直流系统级差配合

直流系统级差配合 前言 随着我国电力工业的不断进步,电力系统向超高压、大容量方向发展,为这些大容量电力设备提供控制、保护、信号、操作电源,直流系统的安全、可靠、经济运行就必须提到一个新的高度。 正常运行时,直流系统为断路器提供合闸电源,为继电保护及自动装置、通讯等提供直流电源;故障时,特别是交流电源中断情况下,直流系统为继电保护及自动装置、断路器合跳闸、事故照明提供安全可靠的直流电源,是电力系统继电保护、自动装置和断路器正确动作的基本保证。在直流回路中,熔断器、断路器是直流系统各出线过流和短路故障主要的保护元件,可作为馈线回路供电网络断开和隔离之用,其选型和动作值整定是否适当以及上下级之间是否具有保护的选择性配合,直接关系到能否把系统的故障限制在最小范围内,这对防止系统破坏、事故扩大和主设备严重损坏至关重要。因此,加强熔断器、断路器选择及配置的准确性,对提高电力系统运行的安全可靠性具有重要意义。 1 级差配合存在的主要问题 由于变电站直流系统供电内容多,回路分布广,在一个直流网络中往往有许多支路需要设置断路器或熔断器进行保护,并往往分成三级或四级串联,这就存在着正确选择保护方案和保护上下级之间的配合问题。 1.1 交直流断路器混用 由于交、直流的燃弧及熄弧过程不同,额定值相同的交直流断路器开断直流电源的能力并不完全一样,用交流断路器代替直流断路器或交、直流断路器混用是保护越级误动的主要原因之一。 断路器瞬时动作采用磁脱扣原理,判据为通过的电流峰值,断路器标定的额定值为有效值,而交流电的峰值高于有效值,在相同定值下,在直流回路中交流断路器实际额定值高于

直流断路器。另外,因交流断路器与直流断路器灭弧原理不同,交流断路器用于直流回路不能有效、可靠地熄灭直流电弧,容易造成上级越级动作。 1.2 熔断器质量及参数问题 各生产厂家提供的熔断器技术数据是在产品型式试验时得到的,且校验熔断器的分断能力是在交流电源周期分量有效值下做的,熔体动作选择配合特性曲线也是交流安秒特性曲线。这与变电站直流系统发生短路故障时的实际情况有一定差距。 各熔断器厂家及设计手册提供的级差配合是按同一型号、同熔体材料确定上、下级差,从而保证满足选择性的,当回路中有不同类型的熔断器时,熔断器之间的级差配合更应引起高度重视。同时,由于目前低压电器生产厂家较多,不能完全保证产品质量,所以即使同一厂家、同一型号的熔体,其参数也有一定的分散性。 1.3 上、下级间的额定值级差选择不当 熔断器采用热效应原理,而断路器是磁效应与热效应相结合,安秒特性曲线不同,配合级差也不同。对于断路器之间、断路器与熔断器之间的级差配合不应照搬熔断器间的配合规定。 2 熔断器、直流断路器级差配置现场试验 为了适应新颁DL/T5044-2003《电力工程直流设计技术规程》(以下简称设计规程)有关规定,验证变电站直流系统中断路器和熔断器几种典型的级差配置方案是否满足选择性保护的要求,探索直流断路器之间的级差配合、直流断路器与熔断器的配合及其上下级之间的选择配置,选择了石家庄供电公司所辖变电站直流系统中部分直流断路器、熔断器的典型保护级差配合方案进行了现场试验,并对具备延时功能的三段式直流断路器也进行了试验验证,确认了实现选择性保护的配合条件。 2.1 短路电流的选取 按照直流断路器及熔断器安装现场可能出现的最大短路电流,将试验元件串联安装进行

