文档库

最新最全的文档下载
当前位置:文档库 > 03 发电厂热工仪表及控制系统技术监督导则试题库

03 发电厂热工仪表及控制系统技术监督导则试题库

大唐河南发电有限公司

设备管理知识试题库

(42、发电厂热工仪表及控制系统技术监督导则(DL/T 1056-2007))

(2018年2月)

一、填空题(30)

1、发电集团公司、电网公司是热控技术监督的领导机构。应成立以总工程师为首的技术监督归口管理部门,在总工程师的领导下管理本公司的热控技术监督工作。

2、电力试验研究院(所)是热控技术监督支持单位,接受委托以合同方式承担相关发电集团公司、电网公司或发电企业的热控技术监督工作。

3、发电企业是热控技术监督的主体单位,生产管理部门是本单位热控技术监督的管理机构,应设热控技术监督专责工程师,在主管生产的副总经理或总工程师的领导下负责本单位的热控技术监督工作。

4、发电企业应建立健全总工程师负责的企业内部厂级、专业级和班组级的热控技术监督三级网络,贯彻执行热控技术监督的有关规程、制度和规定等。

5、发电企业负责组织制定本企业热控专业各项规章制度,建立健全热控设备技术档案。

6、建立本企业的热工计量标准装置及配套设施,根据周期检定计划,按时送检标准计量器具,保证热工计量标准值准确。

7、组织有关人员对本企业的热控事故进行调查分析,制定反事故措

施。组织讨论热控工作存在的重大技术问题,研究解决方案并制定有关技术措施。

8、组织本企业热控专业人员进行技术培训并参加上级计量检定机构组织的人员考核。

9、热控系统施工前应全面对热控系统的系统布置、电缆接线、盘内接线和端子接线图进行核对,如发现差错和不当之处,应及时修改并做好记录。

10、待安装的热控系统应妥善管理,防止破损、受潮、受冻、过热及灰尘浸污。

11、热控系统施工中的高温高压部件的安装及焊接工作,应按照DL/T5031和DL/T869的要求进行施工和验收。

12、热控系统的施工质量管理和验收,应按照《DL/T5190.5-2015电力建设施工及验收技术规范-第5部分:热工自动化》的有关规定和要求执行。

13、所有热工仪表安装前均应进行检查和检定,确认合格后方可安装。安装后应对重要热工仪表做系统综合误差测定,确保仪表的综合误差在允许的范围内。

13、检定和调试校验用的标准仪器仪表,应具有有效的检定证书,装置经考核合格,开展与批准项目相同的检定项目。

14、新投产机组的热控系统的调试工作,应由有相应资质的调试机构承担。

15、新投产机组在调试前,调试单位应针对机组设备的特点及系统配

置,编制详细的调试措施及调试计划。

16、分散控制系统(DCS)的调试及验收应按《DL/T 659-2016 火力发电厂分散控制系统验收测试规程》的要求进行。

17、调试单位在发电企业和电网调度单位的配合下,应逐套对保护系统、模拟量控制系统和顺序控制系统按有关规定和要求做各项试验。

18、试生产期内热控专业应根据国家及行业相关规定协助其他专业完成各项特性试验,热控专业应完成辅机故障减负荷(RB)试验和热控设备的性能考核试验。

19、试生产期结束前,300MW及以上机组的自动发电控制(AGC)和一次调频应具备完善的功能,其性能指标达到并网调度协议或其他有关规定的要求,并可随时投入运行。

20、热控系统应随主设备准确可靠地投入运行。若发生保护装置故障,应开具工作票经总工程师批准后迅速处理。

21、运行中的热控系统,定值如需更改,应由有关部门事先提出书面修改申请,经总工程师批准后,由热控人员执行,并通知有关人员验收,经验收确认后方可投入。

22、热控人员对运行中的热控系统进行试验、检修、消缺处理时,应做好安全措施,并严格执行工作票制度。

23、主要热工参数的数据和曲线应定期保存。热工参数的记录表单应注明设备编号、参数名称和记录日期,并妥善保管。

