发变组继电保护原理与动作过程

发变组继电保护原理及动作过程 一、发变组继电保护配置的基本要求:发变组继电保护继电保护配置过程中必须满足四性(即:可靠性、选择性、速动性及灵敏性)的要求,必须保证在各种发电机异常或故障情况下正确的发信或出口动作。根据GB14285的规定,按照故障或异常运行方式性质不同,机组热力系统和调节系统的条件,我公司发变组保护的出口方式有以下几种: 1.全停:断开发电机-变压器组断路器、灭磁,关闭原动机主汽门,启动快切断开厂分支断路器。 2.降低励磁。 3.减出力。 4.程序跳闸:先关主汽门,待逆功率保护动作后断开主断路器并灭磁。 5.信号:发出声光信号。 二、我公司发变组保护配置情况介绍: 我公司发变组保护每台机共有三面屏柜,分别为发变组保护A柜、B 柜、C柜,A柜及B柜为冗余设计,两面柜的保护配置完全相同,都是发变组的电气量保护;C柜为主变和高厂变的非电量保护。 发变组电气量保护配置有以下几种类型: 1.定子绕组及变压器绕组部故障主保护:发电机差动、主变压器差动、发变组差动、高厂变差动、励磁变差动、发电机匝间保护、定子接地。

2.定子绕组及变压器绕组部故障后备保护:发电机对称过负荷、发电机不对称过负荷、低阻抗、高厂变复压过流、励磁变过流、励磁绕组过负荷。 3.转子接地保护 4.发电机失磁保护 5.发电机失步保护 6.发电机异常运行保护:发电机过励磁保护、发电机频率异常保护、发电机逆功率保护、发电机程跳逆功率保护、启停机保护、断口闪络保护、发电机断水、发电机热工。 7.主变(间隙)零序保护 8.厂用电后备保护:厂变分支过流、分支限时速断、分支零序过流。9.断路器失灵启动 变压器非电量保护: 1.变压器重瓦斯 2.变压器轻瓦斯 3.变压器压力释放 4.变压器油温异常 5.变压器油位异常 6.变压器冷却器全停 三、重要保护简绍 1.差动保护:包括发电机差动、发变组差动、主变差动、厂变差动、励磁变差动。我司保护装置的差动保护采用比率制动式保护,以各侧

备自投逻辑动作顺序说明及注解

变电所备自投逻辑说明及试验方法 变电站备用电源自动投入装置时电站稳定自动化系统设备,按照功能主要分为分段备自投和进线备自投。本文以法国施耐德Sepam1000+s40系列保护为例详细说明变电站备自投动作原理及具体逻辑。由于施耐德保护具有强大逻辑编程功能,其备自投都是通过进线和分段开关保护设备逻辑变编程实现,具体逻辑需要技术人员根据现场实际情况及用户的特殊要求做修改,本片以实例说明备自投原理及具体逻辑程序。 一.变电站分段备自投动作顺序逻辑的说明。 A )使用范围 对于电站单母分段系统结构,其系统结构如下,平时正常运行时,两段母线独立运行,1DL和2DL开关在合闸位置,分断开关3DL分闸位置,但是处于热备用状态。当变电站上级系统因故障造成本站线路1DL开关或者2DL开关失电,分断开关在条件满足的情况自动投入运行,使得一条进线同时对两段母线供电,满足系统稳定性的要求。 3DL 1DL 2DL 变电站单母分段母线系统结构 B)分段备自投动作逻辑图:见下图

分段备自投逻辑图 C)分段备自投逻辑原理及具体应用实例分析 1.分段备自投逻辑动作充电条件:本段进线开关在合位置,备自投投入开关打到投入位置,所在的分段开关在分闸位置,本段进线母线电压正常,以上条件全部满足5秒后分段备自投充电完成。向另外一段进线发出分段备自投条件满足信号。也就是充电完成信号,具体逻辑如下。 VL1 = I12 (开关合位置)AND I23(备自投开关在投入位置)AND (NOT I24 )(分段开关在分位置)AND P59_1_3 (本段母线有电压) VL2 = TON(VL1 ,5000 ) V1 = TOF(VL2 ,2000 )//分段备自投充电逻辑完成,同时给对侧进线发分段备自投条件满足信号(此处延时的目的是防止母线电压波动,记住此处的时间必须比低电压的延时要短,否则会出现两边都失压的时候分段备自投跳本侧进线) VL3 = TOF(VL2 ,5000 )(此处延时的目的模拟本段电压从有压到无压的过程,分段备自投必须失母线开始有压到后来失压,记住此处的时间必须比低电压的延时要长一点,但是不能太长,最好是比低电压长1000ms左右,否则会出现多次备自投的情况) 2.分段备自投逻辑放电条件:进线开关在分闸位置,由于PT断线造成的失压,本段进线过流保护动作,本端进线失压发出分闸命令但是没有跳开自身,以及对侧备自投信号没有满足。以上条件任意一条不满足备自投都不会执行。 3.分段备自投逻辑动作过程:本段进线开关在合位置延时5秒后(即充电完成以后),低电压发生(延时0.5s),没有发生PT断线情况同是判断对侧进线满足

