文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 基础分部工程验收报告

基础分部工程验收报告

基础分部工程验收报告
基础分部工程验收报告

基础分部工程验收报告 This model paper was revised by the Standardization Office on December 10, 2020

三亚尚·海棠

地基与基础分部工程施工总结施工单位:深圳市中建大康建筑工程有限公司

企业技术负责人:

编制人:

日期:二O一6年四月二十八日

目录

一、工程概况

二、施工依据及验收标准

三、工程进度情况

四、工程质量情况

(一)工程实体质量

(二)质量控制资料

(三)观感质量验收

五、工程资料方面

六、执行强制性条文情况

七、执行设计文件、履行合同情况

八、工程质量总体评价

三亚尚·海棠地基与基础分部工程

施工总结

一、工程概况

二、施工依据及验收标准

(1)三亚尚·海棠工程施工图纸、答疑记录、设计变更;

(2)海南三亚市有关建筑工程管理、市政管理、环境保护等地方性法规及规定;

(3)三亚尚·海棠工程招标文件及投标文件;

(4)本工程施工现场及周边环境的实际情况;

(5)《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013);

(6)《工程测量规范》(GB 50026-2007);

(7)《建筑地基处理技术规范》(JGJ 79-2002)

(8)《建筑地基基础质量施工验收规范》(GB50202-2002);

(9)《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2015);

三、工程进度

四、工程质量

(一)工程实体质量

1、模板分项工程

(1)模板安装:现浇结构采用定型木模板,模板及支架有足够的刚度、强度和稳定性;模板安装时涂刷脱模剂,未沾污钢筋和混凝土接槎面。

(2)模板拆除:底模及支架拆除时混凝土强度符合规范要求,拆模顺序严格按施工方案进行。

2、钢筋分项工程

(1)原材料:钢筋进场时,合格证与实物相符,并按批次见证取样进行力学性能试验,合格后才投入使用。

(2)钢筋加工:受力钢筋的弯钩和弯折符合设计要求,箍筋末端作135度弯钩,弯后平直长度不小于箍筋直径的10倍,符合抗震设防的要求。

(3)钢筋连接:纵向受力钢筋的连接方式符合设计要求,在施工现场经监理工程师见证取样,对焊接接头进行力学性能检验,其质量符合《钢筋焊接及验收规程》JGJ18的规定。

(4)钢筋安装:受力钢筋的品种、级别、规格和数量等均符合设计要求。

3、混凝土分项工程

(1)原材料及配合比设计:水泥进场时,合格证与实物相符,并按批次见证取样检验,合格后才投入使用。混凝土配合比经商品混凝土供应厂家提供经检查符合设计及规范要求。

(2)混凝土施工:在混凝土浇筑地点由监理工程师随机抽样。混凝土原材料计量偏差符合规范要求,计量有效。混凝土运输、浇筑及间歇的全部时间未超过混凝土的初凝时间。

(3)混凝土外观质量和尺寸偏差:现浇结构的外观无露筋、孔洞、夹渣、裂缝等严重缺陷,几何尺寸符合设计要求,允许偏差在规范范围内。

(二)质量控制资料

1、图纸会审1份、设计变更4份;

2、工程定位放线、测量放线记录4份;

3、见证取样:

4、子分部、分项工程质量情况:

(三)观感质量验收

混凝土的成型、外观良好,无孔洞、漏筋、裂纹等现象,观感良好。

五、工程资料

严格按工程进度收集整理资料,并按《湖北省建筑工程施工统一用表》资料目录进行归档汇总,项目经理、五大员及特殊工种均能持证上岗,分部工程制定了可行的施工方案,各分项工程进行了细致的技术交底,建立了一套较完善的质量保证体系和管理体系,检验批、分项、及子分部工程验收合格,隐蔽工程记录、签证齐全、保证资料核查基本齐全。

六、执行强制性条文情况

1、钢筋、水泥有出厂合格证和检验报告,品种型号符合设计要求;

2、C15、C25、C30、C40混凝土的强度等级符合设计要求;

3、钢筋焊接质量、位置、搭接长度等符合验收规范;

4、混凝土由商品混凝土供应站提供符合相关要求。

5、施工中的一般质量缺陷已现场纠偏,无违反强制性条文的现象出现。

七、执行设计文件、履行合同情况

该工程严格按照设计文件组织施工,经过努力,圆满完成基础一区分部分项工程的全部施工内容,合同约定的质量、安全均已保证。

八、工程质量总体评价

1、分部工程中所含各分项工程均验收合格。

2、质量控制资料完整,且符合要求。

3、基础持力层为强风化花岗岩层,工程地基稳定,结构安全。

4、观感质量一般。

综上所述,基础分部工程施工完毕。各分项工程除9组砂浆试块未达到龄期,为了不影响工程进度,特申请进行下步工程施工。若因砂浆试块试压结果不能满足设计要求,由此产生的后果由我施工单位承担责任和损失。

深圳市中建大康建筑工程有限公司

二O一6年四月二十八日

【精品】单位工程竣工验收申请报告范本

【精品】单位工程竣工验收申请报告范本 一、工程完成情况: XXX水库除险加固工程经省、市主管部门批准立项,核定总投资1006万元,其中:国债资金投资700万元,地方配套资金306万元。该水库除险加固的主要内容为: ①、大坝前坝坡1563高程以上改为浆砌块石,加固上游坝坡,在大坝左坝肩心墙与溢洪道右侧墙接触面的齿墙后增设一道砼防渗墙; ②、加固溢洪道及下游河道治理; ③、更换弧形工作门及平板检修门,更换弧门启闭机; ④、加固改造上坝及进库公路; ⑤、增设大坝观测设施与自动化控制系统。 工程于2001年5月31日开工建设,2002年6月底全面竣工,历时13个月,除险加固工程按照设计批准的方案已完成了主要工程,即:完成了大坝前坝坡加固工程;溢洪道加固及下游河道治理工程;完成上坝公路加固工程,包括1.27公里的公路护坡及3.2公里的沥青路面铺设,以及公路桥1座,过洪涵洞6座;完成输水泄洪洞事故门、工作门、启闭设备制安工程;完成大坝自动化监测设备的安装及其它工程等,目前,由于受地方配套资金影响大坝砼防渗墙工程未能完成和坝体渗流水位测量仪未安装,其余主体工程均已按设计要求完成。该工程共完成投资额915.24万元(不包括待验费20万元),完成主要工程量为:土石方开挖8.39万m3,土石方回填2.02万m3,浆砌石1.16万m3,砼0.15万m3,耗用水泥1782T,钢筋(钢材)40.54T,木材11.26 m3,沥青93.70 m3,劳动工日5.69个工日。 二、验收条件检查结果: 依据水利部《水利水电建设工程验收规程》的有关规定,该工程按设计要求已完成了主要工程施工任务,虽然受地方配套资金影响使个别尾工未能完工,但不影响工程正常安全运用。工程投资使用合理,竣工决算已经完成并通过了竣工审计。竣工资料已准备齐全,工程施工质量已通过了**市水利基本建设质监站的质量检验,并出具了《工程质量检验评定报告》,工程质量合格。在工程完工试运行中,工程能正常运行,经济效益和社会效益显著,已具备正式验收条件。 三、验收组织准备情况: ***水库除险加固工程项目法人目前已编制完成了《工程建设管理工作报告》和《工程竣工验收鉴定书》(草稿),工程设计、施工、监理、运行管理等单位均已编制完成了相应的“工作报告”。依据《水利水电建设工程验收规程》的有关规定,项目法人提请上级主管部门成立“竣工验收委员会”,负责***水库除险加固工程的竣工验收工作。 四、建议验收时间、地点和参加单位: 根据工程完成情况和省、市主管部门的相关要求,***水库除险加固工程竣工验收工作建议拟定于2004年月日进行,验收地点在,参加单位有省水利厅、**市水电局、财政局、计划局、**河流域水资源管理局及项目法人、设计、监理、施工、质量监督、运行管理等有关单位。 综上所述,***水库除险加固工程已具备竣工验收条件,恳请上级主管部门安排正式验收。

