文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 室外电气工程施工方案

室外电气工程施工方案

室外电气工程施工方案
室外电气工程施工方案

室外电气工程施工方案

浇灌给水:室内外PE 塑料管De250, PE 塑料管De200, PE 塑料管De160,PE 塑料管De110, PE 塑料管De90,PE 塑料管De75,各类阀门,电磁阀,阀门井,阀门箱,控制器和控制箱,离心泵,潜水泵,雨水井。

景观照明工程:庭院灯,装饰灯,景观照明灯。配电箱,电力电缆。

给水工程的构成

1、给水管安装

安装准备,清扫管道,管材、管件、阀门、消火栓等就位,管道连接,灰口养护,水压试验,管道冲洗

2、应注意的质量问题

1、给水管:在任何情况下不允许构内长时间积水,并应严防浮

管现象;阀门井深度不够,原因是埋地管道坐标及标高不准;管道支(挡)墩应建立在原土上;注意给水管出现裂纹或破管,一旦出现管身破裂,首先应停水,并将水排空,更换管道;

室外给水管道冬季施工时应注意以下几点:

①进行石棉水泥接口时,应用50℃以上的温水伴和填料,如用膨胀水泥接口时,水温不应超过35℃。

②气温低于-5℃时,不宜进行以上两种填料接口。

③接口完毕后,可采用盐水拌和的粘泥封口养护,并覆盖好槽帘子。

④试压时,应将暴露的管子或接口用草帘子盖严,无接口处管身回填,试压完毕应尽快将水放净。

2、阀门安装

阀门的安装注意布置保持协调,标高要一致;注意阀门压盖漏水;阀门开不动;阀门关不严原因是属于垫料失效问题,应打开阀门盖更换垫料。阀门开启后不通水,可能有以下情况:

①闸阀,阀杆滑扣现象。

②球形阀门,开不到头或关不到底,属阀杆滑扣,需要换阀杆或阀门。

3、水泵安装:水泵机的组装,水泵配管,试运转。

4、管道及设备防腐应注意的问题:

4.1、管材表面脱皮、漆膜返绣

4.2、管子涂漆后,有的部位漏刷

4.3、管道、设备及容器表面油漆不均匀,有流淌现象。

喷灌系统的施工

针对本工程施工采用固定式喷灌系统,施工时最好有设计人员和喷灌系统的管理人员参加。这样,一方面可以保证施工能符合设计要求,另一方面也可以便管理人员熟悉整个喷灌系统的情况,便于维修管理。在土壤已经平整的地区,喷灌系统的施工可大致分为以下几个步骤:定线、挖渠道基坑和管槽、浇筑水泵基座、安装水泵和管道、冲洗、试压、回填和试喷。

下面分析这些工序中应注意的事项:

(1)、定线:水泵定线应确定水泵的轴线位置和泵房的基脚位

置和开挖深度,管道系统应确定干管的轴线位置,弯头、三通、四通及喷头的位置和管槽的深度。

(2)、挖基坑和管槽:管槽尽量挖得窄一些,接头处较宽,开

挖后最好立即浇筑基础铺设管道,以免长期敞开造成塌方和风化底土,影响施工质量及增加土方工作量。

(3)、浇筑水泵基座:严格控制基座螺钉的位置和深度,按水

泵的安装条件把基脚螺钉穿在孔内进行浇筑。

(4)、安装水泵和管道:管道安装工作包括接收、装卸、运道

现场、机械加工、接头、装配等。

(5)、冲洗:管子装好后,开泵冲洗管道,以免以后堵塞喷头。

(6)、试压:将开口全部封闭,竖管用堵头封闭,逐段进行试压,试压的压

力应比工作的压力大一倍,如发现漏水应及时修补,直至不漏为止。

(7)、回填:经试压证明整个系统施工质量合乎要求,才可以回填,最好在

气温等于土壤平均温度时以减少温度变形。

(8)、试喷:最后装上喷头进行试喷,检查各喷点处是否达到喷头的工作压力。

电气照明灯光的施工

本工程按《建筑电气工程施工质量验收规范》标准实施。绿地照明是创造绿地景观的手段之一,它不但要创造一个明亮的绿地环境,满足夜间游览的活动、节日庆祝活动以及保卫工作的需要,起着浏览导向作用,更重要的是绿地照明与绿地景观有密切的关系,在绿地内部的绿地、草坪、灌木丛、花台等丰富的活动

内容和多姿多彩的空间变化、各种类型的电光源及各种造型的灯饰对绿地空间起着点缀及强化艺术效果的作用,这些都突出体现了绿地用电的特点。

绿地中的供电工程分为室内及室外部分,室内供电主要以照明为主,室外部分基本上也是以照明为主,包括圆路、广场、花台及树木、山石等的一般照明、局部照明及混合照明。另外还有一些如动态水景、喷灌及电动机具等则为动力用电。

绿地中照明用电比动力用电要多。在选择绿地中的电光源时,除了符合国际照明委员会(ICE)对有关设施的照明要求外,还应考虑

各种电光源的显色性,充分利用其色彩特性以创造一个优美的视觉环境。由于绿地景观范围大,艺术性要求高,故应尽量采用高效节能的新型电光源。绿地中的重要负荷其高压供电应

采用双电源或双回路供电方式,低压配电方式一般采用380/220V 中性点直接接地系统。

绿地供电一方面需要考虑绿地供电设施对绿地景观的影响,另一方面要考虑供用电的安全性,故应采用三相五线制供电方式,并有相应的漏电保护装置,尤其绿地中的光景照明更是关键所在。无论施工现场的临时电源的安装、绿地建设工程设计、施工还是日常的维护管理都应符合安全管理规定,一定要确保人身安全。

1、工艺流程

电缆沟槽开挖→基础施工→电缆埋设施工→灯具安装→配电箱(变压器)施工→调试→防雷施工

2、电缆沟槽开挖

电缆沟槽为明槽施工,采用人工配合机械开挖。开挖尺寸:

400*800mm,采用人工和机械分层回填夯实(25—30 厘米)。过街部分采用人工与机械相结合方法分层回填夯实。

施工流程为:开挖沟槽——平整沟底——下安电缆保护管——分层回填夯实。

3、基础施工

(1)灯杆基础制作

灯杆基础采用工厂预制,基础标号≥C20,所用水泥、沙子、石

料、及圆管等原材料均检查合格,浇筑砼模板采用钢模板,其表面平整,接缝严密,按基础设计尺寸支模。砼基础浇注严格按配料比配比,并在12 小时内开始浇水养护。养护日前按GBJ10—89 的有关规定进行。

(2)灯杆基坑及基础安装

基坑以道路设计施工基面为准人工开挖,开挖时,在设计尺寸基础上长、宽增加100mm,加深300mm,平整坑底后,基底用素土人工夯实。基础预埋件提前预制,配合道路施工按要求进行预埋,预埋时应将螺栓规方,螺纹部分要进行防腐防损处理(将螺纹包缠),预埋件安装应无误差且牢固。基础安装时,基础顶面表高低于道路缘石或人行道标高100mm,以便保护基础螺栓、螺母而进行二次砼浇筑。基础下安找平后,基础回填分层回填,回填50—100mm 夯实一次,夯实程度达到原状土密度的90%以上。

工序流程:测量定位——基础开挖——坑底夯实——下安基础——分层回填夯实。

4、电力电缆敷设

路灯电缆敷设前,首先对电缆的型号、电压、电流、规格进行核实,并经直流耐压试验或绝缘电阻试验合格后方可使用。电缆穿管敷设时用管内预留铁丝人工拉拽。

敷设电缆应符合下列要求:

(1)电缆型号应符合设计要求,排列整齐,无机械损伤,标志牌齐全、正确、清晰;

