文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 变压器局部放电在线监测系统设计

变压器局部放电在线监测系统设计

变压器局部放电在线监测系统设计
变压器局部放电在线监测系统设计

变压器局部放电在线监测系统设计

学校:河海大学

院系:能源与电气学院

专业:电气工程及其自动化

班級:12-电气-4

组员:王昊1205020420

引言

变压器局部放电是指变压器绝缘内部存在的气泡、裂纹或杂质等在外施电压下发生的局部、重复的击穿和熄灭现象。如果一台变压器带着一处或多处这样的局部放电故障长期运行,这些微弱的放电及其引起的一些不良效应,将会导致变压器绝缘的迅速老化,日积月累就有可能导致整个绝缘被击穿,发生重大事故,给国民经济带来巨大损失。因此,国内外的变压器制造厂家和供电部门都十分重视对局部放电的测试和定位问题的研究。

通常,变压器局部放电试验要停电进行,2次试验的间隔过长,有时难以发现故障。若能在线监测变压器局部放电,就可以在故障前及时报警,保证电网的可靠运行。因此,我们研制了一套超声局放监测系统,其优点是可以在现场变压器并网运行的条件下完成局部放电故障的在线监测、抗电磁干扰能力强、系统稳定性好,同时硬件实现和软件算法相对简单。

1 系统功能和工作原理

1.1 监测对象及系统功能

系统选择的监测对象主要为:变压器、电抗器等电气设备的局部放电监测及定位。

系统具备的功能为:①监测是否存在局部放电,发生时可自动报警;②根据接收信号振幅数据与放电量关系曲线,可大致估计放电强度即放电量;③当有局部放电发生时,可对局放源进行定位;④自动完成数据采集及存储功能并可按要求进行时域、频域分析和打印输出结果。

1.2 系统工作原理

超声局放

监测是利用声

发射技术完成

的。当变压器内

部发生局部放

电时,有超声波

放出,因此根据接受到的信号波形及频谱分析就可确定是否发生了局放。同时超声波发射在不同介质中向外传播在不同点能接收超声信号。通过一定的信号处理算法得到超声波传播的时延时间,据空间几何关系就能对局放源定位。

1.2.1 接收传感器

长期研究表明看,变压器的局部放电信号的频谱较宽看,通常40kHz-30 kHZ 上均有分布看,并且起伏较大。美国科学家研究发现看,对超高压大型变压的局放信号中心频率148kH。本系统采用的超声传感器为宽带高敏度传感器看,在衰减为-10dB时其通频带为70kHz-140kHz。

1.2.2前置放大器

由于传感器的电容量较大,故采用藕合变压器与前置放大器的输人级匹配。前置放大器直接组合在传感器里面,增益40dB (K =l0倍 )。经过藕合变压器的作用,牺牲了一些灵敏度,却拓宽了通频带。由于硬件系统是在充满 50Hz的工频强电磁场及各种强晕电场条件下工作,并且背景有丰富的机械振动噪声源,而被检测的局放超声信号极其微弱,属强背景噪声下的微弱信号检测,所以系统采用了光纤传送模拟电信号的方法。在前置放大与主放大滤波器之间加人光电转换设备,而用光纤传送局放信号,理论上讲可以传送任意长的距离。另外,采用远距离的光纤传输不仅屏蔽了外界电磁干扰,而且远程控制可以保证主控微机系统的正常工作,提高操作人员的安全系数。

1.2.3 主放大滤波器

局放超声定位系统是在强背景噪声下的微弱信号检测系统,所以必须加人高灵敏度低噪声的放大、滤波模块。由于系统工作的实际现场的50 Hz工频电磁干扰和其它机械振动等背景噪声源均属于低频端噪声,加上超声传感器自身的谐振峰大约位于116 kHz,所以采用2 级有源滤波器对前放信号进一步处理。主放大滤波器在20 kHz附近形成峰值,增益G>2500,在10kHz与350kHz左右仍有增益G>1250,呈现一个带通滤波器的特性。另外,主放大器还设有0dB、4 dB、8dB、12dB 四档衰减器,以适应现场应用需求。

1.2.4 数据采集子系统

数据采集子系统主要完成局放声信号的A/D变换,同时提供一个D/A 输出端口,可以用示波器实时观察A/D变换后存储的局放信号,以达到动态监测的目

的。A/D转换部分采用了一片美国HARRIS公司的CA3318C,它是CMOS的视频速度为8bit/s快闪模一数转换器件,其最高采样频率可达30MHz。本系统中采样频率为2MHz、精度为8bit/s,同时带有溢出报警和溢出保护电路。采样电路的触发设计有4种工作方式:微机启动、按键启动,内接启动与外接启动。其中,按键启动由面板上的薄膜开关实现,外接启动由外接信号源经面板端子引人,微机启动与内接启动在主控微机接口板及移相内接触发板部分有详细介绍。D/A监视输出部分由单片DA0808 为中心实现,它可以将采集存储的信号经数一模转换后变为模拟信号由面板端子输出。

1.2.5 移相及内接触发电路

有效、实时地完成高信噪比局放信号的采样和存储是局部放电在线监测的前提条件。由于局放现象本身的复杂性,

局放通常的是一簇放电,而不是脉冲放

电,加上变压器的内部结构影响使得局

放超声信号的传播复杂,多径效应十分

明显,所有这些物理现象的叠加使得有

效接受局放信号更加困难。为此,我们

设计了这种新颖的移相及内接触发电

路来保证有效地接收局放超声信号。大

家知道,变压器中的A、B、C三相绕组

是以50Hz的工频交变电压运行的,其

间各有120的相位差。对于其中某一相

若存在局放故障,则认为是此相绕组上

的交变电压上升至一定闽值时发生局放现象。尽管这多少有些简单化的意味,但这在实际问题的研究中是有效的。同时,由于变压器是以50Hz 的工频运行,所以认为局放信号也是以50Hz 的工频周期出现的。但其中可以肯定的是,由于局放特性的复杂,局放信号簇完全一致的周期性是不存在的。由此可以启发我们采用频率为50Hz、相位与变压器交变电压严格同步,并且初相可调的周期性脉冲作内接触发信号,对于A、B、C 三相,可以设计3路分别与之同相,并且彼此相位差亦为120 的周期性脉冲信号,其原理如图2所示

通过阈值诊断来诊断故障。其中,(a) 图所示是从变压器的交变电压上祸合降压获得的同相交流电压周期为20ms、频率为50Hz。在设定阈值U0后,通过模拟比较器LM393即可获得如图(b)所示的方波信号。用如图(c)所示的A相触发脉冲分别经过 120、240相移即可得到如图(d)所示的 B相、如图(e)所示的C相触发脉冲。本系统实现时,阈值电平U0设计为面板可调,同时由面板开关可切换A、B、C三相触发。当实际应用内接采样时,在经过简单地调节工作后就可以保证周期性地采集到有效的局部放电信号。

