文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 配电线路高级工考试试题

配电线路高级工考试试题

配电线路高级工考试试题
配电线路高级工考试试题

1.电压损耗用什么来表示?和电压降落的区别是什么? 技能

1)电压降落是指电网中两点电压相量差;

2)电压损耗是两点电压的大小差;

3)电压损耗通常以额定电压的百分数表示。

2.线损管理有哪些主要措施?

1)计量完善;2)控制误差; 3)零点抄表; 4)分级考核;5)损失分析; 6)理论计算; 7)用电普查;8)专业竞赛;9)奖金分配等

3.油浸式变压器缺油运行有什么后果?

①无法对油位和油色进行监视;②增大油和空气接触面,使油氧化、受潮,降低油绝缘性能;③影响绕组间、绕组对地间的绝缘强度,易造成绝缘击穿;④使油循环不正常,温升高,绝缘易老化。

4.采用什么措施可使接地电阻降低?

①增加接地极的埋深和数量;②外引接地线到附近的池塘河流中,装设水下接地网;③换用电阻率较低的土壤;

④在接地极周围施加降阻剂。

5.配电线路常见的故障有哪些?

1)有外力破坏的事故,如风筝、机动车辆碰撞电杆等;

2)有自然危害事故,如大风、大雨、山洪、雷击、鸟害、冰冻等;

3)有人为事故,如误操作、误调度等。

6.降低线损的技术措施中的建设措施指的是哪几方面?

①电网结构向合理化调整;②线路的升压和调压、简化低压、高压线路;③增设和新装补偿电容器;④改变变压器结构、更换节能变压器;⑤更换大截面导线等。

7.为保证线路的安全运行,防污闪的措施有哪些?

1)确定线路的污秽区的污秽等级;2)定期清扫绝缘子;3)更换不良和零值绝缘子;4)增加绝缘子串的单位泄漏比距;

5)采用憎水性涂料;6)采用合成绝缘子。

8.电力生产中,一旦发生事故,事故调查组及其成员的职责是什么?

1)查明事故发生的原因、过程和人员伤亡、设备损坏、经济损失情况;2)确定事故的性质和责任;3)提出事故处理意见和防范措施的建议;4)按时写出《事故调查报告书》。

9.合成绝缘子是由什么材料构成?其特点有哪些?

1)合成绝缘子是由环氧树脂玻璃纤维棒制成芯棒和以硅橡胶为基本绝缘体构成的;2)环氧树脂玻璃纤维棒抗张机械强度相当高,为普通钢材抗张强度的1.6~2.0倍,是高强度瓷的3~5倍;3)硅橡胶绝缘伞裙有良好的耐污闪性能。10.滑车组在使用时,对不同的牵引力,其相互间距离有什么要求?

当滑车牵引力在:①30kN以下的滑车组之间的距离为0.5m;②100kN以下的滑车组之间的距离为0.7m;③250kN以下的滑车组之间的距离为0.8m。

11.班组管理的基本任务是什么?

1)以生产为中心,以经济责任制为重点;2)在完成施工任务中,努力提高工程质量,厉行节约、缩短工期;3)降低成本,以求优质高效、低耗,取得最大的技术经济成果;4)全面完成下达的施工任务和各项技术经济指标;5)班组还担负着培养和造就人材的任务。

1.阐述线路施工图一般来说包含哪几个部分,线路路径图、线路杆塔明细表、线路平断面图是包含在哪一个部分中以及有什么作用。

答案:线路施工图一般来说,它包含了六个部分,即:总体部分、导线部分、杆塔部分、基础部分、绝缘子、金具部分和接地部分。

线路路径图、线路杆塔明细表、线路平断面图是包含在总体部分中。它们作用如下:

线路路径图:它是通过测量最终确定的线路走向图,一般绘在五万分之一或十万分之一地形图上,图上绘出了线路起点、终点、转角点及转角角度数和中间经过的位置。它对线路施工中器材堆放、运输和工地布置以及线路允许中巡线和检修工作安排起指导作用。

线路杆塔明细表:它是全线情况的概括。它按杆塔编号写出杆塔、档距、导地线、附件、接地装置、基础、交叉跨越等的简要情况,是分析全线路概况、进行施工测量和施工的重要技术文件。

线路平断面图:设计工具平断面图定出杆塔位置、型号、高度,基础施工基面和土方开挖量。施工时参照平断面

2.试述用标杆进行测量定位的操作过程。

答案:首先要进行目测,如果线路是一条直线,可在线路一端竖立一醒目的标志如标杆。同时在另一端也同样竖立一垂直标杆,由观察者站在距垂直标杆前3m的地方,使观察者的眼睛、始端标杆、终端标杆成一直线,然后沿着这一直线利用皮尺或测绳,按照规定档距数值测定距离,参考地形竖立标杆,由观察者利用三点一线的道理,用手势、旗语或对讲机指挥,使标杆左右移动,最后位于这条直线之中,这根标杆的位置就是“杆位”,可钉上标桩,然后再倒换使用这根标杆,照样顺次测量其他杆位。如果有转角,则应先测定角度杆的位置,然后再按上述办法分别测定始端杆和转角杆以及终端杆各直线段上的杆位。

用标杆测量比较简单,但不能测出各杆位的标高,也不能准确地测出各转角的角度,因此只适用于地势平坦,距离较短的配电线路。

3.简述利用旧线带新线法更换35kV线路导线的具体做法。

答案:线路停电,做好安全措施,合理安排线轴位置,打好临时拉线,需交叉跨越时应先搭好跨越架。做好放线、紧线看弧垂等有关地面工作。由工作负责人统一指挥,由一名有经验的工作人员带几名工作人员看线轴,沿耐张段设置必要的监护人员。做好通信联络工作,在每一杆塔上挂好滑车,松开需要更换的旧导线,将旧导线放进滑车内,然后在一端耐张杆将新、旧导线缠好,要保证新、旧导线接头不出毛刺,不卡滑车;同时在另一端耐张杆处用钢丝绳与旧导线连接好,做好紧线工作。在检查耐张段内全部旧导线都已放入滑车,没有卡阻现象,并将工作人员撤下杆塔后,即可以用牵引工具、人力或者其他牵引设备紧线牵引导线。拖线时,要加强监护,新、旧导线接头不要在滑车内卡住,做好通信联络,注意紧线速度,新导线放线结束后,在一端耐张杆挂好导线,看弧垂人员、登杆人员登杆做好准备,在另一端耐张杆处紧线。

紧线完毕后,检查验收施工质量,撤除工器具,撤离现场。

4.简述组织更换35kV直线杆绝缘子串的工作步骤和工作内容。

答案:其工作步骤和内容如下:

(1)组织措施:

1)制订计划;

2)检修设计;

3)准备测量及工具;

4)组织施工:工具现场情况,合理分派作业人员,班组中应有安全负责人,并制定出整个工作中各环节的安全注意事项,确保施工安全,交待工作内容及施工方法。

5)检查验收:施工完后,组织有关人员进行检查验收。

(2)工作方法:利用滑车组或双钩紧线器将导线荷重转移到滑车组或双钩紧线器上,然后用绳索将旧绝缘子串运下,同时将新绝缘子运上并紧线连接组装,组装完毕,松下滑车组或双钩紧线器,拆除其他用具下杆。

5.试述怎样正确使用和保养台虎钳。

答案:正确使用的方法是:

1)夹紧工件时只能用手的力量扳紧手柄,而不允许用锤击手柄或套上长管扳紧手柄,以防止丝杠、螺母或钳身受到损坏。

2)在进行强力作业时,使用力量应朝向固定钳身,以防丝杠杆和螺母损坏。

台虎钳的保养:丝杠、螺母和其他活动表面都要经常加油并保持清洁以利于润滑和防止生锈。在滑动钳身的光滑平面上不能进行敲击,以免降低它与固定钳身的配合性能。

6.阐述触电伤员脱离电源后应如何进行处理。

答案:1)触电伤员如神志清醒者,应使其就地躺平,严密观察,暂时不要使其站立或走动。

2)触电伤员如神志不清醒者,应就地仰面躺平,且确保气道通畅,并用5s时间,呼叫或轻拍其肩部,以判定伤员是否意识丧失。严禁摇动伤员头部呼叫伤员。

3)需要抢救伤员,应立即就地坚持正确抢救,并设法联系医务人员接替救治。

1.某变电所负载为30MW ,cos 0.8

?=,T =5500h ,由100km 外的发电厂以110kV 的双回路供电,如图D-10所示,要求线路在一回

线运行时不出现过负载。试按经济电流密度选择钢芯铝绞线的截面。(提示:J =0.9A /mm 2

)

图 D-10

答案:解:线路需输送的电流

I P

U =

××3cos 30000

31100.8e ?

=196.82(A)

A I J =

==2196.820.9218.69(mm )

为保证单回线运行时不出现过负载,每回线路选用LGJ-240导线。 答:根据所求结果应选择LGJ-240型的钢芯铝绞线。 2.有一条额定电压为110kV 的单回路架空线,线路长度为50m ,线间几何均距为5m ,线路末端负载为15MW ,功率因数cos 0.85

?=,

年最大负载利用时间T max =6000h ,请完成以下计算:

1.按经济电流密度选择导线截面;(提示:J =0.9A /mm 2

) 2.按容许的电压损耗(ΔU xu %=10)进行校验。[提示:r 0=0.27Ω/km ,x 0=0.423Ω/km ] 答案:解:1.按经济电流密度选择导线截面:

线路需输送的电流

I P U max e 3cos 15000

31100.8592.62(A) =

=××=? A I J ===max 92.620.9103(mm )

2

因此选择LGJ-20型导线。

2.按容许的电压损耗(ΔU xu %=10)校验

Δ=

=U PR QX U Pr Qx U e + (+)L 0e 0=×××=150.27+9.30.42311050 3.63(kV)

Δ=

Δ×=×=<ΔU U U U %100 3.63

110

100 3.3% e xu

答:选择LGJ-120型导线,此线电压损耗ΔU xu %=3.3,小于标准值,因此满足容许电压损耗的要求。

3.某一线路施工,采用异长法观察弧垂,已知导线的弧垂为5.25m ,在A 杆上绑弧垂板距悬挂点距离a =3.5m ,试求在B 杆上应挂弧垂板距悬挂点多少m?

b f a =-

2

(2b

22===7.35(m)

答:B 杆的弧垂板应距悬挂点7.35m

4.某现浇基础主柱的配筋n 1=8根,φ=20mm 的锰硅钢筋,因施工现场无20号锰硅钢筋,现拟用φ

=22mm 的(A3)钢筋代用,

试计算代用钢筋需用根数。(提示:φ

20锰硅钢筋抗拉强度R g1为333MPa ;φ

22(A3)钢筋的抗拉强度R g2为235MPa)

答案:解:n n d R d R 211g1

2g2

820333

22235

9.37()

×××=根2

22 答:根据计算结果,代用钢筋的根数应为10根。

5.已知某送电线路耐张段长l =1400m ,代表档距l d =250m ,观察档距I c =260m ,(不计悬点高差),测得导线弧垂为f c0=6m ,设计要求f c =5.5m ,因此需调整弧垂,请计算线长调整量ΔL 。 答案:解:根据公式

2

d c c0c 4

c 8cos ()3cos I I L f f I ??∑22

Δ=×-×

因悬点高差不计

c cos 1?=

Δ=

××1×(-)×2L 83250260 5.514002

426=0.289(m)

答:线长调整量ΔL 为0.289m 。

6.某避雷器在温度t =35℃时的电导电流I =53

7.5μA ,若温度每上升1℃,电导电流增加 5‰,那么20℃时的电导

I I t 201+(20)0.005537.5

1+(3520)0.005=

-×=

-×=500(μA)

答:避雷器在20℃时的电导电流为500μA 。

7.SN10-10Ⅱ型断路器的额定开断电流I k =16kA ,问该断路器的遮断容量S 是多少? 答案:解:断路器的额定电压U e =10kV S U I ==××=331016277.13(MVA)e k

答:SN10-10Ⅱ型断路器的遮断容量为277.13MVA 。

8.因工作需要安装一台鼠笼式电动机,已知U e =380V ,功率P =10kW ,启动电流倍数 N =7.5,满载时效率η=0.8功率因数,cos 0.86?

