文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 槽钢悬挑脚手架正式

槽钢悬挑脚手架正式

槽钢悬挑脚手架正式

一、编制依据

1、重庆市九龙坡区国税局办公大楼工程设计施工图。

2、有关工具性参考资料,如:工程定额、类似工程的建设资料、估算指标、建筑施工手册等。

3、建设单位施工总平面规划及本工程现场平面布置情况。

4、根据我公司现有技术力量、机械设备能力及以往的施工经验等。

5、依据国家现行技术标准、施工及验收规范、工程质量评定标准及操作规程编制而成。主要采用的规范如下:

●《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99

●《钢结构设计规范》GB50017-2002

●《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规程》JGJ130-2001

●《安装施工工艺操作规程架子工程》DB51/T325-91

●《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91

二、工程概况:

本工程位于重庆市杨家坪西郊三村9栋。建筑面积:8405㎡,建筑层数:地下一层、地上十层,结构总高度为48.6m。外墙脚手架总面积约为7000㎡。

三、脚手架设计及计算

一)、脚手架选用类型

根据本工程的结构特点和建筑造型,结合我公司对外脚手架的应用技术创新要求,本工程外脚手架采用型钢作为主要支撑,每隔6层水平挑架,作为脚手架的承力架,每段采用Φ48、壁厚3.5mm的钢管和扣件在承力架

上搭设脚手架。

搭设部位:

1、现场入口(大门)与建筑物之间搭设10m高净空安全防护棚(顶部设双层防护)通道。

2、主体结构施工脚手架搭设:五层以下为双排钢管扣件式脚手架,

五层(即23.4m层)以上用16#槽钢作外挑架,挑架设于五层(即23.4m层)楼面,16#槽钢外挑架上搭设钢管扣件式单排脚手架。

3、外墙抹灰贴面装饰施工脚手架为双排钢管脚手架。

4、卸料挑平台为工具式型钢卸料平台,为保证出料方便,每层设两个卸料平台。 K~D、9~11轴搭设卸料平台。

二)、防护安全通道及防护棚的搭设

1、防护安全通道:

1)立杆间距不大于2m。

2)步距不大于1.8m。

3)纵向设斜杆或剪刀撑。

4)顶面铺双层竹跳板,间距600,并用安全密网平铺封闭。

5)具体搭设示意图附后。

2、防护棚的搭设

1)在22.45m层楼面用16#槽钢外挑1.3m挑架,外防护架外侧于22.45m层设置3.0m宽防护棚,挑架上满铺竹跳板或竹胶板,周边设

1.5m 高的安全护身栏杆,外挂安全密目网,底部设180高挡脚板。

2)在建筑物转角处,长边每隔4.5m用Ф16的钢丝绳斜向上拉防护

棚。

三)、主体结构施工安全防护架

1、架子搭设:

1)脚手架采用分段式挑脚手架,16#槽钢外悬挑1300mm,作为承力架,间距1800mm布置,在承力架上搭设双排钢管扣件脚手架,脚手架立杆直接套在预先焊接在槽钢上的Ф32钢筋上,钢筋长度≥100mm,内排立杆距边梁外侧250mm。

2)立杆纵距1800mm,大横杆步距900mm。

3)封闭架外侧满挂密目式安全网。

4)每悬挑层满铺竹跳板或竹胶板,施工层设两层走道板,交错轮翻铺设上升。

5)外脚手架必须设置剪刀撑,剪刀撑与地面夹角为45°,剪刀撑的

连接只能采用搭接,扣件不少于两只,搭接长度不少于0.5m。

6)拉结杆:根据规范规定,水平间距5400mm,竖向间距为层高,即二步三跨,设置固结于钢筋梁板面上预埋的锚环上,拉结牢固,转角处可直接用两根小横杆和另外两根钢管像柱箍一样锁在转角钢筋砼柱上。

7)脚手架搭设高度,不得低于操作面以上1.5m。

2、结构设计:

脚手架及承力架的设计参数为:16#槽钢悬挑跨长L=1300mm,立杆纵距L a=1800mm,立杆离边梁外侧L b=1300mm,大横杆步距h=900mm,连墙件为2

步3跨设置。

其它计算参数为:16#槽钢截面抵抗矩W=116.8cm 3,立杆截面积A=489mm 2,立杆的截面抵抗矩W=5.08cm 3,立杆回转半径i=15.8mm,连墙件横距L=4.5m ,连墙件竖距h=3.0m ,钢管受压应力[σ]=205N/mm 2。

1) 纵向、横向水平杆等受弯构件的强度和按扣件后抗滑承载力计算 1.1 横向承平杆强度和连接扣件的拉滑承载力计算:

W=5.08cm 3 E=2.106×105 n/mn 2 I=12.19cm 4 竹串片脚手架自重标准为0.35KN/m 2

施工均布活荷载标准值3KN/m 2,计算跨度为1m

m KN ql M GK

=?=?=044.08135.08122 m KN ql M QK

=?=?=375.08

138122 M =1.2 M GK +1.4ΣM QK

=1.2×0.044+1.4×0.375 =0.5778 KN ·m

σ=M/W

=0.5778 KN ·m /5.08cm 3 =11.37KN/cm 2

=113.7 N/mm 2 < [σ]=200 N/mm 2 横向水平杆的挠度计算:

00174

.01078.9642101075.161078.964275.161019.121006.23841)3 35.0(538459639

454

4==

=

+?=

=

m KN EI

ql V MAX

查JGJ130-2001表 5.1.8容许挠度[V]=L/150 V max =0.00174<1/150=0.00666

横向水平杆传给立杆的竖向作用设计值为:

KN

ql R 02.3218.1)335.0(2

=??+==

查JGJ130-2001表5.1.7直角、旋转扣件(抗滑)承载8KN R=3.02KN< bdsfid="134" p=""><>

1.2 纵向水平杆强度荷连接扣件的抗滑荷载力计算:

W=5.08cm

2

·E=2.06×105N/mm 2

I=12.19cm

4

脚手板自重标准值为0.35KN/m 2 施工均布活荷载标准值为3KN/m 2

计算跨度三跨连续梁计算,计算跨度为 1.3。MGK=0.08×0.35×1×1.32=0.0474KN ·m

MQK=0.101×3×1×1.32

=0.512KN ·m M=1.2MGK+1.4ΣMQK =1.2×0.047+1.4×0.512 =0.773KN ·m σ=M/W =0.773/5.08 =15.22KN/cm 2

