辽统监表A-2 归档编号:B1-5

施工组织设计(方案)报审表

工程名称:盛德实业公司0#、1#、2#、3#、4#、14#住宅楼采暖改造工程第(1 )号

本表由施工单位填报一式四份,经项目监理机构审批后,施工单位留存一份,项目监理机构收存

份。

盛德实业公司0#、1#、2#、3#、4#、14#住宅楼采暖改造工程

施工组织设计

阜新双益热力工程有限责任公司

施工组织设计审批页

一、工程概况

本标段为阜新市盛德实业公司高德西部Ⅰ区6个住宅楼的采暖改造工程,其中:0#楼4个单元,7层,72户,总建筑面积4442m2。

1#楼4个单元,6层,72户,总建筑面积4782m2。

2#楼4个单元,6层,72户,总建筑面积5054m2。

3#楼5个单元,6层,75户,总建筑面积3632m2。

4#楼4个单元,6层,56户,总建筑面积2858m2。

14#楼.4个单元,7层,80户,其中底层8户商业网点,总建筑面积4928m2。

原采暖管道系统为上供下回单管顺流式,管材为焊接管。设计要求:拆除旧管道,按一户一阀方式改造,即供回水立管设在楼梯间,在各户供回水支管上设锁闭控制阀,使各户形成独立的供回水采暖系统。

楼梯间内及地下埋设的管道采用焊接钢管,管径小于等于DN32毫米为丝扣连接,管径大于DN32毫米为焊接,底层供回水立管上安装闸阀;户内管道均采用D e32*4.4PPR管,热溶连接,户内阀门采用PPR球阀。

原TFD-700-Ⅲ型散热器的数量及位置不变,旧管道拆除后须对散热器进行冲洗除垢。

合同工期为2007年7月25日至2007年10月10日,共78天。

二、编制依据

1. 施工承包合同

2. 施工设计图纸

3.《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002)

4.《建设工程强制性标准》(2002版)

5.《建设工程质量验收统一标准》(GB50300-2001)

6.《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2001)

7. 标准图集

(1)辽2003J904 采暖管道设计安装图

(2)辽2004J902 采暖设备安装图三、组织机构

五、施工方案

(一)施工顺序:

1.户内系统:

旧管拆除→散热器除垢冲洗→墙体钻孔→PPR管道安装→球阀安装→水压试验→检查验收。

2.户外系统

定位放线→楼板钻孔→地面拆除→焊管安装→闸阀安装→分户锁接→水压试验→管道保温→地面恢复→检查验收。

(二)施工方式方法

1.旧管拆除:

入户施工前,事先与住户约定时间,让住户将室内床、家具等挪开腾出施工作业面,。

拆除旧钢管一律采用角磨切割,禁止采用气割操作,确保安全。

2.墙体钻孔:

首先根据设计图纸和房间内实际情况,确定管线走向,遇到管线穿墙部位时采用电动冲击钻钻孔。

3.PPR管道安装

PP-R管道采用热熔连接。

4.分户水压试验

各户室内采暖系统安装完成后,进行水压试验,试验压力为0.4Mpa。

水压试验时,必须通知监理到场见证,并由住户在打压单上签名,方可验收。

5.户外干管、立管安装

(1)定位放线:根据设计图纸和楼梯间实际情况,确定干管进户(单元楼梯口)位置、走向以及供回水立管的位置,尽量避让配电箱、垃圾道口,不影响楼梯、门口的正常通行。

立管定位采用线坠2—3层吊一次线,确保管道垂直度。

(2)楼板钻孔:采用电动水钻开孔,禁止手工开凿。

(3)管道连接:设计规定干管和立管采用焊接钢管,管径小于等于DN32毫米为丝扣连接,管径大于DN32毫米为焊接。

6.阀门安装

底层供回水立管采用与所在管段相同规格的闸阀,阀门安装前,检查填料,其压盖螺栓须有足够的调节余量.法兰或螺纹连接阀门在关闭状态下安装,安装阀门前,按设计核对型号,并按介质流向确定安装方向.同一平面的成排空门安装时是45度角,才能保证阀门间开关不受影响。安全阀门安装,按下列规定进行,检查其垂直度,检查是否符合规范要求。安全阀的最终调试宜在系统上进行,开启和回复压力应符合设计文件的规定。安全阀经调整后,在工作压力下不得有泄漏。安全阀最终调整合格后,铅封。

7.系统水压试验

每个单元采暖管道系统安装完成后,要进行系统水压试验,试验压力为0.6MPa 系统水压试验时,要有监理、建设单位代表参加见证,并在试验记录上签字。8.管道防腐和保温

(1)管道切割下料后,除端部100mm范围先刷一遍防锈漆,然后就位安装。水压试验合格后,

再刷一遍防锈漆。地埋管道应用热沥青防腐。

(2)管道保温采用岩棉毡或闭孔海绵保温瓦,外缠铝帛保温纸。

(三)施工组织计划

1.根据建设单位收费等情况,户内采暖改造,安排6—12个作业班组,在6

栋住宅楼之间组织平行施工,7月26日开始,计划在8月末完成。

2.楼梯间采暖干管和立管,安排2个作业班组,分别负责3栋楼,顺序施工。9月初开始,10月10日完成

3.系统水压试验和管道保温等安排在10月10日-15日完成。

4.施工进度计划见下表:

六、质量技术措施

(一)PPR管道

1.管道安装:

(1)操作要点:

截切:切断管材时,必须使用切管器垂直切断;

热熔:当熔接器加热到260℃时,管材和管配件同时推进熔接器内,并加热5秒以上;

焊接:把已加热的管材和管件垂直推进并维持5秒以上,推进时用力不要过猛,以防止管头弯曲。

(2)注意事项

连接端面必须清洁、干燥、无油;管材和管件用双手推进熔接器模具内,应控制一定的深度,并保持5秒以上;管材和管件过度加热时,厚度变薄,管材在配件内变形,会发生漏水及堵塞现象。

(3)热熔连接技术参数:

(4)支架间距

管卡之间的距离≤500mm;

2.水压试验:

热熔连接管道,水压时间应在24小时后进行;水压试验前,管道应固定,接头需明露。

用手动泵加压,压力表精度为0.01MPa,升压时间不小于10分钟;升压至规定试验压力0.4MPa,稳压1小时,测试压力降不得超过0.05MPA,同时检查各连接处不得渗露;直埋在地坪和墙体内的管道,试压工作必须在面层浇捣或封堵前进行,达到试压要求后土建方能继续施工。

(二)钢管安装

1.干管安装:

供暖管道安装应从楼栋入口处或分支点开始,安装前要检查管内有无杂物。螺纹连接用手和管钳上管,管松紧度适宜,外露2~3扣为止。管道在过墙、穿楼板及遇伸缩缝处必须先戴上套管。按照设计图中的规定位置和标高,安装阀门、过滤器等。安装时要注意方向,决不能安反。管道安装完,检查坐标、标高、甩口位置、变径等是否正确,找准找正、调整好支架位置。严禁在距支架50MM 以内的位置上设置焊口或分支点。

