文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电气设备倒闸操作原则教案

电气设备倒闸操作原则教案

电气设备倒闸操作原则教案
电气设备倒闸操作原则教案

培训内容:电气设备倒闸操作原则培训

1.倒闸操作的概念

倒闸操作是将电气设备从一种状态转换为另一种状态的操作,分运行、热备用、冷备用、检修四种状态。

运行状态:是指电气设备的隔离开关及断路器都在合闸状态且带电运行;热备用状态:是指电气设备具备送电条件和启动条件,一经断路器合闸就转变为运行状态;冷备用状态:电气设备除断路器在断开位臵,隔离开关也在断开位臵;检修状态:是指断路器、隔离开关均断开,相应的接地隔离开关在合闸位臵。

2.倒闸操作的主要内容:

(1) 拉开或合上断路器和隔离开关;

(2) 装设或拆除接地线(合上或拉开接地隔离开关);

(3) 投入或退出继电保护及自动装臵,改变继电保护和自动装臵的运行方式或定值;

(4) 安装或拆除控制回路或电压互感器回路的熔断器;

(5) 改变有载调压的分接头、消弧线圈的分接头位臵;

(6) 所用电源切换;

(7) 断路器改非自动等一些特殊的操作。

3.变电所现场符合倒闸操作条件:

(1) 倒闸操作的操作人和监护人需经考试合格,名单经有关领导批准正式公布;

(2) 现场一次、二次设备要有明显标志,包括命名、编号、转动方

向、切换位臵指示以及区别电气相别的漆色;

(3) 要有与现场设备和运行方式相符合的一次系统模拟图及二次回路原理和展开图;

(4) 除事故处理外的正常操作要有确切的调度命令和合格的操作票;

(5) 要有统一确切的操作术语;

(6) 要有合格的操作工具、安全用具和设施,包括对号放臵接地线的专用装臵。

4.倒闸操作的基本步骤:

(1) 发布和接受操作任务;

(2) 填写操作票;

(3) 审查与核对操作票;

(4) 操作执行命令的发布和接受;

(5) 进行倒闸操作;

(6) 汇报、盖章与记录。

5.倒闸操作中“五防”指的是什么:

(1) 防止误拉、误合开关;

(2) 防止带负荷拉、合隔离开关;

(3) 防止带电挂接地线或合接地隔离开关;

(4) 防止带接地线或接地隔离开关合闸;

(5) 防止误人带电间隔。

6.倒闸操作时把“六关”的具体内容:

(1) 操作准备关;

(2) 操作票填写关;

(3) 接令关;

(4) 模拟预演关;

(5) 操作监护关;

(6) 操作质量检查关。

7.倒闸操作应遵循的顺序:

(1) 设备停电检修时倒闸操作的顺序。运行状态转为热备用,转为冷备用,转为检修。

(2) 设备投入运行时倒闸操作的顺序。由检修转为冷备用,转为热备用,转为运行。

(3) 停电操作时倒闸操作的顺序。先停用一次设备,后停用保护、自动装臵;先断开该设备各侧断路器,然后拉开各断路器两侧隔离开关。

(4) 送电操作时倒闸操作的顺序。先投入保护、自动装臵,后投入一次设备;投入一次设备时,先合上该设备各断路器两侧隔离开关,最后合上该设备断路器。

(5) 设备送电时倒闸操作的顺序。合隔离开关及断路器的顺序是从电源侧逐步送向负荷侧。

(6) 设备停电时倒闸操作的顺序。与设备送电顺序相反。

以单电源线路为例:

应按照拉开断路器、检查断路器确在断开位臵、断开断路器合闸

电源、拉开负荷侧隔离开关、拉开电源侧隔离开关、断开断路器操作电源的顺序进行。如果线路装有自动装臵,拉断路器前应考虑退出相应的自动装臵。

拉隔离开关前必须进行两项重要操作:首先检查断路器确在断开位臵,目的是防止拉隔离开关时断路器实际并未断开而造成带负荷拉隔离开关的误操作;还应考虑到在拉隔离开关的操作过程中断路器会因某种意外原因而误合的可能,因此还需断开该断路器的合闸电源。

在停电拉隔离开关时,可能会出现两种误操作:一是断路器未断开,误拉隔离开关;二是断路器虽已断开但拉隔离开关时走错间隔,错拉不应停的设备,造成带负荷拉隔离开关。若断路器未断开,先拉负荷侧隔离开关,弧光短路发生在断路器保护范围以内,出现断路器跳闸,可切除故障缩小事故范围;若先拉电源侧隔离开关,弧光短路发生在断路器保护范围以外,断路器不会跳闸,将造成母线短路并使上一级断路器跳闸,扩大了事故范围。

8.倒闸操作时,需遵守的技术规定:

(1) 线路的送电操作。先合入母线侧隔离开关,再合人线路侧隔离开关,最后合上断路器。停电操作则与送电操作顺序相反。

(2) 倒换母线操作。先合上母联断路器,取下母联断路器的操作熔断器,再将待停母线的负荷倒至运行母线,检查无误后,将母联断路器的操作熔断器装上,断开母联断路器。

(3) 变压器操作。停电时应先断开低压侧、中压侧断路器,最后断开高压侧断路器。送电的顺序则相反。llOkV及以上变压器在停、送

电操作前必须将中性点接地。

9.倒闸操作时,必须填入操作票中的内容:

操作任务;应拉、合的断路器和隔离开关;检查断路器和隔离开关的位臵;检查接地线是否拆除;检查负荷分配;装拆接地线;安装或拆除控制回路或电压互感器回路的熔断器;切换回路和检验回路是否确无电压;装、拆绝缘隔板;投、退保护连接片;断开断路器、隔离开关的操作电源等。

10.操作票填写的具体规定:

(1) 操作票应填写设备的双重名称,即设备名称和编号。

(2) 操作票应认真填写,不得随意涂改。操作票应用钢笔填写,应严格要求,最好使用碳素墨水填写。票面应填写清楚、整洁、无破损。

(3) 操作票必须先编号,并按照编号顺序使用。作废的操作票应加盖“作废”章,已操作的操作票应加盖“已执行”章。

(4) 一个操作任务填写的操作票超过一页时,在本页票的最后一栏内应写“下接××页”,填写完毕,经审核正确后,应在最后一项操作项目下面空格内加盖“以下空白”章。应将操作开始时问、操作结束时间填写在首页,发令人、值班长、操作人、监护人和“已执行”章盖在首页和最后一页。

(5) 操作票中人员的安全责任。填写人、审核人对操作票的正确性负责,操作人和监护人对操作票的正确性和操作的正确、完整性负责,值班负责人对操作的全过程负有检查、监督责任。

(6) 一张操作票只能填写一个操作任务。

11.可以不用填写操作票的操作任务:

(1)事故处理(所谓事故处理是指为了迅速处理事故,不使事故延伸扩大而进行的紧急处理和切除故障点以及将有关设备恢复运行的操作;在发生人身触电时,紧急断开有关设备电源的操作);

(2)拉、合断路器的单一操作;

(3)拉开全(厂)所仅有一组已合上的接地开关或拆除全(厂)所仅有的一组接地线;

(4)投入或退出一套保护的一块连接片;