武汉供电局110kv变压器及分段备自投技术要求

武汉供电局110kV变压器及中低压侧分段备自投技术要求 1.主接线:2台110kV三卷变压器,三侧均为单母分段接线。35kV、10kV无小电源。 2.装置型号:CSC-246A 3.安装方式:放在主控室公用柜上 4.备投切换方式:根据断路器位置自动切换 5.备自投不具备过流保护、过负荷联切、TV断线功能和遥控功能。 6.备自投动作一次后闭锁。 7.技术要求: 方案一变压器备自投:两台变压器其中一台运行带负荷,另一台备用。1号(或2号) 主变三侧开关合位,2号(或1号)主变三侧开关分位,35kV、 10kV分段开关合位时。 (1)正常运行时若检1号(或2号)主变高压侧电流大于2号(或1号)主变过负荷整定值Iz2(或Iz1),报“主变过负荷告警”,闭锁主变备自投功能。 (2)当若35kV、10kV同时母线无压且对应1号(或2号)主变中低压无流时,备自投同时跳1号(或2号)主变三侧开关; (3)检2号(或1号)主变高压有压时,先延时t1合2号(或1号)主变高压侧开关,再延时t2合2号(或1号)主变中低压侧开关。 (4)主变备自投闭锁条件:手跳遥跳主变三侧开关、三侧变压器后备保护动作、35kV 母差动作。 35kV无压无流,10kV有压有流, 方案二35kV、10kV分段备投:两台变压器都运行,两台主变高压侧开关合位。(1)正常运行时若检两台主变高压侧电流之和大于单台主变过负荷定值Iz3时,报“合流过负荷告警”,并闭锁35kV、10kV分段备自投功能。 (2)当35kV分段开关分位,两台变压器中压侧开关都为合位时。若35 kV I段(或II段)母线无压且1号(或2号)主变中压无流时,备投跳1号(或2号)主 变中压侧开关,检35kVII段(或I段)母线有压时,合35kV分段开关。(3)当10kV分段开关分位,两台变压器低压侧开关都为合位时。若10kV I段(或II段)母线无压且1号(或2号)主变低压无流时,备投跳1号(或2号)主 变低压侧开关,检10kVII段(或I段)母线有压时,合10kV分段开关。(4)35kV分段备自投闭锁条件:手跳遥跳主变中压侧开关、变压器中后备保护动作、35kV母差动作。 (5)10kV分段备自投闭锁条件:手跳遥跳主变低压侧开关、变压器低后备保护动作。 8.交流输入端子定义(共12I,12U) X1-a1,X1-b1(I1):1#主变高压侧单相电流IB X1-a2,X1-b2(I2):2#主变高压侧单相电流IB X1-a3,X1-b3(I3):1#主变中压侧单相电流IA X1-a4,X1-b4(I4):1#主变中压侧单相电流IC X1-a5,X1-b5(I5):2#主变中压侧单相电流IA X1-a6,X1-b6(I6):2#主变中压侧单相电流IC X2-a1,X2-b1(I7):1#主变低压侧单相电流IA X2-a2,X2-b2(I8):1#主变低压侧单相电流IC

浅谈“备自投”(二)

浅谈“备自投”(二) 上一次我们简单了解了“备自投装置”的定义,常用方式及基本运行原则。在基本运行原则中有提到“备自投装置”应能实现PT断线闭锁功能,合电流闭锁功能,手动跳闸闭锁及保护闭锁功能。 那么我们继续来分享一下“备自投装置”的闭锁原则. 为什么要有闭锁备自投呢? 因为“备自投装置”应该保证在条件满足下只动作一次,“备自投装置”应该与相关保护配合,当相关保护动作后,给“备自投装置”一个外部闭锁开入信号,避免其它关联动作引起“备自投装置”的再次动作。 备自投必须在设定的运行方式下,满足充电条件,经延时才能达到充电满状态。只有在充电满状态下,满足备自投启动条件,又无外部闭锁备自投而使备自投放电,备自投才会启动。无论备自投是否启动还是备自投逻辑执行过程中,一旦出现任一闭锁条件,备自投逻辑应立即终止。备自投闭锁功能实现方式有以下几种: a. 备自投装置通过采集相关断路器位置、母线电压、线路电压等运行状况,来判断是否满足备自投充电条件,如不满足,备自投装置应放电,备自投动作逻辑将无法启动; b. 在备自投启动以后,通过检测线路电流来闭锁因母线PT断线时引起的备自投误动作; c. 通过断路器操作箱的STJ接点来闭锁因远方遥控分断路器或者就地分断路器导致母线失压引起的备自投误动; d. 通过外部电气元件故障,相应保护装置动作出口来闭锁备自投,避免备用电源再次投入到故障元件中。 “备自投装置”应根据系统的运行方式,再配合二次设计、保护定值整定、动作逻辑设计等因素,选择合理的闭锁方案,才能够保证备自投动作的准确性。 内桥接线示意图

此处列举几种备自投常用的闭锁原则: ①内桥接线内桥备自投:正常运行时如上图所示1DL合,2DL合,3DL分,1#母、2#母三相有压;当1DL或2DL因故障断开且满足“备自投装置”充电条件时,“备自投装置”动作投入3DL实现备自投功能。 闭锁“备自投装置”条件:任一主变的差动保护、非电量保护、高后备保护及跳主变三侧保护应闭锁备自投,用闭锁压板控制投入,以防止主变内部故障及母线故障时,备自投合3DL于故障。 ②内桥接线进线备自投:正常运行时如上图1DL合位,3DL 合位,2DL分位;在“备自投装置”充电已完成,无外部闭锁情况下,I母、II母均无压且线路I无流,线路II有压,经延时跳开1DL,确认1DL跳开后经延时合开关2DL实现备自投功能。 闭锁“备自投装置”条件:当1#主变内部故障或者I段母线故障时,保护动作出口跳1#主变3侧断路器,备自投合2DL,保证2#主变正常供电,此时1#主变差动保护、非电量保护、高后备保护及跳主变三侧保护不应闭锁备自投,用闭锁压板控制退出。当2#主变内部故障或II段母线故障时,保护动作出口跳3DL及低压侧断路器,备自投不满足动作条件无法启动。但是如果故障仍存在,而此时I段母线失压,备自投动作逻辑将会启动,跳开1DL,合上2DL于故障。因此当2#主变差动保护、非电量保护、高后备保护及跳主变三侧保护应闭锁备自投,用闭锁压板控制投入。(2DL合位,3DL 合位,1DL分位运行状态下原理同上) ③单母分段备自投:单母线分段备自投动作方式及原理参照内桥接线的方式及原理。要考虑主变高压侧母线故障闭锁备自投。 变压器备自投接线示意图 ④变压器备自投:如上图所示以1#主变运行,2#主变冷备用方式为例进行分析。该运行方式下,4DL、1DL、3DL合位,5DL、2DL分位(2#主变运行,1#主变冷备用方式同理)。在备自投充电已完成,无外部闭锁情况下,I母、II母失压,且1#主变无流,2#主变高压侧有压,经延时跳开变压器低压侧开关1DL(采用重动接点,联跳高压侧开关4DL),确认1DL跳开后,2#主变高压侧有压,分别经延时分别合2#主变高、低压侧开关5DL、2DL。 闭锁“备自投装置”条件:主变低后备保护应闭锁备自投,用闭锁压板控制投入。因II段母线馈出线上发生故障而保护拒动时,主变低压侧后备保护将动作一时限出口跳闸3DL,切除故障。如果此时发生1#主变动作跳闸或者1#主变高压侧失压并且馈出线故障尚未处理,则I母、II母同时失压,备自投将启动,使2#主变投入故障线路。因此主变低后备

