某医院暖通空调工程施工组织设计

第一章 工程概况 总体概况

项 目 内 容

1

工程名称 2

工程地址 3

建设单位 4

设计单位 5

监理公司 6

质量监督 7 施工单位 建筑设计概况:

暖通空调系统概况

本工程为XXX

医院新病

房大楼,

总建筑面积平米,高度为

米,医院

性质为综合医院,规模773床,本系统包括空调、通风、防排烟系统。

第二章 编制依据

甲乙双方签定的工程承包合同;

已批准的本工程施工组织设计;

工程设计蓝图、图纸会审纪要及设计变更通知等;

现行施工及验收规范:

建筑面积

占地面积 建筑用途 层数 ±标高

檐口高度

建筑防火

建筑暖通空调工程施工质量验收规范

火灾自动报警系统施工及验收规范(GB50166-92)

参考资料:

建筑施工手册(第四版,中国建筑工业出版社)

高层建筑施工手册(第二版,中国建筑工业出版社)

第三章主要施工组织设计

第一节施工顺序和流向

一、施工顺序

1、管道部分

法兰制作风管制作风管安装漏光检测风管

施工准备保温

主管安装风机盘管吊装支管安装冲洗、试压

防腐、保温

2、机房部分

基础复查制冷机就位安装泵、水处理设备及附属设备安装

工艺管道安装水压试验防腐保温调试

二、施工流向

1、在平面上风管按风向制作安装,水管从立管向四周施工。

2、在竖向按从下到上的原则施工。

三、施工段的划分

施工时将每层作为一个单独的施工段。这样既适应平行流水作业的要求,又使得各施工段的主要劳动量大体相近,便于组织连续作业,进行均衡施工。

第二节分项工程的施工方法

一、镀锌铁皮风管制作

1、材料要求

板材、型钢具有出厂合格证和鉴定文件。

镀锌铁皮表面要光滑平整、厚薄均匀,不得有裂纹、结疤及水印等缺陷。

根据规范要求:风管长边≥1200mm,采用厚镀锌铁皮;风管长边<1200mm, 采用厚镀锌铁皮。

2、作业条件

集中在宽敞、洁净、地面平整、不潮湿的车库加工。

风管制作要有技术员书面的技术、质量及安全交底。

3、操作工艺

咬口形式:板材的拼接采用单平咬口;矩形风管或配件的四角采用转角咬口或联合角咬口。

风管的连接:

风管拼接的咬口缝应错开,不得有十字型拼接缝

风管法兰材料规格不应小于下表所示:

金属圆形风管法兰及螺栓规格(mm)

风管直径D法兰材料规格(角钢)螺栓规格

25 ×3M6

280 <D≤630

630<D≤125030 ×4M8

金属矩形风管法兰及螺栓规格(mm)

风管长边尺寸b法兰材料规格(角钢)螺栓规格

b≤63025 ×3M6

630<b≤150030 ×3

M8

1500<b≤400040×4

无法兰连接风管的薄钢板法兰高度应符合金属法兰风管的规定执行。

风管的加固

圆形风管直径大于等于800mm,且其管段长度大于1250mm或表面积大于4m2均采取加固措施;

矩形风管长边大于630mm,管段长度大于1250mm或单边平面积大于m2,都须采取加固措施。

矩形风管弯管的制作,都应采用曲率半径为一个平面边长的内外同心弧型弯管。

4、质量标准

圆形风管的弯曲角度及圆形三通、四通支管与总管夹角的制作偏差不大于3o。

风管外径或外边长的允许偏差:当小于或等于300mm时,为2mm;当大于300mm时,为3mm。管口平面度的允许偏差为2mm,矩形风管两条对角线长度之差不大于3mm;圆形法兰任意正交两直径之差不大于2mm。

风管焊缝应融合良好、饱满,无假焊和孔洞;法兰平面度的允许偏差为2mm,同一批量加工的相同规格法兰的螺栓排列一致,并具有可换性。

风管与法兰采用铆接连接时,铆接应牢固、不得有脱铆和漏铆现象;翻边应平整、紧贴法兰,其高度一致,且不小于6mm;咬缝与四角处不得有开裂及孔洞。

采用包立咬口连接的矩形风管,其立筋的高度应大于或等于同规格风管的角钢法兰宽度。同一规格风管的包立咬口的高度一致,折角须倾角、直线度允许偏差为5/1000;咬口连接铆钉的间距不大于150mm,间隔均匀;立咬口连接处的铆固,应紧密、无孔洞。角钢的加固排列整齐、均匀对称,其高度小于或等于风管的法兰宽度。角钢与风管的铆接牢固、间隔均匀,不大于220mm;两相交处连接成一体。

管内支撑与风管的固定牢固,各支撑点之间或与风管的边沿或法兰的间距均匀,不小

于950mm。

5、成品保护

要保持镀锌铁皮表面光滑洁净,放在宽敞干燥的隔潮木头垫架上。

在划线下料时,先用铅笔划线,确定后再用划针划线,以免破坏度锌层。

法兰用料分类理顺,露天放置采取防雨、防雪措施,减少生锈现象。

风管成品码放在平整、无积水、宽敞的场地,不与其他材料、设备混放在一起,并有防雨、防雪措施。

风管搬运装卸轻拿轻放,防止损坏成品。

二、镀锌铁皮风管安装

1、材料要求

各种安装材料具有出厂合格证和鉴定文件。

风管成品不许有变形、扭曲、开裂、孔洞,法兰脱落、法兰开焊,漏铆、漏打螺栓眼等缺陷。

螺栓、铆钉、拉铆钉、电焊条、膨胀螺栓等辅材必须符合产品质量要求。

2、作业条件

通风空调系统的安装要在结构施工完毕、安装部位的障碍已清理、地面无杂物的条件下进行。

检查现场结构预留孔洞的位置,尺寸是否符合图纸要求,有无遗漏现象,预留孔洞比风管实际截面每边尺寸大100mm。

风管安装要有技术员的技术、质量及安全交底。

3、操作工艺

先确定标高,按照风管系统的空间位置、图标图集与规范选用强度和刚度相适应的支吊架形式。

风管吊杆采用直径为10mm的圆钢,膨胀螺栓的位置牢固可靠。

风管支吊架间距:

风管水平安装,直径或长边小于等于400mm,间距不大于4m;大于400mm,不大于3m。对于薄钢板法兰的风管,其支吊架间距不大于3m。

风管垂直安装,间距不大于4m,单根直管至少设置两个固定点。

支吊架不得设在风口、阀门、检查门及自控机构处,离风口或插接处的距离不小于200mm。

水平悬吊的主干风管超过20m时,设置防止摆动的固定点,每个系统不少于1个。

圆形风管与支架接触的地方垫木块,否则,会使风管变形,保温风管的垫块厚度与保温层的厚度相同。

矩形保温风管的支吊架装置安装在保温层的外部,但不得损坏保温层。

矩形保温风管与支吊托架接触处垫上坚固的防腐木条,其厚度与保温风管相同,防止产生“冷桥”。

法兰垫料不能挤入或凸入管内,否则会增大流动阻力,增加管内积尘。

止回风阀、防火阀、排烟阀(口)的安装方向、位置正确。

柔性短管的长度为150~250mm,材料为三防帆布,其接缝处紧密和牢实。

4、质量标准

风管在安装前,消除内、外杂物,并作好清洁和保护工作。

风管安装的位置、标高、走向,符合设计要求,现场风管接口的配置,不得缩小其有限截面。

连接法兰的螺栓均匀拧紧,其螺母在同一侧。

风管接口的连接紧密、牢固。风管法兰的垫片材质符合系统功能要求,厚度不小于3mm。柔性短管的安装,松紧适度,无明显扭曲。

风管与砼风道的连接接口,必须顺着气流方向插入,并采取密封措施,风管穿出屋面处设置防雨装置。

无法兰连接的连接处,完整无缺损,表面平整,无明显扭曲。

风管的连接平直不扭曲。风管水平安装,水平度的允许偏差为3/1000。总偏差不大于20mm。风管垂直安装,垂直度的允许偏差为2/1000,总偏差不大于20mm。

吊架的螺孔采用机械加工,吊杆平直,螺纹完整、光洁,安装后各副支吊架的受力均匀,无明显变形。

抱箍支架、折角平直,抱箍紧贴并箍紧风管。安装在支架上的圆形风管设托座和抱箍,其圆弧均匀,且与风管外径一致。

风口与风管的连接紧密、牢固,与装饰面相紧贴;表面平整,不变形,调节灵活、可靠。同一厅室、房间内的相同风口的安装高度一致,排列整齐。风口水平度的偏差不大于3/1000,垂直度的偏差不大于2/1000。

5、成品保护

安装完的风管要保证风管表面光滑洁净。

暂停施工的系统的风管,将风管开口处封闭,防止杂物进入。

风管伸入结构风道时,其末端安装钢板网,以防止系统运行时,杂物进入金属风管内。交叉作业较多的场地,严禁以安装完的风管作为支、吊、托架,不允许将其他支吊架焊在或挂在风管法兰和风管支吊架上。