=152.2N/mm 2<[σ]=205N/mm 2

纵向水平杆的挠度计算:

000042

.01078.96425915.0677.01019.121006.23843.1135.0677.0384 q KF u 9

452

2

==

静=

=

m N EI

l

00052

.01019.121006.23843.113990.0384q KF u 452

2

==

EI

l =

u = u

+u 活=0.000042+0.00052=0.000562

查JGJ130-2001表5.1.8容许挠度 [u]=L/150

u=0.000562<[u]=L/150=0.0087

纵向水平杆传立杆的竖向作用设计值为:R=K V ·ql

=0.5×0.35×1.8×1+0.583×3×1×1.8

=3.463KN

查JGJ130-2001表5.1.7直角、旋转扣件(抗滑)承载为8KN R=3.463KN

2) 立杆计算:

2.1荷载计算,每段底部立杆后轴心压力

脚手架立杆承受的结构自重标准值查JGJ130-2001规范附录A表

A-1采用:

g k=0.215KN/m

则24m高的脚手架结构自重产生轴心压力标准值:

N gk=0.215×24=5.61KN

竹串片脚手架自重标准值查JGJ130-2001表4.2.1-1

g ik=0.35KN/m2

三道脚手架,每道铺4块。

N QK=3×0.35×1×1.8=1.89KN

脚手架上吊挂的安全设施,查表得:

N Q2K=0.273+0.01×1.8×21=0.759KN

施工均布活荷载标准值取3KN/m2

风荷载W K=0.7u z·u s·w o

u z查表得:1.27

w o查表得:0.6

u s 查表得:1.04=1.0×0.083=0.083

W K =0.7×1.27×0.083×0.6=0.0443KN/M 2

不组合风荷载时:N=1.2(NG MK +NG 2K )+1.4ΣN QK

=1.2(5.61+1.89+0.759)+1.4×3×1.8×1

=17.71KN 组合风荷载时:

N=1.2(NG MK +NG 2K )+0.85×1.4ΣN QK

=1.2×(5.81+1.89+0.759)+0.85×1.4×3×1.8×1 =16.577KN 2.2 立杆的稳定值计算:

不组合成荷载时:N/QA ≤f

立杆计算长度Lo=Ruh=1.155×1.5×0.9=1.60

λ=Lo/i=1.60/0.0158=101

查表得Ф=0.580

17.71/0.580×489=0.06244KN/mn 2

=62.44N/mn 2

<="" bdsfid="210" mn="" p="">

组合风荷载时:

m

KN WkLoh Mw ?==??=

0077.010

9.08.10443.04.185.010

4.18

5.022

2

22

3/205/96.631008.5100010000077.048958.071.17mm N f mm N mm W Mu QA N =<=+?=+

2.3 连墙件计算:

由风荷载产生的连墙件的轴向力设计值为:

N LW=1.4W K·A W

=1.4×0.0443×5.4×6

=2.01KN

连墙件的轴向力设计值按下式计算:

N L=N LW+N O

=2.01+5

=7.01KN

查JGJ130-2001表5.1.7直角扣件、旋转扣件(抗滑) R C=8KN N C< bdsfid="233" p=""><>

2.4 悬臂钢支承槽钢验算:

槽钢为悬挑、悬臂长1300,端部弯距为:

M=17.71×1.3=23.023KN·m

尾部反力N =M/L=28.336/1.7=16.67KN

槽钢弯曲应力:

σ=M/W

=23.023L/116.8

=19.71KN/cm2

=197N/mm2<[σ]=205N/mm2

脚手架挑梁处返核算(Ф16钢筋锚环)

N=f A·f C

=200.96cm2×210N/mm2

=42.2KN>16.67KN

根据规范JGJ130-2001表6.1.1-2规定,单排脚手架允许搭设高度为24M。

结论:经计算及规范的规定本方案符合安全要求。

4)、设计示意图附后。

3、施工要求

1)、钢筋锚固环埋设位置偏差不得大于10cm,锚固长度不小于30d。

2)、先安装槽钢,位置准确和锚环固结牢固,再用钢管插入与槽钢焊接的短钢筋上,形成扫地杆,检查位置尺寸符合要求,连结稳固后,满铺竹跳板,方可开始架子搭设。

3)、搭设的尺寸、柱距、步距、剪力撑和拉结点,严格按设计搭设联结牢固。

4)、钢管搭设要求横平竖直,偏差在+100mm以内。

4、注意事项

1)、施工过程中,严禁在外架上堆物,增加荷载。

2)、钢管接头相互错开,避免同截面接头过多。

3)、小横杆伸出立杆外10厘米左右,防止过长影响挂安全网和美观。

4)、拉结点和剪力撑应及时加固拉结。

5)、施工层外架与施工拉结杆联为一体。

四)、外墙抹灰贴面装饰施工脚手架

1、采用分段式挑断脚手架

1)、脚手架承力架仍为上述16#槽钢,在正五层外挑1300,沿墙外围每隔1.5m设置。正四层以下采用落地式双排脚手架。

2)、脚手架为双排钢管扣件式脚手架,脚手架内外立杆直接套在预先焊接在槽钢上的Φ32钢筋上,钢筋长度≥100mm,外立杆距边梁

外侧1300mm,内立杆距边梁外侧250mm,立杆间距为1800mm,内外两排立杆的中心距为1000mm,外排大横杆步距900mm,内挑大横杆步距1800mm。

3)、连墙杆的设置按垂直方向每层,水平方向不大于5400mm 设置,一处采用硬拉结,既可受压,又可受拉,拉力承受要求不得低于6.86KN,并与架体搭设同步设置。

4)、脚手架外围及底部必须满挂安全网,兜底安全网在靠墙一侧距离为50-100mm。架体内侧与建筑结构缝隙,必须用木板全封闭。

5)、每段脚手架在第四层另从结构板面打斜支撑斜挑上段脚手架,斜支撑间距同立杆纵距,支撑在外立杆与外排大横杆相交处。

6)、外脚手架必须设置剪力撑,剪力撑与地面夹角为45~60度,剪力撑的联接只能采用搭接,扣件不少于两只,搭接长度不小于0.5m。

7)、每一步操作脚手架设置护栏,第一道护栏距脚手板180mm,采用分色竹胶板制安,第二道护栏为900mm高,脚手板采用竹跳板铺设,脚手板不得有探险头板,且每板用铁丝与板下钢管扎牢。