24、模拟量控制系统除定期试验外,出现设备大修、控制策略变动、调节参数有较大修改、控制系统发生异常等情况也应进行扰动试验。

25、热控系统的检修项目,应按DL/T774规定的内容进行,并应制定检修计划,不得缺项、漏项。

26、检修后的热工主要检测参数在主设备投入运行前,应进行系统综合校验,其系统综合误差应符合要求。

27、检修后的模拟量控制系统在主设备投入运行后应及时投入运行,并进行扰动试验。

28、检修后的顺序控制系统,热工信号,保护和连锁装置,应进行系统检查和传动试验,经有关人员确认正确可靠后,方可投入运行。29、各级标准计量装置的标准器应按周期进行检定,检定不合格或超周期的标准器均不能使用。

30、热工试验室的设施、计量标准装置的配置和环境要求应按DL/T5004执行,并应符合所开展项目的计量检定规程的要求。

二、单项选择题(30)

1、热工仪表校前合格率≥( B )

A、95%

B、96%

C、98%

2、主要热工检测参数现场抽查合格率≥( C )

A、95%

B、96%

C、98%

3、数据采集系统(DAS) 测点完好率≥( B )

A、95%

B、99%

C、100%

4、DCS机组模拟量控制系统(MCS) 投入率≥( A )

A、95%

B、98%

C、100%

5、非DCS机组模拟量控制系统投入率≥( B )

A、75%

B、80%

C、90%

6、模拟量控制系统的可用率≥( A )

A、90%

B、95%

C、98%

7、热工保护投入率和正确动作率=( C )

A、98%

B、99%

C、100%

8、顺序控制系统投入率≥( A )

A、90%

B、95%

C、98%

9、技术监督支持机构应定期召开热工专业技术监督会议,召开专业监督会议的周期以(C)为宜。

A、一季度

B、半年

C、一年

10、新建机组的热控设备自移交生产之日起,即应统计上报热控技术监督指标的完成情况,试生产(B)内不作考核,试生产结束后各项指标应达到热控技术监督考核指标的要求。

A、一季度

B、半年

C、一年

11、模拟量控制系统的投入标准为:调节品质满足考核指标的要求且累积投运时间超过主设备运行时间的( B )。

A、75%

B、80%

C、90%

12、顺序控制系统的投入标准为:其全部功能,即正常启、停、备用、故障处理及人工远方操作等符合生产流程实际要求,投入使用后其动作的正确率应达到(C)。

A、98%

B、99%

C、100%

13、在试生产期,(C)应负责组织进行热控系统的深化调试。按照国家及行业的有关规定对遗留问题及未完项目做深入的调整试验工作。

A、建设单位

B、调试单位

C、发电企业

14、试生产期结束前,应由(A)或其委托的(A)负责组织调试、生产、施工、监督、监理、制造等单位按照有关规定对各项装置和系统的各项试验进行逐项考核验收。

A、发电企业建设单位

B、发电企业调试单位

C、建设单位调试单位

15、应建立完善的计算机软件修改制度,修改前应提出修改申请,经(C)批准后,由热控专业指定专人执行。

A、部门领导

B、值长

C、总工程师

16、未经(A)批准,运行中的热控系统盘面或操作台面不得进行施工作业。

A、总工程师

B、值长

C、部门领导

17、应建立技术监督的定期检查制度,发电企业应与技术监督支持机构协商确定检查周期,热控技术监督的检查周期以(C)为宜。

A、一季度

B、半年

C、一年

18、计量标准装置在使用过程中,应对装置的稳定性和重复性(C)进行考核试验,试验记录应规范,并存档备查。

A、每季度

B、每半年

C、每年

19、保护连锁试验报告中应将试验项目、试验方法、试验依据、试验日期、试验人员、审核人及试验数据填写完整、规范,并保存(C)