1.2.6 主控微机接口板

本系统主控微机采用BIMPC系列兼容机,基本配置为Intel 486/33 MHz CPU、4M内存、标准VGA彩显、ISA系统总线。由于数字采集子系统经A/D转换后得到的数据存于静态5RAM6264中,所以我们设计了一块I/0板卡用来连接主控微机与数据采集子系统,主要完成读人数据以及查询采集状态和发出控制信号的能。I/O 板卡设计为总线插槽式,遵循标准的XTISA总线标准,供电方式为计算机主板供电,访问方式为端口访问,占用主机资源仅为2个I/O端口地址。考虑到不影响主控微机的兼容性,I/O板卡占用的端口地址在200H一3FFH中可由跳线开关任意设定,这样就可以避免与微机系统的其它硬件设备地址冲突。地址译码采用了数字比较器74ALS68直接译码。I/O板卡采用标准的25芯D型接头传送16路信号,其中8条数据线,8路控制信号。控制信号中的START、AINC及CH1-CH4信号均加以锁存,而OF及数据信号为直接驱动。在系统处于微机启动的触发方式时,软件向端口写 START(负脉冲)信号,从而启动数据采集子系统。当A/D数据采样结束后,OF(采集完毕)信号变为高电平,主控微机检测到后即可读取据。CHI-CH 4信号用来选通某一路通道的数据(低电平有效),并由ANIC信号(负脉冲)逐次增加读入数据的SRAM地址。

2.软件设计

我们开发的超声局放监测系统软件设计相对硬件而言,则较为简单。它在西文操作系统环境下实现了高分辨率的全中文的菜单系统,具有用户友好的人机接口界面。软件由C开发完成,系统软件的主控平台是一个由3级下拉式菜单与弹

出式菜单相结合构成的菜单系统。一般由下拉式菜单完成系统功能选择,而由弹出式菜单完成系统提示信息以及人机对话式的数据输人/输出。

系统软件的一级子菜单包括“初始化”、“测量数据”、“测量分析”、“局放定位”和“退出”五大模块。

其中,在“初始化”的二级子菜单中,“基阵坐标”完成4只超声传感器的基阵坐标值的输人与修改;“等值声速”为输人变压器内等效的超声波传播速度(声速与温度的基本关系为V s=150-4 )T;“时延估计方法”在其三级子菜单中可选择“前沿法”、“峰值法”及“相关法”之一用以估计时延。

在“测数据”的二级子菜单中,“内接采样”是在由移相及内接电路产生的启动脉冲触发完成数据采集之后直接读取SRAM中的数据;“启动采样”是由软件发出脉宽约为20μs 的负脉冲触发数据采集,直至软件查询到采集完毕之后再读取SRAM中的数据;“原始数据输人”是从硬盘或软盘中的数据文件中读人4路通道的采集数据。

在“测量分析”的二级子菜单中,“时域”功能可以通过移动,分屏地观测到 4 路通道的全部SKB数据样点,而“频域”功能可以观察4路局放信号的幅频特性,进而分析局放信号的频谱结构;“数据存储”可以使用户随时存储感兴趣的采集数据,以备以后深入研究使用,另外存储的文件名可以由用户自由设定。

在“局放定位”的二级子菜单中,“手动”功能需要操作人员参与,在事先采集一定的数据组之后才开始定位,“自动”功能则由主控系统自动完成采集以及定位功能;“显示”与“打印输出”则分别由监视器和打印机输出最终的局放定位结果。

在全部操作完毕以后,可以选择“退出”功能离开局放定位系统。局部放电超声定位系统。

主变压器在线监测装置配置分析.

分析主变压器的油色谱、温度(光纤测温)、铁芯接地、局部放电、套管介损等五种在线监测,得出配置主变压器在线监测是安全,可靠、经济的结论。 1.前言 大型电力变压器的安全稳定运行日益受到各界的关注,尤其越来越多的大容量变压器进网运行,一旦造成变压器故障,将影响正常生产和人民的正常生活,而且大型变压器的停运和修复将带来很大的经济损失,在这种情况下实时监测变压器的绝缘数据,使变压器长期在受控状态下运行,避免造成变压器损坏,对变压器安全可靠运行具有一定现实意义。 主变压器在线监测主要包括:油色谱、温度(光纤测温)、铁芯接地、局部放电、套管介损监测。 2.变压器油色谱在线监测 变压器油中溶解气体分析是诊断充油电气设备最有效的方法之一,能够及早发现潜在性故障。由于试验室分析的取样周期较长,且脱气误差较大及耗时较多等问题,因此不能做到实时监测、及时发现潜伏性故障,很难满足安全生产和状态检修的要求。油色谱在线监测采用与实验室相同的气相色谱法。能够对变压器油中溶解故障气体进行实时持续色谱分析,可以监测预报变压器油中七种故障气体,包括氢气(H2),二氧化碳(CO2),一氧化碳(CO),甲烷(CH4),乙烯(C2H4),乙烷(C2H6)和乙炔(C2H2)。 该系统目前已广泛应用于变压器的在线故障诊断中,并且建立起模式识别系统可实现故障的自动识别,是当前在变压器局部放电检测领域非常有效的方法。 3.变压器光纤测温在线监测 变压器寿命的终结能力最主要因素是变压器运行时的绕组温度。传统的绕组温度指示仪(WTI)是利用"热像"原理间接测量绕组温度的仪表,安装在变压器油箱顶部感测顶层油温,WTI指示的温度是基于整个

在线监测系统设计方案

在线监测系统设计方案

水质在线监测系统 设计方案 ***********有限公司

******环保设备有限公司 二零******年**月 目录 1、企业简介 (4) 2、设计依据 (4) 2.1设计依据的主要相关规范及标准 (4) 2.2设计原则 (6) 2.3系统设计 (6) 3、技术部分 (7) 3.1监测因子 (7) 3.2监测点位 (7) 3.3监测站房 (7) 3.4其他建设要求 (9) 3.5企业监控中心 (16) 3.6监测设备性能及组成部分 (16) 3.7项目实施方案 (22) 4、售后服务 (24) 4.1升级服务 (24) 4.2联系方式和技术服务 (25)

4.3技术信息 (25) 4.4保修 (25) 5、资质文件 (27) 5.1企业法人营业执照复印件 (27) 5.2税务登记证复印件 (27) 5.3组织机构代码证复印件 (27) 5.4环境污染治理设施运营资质证书 (28) 5.5 ISO9001认证 (28) 5.6计量器具生许可证书 (28) 5.7中国环境保护产品认证证书 (30) 5.8国家环保部出具的检测报告 (30) 5.9纳税凭证 (33) 5.10产品认定证书 (33) 5.11近年来业绩和用户证明 (35) 5.12其他证明文件 (40) 5.13专利情况专利证书统计 (44)

