工民建基础知识

第一节框架梁

一、首跨钢筋的计算

1、上部贯通筋

上部贯通筋(上通长筋1)长度=通跨净跨长+首尾端支座锚固值

2、端支座负筋

端支座负筋长度:第一排为Ln/3+端支座锚固值;

第二排为Ln/4+端支座锚固值

3、下部钢筋

下部钢筋长度=净跨长+左右支座锚固值

注意:下部钢筋不论分排与否,计算的结果都是一样的,所以我们在标注梁的下部纵筋时可以不输入分排信息。

以上三类钢筋中均涉及到支座锚固问题,那么,在软件中是如何实现03G101-1中关于支座锚固的判断呢?

现在我们来总结一下以上三类钢筋的支座锚固判断问题:

支座宽≥Lae且≥0.5Hc+5d,为直锚,取Max{Lae,0.5Hc+5d }。

钢筋的端支座锚固值=支座宽≤Lae或≤0.5Hc+5d,为弯锚,取Max{Lae,支座宽度-保护层+15d }。

钢筋的中间支座锚固值=Max{Lae,0.5Hc+5d }

4、腰筋

构造钢筋:构造钢筋长度=净跨长+2×15d

抗扭钢筋:算法同贯通钢筋

5、拉筋

拉筋长度=(梁宽-2×保护层)+2×11.9d(抗震弯钩值)+2d

拉筋根数:如果我们没有在平法输入中给定拉筋的布筋间距,那么拉筋的根数=(箍筋根数/2)×(构造筋根数/2);如果给定了拉筋的布筋间距,那么拉筋的根数=布筋长度/布筋间距。

6、箍筋

箍筋长度=(梁宽-2×保护层+梁高-2×保护层)+2×11.9d+8d

箍筋根数=(加密区长度/加密区间距+1)×2+(非加密区长度/非加密区间距-1)+1

注意:因为构件扣减保护层时,都是扣至纵筋的外皮,那么,我们可以发现,拉筋和箍筋在每个保护层处均被多扣掉了直径值;并且我们在预算中计算钢筋长度时,都是按照外皮计算的,所以软件自动会将多扣掉的长度在补充回来,由此,拉筋计算时增加了2d,箍筋计算时增加了8d。(如下图所示)

7、吊筋

吊筋长度=2*锚固+2*斜段长度+次梁宽度+2*50,其中框梁高度>800mm 夹角=60°

≤800mm夹角=45°

二、中间跨钢筋的计算

1、中间支座负筋

中间支座负筋:第一排为Ln/3+中间支座值+Ln/3;

第二排为Ln/4+中间支座值+Ln/4

注意:当中间跨两端的支座负筋延伸长度之和≥该跨的净跨长时,其钢筋长度:

第一排为该跨净跨长+(Ln/3+前中间支座值)+(Ln/3+后中间支座值);

第二排为该跨净跨长+(Ln/4+前中间支座值)+(Ln/4+后中间支座值)。

其他钢筋计算同首跨钢筋计算。

三、尾跨钢筋计算

类似首跨钢筋计算

四、悬臂跨钢筋计算

1、主筋

软件配合03G101-1,在软件中主要有六种形式的悬臂钢筋,如下图所示

这里,我们以2#、5#及6#钢筋为例进行分析:

2#钢筋—悬臂上通筋=(通跨)净跨长+梁高+次梁宽度+钢筋距次梁内侧50mm起弯-4个保护层+钢筋的斜段长+下层钢筋锚固入梁内+支座锚固值

5#钢筋—上部下排钢筋=Ln/4+支座宽+0.75L

6#钢筋—下部钢筋=Ln--保护层+15d

2、箍筋

(1)、如果悬臂跨的截面为变截面,这时我们要同时输入其端部截面尺寸与根部梁高,这主要会影响悬臂梁截面的箍筋的长度计算,上部钢筋存在斜长的时候,斜段的高度及下部钢筋的长度;如果没有发生变截面的情况,我们只需在“截面”输入其端部尺寸即可。

(2)、悬臂梁的箍筋根数计算时应不减去次梁的宽度;根据修定版03G101-1的66页。

第二节其他梁

一、非框架梁

在03G101-1中,对于非框架梁的配筋简单的解释,与框架梁钢筋处理的不同之处在于:

1、普通梁箍筋设置时不再区分加密区与非加密区的问题;

2、下部纵筋锚入支座只需12d;

3、上部纵筋锚入支座,不再考虑0.5Hc+5d的判断值。

未尽解释请参考03G101-1说明。

二、框支梁

1、框支梁的支座负筋的延伸长度为Ln/3;

2、下部纵筋端支座锚固值处理同框架梁;

3、上部纵筋中第一排主筋端支座锚固长度=支座宽度-保护层+梁高-保护层+Lae,第二排主筋锚固长度≥Lae;

4、梁中部筋伸至梁端部水平直锚,再横向弯折15d;

5、箍筋的加密范围为≥0.2Ln1≥1.5hb;

7、侧面构造钢筋与抗扭钢筋处理与框架梁一致。

第二章剪力墙

在钢筋工程量计算中剪力墙是最难计算的构件,具体体现在:

1、剪力墙包括墙身、墙梁、墙柱、洞口,必须要整考虑它们的关系;

2、剪力墙在平面上有直角、丁字角、十字角、斜交角等各种转角形式;

3、剪力墙在立面上有各种洞口;

4、墙身钢筋可能有单排、双排、多排,且可能每排钢筋不同;

5、墙柱有各种箍筋组合;

6、连梁要区分顶层与中间层,依据洞口的位置不同还有不同的计算方法。

需要计算的工程量

第一节剪力墙墙身

一、剪力墙墙身水平钢筋

1、墙端为暗柱时

A、外侧钢筋连续通过外侧钢筋长度=墙长-保护层

内侧钢筋=墙长-保护层+弯折

B、外侧钢筋不连续通过外侧钢筋长度=墙长-保护层+0.65Lae

内侧钢筋长度=墙长-保护层+弯折

暗拄与墙身相平

水平钢筋根数=层高/间距+1(暗梁、连梁墙身水平筋照设)

2、墙端为端柱时

A、外侧钢筋连续通过外侧钢筋长度=墙长-保护层

内侧钢筋=墙净长+锚固长度(弯锚、直锚)

B、外侧钢筋不连续通过外侧钢筋长度=墙长-保护层+0.65Lae

内侧钢筋长度=墙净长+锚固长度(弯锚、直锚)

水平钢筋根数=层高/间距+1(暗梁、连梁墙身水平筋照设)

注意:如果剪力墙存在多排垂直筋和水平钢筋时,其中间水平钢筋在拐角处的锚固措施同该墙的内侧水平筋的锚固构造。

3、剪力墙墙身有洞口时

端拄突出墙

当剪力墙墙身有洞口时,墙身水平筋在洞口左右两边截断,分别向下弯折15d。

二、剪力墙墙身竖向钢筋

1、首层墙身纵筋长度=基础插筋+首层层高+伸入上层的搭接长度

2、中间层墙身纵筋长度=本层层高+伸入上层的搭接长度

3、顶层墙身纵筋长度=层净高+顶层锚固长度

墙身竖向钢筋根数=墙净长/间距+1(墙身竖向钢筋从暗柱、端柱边50mm开始布置)

中间层无变截面中间层变截面

顶层内墙顶层外墙

4、剪力墙墙身有洞口时,墙身竖向筋在洞口上下两边截断,分别横向弯折15d。

三、墙身拉筋

1、长度=墙厚-保护层+弯钩(弯钩长度=11.9+2*D)

2、根数=墙净面积/拉筋的布置面积

注:墙净面积是指要扣除暗(端)柱、暗(连)梁,即墙面积-门洞总面积-暗柱剖面积 - 暗梁面积;拉筋的面筋面积是指其横向间距×竖向间距。

例:(8000*3840)/(600*600)