变电站0.4kV备自投系统分析

变电站0.4kV备自投装置分析 0.4kV备自投装置,原理为分段开关自投,即:进线1、2工作,分段开关处于跳位,当进线1、2失电时,分段开关自投。 从NSR600R系列保护测控装置技术使用说明书中的原理图(图1)我们可以看出,要使分段开关自投必须满足分段出口合逻辑,即满足以下条件: 1、0.4kVⅠ(Ⅱ)组母线无压(我站无压定值为30V) 2、0.4kVⅡ(Ⅰ)组母线有压(我站有压定值为70V) 3、0.4kVⅠ(Ⅱ)组母线电流(I X1)小于进线有流定值(I XZD,我站此定值整定为0.05A) 4、备自投充电 5、开放备自投 6、分段备自投压板、控制字均投入(FDBZT) 7、Ⅰ(Ⅱ)母失压动作时限(TU1L或TU2L,我站此整定值为3S)或着是加速备自投。(两个条件任意满足一个) 满足以上条件则满足跳进线1(2)出口逻辑(CKTJX1、CKTJX2),即动作跳开1ZKK (2ZKK) 满足以上7个条件后,同时还满足1ZKK(2ZKK)不在合位,3ZKK在跳位这个条件,即满足分段出口合逻辑(CKFDH),即3ZKK备自投。 从分段出口合逻辑中我们看出,要满足分段开关自投,首先需要满足备自投充电这一条件,而要满足备自投充电则必须满足以下这些条件: 1、0.4kVⅠ组母线有压 2、0.4kVⅡ组母线有压 3、检Ⅰ组母线进线电压正常(JUX) 4、检Ⅱ组母线进线电压正常(JUX) 5、1ZKK断路器在合位 6、2ZKK断路器在合位 7、分段备自投压板、控制字均投入(FDBZT) 8、经过10S延时 9、开放备自投 10、备自投未闭锁 11、备自投未放电 12、1ZKK断路器在合后位 13、2ZKK断路器在合后位 14、3ZKK断路器(分段开关)在分闸位 只有当同时满足以上14个条件的情况下,备自投充电。 从逻辑图中我们可看出,分段开关备自投的必要条件之一是1ZKK(2ZKK)取合后位置,备自投充电。只有备自投充电,才能使3ZKK在1ZKK(2ZKK)断开后实现备自投功能。 而从备投装置原理接线图(3/5)中,我们可以看到当1ZKK、2ZKK合闸时,1ZJ、2ZJ (1ZKK、2ZKK中间继电器)励磁,即合闸位置取1,跳闸位置取0。而当1ZKK、2ZKK 分闸是,1ZJ、2ZJ失磁,即合闸位置取0,跳闸位置取1。此时1ZKK(2ZKK)位置取跳位,合后位置为0,则备自投充电条件不满足,而备自投充电条件不满足则分段出口合逻辑不满足,即当1ZKK(2ZKK)跳开时,3ZKK不能自动投入,即我站现在的运行方式。而当我站301(302)断路器或345(346)断路器跳开时,因为1ZKK(2ZKK)仍然在合位,满足备自投充电条件,此时分段出口合逻辑满足,能自动合上3ZKK断路器。

单母线三分段接线的备自投实现方式

单母线三分段接线的备自投实现方式 教程来源:北极星电力论文网作者:未知点击:596次时间:2009-9-8 13:52:20 摘要:根据实际情况,介绍了单母线三分段接线方式下备自投的实施方法及其动作原理,并提出了两种备自投间相互配合的关键在于合理整定10kV母分备投的放电延时。 0引言 根据实际情况,介绍了单母线三分段接线方式下备自投的实施方法及其动作原理,并提出了两种备自投间相互配合的关键在于合理整定10kV母分备投的放电延时。主接线单母线三分段备用电源自投运行方式我局近几年新建的1 1 0kV和35kV变电所的建设规模大多为2条进线、2台主变,高压侧采用内桥接线,1 0kV侧采用单母线分段接线。为了提高供电的可靠性和连续性,均采用备用电源自投入(以下简称备自投)装置。近年来,电网负荷急速上升且日益集中化,越来越多的变电所负荷趋于饱和,对部分变电所的增容势在必行。而对建成变电所采用新增主变的增容方式必然引起电气主接线的调整,可能引起备自投动作方式的调整。 1运行现状 我局35kV皮都变电所2005年竣工投产,35kV主接线采用内桥接线,两回进线; 1 0kV采用单母线开关分段接线。本次扩建新增3}}进线和3}}主变,线变组接线。高压侧主接线形式为内桥加线变组方式,这是目前变电所增容中常用的接线方式,运行方式较简单,对建成部分改动较少,不存在备自投的配合问题。10kV部分采用何种主接线形式我们作了如下考虑。 图1三主变变电所常用的两组单母线分段接线 如果把单母线分段接线改为三主变变电所常用的两组单母线分段接线的方式(如图1),II段母线必须再分段,增加1台隔离柜和2台开关柜,开关柜重新布置,这在实际中无法操作。如果新建部分采用独立线变组的接线方式,10kV与一期独立,当3}}进线失电或3}}主变保护动作,1 0kV III段母线全部失电,供电可靠性大大降低。经过综合考虑,10kV主接线采用单母线三分段接线。为了提高供电的可靠性和连续性,在II/III段母线间增设1台备自投。 2备自投运行方式