2.立管安装:

根据设计要求和规范中规定,在立管安装划线上栽好立管卡子。将套管穿在管段上,按编号从第一节立管开始安装,管子适宜度以外露2~3扣为好。预留口的短管应平正。检查立管上每个预留口的标高角度是否正确、准确、平正,然后把卡子的螺栓拧紧,在预留管口处设置临时封堵。

3.基本要求

管道支托架的安装距离应正确、平正、牢固,与管道支架的接触紧密。构造符合要求,滑动支架要求管道伸缩灵活,管道固定支架的位置和构造必须符合设计要求和施工规范要求。补偿器的型号、安装位置、尺寸、数量及固定支架必须符合设计要求,并应按规定进行预拉伸。

管道坡度应符合设计要求或施工规范规定,正负偏差不超过设计要求的1/3。

丝扣连接紧固,不乱丝,外露2~3扣,无麻头;

焊缝不得有裂纹、烧穿、结瘤、尾坑、夹碴和气孔等缺陷;

法兰连接时,对接平行、严密、不允许用双层以上垫片。螺栓外露丝扣不得大于直径1/2,螺母应在同一面上。

管道穿楼板内套管顶部高出地面不少于20MM。底部与天棚齐平,墙壁内套管两端与装饰面平。明装管道的接口不得设在结构内或套管内。管道不允许半暗半明,不得吃墙。阀门安装在同一房间内其高度一致,应安装在便于开关与检修处,其型号、规格、耐压强度和严密性试验结果符合设计要求,安装位置、进出口方向正确,连接牢固紧密。待根据系统平衡要求进行调试并作出标记活接头应设置于管道、阀门便于检修拆除的部位,同房间立管卡子高度应一致,支管超过1.5M应设挂钩。管道和金属管架上的锈污必须清除彻底,油漆种类及遍数符合设计。

油漆附着良好,无脱皮、起泡、流淌、污染和漏涂。

附:管道安装允许偏差:

[1]采暖管道坡度一般为0.003,不得小于0.002,最高点和最低点分别设排气和泄水装置,干管末端应有自动排气阀,并引至附近水池或室外;

[2]管道穿墙和楼板,应设钢制套管,其顶部高出地面20mm,卫生间及厨房30mm,底部与楼板底面相平;安装在墙内的套管,其两端应与饰面相平,套管内用油麻填塞;

[3]安装不保温的采暖双立管,两管中心距为80mm,允许偏差5mm,供水管应在面向的右侧;

[4]采暖管道安装,管径32mm以下应丝接,管径40mm以上采用焊接或法兰连接,法兰垫应用石棉橡胶垫;

[5]采暖管道转弯处应用煨弯,不准使用压制弯头;

[6]干管变径应用偏心大小头,热水采暖管道应使管顶平齐,以利排气;

[7]补偿器安装前应进行预拉伸,并按设计做好固定支架;

[8]管道的焊缝和弯曲部位严禁焊接支管,接口焊缝距起弯点不得小于100mm,距支架或吊架边缘不得小于50mm;

[9]散热器立管支架高度1.5~1.8米,其水平支管长度大于1.5米时,应设角钢支架固定在墙上;

(四)散热器安装

[1]散热器支管应有坡度,当支管全长小于0.5米时,坡度值为5mm,大于0.5米时为10mm;

[2]散热器与管道连接,必须安装活节,阀门宜紧靠散热器;

[3]散热器的安装高度一般距地面100~200mm,离墙净距40mm,散热器在窗下安装应居中,顶部距窗台板的距离不得小于50mm;

[4]每组散热器应设手动跑风,手动跑风口垂直向下;

[5]散热器托架安装,位置应正确,埋设应平整且牢固。

(五)系统水压试验

1.在管道安装完成后,要对系统进行水压试验,首先向系统内注水,在注水过程中要注意检查系统的中间控制阀门是否全部开放,并安排专人定岗负责操作检查。

2.启动加压泵使系统内水压逐渐升高,先缓慢升至工作压力,停泵观察,经检查各部位无渗漏、无破裂时,无异常情况,再将压力升至试验压力,一般分2-4次升至试验压力,各种材质给水系统试验压力为工作压力的1.5倍,不得小于0.6MPa。

3.试压过程中如发现接口处泄漏,及时作上记号,泄压后进行修理,再重新试压,直至合格为止。

4.本工程管道系统在试验压力下观测10min内压力降不大于0.02MPa,表明管道系统强度试验合格,然后降至工作压力,再做较长时间检查,此时全系统的各部位无渗漏、无裂纹,管道系统的严密性为合格。

5.试验结束,认真如实填写管道水压试验记录,由施工、监理、建设单位人员予以签字确认。形成资料,整理存档。

(六)管道系统吹扫和清洗

管道系统强度实验合格后,分段进行吹扫和清洗;吹扫的顺序一般按主管,支管,排管依次进行。吹洗前,应将系统内的仪表予以保护,并将孔板及止回阀芯等部件拆除,妥善保管,待吹洗后再复位。吹洗时,应用锤敲打管子,对焊缝,死角和管底部位应重点敲打,但不得损伤管子。

水冲洗的排放管应接入可靠的排水井或沟内,并保证排水畅通和安全。水冲洗应以管内可能达到的最大流量或不小于1.5m/s的流量进行。水冲洗应连续进行,以出口的水色和透明度与入口处的目测一致为合格。管道冲洗后应将水排尽,需要时可用压缩空气吹干或采取其他保护措施。

七、安全生产措施

(一)安全生产指标

施工过程中,人员轻伤及以上事故为零;住户财产损失为零。

(二)安全技术措施

为确保上述指标的实现,特制订如下措施:

1. 特种作业持证上岗制度

电工、电焊工等特种作业人员必须经过考核合格,并取得岗位证书方可上岗作业。

2. 班前安全活动制度

施工班组的每天班前安全活动由专职安全员或班组长主持,活动内容包括:

(1)学习作业安全交底的内容、措施;

(2)了解将作业的环节和危险度;

(3)熟悉安全操作规程;

(4)检查劳动保护用品是否完好,并正确使用。

安全员要作好每天的活动记录。

3.临时用电措施

施工现场临时用电必须符合JGJ46标准的规定。

(1)配电箱、开关柜要做到“一箱、一机、一闸、一漏”,有门、有锁和防雨防尘。

(2)电焊机一次线长度不超过5m,二次线长度不超过30m。

(3)热熔器禁止在木地板、家具上操作,并远离易燃物品。

4.其他方面

(1)墙体、楼板钻孔前,必须孔洞所在位置及周边原由配电线路的走向,避免损坏触电伤人或引起火灾事故;

(2)室内和楼梯间材料堆放不得影响住户正常通行。

(3)施工中形成的孔洞、沟槽必须及时维护,设置安全标示及夜间照明。

办公楼采暖系统改造施工方案

1编制依据.......................................................... 1 ......... 2工程概况.......................................................... 1 ......... 3施工方案.......................................................... 1 ......... 3.1 拆除原暖气系统 ................................................ 2..... 3.2安装准备 ................................................... 2…… 3.3卡架安装 ................................................... 2 ......... 3.4管道安装 ................................................... 2 ......... 3.5散热器安装 ................................................. 4…… 3.6水压试验 ................................................... 4 ......... 3.7系统冲洗 ................................................... 4 ......... 3.8保温防腐 ................................................... 4 ......... 3.9系统调试 ................................................... 4 ......... 3.10后期恢复................................................... 4 ......... 3.11劳动力计划 .................................................. 5…… 3.12主要机具计划 ................................................ 5…… 3.13质量控制和保证的具体措施....................................... 6… 3.14质量控制点及控制措施 ......................................... 6 ?…4安全生产、文明施工及安全措施 ......................................... 7…5成品保护措施...................................................... 8 .........