1、企业简介 **********有限公司位于经济技术开发区*****工业园区,是一家*******************。 本公司主要污染物排放总量在**市环保局总量控制指标内核定:化学需氧量******吨/年,氨氮******吨/年,总磷*******吨/年。按照国家有关规定设置规范的污染物排放口,预安装废水排放自动在线监测装置并与环保部门联网。 2、设计依据 2.1设计依据的主要相关规范及标准 1)《环境污染源自动监控信息传输、交换技术规范》(试行) (HJ/T 352-2007) 2)《水污染源在线监测系统安装技术规范》(试行)(HJ/T 353-2007) 3)《水污染源在线监测系统验收技术规范》(试行)(HJ/T 354-2007) 4)《水污染源在线监测系统运行与考核技术规范》(试行) (HJ/T 355-2007) 5)《水污染源在线监测系统数据有效性判别技术规范》(试行) (HJ/T 356-2007) 6)《环境保护产品技术要求-化学需氧量CODcr水质在线监测 仪》(HJ/T 377-2007)

电缆接头局放在线监测系统

系统功能 ●能检测放电量、放电相位、放电次数等基本局部放电参数, 并可按照客户要求,提供有关参数的统计量。 ●最小测量放电量:5mV;表贴电极传感器的频率范围: 800kHz~500MHz;电感传感器的频率范围为500kHz~20MHz;放电脉冲分辨率:10μs。 ●能显示工频周期放电图、二维(Q-φ,N-φ,N-Q)及三维 (N-Q-φ)放电谱图。 ●可记录测量相序、放电量、放电相位、测量时间等相关参 数,可提供放电趋势图并具有预警和报警功能,可对数据库进行查询、删除、备份及打印报表等。 ●系统能够识别常见现场放电信号类型:如电晕放电、被测 电缆外部的放电、内部的放电。 ●系统应有录波功能,保存原始测试数据,及回放测试状态 时原始数据,三相电缆交叉互联下可进行放电源判相,以便离线后能清楚分析原始数据。 系统特点 ●抗干扰能力强,系统采用宽频带检测技术,应用双传感器 定向耦合脉冲信号并利用宽频差动电流脉冲时延鉴别法进行在线的干扰抑制,以剔除最难消除的随机脉冲型干扰

(发明专利);再加上设置阀值电压、小波分析等其他综合抗干扰措施,使测量结果准确可靠。 ●采用虚拟仪器技术,将硬件模块与计算机结合,利用 LabVIEW编写软件,通过界面操作,实现各种功能,并便于进一步开拓。 ●电缆接头在线检测系统分布式结构,即电缆接头局放信号 通过分布在各个监测点的高速采集模块对信号进行选通、放大、采集,转换成数字信号,经过局域网TCP/IP通信协议,把数据传送到数据服务器,由数据服务器统一对信号进行计算、分析操作。 ●本监测方法可根据用户要求应用于在线监测或便携式带 电检测。 软件界面

智能家居环境监测系统设计与实现

智能家居环境监测系统设计与实现 智能家居是指在智能化、自动化、信息化的基础上利用传感器网络等进行数据传输,实现家居电器的智能控制,随着4G网络的快速发展,智能家居的及时出现为人们享受生活提供了一个更好的选择。 一、智能家居环境监测系统总体设计 基于ZigBee无线通信技术构建的室内环境监测系统主要实现室内温度、氧气、一氧化碳、二氧化硫、湿度、甲烷和二氧化碳含量等家居环境的检测,其次是监测生活用水、用电和用气的安全性和用量,三是监测室内各种生活家电的状态等。系统设计中,基于ZigBee的传感器节点将室内环境信息发送到无线传感器网络的汇聚节点,通过ARM微处理器实现嵌入式编程,然手通过ARM微处理器和ZigBee汇聚节点实现有效的网络串行通信。通过该系统,采集室内环境信息、输入操作命令、输出操作结果、集中控制室内环境、远程控制家用电器、联动控制室内安防系统等功能。 二、智能家居环境监测系统详细设计 2.1室内环境信息采集功能 通过部署在室内的传感器节点,实现无线传感器网络的室内环境信息采集,以便能够将室内温度、湿度、氧气、二氧化碳、一氧化碳、二氧化硫、甲烷及生活用水和生活电气等相关信息传递到系统中。信息采集和感知是室内环境系统最基本的功能,需要将传感器节点进行良好的部署和优化,以便在最小能量耗费下实现节点的全方位覆盖。 2.2 室内环境信息传输功能 传感器节点采集相关的网络信息后,通过4G网络传输到ZigBee汇聚节点,汇聚节点将多个传感器节点信息传输到室内监测系统的服务器,以便服务器进行处理。信息传输过程中,为了实现高效数据传输和分发,需要将数据进行压缩和存储,实现传感器网络的聚簇作用,同时为了降低传感器网络的通信开销、平衡节点间负载,需要对传感器网络节点和传输节点进行设计。 2.3 室内环境信息处理功能 数据传输到服务器后,环境监测装置负责处理采集到的数据信息,发现相关的信息超过用户设置的预警值,则传感器检测装置通过4G通信网络以短信或数据通信的方式通知用户,同时将收集的信息存储到服务器数据库中。逻辑业务处理将数据统计分析和预测结果发送到相关界面,以便用户查看和分析。 三、Zigbee无线传感网络系统硬件设计

变压器局部放电试验

变压器局部放电试验内部编号:(YUUT-TBBY-MMUT-URRUY-UOOY-DBUYI-0128)

变压器局部放电试验 试验及标准 国家标准GB1094-85《电力变压器》中规定的变压器局部放电试验的加压时间步骤,如图5所示。其试验步骤为:首先试验电压升到U 2下进行测量,保持5min ;然后试验电压升到U 1,保持5s ;最后电压降到U 2下再进行测量,保持30min 。U 1、 U 2的电压值规定及允许的放电量为 U U 2153=.m 电压下允许放电量Q <500pC 或 U U 213 3=.m 电压下允许放电量Q <300pC 式中 U m ——设备最高工作电压。 试验前,记录所有测量电路上的背景噪声水平,其值应低于规定的视在放电量的50%。 测量应在所有分级绝缘绕组的线端进行。对于自耦连接的一对较高电压、较低电压绕组的线端,也应同时测量,并分别用校准方波进行校准。 在电压升至U 2及由U 2再下降的过程中,应记下起始、熄灭放电电压。 在整个试验时间内应连续观察放电波形,并按一定的时间间隔记录放电量Q 。放电量的读取,以相对稳定的最高重复脉冲为准,偶尔发生的较高的脉冲可忽略,但应作好记录备查。整个试验期间试品不发生击穿;在U 2的第二阶段的30min 内,所有测量端子测得的放电量Q ,连续地维持在允许的限值内,并无明显地、不断地向允许的限值内增长的趋势,则试品合格。 如果放电量曾超出允许限值,但之后又下降并低于允许的限值,则试验应继续进行,直到此后30min 的期间内局部放电量不超过允许的限值,试品才合格。利用变压器套管电容作为耦合电容C k ,并在其末屏端子对地串接测量阻抗Z k 。