直流电源系统中保护元件级差配合

直流电源系统中保护元件级差配合 发表时间:2016-12-01T13:26:05.140Z 来源:《电力设备》2016年第18期作者:韩军李世峰王海飞张小红魏晓赵鹏[导读] 能够对新站的建设起到辅助设计作用,是直流系统设计人员得力的辅助设计工具。 (国网新疆电力公司疆南供电公司新疆省 830000) 摘要:针对电力直流系统设计过程中保护元件如何正确选型及上下级之间选择性保护的配合校验问题,开发了一种直流电源系统保护元件级差配合校核软件,实现了对变电站/电厂直流系统线路配置设计、保护元件选型、灵敏度和选择性校验等功能.该软件不仅能够对已有的直流电源系统进行分析,同时也能够对新站的建设起到辅助设计作用,是直流系统设计人员得力的辅助设计工具 关键词:直流级差;依据标准;保护回路级差配合 一、直流级差保护元件 直流电源系统中保护元件级差配合是否合理,主要是指在短路情况下,串联在同一个支路的保护元件是否能选择性地将短路故障快速\准确地从系统中切除,确保将故障缩小到最小范围。断路器的短路保护脱扣器动作与否,与流经断路器的短路电流大小有密切的关系,一旦在断路器的脱扣线圈中产生足以使铁心动作的磁场,断路器动作将不可返回。因此,要保证直流系统中保护元件的级差配合满足要求,首先,必须明确直流电源系统相关各点的短路电流值,保证断路器短路故障时既不拒动,也不误动,更不能越级。直流电源系统短路电流的计算所涉及的相关参数复杂,不确定因素诸多,尤其是各个断路器厂家断路器的限流系数提供的不完全,导致目前各设计院、成套厂或运行单位均难以精确计算出各有关短路点的实际短路电流值,给断路器的选择和级差配合以及断路器灵敏度系数计算校验带来相当大的困难。 为了电力系统广大工程技术人员能够在运行现场方便、快捷地确定直流电源系统中各处的短路电流值大小,对保护元件进行快速、准确选型,北京人民电器厂有限公司依据相关标准,结合多年的直流系统配电经验,开发了直流电源系统保护元件级差配合校核软件。利用该软件,用户可以灵活进行线路配置和元件选型,并可随时了解直流系统中各处短路电流的大小以及所选保护元件级差配合的合理性。 二、当前依据标准 开发直流电源系统保护元件级差配合测试验装置,主要依据的标准为: (1)GB14048.1—2006《低压开关设备和控制设备总则》; (2)GB14048.2—2008《低压开关设备和控制设备断路器》; (3)GB10963.1—2005《家用及类似场所用过电流保护断路器第1部分:用于交流的断路器》;(4)GB10963.2—2008《家用及类似场所用过电流保护断路器第2部分:用于交流和直流的断路器》; (5)DL/T5044—2004《电力工程直流系统设计技术规程》。 断路器的选择性保护直流电源系统保护电器的级差系同一回路、同一系列保护电器上下级额定电流的等级之差。首先应明确所用保护电器的型式(熔断器或断路器等),其次是该型式系列产品的型号和额定电流的规格。如果下级负载发生短路故障时,下级的断路器瞬动,而此故障电流也要流经上一级线路。如果上一级断路器无短路短延时,则下级发生故障的瞬间,会与下级断路器一起跳闸;如果上一级断路器具有短路短延时功能,当下级断路器跳闸时,在下级断路器分断动作时间内,上级断路器保持不动作,这种配合称为选择性保护。级差配合校验系统就是校验变电站直流电源系统上下级断路器的配合关系,判断其是否有选择性。为了适应新颁DL/T5044-2003《电力工程直流设计技术规程》(以下简称设计规程)有关规定,验证变电站直流系统中断路器和熔断器几种典型的级差配置方案是否满足选择性保护的要求,探索直流断路器之间的级差配合、直流断路器与熔断器的配合及其上下级之间的选择配置,选择了石家庄供电公司所辖变电站直流系统中部分直流断路器、熔断器的典型保护级差配合方案进行了现场试验,并对具备延时功能的三段式直流断路器也进行了试验验证,确认了实现选择性保护的配合条件。 三、直流断路器的动作特性 断路器的动作特性断路器俗称空气开关,主要于电路发生过载和短路等情况时自动分断电路,是低压交直流配电系统的重要保护元件,具有过载反时限动作断开和短路快速切除的保护功能。断路器主要技术参数包括分断能力、限流能力、使用寿命和动作特性,其中动作特性最为重要。根据动作特性,断路器一般可分为两段保护型与三段保护型。两段保护型断路器的动作特性曲线由过载长延时段和短路瞬时保护段组成。 四、保护回路级差配合存在的主要问题 由于变电站直流系统供电内容多,回路分布广,在一个直流网络中往往有许多支路需要设置断路器或熔断器进行保护,并往往分成三级或四级串联,这就存在着正确选择保护方案和保护上下级之间的配合问题。 1 、交直流断路器混用 由于交、直流的燃弧及熄弧过程不同,额定值相同的交直流断路器开断直流电源的能力并不完全一样,用交流断路器代替直流断路器或交、直流断路器混用是保护越级误动的主要原因之一。断路器瞬时动作采用磁脱扣原理,判据为通过的电流峰值,断路器标定的额定值为有效值,而交流电的峰值高于有效值,在相同定值下,在直流回路中交流断路器实际额定值高于直流断路器。另外,因交流断路器与直流断路器灭弧原理不同,交流断路器用于直流回路不能有效、可靠地熄灭直流电弧,容易造成上级越级动作。