第二节剪力墙墙柱

一、纵筋

1、首层墙柱纵筋长度=基础插筋+首层层高+伸入上层的搭接长度

2、中间层墙柱纵筋长度=本层层高+伸入上层的搭接长度

3、顶层墙柱纵筋长度=层净高+顶层锚固长度

注意:如果是端柱,顶层锚固要区分边、中、角柱,要区分外侧钢筋和内侧钢筋。因为端柱可以看作是框架柱,所以其锚固也同框架柱相同。

二、箍筋:依据设计图纸自由组合计算。

第三节剪力墙墙梁

一、连梁

顶层连梁主筋长度=洞口宽度+左右两边锚固值Lae

中间层连梁纵筋长度=洞口宽度+左右两边锚固值Lae

2、箍筋

顶层连梁,纵筋长度范围内均布置箍筋即N=(LAE-100/150+1)*2+(洞口宽-50*2)/间距+1(顶层)中间层连梁,洞口范围内布置箍筋,洞口两边再各加一根即N=(洞口宽-50*2)/间距+1(中间层)

二、暗梁

1、主筋长度=暗梁净长+锚固

2、箍筋

第三章柱

KZ钢筋的构造连接

第一章基础层

基础插筋=基础底板厚度-保护层+伸入上层的钢筋长度+Max{10D,200mm}

二、基础内箍筋

基础内箍筋的作用仅起一个稳固作用,也可以说是防止钢筋在浇注时受到挠动。一般是按2根进行计算(软件中是按三根)。

第二章中间层

一、柱纵筋

1、 KZ中间层的纵向钢筋=层高-当前层伸出地面的高度+上一层伸出楼地面的高度

二、柱箍筋

1、KZ中间层的箍筋根数=N个加密区/加密区间距+N+非加密区/非加密区间距-1

03G101-1中,关于柱箍筋的加密区的规定如下

1)首层柱箍筋的加密区有三个,分别为:下部的箍筋加密区长度取Hn/3;上部取Max{500,柱长边尺寸,Hn/6};梁节点范围内加密;如果该柱采用绑扎搭接,那么搭接范围内同时需要加密。

2)首层以上柱箍筋分别为:上、下部的箍筋加密区长度均取Max{500,柱长边尺寸,Hn/6};梁节点范围内加密;如果该柱采用绑扎搭接,那么搭接范围内同时需要加密。

第三节顶层

顶层KZ因其所处位置不同,分为角柱、边柱和中柱,也因此各种柱纵筋的顶层锚固各不相同。(参看03G101-1第37、38页)

一、角柱

角柱顶层纵筋长度=层净高Hn+顶层钢筋锚固值,那么角柱顶层钢筋锚固值是如何考虑的呢?

弯锚(≦Lae):梁高-保护层+12d

a、内侧钢筋锚固长度为直锚(≧Lae):梁高-保护层

≧1.5Lae

b、外侧钢筋锚固长度为柱顶部第一层:≧梁高-保护层+柱宽-保护层+8d

柱顶部第二层:≧梁高-保护层+柱宽-保护层

注意:在GGJ V8.1中,内侧钢筋锚固长度为弯锚(≦Lae):梁高-保护层+12d

直锚(≧Lae):梁高-保护层

外侧钢筋锚固长度=Max{1.5Lae ,梁高-保护层+柱宽-保护层}

二、边柱

边柱顶层纵筋长度=层净高Hn+顶层钢筋锚固值,那么边柱顶层钢筋锚固值是如何考虑的呢?

边柱顶层纵筋的锚固分为内侧钢筋锚固和外侧钢筋锚固:

a、内侧钢筋锚固长度为弯锚(≦Lae):梁高-保护层+12d

直锚(≧Lae):梁高-保护层

b、外侧钢筋锚固长度为:≧1.5Lae

注意:在GGJ V8.1中,内侧钢筋锚固长度为弯锚(≦Lae):梁高-保护层+12d

直锚(≧Lae):梁高-保护层

外侧钢筋锚固长度=Max{1.5Lae ,梁高-保护层+柱宽-保护层}

三、中柱

中柱顶层纵筋长度=层净高Hn+顶层钢筋锚固值,那么中柱顶层钢筋锚固值是如何考虑的呢?

中柱顶层纵筋的锚固长度为弯锚(≦Lae):梁高-保护层+12d

直锚(≧Lae):梁高-保护层

注意:在GGJ V8.1中,处理同上。

第四章板

在实际工程中,我们知道板分为预制板和现浇板,这里主要分析现浇板的布筋情况。

板筋主要有:受力筋 (单向或双向,单层或双层)、支座负筋、分布筋、附加钢筋 (角部附加放射筋、洞口附加钢筋)、撑脚钢筋 (双层钢筋时支撑上下层)。

一、受力筋

软件中,受力筋的长度是依据轴网计算的。

受力筋长度=轴线尺寸+左锚固+右锚固+两端弯钩(如果是Ⅰ级筋)。

根数=(轴线长度-扣减值)/布筋间距+1

二、负筋及分布筋

负筋长度=负筋长度+左弯折+右弯折

负筋根数=(布筋范围-扣减值)/布筋间距+1

分布筋长度=负筋布置范围长度-负筋扣减值

负筋分布筋根数=负筋输入界面中负筋的长度/分布筋间距+1

三、附加钢筋(角部附加放射筋、洞口附加钢筋)、支撑钢筋(双层钢筋时支撑上下层)

根据实际情况直接计算钢筋的长度、根数即可,在软件中可以利用直接输入法输入计算。

第五章常见问题

为什么钢筋计算中,135o弯钩我们在软件中计算为11.9d?

我们软件中箍筋计算时取的11.9D实际上是弯钩加上量度差值的结果,我们知道弯钩平直段长度是10D,那么量度差值应该是1.9D,下面我们推导一下1.9D这个量度差值的来历:

按照外皮计算的结果是1000+300;如果按照中心线计算那么是:1000-D/2-d+135/360*3.14*(D/2+d/2)*2+300,这里D取的是规范规定的最小半径2.5d,此时用后面的式子减前面的式子的结果是:1.87d≈1.9d。梁中出现两种吊筋时如何处理?

在吊筋信息输入框中用“/”将两种不同的吊筋连接起来放到“吊筋输入框中”如2B22/2B25。而后面的次梁宽度按照与吊筋一一对应的输入进去如250/300(2B22对应250梁宽;2B25对应300梁宽)

当梁的中间支座两侧的钢筋不同时,软件是如何处理的?

当梁的中间支座两侧的钢筋不同时,我们在软件直接输入当前跨右支座负筋和下一跨左支座负筋的钢筋。软件计算的原则是支座两侧的钢筋相同,则通过;不同则进行锚固;判断原则是输入格式相同则通过,不同则锚固。如右支座负筋为5B22,下一跨左支座负筋为5B22+2B20,则5根22的钢筋通过支座,2根20锚固在支座。

梁变截面在软件中是如何处理的?

在软件中,梁的变截面情况分为两种:

1、当高差>1/6的梁高时,无论两侧的格式是否相同,两侧的钢筋全部按锚固进行计算。弯折长度为15d +高差。

2、当高差<1/6的梁高时,按支座两侧的钢筋不同的判断条件进行处理。

如果框架柱的混凝土强度等级发生变化,我们如何处理柱纵筋?

如果框架柱的混凝土强度等级发生变化,柱纵筋的处理分两种情况:

1、若柱纵筋采用电渣压力焊,则按柱顶层的混凝土强度等级设置;

2、若柱纵筋采用绑扎搭接,例如1~2层为C45,3~10层为C35,则柱要分开来建立两个构件:一个为C45,为3层,但3层只输入构件截面尺寸及层高,目的是不让2层作为顶层计算锚固;另一个构件建立1~10层,1~2层只输入构件截面尺寸及层高,钢筋信息自3层开始输入,这样就可以解决问题了。

每米高圆形柱螺旋钢筋长度计算公式:L=N(P*P+(D-2b+do)^2*π^2)^0.5+两个弯钩长度

式中:

N=螺旋圈数,N=L/P(L为构件长即圆形柱长)

P=螺距

D=构件直径

do=螺旋钢筋的直径

b=保护层厚度.

