文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 03 发电厂热工仪表及控制系统技术监督导则试题库

03 发电厂热工仪表及控制系统技术监督导则试题库

03 发电厂热工仪表及控制系统技术监督导则试题库
03 发电厂热工仪表及控制系统技术监督导则试题库

大唐河南发电有限公司

设备管理知识试题库

(42、发电厂热工仪表及控制系统技术监督导则(DL/T 1056-2007))

(2018年2月)

一、填空题(30)

1、发电集团公司、电网公司是热控技术监督的领导机构。应成立以总工程师为首的技术监督归口管理部门,在总工程师的领导下管理本公司的热控技术监督工作。

2、电力试验研究院(所)是热控技术监督支持单位,接受委托以合同方式承担相关发电集团公司、电网公司或发电企业的热控技术监督工作。

3、发电企业是热控技术监督的主体单位,生产管理部门是本单位热控技术监督的管理机构,应设热控技术监督专责工程师,在主管生产的副总经理或总工程师的领导下负责本单位的热控技术监督工作。

4、发电企业应建立健全总工程师负责的企业内部厂级、专业级和班组级的热控技术监督三级网络,贯彻执行热控技术监督的有关规程、制度和规定等。

5、发电企业负责组织制定本企业热控专业各项规章制度,建立健全热控设备技术档案。

6、建立本企业的热工计量标准装置及配套设施,根据周期检定计划,按时送检标准计量器具,保证热工计量标准值准确。

7、组织有关人员对本企业的热控事故进行调查分析,制定反事故措

施。组织讨论热控工作存在的重大技术问题,研究解决方案并制定有关技术措施。

8、组织本企业热控专业人员进行技术培训并参加上级计量检定机构组织的人员考核。

9、热控系统施工前应全面对热控系统的系统布置、电缆接线、盘内接线和端子接线图进行核对,如发现差错和不当之处,应及时修改并做好记录。

10、待安装的热控系统应妥善管理,防止破损、受潮、受冻、过热及灰尘浸污。

11、热控系统施工中的高温高压部件的安装及焊接工作,应按照DL/T5031和DL/T869的要求进行施工和验收。

12、热控系统的施工质量管理和验收,应按照《DL/T5190.5-2015电力建设施工及验收技术规范-第5部分:热工自动化》的有关规定和要求执行。

13、所有热工仪表安装前均应进行检查和检定,确认合格后方可安装。安装后应对重要热工仪表做系统综合误差测定,确保仪表的综合误差在允许的范围内。

13、检定和调试校验用的标准仪器仪表,应具有有效的检定证书,装置经考核合格,开展与批准项目相同的检定项目。

14、新投产机组的热控系统的调试工作,应由有相应资质的调试机构承担。

15、新投产机组在调试前,调试单位应针对机组设备的特点及系统配

置,编制详细的调试措施及调试计划。

16、分散控制系统(DCS)的调试及验收应按《DL/T 659-2016 火力发电厂分散控制系统验收测试规程》的要求进行。

17、调试单位在发电企业和电网调度单位的配合下,应逐套对保护系统、模拟量控制系统和顺序控制系统按有关规定和要求做各项试验。

18、试生产期内热控专业应根据国家及行业相关规定协助其他专业完成各项特性试验,热控专业应完成辅机故障减负荷(RB)试验和热控设备的性能考核试验。

19、试生产期结束前,300MW及以上机组的自动发电控制(AGC)和一次调频应具备完善的功能,其性能指标达到并网调度协议或其他有关规定的要求,并可随时投入运行。

20、热控系统应随主设备准确可靠地投入运行。若发生保护装置故障,应开具工作票经总工程师批准后迅速处理。

21、运行中的热控系统,定值如需更改,应由有关部门事先提出书面修改申请,经总工程师批准后,由热控人员执行,并通知有关人员验收,经验收确认后方可投入。

22、热控人员对运行中的热控系统进行试验、检修、消缺处理时,应做好安全措施,并严格执行工作票制度。

23、主要热工参数的数据和曲线应定期保存。热工参数的记录表单应注明设备编号、参数名称和记录日期,并妥善保管。

24、模拟量控制系统除定期试验外,出现设备大修、控制策略变动、调节参数有较大修改、控制系统发生异常等情况也应进行扰动试验。

25、热控系统的检修项目,应按DL/T774规定的内容进行,并应制定检修计划,不得缺项、漏项。

26、检修后的热工主要检测参数在主设备投入运行前,应进行系统综合校验,其系统综合误差应符合要求。

27、检修后的模拟量控制系统在主设备投入运行后应及时投入运行,并进行扰动试验。

28、检修后的顺序控制系统,热工信号,保护和连锁装置,应进行系统检查和传动试验,经有关人员确认正确可靠后,方可投入运行。29、各级标准计量装置的标准器应按周期进行检定,检定不合格或超周期的标准器均不能使用。

30、热工试验室的设施、计量标准装置的配置和环境要求应按DL/T5004执行,并应符合所开展项目的计量检定规程的要求。

二、单项选择题(30)

1、热工仪表校前合格率≥( B )

A、95%

B、96%

C、98%

2、主要热工检测参数现场抽查合格率≥( C )

A、95%

B、96%

C、98%

3、数据采集系统(DAS) 测点完好率≥( B )

A、95%

B、99%

C、100%

4、DCS机组模拟量控制系统(MCS) 投入率≥( A )

A、95%

B、98%

C、100%

5、非DCS机组模拟量控制系统投入率≥( B )

A、75%

B、80%

C、90%

6、模拟量控制系统的可用率≥( A )

A、90%

B、95%

C、98%

7、热工保护投入率和正确动作率=( C )

A、98%

B、99%

C、100%

8、顺序控制系统投入率≥( A )

A、90%

B、95%

C、98%

9、技术监督支持机构应定期召开热工专业技术监督会议,召开专业监督会议的周期以(C)为宜。

A、一季度

B、半年

C、一年

10、新建机组的热控设备自移交生产之日起,即应统计上报热控技术监督指标的完成情况,试生产(B)内不作考核,试生产结束后各项指标应达到热控技术监督考核指标的要求。

A、一季度

B、半年

C、一年

11、模拟量控制系统的投入标准为:调节品质满足考核指标的要求且累积投运时间超过主设备运行时间的( B )。

A、75%

B、80%

C、90%

12、顺序控制系统的投入标准为:其全部功能,即正常启、停、备用、故障处理及人工远方操作等符合生产流程实际要求,投入使用后其动作的正确率应达到(C)。

A、98%

B、99%

C、100%

13、在试生产期,(C)应负责组织进行热控系统的深化调试。按照国家及行业的有关规定对遗留问题及未完项目做深入的调整试验工作。

A、建设单位

B、调试单位

C、发电企业

14、试生产期结束前,应由(A)或其委托的(A)负责组织调试、生产、施工、监督、监理、制造等单位按照有关规定对各项装置和系统的各项试验进行逐项考核验收。

A、发电企业建设单位

B、发电企业调试单位

C、建设单位调试单位

15、应建立完善的计算机软件修改制度,修改前应提出修改申请,经(C)批准后,由热控专业指定专人执行。

A、部门领导

B、值长

C、总工程师

16、未经(A)批准,运行中的热控系统盘面或操作台面不得进行施工作业。

A、总工程师

B、值长

C、部门领导

17、应建立技术监督的定期检查制度,发电企业应与技术监督支持机构协商确定检查周期,热控技术监督的检查周期以(C)为宜。

A、一季度

B、半年

C、一年

18、计量标准装置在使用过程中,应对装置的稳定性和重复性(C)进行考核试验,试验记录应规范,并存档备查。

A、每季度

B、每半年

C、每年

19、保护连锁试验报告中应将试验项目、试验方法、试验依据、试验日期、试验人员、审核人及试验数据填写完整、规范,并保存(C)

的所有记录备查。

A、两个检修周期

B、两年

C、两次大修及其之间

D、三年

20、机组停用,距上一次保护试验时间超过(B),则机组启动前应进行主要保护连锁试验。

A、一个月

B、三个月

C、六个月

D、一年

21、保护连锁试验应尽量采用物理方法进行,不能采用物理方法的可在测量设备校验准确的前提下,在(C)处模拟试验条件进行。

A、控制柜端子

B、控制逻辑

C、现场信号源点

22、主要热工检测参数应定期进行现场校验,其误差应不大于该系统允许综合误差的(C)。

A、1/2

B、1/3

C、2/3

23、主蒸汽温度、主蒸汽压力在常用段范围内的系统综合误差应不大于测量系统允许综合误差的(A)。

A、1/2

B、1/3

C、2/3

24、主要热工检测参数的现场抽检应定期进行,300MW及以上的DCS 机组每季度每台机组以抽检(B)为宜。

A、3点

B、5点

C、7点

25、主要热工检测参数的现场抽检应定期进行,300MW以下的DCS机组每季度每台机组以抽检(A)为宜。

A、3点

B、5点

C、7点

26、主要热工检测参数的现场抽检应定期进行,非DCS机组应加大抽检量,每季度每台机组宜在(A)间。

A、5点~10点

B、7点~12点

C、10点~15点

27、锅炉炉膛压力、全炉膛灭火、汽包水位和汽轮机超速、轴向位移、振动、低油压等重要保护装置在机组运行中严禁退出;其他保护装置被迫退出运行的,必须在(B)内恢复,否则应立即停机、停炉进行处理。