8)、脚手架与墙体的连接用两根小横杆和另两根钢管像柱箍一样抱住框架柱,水平间距不大于5.4m,竖向间距为层高。

9)、脚手架搭设高度不得超出操作面以上两步架。

10)、脚手架搭设好后,用密目网将外架封闭,不留孔洞,安全网每个绑扎孔均扎牢。

11)、脚手架的搭设还应符合重庆市的有关安全管理规定。

2、结构计算

脚手架及承力架的设计参数为:16#槽钢悬跳跨长L=1300mm,立杆纵距L a=1800mm,立杆横距L b=750mm,内立杆距边梁外侧L b′=250mm,大横杆步距h=900mm,连墙杆2步3跨设置。

其它计算参数为:16#槽钢截面抵抗矩W=116.8cm3,弯曲应力为[б]=200N/mm2,立杆截面积A=489mm2,立杆截面抵抗矩W=5.08cm3,立杆回转半径i=15.8mm,连墙件横距Lw=5.4m,连墙件竖距hw=3.0m,钢管受压应力[б]=205N/mm2。

1)、荷载计算

○1计算每段底部立杆的轴心压力

脚手架结构自重产生的轴心压力N gk,查表得一个柱距范围内每米高脚手架结构自重产生的轴心压力标准值:

gk=0.202KN/m

则24米高的脚手架结构自重产生轴心压力标准值:

N gk=H·gk=24×0.202=4.848KN

脚手架活荷载产生的轴心压力

根据脚手架高度24米,二层施工荷载,四层脚手板。

四层脚手板产生的轴心压力,查表得:

NQ 1K =1.296KN

脚手架的防护材料产生轴压力查表得NQ 2K =0.273+0.01×1.8×24=0.705KN

两层同时作业,施工均布荷载Q K =2×2.0=4.0KN/ m 2,查表得施工荷载产生轴心压力得NQ 3K =4.05KN 活荷载产生轴心压力标准值为:

KN k NQ k NQ k NQ NQik n

i 97.505.4705.0215.13211

=++=++=∑=

轴心压力设计值:

KN

NQik

K Ngk N n

i 05.1597.54.187.0/85.42.11/2.11=?+?=+?=∑= ○

2悬臂钢支承槽钢验算槽钢为悬挑,悬臂长1300mm ,端部受力为16.07KN ,0.3m 处受力为16.07KN,则弯矩

M=NL+NL b ′=15.05KN ×1.3m+15.05KN ×0.3m=24.08KN.m 尾部反力N=M/L=24.08KN.m/1.7m=14.59KN 槽钢弯曲应力:б=N/W=14.59×1.3/116.8cm 3=16.24KN/ cm 2=162.4N/ mm 2<[б]=200N/mm 2

脚手架挑梁反力核算(Φ16钢筋锚环)

N=f A .× f C =200.96mm 2×210N/ mm 2=42.2KN>14.59KN ○

3钢管架验算每根主管受压力15.05KN ,钢管截面积489 mm 2,架子步距h=900mm ,

长细比λ=μh/i,双排架μ=1.5,则λ=1.5×0.9/0.0158=85,查表得φ=0.692。

钢管受压力б=N/ΦA=15.05KN/(0.692×489)mm2=44.41N/ mm2<[б]=205N/ mm2

根据规范JGJ130-2001表6.1.1-1规定双排脚手架允许搭设高度为50m。

结论:经计算及规范的规定,本方案符合安全要求.

施工要求和注意事项同主体结构施工安全防护架.

五)、型钢卸料平台

为贯彻渝建安发《2001》13号文,关于强制执行“建筑施工安全检查标准”JGJ59-99有关规定第三条,取消脚手架钢管加扣件,搭设楼层卸料平台,必需使用工具式卸料平台和型钢制作平台。根据该精神,本司特作型钢平台设计,供施工现场选用。

平台布置每层设两个。

1、型钢卸料平台设计

悬挑式钢平台

材料选用:16#槽钢作主梁,14#槽钢作次梁,上而满铺木板(50厚)。钢平台外型尺寸6000×2000,悬臂长度5m,以Ф17钢丝绳作吊点计算。

1) 次梁计算:

○1活荷载:14槽以自重167.3N/m,木板满铺以400N/m2计算;活荷载2000N/m2

M=1/8ql2

=(167.3+400+2000×2)×22

=2283.65 N·m

○2按次梁承受集中荷载依下式作弯距验算:

M=1/8ql2+1/4FL

=1/8(167.3+400×1)×22+1/4×1000×2

=283.65+500

=783.65 N·m

○3计算次梁弯曲强度

σ=M/Wn≤f

σ=2283.65 N·m/87.1cm3

=2283.65 N×100cm/87.1cm3

=2621.87N/cm2

=26.21N/mm2<[σ]=205N/mm2

2) 主梁计算:

按外侧主梁以钢丝绳吊点作支承点计算。

○1恒载:

主梁采用16#槽钢以自重229.9N/m;

次梁传递的恒荷载:167.3 N/m+400 N/m=567.3 N/m

施工活荷载2000 N/m。

M=1/8ql2

=1/8(229.9+567.3+2000×2)×4.52

=12142.913N ·m σ=M/W

=12142.913/116.8cm

3

=103.81N/mm 2

<="" bdsfid="344" mm="" p="">

2钢丝绳验算:○

1为安全:钢平台每侧两道钢丝绳均以一道受力作验算。钢丝绳按下式计算其所受拉力: N ql T 2180511

.123986

69.33sin 25)220003.5679.229(sin 2==??++==

α ○

2以钢丝绳拉力按下式验算钢丝绳的安全系数K: 查表得6×19钢丝绳,直径为17钢丝绳破断拉力总和为167.5KN. 换算系数为0.85 F=167.5×0.85=142.375KN