(2)电缆接头良好,绝缘符合规定;

(3)电缆沟应符合要求,沟内无杂物;

(4)保护管的连接、防腐应符合规定;

室外电缆采用阻燃型电缆ZR-YJV 型电缆,采用穿管敷设,在灯杆下部小室内接线。

开挖电缆沟开挖后铺上垫层,垫层中不得有石块、锋利物及其它杂物。然后进行埋放镀锌钢管SC40 和进行电缆穿管,完成后进行回填,沟内回填土应分层填好夯实,最后对电缆进行测试,使之达到要求线在管内或经槽内不允许有接头和缠绕。导线在出口处应装有护线套,并用500V 绝缘电阻应大于1MΩ,同时作好记录。

5、灯杆、灯具安装

(1)灯杆安装采用起重机吊装。

(2)吊装起重绳使用非金属材料或防滑、防擦伤处理的吊具吊装。

(3)灯杆接线手孔朝向一致,与行车方向相背。

(4)灯杆安装校直后,底角螺丝螺母涂抹黄油并安装塑料保护套管防护,然后使用模具、用标号C10 混凝土次浇注收面。

(5)灯具组装和灯头配线由经专业培训考试合格的电工进行安装﹑确保接线正确,并通电点亮测试确定完好。

每安装完一套灯具后立即进行绝缘测试,测试合格后才能安装灯泡。灯杆立直后在其可调范围调整灯杆的位置,使灯杆坐标位置满足要求。接地灯杆与砼基础用镀锌螺栓连接,螺栓作为砼基础主筋,并

伸出基础外,作为接地极使用。各灯杆用φ8 热浸镀锌圆钢作为接地线串联,连接时φ8 圆钢对接长度为6D,杆四面焊接用热沥青防腐。接地线起点接至配电柜的接地系统工

程,接地线埋设深度不小于0.7 米,与电缆线同沟铺设。安装完毕全系统进行冲击电阻试验,其接地电阻值不大于4 欧姆。

6、低压配电箱施工

(1)、所有材料规格、型号及电压等级应符合设备要求并有产

品合格证。铁制灯头盒、开关盒、接线盒等,金属板厚度不应小于1.2mm,镀锌层无剥落,无变形开焊,敲落孔完整无缺,面板安装孔与地线焊接脚齐全,并有产品合格证。

(2)、铁制电箱箱体应有一定的机械强度,周边平整无损伤,

油漆无脱落,

二层底板厚度不小于1.5mm,箱内各种器具应安装牢固,导线排

列整齐,压接牢固,并有产品合格证。

(3)、配电箱(柜)的安装:箱(柜)体应固定可靠,保证平直。标高要同意,不得有高低错落现象,进出线口位置准确,便于接线。箱面平整,不允许凹进或凸出墙面。箱(柜)内应接线正确,牢固可靠,并有规律排列,不得任意歪斜。交叉连接线留有适当余量。所有线头均应编号。

(4)配电箱(柜)安装允许误差:箱(柜)高50cm 以下,允许偏差1.5mm,箱(柜)高50cm 以上,允许偏差3mm.

7、调试

灯杆灯具安装完毕后,对整个系统的电压、接线方式、绝缘电阻、接地电阻负载检测,对不合格项目进行整改至合格,合格后逐相通电进行全负荷调试调整,并达到招标文件要求。并对灯杆接地极的接地电阻、供电系统的接地电阻进行重复检测,以确保每个灯杆接地极电阻<10Ω。供电系统的接地电阻<4Ω

(1)所有灯具安装完毕后,进行全线绝缘测试,合格后才能通电试灯。

(2)调试前.线路经500V 摇表测后,应符合运行要求,电阻为0.5 兆欧以上,电缆施用1KV 摇表测试,电阻要求10 兆欧以上,若点击绝缘电阻不符合要求应采取干燥措施。

(3)电机带负荷调试前,应孔桩1 小时,空转时检测启动电流,运行电流并记录,空转成功后方可带负荷运行2 小时,同样检测其启动电流和运行电流。

(4)对有故障、不亮、发光不正常等灯具及时处理,以保证试灯顺利进行。

(5)用调试设备、仪表、仪器必须经国家认可有计量资格的有关单位检验合格,并由专人使用、保管。调试时应有详细记录。

(6)各分项调试完成后,可进行系统调试,联动调试,试运行并作好记录。

8、防雷施工

(1)防雷施工是同道路工程密切配合的施工项目,施工人员必须入时准确的跟踪道路进度,要此其问由驻现场的施工人员24 小时

全天候跟踪,确保密切配合。

(2)防雷接地线的连接、接地线互相间的连接及接地线与电气装置的连接,应采用搭接焊。搭焊的长度:扁钢或角钢应不小于其宽度的两倍:而且应有三边以上的焊接:圆钢应不小于其直径的6 倍,并应二面焊接:镀锌圆钢与镀锌钢管连接时,其长度为圆钢直径的6 倍。

(3)各个单项施工完毕后,必须通过自检和甲方现场检查合格后,签证验收资料(绝缘电阻、隐蔽记录)后方可隐蔽。

9、质量验收

(1)质量标准

①景观工程范围内的电气工程必须满足国家相关规范的验收要求,符合设计和发包人要求。

②灯具、水泵等设备安装牢固,连续使用时间须达到设计及发包人要求。

③园林用电应参照 GB-50303 等有关规范执行。

④园林硬景承包人施工前应对电气设计进行深化和复核。

(2)样板管理

灯具、开关、电线、电缆、水泵等各种设备材料,提供材料样板及相关质量证明文件。

(3)质量检测

①电缆的敷设需按设计要求施工,并穿管保护。

②电缆在室外敷设的深度不小于 700mm。

③电缆通过下列各地段应穿钢管保护,穿管的内径不应小于电缆外径的 1.5 倍;电缆通过建筑物和构筑物的基础、散水坡、楼板和穿过墙体等处;电缆通过道路处和可能受到机械损伤的地段;缆引出地面 2m 至地下 200mm 处的一段和人容易接触使电缆可能受到机械损伤的地方。

④所有灯具及所接管线应做好防水、防腐处理;钢管内不允许有线缆接头;电线(电缆)的接头处用环氧树脂灌封保护。

⑤灯具安装及管线施工质量应满足《建筑电气工程施工质量验收规范》的要求,灯具与易燃材料接触面应作防火处理,处理方案需通过发包人确认后方可实施。

⑥灯具金属外壳、支架应可靠接地,并应有接地端子。

⑦电气工程效果和功能符合设计、规范和发包人要求。

(4)成品保护

①现场制作好的成品和半成品应做好保护工作。

②线缆和设备敷设或安装好后,严禁随意碾压、切割、拆装、弯折等,确保线缆和设备完好无损。

(5)质量验收

①电气工程所用设备、配件和材料须与样品一致、符合设计、规范和发包人要求。

②电气施工须符合规范要求,电气系统符合设计要求,电气施工过程中需进行报验。

③电气工程完工后,各设备和整个系统运行正常,符合设计要求。

(6)质量关键控制点及通用要求

①电缆敷设时严禁有绞拧、铠装压扁、护层断裂和表面严重划伤等缺陷;电缆在进出配电箱、跨越建筑物变形缝处应作预留。

②电缆封套须经过精密加工,使封套与电缆外护套间及内护套与带螺纹的固定部件间具有防水密封,并使金属护套接地;黄铜封套螺帽须带锥形铠装线夹,其设计须确保每条钢丝同等地担负接地连接的导线;地下 200mm 处的一段和人容易接触使电缆可能受到机械损伤的地方。