分段备自投运行异常分析及改进措施

分段备自投运行异常分析及改进措施 发表时间:2018-12-21T09:34:10.307Z 来源:《电力设备》2018年第23期作者:龚超 [导读] 摘要:本文针对ISA-358G型分段备自投装置充放电条件详细说明,并结合现场分段备自投装置运行中存在的异常情况,分析提出相应的改进措施,提高分段备自投装置运行的稳定性。 (红河供电局红河 661100) 摘要:本文针对ISA-358G型分段备自投装置充放电条件详细说明,并结合现场分段备自投装置运行中存在的异常情况,分析提出相应的改进措施,提高分段备自投装置运行的稳定性。 关键词:分段备自投;充放电条件;改进措施 0 引言 备自投装置作为一种灵活性高、适应性强的自动化装置,被广泛应用在电力系统中,能够有效提高电力系统的供电稳定性与供电可靠性,保障电力系统的不间断供电。 1 分段备自投充放电条件 1.1 分段备自投充电条件 备自投要实现动作,首先需要充满电。分段备自投充电条件(见图1):(a)备自投投退把手“投入”位置;(b)投退型定值“投入”;(c)Ⅰ、Ⅱ段母线有压满足UⅠ>70V、UⅡ>70V;(d)1DL满足位置监视HHW=1、HW=1;(e)2DL满足位置监视HHW=1、 HW=1;(f)3DL满足位置监视TW=1;(g)BZT闭锁=0,BZT放电=0。满足以上条件后,分段备自投装置经10s延时后完成充电,为分段备自投的正常动作做好准备。 图1 分段备自投充电条件 1.2段备自投放电条件 分段备自投在满足以下任一条件时,即可实现放电,闭锁分段备自投的功能,使分段备自投无法实现动作。 1)退出分段备自投功能连接片。功能连接片退出,或闭锁备自投开入,将导致分段备自投自动放电,无法实现分段备自投的功能。 2)分段备自投在合位或检修状态。分段备自投动作所需的3DL位置条件不满足,无法实现备自投合分段断路器的逻辑要求。而进线位置监视不对应,也将使得分段备自投自动放电或无法正常充电,影响分段备自投的正常动作。 3)母线电压监视有误。Ⅰ、Ⅱ段母线有压不满足UⅠ>70V、UⅡ>70V的条件,使得分段备自投无法判断是否存在备用电源,无备用电源,备自投装置应自动放电,避免分段备自投误动作。 4)1DL(或2DL)拒跳或3DL拒合。在分段备自投逐步进行相应逻辑时,如Ⅰ母暗备用,经d081延时动作跳2DL,而2DL拒跳时,分段备自投逻辑终止,自动进行放电。当分段备自投动作合3DL,而3DL拒合时,则分段备自投逻辑终止,自动进行放电。 5)主变后备保护动作,断开相应主变故障侧断路器来切除故障,同时主变后备保护开入闭锁分段备自投,使分段备自投放电失去其功能。 2 分段备自投缺陷分析 分段备自投动作不成功或误动作,严重影响电力系统的安全稳定运行,将造成恶劣的电力事故。在实际工作中,分段备自投动作不成功的原因主要包括以下几个方面: 2.1分段备自投充电不正常 实际工作中,经常发生分段备自投无法正常进行充电的情况,根据分段备自投充电条件进行分析,导致这一情况的影响因素主要有:(a)分段备自投是否受外部回路影响存在闭锁;(b)分段备自投充电所需的外部输入量是否满足要求;(c)分段备自投充电所需的断路器位置是否满足要求;(d)分段备自投动作定值设置是否正确无误。 针对以上几点可能导致分段备自投无法充电的情况,在实际工作中可以逐步进行排查: 1)对分段备自投装置内各闭锁开入点进行测量,检查是否有正电源输入,确定分段备自投是否存在闭锁情况。 2)在确定分段备自投不存在闭锁时,再检查各段母线电压是否正常,进线电流是否正确,是否满足充电所需的交流量。如果各交流量正常,则需对分段备自投交流输入回路进行排查,确定是否由于交流输入回路存在故障,导致分段备自投无法正常充电。 3)上述两点检查无异常时,查看分段备自投位置监视是否正确(即1DL和2DL合后为1,3DL跳位为1)。若位置监视有异常,则需对断路器的控制回路进行具体排查。 4)若外部分段备自投外部输入无任何异常,则可能是分段备自投的定值设置不正确,或分段备自投CPU插件发生故障。 2.2 位置指示不正常 分段备自投常常由于装置内部监测断路器位置不正确,在电力系统发生故障时,分段备自投装置拒动,而引起大范围的停电事故。 分段备自投的断路器位置接入是从操作箱内TWJ获得,而这种获取断路器位置的方式,可能由于断路器控制回路故障,分合闸回路发生异常,跳闸位置继电器误动作,使监测到的位置与实际位置不符,导致分段备自投拒动。

继电保护--备自投的几种方式

1、基本备投方式: 变压器备自投方式 桥备自投方式 分段备自投方式 进线备自投方式 2、备用电源自动投入的基本原理 备用电源自动投入(以下简称备自投)装置一次接线方式较多,但备自投原理比较简单。下面介绍几种变电站中典型的备自投方式原理。对更复杂的备自投方式,都可以看成是这些典型方式的组合。 投入备自投充电过程时:装置上电后,15秒内均满足所有正常运行条件,则备自投充电完毕,备自投功能投入,可以进行启动和动作过程判断;当满足任一退出条件时,备自投立即放电,备自投功能退出。 退出备自投充电过程时:装置上电后,满足启动条件后备自投进行动作过程判断。在正常运行条件或退出条件下,备自投可靠不动作。 2.1、分段备自投 分段备自投接线示意图 a)正常运行条件 1)分段断路器3DL处于分位置,进线断路器1DL、2DL均处于合位置 2)母线均有电压 3)备自投投入开关处于投入位置 b)启动条件 1)II段备用I段:I段母线无压,1DL进线1无流,II段母线有压 2)I段备用II段:II段母线无压,2DL进线2无流,I段母线有压 c)动作过程 1)对启动条件1: 若1DL处于合位置,则经延时跳开1DL,确认跳开后合上3DL 若1DL处于分位置,则经延时合上3DL 2)对启动条件2: 若2DL处于合位置,则经延时跳开2DL,确认跳开后合上3DL 若2DL处于分位置,则经延时合上3DL d)退出条件