另外:

钢筋理论质量=钢筋计算长度*该钢筋每米质量

钢筋总耗质量=钢筋理论质量*[1+钢筋(铁件)损耗率]

钢筋理论质量计算捷径:

钢筋理论质量=钢筋直径的平方(以毫米为单位)*0.00617

二、CAD,word,excel之间的转换。

一、CAD图形或表格复制到WORD、EXCEL的步骤

1、更改CAD系统变量WMFBKGND值为OFF,使CAD背景为透明,

如果想让复制的图形是黑白的,可以在图层管理器里面把图层颜色改为白色(7号);

2、选择需要复制的图形,用“复制”工具进行复制;

3、切换到WORD或EXCEL,激活需要粘贴的区域,然后选择“编辑”—“粘贴”;

4、粘贴最初的效果如下图;

5、利用“图片裁剪”把图形空白区域剪掉,然后用拖对角的方法把图形缩放到合适的大小;

6、裁剪和缩放后的效果如下图;

7、如图形需要修改,可按下图的方法回到CAD进行修改即可;

复制到EXCEL的方法也同上。

二、WORD、EXCEL图形或表格复制到CAD的步骤

1、选择需要复制的图形或表格,用“复制”工具进行复制;

2、切换到CAD程序,然后选择“编辑”—“选择性粘贴”;

工民建桩基础施工现状与改善措施分析

工民建桩基础施工现状与改善措施分析 发表时间:2016-06-27T15:10:37.060Z 来源:《基层建设》2016年5期作者:姚志远 [导读] 本文从工民建基础施工现状中常见问题出发,初步分析问题的成因,进行施工质量控制的分析,望能有助于工程实践。 摘要:在工民建工程中,相关技术的有效应用是保证其工民建质量的基础。桩基础技术由于具有简单成本低廉等特征,因此被广泛的应用到土建施工中,保证工程质量的基层。在随着我国社会经济的发展,城市化的步伐不断加快,城市用地矛盾日益突出,为了缓和这一矛盾,建筑的高度越来越高,随着而来的桩基础处理的要求也愈发增加,本文从工民建基础施工现状中常见问题出发,初步分析问题的成因,进行施工质量控制的分析,望能有助于工程实践。 关键词:桩基础;问题;承载力 俗话说得好:“工欲善其事,必先利其器。”工民建的施工更是如此,如果不是事先对于施工整体的情况有个全局的把握,就很容易迷失在种类繁多的诸如落锤、柴油桩锤、单动气锤、振动桩锤、双动气锤、射水沉桩以及静压力桩等工具中迷失自我,不知所措。这样既浪费了时间,又耽误了工期,还会因为工具不合适而造成施工作用达不到预期的效果。因此,对于相关工具的性质有个整体上的了解就显得十分重要及必要。因此,结合几种工民建工程施工过程中常见的工具简要谈谈其用途。 一桩基础施工中的几个常见问题 在当前的工民建桩处理中,最为常见的梁总工艺为钻孔灌注桩和预制桩,本文就这两种工艺在施工中常见的问题进行分析,最为常见的有如下几种: 1、单桩存在着承载力不足的问题 对于这个问题主要是预制桩处理工艺的问题表现形式,大量的工程实践经验表明,引发单桩的承载力不足其原因是多元化的,总结下来有桩端未能按照设计的规定进入相应的持力层,桩的弯曲度超过了设计范围过多,桩存在断裂现象等等。 2、桩位偏移的问题 对于这个问题,从实践经验来看,问题的成因虽然是多方面的,不过对于预制桩施工而言,最为主要的原因是由于桩位放线的不准确和打桩顺序存在差错导致的。 3、吊脚桩的问题 从吊脚桩问题表象来看,这是在桩的底部混凝土隔空,又或是进入了泥沙引起桩基出现了松软层,从该问题的成因来看,主要可以归结为如下几个方面: (1)从预制桩的质量来看,桩尖质量不符合要求,引起沉管时破坏率比较高,泥沙水很轻松地被挤入桩管之中;有时桩尖破坏后也有被挤入桩管内的可能,一旦被挤入管内,会导致拔管需要到达一定距离之后混凝土才会落下,吊脚桩就此形成。(2)从施工材料的选择上来看,混凝土材料的选择存在着一定的问题,比如说混凝土的塌落度较小、易性较差等等原因,导致吊脚桩形成。(3)从工程的具体实施上来看,混凝土浇灌施工还未能做到严格按照标准和规范操作,比如说,中间存在过长的时间间隔,超过了混凝土初凝的时间,如此一来,前后两次浇灌的混凝土会因为时间差导致不能很好地结合在一起,导致吊脚桩形成。 4、塌孔的问题 该问题是施工中比较常见的问题,主要存在于泥浆护壁成孔的施工过程之中,从工程实践经验来看,出现该问题的成因主要是因为桩孔内水压不足或者是孔内的泥浆比重与设计相比不合格要求所造成的。 5、颈缩的问题 从工程实践来看,颈缩现象的外在表象为,在桩身的某处出现了桩径缩小问题,主要存在于套管成孔灌注桩和导管水下灌注混凝土桩的实际施工过程中。从工程实践经验来看,该问题的成因大多是由于施工操作不到位例如抽管速度过快而导致的,当然土质也是另一个主要原因。 二施工质量控制的具体措施分析 从上文提到的两种桩基础钻孔灌注桩与预制桩来看,对比而言,前者的造价低、工期短有着较好的经济效应,同时从桩基的功能性来看,前者也有着比后者更多的优势,可以做成的尺寸相对而言较大,可以深入到更大的土层深度,有着更好的承载力等优点,所以在进行桩基础处理时,应尽量使用灌注桩,在此基础上,本文对灌注桩施工过程中具体的质量控制措施进行如下分析: 1、控制钻孔过程的质量 (1)、实践经验表明,钻机的安放对钻孔质量也有影响,引发桩孔偏移或倾斜。因此,我们在具体的工程实施前,应格外重视钻机的选取,同时严格按照要求和标准进行设备的安装,确保稳固性好,使用钻铤加压,对于软硬互层的土质应该采用轻压慢转技术工艺。(2)、考虑到土质松散的因素,一旦缺乏很好的泥浆护壁,及其容易导致钻孔壁的坍塌。针对于该问题的处理,施工中应选用优质的泥浆,同时在终孔后应及时的进行泥浆补给操作,保证水头高度能很好地满足标准要求。(3)、实践经验来看,一旦泥浆性能的缺失,失水率偏离了标准的范围,极其容易引发桩孔的局部缩径问题。针对该问题的处理,施工中应选用优质的泥浆,同时严格地把握泥浆的比重和黏稠度,确保失水率得以控制在一定的范围内。(4)、从实际的施工经验来看,泥浆过稀和泥浆比重过小,清孔的干净度不够或者清孔之后等待混凝土灌注的时间过长,这些因素都极其容易引发过多的孔底沉渣。为此,在具体的施工过程中,一旦结束了终孔环节,应保持低转速,同时选用优质的泥浆继续地进行循环清孔工序,清孔工序一结束立刻借助于导管进行混凝土灌注。 2、控制成桩过程的质量 (1)、在具体的施工过程中,应严格控制原材料质量,把好混凝土配合比这一关,均匀地搅拌混凝土,同时应保证导管连接部位密封严实。(2)、在钢筋笼的制作质量进行控制,加强钢筋龙的制作工艺,安放钢筋笼时应确保位置应准确,有效防止钢筋笼的上浮。(3)、控制串桩问题,从具体工程实施来看,应采用隔孔钻探的方式,在土层松软部位应使用保护圈护筒,填充混凝土,使用优质泥浆重新钻探。 3、应用桩端后注浆钻孔灌注桩这一新技术,后注浆技术是国内外把地基处理灌浆技术引用到桩基,采取对桩端和桩侧实施压力注浆措施的技术。桩端后注浆是钻孔灌注桩的辅助工法,是从解决普通灌注桩出现的困难应运而生的新技术,实验研究表明,该技术显著提高

建筑工程资料员入门知识

建筑工程资料员入门知识土建资料员基础知识 1. 目录: 一:施工现场管理与资料收集 二:单位工程施工技术资料管理 三:施工组织设计的编制 四:施工日志与施工纪录填写 五:资料管理的规定及要求 六:建筑工程施工质量验收统一标准简介 一:施工现场管理与资料收集 一:前言:----现场施工管理的慨念 现场施工管理的组成: 施工管理工作分为三个阶段:即 1:施工准备2:施工阶段3:竣工验收 (一):施工准备: 1:技木准备 承包合同,工程予算、施工组织设计、图纸会审。 2:现场准备 三通一平、工程定位放线及复核、施工许可证申报 、质监申报、临时占用道路申报、现场文明施工围蔽、临施建造、材料、机具组织进场。