K=F/T=142.375×1000/21805=6.53<[K]=10

结论:经计算及规范得规定,本得符合安全要求。六)安全文明施工水平垂直封闭 1、水平封闭

水平封闭采用竹跳板作脚手板,密铺严实牢固,不得有探头板。外侧设180高踏脚板,踏脚板采用层板。

施工作业层下每三层设水平封闭网,水平网应严密。施工大门进出口及通道搭设防护棚,具体作法详附图。 2、垂直封闭

垂直封闭采用满挂密目式安全网,外侧大横杆刷黄黑相间警示油漆条

纹。架体外侧每两层设180mm高层间分隔线,层间分隔线采用层板,上刷黄黑相间警示油漆条纹。

四、脚手架搭设施工方法及注意事项

一)、施工准备

脚手架搭设必须编制施工方案,并经建设、监理单位审批认可方能实行。脚手架搭设前,应由项目技术负责人向施工操作班组进行技术交底。

脚手架搭设使用的钢管、扣件、脚手板、型钢、钢丝绳等材料必须进行检查验收,经检查合格后方能使用。各种材料经检查合格后按品种、规格分类,堆放整齐、平稳,堆放场地不得有积水。

脚手架搭设前,应清除搭设场地杂物,平整搭设场地,并使排水畅通。

二)、脚手架搭设

脚手架搭设应配合施工进度进行搭设,一次搭设高度不应超过相邻连墙件以上二步。每搭完一步脚手架后,应按规范要求校正步距、纵距、横距及立杆垂直度。

1、底座

底座、垫板采用长度不小于两跨、厚度不小于50mm的木垫板,

均应准确放在定位线上。悬挑脚手架底座为悬挑槽钢。

每根立杆均应设置底座或垫板。

2、立杆

脚手架必须设置纵横向扫地杆。纵向扫地杆采用直角扣件固定在距底

座上皮不大于200mm处的立杆上。横向扫地杆亦采用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆下方的立杆上。当立杆基础不在同一高度上时,必须将高处的纵向扫地杆向低处延长两跨与立杆固定,高低差不应大于1m。靠边坡上方的立杆轴线到边坡的距离不应小于500mm。

相邻立杆的对接扣件应交错布置:两根相邻立杆的接头不得在同一步内,同步内隔一根立杆的两个相隔接头在高度方向错开的距离不应小于500mm;各接头中心至主节点的距离不应大于步距的1/3。

3、水平杆

○1纵向水平杆

纵向水平杆设置在立杆内侧,其长度不应小于3跨。

纵向水平杆接长应采用对接扣件连接。其对接应符合下列规定:

纵向水平杆的对接扣件应交错布置:两根相邻纵向水平杆的接头不宜设置在同步或同跨内;不同步或不同跨两个相邻接头在水平方向错开的距离不应小于500mm;各接头中心至最近主节点的距离不宜大于纵距的1/3。

○2横向水平杆

主节点处必须设置一根横向水平杆,用直角扣件扣接且严禁拆除。主节点处两个直角扣件的中心距不应大于150mm。

作业层上非主节点处的横向水平杆,宜根据支承脚手板的需要等间距设置,最大间距不应大于纵距的1/2。

4、脚手板

脚手板采用木脚手板和竹脚手板。

脚手板应设置在三根横向水平杆上。当脚手板长度小于2m时,可采用

两根横向水平杆支承,但应将脚手板两端与其可靠固定,严防倾

覆。

脚手板的铺设采用对接平铺,亦可采用搭接铺设。脚手板对接平铺时,接头处必须设两根横向水平杆,脚手板外伸长应取130~150mm,两块脚手板外伸长度的总和不应大于300mm;脚手板搭接铺设时,接头必须支在横向水平杆上,搭接长度应大于200mm,其伸出横向水平杆的长度不应小于100mm。

5、连墙件

连墙件的布置应从底层第一步纵向水平杆处开始设置,优先采用菱形布置,连墙件布置宜靠近主节点设置,偏离主节点的距离不应大于300mm。

连墙件的连墙杆应水平设置。;连墙件应采用可承受拉力和压力的构造。

6、剪刀撑

剪刀撑必须在外侧立面的两端各设一道,并应由底至顶连续设置;中间各道剪刀撑之间的净距不应大于15m。

剪刀撑斜杆接长采用搭接,搭接应符合下列规定:

剪刀撑斜杆应用旋转扣件固定在与之相交的横向水平杆的伸出端或立杆上,旋转扣件中心线至主节点的距离不宜大于150mm。

三)、脚手架拆除

1、拆除脚手架的准备工作

拆除脚手架前,应作好下列准备工作:

应全面检查脚手架的扣件连接、连墙件、支撑体系等是否符合构造要求。

悬挑外脚手架施工方案(槽钢)

邹城市义和佳苑小高层 悬 挑 式 脚 手 架 施 工 方 案 济宁市天成建筑安装工程有限公司 2011年月日 目录1、............................................................................................... 悬挑脚手架计算书19

1.1槽钢悬挑外架验算 19 1.1.1搭设尺寸设计 19 1.1.2荷载参数 19 1.1.3横向水平杆验算 19 1.1.4纵向水平杆验算 21 1.1.5验算扣件的抗滑移承载力 22 1.1.6立杆验算 23 1.1.7连墙件计算 25 1.1.8悬挑底座计算 26 1.2验算结论 27 8、............................................................................................... 悬挑脚手架计算书 8.1.......................................................................................... 二至八层悬挑外架验算 8.1.1 ............................................................................................... 搭设尺寸设计 8.1.2 ....................................................................................................... 荷载取值 8.1.3 ........................................................................................... 横向水平杆计算

槽钢悬挑脚手架搭设方案

悬挑脚手架施工方案 一、编制依据 1、《建筑施工脚手架使用手册》; 2、《建筑施工手册》。 二、工程概况 巴音孟克(香堤水郡)一期工程由通辽鹿通房地产开发有限公司筹建。 本工程位于新城区柳荫路北侧,阿古拉大街南侧,库伦路与霍林郭勒路之 间,建筑面积为106683,96平方米。 本工程包括: 1.4#楼:地上24层,地下1层 2.5#楼:地上24层,地下1层 3.6#—8#楼:地上26层,地下1层 三、外悬挑搭设方案 1、本工程脚手架主要做建筑维护架子,因此在设计时经过严谨 合理的脚手架设计,本工程脚手架架设:根据建筑造型和建筑物周围自然情况,在结构层施工到负一层顶板后,地下室结构的脚手架拆除,进行建筑物外围夯填,分层进行。至室外地面1-6层为落地脚手架,在7层楼面用16a工字钢悬挑搭设(斜拉式)每七层设置一道,斜拉设6*19钢丝绳,钢丝绳公称抗拉强度1700MPa,直径15.5 mm。