水利工程单位工程验收申请报告

CB33 验收申请报告 (远洋[ 2013 ]验报 001号) 合同名称:渭河全线整治周至县周武大桥至永流末端堤防加宽Ⅳ标段 合同编号:SXLHZB2012-290-4 致:陕西鑫联建设监理咨询有限责任公司渭河全线整治周武新桥至永流末端堤防加宽工程项目监理部 我项目部承接的Ⅳ标段堤防工程已按合同要求全部完工,工程质量合格,验收文件也已准备就绪,具备验收条件,现申请验收。 □合同项目完工验收□阶段验收 □单位工程验收 □分部工程验收验收工程名称、编码申请验收时间 Ⅳ标段堤防加宽工程年月日 附件: 1. 单位工程施工质量评定表 2. 单位工程验收鉴定书 3. 单位工程施工自检统计表 承包人:榆林市远洋建筑工程有限公司渭河全线整治 周至县周武大桥至永流段堤防加宽Ⅳ标段项 目部 项目经理: 日期:年月日 监理机构审核意见。 监理机构:陕西鑫联建设监理咨询有限责任公司渭河 全线整治周至县周武新桥至永流堤防 工程项目监理部 签收人: 日期:年月日 说明:本表一式份,由承包人填写。监理机构审签后,随同审核意见,承包人、监理机构、发包人、设代机构各1份。

渭河全线整治周至县周武大桥至永流末端 堤防加宽Ⅳ标段 Ⅳ标段单位工程验收 鉴定书 Ⅳ标段单位工程验收工作组 时间:年月日

验收主持单位:周至县渭河过境段整治工程项目领导小组办公室 法人验收监督管理单位: 项目法人:周至县渭河过境段整治工程项目领导小组办公室代建机构: 无 设计单位:西安市水利规划勘测设计院 监理单位:陕西鑫联建设监理咨询有限公司 施工单位:榆林市远洋建筑工程有限公司 主要设备制造(供应)商单位:无 质量和安全监督机构:西安市水利工程质量与安全监督站运行管理单位:周至县渭河管理站 验收时间:年月日 验收地点:

水利工程单位工程验收申请报告完整版

水利工程单位工程验收 申请报告 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】

CB33 验收申请报告 (远洋[ 2013 ]验报 001号) 合同名称:渭河全线整治周至县周武大桥至永流末端堤防加宽Ⅳ标段 说明:本表一式份,由承包人填写。监理机构审签后,随同审核意见,承包人、监理机构、发包人、设代机构各1份。

渭河全线整治周至县周武大桥至永流末端 堤防加宽Ⅳ标段 Ⅳ标段单位工程验收 鉴定书 Ⅳ标段单位工程验收工作组 时间:年月日 验收主持单位:周至县渭河过境段整治工程项目领导小组办公室 法人验收监督管理单位: 项目法人:周至县渭河过境段整治工程项目领导小组办公室 代建机构: 无 设计单位:西安市水利规划勘测设计院 监理单位:陕西鑫联建设监理咨询有限公司 施工单位:榆林市远洋建筑工程有限公司 主要设备制造(供应)商单位:无 质量和安全监督机构:西安市水利工程质量与安全监督站 运行管理单位:周至县渭河管理站 验收时间:年月日 验收地点: 前言 依据《水利水电建设工程验收规范》、《堤防工程质量评定与验收规程》,周至县渭河过境段整治工程项目领导小组办公室组织陕西鑫联建设监理咨询有限公司、西安市水利规划勘测设计院、西安市水利工程

质量安全监督站、周至县渭河管理站、榆林市远洋建筑工程有限公司等单位代表参加,并组成Ⅳ标段堤防加宽工程单位工程验收小组,通过现场勘踏、测量、审阅资料,经过充分讨论一致通过该单位工程验收鉴定书。 一、单位工程概况 渭河全线整治周至县周武大桥至永流末端堤防加宽加固工程,位于周武大桥至永流末端段,全长15147米,设计桩号范围为18+143~33+290。本标段工程承建主要建设内容为:18+143—21+992段,长度3800m。 渭河中游地处广阔的关中平原中西部,暴雨洪水灾害频繁,主流多变。现工程存在的主要问题为:(1)已成堤防标准低、质量差;(2)堤防工程整体性差,堤身腹背临水;(3)护基坝偏小,标准低;(4)防汛抢险道路少、标准低;(5)管理设施陈旧、标准低等。加之大堤多处缺口末封闭,己成河堤稍遇洪水,堤身腹背临水,溃堤事件时有发生,给沿河人民生命财产安全构成较大威胁,防洪形势异常严峻。倘若发生一定规模洪水,其人口密集、工农业高度发达的关中经济带将被洪魔撕裂,其损失将无法预计,社会安定不能保证,经济发展受到限制。而本项目部承建周至县渭河堤防加固Ⅳ标段处在其中的重要位置,因此,建设好本标段的防洪工程,其意义十分巨大。 (一)单位工程名称及位置 本单位工程为渭河全线整治周至县周武大桥至永流段堤防加宽工程Ⅳ标段,位于周至县周武大桥至清水河小桥。 (二)单位工程主要建设内容