A、8h

B、24h

C、48h

28、模拟量控制系统应做定期扰动试验,试验周期不宜超过(B)。

A、一季度

B、半年

C、一年

29、所有试验报告中应将试验日期、试验人员、审核人及试验数据填写完整、规范,并附有相应的趋势曲线.试验报告保存(C)备查。

A、一个周期

B、两个周期

C、三个周期

30、关于技术监督指标,下列说法不完全正确的是(B)。

A.技术监督指标的统计数一经确定,不应随意更改。

B.新建机组在试生产结束后, 即应统计上报热控技术监督指标的完成情况。

C.热控技术监督指标宜以一个自然年为一个考核周期。

D.技术监督指标的统计数由技术监督支持机构与发电企业相关人员共同进行技术审核后确定。

三、多项选择题(20)

1、模拟量控制系统有下列(A B C)情况之一者,发电企业应向技术监督支持机构提供经确认签字的情况说明,由技术监督支持机构与发电企业相关人员共同进行技术审核后方可在原统计套数的基础上扣

除或增力。

A、原设计与运行工况不相符的模拟量控制系统,自机组投产以来,长期不能投入运行,根据机组实际运行情况,可停止统计。

B、由于主辅设备不可控,使其模拟量控制系统不能投入运行的,应对改造主辅设备的可行性进行技术论证,确因主辅设备改造不能进行的,其模拟量控制系统可停止统计。

C、通过技术改进、试验研究而新增装的热工模拟量控制系统,可纳入统计套数中。

D、模拟量控制系统调节品质达不到要求的。

2、热工仪表统计方法下列描述正确的是(A B D)

A、同一被测参数有多台仪表(包括指示、记录等)时按安装仪表数统计。

B、多点测量仪表(如巡测仪等)按测量点数统计。

C、一个检测元件带多台二次仪表,按检测元件数统计。

D、一个检测元件带多台二次仪表,按二次仪表数统计。

3、技术监督支持机构应建立(A B C D)制度及技术档案

A、监督检查报告签字验收制度。

B、热工计量管理制度。

C、标准仪器使用及管理制度。

D、年度技术监督总结。

4、下列关于技术监督支持机构应建立下列制度及技术档案描述正确的是(A B C)。

A、热控人员技术培训制度。

B、相关发电企业热控技术监督指标情况及存在的问题。

C、相关发电企业主要热工设备的事故分析报告及改进措施。

D、热控人员技术考核、培训制度。

5、(A C)是热控技术监督的领导机构。

A、发电集团公司。

B、中电联。

C、电网公司。

D、质量技术监督局。

6、发电集团公司、电网公司监督职责包括(A B C D E)

A、在本公司内贯彻执行国家和行业有关热控技术监督的方针、政策、法规、标准、规程、制度等。

B、组织制定本公司有关热控技术监督的标准、制度、条例、技术措施等。

C、掌握本公司的热控技术监督状况,对存在的问题进行研究并采取对策。

D、负责组织对本公司内重大热控事故的调查、分析和处理。

E、制定本公司热控技术监督的工作规划,督促、检查和推动热控技术监督工作

7、发电企业应组织和实施本企业(A B C D)等工作。

A、在用计量器具的周期检定。

B、热工仪表的定期校验。

C、模拟量控制系统试验。

D、保护系统试验以及顺控系统试验。

8、电力试验研究院(所)监督职责包括(A B C D)

A、协助相关发电企业开展热控技术监督工作。对相关发电企业热工设备的配置、选型等提供意见和建议,对相关发电企业业热工计量标准的建立、配置、管理和调整提出建议。。

B、研究和解决热控技术监督工作中重大和关键的技术问题;参加相关发电企业热工设备的技术改造、试验和测评等工作;参加相关发电企业重大热控事故的调查分析和鉴定工作,对有关技术问题提出反事故措施。。

C、组织相关发电企业热控专业人员的技术培训及热工计量检定人员的考核。

D、承担相关发电企业的热工量值传递工作,开展热工标准仪器的校验工作。。

9、新投产机组调试措施的内容应包括各部分的(A C D)。

A、调试步骤。

B、验收时间。

C、完成时间。

D、质量标准。

10、安装、调试单位应将设计单位、设备制造厂家和供货单位为工程提供的(A B C D)等有关档案材料列出清单全部移交生产单位。A、热控技术资料、专用工具。

B、备品配件以及仪表检定记录。

C、调试记录。

D、调试总结。

11、热控系统用交、直流电源及熔断器应标明电压、容量、用途,接地可靠,并不得作(A B C)及其他电源使用。

A、照明电源。

B、打印机电源。

C、动力设备电源。

D、热工信号电源。

12、根据DL/T1056规定,关于运行监督,下列说法正确的是(A B C D)。

A、热控人员应定期对运行中的热控系统进行巡检。

B、主要热工参数的数据和曲线应定期保存。

C、模拟量系统应做定扰动试验,试验周期不宜超过半年。

D、未经总工程师批准,运行中的热控系统盘面或操作台面不得进行施工作业。

13、关于技术监督指标,下列说法正确的是(B C D)。

A、新建机组在试生产结束后, 即应统计上报热控技术监督指标的完成情况。

B.技术监督指标的统计数一经确定,不应随意更改。

C、热控技术监督指标宜以一个自然年为一个考核周期。

D、技术监督指标的统计数由技术监督支持机构与发电企业相关人员

共同进行技术审核后确定。

14、根据DL/T1056规定,热工保护连锁系统应定期进行试验,应遵循原则下列说法正确的是(A B C)。

A、机组大修后,启动前应进行所有主辅设备的保护连锁试验,小修或停用时间超过七天的机组,启动前应进行机炉大连锁、锅炉保护连锁、汽轮机保护连锁等主要保护连锁试验和检修期间变动的以及运行中出现异常的保护系统的保护连锁试验。

B、机组运行期间的热工保护连锁定期试验应按有关规程和本厂设备的实际情况进行。

C、锅炉汽包水位、炉膛负压、全炉膛灭火、汽轮机电超速等保护动态试验按有关规程进行。

D、设计有在线保护试验功能的机组,应进行保护在线试验。

15、根据DL/T1056规定,关于检修监督,下列说法正确的是(A B C D)。

A、热控系统的检修宜随主设备的检修同时进行,检修周期按DL/T838的规定进行。

B、对隐蔽安装的热工检测元件(如孔板、喷嘴和测温套管等)应定期进行检查并做好检查记录。

C、检修后的模拟量控制系统在主设备投入运行后应及时投入运行,并进行扰动试验。

D、检修后的顺序控制系统,热工信号,保护和连锁装置,应进行系统检查和传动试验,经有关人员确认正确可靠后,方可投入运行。

16、根据DL/T1056规定,关于量值传递,下列说法正确的是(A B C D)。

A、各级计量检定机构的计量标准装置及检定人员,应按照国家及行业的有关规定进行考核、取证,方能进行工作。

B、各级计量检定机构的最高计量标准装置应经上一级计量主管部门考核,取得计量标准合格证书后,方可进行量值传递。

C、上级计量检定机构应建立下级机构的标准器档案,并按下级机构的申请制定年度周检计划,计划一经下达不得随意拖延或不送检。

D、暂时不使用的计量标准装置和标准器可报上级检定机构封存,再次使用时需经上级检定机构检定合格后,方可使用。

17、技术监督管理规定,技术监督(A B C D)等应按要求在规定的时间内报有关单位。

A、年度总结

B、年度计划

C、大修监督总结

D、专项监督总结

18、热工仪表及设备的技术监督范围包括(A B C D E)

A、热工参数检测、显示、记录仪表,检测元件、脉冲管路。

B、二次线路,二次仪表及控制设备。

C、保护、连锁及工艺信号设备。

D、顺序控制装置、过程控制计算机。

E、热工计量标准器具及装置。

19、关于技术监督总结、交流及培训管理,下列说法正确的是(A B

C D)。

A、技术监督支持机构应定期召开热工专业技术监督会议,总结、交流本地区热控技术监督工作,提出下一步技术监督工作的重点。

B、发电企业内部的热控技术监督网应定期活动,交流热控技术监督工作,协调解决本企业各专业间有关热控技术监督的问题。

C、技术监督支持机构应定期发布本地区的技术监督信息。定期开展技术培训,推广新技术,及时宣贯新颁规程、标准等。

D、发电企业应定期开展热控人员的岗位技术培训,提高热控人员的技术水平。

20、运行中的热控系统的监督要求,下列说法正确的是(B C D)。

A、热控系统应随主设备准确可靠地投入运行,若发生保护装置故障,应开具工作票迅速处理。

B、热控人员应定期对运行中的热控系统进行巡检,并做好巡检记录。

C、热控系统在运行中发生异常或故障时,机组运行人员应加强对机组的监控,防止事态扩大,并及时通知热控人员处理并做好记录。

D、冗余配置的电源系统应定期进行冗余切换试验。DCS系统内的冗余设备也应进行冗余切换试验。

四、判断题(40)