2、16a 号工字钢悬挑双排扣件式钢管承重脚手架设计及构造。 (1)、构造特点:悬挑双排扣件式钢管架采用分节卸荷,沿建筑物层高每7层为一节,每七层一卸荷,脚手架从7层楼面即开始设工字钢悬挑, 4#、5#、6#、7#、8# 7层楼面~24(26)层独立悬挑架。 (2)、脚手架均布施工荷载3.0KN/m 2,装修施工荷载2.0KN/m 2,结构施工阶段操作层均考虑一层施工。 (3)、脚手架步距为h=1.45m ,立杆纵向间距Ia=1.5m ,内外杆排距0.7米,内立杆距建筑物外墙砼距离为300mm 。 (4)悬挑脚手架外挑工字钢间距1500 mm 设置,斜拉钢丝绳随外挑槽钢间距设置,每根外挑杆上设置一根斜拉钢丝绳,斜拉钢丝700 1450 工字钢 1950

脚手架施工方案(槽钢悬挑脚手架)完成



1:编制依据:................................................................ 2 2、工程概况.................................................................. 2 2.1 工程简介............................................................ 2 2.2、工程特点............................................................ 2 3、施工部署.................................................................. 3 3.1 安全防护领导小组 .................................................. 3 3.2:设计总体思路........................................................ 3 4:脚手架设计:.............................................................. 4 4.1:悬挑脚手架设计: .................................................... 4 4.2、落地脚手架设计 ...................................................... 8 5:材料要求.................................................................. 8 6:卸料平台................................................. 错误!未定义书签。 错误!未定义书签。 7、 脚手架出入口的构造....................................................... 9 8、构造要求................................................................. 10 8.1、立柱构造要求....................................................... 10 8.2、纵向水平杆(大横杆)构造要求 ....................................... 10 8.3:横向水平杆(小横杆)的构造要求 ..................................... 11 8.4:木板脚手板构造要求 ................................................. 11 8.5:剪刀撑构造要求 ..................................................... 12 8.6、安全防护设施....................................................... 12 9、脚手架施工............................................................... 16 9.1:准备............................................................... 16 9.2:搭设............................................................... 16 9.3:脚手架检查与验收 ................................................... 18 9.4:脚手架的拆除....................................................... 20 10:.脚手架安全管理和措施 ................................................... 21 10.1 准备要求 ........................................................... 21 10.2:搭设阶段.......................................................... 22 10.3:使用阶段.......................................................... 22 10.4:拆除阶段.......................................................... 24 11、质量保证措施............................................................ 24

槽钢悬挑式外脚手架拆装方案

本方案是根据国家建设部JGJ59-99《建筑施工安全检查原则》、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》与福建省城镇建设厅有关JGJ59-99 旳实行意见,结合本工程实际状况,特制定本槽钢悬挑式外脚手架专题方案。 为保证施工安全、结合构造形式、切实做好文明施工,本工程外脚手架采用槽钢悬挑式外脚手架,每次悬挑七步,每步铺设脚手片,四面满挂绿色密目网,从而起到既安全又减少施工灰尘外扬和美化施工环境旳作用。 脚手架必须分段挂牌验收合格后方可使用,且每层必须悬挂可视度很好大小合适旳层数标牌。 一、脚手架旳重要配件及材料选用: 1、槽钢悬挑式钢管脚手架旳重要构成构件有:槽钢、立柱、纵向水平杆、横向水平杆、扣件、剪刀撑、横向支撑、连墙件、脚手板或脚手片、钢丝绳。 2、材料选用直径ø48 厚3.5mm 旳钢管、16#槽钢、木脚手板、ø14钢丝绳[公称抗拉强度1372kN/cm2]、毛竹片。 (一)基本规定:

用扣件式钢管搭设旳脚手架是施工临时构造,它要承受施工过程中多种垂直和水平荷载,重要是施工层旳大模板重量,因此脚手架必须有足够旳承载能力、刚度和稳定性。在施工过程中,在多种荷载作用下不发生失稳、倒塌,并不超过构造旳容许强度、变形、倾斜、摇摆或扭曲现象,以保证安全。 (二)受荷状况: 采用槽钢,ø48×3.5 钢管、钢丝绳、扣件等构成旳悬挑脚手架、悬挑梁、钢丝绳、立杆、大横杆和小横杆是重要受力杆件,剪刀撑和连墙件是保证脚手架整体刚度和稳定性旳杆件,并具有加强脚手架抵御垂直和水平力作用旳能力,其中连墙杆还承受风荷载,扣件是脚手架构成整体旳连接件和传力件。 (三)脚手架旳构造与搭设: 1、脚手架立柱采用对接扣件连接,相邻两立柱接头应错开不不不小于50cm 且不在同一步距内,纵向水平杆接长用对接扣件连接,上下相邻两根纵向水平杆接头错开不不不小于50cm,同一步内外两根纵向水平杆接头也应错开,并不在同一跨内。为了固定槽钢旳稳固性,在楼板上预埋一对ø16 旳钢筋环丝后用木楔打紧、用钉子锁牢。 2、挑架底悬挑槽钢内和楼板上预埋旳2 对ø16 螺栓固定,外用钢丝绳上拉支撑。ø16 预埋件锚固长度35d,并安放在楼板筋下面,同楼

悬挑式脚手架搭设规范

悬挑式脚手架搭设规范 一、施工方案 1、悬挑式脚手架必须编制专项施工方案。方案应有设计计算书(包括对架体整体稳定性、支撑杆件的受力计算),有针对性较强的、较具体的搭设拆卸方案和安全技术措施,并画出平面、立面图以及不同节点详图。 2、专项施工方案包括设计计算书必须经企业技术负责人审批签字盖章后方可施工。 二、悬挑梁及架体稳定 1、挑架外挑梁或悬挑架应积极采用型钢或定型桁架。 2、悬挑型钢或悬挑架通过预埋与建筑结构固定,安装符合设计要求。 3、挑架立杆与悬挑型钢连接必须固定,防止滑移。 4、架体与建筑结构进行刚性拉结,按水平方向小于7M、垂直方向等于层高设一拉结点,架体边缘及转角处1M范围内必须设拉结点。 三、脚手板 挑架层层满铺脚手片,脚手片须用不细于18#铅丝双股并联绑扎不少于4点,要求牢固,交接处平整,无探头板,不留空隙,脚手片应保证完好无损,破损的及时更换。 四、荷载 施工荷载均匀堆放,并不超过3.0KN,m2。建筑垃圾或不用的物料必须及时清除。 五、交底与验收 1、挑架必须按照专项施工方案和设计要求搭设。实际搭设与方案不同的,必须经原方案审批部门同意并及时做好方案的变更工作。

