电气试验制度
电气试验制度

电气试验制度

1、高压开关柜电气保护、电缆试验、变压器各种实验项目

每年一次,试验资料保存期一年。

2、高压开关柜真空断路器的试验项目每年测试、调整一次,

断路器的过流跳闸试验及手动跳闸试验每年一次,试验资料保存期一年。

3、各种安全保护绝缘用具试验,避雷器试验每年一次,试

验资料保存期一年。

4、低压总开关及分路开关,过流试验每年一次。

5、新安装的及备用柜子必须经过整定试验后方可使用。

6、高压试验工作不应少于两人,试验负责人在开始前应对

全体试验人员详细布置试验工作范围和不应触及部位及试验的安全措施。

7、高压试验应填写电气工作票,在一方由电气连接部分同

时有检修和试验工作时,可填写一张工作票,但每次试验转移后,试验前应得到检修负责人的许可,在同一电气联接部分,电气试验的电气工作票发出后,禁止再发出第二张工作票。

8、高压试验现场必须将工作范围设临时遮栏,并向悬挂“止

步,高压危险”的警示牌,必要时设专人监护,被试设备供电线路两端在同一地点时,另端应有防护遮拦,必

要时必须有专人看守,以防止触电。

9、试验电容器、电缆或其它有容性的电气时,试验前应多

次接地放电,短路放电,对有静电感应的设备,接地后方可接触。

10、操作人员必须戴绝缘手套,穿绝缘靴并站在绝缘垫上。

11、试验工作结束后,必须检查被试验设备上有无遗忘的工

具和导线等其它物体并将设备恢复到原始的状态。12、因试验需要,断开的设备接头应做好机位标记,恢复后,

除应进行检查外,应会同工作许可人员进行验收。13、特殊重要的电气试验,应有详细的试验措施,报公司主

管生产的领导批准。

电气试验安全管理制度(新编版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 电气试验安全管理制度(新编 版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

电气试验安全管理制度(新编版) 1、必须坚持检漏继电器的试验,机电维运工区每天必须对井下配电室及各高压配电点进行一次模拟接地试验,并要认真填写试验记录。 2、井下各类低压供电设备凡带有过流保护装置的上坑检修时,机分厂车间必须进行过电流试验。 3、井上下供电系统的接地电阻每年测定一次,3-4月份进行。 4、各供电架空线路的避雷器每年必须进行一次试验,3-4月份进行;避雷器每年检查一次,9-10月份进行。 5、使用中的大型设备每年进行一次电气性能试验,关键部件必须每年进行探伤试验。主扇、绞车、压风机、强力皮带、主水泵每年进行一次技术测定。 6、井下下列项目的按规定定期进行试验: 1)电气设备入井前必须进行电气性能的测定和试验。

2)高、低压电缆入井前必须进行检查试验。 3)井下高开设备入井前必须进行检查试验。 4)低压开关入井前必须经过短路、过流、漏电闭锁性能试验。5)每日须做综保检漏试验。 6)双风机双电源设备入井前须做试验。 7)井下高低压开关插件性能半年试验一次。 8)电机入井前必须测试,出具试验报告。 9)电气插件入井前试验,合格后方可入井。 10)井下远方检漏试验每月试验一次。 云博创意设计 MzYunBo Creative Design Co., Ltd.

(完整版)电气安全管理规定

电气安全管理规定 1 适用范围 本规定适用于公司各分厂、部门及用电安全管理工作的用电管理。 2 术语和定义 2.1 电气工作 是指直接从事电气设备安装、运行、试验、维护、检修工作。 2.2 用电 是指电气装置在安装、验收合格交付使用后的整个操作、使用、检查和维护过程。 3 职责 3.1 工厂管理部 3.1.1 组织贯彻国家电气安全法规、标准、规定,制定公司电气安全管理规定。 3.1.2 对公司贯彻执行电气安全法规、标准、规定情况进行监督和评价。 3.2 分厂 3.2.1 贯彻电气安全法规、标准、规定。 3.2.2 负责本分厂电气设备的安全运行。 3.2.3 编制本分厂的电气安全管理制度和电气安全操作规程。 4 工作内容和要求 4.1 电气安全基本要求 4.1.1 电气安全管理工作应由设备主管,并设有专人负责,电气安全管理人员应具有电气专业安全知识和管理能力,承有电气工作的车间,日常电气安全管理事项应由电气工作负责人担任。 4.1.2 要建立电气安全监察、检查制度,对电气作业、电气防护设施及电气设备安全状况,进行日检、巡检、特殊检查和专项预防性测试检查。电气安全主管部门,每年应组织两次群众性的电气安全检查活动,及时修正、消除管理制度、操作规程在执行过程中的遗漏和偏差,消除电气事故隐患、杜绝违章行为。 电气安全检查内容:

a)各项安全管理制度、责任是否健全落实; b)安全操作规程是否已执行、人员无违章; c)设备安全状况是否符合技术标准规定; d)电气场所安全防护装置、设施、警示标志等是否齐全、完好可靠; e)电气作业人员的个体安全防护是否符合规程规定等。 4.2 电气工作人员要求 4.2.1 从事电气工作的人员应具有相当于高中以上的文化程度,经医疗部门(医院)的身体检查,身体状况应符合电气工作条件要求,凡有视觉(双目视力校正后在0.8 以下、色盲)、听觉障碍,高、低血压病,心脏病,癫痫病,神经官能症,精神分裂症,严重口吃者不能从事电气工作。 4.2.2 新从事电气工作的工人、工程技术和管理人员必须进行三级安全教育,经过电气安全技术培训和安全规程学习,见习或学徒期满考取《中华人民共和国特种作业操作证》后,方可从事相应技术等级的电气工作。 4.2.3 安全主管部门应向每名电气工作人员提供学习和参照执行操作的本岗位安全操作规程,安全主管部门每年应组织两次安全操作规程培训、学习考试,凡未参加培训和考试不合格的人员不得从事电气工作;因故间断电气工作连续三个月以上者,须重新温习本岗位安全操作规程,经考试合格后方可参加电气工作。 4.2.4 持有《中华人民共和国特种作业操作证》的电气工作人员,必须按照当地安全管理部门要求,参加特种作业操作证的复审培训,未进行复审或复审不合格者不得从事电气工作。 4.2.5 工程设备主管领导、工程技术人员、变配电站(所、室)的负责人、值班长、检修、试验班组长等人员,应按当地业务主管部门要求,按时参加当地部门组织的安全培训学习。 4.2.6 参加电气实习人员和临时参加电气劳动的人员(干部、临时工等),必须经过相关部门的电气安全知识、注意事项的培训教育,在电气人员的严格监护下参加指定工作;外单位派来支援电气工作的电气工作人员必须持有《中华人民共和国特种作业操作证》,由电气设备主管部门介绍与工作有关的电气系统运行方式和设备状况,并提出安全注意事项,在完成安全组织措施、安全技术措施后方可从事电气工作。

电气试验室管理规定

附件2: 宁波宁通电气成套有限公司 电气试验室管理规定 宁波宁通电气成套有限公司 二○一六年三月

第一部分 高压试验室管理规定 1总则 1.1高压试验必须贯彻“安全第一,预防为主”的方针,保障人身、设备和试品的安 全。 1.2从事高压试验室(包括户外高压试验场) 试验及其工作人员都应认真贯彻执行本 规定。 1.3高压试验人员应经过专业培训具有高压试验专业知识,熟悉掌握试验设备和试品 性能,熟悉《电业安全工作规程》的相关内容(DL560-95高压试验室部分、DL408-91 发电厂和变电所电气部分、DL409-91电力线路部分、电安生[1994]277号文热力 和机械部分)。 1.4新参加高压试验的实习人员必须经过安全技术知识教育并经考试合格,在监护下 参加指定的高压试验工作,但不得担任工作负责人和监护人。 1.5从事高压试验室的人员应每年进行一次安全规程考试并合格。 1.6从事高压试验室的人员应身体健康,无妨碍工作的病症。 1.7应学会紧急救护法,特别要学会触电急救法。 1.8了解消防的一般知识,会使用试验室消防设备。 1.9发现任何人有违反本规定,危及人身和设备安全的行为时,应立即制止。 2一般规定 2.1高压试验室(场)应保证有良好的接地系统,以确保测量准确度和人身安全,接地 电阻不超过0.5欧,试验设备的接地点与被试设备的接地点之间应有可靠的金属 性连接,试验室(场)内所有的金属架构,固定的金属安全屏蔽遮(栅)栏均必须与 接地网有牢固的连接,接地点应有明显可见的标志。 2.2为了保证接地系统始终处于完好状态,每6年应至少测量一次接地电阻,并检查 接地点的连通状态。 2.3精密、贵重仪器、标准物质、仪表库应长期保持干燥状态,并有专人维护干燥设 备(如抽湿机)的使用,保持干燥设备长期运行。定期对充电型仪器仪表进行充 放电,保持仪器功能正常使用。 2.4试验室应保持光线充足,门窗严密,通风设施完备。通往试验区域(以下简称“试 区”)的门与试验电源联锁装置应定期检查,使之正常发挥作用。当通往试区的 门打开时应发出报警信号,并使试验电源跳闸。应定期检查户外试验场的电源开 关紧急按钮,确保在发生危急情况时可迅速切断电源。 2.5试验室(场)内功能分区标志清晰。通道室内布置整洁,不许随意堆放杂物。试验 室周围应留有消防通道,并保证畅通无阻。 2.6高压试验室应按规定设置安全遮栏、标示牌、安全信号灯、警铃。控制室(控制 台)应铺橡胶、绝缘垫等。 2.7根据试验室的性质和需要,配备相应的安全工器具、防毒、防射线、防烫伤的防 护用品以及防爆和消防安全设施,并配备应急照明装置。并定期进行试验检查、 更新,确保器具发挥作用。 2.8试验设备应保持良好状态,发现缺陷及时处理,并应做好缺陷及处理记录,不准 试验设备带缺陷强行投入试验。试验室的高、低压配电装置应符合有关标准,定