(5)使用隔离开关拉、合一组避雷器;拉、合一组电压互感器(不包括取下、给上熔断器的操作);

(6)拉、合一台消弧线圈(不包括调整分接头的操作);

(7)选择直流接地故障或寻找线路接地故障的操作。

12.验电方法及注意事项:

(1)必须使用电压等级适合并经试验合格的验电器,在停电设备的两侧各相分别验电。验电前,应将验电器在带电设备上试验,确认验电器良好后才能使用。

(2)在没有330kV及以上电压等级的验电器时,可以用绝缘杆代替,根据绝缘杆的金属部分在接近导线时产生的火花及放电声来判断有无电压。

(3)验电时一定要戴绝缘手套、穿好绝缘靴。

13.装设和拆除接地线的正确方法:

(1)装设和拆除接地线时,必须两人进行。当验明设备确无电压后,

应立即将检修设备接地,并将三相短路。

(2)装设和拆除接地线均应使用绝缘棒并戴绝缘手套。

(3)装设接地线必须先接接地端,后接导体端,必须接触牢固。拆除接地线的顺序与装设接地线相反。

14.对装设接地线的位臵的要求:

(1)在停电设备与可能送电至停电设备的带电设备之间,或可能产生感应电压的停电设备上都要装设接地线。接地线与带电部分的距离应符合安全距离的要求,防止因摆动发生带电部分与接地线放电的事故。

(2)检修母线时,应根据母线的长短和有无感应电压的实际情况确定接地线数量。检修10m以下母线可只装设一组接地线;在门型架构的线路侧检修,如果工作地点与所装设接地线的距离小于10m,则虽然工作地点在接地线的外侧,也不再另外装设接地线。

(3)若检修设备分为几个电气上下不相连接的部分(如分段母线以隔离开关或断路器分段),则各部分均应装设接地线;降压变电所全所停电检修,应在可能来电侧装设接地线,其余部位不必再装设。(4)所有电气设备均应有与接地网的连接点,且有接地标志,作为装设接地线之用。

15.隔离开关可进行的操作:

(1)拉开或合上无故障的电压互感器或避雷器。

(2)拉开或合上无故障的母线或直接连接在母线设备上的电容电流。

(3)拉开或合上变压器的中性点隔离开关。不论中性点是否接有消弧

线圈,只有在该系统没有接地故障时才可进行。

(4)拉开或合上励磁电流不超过2A的无故障的空载变压器和电容电流不超过5A的无故障的空载线路。但当电压在20kV及以上时,应使用室外垂直分合式的三联隔离开关。

(5)拉开或合上10kV及以下、电流在70A以下的环路均衡电流。

(6)用室外三联隔离开关拉开或合上电压在10kV及以下、电流在15A 以下的负荷。

(7)与断路器并联的旁路隔离开关,当断路器在合闸位臵时,可拉、合该断路器的旁路电流。但在操作前,须将该断路器的操作熔断器取下。

16.手动操作隔离开关时注意的具体事项:

(1)操作前必须检查断路器确实是在断开位臵;

(2)合闸操作时,不论用手动传动或用绝缘杆加力操作,都必须迅速果断,在合闸终了时不可用力过猛;

(3)合闸后应检查隔离开关的触头是否完全合人,接触是否严密;

(4)拉闸操作时,开始应慢而谨慎,当刀片刚离开固定触头时,应迅速果断,以便能迅速消弧;

(5)拉开隔离开关后,应检查每一相确实是否已断开;

(6)拉、合单相式隔离开关时,应先拉开中相,后拉开边相;合人操作时的顺序与拉开时的顺序相反;

(7)隔离开关应按连锁(微机闭锁)程序操作,当连锁(微机闭锁)装臵失灵时,应查明原因,不得自行解锁。

17.断路器停电操作后应进行的检查项目:

(1)红灯应熄灭,绿灯应亮;

(2)操动机构的分、合指示应在分闸位臵;

(3)电流表应指示为零。

18.断路器送电操作后后应进行的检查项目:

(1)绿灯应熄灭,红灯应亮;

(2)操动机构的分、合指示器应在合闸位臵;

(3)电流表应有指示;

(4)电磁式操动机构的断路器合闸后,直流电流表的指示应返回;

(5)给母线充电后,母线电压表的指示应正确;

(6)合上变压器电源侧断路器后,变压器的音响应正常;

(7)重合闸氖光灯应亮。

19.断路器就地合闸时的注意事项

断路器电动合闸时,当操作把手拧至预合位臵,绿灯应闪光。将操作把手继续拧至合闸终点位臵时,应同时监视电流表,待红灯亮后再松开,把手自动复归到合后位臵。

20.倒闸操作过程中,发生疑问的处理事项:

在操作过程中,无论监护人或操作人对操作发生疑问或发现异常时,应立即停止操作。不准擅自更改操作票,不准随意解除闭锁装臵,必须立即向值班负责人或值班调度员报告,待将疑问或异常查清消除后,根据情况按下列办法进行:

21.不能用隔离开关拉、合负荷回路的原因:

因为隔离开关没有灭弧装臵,不具备拉、合较大电流的能力,拉、合负荷电流时产生的强烈电弧可能会造成相间短路,引起重大事故。22.高压断路器在操作及使用中的注意事项:

(1)远方操作的断路器,不允许带电手动合闸,以免合入故障回路,使断路器损坏或爆炸;

(2)拧动控制开关,不得用力过猛或操作过快,以免操作失灵;

(3)断路器合闸送电或跳闸后试送时,其他人员应尽量远离现场,避免因带故障合闸造成断路器损坏,发生意外;

(4)拒绝跳闸的断路器,不得投入运行或处于备用;

(5)断路器分、合闸后,应立即检查有关信号和测量仪表,同时应到现场检查其实际分、合位臵。

23.在进行停电倒闸操作时先拉断路器,再拉负荷侧隔离开关,最后拉母线侧隔离开关的好处:

这样规定的目的是,即使发生意外情况或断路器实际上未断开,造成带负荷拉、合隔离开关所引起的故障点始终保持在断路器的负荷侧,这样可由断路器保护动作切除故障,把事故影响缩小在最小范围。反之,故障点如出现在母线侧隔离开关,将导致整条母线全部停电。另外,负荷侧隔离开关损坏后的检修,比母线侧隔离开关损坏后的检修影响要小。

24.就地操作断路器的基本要求:

(1)操作要迅速、果断;

(2)就地操作断路器的方式适用于断路器无运行负荷时,如有条件应

该做好防止断路器出现故障而威胁人身安全的有关措施;

(3)禁止手动慢分、慢合的就地操作。

25.需要安装连锁装臵的设备:

(1)禁止带负荷操作的隔离开关;

(2)禁止人员靠近的带电设备;

(3)防止未拆除临时接地线就接通的电气设备;

(4)带电设备与接地隔离开关连锁;

(5)按照顺序进行的倒闸操作。

26.防止误操作的连锁列举:

(1)直接机械式连锁。即断路器与隔离开关实行直接的机械连锁。

(2)电气连锁。当未按程序操作时,电气连锁使误操作成为不可能,或发出信号。

(3)其他形式的连锁。如挂锁将隔离开关锁住,将其锁在指定的位臵上,挂锁钥匙只有在断路器断开电路之后才能取出。

电气设备倒闸操作原则

第一节电气设备倒闸操作的基本知识和原则 178.什么是倒闸操作? 答:倒闸操作是将电气设备从一种状态转换为另一种状态的操作,分运行、热备用、冷备用、检修四种状态。 运行状态:是指电气设备的隔离开关及断路器都在合闸状态且带电运行; 热备用状态:是指电气设备具备送电条件和启动条件,一经断路器合闸就转变为运行状态; 冷备用状态:电气设备除断路器在断开位置,隔离开关也在断开位置; 检修状态:是指断路器、隔离开关均断开,相应的接地隔离开关在合闸位置。 179.倒闸操作有哪些主要内容? 答:倒闸操作的主要内容有: (1) 拉开或合上断路器和隔离开关; (2) 装设或拆除接地线(合上或拉开接地隔离开关); (3) 投入或退出继电保护及自动装置,改变继电保护和自动装置的运行方式或定值; (4) 安装或拆除控制回路或电压互感器回路的熔断器; (5) 改变有载调压的分接头、消弧线圈的分接头位置; (6) 所用电源切换; (7) 断路器改非自动等一些特殊的操作。 180.变电所现场必须符合哪些条件才能进行倒闸操作? 答:变电所现场必须具备以下条件才能进行倒闸操作: (1) 倒闸操作的操作人和监护人需经考试合格,名单经有关领导批准正式公布; (2) 现场一次、二次设备要有明显标志,包括命名、编号、转动方向、切换位置指示以及区别电气相别的漆色; (3) 要有与现场设备和运行方式相符合的一次系统模拟图及二次回路原理和展开图; (4) 除事故处理外的正常操作要有确切的调度命令和合格的操作票; (5) 要有统一确切的操作术语; (6) 要有合格的操作工具、安全用具和设施,包括对号放置接地线的专用装置。 181.倒闸操作的基本步骤有哪些? 答:(1) 发布和接受操作任务; (2) 填写操作票; (3) 审查与核对操作票; (4) 操作执行命令的发布和接受; (5) 进行倒闸操作; (6) 汇报、盖章与记录。 182.倒闸操作中“五防”指的是什么? 答:(1) 防止误拉、误合开关; (2) 防止带负荷拉、合隔离开关; (3) 防止带电挂接地线或合接地隔离开关; (4) 防止带接地线或接地隔离开关合闸; (5) 防止误人带电间隔。 183.倒闸操作时把“六关”指的是哪六关? 答:(1) 操作准备关; (2) 操作票填写关; (3) 接令关; (4) 模拟预演关;

电气设备的倒闸操作通用版

操作规程编号:YTO-FS-PD479 电气设备的倒闸操作通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

电气设备的倒闸操作通用版 使用提示:本操作规程文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理,通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态,从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 电气倒闸操作是直接改变电气设备的运行方式和运行状态的,是一件既重要又复杂的工作,若发生误操作事故,就有可能造成设备损坏和人员伤亡事故,因此,必须采取有效措施加以防止。 1.倒闸操作的原则 倒闸操作的中心环节和基本原则是不能带负荷拉、合隔离开关。因此,在倒闸操作时,应遵循以下原则: (1)在拉合闸时,心须用断路器接通或断开负荷电流及短路电流,绝对禁止用隔离开关切断负荷电流。 (2)在合闸时应先从电源侧进行,在检查断路器确在断开位置后,先合上母线侧隔离开关,后合上负荷侧隔离开关,最后合上断路器。 (3)在拉闸时应先从负荷侧进行,拉开断路器后,检查断路器确在断开位置,然后再拉开负荷侧隔离开关,最后拉开电源侧隔离开关,对两侧具有断路器的变压器而言,在停电时,应先从负荷侧进行,先断开负荷侧断路器,切断负荷电流,后断开电源侧断路器,只切断变压器空载电

电气设备倒闸操作规定

电气设备倒闸操作规定 倒闸操作在火力发电厂的电气运行工作中非常频繁和重要,因此要严格按照规定执行好电气操作任务,认真贯彻落实电气运行各项管理制度,确保人身、设备安全和系统稳定。 电气操作应坚决杜绝发生下列恶性误操作: 1.带负荷拉合刀闸 2.带电装设接地线(合接地刀闸) 3.带接地线(接地刀)合闸送电 4.误拉合开关 5.误入带电间隔 6.非同期并列 (一)倒闸操作与设备状态 电气设备由一种状态转换到另一种状态,或改变系统的运行方式所进行的一系列操作,称为倒闸操作。 倒闸操作与电气设备实际所处的状态密切相关,设备所处的状态不同,倒闸操作的步骤、复杂程度也不同。故进行电气设备的倒闸操作,必须了解设备所处的状态,根据设备的状态和系统运行方式,写好操作票,然后进行倒闸操作。 电气设备有检修、冷备用、热备用和运行四种状态,分别加以说明: 1.运行状态:指设备的开关、闸刀合上,继电保护及自动装置投入,控制、信号、储能合闸、保护等电源均送上。 2.热备用状态:指设备的开关断开,而闸刀在合上位置,其它同运行状态。 3.冷备用状态:指设备的开关、闸刀均断开,控制电源小开关断开,设备本身保护均投入,但跳其它设备压板退出,其它设备跳本设备压板可不退出。 4.检修状态:指检修设备各侧开关、闸刀均断开,相应接地闸刀合上或挂上接地线,并挂好标志牌。 (二)倒闸操作的内容 倒闸操作有一次设备的操作,也有二次设备的操作,其操作内容如下: 1.合上(断开)开关; 2.合上(拉开)闸刀; 3.合上(拉开)接地刀闸(拆除或挂上接地线); 4.装上(取下)某些控制回路、合闸回路、电压互感器回路的熔断器; 5.投入(停运)某些继电保护和自动装置及改变其整定值。 (三)倒闸操作一般规定 1.倒闸操作必须得到值长的命令才能执行。 2.倒闸操作必须由具备操作条件的人员进行。

电气设备的倒闸操作1

工作行为规范系列 电气设备的倒闸操作1(标准、完整、实用、可修改) ?I.