=负载系数K L =0.9。问如何选择熔断器进行保护?

答案:解:电动机的额定电流为

I P U e e 3cos 10

30.380.870.86=

×××η?

=20(A)

电动机实际负载电流为 I K I L L e 0.92018(A)==×= 熔断器熔体的计算电流为

I NI Fu e 2.57.520

2.560(A)=

=×=

答:该电机应选择熔体的额定电流为60A 的熔断器。

9.一线路工程已进入放线施工阶段,已知导线的密度ρ=0.598kg /m ,导线拖放长度为 L =800m ,放线始点与终点高差为h =6m ,上坡放线,摩擦系数μ=0.5,试计算放线牵引力P 为多少? 解:根据有关公式 P L h =±×()9.8μρρ

放线牵引力 P =(0.5×0.598×800+0.598×6)×9.8=2379(N)=2.38kN 答:放线牵引力为2.38kN 。

10.某一根长为L =2m ,直径d =16mm 的钢拉杆,当此杆受到拉力P =2940N 时,求其绝对伸长和应变各是多少?(材料弹性

模量E =19.6×106N /cm 2

)

答案:解:1.拉杆的绝对伸长 2

6

2940200

1.6 3.14 1.96104

PL L EF

×Δ=

=×××=0.015(cm)

2.拉杆应变

ε=

Δ==L L 0.015

2000.000075

答:拉杆的绝对伸长为0.015cm ,其应变为0.000075。

11.如图D-11所示,等径水泥杆长18m ,重20kN ,重心G 距杆根9.32m ,马道口支点O 为11.5m ,当杆起立至与地夹角α=30°时,固定绳与杆身夹角β

=42°,试求固定绳拉力T 为多少。

图 D-11

答案:解:在此瞬间电杆处于平衡状态,各力对支点O 的力距代数和等于零

T sin42°×11.5-G cos30°×9.32=0

∴牵引绳拉力 T G =

°××°=×××=cos309.3211.5sin42200.879.32

11.50.6721.05(kN)

答:固定绳受拉力为21.05kN 。

1.依据图E-50说明它们是什么安装图,标号指向是何物。

图E-50

答案:依据图E-50所示可知,各图均为绝缘子串与横担的连接安装图。(a)为球窝形悬垂绝缘子串的安装连接;(b)槽形悬垂绝缘子串的安装连接;(c)为球窝形耐张绝缘子串的安装连接;(d)为球槽形耐张绝缘子串的安装连接。1-横担角钢;2-横担挂线板;3-球头;4-U形螺丝;5-U形挂板;6-直角环;7-U形环;8-(四腿)直角挂板;9-三腿平行挂板。

2.请在图E-51导线机械特性曲线图中,找出临界档距上的年平均运行应力是多少。

图E-51

答案:由图E-51所示可知,在临界档距163.76m时,年平均运行应力 8约为81MPa。

3.看图E-52识别为何种绳结且说明用途与特点。

图E-52

答案:根据图E-52中所示可知:(a)图节结:用于接长绳索,适用于麻绳;(b)图活结:用于接长绳索,适用于麻绳;(c)

4.根据图E-53所示,指出拉线的型式与一般的使用场合。

图E-53

答案:依据图E-53所示可知,均为杆塔常用的拉线型式图,有(a)X型;(b)交叉型;(c)V型;(d)八字型;(e)组合型。X型用于直线单杆;交叉型及V型主要用于直线或耐张双杆。V型拉线与交叉型拉线相比,减少了底盘,便于施工;八字型拉线主要用于转角杆;对受力较大的跨越、大转角及终端海獭,常采用双V型V型交叉的组合型拉线

5.请画出双杆基坑操平示意图。

答案:

图E-54 双杆基坑操平图

1-水准尺;2-水准仪

6.如图E-55所示,指出图示是施工现场何种布置图,并指出图中的标号为何物。

图E-55

答案:图E-55为混凝土电杆整立现场布置,两点起吊平面布置图。其中:1-抱杆;2-导向滑车地锚;3-固定钢丝绳(长套);4-固定钢丝绳(短套);5-起吊滑车;6-总牵引绳;7-制动钢丝绳;8-制动器;9-制动地锚;10-动滑车;11-牵引复滑车组;12-定滑车;13-导向滑车;14-牵引动力;15-牵引地锚。

7.请画出档端角度法(仰角)观察弧垂示意图。

答案:

8.画出三线紧线法示意图。

答案

图E-57

9.画出正序阻抗测量图。

答案:

图E-58

10.试画出钢筋混凝土电杆在运输及堆放时的等径杆两支点位置图。

答案

图E-59 等径杆两支点位置图

11.判别图E-60三相三线电路有功电能表接线图是否正确,若有错,错在哪里。

图E-60

答案:由图E-60所示可知此种接法是错误的,因为A相电流互感器极性接反。

理论

1.应用叠加原理进行电路计算时要注意什么?

1)叠加原理只适用于线性电路;

2)叠加原理只适用于电压和电流的计算,对功率计算不起作用;

3)当每个电动势单独作用时,其他电动势不起作用。

2.材料受力后的变形有哪些形式?

1)撤力后能消失的变形称为弹性变形;

2)永久保留的变形称为塑性变形。

3.变压器运行电压有什么要求?过高有什么危害?

1)运行变压器中的电压不得超过分接头电压的5%;

2)电压过高会造成铁芯饱和、励磁电流增大

3)电压过高铁损增加;

4)电压过高会使铁芯发热,使绝缘老化;

5)电压过高会影响变压器的正常运行和使用寿命。

4.阀型避雷器和金属氧化物避雷器的用途是什么?

1)阀型避雷器:常用于配电变压器、电缆终端头、柱上开关与设备的防雷保护,也可用作变电站电气设备的防雷保护和放置电机的防雷保护等;

2)金属氧化物避雷器:具有良好通流容量和抑制过电压的能力,是一种性能优良的避雷器。适用于配电变压器侧电能表及通信部门作防雷保护。

5.产生内部过电压的原因是什么?

1)投切空载变压器或空载线路;

2)小电流接地系统发生单相接地出现间隙电弧;

3)铁磁谐波。

6.整体起吊电杆时需进行受力计算的有哪些?

答案:①电杆的重心;②电杆吊绳的受力;③抱杆的受力;④总牵引力;⑤临时拉线的受力;⑥制动绳的受力。

7.什么叫泄漏比距?污秽地区绝缘子泄漏比距最低要求是多少?

1)泄漏比距指的是:单位电压的爬电距离cm/kV;

2)在污秽地区绝缘子泄漏比距最低要求为:不低于3.8cm/kV。

8.为了正确选择重合器,必须考虑哪些因素?

答案:必须考虑下述五点因素:①系统电压:重合器额定电压必须等于或大于系统电压;

②最大可能故障电流;③最大负载电流;④保护区内最小故障电流;⑤重合器与其他保护装置的配合。

9.劳动定额的制定一般有哪些方法?电力建设施工的劳动定额一般采用哪几种方法制定?

1)劳动定额制订方法:经验估计法、统计分析法、类推比较法、技术测定法;

2)电力建设施工的劳动定额一般采用统计分析法确定。

1.阐述土的力学特性以及土的上拔角α的含义,的上拔角α与抗剪角关系如何。

答案:土是一种多孔性散粒结构,空隙中含有水分和空气。因此土具有渗透性、压缩性、抗剪强度等力学特性。

基础受上拔力T作用时,抵抗上拔力的锥形土体的倾斜角为上拔角α(如图)。由于坑壁开挖的不规则和回填土的不甚紧密,土的天然结构被破坏,所以使埋设在土壤中的上拔基础抗拔承载力有所下降。在计算基础上拔承载力时,将抗剪角β乘以一个降低系数后,即为上拔角α。

一般取;αβ

=

2

3对砂土类,一般取

αβ

=

4

5。

2.简述钳形电流表的用途和工作原理。

答案:通常应用普通电流表测量电流时,需要切断电路将电流表或电流互感器一次侧串联到被测电路中。而使用钳形电流表进行测量时,则可以在不切断电路的情况下进行测量。其工作原理如下:

钳形电流表由电流互感器和电流表组成。互感器的铁芯有一个活动部分,并与手柄相连,使用时按动手柄使活动铁芯张开。将被测电流的导线放入钳口中,松开手柄后使铁芯闭合。此时通过电流的导线相当于互感器的一次绕组,二次绕组将出现感应电流,其大小由导线的工作电流和绕组圈数比来确定。电流表是接在二次绕组的两端,因而它所指示的电流是二次绕组中的电流,此电流与工作中的电流成正比。所以将归算好的刻度作为反映一次侧的电流量,当导线中有电流通过时,和二次绕组相连的电流表指针便按比例发生偏转,从而指示出被测电流的数值。

3.阐述架空线路的主要元件有哪些,它们的主要作用是什么。

答案:架空线路的主要元件有导线、避雷线、绝缘子、杆塔、杆塔基础、拉线、接地装置和各种金具等。主要作用为:导线是传输电能;避雷线是防止雷击导线;绝缘子用来支承或悬挂导线,并使导线与杆塔绝缘;金具是对杆塔、绝缘子、导线及其他电器设备起连接组装成完整的送、配电体系作用的零件;接地装置将雷电流引入大地;杆塔是支持导线、避雷线及其金具、铁附件,并使导线、避雷线、杆塔三者之间保持一定的安全距离;杆塔基础是将杆塔固定在地下,以保证杆塔不发生倾斜或倒塌的设施;拉线则可以加强杆塔强度,承担外部荷载的作用力,以减少杆塔的材料消耗量,降低杆塔造价。

4.试述杆上避雷器的安装应符合哪些规定。

答案:(1)瓷套与固定抱箍之间加垫层。

(2)排列整齐、高低一致,相间距离:1~10kV时,不小于350mm;1kV以下时,不小于150mm。

(3)引线短而直、连接紧密,采用绝缘线时,其截面应符合以下规定:

1)引上线:铜线不小于16mm2,铝线不小于25mm2;

2)引下线:铜线不小于25mm2,铝线不小于35mm2;

(4)与电器部分连接,不应使避雷器产生外加应力。

(5)引下线接地要可靠,接地电阻值符合规定。

1.一台三绕组为△接三相电动机的功率为

2.4kW,把它接到线电压为380V的三相电源上,用钳形电流表测得线电流为6.1A,求此电动机的功率因数及每相绕组的电阻和电感值。

解:由P U I

l l

=3cos?得cos3

2400

1.73380 6.1

0.6

?==

××

P

U I

l l

因三绕组△接,则有U U

l

φ

==380(V)I I l

φ

===

3

6.1

1.73

3.52(A)

∴每相绕组阻抗值||===ΩZ

U

I

φ

φ

380

3.52

108()

由于功率因数与阻抗角相等,据阻抗△的边角关系可知,每相绕组的电阻和感抗值分别

cos1080.665

R Z?