③需组装的灯具,应按说明书及示意图,确定出线和走线的位置,并预留足够的出线头或接线端子。组装时注意不要刮伤、碰损灯具外表,灯具和各元件应安装平整、牢固;安装灯具前,必需先确定安装基准点,以合理光照强度及美观、整齐为原则;灯具金属外壳必需与 PE 线可靠连接。

④灯具配线时,首先核对线径相数、回路数、起止位置及回路标号,根据照明回路的导线类型,制作导线分歧头,导线穿管后引到接线盒内,与灯具对应,并用金属软管作线头保护套。

⑤灯具安装配套光源和其他必要附件,如五金部件、电气附件、支撑构件、电缆、电缆管、安装支架等,要求达到安全、完整,保证灯具正常工作;附件安装位置正确、齐全牢固,保证使用功能要求,附件质量应符合相应质量标准,外表无毛刺。

⑥在安装过程中保证灯具的正确使用,防止光线溢漏、灯具变形、凹陷或其他不符合标准的现象。

⑦为悬挂安装或表面安装的灯具,采用固定基准线的方式,以保证灯具保持整齐的序列;并提供其灯具的固定设备和附件,包括接口、预埋螺栓、校准仪、装饰盒和悬挂杆件。灯具固定位置的允许误差为不超过 6.5mm,上下不超过 12.5mm。

⑧所有灯具与导线应做好密闭防水;所有带电部位必须采用绝缘材料加以隔离;不允许利用灯盒作为回路布线的过线盒;严禁灯具内出现结露现象,严禁线盒、线管内存水。

⑨低压配电箱接地端子应通过接地线与接地角钢可靠焊接;配电箱安装前进行检查,规格型号与设计相符,箱体外观检查完好,安装后可靠接地,采用螺栓连接。明敷处采用抱箍及膨胀螺丝固定,暗敷处必要时凿添混凝土固定;配电箱内部元件应完好,配线美观整齐;开关线路名称编号齐全,配有线路系统图。

⑩室外配电箱、分线盒为防水、防淋型,生产、制造及安装应符合国家(GB)及国际(IEC)相关标准;接线盒采用非金属材质要求做防腐防锈处理,三年内不得有锈蚀。

⑾、箱内配电装置容量应满足要求,控制缆位置、编号、芯线应符合设计;电缆头绑扎后,应将各电缆的芯线按自然顺序理顺,核对芯线编号,所有芯线应在距电缆头上 30-50mm 处绑扎成束。

⑿、所有电气设备及电气线路在正常情况下不带电的金属外壳均应按规程接地。

⒀、所有埋地灯接线应使用防水接线盒,并灌胶密封,防止由于光源发热产生的呼吸效应;所有埋地变压器等须防潮,防护等级不得

低于 IP6;埋地变压器需安装于变压器盒内,不能直接埋地。

灯具与

草坪的

处理

灯具与

硬质的

处理

建筑电气工程施工方案

目录 一、编制说明 2 二、工程概况 2 三、施工部署 3 四、施工方法及技术措施 5 五、质量保证体系 11 六、确保安全施工的技术组织措施 14

第一章编制说明 1.1 编制依据 1.xx区综合治理项目,xx电气施工图。 2.建筑电气工程施工质量验收规范(GB50242-2002)。 3.《建筑工程技术资料管理规程》(DB13(J)35-2002)。 4.05系列建筑标准设计图籍05D1-05D11。 5、本楼号的图纸会审、设计变更及工程洽商。 6. 最新出版的电气工程施工类书籍。 1.2 编制目的 为确保工期、质量及安全、成本及文明工地条件,编制出有针对性的施工组织设计(方案),以指导施工顺利地完成本工程项目的安装。大力推广应用新技术、新工艺、新材料,控制工程成本,缩短工期,创建优质工程为目的。 第二章工程概况 本工程(xx区综合治理项目,xx小区),位于前进大街以西,联防路以北,北环路以南,剪力墙结构,基础形式为筏板基础,地下二层,地上二十八层,地下一、二层均为住宅储藏间,地上为住宅。建筑总高度为81.110m,总建筑面积约为18935.46m2。其中电气设计包括:配电、照明、通信电话、宽带网、访客对讲、有线电视和火灾报警等。 1、负荷等级:消防电梯、正压送风机、排烟风机、消防电梯基坑潜污泵与应急照明等按一级负荷供电,其余为三级负荷 2、配电系统本建筑物380/220V电源引自室外变电站,住宅用电与公共设施用电分开引入,公共设施两路电源由不同变压器的低压母线段供电;配电系统接地形式为TN-C-S; 3、照明系统:公共部位采用双电源供电。消防电梯前室、封闭楼梯间、公

低压配电施工方案

郑州市轨道交通一号线一期工程 凯旋路停车场低压配电施工方案 一、工程概况 本项目为低压配电工程,为各个建筑房屋提供动力配电、照明配电、电线电缆及防雷接地等工程的所有安装及调试。近期施工房屋名称如下:1、凯旋路停车场餐浴综合楼;2、凯旋路停车场混合变电所;3、凯旋路停车场综合楼;4、凯旋路停车产锅炉房。特别综合楼交叉作业量大,工序繁多。 二、计划工期 计划开工日期为2012年7月15日,完工日期为2012年10月25日。 三、施工组织 低压配电工程根据工程量及工期要求,停车场拟安排一个专业电力施工队上场施工,完成本工程全部电力工程施工。 上场后合理编制施工进度计划,精心施工,确保按总工期完成本工程。低压配电系统安装工程与土建工程紧密配合,按工程内容和投入的资源,整个工程施工过程可划分为前期施工阶段、全面施工阶段和调试验收阶段。 1、前期施工阶段 部分预留、预埋完全服从土建、房建专业进度安排,与土建、房建专业配合紧密,并相互穿插。主要包括电气工程线管预埋、接地施工。同时,该阶段还要做好工、料、机准备和技术准备,为进入全面施工做好准备。该段的后期土建、房建专业能提供部分工作面,能进行局部施工。线管、桥架等部分进入安装阶段。 2、全面施工阶段 本专业工作面能陆续交出,主要设备均已进场,进入全面安装阶段。电柜、电缆等均要安装完成后验收交出,管、线等要全部完成后验收交出。 3、调试验收阶段 本专业系统基本安装完毕,具备送电试运行条件,本系统先进行单机试运转,然后配合其它系统进行联合试运转和各系统的联合调试,最后进行本系统的验收和整体竣工验收。

每个阶段的重点和安排根据实际情况进行调整,资源的投入遵守材料、设备进场计划、机具进场计划。 4、工程特点、重难点分析及对策 4.1工程特点 (1)专业性强,综合施工能力要求高 本专业工序衔接紧,与其他专业互相干扰大是其重要特征。一方面是本专业涉及到的管线与给排水及消防系统、通风空调及采暖系统等交叉作业;另一方面涉及到与段内土建、轨道等各专业之间的协调配合,需与业主的配合和与其他单位的协调配合并负责业主与其他单位的协调等工作。 (2)接口协调管理要求高 本工程各专业间需交叉作业,必然存在着各专业之间的相互干扰,需要进行内部协调,统一策划,统一指挥;除了做好各专业之间的接口协调、配合工作外,还应加强对业主、设计、监理的接口、配合工作,并对各种接口进行严格的控制。因此,对施工计划需进行综合考虑,我公司将在业主、监理的统一指挥下积极主动地把接口协调管理工作作为工作重点来抓。 (3)专业性强、技术标准高 本专业系统涉及范围广,与各专业项目之间接口较多,专业性强,系统的安装调试复杂,技术标准要求高。 (4)工程成品保护工作量大 由于施工点多,因此在每道工序完毕和竣工验收交接前,采取有效措施,做好对本专业已完工程成品的保护,避免损坏、丢失,是保证整个工程优质按期完工的一个重要环节。 4.2工程重难点分析 (1)各工序接口管理与协调是项目管理重点与难点 由于本低压配电工程与段内其他专业相互交叉作业的同时,本专业施工与其他单位的土建、通信、信号、供电、接触网等由其它承包商负责的专业有直接、间接联系;接口关系复杂、接口工作量大、交叉作业频繁,材料、设备品种多且量大,需要做好内外部各专业之间的接口管理、以及与业主/设计/监理的接口、配合工作,科学进行项目总体筹划管理,确保整个施工过程的连续、有序、均衡生产。在本专业施工过程中,如何抓住本专业与各专业间的内部接口、与其它专业承包商的外部接口这一重点环