电气试验管理制度

电气试验管理制度 撰写人:___________ 部门:___________

电气试验管理制度 一、为搞好电气设备试验,公司建立电器试验室,各工程处(厂)成立电气试验组,配有负责电气试验的技术人员,配备具有一定文化技术水平的试验人员,装备相适应的仪器、试验设备等。 二、电气试验必须执行“煤矿电气试验规程”,和水电部“电气设备交结和预防性试验标准”、“电气装置安装工程施工及验收规范”等国家有关规程。 三、公司电气试验室负责本系统35KV及以上电气设备试验工作,以及各单位委托的电气试验项目;各处(厂)电气试验组负责6KV及以下电器设备的检查、检修、调整试验工作。 四、电气试验工作,要根据编制批准的试验计划实施,试验后要进行验收,并办理必要的手续。 五、要加强电气试验工作的技术管理,建立健全主要设备历年来试验资料和档案,掌握设备性能变化的趋势,不断提高试验技术水平。 六、对新安装的电气设备,必须按新安装交接试验标准进行,并写出详细的试验报告,交使用单位。 七、电器设备如变压器、电动机、开关、电缆等在投入运行前必须按规定做检查、测试、调整和电气试验。 八、每年冬季,避雷器要退出运行,每年雨季三月一日前对防雷电设施,接地装置进行预防性试验,合格后方准投入运行,定期对输电线 第 2 页共 2 页

路进行巡线检查,排除故障隐患。 九、井下电气试验的安全措施,应严格按“煤矿安全规程”的有关规定执行,井下防爆电气设备检验调整工作结束后,需经防爆员检查签字后方可下井投入使用,井下三大保护严格按“煤矿井下检漏继电器安装、运行、维护与检修细则”,“矿井保护接地装置的安装、检查测定工作细则”和“矿井低压电网短路保护装置的整定细则”进行,继电保护定值不经主管电气工程技术人员批准,不得任意更改。十、电器设备使用的绝缘油,要进行定期试验、化验,按“煤矿电气试验规程进行”,油断路器多次跳闸和故障后,应取油试验。 第 2 页共 2 页

电气试验安全管理制度

电气试验安全管理制度 新疆欣恒电力工程有限公司二0一三年三月十五日

目录 1、准备工作 2、高压试验安全注意事项 3、二次回路传动试验安全注意事项 4、工作终结

电气试验安全管理制度 一、准备工作 1、坚持班前安全会制度,由工作负责人对当天作业的内容、主要危险点和相应的安全措施,人员分工和安全职责,进行详细的布置,树立安全第一的观念,落实保证安全的组织措施和技术措施。 2、按照现行《电业安全工作规程》的要求,办理第一种或第二种工作票,其中第一种工作票应在工作前一日,交给变电所值班员。条件允许时,工作票内容可采用计算机打印,但签名、日期、时间仍然用手工填入。 3、检查试验设备、工作现场有无妨碍安全的情况。 4、工作票签发人应认真核对现场接线情况,回路编号,正确填写工作地点、工作内容,详细注明应采取的各项安全技术措施和安全注意事项,工作负责人认真审查工作票内容,特别是安全措施是否完备,是否符合现场实际。如果工作票内容由工作负责人填写,则工作票签发人应认真审核后予以签发。 5、工作负责人随同工作许可人设置安全技术措施,确认已拉开关、刀闸,已装接地线,验电、放电,安放临时围栏,悬挂标示牌等安全措施与工作票相符。

6、在工作许可人在工作票签字许可后,由工作负责人下达开始工作的命令,方可开始工作。 7、合理布置工作现场, 二、高压试验安全注意事项 1、试验设备(如试验变压器及控制箱等)的外壳必须接地,接地线应使用截面积不小于4mm2 的多股软铜线,接地必须良好可靠,在无专用接地端子可用时,可接在开关柜柜体。严禁接在来自水管、暖气管、易燃气体管道等非正规的接地体上。 2、被试设备的金属外壳应可靠接地。高压引线的接线应牢固并应尽量缩短,高压引线必须使用绝缘子支持固定。 3、现场试验区域及被试系统的危险部位及端头应设临时遮拦或拉绳,向外悬挂“止步,高压危险!”的标示牌,并设专人警戒。 4、合闸前必须先检查接线,由接线的另一人负责核对检查,将调压器调至零位,并通知现场人员离开试验区域。 5、试验必须有监护人监视操作。升压加压过程中,作业人员应精神集中,监护人应大声呼唱,传达口令应清楚准确。操作人员应戴绝缘手套、穿绝缘靴或站在绝缘垫上。 6、试验用电源应有断路明显的双刀开关和电源指示灯。更改接线或试验结束时,应首先断开试验电源,进行放电(指有电容的设备),并将升压设备的高压部分短路接地。

电气设备试验区防火安全管理制度示范文本

In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月 电气设备试验区防火安全管理制度示范文本

制度文书样本 QCT/FS-ZH-GZ-K737 电气设备试验区防火安全管理制度示范 文本 使用指引:此管理制度资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 1.电气试验区工作人员必须严格遵守《电气试验区防火 安全管理制度》,认真做好消防宣传、检查工作,主动上 报和消除火灾隐患。 2.电气试验区工作人员应熟知正确的报火警方法和程 序。 3.电气试验区工作人员应熟知电气试验区消防设备的布 置、特性及使用方法。 4.禁止把易燃、易爆物品携入电气试验区,严禁私自在 现场存放。 5.电气设备试验区禁止有任何明火,禁止吸烟。 请在此位置输入品牌名/标语/slogan Please Enter The Brand Name / Slogan / Slogan In This Position, Such As Foonsion 第2页/总2页