FS-QG-73662 编 号: 电气设备的倒闸操作1 Switching operation of electrical equipment 1 说明:为规范化、制度化和统一化作业行为,使人员管理工作有章可循,提高工作效率和责任感、归属感,特此编写。 电气倒闸操作是直接改变电气设备的运行方式和运行 状态的,是一件既重要又复杂的工作,若发生误操作事故, 就有可能造成设备损坏和人员伤亡事故,因此,必须采取有 效措施加以防止。 1. 倒闸操作的原则 倒闸操作的中心环节和基本原则是不能带负荷拉、合隔 离开关。因此,在倒闸操作时,应遵循以下原则: a. 在拉合闸时,心须用断路器接通或断开负荷电流及 短路电流,绝对禁止用隔离开关切断负荷电流。 b. 在合闸时应先从电源侧进行,在检查断路器确在断 开位置后,先合上母线侧隔离开关,后合上负荷侧隔离开关, 最后合上断路器。

c. 在拉闸时应先从负荷侧进行,拉开断路器后,检查断 路器确在断开位置,然后再拉开负荷侧隔离开关,最后拉开 电源侧隔离开关,对两侧具有断路器的变压器而言,在停电时,应先从负荷侧进行,先断开负荷侧断路器,切断负荷电流,后断开电源侧断路器,只切断变压器空载电流。 2. 倒闸操作的基本要求 (1)操作隔离开关的基本要求 在手动合隔离开关时,心须迅速果断,但在合到底时 不能用力过猛,以防合过头及损坏支持瓷瓶。在合闸开始时如发生弧光,则应将隔离开关迅速合上。隔离开关一经操作,不得再行拉开,因为带负荷拉隔离开关,会使弧光扩大,造成设备更大的损坏,这时只能用断路器切断该回路后,才允许将误合的隔离开关拉开。 在手动拉开隔离开关时,应缓慢而谨慎,热别是刀片刚离开刀嘴时,这时如发生电弧,应立即合上,停止操作。但在切断小容量变压器空载电流、一定长度架空线路和电缆线路的充电电流、少量的负荷电流,以及用隔离开关解环操作时,均有电弧产生,此时应迅速将隔离开

电气设备倒闸操作规范

电气设备倒闸操作规范 为了更好的执行《电业安全工作规程》(发电厂和变电所电气部分),进一步用规范电气设备倒闸操作,确保人身、电网和设备的安全,提高管理水平,特制定本规范。 1 适用范围1.1 本规程规定了电气倒闸的基本要求和原则、基本步骤、遥控操作以及操作票的管理等。对倒闸操作的发受令、填票、审核、执行、复查、总结等全过程作了具体的规定。 1.2 倒闸操作时电气设备状态的转换、变更一次系统运行结线方式、继电保护定值调整、装臵的启停用、二次回路切换、自动装臵投切、切换试验等所进行的操作执行过程的总称。1.3 本规程适用于江苏电力公司管辖范围内调度、500KV 及以下变电所、配电网和发电厂升压站所有电气设备的倒闸操作和管理。 1.4 本规范如与上级颁发的规程、制度等相抵触时,按上级有关规定执行。 2 引用标准 2.1 《电业安全工作规程》(发电厂和变电所电气部分)DL408 -91 2.2 《国调中心调度规程》 2.3 《华东电力系统调度规程》 2.4 《江苏省电力系统调度规程》 2.5 华东电网500 千伏变电所“两票”执行规定(试行)(1993 年) 2.6 苏电安[1998]300 号文《关于电气操作票、工作票执行和合格率统计办法的规定》 2.7 江苏电力公司《无人值班变电所运行管理导则》(苏电生[1999]1133 号文) 2.8 华东《关于加强供电运行工作的若干意见》 3 常用操作术语 3.1 常用操作标准设备名称 主变、所用变( 厂变) 、开关、闸刀( 刀闸) 、接地闸刀( 刀闸) 、母线、线路、压变、流变、电缆、避雷器、电容器、电抗器、消弧线圈、令克( 跌落熔断器) 、保护 3.2 常用操作术语 3.2.1 开关、闸刀(刀闸)、接地闸刀(刀闸)、令克:合上、拉开 3.2.2 接地线:装设(挂)、拆除 3.2.3 各种熔丝:放上、取下 3.2.4 继电保护及自动装臵:启用、停用 3.2.5 压板:放上、取下、投入、推出、或从XX 位臵切至位臵,短路并接地 3.2.6 交直流回路各种转换开关:从XX 位臵切至XX (二次插件:插入、拔出) 3.2.7 二次空气开关:合上、分开 3.2.8 二次回路小闸刀:合上、拉开 3.2.9 小车、中臵开关:有XX 位臵拉、推或摇至XX 位臵 4 倒闸操作基本要求 4.1 调度操作指令要由有权发布指令的调度值班员(所属调度单位发文公布)发布;操作人和监护人必须由上级部门批准并公布的合格人员担任。 4.2 现场一次、二次设备要有明显标志,包括设备命名、编号、铭牌、操作转动方向、切换位臵的指示以及区别电气相色的标色。 4.3 变电所、中心集控站、发电厂电气控制室或集控室要有与现场设备实际接线一致、运行状况相符的模拟操作图,二次回路原理和展开图。一次模拟图上应能表明主要电气设备的命名编号、实际状况和接地线的装设位臵。 4.4 倒闸操作要有明确、合格的操作依据(调度下达或根据工作票要求)。 4.5 要有统一的、确切的调度术语和操作术语,并使用普通话。 4.6 要有合格的操作工具、安全用具和设施(包括对号放臵接地线的专用装臵、专用的接地线装设地点)。一次设备应设有可靠的电气防误装臵。 5 倒闸操作原则 5.1 操作指令 5.1.1 倒闸操作必须根据值班调度员、值长或值班负责人的指令,受令人复诵无误后执行。

2016年电气倒闸操作试题

2016年度金岭风电场 电气倒闸操作考试试题 姓名:成绩: 一、填空题(共25个空,每空2分) 1、操作票填写要做到()、(),()、()。 2、线路送电时,应先投入(),后投入()然后 合上()。 3、在操作过程中若有故障、疑问和争议时,应立即()并 向()汇报,在得到准确命令后,方可进行下一步操作。 4、“两票”的使用和管理要做到()化、()化和() 化。各单位要积极建立标准操作票和标准工作票票库。 5、操作完一项,监护人和操作人共同检查操作质量良好后,由 ()在操作票上画一个“√”的记号,然后再进行下一项操作,以保证按操作票所填写的顺序进行操作。 6、工作票、操作票的填写的设备双重名称系指具有()和 ()编号的设备, 7、操作中必须执行操作唱票制:()按操作票上的操作 顺序唱票,每唱一项,()指点着设备编号进行复诵、打手势,直至()确认正确后下令:“正确,执行!” ()方可操作。 8、每个操作票只能填写()操作任务。

9、运行中的设备的保护跳闸出口压板投入必须()后立即投入,且须填入操作票内。 10、电气操作的送电原则是先送(),再送()。 11、电气操作必须有()执行,其中一人对设备比较熟悉者作()。 二、名词解释(共5题,每题4分) 1、操作指令: 2、冲击合闸: 3、强送: 4、充电: 5、倒闸操作: 三、简答题(共5题,每题6分) 1、简要回答电气设备都有哪些状态,并对各种状态进行描 述?