1)3DL处于合位置 2)备自投一次动作完毕 3)有备自投闭锁输入信号 4)备自投投入开关处于退出位置 2.2 桥备自投 桥备自接线投示意图 a)正常运行条件 1)桥断路器3DL处于分位置,进线断路器1DL、2DL均处于合位置 2)进线1、进线2均有电压 3)备自投投入开关处于投入位置 b)启动条件 1)进线2有电压,进线1无电压且无电流 2)进线1有电压,进线2无电压且无电 c)动作过程 1)对启动条件1 若1DL处于合位置,则经过延时跳开1DL,确认跳开后,合上3DL 若1DL处于分位置,则经延时后合上3DL 2)对启动条件2 若2DL处于合位置,则经过延时跳开2DL,确认跳开后,合上3DL 若2DL处于分位置,则经延时后合上3DL d)退出条件 1)3DL处于合位置 2)备自投一次动作完毕 3)有备自投闭锁输入信号 4)备自投投入开关处于退出位置 2.3 变压器备自投 变压器备自投接线示意图(一台变压器为主变压器,另一台变压器为辅变压器)a)正常运行条件 1)主变压器各侧断路器处于合位置,辅变压器各侧断路器处于分位置

备自投简述

备自投装置简述 一、概述 备用电源自动投入装置(以下简称BZT装置)的作用是:当正常供电电源因供电线路故障或电源本身发生事故而停电时,它可将负荷自动、迅速切换至备用电源,使供电不至中断,从而确保企业生产连续正常运转,把停电造成的经济损失降到最低程度。 备用电源的配置方式很多,形式复杂,一般有明备用和暗备用两种基本方式。系统正常运行时,备用电源不工作,称为明备用;系统正常运行时,备用电源也投入运行的,称为暗备用,暗备用实际上是两个工作电源的互为备用。主要有低压母线分段断路器备自投、内桥断路器备自投和线路备自投三种方案。 在企业高、低压供电系统中,只有重要的低压变电所和6kV及以上的高压变电所,才装设了BZT装置。但因供电系统主接线方式大多数为单母线分段接线或桥接线方式,故一般采用母联断路器互为自动投入的BZT装置。在过去,不论是新建变电所,还是改造老变电所,设计的BZT装置均由传统的继电器来实现,这种BZT装置因设计不完善或继电器本身存在的问题,而发生的拒动或误动故障率较高,所以有些企业用户供电系统虽已装设了BZT装置,但考虑到发生事故时不扩大停电事故,将其退出,这样BZT装置的作用就没有发挥出来。近年来,随着微机BZT装置的不断完善与快速发展,在一些老高压变电所的改扩建及新建高压变电所的设计中,逐步广泛采用分段断路器微机备用电源自动投入装置(以下简称微机BZT装置)。 目前,许多企业用户在高压供电系统中为何要采用微机BZT装置呢?是由于该装置与传统的BZT装置相比较,具有以下许多特点和优点,因而在工业企业的高压供电系统中获得了广泛的应用。 (1)装置使用直观简便。 可以在线查看装置全部输入交流量和开关量,以及全部整定值,预设值、瞬时采样数据和大部分事故分析记录。装置液晶显示屏状态行还实时显示装置编号、当前工作状态,当前通讯状态、备自投“充电”、“放电”状态以及当前可响应的键。 (2)装置测试方便,工作量小。 交流量测量精度调整由软件方式完成,其调试和开入/开出试验均由装置通过显示界面和键盘操作完成。

电力备自投装置基本原理

《备自投装置》 备自投装置由主变备自投、母联备自投和进线备自投组成。 ①若正常运行时,一台主变带两段母线并列运行,另一台主变作为明备用,采用主变备自投。 ②若正常运行时,每台主变各带一段母线,两主变互为暗备用,采用母联开关备自投。 ③若正常运行时,主变带母线运行,两路电源进线作为明备用,两段母线均失压投两路电源进线,采用进线备自投。 一、#2主变备自投 #1主变运行,#2主变备用,即1DL、2DL、5DL在合位,3DL、4DL在分位,当#1主变电源因故障或其它原因断开,2#变备用电源自动投入,且只允许动作一次。

1、充电条件:a. 66千伏Ⅰ母、Ⅱ母均三相有压; b. 2DL、5DL在合位,4DL在分位; c.当检备用主变高压侧控制字投入时,高压侧220kV母线任意侧有压。以上条件均满足,经备自投充电时间后充电完成。 2、放电条件:a.#2主变检修状态投入; b.4DL在合位; c.当检备用主变高压侧控制字投入时,220kV两段母线均无压, 经延时放电; d.手跳2DL或5DL; e. 5DL偷跳,母联5DL跳位未启动备自投时,且66kV Ⅱ母无压; f.其它外部闭锁信号(主变过流保护动作、母差保护动作); g.2DL、4DL位置异常; h.I母或II母TV异常,经10s延时放电; i.#1主变拒跳; j.#2主变自投动作; k.主变互投硬压板退出; l.主变互投软压板退出。 上述任一条件满足立即放电。 3、动作过程:充电完成后,Ⅰ母、Ⅱ母均无压,高压侧任意母线有压,#1变低压侧无流,延时跳开#1变高、低压侧开关1DL和2DL,联切低压侧小电源线路。确认2DL跳开后,经延时合上#2变高压侧开关3DL,再经延时合#2变低压侧开