给排水及采暖工程施工方案

盛华·新城国际住宅小区二期工程 2#、5#、7#、8#、9#、10#楼及地下汽车库给排水及采暖工程施工方案 甘肃华厦建设集团有限公司 盛华·新城国际项目部 2015年06月

目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (2) 三、施工准备与资源配置计划 (3) 四、分项工程施工方法和工艺要求 (3) 五、质量保证措施 (23) 六、安全技术措施 (24) 七、预埋套管的标 (25)

给排水及采暖工程施工方案 一、编制依据 1、通渭县盛华·新城国际住宅小区二期工程2#、5#、7#、8#、9#、10#楼及地下车库施工图 2、通渭县盛华·新城国际住宅小区二期工程2#、5#、7#、8#、9#、10#楼及地下车库施工组织设计。 3、给水、排水及采暖工程图纸会审纪要 4、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002 5、《辐射供暖供冷技术规程》JGJ142-2012 6、《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008 7、《企业管理制度》 二、工程概况 通渭县盛华·新城国际住宅小区二期工程2#、5#、7#、8#、9#、10#楼及地下车库位于通渭县西河桥头西城大道与西河南路交汇处。总建筑面积69061.85m2, 1、给水工程 本工程给水系统分为三个区,一至六层为低区,二至十二层为中区,十三至十八层为高区,中高区供水有一期水泵房变频加压设备供水,低区由市政给水管网直接供给,给水系统属于下行上给。 2、排水工程 室内排水系统采用生活污水,废水合流排水方式。卫生间和厨房分别设置排水立管,卫生间为设有专用通气立管排水系统,厨房为伸顶通气排水系统,排水立管层层设检查口。室内污水通过室外化粪池处理后排至市政排水管网。 屋面雨水采用有组织内排水系统,有小区室外雨水管网排至市政管网。

某住宅小区冬季施工方案

6)防水工程应选择施工质量及信誉好的单位进行施工,操作人员均应持证上岗. 4、油漆、涂料工程冬季施工: 油漆、涂料应尽量避免在冬季施工,如果工期需要必须在冬季施工时,应采取保温措施。要求室温保持均衡,不得突然变化,室内相对湿度不大于80%,以防凝结水。刷油质涂料时,环境温度不宜低于+5℃,刷水质涂料时不宜低于+3℃,并结合产品说明书所规定的温度进行控制.-10℃时各种油漆均不得施工.施工中如不能利用永久性采暖通风设施,可采用电暖器、电炉,局部可使用碘钨灯进行加热。 为了使油漆易于干燥,冬季施工时油漆需加催干剂,?油漆使用时应拌合均匀。为了避免油漆低温稠化,应适当加热,但不得直接在火源上(如电炉、火炉)加热,?应放在热水容器中用热水间接加热,以防着火。腻子配置时可在加热的水中掺四分之一的酒精。?油漆工程冬季施工时应选择晴天、干燥、无风的天气施工。?禁止用热风吹油漆面,以免油漆面凝结水珠,油漆基层应干燥,湿度不超过5%,不得有冰霜;受冻的木材如湿度大于15%,则应先涂干油,并满刮腻子后刷油漆。油漆工程冬季施工时,气温不能有剧烈变化,施工完毕后至少保养两昼夜以上,直到油膜和涂层干透为止。 冬季室内涂料施工,材料不应受冻,刷时涂料温度应保持在15℃左右,基层湿度不大于8%,不得有冰霜。基层最低温度不低于5℃,同一施工段温差不超过5~6℃,内外刷浆应在晴天进行,一昼夜内环境温度不得低于3℃。 5、其它装饰工程冬季施工 1)塑钢门窗冬季施工 ???? 进入冬季后,由于冬季室内外温差较大,对塑钢门窗的加工质量有着严重的影响,为确保门窗加工、安装质量,门窗厂应就以下方面加以充分注意,才能防患于未然。 1.?下料、焊接前应将型材放置在5℃以上的环境下存放24小时。 2.?焊接工艺温度和时间在原焊接工艺的基础上适当提高。 3.?压条长度以合适为宜,不宜过长,不要过分追求“严丝合缝”,压条过长容易造成焊角开裂或压条出槽。 4.?使用低温条件下仍有柔软度的优质密封胶条。劣质胶条低温下会变硬,完全失去弹性,对玻璃装配有很大影响。 5.?铝滑轨长度严禁超标,铝滑轨的长度应比内口尺寸短2mm左右,两边留有余量。 6.?门窗上墙安装,尤其是玻璃压条的装配,应在5℃以上的环境下进行。在装配玻璃

室外采暖管线改造安装施工方案范文

室外采暖管线改造安装施工方案

建设、振兴等小区供热管线维修 工程施工组织设计 编制人:辛培东 审核人: 批准人: 单位:胜利油田华胜电业建筑有限责任公司 年月日 施工组织设计报审表 工程名称:建设、振兴等小区供热管线维修

目录 一、工程概况 二、编制依据 三、施工部署 四、施工准备 五、施工方法

六、施工进度计划 七、工程质量计划 八、劳动力需求计划 九、临时设施规划 十、施工总平面布置 十一、主要技术经济指标和保证措施 1、HSE管理措施 2、文明施工措施 3、雨季施工措施 4、保修措施和交付使用服务后承诺 一、工程概况 本工程为建设、振兴等小区供热管线维修改造修工程,地点位于仙河镇,施工范围为建设、振兴室外管线改造,管线采用直埋敷设,管沟全长为:5500米。 二、编制依据 1、图纸会审纪要及技术交底 2、施工图纸 3、执行标准及规范 ①JGJ59-99《建筑施工安全检查标准》 ②GB50242- 《建筑给、排水及采暖工程施工质量验收规范》 ③JGJ33- 《建筑机械使用安全技术规程》 ④GB50235-97《工业金属管道工程施工及验收规范》 ⑤GBJ126《工业设备及管道绝热工程施工及验收规范》