的所有记录备查。

A、两个检修周期

B、两年

C、两次大修及其之间

D、三年

20、机组停用,距上一次保护试验时间超过(B),则机组启动前应进行主要保护连锁试验。

A、一个月

B、三个月

C、六个月

D、一年

21、保护连锁试验应尽量采用物理方法进行,不能采用物理方法的可在测量设备校验准确的前提下,在(C)处模拟试验条件进行。

A、控制柜端子

B、控制逻辑

C、现场信号源点

22、主要热工检测参数应定期进行现场校验,其误差应不大于该系统允许综合误差的(C)。

A、1/2

B、1/3

C、2/3

23、主蒸汽温度、主蒸汽压力在常用段范围内的系统综合误差应不大于测量系统允许综合误差的(A)。

A、1/2

B、1/3

C、2/3

24、主要热工检测参数的现场抽检应定期进行,300MW及以上的DCS 机组每季度每台机组以抽检(B)为宜。

A、3点

B、5点

C、7点

25、主要热工检测参数的现场抽检应定期进行,300MW以下的DCS机组每季度每台机组以抽检(A)为宜。

A、3点

B、5点

C、7点

26、主要热工检测参数的现场抽检应定期进行,非DCS机组应加大抽检量,每季度每台机组宜在(A)间。

A、5点~10点

B、7点~12点

C、10点~15点

27、锅炉炉膛压力、全炉膛灭火、汽包水位和汽轮机超速、轴向位移、振动、低油压等重要保护装置在机组运行中严禁退出;其他保护装置被迫退出运行的,必须在(B)内恢复,否则应立即停机、停炉进行处理。

A、8h

B、24h

C、48h

28、模拟量控制系统应做定期扰动试验,试验周期不宜超过(B)。

A、一季度

B、半年

C、一年

29、所有试验报告中应将试验日期、试验人员、审核人及试验数据填写完整、规范,并附有相应的趋势曲线.试验报告保存(C)备查。

A、一个周期

B、两个周期

C、三个周期

30、关于技术监督指标,下列说法不完全正确的是(B)。

A.技术监督指标的统计数一经确定,不应随意更改。

B.新建机组在试生产结束后, 即应统计上报热控技术监督指标的完成情况。

C.热控技术监督指标宜以一个自然年为一个考核周期。

D.技术监督指标的统计数由技术监督支持机构与发电企业相关人员共同进行技术审核后确定。

三、多项选择题(20)

1、模拟量控制系统有下列(A B C)情况之一者,发电企业应向技术监督支持机构提供经确认签字的情况说明,由技术监督支持机构与发电企业相关人员共同进行技术审核后方可在原统计套数的基础上扣

除或增力。

A、原设计与运行工况不相符的模拟量控制系统,自机组投产以来,长期不能投入运行,根据机组实际运行情况,可停止统计。

B、由于主辅设备不可控,使其模拟量控制系统不能投入运行的,应对改造主辅设备的可行性进行技术论证,确因主辅设备改造不能进行的,其模拟量控制系统可停止统计。

C、通过技术改进、试验研究而新增装的热工模拟量控制系统,可纳入统计套数中。

D、模拟量控制系统调节品质达不到要求的。

2、热工仪表统计方法下列描述正确的是(A B D)

A、同一被测参数有多台仪表(包括指示、记录等)时按安装仪表数统计。

B、多点测量仪表(如巡测仪等)按测量点数统计。

C、一个检测元件带多台二次仪表,按检测元件数统计。

D、一个检测元件带多台二次仪表,按二次仪表数统计。

3、技术监督支持机构应建立(A B C D)制度及技术档案

A、监督检查报告签字验收制度。

B、热工计量管理制度。

C、标准仪器使用及管理制度。

D、年度技术监督总结。

4、下列关于技术监督支持机构应建立下列制度及技术档案描述正确的是(A B C)。

A、热控人员技术培训制度。

B、相关发电企业热控技术监督指标情况及存在的问题。

C、相关发电企业主要热工设备的事故分析报告及改进措施。

D、热控人员技术考核、培训制度。

5、(A C)是热控技术监督的领导机构。

A、发电集团公司。

B、中电联。

C、电网公司。

D、质量技术监督局。

6、发电集团公司、电网公司监督职责包括(A B C D E)