熔断器级差配合

直流系统熔断器的配置选择与现场分析(摘要) 随着我国电力工业的不断进步,电力系统向超高压大容量方向发展,为这些大容量电力设备提供控制、保护、信号、操作电源、直流系统的安全可靠运行问题,就必须提到一个新的重视高度来认识。 电力设备正常运行时,直流系统为断路器提供合闸电源,还为继电保护及自动装置、通讯设备等提供直流电源。在系统出现电路故障时,特别是交流电源中断情况下,直流系统必须为继电保护及自动装置、断路器的合跳闸、事故照明提供安全可靠的直流电源,是电力系统继电保护、自动装置和断路器正确动作的基本保证。在直流回路中,直流熔断器和断路器是直流系统各出线过流和短路故障的主要保护元件,可作为馈线回路供电网络断开和隔离之用,其选型和动作值整定是否适当以及上、下级之间是否具有选择性保护配合,直接关系到能否把系统的故障限制在最小范围内,这对防止系统破坏、事故扩大和主设备严重损坏至关重要。因此,加强熔断器与断路器选择及配置的准确性,对提高电力系统运行的安全可靠性具有非常重要的意义.。 1、级差配合存在的主要问题 由于直流变电站系统供电内容多,回路分布广,在一个直流网络中往往有许多支路需要设置断路器与熔断器进行保护,并往往分成三级或四级串联,这就存在着正确选择保护方案和上下级之间的保护配合问题.。 1.1、熔断器质量及参数分散问题: 生产厂家提供的熔断器技术数据是在产品型式试验时得到的,校验熔断器的分断能力大多是在交流电源周期分量有效值下做的,熔体动作选择配合特性曲线也是交流安秒特性曲线,这与变电站直流系统发生短路故障时的实际情况有一定差距。为了保持与系统直流故障情况项一致,熔断器的分断能力试验应该在直流短路电流状态下进行。 熔断器厂家及设计手册提供的级差配合是按同一型号、同一熔体材料来确定上下级差,从而保证满意的保护选择性,当回路中有不同类型和不同特性的熔断器时,熔断器之间的级差配合更应引起高度重视。由于目前熔断器生产厂家较多,产品质量参差不齐,熔断片和零件材料的差异,并不能完全保证产品质量的同一性,所以即使同一厂家、同一型号的熔断器,其参数也有一定的分散性,安秒特性有一定的实际偏差.。 1.2上下级间的额定值级差选择不当: 熔断器采用热熔效应原理开断故障电流,而断路器是磁效应与热效应相结合,安秒特性曲线不同,配合级差也不同。对于断路器之间、断路器与熔断器之间的级差配合不应照

空开级差配合要求

附件1 空开级差配合要求 注:本内容参考《南方电网公司变电站直流电源系统技术规范》(2012年修订) 1 直流电源系统支路直流熔断器和直流断路器级差配合原则如下: 1.1 变电站所有直流负荷必须带直流保护电器。根据工程具体情况,可采用直流熔断器,甚至熔断器和直流断路器混用,但应注意上下级之间的配合。当直流断路器与熔断器配合时,应考虑动作特性的不同,对级差做适当调整。直流断路器下一级不宜再接熔断器。 1.2 上、下级均为直流断路器的,额定电流宜按照4级及以上电流级差选择配合。 1.3 蓄电池出口为熔断器,下级为直流断路器的,宜按照2倍及以上额定电流选择级差配合。 1.4 变电站内设置直流保护电器的级数不宜超过4级。 1.5 500kV变电站当设置直流分电屏时,直流主馈电屏宜采用塑壳式直流断路器。 2 直流电源系统的直流断路器、熔断器典型配置方案推荐如下:2.1 300Ah蓄电池出口可采用额定电流315A的熔断器;500Ah蓄电池出口可采用额定电流