⑥GB8923-88《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》 ⑦GB50236-98《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》 ⑧CJJ28- 《城镇供热管网工程施工及验收规范》 三、施工部署 1、项目组织机构 (1)项目组织机构图: 根据本工程的实际情况,我公司专门成立建设、振兴小区供热管线维修工程施工项目部,严格按照项目法施工管理模式组织施工。项目部设项目经理一名,施工队长一名,质量技术员一名,项目部下设工程土建组、工程安装组、工程防腐组三个职能部门,项目组织机构图详见下图。 仙河镇建设、振兴小区供热管线维修工程组织机构图: (2)职责: ①项目经理:负责本项目的总体工作部署,是工程进度、成本控制、HSE 管理和质量目标的决策者,全面负责项目的各项工作,对业主和公司负责,是本工程第一责任人。

小区供热方案

目录 一、工程概况 二、施工部署 三、施工准备 四、施工工艺流程 五、应急措施 六、管理制度 地采暖供热施工方案 一、工程概况 本工程为小区一期1#-12#,28#-31#,33#、34#住宅楼,地下一层,地上六层,砖混结构,并已经过竣工预验收。因现季节已进入冬季,气候寒冷,温度较低,为保证大庙村惠民小区一期18栋住宅楼在冬季的正常采暖,避免供热管网出现受冻、泄漏,使供热系统能顺利运行,特编制此方案。 二、施工部署

在一期18栋住宅楼冬季正常供暖过程中,为使供暖能有组织有序的进行,同时尽量避免供热管网出现受冻、泄漏的发生,使供热系统能顺利运行,现按十个阶段进行供热。 第一阶段:一次网供热试运行,并保证循环正常后; 第二阶段:二次网供热试运行,并保证循环正常后; 第三阶段:1#、、12#楼供热试运行,并保证正常正常运行; 第四阶段:2#、11#楼供热试运行,并保证正常正常运行; 第五阶段:3#、10#楼供热试运行,并保证正常正常运行; 第六阶段:33#、34#楼供热试运行,并保证正常正常运行; 第七阶段:30#、31#楼供热试运行,并保证正常正常运行; 第八阶段:28#、29#楼供热试运行,并保证正常正常运行; 第九阶段:6#、7#楼供热试运行,并保证正常正常运行; 第十阶段:5#、8#楼供热试运行,并保证正常正常运行;

第十一阶段:4#、9#楼供热试运行,并保证正常正常运行; 在供热管网整体循环正常后,会同监理、甲方等有关单位进行功能检测,并在相关书面材料上签字认可验收,最后有甲方组织竣工验收。 三、施工准备 供热前的准备工作 1、本工程一次网、二次网、交换站以及室内地采暖施工的项目部及班组,对其施工的管线全面进行检查,特别是阀门、温度计和压力表是否开启灵活、有效,肉眼所能观察到的管道焊缝是否严密符合要求。 2、二次网在供热前必须将每栋楼前的供热检查井内通往楼房的供、回水阀门关闭,将供回管间旁通管上阀门打开。 3、检查楼房室各供热系统管道上各阀门是否有效、开启灵活,管道上的各接头、焊缝是否严密、可靠。 4、室内采暖安装班组负责准备软管,进行每栋楼采暖立管顶部循环管,同时各项目及安装班组还要准备相应数量的排水软管以备有渗漏时排水使用。

某小区地辐射采暖施工方案

某小区地辐射采暖施工方案 地辐射采暖施工方案 目录 一、编制依据 .......................................... 3 二、工程概况 .......................................... 3 三、施工准 备 .......................................... 4 四、施工工 艺 .......................................... 8 五、质量保障措 施 ...................................... 12 六、成品保 护 ......................................... 14 七、安全注意事 项 ...................................... 14 八、文明施 工 (15) 一、编制依据 类名称编号别 ************小区16#楼建筑专业施工图纸 2009254-16 ************小区17#楼建筑专业施工图纸 2009254-17 图************小区18#楼建筑专业施工图纸 2009254-18 纸 ************小区19#楼建筑专业施工图纸 2009254-19 ************小区SB2#楼建筑专业施工图纸 2009254-SB2 施************小区16#、17#、18#、19#住宅楼、SB2及地组下车库施工组织设计《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2001 《建筑施工手册》,第四版, 中国建筑工业出版社图施工安装建筑设备通用图集 91SB-X1 集建筑构造通用图集工程做法 08BJ1-1 地板辐射供暖技术规程 JGJ142-2004 定河北省2008定额额

采暖改造工程施工方案最新篇

施工方案

目录第一章工程概述 第二章施工准备及部署 第三章施工方法 第四章施工进度计划及保证措施 第五章质量保证措施 第六章雨季施工措施 第七章安全生产措施 第八章文明施工措施 第九章成品保护措施

第一章工程概述 一、工程概况 1.项目名称: 2.建设地点: 3.建设单位: 4.施工范围:5号楼、6号楼、7号楼、8号楼、9号楼、10号楼地下管沟供暖管道安装。 第二章施工准备及部署 一、组织机构框架图及职责 1.组织机构框架图 2.各级管理人员的职责 2.1项目经理:负责整个工程的系统管理,人员调度,技术支援,协调与甲方及其他管理部门的关系,签送工程联系单,组织工作人员编制整个工程的进程计划表,

指导现场工程人员施工。工程结束后组织有关人员进行最后的验收。 2.2技术负责人:负责施工方案的编写,制定施工工艺流程;负责组织施工图纸的会审工作及综合管线图的绘制,负责工程质量监督。 2.3专业工长:参加图纸会审,贯彻质量计划,编制工程的施工方案,对班组进行详尽的技术交底并监督执行,参加分部工程以及隐蔽工程的验收,并及时填写各种施工技术资料和工程变更洽商记录。 2.4质检员:指导督促施工管理人员严格执行相关规定,按要求进行原始资料的积累。负责检查监督班组每一步的施工质量,关键部位要实测实量,对重大质量隐患,有权责令停工返修。 2.5材料员:负责与业主、监理一起对进场的设备、材料按合同及规范要求进行验收,收集产品合格证、材质证明等与施工和竣工有关的资料,及时按照施工预算和进度计划组织设备材料进场。 2.6安全员:负责施工现场的安全、消防工作,及时发现安全消防隐患并向有关人员提出、纠正,出现安全问题向上级安全部门报告;负责检查安全消防技术交底,并监督实施,严禁违章作业。 2.7资料员:负责工程图纸及工程资料的收集、整理、发放、归档等管理工作;负责对内对外协调联络、信息沟通;负责外来文函收发、交接及保管工作。 二、施工准备 1.劳动力准备 1.1公司劳务部门专门负责劳动力的调配,确保在不同的施工阶段能够提供充足的劳动力。 1.2我司派具有较高技术水平的施工队伍来参加本工程的施工。 1.3特殊工种保证持证上岗。 1.4参加本工程安装施工的所有人员,在进场前进行培训教育,内容包括安全施工、文明施工、技术交底以及现场各项规章制度等。安全文明施工要组织书面考试,考试合格后方可进场工作。 2.劳动力保证措施 为了保证进场工人做到人尽其才提高劳动生产力,在劳动力管理上,我们采取区域管理与综合管理相结合岗前、岗中、岗后三位管理相结合的原则。 2.1进场前,对工人进行各种必要的培训,关键的岗位必须持有效的上岗证书才

某小区地辐射采暖施工方案.