室外电气工程施工方案

第一章工程概况 一、项目状况 工程位于海南省海口市三江镇,总用地面积362962吊,总建筑面积106148吊,建筑占地面积18733n i,本工程由6层防逃防暴中心,3层民警活动用房,6层备勤楼宿舍,4 层综合会见楼,1 号至7号4层普通监舍楼及8号艾滋病监舍楼,半地下室设备房,4 层文化教学楼,1 层伙房,2 层医院禁闭室组成的室外电气工程。 二、地形地貌与季节状况 本地段地势平坦开阔,属褐红色粘土性土地区。 但施工期正是多小雨季节,1 天下雨,3 天都无法正常工作,机械与材料无法进入施工现场,施工难度大,会因为多雨而延迟施工。 三、工程特点 1、工期紧:竣工期为2012年4月12日,市政工程必须于2011年12月12日开工,绝对工期为120天,这个工期是比较紧的。 2、任务重:工程包含雨水管、污水管、弱电、给水、消防、强电、道路及路灯等项目,任务相当重。 3、难度大:每年的1 至3 月份是海南的寒流期,连续不断的小雨,给施工造成很大的影响。这是工程的难点。 四、编制依据 按照建筑电气工程施工现场的质量管理要求,符合现行国家相关标准: 《建筑工程施工验收统一标准》GB50300-2001 《民用建筑电气设计与施工—室外布线》08D800-7 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002

建筑电气工程设计常用图形和文字符号》00DX001 等电位联结安装》02D501-2 接地装置安装》03D501-4 第二章施工方案 一、施工准备 1. 施工技术准备 全面理解施工图纸,并对施工组织设计进行交底。 2. 主要设备、材料、成品、半成品进场验收主要设备、材料、成品、半成品进行验收是 十分重要的工作,必须认真做好。 检验结论有记录,确保符合GB50303-2002规范的规定才能在施工中运用; 1)采用的设备和器材必须具有国家颁发的生产许可证,3C 认证证书,是否符合国家现行技术标准的合格产品,并有各项合格证书和质量保证证书。设备有铭牌,铭牌为金属材料印制和安装,塑料印制的铭牌不能安装; 2)上述材料如有异议送国家有资质的试验室进行抽样检测,试验室出具检测报 告,确保符合GB50303-2002和相关的技术标准规定方能在施工中运用; 3)经批准的免检产品和认定的名牌产品当进场验收时,一般不做抽样检测。 3. 主要设备、材料、成品、半成品进场验收规定 1)电线电缆符合下列规定 a. 按批次查阅合格证,合格证上有安全许可证编号,按相标准生产的产品有安全认证标志; b. 外观检查:包装完好,抽检的电线绝缘完整无损,厚度均匀,电缆无压扁、扭曲。耐热、阻燃的电线、电缆外护层有明显标识和制造厂标; c. 按制造标准,现场抽样检测绝缘层和圆形线芯的直径;线芯直径误差不大于标称直径的1%; d. 对电线、电缆绝缘性能、导电性能和阻燃性能有异议时,按批抽样送有资质试验室检测。 2)导管符合下列规定:

低压配电施工方案

低压配电施工方案 一、工程概况 本项目为低压配电工程,为各个建筑房屋提供动力配电、照明配电、电线电缆及防雷接地等工程的所有安装及调试。xxx低压配电柜更换施工方案

xxx低压配电柜更换施工方案 编制人: 审核人: 审批人: Xxxxxxxx 二零一九年三月三日

目录 1.1.工程概况 (3) 1.1.1.工程名称 (3) 1.1.2.建设地点 (3) 1.1.3.建设单位 (3) 1.1.4.工程概述 (3) 1.2.施工方案 (4) 1.2.1.整体施工方案 (4) 1.2.2.整体方案说明 (4) 1.2.3.单项施工方案 (5) 1.3.技术力量及人员配置 (7) 1.4.安全施工方案 (9)

1.1.工程概况 工程名称 xxx低压配电柜更换施工方案 建设地点 Xxx 建设单位 xxx工程建设项目部 开竣工时间:2019年3月3日—2019年3月30日 工程概述 1、xxx2#、4#、6#、11#、13#站的低压配电系统属于老式配电柜,而且电气元件老化,对值班操作人员不安全,容易发生触电事故。 2、由于负荷增大,电容补偿柜容量不足,经常受到当地电力部门的停电或罚款处理。 3、由于设备老化,配电柜柜门不能关严,开关拒动等问题经常出现,严重影响到安全生产。 为保障站内安全正常用电,需对2#、4#、6#、11#、13#站的老式配电柜进行更换。

1.2.施工方案 整体施工方案 本工程的施工内容主要包括: 1、维修配电柜17面。进线柜5面,出线柜10面、电容补偿柜2面。 2、低压无功补偿装置调试2组。 3、盘柜配线100米。 4、电缆试验5回路。 5、母线调试5段。 6、铜端子制作60个。 7、成套配电柜调试17面 8、送电调试100回路。 9、三相电度表安装15块。 10、接地网制作5套,并入原接地网。 整体方案说明 介于单站施工工期短、作业点多的特点:我方制定集中力量争取在两个工作日内完成单站的施工改造,并随后准备下一个气站的配电柜改造工作,每个站的改造周期为3个工作日,首先将工程分为四个阶段:一、拆除前施工准备阶段,二、配电柜拆除阶段,三、配电柜

某室外电气工程施工方案

室外电气工程施工方案 2.主要设备、材料、成品、半成品进场验收 主要设备、材料、成品、半成品进行验收是十分重要的工作,必须认真做好。检验结论有记录,确保符合GB50303-2002规范的规定才能在施工中运用; 1)采用的设备和器材必须具有国家颁发的生产许可证,3C认证证书,是否符合国家现行技术标准的合格产品,并有各项合格证书和质量保证证书。设备有铭牌,铭牌为金属材料印制和安装,塑料印制的铭牌不能安装; 2)上述材料如有异议送国家有资质的试验室进行抽样检测,试验室出具检测报告,确保符合GB50303-2002和相关的技术标准规定方能在施工中运用; 3)经批准的免检产品和认定的名牌产品当进场验收时,一般不做抽样检测。 3.主要设备、材料、成品、半成品进场验收规定 1)电线电缆符合下列规定 a.按批次查阅合格证,合格证上有安全许可证编号,按相标准生产 的产品有安全认证标志; b.外观检查:包装完好,抽检的电线绝缘完整无损,厚度均匀,电缆无压扁、扭曲。耐热、阻燃的电线、电缆外护层有明显标识和制造厂标; c.按制造标准,现场抽样检测绝缘层和圆形线芯的直径;线芯直径误差不大于标称直径的1%; d.对电线、电缆绝缘性能、导电性能和阻燃性能有异议时,按批抽样送有资质试验室检测。 2)导管符合下列规定:

a.按批查验合格证; b.外观检查:钢导管无压扁、内壁光滑;镀锌钢导管镀层履盖完整、表面无锈斑;绝缘导管及配件不碎裂、表面有阻燃标记和制造厂标; c.按制造标准现场抽样检测导管的管径、壁厚及均匀度。对绝缘导管及配件的阻燃性能有异议时,按批抽样送有资质的试验室检测。 3)型钢和电焊条符合下列规定; a.按批查验合格证和材质证明书;有异议时,按批抽样送有资质的试验室检测; b.外观检查:型钢表面无严重锈蚀,无过度扭曲、弯折变形;电焊条包装完整,拆包抽检,焊条尾部无锈斑。 4)镀锌制品(支架、扁钢、接地极、避雷用型钢等)和外线金具符合下列规定: a.按批查验合格证或镀锌厂出具的镀锌质量证明书; b.外观检查:镀锌层履盖完整、表面无锈斑,金具配件齐全,无砂眼; c.对镀锌质量有异议时,按批抽样送有资质的试验室检测。 5)所有进场的工程材料,都必须有产品质量合格证,材料采购部门严格控制进场材料的质量,及时做好各种材料的抽样检查工作,具体控制如下: a.对钢材、水泥等原材料,除有产品合格证外,还根据规范要求,钢材需做力学性能试验,水泥按厂家生产批号做安定性及强度试验。 b.砂、石料等地方材料,按规定做筛分析报告及含泥量、压碎值、级配抗压强度试验,黄砂一律采用中粗砂,碎石粒径均匀,杂质含量少。 c.管材、砖块、侧平石、人行道板、铸铁井盖座等成品半成品,选购时,各厂家均提供相的产品合格证,并征得甲方及监理同意,材料才可进场,并按规范要求做好相的试验,不合格的材料坚决予以退回。

低压配电系统施工方案

东湖国家自主创新示范区有轨电车 T1试验线工程 低压配电施工方案 编制: 审核: 批准: 武汉有轨电车T1T2试验线流芳车辆基地项目部 二O一六年八月

目录 二、施工组织 (1) 三、施工流程图 (1) 四、施工方法和技术措施 (1) 1.电缆桥架安装 (1) 2.电缆导管、电线导管安装 (3) 3.配电箱安装 (3) 4.电缆、电线敷设 (3) 5.灯具、插座、开关安装 (6) 五、施工重点、难点及解决方案 (8) 六、安全教育培训 (9) 一、工程概况 T1线起点光谷创业街站~终点光谷芯中心站,全长约15.824km,其中单环线长度约为2.414km,双线段长度为13.410km。另与T2线条形成三通支线。共设车站23座,其中地面站20座,高架站3座。在光谷一路-高新六路处设流芳车辆段一座,车辆段占地面积约15公顷。本方案主要为了规范低压配电的施工安装、检验和试验方法,做到经济合理、施工方便、确保工程质量制定本方案。 二、施工组织 工程开工前,组织本专业项目主管工程师、施工员、各施工队队长、施工队技术员及相关专业的项目主管、施工员对施工现场进行详细的调查,并由项目部总工程师主持,由项目主管工程师、专职施工员、施工队长等人员组成的施工图会审,对会审结果进行技术交底,细化材料和设备购置、进场计划,组织施工人员、机具进场,完善施工用水、用电布置。对本系统全体人员我们将组织熟悉施工现场并进行集中施工技术规范的交底和安全文明交底。 总体施工顺序主要考虑装修工程隔墙砌筑,先进行设备房施工,后进行非设备房施工。 工程开工,首先进行动力、照明及其它设备控制柜就位及桥架与控制箱的联络导管,同时进行配电设备的安装。然后,根据各用电设备的位置定位,即可确定电缆长度并进行电线、电缆的敷设。最后根据装修进度进行灯具等的安装接线、检查、调试及各设备的穿线、接线和调试工作及配电孔洞的防火封堵和工程的验交开通。 三、施工流程图 1 栓。其工艺流程及安装方法如下:

电气工程专项施工方案

建筑电气施工实施方案报审表工程名称:和顺家园开发建设项目工程编号: 和顺家园开发建设项目工程 建 筑 电

气 工 程 专 项 施 工 方 案 编制: 审核: 审批: 安徽省观志实业有限公司 二0一七年十一月十五日 和顺家园二期开发建设项目工程,由安徽省信太投资有限公司投资建设,中外建设计与顾问有限公司、黄山市建筑设计研究院设计,江苏宏嘉项目工程管理有限公司监理,安徽省观志实业有限公司承建。 第一章工程概况 和顺家园开发建设项目3#、5#、29-30#、46-50#楼工程位于旌德县城东新区,建筑层数为五、六、十层,总建筑面积为43339.29平方米。结构类型:框剪、框架结构。 一、配电系统

1.本工程施工范围:照明系统;动力系统;综合布线系统;电视系统;防雷接地系统、火灾报警与消防联动系统。 2、供电电源及负荷等级:本工程为地下室应急照明、消防设备、排污泵、机械停车位为一级,其余三级供电负荷。配电系统采用(380/220V)三相四线制,电源由小区配电站采用YJV22-0.6/1KV型电缆套管直埋引至各楼总电表箱。本工程总电表箱设置架空层楼梯间,各户住宅内设分户配电箱。 3、配电方式:由电源进线出柜引至单元电表箱干线均采用YJV22-0.6/1KV型铜芯交流电缆穿管埋地暗敷,埋深不小于0.8m;单元电表箱引至各住户分配电箱采用YJV22-0.6/1KV型铜芯交流电缆穿管沿墙暗敷。照明分支线采用BV-450/750-2.5mm2线穿PVC冷弯阻燃电工管在现浇板或墙内暗敷,BV-2.5mm2导线穿管管径为:2根穿PVC16;3根穿PVC20;4~6根穿PVC25;7~8根穿PVC32。 4、电气设备安装高度及方式:电表箱底边距地1.2m挂墙明装;户配电箱底边距地1.8m暗装,阁楼层箱底距地1.8m暗装;开关底边距地1.4m 暗装;客厅空调插座底边距地0.3m暗装;壁挂空调插座底边距地1.8m暗装;卫生间热水器插座底边距地2.3m暗装;卫生间一般插座底边距地1.4m 暗装;排油烟机插座底边距地2.0m暗装;厨房一般插座底边距地1.2m暗装;其余插座底边距地0.3m暗装;所有安装高度小于1.8m的插座均采用安全插座。有线电视端子箱、寻址箱底边距地1.8m安装;光纤配电箱底边距地1.8m安装;户弱电线底边距地0.5暗装;电话插座底边距地0.3m 暗装;卫生间电话插座底边距地1.2m暗装;电视插座底边距地0.3m暗装;

变配电房施工方案

变配电房设备安装施工方案 一、变配电房分部分项施工工艺 低压配电工程动力设备多,配电容量大,系统控制复杂,管线规格多,敷设线路长,工艺技术要求高,送电工期紧的特点,为确保本专业按期优质完成任务,在总的施工方法方面要遵循先配合预埋后安装,先复杂后简单,先大后小的施工原则。要求电力施工队在开工后及时进场,熟识施工现场情况,熟识施工图纸和技术资料,主动与对应施工单位沟通,了解进度计划,商定双方施工的配合工序,为进入施工做好充分准备。 1. 施工难点分析 在施工过程中,要严格杜绝各种错漏及出现质量通病的情况,每个施工面、施工点完成后,都要进行班组自检、项目质检部门检查、上级质检部门检查的三级检查制度,发现质量问题,及时整改,在自检合格后,会请监理工程师、业主工程师进行工程验收。另外,接地装置工程在施工后要通过检测。由于本次工程涉及的专业工程较多,电气和其它系统管线纵横交错,因此一定要按综合管线布置图与供电、给排水等专业配合,避免出现碰撞和布局不合理的情况。 本专业最大的施工困难是施工接口多。在施工过程中,注意做好与其它工种的工序搭接,隐蔽工程完成并自检合格后,要及时请监理工程师和业主办理隐蔽验收。电气线路和灯具安装,要求线路按设计图纸要求敷设,决不能出错,绝缘测试记录符合施工验收规范要求。电气元件、照明灯具安装完成后,要进行多次通电试火,通过试火检验线路和灯具的安装质量和产品质量,发现问题要及早处理。 高低压开关柜的安装,是整个低压配电工程的难点,如不能按期送电,将影响到整个系统的联合调试,影响到工程竣工验收,因此,施工过程中,要针对本系统施工的特点,运用统筹法,抓好低压配电柜、控制箱(盘),以及设备通道电缆安装这些关键项目和部位的施工。 2. 变配电房安装工程施工流程