400A的熔断器;800Ah蓄电池出口可采用额定电流630A的熔断器。 2.2 60A充电装置总输出可采用额定电流80A的直流断路器;80A 充电装置总输出可采用额定电流100A的直流断路器;120A充电装置总输出可采用额定电流160A的直流断路器。 2.3 保护装置、测控装置、故障录波、PMU、安全自动装置等二次设备和断路器控制回路宜采用额定电流不大于6A直流断路器。 资料性附录 附录1熔断器-自动空气开关的特性配合 当预期的短路电流较大、且超过自动空气开关的额定分断能力时,或系统短路电流过大没有可供选择的自动空气开关时,采用熔断器与自动空气开关的组合方式具有既经济又简单的优点。 1)熔断器安-秒特性曲线应位于自动空气开关脱扣器跳闸曲线上方,并保持足够的距离(见图1)。 2)当系统短路电流超过自动空气开关的额定分断能力时,应使其曲线在稍小于自动空气开关额定分断能力的点上与自动空气开关瞬时短路脱扣器的跳闸曲线相交,以保证在较小短路电流时,自动空气开关跳闸,在较大的超过自动空气开关额定分断能力的短路电流情况下,由熔断器来分断。 3)熔断器的额定电流等级应高于自动空气开关的额定电流等级,以保证分断的选择性。

直流电源保护电器级差配合

一、概述 当前由阀控式密封铅酸蓄电池,高频开关整流器或微机型晶闸管整流器,直流电源监控装置,直流断路器或熔断器构成的直流电源系统,已经成为电力系统发电厂、变电所不可缺少的必要装备。直流电源在电力工程和电力系统安全生产中的作用以及直流电源各个环节的可靠性不再论述。现仅将直流电源保护电器级差配合的有关问题,论述如下: 二、背景资料 蓄电池在直流电源系统的应用也有50多年历史,基本上是采用刀开关+熔断器的配电系统,接线上也多采用端电池调节,控制和合闸母线,以及环形供电,熔断器保护理论上在大于1.6倍In的级差配合的条件下应该是可靠的,运行维护上只是一个定期更换同一厂家熔断器即可,那时的人们也十分重视熔断器的安秒特性曲线。30多年前国外成套引进了一批发电设备(前苏联除外)直流电源已全部采用了断路器(如陡河、大港、姚孟等电厂)。国内工程接受HIS、XML等电厂因蓄电池出口熔断器接触不良,或已熔断,当交流失电时,直流母线也失去浮充电源而失电引起继电保护和自动装置失电,高压断路也无法工作,进而引起主设备烧坏的重大事故,采用加强浮充电检测和更换为带有报警信号触点的熔断器的办法,是当时的反措重点。上世纪80年代已采用交流断路器和高分断能力的交流熔断器,90年代中期又大量采用交直流两用断路器和直流断路器,近年来又因直流断路器瞬动电流不易整定又大量采用熔断器或与断路器混装。具体情况是蓄电池出口害怕断路器瞬动脱扣误动。要求拆除瞬动脱扣或要求一定要装熔断器。直流母线进出线保护电器,从便于安装和操作方便的需要,也从刀开关+熔断器方案改为断路器,由于安装处短路电流差别不大,断路器瞬动脱扣器的整定重视不够。负荷侧(指成套保护装置,高压断路器等)的直流电源保护电器,大多数成套厂配置为熔断器;但近年来,各成套厂和高压断路器厂也多更换为不同品牌的直流断路器或交流或交直流两用断路器。上述情况,造成了直流电源配电系统的保护 级差配合问题显现出来了。 三、级差配合问题的复杂性 1、接线复杂。原则上应该简化接线即蓄电池接单母线运行辐射供电。但是目前的控制合闸母线环形供电;硅降压,闪光母线不变的情况下,强制将熔断器改为直流断路器级差配合是十分复杂的,短路电流无法计算,控母合母馈线合用断路器,控母闪光合用断路器无法整定瞬动脱扣器等一系列问题没有很好解决。 2、交流或交直流两用断路器应用在直流电源中,其降容能力,临界分断能力,没有产品数据,试验证明交流断路器的分断能力仅为直流断路器的分断能力的1/5~1/8,额定电流分断直流电流弧光引起烧坏触头现象经常发生,全分断时间的不确定性,也是级差配合中成为难题。 3、熔断器保护由于特性的不稳定性,温度和湿度影响较大,而且和接触松紧及熔片是否经受过大电流冲击损伤有关,必须定期更换合格产品。 4、熔断器和直流断路器混装且品牌不成系列,安秒特性的不完善也给级差配合带来困难。 5、直流电源负荷侧的成套继电保护和自动装置保护电器是由成套厂选用,往往是从供电可靠性出发,而不按满足最大负荷电流的选择原则,选用了较大额定电流的保护电器,并且有多路供电的要求。这给直流电源馈线保护电器的选择和级差配合出了难题。 6、短路电流计算和实测的复杂性,蓄电池内阻是动态的,计算中无法取得准确值,回路电阻值包括断路器内阻以及限流性能(断路器分断时的电弧限流,熔断器承受冲击电流使熔片改变特性的限流等)都给短路电流计算带来困难,因此脱扣器的整定和灵敏度检验也十分困难O 7、不同保护电器有不同的保护特性和离散特性,例如直流断路器瞬动脱扣电流按制造标准规定:直流微型断路器为7~15In,塑壳断路器为8~12In,短路电流大小也对断路器的全分断时间有一定分散性。