地辐射采暖施工方案 目录 一、编制依据(3 二、工程概况(3 三、施工准备(3 四、施工工艺(8 五、质量保障措施(12 六、成品保护(14 七、安全注意事项(14 八、文明施工(15 一、编制依据 类 别 名称编号 图纸************小区16#楼建筑专业施工图纸************小区17#楼建筑专业施工图纸 ************小区18#楼建筑专业施工图纸 ************小区19#楼建筑专业施工图纸 ************小区SB2#楼建筑专业施工图纸2009254-16 2009254-17 2009254-18 2009254-19 2009254-SB2

施组************小区16#、17#、18#、19#住宅楼、SB2及地下车库施工组织设计 图集《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 《建筑施工手册》(第四版中国建筑工业出版社施工安装建筑设备通用图集91SB-X1 建筑构造通用图集工程做法08BJ1-1 地板辐射供暖技术规程JGJ142-2004 定 额 河北省2008定额 法规中华人民共和国建筑法 中华人民共和国劳动法 建设工程质量管理条例 建设工程施工现场管理规定建设部令1991年第15号河北省文明安全工地评审管理办法二、工程概况 序号项目内容 1工程名称************ 2工程地址************ 3建设单位************ 4设计单位************ 5勘察单位************ 6监理单位************ 7施工单位************ 8建筑功能商品住宅楼 9合同工期天 10质量目标18#楼为安济杯,16#、17#、19#楼为合格

暖气改造施工组织设计

第一章工程概况 第一节工程概述 本工程位于北京市海淀区娘娘府二号院内。本工程为小区暖气给水改造,施工难度在于小区内有住户使用,室内部分装修、家具影响施工,并且在供暖前一定要完成施工。 第二节施工组织设计编制依据及指导规范 一、建设单位提供的招标文件; 二、ISO9001标准依据及本公司质量保证手册、程序文件和施工工艺手册; 三、国家、省、市颁发的建筑安装及工程施工验收规范,以及机关施工操作规程和有关文件。 计划目标第二章一、质量目标 工程质量达到国家验收规范的一次性验收合格等级。 二、工期目标 计划工期:120天。 第三章施工部署 一、项目班子:

... 根据本工程的特点,将作为公司重点工程,依照项目法施工原则,组建技术力量强大,善于团结奋斗的项目经理部。 项目部在公司监督下强化标准化管理,严格遵照ISO9002质量体系标准及公司的质量手册、程序文件的要求,按设计的施工图纸及国家有关施工及验收规范、操作规程等有关技术资料精心组织施工。在施工中实行动态管理,把握工程进度、控制工程质量,做到工程有计划,施工有依据,操作有标准,施工中实行统一部署,统一协调,根据工程要求,公司与项目部实行二级管理,合理组织项目的施工,高标准、严要求,确保项目的各项目标的完成。 二、施工进度 本公司为保证按期完成施工任务。在施工进度计划的编排上做到:1、抓好各工作项目的人力、物力、设备的安排和投入。全力保证如期完成。 2、总进度中各项目,应按照最早可能结束时间,在施工中严格控制。在具体实施中,施工技术人员根据总进度控制网络,对各节点再进行细化,由施工技术负责人编制计划,用以指导具体的施工活动,保证本工程项目的如期完成。 3、在技术方面,我公司将采用施工工期短,又能保质保量的施工方法,采用立体交叉、综合平衡劳动力进行科学合理地施工。利用施工总进度网络图,对工期进行优化以有效控制工期。

某住宅小区地下室采暖与通风工程施工方案

某住宅小区地下室及会所采暖及通风工程 施工方案

目录 第一章编制依据 第二章工程概况 第三章施工准备 第四章施工部署 第五章施工方案 第六章工期及保证措施 第七章质量保证措施 第八章成品保护措施 第九章施工机具及劳动力计划 第十章安全文明施工保证措施 第十一章配合施工措施 第十二章竣工后回访及保修措施

第一章编制依据 1、施工图纸及有关设计文件选用的标准图集 2、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 3、《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002 4、《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002 5、山东省建筑施工安全文明生产工地管理规定 6、《低温热水地板辐射供暖应用技术规程》2002板山东省标准 7、《建筑工程施工工艺规程》DBJ14-032-2004 第二章工程概况 某住宅小区地下室建筑面积为11416平米,地下室为车库和设备用,地上为3栋22层的住宅。地下车库属于二类车库,划分为三个防火分区。广源天际会所建筑面积约为1200平米,地上一层。 采暖系统:本工程地上采暖的建筑面积为36501平米,1#、2#楼采暖热负荷分别为682Kw,3#楼采暖热负荷为547Kw。住宅单元系统独立设置,系统主立管安装在管道井内,横干管在地下室架空敷设,采暖立管为双管异程式,每户为独立系统,户内采暖越能够低温地板辐射采暖系统,每户设有集(分)水器,安装于墙内。户内埋地管采用PE-RT管,供回水主管道,热量表之前的支管道为热镀锌钢管,连接方式为丝接。采暖主干管及主立管均保温,保温材料为外带铝箔的离心玻璃丝棉。高区主立管试验压力为1.0MPa,低区主立管试验压力为0.8MPa,所有户内系统试验压力为0.8 MPa,试验压力为10分钟内压力降不大于0.02 MPa 为合格。 通风排烟系统:剪刀楼梯间和地下室的合用前室设正压送风系统,地下室的楼梯间为独立的送风系统,地下车库和变配电室设机械排烟系统。楼梯间正压送风机设于屋顶,地下层的合用前室正压送风机设于本层,地下层合用前室设多叶送风口,地下层车库的机械排烟与平时的机械排风合为一个系统,补风采用机械补风和自然补风相结合的方式。地下室车库内风机均设在风机房内,风机的进出口设消音器,风管均为镀锌铁板制作,沿地下室顶棚敷设。 第三章施工准备 一、施工条件 施工用电用水已满足要求。 现场道路:畅通

采暖工程改造工程施工方案整理版

辽统监表A-2 归档编号:B1-5 施工组织设计(方案)报审表 工程名称:盛德实业公司0#、1#、2#、3#、4#、14#住宅楼采暖改造工程第( 1 )号 本表由施工单位填报一式四份,经项目监理机构审批后,施工单位留存一份,项目监理机构收存份。