3:组织准备 组织劳动力进场, ( 1):确定施工及各工作工序,搭接次序。 ( 2):组织分段平衡流水,交义作业计划。 ( 3);组织新进场工人进行安全教育及考核。 (二):施工阶段: 1:质量控制 贯沏施工组织设计、制度措施、监督执行规、规程 、工艺标准,贯沏工程质量验收标准,切实执行质量检查和质量验收,做好工序交接捡查验收,隐蔽工程检查验收, 防渗漏试水检查验收,变更工程签证,控制材料进场质 量,加强施工复核,组织工程质量定期及不定期的质量 检查。 2:安全控制 贯沏以“予防为主”的安全生产方针,控制五个安全因 素(人、材料、机械、方法、环境)其中包括:施工作业安排、用电与防火安全,落实层级安全生产责任制,贯沏安全生产奖惩制度措施,落实安全生产检查制度,组织安全技术交底及安全教育学习。 3:进度控制 根据合同工期及施工组织设计,分阶段编制施工进度作 业计划,及时检查计划进度,及时调整计划,协调土建与专业

基础工程(工民建及造价)--作业及答案--土木工程管理本科课程

基础工程(工民建及造价)第1次作业 主观题 11. 图示浅埋基础的底面尺寸为4m×3m,作用在基础上的主要荷载为:竖向力N= 3.5×103kN,弯矩M=1.5×102kNm,持力层的容许承载力[s]=420kPa。试计算:(1)基底最大及最小压应力各为多少?能否满足承载力要求? (2)其偏心距是否满足的要求? (3)最大压应力达到容许承载力时对应的弯距为对少? 参考答案: 解: (1)(3分) ,(2分) 代入后,解得:满足要求(1分) (1分) (2)满足要求(2分) (3)(3分)

12.何谓软弱下卧层?简述软卧下卧层验算的要点。 参考答案: 答:如果地基持力层下面存在有承载力更低的软弱土,称为软弱下卧层。当应力超过软弱下卧层的承载力后,基础会因软弱下卧层的破坏而产生过大沉降,从而影响到建筑物的使用。 对软弱下卧层进行强度验算,要求作用在下卧层顶面的全部压力不超过下卧层的承载力,即: pz+pcz≤fz, pz为软弱下卧层顶面处的附加压力设计值; p cz为软弱下卧层顶面处土的自重压力标准值; fz为软弱下卧层顶面处经深度修正后的地基承载力设计值。 13.名词解释:刚性角 参考答案: 答:无筋扩展基础台阶最大容许伸出的宽度与高度的比值所对应的角度α,称为刚性角。 基础工程(工民建及造价)第2次作业

标高为±0.000,室外地面标高为-0.6m,土的重度为,墙体作用在基础顶面的竖向荷载F=230KN/m,试求基底压力p 。 参考答案: 解: 对于条形基础,取单位长度l=1m,h=-0.6-(-1.5)=0.9m 将相关数据代入上式得: 11. 图示浅埋基础的底面尺寸为6.5m×7m,作用在基础上的荷载如图中所示(其中竖向力为主要荷载,水平力为附加荷载)。持力层为砂粘土,其容许承载力[s]=240kPa。试检算地基承载力、偏心距、倾覆稳定性是否满足要求。 (提示:要求倾覆安全系数K0≥1.5) 参考答案:

建筑工程技术(工民建)专业毕业总结报告

建筑工程技术(工民建)专业毕业总结报告引言:本人在入学以前,一直从事的是和建筑工程相关的职业。在建筑工程中,对所有基层的专业自己都或多或少的有一定的熟悉程度。但随着科学技术的不断进步,信息化时代的到来,只有高中文凭的我感到越来越不适应行业的发展需求了,机械化、智能化的步伐不断的推进,新形势下的房屋建筑也早已不是前几十年前修建小平房那样的模式,当前考虑的因素是全方位的,从工程制图到理论力学,从材料力学到结构力学,从房屋建筑学到混凝土结构等等,一系列的应用框架知识结构在我看起来就头疼导致在工作的开展上非常吃力。这一系列的工作不便无时无刻的在告诉我要做好新时期的建筑工人就必须改变现状,促进自身多方面发展,以适应当前新时期建筑行业发展的需要,我于2014年春季果断报名参加了西南交大远程与继续教育的入学考试,通过考试如愿以偿的进入到了“建筑工程技术(工民建)”专科班学习,成为了西南交大的一名莘莘学子。经过两年的学习时间,好好的为自己充了一次“电”,首席匪浅。下面本人结合自己学习课程内容以及工作实践中的体会和收获。 一、“路漫漫其修远兮,吾将上下而求索”,让学习变得简单而纯粹 有人说参加网络教育学习,不外乎就是为拿“一纸文凭”罢了,但我的初衷却从未改变——我要通过此次学习,在全面提升自身综合素质的同时,努力学习建筑工程技术的专业知识,以此恶补这几年在专业技术理论方面凸显的短板与欠缺。为此,我积极克服工学矛盾,克服怕学不懂、学不好的畏难情绪,坚持按时参加学校、学习中心的集中面授和串讲,高质量完成各学期作业,扎实掌握相关知识,确保本专业所设所有课程均一次性通过了考核,无一补考情况发生。 在日常学习中,我充分利用网络教育学习的便利条件和丰富的学习资源,让学习扎实有效地开展,使自己学有所获,受益匪浅。首先,我积极利用好学院网络学习平台为我们开设的学习园地、我的教务、学生社区等模块资源,使学习内容变得宽泛、不枯燥,且多方位、多渠道。我坚持经常上网点击查阅相关学习文字资料和视频,在精力最好的时候学习需要记忆的课程,在思维清晰的时候钻研理论基础,逐渐养成了很好的学习习惯。其次,我积极践行“三人

基础及地下室施工方案

目录 第一章工程概况 (3) 工程概况 (3) 工程特点与工程重点、难点 (3) 第三章施工部署 (4) 组织机构图 (4) 施工流水区域与施工段划分 (5) 基础与地下室施工工艺 (5) 施工准备 (5) 第三章施工进度计划 (8) 工期目标 (8) 施工进度计划 (8) 第四章施工总平面布置 (8) 施工总平面布置依据 (8) 施工总平面布置原则 (8) 施工总平面管理办法 (9) 施工总平面布置图 (11)

第五章基础及地下室主要施工方法 (11) 施工测量 (11) 基础施工 (13) 地下室钢筋砼施工 (14) 地下室防水 (32) 后浇带施工 (39) 地下室防水砼施工 (41) 石方回填 (44) 第六章各项管理及保证措施 (45) 质量管理措施 (45) 工期保证措施 (50) 安全措施 (53) 第七章应急救援预案 (53) 第八章文明措施 (59) 附表:地下室施工进度表 附图:施工平面布置图

第一章工程概况 工程概况 建设单位:贵阳市教育局 施工单位:江西中盛建筑工程有限公司 设计单位:贵阳市建筑设计院 监理单位:贵州众益建设监理有限公司 工程名称:贵州幼儿师范高等专科学校建设工程一标段美术系人防工程 建筑面积:㎡ 抗震设防烈度:6度 人防抗力等级:甲类核六级 防化等级:丙级 战时用途:二等人员掩蔽所 工程防水等级:二级 平时用途:停车库 工程特点与工程重点、难点 本工程场地面积大,作好施工前的准备工作,根据各施工段进行施工现场的合理布置,减少二次转运,降低工程成本。 本工程建筑设计造型新颖,轴线的控制和结构尺寸的控制是本工程的 重点。

