一、编制依据

《建筑给水排水设计规范》(GB50015-2003)(2009年版)《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)

《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95)(2005年版)《室外给水设计规范》(GB50013-2006)

《室外排水设计规范》(GB50014-2006)(2011年版)

《绿色建筑评价标准》(GB/T50378-2006)

《民用建筑节水设计标准》(GB50555-2010)

《城镇给水排水技术规范》(GB50788-2012)

《住宅设计规范》(GB50096-2011)

《住宅建筑设计规范》(GB50368-2005)

《建筑中水设计规范》(GB50336-2002)

《办公建筑设计规范》(JGJ67-2006)

《民用建筑太阳能热水系统应用技术规范》(GB50364-2005)《建筑安装工程质量检验评定统一标准》

《建筑安装工程竣工工期及验收规范》

《建筑安装工程及验收规范》

怀来县建筑工程质量监督站《2012年建筑工程质量监督要点》怀来·中国低碳大厦施工图纸

主要图集

a)民用建筑工程给排水施工图设计深度图样 04S901

b)排水检查井 02S515

c)住宅厨、卫给排水管道安装 03SS408

d)建筑排水用PVC-U管道安装 10S406

e)小型潜水排污泵选用及安装 08S305

f)卫生设备安装 09S304

g)雨水斗 01S302

h)排水设备附件构造及安装 92S220

i)钢制管件 02S403

j)室内管道支架及吊架 03S402

二、工程概况

工程名称:怀来·中国低碳大厦给排水安装工程

结构形式:框剪结构

建筑面积:本工程占地面积为1490.19㎡,总建筑面积为38408.44㎡,住宅部分建筑面积为35613.64m ,商业部分建筑面积2300.14m ,架空面积为494.66m,其中1#楼建筑面积为7806㎡,框剪结构。

建筑层数:地下二层,地上三层,檐口高度为22.9m,

耐火等级:一级

管道系统:

1.生活给水系统:

1).. 本栋建筑最高日生活给水用水量为30.55m/d,最大时用水量3.7m/h。

2).市政供水压力约为0.3Mpa,本工程分别从府前街和长城北路的市政供水主管各接入一根DN200mm的生活给水管在工程内形成环网,单

体采用枝网供水,接自该环管。室外消火栓按规范要求布置在其环管上。

3).生活给水系统的竖向分区:

a. 地下室、一至三层为一区,由市政管网直接供给。

b. 塔楼部分四至十一层为二区(加压低区),压力为0.87Mpa;

c. 塔楼部分十二至二十一层为三区(加压中区),压力为1.25Mpa;

d. 塔楼部分二十二至三十一层为四区(加压高区),压力为1.65MPa;

e. 生活给水系统设叠压(无负压)供水装置进行二次加压,加压供水装置设置在地下室生活泵房内。

2..中水系统:

1).本工程中水只用来冲厕及绿化,地下室无中水供给。

2).中水系统的竖向分区:

a.塔楼部分一至十一层为一区(加压低区),水泵压力为0.87Mpa;

b.塔楼部分十二至二十层为三区(加压中区),水泵压力为1.25Mpa;

c.塔楼部分二十一至三十一层为四区(加压高区),水泵压力为

1.65MPa;

d.中水给水系统设变频泵供水装置进行二次加压,加压供水装置设置在中水泵房内,由专业厂家设计。

3.生活热水系统:

1)..住宅二每层6户阳台朝南,本栋能满足阳台南向的住宅,均采用分离式太阳能热水器,集热器安装在南阳台板外侧,分体式水箱安

装在阳台内。使用温度为50°C,采用电作为辅助能源。(本栋住宅共有186户满足阳台太阳能集热板的设置要求)。本工程不满足阳台朝南的住宅及综合楼,采用电热水器,电热水器必须带有保证使用安全的装置,厨房预留电热水器接口。

2).本工程每户按3.2人计,最高日热水用水定额40L/人,最高日

用水量为128L/户。

3).太阳能热水器具体设计详见厂家提供的设计方案,本设计只配合预留管道接口。

4..生活污水系统:

1)..地下室生活污水排放量为最高日生活用水量的100%,为

30.55m/d。

2).本工程室内污、废水采用合流制,地下室污水重力自流排入污水集水坑后经污水泵抽至室外污水井,废水重力自流排入废水集水坑后经废水泵抽至室外雨水井。

3). 本工程室外共设置两座13#钢筋混凝土化粪池及一座12#钢筋混凝土化粪池,清掏周期为180d,污水停留时间为12h。生活污水经化粪池简单处理后排入小区内中水处理站回收处理。

5..雨水系统:

1). 雨水量参照北京暴雨强度公式进行设计,降雨历时:t=5min,重现期:P=10a,安全溢流口设计重现期:P=50a ,屋面径流系数:Ψ=0.9。

2).屋面雨水采用内(外)排水,由87型雨水斗或侧入式雨水斗和立管汇集后排至室外雨水沟,室外地面雨水经雨水口,由室外雨水管汇集,排至市政雨水管。

三、施工准备

1、临时设施

根据现有的临时的设施安排好人工的临时宿舍,选择好堆放材料与工具的仓库,按照现场电工的要求接好临时机械的用电。

2、劳动力安排

根据土建施工进度要求,合理安排的人员进场施工。

3、技术准备

①、认真学习、熟悉施工图纸理解设计的意图、搞好图纸会审。

②、编制施工方案和施工操作要点,对可能出现问题的部位和工序提出注意事项和措施,对关键工序有专门的单项施工方案。

③、由公司工程部进行技术交底、图纸交底、施工组织设计交底、设计变更和洽商交底、分项工程技术交底,以明确施工意图,克服质量通病,确保工程优良。

④、组织现场施工人员学习工程质量验收规范及ISO9001:2000 质量体系标准与作业指导书,实行专业技术培训,全面掌握、熟悉安装工程质量检验评定标准。

⑤、建立各种规章制度、材料管理制度、安全责任制、施工现场用水用电安全制度、卫生值勤制度、出勤考核制度。

⑥、对工人岗前进行安全教育与安全交底。

⑦、材料设备进场要有资质的生产厂家的资质报告、检测报告、材质单、合格证、进市准用证;

四、主要施工方法与技术措施(一)、给水排水工程施工流程图

给水排水工程施工流程如图所示。

给水排水工程施工流程图

施工准备

阀门试压支架预制设备安装

管道预制支架安装

管道安装

试压、闭水单机试运

卫生器具防腐油漆通水冲洗

交工验收

(二)、给水排水工程施工方法及技术措施

(1)给水管道的安装

本工程室内给水及中水主管及立管采用钢塑复合管,≤DN80采用丝扣连接,>DN80采用沟槽连接,支管采用冷水型三型无规共聚聚丙烯(PPR)管,热熔连接;热水采用不锈钢管,卡压连接。压力等级为1.25MPa。供水接市政给水管网,给水管主管贴梁底安装,穿越人防人防围护结构时在人防侧墙内侧设置铜心闸阀,穿越防护单元隔墙时在隔墙两侧均设置铜心闸阀;

1、工艺流程

安装准备→预制加工→干管安装→立管安装→支管安装→管道冲洗、试压

2、安装准备

熟悉图纸,参看有关专业设备图和建筑装修图,核对各种管道的坐标、标高是否有交叉,管道排列所用空间是否合理。有问题及时与设计、甲方和监理研究解决,办好变更洽商记录。

3、预制加工

按设计图纸画出管道分路、管径、变径、预留管口,阀门位置等施工草图,在实际安装的结构位置做上标记,按标记分段量出实际安装的准确尺寸,记录在施工草图上,然后按草图测得的尺寸预制加工,

按管段分组编号。所有阀门必须经过试压合格才能使用。

4、干管的安装

A.下料:内筋嵌入式衬塑钢管采用钢锯或专用切管器断管。

B.管道安装要求每米偏差≤1mm,全长偏差≤10mm。

C.管道支吊架:管道支吊架选用角钢现场加工制作。支吊架制作集中在加工场进行,以方便控制支架的制作质量。加工时要求用砂轮切割机西下料。支架的膨胀螺栓孔要用钻床钻孔,不能用氧割开孔。

支吊架连接采用焊接方法,焊接要求应符合焊接的质量标准。支吊架制作好后要进行除锈和刷漆处理并按要求刷面漆。管道用U 形管卡固定在支吊架上,或用专用吊卡,内筋嵌入式衬塑钢管管道与支吊架及管卡接触处,必须用橡胶垫或者枕木隔离。

5.支管安装

支管安装,采用专用管件连接。

(1)支管明装:将预制好的支管从主管甩口依次逐段进行安装,根据管道长度适当加好临时固定卡,核定不同卫生器具的冷热水预留口高度、位置是否正确、找平找正后栽支管卡件,去掉临时固定卡,上好临时丝堵。