A、在本公司内贯彻执行国家和行业有关热控技术监督的方针、政策、法规、标准、规程、制度等。

B、组织制定本公司有关热控技术监督的标准、制度、条例、技术措施等。

C、掌握本公司的热控技术监督状况,对存在的问题进行研究并采取对策。

D、负责组织对本公司内重大热控事故的调查、分析和处理。

E、制定本公司热控技术监督的工作规划,督促、检查和推动热控技术监督工作

7、发电企业应组织和实施本企业(A B C D)等工作。

A、在用计量器具的周期检定。

B、热工仪表的定期校验。

C、模拟量控制系统试验。

D、保护系统试验以及顺控系统试验。

8、电力试验研究院(所)监督职责包括(A B C D)

A、协助相关发电企业开展热控技术监督工作。对相关发电企业热工设备的配置、选型等提供意见和建议,对相关发电企业业热工计量标准的建立、配置、管理和调整提出建议。。

B、研究和解决热控技术监督工作中重大和关键的技术问题;参加相关发电企业热工设备的技术改造、试验和测评等工作;参加相关发电企业重大热控事故的调查分析和鉴定工作,对有关技术问题提出反事故措施。。

C、组织相关发电企业热控专业人员的技术培训及热工计量检定人员的考核。

D、承担相关发电企业的热工量值传递工作,开展热工标准仪器的校验工作。。

9、新投产机组调试措施的内容应包括各部分的(A C D)。

A、调试步骤。

B、验收时间。

C、完成时间。

D、质量标准。

10、安装、调试单位应将设计单位、设备制造厂家和供货单位为工程提供的(A B C D)等有关档案材料列出清单全部移交生产单位。A、热控技术资料、专用工具。

B、备品配件以及仪表检定记录。

C、调试记录。

D、调试总结。

11、热控系统用交、直流电源及熔断器应标明电压、容量、用途,接地可靠,并不得作(A B C)及其他电源使用。

A、照明电源。

B、打印机电源。

C、动力设备电源。

D、热工信号电源。

12、根据DL/T1056规定,关于运行监督,下列说法正确的是(A B C D)。

A、热控人员应定期对运行中的热控系统进行巡检。

B、主要热工参数的数据和曲线应定期保存。

C、模拟量系统应做定扰动试验,试验周期不宜超过半年。

D、未经总工程师批准,运行中的热控系统盘面或操作台面不得进行施工作业。

13、关于技术监督指标,下列说法正确的是(B C D)。

A、新建机组在试生产结束后, 即应统计上报热控技术监督指标的完成情况。

B.技术监督指标的统计数一经确定,不应随意更改。

C、热控技术监督指标宜以一个自然年为一个考核周期。

D、技术监督指标的统计数由技术监督支持机构与发电企业相关人员

共同进行技术审核后确定。

14、根据DL/T1056规定,热工保护连锁系统应定期进行试验,应遵循原则下列说法正确的是(A B C)。

A、机组大修后,启动前应进行所有主辅设备的保护连锁试验,小修或停用时间超过七天的机组,启动前应进行机炉大连锁、锅炉保护连锁、汽轮机保护连锁等主要保护连锁试验和检修期间变动的以及运行中出现异常的保护系统的保护连锁试验。