运输或安装阀件时,避免由于碰撞而产生的执行机构和叶片变形。露天堆放设有防雨、雪措施。

三、通风机安装

1、材料要求

通风机须有装箱清单、设备说明书、产品质量合格证和产品性能检测报告等随机文件。通风机开箱检查,皮带轮、皮带、电机滑轨等是否齐备,符合设计要求,有无缺损等情况。

安装辅材符合设计要求。

2、作业条件

建筑物结构施工完毕,基本具备安装条件。

通风机安装按设计要求进行,并有技术员书面的质量、技术及安全交底。

3、操作工艺

开箱检查时、按设备清单核对叶轮、机壳和其他部位的主要尺寸,进、出口的位置方向是否符合设计要求,并作好检查记录。

按设计要求并依据建筑物的轴线、边缘线及标高线放出安装基准线。

风机安装在无减震支架上,应垫上4-5mm厚的橡胶板,找平找正后固定牢。

通风机的机轴必须保持水平度,风机与电动机用联轴节连接时,两轴中心线应在同一直线上。

通风机附属的自控设备和观测仪器、仪表安装,按设备、技术文件规定执行。

风机试运转,经过全面检查手动盘车,供应电源相序正确后方可送电运转,运转持续时间不少于2h。

4、质量标准

型号、规格符合设计规定,其出口方向正确。

叶轮旋转平稳,停转后每次不应停留在同一位置。

安装风机的隔振钢支、吊架,其机构形式和外形尺寸符合设计或设备技术文件的规定;焊接应牢固、焊缝应饱满、均匀。

5、成品保护

整体安装的通风机、搬运和吊装的绳索不能捆绑在机壳和轴承的吊环上,与机壳边接触的绳索,在接触处垫好柔软的材料,防止磨损机壳及绳索被切断。

风机安装后,不得承受其他机件的重量。

四、空调器及风机盘管安装

1、材料要求

所安装的空调器、风机盘管具有出厂合格证或质量鉴定文件。

空调器、风机盘管设备的结构形式、安装形式、出口方向、进水位置符合设计安装要求。

设备安装所使用的辅材规格、型号符合设计规定,并具有出厂合格证。

2、作业条件

空调器、风机盘管和主、辅材料已运抵现场,安装所需工具已准备齐全。

建筑结构工程施工完毕、不吊顶的屋面已抹完灰。

空调系统干管安装完毕,接往空调器、风机盘管的支管预留管口位置标高符合要求。

3、操作工艺

风机盘管在安装前检查每台电机壳体及表面交换器有无损伤、锈蚀等缺陷。

风机盘管每台进行通电试验检查,机械部分不得摩擦,电气部分不得漏电。

风机盘管安装前进行水压试验,试验压力为系统工作压力的倍。定压后观察2min,不渗漏为合格。

机组设置独立的支吊架,安装的位置、高度及坡度正确,固定牢固、吊杆不得自由摆动,吊杆与托盘相联采用双螺母找正。

机组与风管、回风箱或风口的连接,紧密、可靠。

供回水管与机组用不锈钢软节连接;凝结水管用软性连接,材质为透明胶管,并用喉箍紧固,严禁渗漏,坡度正确。凝结水能够畅通地流到指定位置,水盘无积水现象。卧式风机盘管吊顶,设置500mm×500mm的活动检查门,便于整体拆卸和维修。4、质量标准

机组安装必须平稳、牢固。

进出水管与机组的连接严禁渗漏,凝结水管的坡度必须符合排水要求不小于8‰,与风口及回风箱的连接必须严密。

5、成品保护

风机盘管、空调器运至现场后要采取措施,妥善保管、码放整齐,要有防雨、雪措施。冬期施工时,风机盘管水压试验后必须随即将水排放干净,以防冻坏设备。

空调器、风机盘管安装施工要随运随装,与其他工程交叉作业时要注意保护,防止碰坏。

五、空调水系统管道安装

1、材料要求

管材、管件、钢材在进场后使用前认真检查、必须符合国家有关质量、技术要求,并有产品出厂合格证明。

各种连接管件不得有砂眼、裂纹、偏扣、丝扣不全和角度不准等现象。

各种阀门的外观要规矩无损伤,阀体严密性好,阀杆不得弯曲,安装前按设计要求和施工规定进行严密性试验。

石棉橡胶垫、油麻、电焊条等辅材质量必须符合设计及规范要求。

无缝钢管内外表面无显着腐蚀、无裂纹、重皮及凹凸不平等缺陷。

2、作业条件

配合土建施工进度做好各项预留孔洞工作。

在各项预制加工项目进行前要根据安装测绘草图及材料计划,将须用材料、设备的规格型号、质量、数量确认合格后并准备齐全,运到现场。

从事焊接的工人,应持有相同类别焊接的焊工合格证书。

3、操作工艺

管道安装前事先确定好标高及位置。

根据图纸DN50及以下采用焊接钢管,螺纹连接;DN50以上采用无缝管,焊接连接,焊接方法为手工电弧焊;冷凝水管采用PVC管。

焊接钢管时,先把管子选好然后调直,清理好管膛,将管运到安装地点后就位找正,对准管口使中心线一致,中心线的偏差小于1mm。

管道安装的坐标、标高和纵、横向的弯曲度符合下表:

管道的允许偏差

管道焊完后,然后找直,用水平尺校对复核坡度,调整合格后再调整垫木U 型卡螺栓,使其牢固紧贴,平正一致。 在配制风机盘管和空调器支管时,先量出支管尺寸,然后断管、套丝和调直,丝接处抹铅油缠麻,安装好后把麻清除干净。

风机盘管机组及空调器与管道的连接采用不锈钢软节,其耐压值大于等于倍的工作压力,软管的连接牢固,不得有强扭和瘪管。

管道与支、吊架接触处,设置经防腐处理的木衬垫,衬垫厚度为50mm ,宽度大于支、吊架支承面的宽度,衬垫的表面平正、衬垫接合面的空隙填实。

、管道支吊架的最大间距:

公称直径

(mm )

15

20 25 32 40 50 70 80 100 125 150 200 250 300

支架的最

大间距(m)

空调水系统管道坡度i =,供水沿水流方向坡上,回水为顺流坡下,不得反坡;凝水管管道坡度i =,凝水干管可做到i =,软管的连接长度不大于150mm 。

系统管路最高处及所有可能积聚空气的高点设置排气阀;在管路的最低处设置排泄阀。 管道系统安装完毕,外观检查合格后,按设计要求进行冲洗。冲洗时,将风机盘管供、回水管的阀门关闭,旁通阀开启,用自来水冲洗,以排出的水色、透明度与入水口对比相近,无杂物为止。

项 目 允许偏差(mm ) 坐 标 15 标 高 ±15 水平管道 平直度 DN ≤100mm 2L/1000,最大40 DN >100mm 3L/1000,最大60 立管垂直度 5L/1000,最大25

冲洗完毕,按试验压力进行试压。因本工程为高层建筑,故采用分区、分层试压和系统试压相结合的方法。

分区、分层试压:对相对独立区域的管道进行试压。在试验压力下,稳压10min,压力不得下降、外观检查无渗漏为合格。

系统试压:在各分区管道与系统主、干管全部连通后、对整个系统的管道进行系统的试压。试验压力以最低点的压力为准,但最低点的压力不得超过管道与组成件的承受压力。压力试验升至试验压力后,稳压10min,压力下降不得大于,再将系统压力降至工作压力,外观检查无渗漏为合格。

凝结水系统的渗漏可以从管道的最高及每个风机盘管托水盘中注水,作为充水试验,且使得凝结水管能够畅通流到凝水管内。排水畅通,外观检查无渗漏为合格。

4、质量标准

阀门的安装位置、高度、进出口的方向符合设计要求,连接牢固紧密。

安装在保温管道上的各类手动阀门,手柄不得向下。

阀门安装前必须进行外观检查,阀门的铭牌应符合现行国家标准《通用阀门标志》GB12220的规定,阀门安装前进行强度和严密性试验,合格后方准使用。

管道焊接对口的平直度为1/100,全长不大于10mm。管道的固定焊口远离设备,且不得与设备接口中心线重合。管道对接焊缝与支吊架的距离大于50mm。

管道焊缝表面清理干净,并进行外观质量的检查,焊缝外观质量不得低于现行国家标准。

螺纹连接的管道,螺纹清洁、规整,断丝或缺丝不大于螺纹全扣数的10%;连接牢固,接口处根部外露螺纹为2~3扣,无外露填料;镀锌管道的镀锌层应注意保护,对具备的破损处,做防腐处理。

法兰连接的管道,法兰面与管道中心线垂直,并同心。法兰对接平行,偏

差不大于外径的1000,且不得大于2mm;连接螺母长度一致、螺母在同侧、均匀拧紧。

螺栓拧紧后不得低于螺母平面。法兰的衬垫规格、品种与厚度符合设计的要求。

补偿器的补偿量和安装位置必须符合设计及产品技术文件的要求,并根据设计计算的补偿量固定或预压缩。

5、成品保护

预留管口得临时封堵不得随意打开,以防掉进杂物造成管道堵塞。

对已安装好得管道不能当作搭设架板的支撑使用。

管道施焊时、不能利用管道作地线,以免破坏镀锌层。

六、空调水系统设备安装

1、材料要求

空调水系统中,水泵、冷却塔、集水器、分水器等设备应有出厂合格证或质量鉴定文件。

膨胀螺栓灌注时,使用与砼基础同等级的砼,不能使用失效水泥灌注。

2、安装要求

冷却塔的型号、规格、技术参数必须符合设计要求。对含有易燃材料冷却塔的安装,必须严格执行施工防火安全的规定。

水泵的规格、型号、技术参数符合设计要求和产品性能指标。水泵正常运转连续试运行的时间,不少于2h。

冷却塔的安装符合下列规定:

基础标高符合设计的规定,允许误差为±20mm,冷却塔地脚螺栓与预埋的连接件或固定应牢固,各连接部件采用热镀锌螺栓,其紧固力一致、均匀;

冷却塔安装水平,同一冷却水系统的多台冷却塔安装时,各台冷却塔的水平高度一致,高差不大于30mm;

冷却塔的出水口及喷嘴的方向和位置正确,积水盘严密无渗漏;分水器布水均匀。带转动布水器的冷却塔,其转动部分灵活,喷水出口按设计或产品要求,方向一致;

冷却塔风机叶片端部与塔体四周的径向间隙均匀。对于可调整角度的叶片,角度一致。水泵及附属设备的安装执行下列规定:

a、水泵的平面位置和标高允许偏差为±10mm,安装的地脚螺栓垂直、拧紧,且与设备底座接触紧密;

b、垫铁组放置位置正确、平稳,接触紧密,每组不超过3块;

c、整体安装的泵,纵向水平偏差不大于1000,横向水平偏差不大于1000;

水泵与电机采用联轴器连接时,联轴器两轴芯的允许偏差,轴向倾斜不大于1000,径向位移不大于;

d、减震器与水泵及水泵基础连接牢固、平稳、接触紧密。

集水器、分水器等设备的安装,支架或底座的尺寸、位置符合设计要求。设备与支架或底座接触紧密,安装平正、牢固。平面位置允许偏差为15mm,标高允许偏差为±5mm,垂直度允许偏差为1/1000。

膨胀水箱安装的位置及接管的连接,符合设计文件的要求。

七、风管、风道及部件保温

1、材料要求

保温材料要具备出厂合格证明书并附有相关管理部门的认证及有关法定检测单位的证明。

使用的保温材料符合空调设计参数和消防防火规范要求。

保温附属材料玻璃丝布、粘结胶应符合设计要求及有关规定。

本工程保温材料采用19mm厚橡塑海绵板。

2、作业条件

现场土建结构已完毕,砼风道内表面光滑平整,无大量施工用水情况发生。

风管、部件安装质量符合质量标准。

风管、部件及设备保温工程施工在风管系统漏光检测试验合格及质量检验合格后进行。

保温材料下料要准确,切割面要平齐,在裁料时要使水平、垂直面搭接处以短面两头顶在大面上。

保温材料铺覆须使纵、横缝错开;小块保温材料尽量铺覆在水平面上。

橡塑板粘结胶应符合使用温度和环境卫生的要求,并与橡塑板相匹配。

粘结材料均匀地涂在风管、砼风道、部件及设备的外表上,保温材料与风管、砼风道、部件及设备表面紧贴、无缝隙。

4、质量标准

保温材料密实、无裂缝、空隙等缺陷。表面平整。采用橡塑板,表面的允许偏差为10mm。阀门保温后,启闭标记要明确、清晰,操作方便。

5、成品保护

保温材料现场堆放一定要有防水措施,尽可能存放与库房中或用防水材料遮盖并与地面架空。

粘结材料等放在库房内保存。

保温材料合理使用,尽量节约用材,收工时未用尽的材料及时带回保管或堆放在不影响施工的地方,防止丢失和损坏。

八、管道防腐与保温

1、材料要求

防腐漆、面漆及其他材料等须有出厂合格证,必须是有效保质期内的合格产品。

保温材料为橡塑海绵。其性能、规格应符合设计要求,并有合格证。

2、作业条件

管道保温在管路系统强度与严密性检验合格和防腐处理结束后进行。

建筑物的吊顶及管道井内需要做保温的管道,必须在试压、防腐合格后,保温完成隐检合格后,土建才能最后封闭,严禁颠倒工序施工。

无论明装还是暗装的管道,除镀锌钢管外必须进行防腐处理,在刷底漆前对管道表面进行除锈,使其露出金属光泽,并使之干燥。管道刷底漆一遍,面漆两遍。镀锌钢管焊接处须做防腐处理,丝接处进行防锈处理。

喷、涂油漆的漆膜均匀,无堆积、气泡、皱纹、掺杂、混色与漏涂等缺陷。

保温时,直管段立管自上而下顺序进行,水平管从一侧或弯头处进行。

设备管道上的阀门、法兰及其他可拆卸部件保温两侧留出螺栓长度加25mm,阀门法兰部位则单独进行保温。

4、质量标准

保温产品的材质和规格,符合设计要求,管壳粘贴牢固,铺设平整。

5、成品保护

保温材料现场堆放一定要有防水措施,尽可能存放于库房中或用防水材料遮盖并与地面架空。

保温后留下的碎料,由负责施工的班组自行清理。

严禁踩踏、挤压和损坏保温材料。

九、空调制冷系统安装

1、材料要求

制冷设备、制冷附属设备的型号、规格、技术参数等必须符合设计要求,并具有产品合格证书、产品性能检验保告。

设备机组的外表无损伤、密封良好,随机文件和配件齐全。

制冷系统管道、管件及阀门的型号、材质及工作压力等必须符合设计要求,并具有出厂合格证、质量证明书。

法兰、螺栓等处的密封材料与介质性能相适应。

2、安装要求

设备的砼基础必须进行质量交接验收合格后方可安装。

设备安装的位置、标高和管口方向必须符合设计要求。用地脚螺栓固定的制冷设备或制冷附属设备,其垫铁的放置正确接触紧密,螺栓必须拧紧,并有放松措施。

制冷机与附属设备之间管道的连接,其坡度与坡向符合设计及设备技术文件要求。

阀门的位置、方向和高度符合设计要求。

安全阀垂直安装在便于检修的位置,其排气管的出口朝向安全地带,排液阀装在泄水管上。

制冷设备、制冷附属设备位置、标高的允许偏差,符合下表的规定:

制冷设备与制冷附属设备安装允许偏差

项次项目允许偏差(mm)

1平面位移10

2标高±10

整体安装的制冷机组,其机身纵、横向水平度的允许偏差为1/1000,并符合设备技术文件的规定;

制冷附属设备安装的水平度或垂直度允许偏差为1/1000,并符合设备技术文件的规定;采用隔震措施的制冷设备或制冷附属设备,其隔震器安装位置正确;各个隔震器的压缩量一致,偏差不大于2mm。

十、系统调试与试运转

1、材料要求

系统调试所使用的测试仪器和仪表,性能稳定可靠,其精度等级及最小分度值能满足测定的要求,并符合国家有关计量法规及检定规程的规定。

2、调试要求

通风与空调工程的系统调试,由施工单位负责,监理单位监督,设计单位与建设单位参与和配合。

系统调试前,施工单位编制调试方案,报送专业监理工程师审核批准;调试结束后,

必须提供完整的调试资料和报告。

系统调试包括下列项目:

设备单机试运转及调试;

系统无生产负荷下的联合试运转及调试,不少于8h。

第四章质量保证措施

第一节本专业的质量控制措施

一、本专业的质量控制措施

1. 组织保证

建立由项目经理领导,主任工程师、技术负责人及专业工长中间控制、专职质检员检查的管理系统,形成由项目经理到各班组的质量管理网络。制定科学的组织保证体系,并明确各岗位职责。同时认真自觉地接受业主、监理单位、政府质量监督机构和社会各界对工程质量实施的监督检查。通过项目质量管理体系协调运作,使工程质量始终处于受控状态。全面、全方位控制工程施工全过程,严格控制每一个分项工程的质量,以确保工程质量目标的实现。

严格遵守施工现场有关管理规定(即设计图纸不经交底不得施工;安装人员资质不经审查不得进场施工;专项施工组织设计未经技术负责人审批不得施工;施工人员未经施工技术交底不得从事施工;材料设备及构配件未报验审不得在工程中使用;上道工序质量未经质检员认可不得进行下道工序)。

实现目标管理,进行目标分解,按工程及分部分项工程落实到责任人,从项目的管理人员到班组,层层落实,明确责任,制定措施,从上至下层层展开,使全体职工在生产的全过程中用从严求实的工作质量,精心操作的工序质量来保证质量目标的实现。

制定各分项工程的质量控制程序,建立信息反馈系统,定期开展质量统计分析,

掌握质量动态,全面控制各分项工程质量。

采取各种不同的途径,用全面质量管理的思想、观点和方法,使全体职工树立起“质量第一、为用户服务”的思想,以员工的工作质量保证工程的产品质量。

加强施工准备的质量控制

按照颁发的《质量管理体系手册与程序文件》,结合本工程的实际情况,编制质量保证计划。

优化施工组织设计和合理安排施工程序,作好每道工序的质量标准和施工技术交底工作,搞好图纸审查和技术培训工作。

严格控制进场原材的质量,严禁不合格材料进入施工现场。

合理配备施工机械,搞好维修保养工作,使机械处于良好的工作状态。

对产品质量实现优质优价,使工程质量与员工的经济利益密切相关。

采用质量预控法,把质量管理的事后检查转变为事前控制工序及各项因素,达到“预控为主”的目标。

2. 采购物资质量保证

局物资部负责物资统一采购、供应与管理,并根据ISO9001质量管理体系和局物资《采购手册》,对本工程所需采购和分供方供应的物资进行严格的质量检验和控制。

采购物资时,须在确定合格的材料供应商或有信誉的厂家中采购,所采购的材料或设备必须有出厂合格证、材质证明和使用说明书,对材料、设备有疑问的禁止进货。

材料供应商的选择必须保证有足够的能力提供本工程所需某种材料或设备的全部型号规格与数量,以确保本工程所用设备材料的一致性,包括分批供应设备材料外观颜色保持一致性等,为方便业主使用及日后运行的维修管理,针对同种型号的分批