(2)支管暗装:确定支管高度后画线定位,剔出管槽,将预制好的支管敷在槽内,找平找正定位后用勾钉固定。卫生器具的冷热水预留口要做在明处,加好丝堵。

6.管道试压

管道系统安装完后进行综合水压试验。管道系统试压分区进行,

给水管道系统试验压力应为工作压力的1.5 倍,但不得小于0.6MPa。本工程给水干管管道试验压力为1.75MP。

检验方法:金属及复合管给水管道系统在试验压力下观测10min,压力降不应大于0.02MPa,然后降到工作压力进行检查应不渗不漏,为合格。

7.管道冲洗、通水试验

管道在试压完成后即可做冲洗,冲洗应用自来水连续进行,应保证有充足的流量。冲洗洁净后办理验收手续。

给水系统交付使用前必须进行通水试验,开启阀门水嘴等放水,观察放水情况,并做好记录。

(2)、排水管道的安装

本工程压力排水管及污废水立管、通气管采用消音降噪UPVC排水塑料管,粘接。喷淋系统接纳末端试水的排水管采用热镀锌钢管,丝扣连接;屋面雨水排水立管采用承压排水塑料管;阳台雨水采用硬聚氯乙烯塑料管,承插粘结;与潜水排污泵连接的管道,均采用涂塑钢管,沟槽式或法兰连接。地下室外墙以外的埋地管采用给水铸铁管,橡胶圈承插连接;埋设于柱旁的雨水管和空调冷凝水管采用热镀锌钢管, 焊接,内外浸沥青两遍。溢、泄水管采用镀锌钢管,丝扣或法兰连接。

1.工艺流程

安装准备→管道预制→污水、雨水立管安装→污水、雨水支管安装→灌水试验

2.安装准备

根据设计图纸及技术交底,检查、核对预留孔洞大小尺寸是否正确,将管道坐标、标高位置画线定位。防水套管位置正确,是否需要加筋固定。

a)操作工艺

i.铸铁排水管安装

b)托、吊管道安装

i.安装在管道设备层内的铸铁排水干管可根据设计要求做

托、吊架或砌砖墩架设。

ii 安装托、吊干管要先搭设架子,按托架设计坡度栽好吊卡,量准吊杆尺寸,将预制好看管道的管道托、吊牢固,并将立管预留位置及首层卫生洁具的排水预留管口临时封堵。

3.集水坑立管安装

A.立管检查口设置按设计要求。

B.安装立管应二人上下配合,一人在上一层楼板上,由管洞内投下一个绳头,下面一人将预制好的立管上半部拴牢,上拉下托将立管对中下层管口,下层的人把甩口及立管检查口方向找正,加密封圈上卡箍,复查立管垂直度,将立管固定牢固,用密封油膏封堵。

(四)管道穿越非人防外墙时设置刚性防水套管,根据国标02S404(P15),A型规范制作;

见下图

(五)灌水试验

1.污水管道安装后,按规定要求进行闭水试验,凡属隐蔽暗装管道必须按分项工序进行,卫生洁具及设备安装后,必须进行通水试验。检验方法:满水15min ,水面下降后再灌满观察5min,液面不降,管道及接口无渗漏为合格。

2.排水主立管及水平干管管道均应做通球试验,通球球径不小于排水管道管径的2/3,通球率必须达到100%。

五.质量要求

(一)质量控制注意事项

1、施工前应认真熟悉图纸,按照设计图纸,规范图册,结合本方

案和计术交底,明确各种管道的做法和要求,保证工程质量。

2、于其他专业密切配合,凡需剔凿的部位应在土建装修前完成,

剔洞尺寸及须断筋处严格执行有关规范,须办理手续的及时办理。

3、每个分项工程施工前,工长组织人员根据图纸及本方案有关要求,结合现场实际情况,进行交底,杜绝盲目施工。

4、坚持按图纸施工,认真按照工艺要求操作,对同类项目应做样

板间,样板项,经检查合格后再大面积施工。

5、对操作者贯彻质量全面负责方针,施工班组认真执行自检、互检,使工程质量牢固建立在班组的基础上。

6、质检人员坚持质量评定标准,不姑息迁就,把问题消灭在萌芽

状态,配合全体施工人员,管理人员确保工程质量。

7、施工班组对各种设备、管道的甩口、坐标、标高随时复核,凡

超出规范要求应及时修复。对所有管道施工中断及甩口处必须做到及

时封堵,防止杂物进入管道。

8、材料、设备的加工订货要严把质量关。订货应有书面文字质量

要求,对进场的设备、材料、器具及配件和加工产品等及时进行检查

验收,收集产品,达不到质量标准的提出复核, 否则不得安装。

9、施工用机具达到完好, 保证工程质量和生产进度。

(二)施工质量标准

1、给水管道和阀门安装允许偏差和检验方法:

序号项目允许偏差(mm)检验方法

水平尺、直尺、1 水平管道纵横方向弯曲每米 1

拉线和尺量检查2 立管垂直度每米 2 吊线和尺量检

在同一平面

3 成排管段和成排阀门

3 尺量检查

上间距

2、排水管道安装允许偏差和检验方法

序号项目允许偏差(mm)检验方法

1 座标15

2 标高±15

每1m全长(25m

3 横管道纵横方向弯曲

1.5≯38

以上)

每1m全长(25m

3≯15

4 立管垂直度

以上)

(三)质量控制

1、隐蔽工程应在隐蔽前经验收,各方检验合格后,才能隐蔽,并完成记录。

2、地下室或地下构筑物外墙有管道穿过,应采取防水措施。对有严格要求的建筑物,必须采取柔性防水管道。

3、管道穿过结构伸缩缝、抗震缝及沉降缝敷设时,在墙体两侧采取柔性连接。

4、在同一房间内,同类型的采暖设备、卫生器具及管道配件,除有特殊要求外,应安装在同一高度。

5、明装管道成排安装时,直线部分应互相平行。曲线部分:当管道水平或垂直并行时,应与直线部分保持等距;管道水平上下并行时,弯管部分的曲率半径应一致。

6、管道支、吊、托架的安装:1)位置正确,埋设应平整牢固。2)固定支架与管道接触紧密,牢固可靠。3)滑动支架应灵活,滑托与滑槽两侧间应留有3-5mm的间隙,纵向移动量应符合设计要求。4)

无热深长管道的吊架、吊干应垂直安装。5)热深长管道的吊架、吊

干应向热膨胀的反方向偏移。6)固定在建筑结构上的管道支、吊架

不得影响结构的安全。

7、钢管管道与吊架的最大间距

公称直径(mm)15 20 25 32 40 50 70 80 100 125 150 200

支架的最大间距(m)保温管 2 2.5 2.5 2.5 3 3 4 4 4.5 6 7 7 不保温

2.5 3

3.5 4

4.5 5 6 6 6.5 7 8 9.5

8、给水系统的金属管道立管管卡安装应符合下列规定:

(1)楼层高度小于或等于5m,每层必须安装1个。

(2)楼层高度大于5m,每层不得少于2个。

(3)管卡安装高度,距地面应为1.5m-1.8m,2个上管卡应均匀安装,同一房间管卡安装在同一高度。

9、弯制钢管的冲压弯头弯曲半径应不小于管径的外径。焊接弯头应

不小于管道外径的1.5倍。

10、管道接口应符合下列规定:

(1)采用橡胶圈接口的管道,允许沿曲线敷设,每个接口最大偏

移角不得超过2°。

(2)法兰连接时衬垫不得凸入管道内,其外边缘接近螺栓孔为宜,

不得安放双垫或偏垫。

(3)连接法兰的螺栓,直径和长度应符合标准,拧紧后,突出螺母的长度不应大于螺杆直径的1/2。

(4)螺纹连接管道安装后的管螺纹根部应有2-3扣的外露螺纹,多余的麻丝应清理干净并做好防腐处理。

(5)卡箍(套)式连接两管口端应平整,无缝隙,沟槽应均匀。

卡紧栓后管道应平直,卡箍(套)安装方向应一致。

11、各种承压管道系统和设备应做水压试验,外承压管道系统和设备

应做灌水试验。

七、冬雨季施工措施

1、冬季一般不做试压工作,如工程较紧必须试压时,应采取防冻措

施。试压完毕立即将管道内水排放干净,以免冻裂管道和设备。

2、雨期应避开雨天做室外挖沟、槽工作,确属需要时做好防雨水和

防塌方措施。

3、雨、雪、大风、大雾天气一般不安排露天作业或登高作业,更不

准露天接电和使用电气焊施工。

八、成品保护

1、加强对施工人员思想教育工作,提高施工人员成品保护意识。

2、预制加工好的钢管丝头,应加管箍或用水泥袋、塑料布等将丝头

包好后存放,以免丝扣碰坏或生锈。预制好的管道,分项编号,码放整齐,不得大管压小管,并防止脚踏、物砸。

3、管道刷漆前必须清理除锈,待处理干净后刷漆。

4、UPVC管道安装后要外缠塑料布做管道保护,防止污染。

5、安装好的管道不得用作支撑点或锚固点,不得踏压、碰撞,其支

托卡架不得作用其他用途受力。

6、预留管口应加封堵,防止杂物进入造成堵塞。

7、土建或其他工种施工时,应对管道、设备采取保护措施防止污染

或损坏。

8、阀门手轮、水表、水龙头等易损、易丢配件,在交工前统一装好。

9、埋设管道时应采用细土将管道覆盖20cm以上,用木夯夯实,严

禁使用机械夯。

10、施工中注意本工种和其他工种的成品保护,不得碰撞、污染。

墙面、门等,不得在成品地面、楼梯上拖拉设备及管材。

11、通水试验前检查管道并关闭所有阀门,分区、分段、分层进行。

先试干管、立管然后支管调试,防止跑水、漏水,损坏成品。

九、环境保护

1、施工现场遵守控制噪音的有关规定。

2、废旧料要及时集中分拣和清理、回收和利用,严禁乱扔,做活完料净脚下清。

3、节约用电、用水,杜绝长明灯和长流水。

十、安全文明施工

(一)认真贯彻“安全第一,预防为主”的方针,明确安全生产、消防安全责任制。

(二)进入施工现场,必须遵守施工现场安全管理制度和其他管理制度,戴好安全帽,严禁吸烟。

(三)每日施工前,班组长或施工负责人根据当天施工特点做好口头安全和消防技术交底,并填写“班前安全讲话记录”。

(四)工作中精神集中,不嬉戏打闹,每项工作应遵守相关的安全操作规程,违者予以停工。

(五)注意施工现场各种安全标志。

(六)电焊、气焊注意事项:

1、施焊必须申请用火证,并有专人看火和防火设施,持证上岗。

2、隐蔽部位施焊时,注意周围易燃易爆品,施焊完毕检查现场及周围确认无隐患后方可离去。

3、严格遵守焊机施工的操作规程,接拆电焊机有专业人员操作。每台电焊机必须装有触电保护器。电焊机接线端应有可靠的防护罩,焊把与把线焊机连接牢固,双线到位,无破损,绝缘良好。

4、注意电焊机与气焊同时施工的距离,焊带与把线分开,气焊设备的安全附件齐全有效,气瓶完好无损,两瓶间距符合要求。

5、成立义务消防队设专人负责。

(七)施工机械必须绝缘良好,定期检查和检测,及时保养。

(八)砂轮锯必须装设有不小于180度的防护罩和牢固的工作托架,严禁使用有缺口、裂纹和磨损,剩余部分小于25mm的砂轮片。(九)对新产品、新工艺、新材料、新设备、新科技,必须弄懂后并有相应的操作程序和安全保护措施。

(十)加强材消防管理,现场材料堆放整齐,易燃易爆易腐蚀物品应妥善保管,远离火源,并留有合理的消防通道。

(十一)对施工班组人员在施工前,应有安全技术交底,并监督落实安全交底情况,严禁私接乱扯电线。

(十二)机械准备

根据工程施工的特点,要求施工机具配备如下:

序号机具名称规格或型号数量单位备注

1 电动套丝机DN50-DN100 1 台

2 支流交流电焊机20KVA 1 台

3 砂轮切割机φ350 1 台

4 电动试压泵P=1.6mpaDN50 1 台

5 低压变压器220V/36V 1 台

6 电锤φ32型 1 台

7 冲击电钻φ16型 1 台

8 重型套筒扳手28件 1 套

9 水准仪 1 台

10 万能角尺0-320度,精度2. 1 把

11 强力型管子钳1200,150mm 1 把

12 吊装架H=5.5m,自动 1 副

13 砂轮磨光机φ100 1 台

14 游表卡尺1/100×300 1 个

15 手动葫芦2t 1 台

16 手持式角向砂轮机φ100 1 台

17 钢丝绳φ13×200m 1 根

18 气焊工具配瓶、表、割具 1 套

六、质量保证措施

1.施工前认真熟悉图纸,按照设计图纸,工程洽商,施工规范,图

集及方案的要求明确做法。

2.预留孔洞应严格要求按照规范要求尺寸进行,孔洞预留时应与土

建密切配合,派专人进行看管,凡是需要剔凿的孔洞应在土建装修前完成。剔洞尺寸及需要断筋处应先找土建工程师进行协商经土建工程师同意后方可进行剔洞或断筋,断筋后应严格按照规范要求进行补救措施。

3.每个分项工程施工前,工长应组织班组人员根据图纸及本方案有

关要求结合施工现场实际情况进行技术交底,一定要把好质量标准,施工方法及成品保护交代清楚,千万不可盲目施工。

4.各项技术资料应及时办理,手续应齐全,不应抄取文件资料应按

照工程施工进度如实填写,严格执行规范规定,保证竣工时资料按时上报。

5.坚持按图施工,没有见到变更不得随意更改图纸,认真按照工艺

要求操作,对同类项目施工必须做样板间、样板项,经监理及项目部验收合格后,方可进行施工。

6.操作者应对质量全面负责,施工班组应严格执行三检制,质量检

查员一定要坚持质量评定标准,不符合标准及规范要求的工程决不迁就,一定要把问题消灭在萌芽状态,确保工程质量。

7.施工班组在各种管道安装前应先了解设备尺寸,管道甩口,坐标,

标高,按照施工图纸尺寸安装后是否能够满足规范要求。各种设备及卫生器具安装完成后是否打架,是否影响使用功能,核对无误后要及时进行复查,凡超出偏差的及时修理,所有管道及设备敞口必须及时封堵,以免掉进杂物。

8.严格按照三检制组织检查各道工序的施工质量。做到检查上道工

序,保证本道工序,服务下道工序。真正做到严格控制工序质量,不合格的工序不移交。

9.分项工程质量评定标准应进行实事求是的原则,不得闭门造车。

10.分项工程质量应先由各个班组自检评定,自评合格后由项目部工

长组织质检员及监理核定质量等级。

七、冬、雨季施工管理措施

1.雪天施工应把脚手架上积雪及时清理干净再施工,并做好防滑措

施。

2.冬季施工管道的预留口应及时封堵,防止雨雪进入管内冻坏管道,

冬季施工不要把卫生器具放在漏天处以免雨雪进入卫生器具冻坏

造成不必要的经济损失。

3.冬季焊接管道时应有防风措施,温度低于负20度焊口应该加热,

预热温度应为100-200度,预热时间为200-300min,室内气温低于5度不应该在做试水试验;

4.雨季施工时与室内相通的管道及穿越外墙管道的孔洞应及时封

堵,防止泥浆灌入管道,雨水灌进设备层。

5.雨天最好不要安装UPVC排水管,因为UPVC管上有水擦不干净粘接

效果不好很容易造成渗漏现象;

6.地下室的机电设备不宜过早安装,以防地下室进水淹泡设备或使

各个器件受损,以进场院未安装的机械设备应有防雨淋,防水措施

7.遇有雷雨,五级以上大风时应停止架空登高作业以防雷击或高空

坠落。,

8.电焊机及各种机械设备防雨措施应齐全有效。电焊机的二次线也

必须绝缘良好,焊接时应双线到位。焊接人员必须穿绝缘防护措施。

八、安全文明施工管理措施

1.首先贯彻安全第一,预防为主的方针。明确安全生产,消防安全

的主要性。

2.教育工人进入施工现场必须戴安全帽,进入现场严禁吸烟。

3.每天应该由专业工长在施工前根据当天工作安排结合实际施工现

给排水施工方案

给排水工程施工方案 一、编制依据 1.1泰州茂业天地观园(五号地块)给排水施工图纸(北京世纪中天国际建筑设计有限公司,工程代号JS-11-09) 1.2设计依据 1、现行国家设计规范及标准 2、有关城市建设基础资料 3、业主的设计要求及有关产品的使用说明 《建筑给水排水设计规范》GB50010-2003(2009年版) 《建筑设计防火规范》GB50016-2014 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》50242-2002 《给水排水管道工程施工及验收规范》50286-2008 《汽车库、修车库、停车库设计防火规范》GB50067-2014 《建筑给水排水制图标准》GB/T50106-2010 《民用建筑节水设计标准》GB50555-2010 《江苏省绿色建筑设计标准》DGJ32J173-2014 二、工程概况 2.1、本项目位于泰州市内,位于工农和东风北路附近。总用地面积37590m ,拟建总建筑面积191946.6m由1栋17层高层住宅(1#楼)楼高50.4m,1栋18层高层住宅(2#楼B 座)楼高5 3.0m,5栋8座34层高层住宅(2#楼A座、3#楼A、B座、4#楼、5#楼A、B座、6#楼A、B座)楼高99.7m及一层地下室及地下室夹层组成。其中地下室除部分作为设备房外其余均为车库。本项目为一类高层住宅建筑,由市政两路供水。于地下一层设置生活水泵房,泵房内设置4套无负压供水装置,以满足项目生活加压供水要求。地下一层3#楼投影范围内设置消防水泵房及消防水池一座。消防水池有效容积为270吨。消防水泵房内设置室内消火栓泵及喷淋泵各两台满足项目一次火灾灭火要求。

地下室工程施工方案[新]