分部工程验收报告

分部工程验收报告

监理工作报告工程名称:四川省罗江县垒水河流防洪治理工程 重庆精佳工程设计咨询有限公司 罗江垒水河流防洪治理工程

2017年12月 监理工作报告 一、工程概况 1.1工程名称:四川省罗江县万安镇垒水河流防洪治理工程 1.2建设地点:罗江县万安镇境内 1.3工程规模:新建防洪堤工程437 2.15米(左右岸);加高加固段261米(左岸);河道清淤、疏浚1.8km;工程总投资12213349元。 1.4工程建设项目实施相关单位名录: (1)、建设单位:罗江县河道管理处 (2)、质监单位:四川省德阳市罗江县水利工程质量监督站 (3)、设计单位:四川省都江堰勘察设计院

(4)、地勘单位:四川省都江堰勘察设计院 (5)、监理单位:重庆精佳工程设计咨询有限公司 (6)、施工单位:四川杰新建设工程有限公司 二、验收内容及范围 本次验收范围为四川省罗江县万安镇垒水河流防洪治理工程分部工程验收共计7个分部工程,即右岸K0+000—K0+900(含141个单元工程)、右岸K0+900——K1+824.1(含147个单元工程)、左岸K0+000--—K0+900(含147个单元工程)、左岸K0+900—K1+735.74(含104个单元工程)、左岸K1+735.74——K2+548.8(含144个单元工程)、左岸K2+837.53—K3+078.85(含35个单元工程)、穿堤建筑物(涵管、涵洞)及下河车道(含285个单元工程),共计1003个单元工程; 三、分部工程开工时间 开工时间为2016年11月17日,完工时间为2017年10月15日。 四、分部工程建设内容 堤基清理、土方开挖、现浇砼基础、现浇砼护坡、堤身填筑、马道现浇砼路沿、马道现浇砼、现浇砼网格、生态砼护坡、生态种植土回填、现浇砼压顶、堤顶现浇砼路沿、现浇砼框格、现浇砼排水沟、现浇砼梯步、原槽料回填护脚、河道疏浚、管涵、涵洞、下河车道及

单位工程验收申请报告

工程竣工报验单 工程名称:洪江市硖州乡扶车村土地开发项目 致:湖南大地建设项目管理有限公司 我方已按合同要求完成了洪江市硖州乡扶车村土地开发项目工程,经自检合格,请予以检查和验收。 附件: 承包单位(章)???????????????? 项目经理:???????????????? 日期:????????????????

审查意见: 经初步验收,该工程 1.符合/不符合我国现行法律、法规要求; 2.符合/不符合我国现行工程建设标准; 3.符合/不符合设计文件要求; 4.符合/不符合施工合同要求。 综上所述,该工程初步验收合格/不合格,可以/不可以组织正式验收 项目监理机构(章)???????????????? 总监理工程师:???????????????? 日期:???????????????? 土地平整报验申请表 合同名称:洪江市硖州乡扶车村土地开发项目

致:湖南大地建设项目管理有限公司 我单位已完成了土地平整单位工程的施工工作,现报上该工程报验申请表,请予以审查和验收。 附件:土地平整单位工程质量检验评定表 施工单位: 项目经理: 日期: (审查意见)

总\专业监理工程师: 日期: 说明:本表一式份,由承包人填写。监理机构审签后,随同审批意见,承包人、监理机构、发包人各一份。 灌溉与排水报验申请表 合同名称:洪江市硖州乡扶车村土地开发项目 致:湖南大地建设项目管理有限公司 我单位已完成了灌溉与排水单位工程的施工工作,现报上该工程报验申请表,请予以审查和验收。 附件:灌溉与排水单位工程质量检验评定表 施工单位: 项目经理:

(审查意见)

分部工程质量验收报告

建筑屋面分部工程质量验收报告

注:1、建筑装饰装修、屋面、建筑给排水与采暖、建筑电气、建筑节能、通风与空调、建筑智能等各分部工程完成后,建设或监理单位应组织有关单位进行质量验收,并按规定的内容真写和签署工程建设参与各方按规定承担相应质量责任。 2、按规定的内容填写和签署意见后,送1份至工程质量监督站备案。 建筑给排水及采暖分部工程质量验收报告

注:1、建筑装饰装修、屋面、建筑给排水与采暖、建筑电气、建筑节能、通风与空调、建筑智能等各分部工程完成后,建设或监理单位应组织有关单位进行质量验收,并按规定的内容真写和签署工程建设参与各方按规定承担相应质量责任。 2、按规定的内容填写和签署意见后,送1份至工程质量监督站备案。 建筑电气分部工程质量验收报告

注:1、建筑装饰装修、屋面、建筑给排水与采暖、建筑电气、建筑节能、通风与空调、建筑智能等各分部工程完成后,建设或监理单位应组织有关单位进行质量验收,并按规定的内容真写和签署工程建设参与各方按规定承担相应质量责任。 2、按规定的内容填写和签署意见后,送1份至工程质量监督站备案。 建筑装饰装修分部工程质量验收报告

注:1、建筑装饰装修、屋面、建筑给排水与采暖、建筑电气、建筑节能、通风与空调、建筑智能等各分部工程完成后,建设或监理单位应组织有关单位进行质量验收,并按规定的内容真写和签署工程建设参与各方按规定承担相应质量责任。 2、按规定的内容填写和签署意见后,送1份至工程质量监督站备案。 建筑节能分部工程质量验收报告

工程 实体质量 检查情况 1、建筑节能工程材料,其品种、规格、厚度均符合设计要求。 2、建筑节能工程保温层与基层及各构造层之间的粘结或连接牢固、密实、平 整,无脱层、空鼓和开裂现象,粘贴强度和连接方式均符合设计要求。 质量 控制资料 情况 1、各分项分部工程评定资料质量验收记录齐全、有效。 2、资料基本齐全,符合要求。 施工 单位评定 结果 符合设计及施工规范要求,同意验收。 综合 验收结论 同意验收。 分包 施工 单位 / 分包 设计 单位 单位工程设计单 位: 项目负责人: 总包施工单位: 项目经理: 监理单位: 项目总监理 工程师: 建设单位: 项目负责人:

分部工程验收报告

监理工作报告 工程名称:四川省罗江县垒水河流防洪治理工程 重庆精佳工程设计咨询有限公司 罗江垒水河流防洪治理工程 2017年12月

监理工作报告 一、工程概况 1.1工程名称:四川省罗江县万安镇垒水河流防洪治理工程 1.2建设地点:罗江县万安镇境内 1.3工程规模:新建防洪堤工程437 2.15米(左右岸);加高加固段261米(左岸);河道清淤、疏浚1.8km;工程总投资12213349元。 1.4工程建设项目实施相关单位名录: (1)、建设单位:罗江县河道管理处 (2)、质监单位:四川省德阳市罗江县水利工程质量监督站(3)、设计单位:四川省都江堰勘察设计院 (4)、地勘单位:四川省都江堰勘察设计院 (5)、监理单位:重庆精佳工程设计咨询有限公司 (6)、施工单位:四川杰新建设工程有限公司 二、验收内容及范围