2、《中国大唐集团工作票、操作票使用和管理标准》中提到的“三个100%”分别指的是什么? 3、什么情况下发生以下紧急情况可以不使用操作票:

4、执行操作票操作任务之前,进行的“三核实”“四步”“五对照”分别指的是什么? 5、请列举出5个以上风场在以前曾出现的不符合“两票”标准的行为。

电气设备倒闸操作知识

电气设备倒闸操作知识 1.倒闸操作的概念 当电气设备由一种状态转换到另一种状态或改变电力系统的运行方式时,需要进行一系列的操作,这种操作叫做电气设备的倒闸操作。 2.电气设备状态 (1)运行状态:指设备的断路器及隔离开关都在合闸位置,将电源至受电端间的电路接通(包括辅助设备,如电压互感器、避雷器等)。 (2)热备用状态:指设备的断路器在断开位置,而隔离开关在合闸位置,断路器一经合闸,电路即接通转为“运行状态”。 (3)冷备用状态:是指设备的断路器及隔离开关均在断开位置。其显著特点是该设备与其他带电部分之间有明显的断开点。 (4)检修状态:是指设备的断路器及隔离开关均已断开,检修设备两侧装设了保护接地线(或合上了接地隔离开关),并悬挂了工作标示牌,安装了临时遮栏等。 3.倒闸操作的内容 (1)拉开或合上断路器和隔离开关。 (2)拉开或合上接地刀闸(拆除或挂上接地线)。 (3)装上或取下某控制回路、合闸回路、电压互感器回路的熔断器。

(4)投入或停用某些继电保护和自动装置及改变其整定值。 (5)改变变压器或消弧线圈的分接头。 4.倒闸操作的基本原则 (1)在拉、合闸时,必须用断路器接通或断开回路的负荷电流及短路电流,绝对禁止用隔离开关接通或切断回路负荷电流。 (2)线路停送电操作: 1)线路送电时,应从电源侧进行,在检查断路器确在断开位置后,按先合上母线侧隔离开关,再合上线路侧(负荷侧)隔离开关,最后合上断路器的顺序操作。 2)线路停电时,应从负荷侧进行,拉开断路器后,检查断路器确在断开位置,然后拉开负荷侧隔离开关,最后拉开母线侧隔离开关。 3)较长线路的停、送电,应防止电压产生过大波动,防止发电机产生自励磁,注意调节发电机电压。 (3)变压器操作: 1)变压器送电,送电前应将变压器中性点接地,送电先合电源侧断路器,后合负荷侧断路器。 2)变压器停电,停电前将变压器中性点及消弧线圈倒至运行变压器。停电先拉负荷侧断路器,后拉电源侧断路器(停电前变压器中性点也应接地)。 3)不准用隔离开关对变压器进行冲击。运行中切换变压器中性点接地隔离开关时,应先合后拉。 (4)倒母线操作:

电气设备的倒闸操作(2020版)

( 安全技术 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 电气设备的倒闸操作(2020版) Technical safety means that the pursuit of technology should also include ensuring that people make mistakes

电气设备的倒闸操作(2020版) 电气倒闸操作是直接改变电气设备的运行方式和运行状态的,是一件既重要又复杂的工作,若发生误操作事故,就有可能造成设备损坏和人员伤亡事故,因此,必须采取有效措施加以防止。 (3)在拉闸时应先从负荷侧进行,拉开断路器后,检查断路器确

在断开位置,然后再拉开负荷侧隔离开关,最后拉开电源侧隔离开关,对两侧具有断路器的变压器而言,在停电时,应先从负荷侧进行,先断开负荷侧断路器,切断负荷电流,后断开电源侧断路器,只切断变压器空载电流。 2.倒闸操作的基本要求 (1)操作隔离开关的基本要求 a.在手动合隔离开关时,心须迅速果断,但在合到底时不能用力过猛,以防合过头及损坏支持瓷瓶。在合闸开始时如发生弧光,则应将隔离开关迅速合上。隔离开关一经操作,不得再行拉开,因为带负荷拉隔离开关,会使弧光扩大,造成设备更大的损坏,这时只能用断路器切断该回路后,才允许将误合的隔离开关拉开。 b.在手动拉开隔离开关时,应缓慢而谨慎,热别是刀片刚离开刀嘴时,这时如发生电弧,应立即合上,停止操作。但在切断小容量变压器空载电流、一定长度架空线路和电缆线路的充电电流、少量的负荷电流,以及用隔离开关解环操作时,均有电弧产生,此时应迅速将隔离开关断开,以便顺利消弧。

高压电气设备倒闸操作安全规定正式样本

文件编号:TP-AR-L8968 There Are Certain Management Mechanisms And Methods In The Management Of Organizations, And The Provisions Are Binding On The Personnel Within The Jurisdiction, Which Should Be Observed By Each Party. (示范文本) 编制:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 高压电气设备倒闸操作 安全规定正式样本

高压电气设备倒闸操作安全规定正 式样本 使用注意:该管理制度资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的管理机制和管理原则、管理方法以及管理机构设置的规范,条款对管辖范围内人员具有约束力需各自遵守。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 1、电气设备的倒停电操作,应按照设备的管辖 范围和许可范围进行。下级调度员和值班员对上级调 度部门或运行管理部门管辖和许可的设备,不得擅自 改变设备的运行状态,只有得到上级调度员、值班员 的操作命令后,方可进行倒停电操作。但对威胁人身 和设备安全的除外,事后,应尽快报告给调度员或值 班员。 2、一切正常操作均应拟写调度操作命令票和现 场倒闸操作票。紧急事故处理及单项操作(包括同时 拉、合几个开关的限电操作)允许不写调度操作命令

票和现场倒闸操作票,但仍应认真按发令、复诵、执行复核、汇报录音、记录等制度操作进行。临时性多项操作,操作前应将操作步骤填写在操作命令和现场倒闸操作票上,复诵核对无误后,再进行操作。 3、上级电力调度运行管理部门的调度员、值班员应先问清下一级现场实际运行方式并核对模拟图板后,拟写出正确的操作命令和现场倒闸操作票,防止因操作票与实际运行方式不符而发生误操作事故。 4、有调度关系的双方发布和接受调度操作命令时,双方必须使用统一的调度术语,互报单位、姓名,严格执行发令、复诵、执行复核、汇报录音、记录等制度,并要绝对明确“发令时间”和“结束时间”,无“发令时间”不得进行操作,无“结束时间”不得认为该项调度操作命令执行结束。 5、调度员在发布操作命令前,必须再一次与现

电气设备倒闸操作详细版

文件编号:GD/FS-8866 (操作规程范本系列) 电气设备倒闸操作详细版 The Daily Operation Mode, It Includes All The Implementation Items, And Acts To Regulate Individual Actions, Regulate Or Limit All Their Behaviors, And Finally Simplify Management Process. 编辑:_________________ 单位:_________________ 日期:_________________

电气设备倒闸操作详细版 提示语:本操作规程文件适合使用于日常的规则或运作模式中,包含所有的执行事项,并作用于规范个体行动,规范或限制其所有行为,最终实现简化管理过程,提高管理效率。,文档所展示内容即为所得,可在下载完成后直接进行编辑。 一、倒闸操作 电气设备由一种状态转换到另一种状态,或改变电气一次系统运行方式所进行的一系列操作,称为倒闸操作。 倒闸操作的主要内容有:拉开或合上某些断路器或隔离开关,拉开或合上接地隔离开关(拆除或挂上接地线),取下或装上某些控制、合闸及电压互感器的熔断器,停用或加用某些继电保护和自动装置及改变定值,改变变压器、消弧线圈组分接头及检查设备绝缘。 倒闸操作是一项复杂而重要的工作,操作的正确

