文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 组合式空调机组电子样本

组合式空调机组电子样本

组合式空调机组电子样本
组合式空调机组电子样本

组合式空调机组电子样本

一、组合式空调机组特点

1-1 ZK系列组合式空调机组,是一种以水为冷媒,以水或蒸汽为热媒,以功能段为组合单元的中央空调设备,能完成空气的混合、过滤杀菌、输送、冷却、加热、去湿、加湿、消声等功能。组合式空调机组广泛应用于电子仪表、精密机械制造、纺织、化纤、卷烟、制药食品、化妆品、火电站、核电站、轻化工、宾馆、展览馆、办公楼、仓库、商场、娱乐场所、洁净室、医院、实验室、学校、图书馆、食堂、餐厅、计算机房等行业和场所;

1-2 形式多样、型号齐全,鼎泰空调采用先进的空调技术和崭新的设计构思,以科学严谨的工作态度和先进的研究开发手段生产能满足件、型号齐全、结构型式多样的组合式空调机组,鼎泰生产的组合式空调机组包括标准型组合式空调机组、组合式净化空调机组及各规格型号的组合式空调机组。鼎泰空调生产的组合式空调机组具有外型美观、热交换效率高、结构合理、强度好、漏风率低、噪音低平稳、良好的防冷桥措施、保温效果好、安装维护保养简单方便、安全可靠等特点,适合各种舒适性中央空调系统和洁净空调系统使用1-3 特殊要求:为满足不同客户的需求,鼎泰空调随时提供非标准或特殊配置机型的性能参数和外型尺寸;为满足客户对机组控制的求,可根据客户的需求提供启动控制系统、自动控制系统和微电脑控制系统。

二、技术说明

2-1 性能参数:

T 风量:10000m3/h~160000m3/h;

T 制冷量:49KW~1341KW。

2-2. 主要功能段:

T 新回风混合段;

T 新风段;

T 回风段;

T 初效过滤段;

T 中效过滤段;

T 中间段;

T 新回排风段;

T 二次回风段;

T 表冷段;

T 加热段;

T 喷淋段;

2-3 结构设计和特点:

T 采用先进的标准化组合式设计,各段体可独立运输至现场拼装;

T 框架采用最新专利防冷桥加强型铝合金型材和高强度三维角接头,表面经阳极处理,结构坚固合理,外形美观。

T 箱板固定采用无螺钉的专利卡条紧固,方便进行维护保养。

T 底座采用槽钢或U型钢板,结构坚固,能保证运输及吊装时不产生变形,更加安全;

T 箱板与铝合金间、各结构段采用必需的保温及密封措施以防止冷桥和保证机组良好的气密性;

T 结构合理,一般将机组分为若干个结构段,每个结构段包括若干个功能段;

T 组合方式灵活,根据使用要求采用不同功能段的组合方式,实现不同的空气处理要求;

T 检查和保养方便,机组均配置检修门、观察窗;

T 组装方便,易实现大型机组的现场组装。

2-4 箱板

T 箱板采用双面钢板夹芯结构,内外部均采用基材为热镀锌板的二次涂层彩色钢板;

T 双面钢板中间充注30~50mm硬质聚胺脂发泡剂均匀混合发泡,发泡密度40kg/ m3,导热系数小于0.0202W/m×K;

这种箱板具有外形美观、耐气候、抗腐防锈功能强、强度好、保温性能佳、隔声隔振性能好等特点。

2-5 热交换盘管(表冷器、加热器)

T 采用计算机优化设计方法和引进进口换热器生产线生产;

T 热交换盘管的设计根据不同流量、温差及工况采用不同的内部流程设计,使盘管换热性能与盘管水压降均保持在合理高效的范围内,程应用上的难度;

T 热交换盘管设计工作压力10bar,实验压力15bar;

T 散热翅片采用0.12mm换热器专用优质铝片,牌号为:JISH4000A1200-H22,散热翅片采用进口精密冲片机加工,经冲片机二次翻边和纹而成;

T 换热管采用优质紫铜管(TP2),直径15.88mm,排数4~8排,可供客户选择;

T 整体穿片后,铜管经胀管后与铝片紧密结合,保证其良好的传热效果;

T 使用寿命长,热交换效率高,进出水水温差大,水压压降小;