变电站直流系统保护级差配合策略初探

变电站直流系统保护级差配合策略初探 文章就500kv变电站中的综保装置的相关问题进行讨论,主要是对变电站的直流系统保护级差配合的相关问题进行分析,对直流系统保护定值等问题进行阐述,并根据目前我国变电站直流系统保护极差配合中存在的问题给出几点建议和意见。 标签:变电站;直流系统;保护极差配合;策略 1 引言 根据目前我国现有科技发展状况,变电站中所使用的对电力系统进行保护的设施都是直流断路器,以此来及时的解决电路中存在的问题,因此有关直流系统保护级差配合是尤为重要的,这对于保障整个电力系统的安全运行是尤为重要的,有关变电站直流系统保护极差配合的研究一直以来也都是我国电力系统研究的重点。 2 变电站的直流系统配置及定值 2.1 在目前我国的变电站中,对电力系统进行监测保护的系统配置主要有以下几个方面:构建直流系统保护网络,通过双母线分段模式的形式在直流母线上安置联络电器。通过蓄电池来对直流系统进行供电,一般都采用阀控式密封铅酸蓄电池。蓄电池一般都采用高频开关充电装置来对其进行充电,以维持直流系统的持续运行,并且普遍都配备有备用的充电装置,以防设备发生故障而影响系统的运行。 2.2 直流系统保护定值 保护定值设定时首先要在直流系统中设置熔断器,熔断器的额定电流要求为蓄电池1h时所能够释放的电流进行设定。为了保证直流系统能够安全的持续运行,可以再实际值之上比其高出一级,但是要保证熔断器不会失去其熔断性能而不能够实现保护目的。对于充电设备的回路中,同样要求在回路中设置有熔断器,而且要求充电装置的输出电流大于或者等于电流的可靠系数。 在高压盘的分屏回路中,首先要在电路中设置断路器,断路器的电流应为控制电流、保护电流和信号电流三者之和的0.8倍,而其中的额定电流要求大于高压盘中断路器的额定电流。在高压盘中的负荷回路中同样也要求安装有断路器,而其额定电流则要求为所有零部件的额定电流之和。 在高压盘的屏幕设备中的保护、测量、控制等部分的断路器同样要求断路器的电流应为控制电流、保护电流和信号电流三者之和的0.8倍,为了能够保证断路器的速度能够在系统发生故障时及时的动作,可以通过下一级的短路电流进行计算得出整定值。在高压盘的负荷屏中,要求配电盘以及其他部件的额定电流之