2、挑架搭拆前必须进行针对性强的安全技术交底,每搭一段挑架均需交底一次,交底双方履行签字手续。 3、每段挑架搭设后,由公司组织验收,内容良化,合格后挂合格牌方可投入使用。验收人员须在验收单上签字,资料存档。 六、杆件间距 挑架步距不得大于1.8M,横向立杆间距不大于1M,纵向间距不大于1.5M。 七、架体防护 1、挑架外侧必须用建设主管部门认证的合格的密目式安全网封闭围护,安全网用不小于18#铅丝张挂严密。且应将安全网挂在挑架立杆里侧,不得将网围在各杆件外侧。 2、挑架与建筑物间距大于20cm处,铺设站人片。除挑架外侧、施工层设置 1.2M高防护栏杆和18cm高踢脚杆外,挑架里侧遇到临边时(如大开间窗、门洞等)时,也应进行相应的防护。 八、层间防护 挑架作业层和底层应用合格的安全网或采取其他措施进行分段封闭式防护。 九、脚手架材质 1、钢管脚手架应选用外径48mm,壁厚3.5mm的A3钢管,表面平整 光滑,无锈蚀、裂纹、分层、压痕、划道和硬弯,新用钢管有出厂合格证。搭设架子前应进行保养、除锈并统一涂色,颜色应力求环境美观。 2、钢管脚手架搭设使用的扣件应符合建设部《钢管脚手扣件标准》要求,有扣件生产许可证,规格与钢管匹配,采用可锻铸铁,不得有裂纹、气孔、缩松、砂眼等锻造缺陷,贴和面应平整,活动部位灵活,夹紧钢管时开口处最小距离不小于5mm。 3、型钢宜采用A3号槽钢或工字钢。

悬挑脚手架工程施工设计方案槽钢A_4新

脚手架工程施工方案 工程名称:兖州市奎星苑安置一期A-4(1#)住宅楼施工单位:兖州市建筑安装工程总公司 编制人:志强 日期: 2010年4月20日

目录 第一章、编制依据 (1) 第二章、工程概况 (1) 第三章、施工布署 (1) 第四章、施工工艺 (3) 第五章、构造要求及技术措施 (4) 第六章、悬挑架技术措施 (8) 第七章、质量标准及验收 (13) 第八章、安全施工技术与管理措施 (17) 第九章、文明施工措施 (20) 第十章、环保措施 (20)

第一章、编制依据 1、工程施工图纸及现场概况 2、《混凝土结构工程施工质量验收规》(GB50204-2002) 3、《建筑施工手册》第四版(缩印本) 4、《建筑施工现场管理标准》DBJ14-033-2005 5、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规》(JGJ130-2001)。 6、《建筑结构荷载规》(GB50009-2001) 7、《建筑施工模板安全技术规》(JGJ162-2008) 8、建书脚手架和模板计算软件(建科评[2007]028号) 第二章、工程概况 第三章、施工布署 第一节、方案选择 本工程结构施工脚手架,采用满堂脚手架,外脚手架:一层至6层采用落地式双排脚

手架共16.6米,6层顶以上采用工字钢悬挑脚手架,共悬挑两次,每次20米。脚手架采用DN48×3.5焊接钢管及可锻铸造扣件,操作层满铺架板,脚手架外侧满挂绿色密目网作封闭处理。 第二节、组织机构 外架搭设由外架工长负责组织实施,其他人员配合。 外架所需材料、劳动力计划均由外架工长负责编制,材料员、劳职员负责组织进场。由技术负责人进行技术与安全交底工作。 第三节、材料准备 (1)钢管选用外径48mm,壁厚3.2mm 。脚手架钢管钢管表面应平直光滑,不应有裂纹、分层、压痕、划道和硬弯,新用的钢管要有出厂合格证。 (2)扣件式钢管脚手架采用可锻铸铁制作的扣件,不得有裂纹、气孔、缩松、砂眼等锻造缺陷,扣件的规格应与钢管相匹配,贴和面应干整,活动部位灵活。 (3)安全网采用密目式安全网,网目应满足2000目/100cm2,使用的安全网必须有产品生产许可证和质量合格证,以及由建筑安全监督管理部门发放的准用证。 第四节、机具准备 搭、拆架子所需机具主要有架子扳手、吊线,由架子工自备。 第五节、技术准备 1、根据现场情况、结构情况提出脚手架的选用方案; 2、按相关规规定进行脚手架设计,完成相关图纸; 3、编制详细的脚手架专项施工方案; 4、编制安全作业指导书,对操作工人进行技术交底与岗前培训、安全教育。

悬挑式脚手架施工标准(图文版)

悬挑式脚手架施工标准(图文版) 随着高层建筑日益增多,建筑结构日趋复杂,脚手架、模板工程、基坑、塔吊等工程在搭设、施工、使用中作业危险因素多,极易发生伤亡事故。 脚手架搭设是建筑施工企业实现安全生产不容忽视的一项重要工作。高层或超高层使用的悬挑式脚手架在建筑工程中经常使用,悬挑式脚手架是指架体结构卸荷在附着于建筑结构的刚性悬挑梁(架)上的脚手架,用于建筑施工中的主体或装修工程的作业及其安全防护需要。 一、悬挑式脚手架的适用范围 适用于在高度不大于100m的高层建筑或高耸构筑物上使用的悬挑式脚手架,每道型钢支承架上部的脚手架高度不宜大于24m。( 其中JGJ130-2011规定,不宜大于20m) 二、悬挑脚手架可分 1.搁置固定于主体结构层上的形式(悬臂钢梁) ; 2.与主体结构面上的预埋件焊接形式(附着钢三角架)。

3.搁置加斜支撑或加上张拉与预埋件连接(以上二种形式的结合,注意:钢丝绳、钢拉杆不参与悬挑钢梁受力计算)点这免费下载施工技术资料 三、悬挑脚手架技术参数 悬挑脚手架的基本参数 1. 起挑层高 一般从第四、五层开始起挑,根据工程需要决定。

2. 挑梁型号规格 挑梁一般采用工字钢等型钢。根据荷载大小设计选用工字钢等的型号规格。 3. 步高(步距) 步高一般在1.8m左右。 4. 步宽(立杆横向间距) 步宽一般在1.0m左右。 5. 立杆纵向间距(跨) 立杆纵向间距需根据工程需要设计。 四、悬挑脚手架图例