本次验收范围为四川省罗江县万安镇垒水河流防洪治理工程分部工程验收共计7个分部工程,即右岸K0+000—K0+900(含141个单元工程)、右岸K0+900——K1+824.1(含147个单元工程)、左岸K0+000--—K0+900(含147个单元工程)、左岸K0+900—K1+735.74(含104个单元工程)、左岸K1+735.74——K2+548.8(含144个单元工程)、左岸K2+837.53—K3+078.85(含35个单元工程)、穿堤建筑物(涵管、涵洞)及下河车道(含285个单元工程),共计1003个单元工程; 三、分部工程开工时间 开工时间为2016年11月17日,完工时间为2017年10月15日。 四、分部工程建设内容 堤基清理、土方开挖、现浇砼基础、现浇砼护坡、堤身填筑、马道现浇砼路沿、马道现浇砼、现浇砼网格、生态砼护坡、生态种植土回填、现浇砼压顶、堤顶现浇砼路沿、现浇砼框格、现浇砼排水沟、现浇砼梯步、原槽料回填护脚、河道疏浚、管涵、涵洞、下河车道及下河梯步。 五、施工过程 本工程于2016年11月17日正式破土动工开挖,至2017年10月15日完成所有分部工程工作内容,分部工程主要由现浇砼基础、现浇砼护坡、马道现浇砼、生态砼护坡、堤背网格护坡砼、现浇砼排水沟组成,现浇基础、砼护坡、马道现浇砼、堤背网格砼均采用等级为C20砼进行浇筑;该分部工程砼护坡、生态砼护坡边坡比均为1:1.6,堤背护坡边坡比为1:1.5;马道现浇砼为宽度2米厚20cm的C20砼;堤身采用砂卵石进行分层回填碾压。施工前对现场待施工区域进行定位放线工作,经各

水利工程右岸堤防填筑分部验收申请报告

分部工程验收质量结论核定(核备)报送资料清单表 编码:

CB33验收申请报告 (**[20**]验报003号) 合同名称:河流系统治理工程合同编号: 份,由承包人填写。监理机构审签后,随同审核意见,承包人、监理机构、发包人、设代机构各1份。

附件 验收申请书 致:******有限公司***河流系统治理工程监理部 河流系统治理工程单位工程右岸堤防填筑工程分部工程已于 20**年**月**日完成合同内工程量,共完成: 1、右岸堤防填筑工程(,堤防填筑****m3,单元工程质量评定合格; 该分部工程经我单位自验后,质量等级达到合格,特向******有限公司***河流系统治理工程监理部提出分部工程验收申请。 施工单位:******有限公司 河流系统治理工程项目部 20**年*月*日

JL05 批复表 (监理[20**]批复003号) 合同名称:河流系统治理工程 合同编号: / 份,由监理机构填写。承包人签收后,承包人、监理机构、发包人、设代机构各1份。 2.一般批复由监理工程师签发,重要批复由总监理工程师签发。 3.本批复表可用于对承包人的申请、报告的批复。

致:建设单位 ******有限公司承建的河流系统治理工程,右岸堤防填筑工程分部工程于20**年**月**日基本完建,验收文件已准备就绪,现申请验收。 一:验收范围 本工程为河流系统治理工程(合同编号:/),验收范围为右岸堤防填筑工程分部工程。 右岸堤防填筑工程分部工程主要建设内容为:堤防填筑。 二:工程验收条件的检查结果 1、本分部工程包含的堤防填筑共*个单元工程,已按施工设计图全部完建。 2、本分部工程的*个单元工程,经施工单位自评,监理单位复核质量全部达到合格标准;无发生任何质量事故。 三:建议验收日期: 右岸堤防填筑工程分部工程建议验收日期:20**年*月*日-20**年*月**日 监理单位:******有限公司 ***河流系统治理工程监理部 20**年*月*日

工程验收申请报告范文

工程验收申请报告范文 工程接近验收了,那么你知道要怎么写一份验收申请报告吗?下面是学识网为大家带来的工程验收申请报告范文,希望可以帮助大家。 工程验收申请报告范文1: 设计单位工程验收报告 设计单位:内蒙古建筑科学研究所有限责任公司 (乙级)A215003966 2011年11月23日 山水新村三期3#楼位于呼和浩特市新城区北二环,该工程的设计任于2010年10月完成,在该工程设计过程中,我院技术人员根据其地理位置特点、周边社会环境及场地条件提供了多个方案,本建筑为地下一层,地上十八层,住宅楼总建筑面积㎡,地上住宅建筑面积㎡,地下室建筑面积㎡,建筑北侧为地上二层商业部分,商业服务网点建筑面积㎡,建筑立面符合国家规范要求,全套施工图如期按约履行了设计合同。 该工程为钢筋混凝土剪力墙结构,设计使用年限为50年,设计依据为现行建筑设计规范 1《民用建筑设计通则》GB503522005 2《高层民用建筑设计防火规范》GB5004595 3《民用建筑节能设计标准》(采暖居住部分)JGJ2695 4《地下工程防水技术规范》DB15/T2591997

5《住宅建筑规范》GB503682005 6《建筑结构荷载规范》GB500092001 7《砌体结构设计规范》GB500032001 8《混凝土结构设计规范》GB500102002 9《建筑地基基础设计规范》GB500072002 10《高层建筑混凝土结构技术规范》JGJ 32002 J 1862002 11《建筑抗震设计规范》GB500112001(2008版) 12《建筑给排水设计规范》GBZ1588 13《建筑采暖通风与空气调节设计规范》GBZ1987 呼和浩特市区抗震设防烈度为8度;基础设计根据内蒙古地 华岩土工程有限公司提供的岩土工程勘察报告(2006058).采用第2 层砾砂层,地基承载力标准值为280KPa;基础为米厚钢筋混凝土筏板基础,地基基础设计等级为丙级;钢筋混凝土剪力墙结构,抗震等级为二级,建筑结构安全等级为二级,抗震设防类别为丙类;建筑檐口高度米,属高层建筑,平屋顶,有组织排水;本建筑是一个节能建筑,已按照国家标准进行保温节能设计,外墙均做70mm厚挤塑板保温层,屋顶保温层100mm挤塑板,外装为弹涂,加彩色腰带,丰富立面。内装为普通装修,厨厕均为毛墙面,其余房间均为水泥砂浆打底上刮腻子两遍,单框中空玻璃塑钢窗,建筑耐火等级为二级,该楼设有两部电梯,其中一部为消防电梯;楼梯一部,设楼宇对讲系统,户门为乙级防火防盗门,采暖为地板辐射供暖并采用单户独立供暖系统;每户均设照明、电视、电话系统。