1、电力试验研究院(所)组织有关单位和部门对相关发电企业新建、扩建和改建的热控项目进行全过程监督管理。(×)

2、不合格的热工仪表不应安装使用和投入运行。(√)

3、新投产机组的热控系统,调试单位和监督、监理单位应参与工程前期的设计审定及出厂验收等工作。(√)

4、新投产机组热控系统的启动验收应按行业及企业的有关规定进行。(×)

5、在试生产期,电网调度应在安全运行的条件下,满足热控系统调试所提出的机组启动及负荷变动的要求,运行人员应全力配合,满足调试需要的各种不同工况的要求。(√)

6、锅炉炉膛压力、汽包水位等重要保护装置在机组运行中被迫退出运行的,必须在8h内恢复,否则应立即停机、停炉进行处理。(×)

7、运行中的热控系统,非热控人员不得任意调整、拨弄或改动。(√)

8、未经值长批准,运行中的热控系统盘面或操作台面不得进行施工作业。(×)

9、主要热工检测参数的误差应不大于该系统允许综合误差的1/3。(×)

10、主蒸汽温度、主蒸汽压力在常用段范围内的系统综合误差应不大于测量系统允许综合误差的1/2。(√)

11、模拟量控制系统应每年进行一次扰动试验。(×)

12、调节机构特性试验应在调节机构新投入使用或调节机构检修后进行。(√)

13、保护连锁试验应尽量采用物理方法进行,不能采用物理方法的可在就地采用短接方法进行保护连锁试验。(×)

14、设计有在线保护试验功能的机组,应在确保安全可靠的原则下进行确保护在线试验。(√)

15、DCS的主要外围设备应定期进行检查及维护,并设立DCS系统使用、维修、故障记录。(√)

16、检修结束后,热控机柜与仪表台盘底部的电缆孔洞应严密封闭、防尘、防火,必要时覆盖绝缘橡胶。(√)

17、检修结束后,属于主设备的保护与控制装置,应由检修部门组织验收。(×)

18、检修、技改、检定、校验和试验记录等技术资料应在检修工作结束后及时整理归档。(√)

19、各单位的热工计量室应对其所管辖范围的热工仪表制定周检计划,井按照检定规程和周检计划进行检定,做到不误检。(×)

20、计量标准试验室应设专人管理,对试验室用标准器、环境条件及检定记录、技术档案等统一管理,做到账、卡、物相符。(√)

21、为了保证各级量值传递的正确性,上一级计量监督管理机构可定期对下级计量检定的情况进行抽查。(×)

22、发电企业应坚持全过程技术检定的原则,在电力生产的各个阶段均应实施热控技术监督。(√)

23、对于影响安全生产的热控问题或热控设备改造,宜实施专项技术监督。(×)

24、由于技术监督不当或自行减少监督项目、降低监督指标标准而造成严重后果的,应追究相应责任。(√)

25、技术监督检查应有完整的检查记录或检查报告,对技术监督检查过程中发现的问题应提出整改建议,对影响安全生产的隐患或故障应

提出预警或告警。(×)

26、技术监督工作及技术监督指标完成情况应实行定期报告制度。(√)

27、热控技术监督指标是各级监督管理机构考核电厂的重要指标之一,发电企业的生产管理部门应按技术监督指标统计方法及报表格式的要求做好热控技术监督报表的统计工作,并对各项指标完成情况进行分析,并在规定时间内报送技术监督支持机构。(×)

28、新建机组在试生产结束后, 即应统计上报热控技术监督指标的完成情况。(×)

29、技术监督指标的统计数一经确定,不应随意更改。(√)

30、新建机组的热控设备自移交生产之日起,即应统计上报热控技术监督指标的完成情况,试生产期内不作考核。(×)

31、模拟量控制系统的投入率是一项综合指标,涉及热控、检修及运行,应协调各部门职责,共同提高自动投入率。(√)

32、单元机组模拟量控制系统可用率的统计工作宜借助编入分散控制系统(DCS)的程序自动进行统计,非DCS机组可不统计可用率。(√)33、保护系统统计方法按引起主辅设备跳闸的保护条件统计,一个条件为一套保护。(√)

34、主机保护投入率和辅机保护投入率在热控技术监督报表中一起统计。(×)

35、应根据设备的实际情况区分重要连锁和一般连锁,可由发电企业的技术监督人员确定。(×)

36、进入DCS的顺序控制功能组和未进入DCS的辅机程序控制系统宜

分开统计,指标要求相同。(√)

37、在一个考核周期内热控技术监督指标的值应满足热控技术监督考核指标的要求。(×)

38、由设备改造等原因引起的热工仪表及控制系统数量变化,亦应提供经确认签字的变更说明,由技术监督支持机构与发电企业相关人员重新核定监督指标的统计数。(√)

39、技术监督支持机构应认真汇总分析所承担发电企业的监督报表,指出存在的问题及监督指标的完成情况,按相关要求上报发电企业的主管单位。(√)

40、发电企业应建立健全热控系统全过程监督的签字验收制度。在电力生产与建设的各个阶段,对质量不符合规定的设备、材料以及安装、检修、改造工程,技术监督部门和人员有权拒绝签字,并可以越级上报。(√)

五、简答题(15)

1、热工检测参数包括哪些?

答:温度、压力、流量、转速、振动、物位、火焰、氧量、煤量等检测量。

2、热工仪表及控制系统的定义?

答:对热工参数进行检测的仪表称为热工仪表;对热力设备及系统的工艺过程进行调节、控制、保护与连锁的系统称为热工控制系统。3、什么是热工仪表及控制系统技术监督?

答:依据国家、行业有关标准、规程,利用先进的测试和管理手段对发电企业热工仪表及控制系统在系统设计、安装调试、维护检修、周期检定、日常校验、技术改进和技术管理等电力生产全过程中的性能和指标所进行的过程监控与质量管理,称为热工仪表及控制系统技术监督.

4、发电企业的技术监督管理机构有什么要求?

答:建立健全总工程师负责的企业内部厂级、专业级和班组级的热控技术监督三级网络,贯彻执行热控技术监督的有关规程、制度和规定等。定期召开本企业热控监督网工作会议,检查、落实和协调本企业的热控技术监督工作。

5、热工监督范围包括哪些?

答:⑴热工仪表及设备的技术监督。如:热工参数检测、显示、记录仪表;检测元件;脉冲管路;二次线路、仪表及控制设备;保护、连锁及工艺信号设备;顺序控制装置;过程控制计算机;热工计量标准器具及装置。

⑵热控系统的技术监督。如:数据采集监控系统:模拟量控制系统;保护、连锁及工艺信号系统;顺序控制系统;数字式电液控制系统:汽轮机紧急跳闸系统;汽轮机安全监视仪表;机炉辅机控制系统;高低压旁路控制系统。

6、热工仪表的安装使用要求?

答:不合格的热工仪表不应安装使用和投入运行。所有热工仪表(包括测温元件、节流装置、补偿导线、补偿盒、测温袋、变送器等)安

一电厂热工控制DCS系统设计

| 67 PLC and DCS 一电厂热工控制DCS系统设计 刘景芝,孙 伟 (中国矿业大学信息与电气工程学院,江苏 徐州 221008) 摘 要:以西山孝义金岩公司自备电厂为背景,主要结合循环流化床锅炉机组的运行特点和控制特性,对其热工系统运用集散控制方式进行控制,并采用浙大中控的WebFiled JX-300X系统对单元机组的热工控制系统做了初步的整体设计。 关键词:热工控制系统;集散控制系统(DCS);循环流化床锅炉 中图分类号:TP393.03 文献标识码:B 文章编号:1003-7241(2007)12-0067-03 A DCS system for thermal control of a power station LIU Jing-zhi, SUN Wei (The School of Information and Electrical Engineering ,China University of Mining and Technology , Xuzhou 221008 China) Abstract: This paper introduces a distributed control system for the power station of the Xishan Jinyan company. According to the operation and control requirements of the circulating fluidized bed boiler, the distributed control for the thermal system of a power unit is designed with the SUPCON WebFiled JX-300X. Keywords: thermal control system; distributed control system(DCS); circulating fluidized bed boiler 1 引言 火力发电是现代电力生产中的一种主要形式,火力发电厂 运行系统多而且复杂,各系统之间要协调运行又要对负荷变化 具有很强的适应能力,因此有效的控制火力发电厂运行极其重 要。目前火电机组都普遍采用DCS[3],因为DCS系统给电厂在 安全生产与经济效益方面带来巨大作用,使以往任何控制系统 无法与其相提并论。随着各项技术的发展和用户对生产过程控 制要求的提高,一种全数字化的控制系统——现场总线控制系 统(FCS)问世了,并得到了快速发展。虽然现场总线控技术 代表了未来自动化发展的方向并将逐步走向实用化,但由于火 电厂的具体环境和控制特点,经过论证与分析,近期内热控系统 只能以DCS为主[1][2]。 西山孝义金岩公司自备电厂包括2台75t/h循环流化床锅 炉、2台15MW抽汽式汽轮发电机组。本文主要针对循环流化床 锅炉,将其改造为单元机组运行。根据循环流化床锅炉和火电机 组的运行特点,分析其热控系统的功能要求,采用集散控制系统 (DCS)实现热工自动化,并以浙大中控的WebFiled JX-300X为 例,进行具体系统的初步设计。 收稿日期:2007-07-03 JX-300X集散控制系统全面应用最新的信号处理技术、高 速网络通信技术、可靠的软件平台和软件设计技术和现场总线技 术,采用高性能的微处理器和成熟的先进控制算法,兼具高速可靠 的数据输入输出、运算、过程控制功能和PLC联锁逻辑控制功 能,能适应更广泛更复杂的应用要求,是一套全数字化的、结构灵 活、功能完善的新型开放式集散控制系统。 JX-300X体系结构如下图: 2 系统介绍及方案描述 2.1 系统总体方案描述 根据单元机组运行特点及要求,其控制系统一般配有以下系统: (1) 数据采集系统(DAS); 图1 JX-300X体系结构图