到货的设备材料,我们将对设备材料出厂的一致性严格把关,如装饰风口等。

委托分供方供货,事前对分供方进行认可和评价,建立合格的分供方档案,材料供应在合格的分供方中选择。同时,项目经理部对分供方实行动态管理。

定期对分供方的业绩进行评审、考核,并作记录,不合格的分供方从档案中予以除名。

采购的物资,根据国家和地方政府主管部门的规定及标准、规范、合同要求及按品管计划要求抽样检验和试验,并做好标记。当对其质量有怀疑时,加倍抽样或全数检验。

设备材料进场之时即应对其进行验收。验收工作由项目副经理组织质检员、工长参加,并邀请监理工程师参加。

当所购设备的技术参数无法当场验证,而必须在系统运行中才可验证时,可先对其进行外观验收,并收集好各种随机文件,包括产品合格证、检测报告等作为追溯性资料进行存档。

材料验收合格后,即填写《综合验收单》,《综合验收单》编号建帐。

填写内容包括:供方名称、合同单号、材料单号、合格证号、日期、验收人员、数量、外观、质量状况等内容。

该《综合验收单》作为质量追溯性管理的主要资料之一。

建立与业主供应材料的验证、储存、维护与安全等程序。对遗失、受损或其他不合用的材料记录并及时以书面形式通知业主。

3. 技术保证

及时绘制深化设计图,及时进行内部图纸会审及施工配合图绘制,并把发现问题汇总。

投标文件医院建设项目施工组织设计

目录 一、第一章编制依据及说明 (1) 1、第一节编制依据及说明 (1) 二、第二章施工方案与技术措施 (1) 1、第一节总体布置 (1) 2、第二节项目施工总目标 (6) 3、第三节施工程序和施工顺序 (7) 4、第四节基础工程施工方案 (8) 5、第五节主体结构工程施工方案? (9) 6、第六节屋面及防水工程施工方案 (20) 7、第七节内外装饰工程 (21) 8、第八节安装施工方案 (24) 9、第九节电气工程 (27) 10、第十节施工工期安排及保证措施 (32) 三、第三章质量管理体系与措施 (51) 四、第四章安全管理体系与措施 (64) 五、第五章环境保护管理体系与措施 (68)

六、第六章工程进度与措施 (40) 七、第七章施工总平面设计 (39) 八、第八章资源配备计划 (44) 1、第一节项目部组成 (33) 2、第二节施工技术准备计划 (37) 3、第三节主要机械准备计划 (38) 4、第四节主要劳动力准备计划 (38) 5、第五节主要材料准备计划 (38) 九、第九章危险性较大的专项方案 (45) 1、第一节土方开挖与支护···················· 2、临时用电··························· 3、高空作业··························· 4、脚手架···························· 5、大型模板··························· 十、第十章雨、冬季等特殊环境的施工措施 (45) 1、第一节冬季施工方案 (45) 2、第二节雨季施工方案 (47)

医院工程施工组织设计

一、施工组织设计 第一章、编制说明 本施工组织设计是根据本次招标过程中招标单位发给的本工程设计图、招标文件、投标答疑等,按国家颁布的现行施工及验收规范、施工规程和有关工艺标准进行编制的。如能中标,我公司将按中标通知书指定的时间和地点与建设单位协商,签订本工程施工承包合同,做好组织人员、材料和施工机械进场等施工准备工作,按时开工。 在此基础上开工前我公司将根据会审后的施工图、建设单位、监理单位对本投标方案提出的修改意见等,对本工程的施工组织设计做进一步的完善和细化,编制详细的分项工程施工方案和组织措施以确保本工程施工的顺利进行。 施工过程中,如有变更,我公司项目部将针对变更情况,根据实际情况重新修改和编制相应的施工方案,并报建设单位和监理单位,取得认同后方予以实施。 第一节、编制依据 1、国家现行建筑安装工程施工及验收规范、规程。 2、建筑工程预算定额及劳动定额。 3、建筑施工手册及施工组织设计手册。 4、本工程招标书文件及招标单位提供的设计施工图。 5、本公司《程序文件》及《质量手册》。 第二节、编制原则 1、坚持质量第一,用户至上的宗旨,全面执行我公司质量方针,切实贯彻执行国家施工及验收规范、操作规程和制度,确保工程质量和安全。 2、严格执行基建程序,发挥我公司技术优势,利用先进的施工技术,科学管理,加快施工进度,确保业主投资尽快产生效益。 3、充分发挥我公司整体实力,使用先进的机械设备,减轻劳动强度,提高劳动生产率,加快施工进度。 4、加强工程进度的科学性、计划性的管理,合理安排机械、材料、劳动力的进退场,确保现场文明整洁。 5、遵循国家及市政府有关环保文件精神,采取有效措施,减少环境污染,降低噪音。

最新版医院装修装饰改造工程施工组织设计方案

最新版 医院装修装饰改造工程施工组织设计方案

编制说明 本投标施工组织设计严格按照工程招标范围和招标文件对施工组织设计的要求进行编制。 根据本工程的特点,功能要求,本着对业方资金合理利用,对工程质量的高度责任感,我们的编制原则是“经济、合理、优质、高效”。 本投标施工组织设计的编制,受到了我公司的高度重视和大力支持,公司专门成立该工程投标方案小组,采用“对比优化,博采众长”的编制思路,以使本方案重点突出,有较强针对性性和可操作性

第一章、编制依据 1.根据**省**医院**改造工程招标管理办公室提供的《**省**医院**改造工程招标文件》和建筑设计公司的《浙江省国土资源厅职工医院山水厅改造工程施工图》以及有关资料。 2.经过我们详细的阅读,认真研究和讨论、现场调查,反复仔细的推敲,明确了业主的要求,理解了设计意图,编制了这套详细的施工组织计划。严格按照ISO9001国际质量管理体系,控制施工质量,保质保量按期完成施工任务,工程质量必须满足《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001)和各专业验收规范,达到合格工程质量目标。 3.《**省**医院**改造工程招标文件》《**省**医院**改造工程施工图》《建设工程质量管理条例》(中华人民共和国国务院令第279号)《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325-2001《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-95《建筑工程施工现场供用电安全规范》GB50194-93《建筑工程项目管理规范》GB/T50326-2001《工程建筑和标准强制性条文》共十项:GB18580-2001、GB18581-2001、

【完整版】2016年最新医院弱电智能化系统安装工程施工组织设计方案

医院弱电智能化系统设计方案 2016年10月

目录 第1章总体概述 (5) 1.1项目概况及工程范围 (5) 1.2设计目标与定位 (6) 1.3设计原则与设计依据 (6) 1.4总体设计和施工要求 (9) 1.4.1 设计理念 (9) 1.4.1.1 建筑电气集成设计 (9) 1.4.1.2 数字医院 (10) 1.4.1.3 节能高效 (10) 第2章设计范围及点位设计原则 (12) 2.1设计范围 (12) 2.2点位设计原则 (13) 2.2.1 综合布线系统 (13) 2.2.1.1 病房楼 (13) 2.2.1.2 综合楼(以后改建) (14) 2.2.2 计算机网络系统 (14) 2.2.3 综合安防系统 (14) 2.2.4 视频监控系统 (14) 2.2.5 周界及防盗报警系统 (16) 2.2.6 巡更管理系统 (16) 2.2.7 门禁一卡通管理系统 (16) 2.2.8 停车场管理系统 (17) 2.2.9 手术示教系统 (18) 2.2.10 有线电视系统 (18) 2.2.11 多媒体信息发布及大屏显示系统 (18) 第3章综合布线系统 (20) 3.1系统概述 (20) 3.2方案特点摘要 (21) 3.3系统点位设计 (22) 3.4综合布线系统介绍 (22) 3.5系统解决方案 (23) 3.5.1 系统拓朴结构 (23) 3.5.2 与电话系统及计算机网络的连接 (24) 3.5.2.1 电话系统与综合布线系统的连接 (24) 3.5.2.2 计算机网络与综合布线系统的连接 (25) 3.5.3 各子系统介绍 (25) 3.5.3.1 工作区子系统 (26) 3.5.3.2 水平布线子系统 (27)