2020年分部工程验收申请报告

分部工程验收申请报告 岐山县千集村水库除险加固工程 大坝加固分部工程完工验收申请报告 岐山县病险水库除险加固工程项目办公室: 千集村水库除险加固工程大坝加固分部工程现已完成各项施工任务,具备验收条件,请予以验收。 一、验收范围 大坝加固工程,于xx年2月12日开工至xx年7月3日结束。其单元工程包括:迎水坡整修、背水坡整修、排水棱体和坝顶整修工程共63个单元。主要完成工程量有:1、土方填筑14158立方米; 二、工程验收条件的检查结果 现已通过施工单位自检、工程监理现场查验, 63个单元个数全部合格,其中优良3个,优良率为3.3%,已具备验收条件。 三、建议验收时间

提请项目法人单位于xx年7月4日来我工地现场予以验收。附:审核意见表 西安市水利建设工程集团有限公司 xx年7月4日 岐山县底寺水库除险加固工程 溢洪道加固分部工程完工验收申请报告 岐山县病险水库除险加固工程项目办公室: 底寺水库除险加固工程溢洪道加固分部工程现已完成各项施工任务,具备验收条件,请予以验收。 一、验收范围 溢洪道加固工程,于xx年3月3日开工至xx年7月5日结束。其单元工程包括:明渠工程、泄槽工程和消能工程,共3个单元工程32个单元个数。主要完成工程量有:1、M7.5浆砌石699.04立方米;

2、土方38168.41立方米; 3、拆除砼85.22立方米; 4、C20砼2192.49立方米; 5、钢筋制安33.68吨; 6、铺设反滤层189立方米; 7、橡胶止水带426延长米。 二、工程验收条件的检查结果 现已通过施工单位自检、工程监理现场查验,3个单元工程32个单元个数全部合格,其中优良27个,优良率84.3%,已具备验收条件。 三、建议验收时间 提请项目法人单位于xx年7月6日来我工地现场予以验收。附:审核意见表 西安市水利建设工程集团有限公司 xx年7月5日 岐山县底寺水库除险加固工程 放水设施加固分部工程完工验收申请报告

分部验收汇报材料

分部验收汇报材料 Document number:PBGCG-0857-BTDO-0089-PTT1998

一、工程概况 高安市筠安堤位于锦河中下游南岸,上起高安市上湖乡的板桥,下至高安市兰坊镇的古老岗,堤线全长公里,贯穿高安市筠阳街道和上湖、兰坊等三个乡镇、街道。总土地面积,保护面积为,耕地万亩,人口万人。该工程存在的主要问题:河段曲折,堤防迎流顶冲段多;河道深泓逼岸,崩岸严重;堤身单薄,欠高欠宽;堤身、堤基抗渗能力差,渗漏严重,泡泉群、散浸成片;病险涵闸多等。 本工程合同开工日期为:2015年08月05日,实际完工时间为2016年12月18日; 各分部工程开工、完工时间: 1、堤身加固开工日期为2015年8月15日,完工时间为2015年12月28日; 2、护坡护岸工程分部开工日期为2016年8月25日,完工时间为2016年12月31日; 3、填塘压浸分部开工日期为2016年10月06日,完工时间为2016年11月03日; 4、堤顶公路分部开工日期为2016年12月02日,完工时间为2016年12月28日; 5、穿堤建筑物分部开工日期为2015年09月01日,完工时间为2016年09月24日。 二、主要建设内容及设计指标 1、主要建设内容 堤身土方填筑、穿堤建筑物工程、护坡工程和抛石固脚等工程; 2、主要设计指标

(1)、土方填筑压实度≥,迎水坡为1:3,堤顶宽度6m;建筑物土方回填管顶2m范围采用粘土填筑压实度不小于管顶2m以上采用利用料回填压实度不小于。 (2)砼设计等级:箱涵,消力池为C25;挡墙为C20,素砼垫层为C15,其他砼为C20。 (3)预制块护坡:采用边长30cm,厚度10cm,砼强度等级为C20的正六边形块砌筑护坡, 护坡底部设尺寸为×1m的C20砼齿槽,顶部C20砼压顶。护坡下铺15cm厚砂砾石垫层,护坡设计坡比为1:3,砼预制块勾缝砂浆强度等级为M10。 三、项目划分 根据宜春市水利工程质量监督管理站对《关于高安市城市防洪工程(筠安堤)项目划分的确认》,筠安堤第一期除险加固2014年度(I 标,划分为1个单位工程,5个分部工程,具体见下表: 项目划分情况表 四、主要设计变更 本标段工程自技施图起共进行了1次设计变更。 设计更改通知单(编号:赣西肖江设(2014)01号)内容为: (1)增加3+851~4+620段抛石固脚和增加上赤自排涵;

分项、分部及单位工程质量验收报告

分项工程质量验收报告 编号:001-12工程名称工业电视监视系统 分项工程名称工业电视监视系统(线缆敷设) 致:辽河监理xxxxxxx电力xxxxxxx热电厂工程项目监理部: xxxxxxxxxxxxxx热电厂2*350MW超临界机组工程全厂工业电视监视系统线缆敷设分项工程已完成施工任务,并按工程检验划分规定和有关标准、规范要求进行了自检,质量等级为合格,现报请查验。 附:自检资料 施工单位(章) 项目负责人:年月日项目监理部审查意见: 项目监理部:(章) 监理工程师:年月日建设单位查验意见: 建设单位:(章) 专业工程师:年月日注:本表一式四份,施工方、建设方、监理单位各存一份。

分部工程质量验收报告 编号:XXXXXXX-CRPPJ-SGZZ-RK001-12 单位工程名称xxxxxxxxxxxxxx热电厂2*350MW超临界机组工程全厂工业电视监视系 统 序号分项工程名称性质验收结果备注 1 xxxxxxxxxxxxxx热电厂2*350MW超临界机组工程全厂工业电视监视系统线 缆敷设 2 xxxxxxxxxxxxxx热电厂2*350MW超临界机组工程全厂工业电视监视系统设 备安装 3 xxxxxxxxxxxxxx热电厂2*350MW超临界机组工程全厂工业电视监视系统金 属软管安装 验收结论: 项目监理部(章) 监理工程师:年月日 总/副总监理师:年月日施工单位: 施工单位(章) 项目负责人:年月日 专业工程师:年月日 建设单位: 建设单位(章) 工程部主管:年月日 专业工程师:年月日注:本表一式四份,施工方、建设方、监理单位各存一份。