发电厂热工设备介绍资料

第一部分发电厂热工设备介绍 热工设备(通常称热工仪表)遍布火力发电厂各个部位,用于测量各种介质的温度、压力、流量、物位、机械量等,它是保障机组安全启停、正常运行、防止误操作和处理故障等非常重要的技术装备,也是火力发电厂安全经济运行、文明生产、提高劳动生产率、减轻运行人员劳动强度必不可少的设施。 热工仪表包括检测仪表、显示仪表和控制仪表。下面我们对这些常用仪表原理、用途等进行简单介绍,便于新成员从事仪控专业工作有个大概的了解。 一、检测仪表 检测仪表是能够确定所感受的被测变量大小的仪表,根据被测变量的不同,分为温度、压力、流量、物位、机械量、成分分析仪表等。 1、温度测量仪表: 温度是表征物体冷热程度的物理量,常用仪表包括双金属温度计、热电偶、热电阻、 温度变送器。常用的产品见下图: 双金属温度计热电偶 铠装热电偶热电阻(Pt100)

端面热电阻(测量轴温)温度变送器 1)双金属温度计 原理:利用两种热膨胀不同的金属结合在一起制成的温度检测元件来测量温度的仪表。 常用规格型号:WSS-581,WSS-461;万向型抽芯式;φ100或150表盘;安装螺纹为可动外螺纹:M27×2 2)热电偶 原理:由一对不同材料的导电体组成,其一端(热端、测量端)相互连接并感受被测温度;另一端(冷端、参比端)则连接到测量装置中。根据热电效应,测量端和参比端的温度之差与热电偶产生的热电动势之间具有函数关系。参比端温度一定时热电偶的热电动势随着测量温度端温度升高而加大,其数值只与热电偶材料及两端温差有关。 根据结构不同,有普通型热电偶和铠装型热电偶。根据被被测介质温度高低不同,一般热电偶常选用K、E三种分度号。K分度用于高温,E分度用于中低温。 3)热电阻 原理:利用物质在温度变化时本身电阻也随着发生变化的特性来测量温度的,热电阻的受热部分(感温元件)是用细金属丝均匀地双绕在绝缘材料制成的骨架上。 热电阻一般采购铂热电阻(WZP),常用规格型号:Pt100,双支,三线制,铠装元件?4,配不锈钢保护管,M27×2外螺纹。 4)温度变送器 原理:将变送器电路模块直接安装在就地温度传感器的接线盒内,将敏感元件感受温度后所产生的微小电压,经电路放大、线性校正处理后,变成恒定的电流输出信号(4~20mA)。 由于该产品未广泛普及,所以设计院一般很少选用。

热工管理(试题)

热工管理(试题) 一 、 单选题 (共 37 题) 【 1 】. 火电厂发电设备检修,下面说法不妥的是______. A.采用计划、实施、检查、总结方法 B.从检修准备开始制订,各项计划和具体措施 C.到目前为止,采用的都是定期检修 D.做好施工、验收和修后评估 答案:( ) 【 2 】. 关于热工运行中和停炉前的检查记录,规程中没有作规定的是______。 A.应使用专用记录本 B.应有检查责任人的签名和填写日期 C.集中保存不少于三个月 D.应由部门技术负责审核并签署意 见 答案:( ) 【 3 】. 管道气压试验介质,应使用______或______。 A.空气 二氧化碳 B.二氧化碳 氮气 C.空气 氮气 D.氢气 氮气 答案:( ) 【 4 】. 热工专业应建立的技术规程、制度中,DL/T744中未作要求的是______。 A.适合本单位的热工自动化设备检修、运行、维护规程 B.电力系统热工仪表及控制装置监督规程 C.热工控制系统定值、软件修改管理制度

D.热工技术资料管理制度(包括图纸、资料、软件的存放、修改、使用、版本更新等) 答案:() 【5 】. 监督管理机构考核电厂热工的“四率”指标,指的是______。 A.DAS完好率仪表投入率自动投入率保护利用率 B.DAS完好率仪表准确率自动可用率保护投入率 C.DAS投入率仪表合格率自动投入率保护投入率 D.DAS投入率仪表合格率自动利用率保护动作正确率 答案:() 【 6 】. 现场施工中,攀登阶梯的每档距离不应大于______cm。 A.30 B.40 C.45 D.60 答案:() 【7 】. 根据规程要求,热工自动化系统设备检修、故障及损坏更换台帐,应记录的内容没有要求的是,检修、故障及损坏设备的_____。 A.更换原因 B.价格和运行时间 C.采取的措施 D.生产厂家 答案:() 【8 】. 质量管理中,采用______的方法,把杂乱无章和错综复杂的数据、意见进行归纳汇总,使其能确切反映客观实际。 A.圆饼图 B.因果图 C.流程图 D.分层图 答案:()

现代热工测试技术复习题

现代热工测试技术复习题-标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

现代热工测试技术复习题 一. 单选题 1. 有一热电阻为一次元件的测温仪表.其示值比实际值偏低或指示不稳定,可能原因() A.接线盒的接线端处有尘土或铁屑 B.电阻元件电阻丝断 C.电阻元件的连接导线短路 D.电阻元件的连接导线断路 2.造成测压仪表静态变差的因素是() A.弹性模量 B.弹性迟滞 C.材料的泊松比 D.温度特性 3.请指出下列误差属于系统误差的是() A.测量系统突发故障造成的误差 B.读书错误造成的误差 C.电子电位差计滑线电阻的磨损造成的误差 D.仪表内部存在摩擦和间隙等不规则变化造成的误差 4.用光学温度计测量物体温度,其示值() A.不受测量距离的影响 B.是被测物体的亮度温度 C.不受被测物体表面光谱发射率的影响 D.不受反射光影响 5.仪表的灵敏度越高则() A.测量精度越高 B.测量精度越低 C.测量精度不确定 D.仪表的线性度越好 6.表征仪表读书精密性的指标是() A.灵敏度 B.线性度 C.分辨率 D.准确度 7.用金属材料测温热电阻下列说法正确的是() A.金属材料的密度盐碱对测温越有利 B.金属材料的强度越高对测温越有利 C.金属合金材料掺杂越均匀对测温越有利 D.金属纯度越高对测温越有利 8.热电阻测温采用“三线制”接法其目的在于() A.使回路电阻为定值 B.获得线性刻度 C.消除连接导线电阻造成附加误差 D.使工作电流为定值 9.标准节流件的直径比β越小,则()

A.流量测量越准确 B.流量的压力损失越小 C.要求水平直管段越长 D.流量的压力损失越小 10.涡流流量输出______信号 ( ) A.模拟 B.数字 C.电流 D.电压 11. 将被测压差差换成电信号的设备是() A.平衡容器 B.脉冲管路 C.压差变送器 D.显示器 12.过失误差处理方法通常为() A.示值修正法 B.直接别除法 C.参数校正法 D.不处理 13.欲用多根热电偶测量某房间内平均温度,一般采用什么的热电偶布置方式() A.并联 B.反接 C.串联 D.以上都不对 14.下列关于热电偶均质导体定律下列说法错误的() A.热电极必须采用均质材料 B.只能用两种不同材料的均质导体构成热电偶 C.热电势与热电极温度分布无关 D.热电势与热电极的截面积有关 15.热力学温度的符号是() A.K B.T C.t D.℃ 16.准确度最高的热电偶是 ( ) A.S型 B.K型 C.J型 D.E型 17.现有以下几种测温装置,在测汽轮机轴瓦温度时,最好选用 () A镍铬一镍硅热电偶 B.充气压力式温度计 C.铂热电阻 D.铜—铜镍热电偶 18.有一铂铑10一铂热电偶,设其E(300℃,500℃)为X,E (500℃,250℃)为) Y , E (250℃,0℃)为z,则 ( ) A.X=Y=z B.X=Y≠z C. X≠Y≠z D.X≠Y=z 19.被测量为脉动压力时,所选压力表的量程应为被测量值的 ( )

