板上口弹线找平。 B. 圈梁模板采用落地支撑时,下面应垫方木,当用木方支撑时下面用木楔楔紧。用钢管支撑时高度调整合适。 C.钢筋绑扎完以后,模板上口宽度进行校正定位,并用木撑进行校正定位,用铁钉临时固定。如采用组合钢模板,上口应用卡具卡牢,保证圈梁的尺寸。 D.外墙圈梁,用横带扁担穿墙平面位置距墙两端24cm开始留洞,中间每隔50cm左右留一道,每面墙不宜少于5个洞。 5.质量验收 (1)、保证项目: 模板及其支架必须具有足够的强度,刚度和稳定性,其支撑部分应有足够的支撑面积,如安装在基土上,基土必须坚实,并有排水措施。对湿陷性黄土,必须有防水措施;对冻胀性土,必须有防冻融措施。 (2)、基本项目: 1)、模板接缝处应严密,预埋件应安置牢固,缝隙不应超过1.5mm。 2)、模板与混凝土的接触面应清理干净并采取防止粘结措施,粘浆和漏刷隔离剂累计面积应不大于400cm2.如模板涂刷隔离时应涂刷均匀,不得漏刷或沾污钢筋。(3)、允许偏差项目 项目项目允许偏差(mm)检验方法 单层、多层多层大模 1 轴线位移 5 5 尺量检查 2 标高±5 ±5 用水准仪或拉线和尺量检查 3 截面尺寸:柱、梁+4、-5 ±2 尺量检查 4 每层垂直度 3 3 用2米托线板检查 5 相邻两板表面高低差 2 2 用直尺和尺量检查 6 表面平整度 5 2 用2米靠尺和楔形塞尺检查 7 预埋钢板中心线位移 3 3 拉线和尺量检查 6.成品保护 (1)、在砖墙上支撑圈梁模板时,防止撞动最上一皮砖。 (2)、支完模板后,应保持模内清洁,防止掉入砖头、石子、木屑等杂物。 (3)、应保护钢筋不受扰动。 7.注意事项 (1)、支模板时应在外墙面采取加固措施。 (2)、圈梁模板外胀:圈梁模板支撑没卡紧,支撑不牢固,模板上口拉杆碰坏或没钉

02S701砖砌化粪池

02S701砖砌化粪池 随着生活的不断改善,人们对生活质量的要求也越来越高,环境卫生也在逐步的得到改善。砖砌化粪池也越来越多,随之关于它的标准也在相应的完善! 以下是关于《02S701砖砌化粪池》的信息: 作者:中国建筑标准设计研究院 出版社:中国计划出版社 出版时间:2006年4月 ISBN:9787801775795 页数:170页 版次:1版2次 开本:8开 包装:平装 销售状态:在销 此商品所属分类:标准图集>>国家标准图集 下面是关于02S701砖砌化粪池的一些数据信息 类型池 号型号 主要结构尺寸(mm)工程量(m3)钢 筋用 量 ( L B h1( min) h1( max) H 1 平 均 最 小 最 大 页脚内容1

t) 无水、不行车、无覆土1Z1-2 3 270 1 630 60 85 1 400 9. 09 8. 65 9. 53 .288 2Z2-4 5 380 1 890 60 85 1 400 1 9.11 1 8.18 2 0.03 .515 3Z3-6 5 380 2 140 60 85 1 500 2 3.18 2 2.10 2 4.26 .561 4Z4-9 5 380 2 640 60 85 1 500 2 9.84 2 8.45 3 1.23 .664 5Z5-12 5 380 2 640 60 85 2 000 3 5.42 3 4.02 3 6.81 .767 无水、不行车、有覆土1Z1-2F 3 270 1 630 50 50 1 400 8. 30 8. 30 8. 30 .290 2Z2-4F 5 380 1 890 50 50 1 400 1 7.44 1 7.44 1 7.44 .529 3Z3-6F 5 380 2 140 50 50 1 500 2 1.23 2 1.23 2 1.23 .662 页脚内容2