10kV变配电站进线与母联分段断路器控制连锁有关问题分析

10kV变配电站进线与母联分段断路器控制连锁有关问题分析 10kV变配电站进线与母联分段断路器操纵连锁有关问题分析 工业与民用建筑10kV变配电站一次系统主接线大部分都采纳单母线。有两路电源进线时采纳单母线分段接线。 1 运行方式 1.1有两路电源进线单母线分段的10kv变配电站有三种运行方式,同时也就有三种备有电源互投方式。第一种运行方式为母线分段断路器常合,1号电源进线为主供电源,2号电源进线为备用电源。备用电源互投方式为线路备自投,即主供电源断电后,备用电源自动投入;需要来电自恢复时,主供电源来电后,假如备用电源在运行,先断开备用电源后,再合上主供电源。 1.2 第2种运行方式为母线分段断路器常合,2号电源进线为主供电源,1号电源进线为备用电源。备用电源互投方式仍然为线路备自投,动作过程与第一种运行方式相同。 1.3 第三种运行方式为母线分段断路器常分,两路电源进线均为主供电源,备用电源互投方式为母联备自投,即任一路电源进线断电后,分段断路器自动合闸;需要来电自恢复时,断电电源进线再来电,先断开母线分段断路器后,断电电源进线再合上。 2 连锁要求 2.1 有两路电源进线单相线分段的10kv变配电所,两路电源进线和母线分段三个断路器只认可同时有两个合闸,不认可出现三个断路器同时合闸。 2.2 10kV变配电所设计时,断路器的遮断器容量按照最大一路电源进线的短路电流来选择,假如出现两路电源进线和母线分段三个断路器同时合闸,两路电源进线并列运行,短路电流就要增加,发生短路事故后,假如短路电流大于断路器的遮断容量,断路器就会因不能及时切断短路事故而造成越级跳闸。 2.3 两路电源并列运行时,对上一级变电站的继电庇护运行方式也会产生影响,当一路电源进线发生短路事故时,假如事故点距上一级变电站很近,上一级变电站出线电流速断庇护跳闸,此时由于10kV变配电站母线分段与另一路进线断路器都处于合闸状态。短路事故仍然存在,但事故点比较远时,10kV变配电站进线一般没有方向庇护,电流速断庇护不能可靠动作,继电庇护的选择就会被破坏,事故切除时间就会加长,严峻时对电力系统运行稳定性也会造成影响。 2.4 电源进线断路器与计量柜以及隔离柜之间也要求有连锁,手车式计量柜没有在运行位置,或固定式计量柜的隔离刀闸没有合上时,电源进线断路器不认可合闸,其目的是幸免在电源进线断路器合闸后,再推进计量柜的小车,或再合计量柜的隔离刀闸,轻易造成带负荷推进手车或合隔离刀闸。 2.5 母线分段断路器与隔离柜之间也应有连锁,也是为防止带负荷推进手车或合隔离刀闸。 2.6 有些审图单位提出在手车式计量柜手车拉出,以及固定式计量柜的隔离刀闸拉开时,应将电源进线断路器自动跳开。设计时就需要将手车式计量柜手车运行位置限位开关。或固定式计量柜的隔离刀闸的常闭接点,并在电源进线断路器的跳闸回路。这样不仅增加了跳闸回路接线,也不必定能起到放止带负荷拉手车式计量柜手车,或带负荷拉固定式计量柜的隔离刀闸的作用。因为在拉开手车式计量柜手车,或固定式计量柜的隔离刀闸时,主回路比其辅助接点要先动作。 3 连锁要求的实现 3.1 电源进线(QF1与QF2)与母线分段(QF3)三个断路器之间的连锁,母线分段断路器连锁比较简单,连锁接线方案见图一。只要将两路电源进线断路器的辅助接点,按照图一方式串接在母线分段断路器的合闸回路中就可以了。图一中(一)为先将QF1与QF2的常开