自动控制理论在火电厂热工自动化中的应用

自动控制理论在火电厂热工自动化中的应用 摘要:随着计算机技术的不断发展,自动控制理论日趋成熟,自动化机械设备已广泛应用于人们日常生活的方方面面,尤其是在火电厂中的运用,对我国电力事业的现代化发展,做出了巨大的贡献。本文介绍了我国火电厂现阶段热工自动化应用现状,以及自动化控制理论在火电厂应用技术的最新进展,提出了今后自动控制理论在该领域的发展趋势,以期与同行交流。 关键词:自动控制火电厂热工自动化应用 近年来,我国在自动控制技术领域的研究取得了长足的进展,其研究成果不断被应用在生活生产的各个方面。火电厂热工自动化作为一种自动控制技术,其融合了热能工程技术、计算机信息技术以及智能仪表仪器等相关技术,可实现对火电厂生产过程的各类参数进行实时监控。这一技术的运用,将有助于提高该行业的生产效率,提高企业利润,有效降低人力物力成本,实现火电企业的现代化革新与可持续发展。 一、火电厂热工自动化发展现状 自动控制通常是指在企业生产过程中,采用自动化仪器设备代替部分甚至是全部人工操作,并依靠这些仪器设备进行自动生产,达到甚至超过人工操作的目的。自动控制理论早在上世纪前期就已经被提出,经过几十年的发展,其主要分为经典控制理论、现代控制理论和智能控制理论三个不同阶段。其中经典控制理论主要以传递函数理论为基础,通过建立系统的数学模型,研究系统运行的状态和规律,从而实现自动控制。而现代控制理论中,线性控制和优化估值是其理论基础,从而使得火电厂在发电过程中实现对过程的自控。智能控制综合了前两者的优势,主要以数值计算。逻辑运算为理论基础,实现对复杂系统的精确控制。 在我国火电企业中,自动化控制理论主要运用于热工自动化中,如图1所示。

热工控制系统试卷及答案4套

热工控制系统试卷1 一、名词解释(10分,每题2分) 1、峰值时间—— 2、被控对象—— 3、自平衡率ρ—— 4、稳态偏差—— 5、超调量—— 二、填空题(15分,每空1分) 1、锅炉燃烧过程自动调节的基本任务是 、 、 。 2、自动控制系统按给定值变化规律分类,可分为 调节系统、 调节系统和 调节系统。 3、衡量控制系统控制品质的指标主要有 、 、 。 4、主汽温度控制对象的动态特性特点为 、 、 。 5、给水控制对象的动态特性特点为 、 、 。 三、简答题(20分,每题5分) 1、串级控制系统比单回路控制系统为什么更适合对具有大惯性大迟延的被控对象进行控制? 2、在主汽温串级调节系统中,惰性区动态特性的特点是什么,对主回路的要求是什么? 3、在热工控制系统中,为什么不采用纯积分作用的调节器? 4、锅炉给水控制对象动态特性有什么特点,如何克服“虚假水位”现象? 四、已知3个二阶系统的闭环极点在复平面上的分布如下图所示,按表格形式比较它们的性能。(6分) 五、某系统的闭环特征方程为()4 3 2 5816200D s s s s s =++++=,判断此闭环系统的稳

定性,并确定特征方程的特征根在复平面上的分布情况。(5分)

六、某系统方框图如下图所示,求其传递函数()() () C s G s R s = 。(10分) 七、某系统的开环传递函数为()() 2 43K G s s s s = ++,绘制系统的根轨迹图,并确定使闭环系统稳定的K 值的范围。 (10 分) 八、某系统的开环零、极点分布如下图,其中-P 为极点,-Z 为零点,试绘制系统的根轨迹图。(4分) 九、某最小相位系统的开环对数幅频特性曲线如下图所示,写出系统的开环传递函数表达式()G s 。 (10分) 十、已知某系统的开环传递函数()() 3 1 151G s s =+,要求使系统的衰减率0.75ψ=(m = 0.221),求比例调节器的比例系数

热工技术监督工作

热工技术监督工作 热工技术监督工作 热工技术监督工作安排 根据自备电厂技术监督工作的总体安排,为使技术监督工作进一步程序化、规范化、监督内容具体化,各级监督人员的工作加强热控技术监督工作,保障和促进自备电厂的安全经济运行和提高劳动生产率。现将热控专业技术监督工作安排如下:1、建立热工技术监督三级网络; 厂级:陈文红安技部:姚远检修部:杨德金机控班:谢伟炉控班:谢元辅控班:胡伟2、安技部技术监督负责人负责在本月完成对自备电厂IS系统中各项报表进行完善。 3、安技部技术监督负责人每月组织对热工技术监督工作进行总结,分析热控设备存在的问题,提出相应的对策并提出考核意见在给厂级技术监督负责人上报的报表中体现。 4、检修部热控技术监督负责人负责每月在自备电厂IS系统中上报本专业要仪表校验数量统计、校验合格点数统计、校前合格率统计、校后合格率统计,未能达到标准的要简要说明原因。 5、检修部热控技术监督负责人负责每月在自备电厂IS系统中上报本专业自动设备投入情况,其中包括应投入套数、实际投入套数、自动投入率、自动设备投运率,未能达到标准的要简要说明原因。 6、检修部热控技术监督负责人负责上报本专业要保护投入情况统计,其中包括保护投入率、保护正确动作率保护投运率,对保护动作的设备要作简单说明。

7、检修部热控技术监督负责人每月在自备电厂IS系统中对本专业该月消缺情况进行分析,其中包括发现缺陷次数、消缺次数、本月消缺率,未能达到标准的要简要说明原因。8、检修部热控技术监督负责人负责上报本月本专业出现的安全情况,并做简要说明。9、检修部热控技术监督负责人负责上报DCS系统I/O 点的投入情况,未投入的做简要说明。10、检修部热控技术监督负责人对本专业的培训情况,对技术讲课、规程考试、技术问答、考问讲解、短期培训工作进行总结上报。 11、热控技术监督检修部及各班组负责人负责完善设备台帐及技术档案。 12、检修部热控技术监督负责人负责做好计量器具台帐及能源计量台帐,并制定定检计划,每月在热控技术监督月报中体现。 13、各班组技术监督负责人负责做好本班组的自动、保护投退记录。 14、月报要求检修部热控技术监督负责人每月30日前报给自备电厂安技部部热工技术监督负责人。15、月报要求热控技术监督安技部负责人下个月2日前报给自备电厂厂级技术监督负责人 扩展阅读:热工技术监督管理实施细则 华能威海电厂管理制度HW/ZD01SC22 热工技术监督管理实施细则 第一章总则 第一条为贯彻国家电力公司发布的《火力发电厂热工仪表及控制装置技术监督规定》、华能国际电力股份有限公司《热工技术监督管理规定》以及山东省电力集团公司《热工仪表及控制装置监督规程》,贯彻《火电厂分散控制系统运行检

热工测试技术总复习题

热工测试技术总复习题 第二章 1、何谓静态量、动态量?何谓稳态、暂态阶段?何谓动态特性?研究环节或系统的动态特性时常用何种信号作为“标准信号”?何谓“时域”、“频域”法? 2、写出测量环节或系统的数学模型并用“D算子”、“S变换”、“频率型”形式表示。 3、线性微分方程的解包括哪两部分?分别代表测量过程中哪两个阶段的情况?线性系统有哪两个重要性质? 4、写出线性系统的“D算子”型、“S”型、“频率型”形式的传递函数。传递函数的功能如何? 5、何谓系统或环节的频率特性?其中包含哪两种特性?为什么它能反映系统对动态信号响应的品质?如何利用传递函数来求得系统的频率特性? 6、对测量系统而言一般归结为几个变量?三者间相互的关系如何?对应测量的哪些过程? 7、写出0阶环节的方程。说明其输出量与输入量之间的关系。 8、写出一阶环节的微分方程并化为标准形式。它有几个动态特性参数?动态特性参数的影响及取值范围如何?写出其传递函数并分析频率特性。当输入信号为阶跃、正弦信号时系统的动态响应如何? 9、写出二阶环节的微分方程并化为标准形式。它有几个动态特性参数?动态特性参数的影响及取值范围如何?写出其传递函数并分析频率特性。当输入信号为阶跃、正弦信号时系统的动态响应如何? 第三章 1、何谓“压电”、“应变”、“压阻”效应?动态压力测量是如何利用这些效应? 2 、压电材料一般有几类?压电系数与温度的关系如何?画出压电式压力传感器的等效线路。该传感器对放大器有什么特殊要求?放大器有几种类型,各有何优缺点?为什么压电式压力传感器测量系统不适合测量静态压力?为保证测量精度,对测量回路的时间常数有何要求? 3、电阻应变式压力传感器有哪两个基本组成部分?各自的功能是什么?有几种基本结构形式?电阻变化与应变的关系如何? 4、压阻式与应变式压力传感器测量压力的物理效应有何联系,有何区别?为什么压阻式压力传感器灵敏度高、动态响应好?其主要不足之处是什么? 5、何谓容腔效应?它属于什么环节?为了准确测量脉动压力,对容腔采用何种措施?为从根本上消除容腔效应的影响采用何种测压方式? 6、压力测量有几种方法? 第四章 1、温度及温度场测量的方法有几种?各有什么特点和使用场所? 2、接触式测温存在几大主要误差?产生的主要原因是什么?其中那些是共性误差?那些是个性误差?什么情况下可以忽略?什么情况下不可忽略? 3、简述热电偶测温的基本定律。能画出热电偶测温系统及冰点补偿线路图。 4、导出温度计的传热微分方程。并指出各项的物理意义。试举三种以上减少或修正“导热”、“辐射”、“速度”、“动态”误差的措施或方法。 5、简述“静温”、“动温”、“总温”、“有效温度”、“绝热壁温”的概念。在低速气流、高速气流温度测量时它们之间的关系如何? 6、说明复温系数的定义及其物理意义。为什么给温度计加滞止罩能减小速度误差? 7、说明折射率的定义。为什么可将它与气体的温度、密度、浓度联系起来?