工程名称:承德市第三医院新院采暖改造工程 施 工 组 织 设 计

施工组织设计审批页

一、工程概况 本标段为承德市第三医院新院采暖改造工程 ,其中: 总建筑面积4928m2。 设计要求:拆除旧管道,按一户一阀方式改造,即供回水立管设在楼梯间,在各户供回水支管上设锁闭控制阀,使各户形成独立的供回水采暖系统。 楼梯间内及地下埋设的管道采用焊接钢管,管径小于等于DN32毫米为丝扣连接,管径大于DN32毫米为焊接,底层供回水立管上安装闸阀;户内管道均采32*4.4PPR管,热溶连接,户内阀门采用PPR球阀。 用D e 原TFD-700-Ⅲ型散热器的数量及位置不变,旧管道拆除后须对散热器进行冲洗除垢。 合同工期为2007年7月25日至2007年10月10日,共78天。 二、编制依据 1. 施工承包合同 2. 施工设计图纸 3.《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2013) 4.《建设工程强制性标准》(2012版) 5.《建设工程质量验收统一标准》(GB50300-2013) 6.《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2012) 7. 标准图集 (1)采暖管道设计安装图 (2)采暖设备安装图

三、施工部署、组织机构 3.1为了圆满完成此项任务,公司选择具有丰富施工经验的专业人员,组建了防空所综合实验工程项目管理班子,建立以项目经理为主的施工管理系统和项目技术负责人为主的技术管理系统,建立各项各级责任制,做好施工前的各项组织落实,以保证工程质量。 3.2根据施工过程分三个施工阶段:主体结构施工预留孔洞及预埋件阶段、管道及设备安装阶段、试运行及设备调试阶段。 3.2.1主体结构施工预留孔洞及预埋件阶段:配合土建,做好管道穿越墙壁及楼板等结构的预留孔洞,预埋套管工作,施工中采取与土建跟班作业,专人看守维护。 3.2.2管道及设备安装阶段:第一次结构验收后,插入各专业管道的安装。在土建专业结构封顶以后,做一个样板层或重点部位样板,验收合格后,按此标准进行大面积施工。管道安装时,首先进行排水管道的安装,重点保证这些管道的坡度符合设计和规范要求;其次进行给水管道、采暖管道的安装。在管道的强度严密性试验进行之

小区燃气施工方案

凌海市小丛家常菜天然气工程 编制: 审核: 审批: 建设单位:锦州华润燃气有限公司 监理单位:沈阳三全工程监理有限责任公司 施工单位:华润燃气郑州工程建设有限公司 编制时间:2015年6月1日 一、工程概况及特点 该工程为凌海市小丛家常菜天然气工程 二、编制依据 2.1、甲方下达的施工任务书要求(编号:JZ13J002)。 2.2、甲方提供的华润燃气(郑州)市政设计研究院有限公司的工程施工图 《凌海市小丛家常菜天然气工程》图纸一份。 2.3、技术及安全交底记录。 2.4、设计交底及图纸会审纪要。 2.5、《燃气用埋地聚乙烯管件》(GB15558.2-2005) 2.6、《燃气用埋地聚乙烯管材》(GB15558.1-2003) 2.7、《城镇燃气输配工程施工及验收规范》(CJJ33-2005) 2.8、《聚乙烯燃气管道工程技术规范》(CJJ63-2008 2.9、《城镇燃气设计规范》(GB50028-2006)

三、施工组织 3.1、项目经理:1人 负责施工组织、进度控制、质量控制、安全监督、工作协调实施工作。 3.2、施工队长:1人 负责组织安排施工人员、设备、机具和现场的安全管理工作。 3.3、安全、消防小组:2人 负责施工的安全检查与监督和消防工作。 3.4、材料领用:1人 负责工程使用材料领用 3.5、质检人员:1人 负责工程质量检查、监督 3.6、质量保证体系: 3.7 3.7

3.8、施工机械设备: 四、施工前准备 4.1、项目经理杨春朋 4.2、施工队长组织落实施工人员,设备、机具、安全防护用品配备到位,保证关键岗位人员具有资质和设备的正常运转。 4.3、施工用水、电及临时材料仓库由杨春朋协调并已落实。 4.4、张凯负责工程材料的领用,确保材料领用齐全及时供应。

建筑给排水及采暖工程施工方案-某小区高层

住宅小区工程 给、排水及采暖施工方案 编制: 审核: 2010.3.19

目录 一、编制依据 3 二、工程概况 3 三、施工部署及任务安排 4 四、施工准备 6 五、主要项目施工方法及技术要求 10 六、质量保证措施 21 七、冬、雨季施工管理措施 23 八、安全文明施工管理措施 24 九、成品保护 25 十、环保要求 26 十一、技术节约措施 27

一、编制依据 1.峰峰矿区采煤沉陷区综合治理项目,丰泰丰逸住宅小区9#楼给排水及采暖施工图。 2.建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范(GB50242-2002)。 3.《建筑工程技术资料管理规程》(DB13(J)35-2002)。 4.05系列建筑标准设计图籍05S1-05S9。 5.05系列建筑标准设计图籍05N1-05N6。 6、本楼号的图纸会审、设计变更及工程洽商。 7. 最新出版的多本给排水及采暖工程施工类书籍。 二、工程概况 本工程(峰峰矿区采煤沉陷区综合治理项目,丰泰丰逸住宅小区),位 于前进大街以西,联防路以北,北环路以南,剪力墙结构,基础形式为筏板 基础,地下二层,地上二十八层,地下一、二层均为住宅储藏间,地上为住 宅。建筑总高度为81.110m,总建筑面积约为18935.46m2。 给排水工程: 1、水源:本工程采用市政给水为水源。分别从联纺路和前进大街的市 政给水官道上介入两条DN250给水管,供本工程室内外消防用水及生活用水。 2、给水系统:本工程采用分区给水的供水方式,给水分为三个分区。 一至四层为低区,五至十八层为中区,十九至二十八层为高区;低区由市政 管网直接供水,中、高区由设置在本小区加压泵房内的各分区无负压供水装 置供水。 3、排水系统:本工程建筑内污水、废水合排,屋面雨水单独排放。室

采暖工程改造工程施工方案:41019

施工组织设计(方案)报审表工程名称:吉林四环制药有限公司A厂综合楼楼采暖改造工程

本表由施工单位填报一式四份,经项目监理机构审批后,施工单位留存一份,项目监理机构收存份。 二、编制依据 1. 施工承包合同 2. 施工设计图纸 3.《采暖通风与空气调节设计规范》(GB50019-2003) 4.《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2011) 三、组织机构

四、施工方案 (一)施工顺序: 1.户内系统: 拆除吊顶→墙体钻孔→管道支架制作安装→铝塑管道安装→阀门安装→水压试验→检查验收。 (二)施工方式方法 1.拆除吊顶: 根据新管线走线,拆除已装修好的吊顶,尽量少破坏,注意安全。 2.墙体钻孔: 首先根据设计图纸和房间内实际情况,确定管线走向,遇到管线穿墙部位时采用电动冲击钻钻孔。 3.铝塑管道安装 铝塑管道安装。 4.水压试验 各户室内采暖系统安装完成后,进行水压试验,试验压力为0.6Mpa。 水压试验时,必须通知监理、甲方代表到场见证,并由住户在打压单上签名,方可验收。 6.阀门安装 安全阀门安装,按下列规定进行,检查其垂直度,检查是否符合规范要求。安全阀的最终调试宜在系统上进行,开启和回复压力应符合设计文件的规定。安