地下室专项施工方案 第一节施工准备 施工前我们将做好前期的技术准备工作:施工前认真组织图纸会审及设计交底工作,做好变更记录;并在此基础上做好施工组织设计的深化设计,编制各工序、工种的作业设计并落实到施工的工长和作业队伍及班组。掌握水准点标高,轴线控制点等资料。 第二节工程测量 (一)制定测量方案的基本原则。 以业主提交的测量控制点为依据建立适合本工程的测量体系,保证建筑物定位准确,保证轴线、标高正确。 1、施工平面控制网的测点 2、根据业主提供的测量控制点在场区内引测3~4个控制点桩位,用经纬仪定出 主控制轴线,(15/OC)轴、(1/OC)轴、(28/T)轴、(29/A)轴为主控轴线,并根据主控轴线弹出其他轴线位置。 地下室施工完毕后,在±0.000结构面进行一次轴线闭合检查。 主楼轴线控制用激光经纬仪向上传递,控制点设置于地下室内,平面分别位于主控制线两端处,并在其他各楼层控制点相应位置预留200×200小方孔向上传递。 2、标高控制 (1)在首层平面易于向上传递标高的位置布设基本传递高程点,用DS2水准仪往返测,测设合格后,用红色油漆标记“▼”并在旁边注建筑标高,以红“▼”上顶线为标高基准,同一区域、同一层平面内红“▼”不得少于三个,间距分布均匀并要满足结构施工的需要,且红“▼”需设在同一水平高度,其误差控制在±3mm以内则认为合格,在施测各层标高时,应后视其中的两个红“▼”上顶线以作校核。

(2)±0.000以上各层的标高传递均利用首层红“▼”上顶线为标高基准,用检定合格的钢尺向上引测,并在投测层标记红“▼”,复检核合格后,方可在该层施测。 (3)在结构施工到一定高度后,应重新引测相应的结构标高,以保证拟建筑物的质量要求。 (二)高程基准点的测设对水准点的检测及要求 (1)对场内设的水准点,每月定时联测一次,以作相互检校。仪器采用DS2精密水准仪,精度按二等水准技术指标执行。 (2)对检测后的数据须采用微机电算,电算成果须作一分析,以保证水准点使用的准确性。 (三)控制点的保护 控制桩按测量规程规定的标准进行埋设,一般埋设在坚固地方,桩顶周围砌筑20cm高的保护台。 ·第三节土方开挖 一、基坑特点 本工程为南长区外包服务基地项目,基坑西临南湖大道,北临居民围护河道,南临扬名工业路大道,地下管线均已拆除。主要以杂填土、砂土、粉砂土为主。地下水位高,建筑物及地下室车库边线靠近河道,开挖深度在5.95米、6.45米、局部在8.75米,土方开挖量大,需在基坑周边做围护结构(详见上海市岩土工程勘察设计院编制的基坑围护工程专项施工组织设计)。 二、基坑土方开挖施工 1、施工前准备 为了便于施工及有利于基坑边坡稳定,土方开挖前先做好定位放线工作,及时配合基坑围护单位做好边坡及井点降水设备的布设,各级井点先预抽水3—4天,待坑内水位下降至作业面标高下1米后开始挖土。按基坑围护图纸要求,沿基坑开挖面放好开挖边线,临基坑围护线放坡,放坡系数具体各断面详见基坑围护图,基坑边工作面放800宽,沿工作面周边做300×300排水沟,在沉降后浇带端头处做1000×1000×1000集水井。 2、基坑开挖顺序

-建筑给排水安装施工方案

第一章:编制说明一、编制依据、由建设单位(业主)提供的给排水、电气及空调施工图纸。1 、现行国家有关规范、规程、技术、质量检验标准。2中华人民共和国颁布的现行安装工程施工的有关规范、规程及验收标准,所执3、行规范主要目录如下:GB50242-2013 《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》○1GB50242-2016 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》○2GB50300-2013 《建筑工程施工质量验收统一标准》○3 JGJ59-2015 4《建筑施工安全检查标准》○二、编制原则本水电安装工程施工方案在编制过程中,我方对图纸和招标文件进行充分的研 究和分析,针对本安装工程,制定了编制方案和编制计划。将组织具有丰富施工管理和施工经验的队伍进现场,从机械设备、材料供应以及劳动力等多方面及时配备,确保各项目标的实现。三、编制内容本工程合同范围内的所规定的给排水系统安装、电气系统安装工程的内容。 主要内容为安装工程的质量保证体系、施工技术方案、保证质量的措施、施工 进度保证措施、安全文明施工措施、施工配合管理措施、质量通病防治措施、现场消防措施等,并根据以上几方面内容进行编制。根据安装工程自身的特点,在编制施工方案时,重点突出以下二方面的内容: 一是施工准备工作,二是策划施工活动过程。四、编制目的编制安

装工程施工专项方案的目的是:为了有效地指导和管理施工生产,保证 安装工程的工期,提高安装工程的施工质量,实现工期和质量的控制目标。第二章:工程概况工程名称:海口市第二十六小学多功能综合楼建设单位:海口市第二十六小学监理单位:海南众和建设项目管理有限公司建设地点:海口市第二十六小学校园内设计单位:海口市城市规划设计研究院施工单位:海南第三建设工程有限公司承包方式:包工包料质量标准:工程质量达到国家施工验收规范合格标准。海口市第二十六小学多功能综合楼,结构形式为钢筋混凝土框架结构,抗震设度,设计合理使78度,本工程采用隔震技术,地上部分抗震设防烈度为防烈度为年,结构安全等级为一级,屋面防水等级为一级,设防要求为三道防水50用年限为设防。平米,,建筑面积5214.54多功能综合楼为六层钢筋混凝土框架结构,层高为3.6m。29.3m建筑总高度为工程范围:给排水安装工程、电气照明安装工程、电力和防雷设置安装工程施工图纸和双方签证施工合同全部内容。第三章:施工前期准备 安装工程前期施工准备工作可分为临设的搭设、技术准备、劳动力准备、材料准备、机具准备五大部分。 一、技术准备 认真熟悉和审查施工图纸,结合水、电、防雷接地相关的施工图纸,进行纵横比较和联系,使水、电、防雷接地专业相结合、相对照。发现有不合理或有疑问的地方,及时作好记录,作为日后图纸会审的

地下室施工方案

江枫苑(5#-7#)楼地下室工程结构施工方案 一、施工方法及技术措施: 本工程(5#-7#)楼连体地下室为框剪结构,建筑面积4869.9m2。建筑物周长为98?70m;底板厚分别为1050和400、板底标高为-3.60m 和-4.70m两种、电梯坑底标高为-5.45m;外墙板高度3400、厚度分别为350和400;地下室顶板为无梁板结构体系,板面标高室内为-0.03m、室外为-1.30m、板厚均为200;部分柱截面尺寸为600?600;后浇带设置区域分别为D-J轴至D-H轴、D-C轴至D-B轴,周边(底、墙、顶)设置宽度均为800,后浇带砼采用C45微膨胀混凝土浇捣,两侧采用3mm厚止水钢板或20?30遇水膨胀止水条;±0.000以下采用C40s6抗渗砼,抗渗等级0.6MPa,内掺10%的WG-HEA型微膨胀剂。另外由于地下室侧壁及底板砼等级较高,建议在砼内还应掺12-15mm 超力丝纤维,掺量为1.2Kg/m3。 1)桩基验收:桩基工程施工完毕后应及时会同有关部门进行验收,切实履行总包职责。 2)测量定位放线后,对工程桩进行平面位置测定,绘制工程桩桩位偏差图,按设计要求进行静载和动测试验。经设计单位、质监站、建设单位和监理公司对工程桩进行验收。个别不符合设计要求的桩,尽快进行处理。 3)桩基工程验收通过后,与打桩单位及时办理工程技术资料移交和工程交接手续。 4)地下室基坑围护及土方施工另详专项方案。 5)垫层施工:①垫层混凝土应在分阶段验槽后立即浇筑,以免基底土暴露时间过长而受扰动;②基础垫层施工采取分块及时浇捣的施工方法,底下块石要求大面朝下,并用石子填满空隙。垫层施工要求平整、标高准确。③垫层施工完要严格进行放样,精

排水工程专项施工方案

排水工程专项施工方案 一、工程概述 (一)、工程简介 1、路基排水系统由边沟、截水沟、拦水沟、泄水槽及急流槽、跌水、渗沟、天然河沟等组成。路基的强度和稳定性与水关系十分密切。因此,路基的排水是防治路基病害、保证路基稳定的重要措施之一,在路基成型后,立即施工并及时完成,使之真正起到治路基病害的作用。 2、沿线降雨强大,冲沟多。路基设计洪水频率: 1/100。 3、本合同段起讫桩号为K37+936.714~YK42+750,路线长4.8133286km。本合同段排水工程(涵洞除外)主要包括边沟、排水沟、引水沟、截水沟、渗沟、集水井等各型水沟的施工。 (二)、主要工程数量 二、施工准备 (一)、材料要求

所需的水泥、细集料、粗集料、片石、钢筋、土工布等进场前必须由工地试验室严格认真测试,合格之后经监理确认后方可进场使用。 1、施工用石料选用质地坚硬、无缝隙、开裂,具大面平整的片石,厚度不应小于15cm; 2、拌制出的砂浆要色泽均匀、保证水泥含量,严格按批复的配合比施工; 3、水泥使用同一品种。 (二)、材料来源 1、水泥由业主定价供应,从厂家运至施工现场; 2、碎石,片石为四会白坟前石场提供,砂为四会禄村砂场提供,用自卸车沿各施工段的临时施工便道至施工现场; 3、PVC管等其他材料为当地市场购买。 三、组织计划 (一)、施工组织机构及人员 为保证本工程的顺利实施,我项目部成立了以项目部试验室,工程技术部,质检部为首的领导班子。领导机构及成员名单见表3-1,3-2。 表3-1 排水工程施工领导机构框图