医院装修改造施工组织设计

目录

第一章综合说明 第一节编制说明 本施工组织设计是针对“”而编制的,是根据招标文件的精神,结合本工程招标文件、技术规程、验评标准以及我公司各项标准文件综合编制而成,是规范和指导该工程从施工准备到竣工验收全过程的综合性纲要。为了在该工程的施工全过程中能够按照科学规律组织施工,建立正常的施工秩序,有计划地开展各部位分项工程的施工,及时地做好各项施工准备工作,保证劳动力和各种材料机具的及时供应及使用,积极协调好与建设单位、监理、设计及其它各专业分包单位之间的关系,协调好各工种之间、各种资源之间的空间布置与时间安排的关系,保证施工的顺利进行及按时按质完成该项目的施工任务,特制定本施工组织设计。 收到招标文件后,我公司即刻组织了各类专业技术人员对招标文件及招标图纸进行了细致的探讨,并组织有关人员勘察现场,仔细了解现场情况,明确了工程施工方针、目标管理、工程质量标准及施工工期,深入分析了本工程的特点、重点、难点,并就此组织相关专业技术人员对本工程施工中的技术路线和专项方案进行了深入的讨论和论证,基于上述做出的大量工作,精心编制了本工程施工组织设计。 我公司承建过多项公寓精装修工程的项目,在上述工程重点和难点方面积累了较为丰富的施工经验,形成了一整套成熟先进的施工技术和管理经验,为本工程的圆满完成奠定了基础。我们将结合本工程的特点,针对上述重点和难点制定专项施工方案和保证措施。 我公司为本工程所选派项目经理部的技术管理人员已经初步拟定,其中项目经理和主要的管理人员,承担过类似精装修工程,该项目经理部的管理人员综合素质高、业务能力强、作风过硬、具有类似工程的实践经验和技术管理水平。 在本工程上,我公司会积极、主动、高效为建设单位服务,努力拓展并延

大型医院装修施工组织设计

目录第一章工程综合说明 第二章施工总体部署 第三章施工项目管理组织机构 第四章施工准备与资源配备 第五章施工平面布置与管理 第六章施工组织设计与技术措施 第一节测量放线 第二节卫生间防水施工 第三节地板砖铺贴 第四节橡胶地面施工 第五节块料墙面柱面 第六节吊顶施工 第七节墙面乳胶漆施工 第八节电气施工 第九节给排水及卫生洁具施工 第七章工程进度计划与措施 第八章质量管理体系与措施 第九章安全管理体系与措施 第十章文明施工保证措施 第十一章节能环保

第十二章农民工工资保障措施 第十三章新工艺、新技术、新设备、新材料的应用 第十四章成品、半成品保护与工程保修工作的管理措施和承诺 附表: 附表一拟投入本标段的主要施工设备表 附表二拟配备本标段的试验和检测仪器设备表 附表三劳动力计划表 附表四计划开、竣工日期和施工进度网络图 附表五施工总平面图 附表六临时用地表

第一章工程综合说明 一、工程概况 1、工程名称:重庆市永川区人民医院红河分院住院楼室内装饰工程(重新招标) 2、工程地点:永川区新城汇龙大道东侧、汇龙南部片区安置房北侧 3、建设单位:重庆市永川区人民医院 4、招标范围:拆除部分:砖砌体拆除、钢筋混凝土构件拆除、轻质隔墙拆除、金属门窗拆除等建设。楼地面部分:地面贴砖、踢脚线、地面防水等工程建设。墙、柱面部分:油漆墙面、墙面贴砖、墙面装饰板、墙纸裱糊、墙面防水等工程建设。天棚部分:硅钙板吊顶、铝扣板吊顶、石膏板吊顶、天棚开洞、天棚油漆、回光灯槽等工程建设。门窗部分:木质门、彩钢门、防盗门、玻璃地弹门、防火门、铝合金窗等工程建设。柜体安装部分:咨询台、服务台、操作台等工程建设。水电安装部分:灯具安装、电气配线、电气配管、给排水管安装、阀门安装、卫生洁具安装等工程建设。其他:PVC扶手、护角等工程建设和本项目招标期内招标人的答疑资料、澄清资料、其他补遗资料、技术交底等。 5、工程规模:项目位于重庆市永川区为一栋地下三层、地上二十六层建筑,现浇钢筋混凝土框架剪力墙结构,建筑面积约552770.05㎡,此次装修面积约为28072.97㎡。建筑设计耐火等级一级设计使用年限50年。

XXXX医院装饰工程施工组织设计完整版

(此文档为word格式,下载后您可任意编辑修改!) XXXX医院装饰装修工程 施 工 方 案 目录

第一节综合说明 (54) 1.1 工程概况 (54) 1.1.1 工程基本情况 (54) 1.1.2 承包方式 (54) 1.1.3 工期目标 (54) 1.1.4 质量目标 (54) 1.1.5 安全生产目标 (54) 1.1.6 文明施工目标 (54) 1.2 编制依据 (55) 1.2.1 招标文件 (55) 1.2.2 施工图纸 (55) 1.2.3 法规及规范 (55) 第二节项目部人员配备及人员情况介绍 (56) 2.1 人员配备情况介绍 (56) 2.1.1 项目部人员配备一览表 (56) 2.1.2 项目经理简历表 (57) 2.1.3 项目经理业绩及获奖情况一览表 (57) 2.1.4 项目经理中级专业技术职务资格证书 (58) 2.1.5 一级项目经理资质证书 (59) 2.1.6 项目经理执业手册 (60) 2.1.7 技术负责人简历表 (61) 2.1.8 技术负责人初级专业技术职务资格证书 (62)

2.1.9 技术负责人二级项目经理资质证书 (63) 2.1.10 技术负责人项目经理执行手册 (64) 2.1.11 施工员岗位证书 (65) 2.1.12 质检员岗位证书 (68) 2.1.13 安全员岗位证书 (70) 2.1.14 预算员岗位证书 (71) 2.2 组织机构体系图 (73) 2.3 组织机构及人员职责 (74) 2.3.1 项目部职责 (74) 2.3.2 项目经理职责 (74) 2.3.3 技术负责人职责 (74) 2.3.4 施工员职责 (74) 2.3.5 质检员职责 (74) 2.3.6 安全员职责 (74) 2.3.7 预算员职责 (74) 2.3.8 材料员职责 (74) 2.3.9 资料员职责 (74) 2.3.10 电气技术员职责 (75) 2.3.11 仓库保管员职责 (75) 2.3.12 司机职责 (75) 第三节施工方案 (76) 3.1 主要施工内容 (76)

某医院弱电系统工程施工组织设计方案

……………………………………………………………最新资料推荐………………………………………………… 一综合布线系统 (5) 1.1 概述 (5) 1.2 标准: (6) 1.3 设计原则: (7) 1.4 规范的布线 (7) 1.5 工程设计 (12) 1.5.1 工作区子系统 (12) 1.5.2.水平干线子系统的设计 (13) 1.5.3 垂直子系统 (14) 1.5.4 管理子系统 (16) 1.6 管线施工方案 (18) 1.7 网络材料的选择 (19) 设备清单 (21) 二计算机网络及电话系统 (22) 2.1 网络设计依据 (22) 2.2 系统设计原则 (22) 2.3 系统需求分析 (24) 2.4 主干网网络技术选型: (26) 2.4.1 千兆位以太网技术 (26) 2.4.2 VLAN 划分 (28) 2.4.3 多层网络结构 (28) 2.5 网络设备选型 (30) 2.5.1 核心交换机 (30) 2.5.2 冗余交换机 ---4500 交换机 (31) 2.5.3 路由器的选型 (32) 设备清单 (32) 三有线电视系统 (33) 3.1 设计说明 (33) 3.2 系统规划 (33) 最新精品资料整理推荐,更新于二〇二一年一月十六日2021年1月16日星期六17:19:11

3.3 网络系统 (34) 3.4 系统工程设计 (36) 3.4.1 设计说明 (36) 3.4.2 工程设计 (37) 3.5 主要设备器材选择 (40) 3.5.1 杰士美分支器 (40) 3.5.2 分配器 (44) 3.5.3 用户盒 (46) 3.5.4 楼层放大器 (47) 3.5.5 线缆 (49) 设备清单 (52) 四公共广播 (52) 4.1 设计依据 (52) 4.2 系统概述 (52) 4.3 系统设计 (53) 4.3.1 公共广播系统的设计 (53) 4.3.2 传输类型设计 (53) 4.3.3 分区广播设计 (56) 4.4 公共广播的构建 (59) 4.5 主要设备简介 (60) 4.5.1 DSP MP9813D 十分区矩阵器 (61) 4.5.2 分区寻呼器 (61) 4.5.3 定压功放机 (62) 4.5.4 警报发生器 (62) 4.5.5 19”标准机柜 (63) 4.5.6 扬声器 (63) 4.5.7 音量控制器 (64) 4.5.8 外置扬声器 (64) 附表设备清单 (66)

最新医院科教楼弱电系统集成项目施工组织设计

医院科教楼弱电系统集成项目施工组织设 计

目录 1 编制的依据 (5) 1.1编制目的 (5) 1.2编制依据 (5) 1.3编制原则 (6) 2 工程概况 (6) 3施工平面布置说明 (7) 4施工准备 (9) 5施工部署 (10) 5.1施工内容 (10) 5.2项目组织机构及项目管理模式 (11) 5.3 工程管理制度 (18) 5.4施工承诺 (26) 5.5现场施工用水电措施 (27) 5.6施工配合 (27) 6主要工程项目的施工程序和施工方法 (29) 6.1技术准备 (29) 6.2施工方案 (30) 7工程施工计划及其说明 (73) 7.1工期施工进度计划 (73) 7.2主要材料供应计划 (76) 7.3主要施工机械设备需要计划 (77)