建筑工程基础知识

1.1建筑识图与工程量计算 一、建筑识图 1、基本概念 国家规定,一个工程项目应经过:(1)规划和初步设计阶段;(2)审查后扩大初步设计;(3)审查后施工图设计、又称技术设计。 2、施工图作用:指导施工,技术依据;指导结算,支付进度款依据;指导决算,结算工程款依据。 一套完整的施工图应: A、首页图目:从建施01-、结施01-、水施01-、电施01-(又分强电、弱电、讯施01-)、电通01-。 标准图 设计总说明,内容包括:工程设计依据(批文、资金来源、地勘资料等),建筑面积,造价。设计标准(建筑标准、结构荷载等级、抗震要求,采暖通风要求,照明标准,防火等级等)。施工要求(技术与材料)项目±0.000与总图绝对标高的相对关系,室内外用材、强度等级。 装修表 门窗表 B、建筑施工图(简称建施) 1、表示建筑物内部布置,外部形状、装修、构造、施工要求等,包括:纵横墙布置、门、窗、楼群梯和公共设施(如洗手间、开水房等)。 2、总平,平、立、剖和各构造详图(包括墙身剖面、楼梯、门窗、厕所、浴室、走廊、阳台等构造和详细做法、尺寸)。 3、文字说明,图注。 C、结构施工图(简称结施) 1、表示承重结构的布置、构件类型、大小尺寸、构造做法。 2、结构说明,基础(包括桩基布置、埋置深度)各层结构布置平面和各构件的结构详图(包括柱、梁、板、楼梯、雨蓬、屋面等)。

D、设备施工图(简称设施) 1、给排水、采暖通风、电气照明说明、管网布置、走向、标高。 2、平面布置、系统轴测、详图安装要求,接线原理。 二、识读施工图的要领 1、掌握投影原理和形态的各种表达方法。 2、熟悉和掌握建筑制图国家标准的基本规定和查阅方法。 如常用的图例、符号、线型、尺寸和比例。 3、基本掌握和了解房屋构造组成。 阅读施工图步骤 阅读施工图和编审工程预决算一样,没有捷径可走,必须按部就班,系统阅读,相互参照,反复熟悉,才不致疏漏。 1、先细阅说明书、首页图(目录),后看建施、结施、设施。 2、每张图,先图标、文字,后图样。 3、看建施,先建施,后结施、设施。 4、建施先看平、立、剖、后详图。 5、结施先看基础、结构布置平面图,后看构件详图。 6、设施先看平面、后看系统、安装详图。 现实的施工图由于设计单位缺乏自审、互审、工种会审、总工把关(特别是地方设计院)一系列审核制度,所以尺寸不符、轴中不符、构造不符、用材不符、说明不符、图说不符、构件不符、详图不符等等层出不穷。搞预、决算编审特别应该注意,搞不好就失之毫里、差之千里! 三、解说建筑总平面图(P163) 总平图上标注的尺寸,一律以M(米)为单位,它反映拟建房屋、构筑物等的平面形状、位置和朝向、室外场地、道路、绿化等的布置,地形、地貌、标高以及与原有环境的关系和邻界情况等。

工民建专业技术工作总结

工民建专业技术工作总结 目录 第一篇:工民建专业技术工作总结 第二篇:XX工民建届实习总结 第三篇:工民建 第四篇:工民建专业实习第一周个人总结 第五篇:关于工民建类专业假期实习工作建议与设想 正文 第一篇:工民建专业技术工作总结 本人于XX年3月就职于贺州市金泰事业有限公司任驻工地甲方代表,从事建筑行业管理工作已4年多了,在这4年中,自己将在实践中所学到的各项专业理论知识与施工生产实践相结合,充分发挥自己的作用,为企业的建设与发展贡献了很大的力量。自参加建筑施工工作以来,本人自学了大量有关书籍,例如《现行建筑施工规范大全》、《工程建设质量检验评定标准》《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国建筑质量管理条例》《建筑安全法》《劳动法》《建筑行业强制性标准条文》等等。XX年参加贺州市住建委干部培训中心举办的“全市建设施工企业项目经理培训”系统地学习有关施工方面的知识,主要有《施工项目管理概论》《工程招投标与合同管理》《施工组织设计与进度管理》《计算机辅助施工项目管理》等。通过学习,使自己的专业理论和专业技术知识水平达到了工程师的标

准。在工作中自己能够运用这些标准、规范及操作规程指导施工,本人近几年主要负责工程项目经理工作,而工程项目管理必须从技术质量、安全、施工人力、物力管理入手。 在XX年5月,我参与了金泰员工住宅楼工程的建设,该工程位于贺州市迎宾大道西侧,本工程有2栋楼房,员工1#楼地下0层、地上7层;员工2#楼地下0层,地上9层。1#楼机械冲孔桩和独立柱基础,2#楼全独立柱基础。主体都是钢筋混凝土框架结构,1#楼地面以上建筑总高度21米,2#楼总高度27米。总建筑面积约11000平方米,主体工程决算价950万元。本人在此工程中任甲方代表职务,本工程高差比较大,基础很深,使作业难度大,本人在工程技术质量安全施工管理中,采用了自学的有关资料,该工程基础施工使用了横向交叉、纵向作业的科学管理方法来指导施工,顺利的完成了本工程的所有各方主体,圆满的完成了这项坚决的施工任务,受到单位领导的好评。 XX年4月施工的贺州市民俗文化创业园工程,该工程位于贺州市万兴路西侧,3栋楼房皆为钢筋混凝土框架结构,总建筑面积约10705.97平方米。本人任该工程的甲方代表,在这期间,施工管理人员少,还得协助工程技术质量和材料的订购选择工作,使本工程能顺利地完成合同所约定的各项内容,在施工中及竣工验收时没有发现工程质量问题。在做好本职工作的同时,我学会了做人,在同一个办公室,我们都有很多同事,同事们在一起工作免不了碰到矛盾的时候,

建筑工程技术基础知识整理

1 、建筑工程技术资料的概念: 建筑工程技术资料是真实、全面的反映建筑工程质量状况和建造过程,具有永久和长期保存价值的工程技术和管理文件;是建筑工程进行施工质量验收和竣工核查的必备条件,也是对建筑工程进行检查、维修、管理、使用、改造的重要依据。 工程实施过程中应及时的收集、填写、整理工程技术资料,并要确实保证工程资料的真实性、准确性、完整性和系统性。 2 、归档文件的质量要求 1 )归档的工程文件应为原件。 2 )工程文件的内容及其深度必须符合国家有关工程勘察、设计、施工、监理等方面的技术规范、标准和规程。 3 )工程文件的内容必须真实、准确,与工程实际相结合。(工程档案齐全、系统、完整;工程档案内容真实、准确地反映工程建设活动和工程实际状况) 4 )工程文件应采用耐久性强的书写材料,如碳素墨水、蓝黑墨水,不得使用易褪色的书写材料,如:红色墨水、纯蓝墨水、圆珠笔、复写纸、铅笔等。 5 )工程文件应字迹清楚,图样清晰,图表整洁,签字盖章手续完备。 6 )工程文件中文字材料幅面尺寸规格宜为A4 幅面。图纸宜采用国家标准图幅。 3、实用表式填写及责任人签字的要求(解释19 ) 本规程实用表式从上向下以次分为表头(表式名称和表号)、说明栏、实用表式主体内容、责任栏四部分组成,表头、说明栏和主体内容是由资料管理人员或验收人员填写,其核心是资料的内容,并不要求是本人签字。责任栏应是签名人本人签字。本规程在责任栏签字盖章方面,除重要的技术资料明确要求加盖单位章外,一般并未要求加盖单位章,以突现签字人的责任。这就要求签字责任人:①必须具备规定的资格;②在本工程项目中担任相应岗位。才能代表本单位在责任栏的相应位置上签字。并承担相应的责任。 建筑电气专业施工记录,编号为C 2 -26-XXX 。 检验批质量验收记录,在分项工程排顺序号后,每一分项工程再排顺序号。 3 、单位(子单位)工程质量竣工验收 1 )《施工质量验收统一标准》对单位工程施工质量验收合格的规定为:“5.0.4 单位(子单位)工程质量验收合格应符合下列规定:

基础地下室施工方案

地下车库施工方案 1.编制说明 编制依据 已审批的《施工组织设计》 *****主体工程施工合同书 *****岩土工程勘察设计研究院提供的《*******岩土工程详细勘察报告书》 施、建施图纸,图纸会审记录,设计变更单。 参考规范、标准: 建筑地基基础工程施工质量验收规范GB50202-2002 地基与基础工程工艺标准ZJQ00-SG-008-2003 建筑机械使用安全技术规程JGJ33-86 建筑边坡工程技术规范GB50330-2002 2. 基础与地下室工程概况 设计概况 本工程为平战结合防空地下室,平时为地下车库,战时为甲六级二等人员掩蔽部。该分部(分项)工程分为两个独立的地下室工程,分别为二区地下室、四区地下室。二区地下室建筑面积为:平方米;四区地下室建筑面积为:平方米;共计:平方米。 基础与地下室工程设计概况详见下表: 基础与地下室工程设计概况