表3-2 排水工程施工管理人员表 (二)、工程机械设备配备及劳动力配置 本工程拟配备的机械设备表 (三)、施工计划及安排 1、临时排水设施及部分截水沟根据分项或分部工程施工需要,在实施分项或分部工程前施工并尽快完成。 2、本工程由我项目部路基一队和路基二队共同承建: (1)、路基一队YK37+936.714~YK39+075(含左线);

地下室专项施工方案

村民安置房工程 地 下 室 施 工 专 项 方 案

目录 第一节、地下室工程概况 (1) 第二节、地下室施工工艺和流程 (1) 第三节、地下室钢筋工程 (2) 第四节、地下室混凝土施工 (4) 第五节、模板工程 (8) 第六节、后浇带施工 (14) 第七节、泵送混凝土对模板和钢筋的要求 (16) 第八节、地下室外墙模板及止水带施工 (20) 第九节、支撑拆除 (23) 第十节、计算书 (24) 附图: 1、剪力墙模板示意图 2、梁模支架详图 3、板模板支架示意图

第一节地下室工程概况 1、基础采用桩承台、地梁、底板相结合基础。地梁截面为300×650、300×700、300×800、350×1000、400×900、400×950、450×1000mm等,承台底标高为-6.0m和-6.2m,承台厚为1100、1300mm。底板面标高为-4.9m,板厚为400mm。 2、地下室结构柱截面为450×450、500×500mm,剪力墙厚为350mm。梁截面为300×600、300×800、350×700、350×1000、350×900、450×950mm等,室外标高为-0.8米,顶板厚为200mm。 3、地下室底板和梁砼强度为C35,抗渗等级为S8,地下室剪力墙、柱、顶板砼强度为C30,抗渗等级为S8。标高-0.05以上梁板砼强度等级为C20。底板、外墙均为抗渗砼。砼施工必须采取可靠的措施确保混凝土连续浇筑,防止产生“冷缝”,控制温差和收缩应力,防止深层贯穿裂缝。 第二节地下室施工工艺和流程 地下室工程程序:基坑挖运土→基底周边设置排水井及排水沟→碎石垫层及素混凝土垫层→电梯井、承台、地梁人工修土→碎石垫层及素混凝土垫层→弹线→承台、地梁砌砖胎膜及内粉刷→垫层面防水层→细石混凝土保护层→电梯井、承台、地梁及底板扎筋→管线预埋预留及外壁墙内钢板止水带安装及焊接→分段后浇带、支挡模及内模→基底浇注混凝土(有中间向四周分段浇注)→地下室剪力墙钢筋的绑扎→地下室管线预买预留及止水钢板带安装和焊接→弹线→模板安装→地下室混凝土的分节浇注→地下室顶板支模、扎筋→顶板的混

j建筑给排水施工方案

第一章编制说明 1.1 编制依据 1.合同文件; 2.主要施工及验收规范 《建筑给排水及采暖工程施工验收规范》GB50242-2002 《现场设备安装、工业管道、焊接工程施工及验收规范》GB50236—98 《建筑施工高处作业安全技术规范》GBJ80-91 3.本公司颁发的《管理手册》、《作业指导书》; 4.本工程图纸及会审纪 1.2 编制目的 为确保工期、质量及安全、成本及文明工地条件,编制出有针对性的施工组织设计(方案),以指导施工顺利地完成本工程项目的安装。大力推广应用新技术、新工艺、新材料,控制工程成本,缩短工期,创建优质工程为目的。 第二章工程概况 2.1 工程概况 保利东语花园35-38座,工程位于佛山市南海区狮山镇松岗禅炭路东风水库旁。 本工程建设单位:保利华南实业有限公司; 监理单位:广东奥科工程监理有限公司; 施工单位:广州富利建筑安装工程有限公司; 设计单位:广东南海国际建筑设计有限公司。 本工程总建筑面积约21万㎡,地下为二层车库,地下室面积约5.02万㎡,地下室为混凝土框架剪力墙结构,地下室上面分35、36、37、38四座,其中35(36)座分A、B两单元,A 单元是38层(21层)住宅楼、B单元是33层(21层)住宅楼。38(37)座分A、B、C三单元,A单元是38层(38层)住宅楼、B单元是38层(38层)、C单元是38层(21层)住宅楼,结构类型均为混凝土框架剪力墙结构。 施工范围:室外管网,污水、雨水管网

第三章施工部署 3.1 工期安排 在前期预埋阶段给水、排水暖通预埋工作在浇混凝土前将施工内容穿插进去并完毕不能延误土建施工进度,同时土建施工队配合好安装的预留预埋工作,保证工序之间环环相扣配合紧凑;后期安装阶段利用作业面多的特点,充分组织好劳动力和机械设备加快进度来保证工期。 水电安装四个任务段,项目经理对各任务段施工负责全权指挥和协调,项目总工对工程技术负责并负责施工方案及施工技术措施制定,建筑给水排水管道安装工程施工任务。 3.2 施工组织系统 本工程采用项目法施工管理模式组织施工,给排水安装与土建归属一个项目部管理,由项目经理对外代表公司与工程相关各方进行业务联系,处理施工中各方面问题,对内协调各专业工种的施工,全面负责工程生产、技术、质量、安全工作。 本工程按专业进行分工负责,在项目经理领导下,现场所有人员分工合作,共同完成工程的各项任务。具体分工如下: 1.项目经理部 施工技术部:按给排水专业设置两名给排水专业施工员,负责该专业劳动力安排、施工技术管理工作及工种间协调工作。 质量安全员:负责各专业工种施工质量的检验、监督,有关标准、规范的贯彻执行和安全措施的落实、检查工作。 材料管理员:负责材料、设备的采购申报、接受及现场的保管、发放工作。 工程资料员:负责资料和施工图纸的收发、整理和保管工作。 2.现场施工班组 给排水施工班:负责给排水套管和埋地管道预埋工作、给排水管道及设备的安装工作。 焊工班:负责各类支架及有关设备的焊接工作。 3.3 现场管理方法 现场以项目法组织施工。项目法施工是我国施工企业根据经营战略和内外条件,按照企业

给排水施工专项方案

第一章编制依据 1.1 施工合同 太钢滨河小区7#住宅楼建设工程施工合同1.2 施工图纸 给排水、暖通 1.3主要法规 1.4主要规程、规范

第二章工程概况 本工程为太钢滨海小区7号住宅楼工程,位于太原市大同路太钢滨河小区, 7号住宅楼总建筑面积32630.50㎡。本工程为一类高层建筑,屋面防水等级为二级,地下工程防水等级为二级,建筑物耐火等级为一级。建筑设计使用年限为3类50年;抗震设防烈度为8°。建筑层高:地下二层3.3m,地下一层3.2m,地上住宅各层2.9m,室内外高差0.5m,建筑高度为99.1m(最高处)。本方案仅包括建筑给排水及采暖工程。 建筑给排水及采暖 1 生活给水系统:分四个区,其中1-4层为一区,5-16层为二区,17-28层为三区,29-34为四区,采用枝状管网,一区水压由市政给水管网保证;二、三、四区生活专用无负压供水设备保证。生活给水干管和立管采用钢塑复合管,双热熔管件连接;户内给水支管为PP-R管,热熔连接,埋没于垫层内。低区给水管采用衬塑钢管(钢塑复合管),沟槽连接。 2 排水系统:采用污、废水合流制,室内±0.000以上污废水重力自流排入室外污水管,地下室废水采用潜污泵提升至室外雨水管。排水管部分采用伸顶通气立管,专用通气立管,每隔2层设H管件与污水立管相连。专用通气管、排水立管及干管采用柔性抗震离心排水铸铁管,承插法兰连接,排水支管采用硬聚氯乙烯PVC-U管,粘接。潜污泵出水管采用热浸焊接钢管,DN<100mm丝扣连接,DN≥100mm法兰连接。水池、水箱溢水、泄水管采用镀锌钢管,丝扣连接。 3 雨水系统:屋面雨水采用87型雨水斗,采用热浸镀锌钢管,沟槽式连接。 4 消火栓给水系统及灭火器配置:采用临时高压供水系统。消火栓系统分为两个区,地下层---三层为低区,四---三十四层为高区,消火栓系统专用泵设于小区消防泵房内。室内消火栓系统为环状管网,消火栓设置为保证同层任何部位有两个消火栓的水枪充实水柱同时到达,为自动和手动控制,同时设移动式灭火器。 消火栓给水系统给水管采用无缝钢管,焊接连接,阀门及需拆卸部位采用法兰连接,建筑外墙以外的埋地管采用内衬水泥砂浆球墨铸铁管,承插接口,橡胶圈密封。 5 采暖系统:热源为集中供热,经小区换热站提供80-60℃的低温热水,分为高低区供暖,1-17层为低区,18层级以上为高区。采用共用立管的分户独立采暖系统,共用立管