与否,直接关系到操作人员的安全和设备的正常运行。如若发生误操作事故,其后果是极其严重的。因此,电气运行人员一定要树立“精心操作,安全第一”的思想,严肃认真地对待每一个操作。 二、倒闸操作一般原则 (1)电气设备投入运行之前,应先将继电保护投入运行。没有继电保护的设备不许投入运行。 (2)拉、合隔离开关及合小车断路器之前,必须检查相应断路器在断开位置(倒母线除外)。 因隔离开关没有灭弧装置,当拉、合隔离开关时,若断路器在合闸位置,将会造成带负荷拉、合隔离开关而引起短路事故。而倒母线时,母联断路器必须在合闸位置,其操作、动力熔断器应取下,以防止母线隔离开关在切换过程中,因母联断路器跳闸引起母线隔离开关带负荷拉、合刀闸。

1倒闸操作的基本原则

倒闸操作的基本原则 (一) 倒闸操作的基本原则 一、倒闸操作概述 1.倒闸操作的概念 倒闸操作是指电气设备从一种状态转换到另一种状态,或从某种运行方式转换到另一种运行方式的操作过程。 2.设备状态分类 1)运行状态:设备的断路器和隔离开关都在合闸位置,电源至受电端的电路接通。 2)热备用状态:断路器在断开位置,隔离开关在合闸位置,断路器一经合闸即转为运行状态。 3)冷备用状态:设备的断路器和隔离开关均在断开位置,该设备与其它带电设备之间有明显的断开点。 4)检修状态:设备的断路器和隔离开关均已断开,设备转为检修。设备已布置了安全措施(一次设备检修时含设备接地线、临时围栏、各种标示牌等)。 3.倒闸操作状态转换应遵循的规律 1)设备由运行往检修的转换:运行状态→热备用状态→冷备用状态→检修状态。 2)设备由检修往运行的转换:检修状态→冷备用状态→热备用状态→运行状态。 4.倒闸操作的依据 1)调度管辖的设备,依据调令执行操作的。 2)调度管辖的设备,在操作中可以自行投停的。 3)变电站自行管辖的设备,依据站领导指令操作,依据工作票的要求进行。 5.倒闸操作的途径

1)就地操作,如隔离开关。 2)遥控操作。 3)程序操作。 6.倒闸操作的分类 1)监护操作。 2)单人操作。 (1)依据电话指令填票,复诵无误。 (2)设备和人员应经批准、考核。 3)检修人员操作 (1)经考试合格、批准的,可进行检修设备的拉合。(2)接、发令程序和要求须经总工审定、批准。 二、倒闸操作的项目及要求 1.倒闸操作的项目 1)电力线路的倒闸操作; 2)电力变压器的倒闸操作; 3)母线的倒闸操作; 4)电网合环和解列的倒闸操作; 5)改变变压器中性点运行方式; 6)电力电容器、电抗器的倒闸操作; 7)电压互感器的倒闸操作; 8)所用变的倒闸操作; 9)继自装置的切换。

变电站倒闸操作学习

变电站的倒闸操作学习(一) 目录 一、倒闸操作的定义、电气设备状态内容、重要性。 二、倒闸操作的类别、基本任务、基本内容、原则、操作前的思考。 三、倒闸操作的要求。 1、技术人员技术水平要求。 2、组织措施及一些规定的要求。 3、技术措施及一些规定的要求。 四、电气设备倒闸操作的实施过程及要求。 五、倒闸操作中应注意的其它事项。 六、变电站的遥控操作 七、倒闸操作实例学习。 一、变电站的倒闸操作的定义 电气设备由一种状态转变成另一种状态或由一种运行方式转换成另一种运行方式所要进行的有序操作叫倒闸操作。变电站的倒闸操作内容涉及了安全规程、技术规程、运行管理规程、继电保护技术规程、站内的保护投运情况、设备的结构、性能、运行方式、实际运行情况等内容。体现了变电站值班员的综合技能水平。变电站的电气设备可分为:运行、热备用、冷备用、检修四种状态。倒闸操作遵循的基本规律就是按以下顺序转换状态:即设备停电时,其顺序由运行→热备用→冷备用→检修。设备供电时,其顺序相反。运行方式的改变时通过多台设备状态的改变来实现的。 电气设备每个基本状态的内容 1、运行:设备的刀闸及开关都在合上位置,保护和自动装置以及二次设备按规定投入,设备带有规定电压的状态。

2、热备用:设备的开关断开,而刀闸在合上位置。此状态下如无特殊要求,保护均应在运行状态。 3、冷备用:设备没有故障,也无安全措施,刀闸及开关都在断开位置,可以随时投入运行状态。 4、检修:设备的所有开关、刀闸均断开,并装设接地线或合上接地刀闸的状态。 5、运行方式:指站内电气设备主接线方式、设备状态及保护和自动装置等运用情况。 倒闸操作工作的重要性 倒闸操作是一项重要而复杂的工作,既有一次设备的操作也有二次设备的操作,少者两三步,多着上百步。其工作内容一般涉及到:正常修试、调整负荷及运行方式、消除缺陷、处理事故,贯穿于整个变电站的运行工作中。因此说倒闸操作的规范性和正确性不仅关系到电力系统安全和稳定运行还关系着电气设备上的工作人员与操作人员的安全。误操作的发生可能导致全站断电,严重时还会造成系统的崩溃。所以说值班员要从思想上高度注视此项工作,为避免误操作的发生,保证操作的安全,除了紧急情况与事故处理,一般不在交接班和高峰期间安排倒闸操作,尽量安排在低谷段进行操作,避免对用电车间的影响及厂内供电网络造成不必要的冲击。因为进行这些工作时,有的需要变换运行方式而进行倒换电气设备的一系列操作,在整个过程中稍有不慎将会出现断电、短路的事故,因此要求技术人员、管理人员、操作人员严格执行规章制度,尤其是管技人员应带头执行和遵守规章制度。在操作中要思想集中,认真负责。 二、倒闸操作的类别 正常计划操作,事故状态操作,与新设备投入操作三大类。 倒闸操作的基本任务 1、电气设备四种运行状态的互换。 2、改变一次回路运行方式。 3、二次回路上工作。 4、事故和异常处理。 5、继电保护及自动装置的投退和更改保护定值。 6、直流系统的工作。(切换、充放电) 倒闸操作的基本内容 1、线路停送电操作。 2、变压器停送电操作。 3、母线倒换、停送电操作。 4、发电机并网、解列操作。 5、变压器合环、解列操作。 6、继电保护及自动装置的投退操作。 7、站用电、直流回路、二次回路的操作。 做好倒闸操作前的思考工作 1、了解清楚我分厂110KV站及10KV站的运行方式及设备实际运行情况和生产工艺的要求。 2、倒闸操作的类别。 3、确定操作时设备的状态的改变还是运行方式的改变。,制定的运行方式要安全、经济。 4、遵循安全、技术操作规程及倒闸操作的原则。安全措施到位,要求从技术措施与组织措施两个方面100%的做到。 5、做好操作过程危险点的预知,进行分析制定详细的预控措施,防止意外发生。 6、进行事故预想,从电气操作出现最坏情况出发,结合实际生产的情况,全面考虑按应急方案与应急处置方案的具体步骤执行。 倒闸操作的原则 ?熟知倒闸操作的原则:从实际生产情况出发以“安全第一”为原则,本着保证生产车间用电及电气设备能安全、正常、经济运行为目的。遵循以下原则:1、不发生误操作而出现断电或人为事故。2、尽量不影响生产车间的用电或少影响生产车间的用电。3、操作的顺序以先低压后高压,先负荷后电源,先停开关后拉刀闸,送电相反的顺序操作。严禁带负荷拉合隔离刀闸。3、尽量不对系统造成扰动而影响系统的安全运行。4、再无特殊要求和必要时不得将保护退出运行。5、改变运行方式需要进行系统并解列操作与变压器的合环解列操作时要遵循国家电力规程中的规定条件。6、事故状态下的操作要以“先拉后合再调整”为原则,严禁在不明情况与事故点不明确的情况下强行送电,避免造成二次事故,扩大断电范围。7、遵循国