分部(分项)工程工程量 该基础与地下室工程包括:土方开挖工程、地下室防水工程、±以下结构工程施工。土方为放坡大开挖,地下室防水采用结构自防水加厚聚乙烯丙纶卷材防水厚聚合物水泥砂浆粘接剂,基础与地下室的梁、板、墙、柱钢筋均为现场绑扎,商品砼浇筑。 《施工组织设计》对该分部(分项)工程的部署要求 严格按施工规范要求施工,符合验评标准的要求,确保分部工程优良的目标;符合总进度计划的要求,力争提前完成分部分项工程;做好安全防护及安全技术交底工作,严格按方案及交底要求施工,确保施工安全;材料按要求堆放,施工做到工完场清;主体施工前,做好落地脚手架的基础;施工管理人员督促各班组作业人员做好各分项工程的成品

保护。 分部(分项)工程特点 整个地下结构工程的面积大,形状不规则,且要与一期的地下室准确对接。而已布设的测量控制网点也可能因临建施工、土方挖(包括桩基开挖)填等诸多原因而发生偏移。因此地下结构施工时,测量工作的准确性要求高,难度大。 地下结构有防水要求,施工时,应针对砼结构渗漏的原因如结构开裂、温度裂缝、收缩裂纹、砼结构不密实等渗漏原因,采取相应措施。重点做好砼施工质量控制以及施工缝、膨胀加强带、后浇带、穿过迎水墙体的管道和模板对拉螺杆等位置处的细部处理。 该工程地下结构的预留、预埋数量较多,施工前,应对土建施工图、安装施工图进行必要的综合校对;施工过程中须加强土建与安装的配合,并对预留、预埋的数量、位置、标高、轴线、尺寸严格控制,确保起其位置正确,数量准确。 该工程的体量大、工期紧,一次性资源投入量大。 选择本方案的优点、因素 因素:地质条件、水文条件、工期、成本 优点:施工有序、节约成本、缩短工期 分部(分项)工程施工条件 本分项工程施工期间为2015年11~12月份,根据本地区的气候条件,该时段雨水较多,施工时应及时了解天气预报情况,合理安排施工。基础施工阶段要做好工程的降排水工作,该工作详见《土方工程施工方案》。 工程现场位于城乡结合部,该城区道路网基本成型,道路宽阔、车流量较小,交通条件较好,为晚间作业提供了比较好的条件。施工现场东面、北面临时道路已经形成,西北角及

基础及地下室钢筋工程施工方案

基础及地下室钢筋工程施工方案 一、工程概况 河南卫华综合办公楼工程位于河南省长垣县西开发区卫华集团办公区,主楼地下一层,地上十二层;裙楼地上二层。建筑高度为48.5m ,总建筑面积为12672.29m2。主楼建筑结构形式为框架—剪力墙结构,裙楼为框架。设计合理使用年限为50年,抗震设防烈度为7度,建筑防火分类为二类,耐火等级二级,地下室耐火等级为一级。 本工程结构形式为框架—剪力墙结构,建筑结构的安全等级为二级。抗震设防烈度为7度,设计基本地震加速度值为0.15g,设计地震分组为第一组。抗震设防类别为丙类,建筑场地类别为Ⅲ类。 本工程框架梁纵向钢筋连接采用焊接,接头位置互相错开,在35d且不小于500mm范围内的纵向受拉钢筋接头面积百分率不大于50%;框架柱纵筋和剪力墙边缘构件纵筋连接采用Ⅱ级机械连接,接头互相错开,在35d范围内的纵向受拉钢筋接头面积百分率不大于50%。 二、施工准备 (一)材料 钢筋半成品的质量要符合设计图纸要求,钢筋绑扎用的铁丝采用2~22号铁丝,水泥垫块强度要满足使用要求。 (二)工具 常用的铅丝钩、小板手、撬杠、绑扎架、折尺、扭力扳手、白粉笔等。 (三)作业条件 1、熟识图纸,核对半成品钢筋的级别、直径、尺寸和数量是否与材料牌相符。 2、钢筋定位:划出钢筋安装位置线,如钢筋的品种较多时,应

在已安装好的模板上标明各种型号构件的钢筋规格、形状和数量。 3、绑扎形式复杂的结构部件时,应事先考虑支撑和绑扎的先后次序。 4、绑扎部位的位置上所有杂物应在安装前清理好。 三、钢筋加工 (一)钢筋调直 本工程钢筋调直采用调直机调直方法。调直冷拔钢筋和细钢筋时,要根据钢筋的直径选用调直模块和传送压辊,并要正确掌握调直模的偏移量和压辊的压紧程度。 应注意的事项:钢筋经调直机调直后,其抗拉强度一般要降低10%~15%。使用前应加强检验,按调直后的抗拉强度选用。 (二)钢筋切断 1、将同规格钢筋根据不同长度长短搭配,统筹排料;先断长料,后断短料,减少短头,减少损耗。 2、断料时应避免用短尺量长料,防止在量料中产生累计误差。应在工作台上标出尺寸刻度线并设置控制断料尺寸用的挡板。 3、在切断过程中,如发现钢筋有劈裂、缩头或严惩的弯头等必须切除;如发现钢筋的硬度与该钢种有较大的出入,应及时向有关人员反映,查明情况。 (三)钢筋弯曲 1、划线 钢筋弯曲前,对形状复杂的钢筋,根据钢筋料牌上标明的尺寸,用石笔将各弯曲点位置划出。 2、钢筋弯曲成型

地下室工程施工内容及控制要点

地下室工程施工内容及控制要点 一、地下室工程施工内容及施工顺序 1、深基坑降水(常用的是管井降水): 2、深基坑挖土与支护(含人工清槽、排水盲沟、明沟,排水井): (1)围护支护桩(先打桩后挖土)、 (2)冠梁施工(边挖土,边做钢筋网砼墙面层)、 (3)第一道支撑施工。 (4)第二道支撑施工 3、打桩、破桩头: (1)施工钻孔灌注桩。 (2)施工静压深层水泥搅拌桩。 4、浇筑素砼垫层,抹面压光。砌筑基础筏板边砖胎模。 5、做铺贴卷材防水层: (1)铺贴非沥青反粘防水卷材(1层)。 6、电梯坑线、集水坑线、放筏板后浇带线。 7、安装基础筏板、梁、桩承台钢筋;放墙柱轴线、安装、固定墙柱插筋。 8、安装基础梁、桩承台模板、安装混凝土输送泵支架、安装后浇带侧栏板或侧拦网、安装后浇带处止水板。 10、浇筑筏板混凝土。 11、按装地下室纵横向受力筋、拉筋;安装柱受力筋及箍筋;预埋墙内水管及电管;预埋人防门、消防们框固定件及防火卷帘固定件。 12、安装外墙后浇带处拦板或拦网;安装止水钢板。 13、安装墙体模板及柱模板。 (1)墙体厚度由对拉螺栓控制; (2)墙体垂直度由外内斜抛撑及内满堂脚手架固定; 14、墙板与柱混凝土浇筑: (1)在支设地下室顶板模板后浇筑柱混凝土。 (2)先浇混凝土柱,再支设板模,板模支设完后浇筑墙体混凝土。 (3)为防止墙体混凝土离析,应分层浇筑,应设溜板将混凝土滑入墙底。15、地下室顶板施工: (1)搭设满堂模板脚手架,测量定位板底、梁底标高。 (2)铺梁板模底龙骨、安装梁板底模竹胶板。 (3)安装梁钢筋及板钢筋。 (4)安装梁侧模板。 (5)安装板内预埋水管电管。 (6)按装地下室后浇带处拦网、止水钢板。 (7)有现浇空心管楼板的应制定空心管抗浮固定措施 (8)浇筑地下室顶板混凝土。 注:凡浇筑混凝土之前,必须组织各专业进行隐蔽工程验收,各方均确认隐蔽工程验收合格后,方可浇筑混凝土。 二、地下室工程施工质量及施工安全的控制重点