五、连墙件构造示意图

六、底支座构造示意图

七、悬挑脚手架的施工标准 水平悬挑梁 水平悬挑梁采用16#工字钢,工字钢正常水平间距1500mm,大部份悬挑长度1250mm,锚固长度1.25倍悬挑长度,固定段长度不应小于悬挑段长度的1.25倍。 悬挑脚手架的搭设高度不超过20米。悬挑梁截面高度不应小于160mm。每个型钢悬挑梁外端宜设置钢丝绳或钢拉杆与.上一层建筑结构斜拉结,钢丝绳、钢拉杆作为附加保险措施,不参与悬挑钢梁受力计算。悬挑梁尾端应在两处及以上固定于钢筋混凝土梁板结构_上。锚固型钢悬挑梁的U型钢筋拉环或锚固螺栓直径不宜小于16mm。 悬挑脚手架挑梁结构及其锚固

(NZ-GD-10-2009)悬挑脚手架槽钢及吊环使用标准

中南控股集团南通建筑工程总承包有限公司 悬挑脚手架槽钢及吊环使用标准 单位:中南控股集团南通建筑工程总承包有限公司部门:技术质量部

南通建筑工程总承包有限公司 悬挑脚手架槽钢及吊环使用标准 一、编制目的 鉴于目前各项目部悬挑脚手架用槽钢及吊环使用混乱,存大极大安全隐患,为保证悬挑脚手架搭设及使用安全。现编制公司标准《悬挑脚手架槽钢及吊环使用标准》,规范悬挑脚手架用槽钢及吊环使用。 二、适用范围 本公司各项目部槽钢(工字钢)悬挑脚手架。 三、编制依据 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2001 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002 四、工艺流程

五、操作要点 1、挑梁采用16#槽钢或工字钢,对于有裂纹、严重锈蚀和弯曲的严禁使用,且材料合格证、质量证明资料齐全。 2、挑梁在正常部位悬挑部分长1.30m,固定端不于小1.5倍外挑长度。阳台、马道部位部位采用6米长槽钢(工字钢)。 3、在槽钢(工字钢)上表面,距建筑物墙或梁外边300处及1200处,焊高100mmΦ33钢管或>Φ25钢筋,固定脚手架立杆用。 4、吊环选用一级Φ16圆钢,严禁使用螺纹钢。每根槽钢(工字钢)设两个,分别设在距槽钢(工字钢)根部200mm及距建筑物边200mm,埋入混凝土深度≥300mm,外露混凝土面200mm。根据计算书挑梁端部合理设置Φ15.5#钢丝绳单股斜拉,阳台、建筑物转角处每道均设一斜拉钢丝绳。钢丝绳每端线夹设3只,间距150紧固牢靠。 5、固定槽钢(工字钢)与吊环的钢筋采用与吊环同材质、规格,弯成倒U 型,设置在吊环外侧(靠近脚手架一侧),压紧槽钢(工字钢)后用电焊满焊固定,与吊环上口的空隙用木楔塞紧。 6、悬挑脚手架搭设前需编制专项施工方案,报分公司技术科及监理单位审批后方准搭设,特殊部位、危险性大、搭设难度大的脚手架需报总公司审批。搭设时需严格按施工方案执行,严禁超载使用。 图一悬挑脚手架节点图

槽钢悬挑脚手架正式

槽钢悬挑脚手架正式 一、编制依据 1、重庆市九龙坡区国税局办公大楼工程设计施工图。 2、有关工具性参考资料,如:工程定额、类似工程的建设资料、估算指标、建筑施工手册等。 3、建设单位施工总平面规划及本工程现场平面布置情况。 4、根据我公司现有技术力量、机械设备能力及以往的施工经验等。 5、依据国家现行技术标准、施工及验收规范、工程质量评定标准及操作规程编制而成。主要采用的规范如下: ●《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 ●《钢结构设计规范》GB50017-2002 ●《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规程》JGJ130-2001 ●《安装施工工艺操作规程架子工程》DB51/T325-91 ●《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91 二、工程概况: 本工程位于重庆市杨家坪西郊三村9栋。建筑面积:8405㎡,建筑层数:地下一层、地上十层,结构总高度为48.6m。外墙脚手架总面积约为7000㎡。 三、脚手架设计及计算 一)、脚手架选用类型 根据本工程的结构特点和建筑造型,结合我公司对外脚手架的应用技术创新要求,本工程外脚手架采用型钢作为主要支撑,每隔6层水平挑架,作为脚手架的承力架,每段采用Φ48、壁厚3.5mm的钢管和扣件在承力架 上搭设脚手架。 搭设部位: 1、现场入口(大门)与建筑物之间搭设10m高净空安全防护棚(顶部设双层防护)通道。 2、主体结构施工脚手架搭设:五层以下为双排钢管扣件式脚手架,

五层(即23.4m层)以上用16#槽钢作外挑架,挑架设于五层(即23.4m层)楼面,16#槽钢外挑架上搭设钢管扣件式单排脚手架。 3、外墙抹灰贴面装饰施工脚手架为双排钢管脚手架。 4、卸料挑平台为工具式型钢卸料平台,为保证出料方便,每层设两个卸料平台。 K~D、9~11轴搭设卸料平台。 二)、防护安全通道及防护棚的搭设 1、防护安全通道: 1)立杆间距不大于2m。 2)步距不大于1.8m。 3)纵向设斜杆或剪刀撑。 4)顶面铺双层竹跳板,间距600,并用安全密网平铺封闭。 5)具体搭设示意图附后。 2、防护棚的搭设 1)在22.45m层楼面用16#槽钢外挑1.3m挑架,外防护架外侧于22.45m层设置3.0m宽防护棚,挑架上满铺竹跳板或竹胶板,周边设 1.5m 高的安全护身栏杆,外挂安全密目网,底部设180高挡脚板。 2)在建筑物转角处,长边每隔4.5m用Ф16的钢丝绳斜向上拉防护 棚。 三)、主体结构施工安全防护架 1、架子搭设: 1)脚手架采用分段式挑脚手架,16#槽钢外悬挑1300mm,作为承力架,间距1800mm布置,在承力架上搭设双排钢管扣件脚手架,脚手架立杆直接套在预先焊接在槽钢上的Ф32钢筋上,钢筋长度≥100mm,内排立杆距边梁外侧250mm。 2)立杆纵距1800mm,大横杆步距900mm。 3)封闭架外侧满挂密目式安全网。 4)每悬挑层满铺竹跳板或竹胶板,施工层设两层走道板,交错轮翻铺设上升。 5)外脚手架必须设置剪刀撑,剪刀撑与地面夹角为45°,剪刀撑的