电气试验安全规定

电气试验安全规定第一节高压试验 第1条高压试验工作不应少于两人。试验人员应精神正常、身体健 康并具有高压试验资格。工作负责人开始试验前应对全体试验人员 详细交代安全措施,检查应断开的设备是否已断开,并注意对相邻 带电设备的安全距离。 第2条因试验需要拉合开关、刀闸、拆除接地线、断开设备接头时,均应通知值班人员,得到许可方能进行,拆接头前应做好相位、极 性标记。恢复后应进行检查。高处拆接引线应有可靠的安全措施。 第3条试验现场应装设围栏,向外悬挂“止步,高压危险!”标示牌,并派人看守,勿使外人接近或误入试验现场。被试设备两端不在同 一地点时(例如电缆等)另一端也应派人看守,下列情况可不派人看守:1、配电线路室外电缆终端头甩开,在本杆挂“电缆在试验中禁 止攀登”标示牌。2、配电直配电缆对端配电室遮拦门加锁,挂好

“止步高压危险”标示牌并报知运行人员。若对端有工作则必须设专人看守。电缆线路有接头等检修维护工作,两端应挂好地线。 第4条试验装置金属外壳接地应根据要求可靠接地。试验电源应使用有明显断开的双极刀闸和电源指示灯。 第5条加压前应通知有关人员离开被试设备或退出现场并悬挂警告牌或设围栏后方可加压。对有人工作的邻近设备有感应电压时,应采取临时接地等防止触电措施。 第6条试验前和变更试验接线时应坚持复查接线制度。通电前注意调压器位置应在零位。 第7条合拉闸、倒接线时,必须互相呼应正确传达口令,加压时应重复要求加压的数字,避免错加压,并有人监护。 第8条试验操作过程中,应精神集中,随时警戒异常情况。操作人员应穿绝缘鞋或站在绝缘垫上。

第9条未装地线的大电容被试设备,应先行放电再做试验。高压直 流试验时,每告一段落或试验结束时,应将设备对地放电数次并短 路接地。 第10条变更接线,寻找故障或试验结束时应先断开试验电源,放电,还应将升压设备的高压部分短路接地。 第11条带电试验要根据现场情况制定安全措施。特殊试验、研究性 试验和在运行系统做试验时,必须有试验方案,并经主管单位领导 批准后方可进行。 第12条试验工作结束后,应检查电气设备接线是否正确,接头是否 紧固,设备上不得遗忘短路线及工具等,并将设备所有变动的部分 恢复原状。 直阻和极性试验,拉合刀闸时不许触摸设备。

电气试验资质

《承装(修、试)电力设施许可证管理办法》已经2009年12月9日国家电力监管委员会主席办公会议修订通过,现将修订后的《承装(修、试)电力设施许可证管理办法》公布,自2010年3月1日起施行。 主席王旭东 二○○九年十二月十八日 承装(修、试)电力设施许可证管理办法 第一章总则 第一条为了加强承装(修、试)电力设施许可管理,规范承装(修、试)电力设施许可行为,维护承装、承修、承试电力设施市场秩序,保障电力安全,根据《电力供应与使用条例》、《电力监管条例》和国家有关规定,制定本办法。 第二条承装(修、试)电力设施许可证(以下简称许可证)的申请、受理、审查、颁发、管理和监督,适用本办法。 第三条国家电力监管委员会(以下简称电监会)负责指导、监督全国许可证的颁发和管理。 电监会派出机构(以下简称派出机构)负责辖区内许可证的受理、审查、颁发和日常监督管理。 第四条在中华人民共和国境内从事承装、承修、承试电力设施活动的,应当按照本办法的规定取得许可证。除电监会另有规定外,任何单位或者个人未取得许可证,不得从事承装、承修、承试电力设施活动。 本办法所称承装、承修、承试电力设施,是指对输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。 第五条取得许可证的单位依法开展活动,受法律保护。 第二章分类与分级 第六条许可证分为承装、承修、承试三个类别。 取得承装类许可证的,可以从事电力设施的安装活动。 取得承修类许可证的,可以从事电力设施的维修活动。

取得承试类许可证的,可以从事电力设施的试验活动。 第七条许可证分为一级、二级、三级、四级和五级。 取得一级许可证的,可以从事所有电压等级电力设施的安装、维修或者试验活动。 取得二级许可证的,可以从事220千伏以下电压等级电力设施的安装、维修或者试验活动。 取得三级许可证的,可以从事110千伏以下电压等级电力设施的安装、维修或者试验活动。 取得四级许可证的,可以从事35千伏以下电压等级电力设施的安装、维修或者试验活动。 取得五级许可证的,可以从事10千伏以下电压等级电力设施的安装、维修或者试验活动。 第三章申请、受理、审查与决定 第八条申请许可证,应当向申请人所在地的派出机构提出。 申请人取得许可证后,方可向工商行政管理部门申请营业执照或者变更经营范围。 第九条申请许可证应当具备下列条件: (一)具有法人资格; (二)具有与申请的许可证类别和等级相适应的注册资本; (三)具有与申请的许可证类别和等级相适应的设备、经营场所; (四)技术负责人、安全负责人具有与申请的许可证类别和等级相适应的任职资格,且不能同时在其他单位任职; (五)具有与申请的许可证类别和等级相适应的专职专业人员; (六)具有健全有效的安全生产组织和制度。 申请一级至三级许可证的,还应当具有与申请的许可证类别和等级相适应的业绩。 许可证不同类别、不同等级的具体申请条件,由电监会另行制定并向社会公布。