工民建专业毕业实习报告

根据学校安排,我于XX年年3月2日到福建鑫泰建筑有限公司承建的漳州市丽园广场一期工程进行建筑施工及管理实习,这是一个让我了解建筑施工的好机会,让我更深一步的了解理论与实际的差别。紧张的两个月的实习生活结束了,在公司总工的带领下,在工地工程师的讲解下,我在实习过程中还是有不少的收获,以下是我对实习的收获与体会。 一、经过这次实习活动,让我从实践中对这门自己即将从事的专业获得一个感性认识,为今后专业的学习打下坚实的基础。它不仅让我们学到了很多在课堂上根本就学不到的知识,还使我们开阔了视野,增长了见识,为我们以后更好把所学的知识运用到实际工作中打下坚实的基础。通过生产实习使我更深入地接触专业知识,进一步了解合理控制建筑工程成本重要性,了解工程施工管理过程中存在的问题和理论和实际相冲突的难点问题,并通过撰写实习报告,使我学会综合应用所学知识,提高分析和解决专业问题的能力。 二、我首先通过公司总工的介绍,对工地的主要负责人和工程的概况有了基本的一些了解,我所实习的福建鑫泰建筑有限公司是建筑一级企业。该公司所承建的漳州市丽园广场一期4#、5#、7#、8#楼工程位于南昌路中段北侧,框剪结构,地下1层,4#、5#楼地上27层,7#、8#楼地上19层,工程总建筑面积192030㎡,地下室建筑面积13340㎡。实习期间该工程正处于桩基础及地下室施工阶段。 三、通过这次实习认识到施工单位要合理控制建筑工程成本要做到以下几个方面: ⑴工程合同签订关。工程合同是工程建设单位和施工单位之间就工程有关的权利和义务而签订的协议。工程合同签订是施工单位必须把好的重要关口,因为工程合同不但明确规定了施工单位和建设单位双方的权利和义务,还包含有要求工程必须达到的质量等级、建筑工期、采用何种材料、何种价格以及价款支付期限等重要内容,这些内容对建筑工程造价的高低有着非常直接的影响。如果双方签订的工程合同内容齐全、逻辑严密、双方的权利义务对等,其最后的工程造价就可能合理,反之,造价就有可能偏低,施工单位就可能蒙受损失。 ⑵工程变更签证关。工程变更是指业主根据需要在工程施工过程中对原图纸进行的更改。既然对原有图纸进行了更改,就必然会引起施工工程量的变动,而工程量的变动也就必然会引起原签订合同价款的增加或减少,特别是有些工程变更较多,工程量增减变化大,其最后结算依据仅凭建设单位代表的变更签证,这样变更签证关就显得尤为重要。可以说,工程变更签证是否及时准确直接影响到建筑工程造价的高低。 ⑶工程决算审核关。工程决算是指工程竣工验收后由施工单位编制的包含所有工程量及所有价款在内的结算资料。它是由工程施工单位负责编制,建设单位进行初审,最后由建设单位委托有资质的社会中介机构(本文来自第一范文网https://www.wendangku.net/doc/fd14431048.html,,转载请保留此标记。)进行审核,并出具审核报告。工程决算审核是基建管理活动的最终环节,也是工程造价控制的最后关口,施工单位必须予以高度重视。 四、工程施工技术方面体会: ㈠通过参加图纸会审,我明白了图纸会审主要内容。 一般工程开工前,业主、设计单位、承建单位和质量监督单位等都要参加图纸会审,以发现并解决设计中存在的差错、矛盾及易在施工中产生模糊概念及在将来施工中可能存在的困难等问题,以避免施工中造成不必要的损失。在会审时应注意以下几点: 第一,找出图纸自身的缺陷和错误。审阅图纸设计是否符合国家有关政策和规定(建筑设计、结构设计和施工规范等);图纸与说明是否清楚,引用标准是否确切;施工图纸标准有无错漏;总平与建筑施工图尺寸、平面位置、标高等是否一致,平、立、剖面图之间的关系是否一致;各专业工种设计是否协调和吻合。 第二,施工的可行性结合图纸的特点,研究图纸在施工过程中,在质量上、安全上、工期上、工艺上、材料供应上,乃至于经济效益上施工能否满足图纸的要求,必要时建议设计单位给予适当地修改。

工民建工程的深墩基础设计探讨

工民建工程的深墩基础设计探讨 所谓深墩基础就是深埋形式下的天然性基础。在工民建工程的过程中,对于基础的底面埋置的过程中,深度在选择上一定要比普通的基础要选择深一些。本文细致的对深墩基础的设计进行了探讨,在工期内不能够完成的时候,深墩基础就会充分发挥出潜在的优点。同时在深墩的设计上具备安全可靠性、又具备简易的操作,使得施工非常方便。并且在操作的过程中,完全不需要复杂的机械设备。 标签深墩基础;设计;构造 深墩基础在埋置的深度可以达到8-15米。在探测地质的过程中,如果发现地表的土壤较为柔软,或者地下存在防空洞的地质点,就不能够使用桩基础,取而代之的则是深墩基础。 一、深墩基础结构形式的分析 下图为深墩基础的结构形式图,想要将材料能够在最大程度上节省,又不能影响施工的情况的时候,基础的柱身应该将断面设计为1.5×1.5m。 在设计的过程中,可以选用多种材料进行浇注,其中最为适合的材料可以选择三种,分为毛石、毛石混凝土、混凝土进行浇注,这三种任选其一都可以达到预期的目的。计算方面要依据我国有关的设计规范进行计算,尤其是基础的底面积一定要严格控制误差,对其深度的确定不应该盲目的下决定,要根据地下的防空洞位置以及地基的土质是怎样的实际情况,充分的了解这些之后,才能够判定深度。 二、墩基础的特点 1、优质之处 (1)地质的优点:在实践的作用下,证实了即使在土壤非常柔软,并且地下还存在防空洞的情况下,此地的土壤也可以采用深墩基礎进行工民建工程。而这时桩基础就不能够应用。 (2)便捷的优点:在公民建筑工程中,应用最多的为深墩基础,因为在施工的过程中不用选择非常特殊的机械设备,对于施工的流程提供了便捷度。其次在计算方面,基底的面积在计算的过程中,单墩载荷的试验是不需要实施的,因为用天然的地基设计方式进行实施就足可以完成了。 (3)安全的优点:在承载力的方面,深墩基础是非常安全的设计方法。 (4)节省土方的优点:由于深墩基础在设计时主要挖的是井坑,不需要大面积的进行开挖,一方面节省了土方,另一方面也将工期成功缩短。

建筑工程必须了解的基础知识

建筑工程基础知识 第一节建筑物的分类 一、建筑物的用途分类及特点 1、民用建筑:供人们生活、居住、从事各种文化福利活动的房屋。按其用途不同,有以下两类: (1)居住建筑:供人们生活起居用的建筑物,如住宅、宿舍、宾馆、招待所。 (2)公共建筑:供人们从事社会性公共活动的建筑和各种福利设施的建筑物,如各类学校、图书馆、影剧院等。 2、工业建筑:供人们从事各类工业生产活动的各种建筑物、构筑物的总称。通常将这些生产用的建筑物称为工业厂房。包括车间、变电站、锅炉房、仓库等。 二、按建筑结构的材料分类 1、 砖木结构:这类房屋的主要承重构件用砖、木构成。其中竖向承重构件如墙、柱等采用砖砌,水平承重构件的楼板、屋架等采用木材制作。这种结构形式的房屋层数较少,多用于单层房屋。 2、 砖混结构:建筑物的墙、柱用砖砌筑,梁、楼板、楼梯、屋顶用钢筋混凝土制作,成为砖—钢筋混凝土结构。这种结构多用于层数不多(六层以下)的民用建筑及小型工业厂房,是目前广泛采用的一种结构形式。 3、 钢筋混凝土结构:建筑物的梁、柱、楼板、基础全部用钢筋混凝土制作。梁、楼板、柱、基础组成一个承重的框架,因此也称框架结构。墙只起围护作用,用砖砌筑。此结构用于高层或大跨度房屋建筑中。 4、钢结构:建筑物的梁、柱、屋架等承重构件用钢材制作,墙体用砖或其他材料制成。此结构多用于大型工业建筑。 三、按建筑结构承重方式分类 1、承重墙结构 它的传力途径是:屋盖的重量由屋架(或梁柱)承担,屋架支撑在承重墙上,楼层的重量由组成楼盖的梁、板支撑在承重墙上。因此,屋盖、楼层的荷载均由承重墙承担;墙下有基础,基础下为地基,全部荷载由墙、基础传到地基上。 2、框架结构 主要承重体系有横梁和柱组成,但横梁与柱为刚接(钢筋混凝土结构中通常通过端部钢筋焊接后浇灌混凝土,使其形成整体)连接,从而构成了一个整体刚架(或称框架)。一般多层工业厂房或大型高层民用建筑多属于框架结构。 3、排架结构 主要承重体系由屋架和柱组成。屋架与柱的顶端为铰接(通常为焊接或螺栓连接),而柱的下端嵌固于基础内。一般单层工业厂房大多采用此法。 4、其他 由于城市发展需要建设一些高层、超高层建筑,上述结构形式不足以抵抗水平荷载(风荷载、地震荷载)的作用,因而又发展了剪力墙结构体系、桶式结构体系。 四、建筑高度分类 建筑物可根据其楼层数量分为以下几类 1、低层:2层及2层以下