7.4劳动力计划表 (78) 7.5节约计划 (80) 8工程质量目标及保证措施 (81) 8.1确保工程质量的技术措施 (81) 9安全生产与文明施工保证措施 (84) 9.1安全生产、文明施工总目标 (84) 9.2安全生产总原则 (85) 9.3文明施工总原则 (85) 9.4安全生产保证措施 (86) 9.5文明施工保证措施 (90) 10环保与环卫管理 (92) 10.1做好环境保护,防止扰民措施 (92) 10.2做好废气材料的处理,防止破坏环境 (92)

目录 1 编制的依据 (5) 1.1编制目的 (5) 1.2编制依据 (5) 1.3编制原则 (6) 2 工程概况 (6) 3施工平面布置说明 (7) 4施工准备 (9) 5施工部署 (10) 5.1施工内容 (10) 5.2项目组织机构及项目管理模式 (11) 5.3 工程管理制度 (18) 5.4施工承诺 (26) 5.5现场施工用水电措施 (27) 5.6施工配合 (27) 6主要工程项目的施工程序和施工方法 (29) 6.1技术准备 (29) 6.2施工方案 (30) 7工程施工计划及其说明 (73) 7.1工期施工进度计划 (73) 7.2主要材料供应计划 (76) 7.3主要施工机械设备需要计划 (77)

医院暖通空调工程施工组织设计

某医院暖通空调工程施工组织设计 第一章工程概况 1.1 总体概况 项目内容 1 工程名称 2 工程地址 3 建设单位 4 设计单位 5 监理公司 6 质量监督 7 施工单位 1.2建筑设计概况: 建筑面积38819.12m2 占地面积 建筑用途 层数 ±0.000标高 檐口高度 建筑防火 1.3暖通空调系统概况 本工程为XXX医院新病房大楼,总建筑面积38819.12平米,高度为59.4米,医院性质为综合医院,规模773床,本系统包括空调、通风、防排烟系统。 第二章编制依据 甲乙双方签定的工程承包合同;

已批准的本工程施工组织设计; 工程设计蓝图、图纸会审纪要及设计变更通知等; 现行施工及验收规范: 建筑暖通空调工程施工质量验收规范 火灾自动报警系统施工及验收规范(GB50166-92) 参考资料: 建筑施工手册(第四版,中国建筑工业出版社) 高层建筑施工手册(第二版,中国建筑工业出版社) 第三章主要施工组织设计 第一节施工顺序和流向 一、施工顺序 1、管道部分 法兰制作风管制作风管安装漏光检测风管施工准备保温 主管安装风机盘管吊装支管安装冲洗、试压 防腐、保温 2、机房部分 基础复查制冷机就位安装泵、水处理设备及附属设备安装工艺管道安装水压试验防腐保温调试 二、施工流向 1、在平面上风管按风向制作安装,水管从立管向四周施工。 2、在竖向按从下到上的原则施工。

三、施工段的划分 施工时将每层作为一个单独的施工段。这样既适应平行流水作业的要求,又使得各施工段的主要劳动量大体相近,便于组织连续作业,进行均衡施工。 第二节分项工程的施工方法 一、镀锌铁皮风管制作 1、材料要求 1.1板材、型钢具有出厂合格证和鉴定文件。 1.2镀锌铁皮表面要光滑平整、厚薄均匀,不得有裂纹、结疤及水印等缺陷。 1.3根据规范要求:风管长边≥1200mm,采用1.2mm厚镀锌铁皮;风管长边<1200mm, 采用1.0mm厚镀锌铁皮。 2、作业条件 2.1集中在宽敞、洁净、地面平整、不潮湿的车库加工。 2.2风管制作要有技术员书面的技术、质量及安全交底。 3、操作工艺 3.1咬口形式:板材的拼接采用单平咬口;矩形风管或配件的四角采用转角咬口或联合角咬口。 3.2风管的连接: 金属圆形风管法兰及螺栓规格(mm) 风管直径D 法兰材料规格(角钢) 螺栓规格 280 <D≤630 25 ×3 M6

医院工程施工组织设计方案

目录 第一章、总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工段划分 一、工程概况 二、施工组织总体设想 三、方案针对性及施工段划分 第二章、施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 一、现场总平面布置原则 二、临时设施布置 三、临时道路 四、临时用电 五、临时用水 六、现场排水系统 七、安全防护设施 八、卫生、消防、防火防爆等设施布置 九、临时用地表 第三章、施工进度计划、进度保证措施 一、工期目标 二、施工总计划安排措施 三、保证工期的主要措施 四、保证工期的具体措施 五、工期目标实现的可行性分析

六、工期保证组织技术措施 七、施工组织协调保证措施 第四章、各分部分项工程的施工方案及质量保证措施 一、工程测量 二、桩基工程 三、基坑围护施工 四、管井降排水施工 五、土方工程 六、桩基处理施工 七、地下室结构工程 八、主体结构工程 九、砌筑及二次结构工程 十、内初装饰工程 十一、外墙保温施工 十二、外墙面装饰施工 十三、屋面工程 十四、防水施工 十五、脚手架工程 十六、安装工程 十七、质量保证措施 十八、室外市政工程 第五章、安全技术措施及主要隐患部位的防范措施

一、环境应急处理防范措施 二、意外伤害应急防范措施 三、触电应急防范措施 四、防火应急防范措施 第六章、安全文明施工及环境保护措施 一、安全施工保证措施 二、文明施工保证措施 三、环境保护措施 第七章、劳动力配备、管理网络 一、劳动力配备 二、管理网络 第八章、机械设备和材料投入计划 一、机械设备投入计划 二、材料投入计划 第九章、关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 一、地下室底板大体积混凝土浇筑养护测温施工 二、地下室防渗漏施工技术 三、楼面大面积混凝土浇筑施工技术 四、模架支撑体系设计计算施工方案 五、施工后浇带施工措施 六、新技术、新工艺、新产品、新材料应用

10KV配电室施工方案.doc

兰州大学第一医院 新建中心配电室工程 施 工 方 案 编制单位:甘肃省第二安装工程公司 编制: 审核: 批准: 日期: 2013年10月5日

第一章、工程概况 一、工程概况 兰州大学第一医院新建中心配电室工程位于兰州市城关区东岗路西路1号,按照兰州供电公司客户服务中心文件兰供客服发[2012]29号复函精神,现需新建10KV中心配电室一座,为兰大第一医院提供电源供给,中心配电室建在兰州大学第一医院新建内科楼地下一层。本工程电力系统提供双电源供电方式,总报装容量为:中心1600kvA+1600kvA+800kvA;1#分配电室1600kvA+1000kvA+1000kvA;2#分配电室1000kvA+1000kvA;3#分配电室1000kvA;4#分配电室1000kvA;5#分配电室800kvA+200kvA;6#分配电室500kvA。其中中心配电室安装1600kvA主变2台,800kvA主变1台。 1、项目概况 【参建单位】 建设单位:兰州大学第一医院 施工单位:甘肃省第二安装工程公司 设计单位:甘肃电科电力设计咨询有限公司 工程范围 兰州大学第一医院新建中心配电室配电系统,配电室土建基础部分。

二、编制依据及相关规范 (1)兰州供电公司客户服务中心文件兰供客服函【2010】190号《关于兰州黄河剧院重建工程申请正式用电的复函》; (2)建设单位提供的用电规划、配电室平面位置图及有关低压负荷资料; (3)有关配电设计的标准、规范、规定. 国家电网公司电力安全工作规程(试行) DL/T448-2000 电能计量装置技术管理规程

DL/T825-2002 电能计量装置安装接线规则GB50217-94 《电力工程电缆设计规范》三.主要材料设备表

医院改造项目施工组织设计方案

编制说明 一、编制依据 二、工程概况 三、施工总平面布置图及说明 四、施工准备 1.现场准备 2.技术准备 五、资源配置计划 1. 资金配备计划 2. 材料的配备计划 3. 劳动力的配备计划 4、机械设备准备 5、工程的管理 六、施工部署 1.工程项目组织机构: 2.各部门职责: 3.总体部署原则 4.施工协调管理 5.协调方式 6.施工垃圾处理 7.施工临时用水计划 8.施工临时用电计划 9.施工消防安全布置

10.雨期施工措施 11.夜间施工技术措施 12.施工图完善及样板间制作 七、工程施工计划及其说明 1.进度计划保证措施 2.节约计划(降低成本措施) 3.技术节约措施 八、主要工程项目的施工程序和施工方法 1.总施工工艺流程 2.拆除工程 3.轻钢龙骨石膏板吊顶施工工艺 4.地面地砖(防水地砖)、大理石铺贴工艺 5.卫生间墙面砖镶贴工艺 6. 地板胶楼地面 7.墙面花岗石干挂施工工艺 8.塑钢门窗及细木制品施工工艺(含木质门带套等) 9.墙面、天花乳胶漆工程施工工艺 10. 柱面装饰铝单板 11. 木扶手不锈钢楼梯栏杆施工工艺 12.电气工程安装施工工艺 13.给、排水及卫生洁具安装施工工艺 14.消防工程 15.脚手架工程