DCS在电厂热工控制系统中的应用研究

DCS在电厂热工控制系统中的应用研究 摘要:目前在电厂机组中DCS系统得以广泛的应用,而且随着技术的发展也不 断的完善,其前景越来越好,而且300MW机组上已全面采用了DCS系统,通过DCS系统的应用,有效的确保了电厂的安全生产,同时也使电厂的经济效益得以 更好的实现,DCS系统以其超过于其他控制系统的优势展现出无限的生机。 关键词:DCS;电厂;热工控制系统;维护与管理 1 DCS系统分析 DCS系统的实质是一种集散性的控制系统,与传统系统结构相比,DCS系统 是一种较为新型的控制系统,它以计算机控制系统为基础,能不断的改善系统内 部的软件工作环境,也能有序控制锅炉、发电机组、系统和用电装置,并对相关 数据发送控制指令,实现了对汽机、锅炉、电气系统的协调控制。 从结构上来看,DCS系统主要由操作员站、工程师站、现场控制站、系统网 络四个部分构成,如图1所示,且相互之间的功能、性质等存在一定的差异。 图1 DCS系统结构图 在上述4个部分的操作过程中,主要以基于微型计算机的局域网为纽带,在 该局域网中,各种有关电厂生产的资料可以顺利的传递、交流,并且不会受到外 界的干扰;在信息传递过程中,相关人员可按照要求对数据内容进行交流与控制。因此可以认为,DCS是一个安全性高、时效性好的控制系统,不仅能实时控制电 厂生产的操作过程,也能监控控制过程,寻找其中存在的风险项目,为提高电厂 整体系统操作水平奠定基础。 而从当前DCS系统的运行来看,该系统虽然具有先进性,但依然存在扩展性 差的问题,并且在系统结构上的兼容性还有待加强。同时有些学者认为,由于数 据通信速率与控制的实时性之间存在密切关系。数据通信网络在数据传输率与数 据准确性间存在矛盾,在高速通信下解决数据准确性是目前大型及超大型电厂DCS系统亟需解决的问题。从上述研究内容可以发现,虽然DCS系统具有先进行,但依然存在诸多问题,需要相关单位的重视。 2电厂热工控制DCS系统设计 在进行电厂热工控制DCS系统设计时,其中网络设计是极为关键的部分,直 接关系到DCS系统的安全性、实效性、扩充性和可靠性,且在进行DCS系统设计时,其功能性也是十分关键的部分,需要进行全面的考虑。 2.1数据采集系统 DCS系统中的数据采集也可以称为计算机监控系统,主要是将机组运行过程 中的相关参数信息在线检测并处理后,并以画面的形式传送给操作人员,而且还 具有自动报警、打印制表等功能,同时对于准确性操作具有极为重要的作用。 2.2模拟量控制系统 对于电厂热工控制DCS系统而言,其模拟量控制系统的作用在于将汽轮发电 机组锅炉、汽机作为整体,予以控制,具体可分成机侧、炉侧模拟量两个控制系统。对于炉侧MCS系统而言,其中主要包括机炉协调控制和汽温调节系统,同时包括送风和引风调节系统、储水箱水位控制系统以及蒸汽温控系统等;对于机侧MCS系统而言,除锅炉给水全程控制、除氧器水位调节作为串级凋节,其他调节 皆为单回路调节系统。 2.3顺序控制系统

热工安装调试试题及答案

热工安装调试(试题)答案在后面 一、单选题(共137 题) 【 1 】. 线性位移差动变送器(LVDT)的输出是______信号。 A.直流电流 B.交流电压 C.交流电流 D.直流电压 答案:() 【 2 】. 热电偶的插入深度,至少应为保护套管直径的______。 A.3倍-5倍 B.5倍-7倍 C.8倍-10倍 D.10倍-12倍 答案:() 【 3 】. 锅炉燃烧对象,是一个______调节对象。 A.单变量 B.二变量 C.多变量 D.三变量 答案:() 【 4 】. 测量1.2MPa压力,要求测量误差不大于4%,应选用______压力表。 A.准确度1.0级,量程0~6MPa压力表 B.准确度1.5级,量程1~4MPa压力表 C.准确度1.5级,量程0~2.5MPa压力表 D.准确度2.5级,量程0~2.5MPa压力表 答案:() 【 5 】. 根据电容性耦合的原理,屏蔽信号传输线的屏蔽体必须接地,否则起不到抗静电干扰的作用。对信号源接地、放大器不接地的系统,信号线屏蔽层应选在______。对信号源不接地的系统,信号线屏蔽层应选在______。 A.信号源接地端与零信号基准线短接仪表侧接地 B.放大器侧接地信号源与仪表侧均接地 C.信号源与仪表侧均接地信号源接地端与零信号基准线短接 D.仪表侧接地放大器侧接地 答案:() 【 6 】. 当压力变送器的安装位置低于取样点的位置时,压变送器的零点应进行______。 A.正迁移 B.负迁移 C.不迁移 D.不确定 答案:() 【7 】. 小机速关组件中,可以通过调整针形阀来控制______流量,以控制速关阀开启速度。 A.进油 B.回油 C.进油和回油 D.启动油

热工题库(检修工)

1.电力安全规程中“两票三制”指的是什么 答:“两票”是指:① 操作票;② 工作票。 “三制”是指:① 设备定期巡回检测制;② 交接班制;③ 冗余设备定期切换制。 2?测星过程中,产生误差的因素有哪几种 答案:产生误差的因素有以下4种:① 测量装置误差;② 环境误差; ③方法误差;④人员误差。 3.热工信号报警分为几类 答案:可以分为一般报警、严重报警、机组跳闸报警。 4?简述热电偶的测温原理。 答案:当任意两种不同的导体(或者半导体)构成闭合回路,如果两点处于不同的温度,则回路中就会产生电动势,即产生了热电效应。 这个电动势与两点所处的温度存在一定的函数关系。当固定其中一点温度时,则电动势与另一点温度存在单值函数关系。热电偶就是利用这个原理测温的。 5. PID自动调节器有哪些整定参数 答案:有比例带、积分时间、微分时间3个整定参数。 6.试简述A/D转换器和D/A转换器的作用和应用场合。 答案:A/D转换器能将模拟量转换成数字量,常作为数字电路的输入,D/A转换器能将数字量转换成模拟量,常用作数字电路的输出。 7- DEH控制系统有何主要功能 答案:DEH控制系统主要有以下功能:①自动启动功能;②负荷

自动控制;③手动操作;④超速保护功能;⑤自动紧急停机功能。 8.试说明电压与电位.电压与电动势间的相互关系。 答:(1)电压是表明电场力做功能力大小的物理量;两点间电位 差的大小即为电压。 ⑵电动势是表明电源力做功能力大小的物理量;电动势的方向与电压的方向相反。 9.热电阻的测温原理是什么 答案:热电阻测温度是利用导体或半导体的电阻随温度变化而变化的特性来达到的。 10.汽轮机本体监视一般包扌2;哪些内容 答案:汽轮机本体监视一般包括转速、轴向位移、汽缸热膨胀、胀差、轴偏心、轴承金属温度.推力瓦温度.轴承振动等。 11,汽轮机TSI包拾哪些参数的测量 答案:(1)汽轮机转速。 (2) 汽轮机偏心度。 轴承振动。 (4) 汽轮机高低压缸差胀。 汽轮机轴向位移。 (6) 壳体膨胀。 (7) 键相。 22?炉膛火焰电视监视系统包扌舌哪几部分