发变组保护

1、发变组有哪些保护及动作范围? 1、发电机差动保护:用来反映发电机定子绕组与引出线相间短路故障,瞬时动作于全停I、II。 2、主变压器差动保护:主变压器差动保护通常为三侧电流,其主变压器差动保护范围为三侧电流互感器所限定的区域(即主变压器本体、发电机至主变压器与厂用变压器的引线以及主变压器高压侧至高压断路器的引线),可以反映该区域内的相间短路,瞬时动作于全停I、II。 3.高厂变差动保护:保护范围包括变压器本体及套管引出线,能够反映保护范围内的各种相间、接地及匝间短路故障,瞬时动作于全停I、II。 4、励磁回路一点接地、两点接地保护:对于静止励磁的发电机正常运行时,励磁回路对地之间有一定的绝缘电阻与分布电容。当励磁绕组绝缘严重下降或损坏时,会引起励磁回路的接地故障,最常见的就是一点接地故障。发生一点接地故障时,由于没有形成电流回路,对发电机没有直接影响,但一点接地后,励磁回路对地电压升高,在某些情况下,会诱发第二点接地。当发生第二点接地故障时,由于故障点流过很大的短路电流,会烧伤转子,由于部分绕组被短接,气隙磁通将失去平衡,会引起机组剧烈振动。此外,还可能使轴系与汽轮机汽缸磁化。因此需要装设一点、两点接地保护。一点接地保护动作于发信号,一点接地保护动作发出信号后,及时投入两点接地保护,两点接地保护动作后动作于全停I、II。 5、发电机定子接地保护:采用基波零序电压保护与三次谐波定子接地保护,可构成100%定子接地保护。 95%定子接地保护主要反映发电机机端的基波零序电压的大小,当达到动作定值时,动作于全停I、II。 15%定子接地保护主要反映发电机机端的三次谐波电压的大小,当达到动作定值时,动作于发信号。 6.发电机复合电压过流保护:从发电机出口PT取电压量,从发电机中性点CT取电流量,电压判据由低电压与负序电压组成或条件,动作于全停I、II。 7、发电机负序过负荷保护:作为发电机不对称过负荷保护,延时动作于信号。 8.发电机定子过负荷保护:作为发电机对称过负荷保护,分定时限与反时限,延时动作于信号。 9.主变压器零序保护:由主变零序过流保护与主变间隙零序电压电流保护组成。 主变零序过流保护用于中性点直接接地变压器,该保护反映变压器零序电流大小,反映接地故障,仅在变压器中性点直接接地时起作用,零序电流取自变压器中性点CT电流。该保护分二段,与出线零序保护配合,保护以短延时跳母联,以长延时变压器两侧跳断路器。 主变间隙零序电压电流保护:能反映主变间隙零序电流大小与零序电压大小,该保护可在变压器中性点不接地时投入。由接地刀闸的辅助触点来控制,间隙零序电流取自变压器中性点间隙CT电流,即测量中性点间隙击穿后的电流。零序电压取自变压器高压侧PT开口三角的零序电压。出口方式:解列灭磁,启动快切,启动失灵。 10.主变压器过励磁保护:反应主变过励磁状态的保护,分定时限与反时限,定时限动作于信号,反时限动作于全停I、II。 11.励磁绕组定时限过负荷保护:动作于发信号。 12.励磁绕组反时限过负荷保护:动作于程跳。 13.励磁变压器过流保护:动作于程跳。 14.高压厂用变压器复压过流保护:高厂变复压过流保护就是高厂变的后备保护,作为高厂变高压侧套管及引出线、高厂变本体、6KV进线分支及厂用母线相间短路的后备保护。从高厂变高压侧CT取电流量,从高厂变低压侧PT取电压量,电压判据由低电压与负序电压组成或条件,动作于解列灭磁、跳分支、闭锁快切。 15.高压厂用变压器低压分支过流保护:作为 6KV厂用母线及所接元件相间短路的后备保护:动作于跳分支、闭锁快切。 16.发电机失步保护:就是反映发电机失步状态的,失步保护应满足: (1)正确区分系统短路与振荡; (2)正确判定失步振荡与稳定振荡。 利用两个阻抗继电器先后动作顺序反映发电机端测量阻抗的变化。 本保护靠正序阻抗轨迹穿越外圆与中圆的时间段的长短,来区分系统短路与振荡;靠阻抗轨迹穿越外圆与中圆的时间段与穿越中圆与外圆的时间段的长短来区分失步振荡与稳定振荡。 出口方式:当判断为减速失步时发减速脉冲,当判断为加速失步时发加速脉冲,加速或减速脉冲作用于降低或提高原动机出力,经过处理仍处于失步状态时,动作于程跳。 17.发电机过电压保护:防止发电机定子绕组过电压,延时动作于全停I、II。 18.发电机匝间保护:作为发电机定子绕组匝间短路的主保护。 按照反映发电机机端对中性点零序电压原理构成。 逻辑关系:零序电压元件动作,负序功率方向元件不动作,PT断线判别元件不动作,则保护动作。

分段断路器备自投

变压器低压侧分段断路器备自投有四种自投方式,在工作时,对它们的基本要求是相同的,均应遵守一定的原则,才能保证备自投装置正常工作,保证电网安全、可靠、稳定运行。 备自投装置必须在失去工作电源、且备用电源正常时投入。当备用电源不满足电压条件时,备自投装置不应动作,应立即放电。同时能发出备用电源线路TV断线信号。备用电源瞬间失压,应能延时一定时间不放电。 工作电源或工作设备,无论任何原因造成电压消失,备自投均应动作,包括由于运行人员的误操作造成的失压。使备用电源自动投入工作,保证不间断供电。 工作电源的母线失压时,必须进行工作电源无电流检查,才能启动备自投,以防止电压互感器二次电压断线造成失压,引起备自投误动。工作电源的母线暂时失压又恢复,备自投装置其充电时间应清零后,再重新计时充电。 工作电源确实断开后,备用电源才允许投入。工作电源失压后,无论其进线断路器是否断开,即使已经测量其进线电流为零,还是要先断开断路器,并确认该断路器位置确已断开后,才能投入备用电源。这是为了防止将备用电源投入到故障元件上,扩大事故,加重设备损坏程度。如一旦工作电源故障使保护拒动,但其故障被上一级后备保护切除,此时备自投装置动作后备用电源合于故障的工作电源,将会扩大事故。 备用电源自动投入前,切除工作电源的断路器必须延时。经延时切除工作电源进线断路器,是为了躲过工作母线引出线故障造成的母线电压下降。此延时时限应大于最长的外部故障切除时间。同时,备自投装置的动作时间,以负荷的停电时间尽可能短为原则。从工作母线失去电压到备用电源自动投入为止,中间有一段停电时间,这段时间短,对用户电动机自起动是有利的。运行实践证明,备自投装置的动作时间以1~1.5s为宜。 手动断开工作电源时,备自投装置不应该动作。工作电源进线断路器就地手合或远方遥控合闸后,其操作回路输出的接点闭合,作为备自投装置的输入,使装置充电。在保护动作断开断路器时,接点仍闭合,不会变位。在就地手动或远方遥控断开断路器时,接点断开,备自投装置立即放电,从而自动退出。 备自投装置应具有闭锁的功能。每套备用电源自投装置均应设置有闭锁备用电源自投的逻辑回路,以防止备用电源投到故障的元件上,造成事故的扩大。如图1中,1#、2#主变分列运行,I段母线有故障或10kV出线有故障,其保护拒动,则由1#主变后备保护动作断开1DL,造成I段母线失压,这时2#主变供电的II段母线,不应该经3DL合闸投入到故障的I段母线上,应当由1#主变后备保护动作后输出的开关量去闭锁备自投装置动作。 备自投装置只允许动作一次。当工作电源失压,备自投装置动作后,若继电保护装置再次动作,又将备用电源断开,说明可能存在永久故障。因此,不允许再次投入备用电源,以免多次投入到故障元件上,对系统造成不必要的冲击和更严重的事故。 备自投装置只有在充电条件满足后,才可能启动或动作;并完成全部准备工作。备自投装置放电后就不会发生第二次动作。 针对低压侧母线上有10kV小水电并网线路,要求备自投为变压器自投时,应同时断开两段母线上的小水电线路断路器;为分段断路器自投时,应断开各自母线上的小水电线路断路器。