==?=

(Ω)

sin1080.886

X Z?

==?=

(Ω)

答:该电动机的功率因数为0.6;电阻值为65Ω;电感值为86Ω。

2(Lb3D3054).某台单相变压器,额定容量15kVA,额定电压为6600/220V,如并联接入额定电压为220V,功率为30W的若干电阻炉,使二次电流为额定输出电流的一半,求需并联多少个电阻炉?

答案:解:二次额定电流I

U

N2

N

N2

S1510

220

68.18(A)

==

×

每个电阻炉的电流I l为I

P

U

l

==≈

N2

30

220

0. 136(A)

设电阻炉个数为n n

I

I

l

×

×

≈个N2

68.18

0.136

250()

1

2

1

2

3.已知一台变压器额定容量S e =100kVA ,空载损耗P 0=0.6kW ,短路损耗P d =2.4kW ,求满载及cos 0.8

?=时的效率。

答案:解:

e e 0d S cos 100%S cos ++P P β?β?β2

× =211000.8100%11000.8+0.6+1 2.4××××××=96.4%

答:满载及cos 0.8

?=时的效率为96.4%。

4.一般钢筋混凝土电杆的容重γ=2650kg /m 3

,试求杆长为L =12m ,壁厚t =50mm ,根径为D =350mm 的拔梢杆的质量。(提示:λ=1/75)

答案:解:1.设拔梢杆梢径为d 35012000175190(mm)d D L

=-λ=-×/= 2.设电杆体积为V

V =(πtL /2)(D+d -2t )

=3.14×0.05×12×(0.35+0.19

-2×0.05)/2 =0.415(m 3

) 3.电杆的质量

G =V γ=0.415×2650≈1099.8(kg) 答:12m 钢筋混凝土电杆重1099.8kg 。

5.一台Y ,y0~Y ,y11的三相变压器,容量180kVA ,额定电压10/0.4kV ,频率50Hz ,每匝绕组的感应电势为5.133V ,

铁芯截面积为159.99cm 2

,求:(1)变比是多少?(2)一次、二次绕组的匝数是多少?(3)铁芯中的磁通密度是多少? 答案:解:(1)变比

K U U =

==12103

0.4325

(2)一次匝数N U 115.13310103

5.133==

×/3=1125(匝)

二次匝数

N U 225.1333

5.133=

/400=45(匝)

(3)磁通

Φm 114.441000034.44501126==××U fN =0.023(Wb) 铁芯中的磁通密度B S m m 0.02310159.99==

×8

Φ≈1.444(T)

答:变比是25,一次、二次绕组的匝数是1126匝和45匝,铁芯中的磁通密度为1.444T 。

6.一台三绕组为△接的三相电动机,为了减少启动电流,启动时三相绕组先作Y 接,启动后再改为△接,求电动机Y 接启动和△接启动两种情况下线电流的比值。

答案:解:本题可根据Y 接和△接三相对称电路各自的电流、电压特性,在三相电源相同和三相负载相同条件下,通过计算进行比较。

Y 接启动

I I U Z U Z l l

Y Y Y 3φφ==

||

||

△接启动

I U Z U Z l

??φφ=

||

|| I 33

△△==

||l l

I U Z φ

I I U Z U l

l

l

l

Y 33Z △=

||||=1

3

1.根据图已知视图画正等测图。尺寸从图中量取。只画可见轮廓线不画虚线。

图E-41(a)

答案:如图E-41(b)所示。

图E-41(b)

2.画出三相半波整流电路图。

答案:如图E-42所示。

图E-42

3.画出带电测量导线连接器电阻,测量仪的接线图。

答案:如图E-43所示。

图E-43 带电测量用的仪器接线图4.画出环形供电网络接线图。

答案:举例如图E-44所示。

5.试画出交流电通过电阻与电感串联电路时,电压和电流的关系相量图。

答案:如图E-45所示。

图E-45

(a)RL串联电路图;(b)RL串联电路相量图

6.在图E-46中由哪些主要材料组成。

图E-46

答案:由图E-46可知这是高压配电线路终端杆,它主要由悬式绝缘子、针式绝缘子、避雷器、耐张线夹、碗头挂板、横担、抱箍、顶头铁、并沟线夹等组成。

7.试说明图E-47中绝缘子串的使用特点和标号所指是何物。

图E-47

答案:依据图E-47所示可知(a)为普通单串耐张绝缘子串,使用在一般场合。(b)、(c)为双串、三串耐张绝缘子串,用于导线截面较大或遇特大档距,导线张力很大时。(d)是导线跳线连接图,使用在耐张、转角和终端杆塔两侧导线跳线连接。其中1-是耐张绝缘子串;2-耐张线夹;3-跳线;4-并沟线夹;5-跳线绝缘子串,它可以限制跳线的风偏角,保证跳线对杆塔各部分空气间隙的要求。

8.画出10kV终端V形拉线示意图。

答案:如图E-48所示。

9.试画出电动机具有自锁的正转控制电路图。答案:如图E-49所示。

1(La3A2201).我国工频交流电的周期是( )。

(A)0.1s;(B)0.2s;(C)0.3s;(D)0.02s。

答案:D

2(La3A3202).欧姆定律是阐述在给定正方向下( )之间的关系。

(A)电流和电阻;(B)电压和电阻;(C)电压和电流;(D)电压、电流和电阻。

答案:D

3(La3A3203).交流电机和变压器等设备,选用硅钢做铁芯材料,目的是为了( )。

(A)减少涡流;(B)减少磁滞损耗;(C)减少涡流和磁滞损耗;(D)增加设备绝缘性能。

答案:C

4(La3A4204).用于确定载流导体在磁场中所受磁场力(电磁力)方向的法则是( )。

(A)左手定则;(B)右手定则;(C)左手螺旋定则;(D)右手螺旋定则。

答案:A

5(La3A5205).用于确定导线在磁场中切割磁力线运动产生的感应电动势方向的法则是( )。

(A)左手定则;(B)右手定则;(C)左手螺旋定则;(D)右手螺旋定则。

答案:B

6(Lb3A2206).在热带多雷地区应选择( )避雷器。

(A)FS;(B)FCD;(C)FZ;(D)FCZ-30DT。

答案:D

7(Lb3A2207).1kV及以下配电装置作交流耐压试验的电压为( )。当回路绝缘电阻在10MΩ以上时,可采用2500V兆欧表代替,试验持续时间为1min。

(A)500V;(B)1000V;(C)1500V;(D)2000V。

答案:B

8(Lb3A2208).10kV油浸电力变压器作绝缘工频耐压试验时的试验电压标准:出厂时为( )有效值;交接时为30kV有效值。

(A)10kV;(B)20kV;(C)35kV;(D)40kV。

答案:C

9(Lb3A2209).垂直接地体的间距不宜小于其长度的( )。

(A)1倍;(B)2倍;(C)3倍;(D)4倍。

答案:B

10(Lb3A3210).接地线沿建筑物墙壁水平敷设时,离地面距离( )为宜。

(A)100~150mm;(B)150~200mm;(C)200~250mm;(D)250~300mm。

答案:D

11(Lb3A3211).独立避雷针(线)的接地网与电气设备接地网的距离不应小于( )。

(A)1m;(B)2m;(C)3m;(D)5m。

答案:D

12(Lb3A3212).隔离开关的导电部分的接触好坏,可用0.05mm×10mm的塞尺检查,对于接触面宽度为50mm及以下时,其塞入深度不应超过( )。

(A)2mm;(B)4mm;(C)6mm;(D)8mm。

答案:B

13(Lb3A3213).假定电气设备的绕组绝缘等级是A级,那么它的耐热温度是( )。(A)120℃;(B)110℃;(C)105℃;