地下室防水施工专项施工方案

地下室防水施工专项施工方案 一、工程概况 工程名称:安康黄沟经济适用房一期2#、4#住宅楼 建设单位:重庆振兴房地产开发有限公司 勘察单位:陕西地矿第二工程勘测院 设计单位:北京市京旅建筑设计有限责任公司 监理单位:陕西大成建设投资管理有限责任公司 二、防水设计:本工程地下室防水等级为二级,为二道设防,底板及外 墙为一道S8混凝土自防水,二道3MM厚SBS卷材防水。底板防水保护层为满铺200克油毡保护层及50厚C20细石混凝土保护层。地下室侧墙保护层为50厚聚苯板保护层,地下室外墙竖向施工缝采用钢板止水带。穿墙采用防水套管。水平施工缝采用膨胀止水钢板。地下室外墙模板采用止水螺杆,底板防水层和电梯井、侧墙交接的防水采用砌砖胎模的方法,使卷材防水闭合。 三、底板及外墙防水层施工 1配套材料: 1. 1 氯丁橡胶沥青胶粘剂:由氯丁橡胶加入沥青及溶剂等配制而成,为黑色液体。 1. 2 . 橡胶沥青嵌缝膏:即密封膏,用于细部嵌固边缝。 1. 3 保护层料:底板40厚细石混凝土,侧墙40厚聚苯板。 2. 主要机具: 2.1 电动搅拌器、高压吹风机、自动热风焊接机。 2.2 喷灯或可燃气体焰炬、铁抹子、滚动刷、长把滚动刷、钢卷尺、剪刀、

笤帚、小线等。 3. 作业条件: 3.1 施工前首先对原材及配套材料进行见证取样送检合格后方可进行施工。施工前先进行技术交底;地下室防水必须由专业队施工,持证上岗。 3.2 铺贴防水层的基层表面,应将尘土、杂物彻底清除干净。 3.3 基层坡度应符合设计要求,表面应顺平,阴阳角处应做成圆弧形,基层表面必须干燥,含水率应不大于9%。 3.4 卷材及配套材料必须符合设计及规范要求,存放易燃材料应避开火源。 4、操作工艺 4.1 工艺流程(热熔法施工): → 4.2 清理基层:施工前将验收合格的基层表面尘土、杂物清理干净。 4.3 涂刷基层处理剂:高聚物改性沥青卷材施工,按产品说明书配套使用,基层处理剂是将氯丁橡胶沥青胶粘剂加人工业汽油稀释,搅拌均匀,用长把滚刷均匀涂刷于基层表面上,常温经过4h后,开始铺贴卷材。

建筑给排水工程施工方案

建筑给排水工程施工方案 1.建筑给排水工程概况 包括给水系统、排水系统、消防系统、雨水系统。 1.1 给水系统 水源为室外给水管网接出一根DN150引入管,接人大楼地下1层。根据水压,给水竖向分高低两个区,高区为地上4~16层,由屋顶水箱供给;低区为地下2层至地上3层,该区利用场区给水管网直接供水。 1.2 排水系统 室内排水系统为污水、废水合流系统,地上部分直接排出室外;首层单独排出室外;地下部分分区设置集水坑汇集地下室污、废水,然后用潜水泵提升排出室外,潜水泵由集水坑水位自动控制;粪便污水经室外化粪池处理后,排人市政管道。 1.3 消防系统 1.3.1 本楼消防系统由消火栓系统、自动喷水灭火系统及气体灭火系统组成。 1.3.2 消火栓系统水源为地下1层的消防水池,其贮水量432m3。平时由屋顶水箱供水,屋顶水箱贮存消防水量18m3。系统上、下成环,除水箱间、变配电间外,其他各层均设有消火栓保护。室外设有三套消防水泵接合器,供消防车向系统供水。 1.3.3 自动喷水灭火系统水源为地下1层的消防水池,自动喷洒用水量93.6 m3。地下1层设2台喷洒泵(一台备用)、5套湿式报警阀和1套干式报警阀,干式报警阀主要用于地下2层。室外设有4套水泵接合器,供消防车向系统供水。 1.3.4 卤代烷1301气体灭火系统,用于地下室变配电间,采用5个药剂钢瓶。 1.4 雨水系统 采用内排水系统排至室外。 1.5 空调冷却水系统 空调用冷却水由超低噪声冷却塔冷却后循环使用,冷却塔设在大楼北侧空地上,冷却塔补水补由市政自来水直接供给,共设2台横流式冷却塔。 2.施工准备 施工道路、办公设施、生活设施、库房由土建经理部统一规划并提供,施工用水、施工用电采用土建提供的临时上水、临时用电。 2.1 技术准备 认真熟悉图纸,根据施工方案决定的施工方法,配合图纸会审等相关内容做好准备工作。 2.2 现场准备 2.2.1 现场应安排好适当的工作场地、工作棚和料具。 2.2.2 民工住房、食堂及办公室的准备:水源应接通,要有电源,同时还应设立消防设施,如灭火器等。 2.3 机具准备 机具应在施工人员进场之后、施工之前运人现场,按施工平面图布置定位.,如电焊机、砂轮割机、台钻、套丝机等应分开放里,相互间留出操作空间。本工程所使用的机具名称、数量及进场时间详见表11-1。

施工方案-站场给排水专项施工方案

目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (2) 三、施工计划 (3) 四、施工工艺 (3) (一)、施工准备 (3) (二)、施工测量放样 (5) (三)、施工工艺 (5) 1、土方开挖 (5) 2、井室施工 (6) 3、管道铺设组装 (7) 4、管道试验及冲洗 (8) 5、沟槽回填 (9) 6、施工工艺流程图 (10) 五、施工安全保证措施 (11) 六、其他技术保证措施 (11) (一)、质量保证措施 (11) (二)、雨季保证措施 (12) (三)、文明施工及环境保证措施 (13) 七、劳动力计划 (13)

站场给排水专项施工方案 一、编制依据 1.设计的给排水总平面图纸(08-1); 2.国家的政策法规、行业标准、技术规程; 3. 设计文件及工程地质报告; 4. 《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-97; 5.《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002; 6.《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003; 7.标准图S系《给水排水标准图集》:05S502;04S519;03S702;02S515;01S201;08S305; 8.一体化管理体系文件要求; 二、工程概况 1、工程概况 西乌旗火车站给水、排水管道埋设于房屋外围3米以外,排水方向由西向东输入站舍东面污水池内。起迄里程DK175+364~DK176+133。本站土壤冻结深度2.6米,给水管道及压力排水管道覆土厚度不小于2.8米,重力流排水管道管内底埋深度不小于2.45米,排水管道坡度要求:d315不小于2‰,d225、d260、d110不小于7‰。给水管道管长度约3272m,排水管道管长约2261m,化粪池8座,排水检查井77座,锅炉排污降温井2座,水封井1座,隔油池3座,跌水井2座,水表井15座,污水储存塘1座、有效容积6300m3。 2、主要工程数量(下表一) 主要工程数量(表一)

地下室模板专项施工方案

第一章编制依据 1、湖南悍马建设工程有限公司的“星辰·青年城”施工蓝图。 2、我单位有关总承包管理、质量、安全、文明施工管理、环境保护管理的规定。 3、主要国家及地方标准、规范: 4、《建筑施工手册》 2003年第二版 5、《建筑施工扣式钢管脚手架安全技术规程》JGJ130-2011 6、《建筑工程模板施工技术规范》JGJ162-2008 第二章工程概况及特点 1、工程概况

2、工程特点 本工程整体建筑面积较大,质量要求高:本工程为高层住宅楼,工程质量关系到用户及及企业在长沙县的形象,需用科学的现代化管理手段使工程质量达到优良标准。

本工程高层住宅为钢筋混凝土剪力墙结构,结构造型复杂,柱、墙类型比较多,剪力墙、管道井、洞口、电梯井等构件段面尺寸不一,增加了模板工程工作量和难度。本工程模板支撑体系多样化,增加了本模板工程的多样性及复杂程度,故要求施工过程中加强模板支撑及截面尺寸的控制,以确保本工程创优。 第三章施工部署 1、按设计院施工蓝图及本着合理原则将本工程上部结构进行划分分工负责,流水作业。各木工班平行流水作业,统一协调组织模板工程的施工。 2、模板的种类: a、框架柱、剪力墙、梁板模板采用散拼模板,为有利钢筋穿插施工,采用先浇捣柱砼后再安装顶板模板和钢筋浇捣砼。采用18厚木模板,背楞采用50×700mm木方,采用?48*3.0钢管进行支撑或加固; b、电梯井采用预拼装定型大模板,拆模后直接往上层顶升施工,模板采用18厚木模板,背楞采用50×700mm木方,采用?48*3.0钢管进行加固,M12对拉杆按纵横向间距500*500进行回固,对拉杆内穿?14PVC管一次性投入,重复利用对拉杆,; 3、施工工艺: a、电梯井、剪力墙支模:墙模放线→门洞口安装→墙顶撑焊接、梁窝安装、予留洞口安装→墙模安装、加固→墙浇砼→墙模拆除→模板往上层顶升;