电气试验管理规定

电气试验管理规定 1、目的:为了切实保证生产试验中人身设备的安全,杜绝人身伤害及设备事故的发生,提高设备利用率,保证电气试验数据的准确性和及时性,特制定本规定。 2、适用范围:公司 3、电气试验申请程序 3.1需试验的人员必须向技术部电气主管提出书面申请,附需试验设备的相关资料,说明实验目的,技术手段。 3.2经技术部电气主管同意后方可进行试验。 3.3在实验完毕后需向技术部电气主管提交实验报告(实验报告格式见《电气试验报告模板.doc》),并由技术部文员存档。 4、电气试验管理细则 4.1生产部电工班负责设备及资料的保管、保养和维护,必须保证电气设备完好。 4.2生产部电工班人员负责电气设备的电气试验,必须掌握所负责的试验仪器的工作原理和结构性能,能熟练操作使用所试验的仪器,必须保证电气试验数据的准确性。 4.3申请人负责试验设备的现场保管、现场安全措施的落实、辅助材料和工具的提供等。 4.4试验时申请人必须服从技术部电气工程师的工作安排,任何人不得私自使用电气试验设备,任何人禁止在正在试验的电气设备上从事其他工作。 4.6试验人员使用试验仪器时,必须按照安全规程及设备本身的要求做好安全措施,在试验过程中发现异常情况应立即停止试验,查明原因后方可继续,严禁盲目作业和误操作。 4.7若试验在当天完不成时,下班后试验设备需恢复原状,申请人负责保管并且保证试验设备完好无损,在此期间严禁其他人员动用试验设备。 4.8试验结束后,试验人员在三日内将试验的数据及调试报告形成书面资料 5、考核办法:电气设备试验期间,任何单位不遵守本规定引起的一切责任由该单位承担并且对责任人按公司规定严肃处理。

电气试验制度

电气试验制度 撰写人:___________ 部门:___________

电气试验制度 一、1地面电气设备接地及防雷保护用的所有接地元件之接地电阻,每年雷雨季前测定一次,雷雨季每月进行一次。 2井下接地装置,每半年要详细检查一次,接地电阻每年测定一次。 3新设备的保护接地装置,当设备投入运行前必须检查和测量接地电阻与接地装置的可靠性。 4接地网电阻值的测定应每季进行一次。 二、变电站(所)及线路上的避雷器每年雨季前进行。 1绝缘电阻测定。 2测量电导电流及查串联组合元件的非线性系数差值。 3放电电压测试。 三、井下超过三个月,井上超过六个月停止和移动后的设备投入运行前,必须按运行中设备的试验项目和标准进行试验。 四、每天应对井下检漏装置的运行情况进行一次试验,发现检漏装置有故障或网络绝缘降低时应立即停电处理,修复后方可送电。 五、、高压电缆的泄露和耐压试验每年进行一次。 六继电保护装置检验。 1、变电所的继电保护装置全部项目的定期检验周期为一年。 第 2 页共 2 页

2、保护装置的绝缘耐压试验每四年进行一次。 3、各种互感器每2年进行一次定期全部项目检验。 4、未经检验的继电保护装置严禁投入运行,对新型继电器及继电保护装置必须在系统中经过典型试验鉴定后,方可投入运行。 七、高压开关的整定值应半年整定一次,低压开关的整定值应随负荷的变动相应改变。 八、电气设备变更额定值时,必须经过试验提出技术鉴定报告。 九、停止运行一个月以上的变压器,在运行前测量绝缘电阻,停运三个月以上的变压器,必须对变压器油进行耐压试验,合格后方可投入运行。 第 2 页共 2 页

电气试验室规章制度

电气专业试验室规章制度 编制:王亚杰

一电气试验室工作制度 1. 试验室工作人员必须穿工作服和拖鞋,保持衣服,鞋帽清洁,不得将工作服和拖鞋穿出试验室。 2.试验人员在工作期间禁止喝酒,以及酒后情绪异常时,不得参加试验工作。 3.对易燃易爆或放电后可能产生毒性物质的设备应做好防火防爆防毒等措施。 4.任何人有违反规程及危及人身和设备安全的行为时,应立即制止。 5.试验室应保持光线充足,门窗严密,通风设施完备。通往试区的门与试验电源应有安全连锁装置,当通往试区的门打开时,应发报警信号,并使试验电源跳闸。户外试验场地应有电源开关紧急按钮,以便在发生紧急情况时可迅速切断电源。 6.试验室必须加强技术管理,建立完善的技术档案。每次试验对试验全过程都应有完善细致的记录,对试验结果必须进行全面分析,作出结论,并提出试验报告。大型试验设备的调试,运行,缺陷维修等也应有完整的记录。 7.高压试验室应按规定设置安全遮拦、标志牌、安全信号灯及警铃,控制室应铺橡胶绝缘垫。 8.试验设备应保持良好的试验状态,发现缺陷及时处理不准试验设备带缺陷强行投入试验。试验室的高、低压配电装置应符合有关标准,定期维修,安全可靠。 9.试验负责人应对试验安全全面负责。在试验过程中,由试验负责人统一发布操作指令。在试验过程中,试验负责人应始终留在现场,因故必须离开时,应指定能胜任的人员临时代替,或暂停试验工作。 10.试验工作由试验负责人下达任务,进行试验时,试验人员不得少于2人,并指定其中之一为工作负责人。 11.非工作人员未经允许不得入内,外单位学习,参观人员应持有介绍信,严格按厂部有关规定办理手续后方可入内. 12. 试验室必须关好保温门窗,保持室内温度恒定;检定仪器,仪表时应在规程要求的温度条件下进行,检定时应记录室内温度。