T 冲片机使用欧洲进口自挥发性冲片油,使铝片自动形成保护膜,抗腐蚀,并增强盘管结露后的流水性,减少水滴被风带出盘管进入风能性。

2-6 水盘

采用镀锌钢板制造,水盘的结构及地漏式设计、防腐防锈措施和保温能有效防止结露、保证排水通畅、延长水盘使用寿命。

2-7 风机和电机

T 风机采用双进风多翼离心式高效风机,为ISO9001质量管理体系下生产的产品,这种风机具有低噪音、高效率、运转平稳、振动小、轴承温升低、工作温度湿度范围大等优点;

T 风机轴承采用国际名牌产品,为气密型自动调心球轴承,正常使用期间可免保养;

T 风机的传动形式主要采用外转子直接传动和皮带传动两种形式;

T 采用外转子风机,安装维护保养方便,安装前无需进行二次动静平衡校验;

T 标准配置的电机选用优质名牌电机,电机绝缘等级标准为B级,确保品质及使用寿命,并可根据用户要求配用指定品牌电机或提高电等级,以适合不同场合需求;

T 采用带传动风机,传动结构经精心设计,组装后进行二次动静平衡校验,以达到最好的传动效果;

T 风机和电机底座及风机出风口采用橡胶及防剪切弹簧减振器和帆布软接等措施降低振动和噪音;

2-8 风口

机组的混合段、新回排风段、二次回风段、送风段等需要与风管连接的功能段风口均配置法兰,风口尺寸一般采用国标规定的尺寸系列法兰及风口尺寸也可根据用户要求设计制造。(风阀为选配件)

2-9 过滤段

T 本功能段根据使用要求采用不同的设计和配置,既可以提供作为舒适性空调使用的过滤段,也可以提供作为净化空调使用的过滤段;

T 过滤段可配备的空气过滤器形式包括板式过滤器、袋式过滤器;

T 初、中、亚高效过滤均可选用国际标准合成化纤滤料,正常使用情况下过滤效率衰减小;

T 各类过滤器均采用低初阻力和高过滤效率的过滤器;

T 采用化纤滤料的过滤器具有适用于高湿环境的特点,不会因送风湿度大而影响效率及容尘量;

T 过滤器框架均采用优质钢材料制作。

2-10 加湿段

T 根据用户的不同使用要求配置不同型式的加湿器,主要的加湿型式包括:干蒸汽加湿器、电极式加湿器、高压喷雾加湿器、湿膜加湿以上加湿型式均可实现洁净加湿,前两种为等温加湿,后两种为等焓加湿;

T 干蒸汽加湿器:要求用户配置蒸汽源及输气管道,蒸汽经干蒸汽加湿器作干湿分离后,干蒸汽从喷管中喷出加湿。这种加湿器具有加(单套最大760Kg/H),加湿效率高等特点,加湿器采用不锈钢材制造,外型美观,耐腐蚀,使用寿命长;

T 高压喷雾加湿器:高压喷雾加湿是将自来水经过加湿主机增压后,由管路输送到喷头中,高压水从喷嘴的特制小孔中旋转喷出,并在雾化、蒸发,达到对空气的加湿,这种加湿型式具有高效节能、安全、可靠等优点。加湿器主机由电机、高压泵、电磁阀、压力表、控

及保护装置等组成,能实现自动加湿,高压喷雾加湿段内部均配有挡水板,单套加湿器最大加湿量为248Kg/h;

T 湿膜加湿器:这类加湿器包括加湿主机、控制箱、水过滤器等部分,其加湿方式通过供水管路将水送入湿膜加湿器顶部的布水器,水的作用下沿湿膜材料向下渗透,使湿膜材料湿润;当干燥空汽穿过湿润的湿膜材料时,水与空汽进行热交换,汽化蒸发变成高湿的空气对空气的加湿处理;湿膜加湿器具有以下特点:

1) 洁净加湿,同时对空气有洗涤、过滤作用;

2) 饱和效率高,可达90%以上;

3) 膜体材料具有无毒、耐酸、阻燃、防霉防菌、无污染、使用寿命长等特点;

4) 通过湿度感测器实现自动加湿过程;

5) 维护保养方便;

6) 使用自来水(0~40℃)作为加湿水源。

T 电极式加湿器:该加湿器采用将电流通过直接插入水中的电极产生的蒸汽对空气进行加湿,蒸汽的输出量主要通过加湿罐中水位的高电率的大小进行控制的。电极式加湿器具有以下特点:

实现洁净等温加湿;

1) 加湿效率高;

2) 调节精度高,可实现多挡调节;

3) 微电脑智能自动控制;

4) 具备自动排污功能;

5) 必需使用标准软化水;

6) 型号规格齐全,加湿量最小1.0kg/h,最大加湿量126 kg/h。

2-11 加热段:

T 用于空气的加热,热源可以是不同温度或压力的热水、蒸汽,或采用电加热管加热,可根据用户要求设计;

T 当采用风冷热泵机组供热水时,一般是直接利用表冷段的盘管供热,称为表冷加热段;

T 当采用锅炉供热水或蒸汽时,则应另做专门的供热盘管,若供水温度不高于65℃时,也可以用表冷段的盘管供热,但应考虑对热水作除氧处理;

T 在无热水或蒸汽或只需少量辅助供热时,可选用绕片式空气电加热器加热,其结构形式为管状电热元件外绕金属散热翅片,配合控制现分段精确控制加热量,也可以无级调节。

2-12 挡水段:

用于阻挡和分离气流中的水滴;表冷段、高压喷雾加湿器、喷淋段等均必须配置挡水段。

2—13 消声段:

T 一般采用阻性形消声器,段体内根据不同使用要求装设不同规格数量的片式消声器,以达到要求消声降噪要求;

T 片式消声器经国家权威噪声评定机构认可的产品,内部吸声材料为离心玻璃棉,外部护面层为多孔镀锌钢板,这种消声器对风道内的噪音具有良好的消声效果。

2-14 中效出风段:

一般配置在净化空调机组上,如药厂、食品厂、医院使用的有较高洁净级别要求的组合式空调机组上,本功能段具有中效过滤和静压箱

2-15 杀菌段:

一般配置在净化空调机组上,如生物实验室、医院手术室等对空气含菌量有特殊要求的场所,本段采用高透紫率的紫外线杀菌灯,或臭器。

2-16 选用配件:

T 选用配件不作为机组的标准配置,用户可以根据不同的使用要求选用;

1) 变风量装置:电动风阀+变风量控制柜;

2) 变频器+控制柜+普通电机;

3) 变频器+控制柜+变频电机;

4) 普通电机+变速控制柜。

T 防爆电机;

T 亚高效过滤器、高效过滤器;

T 电动风阀、手动风阀;

T 压差指示计、压差警报器;

T 电动二通阀、三通阀;

T 不锈钢水盘;

T 检修灯;

四、典型组合型式

组合式空调机组截面尺寸图

ZK-10500 800320500

ZK-15500 1000320630

ZK-20750 1000500800

ZK-25750 1000500800

ZK-30750 1250500800

ZK-40750 800500800

ZK-50750 800500800

ZK-60750 1000500800

ZK-801000 1000630800 ZK-1001000 12506301000 ZK-1201000 12506301000 ZK-1401250 12508001000 ZK-1601250 16008001000注:1、回风口为N2×M,新风口为N1×M。

????2、平出风风口为N2×M,上出风风口为N1×M。

ZK-10~ZK-50 ZK-60~ZK-160

新回风混合段、出风段、回风段尺寸图

6-3 过滤段

表冷段尺寸图

6-5 新回排风段

型号L M N

ZK-101200800320

ZK-1512001000320

ZK-2015001000500

ZK-2515001000500

ZK-3015001250500

ZK-401500800500

ZK-501500800500

ZK-6015001000500

ZK-8020001000630

ZK-10020001250630

ZK-12020001250630

ZK-14025001250800

ZK-16025001600800 ZK-10~ZK-50 ZK-60~ZK-160

新回排风段尺寸图

6-6 中效出风段

型号L M N1N2

ZK-101000 800320500

ZK-151000 1000320630 ZK-201250 1000500800 ZK-251250 1000500800 ZK-301250 1250500800 ZK-401250 800500630 ZK-501250 800500800 ZK-601250 1000500800 ZK-801500 1000630800 ZK-1001500 12506301000 ZK-1201500 12506301000 ZK-1401750 12508001000 ZK-1601750 16008001000

注:1、出风口为N1×M。

????2、平出风风口和上出风风口尺寸相同。(两种形式选型时选择其一)

????????过滤器标准配置为85%中效无纺布袋式过滤器。

相关文档