分项工程质量验收报告 编号:XXXXXXX-CRPPJ-SGZZ-RK001-12 工程名称xxxxxxxxxxxxxx热电厂2*350MW超临界机组工程全厂工业电视监视系 统 分项工程名称xxxxxxxxxxxxxx热电厂2*350MW超临界机组工程全厂工业电视监视系 统 (设备安装) 致:辽河监理xxxxxxx电力xxxxxxx热电厂工程项目监理部: xxxxxxxxxxxxxx热电厂2*350MW超临界机组工程全厂工业电视监视系统设备安装分项工程已完成施工任务,并按工程检验划分规定和有关标准、规范要求进行了自检,质量等级为合格,现报请查验。 附:自检资料 施工单位(章) 项目负责人: 年月日项目监理部审查意见: 项目监理部:(章) 监理工程师:年月日建设单位查验意见: 建设单位:(章) 专业工程师:年月日注:本表一式四份,施工方、建设方、监理单位各存一份。

分部分项工程施工报验表和报验申请表的区别

新手,请问分部分项工程施工报验表和报验申请表有什么区别,怎么用这两个表格做资料啊? 回答:报验申请表有材料进场报验申请表、配比报验申请表、试块试验报验申请表、检验批报验申请表、分部分项报验申请表等,意思就是我施工单位完成一件事或一份资料后要报给你监理知晓和审查,就好比请客吃饭要有个名目,总不能没什么事无缘无故请别人吃饭,申请表就好比一个名目,不然你把进场材料清单、合格证明、试块检测报告、检验批这些附件往监理那里一递,人家也不知道你想干嘛。你把申请表和附件一起给监理,让他知道我材料进场了,后面是清单和质量证明,行不行符不符合要求你监理给支个声,可以就签字

盖章,不行就重做直到你监理满意为止。报验申请表的具体格式都差不多,就是表头有些不一样,检验批是浙建监A5-3,材料是浙建监A10,等等。另外就是内容的措辞也不一样,比如材料进场的:我方于()年()月()日进场的()工程□材料/□构配件/□设备数量如下(见附件)。现将质量证明文件及自检结果报上,拟用于下述部位:(),请予以审查;检验批的:我单位已完成了()工程,按设计文件及有关规范进行了自检,质量合格,请予以审查和验收;分部分项的:我单位已完成()分项工程质量验收工作,现上报该工程报验申请表,请予以审查和验收。至于你说的分部分项工程施工报验表就是分部分项工程施工报验申请表,只是格式不一样,不同的地方表格格式也不尽相同,我用的是下面的那个表,在下划线上填上分部分项工程就行了。很少见上面的那个表格。分部分项包括分部(子分部)和分项,分项是由属于这个分项的所有检验批汇总而成的,分部就是由属于这个分部的所有分项汇总而成的。一般分部分项报验申请资料都是到工程快竣工完成的时候做的。 一个是检验批审报(下方的),一个是分项分部工程审报。 多个检验批才能组成分项工程,多个分项工程组成分部工程。

主体分部工程质量验收报告

主体分部工程质量验收报告 工单位项目技术负责人,技术负责人共同按设计要求和《建筑工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)及其他有关规定进行验收,并按规定的内容填写和签署意见,工程建设参与各方按规定承担相应质量责任。 2、主体分部工程质量文件按汇总表要求填写并整理成册附后。

3、质量监督机构完成监督检查工作,审查此表后签署质量监督意见。 基础验收评定报告 我单位修建的建设项目住院综合楼工程,基础施工按设计施工图及施工规范,质量基本符合要求,资料以监理收集为准,评定结果以监理及有关部门为准,同意申报验收。 遵义市公安消防支队 2014年4 月16日

主体分部工程验收申请书 工程名称遵义市综合应急救援训练基地 战勤保障大队工程 工程地点遵义新蒲新区 完工日期2014 年11 月21 日结构类型框架层数 4 层 申请验收 日期 2014 年11 月21 日面积7589.92m2 施工单位完成内容工 程 完 成 情 况 遵义市综合应急救援训练基地战勤保障大队工程工程主体分部工程已于2014 年11 月21 日按湖南省湘潭市规划建筑设计院设计的施工图及建设单位的要求施工完毕,特申请验收。 资 料 自 查 情 况 砼试块 14组,合格14 组,合格率100 %。 钢筋力学性能检测 6 组,合格6 组,合格率100 %。 钢筋焊接接头力学性能检测 5 组,合格 5 组,合格率100 %。 水泥强度、安定性检测 1 组,合格 1 组,合格率100 %。 标砖强度检测 2 组,合格 2 组,合格率100 %。 蒸压加气砖强度检测 2 组,合格 2 组,合格率100 %。 质 量 等 级 自 评 情 况 经检查,资料齐全,工程质量符合《建筑工程施工质量验收规范》要求,自评合格。 项目负责人: 公司技术负责人:(盖章) 年月日

基础主体分部验收报告

基础主体分部验收 报告

目录 一、工程概况 二、施工资料情况 三、基础分部工程各分项验收情况 四、施工过程的控制 五、质量控制措施 六、自检验评结论

一、工程概况: 工程名称:XXXX 建设单位:XXXX 设计单位:XXXXX 勘察单位:XXXXX 监理单位:XXX 施工单位:XXX 建设场地位于徐州市新城区小韩安置小区二期北地块体肓场路与纬2路之间,东西长141.54m,南北长306.m。西侧为在建居住用地,东侧B区段,南侧体育场路,北侧为纬2路。原始地貌为平原。该小区名称为小韩安置小区二期C段,共拟建14个建筑物,其中住宅楼12栋,商业2栋,地下车库1个,二期工程有多层和高层,建筑面积C段多层约25451平方米,二期工程高层建筑面积约67955.02平方米。车厍31 27平方米. 商业3185.15平方米。30#楼建筑面积为4507㎡,建筑控制高度为18米。 结构形式: 基础分部:C20砼垫层,C35砼筏板基础C35P6,地下室C35砼剪力墙、顶板、柱、梁,±0.000以下墙体采用MU10烧结砖。M5水泥砂浆。 本工程基础部份于 6月25日开工、至月日完工,经建设单位、监理单位、施工单位初验、认为:施工单位已完成分部工程,工程资料齐全,符合设计及规范要求,具备验收条件。