室外电气照明施工方案

一、工程概况 郑州东500kV变电站站区电气照明包括以下几个分项:照明配电箱安装、电气配管、电缆穿管敷设、接线及绝缘电阻测试、照明灯具安装、全负荷照明通电试运行。电缆配管全部采用DN40热镀锌钢管埋地暗敷。导线采用铜芯绝缘导线及铜芯电缆,部分穿管暗敷,尽可能沿电缆沟敷设,导线的连接、分支均设接线盒,整个线路不可有外露导线。照明箱放置在主控楼二楼控制室内,箱内的电器选择参见(站区及屋外配电装置照明布置图< B3211S-D0125-02>),中性线必须与接地装置相连接。 二、编制依据 1、郑州东500kV变电站站区(站区及屋外配电装置照明布置图< B3211S-D0125-02>)及图纸会审纪要。 2、《电气装置安装工程质量检验及评定规程》(DL/T 5161.1—5161.17-2002) 3、《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(GB50169-2006) 4、《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002) 三、施工组织机构

四、工程质量、进度及安全文明施工目标 1、工程质量目标 1.1工程质量优良,实现工程“零缺陷”移交,达标投产,确保国网优质工程,创鲁班奖。 1.2建筑工程:分项及分部工程合格率为 100%,单位工程优良率100%,观感得分率≥95%(国标:90%);安装工程:分项及分部工程合格率为 100%,单位工程优良率为 100%。示范工艺推广应用率90%以上。建筑工程外观及电气安装工艺优良,工程一次启动成功。 2、工程进度目标:根据厂区道路施工进度而定,保证不影响整体施工进度计划,在工程指定时间完成目标。 3、安全文明施工目标 3.1消灭轻伤,杜绝人身伤、亡事故,事故频率零目标.。 3.2杜绝重大生产性交通事故。 3.3杜绝重大火灾事故,杜绝各种习惯性违章。 五、施工部署 1、技术准备 1.1认真学习施工图纸、《图纸会审纪要》和施工方案,领会设计意图,明确施工工艺和技术质量要求,并做好技术交底和安全交底工作。 1.2根据施工图纸施工工艺和施工图预算,做好备料工作,制定材料进场计划,做到早用的先进场,晚用的后进场,尽量少占用施工场地,并对进场材料合理堆放和贮存。 1.3为便于施工人员熟悉工程,了解设计意图,掌握施工方案和技术要求,避免在施工中发生差错。在项目工程施工前,各级技术负责人应在熟悉图纸,掌握设计意图的情况下,进行技术交底工作,保证工程施工的顺利进行。 1.4施工前做好施工器具的检查,重点电气工具,检查绝缘性能。 1.5室外照明灯具按照验收规范要求要做好可导电部分的绝缘电阻测试。测试结果必须达到验收规范要求。 2、物资准备

低压配电施工方案.doc

佳木斯站综合改造工程和平街下穿工程 施工方案 (低压配电工程) 批准 审核 编写 哈尔滨铁路工程建设有限公司 年月日

低压配电施工方案 一、工程概况 本项目为佳木斯站综合改造工程和平街下穿工程,打通佳木斯站南北通道,道路北起和平街与顺德路交叉口,设计桩号K0+000,终点位于和平街与先锋路交叉口,设计桩号K1+049.455。低压配电工程,为通道工程通风、照明、监控配电设施,配电室分别位于北地下停车场变电所和附属用房变电所。 1、前期施工阶段 部分预留、预埋完全服从下穿通道专业进度安排,与下穿通道专业配合紧密,并相互穿插。主要包括电气工程线管预埋、接地施工。同时,该阶段还要做好工、料、机准备和技术准备,为进入全面施工做好准备。该段的后期下穿通道专业能提供部分工作面,能进行局部施工。线管等部分进入安装阶段。电气工程施工组织方案 2电气工程概念: 2.1:该电气的供电系统及配管配线为三相五线制供电;其各分体楼层的送配送电干线采用经室内干线私变配送方式,由1号楼及旅检综合大楼和6BS变压室市电和备用电源自投自复;通过室外埋地敷设的电力电缆供给各单体楼房,通道公共卫生间的低压配电屏, 2.2:室内的动力照明供电方式采用三相五线制双电源供电其配电线路分别为YJV-4*185+1*95-1KV~YJV-5*16-1KV的电力电缆经由低压房的低压配电柜埋地套管或桥架内托架配线引至各单体构筑物的总配电箱(屏)及柜。然后由各室内配电箱。柜屏分别经各分络开关控制每一个动力及照明回路;每幢单体箱与箱的电源主干线采用桥式驳接方式分别敷设于电缆桥架及护套镀锌沿强电竖井或坪体暗敷引至一层或相邻的区域配电箱。 2.3:室内照明馈线的敷设采用套管定型刚性PVC阻燃电线管及SC镀锌电线钢管沿砼板内安装,管内穿ZR-BV-2。5mm2-4mm2阻燃聚氯乙稀铜芯线至每个灯头盒及开关盒插座盒;同时预给二次室内装饰的灯头线都穿Φ19的金属可绕管(40cm~60cm);每个灯具都有专用的黄绿双色线。 2.4:成排及用电量比较大的用电气其控制方式采用热脱扣的空气开关控制;用电量比较小的采用DZ8610A的翘板开关控制 2.5:开关及插座配电箱安装高度 1)动力柜落地安装距地坪0.1m;配电箱为距地坪1.4m,走廊及楼梯间、办公室配电箱为 1.8m采用暗藏安装。 2)插座安装高度是0.3m,空调插座及排气扇插座为2.3m 3)开关安装高度为1.4m;人体感应开关为距板顶0.3m或吸定安装 4)热水器插座1.8m 二前期准备: 三:施工方法及要求 1:照明导管安装 1)插入消防一线 2:电缆桥架安装 1)该单体建筑电气工程的水平线槽、强、弱电的竖向线槽及桥架采用MT带盖,用全牙螺杆或角钢做托架固定沿顶板、走廊、和墙面卡设,各类线槽均紧固防止脱落。 2)安装前的准备: A:动员组织安装班组长和技术人员进行技术交底,熟悉施工图纸,确定桥架的布置走向,核对材料的用量及配件;同时做好对已经进场的材料、配件、型号规格进行自检;检查是否有毛刺、扭曲、是否为度锌件、产品证明文件是否齐全;符合设计要求和验收规范。B:检查确认预留孔与土建或其它工钟存在交叉错位的布置走向,有问题及时处理协调。 2.1:施工工艺 1)工艺流程 弹线定位螺丝安装螺栓固定支架、吊架、托架线槽安装保护接地线连接 2)弹线定位: 根据设计图纸确定进出线盒。箱柜等电器具的安装位置,从始端至终端找好水平或垂直线,