智能变压器状态在线监测技术方案

智能变压器状态监测系统技术方案 一、智能变压器状态监测系统 智能变压器作为智能变电站的核心组成部分,其建设获得了越来越多的关注。根据现行的标准,智能变电站是指采用先进、可靠、集成、低碳、环保的智能设备,以全站信息数字化、通信平台网络化、信息共享标准化为基本要求,自动完成信息采集、测量、控制、保护、计量和监测等基本功能,并可根据需要支持电网实时自动控制、智能调节、在线分析决策、协同互动等高级功能,实现与相邻变电站互动的变电站。智能变压器在线监测系统是保证变压器正常工作并预估设备的损耗以建立合理的检修计划,智能变压器在线监测系统是实现智能变电站的基础设备之一。 变压器是电力系统中重要的也是昂贵的关键设备,它承担着电压变换,电能分配和转移的重任,变压器的正常运行是电力系统安全、可靠地经济运行和供用电的重要保证,因此,必须最大限度地防止和减少变压嚣故障或事故的发生。但由于变压器在长期运行中,故障和事故是不可能完全避免的。引发变压器故障和事故的原因繁多,如外部的破坏和影响,不可抗拒的自然灾害,安装、检修、维护中存在的问题和制造过程中留下的设备缺陷等事故隐患,特别是电力变压器长期运行后造成的绝缘老化、材质劣化等等,已成为故障发生的主要因素。同时,客观上存在的部分工作人员素质不高、技术水平不够或违章作业等,也会造成变压器损坏而造成事故或导致事故的扩大,从而危及电力系统的安全运行。 正因为变压器故障的不可完全避免,对故障的正确诊断和及早预测,就具有更迫切的实用性和重要性。但是,变压器的故障诊断是个非常复杂的问题,许多因素如变压器容量、电压等级、绝缘性能、工作环境、运行历史甚至不同厂家的产品等等均会对诊断结果产生影响。 智能变压器状态监测系统构架如图1-1所示:

智慧环保在线监测系统解决方案

( 环保在线监测系统设计1总体设计 系统由污染排放在线监测系统、污染净化设施运行监测系统、预警预告系统、初级控制执行系统、紧急控制执行系统五大系统组成。 对排污数据和环境治理设备运行状况同时进行监测,综合分析两方面的数据,确保排污单位排污状况真实可靠,污染净化设施有效运行。 对企业污染物超标排放或者环保设备偷停不运转的情况,系统会启动生产控制执行程序,远程下达命令,分层断电,及时制止排污行为,改变了传统设备“只监不控”的方式。 对突发性污染事故隐患和污染物泄露事故,系统会立即执行重大事故应急预案,启动排污单位的紧急ESD系统,紧急规避危险,预防灾难性污染事故的发生。 如果企业排污超标,系统会在排污单位和环保部门同时报警,并将报警信息通过短信息在第一时间发送到相关单位负责人和管理者的手机上,督促管理者及时处理问题。 系统监控设备监控一体化功能,使排污单位必须自觉维护好系统,因为一旦运行不好,上传数据不正确,没有数据上传视同违法,系统仍然会报警,有效遏止人为破坏,保证系统运行正常。

} 2功能设计 方便的污染源管理 本模块利用GIS技术把环境污染源应用软件构筑于污染源数据库管理系统和图形库管理系统之上,提供具备空间信息管理、信息处理和直观表达能力的应用。能综合分析环境情况,实现污染源信息的综合查询,为计划决策提供信息支持,为有关的评价、预测、规划、决策等服务。其检索查询功能,可对行政区划、年份等进行条件统计汇总,统计结果可用表格、统计图、文字等多种方式表示。 动态数据成图 系统可根据测量得到的数据,自动对区域环境状况进行直观表现,提供描绘全场平面、立体等值线图,各种数据可生成饼图、柱状图、线状图等多种表现形式,能动态外挂图、文、声、像等多媒体数据。 环境质量监测 系统分为对大气、水、噪声、固体废弃物、土壤及农作物等方面的监测,其主要功能:专题的监测点位图的显示、点位查询、区域查询、信息查询、全区环境分布、全区或个别点环境平均状况随时间的变化情况等。并实现了数据地图化功能,可自动生成交通线上的噪声

亿森开关柜局部放电在线监测系统

开关柜局部放电在线监测系统 技 术 资 料 福州亿森电力设备有限公司

开关柜局部放电在线监测系统简介 前言: 高压开关柜是使用极广且数量最多的开关设备。由于在设计、制造、安装和运行维护等方面存在着不同程度的问题,因而事故率比较高,在诸多性质的开关柜事故中,绝缘事故多发生于10千伏及以上电压等级,造成的后果也很严重。特别是小车式开关柜,绝缘事故率更高,而且往往一台出现事故,殃及邻柜的现象更为突出。因此,迫切需要对开关柜实行状态检修,对设备运行状况进行实时在线监测,根据设备的运行状态和绝缘的劣化程度,确定检修时间和措施,减少停电时间和事故的发生,提高电力系统运行的安全可靠性及自动化程度。 高压开关柜的绝缘故障主要表现为外绝缘对地闪络击穿,内绝缘对地闪络击穿,相间绝缘闪络击穿,雷电过电压闪络击穿,瓷瓶套管、电容套管闪络、污闪、击闪、击穿、爆炸,提升杆闪络,CT闪络、击穿、爆炸,瓷瓶断裂等。

各类绝缘缺陷发展到最终击穿,酿成事故之前,往往先经过局部放电阶段,局部放电的强弱能够及时反映绝缘状态,因此通过在线监测局部放电来判断绝缘状态是实现开关柜绝缘在线监测和诊断的有效手段。 本系统采用声电联合检测方法,即通过同时检测局部放电产生的暂态对低电压(TEV,国内俗称地电波)和超声波信号实现对开关柜绝缘状态的监测。 一、局放产生 局部放电,是绝缘介质中的一种电气放电,这种放电仅限制在被测介质中一部分且只使导体间的绝缘局部桥接,这种放电可能发生或可能不发生于导体的邻近。电力设备绝缘中的某些薄弱部位在强电场的作用下发生局部放电是高压绝缘中普遍存在的问题。虽然局部放电一般不会引起绝缘的穿透性击穿,但可以导致电介质(特别是有机电介质)的局部损坏。若局部放电长期存在,在一定条件下会导致绝缘劣化甚至击穿。对电力设备进行局部放电试验,不但能够了解设备的绝缘状况,还能及时发现许多有关制造与安装方面的问题,确定绝缘故障的原因及其严重程度。因此,对电力设备进行局部放电测试是电力设备制造和运行中的一项重要预防性试验。 基于对发生局部放电时产生的各种电、光、声、热等现