二、施工资料情况: 1、图纸会审 13 份。 2、工程定位放线验收纪录 3 份。 3、基槽验收纪录 1 份。 4、商品混凝土资料 4 份。 5、钢筋原材复试报告统计表 12 16 6、钢筋焊接复试报告统计表 7、基础分部砼试块表(标准养护) 8、基础分部砼试块表(同条件养护)

单位工程验收申请报告

单位工程验收申请报告 验收是按照一定标准进行检验而后收下或认可逐项验收。小编收集了单位工程验收申请报告,欢迎阅读。 单位工程验收申请报告【一】工程质量监督站、备案机关: 由我单位建设、**施工、**监理的**单位(子单位)工程,现已按设计及合同约定内容要求完成(甩项的分部分项工程及其原因见后)。施工单位(均)已出具了施工质量验收申请报告,要求我单位在_____年___ 月___ 日前组织竣工验收;监理单位也于______ 年___ 月 ___日出具了工程质量评价报告;你站于______年___ 月 ___日组织有关监督人员进行竣工验收前资料检查时所提出的工程质量问题,施工单位也已按要求全部整改完毕。我单位已组织以同志为组长(主任)的验收组(委员会),拟定于______ 年___ 月 ___日在 (地址)进行竣工验收,请予派员与会监督该工程的竣工验收,并提交以下资料供检查。 1、该工程全套施工技术资料; 2、监理单位对该工程的质量评价报告; 3、验收组(委员会)成员名单及其身份(含工作单位、文化程度、所学专业、职务、职称等情况); 4、验收组筹备会议研究制定的验收方案(即验收程序、内容与时间安排等要点)。

甩项的分部分项工程及其原因: 建设单位负责签字: 建设单位(章) ___年___ 月___ 日 单位工程验收申请报告【二】一、工程完成情况: xxx水库除险加固工程经省、市主管部门批准立项,核定总投资1006万元,其中:国债资金投资700万元,地方配套资金306万元。该水库除险加固的主要内容为: ①、大坝前坝坡1563高程以上改为浆砌块石,加固上游坝坡,在大坝左坝肩心墙与溢洪道右侧墙接触面的齿墙后增设一道砼防渗墙; ②、加固溢洪道及下游河道治理; ③、更换弧形工作门及平板检修门,更换弧门启闭机; ④、加固改造上坝及进库公路; ⑤、增设大坝观测设施与自动化控制系统。 工程于20xx年5月31日开工建设,20xx年6月底全面竣工,历时13个月,除险加固工程按照设计批准的方案已完成了主要工程,即:完成了大坝前坝坡加固工程;溢洪道加固及下游河道治理工程;完成上坝公路加固工程,包括1。单位工程竣工验收申请报告。27公里的公路护坡及3。2公里的沥青路面铺设,以及公路桥1座,过洪涵洞6座;完成输水泄洪洞事故门、工作门、启闭设备制安工程;完成大坝自

基础分部工程验收申请报告

基础分部工程验收申请报告 工程名称延能化职工住宅工程A 栋 施工单位贵州建工集团有限公司监理单位 延安恒兴工程监理有 限公司 建设单位延安能源化工有限公司项目经理任永宏总监王彪 分包单位面积/层数17967.17m2/二十六层日期2018年8月10日 施工单位申请意见 我公司承建的延安能源化工有限公司职工住宅A栋楼工程基础工程已施工完毕,工程均按图纸施工,工程质量经自检符合设计及规范要求,现特请各相关单位在2018年8月17日前进行基础工程验收。 贵州建工集团有限公司延能化项目部(章): 项目经理: 日期:年月日 监理单位 复核意见延安恒兴工程监理有限公司(公章): 监理工程师: 日期: 建设 单位 意见建设项目负责人:(公章) 日期: 质监站审查意见监 督 小 组 意 见 监督工程师: 监督组组长: 日期:站 领 导 意 见站长: 日期:

-* 主体分部工程验收申请报告 工程名称新田县飞马路5#、6# 楼廉租房工程 施工单位 新田县开发建筑 工程有限公司 监理单位 永州市阳光工程管 理有限公司 建设单位新田县房产局项目经理总监王彪分包单位面积/层数4788m2/六层日期2013年3月8日 施工单位申请意见 我公司承建的新田县飞马路5#、6#楼廉租房工程主体工程已施工完毕,为了加快工程的施工进度,早日进入下一道工序施工,为此特请你单位在2012年3月12日前组织有关单位进行主体工程验收。 施工单位项目部(章): 日期:2012年3月8日 监理单位 复核意见永州市阳光工程项目管理有限公司监理部:(公章) 监理工程师: 日期: 建设 单位 意见 建设项目负责人:(公章) 日期: 质监站审查意见监 督 小 组 意 见 监督工程师: 监督组组长: 日期:站 领 导 意 见站长: 日期:

单位工程竣工验收申请报告范本

单位工程竣工验收申请报告范本 一、工程完成情况: XXX水库除险加固工程经省、市主管部门批准立项,核定总投资1006万元,其中:国债资金投资700万元,地点配套资金306万元。该水库除险加固的要紧内容为: ①、大坝前坝坡1563高程以上改为浆砌块石,加固上游坝坡,在大坝左坝肩心墙与溢洪道右侧墙接触面的齿墙后增设一道砼防渗墙; ②、加固溢洪道及下游河道治理; ③、更换弧形工作门及平板检修门,更换弧门启闭机; ④、加固改造上坝及进库公路; ⑤、增设大坝观测设施与自动化操纵系统。 工程于2001年5月31日开工建设,2002年6月底全面竣工,历时13个月,除险加固工程按照设计批准的方案已完成了要紧工程,即:完成了大坝前坝坡加固工程;溢洪道加固及下游河道治理工程;完成上坝公路加固工程,包括1.27公里的公路护坡及3.2公里的沥青路面铺设,以及公路桥1座,过洪涵洞6座;完成输水泄洪洞事故门、工作门、启闭设备制安工程;完成大坝自动化监测设备的安装及其它工程等,目前,由于受地点配套资金阻碍大坝砼防渗墙工程未能完成和坝体渗流水位测量仪未安装,其余主体工程均已按设计要求完成。该工程共完成投资额915.24万元(不包括待验费20万元),完成要紧工程量为:土石方开挖8.39万m3,土石方回填2.02万m3,浆砌石1.16万m3,砼0.15万m3,耗用水泥1782T,钢筋(钢材)40.54T,木材11.26 m3,沥青93.70 m3,劳动工日5.69个工日。 二、验收条件检查结果: 依据水利部《水利水电建设工程验收规程》的有关规定,该工程按设计要求已完成了要紧工程施工任务,尽管受地点配套资金阻碍使个不尾工未能完工,但不阻碍工程正常安全运用。工程投资使用合理,竣工决算差不多完成并通过了竣工审计。竣工资料已预备齐全,工程施工质量差不多过了**市水利差不多建设质监站的质量检验,并出具了《工程质量检验评定报告》,工程质量合格。在工程完工试运行中,工程能正常运行,经济效益和社会效益显著,已具备正式验收条件。 三、验收组织预备情况: ***水库除险加固工程项目法人目前已编制完成了《工程建设治理工作报告》和《工程竣工验收鉴定书》(草稿),工程设计、施工、监理、运行治理等单位均已编制完成了相应的工作报告。依据《水利水电建设工程验收规程》的有关规定,项目法人提请上级主管部门成立竣工验收委员会,负责***水库除险加固工程的竣工验收工作。 四、建议验收时刻、地点和参加单位:

分部工程质量验收报告

建筑屋面分部工程质量验收报告 工程名称 ) 施工单位建设单位 建筑面积结构类型框架剪力墙结构层数地下1层,地上18层验收层数19层 施工周期年月日至年月日验收日期年月日 实体质量检查情况1、屋面所用的材料质量符合设计要求, 2、屋面板铺设符合设计要求。紧贴基层,铺平垫稳,拼缝严密,找坡正确。 3、屋面天沟、檐沟等排水坡度符合设计要求。 资料检查情况1、各分项工程质量验收资料齐全 2、质量控制资料,资料真实整齐 3、安全和功能检验(检测)报告符合要求 施工单位评定意见: 项目经理:(公章) 年月日设计单位评定意见: 项目设计负责人:(公章) 年月日 监理单位评定意见: 项目总监理工程师:(公章) 年月日建设单位评定意见: 项目负责人:(公章) 年月日 注:1、建筑装饰装修、屋面、建筑给排水与采暖、建筑电气、建筑节能、通风与空调、建筑智能等各分部工程完成后,建设或监理单位应组织有关单位进行质量验收,并按规定的内容真写和签署工程建设参与各方按规定承担相应质量责任。

建筑给排水及采暖分部工程质量验收报告 工程名称骏景城市春天5#楼 施工单位广西桂川建设集团有限公司建设单位广西骏景房地产开发有限 公司 建筑面积结构类型框架剪力墙结构 层数地下1层,地上18层验收层数19层 施工周期年月日至年月日验收日期年月日实体 质量检查情况1、排水、雨水系统已按设计图纸施工完成,符合设计及施工规范要求。 2、通水、灌水试验排水畅通,符合要求。 资料检查情况1、各分项工程质量验收资料齐全 2、质量控制资料,资料真实整齐 3、安全和功能检验(检测)报告符合要求 施工单位评定意见: 项目经理:(公章) 年月日设计单位评定意见: 项目设计负责人:(公章) 年月日 监理单位评定意见: 项目总监理工程师:(公章) 年月日建设单位评定意见: 项目负责人:(公章) 年月日 注:1、建筑装饰装修、屋面、建筑给排水与采暖、建筑电气、建筑节能、通风与空调、建筑智能等各分部工程完成后,建设或监理单位应组织有关单位进行质量验收,并按规定的内容真写和签署工程建设参与各方按规定承担相应质量责任。

地基基础分部竣工验收报告(正式)

莆田学院附属医院病房大楼 2008年10月10日

一、工程概况 1、工程简介 拟建莆田学院附属医院病房大楼建设项目位于莆田市东圳路与延寿路交叉口处,南临东圳路,东临延寿路。总建筑面积为115962㎡(含门诊医技楼和附属楼),其中本病房大楼地下室一层,面积9624㎡,地上十三层,面积50888㎡。本病房大楼地下室平时为供应中心、药库、停车库、设备用房及厨房等,战时兼做作战时人防用;地上一层为大厅、核医学科的检查和治疗、配药及消控中心等;二层为ICU 病房及手术室等;三层为医学值班和净化设备用房;四层为产房和妇科病房等;五层及五层以上为各科病房。建筑总高度50.80m。 本工程上部采用钢筋混凝土框架-剪力墙结构体系,建筑抗震设防类别为乙类,建筑结构安全等级为二级,抗震设防烈度7度,框架抗震等级为二级,剪力墙抗震等级为一级,工程结构设计使用年限为50年。 2、基础情况: 地基基础设计等级为乙级,基础型式为桩基础,采用锤击预应力高强砼管桩,桩尖持力层为砂土状强风化花岗岩;桩端进入持力层≥1m,桩数PHC400-125-A型517根,桩长均为22m。 2、施工过程简况 本工程桩基由福建二建建设集团公司基础分公司施工,2008年04月12日,顺利通过病房大楼桩基子分部验收,基础地下室及上部结构工程于2008年2月4日取得施工许可证后全部展开施工,2008年3月20日地下室土方开挖完成。2008年4月19日地下室承台、

地梁、底板防水层施工开始。施工均按轴线划分三个区段进行流水作业施工(1~3/13轴交AA~AD轴为Ⅰ区段,3/13~24轴交AA~AF轴为Ⅱ区段,2-1~2-6、3/13~16轴交AA~U轴为Ⅲ区段)。2008年4月27日完成地下室承台地梁底板防水施工;2008年4月16日开始浇筑地下室承台、地梁、底板砼,2008年6月4日浇筑完成;2008年6月1日开始浇筑地下室内、外剪力墙及柱,2008年7月3日浇筑完成;2008年6月24日开始浇筑一层(±0.000m层)梁板,2008年7月10日浇筑完成;2008年8月17日地下室外墙防水施工完毕。至此,在严格有效的安全、质量措施控制下,病房大楼地基与基础施工工作全部完成。 3、现场主要节点施工情况及质量保证措施: (1)土方开挖:本工程在基坑开挖前,按设计图纸及设计变更编制了详细的土方开挖施工方案,并经过专家论证。土方开挖前按设计图纸及设计变更做好定位放线工作,对桩基位置做好标识,以免误碰,开挖及时做好基坑围护工作,开挖时,控制好人员、机械,确保开挖工作按施工方案稳步有序进行,施工员做好测量放线,控制好边坡的稳定,并由专职安全员组织人员及时检查现场安全情况。 (2)地下防水工程:防水工程之前,对承台地梁底板垫层、地下室外墙细部及转角按施工图纸要求及规范规定均做了圆弧处理;对班组及时做了技术交底,详细规定了细部涂刷及铺贴要求,并对班组渗透结晶型涂料涂刷及卷材铺贴进行了跟踪监督,确保细部防水质量。多次会同甲方、质量监督站、监理对卷材进行了割取测量厚度,对卷材铺贴搭接尺寸进行检查,,均能达到规范要求。对渗透结晶型

相关文档