砖砌化粪池工程施工组织设计方案

铝合金窗 施 工 方 案 工程名称:科技创业园食堂铝合金窗改造编制人:吕家云 审核人:朱仁军 宏林建筑安装工程

编制时间:2014年5月3日 砖砌化粪池施工方案 1、工程概况 该化粪池选用标准图集:(02S701),11、4号砖砌化粪池,选用有地下水型,化粪池有效容积分别为:50、9立方米。 2、编制依据 ①、《建筑地基基础工程施工质量验收规》GB50202-2002; ②、《混凝土结构工程施工质量验收规》GB50204-2001; ③、《砌体工程施工质量验收规》GB50203-2002; ④、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规》GB50242-2002; 3、施工措施 结合本工程实际情况,确定工程施工工艺顺序如下: 化粪池基坑土方开挖→基坑土体护坡加固→基坑底部清槽→铺垫层下卵石或碎石层(需要时)→混凝土垫层→砌筑池壁红砖→化粪池顶盖及圈梁支模、绑筋、浇注混凝土→化粪池顶盖预制板制作→化粪池顶盖拆模→抹化粪池壁、外壁防水砂浆,土方回填→化粪池预制顶盖安装。 根据本工程特点各分项工程确定如下施工方案: (1)、土方工程施工措施 土方开挖采取机械大开挖,由于地下水位和土质情况,开挖土体放坡系数选用1:1.5,土方开挖过程中,严禁在基坑四周堆土,开挖土方全部外运,土方开挖至设计标高,基坑开挖完成后,立即清理基槽,验槽完毕后,立即将垫层底部卵石或碎石层施工完成(需要时),浇注混凝土垫层。 砌体工程施工措施 ①、砌筑砂浆采用水泥砂浆,中砂含泥量不大于3%。所用砂浆要随用随拌,砂浆稠度为70--100MM,并要在3-4小时用完,砂浆

所用砂、水泥变动时,要及时调整配比。 ②、砂浆拌和采用重量比,配料误差在±2%以,用搅拌机拌和,先在搅拌机注入适量的水,再按配比依次投入水泥、砂、水。搅拌时间自投料完毕算起,不得小于120秒钟。 ③、砌砖前一天,应把砖浇水湿润,严禁干砖上墙,吸水深度控制在15MM以上,防止湿润不均或过湿现象。 ④、砖砌体要上下错缝,外搭砌,组砌方式为一顺一丁,砌筑时采用“三一”砌砖法,杜绝缩口灰和板凳灰,水平灰缝的砂浆要饱满,饱满度不低于80%竖向灰缝采用挤浆或加浆方法,不得出现透亮灰缝,水平灰缝厚度控制在10±2MM。落地灰在初凝前回收,重新搅入新砂浆中使用。 ⑤、砌第一皮砖前,当基础混凝土表面高低差大于20MM时应把上表面用C20细石砼找平,找平后再砌,砌砖完后用笤帚扫净墙缝。 ⑥、砌砖前应先立好皮数杆,撂摆底砖,防止游丁走缝。皮数杆立在墙的大角处,外墙交接处,纵墙皮数杆间距不大于12M。 ⑦、撂底砖经检查合适后,挂通线,砌底砖时,应跟线,双面挂线,撂底砖后进行盘角,盘角每次不宜超过5皮高,并用靠尺,线坠,水平尺找平找垂直,每皮砖的高度对准皮数杆,按盘好的墙角为准,挂线砌砖。 ⑧、砌筑过程中,应经常检查并做到: <1>、墙大角和墙面垂直准确。 <2>、五皮一吊线,三皮一靠尺。 ⑨、砌筑过程中,必须丁砖压顶,沿墙面每隔一定间隔的竖缝处,弹出墨线,墨线用经纬仪或线锤引测,砌一步架,上引一次,控制游丁走缝。 钢筋工程施工措施 1.材料要求 (1)、钢筋出厂合格证和复试试验报告结论均要符合设计和规要