16.织物软包墙施工工艺 17.拟在本工程中采用的新材料和新工艺 九、工程质量管理目标 1.质量方针 2.质量目标 3.施工过程中为建设单位提供的服务 4.施工后期为建设单位提供的服务 5.工期目标 6.现场管理目标 7.创优计划 十、质量管理体系与措施 1.完善质量管理体系 2.施工准备阶段的质量控制 3.施工过程中的质量控制 4.施工技术文件、资料、信息管理 5.成品保护措施 6.质量通病及防治措施 十一、工程技术资料标准化管理措施 1.技术往来文件的管理措施 2.技术往来文件的分类管理办法 3.装饰公司在施工过程中应提交的书面通知和文件 4.图纸资料 5.表报监理记录

医院改造工程施工组织设计

目录 第一章编制说明 (5) 1.1编制内容 (5) 1.2编制的目的 (5) 1.3编制依据 (5) 第二章工程概述 (11) 2.1工程概况 (11) 2.2工程难点、重点及对策 (12) 2.3组织协调 (14) 第三章施工部署 (15) 3.1施工组织 (15) 3.2任务划分 (20) 3.3施工部署总原则 (20) 3.4流水段划分 (22) 3.5施工总进度计划 (23) 3.6劳动力计划及保证措施 (23) 3.7主要机械设备需用计划 (25) 第四章施工准备 (30) 4.1技术准备 (30) 4.2生产准备 (32) 4.3其它准备 (33) 第五章施工总平面布置 (34) 5.1现场的整体规划 (34) 5.2拆除、结构加固施工阶段平面布置 (34) 5.3装修施工阶段平面布置 (34) 5.4临时用水设计方案 (34) 5.5现场办公室和库房布置 (34)

第六章主要分项工程施工方案 (36) 6.1测量工程 (36) 6.2拆除工程 (38) 6.3结构加固工程 (41) 6.4钢筋工程 (56) 6.5模板工程 (58) 6.6混凝土工程 (60) 6.7新建隔墙工程 (61) 6.8抹灰工程 (66) 6.9外墙装修 (70) 6.10内装修工程 (73) 6.11门窗工程 (89) 6.12脚手架 (91) 6.13电气工程 (95) 6.14给排水及暖通工程 (99) 第七章冬期施工措施 (110) 第八章主要施工管理措施 (112) 8.1技术管理措施 (112) 8.2试验与检验 (113) 8.3成品保护措施 (114) 8.4降低成本措施 (118) 8.5与发包人及监理单位和设计单位的配合措施 (118) 8.6四新成果的应用 (120) 8.7微机应用 (120) 第九章质量保证体系及措施 (122) 9.1质量保证体系 (122) 9.2质量保证措施 (123) 第十章安全防护及文明施工措施 (129)

医院弱电施工组织设计方案

医院弱电施工组织设计方案 医院弱电施工组织设计方案

目录 目录 0 施工组织设计及施工方案..................................................................... 错误!未定义书签。 1.工程概况 (2) 2.编制依据 (2) 3.弱电系统承包方的工作内容 (3) 3.1优化设计方案,拟定派生方案 (4) 3.2施工组织、管理和协调 (4) 4.项目组织管理 (6) 4.1施工组织机构 (6) 4.2工作制度 (6) 5.项目施工管理 (8) 5.1施工准备工作 (8) 5.2技术保障措施 (9) 5.3工程界面管理 (11) 5.4施工进度控制 (12) 5.5施工质量控制 (15) 5.6文明施工措施 (20) 5.7安全施工措施 (22) 5.8项目合同管理 (26) 6.项目验收管理 (29) 6.1工程技术档案与交工资料 (29) 6.2工程竣工验收 (30) 7.主要子系统施工工艺、检测方法及措施 (33) 7.1结构化综合布线系统 (34) 7.2计算机网络系统 (38) 7.3有线电视及卫星接收系统 (39) 7.4楼宇自控系统 (40) 7.5安全防范系统 (42) 7.6程控交换机系统 (44) 7.7机房工程系统 (45) 8.相关附件 (51)

工程概况 XX医院门急诊大楼改扩建工程由XX医院出资在原医院基地进行改扩建工程,是开放性、展示性及多功能的卫生服务建筑。本工程用地面积16430平方米,总建筑面积34644平方米。本工程地下二层,地上十六层,其中有裙房五层。 本工程要构建以下智能化弱电系统: (1)综合布线系统 (2)计算机网络系统 (3)有线电视接收系统 (4)楼宇设备控制管理系统 (5)安全防范系统(含视频监控、防盗报警、门禁一卡通及电子巡更系统) (6)停车场管理系统 (7)机房工程(装修、电气、空调、UPS、KVM、控制室) (8)排队等候系统 (9)多媒体显示系统 (10)会议扩声及视频会议系统 (11)电梯三方通话 (12)程控交换机系统 (13)管槽工程 整个弱电系统应按以上子系统分别进行规划、设计。内容主要包括:各子系统的详细施工技术方案;保证安全生产、文明生产的技术措施;保证质量的技术措施;施工进度计划;施工组织管理体系及其他对招标文件承诺的内容等。 1.编制依据 (1)《智能建筑设计标准》GB/T50314—2000; (2)《智能建筑设质量验收规范》GB/T50339—2003;

医院暖通空调工程施工组织设计方案

【最新资料,WORD文档,可编辑修改】

某医院暖通空调工程施工组织设计 第一章工程概况 1.1 总体概况 项目内容 1 工程名称 2 工程地址 3 建设单位 4 设计单位 5 监理公司 6 质量监督 7 施工单位 1.2建筑设计概况: 建筑面积38819.12m2 占地面积 建筑用途 层数 ±0.000标高 檐口高度 建筑防火 1.3暖通空调系统概况 本工程为XXX医院新病房大楼,总建筑面积38819.12平米,高度为59.4米,医院性质为综合医院,规模773床,本系统包括空调、通风、防排烟系统。 第二章编制依据 甲乙双方签定的工程承包合同;

已批准的本工程施工组织设计; 工程设计蓝图、图纸会审纪要及设计变更通知等; 现行施工及验收规范: 建筑暖通空调工程施工质量验收规范 火灾自动报警系统施工及验收规范(GB50166-92) 参考资料: 建筑施工手册(第四版,中国建筑工业出版社) 高层建筑施工手册(第二版,中国建筑工业出版社) 第三章主要施工组织设计 第一节施工顺序和流向 一、施工顺序 1、管道部分 法兰制作风管制作风管安装漏光检测风管施工准备保温 主管安装风机盘管吊装支管安装冲洗、试压 防腐、保温 2、机房部分 基础复查制冷机就位安装泵、水处理设备及附属设备安装工艺管道安装水压试验防腐保温调试 二、施工流向 1、在平面上风管按风向制作安装,水管从立管向四周施工。 2、在竖向按从下到上的原则施工。

三、施工段的划分 施工时将每层作为一个单独的施工段。这样既适应平行流水作业的要求,又使得各施工段的主要劳动量大体相近,便于组织连续作业,进行均衡施工。 第二节分项工程的施工方法 一、镀锌铁皮风管制作 1、材料要求 1.1板材、型钢具有出厂合格证和鉴定文件。 1.2镀锌铁皮表面要光滑平整、厚薄均匀,不得有裂纹、结疤及水印等缺陷。 1.3根据规范要求:风管长边≥1200mm,采用1.2mm厚镀锌铁皮;风管长边<1200mm, 采用1.0mm厚镀锌铁皮。 2、作业条件 2.1集中在宽敞、洁净、地面平整、不潮湿的车库加工。 2.2风管制作要有技术员书面的技术、质量及安全交底。 3、操作工艺 3.1咬口形式:板材的拼接采用单平咬口;矩形风管或配件的四角采用转角咬口或联合角咬口。 3.2风管的连接: 3.2.1风管拼接的咬口缝应错开,不得有十字型拼接缝 3.2.2风管法兰材料规格不应小于下表所示: 金属圆形风管法兰及螺栓规格(mm) 风管直径D 法兰材料规格(角钢) 螺栓规格

某医院弱电施工组织设计及施工方案

目录 1.工程概况1 2.编制依据2 3.弱电系统承包方的工作内容2 3.1优化设计方案,拟定派生方案 (3) 3.2施工组织、管理和协调 (3) 4.项目组织管理5 4.1施工组织机构 (5) 4.2工作制度 (5) 5.项目施工管理7 5.1施工准备工作 (7) 5.2技术保障措施 (8) 5.3工程界面管理 (10) 5.4施工进度控制 (12) 5.5施工质量控制 (14) 5.6文明施工措施 (19) 5.7安全施工措施 (22) 5.8项目合同管理 (26) 6.项目验收管理29 6.1工程技术档案与交工资料 (29) 6.2工程竣工验收 (30) 7.主要子系统施工工艺、检测方法及措施33 7.1结构化综合布线系统 (34) 7.2计算机网络系统 (38) 7.3有线电视及卫星接收系统 (40) 7.4楼宇自控系统 (40) 7.5安全防范系统 (43) 7.6程控交换机系统 (45) 7.7机房工程系统 (46) 8.相关附件52