热工技术监督管理系统实施研究细则

热工技术监督管理实施细则 第一章总则 第一条为贯彻国家电力公司发布的《火力发电厂热工仪表及控制装置技术监督规定》、华能国际电力股份《热工技术监督管理规定》以及省电力集团公司《热工仪表及控制装置监督规程》,贯彻《火电厂分散控制系统运行检修导则》等若干国家及电力行业标准,加强华能威海电厂热工技术监督工作,保障全厂机组安全经济运行,特制定华能威海电厂热工技术监督管理实施细则(以下简称细则)。 第二条本细则适用于华能威海电厂热工监督围的热工仪表及控制装置(以下简称热控装置)运行维护,热控装置检修及更新改造质量验收,量值传递及热工监督技术管理。 第三条热工技术监督的任务是:对热控装置进行正确的系统设计,监督完成热控装置检修或更新改造设备的安装调试;监督检查周期性的日常检定、校验以及热控装置的运行维护。通过完成上述任务,使热控装置经常处于完好、准确、可靠状态,以满足生产要求。 第四条热工专业作为本细则的具体落实执行部门,应将其纳入相应管理制度及检修规程中。本细则涉及相关部门亦应配合实施。 第二章热工监督的围及容

第五条热控装置技术监督的围 (一)热工参数检测、显示、记录系统。 (二)模拟量控制系统。 (三)保护联锁及热工信号系统。 (四)顺序控制系统。 (五)锅炉炉膛安全监控系统。 (六)汽轮机控制系统。 (七)计量标准器具和装置。 (八)工业电视系统。 第六条热控装置技术监督的容 (一)检测元件包括:温度、压力、流量、转速、振动、物位、火焰等物理量的一次传感器。 (二)热控测量取样管为:一次阀门后的管路及阀门等。 (三)二次线路包括:补偿导线、补偿盒、热控装置的电缆、电缆槽架、支架、二次接线盒及端子排等。 (四)二次仪表包括:指示仪表、记录仪表、累计仪表、数据采集装置、M/A手操器、操作开关或按钮等。 (五)保护联锁及热工信号设备包括:热控保护或联锁回路设备、信号灯及光字牌、信号音响装置等。 (六)热控系统电源、仪用气源、控制系统接地的监测。 (七)热控系统驱动装置包括:电磁阀、气动执行机构(阀门)、电动执行机构、液压执行机构等。

试卷2_热工测试技术

热工测试技术试题(2) 本试题分两部分,第一部分为选择题,1页至4页,第二部分为非选择题,5页至9页,共9页;选择题30分,非选择题70分,满分100分,考试时间150分钟。 第一部分,选择题 一、单项选择题(本大题共10小题,每小题1分,共10分) 在每小题列出的四个选项中只有一个选项是符合题目要求的,请将正确选项前的字母填在题后的括号内。 1.表征仪表读数精密性的指标是() A.灵敏度B.线性度C.分辨率D.准确度2.对于与热电偶配套的动圈表,下列叙述正确的是() A.对于标准化热电偶,动圈表是通用的 B.动圈表必须与其相同型号的热电偶相配 C.动圈表的量程一般不能调整 D.动圈表测量的起始湿度为0°C 3.配热电阻的电子平衡电桥的测量线路中要求每根导线电阻阻值为()A.2.5ΩB.5ΩC.10ΩD.15Ω4.用金属材料测温热电阻下列说法正确的是() A.金属材料的密度盐碱对测温越有利 B.金属材料的强度超高对测温越有利 C.金属合金材料掺杂越均匀对测温越有利 D.金属纯度越高对测温越有利 5.在热力试验中,常用来测量微小正压、负压的差压的压力计是()A.U型管压力计B.单管式压力计C.斜管式压力计D.弹性式压力计6.扩散硅压力变送器测量线路中,电阻R f是电路的负反馈电阻,其作用是() A.进一步减小非线性误差B.获得变顺的线性输出C.调整仪表的满刻度输出D.利于环境湿度的补偿

7.标准节流件的直径比β越小,则() A.流量测量越准确B.流体的压力损失越小C.要求水平直管段越长D.流体的压力损失越大8.涡轮流量计输出___________信号() A.模拟B.数字C.电流D.电压9.将被测差压转换成电信号的设备是() A.平衡容器B.脉冲管路C.差压变送器D.显示器10.当高频涡流传感器靠近铁磁物体时() A.线圈的振荡频率增加B.线圈的电阻减小C.线圈的电感增大D.线圈的电阻减小 二、多项选择题(本大题共10小题,每小题2分,共20分) 在每小题列出的五个选项中有二个至五个选项是符合题目要求的,请将正确选项前填在题后的括号内。多选、少选、错选均不得分。 11.疏失误差处理方法有() A.格拉布斯准则B.参数校正法C.信号补偿法D.莱伊特准则E.示值修正12.下列关于热电偶热电势叙述正确的是() A.热电势EAB(T,T0)是温度函数之差 B.热电势EAB(T,T0)是温度差的函数 C.接触电动势EAB(T,T0)大于温差电动势EA(T,T0) D.接触电动势EAB(T,T0)小于温差电动势EA(T,T0) E.热电势EAB(T,T0)是测量端温度的单值函数 13.热电阻进行数字温度处理的主要内容有() A.R/V电阻电压转换B.冷端温度自动补偿C.非线性校正 D.A/D转换E.标度变换 14.使用全辐射高温计时应注意下述事项() A.应考虑非全辐射体的影响B.不宜测量反射光很强物体 C.对D/L有一定的限制D.能够测量物体内部温度 E.不需考虑传感器的冷端温度补偿

智能控制在电厂热工自动化中的应用分析 时辉

智能控制在电厂热工自动化中的应用分析时辉 发表时间:2018-12-17T12:04:40.717Z 来源:《防护工程》2018年第23期作者:时辉 [导读] 随着电力行业的迅速发展,电厂智能控制与自动化水平也得到很大提升 济宁市技师学院山东济宁 272000 摘要:随着电力行业的迅速发展,电厂智能控制与自动化水平也得到很大提升。要想保障电力行业高效、生态、智能化的生产,以往的方法已经无法满足电厂热工自动化的发展步伐。因此,电厂应当了解智能控制的发展状况,并将先进的智能控制技术应用于电厂的生产中,以此促进电厂热工自动化更好的发展。 关键词:智能控制;电厂热工;自动化;应用 引言:随着科学技术的飞速发展,自动化、智能化控制技术的发展也极为迅速,并被广泛应用到各行业的发展中,对推动社会经济水平的提升有着巨大的作用。电厂作为经济市场发展的重要组成部分,更为人们日常生活提供稳定的电力能源,将先进的智能控制技术应用到电厂热工自动化系统中,对提升电厂热工自动化系统的控制水平有着巨大的作用。同时,在受到智能控制技术的影响下,电厂热工自动化系统的运行水平也飞速的提升,对提升电厂生产运营的经济性、效益性有着巨大的作用。 一、智能控制在电厂热工自动化中的作用 随着现代化工业的飞速发展,工业生产的规模逐渐扩大,生产设备的负担也越来越重,设备运行越来越频繁、越来越复杂,同时对系统控制方面也提高了标准。在生产过程中应用自动化,需要智能控制的有效支持,才能在真正意义上实现生产自动化。智能控制的发展越来越迅速,已经逐渐被更多的人认可与关注,运用智能控制,使固定数学模式与智能模式之间的转化得以实现。智能控制方法随着智能算法的不断应用而逐渐发展,像模糊控制、神经网络控制、群体智能控制等,这些智能控制系统的发展推动了控制系统的应用,使得高度不确定与复杂的控制系统能够有效、稳定地运行。智能控制能够有效地应用在电厂热工自动化中,使得电厂安全发展方面得到了有力的保障。与此同时,在电厂热工自动化中应用智能控制,能够有效地改进其自动化技术,促进电厂热工自动化技术迈向新的发展方向,同时使企业自身的自动化控制不断得到优化,促进电力行业智能化发展有序进行。 二、智能控制技术的应用方向 (一)自动保护 自动保护是在自动检测基础上延伸而来,自动保护能够实现还原与调整的数据。当生产条件无法恢复时,其可以通过自动检测来发现设备运行中存在的问题,并将这些数据传输到系统中心,并智能的实行暂停,防止由于设备存在问题而导致生产错误的现象发生,使电厂权益得到良好维护。 (二)自动检测 自动检测是采用自动化仪表对各种数据进行测量,之后自动检测热工参数,其中包括运行成分、温度、流量等,对机组的正确运行进行保障,实现系统自动运行的效果。同时,其本身也能够通过检测结果来调整参数,这对收益计算以及报警提供良好的条件。 (三)自动控制 由于电厂热工十分复杂,如果只是依靠传统的人工控制方法,将无法取得良好的运行效率,不仅增加了劳动强度,而且控制效果并不乐观,而智能控制在电厂热工自动化中的应用,能够发挥自动控制的作用,不仅能够使工厂流程更加规范,而且其能够有效规避外部不利因素带来的影响,使其自动调节设备,对保障设备的稳定运行奠定良好基础,有效促进电厂热工自动化的稳定发展。 三、智能控制在电厂热工自动化中的应用分析 (一)在锅炉燃烧中的应用 锅炉是电厂生产经营的关键设备,锅炉的燃烧效率也将直接影响到电厂的实际生产运用效率,因此,在电厂生产中必须重视锅炉的燃烧。在智能控制技术飞速发展下,将其应用到电厂锅炉燃烧中,实现对燃烧的智能化控制,对提升锅炉的燃烧效率有着极大的作用。以往锅炉燃烧过程的控制中存在控制精度偏低的现象,尤其是对锅炉燃烧温度的把控和煤耗的控制缺乏合理性,使得锅炉燃烧缺乏稳定性,而且锅炉燃烧的能源也不能得到充分的燃烧,产生一些燃料浪费的现象,影响到锅炉的燃烧的效率。而在智能控制技术的应用下,不仅可以实现锅炉燃烧的自动化更使其趋于控制智能化,充分解决锅炉燃烧不稳定性的现象,对整个燃烧系统的运行精确度有着良好的控制,能够使锅炉中的燃料充分燃烧,从而有效避免燃烧材料浪费的现象。另外,智能控制技术的应用能够有效提高电厂热工自动化系统的精度,我们都知道电厂锅炉在燃烧的过程中可能受到多方面因素的影响,使得锅炉在燃烧中出现不同程度的问题,而智能控制技术则能够有效检测到这些影响因素,并实施智能化控制,有效规避内部以及外部因素对锅炉燃烧的影响,而且在实际运行中能够及时发现锅炉燃烧的潜在风险因素,并将其信息传输至主控系统,并由工作人员制定出合理的解决措施,从而保证锅炉燃烧的安全性、稳定性、效率性[1]。 (二)在制粉系统中的应用 在智能控制技术应用之前,电厂的热工自动化系统运行面临诸多问题,尤其是中储式制粉系统的运行面临诸多瓶颈,使得制粉系统的运行效率低,影响到电厂热工效率,不利于电厂的可持续稳定发展。而在智能控制技术飞速发展下,将其应用到中储式制粉系统中,通过以复杂的数学模型作为基础,并实现对信号的接收和发送控制,更好地实现对电厂热工的智能控制。当然要提高智能控制的精确性,应有效减少模糊语言元素对现行规则数据产生的影响,切实提升电厂生产运行的经济效益,推动电厂的快速发展。当然,在智能控制技术不断发展下,针对电厂制粉系统的智能化控制也应进行不断的改进和创新,为电厂的可持续发展做好技术保障工作。 (三)在温度控制中的应用 通常在电厂锅炉运行的过程中,需要对锅炉的燃烧温度进行有效的控制,避免锅炉过热而对锅炉自身造成损害,同时也避免了锅炉温度过低而影响到燃料燃烧的充分性。在对以往电厂锅炉温度控制的调查研究中发现,由于控制技术不够先进影响到锅炉燃烧温度的控制效率。锅炉温度是衡量电厂热工自动化质量的重要指标之一,在智能控制技术的应用下,可以有效控制锅炉温度的变化,尤其是锅炉过热的现象,可以及时检测出其超标温度,并采取有效的降温措施,保证锅炉温度在正常范围内。另外,温度过低也会给予相应的提示,检查是