变压器局部放电故障定位几种方法的应用比较

变压器局部放电故障定位几种方法的应用比 较 宋友(国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司) 摘要: 介绍了几种变压器局部放电故障定位常用的技术手段,并结合实际现场试验中几种方法的应用情况,对其进行比较。为各种变压器局部放电故障定位方法在现场的有效应用提供参考。 关键字: 变压器局部放电、UHF、超声波、电气定位 引言 目前,对于变压器局部放电故障的确定,已有多种方法可以有效做到。随着近年来计算机技术、数字信号处理技术的迅速发展,检测手段也越来越多,检测设备也越来越检测迅速、使用方便、功能强大。 对于制造厂家和现场试验、运行人员来说,仅仅确定局放故障是否存在是不够的,往往还要确定故障的位置,以便有的放矢的排除或者处理故障。在出厂试验、交接验收试验、预试及运行中迅速查明变压器的内部放电故障位置,对迅速修复故障、保证设备制造质量及安全运行有重要意义,并可以节约大量人力、物力、时间,也是目前国网公司一次设备带电检测的重要组成内容。 局部放电的检测和定位都是根据放电过程中的声、光、电、热和化学现象来进行的,故障定位方法有超声波定位、电气定位、光定位、热定位和DGA定位等。目前,国内外应用比较广泛的是超声波定位法和电气定位法,近几年,一些新的定位方法如UHF定位法也在国内外有较多的研究和应用。本文拟对超声波定位法、电气定位法、UHF定位法进行应用比较,并就实际应用中存在的问题和今后的发展趋势进行探讨。 超声波定位方法 当变压器内部发生局部放电故障时,会产生相应频率和波形特征的超声波信号,放电源成为声发射源。超声波信号在油箱内部经过不同介质传播到达固定在油箱壁上的超声波传感器。对应每一次放电,都会有相应的超声波产生;对应同一次放电,每一个超声波传感器接收到的相应超声波信号之间会表现出合理的、有规律的时差关系。根据到达超声波传感器的相对时差,通过相关的定位算法,就可以计算出局部放电故障点。 局部放电产生的超声波信号到达不同传感器的有规律时差现象分为两种,一种为局部放电电脉冲信号与各超声波传感器收到的声波信号之间的时差,称为电-声时差。第二种为同一次放电各超声波传感器收到的相应超声波信号之间的时差,称为声-声时差。利用两种时差现象可确立两种超声波定位技术:电声定位法(俗称球面定位)和声声定位法(俗称双曲面定位)。 电声定位方法

变压器局部放电的原因分析

变压器局部放电的原因分析 其一,由于变压器中的绝缘体、金属体等常会带有一些尖角、毛刺,致使电荷在电场强度的作用下,会集中于尖角或毛刺的位置上,从而导致变压器局部放电;其二,变压器绝缘体中一般情况下都存在空气间隙,变压器油中也有微量气泡,通常气泡的介电系数要比绝缘体低很多,从而导致了绝缘体中气泡所承受的电场强度要远远高于和其相邻的绝缘材料,很容易达到被击穿的程度,使气泡先发生放电;其三,如果导电体相互之间电气连接不良也容易产生放电情况,该种情况在金属悬浮电位中最为严重。 局部放电的危害及主要放电形式 2.1 局部放电的危害 局部放电对绝缘设备的破坏要经过长期、缓慢的发展过程才能显现。通常情况下局部放电是不会造成绝缘体穿透性击穿的,但是却有可能使机电介质的局部发生损坏。如果局部放电存在的时间过长,在特定的情况下会导致绝缘装置的电气强度下降,对于高压电气设备来讲是一种隐患。 2.2 局部放电的表现形式 局部放电的表现形式可分为三类:第一类是火花放电,属于脉冲型放电,主要包括似流注火花放电和汤逊型火花放电;第二类是辉光放电,属于非脉冲型放电;第三类为亚辉光放电,具有离散脉冲,但幅度比较微小,属于前两类的过渡形式。 3 变压器局部放电检测方法 变压器局部放电的检测方法主要是以局部放电时所产生的各种现象为依据,产生局部放电的过程中经常会出现电脉冲、超声波、电磁辐射、气体生成物、光和热能等,根据上述的这些现象也相应的出现了多种检测方法,下面介绍几种目前比较常见的局部放电检测方法。 3.1 脉冲电流检测法 这种方法是目前国内使用较为广泛的变压器局部放电检测方法,其主要是通过电流传感器检测变压器各接地线以及绕组中产生局部放电时引起的脉冲电流,并以此获得视在放电量。电流传感器一般由罗氏线圈制成。主要优点是检测灵敏度较高、抗电磁干扰能力强、脉冲分辨率高等;缺点是测试频率较低、信息量少。 3.2 化学检测法 化学检测法又被称为气相色谱法。变压器出现局部放电时,会导致绝缘材料被分解破坏,在这一过程中会出现新的生成物,通过对这些生成物的成分和浓度进行检测,能够有效的判断出局部放电的状态。这种方法的优点是抗电磁干扰较强,基本上能够达到不受电磁干扰的程度,也比较经济便捷,还具有自动识别功能;但该检测方法也存在一些缺点:由于生成物的产生过程时间较长,故此延长了检测周期,只能发现早期故障,无法检测突发故障,并且该

污染源在线监测系统建设方案

水污染源在线监测系统工程 建 设 方 案 贰零壹陆年肆月

目录 一.系统概述 1.1 项目概述 1.2 系统建设要求 1.3 系统构成 1.4 在线监测因子种类 1.5 仪器选型 1.6仪器简介 1.6.1 COD在线分析仪技术参数 1.6.2 氨氮在线分析仪技术参数 1.6.3 总磷在线分析仪技术参数 1.6.4 工业PH计技术参数 1.6.5 明渠流量计技术参数 1.6.6 数据采集仪技术参数 二.系统建设 2.1 系统建设时间表 2.2 站房建设方案 2.3 超声波明渠流量计堰槽建设 2.4采样系统建设方案 2.5数据采集传输系统建设方案 2.5.1数据采集仪 2.5.2数据传输 2.6 在线分析仪安装方案 2.6.1 操作员基本要求 2.6.2 现场机箱安装 2.6.3 现场管路材料及工具的配备 三.质量及服务承诺 3.1质量保证 3.2 售后服务 四.资金预算