实现备自投的三种接线方式

实现备自投的三种逻辑判断接线方式 a) 模拟量:Ⅰ段母线的电压UA、UB、 Ⅱ段母线的电压UB、UC 模拟量电压UA、UB分别接入保护装置后备端子2X—UA、UB 模拟量电压UB、UC分别接入保护装置后备端子2X—UB1、UC1 (测试仪上UB 为公共端,保护装置中UB—UB1短接) b) 开出量:断路器的+KM分别接入4X—1、3、8端子 -KM接入4X—16端子 断路器的合位接入4X—14端子,4X—13、14、15端子短接 断路器的分位接入4X—11端子,4X—10、11、12端子短接 一.备投方式1:母线分段备自投 装置中设定母线分段备自投保护投入,设定时间,断路器处于分位状态。在测试仪中开始做实验,首先确定给三项UA、UB、UC、都加上电压,这时Ⅰ段母线的电压UA、UB、断电失压,跳开1DL,在Ⅱ断母线有压的情况下,合3DL;二.备投方式2:进线自投(接线方式不变) 装置中设定进线自投投入,设定时间,断路器处于合位状态。在测试仪中开始做实验,首先确定给三项UA、UB、UC、都加上电压, a)1DL在跳闸位置作为闭锁条件;I段母线电压失压,线路I电流小于电流定值Idz1作为允许条件;以T1延时跳开1DL。 b)1DL在跳闸位置,I断母线失压作为允许条件,以T2延时合2DL。 三.备投方式2:进线自投(接线方式不变) 装置中设定进线自投投入,设定时间,断路器处于合位状态。在测试仪中开始做实验,首先确定给三项UA、UB、UC、都加上电压,母线有压,1DL处线路I PT有压,在线路II有压情况下跳开2DL;母线失电,2DL处于分位,在线路I有压情况下合1DL。 a)1DL在合闸位置作为闭锁条件;母线有压,线路I PT有压作为允许条件;以T1延时跳开2DL。 b)母线失压,2DL在跳闸位置作为允许条件;以T2延时合1DL。

DMP3300系列分段备自投说明书

DMP-3300系列 微机分段备自投装置 技术说明书 (V2.02) 南京磐能电力科技股份有限公司 2014年3月

目录 1 概述 (1) 1.1 适用范围 (1) 1.2 基本配置 (1) 2 技术参数 (2) 2.1额定参数 (2) 2.2 主要技术性能 (3) 2.3测量系统及遥信精度 (3) 3 装置工作原理 (3) 3.1备自投原理 (3) 3.1.1 方式1:Ⅱ母暗备用分段备自投 (6) 3.1.2 方式2:Ⅰ母暗备用分段备自投 (6) 3.1.3 方式3:1#进线明备用备自投 (6) 3.1.4 方式4:1#进线明备用备自投,3DL偷跳 (7) 3.1.5 方式5:2#进线明备用备自投 (7) 3.1.6 方式6:2#进线明备用备自投,3DL偷跳 (7) 3.1.7 方式7:1#进线明备用备自投,无母线PT,进线PT电压直接接入装置 (7) 3.1.8 方式8:2#进线明备用备自投, 无母线PT,进线PT电压直接接入装置 (7) 3.1.9 方式9:主变备自投方式(1#变备用,2#变运行) (7) 3.1.10 方式10:主变备自投方式(2#变备用,1#变运行) (8) 3.2三段定时限过流保护 (19) 3.3充电保护 (19) 3.4 CT断线 (20) 3.5 PT断线 (20) 3.5.1线路PT断线告警 (20) 3.5.2母线PT断线告警 (21) 3.6开关位置监视 (21) 4测控功能 (22) 4.1遥测功能 (22) 4.2遥信功能 (22) 4.3遥控功能 (23) 5 辅助功能 (23) 5.1装置自检功能 (23) 5.2弹簧未储能监测 (24)

10kV变配电站母线分段开关选择有关问题分析

【tips】本文由李雪梅老师精心收编,值得借鉴。此处文字可以修改。 10kV变配电站母线分段开关选择有关问题分析 10kV变配电站母线分段开关选择有关问题分析 10kV变配电站有两路电源进线时,主接线应单母线分接线段。这样在一段母线检修时另一段母线与其电源进线可以继续运行,变配电站不会全站停电。如果采用单段母线不分段,一但母线需要检修就要全站停电,如果只有一路电源进线时,采用单母线分段就无实际意义。 单母线分段的接线方式,分段开关是否必须采用母线分段断路器,要根据10kV变配电站两路进线的运行方式和继电保护要求,进行技术经济比较后来决定。 对于母线分段开关常开,两路电源进线同时运行的运行方式,要用母线分段开关来进线备用电源互投,因此母线分段开关必须选用一台断路器用柜和一台隔离柜,不能选用两台隔离柜。母线分段断路器在合闸时,电流速断保护投入,合闸后应将电流速断保护出口连接片打开,将电流速断保护退出,即所为完成母线充电保护。如果母线分段断路器电流速断保护不退出,电源进线、母线分段与出线三级电流速断保护的选择性配合很难整定。在出线发生短路事故后,就容易引起越级跳闸,扩大事故造成的停电范围。母线分段断路器采用微机保护后,微机母线分段断路器保护具有母线充电保护功能,电流速断在合闸时自动投入,合闸后自动退出。 对于有两路电源进线的变配电站,母线分段开关常合,只允许一路电源运行,另一路为备用的运行方式,备用电源为线路备自投方式。此时母线分段开关可以不选用断路器而直接选用两台隔离柜,即省掉一台母线分段断路器。 母线分段开关选用隔离柜后,在一段母线停电检修时,不能直接切断电源,应先断开检修母线上的所有出线断路器后,才能拉开隔离开关。所以出线