火电厂热工自动化试题库测试题

第四次试题 一、选择题(单选,每题1分,共计20题) 1 、SCS与MCS的关系是,SCS ---------。 A优先级别高于自动调节控制,只有顺控过程结束.调节系统才能恢复对设备的控制; B优先级别低于自动调节控制,只有调节过程结束,顺控系统才能恢复对设备的控制; c系统与自动调节系统是两个互不关联的独立控制系统; D系统接受自动调节系统控制。 2、安全油压和EH油压正常.也没有ETS动作条件,但挂闸不上。检查AST电磁阀均已通电,该情况说明至少有——AST电磁阀异常。 A一只;B两只;C三只;D四只。 3、DEH调节系统四种运行方式是:①操作员自动、②汽轮机自启动ATC,③二级手动(或称遥控自动)、④一级手动(或称手动)。从高级到低级其切换顺序是-----。 A①一②一④一③B②一①一④一③;C②一①一③一④;D①一②一③一④。 4 、下列选型中,不包含在DEH负荷控制的反馈回路是---------。 A汽轮机功率校正回路;B发电机功率校正回路; C频率校正回路;D调节级压力校正回路。 5 、热工测点安装位置构选择要遵循一定的原则,取源部件之间距离应大于管道外径,但不小于---------mm。 A 200; B 100; C 250; D 150 6、一次门的严密性试验,应该用-----倍的工作压力进行水压试验,--------MIN内无渗漏。 A 1,3; B 1.25,5; C 1.5,5 D 2,10。 7、不同直径的管于对口焊接,其内径差不宜超过-------mm否则.应采用变径管。 A 0.5; B 1; C 2; D 3。 8、汽轮机轴承润滑油压力低联锁保护压力开关的取样点,应在——。 A润滑油母管的始端;B润滑袖母管的中间; C注油器出口;D润滑油母管的末端。 9、在锯弓上安装锯条时,锯条的齿面向----------- A锯弓工作时的前进方向安装;B锯弓工作时的后退方向安装; c实际需要窭装; D无所谓。 10、在安装顶棚壁温测点时,测点的安装高度为顶棚上------mm左右,且上下-------mm的地方不能有焊缝; A 300,100; B 300, 50; C 250.100; D 350.150。 11、同一段管道上开孔取源,按介质流动方向,从前列后的正确次序是----------。 A压力测点、温度测点、流量测点B流量测点、压力测点、温度测点 C温度测点、流量测点、压力测点;D压力测点、流量测点、温度测点。 12、同一段管道上开孔取源,接介质流动方向,从前列后的正确次序是----------。 A 连锁测点、自动测点、保护侧点、DAS测点; B DAS测点、自动测点,保护测点、连锁测点; C 自动测点、保护测点、连锁涮点、DAS测点; D 保护测点、连锁测点、囟动测点、DAS测点。 13 、对目前在线运行的分散控制系统,绝大多数要求保证DAS信号输人端一点接地,以有 效避免信号传输过程中的-----------信号。 A静电干扰;B电磁干扰;c共模干扰;D串模干扰。 14、振动传感器分接触式和非接触式两种,----------传感器是非接触式传感器。 A、电涡流式; B、磁电式 C、压电式 D、A、B、C选项都正确 15 、当压力变送器的安装位置低于取样点的位置时,压力变送器的零点应进行---------。

热工测量考试题库

热工测量复习题 一、选择题 1.仪表的精度等级是用下面哪种误差表示的(C )。 A.系统误差B.绝对误差C.允许误差D.相对误差 2.表征仪表读数精密性的指标是(C ) A.灵敏度B.线性度C.分辨率D.准确度 3.下列关于测量准确度、正确度和精密度,说法正确的是(A ) A.准确度高,正确度和精密度都一定高B.精密度高,准确度一定高 C.正确度高,准确度一定高D.三者没有关系 4.下列信号中不是热工信号的是(D )。 A.主汽温度高报警B.汽包水位低报警 C.炉膛压力低报警D.发电机跳闸 5.热工仪表的质量好坏通常用(B )等三项主要指标评定。 A.灵敏度、稳定性、时滞B.准确度、灵敏度、时滞 C.稳定性、准确性、快速性D.精确度、稳定性、时滞 6.一般来讲,仪表的灵敏度越(),测量范围越(),稳定性也越()。(D )A.高、小、好B.低、小、好C.低、小、差D.高、小、差 7.精度为0.5级的温度表,测量范围为50~800℃,该表的允许基本误差是(A )。 A.±3.75 B.±4 C.±4.25 D.±0.35 8.测量时环境温度的改变造成的误差属于(C )。 A.疏失误差B.随机误差 C.系统误差D.基本误差 9.热电偶补偿导线与热电偶连接点的温度,对热电偶热电势无影响,其依据是(C )。 A.均质定律B.中间导体定律 C.中间温度定律D.参考电极定律 10.用补偿导线把热电偶电势引入测温仪表,补偿导线的长度对测量影响是:(A )A.补偿导线越长,测量误差越大B.补偿导线越长,测量误差越小 C.补偿导线越短,测量误差越大D.补偿导线的长短对测量误差无影响11.为使热电偶的热电势与被测温度间成单值函数关系,热电偶的冷端必须【C 】A.随热端温度上升B.随热端温度下降 C.恒定D.随所测温场而变化 12.有一压力测点,如被测量最大压力为10MPa,则所选压力表的量程应为(A )。 A.16MPa B.10MPa C.25Mpa D.20MPa 13.被测量为脉动压力时,所选压力表的量程应为被测量值的(C )。 A.1.5倍B.1倍 C.2倍D.1.25倍 14.压力表的使用范围一般在它量程的1/3-2/3处,如果低于1/3则(C )。 A.精度等级下降B.因压力过低而没指示

相关文档
相关文档 最新文档