单桩抗拔承载力计算

取孔J15计算桩顶标高-7.59正负零标高

取C9孔计算

设计依据:《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008和本工程岩土工程勘察报告本工程选用钻孔灌注桩,桩型类别为圆形

T uk=∑λi q sik u i L i桩 径 D=0.8m u i(m)= 2.5133m A p(㎡)=0.5027㎡K=2

基桩自重G P=0.00KN

土 层该土层桩长(m)q sik(Kpa)抗拔系数λi

1 2.65201

2-1 1.2450.7

2-27.5200.65

2-39180.65

2-411.8550.65

2-516.85800.7

41200.65

5-11500.65

5-21800.7

桩长L=49

∑λi q sik u i L i=2600.00KN

单桩抗拔极限承载力标准值T uk=∑λi q sik u i L i=2600.00KN 按荷载效应标准组合计算的基桩拔力:N K≤T UK/2+G P=1300.00KN

桩身强度计算:

荷载效应基本组合下桩顶轴向拉力设计值 N=1.35*N K=1755.00KN 纵向受拉钢筋直径d=25mm f y=360N/mm2钢筋根数=16纵向受拉钢筋面积A S=7854mm2

f y As=2827.44KN N

(注:试桩时,N取单桩抗拔极限承载力标准值Tuk)

抗拔桩裂缝计算:

混凝土强度等级C30混凝土抗拉标准值f tk= 2.01N/mm2

f c=14.3N/mm2混凝土弹性模量E c=30000N/mm2

纵向受拉钢筋表面特征系数 ν=1.0构件受力特征系数αcr=2.7

混凝土保护层厚度C=50钢筋弹性模量E s=200000N/mm2

d eq=∑(n i * d i^2)/∑(n i*υ*d i)=25/1=25mm

ρte=A s/A p=7854/(0.503x10^6)=0.0156

取ρte=0.0156 (注:当 ρte<0.01 时取 ρte=0.01)

σsk=N k/A S=1300x10^3/7854=165.52

ψ=1.1-0.65f tk/(ρteσsk)=1.1-0.65x2.01/(0.0156x165.52)=0.594

取ψ=0.594(注:当ψ<0.2时,取ψ=0.2,当ψ>1时,取ψ=1)最大裂缝宽度ωmax=αcrψσsk(1.9c+0.08d eq/ρte)/E S

=2.7x0.594x165.52x(1.9x50+0.08x25/0.0156)/200000

=0.296< 0.3 裂缝满足要求