施工组织设计及施工方案 1.工程概况 XX医院门急诊大楼改扩建工程由XX医院出资在原医院基地进行改扩建工程,是开放性、展示性及多功能的卫生服务建筑。本工程用地面积16430平方米,总建筑面积34644平方米。本工程地下二层,地上十六层,其中有裙房五层。 本工程要构建以下智能化弱电系统: (1)综合布线系统 (2)计算机网络系统 (3)有线电视接收系统 (4)楼宇设备控制管理系统 (5)安全防范系统(含视频监控、防盗报警、门禁一卡通及电子巡更 系统) (6)停车场管理系统 (7)机房工程(装修、电气、空调、UPS、KVM、控制室) (8)排队等候系统 (9)多媒体显示系统 (10)会议扩声及视频会议系统 (11)电梯三方通话 (12)程控交换机系统 (13)管槽工程 整个弱电系统应按以上子系统分别进行规划、设计。内容主要包括:各子系统的详细施工技术方案;保证安全生产、文明生产的技术措施;保证质量的技术措施;施工进度计划;施工组织管理体系及其他对招标文件承诺的内容等。

医院新建项目施工组织设计方案

* 编号: 医院新建项目工程 施工组织设计 二O一八年一月

1.编制依据 (4) 1.1文件名称 (4) 1.2主要法律法规、规范、规程、标准、图集等文件 (4) 2.工程概况 (5) 2.1工程基本情况和各参建方基本情况 (5) 2.2工程建设地点特征 (7) 2.3各专业设计简介 (8) 2.4室外工程设计简介 (11) 2.5典型平面图、立面图、剖面图 (11) 2.6工程特点、施工重点、难点分析及对策 (11) 3.施工部署 (16) 3.1施工管理目标 (16) 3.2施工部署原则 (16) 3.3组织结构 (18) 3.4主体施工顺序施工区域划分 (21) 3.5主要材料及设备 (37) 3.6主要劳动力计划及劳动力曲线 (43) 3.7协调与配合 (47) 4.施工总进度计划 (49) 4.1总进度计划 (49) 5.施工准备 (51) 5.1技术准备 (51) 5.2技术准备 (59) 6.主要施工方案 (73) 6.1测量施工方案 (73) 6.2材料检测方案 (75) 6.2基坑围护施工方案 (81) 6.3基坑降水施工方案 (96) 6.4土方开挖施工方案 (103) 6.5支撑施工及拆除方案 (111) 6.6地下结构工程施工方案 (124) 6.7梁柱接头及墙梁接头施工方案 (132) 6.8地上结构施工方案 (142) 6.9脚手架工程施工方案 (154) 6.10钢结构工程施工方案 (159) 6.11防水工程施工方案 (185) 6.12砌筑工程施工方案 (187) 6.13机电工程施工方案 (195) 6.14装饰装修工程施工方案 (218) 6.15钢筋桁架楼承板施工方案 (235) 6.16幕墙施工方案 (239) 6.17季节性施工方案 (247) 7.绿色施工管理 (256) 7.1环境保护管理体系 (256) 7.2施工环保保证措施 (257)

某医院弱电智能化工程施工设计方案

目录 第一部分施工组织设计 (1) 第一章工程总说明 (1) 1.工程概况 (1) 2.设计依据 (1) 3.设计范围 (2) 4.系统总体方案概述 (2) 第二章施工准备 (10) 1.施工技术准备 (10) 2.施工实施准备 (10) 第三章工程总体施工方案 (12) 1.基础工程 (12) 2.设备安装调试工程 (14) 第四章工程投入的主要施工机具、检验仪器情况 (34) 1.施工机械、检测设备的选用 (34) 2.机械、检测设备的安全性能 (35) 3.施工机械、检测设备的先进性和适用 (36) 4.施工机械的进场计划 (37) 5.拟投入的主要施工机械设备表 (38) 第五章劳动力安排计划 (39) 第六章确保工程质量的技术组织措施 (40) 1.质量目标 (40) 2.各施工阶段性的质量保证措施 (40) 3.施工质量保证措施 (41) 4.主要材料保证措施 (51) 第七章确保安全生产的技术组织措施 (53) 1.安全施工目标 (53) 2.施工安全保障体系 (53) 3.保证施工安全的措施 (55)

第八章确保文明施工的技术组织措施 (60) 1.文明施工目标 (60) 2.文明施工管理 (60) 3.环境保护和卫生措施 (62) 第九章确保工期的技术组织措施 (64) 1.整体控制目标 (64) 2.施工进度计划 (64) 3.整体工程施工顺序 (64) 4.主要物质、施工设备进场计划 (65) 5.保证工期的措施 (66) 6.进度计划表 (69) 第十章施工平面布置 (70) 1.施工平面布置说明 (70) 2.施工平面布置图 (70) 第十一章关键工程部位的施工方案及保证措施 (71) 1.关键工程部位分析 (71) 2.穿线施工方案及保证措施 (71) 3.冬雨季施工技术措施 (73) 第十二章施工重点、难点和解决方案 (75) 1.施工图的准确性 (75) 2.与土建工程的配合 (75) 3.设备供货 (76) 4.施工统一管理 (76) 第十三章与相关专业的施工配合说明 (78) 1.弱电系统工程总承包说明 (78) 2.工程协调 (78) 3.弱电系统配合与各系统界面 (79) 第十四章售后服务 (82) 第十六章技术培训 (85) 1.培训计划 (85) 2.培训容 (86)

医院新建项目 施工组织设计方案

编号: 医院新建项目工程 施工组织设计

1.编制依据 (4) 1.1文件名称 (4) 1.2主要法律法规、规范、规程、标准、图集等文件 (4) 2.工程概况 (5) 2.1工程基本情况和各参建方基本情况 (5) 2.2工程建设地点特征 (7) 2.3各专业设计简介 (8) 2.4室外工程设计简介 (11) 2.5典型平面图、立面图、剖面图 (11) 2.6工程特点、施工重点、难点分析及对策 (11) 3.施工部署 (16) 3.1施工管理目标 (16) 3.2施工部署原则 (17) 3.3组织结构 (18) 3.4主体施工顺序施工区域划分 (22) 3.5主要材料及设备 (38) 3.6主要劳动力计划及劳动力曲线 (44) 3.7协调与配合 (48) 4.施工总进度计划 (51) 4.1总进度计划 (51) 5.施工准备 (52) 5.1技术准备 (52) 5.2技术准备 (61) 6.主要施工方案 (75) 6.1测量施工方案 (75) 6.2材料检测方案 (77) 6.2基坑围护施工方案 (83) 6.3基坑降水施工方案 (98) 6.4土方开挖施工方案 (106) 6.5支撑施工及拆除方案 (113) 6.6地下结构工程施工方案 (126) 6.7梁柱接头及墙梁接头施工方案 (134) 6.8地上结构施工方案 (144) 6.9脚手架工程施工方案 (156) 6.10钢结构工程施工方案 (162) 6.11防水工程施工方案 (189) 6.12砌筑工程施工方案 (190) 6.13机电工程施工方案 (198) 6.14装饰装修工程施工方案 (222) 6.15钢筋桁架楼承板施工方案 (239) 6.16幕墙施工方案 (244) 6.17季节性施工方案 (252) 7.绿色施工管理 (261) 7.1环境保护管理体系 (261)

[江苏]医院门诊楼工程施工组织设计

第一章总体概述:施工组织总体设计,方案针对性 及施工段划分 第一节工程概况 一、建筑设计 *****医院门急诊病房楼工程位于如城镇宁海路北侧,健康路西侧,为一座集门诊、急诊急救、住院部、医技及行政办公等组成的现代化综合性医院。 具体建筑概况为: 总建筑面积为56570m2,地上建筑面积为46110m2,地下建筑面积为10460m2,建筑占地面积为14000m2,建筑檐高为70.8m。建筑总高度为82.1m;建筑层数,地下一层,地上十八层;建筑层高,地下一层5.4m、地上一层5.1m,地上二~五层4.5m,地上六层3m,地上七~十八层3.7m。 功能设置:地下一层为地下车库及设备用房(机动车库战时兼做人防工程);一层为门诊部、急诊急救、住院部门厅、传染门诊;二层为门诊部、检验科、体检;三层为门诊部、血液透析、多功能厅;四层为门诊部;五层:行政办公;六层:设备转换层;七至十八层:住院部。 墙体工程:地上部分砌筑砂浆强度等级为M5,后砌砌体200厚墙选用加气砼空心砌块,凡靠墙有洗手盆者为150厚轻钢龙骨防水石膏板隔墙,其余为120厚轻钢龙骨防水石膏板隔墙。地下室部位采用MU10蒸压灰砂砖,M10水泥砂浆砌筑。 门窗工程:窗采用铝合金窗和玻璃幕墙,门设计有防护密闭门、密闭门、防爆破活门、防火门、防火卷帘门、铝合金门。 防水:屋面,屋面防水等级为二级,分为上人屋面、不上人屋面及种植土屋面三种形式。上人屋面及不上人屋面采用高分子复合防水屋面;地下室,两道防水:一道钢筋混凝土结构自防水,一道卷材防水。 装饰装修工程: 地面……混凝土地面、花岗石地面、防滑地砖地面、玻化砖地面、水泥砂浆地面、防静电地板地面、PVC地面; 楼面……混凝土楼面、花岗石楼面、防滑地砖楼面、玻化砖楼面、水泥砂浆楼面、防静电地板楼面、PVC楼面; 内墙……乳胶漆内墙面、挂贴石材墙面、面砖墙面、轻钢龙骨钢板网吸音墙面; 外墙……干挂花岗岩幕墙、玻璃幕墙、铝板幕墙、水泥砂浆外墙面、无机建筑涂

相关文档
相关文档 最新文档