电气设备安全技术规章示范文本

电气设备安全技术规章示 范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

电气设备安全技术规章示范文本 使用指引:此管理制度资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 为保证及高压变配电设备检修工作的安全进行,特制 定本技术规程。 一、高压变配电设备检修工作及安装施工,执行工作 票制度。工作票的内容包括:施工项目、质量要求、施工 范围、时间进度、人员、安全措施、工作班组的负责人、 工作许可人等。 工作票所列人员的安全责任: 1、工作票签发人:负责检修工作的必要性,工作是 否安全,指定工作负责人和工作班人员,保证检修工作的 安全进行。一般由电气负责人签发。 2、工作票负责人(监护):负责检修工作的安全组 织工作。工作前对班组成员进行安全教育,交代和执行安

全措施,监督监护工作人员遵守规程,及时纠正检修工作人员的不安全动作,带领工作人员进入和撤离施工现场。 3、工作许可人:变电所由值班长或值班员担任。 负责审查工作票的项目,内容的正确性,施工的范围及可能性,向施工负责人交代现场的安全技术措施,作业区域设备状况。检修工作完成后,负责质量检查验收,查看接线是否正确、可靠、有无遗忘工具和器具、拆除接地线及标示牌,通知有关人员不要靠近,测量绝缘试验良好恢复正常。 4、工作票签发人不得兼任该项工作负责人,检修工作完成后,工作票返回工作票签发人,由签发人发出恢复设备运行状态的指令。 5、检修工作中发生特殊情况无法继续进行时,工作负责人必须及时通知工作许可人或工作签发人进行解决。 6、工作许可人及值班人员如发现施工人员违反安全

电气预防性试验管理制度

电气预防实验管理制度 1.目的: 及时发现、诊断电力设备的缺陷;检验电力设备(包括装置、线路和安全用具等)承受过电压的能力,合理安排检修项目,保证供、用电安全工作,防止事故的发生。 2.主题内容: 电气设备预防性试验的相关规定。 3.适用范围: 本厂所管辖下的电气设备,如变压器、避雷器、高压电动机、高压电缆、高压开关柜、工作接地极及各种绝缘工具(绝缘靴、绝缘手套、高压验电器、绝缘杆、高压接地线)等。 4.管理制度: 4.1预防性试验工作,由生产技术部统一负责管理,试验资料由安监科负责保管。 4.2各种绝缘工器具的预防性试验,需联系淮北矿业集团电气试验室进行试验。110kv及以上电气设备的预防性试验需联系有相应资质的试验单位进行试验。 4.3凡新建、技改安装的电气设备,必须经交接试验合格,方可交付电信车间使用。 4.2预防性试验是检查鉴定运行中供电设备和高压电气设备(电力变压器、电力电缆、高压配电装置、高压电机等)的绝缘性能、导线接头的质量及电气保护装置动作的可靠灵敏度,是确保电气设备安全运行的重要手段。 4.4列入年度计划的预防性试验的高压电气设备应做到不漏试,标准不得降低,严格按国家现行规定的规程执行。

4.5电气设备在预试过程中,若发现主要设备的绝缘显著降低或重大绝缘缺陷和击穿时,应及时向主管领导汇报,组织分析及时抢修或更换,抢修或更换试验合格后,方可投入运行。 4.6试验现场必须执行工作票制度、工作许可制度、工作监护制度、工作间断和转移及终结制度。 4.7试验现场应装设遮栏或围栏,悬挂“止步,高压危险!”标识牌,并派专人看守,试品两端不在同一地点时,另一端还应派人看守。 4.8高压试验工作不得少于两人,试验负责人应由有经验的人员担任, 5、试验周期 5.1电力变压器各种实验项目每年一次,试验资料保存期一年。 5.2高压开关柜内真空断路器的、真空接触器及继电保护各种实验项目试验每年一次,试验资料保存期一年。 5.3高压电动机、高压电缆各试验项目每年一次,试验资料保存期一年。 5.4厂区建筑接地极接地电阻每年测试一次,试验资料保存期一年。 5.5各种安全保护绝缘用具试验,避雷器试验每年一次,试验资料保存期一年。 6、试验程序 6.1电气设备到试验周期后,由电信车间提出申请,取得厂部同意后,方可组织进行电气试验。 6.2高压试验前应填写电气工作票,高压试验现场必须将工