电气设备倒闸操作

编号:AQ-JS-07999 ( 安全技术) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 电气设备倒闸操作 Switching operation of electrical equipment

电气设备倒闸操作 使用备注:技术安全主要是通过对技术和安全本质性的再认识以提高对技术和安全的理解,进而形成更加科学的技术安全观,并在新技术安全观指引下改进安全技术和安全措施,最终达到提高安全性的目的。 一、倒闸操作 电气设备由一种状态转换到另一种状态,或改变电气一次系统运行方式所进行的一系列操作,称为倒闸操作。 倒闸操作的主要内容有:拉开或合上某些断路器或隔离开关,拉开或合上接地隔离开关(拆除或挂上接地线),取下或装上某些控制、合闸及电压互感器的熔断器,停用或加用某些继电保护和自动装置及改变定值,改变变压器、消弧线圈组分接头及检查设备绝缘。 倒闸操作是一项复杂而重要的工作,操作的正确与否,直接关系到操作人员的安全和设备的正常运行。如若发生误操作事故,其后果是极其严重的。因此,电气运行人员一定要树立“精心操作,安全第一”的思想,严肃认真地对待每一个操作。 二、倒闸操作一般原则

(1)电气设备投入运行之前,应先将继电保护投入运行。 (3)停电拉闸操作必须按照断路器!负荷侧隔离开关!母线侧隔离开关的顺序依次操作,送电合闸操作应按上述相反的顺序进行。严防带负荷拉、合刀闸。 (4)拉、合隔离开关后,必须就地检查刀口的开度及接触情况,检查隔离开关位置指示器及重动继电器的转换情况。 如在双母线接线中,同一线路的两母线隔离开关各自联动一个重动继电器,重动继电器的动合触点与母线电压互感器的二次侧相

电气设备的倒闸操作正式版

Guide operators to deal with the process of things, and require them to be familiar with the details of safety technology and be able to complete things after special training.电气设备的倒闸操作正式 版

电气设备的倒闸操作正式版 下载提示:此操作规程资料适用于指导操作人员处理某件事情的流程和主要的行动方向,并要求参加施工的人员,熟知本工种的安全技术细节和经过专门训练,合格的情况下完成列表中的每个操作事项。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 (3)在拉闸时应先从负荷侧进行,拉开断路器后,检查断路器确在断开位置,然后再拉开负荷侧隔离开关,最后拉开电源侧隔离开关,对两侧具有断路器的变压器而言,在停电时,应先从负荷侧进行,先断开负荷侧断路器,切断负荷电流,后断开电源侧断路器,只切断变压器空载电流。 2.倒闸操作的基本要求 (1)操作隔离开关的基本要求 a. 在手动合隔离开关时,心须迅速果

电气设备倒闸操作的基本知识和原则

电气设备倒闸操作的基本知识和原则 一、什么是倒闸操作 倒闸操作是将电气设备从一种状态转换为另一种状态的操作,分运行、热备用、冷备用、检修四种状态。 运行状态:是指电气设备的隔离开关及断路器都在合闸状态且带电运行; 热备用状态:是指电气设备具备送电条件和启动条件,一经断路器合闸就转变为运行状态; 冷备用状态:电气设备除断路器在断开位置,隔离开关也在断开位置; 检修状态:是指断路器、隔离开关均断开,相应的接地隔离开关在合闸位置。 二、倒闸操作有哪些主要内容 (1) 拉开或合上断路器和隔离开关; (2) 装设或拆除接地线(合上或拉开接地隔离开关); (3) 投入或退出继电保护及自动装置,改变继电保护和自动装置的运行方式或定值; (4) 安装或拆除控制回路或电压互感器回路的熔断器; (5) 改变有载调压的分接头、消弧线圈的分接头位置; (6) 所用电源切换; (7) 断路器改非自动等一些特殊的操作。 三、现场必须符合哪些条件才能进行倒闸操作 (1) 倒闸操作的操作人和监护人需经考试合格,名单经有关领导批准正式公布; (2) 现场一次、二次设备要有明显标志,包括命名、编号、转动方向、切换位置指示以及区别电气相别的漆色; (3) 要有与现场设备和运行方式相符合的一次系统模拟图及二次回路原理和展开图;

(4) 除事故处理外的正常操作要有确切的调度命令和合格的操作票; (5) 要有统一确切的操作术语; (6) 要有合格的操作工具、安全用具和设施,包括对号放置接地线的专用装置。 四、倒闸操作的基本步骤有哪些 (1) 发布和接受操作任务; (2) 填写操作票; (3) 审查与核对操作票; (4) 操作执行命令的发布和接受; (5) 进行倒闸操作; (6) 汇报、盖章与记录。 五、倒闸操作中“五防”指的是什么 (1) 防止误拉、误合开关; (2) 防止带负荷拉、合隔离开关; (3) 防止带电挂接地线或合接地隔离开关; (4) 防止带接地线或接地隔离开关合闸; (5) 防止误入带电间隔。 六、倒闸操作时把“六关”指的是哪六关 (1) 操作准备关; (2) 操作票填写关; (3) 接令关; (4) 模拟预演关; (5) 操作监护关;