基于直流系统空气开关级差配合的研究

基于直流系统空气开关级差配合的研究 发表时间:2018-06-22T09:52:41.040Z 来源:《电力设备》2018年第4期作者:严雄 [导读] 摘要:本文针对电力直流系统的安全需求进行分析,并就空气开关的相应特性进行了研究,进而探究了其中级差配合的主要问题,提出了解决相应问题的措施。 (中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司陕西西安 710000) 摘要:本文针对电力直流系统的安全需求进行分析,并就空气开关的相应特性进行了研究,进而探究了其中级差配合的主要问题,提出了解决相应问题的措施。 关键词:直流系统;空气开关;级差配合 引言 电力直流系统在电力网络中主要扮演的角色就是为电力设备提供控制、保护、信号、操作电源,因此如果直流系统发生失灵,就会对电力设备造成很大的影响,在电力系统发生故障时,保护因失去直流电源将拒动,断路器因失去控制电源将不能跳闸切除故障,强大的故障短路电流将烧毁变压器等一次设备,将造成变电站设备严重损坏或发生火灾爆炸事故,将可能导致电网瓦解大面积停电等极为严重的事故。因此直流系统的安全、可靠与否直接影响着电网的安全稳定运行。 1直流系统与空气开关的特性分析 直流系统中需要配置各种空气开关来作为直流回路的保护,当该回路发生过载或短路故障时,空气开关采用励磁原理与热效应结合脱扣后断开故障电流,从而对回路连接导体起到短路和过载的保护作用。在变电站内,直流系统因为供电负载较多,采用点对点辐射式供电,因此回路较多。一般一个直流网络中有许多支路需要设置空气开关来进行保护,并往往分成三至四级来串联,这就存在着直流空气开关选型和动作值是否合适及上下级之间是否具有选择性保护配合的问题。正确配置空气开关,防止越级跳闸扩大直流系统停电范围,对直流系统的安全运行意义重大,因此正确配置直流系统空气开关与电网的安全可靠运行也息息相关。空气开关即为低压断路器,结构类型包括塑料外壳式和框架式两种。空气开关主要由触头、脱扣器、灭弧系统、自由脱扣机构和操作机构构成,能够自动分段电路中过载情况、短路故障以及欠电压等不正常运行状态,当出现过载时,过载电流和空气开关动作时间成反比,当短路时,空气开关能够快速将故障切除;当系统需要不频繁地起动电动机和接通、分断电路时,空气开关也可以实现。在低压交、直流配电系统中,它起到很重要的保护作用。直流短路电流不像交流电流有过零的特征,熄灭电弧的能力比交流差,因此,直流空气开关的开断距离要比交流开关的开断距离大。为了增强其灭弧能力,在开关的灭弧槽内增加了恒定的磁场,在灭弧室内,该磁场和直流电弧相互作用,提高了电弧的熄灭能力,因此,直流空气开关有正负极性之分,连接电路时不能接反。在灭弧原理上交流断路器和直流空气开关不一样,如果接入直流回路中不能安全、可靠地熄灭直流电弧,上下级越级动作的情况很容易发生。 2级差配合存在的主要问题 2.1交直流空气开关混用 交、直流空气开关的燃弧及熄弧过程不同。在直流系统中,额定值相同的交、直流空气开关开断直流电源的能力并不完全一样,因此用交流空气开关代替直流空气开关或交、直流空气开关混用是保护越级误动的主要原因之一。空气开关瞬时动作采用磁脱扣原理,判据为故障时空气开关内通过的电流大小。空气开关标定的额定值为有效值,而交流电的峰值高于有效值,在相同定值下,在直流回路中交流空气开关实际额定值高于直流空气开关。另外,因交流空气开关与直流空气开关灭弧原理不同,交流空气开关用于直流回路不能有效、可靠地熄灭直流电弧,容易造成上级越级动作。 2.2空气开关质量及特性问题 各空气开关厂家及设计手册提供的级差配合是按同一型号、同熔体材料确定上、下级差,从而保证满足保护选择性的。当回路中有不同类型的空气开关时,空气开关之间的级差配合更应引起高度重视。同时,由于目前低压电器生产厂家较多,不能完全保证产品质量,所以即使同一厂家、同一型号的空气开关,其特性也有一定的分散性。 2.3直流系统存在复杂性 目前生产直流空气开关的厂家和公司有:西门子、ABB、梅兰日兰(1:32H)、施耐德、德力西及北京人民电器厂等多家企业。空气开关的保护动作是靠计算故障电流来完成的,所以我们必须搞清直流电源系统有关各短路点的短路电流值;而直流电源系统又由于相关参数复杂,不确定因素之诸多,目前各设计院、成套厂或运行单位均不可能精确计算出各有关短路点的实际短路电流值,因此给空气开关的选择和级差配合以及空气开关灵敏度系数计算校验带来相当大的困难。 3解决直流系统空气开关级差配合问题的探讨 为了解决直流电源系统空气开关保护级差配合及满足动作选择性的要求,部分制造厂或运行单位往往采用加大空气开关上、下级额定电流之间的级差来满足选择性的要求,这是很不科学的,靠加大级差是有限制的,一般情况下为2-4级,而不是无限制的,在某些情况下加大级差对直流回路保护是不利的,尤其是电源端和负载端。假如为了满足保护级差配合和动作选择性的要求,将空气开关的额定电流随意加大级差,当发生故障,其故障电流达不到空气开关故障瞬时动作电流值,就只能靠空气开关过载长延时保护来实现空气开关脱扣,这样长时间通过故障电流会造成直流系统严重过载或短路等后果。同样直流电源系统最末端的保护即负载端也不能随意加大空气开关的额定电流,应按照规程有关规定来选择空气开关的额定电流。如果空气开关的额定电流大于用电设备的实际电流时,在回路发生故障时将会失去动作的选择性,造成拒动后果不堪设想。电网最末端的保护一般配置额定电流为较小的空气开关。解决直流电源系统空气开关保护级差配合及满足动作选择性的要求,有两个途径:一是靠动作电流配合(级差配合);二是靠动作时间(短延时保护关两者必须有机、合理地选择及配置,才能最大限度地实现直流电源系统选择性的要求。一般情况下,蓄电池出口、直流屏和分电屏选择三段保护空气开关,其短延时保护时间分别选择60, 30, 10毫秒,负载端应选择两段保护空气开关。 4目前电网直流系统级差配合存在的问题及对策 为了适应新电力工程直流设计技术规程有关规定,使变电站直流系统中空气开关级差配置满足选择性保护的要求,深入掌握变电所直流系统中空气开关的配置方案,对直流电源系统中存在的交流空气开关我们利用检修机会已经逐步予以更换,对直流系统同一支路存在熔断器与空气开关混用现象,我们也将逐步撤销回路中的熔断器。例如电源与负荷之间距离较远,熔断器撤销会存在保护死区,我们将加装