B、机组运行期间的热工保护连锁定期试验应按有关规程和本厂设备的实际情况进行。

C、锅炉汽包水位、炉膛负压、全炉膛灭火、汽轮机电超速等保护动态试验按有关规程进行。

D、设计有在线保护试验功能的机组,应进行保护在线试验。

15、根据DL/T1056规定,关于检修监督,下列说法正确的是(A B C D)。

A、热控系统的检修宜随主设备的检修同时进行,检修周期按DL/T838的规定进行。

B、对隐蔽安装的热工检测元件(如孔板、喷嘴和测温套管等)应定期进行检查并做好检查记录。

C、检修后的模拟量控制系统在主设备投入运行后应及时投入运行,并进行扰动试验。

D、检修后的顺序控制系统,热工信号,保护和连锁装置,应进行系统检查和传动试验,经有关人员确认正确可靠后,方可投入运行。

16、根据DL/T1056规定,关于量值传递,下列说法正确的是(A B C D)。

A、各级计量检定机构的计量标准装置及检定人员,应按照国家及行业的有关规定进行考核、取证,方能进行工作。

B、各级计量检定机构的最高计量标准装置应经上一级计量主管部门考核,取得计量标准合格证书后,方可进行量值传递。

C、上级计量检定机构应建立下级机构的标准器档案,并按下级机构的申请制定年度周检计划,计划一经下达不得随意拖延或不送检。

D、暂时不使用的计量标准装置和标准器可报上级检定机构封存,再次使用时需经上级检定机构检定合格后,方可使用。

17、技术监督管理规定,技术监督(A B C D)等应按要求在规定的时间内报有关单位。

A、年度总结

B、年度计划

C、大修监督总结

D、专项监督总结

18、热工仪表及设备的技术监督范围包括(A B C D E)

A、热工参数检测、显示、记录仪表,检测元件、脉冲管路。

B、二次线路,二次仪表及控制设备。

C、保护、连锁及工艺信号设备。

D、顺序控制装置、过程控制计算机。

E、热工计量标准器具及装置。

19、关于技术监督总结、交流及培训管理,下列说法正确的是(A B

C D)。

A、技术监督支持机构应定期召开热工专业技术监督会议,总结、交流本地区热控技术监督工作,提出下一步技术监督工作的重点。

B、发电企业内部的热控技术监督网应定期活动,交流热控技术监督工作,协调解决本企业各专业间有关热控技术监督的问题。

C、技术监督支持机构应定期发布本地区的技术监督信息。定期开展技术培训,推广新技术,及时宣贯新颁规程、标准等。

D、发电企业应定期开展热控人员的岗位技术培训,提高热控人员的技术水平。

20、运行中的热控系统的监督要求,下列说法正确的是(B C D)。

A、热控系统应随主设备准确可靠地投入运行,若发生保护装置故障,应开具工作票迅速处理。

B、热控人员应定期对运行中的热控系统进行巡检,并做好巡检记录。

C、热控系统在运行中发生异常或故障时,机组运行人员应加强对机组的监控,防止事态扩大,并及时通知热控人员处理并做好记录。

D、冗余配置的电源系统应定期进行冗余切换试验。DCS系统内的冗余设备也应进行冗余切换试验。

四、判断题(40)

1、电力试验研究院(所)组织有关单位和部门对相关发电企业新建、扩建和改建的热控项目进行全过程监督管理。(×)

2、不合格的热工仪表不应安装使用和投入运行。(√)

3、新投产机组的热控系统,调试单位和监督、监理单位应参与工程前期的设计审定及出厂验收等工作。(√)

4、新投产机组热控系统的启动验收应按行业及企业的有关规定进行。(×)

5、在试生产期,电网调度应在安全运行的条件下,满足热控系统调试所提出的机组启动及负荷变动的要求,运行人员应全力配合,满足调试需要的各种不同工况的要求。(√)

6、锅炉炉膛压力、汽包水位等重要保护装置在机组运行中被迫退出运行的,必须在8h内恢复,否则应立即停机、停炉进行处理。(×)

7、运行中的热控系统,非热控人员不得任意调整、拨弄或改动。(√)

8、未经值长批准,运行中的热控系统盘面或操作台面不得进行施工作业。(×)

9、主要热工检测参数的误差应不大于该系统允许综合误差的1/3。(×)

10、主蒸汽温度、主蒸汽压力在常用段范围内的系统综合误差应不大于测量系统允许综合误差的1/2。(√)

11、模拟量控制系统应每年进行一次扰动试验。(×)

12、调节机构特性试验应在调节机构新投入使用或调节机构检修后进行。(√)

13、保护连锁试验应尽量采用物理方法进行,不能采用物理方法的可在就地采用短接方法进行保护连锁试验。(×)

14、设计有在线保护试验功能的机组,应在确保安全可靠的原则下进行确保护在线试验。(√)