电气试验管理制度范本

内部管理制度系列 电气试验管理制度(标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-15211 电气试验管理制度 Model of electrical test management system 说明:为规范化、制度化和统一化作业行为,使人员管理工作有章可循,提高工作效率和责任感、归属感,特此编写。 一、为搞好电气设备试验,公司建立电器试验室,各工程处(厂)成立电气试验组,配有负责电气试验的技术人员,配备具有一定文化技术水平的试验人员,装备相适应的仪器、试验设备等。 八、每年冬季,避雷器要退出运行,每年雨季三月一日前对防雷电设施,接地装置进行预防性试验,合格后方准投入运行,定期对输电线路进行巡线检查,排除故障隐患。 九、井下电气试验的安全措施,应严格按“煤矿安全规程”的有关规定执行,井下防爆电气设备检验调整工作结束后,需经防爆员检查签字后方可下井投入使用,井下三大保护严格按“煤矿井下检漏继电器安装、运行、维护与检修细则”,“矿井保护接地装置的安装、检查测定工作细则”和“矿井低压电网短路保护装置的整定细则”进行,继电保护定值不经主管电气工程技术人员批准,不得任意更改。 十、电器设备使用的绝缘油,要进行定期试验、化验,

电气试验制度.doc

设备定期检修制度 机电科 二00七年五月

设备定期检修制度 1、机电科要根据设备的使用年限及状态合理安排编制全矿设备的大修计划,并按规定编制设备大修预算,设备大修后要根据协议书严格进行验收,并要有验收记录存入档案。 2、设备的停产检修按照省局规定每年进行两次,不少于七天时间,机电科要结合本矿实际情况编制全矿机电设备停产检修计划,经矿领导批准后报集团公司机电处,主要设备的检修要有专人负责,并做好记录,检修记录存入设备档案。检修完工,由机电矿长组织专人进行验收,验收合格后方可投入生产。检修准确备会议,总结会议由机电矿长主持,有关单位参加,要有书面总结,存入档案。 3、为保证机电设备安全运转,充分发挥设备效能,要合理安排做好设备的预防性检修、轮换检修、临时检修,使设备始终保持在完好状态。除连续运转的设备,每班接班后,四十分钟为临时检修时间,井下移动设备的电机、减速器、六个月升井轮换检修一次,开关一年一次。 4、生产过程中,机电设备的中、小修务必及时进行,由队组提出计划,机电科供零配件,包机组检修,检修后由包机组长验收,达到完好标准后投入生产,如因检修不及时,损坏设备,影响生产,必须追查责任严肃处理。 5、生产过程中拆除的电机备要及时出坑检修,按照机电设管理制度的有关规定办理交接手续。 6、机电科于每月二十五日前向各检修单位下达检修计划,构成大修的设备办理协议书,大修任务由矿机厂或集团公司机厂承担。 7、各检修单位必须保质保量完成任务,各种检修后的设备都要做性能试验

工作,做好检修记录,存入设备检修档案。 8、检修后的机电设备要由检修单位检验员根据部颁《煤矿井机电设备完好标准》进行详细检查,合格后填写合格证。 9、机厂检修后的合格设备,交机电科设备库办理入库手续由设备库发放,未经检验取得合格证和设备,设备库拒绝入库。 10、机电设备经检修后仍达不到原设备性能,要由机电付总批准酌情使用。 11、因设备技术条件限制,集团公司机厂无能力检修的设备,机电科要做好大修计划,报计划科批准,经矿长批准方可外委,矿属各单位一律不准外委检修,外委大修的设备机电科要严格执行进行检查验收,验收合格后办理结算手续。 12、检修单位按照检修计划,要认真组织检修力量,按质按量按时完成任务,无特殊原因完不成检修任务或出现质量问题以致影响生产,由检修单位负责。

电气设备管理制度标准范本

管理制度编号:LX-FS-A23390 电气设备管理制度标准范本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

电气设备管理制度标准范本 使用说明:本管理制度资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 1.目的作用 加强对电气设备的管理,建立和完善各项制度章程,对日常的使用检修工作进行规范,是确保电气设备安全、正常运行,防范各种事故发生,延长设备使用寿命,保障生产顺利进行的必要措施。为此,特制定本制度。 2.管理职责 2.1 对电气设备的管理需要有科学的态度和严谨、认真、细致的工作作风,因此机修车间要加强对配电室及电气修理组的日常工作管理,使工作人员保持高度负责的工作状态,完成各项工作任务。

电气安全管理规章制度

电气安全管理制度 为了加强电能的安全管理,防止意外事故发生,确保安全用电, 特制定本制度: 第一条所有电路安装、电器操作的人员,都必须经过专业培训,考试合格后,才能上 岗。 第二条电工要按规定穿戴劳保用品,工作应认真负责,具有专业的安全生产,专业技 术知识。 第二条设备动力科要建立健全电气方面的技术档案资料,如高压分布图,低压分布图, 全厂架空线和电缆设置图,接地网络,避雷装置图,以及电器设备的技术状况登记等资 料。 第三条一切电器设备必须接地可靠,使用手提移动电动器(如电钻、电枪等),要 戴绝缘手套或配备电器保护装置手提移动电动器具,保护装置由设备处每季检查一次, 并做好检查记录。 第四条变电所、各控制室等应符合用电安全规定,非工作人员不准随便进入。 第五条操作电器装置应熟悉其性能和使用方法,不得任意开动电源装置,严禁在电源 装置上放置物件。 第六条自己经常接触和使用的配电箱、配电板、按钮开关、插座以及导线等,必须保 持完好、安全,不得有破损或将带电部分裸露出来。 第七条操作电气装置应熟悉其性能和使用方法,不得随意开动电源装置,严禁在电源 装置上放置物件。 宝坻渠阳医院 电气管理制度 第一章总则 第一条为加强电气安全管理工作,防止发生触电事故,确保职工在生产过程中的安全,特制定本规程。