空开级差配合要求

空开级差配合要求

————————————————————————————————作者: ————————————————————————————————日期: ?

附件1 空开级差配合要求 注:本内容参考《南方电网公司变电站直流电源系统技术规范》(2012年修订) 1 直流电源系统支路直流熔断器和直流断路器级差配合原则如下: 1.1 变电站所有直流负荷必须带直流保护电器。根据工程具体情况,可采用直流熔断器,甚至熔断器和直流断路器混用,但应注意上下级之间的配合。当直流断路器与熔断器配合时,应考虑动作特性的不同,对级差做适当调整。直流断路器下一级不宜再接熔断器。 1.2 上、下级均为直流断路器的,额定电流宜按照4级及以上电流级差选择配合。 1.3 蓄电池出口为熔断器,下级为直流断路器的,宜按照2倍及以上额定电流选择级差配合。 1.4 变电站内设置直流保护电器的级数不宜超过4级。 1.5 500kV变电站当设置直流分电屏时,直流主馈电屏宜采用塑壳式直流断路器。 2 直流电源系统的直流断路器、熔断器典型配置方案推荐如下: 2.1 300Ah蓄电池出口可采用额定电流315A的熔断器;500A h蓄电池出口可采用额定电流400A的熔断器;800Ah蓄电池出口可采用额定电流630A的熔断器。

2.2 60A充电装置总输出可采用额定电流80A的直流断路器;80A充电装置总输出可采用额定电流100A的直流断路器;120A充电装置总输出可采用额定电流160A的直流断路器。 2.3 保护装置、测控装置、故障录波、PMU、安全自动装置等二次设备和断路器控制回路宜采用额定电流不大于6A直流断路器。 资料性附录 附录1熔断器-自动空气开关的特性配合 当预期的短路电流较大、且超过自动空气开关的额定分断能力时,或系统短路电流过大没有可供选择的自动空气开关时,采用熔断器与自动空气开关的组合方式具有既经济又简单的优点。 ?1)熔断器安-秒特性曲线应位于自动空气开关脱扣器跳闸曲线上方,并保持足够的距离(见图1)。 2)当系统短路电流超过自动空气开关的额定分断能力时,应使其曲线在稍小于自动空气开关额定分断能力的点上与自动空气开关瞬时短路脱扣器的跳闸曲线相交,以保证在较小短路电流时,自动空气开关跳闸,在较大的超过自动空气开关额定分断能力的短路电流情况下,由熔断器来分断。 3)熔断器的额定电流等级应高于自动空气开关的额定电流等级,以保证分断的选择性。 4)熔断器的熔断值,不得超过自动空气开关热过负荷脱扣器的最大的允许值。