(D)100℃。

答案:C

14(Lb3A3214).聚氯乙烯塑料电缆的使用电压范围是( )。

(A)1~10kV;(B)10~35kV;(C)35~110kV;(D)110kV以上。

答案:A

15(Lb3A3215).对于各种类型的绝缘导线,其允许工作温度为( )。

(A)45℃;(B)55℃;(C)65℃;(D)75℃。

(A)绝缘子表面;(B)瓷质部分;(C)铁件部分;(D)绝缘子内部。

答案:D

17(Lb3A4217).高压配电线路允许的电压损失值为( )。

(A)5%;(B)6%;(C)7%;(D)10%。

答案:C

18(Lb3A4218).能经常保证安全供电的,仅有个别的、次要的元件有一般缺陷的电气设备属于( )设备。

(A)一类;(B)二类;(C)三类;(D)四类。

答案:B

19(Lb3A4219).电气设备的维护管理范围规定,低压供电的,以供电接户线的最后支持物为供电部门与用户的分界点,支持物属( )。

(A)国家的;(B)供电局;(C)用户;(D)由双方协商解决。

答案:B

20(Lb3A4220).交流耐压试验,加至试验标准电压后的持续时间,凡无特殊说明者为( )。

(A)30s;(B)45s;(C)60s;(D)90s。

答案:C

21(Lb3A4221).改善功率因数的实质问题是补偿( )功率。

(A)有功;(B)无功;(C)电压;(D)视在。

答案:B

22(Lb3A5222).自阻尼钢芯铝绞线的运行特点是( )。

(A)载流量大;(B)减少电量损耗;(C)减少导线振动;(D)电压稳定。

答案:C

23(Lb3A5223).保护继电器根据其( )加入物理量的性质分为电量与非电量两大类。

(A)输入端;(B)中端;(C)输出端(D)两端

答案:A

24(Lc3A2224).当FS避雷器的绝缘电阻值不小于( )时可不进行电压电流测量。

(A)1000MΩ; (B)1500MΩ; (C)2000MΩ; (D)2500MΩ。

答案:D

25(Lc3A3225).木抱杆在使用前进行强度验算时,其木抱杆的允许应力,一般可取( )进行验算。

(A)600~700N/cm2;(B)700~800N/cm2;(C)800~900N/cm2;(D)900~1000N/cm2。

答案:D

26(Lc3A3226).钢抱杆应用热镀锌或防锈漆防腐,钢抱杆中心弯曲不宜超过抱杆全长的( )。

(A)1%;(B)3%;(C)3‰;(D)1‰。

答案:C

27(Lc3A4227).钳工用的台虎钳应固定在工作台或支架上使用,不能有摇晃现象,夹持工件时,只允许使用钳口最大行程的( )。

(A)2/5;(B)3/5;(C)1/3;(D)2/3。

答案:D

28(Jd3A2228).导线爆压,如遇到拒爆时,( )后方可接近药包进行处理。

(A)5min;(B)10min;(C)15min;(D)20min。

答案:C

29(Jd3A3229).用500V兆欧表测氧化锌0.22kV避雷器的绝缘电阻应不低于( )。

(A)2MΩ;(B)10MΩ;(C)0.5MΩ;(D)3MΩ。

答案:A

30(Jd3A3230).配电线路的10kV高压线路中,直线杆应选用( )。

(A)悬式绝缘子;(B)针式绝缘子;(C)蝶式绝缘子;(D)合成绝缘子。

答案:B

答案:C

32(Jd3A4232).当白棕绳需穿过滑车使用时,应选择轮槽直径不小于白棕绳直径( )倍的滑车,以免白棕绳承受过大的附加弯曲应力。

(A)10;(B)9;(C)8;(D)7。

答案:A

33(Jd3A5233).正确安全地组织检修工作主要由( )负责。

(A)工作票签发人;(B)工作负责人;(C)工作许可人;(D)部门领导。

答案:B

34(Je3A2234).立杆后应把卡盘固定在电杆根部离地面( )处。

(A)300mm;(B)400mm;(C)500mm;(D)600mm。

答案:C

35(Je3A2235).工作人员工作中正常活动范围与带电设备的安全距离10kV及以下应为( )。

(A)0.2m;(B)0.3m;(C)0.4m;(D)0.6m。

答案:C

36(Je3A2236).拉紧绝缘子的装设位置,应使拉线沿电杆下垂时,绝缘子离地高度应在( )。

(A)1m以上;(B)1.5m以上;(C)2m以上;(D)2.5m以上。

答案:D

37(Je3A2237).电杆连接时,当采用钢圈连接的钢筋混凝土杆时宜采用( )连接。

(A)法兰盘螺栓;(B)插入式;(C)电弧焊接;(D)气焊焊接。

答案:C

38(Je3A3238).固定母线安装夹板时,必须有一个是铜的或钢的,不能全用( )的。

(A)铝;(B)铜;(C)铁;(D)铝合金。

答案:C

39(Je3A3239).导线震动造成的断股、断线故障主要发生在( )线路上。

(A)大档距;(B)小档距;(C)孤立档;(D)交叉跨越档。

答案:A

40(Je3A3240).导线接头最容易发生故障的是( )连接形式。

(A)铜-铜;(B)铜-铝;(C)铝-铝;(D)铜-铁。

答案:B

41(Je3A3241).小接地短路电流系统的接地电阻应( )。

(A)≤0.5Ω;(B)≤4Ω;(C)≤10Ω;(D)≤30Ω。

答案:C

42(Je3A3242).规程规定浇制混凝土基础时,距坑面边沿( )之内不得堆放物件。

(A)0.5m;(B)0.8m;(C)1.0m;(D)≤1.5m。

答案:B

43(Je3A3243).造成人身伤亡达3人以上的事故为( )。

(A)特别重大事故;(B)重大事故;(C)人身伤亡事故;(D)一般事故。

答案:B

44(Je3A3244).杆上营救的最佳位置是救护人高出被救者约( )。

(A)50mm;(B)500mm;(C)20mm;(D)200mm。

答案:D

45(Je3A3245).电力事故造成直接经济损失( )及以上者,属特别重大事故。

(A)10万元;(B)100万元;(C)1000万元;(D)1亿元。

答案:C

46(Je3A3246).中央直辖市全市减供负载50%及以上;省会城市全市停电时属( )。

(A)30kVA(B)50kVA;(C)100kVA;(D)315kVA

答案:D

48(Je3A4248).属于无间隙的避雷器是( )。

(A)阀型避雷器;(B)放电间隙;(C)管型避雷器;(D)氧化锌避雷器。

答案:D

49(Je3A4249).绝缘子发生闪络的原因是( )。

(A)表面光滑;(B)表面毛糙;(C)表面潮湿;(D)表面污湿。答案:D

50(Je3A4250).线路电能损耗是由于线路导线存在电晕及( )。

(A)电阻;(B)电容;(C)电抗;(D)电感。

答案:A

51(Je3A4251).10kV配电线输送0.2~2.0MW电能的输送距离应在( )km。

(A)10~6;(B)20~6;(C)30~6;(D)40~6。

答案:B

52(Je3A4252).配电变压器吸了潮后的硅胶呈( )。

(A)蓝色;(B)白色;(C)淡红色;(D)红色。

答案:C

53(Je3A4253).测量断路器内SF6气体的微量水含量,应符合下列规定:与灭弧室相通的气室,应小于( )。

(A)100×10-6;(B)150×10-6;(C)200×10-6;(D)500×10-6。

答案:B

54(Je3A5254).为了防止加工好的接触面再次氧化形成新的氧化膜,可按照( )的施工工艺除去接触面的氧化膜。

(A)涂中性凡士林;(B)涂黄油;(C)涂导电胶;(D)涂电力复合脂。

答案:D

55(Je3A5255).如听到运行中的变压器发生均匀的“嗡嗡”声则说明( )。

(A)变压器正常;(B)绕组有缺陷;(C)铁芯有缺陷;(D)负载电流过大。

答案:A

56(Jf3A2256).设备的( )是对设备进行全面检查、维护、处理缺陷和改进等综合性工作。

(A)大修;(B)小修;(C)临时检修;(D)定期检查。

答案:A

57(Jf3A3257).配电变压器着火时,应采用( )灭火。

(A)水;(B)干砂;(C)干粉灭火器;(D)泡沫灭火器。

答案:C

58(Jf3A3258).触电急救胸外按压与口对口人工呼吸同时进行时,若单人进行救护则每按压( )后吹气两次,反复进行。

(A)5次;(B)10次;(C)15次;(D)20次。

答案:C

59(Jf3A4259).对于不执行有关调度机构批准的检修计划的主管人员和直接责任人员,可由所在单位或上级机关给予( )处理。

(A)行政处分;(B)厂纪厂规处罚;(C)经济罚款;(D)法律制裁。

答案:A

60(Jf3A5260).导地线爆压时,以药包为中心对人身:地面爆压时,一般应大于( );杆塔上爆压时,应大于3m。

(A)3m;(B)10m;(C)20m;(D)30m。

答案:D

二、判断题(正确的请在括号内打"√",错误的打"×",每题1分,共60题)

1(La3B2201).交流电流过零点是交流电弧最为有利的灭弧时期。( )

答案:√

2(La3B3202).引起心室颤动的电流即为致命电流。( )

答案:√

3(La3B3203).电压表内阻很小,测量时应并接在电路中。( )

答案:×

4(La3B4204).刚体、变形体都是力学研究的客观存在的物体。( )

答案:×

5(La3B4205).物体的重心不一定处在物体内部。( )

答案:√

6(Lb3B2206).当变压器一次侧的电压和频率不变时,其铁损的大小随二次侧的负载变化。( )

答案:×

7(Lb3B2207).电力线路的电能损耗是:单位时间内线路损耗的有功功率和无功功率的平均值。( )

答案:×

8(Lb3B2208).避雷针保护范围的大小与它的高度有关。( )

答案:√

9(Lb3B2209).在电动系功率因数表的测量机构中,两个可动线圈都可以自由转动,它们的夹角就是被测的相位差角。( )

答案:×

10(Lb3B3210).工作线路的断路器同继电保护装置动作跳闸后,备用电源自动投入装置应将备用线路投入,以保证供电的连续性。( )

答案:×

11(Lb3B3211).为了提高功率因数,减少无功功率在电网中流通,无功补偿设备应在输电线路中间装设。( )

答案:×

12(Lb3B3212).合理地选择变压器的位置和配电线路的方法是降低线路损耗的措施。( )

答案:√

13(Lb3B3213).环路式接地装置外侧敷设一些与接地体无连接的金属,实质上无意义。( )

答案:×

14(Lb3B3214).电磁式继电器是继电保护装置的先期产品,具有一定的灵敏性和可靠性,但体积大、能耗大,也存在一些缺点。( )

答案:√

15(Lb3B3215).将各种电气设备,按一、二次接线的要求,组装在一起,称为成套配电装置。( )

答案:√

16(Lb3B3216).跌落式熔断器的灭弧方法是自产气吹弧灭弧法。( )

答案:√

17(Lb3B4217).无论正常和事故情况下,带电体与地或带电体相间都不会发生电击穿的间距叫做安全间距。( )

答案:×

18(Lb3B4218).短路电流的阻抗,可用欧姆值计算,但不能用标么值计算。( )

答案:×

19(Lb3B4219).数字式仪表的准确性和灵敏度比一般指示仪表高。( )

答案:√

20(Lb3B4220).为提高功率因数,减少无功功率在电网中通过,无功补偿设备应在用户就地装设。( )

答案:√

21(Lb3B4221).配电电压高、低压的确定,取决于厂区范围、用电负荷、以及用电设备的电压。( )

答案:×

23(Lb3B5223).带电作业应设专人监护,监护人应由有带电作业实践经验的人员担任。( )

答案: √

24(Lc3B2224).锯割时压力的大小,应随材料的性质而变化,锯软材料时压力可大些,锯硬材料时压力要小些,工件快锯断时压力要减小。( )

答案:×

25(Lc3B2225).短时间内危及人生命安全的最小电流为50mA。( )

答案:√

26(Lc3B3226).经久耐用的产品就是高质量的产品。( )

答案:×

27(Lc3B4227).地锚坑的抗拔力是指地锚受外力垂直向上的分力作用时,抵抗向上滑动的能力。( )

答案:√

28(Jd3B2228).工作许可人不得签发工作票,也不许担任工作负责人。( )

答案:×

29(Jd3B3229).有关规程规定安全带在高空作业使用时,其破断力不得小于15000N。( )

答案:√

30(Jd3B3230).1~10kV的配电线路,当采用钢芯铝绞线在居民区架设时其截面要求不小于25mm2。( )

答案:√

31(Jd3B4231).钢绞线在输配电线路中,用于避雷线时,其安全系数不应低于2.5;用于杆塔拉线时,其安全系数不应低于3。( )