全阀经调整后,在工作压力下不得有泄漏。安全阀最终调整合格后,铅封。 7.系统水压试验 每个单元采暖管道系统安装完成后,要进行系统水压试验,试验压力为0.6MPa 系统水压试验时,要有监理、建设单位代表参加见证,并在试验记录上签字。 (三)施工组织计划 1.根据建设单位收费等情况,户内采暖改造,安排1个作业班组,在3 楼组织平行施工,7月13日开始,计划在8月13日末完成。 2.系统水压试验等安排在8月末完成。 五、质量技术措施 (一)铝塑管道 1.管道安装: (1)操作要点: 截切:切断管材时,必须使用切管器垂直切断; 热熔:当熔接器加热到260℃时,管材和管配件同时推进熔接器内,并加热5秒以上; 焊接:把已加热的管材和管件垂直推进并维持5秒以上,推进时用力不要过猛,以防止管头弯曲。 (2)注意事项 连接端面必须清洁、干燥、无油;管材和管件用双手推进熔接器模具内,应

老旧小区供热管网改造工程施工设计方案

施工组织设计 一、编制依据 1、寒亭区老旧小区供热管网改造工程施工图。 2、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 (GB50242-2002) 3、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 4、《城镇直埋供热管道工程技术规程》(CJJ/T81-98) 5、《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》 GB50236—98 6、《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-97) 7、《城镇供热管网工程施工及验收规范》(CJJ28-2004) 8、根据施工现场实地考察情况、施工单位实力和材料供应情况等 二、工程概况 本项目是对寒亭区区委区政府小区、区检察院小区、区商业总公司小区、原区财政局家属院、区人社局友谊路小区、区人社区文化街小区、区市政工程公司小区、原房管局小区实施供热管网及楼内立管的改造。 由于本工程总工期约43天,工期紧,材料存放地、材料加工场地和安装施工场地狭窄。各个小区比较分散,且住户多。为确保工期,各单位、各专业队、各工种交叉作业较多,相互干扰大,施工难度大,施工要科学组织、周密计划,严格管理,统筹安排,团结协作,在施工前必须预先做好现场调研及勘察工作,充分考虑各种不利因素,根据实际情况制定确实可行的实施性方案;确保工期、工程质量和施工安全,圆满完成本工程施工任务。 三、施工准备 1、施工管理人员准备: 为确保本工程工期和工程质量,针对工程特点,由具有丰富施工

经验和组织指挥能力的人员任职,统一组织、管理、协调。由项目经理负责项目经理部的全面工作,下设各专业工种的技术、质检、安全、物资等部门,全方位控制工程的进度计划、技术质量、安检和日常管理工作。 (1)项目经理:对本项目负全责,是质量第一负责人。 (2)技术负责人:是本项目技术和质量的直接领导,协助项目经理对工程质量工作进行具体的组织和指导。 (3)工程技术部:协助技术负责人,负责组织施工图纸会审、技术交底、编制保证质量的技术措施,解决施工中的技术问题。(4)施工员:对所施工的工程质量负直接责任、检查所有材料成品、半成品的质量、按照规程、规范、设计图纸编写技术交底、指导班组施工操作,每个分项完成后,组织班组进行自检、互检、交接检,并及时填写施工技术资料。 (5)质检员:严格监督生产班组按设计图纸、规程、规范进行施工,参加隐检,把检查中发现的问题及时反馈给有关人员、限期整改,并检查整改结果。

住宅楼采暖工程施工方案(16页)[详细]

目录 第一章工程概况 (3) 第二章施工部署 (4) 第1节施工顺序 (4) 第2节流水段划分 (4) 第3节工艺流程 (5) 第三章施工进度计划 (6) 第四章施工总平面布置 (7) 第五章施工准备工作 (8) 第1节场地及道路 (8) 第2节施工用水 (8) 第3节施工用电 (10) 第4节临时设施 (11) 第5节其他物资准备 (11) 第六章工具、机械、设备计划 (12) 第七章主要项目施工方法 (14) 第1节基础工程 (14) 第2节结构工程 (14) 第3节装修工程 (21) 第八章劳动组织 (23) 第九章雨期施工方案 (24) 第十章工期定额 (24) 第十一章人工、材料概算 (25) 第十二章质量、安全、环境保护技术措施 (25) 第1节质量管理 (25) 第2节安全消防管理 (28) 第3节材料管理 (30) 第4节环境保护措施 (30)

工程概况 本工程建筑面积4364.95m2,东西总长63.20m,南北总宽11.00m,共6层,每层由六个单元组成,每单元两户,层高2.7m,室内外高差0.6m,总高16.96m. 基础埋深2.6m,45cm厚3:7灰土上砌条形砖基础.条形基础的顶部和底部均设18cm厚钢筋混凝土圈梁,四个大角及丁字接头、十字接头处设有钢筋混凝土构造柱. 上部结构按8度抗震设防,外墙为18cm厚、内墙为16Cm厚、强度等级为C20的钢筋混凝土墙.楼面及屋面板为预应力短向圆孔板,楼梯、阳台、雨罩、挑檐板均为本市标准预制混凝土构件.厨房、厕所隔墙采用增强石膏空心条板.屋面防水为SBS改性沥青柔性油毡上涂浅色着色剂做法.外窗采用空腹钢窗,其中北立面窗均为双层窗.内门为空心木门,户门为复合型防盗防火门.室内楼地面除厨房、厕所为聚氨酯防水涂膜上做陶瓷锦砖面层做法外,其余为豆石混凝土做法.水泥踢脚板高120mm.除厕所、厨房为瓷砖墙裙、耐擦洗涂料墙面外,其他内墙面均为刮腻子、喷大白浆做法.其中外墙因节能保温需要,在混凝土墙里侧还设置了空气层、50mm厚自熄性聚苯乙烯泡沫塑料板及12mm厚纸面石膏板.室内顶板做法为水泥砂浆勾缝、刮腻子喷大白浆.室外墙面除门头、勒脚及屋顶挑檐为水刷石外,其他均做无机建筑涂料. 采暖为热水供暖系统,由小区内已建锅炉房提供热源.管道采用焊接钢管,四柱式炉片散热器.厕所采用坐式大便器,设有淋浴喷头.电气系统一律为暗线,进户线及各单元线采用厚铁管,除电话线暗管采用钢管外,其他线路为阻燃性塑料管.室内灯具为螺口碗罩吊灯,厕所为白桃罩壁灯. 施工部署 第一节施工顺序 本工程插建在已建的居民小区内,不考虑与其他工程进行流水作业,但总的原则仍按先地下、后地上的顺序.基础挖土在冻土开化后开始,在基础回填土时,要同时做完所有地下外线工程,然后立塔式起重机进行结构施工.拆除塔式起重机前应做完屋面工程,并利用塔式起重机安装装修用的井架提升机,然后做装修工程和水电安装工程,最后做地上外线工程. 第一节流水段划分 结构施工阶段按每段4~5个开间划分为四个流水段(见下图).因外墙需承担三角挂架荷载,对混凝土强度增长要求稍高,混凝土浇筑施工顺序应先外墙、后内墙,最后板缝及现浇板.