电气工程施工方案(20210213090140)

1、编制依据: 1.1. 施工图纸强电施01—67,弱电网施01—18,火警施01—17,控施01—20。 1.2. 《建筑电气工程施工质量验收规范》 ( GB50303-2002) 1.3. 《建筑电气通用图集》92DQ1-Q13、02D501-2。 1.4.《建筑安装分项工程施工工艺规程》第七分册 ( DBJ/T01-26-2003 ) 1.5.《建筑电气安装工程图集》 1.6. 《建设工程施工合同》 (京第04-1882 号) 2. 工程概况:本工程位于北京市海淀区财经学院东侧路西,北四环路 南, 由主楼和裙房两部分组成。地下三层连为一体,建筑面积为 21635吊。地上各自独立,主楼23层高88.05m。裙房5层高44.05m, 建筑面积为54875甫,总建筑面积为76510吊,是以全现浇钢筋混凝土框架剪力墙为结构形式的一类办公、商业综合建筑,是集办公、酒店、娱乐、体育等功能于一体的综合大厦。 建设单位:北京海淀区蓟门农工商公司设计单位:中外建工程设计与顾问公司监理单位:中建恒基建设投资有限公司 3. 电气概况: 3.1. 电力配电系统: 本系统只涉及低压配电系统,采用?220/380V放射式与树干式相结合的方式,对于单台容量较大的负荷或重要负荷采用放射式 供电。对于一级负荷(消防设备用电、保安监控系统、应急照明、

疏散指示、地下 3 层车库机械停车位设备等)及一些较重要二级 负荷(如电梯、生活泵)采用双电源供电并在末端互投,对于其它负荷采用单电源供电。 3.2. 照明配电系统: 3.2.1.本系统一般照明采用树干式、用插接母线混合配电,应急照明、及疏散指示照明,采用区域集中蓄电池式供电系统,灯具内不另设浮充蓄电池,要求区域集中蓄电池式供电系统的持续时间应大于30 分钟;事故照明灯和疏散指示标志灯,应设玻璃或其他非燃烧材料制作的保护罩。 3.2.2.光源:一般场所为荧光灯,金属卤化物灯或其他节能灯具,有装修要求的场所视装修要求商定。 3.2.3.照度要求:商业、办公室、电脑机房、羽毛球场、水冰场:300—500LX;冷热机房、泵房、走道、库房等:50—100LX;餐厅、大厅:100—300LX;娱乐用房:150—500LX;汽车库:75 —100LX。 3.2. 4.照明配线:照明、插座分别由不同支路供电。照明除应急 照明支路采用NH-BV-2X 2.5mm导线外,其他均为BV-2X2.5mn n 导线,插座除应急支路采用NH-BV-3X 2.5mm导线外,其他均为ZR-BV-3X 2.5mm导线。灯具安装高度低于 2.4米时,需增加一根PE 线。 3.2.5.应急照明:变配电所、消防控制室、电话机房、水泵房、消防楼 梯、前室、大面积娱乐、餐厅、大堂等场所设置应急照明。 3.2.6.疏散指示照明:在大空间用房、走廊、楼梯及其前室、电梯间及 其前室,主要出口等场所设置疏散指示照明。 3.2.7.室外及立面照明:本工程的室外及立面照明仅预留到配电箱。

低压配电系统工程施工组织设计方案

东湖国家自主创新示范区有轨电车 T1试验线工程 低压配电施工方案 编制: 审核: 批准: 武汉有轨电车T1T2试验线流芳车辆基地项目部

二O一六年八月

目录 二、施工组织 (2) 三、施工流程图 (2) 四、施工方法和技术措施 (3) 1.电缆桥架安装 (3) 2.电缆导管、电线导管安装 (5) 3.配电箱安装 (5) 4.电缆、电线敷设 (6) 5.灯具、插座、开关安装 (12) 五、施工重点、难点及解决方案 (17) 六、安全教育培训 (17)

一、工程概况 T1线起点光谷创业街站~终点光谷芯中心站,全长约15.824km,其中单环线长度约为2.414km,双线段长度为13.410km。另与T2线条形成三通支线。共设车站23座,其中地面站 20座,高架站3座。高低压配电安装工程施工方案

湖南华菱煤焦化有限公司焦化生化废水 处理提标改造项目高低压配电安装工程 电气专项施工方案 编制: 审核: 批准: 总包单位:浙江汉蓝环境科技有限公司 编制日期:2015年08月30日 目录 编制依据 (1)

编制说明 (4) 第一章工程概况 (4) 第二章施工总体部署 (5) 第三章施工准备 (7) 第四章施工工艺及主要施工流程 (10) 第五章主要施工方案 (12) 第六章安全生产管理及控制 (20) 第七章文明施工和环境保护23 编制依据

1.湖南华菱煤焦化有限公司焦化生化废水处理提标改造项目电气专业设计图 纸。 2.10KV 电缆线路及高压开关柜低压配电柜变压器安装工程技术文件。 3.国家现行变配电安装工程施工及验收规范及质量检验评定标准。 4.本公司ISO9002 质量手册、程序控制文件及作业指导书。 5.本公司多年的施工经验和施工管理能力及技术装备。 6.工程项目施工现场实际情况、施工环境、施工条件和自然条件。 7.本工程采用的规范及标准编号如下:

编制说明 本工程工期紧,质量要求高,为保证优良的工程质量,使施工工艺达到一流水平,本《施工组织设计》中提出的施工方案、施工方法和技术措施,力求具体、实用、针对性强,同时积极慎重地推广和应用先进的新材料、新设备、新技术、新工艺,向科技要质量、要工期、要效益。 本《施工组织设计》是直接指导施工的依据。围绕质量、工期和安全这三大目标,在施工管理、劳动力组织、施工进度计划控制、机械设备周转材料配备、主要技术方案及措施、安全和工期的保证措施、文明施工及成品保护和工程质量保证措施等各个方面,做了统筹考虑,突出其科学性和可行性。 第一章工程概况 本工程为华菱煤焦化有限公司焦化生化废水处理提标改造所属10KV高、低压供配电专项安装工程。并柜安装高压开关柜2台KYN28-12、AA201(AA101),低压柜10台套,安装油浸变压器S11-M-800/10两台,从现有水处理变电所10KV高压室一、二段母线各并接KYN-28高压开关柜共两台,安装敷设从水处理变电所高压柜到现场变压器室两回路高压电缆YJV22-3*70

最新室外电气系统布线工程施工方案

室外电气系统布线工程施工方案

室外电气系统布线工程施工方案 一、工作内容 本工程室外安装部分包括:10KV系统布线,0.4KV系统布线,强弱电埋管,厂区综合布线,厂区电缆的安装等室外布线。 二、施工准备 1.施工技术准备 全面理解施工图纸,并对施工组织设计进行交底。 按照建筑电气工程施工现场的质量管理要求,符合现行国家相关标准: 《建筑工程施工验收统一标准》 GB50300-2001 《民用建筑电气设计与施工—室外布线》 08D800-7 《建筑电气工程施工质量验收规范》 GB50303-2002 《建筑电气工程设计常用图形和文字符号》 00DX001 《等电位联结安装》 02D501-2 《接地装置安装》 03D501-4 2.主要设备、材料、成品、半成品进场验收 主要设备、材料、成品、半成品进行验收是十分重要的工作,必须认真做好。检验结论有记录,确保符合GB50303-2002规范的规定才能在施工中运用;

