文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 消防工程质量管理实施细则

消防工程质量管理实施细则

消防工程质量管理实施细则
消防工程质量管理实施细则

消防工程质量管理实施

细则

The manuscript was revised on the evening of 2021

消防工程质量管理实施细则

1总则:

1.1为加强消防工程施工管理,确保工程质量,根据国家强制性验收规范

的要求,制定本细则。

2定义

2.1消防工程主要含消火栓系统、自动喷淋系统、防排烟系统及火灾自动

报警系统四个方面。

3职责

3.1地区公司工程部负责施工组织设计和监理细则的审批,承担消防工程

施工质量的直接管理责任。

3.2地区公司工程部驻场经理负责施工方案和监理细则的监督管理,承担

消防工程施工质量的主要管理责任。

4工作要求

4.1所有用于消防工程的材料必须验证产品的“合格证书”和“性能检测报

告”,材料的品种、规格、性能等应符合现行国家产品标准和设计要

求。喷头、报警阀组、压力开关、水流指示器、消防水泵、水泵结合

器等消防系统主要组件,应经国家消防产品质量监督检验中心检测合

格。

4.2消防工程必须使用相应资质的专业消防单位进行施工,主要施工人员

应持有建设行政主管部门或其指定单位颁发的执业资格证书。

4.3消防工程在施工前,施工单位必须编制消防施工方案(施工组织设

计)监理工程师审核后,并报工程部批准后严格实施。

4.4施工单位的每一道工序完成后的隐蔽验收记录必须记载验收部位简

图、验收结果和验收人。

4.5工程部有关人员必须按照以下要求实施监督管理职能(当无监理单位

时,工程部有关人员要履行相应的监理职责)。

4.5.1驻场经理和现场管理人员应监督监理单位依据施工方案和监理细

则,严格履行各道工序和隐蔽工程的检查、验收,并做好工程日

志记录。

4.5.2现场管理人员经常检查施工单位库房备料情况,发现不符合本工

程要求、非本工程使用的材料,通知施工单位及时清场。

4.5.3消防工程施工前,地区公司工程部管理人应组织监理单位和施工

单位进行图纸会审和技术交底,并形成会议纪要。

4.5.4地区公司工程部管理人员应不定期的检查施工单位和监理工程师

消防工程工序、隐蔽验收记录,并将此项工作记录在工程日志中

备查。

4.5.5地区公司工程部工程管理人员要随机抽查监理单位工序验收记

录,对未经监理工程师验收的工序按照《建筑施工协作单位评估

细则》规定对施工单位予以处罚。对于监理工程师验收后仍存在

问题时,应对监理单位给予相应处罚。

4.5.6工程部现场管理人员可按照《建筑施工协作单位评估细则》,对

施工单位、监理单位违反该规定的行为进行处罚并做好记录。

5消火栓系统施工质量管理要点

5.1在消火栓系统施工中,立管安装位置及支架处理、消火栓箱的各项安

装尺寸指标控制是管理的重点。

5.2基础部位施工管理要点:

5.2.1管道穿过基础、地垄墙部位的预留洞尺寸是否符合设计和规范的

要求。

5.2.2管道穿过地下室的地下构筑物外墙时,防水套管的规格、型号和

数量是否符合要求。

5.2.3地下室电梯门一侧严禁布设消防管道,半地下室进户管预留套管

注意避让门窗洞口。

5.2.4检查管道标高是否满足设计和规范的要求,布置和连接配件是否

符合设计和规范要求。

5.3主体施工阶段施工管理要点:

5.3.1检查预留孔洞是否符合设计和规范要求:复核消火栓箱预留洞是

否满足安装要求。

5.3.2核对预留套管:重点消火栓立管套管位置是否符合要求,避免对

住户门及各管井门开启造成影响。

5.3.3如遇需预埋结构体内的管道,核查其规格、型号和数量、质量是

否与图纸和其他施工文件要求相符合,并在混凝土浇注前进行水

压试验。

5.4管道安装施工管理要点:

5.4.1检查管材、管件是否一致。

5.4.2检查管道的支、吊、托架的安装,位置、数量间距是否符合要

求,固定是否牢靠,楼梯前室、休息平台储藏室过道等人行通

道,角钢支架末端打磨圆滑。

5.4.3安装完毕后管道做水压试验,且在交付使用前冲洗。

5.5消火栓箱安装管理要点:

5.5.1栓口应朝外,并不应安装在门轴侧。

5.5.2栓口中心距离地面,偏差在±20mm以内。

5.5.3阀门中心距离箱体侧面为140mm,距离箱体后内表面为100mm,偏

差在±5mm以内

5.5.4消火栓箱体安装垂直度偏差在3mm以内。

6自动喷淋系统施工质量管理要点

6.1在自动喷淋系统施工中,沟槽施工工艺,喷头在桥架、风管处的安装

位置是管理的重点。

6.2管道安装施工管理要点

6.2.1检查管材、管件是否一致。

6.2.2检查管道的支、吊、托架的安装,位置、数量间距是否符合要

求,固定是否牢靠,楼梯前室、休息平台储藏室过道等人行通

道,角钢支架末端打磨圆滑。

6.2.3采用沟槽式连接时,沟槽式管件应为球墨铸铁、橡胶密封圈,沟

槽和开孔应用专用滚槽机和开孔机施工,并做防腐处理。

6.2.4安装完毕后管道做水压试验,且在喷头安装前进行冲洗。

6.3喷头安装施工管理要点:

6.3.1喷头安装应采用生产厂家专用扳手。

6.3.2检查喷头安装间距,喷头与墙、梁、楼板等障碍物的距离是否符

合设计及规范要求。

6.3.3当梁、风管、桥架宽度大于时,应增设喷头。增设的喷头应安装

在其腹面以下位置。

6.4报警阀组的安装管理要点:

6.4.1报警阀组的安装应在供水管网试压、冲洗合格后进行。

6.4.2检查安装地点是否有排水设施。

6.4.3安装时应先安装水源控制阀、报警阀,然后进行报警阀辅助管道

的连接。

6.4.4报警阀组安装的位置应符合设计要求。当设计无要求时,报警阀

组应安装在便于操作的明显位置,距室内地面高度宜为。两侧与

墙的距离不应小于。正面与墙的距离不应小于。报警阀组凸出部

位之间的距离不应小于。

6.5泵房安装施工管理要点:

6.5.1消防水泵的规格、型号应符合设计要求,并应有产品合格证和安

装使用说明书。

6.5.2钢筋混凝土消防水池或消防水箱的进水管、出水管应加设防水套

管,对有振动的管道应加设柔性接头。组合式消防水池或消防水

箱的进水管、出水管接头宜采用法兰连接,采用其他连接时应做

防锈处理。

6.5.3水箱溢流管及排空管附近应有排水设施,并不得直接连接排水

管。

6.6调试施工管理要点

6.6.1系统调试应包括下列内容:水源测试。消防水泵调试。稳压泵调

试。报警阀调试。排水设施调试。联动试验。

6.6.2水压试验如管道太长或楼层太高,应分段或分层试压,分段或分

层试压合格,再进行系统的水压试验。

7火灾报警系统施工质量管理要点

7.1检查各类导线及材料符合设计要求和国家标准规定,并且经消防部门

审核同意。

7.2布线施工管理要点:

7.2.1管子入盒时,盒外侧应套锁母,内侧应装护口,如在吊顶内敷

设,则盒内、外侧均应套锁母。

7.2.2管子长度超过45m无弯曲,管子长度每超过30m有一个弯曲,管

长度每超过20m有2个弯曲,管长度每超过8m有三个弯曲时均

应加接线过路盒。

7.2.3管线经过建筑变形缝处应采取补偿措施,跨越变形缝两侧应固定

且留有余量。

7.2.4每回路导线对地绝缘电阻不应小于20MΩ。

7.3探测器安装管理要点

7.3.1探测器周围内,不应有遮挡物。至墙壁、梁边的水平距离,不应

小于。底座应固定牢靠,其导线连接必须可靠压接或焊接。

7.3.2探测器应水平安装,如必须倾斜安装时,倾斜角不应大于45度。

7.3.3探测器的“十”线应为红色,“一”线应为兰色,其余线应根据

不同用途采用其它颜色区分,但同一工程中相同用途的导线颜色

应一致。

7.4手动火灾报警按钮的安装管理要点

7.4.1手动火灾报警按钮,应安装在墙上距地(楼)面高度处。应安装

牢固,并不得倾斜。

7.4.2外接导线应留有不小于10cm的余量,且在其端部应有明显标志。

7.5火灾报警控制器的安装管理要点

7.5.1墙上安装时,其底边距地(楼)面高度宜为,落地安装时,其底

宜高出地坪~。

7.5.2控制器应安装牢固,不得倾斜。其安装在轻质墙上时,应采取加固

措施。

7.5.3端子板的每个接线端,接线不得超过两根。电缆芯和导线,应留

有不小于20cm的余量。

7.5.4主电源引入线,应直接与消防电源连接,严禁使用电源插头。主

电源应有明显标志。

7.5.5控制器的接地应牢固,并有明显标志。

7.6消防控制设备的安装管理要点

7.6.1消防控制设备的外接导线,当采用金属软管作套管时,其长度不

宜大于2m,且应采用管卡固定,其固定点间距不应大于。金属

软管与消防控制设备的接线盒(箱),应采用锁母固定,并应根据

配管规定接地。

7.6.2消防控制设备外接导线的端部,应有明显标志。

7.6.3消防控制设备盘(柜)内不同电压等级、不同电流类别的端子,

应分开,并有明显标志。

7.7系统接地装置的安装管理要点

7.7.1工作接地线应采用铜芯绝缘导线或电缆,不得利用镀锌扁铁或金

属软管。

7.7.2工作接地线与保护接地线必须分开,保护接地导体不得利用金属

软管。

7.8自动报警调试管理要点

7.8.1火灾自动报警系统调试,应先分别对探测器、区域报警控制器、

集中报警控制器、火灾警报装置和消防控制设备等逐个进行单机

通电检查,正常后方可进行系统调试。

7.8.2火灾自动报警系统通电后,应按现行国家标准《火灾报警控制器通

用技术条件》的有关要求对报警控制器进行下列功能检查:火灾

报警自检功能。消音、复位功能。故障报警功能。火灾优先功

能。报警记忆功能。电源的自动转换和备用电源的自动充电功

能。备用电源的欠压和过压报警功能。

8防排烟系统施工质量管理要点

8.1核对风机的规格、型号、叶轮旋转方向、传动方式、风口位置、转

速、风量、风压是否符合设计要求。

8.2防排烟系统联合试运行与调试的结果(风量及正压),必须符合设计

与消防的规定。

9相关文件

9.1《建筑施工协作单位评估细则》

9.2《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002)

9.3《自动喷水灭火系统施工及验收规范》(GB50261-2005)

9.4《火灾自动报警系统施工及验收规范》(GB50166-92)

9.5《给水排水构筑物施工及验收规范》(GBJ-141)

9.6《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002)

9.7《火灾报警控制器通用技术条件》(GB4717-93)

10附加说明:

10.1本文件自颁布之日起实施。

10.2本文件由集团项目管理部负责修订、解释。

相关文档