答案:×

32(Jd3B4232).普通钢筋混凝土电杆或构件的强度安全系数,不应小于1.7。( )

答案:√

33(Jd3B5233).配电线路上对横担厚度的要求是不应小于4mm。( )

答案:×

34(Je3B2234).电力系统的技术资料是分析处理电气故障和事故的依据。( )

答案:√

35(Je3B2235).带电作业时,人身与带电体的安全距离:10kV及以下者不小于0.7m。( )

答案:×

36(Je3B2236).电缆线路在敷设的过程中,运行部门应经常监督及分段验收。( )

答案:√

37(Je3B2237).当环境温度高于40℃时,仍可按电器的额定电流来选择使用电器。( )

答案:×

38(Je3B3238).交流耐压试验的试验波形对试验无影响,故对试验波形不作要求。( )

答案:×

39(Je3B3239).48V及以下的二次回路在交接验收时也应作交流耐压试验。( )

答案:×

40(Je3B3240).防爆电器出厂时涂的黄油是防锈的,使用时不应抹去。( )

答案:×

41(Je3B3241).变压器的负荷最高时,也是损耗最小时和处于经济运行方式时。( )

答案:×

42(Je3B3242).系统发生短路故障时,系统网络的总阻抗会突然增大。( )

答案:×

43(Je3B3243).电气设备的评级,主要是根据运行和检修中发现的缺陷的结果来进行的。( )

答案:×

44(Je3B3244).电气设备从开箱检查时开始,即应建立技术档案及维护记录,并进行登记编号。( )

答案:√

46(Je3B3246).整体立杆吊点绳的最大受力,是发生在起立角度最大时。( )

答案:×

47(Je3B4247).为了确保混凝土的浇制质量,主要应把好配比设计、支模及浇制、振捣、养护几个关口。( )

答案:√

48(Je3B4248).施工中造成杆塔损坏的原因主要是:吊点选择错误、跑线、卡线。( )

答案:√

49(Je3B4249).为避免用电设备遭受短路电流的冲击,应采用短路保护。( )

答案:×

50(Je3B4250).定时限过流保护装置一经整定便不能变动。( )

答案:√

51(Je3B4251).保护用直流母线电压,在最大负荷情况下,保护动作时,不应低于85%的额定电压。( )

答案:√

52(Je3B4252).电机安装完毕,交付使用前应进行负载试运行,但不必进行空载试运行。( )

答案:×

53(Je3B4253).配电线路因导线断线而进行某一相换新线时,其弧度值应与其他两相一致。( )

答案:×

54(Je3B5254).检测变压器切换开关时,若发现有连续两个位置的变比或直流电阻相等,则可能是切换开关的触点没有切换。( )

答案:√

55(Je3B5255).配电变压器铁芯进行干燥处理时,器身温度不得超过100℃。( )

答案:×

56(Jf3B2256).触电时,手会不由自主地紧握导线不放开,是因为电有吸引力。( )

答案:×

57(Jf3B3257).采用绞刀进行锥形孔的绞切时,应先顺时针转一圈,然后逆时针退半圈,以利切屑的退出。( )

答案:×

58(Jf3B3258).质量波动的原因,是由人、机器、方法、环境和材料五方面的因素变化造成的。( )

答案:√

59(Jf3B4259).尺寸界线用来表示所注尺寸的范围。( )

答案:√

60(Jf3B5260).通过滑轮组机械牵引时,牵引钢丝绳应按安全系数为4.5、不平衡系数为1、动荷系数为1.2选择。( )答案:√

配电线路高级工证考试题库

配电线路高级工考试题库 单选题 1、大气过电压是电力系统以外的( )活动引起的。 (A)操作; (B)雷电;(C)大风; (D)覆冰。 2、电力变压器的主要作用是( )。 (A)升压; (B)降压; (C)传输电能; (D)变化电压。 3、一台配电变压器的型号为S11-630/10,该变压器的额定容量为( ) (A)630MVA;(B) 630KVA;(C) 630 VA;(D) 630KW 4、容量为100KVA及以下的变压器所供电的低压网络的每个重复接地的电阻不应大于()Ω(A)4;(B) 10;(C) 20;(D) 30 5、变压器正常运行时,油枕油位应在油位计的( )位置。 (A)1/5;(B)1/4-1/2;(C) 1/2;(D) 1/4-3/4 6、对变压器绝缘油影响最大的是( )。 (A)温度; (B)水分; (C)杂质; (D)纯度。 7、分支杆也是分支线路的( )。 (A)终端杆; (B)转角杆; (C)直线杆; (D)跨越杆 8、杆塔按其在线路中的用途可分为多种,用于线路中间的承受侧风压的称为( ) (A) 耐张杆; (B)直线杆; (C)终端杆; (D)转角杆。 9、采用人力立杆方法立杆时,电杆长度一般不超出( ) m. (A) 8;(B) 10;(C) 12;(D) 15, 10、电力系统安装并联电容的目的是( )。 (A)减少对电力系统无功功率的需求,提高功率因数; (B)吸收

有功功率; (C)增加线路电压降; (D)降低用电设备对无功功率的需求 11、在室内用扁钢作自然接地线的跨接线时,其截面积不应小于()m㎡ (A)24;(B) 36;(C)48;(D) 60 12、配电线路的相序排列,按U-V-W顺序,用( )颜色表示。 (A) 红绿黄; (B)黄绿红; (C)绿黄红; (D)红黄绿。 13、在中性点直接接地的低压电网中,当发生单相金属接地故障时,中性点对地电压为( )。 (A) 0; (B)相电压; (C)线电压; (D)大于相电压,小于线电压。 14、电缆导线截面积的选择是根据( )进行的。 (A)额定电流; (B)传输容量; (C)短路容量; (D)传输容量及短路容量。 15、电缆支架应安装牢固,横平竖直各电缆支架的同层横档应在同一水平面上,其高低偏差不应大于( ) mm (A)±5;(B)±6;(C)±8;(D)±10 16、电力电缆的基本构造主要由线芯导体、( )和保护层组成。 (A)垫层; (B)填充层; (C)绝缘层; (D)屏蔽层。 17、使用电容时有两项主要参数,即耐压值和电容量,而电容耐压值是指加在其上电压的( )。 (A)最大值; (B)瞬时值; (C)有效值; (D)平均值。 18、低压电力网一般在最大负荷月的平均功率因数应达到( )。 (A)不低于0.85; (B) 0.9; (C)不低于0.9; (D) 0.85。 19、电能是由( )形式的能源转化而来的。 (A)水能; (B)核能; (C)热能; (D)以上答案都正确。

国家题库 电气试验高级工理论试题及答案四、计算题

国家题库 电气试验高级工理论试题及答案 四、计算题(每题5分,共36题) 1.某一220kV 线路,全长L =57.45km ,进行零序阻抗试验时,测得零序电压U 0=516V ,零序电流I 025A ,零序功率P 0=3220W ,试计算每相每公里零序阻抗Z 0零序电阻R 0,零序电抗X 0和零序电感L 0。 答案:解:每相零序阻抗: Z U I L 00031351625157.45 1.078(km)= ·=××=/Ω 每相零序电阻: R P I L 02313322025157.450.269(km)= ·=××=/002Ω 每相零序电抗: X Z R 0020222107802691044=-=-=/...(km)Ω 每相零序电感: L X f 002 1.0442 3.14500.00332(H km)=π=××=/ 答:每相零序阻抗为1.078Ω/km ,零序电阻为0.269Ω/km ,零序电抗1.044Ω/km ,零序电感是0.00332H /km 。 2.一台SF1-20000/100变压器,连接组标号YN ,d11,额定电压U N1/U N2=110/10.5kV ,额定电流I 1N /I 2N =105/1100A ,零序阻抗试验结构如图D-19所示,测得电压U =240V,电流I =1 3.2A ,试计算零序阻抗的标么值Z 0。

图D-19 答案:解:变压器的基准阻抗Z b1: Z U S U U S b1 ph N N1 ph 2 N 3 3 = / = = ××/ × =Ω3(110103) 2000010 605() 32 3 变压器零序阻抗: Z U I 33240 13.2 54.55()== × =Ω 零序阻抗标么值: Z Z Z b1 54.55 605 0.09 *=== 答:变压器零序阻抗的标么值是0.09。 3.单相变压器二次侧额定电压U2N=220V端子上接有R=0.316Ω的电阻,若在一次侧端子施加电压,当一次电流I1=3A时,所加电压U1=2160V,如图D-20所示,问一次额定电压U1N是多少?假设变压器的电抗及损耗忽略不计。

配电线路高级工

一、选择题(选项已省略) 1.我国工频交流电的周期是( 0.02s )。 2.欧姆定律是阐述在给定正方向下( 电压、电流和电阻 )之间的关系。 3.交流电机和变压器等设备,选用硅钢做铁芯材料,目的是为了( 减少磁滞损耗 )。 4.用于确定载流导体在磁场中所受磁场力( 电磁力)方向的法则是( 左手定则 )。 5.用于确定导线在磁场中切割磁力线运动产生的感应电动势方向的法则是( 右手定则)。 6.在热带多雷地区应选择( FCZ-30DT )避雷器。 7.1kV及以下配电装置作交流耐压试验的电压为( 1000V )。当回路绝缘电阻在10MΩ以 上时,可采用2500V兆欧表代替,试验持续时间为1min。 8.10kV油浸电力变压器作绝缘工频耐压试验时的试验电压标准:出厂时为( 35kV )有效值;交接时为30kV有效值。 9.垂直接地体的间距不宜小于其长度的( 2倍 )。 10.接地线沿建筑物墙壁水平敷设时,离地面距离( 250~300mm )为宜。 11.独立避雷针(线)的接地网与电气设备接地网的距离不应小于( 3m )。 12.隔离开关的导电部分的接触好坏,可用0.05mm×10mm的塞尺检查,对于接触面宽度 为50mm及以下时,其塞入深度不应超过( 4mm )。 13.假定电气设备的绕组绝缘等级是A级,那么它的耐热温度是( 105℃ )。 14.聚氯乙烯塑料电缆的使用电压范围是( 1~10kV )。 15.对于各种类型的绝缘导线,其允许工作温度为( 65℃ )。 16.线路绝缘子的击穿故障发生在( 绝缘子内部 )。 17.高压配电线路允许的电压损失值为( 5% )。 18.能经常保证安全供电的,仅有个别的、次要的元件有一般缺陷的电气设备属于( 二类 ) 设备。 19.电气设备的维护管理范围规定,低压供电的,以供电接户线的最后支持物为供电部门与 用户的分界点,支持物属( 供电局 )。 20.交流耐压试验,加至试验标准电压后的持续时间,凡无特殊说明者为( 60s )。 21.改善功率因数的实质问题是补偿( 无功 )功率。 22.自阻尼钢芯铝绞线的运行特点是( 减少导线振动 )。 23.保护继电器根据其(输入端 )加入物理量的性质分为电量与非电量两大类。 24.当FS避雷器的绝缘电阻值不小于(2500MΩ )时可不进行电压电流测量。 25.木抱杆在使用前进行强度验算时,其木抱杆的允许应力,一般可取( 900~1000N/cm)进行验算。 26.钢抱杆应用热镀锌或防锈漆防腐,钢抱杆中心弯曲不宜超过抱杆全长的( 3‰ )。 27.钳工用的台虎钳应固定在工作台或支架上使用,不能有摇晃现象,夹持工件时,只允许 使用钳口最大行程的( 2/3 )。 28.导线爆压,如遇到拒爆时,( 15min )后方可接近药包进行处理。 29.用500V兆欧表测氧化锌0.22kV避雷器的绝缘电阻应不低于( 2MΩ )。答案:A