建筑给排水施工组织设计方案

建筑给排水施工组织设计方案 一、建筑给排水工程概况: 包括室内给水系统、排水系统、消防系统、雨水系统。 一)给水系统: 根据甲方提供的外网压力为0.30Mpa;本工程生活给水系统竖向分为两个区,一至五层为低区,由室外给水管网直接供水;六至十一层由二次加压设备供水。二)排水系统: 本工程三至顶层为一个排水系统,一、二层为一个排水系统。 三)消防系统: 1、消火栓系统设计:消火栓系统为环状管网供水系统,消防水箱在屋顶,消防泵房在地下室。本工程室内消火栓设计秒流量为20L/S,室外为30L/S。地下室及一至五层的消火栓采用减压稳压型消火栓,其他均为普通型消火栓。 2、自动喷水湿式系统:本楼设有自动喷水湿式系统,一、二层商场为中危险Ⅰ级。中危险Ⅰ级:喷林喷水强度6L/min·㎡,作用面积:160㎡。喷头布置均按有吊顶布置。 3、灭火器的布置:本工程危险等级为中危险A类及带电类火灾,灭火器灭火级别为5A级,每个消火栓处配置两具磷酸铵盐干粉灭火器,型号为:MF3。

4、气体灭火设计:地下室配电机房设有固定式EBM气溶胶自动灭火装置。四)雨水系统: 屋面雨水排水为外排水。 二、施工准备: 1、技术准备: 认真熟悉图纸,根据施工方案决定的施工方法,配合图纸会审等相关内容做好准备工作。 1、机具准备; 机具应在施工工人进场之后,施工之前运入现场,按施工平面图布置定位,如电焊机、砂轮割机、台钻等应分开放置,相互间留出操作空间。 2、材料准备: 1)给水管采用PPR管,排水立管采用PVC—U消音排水管,横支管采用UPVC 排水管,消防管道采用热镀锌钢管。 2)对于材质的要求,各种进场材料必须符合国家颁布标准有关质量技术要求,并由产品合格证明和检验报告。 三、施工方法 一)给排水系统

给排水专项施工方案

2015年接收配套学校—常营三期配套幼儿园综合装修项目 给 排 水 专项施工方案 编制人: 审核人: 批准人: 单位名称:江苏建设控股集团有限公司 日期:年月日

目录 目录 (1) 1. 工程概况 (2) 2 编制依据 (2) 3 施工准备和部署 (2) 3.1 技术准备 (2) 3.2 组织准备 (2) 3.3 物资准备 (3) 4、劳动力、机具配置 (3) 5、施工方法 (3) 6、质量保证措施 (19) 6.1 建立健全质量管理体系 (19) 6.2 强化技术交底制度 (19) 6.3 落实“三检”制度 (19) 6.4 严把原材料质量 (19) 6.5、定期组织规范标准学习 (20) 6.6 搞好各个专业的配合 (20) 6.7 实行质量优劣奖惩制度 (20) 6.8 规范化施工 (20) 6.9 开展QC小组活动 (20) 7、安全保证措施 (20) 7.1 从思想上树立“安全第一”的思想 (20) 7.2建立健全安全管理措施 (20) 7.3 建立健全安全技术措施 (21) 7.4 消防安全管理 (21) 8、工期保证措施 (22) 9、成品保护 (22)

给排水专项施工方案 1. 工程概况 1、工程名称:2015年接收配套学校—常营三期配套幼儿园综合装修项目 2、工程地点:北京市朝阳区常营居住区三期(常营地区) 3、施工范围:校舍综合装修;建筑外立面装修、内部地面铺砖、墙面粉刷、新做吊顶、门窗灯具更换、强弱电新路安装、给排水及供暖线路改造等 4、质量标准:达到国家和地方现行《工程施工质量验收规范》合格标准。 5、工期要求:工期为60日历天。 2 编制依据 2.1 《常营三期配套幼儿园综合装修项目给排水施工图》 2.2 建筑给排水施工及验收规范。 2.3 《建筑给排水通用图集》。 3 施工准备和部署 3.1 技术准备 3.1.1 图纸 熟悉图纸的内容,掌握施工图的全部内容和设计意图,编制针对性强的专项施工方案,积极配合建设单位组织图纸会审与设计交底。 3.1.2 细化图纸 做好各专业、各工种、各工序之间的协调工作,各专业本着管道让通风,小管道让大管道,有压管道让无压管道的原则,确定各专业管线和标高以及支架位置。积极加强与土建专业之间的沟通,了解土建的施工进度,建筑做法;核实建施、结施图中安装孔洞的预留设计,对不合适的洞口及时修正;就安装的具体情况向土建相关工程师阐述,以便取得更默切的配合。争取做到步调一致,不返工、不相互污染、不相互拆台。 积极加强与业主和监理之间的沟通,了解业主最终意图,并且根据目前的市场及当前的建筑功能,提出先进的、可行的、合理化建议。 准备全面的工程资料表格,准备竣工资料的收集归档。 提出详细的施工方案。 3.2 组织准备

地下室专项施工方案(公司)

一、.................................................. 编制依据 2 二、.................................................. 工程概况 2 三、.................................................. 工程特点 3 四、.................................................. 施工准备 4 五、.................................................. 施工部署 5 六、.............................................. 主要施工方法7 七、.............................................. 质量保证措施 32 八、.................................................. 安全措施 34 九、.............................................. 文明工地建设 35 地下室施工方案 一、编制依据 1、高科?绿水东城A标段工程总承包合同及施工组织设计 2、高科?绿水东城A标段工程施工图纸 3、国家及行业的各种规范及图集 4、企业标准:中天集团施工工艺标准、企业管理办法二、工程概况

该工程住于西安市纺织城灞瑞一路与灞瑞二路之间,由西安高科东城置业有限公司开发、中联西北设计院设计、中天建设集团第五建设公司承建、西安高新监理有限责任公司监理,质量安全监理单位为纺织城地区综合发展办公室。 本标段分为三幢高层,1#、3#、8#楼及2幢2层商业用房以及地下车库组成。建筑面积共96000 〃,其中:1#、8#楼地下1层,地上33 层;3#楼地下1层,地上30层均为剪力墙结构,地下车库仅1层,框剪结构,抗震设防为8度。地基基础设计等级为甲级。结构设计使用年限为50年。防空地下室抗力等级:核6级、常6级。场地类别为H类。 主楼基础为筏板基础,车库基础为独立基础和条形基础。 1#、3#、8#楼地基采用素混凝土桩,地下室筏板厚度650mm,基础梁高1600mm,且为上翻;剪力墙厚度为200mm、250mm不等,顶板厚度为 250mm, 1#、8#楼地下室层高为4000mm, 3#楼地下室层高 为3500mm,地下车库层高为5100mm。基础底板、基础梁混凝土强度等级为P6C40,设备基础为C20,顶板及外墙混凝土强度等级为P6C35,抗渗等级为0.6Mpa。楼基础底板为300厚砂石褥垫层和160 厚素混凝土垫层及防水层;外墙防水为 1.5厚SBC高分子防水卷材,120厚M5砂浆砌MU10砖;地下室顶板防水为1.5厚SBC自粘防水卷材二道,70厚细石混凝土保护层。 车库基础由柱下独立基础、墙下条基及构造底板组成,基础底板厚度 250mm,剪力墙厚300mm,顶板厚250mm,框架柱截面尺寸为600

建筑室内给水工程施工方案

成都航空职业技术学院Chengdu aeronautic vocational and technical college 建筑室内给水工程施工方案 系别:建筑工程系 专业:建筑设备工程技术 班级:30934 指导教师:叶巧云 组长:廖龙斌 组员:罗强苏梅雄代俊齐张茜 完成时间:2011 年9 月18 日

建筑室内给水工程施工方案 室内生活给水管道采用PP-R 塑料管,配套管件连接。 (一)PP-R 管施工工艺 PP-R 管的连接拟采用热熔连接。用专用切管刀将管道切成所需长度,并事先在管道上标出热熔深度,热熔设备为电子焊接机,其焊接温度控制以焊接机的指示灯亮为控制标准(约260оC)。将管道和管件压入焊接头中,在两端同时加压力,注意不要将管道和管件扭曲或折弯,保持压力直至热熔完成。热熔完成后,同时取下管道或管件,同样,从焊接头取出时,不要扭曲或折弯。取出后,立即将管道或管件压紧,直至所标的接合深度。此间,可在5 度范围内调整连接处角度。除以上热熔工序外,其焊接的深度,加热、焊接以及冷却的时间均应符合生产厂家工艺之要求。其冷却时应采用自然冷却方式,不得采用浇水或其它方法冷却。熔接后的结合面不得出现局部熔瘤或凹凸不平的现象。 (二)室内给水系统工艺流程 安装准备→预制加工→支架制作及安装→支管、主管安装→管道试压、冲洗消毒 1.安装准备 认真熟悉图纸,参看有关专业设备图和建筑装修图,核对各种管道的坐标,标高是否有交叉,管道排列所用空间是否合理。有问题及时与设计和有关人员研究解决,办好变更洽商记录。 2.预制加工 按设计图纸画出管道分路、管径、变径、预留管口,阀门位置等施工草图,在实际安装的结构位置做上标记,按标记分段量出实际安装的准确尺寸,记录在施工草图上,然后按草图测得的尺寸预制加工,按管段分组编号。所有阀门必须经过试压合格才能使用。 3.支架制作及安装 PP-R 管支架采用厂家配套产品。 4.支管、主管安装 管道系统的主管及其附件的安装应在支架安装完成的条件后进行,其安装施工的工艺流程为:支架安装→测量尺寸、下料加工预制→主管道及管道附件安装。