编制说明 依照国家有关标准和关于水质在线自动监测系统建设的相关要求,在指定排水口安装水质在线监测仪器,对相关水质参数(化学需氧量、氨氮、总磷、重金属等)进行监测,以达到相关管理及监管部门对现场处理水质的实时监控和管理。 本方案将分析仪测量系统、采样系统以及数据传输系统进行集成,作为一体化水质在线自动监测系统进行详细的方案设计。 一、系统概述 1.1 项目概述 根据环保局对废水污染物排放进行总量控制、安装在线监测系统的要求,拟在的总排口安装污染源自动监控系统。本项目建设拟选用提供的COD、氨氮、总磷在线分析仪,PH,超声波明渠流量计,并负责安装、调试、运行、保修、快速反应服务及协助项目验收、技术支持、用户培训。 1.2 系统建设要求 该系统应达到以下要求: ①系统具有实用性、先进性、专业性、开放性、安全性、集成性和经济性。 ②总体结构的先进性、合理性、兼容性和可扩展性。 ③监测参数分析方法符合国家、行业有关技术标准和规范。 ④监测数据准确、可靠。 ⑤取样方式经济、合理,便于维护。

变压器局部放电定位技术及新兴UHF方法的关键问题_唐志国

文章编号:1674-0629(2008)01-0036-05 中图分类号:TM761 文献标志码:A 变压器局部放电定位技术及新兴UHF方法 的关键问题* 唐志国,李成榕,常文治,王彩雄,盛康 (电力系统保护与动态安全监控教育部重点实验室,华北电力大学,北京 102206) The Partial Discharge Location Technology of Power Transformer and the Key Issues of Newly Developed UHF Method TANG Zhi-guo, LI Cheng-rong, CHANG Wen-zhi, WANG Cai-xiong, SHENG Kang (Key Laboratory of Power System Protection and Dynamic Security Monitoring and Control, Ministry of Education, North China Electric Power University, Beijing 102206, China) Abstract:As an effective resort of finding potential insulation defects of power transformer in its early stage, the partial discharge (PD) detection technology has gained great breakthrough on the issue of anti-interference with the introduction of UHF method. This paper summarized the present status and characteristics of several important PD detection and location methods, pointing out some key problems of PD location using the newly developed UHF approaches in its current circumstances of development. Key words:power transformer; partial discharge; detection; location; UHF method 摘要:局部放电检测作为一种发现潜在绝缘缺陷的 早期预警技术,近年来由于UHF方法的引入而在抗 干扰方面取得了一定的突破。本文概述了几种主要 的电力变压器局部放电检测和定位方法的现状和特点,并针对新兴的UHF局放检测和定位技术的发展 情况,指出了该方法应重点解决的关键技术问题。 关键词:电力变压器;局部放电;检测;定位;UHF方法 大量故障统计表明,在电气设备故障中绝缘故障一直占有较高的比重[1-4]。发生绝缘故障的原因主要是绝缘薄弱处的局部放电引起的绝缘老化和失效,并最终导致绝缘击穿[5]。局部放电检测能够提前反映变压器的绝缘状况,及时发现设备内部的绝缘缺陷,从而预防潜伏性和突发性事故的发生。20世纪70年代,IEC为此制定了专门的标准,并做了多次更新[6,7],发展电力设备的状态维修已经成为一种必然趋势[8-10]。 准确地局部放电定位是实现状态维修的重要前提之一。探索更加有效的定位方法是当今电力工业的当务之急。 1 变压器局部放电检测方法综述 对变压器局部放电有脉冲电流法、超声波法、射频检测法、特高频法、光测法、化学检测法以及红外检测法等多种检测方法[11,12]。 (1)脉冲电流法。局部放电造成电荷的移动并在外围测量回路中产生脉冲电流,通过检测该脉冲电流便可实现对局部放电的测量。该方法一般是检测脉冲电流信号的低频部分,通常为数kHz至数百kHz(至多数MHz)。目前,脉冲电流法广泛用于变压器型式试验、预防和交接试验、变压器局部放电实验研究等,其特点是测量灵敏度高、放电量可以标定等。 (2)射频检测法。射频检测法属于高频局部放 * 长江学者和创新团队发展计划资助。

变压器局部放电试验方案

变压器局部放电试验方案批准:日期: 技术审核:日期: 安监审核:日期: 项目部审核:日期: 编写:日期: 2017年4月

1概述 变压器注油后已静置48小时以上并释放残余气体,且电气交接试验、油试验项目都已完成,并确认达到合格标准。 2试验地点 三明110kV双江变电站 3试验性质:交接试验 4试验依据 DL/T417-2006《电力设备局部放电现场测量导则》 GB1094.3-2003《电力变压器第三部分:绝缘水平绝缘试验和外绝缘空气间隙》GB50150-2006《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 DL/T596-1996《电力设备预防性试验规程》 Q/FJG 10029.1-2004《电力设备交接和预防性试验规程》 合同及技术协议 5试验仪器仪表 6、人员组织 6.1、项目经理: 6.2、技术负责: 6.3、现场试验负责人及数据记录:黄诗钟 6.4二次负责人: 6.5、试验设备接线及实际加压操作负责人: 6.6、专责安全员: 6.7、工器具管理员: 6.8、试验技术人员共4人,辅助工若干人 6.9、外部协助人员:现场安装人员,监理,厂家及业主代表等人员

7试验过程 7.1试验接线图(根据现场实际情况采用不同的试验原理图) 7.2试验加压时序 图2中,当施加试验电压时,接通电压并增加至 U3,,持续5min ,读取放电量值;无异常则增加电压至U2,持续5min ,读取放电量值;无异常再增加电压至U1,进行耐压试验,耐压时间为(120×50/?)s ;然后,立即将电压从U1降低至U2,保持30min (330kV 以上变压器为60min ),进行局部放电观测,在此过程中,每5min 记录一次放电量值;30min 满,则降电压至U 3,持续5min 记录放电量值;降电压,当 图1变压器局部放电试验原理图 图2 局部放电试验加压时序图