配电线路中级工试题及答案

配电线路工-中级工 试卷满分:100 一.单选题(每小题分,共分) 1.钢筋混凝土电杆焊接后的杆身弯曲应不超过杆长的()。 /300 /500 /1000 /2000; 正确答案:B /JB44-62卸扣,当型号为时,其允许载荷重为()kg。 ; 正确答案:B 3.钢筋混凝土门型双杆,电杆立直校正后其根开的最大误差不应大于()㎜。 A.±10 B.±20 C.±30 D.±40。 正确答案:C 金属氧化锌避雷器在做交接试验时,当用2500V绝缘电阻表测量其绝缘电阻时,其绝缘电阻值不得小于()MΩ。 。 正确答案:B 5.一般12m重型拔梢水泥杆的梢径()㎜。 。 正确答案:D 6.电源电动势的大小表示()做功本领的大小。 A.电场力 B.外力 C.摩擦力 D.磁场力。 正确答案:A 7.大小和方向随时间作周期性变化的电流称直流电。() A.正确 B.错误

正确答案:B 8.通电导体在磁场中所受的力是()。 A.电场力 B.磁场力 C.电磁力 D.引力。 正确答案:C 9.如果两个同频率正弦交流电的初相角Φ1-Φ2 >0,这种情况为()。 A.两个正弦交流电同相 B.第一个正弦交流电超前第二个 C.两个正弦交流电反相 D.第二个正弦交流电超前第一个。 正确答案:B 10.已知R、L、C串联电路中,电流滞后端电压,则下面结论中,正确的是()。 >XL <XL =C; D. D.电路呈谐振状态。 正确答案:B 11.对称三相电源作星形连接,若已知 UB=220∠60°,则UAB=() -150° /-150° /150° //-150° 正确答案:A 12.线路双杆的横担,横担与电杆连接处的高差不应大于连接距离的5/1000,左右扭斜不应大于横担总长度的()。 100 100 100 1000。 正确答案:C 13.环形钢筋混凝土电杆制造质量,应符合现行国家标准中的规定:当放置地平面检查时,应无纵向裂缝,横向裂缝的宽度不应超过()。 。 正确答案:A 配电变压器低压侧中性点的工作接地电阻,一般不应大于()。 Ω Ω Ω Ω。 正确答案:A 15.柱上变压器台底部距地面高度不应小于()。 正确答案:C

职业技能鉴定配电线路高级工试题库

职业技能鉴定配电线路 (高级工试题库) 一、选择题: 1、我国工频交流电的周期是(D)。 (A)0.1s (B)0.2S (C)0.3S (D)0.02S 2、欧姆定律是阐述在给定正方向下(D)之间的关系。 (A)电流和电阻;(B)电压和电阻;(C)电压和电流;(D)电压、电流和电阻。 3、交流电机和变压器等设备,选用硅钢片做铁芯材料,目的是为了(C) (A)减少涡流;(B)减少磁滞损耗;(C)减少涡流和磁滞损耗;(D)增加设备绝缘性能。 4、用于确定载流导体在磁场中所受力方向的法则是(A) (A)左手定则;(B)右手定则;(C)左手螺旋定则;(D)右手螺旋定则 5、用于确定导线在磁场中切割磁力线运动产生的感应电动势方向的法则是(B) (A)左手定则;(B)右手定则;(C)左手螺旋定则;(D)右手螺旋定则。 6、在热带多雷地区应选择(D)避雷器。 (A)FS (B)FCD (C)FZ (D)FCZ-30DT。 7、 1KV及以下配电装置做交流耐压试验的电压为(B)。当回路绝缘电阻在10MΩ以上时,可采用2500V 兆欧表代替,试验持续时间为1min. (A)500V (B)1000V (C)1500V (D)2000V 8、 10kv油浸电力变压器做绝缘工频耐压试验时的试验电压标准:出厂时为(C)有效值;交接时为30KV 有效值。 (A)10KV (B)20KV (C)35KV (D)40KV 9、垂直接地体的间距不宜小于其长度的(B) (A)1倍(B)2倍(C)3倍(D)4倍 10、接地线沿建筑物墙壁水平敷设时,离地面距离(D)为宜。 (A)100∽150mm; (B)150∽200mm (C)200∽250mm (D)250∽300mm 11、独立避雷针(线)的接地网与电气设备接地网的距离不应小于(D) (A)1m (B)2m (C)3m (D)5m 12、隔离开关的导电部分的接触好坏,可用0.05mm ×10mm 的塞尺检查,对于接触面宽度为50mm 及以下时,其塞入深度不应超过(B) (A)2mm (B)4mm (C)6mm (D)8mm 13、假定电气设备的绕组绝缘等级是A级,那么它的耐热温度是(C) (A)120℃(B)110℃ (C)105℃(B)100℃ 14、聚氯乙烯塑料电缆的使用电压范围是(A) (A)1∽10KV (B)10∽35KV (C)35∽110KV (D)110KV以上 15、对于各种类型的绝缘导线,其允许工作温度为(C) (A)45℃ (B)55℃ (C)65℃ (D)75℃ 16、线路绝缘子的击穿故障发生在(D) (A)绝缘子表面;(B)瓷质部分;(C)铁件部分;(D)绝缘子内部。 17、 10KV配电线路允许的电压偏差为(C) (A)±5% (B)±6% (C)±7% (D)±10% 18、能经常保证安全供电的,仅有个别的、次要的元件有一般缺陷的电气设备属于(B)设备。 (A)一类(B)二类;(C)三类(D)四类 19、电气设备的维护管理范围规定,低压供电的,以供电接户线的最后支持物为供电部门与用户的分界点,

配电线路工(第2版)高级工试题~~

配电线路工(第2版)高级工试题~~ 一、选择 1(La3A2201).我国工频交流电的周期是(D )。 (A)0.1s;(B)0.2s;(C)0.3s;(D)0.02s。2(La3A3202).欧姆定律是阐述在给定正方向下(D)之间的关系。 (A)电流和电阻;(B)电压和电阻;(C)电压和电流;(D)电压、电流和电阻。 3(La3A3203).交流电机和变压器等设备,选用硅钢做铁芯材料,目的是为了(B)。 (A)减少涡流;(B)减少磁滞损耗;(C)减少涡流和磁滞损耗;(D)增加设备绝缘性能。 4(La3A4204).用于确定载流导体在磁场中所受磁场力(电磁力)方向的法则是(A)。 (A)左手定则;(B)右手定则;(C)左手螺旋定则;(D)右手螺旋定则。 5(La3A5205).用于确定导线在磁场中切割磁力线运动产生的感应电动势方向的法则是(B)。 (A)左手定则;(B)右手定则;(C)左手螺旋定则;(D)右手螺旋定则。 6(Lb3A2206).在热带多雷地区应选择(D)避雷器。 (A)FS;(B)FCD;(C)FZ;(D)FCZ-30DT。7(Lb3A2207).1kV及以下配电装置作交流耐压试验的电压为(B)。当回路绝缘电阻在10MΩ以上时,可采用2500V兆欧表代替,试验持续时间为1min。 (A)500V;(B)1000V;(C)1500V;(D)2000V。 8(Lb3A2208).10kV油浸电力变压器作绝 缘工频耐压试验时的试验电压标准:出厂 时为(C)有效值;交接时为30kV有效值。 (A)10kV;(B)20kV;(C)35kV;(D)40kV。 9(Lb3A2209).垂直接地体的间距不宜小 于其长度的(B)。 (A)1倍;(B)2倍;(C)3倍;(D)4倍。 10(Lb3A3210).接地线沿建筑物墙壁水平 敷设时,离地面距离(D)为宜。 (A)100~150mm;(B)150~200mm; (C)200~250mm;(D)250~300mm。 11(Lb3A3211).独立避雷针(线)的接地网 与电气设备接地网的距离不应小于(C)。 (A)1m;(B)2m;(C)3m;(D)5m。 12(Lb3A3212).隔离开关的导电部分的接 触好坏,可用0.05mm×10mm的塞尺检查, 对于接触面宽度为50mm及以下时,其塞 入深度不应超过(B)。 (A)2mm;(B)4mm;(C)6mm;(D)8mm。 13(Lb3A3213).假定电气设备的绕组绝缘 等级是A级,那么它的耐热温度是(C)。 (A)120℃;(B)110℃;(C)105℃; (D)100℃。 14(Lb3A3214).聚氯乙烯塑料电缆的使用 电压范围是(A)。 (A)1~10kV;(B)10~35kV;(C)35~ 110kV;(D)110kV以上。 15(Lb3A3215).对于各种类型的绝缘导 线,其允许工作温度为( ? ? )。 ?(A)45℃;(B)55℃;(C)65℃;(D)75℃。 答案:C 16(Lb3A3216).线路绝缘子的击穿故障发 生在(D)。 (A)绝缘子表面;(B)瓷质部分;(C)铁件 部分;(D)绝缘子内部。 17(Lb3A4217).高压配电线路允许的电压 损失值为(A)。 (A)5%;(B)6%;(C)7%;(D)10%。 18(Lb3A4218).能经常保证安全供电的, 仅有个别的、次要的元件有一般缺陷的电 气设备属于(B)设备。 (A)一类;(B)二类;(C)三类;(D)四类。 19(Lb3A4219).电气设备的维护管理范围 规定,低压供电的,以供电接户线的最后 支持物为供电部门与用户的分界点,支持 物属(B)。 (A)国家的;(B)供电局;(C)用户;(D) 由双方协商解决。 20(Lb3A4220).交流耐压试验,加至试验 标准电压后的持续时间,凡无特殊说明者 为(C)。 (A)30s;(B)45s;(C)60s;(D)90s。 21(Lb3A4221).改善功率因数的实质问题 是补偿(B)功率。 (A)有功;(B)无功;(C)电压;(D)视在。 22(Lb3A5222).自阻尼钢芯铝绞线的运行 特点是(C)。 (A)载流量大;(B)减少电量损耗;(C)减 少导线振动;(D)电压稳定。 23(Lb3A5223).保护继电器根据其(A)加 入物理量的性质分为电量与非电量两大 类。 (A)输入端;(B)中端;(C)输出端;(D)两 端。 24(Lc3A2224).当FS避雷器的绝缘电阻值 不小于(D)时可不进行电压电流测量。 (A)1000MΩ; (B)1500MΩ; (C)2000MΩ; (D)2500MΩ。 25(Lc3A3225).木抱杆在使用前进行强度 验算时,其木抱杆的允许应力,一般可取 (D)进行验算。 (A)600~700N/cm2;(B)700~800N/ cm2;(C)800~900N/cm2;(D)900~1000N /cm2。 26(Lc3A3226).钢抱杆应用热镀锌或防锈 漆防腐,钢抱杆中心弯曲不宜超过抱杆全 长的(C)。 (A)1%;(B)3%;(C)3‰;(D)1‰。 27(Lc3A4227).钳工用的台虎钳应固定在 工作台或支架上使用,不能有摇晃现象, 夹持工件时,只允许使用钳口最大行程的 (D)。 (A)2/5;(B)3/5;(C)1/3;(D)2/3。 28(Jd3A2228).导线爆压,如遇到拒爆时, (C)后方可接近药包进行处理。 (A)5min;(B)10min;(C)15min;(D)20min。 29(Jd3A3229).用500V兆欧表测氧化锌 0.22kV避雷器的绝缘电阻应不低于(A)。 (A)2MΩ;(B)10MΩ;(C)0.5MΩ;(D)3M Ω。 30(Jd3A3230).配电线路的10kV高压线路 中,直线杆应选用(B)。 (A)悬式绝缘子;(B)针式绝缘子;(C)蝶 式绝缘子;(D)合成绝缘子。 31(Jd3A4231).使用新钢丝绳之前,应以 允许拉断力的(C)倍做吊荷试验15min。 (A)4;(B)3;(C)2;(D)1。 32(Jd3A4232).当白棕绳需穿过滑车使用 时,应选择轮槽直径不小于白棕绳直径(A) 倍的滑车,以免白棕绳承受过大的附加弯 曲应力。 (A)10;(B)9;(C)8;(D)7。 33(Jd3A5233).正确安全地组织检修工作 主要由(B)负责。 (A)工作票签发人;(B)工作负责人;(C) 工作许可人;(D)部门领导。 34(Je3A2234).立杆后应把卡盘固定在电 杆根部离地面(C)处。 (A)300mm;(B)400mm;(C)500mm;(D)600mm 。 35(Je3A2235).工作人员工作中正常活动 范围与带电设备的安全距离10kV及以下 应为(C)。 (A)0.2m;(B)0.3m;(C)0.4m;(D)0.6m。 36(Je3A2236).拉紧绝缘子的装设位置, 应使拉线沿电杆下垂时,绝缘子离地高度 应在(D)。 (A)1m以上;(B)1.5m以上;(C)2m以上; (D)2.5m以上。 37(Je3A2237).电杆连接时,当采用钢圈 连接的钢筋混凝土杆时宜采用(C)连接。 (A)法兰盘螺栓;(B)插入式;(C)电弧焊