办公楼采暖系统改造施工组织设计

目录 1 编制依据 (1) 2 工程概况 (1) 3 施工方案 (1) 3.1 拆除原暖气系统 (2) 3.2 安装准备 (2) 3.3卡架安装 (2) 3.4管道安装 (2) 3.5散热器安装 (4) 3.6水压试验 (4) 3.7系统冲洗 (4) 3.8保温防腐 (4) 3.9系统调试 (4) 3.10后期恢复 (4) 3.11劳动力计划 (5) 3.12主要机具计划 (5) 3.13质量控制和保证的具体措施 (6) 3.14质量控制点及控制措施 (6) 4 安全生产、文明施工及安全措施 (7) 5 成品保护措施 (8)

1编制依据 1.1 设计文件; 1.2 《采暖通风及空气调节设计规范》GB50019-2003; 1.3 《建筑设计防火规范》GB50016-2006; 1.4 《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002; 1.5 国家现行的工程建设、安全生产、文明施工、环保及消防等有关规定; 2 工程概况 2.1 工程名称:沈阳市服装艺术学校昆山校区采暖改造工程。 2.2 建设单位:******服务管理中心。 2.3 工程地点:******公司机关办公楼。 2.4 主要工程内容:拆除原暖气系统、新暖气系统安装、后期恢复。 2.5 工程期限:按甲方要求 3 施工方案 本工程施工过程要做到正常施工并保证办公楼内工作的正常运行,这使得施工难度增加,顾施工中应注意以下几点: (1)原暖气系统的拆卸必须采用工人手工拆除,搬运过程中有些设备不方便使用,要采用人工搬运方式,同时设专门人员对拆卸搬运过程进行监督,以免造成人身伤害。 (2)楼内人员活动频繁,为防止造成人身伤害,需要放置安全警示牌等以示提醒,同时采取一定的遮挡措施,以免管件机具等倾斜、掉落砸伤楼内办公人员; (3)管件、机具等要轻拿轻放,以免出现噪音,影响楼内人员正常办公; (4)施工过程中的管件、机具要轻拿轻放,必要时需要在墙壁、地面上铺设遮挡物,以防止管件、机具等放置、移动过程中对墙壁及楼地面造成破坏; (5)施工时间根据现场办公人员在场时间确定,办公人员不在场时不得施工,在场时方可施工。因办公人员不在场导致的施工进度延缓,要在其余时间加班加点完成;

小区燃气施工方案

小区燃气施工方案 TYYGROUP system office room 【TYYUA16H-TYY-TYYYUA8Q8-

凌海市小丛家常菜天然气工程 编制: 审核: 审批: 建设单位:锦州华润燃气有限公司 监理单位:沈阳三全工程监理有限责任公司 施工单位:华润燃气郑州工程建设有限公司 编制时间:2015年6月1日 一、工程概况及特点 该工程为凌海市小丛家常菜天然气工程 二、编制依据 、甲方下达的施工任务书要求(编号:JZ13J002)。 、甲方提供的华润燃气(郑州)市政设计研究院有限公司的工程 施工图《凌海市小丛家常菜天然气工程》图纸一份。 、技术及安全交底记录。 、设计交底及图纸会审纪要。 、《燃气用埋地聚乙烯管件》() 、《燃气用埋地聚乙烯管材》() 、《城镇燃气输配工程施工及验收规范》(CJJ33-2005) 、《聚乙烯燃气管道工程技术规范》(CJJ63-2008 、《城镇燃气设计规范》(GB50028-2006) 三、施工组织

、项目经理:1人 负责施工组织、进度控制、质量控制、安全监督、工作协调实施工作。 、施工队长:1人 负责组织安排施工人员、设备、机具和现场的安全管理工作。 、安全、消防小组:2人 负责施工的安全检查与监督和消防工作。 、材料领用:1人 负责工程使用材料领用 、质检人员:1人 负责工程质量检查、监督 、质量保证体系:

、施工机械设备: 四、施工前准备 、项目经理杨春朋 、施工队长组织落实施工人员,设备、机具、安全防护用品配备到位,保证关键岗位人员具有资质和设备的正常运转。 、施工用水、电及临时材料仓库由杨春朋协调并已落实。 、张凯负责工程材料的领用,确保材料领用齐全及时供应。 、项目部负责协调施工中与各方关系。 、开工前由项目经理负责对施工人员进行施工方案的交底及施工安全教育。 五、施工进度 、结合庭院施工进度安排,该工程庭院地埋管道和室内安装从开工到竣工移交有效工期共需125天。

某小区采暖施工方案.

某小区三区三号楼采暖及给排水施工技术方案 1 编制说明 我单位承担某小区三区三号楼采暖及给排水工程的施工。该工程计划于2004年6月10日开始施工,2004年7月20日竣工,材料由本公司集中采购。为保工期、保质量、保安全地完成此项施工任务,特编制此方案。 2 编制依据 2.1某小区三区三号楼采暖及给排水图纸:S-1~S-11;N-1~N-10。 2.2 GB50242-2002《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 2.3 GB50235-97《工业金属管道工程施工及验收规范》。 2.4 GB50268—97《给水排水管道工程施工及验收规范》 2.5 GB50236-98《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》。 2.6 Q/JH22 3.21101.01-2003施工组织设计(方案)管理规定。 2.7现场勘察情况。 3 工程概况 3.1 本工程为某小区三区三号住宅楼工程,此楼共六层,我单位承担的主要是采暖及给排水、消防管线的安装,工程概况如下表:

4 施工准备 4.1技术准备 4.1.1 组织工程技术人员对施工图进行核对,发现问题进行汇总和整理,并做好自审记录。 4.1.2参加图纸会审,并就会审提出的问题与设计及建设单位逐项落实,会后形成图纸会审记录。 4.1.3 提出准确的材料计划,保证施工前材料进入现场。 4.1.4根据现场实际情况,编写切实可行的施工技术方案及安全技术交底,并在开工前向质检员、安全员及班组长进行交底。 4.2施工准备 4.2.1根据工机具计划落实施工所用工机具,并提前运至现场。 4.2.2按编制的材料计划,分批领取材料,对进厂的管材、管件等要堆放整齐,并做好标识,方便管理及材料的领取。 4.2.3 联系好施工用水用电,保证施工要求。 4.2.4施工所用计量器具送检并符合使用要求。 4.3施工人员准备 4.3.1根据劳动力计划组织各工种施工人员,按计划分批进厂。 4.3.2办理入厂手续,对入厂人员进行安全教育。 5 施工部署 5.1 现场成立项目经理部,统一管理本工程。 5.1.1 项目经理:主要职责为: 项目经理是实施管理的责任者,对工程项目负直接领导责任;对确保项目按期、优质、高效地交付使用承担领导责任;负责施工全过程的组织

相关文档
相关文档 最新文档