第二条本规程适用于机械工业企业、事业单位的变配电系统及电气设备、仪器的设计、制造、安装、试验、使用、维修与管理。 第三条变配电系统及电气设备的带电作业和高空作业均应按原第一机械工业部危险作业 审批制度》的规定执行。 第四条指定有关业务部门主管电气安全工作、保证电气安全。 第五条一切从事电气工作的人员必须遵守本规程。凡违反本规程而造成事故者,要根据情节轻重,分别给予批评教育,行政处分,经济制裁等,直至追究法律责任。 第六条所有从事电气设备安装、运行、试验、维护检修等工作的人员必须身体健康。凡有视觉(双目视力校正后在0.8以下、色盲)、听觉障碍,高、低血压病、心脏病、癔病、癫痫病、神经官能症、精神分裂症、严重口吃者不能从事电气工作。 第七条各项电气管理制度、操作规程必须齐全。变配电所(站室)、电气设备、线路的安装、验收、运行、检修资料档案应完整准确。 第二章基本规定 第一节电气工作人员的培训与考核 第八条对电气工作人员应定期进行安全技术培训、考核。各级电工必须达到机械工业部颁发的各专业电工技术等级标准和相应的安全技术水平,凭操作证操作。严禁无证操作或酒后操作。 第九条新从事电气工作的工人、工程技术人员和管理人员都必须进行三级安全教育和电气安全技术培训,见习或学徒期满,经考试合格发给操作证后才能操作。新上岗位和变换工种的工人不能担任主值班或其他电气工作的主操作人。 第十条供电系统的主管领导、工程技术人员、变配电所(站、室)的负责人、值班长、检修、试验班组长应按时参加当地业务主管部门的安全培训、考核。 第二节停送电联系 第十一条停送电联系应指定专人进行。非指定人员要求停送电时,值班人员有权不予办理。联系的方法采用工作票、停送电申请单、停送电联系单或电话联系等。停送电联系的时间、内容、联系人、审批人等项目应在上述停送电凭证内写明。严禁采取约时或其他不安全的方式联系停送电。 第十二条在办完送电手续后,严禁再在该电气装置或线路上进行任何工作。 第十三条用电话联系停送电时,值班员应将联系人的要求记入操作记录本,并重述一遍,准确无误后才能操作。双方对话应予录音,录音带至少保存一周。若发生事故时,录音带应保存至事故结案。 第十四条执行工作票进行检修、预试工作时,工作负责人应按操作规程规定办理工作许可、工作延期、工作终结手续。 第十五条遇有人身触电危险的情况,值班员可不经上级批准先行拉开有关线路或设备的电源开关,但事后必须立即向上级报告并将详细情况记录在值班日志上。 第十六条与地区供电部门的停送电联系,按当地供电部门规定执行。 第三节临时线路的安装使用 第十七条因工作需要架设临时线路时,应由使用部门填写“临时线路安装申请单”,经动力、安技部门批准后方可架设。

电气试验管理制度

编号:SM-ZD-35286 电气试验管理制度 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

电气试验管理制度 简介:该制度资料适用于公司或组织通过程序化、标准化的流程约定,达成上下级或不 同的人员之间形成统一的行动方针,从而协调行动,增强主动性,减少盲目性,使工作 有条不紊地进行。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 五、要加强电气试验工作的技术管理,建立健全主要设备历年来试验资料和档案,掌握设备性能变化的趋势,不断

电气试验规章制度

电气试验规章制度 篇一:电气试验安全管理制度 电气试验安全管理制度 新疆欣恒电力工程有限公司 二0一三年三月十五日 目录 1、准备工作 2、高压试验安全注意事项 3、二次回路传动试验安全注意事项 4、工作终结 电气试验安全管理制度 一、准备工作 1、坚持班前安全会制度,由工作负责人对当天作业的内容、主要危险点和相应的安全措施,人员分工和安全职责,进行详细的布置,树立安全第一的观念,落实保证安全的组织措施和技术措施。 5、工作负责人随同工作许可人设置安全技术措施,确认已拉开关、刀(:电气试验规章制度)闸,已装接地线,验电、放电,安放临时围栏,悬挂标示牌等安全措施与工作票相符。 6、在工作许可人在工作票签字许可后,由工作负责人下达开始工作的命令,方可开始工作。 7、合理布置工作现场, 二、高压试验安全注意事项 1、试验设备(如试验变压器及控制箱等)的外壳必须接地,接地线应使用截面积不小于4mm2的多股软铜线,接地必须良好可靠,在无专用接地端子可用时,可接在开关柜柜体。