基础及地下室砼工程施工方案

基础及地下室砼工程 6.2.4.1 砼浇筑与振捣 1、砼采用商品砼,罐车运输,砼输送泵浇筑,为保证砼的防水性能,砼在同一施工段内一次浇筑成型,不留垂直施工缝。地下室墙体与底板之间的施工缝,留在高出底板表面30cm的墙体上。基础梁采用斜面分层浇筑,每层厚度为400mm,浇筑过程中,要做到下层砼初凝前,浇筑完上层砼。 2、地下室梁板 地下室梁板浇筑时,先将梁根据高度分层浇筑成阶梯形,当达到板底位置时即与板的砼一起浇筑,随着阶梯形的不断延展,则可连续向前推进,倾倒砼方向与浇筑方向相反。 梁柱节点钢筋较密时要用小直径振捣棒振捣,并加密棒点。浇筑板的砼虚铺厚度要略大于板厚,振捣完毕后用1.5-4mm刮杠刮平,用木抹子抹平,并拉线检查板面标高,严格控制平整度,尤其墙柱根部。 3、框架柱 地下室框架柱由于砼强度不同,对框架柱利用塔吊单独浇筑砼,施工缝留梁底面下20mm处。框架柱的施工按施工段进行,在支柱模前应先对柱根部施工缝进行剔凿和清理,然后再支模浇筑砼,为了避免砼离析,采用串桶分层下料,层厚控制在500mm。插入式振动器先沿圆柱周边振捣,后振中间,要认真操作,不能漏振,确保砼密实。 4、地下室外墙 地下室外墙与施工段应同步流水浇筑砼。外墙支模前,必须对其根部的水平施工缝进行处理,并浇水冲洗干净,方可支墙体模板。 外墙砼采用一台固定泵输送,砼的浇筑方向为从一端开始,采用斜面分层法向另一端推进。因墙高度大于3m,砼浇筑时利用串桶向下送料。 外墙为自防水砼,浇筑砼时,振捣器必须均匀的分布开,保证不漏振,以提高砼的密实度,达到设计的抗渗要求。 6.2.4.2施工缝的留置与处理 1、施工缝留置 基础、基础梁及地下室施工面积比较小,不再留其它垂直施工缝。地下室外墙体与基础及梁板之间的水平施工缝,留在高出基础及梁板顶面30cm的墙体上。

工民建

一、主观题(共14道小题) 1.工民建的含义是什么? 参考答案: “工民建”是“工业与民用建筑工程”的简称,也称为房屋建筑工程,房屋建筑工程是土木工程中数量最为庞大、形式多样的工程建筑物,其主要功能是提供人们生活居住和工作生产需要的场所。 房屋建筑工程作为一门学科,是土木工程的一个分支,通常有两层含义:一是指房屋建筑的实体;二是指建造房屋所需的知识和技术,包括房屋的基础理论和研究,以及房屋的规划、设计、施工技术、施工组织与管理、工程造价确定与控制等。 2.工民建专业以什么为研究对象,涉及哪些学科? 参考答案: 工业与民用建筑专业是以房屋建筑为研究对象,涉及数学、物理、力学、结构、等多种自然学科,还涉及工程管理、技术经济、政策法规等经济及社会科学,专业的涵盖面非常广,包括房地产开发与经营、房屋设计、施工技术、施工组织与管理、工程监理、工程造价等多个方向 3. 工民建专业具有哪些专业特点? 参考答案:工民建专业的专业特点:1.强调实践性,2. 与数学、力学、管理、经济等自然科学和社会经济科学联系紧密3. 不断发展和创新;4. 发展前景灿烂。 4. 未来建筑业科学发展的趋势? 参考答案: 未来建筑业科学发展的总趋势将是建设安全、抗震、经济、适用、美观、绿色、节能、环保和智能的现代化建筑,房屋建筑将是力学、美学、材料、设备、电气、控制等学科交叉和综合化发展的完美产物,未来建筑将为我们提供更为舒适的工作、学习和生活的空间环境。 5.工民建专业的课程体系是如何设置的?其中专业课有哪些? 参考答案: 课程体系设置从大的方面说分为三类:公共基础课、专业基础课和专业课。 其中专业课程包括建筑工程CAD、混凝土与砌体结构、建筑工程概预算、工程造价与计价原理、房屋建筑学、基础工程、建筑设备、工程流体力学、土力学与地基基础、钢结构、混凝土结构设计原理、结构抗震与高层建筑、建筑施工技术、土木工程项目管理、建筑经济与企业管理、毕业设计(论文)。 6.工民建专业的人才培养目标是什么? 参考答案: 旨在培养热爱祖国,在德、智、体、美各方面全面发展,有扎实的基础理论和专业知识,有较强的工程实践能力及创新能力,掌握建筑工程设计、施工和工

工民建基础知识

工民建基础知识 只要你学习或者从事建筑,不管是什么专业绝对能用到。土木工程专业考证种类及条件;建筑工程资料库网址;第一篇、钢筋算量基本方法;第二篇、建筑工程清包工价格­第三篇、CAD,word,excel之间的转换;第四篇、装修的一些计算公式。别急慢慢看,收集全了比较多。土木工程专业考证种类及条件一、本科毕业后一年后自动转为助理工程师,评为助理工程师后四年评工程师。如果是搞施工就考建造师做到一定时间后可以考一个监理工程师.如果搞预结算那就考造价师或经济师. 如果搞设计的话就考结构师或建筑师或岩土师.最后考一个监理工程师. 当然能者多劳能多考就多考. 监理师的要求年限最高所以最后再考 预算员,施工员,质检员,安全员,材料员 二、考试级别 初级、中级、高级 三、报考条件 1 、初级(具备以下条件之一) ( 1 )本专业或相关专业中专以上学历。 ( 2 )从事本职业工作 2 年以上。 2 、中级(具备以下条件之一) ( 1 )本专业或相关专业大专以上学历。 ( 2 )连续从事本职业工作 4 年以上。 ( 3 )取得本职业初级证书,从事本职业工作 2 年以上。 3 、高级(具备以下条件之一) ( 1 )本专业本科以上学历,并从事本职业工作 2 年以上。 ( 2 )本专业大专以上学历,并从事本职业工作 4 年以上。 ( 3 )取得本职业中级证书,从事本职业工作 3 年以上。 四、课程设置 预算员:《建筑识图》、《房屋构造》、《建筑工程定额与预算》、《建筑施工技术》 施工员:《建筑力学》、《建筑材料》、《建筑结构》、《建筑施工技术》 质检员:《质量事故分析》、《建筑施工技术》 材料员:《建筑材料》、《建筑施工技术》 安全员:《安全生产技术与管理技术》、《建筑企业经营管理》五、土木行业可考证书: 注册结构师、注册造价师、注册监理工程师、房地产评估师、注册建筑师、注册建造师、注册岩土工程师等。 六、考证时间: 1、注册建筑师一级二级五月 1 2、1 3、1 4、15日 2、环境影响评价工程师五月12、13日 3、土地登记代理人五月 26、27日 4、注册安全工程师九月 8、9日 5、建造师九月 15、16日 6、注册土木工程师九月 22、23日 7、注册结构工程师九月 23日 8、造价工程师十月 20、21日 9、房地产经纪人十月 20、21日 10、房地产估价师考试十月 20、21日