电气设备倒闸操作规定

电气设备倒闸操作规定

 电气设备有检修、冷备用、热备用和运行四种状态,分别加以说明: 1.运行状态:指设备的开关、闸刀合上,继电保护及自动

装置投入,控制、信号、储能合闸、保护等电源均送上。电气倒闸操作原则 (1)拉开发电机与系统或两系统解列的开关前,应先检查负荷分配情况,使通过解列开关的有功、无功负荷等于或接近于零。 (2)拉开双回路的任一回线开关前必须先检查另一回线不过负荷。 (3)合开关将发电机与系统并列或一系统与另一系统并列前:应投入同期装置,经检验同期后方可并列,或检查待接系统无电压后才可将开关合上。 并列操作时,不得同时投入两只开关的同期开关,防止电压互感器二次非同期并列而爆断熔丝。 (4)变压器停电时,应先拉负荷侧开关,再拉电源侧开关,最后拉开两侧闸刀,送电顺序与此相反。 220kv侧有中性点接地闸刀的变压器,在停运或投入时必须合上中性点接地刀闸。 运行中的三绕组变压器,如220kv侧开关断开,该侧的中性点接地闸刀应跟据运行需要决定是否分和。 (5)运行中的主变中性点接地闸刀需倒换时,应先合上另一台主变中性点接地闸刀,再拉开原来一台主变中性点接地闸刀。 (6)拉合闸刀前应检查:单元回路拉合闸刀前,均应检查开关在分闸位置。闸刀拉开后,应检查其确已分闸,闸刀合上后应检查合闸良好。母线全部停电:可在母线闸刀全部拉开后一次检查所属闸刀确已分闸。 (7)开关两侧闸刀拉合的顺序:停电时先拉开关,后拉负荷侧闸刀,最后拉电源侧闸刀,送电时顺序与此相反。手动合闸刀时应迅速而果断。当误合闸刀时(如闸刀合在有短路故障或有短路线的回路,或将不同期的系统连接时)禁止再拉开;只有用开关将其回路断开后,方可再拉开。手动拉闸刀时应缓慢而谨慎,特别是刀片刚离开触头时,此时如因误拉闸刀发生电弧,应立即反向操作将闸刀合上,并停止操作,查明原因。如因切断空载线路,空载母线或小容量空载变压器的电容电流或空载电流而产生电弧,则应迅速将闸刀拉开。 (8) 取放动力合闸熔丝顺序:停电时在开关拉开后、闸刀拉开前取下;送电时在闸刀合上后,开关合上前放上。 (9) 取放控制熔丝顺序:停电时在开关和闸刀拉开后取下,送电时在闸刀和开关合上前放上。 (10) 对于只有熔断器和闸刀的电路,送电操作时,应先放上熔断器,后合上闸刀,停电操作顺序与此相反。 (11) 继电保护压板的投入和切除:设备(或线路)投入备用或开关合闸送电前,检查有关保护压板应投入,开关拉开,设备(或线路)退出备用后,保护压板是否切

电气倒闸操作讲义

倒闸操作培训讲义 1、术语和定义 1.1设备状态定义 1.1.1 电气设备运用状态分为四种:运行状态、热备用状态、冷备用状态、检修状态 a)运行状态:是指设备的闸刀及开关都在合上位置,将电源至受电端间的电路接通(包括 辅助设备如电压互感器,避雷器等)。 b)热备用状态:是指设备已具备运行条件,经一次合闸操作即可转为运行状态的状态。母 线、变压器、电抗器、电容器及线路等电气设备的热备用是指连接该设备的各侧均无安全措施,各侧的断路器全部在断开位置,且至少一组断路器各侧隔离开关处于合上位置,设备继电保护投入,断路器的控制、合闸及信号电源投入。断路器的热备用是指其本身在断开位置、各侧隔离开关在合闸位置,设备继电保护及自动装置满足带电要求。 c)冷备用状态:是指设备开关及闸刀(如结线方式中有的话)都在断开位置。 1、“开关冷备用”时,接在开关上的电压互感器高低压熔丝一律取下,高压闸刀拉开。 2、“线路冷备用”时,接在线路上的电压互感器高低压熔丝一律取下,其高压闸刀拉开。 3、“母线冷备用”时,该母线上电压互感器高低熔丝不取下,高压闸刀不拉开。 电压互感器与避雷器当其与闸刀隔离后,无高压闸刀的电压互感器当低压熔丝取下后,即处于“冷备用”状态。 d)检修状态:是指设备的所有开关、闸刀均断开,挂好保护接地线或合上接地开关时(并 挂好工作牌,装好临进遮栏时),即作为“检修状态”。在该状态下设备的控制、合闸及信号电源等均应退出。 1、手车式断路器指断路器断开,拉至“柜外”位置(脱离柜体以外),二次插头取下,操作、合闸电源断开即为检修状态。 2、断路器检修:是指断路器处于冷备用后,操作、合闸电源断开,按工作需要在断路器两侧合上了接地开关(或装设了接地线)。 3、线路检修:是指断路器处于冷备用后(手车断路器应拉至“柜外”位置(脱离柜体以外),线路出线侧按工作需要合上了接地开关(或装设了接地线)。 4、主变检修:是指主变各侧断路器处冷备用后,主变各侧按工作需要装设了接地线(或合上了接地开关)。 5、母线检修:是指母线冷备用后,在该母线上按工作需要合上了接地开关(或装设了接地线)。 6、隔离开关检修:是指隔离开关冷备用后(指连接该设备的各侧均有明显断开点或可判断的断开点),在该隔离开关两侧按工作需要合上了接地开关(或装设了接地线)。 7、其它电气设备检修:指连接该所需检修的设备,断路器处冷备用后,虽未对设备做安全措施,但有设备停电检修的申请书或办理了设备检修的一种工作票,即一次设备不具备投入运行的条件。 1.2操作术语 1.2.1电气操作术语 a)倒闸操作:是根据操作意图及设备操作技术原则将电网或电气设备从一种运用状态转变 到另一种运用状态的操作,主要指拉、合某些断路器或隔离开关,依据设备工作票要求装、拆接地线(拉、合接地开关)等安全措施和改变继电保护或自动装置的运行定值或投、切方式,并按一定顺序(或逻辑关系)进行的一系列操作。 b)操作票:指为了保证电气设备倒闸操作的正确性,根据所下达操作指令(任务)的具体 内容,以《安规》及其设备的技术原则,按一定的操作顺序(或逻辑关系)拟定书面程

电气倒闸操作误操作原因及防范措施标准版本

文件编号:RHD-QB-K3870 (解决方案范本系列) 编辑:XXXXXX 查核:XXXXXX 时间:XXXXXX 电气倒闸操作误操作原因及防范措施标准版本

电气倒闸操作误操作原因及防范措 施标准版本 操作指导:该解决方案文件为日常单位或公司为保证的工作、生产能够安全稳定地有效运转而制定的,并由相关人员在办理业务或操作时进行更好的判断与管理。,其中条款可根据自己现实基础上调整,请仔细浏览后进行编辑与保存。 倒闸操作是电站(变电站)安全工作的重中之重,运行人员在倒闸操作过程中如发生误操作,轻则导致机组停机、线路跳闸,重则可能造成全厂停电,危及设备、人身和电网安全,而且社会影响大,因此对倒闸操作工作应引起高度重视,并加强防范。 1、电站电气倒闸操作误操作原因分析 1)、倒闸操作时未合理安排操作人员,如健康状况不良或情绪不好的运行人员进行操作,运行人员业务素质参差不齐,安全意识淡薄,认识不够,认为填写或执行操作票、采取安全措施等仅仅是一项工作

任务,是应付检查,忽略这是保证自己切身利益。电气运行人员实行轮班工作制,个别值班员在工作中,尤其是上后夜班时,容易处于疲劳状态。此时,如果进行倒闸操作而不升级监护,很可能出现记忆错误,导致意外事故发生。 2)、倒闸操作时工具准备不充分或工器具不合格,如使用超周期的验电器和操作杆,绝缘手套漏气不及时更换,都可能影响操作安全。因此,必须定期检查试验,以确保操作工具完好。实际在准备工作中按规定应由2人共同进行,但实际过程中由于缺少监督检查程序,操作中缺这少那或东拉西扯,延长操作时间。甚至存在没有安全工器具和安全措施,没有照明等原因引起触电或走错间隔。 3)、接受调度指令时未听清指令内容,造成误停电或甩负荷,或停错机组;在操作时发生疑问或意