在线监测系统运营建设方案

污染源在线监测系统是环保监测与环境预警的信息平台。系统采用先进的无线网络,涵盖水质监测、烟气自动监测(CEMS)、空气质量监测、以及视频监测等多种环境在线监测应用;系统以污染源在线监测为基础,充分贯彻总量管理、总量控制的原则,包含了环境监理信息系统的许多重要功能,充分满足各级环保部门环境信息网络的建设要求,支持各级环保部门的环境监理与环境监测工作,满足不同层级用户的管理需求。 【部分正文预览】污染源在线监测系统是环保监测与环境预警的信息平台。系统采用先进的无线网络,涵盖水质监测、烟气自动监测(CEMS)、空气质量监测、以及视频监测等多种环境在线监测应用;系统以污染源在线监测为基础,充分贯彻总量管理、总量控制的原则,包含了环境监理信息系统的许多重要功能,充分满足各级环保部门环境信息网络的建设要求,支持各级环保部门的环境监理与环境监测工作,满足不同层级用户的管理需求。 1. 污染源在线监测系统的构成 一套完整的污染源在线监测系统能连续、及时、准确地监测排污口各监测参数及其变化状况;中心控制室可随时取得各子站的实时监测数据,统计、处理监测数据,可打印输出日、周、月、季、年平均数据以及日、周、月、季、年最大值、最小值等各种监测、统计报告及图表(棒状图、曲线图、多轨迹图、对比图等),并可输入中心数据库或上网。收集并可长期存储指定的监测数据及各种运行资料、环境资料备检索。系统具有监测项目超标及子站状态信号显示、报警功能;自动运行,停电保护、来电自动恢复功能;维护检修状态测试,便于例行维修和应急故障处理 污染源在线监测系统特点 ?整合污染源在线监测系统与视频监测系统,在全面监测企业污染物排放状况的同时,还可以将企业现场的实时画面传送到环保局,实现污染源可视化管理。 ?采用GPRS无线数据传输方式,彻底摆脱“有线”的束缚,适用范围广,运行成本低。 ?利用GPRS无线网络实时在线的特点,建立污染源在线监测系统(环境监理信息系统)的无线网络,及时准确地掌握各个企业污染物排放口的实际运行情况和污染物排放的发展趋势与动态。 ?人性化的报警和预警功能,可以提醒管理人员及时地关注和处理可能发生或已经发生的事件。 ?监测仪表的类型不受限制,只要在系统中进行相应的设置即可对任意仪表类型自动进行识别,从而扩大了系统的监测种类和应用范围。 ?涵盖在线监测的多种应用,包括水质在线监测、烟尘在线监测。 ?围绕污染源在线监测的核心,拓展了在环境监理方面的功能,使得本系统同时也是一套环境监理信息系统。 污染源在线监测系统功能

利用超高频传感器(UHF)在线实时监测站内变压器的局部放电

变压器是变电站重要设备之一,其绝缘状态一直是运行维护人员的重要检测对象,局部放电是直接反应变压器绝缘故障典型参数,而针对变压器局放的监测方法很多,如超声法,脉冲电流法,色谱分析(DGA)超高频法(UHF)等,目前使用最多的是脉冲电流法,也是根据IEC-60270相关标准规定实施,能实现对放电量的大小进行标定。目前出厂试验及投运前对变压器的放电量监测也主要是根据此方法进行测量。但是现场由于电晕及其他放电干扰很多,很难将其滤除,导致系统误判率较高。超声波法是目前应用最广泛的变压器局部放电在线检测方法,且能够进行放电源的定位。但由于变压器复杂的内部结构和变压器的外壳对局部放电超声波信号的严重衰减,使得超声波检测的灵敏度很低,有时无法在现场有效地检测到信号。UHF法是在此基础发展起来的一种监测方法,特点是监测频带较高(300MHz以上),抗干扰能力较强,缺点是 无法对放电源进行有效标定。 UHF测变压器超高频局放是由原来脉冲电流法测局放发展而来一种先进的测试局放方法,由于在较高频带上测量,能有效抑制各种低频干扰,所以是目前发展较快的测试局放的手段。国电西高研发的GDPD-PTU/OL变压器局放在线监测系统采用速慧(smart quick)智能化电力测试系统(软著登字第1010215号、商标注册号14684781),HVHIPOT公司引进国际先进的高速DSP 数字处理技术及软件处理技术使我们的监测系统采集速度快准确,是电力系统电力变压器局放在线监测最经济可靠的解决方案。 一、关于变压器局部放电方面的研究 变压器内部的绝缘在运行中,长期处于工作电压的作用下,特别是随着电

压等级的提高,绝缘承受的电场强度值将趋高,在绝缘薄弱处很容易发生局部 在对绝缘材料将产生较大的破坏作用。 局部放电可使邻近的绝缘材料受到放电质点的直接轰击造成局部绝缘的损坏,由放电产生的热、臭氧及氧化氮等活性气体的化学作用,使局部绝缘受到腐蚀老化,电导增加最终导致热击穿。 变压器内部绝缘的老化及损坏,多半是从局部放电开始的。产生局部放电的原因是电场过于集中于某点,或者说某点电场强度过大。目前检测变压器局部放电故障的主要方法是:UHF特高频监测法、脉冲电流局部放电量测量法(脉冲电流法)、超声波局部放电测量法(超声波法)、电流传感器检测法和油中气 、开展对变压器局部放电实施在线监测、结合智能化诊断的专家系统分析变压器绝缘状态、及时确定绝缘缺陷的性质就显得越来越重要。 二、系统功能指标 1、技术指标 系统检测频带:0.3GHz-3GHz; ?最小可监测:实验室-80dBm放电量,动态范围70dBm; ?系统可测放电量、放电相位、放电次数,放点脉冲分辨率小于10μs,并可按照客户要求提供有关统计参数; ?系统能显示工频周期放电图、二维(Q-φ,N-φ,N-Q)及三维(N-Q-φ)放电谱图;

04在线监测系统的软件设计与实现

4 动态监测系统的软件设计与实现 4.1 开发环境的选择及简介 4.1.1 操作系统简介 本软件的开发环境采用Windows 98操作系统,是因为Windows环境下的应用软件比DOS下的应用软件具有更多的性能优势。 1、图形窗口操作界面 Windows系统为我们提供了最友好的图形操作界面,几乎所有的功能都能通过图形化的工具条和图形按钮方便的实现,这样不仅使用户易学易用,而且大大的减少了编程人员的工作量。 2、各种资源的有效利用 对开发者来说,可以利用操作系统的界面资源(如菜单、对话框、窗口等)和动态数据链接库,缩短了开发周期。 对使用者来说,突破了DOS对内存使用上的限制,内存得到了充分的扩充,并且采用了32位的数据传递方式,使解题的速度加快,解题容量的限制减少,因此在建立模型时更容易。 3、多任务下的并行处理 在Windows操作系统上,用户可以同时执行多种任务,方便了用户的使用。 4、各种外设的普遍支持 Windows能够支持绘图仪、打印机和标准串口等外部设备,而应用软件与设备无关,因此便于移植。 4.1.2 开发方法和工具的选择和介绍 4.1.2.1 软件开发工具Visual Basic 6.0 随着计算机技术的飞速发展,计算机过程控制对工农业生产发挥着愈来愈重要的作用,由于测控现场的分散性,一般采用分布式系统结构方式,这使得多机通讯的实施方案及其可靠性成为分布式测控系统的首要问题之一。采取何种语言进行上位机通讯软件的开发:C语言、8086