室外砖砌化粪池施工方案

专项施工安全技术方案 编号:002 工程名称:滦水湾南岸景观带工程 施工单位:秦皇岛正和恒基装饰绿化有限公司 方案提要:砖砌化粪池工程 方案内容: 1、工程概况 工程位于滦河南岸羽毛球场南侧,按国标图集03S701砖砌化粪池:3号L=5620,B=2380,H=1800。有地下水型,有效容积:6立方米 2、编制依据 ①、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002; ②、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2001; ③、《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2002; ④、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002; ⑤、《地下防水工程质量验收规范》GB50208-2002; 3、施工措施 根据公司厂区地质勘察报告得知,厂区地下水位埋深较浅,而且按所选化粪池结构尺寸计算挖土深度,土层分布情况中包含粉质粘土层、粗砂层。结合本工程实际情况,确定工程施工工艺顺序如下: 化粪池基坑土方开挖→基坑土体护坡加固→基坑降水→基坑底部清槽→铺垫层下卵石或碎石层→混凝土垫层→砌筑池壁砌筑→化粪池顶盖及圈梁支模、绑筋、浇注混凝土→化粪池顶盖预制板制作→化粪池顶盖拆模→抹化粪池内壁、外壁防水砂浆,化粪池外壁涂热沥青→作化粪池24H灌水实验→土方回填→化粪池预制顶盖安装。 根据本工程特点各分项工程确定如下施工方案: (1)、土方工程施工措施 土方开挖采取机械大开挖,由于地下水位和土质情况,开挖土体放坡系数选用1:1.5,土方开挖过程中,严禁在基坑四周堆土,开挖土方全部外运,并采取基坑土体护坡砌筑毛石墙的加固措施,土方开挖至设计标高后,立即清理基槽,验槽完毕后,立即将垫层底部卵石或碎石层施工完成,浇注混凝土垫层。

(完整版)临设施工方案

临 设 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 四川永存建筑工程有限公司 年月日

目录 一、编制说明 (3) 二、编制依据 (3) 三、施工具体部署 (3) 1、材料准备 (3) 2、现场准备 (3) 3、施工流程 (3) 四、平面布置 (4) 1、布置说明 (4) 2 、平面布置 (4) 五、临建设施细部设计 (4) 一)、施工大门 (4) 二)、围墙 (6) 三)、场内道路 (7) 四)、办公区 (7) 五)、厕所及浴室 (9) 六)、水沟及沟盖板 (9) 七)、给排水系统 (10) 八)、临时用电系统 (10) 六、注意事项 (10)

一、编制说明 本工程为朗基地产-***项目新建临建工程,工程北临***,东边***,西临***;为满足项目正常实施,搭建临时设施供工人及办公使用,项目占地面积约***m2。 该地块前期为某厂房用地,地势较为平坦,临设搭建施工不需大量土方开挖或换填,现场临设具体布置详附图。 二、编制依据 1、现场总平面布置图及建设单位指定的临时用地区域。 2、前期业主、监理、施工单位等商定的现场平面布置。 3、国家及地方现行的有关建筑工程管理、市政管理、环境保护等法规及规定。 4、现场的实际踏勘情况。 5、企业管理相关要求 三、施工具体部署 1、材料准备 水泥为PO32.5的普通硅酸盐水泥、砖为MU5普通烧结实心砖、砂浆为M5水泥砂浆、涂料为白色乳胶漆涂料、活动板房屋面为压型彩钢板,材料进场时应有经相关单位确定认可的产品合格证书、产品性能检测报告,水泥要求复试,合格后方可用于施工,严禁使用国家明令淘汰的材料。其他材料、机具一并准备就绪。 根据临建初步规划进行场地平整,确定临建施工班组,水电安装班组,活动房安装单位,并做好活动房材料及安装准备,待现场安装条件具备可以立即投入安装。 2、现场准备 在临建施工前保证现场三通一平,做好周围住户种植青苗搬迁及赔偿安抚工作,场地周边围墙砌筑到位。板房基础、厕所、化粪池砖砌筑完成后,铺100mm厚C10混凝土进行硬化,待基础施工完成并达到强度后开始活动板房安装,基础地坪浇筑一栋安装一栋,从里至外施工顺序。 3、施工流程 根据现场情况,本临建工程各分项流程大致施工步骤为: 场地平整→测量放线定位→砖砌板房基础及围墙→全数检查活动板房→活

相关文档