2013年配电线路高级工试题库(第二版)

一、选择题: Lb3A3210 圆钢敷设的埋入土壤内接地线的最小规格为(10mm)。 Lb3A3211独立避雷针(线)不应设在人经常通行的地方,避雷针及其接地装置与道路或出入口等等的距离不宜小于(3m) Lb3A3212隔离开关的导电部分的接触好坏,可用0.05mm×10mm的塞尺检查,对于接触面宽度为50mm及以下时,其塞入深度不应超过(4mm) Lb3A3213变压器二次熔丝的额定电流按变压器(二次额定电流)选用 Lb3A3214聚氯乙烯塑料电缆的使用电压范围是(1∽10KV) Lb3A3215 对聚乙烯、聚氯乙烯绝缘导线的允许温度为(70℃) Lb3A3216线路绝缘子的击穿故障发生在(绝缘子内部) Lb3A4217 10KV配电线路允许的电压偏差为(±7%) Lb3A4218能经常保证安全供电的,仅有个别的、次要的元件有一般缺陷的电气设备属于(二类)设备。 Lb3A4219电气设备的维护管理范围规定,低压供电的,以供电接户线的最后支持物为供电部门与用户的分界点,支持物属(供电企业)。 Lb3A4220 交流耐压试验,加至试验标准电压后的持续时间,凡无特殊说明者为(60s) Lb3A4221 改善功率因数的实质问题是补偿(容性无功)功率。 Lb3A5222 当地区的年平均气温在3-17℃之间时,配电线路设计年平均气温应取次数较邻近的(5)倍数值 Lb3A5223单台电动机的专用变压器,考虑起动电流的影响,二次熔丝额定电流可按变压器额定电流的(1.3倍)选用 Lc3A2224总容量为100KVA以下的变压器,重复接地不应少于(3处) Lc3A3225金属抱杆整体弯曲超过杆长的(1/600)者严禁使用。 Lc3A3226金属抱杆做偏心压力试验时,偏心载荷达到偏心额定载荷的1.25倍时,其横向变形不得超过抱杆全长的(3‰) Lc3A4227 配变站的接地装置的接地电阻不应大于(4Ω) Jf3A2228 爆破基坑时,如遇有哑炮,应等(20min)后再去处理,不得从炮眼中抽取雷管和炸药。Jd3A32291KV以上架空电力线路交接试验时,应在额定电压下对空载线路进行(3次)冲击合闸试验,合闸过程中线路绝缘不应有损坏

高级工技能考试试题全

第三部分高级工一、理论知识鉴定要素细目表行业通用理论知识鉴定要素细目表工种理论知识鉴定要素细目表鉴 定范围鉴定点一级二级三级重代要代代代 名称名称名称名称码程码码码度A 基本要求B 基础知识 F 直流电路支路电流法求解复杂电001 X 路 回路电流法求解复杂电002 X 路003 节点电压法的应用X 004 叠加定理的应用X 005 二端网络的概念X 006 戴维南定理的内容X 007 电桥电路的分析与计算X 008 简单直流电路的计算X G 电磁知识001 磁路的概念X 002 磁路欧姆定律的分析X 003 同名端的判断X H 交流电路001 欧姆定律的复数形式X 002 阻抗的串联计算X 003 阻抗的并联计算X 004 串联谐振的概念X 005 并联谐振的概念X 006 非正弦交流电的概念X 007 RC 电路的过渡过程X 008 RL 电路的过渡过程XI 电子电路基001 单相整流电路的计算X 本知识002 三相整流电路的计算X 003 硅稳压管的工作特性X 硅稳压管稳压电路的工004 X 作原理晶体管串联型稳压电路005 X 的工作原理006 多级放大器X 007 负反馈放大电路X 008 功率放大器X 009 正弦波振荡电路X 010 直流放大电路X 011 逻辑代数基础X 012 TTL 集成与非门电路X 013 RS 集成触发器X 014 JK 集成触发器X 015 D 集成触发器XJ 晶闸管电路单相全波可控整流电路001 X 及应用的构成单相全波可控整流

电路002 X 的工作原理单相半控桥式整流电路003 X 的构成单相半控桥式整流电路004 X 的工作原理三相半波可控整流电路005 X 的构成三相半波可控整流电路006 X 的工作原理三相半控桥式整流电路007 X 的构成三相半控桥式整流电路008 X 的工作原理单相可控整流电路的 分009 X 析与计算B 相关知识B 电工仪 A 常用电工测001 双臂电桥的工作原理X 器、仪表量仪器仪表知识的基本知识002 示波器的工作原理X 及工作原理B 常用电工测001 双臂电桥的使用X 量仪器仪表002 常用电工仪表的选择X 的使用方法003 示波器的使用X C 电力系统B 电力系统中001 电容电流的计算X 知识性点的接地002 消弧线圈的补偿方式X 方式C 工厂企业供001 变配电所的结构及要求X 电方式 D 计算负荷的用电设备组计算负荷的001 X 确定确定002 企业总计算负荷的确定X E 短路电流的001 标么值的概念X 计算常用电气设备阻抗值的002 X 计算D 电气设备 A 高压开关电001 SF6 断路器的基本特点X 器002 SF6 断路器的适用范围X 003 高压断路器的选择X 004 高压隔离开关的选择X B 低压开关电低压电动机配电回路元、001 X 器器件选择方法002 固态继电器的结构原理X C 电力变压器001 电力变压器的简单计算X D 互感器001 电流互感器的性能参数 X 002 电压互感器的性能参数X E 无功补偿装高压电力

配电线路(高级工)题库

电力职业技能鉴定考试题库 《配电线路工》高级工 一、选择题(请将正确答案的代号填入括号内,共116题) 1. 我国工频交流电的周期是()。 (A)0.1s; (B)0.2s; (C)0.3s; (D)0.02s。 答案:D 2. 欧姆定律是阐述在给定正方向下()之间的关系。 (A)电流和电阻; (B)电压和电阻; (C)电压和电流; (D)电压、电流和电阻。 答案:D 3. 交流电机和变压器等设备选用硅钢片做铁芯材料,目的是为了()。 (A)减少涡流; (B)减少磁滞损耗; (C)减少涡流和磁滞损耗; (D)增加设备绝缘性能。答案:C 4. 用于确定载流导体在磁场中所受力方向的法则是()。 (A)左手定则; (B)右手定则; (C)左手螺旋定则; (D)右手螺旋定则。 答案:A 5. 用于确定导线在磁场中切割磁力线运动产生的感应电动势方向的法则是()。 (A)左手定则; (B)右手定则; (C)左手螺旋定则; (D)右手螺旋定则。 答案:B 6. 10kV金属氧化物避雷器测试时,绝缘电阻不应低于()。 (A)300MΩ; (B)500MΩ; (C)800MΩ; (D)1000MΩ。 答案:D 7. 1kV及以下配电装置做交流耐压试验的电压为()。当回路绝缘电阻在10MΩ以上时,可采用2500V绝缘电阻表代替,试验持续时间为1min。 (A)500V; (B)1000V; (C)1500V; (D)2000V。 答案:B 8. 10kV油浸电力变压器做交接试验时,交流耐压试验电压标准为()。 (A)18kV; (B)28kV; (C)38kV; (D)48kV。 答案:B