还是其他语言又成为其首当其冲要考虑的问题。该动态监测系统的软件利用Visual Basic 6.0编写。 Microsoft 公司推出的Visual Basic 是一种完全支持结构化编程的高级语言,它具有可视化和面向对象的特性,特别适用于在Windows 环境下图形界面和应用程序的编制。它以其新型的图形用户界面、卓越的多任务处理性能而风靡全球。VB是将Windows 图形工作环境与Basic 语言编程简便性的美妙结合。它提供了方便的数据库工具和功能强大的各种控件,简明易用,编程效率高。在Windows 环境下,用VB 编制图形界面较C语言简单、效果美观、操作简便。 Visual Basic采用的是事件驱动模型。在传统的或“过程化”的应用程序中,应用程序自身控制了执行哪一部分代码和按何种顺序执行代码。通常是从第一行代码执行程序并按应用程序中预定的路径执行,必要时调用过程。而在事件驱动的应用程序中,程序无法给出一个预定的执行顺序,程序代码也不会按照预定的路径执行,因为程序在影响不同的事件时会执行不同的代码片段。事件可以用操作触发,也可以由来自操作系统或其他应用程序的消息触发,甚至由应用程序本身的消息触发。事件发生的顺序决定了代码执行的顺序。 Visual Basic 是一种十分理想的开发工具,具体讲有如下特点: 1、用户可在短时间内成为Windows程序员 用C语言或窗口软件开发工具包(Windows Software Development Kit,SDK)开发应用程序,将会发现程序过于冗长而且繁杂,主要是因为用户界面设计就占用80%——90%的程序长度,而真正的主体部分只占10%——20%。VB所提供的界面设计工具,将很容易的创造所需的图形界面,因此可以将精力花费在程序本身,增加软件程序的效率。 2、它是一个面向对象的程序设计软件 Visual Basic 是一个面向对象和事件驱动的程序语言。它是90年代软件程序设计的趋势。依据这种程式,程序员不需要再跟着程序的流程循序开发,而是依据不同的时间运行不同的过程。 3、动态链接程序库(Dynamic Link Libraries,DLL)技术 为了节省内存的空间,将链接的步骤往后移,知道程序运行时才链接。某个函数被调用时,将这个函数放入内存链接。当然,也允许好几个程序使用这个函数,减少内存的浪费。这种在需要的时候才将函数放

电力变压器局部放电试验目的及基本方法

一变压器局部放电分类及试验目的 电力变压器是电力系统中很重要的设备,通过局部放电测量判断变压器的绝缘状况是相当有效的,并且已作为衡量电力变压器质量的重要检测手段之一。 高压电力变压器主要采用油一纸屏障绝缘,这种绝缘由电工纸层和绝缘油交错组成。由于大型变压器结构复杂、绝缘很不均匀。当设计不当,造成局部场强过高、工艺不良或外界原因等因素造成内部缺陷时,在变压器内必然会产生局部放电,并逐渐发展,后造成变压器损坏。电力变压器内部局部放电主要以下面几种情况出现: (1)绕组中部油一纸屏障绝缘中油通道击穿; (2)绕组端部油通道击穿; (3)紧靠着绝缘导线和电工纸(引线绝缘、搭接绝缘,相间绝缘)的油间隙击穿; (4)线圈间(匝间、饼闻)纵绝缘油通道击穿; (5)绝缘纸板围屏等的树枝放电; (6)其他固体绝缘的爬电; (7)绝缘中渗入的其他金属异物放电等。 因此,对已出厂的变压器,有以下几种情况须进行局部放电试验: (1)新变压器投运前进行局部放电试验,检查变压器出厂后在运输、安装过程中有无绝缘损伤。 (2)对大修或改造后的变压器进行局放试验,以判断修理后的绝缘状况。 (3)对运行中怀疑有绝缘故障的变压器作进一步的定性诊断,例如油中气体色谱分析有放电性故障,以及涉及到绝缘其他异常情况。

二测量回路接线及基本方法 1、外接耦合电容接线方式 对于高压端子引出套管没有尾端抽压端或末屏的变压器可按图1所示回路连接。 图1:变压器局部放电测试仪外接耦合电容测量方式110kV以上的电力变压器一般均为半绝缘结构,且试验电压较高,进行局部放电测量时,高压端子的耦合电容都用套管代替,测量时将套管尾端的末屏接地打开,然后串入检测阻抗后接地。测量接线回路见图2或图3。 图2:变压器局部放电测试中性点接地方式接线

变压器局部放电在线监测装置检验规范-(终稿)

变压器局部放电在线监测装置检验规范 1 范围 本规范规定了变压器局部放电在线监测装置的专项检测项目、检验条件、检验内容及要求和检验结果处理。 本规范适用于变压器局部放电在线监测装置的型式试验、出厂试验、交接试验和运行中试验。 2 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。 GB/T 16927 高电压试验技术 GB 7354-2003 局部放电测量 DL/T 356-2010 局部放电测量仪校准规范 3 检验项目 变压器局部放电在线监测装置专项试验项目包括一致性测试、通用技术条件试验、传感器频响特性检验、系统灵敏度检验、系统有效性检验和抗干扰性能试验。 4 检验条件 除环境影响试验和抗谐波干扰试验之外,其它试验项目应在如下试验环境中进行: a)环境温度:+15?C~+35?C; b)相对湿度:45%~75%; c)大气压力:80kPa~110kPa; d)电源电压:单相220×(1±10%)V; e)电源频率:50Hz±0.1Hz; f)电源波形:正弦波,波形失真度不大于5%; g)标准信号源:标准波形脉冲上升沿(10%~90%上升时间)约为1ns,半波时间为50ns, 幅值稳定度±5%,脉冲重复频率为50-200Hz可调。 对于高压检验试验,还应该满足以下试验条件: 1

a)试品的温度与环境温度应无显著差异; b)试验场所不得有显著的交流或直流外来磁场影响; c)试验场地必须具有单独工作接地和保护接地,设置保护栅栏; d)试品与接地体或邻近物体的距离,应大于试品高压部分与接地部分的最小空气距离 的1.5倍; e)构建吉赫兹横电磁波测量小室(GTEM测量小室)。 5 检验内容及要求 5.1一致性测试 5.1.1通信模型检测 a)检验模型配置文件与IEC 61850标准的变电站配置语言SCL的符合性; b)检验逻辑设备、逻辑节点、数据、数据属性的命名规则及描述与《变压器局部放电 在线监测装置技术规范》中附录A在线监测装置数据通信要求的符合性; c)检验数据集、报告控制块、日志控制块、定值组控制块等的命名规则、描述、定义 位置及数量与《变压器局部放电在线监测装置技术规范》中附录A在线监测装置数据通信要求的符合性。 5.1.2数据传送功能检测 a)通过报告服务,装置应实现遥信、遥测数据的告警、召唤、周期上传; b)通过日志服务,装置应响应综合处理单元查询遥信、遥测数据; c)通过文件服务,装置应实现谱图文件的上传; d)所有遥信、遥测数据应具备品质、时标等信息; e)装置内部的通信网络连接出现中断,应正确报出通信中断。 5.1.3谱图文件格式检测 装置生成的谱图文件应符合《变压器局部放电在线监测装置技术规范》的谱图文件格式要求。 5.1.4时间同步检测 a)装置应采用SNTP协议实现网络对时; b)用于事件时标的时钟同步准确度应为±1ms。 5.1.5通信自恢复能力检测 装置具备通信恢复能力,当物理故障消除后,网络通信应能自动恢复正常,信息传送正

相关文档
相关文档 最新文档