1)采用的设备和器材必须具有国家颁发的生产许可证,3C认证证书,是否符合国家现行技术标准的合格产品,并有各项合格证书和质量保证证书。设备有铭牌,铭牌为金属材料印制和安装,塑料印制的铭牌不能安装; 2)上述材料如有异议送国家有资质的试验室进行抽样检测,试验室出具检测报告,确保符合GB50303-2002和相关的技术标准规定方能在施工中运用; 3)经批准的免检产品和认定的名牌产品当进场验收时,一般不做抽样检测。 3.主要设备、材料、成品、半成品进场验收规定 1)电线电缆符合下列规定 a.按批次查阅合格证,合格证上有安全许可证编号,按相标准生产的产品有安全认证标志; b.外观检查:包装完好,抽检的电线绝缘完整无损,厚度均匀,电缆无压扁、扭曲。耐热、阻燃的电线、电缆外护层有明显标识和制造厂标; c.按制造标准,现场抽样检测绝缘层和圆形线芯的直径;线芯直径误差不大于标称直径的1%; d.对电线、电缆绝缘性能、导电性能和阻燃性能有异议时,按批抽样送有资质试验室检测。 2)导管符合下列规定: a.按批查验合格证; b.外观检查:钢导管无压扁、内壁光滑;镀锌钢导管镀层履盖完整、表面无锈斑;绝缘导管及配件不碎裂、表面有阻燃标记和制造厂标; c.按制造标准现场抽样检测导管的管径、壁厚及均匀度。对绝缘导管及配件的阻燃性能有异议时,按批抽样送有资质的试验室检测。 3)型钢和电焊条符合下列规定; a.按批查验合格证和材质证明书;有异议时,按批抽样送有资质的试验室检测;

电气工程施工方案38825

电气施工方案报审表 工程名称:兴山县昭君镇廉租房一期及二期项目配套市政基础设施工程 致:(项目监理机构) 我方已完成兴山县昭君镇廉租房一期及二期项目配套市政基础设施工程电气工程施工方案的编制,并经我单位上级技术负责人审查批准,请予以审查。 附件:施工方案 施工项目经理部(盖章) 项目经理(签字) 年月日专业监理工程师审查意见: 专业监理工程师(签章) 年月日驻地监理工程师审查意见: 驻地监理工程师(签章) 年月日注:本表一式四份,项目监理机构、建设单位、施工单位、城建档案管理机构各一份。

兴山县昭君镇廉租房一期及二期项目配套市政基础设施工程 电 气 工 程 施 工 方 案 施工单位:湖北江铭建设工程有限公司 编制人:杜德杰 审核人:姜波 审批人:刘永金 编制日期:年月日

电气工程施工方案 1.编制说明:本施工方案是根据本工程图纸要求以及国家颁发的技术方针,政策,规范.技术规程标准和各项管理制度. 且上级有关部门下达的各项规定的管理制度而编写.编写本方案是为了保证施工顺利进行,确保质量达到标准,严格按规范进行施工.本方案如有不妥之处,欢迎各位同行指出谢谢 1.1编制目的 1.1.1为了更好的贯彻执行国家颁发的技术方针,政策,规范.技术规程标准和各项管理制度.且贯彻执行上级有关部门下达的各项规定的管理制度. 1.1.2保证施工顺利进行,确保质量达到标准,严格按规范进行施工无安全事故发生从到达优质工程. 1.1.3最终使本工程达到住户入住满意,放心. 1.2编制依据 《民用建筑电气设计规范》(LGJ/T16-92); 《建筑物防雷设计规范》(GB50057-94);2000版 《住宅设计规范》(GB50096-1999);2003版 《低压配电设计规范》(GB50052-95); 《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116-98) 《高层建筑设计放火规范》; 《建筑电气质量验收规范》(GB50303-2002);2002版 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001); 《智能建筑工程质量验收规范》(GB50339-2001); (98ZD701)常用电气控制原理图;(90SD180)电缆桥架安装 2.电气工程概括: 2. 1电气工程主要有高低压变配电系统,动力配电系统、电气照明系统、建筑物防雷接地系统、弱电系统、火灾自动报警及消防系统. 2.1.1本工程进分配电采用 TN-C-S系统由地下室低压配电室配出的电缆干线均随电缆桥架明敷至电缆竖井和各供电点,本工程消防负荷为2级负荷,其于为3级负荷;2级负荷穿线管用钢管,. 3级负荷穿线管用PVC阻燃管。

室外电气施工方案

明湖花园外系统工程 电 气 施 工 方 案

华冉建设集团有限公司2011年4月12日

目录 明湖花园住宅小区室外电气工程施工方案 (1) 1.编制说明 (1) 2.编制依据 (1) 3.工程概况 (2) 4.项目组织机构的职责与权限 (3) 5.施工准备 (6) 6.施工工艺 (7) 6.1. 开挖电缆沟时,应作好施工前的准备工作: (7) 6.2.土方开挖。 (7) 6.3技术质量要求: (8) 6.4.预埋电缆保护管 (9) 6.5.电缆沟、电缆井施工 (9) 电缆井施工 (9) 混凝土电缆沟施工 (12) 7.送电运行验收 (15) 7.1送电前的准备工作 (15) 7.2.送电工序 (16) 7.3质保措施 (17) 8.施工技术组织措施计划 (18) 8.1质量保证措施 (18)

8.2安全技术要求 (18) 9.进度保证措施 (19)

明湖花园住宅小区室外电气工程施工方案 1.编制说明 本工程是大庆市明湖花园住宅外系统工程电气部分。我单位承建的部分为室外直埋电缆工程。 该工程的质量目标、安全目标均很高,为保证工程高效、优质、安全的完成,特编制此方案。 2.编制依据 《供配电系统设计规范》GB50052-2007 《电力工程电缆设计规范》GB50217-2007 《低压配电设计规范》GB50054-95 《建设工程施工现场供用电安全规范》(GB50194-93) 《建筑安装质量检验评定标准》 《建筑安装工艺标准及操作规程》 《电气设备安装工程施工及验收规范》 建筑工程施工质量验收统一标准(GB50300-2001) 建筑电气工程施工质量验收规范(GB50303-2002) 其他相关现行有效的国家、地方、行业的标准、规范、规程

低压配电房施工方案

101综合办公楼配电房电气安装施工方案

目录 第一章工程概况 (2) 第二章劳动力、施工机具投入 (3) 第三章施工程序 (3) 第四章主要施工方法及技术要求 (4) 第五章质量保证机构及保证措施 (6) 第六章安全文明施工保证措施 (10)

第一章工程概况 1.1 工程概况 该变配电工程项目位于101综合办公楼,为101综合办公楼、165综合仓库、609机电仪修、152中央控制室和103门卫供电。变配电设备分设在101综合办公楼两个配电房中,南楼配电房:进线隔离柜2面、干式变压器2台、低压开关柜14面、EPS应急电源柜1套;北楼配电房:低压开关柜8面。1.2 编制依据 (1)投标文件、图纸以及现场工作联系单。 (2)电气装置安装工程高压电器施工及验收规范GBJ147-90 (3)电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范GBJ148-90 (4)电气装置安装工程母线装置施工及验收规范GBJ149-90 (5)电气装置安装工程电气设备交接试验标准GB50150-2006 (6)电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范GB50168-2006 (7)电气装置安装工程接地装置施工及验收规范GB50169-2006 (8)电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范GB50171-92(9)电气装置安装工程蓄电池施工及验收规范GB50172-92 (10)电气装置安装工程低压电器施工及验收规范GB50254-96 (11)电气装置安装工程电力变流设备施工及验收规范GB50255-96 (12)电气装置安装工程1kV及以下配线工程施工及验收规范 GB50258-1996 (13)建筑电气工程施工质量验收规范GB50303-2002 (14)电气装置安装工程质量检验及评定规程DL/T 5161-2002

相关文档