15、DCS的主要外围设备应定期进行检查及维护,并设立DCS系统使用、维修、故障记录。(√)

16、检修结束后,热控机柜与仪表台盘底部的电缆孔洞应严密封闭、防尘、防火,必要时覆盖绝缘橡胶。(√)

17、检修结束后,属于主设备的保护与控制装置,应由检修部门组织验收。(×)

18、检修、技改、检定、校验和试验记录等技术资料应在检修工作结束后及时整理归档。(√)

19、各单位的热工计量室应对其所管辖范围的热工仪表制定周检计划,井按照检定规程和周检计划进行检定,做到不误检。(×)

20、计量标准试验室应设专人管理,对试验室用标准器、环境条件及检定记录、技术档案等统一管理,做到账、卡、物相符。(√)

21、为了保证各级量值传递的正确性,上一级计量监督管理机构可定期对下级计量检定的情况进行抽查。(×)

22、发电企业应坚持全过程技术检定的原则,在电力生产的各个阶段均应实施热控技术监督。(√)

23、对于影响安全生产的热控问题或热控设备改造,宜实施专项技术监督。(×)

24、由于技术监督不当或自行减少监督项目、降低监督指标标准而造成严重后果的,应追究相应责任。(√)

25、技术监督检查应有完整的检查记录或检查报告,对技术监督检查过程中发现的问题应提出整改建议,对影响安全生产的隐患或故障应

提出预警或告警。(×)

26、技术监督工作及技术监督指标完成情况应实行定期报告制度。(√)

27、热控技术监督指标是各级监督管理机构考核电厂的重要指标之一,发电企业的生产管理部门应按技术监督指标统计方法及报表格式的要求做好热控技术监督报表的统计工作,并对各项指标完成情况进行分析,并在规定时间内报送技术监督支持机构。(×)

28、新建机组在试生产结束后, 即应统计上报热控技术监督指标的完成情况。(×)

29、技术监督指标的统计数一经确定,不应随意更改。(√)

30、新建机组的热控设备自移交生产之日起,即应统计上报热控技术监督指标的完成情况,试生产期内不作考核。(×)

31、模拟量控制系统的投入率是一项综合指标,涉及热控、检修及运行,应协调各部门职责,共同提高自动投入率。(√)

32、单元机组模拟量控制系统可用率的统计工作宜借助编入分散控制系统(DCS)的程序自动进行统计,非DCS机组可不统计可用率。(√)33、保护系统统计方法按引起主辅设备跳闸的保护条件统计,一个条件为一套保护。(√)

34、主机保护投入率和辅机保护投入率在热控技术监督报表中一起统计。(×)

35、应根据设备的实际情况区分重要连锁和一般连锁,可由发电企业的技术监督人员确定。(×)

36、进入DCS的顺序控制功能组和未进入DCS的辅机程序控制系统宜

分开统计,指标要求相同。(√)

37、在一个考核周期内热控技术监督指标的值应满足热控技术监督考核指标的要求。(×)

38、由设备改造等原因引起的热工仪表及控制系统数量变化,亦应提供经确认签字的变更说明,由技术监督支持机构与发电企业相关人员重新核定监督指标的统计数。(√)

39、技术监督支持机构应认真汇总分析所承担发电企业的监督报表,指出存在的问题及监督指标的完成情况,按相关要求上报发电企业的主管单位。(√)

40、发电企业应建立健全热控系统全过程监督的签字验收制度。在电力生产与建设的各个阶段,对质量不符合规定的设备、材料以及安装、检修、改造工程,技术监督部门和人员有权拒绝签字,并可以越级上报。(√)

五、简答题(15)

1、热工检测参数包括哪些?

答:温度、压力、流量、转速、振动、物位、火焰、氧量、煤量等检测量。

2、热工仪表及控制系统的定义?

答:对热工参数进行检测的仪表称为热工仪表;对热力设备及系统的工艺过程进行调节、控制、保护与连锁的系统称为热工控制系统。3、什么是热工仪表及控制系统技术监督?