给排水工程专项施工方案

海工装备厂房及辅房 给水、排水工程专项施工方案 一、工程概况 太重(天津)滨海重型机械有限公司海上多功能起吊平台(船)关键设备研制项目海工装备厂房(大型结构构件厂房)及辅房工程,总建筑面积44809m2。其中厂房建筑面积41211㎡,设计为三联跨加一露天跨,最大跨度为39m,最大吊车起重量300t,全钢排架重钢结;辅房建筑面积3598平方米,地上三层,钢筋混凝土框架结构。 给水管道从辅房给水进户总管引入管径DN150,采用市政压力直供(0.6Mpa)。给水管采用涂塑钢管,管径≤DN80,螺纹连接;管径>DN80,卡箍式连接。生活污水管、废水管均采用柔性排水铸铁管,承插连接,橡胶圈密封。污水系统采用合流制,厂区生活、生产污水按照《污水综合排放标准》三级标准排放至南面市政污水管。雨水系统分为重力流雨水系统和虹吸雨水系统。重力流雨水管采用镀锌钢管,管径>DN100,法兰连接;管径≤DN100,沟槽式连接;虹吸雨水管采用不锈钢管,焊接连接。厂区雨水汇总后多出口就近排入周边市政雨水管道。 二、工艺流程 2.1给排水管道系统 施工过程的合理安装排对进度影响很大,现场孔洞预留、管道预制、管道安装、和系统试压是关键,具体流程见图1所示: 图1 给排水系统施工流程

三、材料管理技术方案 3.1 材料准备及验收 材料采购、进场、检验及保管程序见图2所示: 图2 材料采购保管程序流程图 3.2 材料采购、保管及使用要求 1)对进场材料进行严格检查,必须符合设计要求。 2)材料在使用前按设计要求核对其规格、材质、型号,材料必须有制造厂的合格证明书或质保书,材料在进场前提供样品交业主、监理审批。 3)材料的运输、入库、保管过程中,实施严格的控制措施,每道工序均有交接制度。 4)由于本工程涉及材料种类多,因此材料入库后要进行标识和分类、分规格堆放及管理,同时采取防止变形、防止受潮霉变等措施,对材料出库验证并办理相关的领用手续。 5)材料出库后,在施工现场妥善保管,存放地点安全可靠,如材料堆放的场地可能产生积水,在下面必须垫上枕木,室外堆放的材料必须用塑料遮挡严实,避免受日晒雨淋。材料堆放要求整齐,并挂上标识牌。材料使用前进行严格检查,包括外形检查,附着物的清除。 6)由于本工程具有体量大、系统多的特点,因此工程中使用的各种材料都应实现挂牌标识建档制度,根据材料的使用专业、材料材质、物理化学性质、规格型号及生产厂家建立材料档案,使材料从进货到使用部位的确定都具有可追溯性,以保证本工程材料合理、规范的使用。 7)管道在验收及使用前进行外观检查,其表面符合下列要求: (1)无裂纹、缩孔、夹渣、重皮等缺陷; (2)无超过壁厚负偏差的锈蚀、凹陷及其他机械损伤; (3)有材质证明或标记。 8)阀门的型号、规格符合图纸及设计要求,安装前从每批中抽查10%进行强度试验和密性试验,

地下室专项施工方案

地下室专项施工方案 一、概况: 本工程为住宅楼,建筑面积3410m2,异型框架,地下一层, 地上四层。 二、施工程序: 挖桩承台土方→测水平点、定轴线→破桩头→开挖地梁→浇 地渠、承台垫层→砖砌砖模→粉砖砌模→模板安装→钢筋绑扎→ 砼浇筑。 三、施工方法: 1.1 根据现场情况和我单位的施工程序具体施工方案如下: 1.2 地下室土方基本大开挖情况○13~○20轴-4.9m,○11~○15轴-4.8m,○5~○11轴-3.7m,○1~○5轴-3.3m(相对±0.000)。 1.3 根据中兴公司、桩基公司提供的定位点,把住宅楼的每 道轴线分别测制到龙门桩上。 1.4 根据图纸尺寸开挖承台周围土方,开挖承台土方时①应 按桩钢筋上的-4.7m(-3.5m)水平点向下挖1.2m;②坑边土方清 挖平直截面符合要求;③积水及时排到雨水主管内。 1.5 破除桩头砼:①桩头破除,按照桩钢筋标高上的水平点, (-3.5m)-4.7m向下破除1000mm。②桩头破除时,砼块应 小,平均分散到地下室底板下。③破除后的桩头砼要用小锤鐕修 整平整,清理干净。注意a、破桩头砼时用大锤或气锤破时不能 一次破至设计算标高,应扣100mm用小锤或小鐕凿平至设计标

高。b、破桩砼时不能破坏原桩主钢筋。 1.6 开挖地梁槽,按设计图纸用灰线放出地梁槽尺寸,测出梁底标高,组织人员开挖地梁。 1.7 承台地梁模,根据规范和设计图纸承台,地下梁、地下室底板。地下墙板(400高)砼为一次性整体浇筑,模板不能拆除。我施工单位根据现场土质情况和有关资料针对采取地下室承台模,地梁模用砖砌模,梁承台内并加以粉刷,砖砌模施工程序:①将清挖完好的梁承台测出水平桩浇筑100厚,素砼垫层。②找出梁、承台砼的外边线(其是砖模的内墙线)。③扣砖模粉刷厚度,拉线砌墙。砖墙砌筑必须符合砖砌体验收规范。④砖模标高,外墙砖模预标高为地下室底板上标高,内梁、承台砖模砌至地下室底板下100mm。⑤砖模粉刷砂浆按1:3水泥砂浆找平压光满足粉刷要求,符合设计图纸尺寸。 1.8 地下室临时积水井的设置,根据现场和自然土质情况采取以下方法,考虑雨雪水和地下水丰富,在地下室外墙板周边设置贯通排水沟和沉水井。①贯通排水沟沿支护负-4.9m(-3.7m) 标高用砖砌沟,砼做沟底;②沉水井设置在①轴和○K轴边,⑤轴和○A轴边,○15轴和○A轴边;○12轴和○H轴边共四座,底标高在-4.9m,用砖砌成围井,直径为1000,根据施工进程沉水井 标高逐渐向上砌,井高度到-0.15m时,沉水井高度满足要求,(注:沉水井砌完后要及时用板覆盖,注意安全)。 1.9 地下室底板砼下素砼垫层 地下室底板下素砼垫层,采用商品砼,根据设计图纸地下室

给排水施工方案

给排施工方案 一、工艺流程 1、室内给水管道安装工艺流程 安装准备→预制加工→干管安装→立管安装→支管安装→洁具安装→管道试压→管道冲洗→系统调试。 2、室内排水管道安装工艺流程 安装准备→锻制加工→干管安装→立管安装→支管安装→卡件固定→封口堵洞→闭水试验。 3、室外排水管安装工艺流程 安装准备→预制加工→管基素土夯实→管基垫块放置→排水管放置、固定→浇灌管座→管道接口、检查口施工→管侧、管顶施工 4、卫生洁具安装工艺流程 安装准备→卫生洁具及配件检验→卫生洁具安装→卫生洁具配件预装→卫生洁具稳装→卫生洁具与墙、地缝隙处理→卫生洁具外观检查→通水试验。 二、施工方法 1、材料要求 (1)、排水管材为柔性铸铁管及硬质聚氯乙烯(UPVC),所有用的粘结剂应是同一厂家配套产品,并且与卫生洁具连接相适宜。 (2)、管材外表层应光滑,无气泡、裂纹,管壁薄厚均匀,色泽

一致。承口应有梢度,并与插口配套。 2、操作方法 (1)、选择管材及粘结剂。 (2)、切割管材的工具应用手用钢锯或细木手工锯。不可使用砂轮管机切割; (3)、切割后的管口,应平整垂直管轴线。管口内外无毛边。管口外边应倒100~150的角,倒角长度为2.5~3.0 mm; (4)、在管端(插口)上作一插入深度标志; (5)、用砂布将粘结面打磨成毛面; (6)、清洁承口和插口的粘结面,并凉干; (7)、专用粘结剂应浓度适中,用干净的毛刷将粘合剂均匀涂抹在粘结面上,并涂二遍; (8)、粘合剂涂好后,立即插入承接口,并向轴向向承口方向施加推进,保持1~2min; 3、室外排水管道 (1)、先在铺设管道的地面上根据管道大小及深度坡度开挖土方并夯实,再放置相应于混凝土垫层厚度的垫块,垫块面的标高通过拉线控制,排水管铺设固定在垫块上,然后浇灌混凝土管基,管接口位置根据实际情况预留位置结合。 (2)、排水管道采用承插接口,对口时,将插口插入承口底部时要听到顶撞声,停止顶插时的反弹可以使对口留有空隙。接口材料有水泥砂浆和沥青油膏。