国家题库电气试验高级工理论试题及参考答案四计算题

国家题库电气试验高级工理论试题及答案 四、计算题(每题5分,共36题) 1.某一220kV线路,全长L=57.45km,进行零序阻抗试验时,测得零序电压U0=516V,零序电流I025A,零序功率P0=3220W,试计算每相每公里零序阻抗Z0零序电阻R0,零序电抗X0和零序电感L0。 答案:解:每相零序阻抗: 每相零序电阻: 每相零序电抗: 每相零序电感: 答:每相零序阻抗为1.078Ω/km,零序电阻为0.269Ω/km,零序电抗1.044Ω/km,零序电感是0.00332H/km。 2.一台SF1-20000/100变压器,连接组标号YN,d11,额定电压U N1/U N2=110/10.5kV,额定电流I1N/I2N=105/1100A,零序阻抗试验结构如图D-19所示,测得电压U=240V,电流I=1 3.2A,试 计算零序阻抗的标么值Z0。 图D-19 答案:解:变压器的基准阻抗Z b1: 变压器零序阻抗: 零序阻抗标么值: 答:变压器零序阻抗的标么值是0.09。 3.单相变压器二次侧额定电压U2N=220V端子上接有R=0.316Ω的电阻,若在一次侧端子施加电压,当一次电流I1=3A时,所加电压U1=2160V,如图D-20所示,问一次额定电压U1N是多少?假设 变压器的电抗及损耗忽略不计。 图D-20 答案:解:设一次额定电压为U1N,变压器的变压比: 将二次侧电阻R归算到一次侧: 则一次侧的电压U1为: 所以: 答:一次额定电压为10501V。 4.一台KSGJY-100/6的变压器做温升试验,当温度t m=13℃时,测得一次绕组的直流电阻R1=2.96Ω,当试验结束时,测得一次绕组的直流电阻R2=3.88Ω,试计算该绕组的平均温升Δt p。 答案:解:试验结束后绕组的平均温度t p可按下式计算:

配电线路工(高级工)

二.判断题 (√)1.基尔霍夫第一定律是确定节点上各支路电流间关系的定律。 (√)2.根据基尔霍夫第二定律列电压方程时,规定电位升为正,电位降为负。 立回路的部分电路 (×)3.基尔霍夫第二定律不适用于回路的部分电路。 (√)4.必须指出,用戴维南定理把有源二端网络变换成一个电压源时,只对外电路等效。(√)5.在R、L串联正弦交流电路中,己知电阻R =6 Ω,感抗从=8 Ω,则电路的总阻抗Z =10Ω。 (√)6.在R、L、C串联正弦交流电路中,当Xl<Xc 时,电路是容性电路。 (×)7.在交流电路中,有功功率是一个周期内电压和电流乘积的最大值。 (√)8. 三相发电机绕组星形连接时,从中性点引出的导线称为中性线,也称为零线。(√)9.在三相电源作三角形连接时,如果有一相绕组接反,会产生环流。 (√)10.在一个线圈中,感应电动势的大小与穿越磁通变化率成正比。 ()11.产生感应电动势的条件是穿越线圈回路中的电流必须是变化的。 (√)12.根据楞次定律判断,感应电流产生的磁通总是阻碍原磁通的变化。 (√)13.楞次定律是确定感生电势和感应电流方向的重要定律。 (√)14.涡流对一般电气设备是有害的,因为它使铁芯发热,产生涡流损耗,造成能量的无谓消耗。 (√)15.涡流产生在与磁通垂直的铁芯平面内,为了减小涡流,铁芯采用涂有绝缘层 的薄硅钢片叠加而成。 (√)16.晶体管集电极的最大允许耗散功率用字母Pcm来表示。 (√)17.晶体管的集电极电流△Ic与基极电流△Ib的比值称为晶体管的交流电流放大系数β。 ()18.晶体三极管的输出特性曲线主要分三个工作试,作为放大元件使用时,应工作在饱和区。 ()19.3AX 系列晶体管为低频大功率晶体管。 (√)20.单相全波整流电路流过每只二极管的平均电流只有负载电流的一半。 (√)21.单相桥式整流电路在输入电压的每半个周期内都有两只二极管导通。 (√)22.可控硅可等效为一个PNP 晶体管和NPN 晶体管的组合。 ()23.硅钢片和电工纯铁均属于硬磁材料。 (√)24.磁性材料按其特性和应用,分为软磁材料和永磁材料两大类。 ()25.电流互感器一次绕组匝数多,二次绕组匝数少。 (√)26.仪用互感器是特殊的变压器,铁芯和绕组构成了仪用互感器的主体。 ()27.电流互感器在运行中绝对不能短路,电流互感器副绕组的一端必须接地。 (√)28. 当电桥工作时,适当选择几个桥臂的电阻,总可以使检流计两端的电位相等,这时电桥达到平衡。 (√)29.电压互感器的一、二次绕组电压之比与一、二次绕组的匝数之比相等。 (√)30.直流双臂电桥的电池电压不足会影响电桥的灵敏度,所以当发现电池电压不足时应及时更换电池。 ()31.在用直流双臂电桥测量具有电感的电阻时,应先接通检流计按钮,再接通电源。(√)32.使用SMG2000B型数字双钳相位表测讯相位时,电服输人阻杭大于500kΩ。(√)33.SMG2000B 型数字双钳相位表每一路只能接入一个信号;如果接入电压,应将电流插头拔去。 (√)34.用数字万用表判断二极管正二极管的正极、负极时,如阻值较小,说明红表笔所

配电线路初级工、中级工、高级工试题及答案解析

配电线路初级工、中级工、高级工 试题及答案解析

配电线路初级工 一、选择(请将正确答案的代号填入括号内,每题1分,共100题) 1(La5A1001).只要有( )存在,其周围必然有磁场。 (A)电压;(B)电流;(C)电阻;(D)电容。 答案:B 2(La5A1002).电流1A=( )mA=106μA。 (A)102;(B)103;(C)104;(D)105。 答案:B 3(La5A1003).在欧姆定律中,电流的大小与( )成正比。 (A)电阻;(B)电压;(C)电感;(D)电容。 答案:B 4(La5A2004).电路中任意两点间的电位差叫( )。 (A)电压;(B)电流;(C)电阻;(D)电动势。 答案:A 5(La5A2005).电荷在单位时间内做的功称为电功率,它的单位是( ) 。 (A)P;(B)R;(C)A;(D)W。 答案:D 6(La5A2006).我国通常采用的交流电的波形是正弦波,其频率是( ) Hz。 (A)60;(B)55;(C)50;(D)45。 答案:C 7(La5A3007).导线切割磁力线运动时,导线中会产生( )。 (A)感应电动势;(B)感应电流;(C)磁力线;(D)感应磁场。 答案:A 8(La5A4008).判断载流导线周围磁场的方向用( )定则。 (A)左手;(B)右手;(C)右手螺旋;(D)左手螺旋。 答案:C 9(Lb5A1009).在正常工作条件下能够承受线路导线的垂直和水平荷载,但不能承受线路方向导线张力的电杆叫( )杆。 (A)耐张;(B)直线;(C)转角;(D)分支。 答案:B 10(Lb5A1010).在配电线路中最上层横担的中心距杆顶部距离与导线排列方式有关,当水平排列时采用( )m。 (A)0.2;(B)0.3;(C)0.4;(D)0.6。 答案:B 11(Lb5A1011).在配电线路中最上层横担的中心距杆顶部距离与导线排列方式有关,当等腰三角形排列时采用( )m。 (A)0.3;(B)0.45;(C)0.6;(D)0.75。 答案:C 12(Lb5A1012).钢芯铝绞线的代号表示为( )。 (A)GJ;(B)LGJ;(C)LGJQ;(D)LGJJ。 答案:B 13(Lb5A1013).铝绞线的代号表示为( )。 (A)LJ;(B)GJ;(C)TJ;(D)LGJ。 答案:A 14(Lb5A1014).用来连接球型窝绝缘子上端铁帽(碗头)的金具叫( )。 (A)碗头挂扳;(B)直角挂扳;(C)延长环;(D)球头挂环。 答案:D 15(Lb5A1015).直角挂扳是一种( )金具。 (A)线夹;(B)拉线;(C)接续;(D)连接。 答案:D

《配电线路工》(高级技师)题库

电力职业技能考试 <<配电线路>>高级技师题库 一、选择题(请将正确答案的代号填入括号内,共20题) 1、为了消除过电压的影响而设的接地叫做(过电压保护接地) 2、变压器中的绝缘油,作为使用条件,下列项目中(粘度大)是错误的。 3、金属氧化物避雷器又称无间隙避雷器,其阀片以氧化(锌)为主,并掺以锑、铋、锰等金属氧化物,粉碎混合均匀后,经高温烧结而成。 4、导线避雷线在放线过程中,出现灯笼状的直径超过导线直径的(1.5倍)而又无法修复时,应锯断重接。 5、地锚的抗拔力是指地锚受外力垂直向上的分力作用时,抵抗(向上)滑动的能力。 6 、紧线操作时,有一定的过牵引长度,为了安全,一般规定导线过牵引长度应不大于(200mm), 同时,导线的安全系数大于2。 7、对电气仪表的准确度的要求是:用于发电机和调相机上的交流仪表,不低于1.5级;用于其他设备和线路上的交流仪表应不低于( 2.5级) 8、做工频耐压试验时,(40%)试验电压以下的升压速度是任意的,以后的升压速度按每秒3%的速度均匀上升。 9、安全帽的技术性能中的侧向刚性试验要求:在帽的两侧加力430N后,帽壳的横向最大变形不应超过(40mm),卸载后的变形不应超过15mm。 10、10kV配电线路,为提高线路的耐雷水平,加强绝缘,如采用铁横担,宜采用(P-15)型绝缘子。 11、10kV及以下网络中解、合环路的均衡电流应小于7A,隔离开关断开两侧的电位差:对竖隔离开关不大于(200V),对隔离开关不大于100V。 12、带电作业用的小型水冲洗操作杆的绝缘试验的耐压标准:非接地系统的经消弧线圈接地系统的接地杆应为(1.1倍的线电压)。 13、SN10-10II型少油断路器其触头间的直流电阻应不大于(60μΩ) 14、变压器内部发出“咕嘟”声,可以判断为(绕组层间或匝间短路)。 15、CD2操动机构的分闸顶杆换成铜质顶杆是为了(防止磁化)。 16、线路绝缘子上刷硅油或防尘剂是为了(防止绝缘子闪络)。 17、当测得绝缘的吸收比大于(1:1.2 ),就可以认为设备的绝缘是干燥的。 18、变压器油中溶解气体的总烃量应小于150×10-6,乙烃量应小于(5×10-6),氢气量应小于150×10-6。 19、条料在宽度方向上弯曲时,必须用延展法进行矫直,矫直时,必须锤击(里面)的材料,经锤击后使下边逐渐伸长而变直。 20、事故发生后,事故调查组组成之前,(安监部门)要及时收集有关资料,并妥善保管。 二、判断题 1 、土壤的容重指的是土壤在天壤状态下土壤单位体积的重量,其随含水分量多少而变化。(√) 2、混凝土的抗拉强度极低,500号混凝土的抗拉强度仅有200N/cm2。(×) 3、断路器跳闸时间加上保护装置的动作时间就是切除故障的时间。(√) 4、变压器的过负荷保护接于跳闸回路。(×)

配电线路工(第二版)高级工试题

配电线路工(第二版)高级工试题 一、选择 1(La3A2201).我国工频交流电的周期是(D )。