悬挑外脚手架搭设规范

悬挑外脚手架搭设规范 篇一:悬挑脚手架搭设规范标准 悬挑脚手架搭设规范标准 一、悬挑脚手架底座 说明: 1、悬挑脚手架搭设前(必须编制专项施工方案,方案必须包含最挑粱平面定位布置图。 2、悬挑脚手絮的悬挑粱必须选用不小于1 6号的工字钢。楼层预埋Φ20U型环,不得使用螺纹钢,具体型号必须经过设计计算确定。 3、落于结构上的锚固段应是悬挑段的1.5倍(且必须采取两道锚固,每道悬挑粱均应加设斜拉钢丝绳,架体分段悬挑高度不大于20m。 4、脚手架底却应按规范要求沿纵横方向设置扫地杆,悬挑粱上表面应加焊钢筋以固定立杆,在横杆上方沿脚手架长度方向铺设木枋,井满铺模板进行防护。 5、脚手架底部立杆内侧应设200mm高踢脚板。 6、杆件搭设及防护同前述落地式外架。 说明: 1 1、悬挑式脚手架必须编制专项施工方案,方案必须经企业技术负责人审批并签字盖章,架体高度20m及以上悬挑式脚手架工程须按《危险性较大的分部分项工程安全管理办法)(建质控【2009】87号)组织专家论证。悬挑梁或悬挑架应积极采用型钢或定型桁架。 2、悬桃型钢或悬桃架通过预埋与建筑结构固定,预埋件不得使用螺纹钢,安装符合设计要求。

3、挑架立杆与悬桃型钢连接必须固定,防止滑移。 二、外架连墙件的设置 三、剪刀撑和斜向支撑的设置 说明: 1、高度在24m以下的脚手架,必须在外侧立面的两端各设置一道剪刀撑,并应由底至顶连续设置。中间各道剪刀撑之间的距离不大于 15m。每道剪刀撑宽度不小于4跨,并不小于6m。斜杆与地面的倾角宜在45-60度之间。 2、高度在24m以上的双排脚手架应在外侧立面整个长度和高度上连续设置剪刀撑。 3、一字型、开口型双排架两断口必须 设置横向斜撑;24米以上架体在架体拐角处及中间每六跨设置一道搭接斜撑。 4、剪刀撑斜杆的接长必须采用搭接,搭接长度不小于1m,且不少于三个扣件紧固。 2 四、水平防护(主体及装修施工阶段) 说明: 1、主体施工阶段,施工层、拆模层、脚手架第二层必须满铺脚手板,脚手板离建筑物结构的距离满足规范要求。 2、从第二层起,应每隔12米高设置一道硬质隔断防护,并在其中间部位张挂水平安全网。 3、脚手板铺设时严禁出现探头板,脚手板端头应用φ4mm镀锌铁丝固定在小横杆上。 4、拉结点的杆件及扣件涂刷红色油漆。并在拉结点附近悬挂安全提示牌。提示牌每隔30米设置一处,每层每面不少于2处。

悬挑式脚手架施工方案

一、悬挑式脚手架施工方案 (一)悬挑式脚手架的合用范围 悬挑式外脚手架,是运用建筑结构外边沿向外伸出的悬挑结构来支承外脚手架,将脚手架的荷载所有或部分传递给建筑结构。悬挑脚手架的关键是悬挑支承结构,它必须有足够的强度、稳定性和刚度,并能将脚手架的荷载传递给建筑结构。 悬挑式外脚手架一般一般在建筑施工应用时,有以下2种情况: (1)高层建筑主体结构四周为裙房,脚手架不能直接支承在地面上。 (2)超高层建筑施工,脚手架搭设高度超过了架子的允许搭设高度,因此将整个脚手架按允许搭设高度提成若干段,每段脚手架支承在由建筑结构向外悬挑的结构上。 (二)悬挑式脚手架的构造 型钢支承结构的结构形式重要分为斜拉式和下撑式两种。 斜拉式是用型钢作悬挑梁外挑,再在悬挑端用钢丝绳或钢筋拉杆与建筑物斜拉,形成悬挑支承结构,如下图所示。

1、采用外径48mm壁厚3.5mm的A3钢管,其材料应符GB100-79-3的技术条件。 2、扣件采用KT—33可锻铸铁的扣件,并应有材料出厂合格证,扣件使用前必须做好检查验收工作。 3、钢管、扣件及其另配件的规格必须统一,材质优良,严禁使用不合格钢管、严重锈蚀、弯曲、压扁以及扣件有脆裂变型、滑丝现象的严禁使用。 4、采用φ48×3.5钢管和扣件槽钢等构成的悬挑脚手架、悬挑梁、立杆、大横杆和小横杆是重要受力构件。剪刀撑和连墙杆是保证脚手架整体刚度和稳定性的杆的,并具有加强脚手架抵抗垂直的水平力作用的能力。其中连墙杆还承受风荷载。扣件是脚手架组成的连接件和传力件。 5、脚手架从三层开始用槽钢外挑,上承受七步架份量。即七步架以挑,周而复始,直到建筑物的顶端。 6、脚手架从三层开始用槽钢外挑,上承受七步架份量。即七步架以挑,周而复始,直到建筑物的顶端。 7、脚手架立杆采用对接扣件连接,相邻两立杆接头应错开不小于50cm,且不在同一步距内。纵向水平杆接长应用对接扣件连接,上下相邻两根纵向水平杆接头错开不少于50cm,同一步内两根纵向水平也应错开,并不在同一跨内。 (三)搭设规定 1、架步距不得大于1.8m,横向立杆间距不得小于1m,纵向距不大于1.5m。 2、里立杆距端0.2m,小横杆伸出外立杆连接点外0.25m,离外墙面0.1m。 3、挑架与建筑物间距大于20cm处,铺设站人片。

槽钢悬挑架施工技术交底

技术交底记录 交底内容: 搭设参数 材料:钢管φ48×3.0,可锻铸铁扣件(对接、直角、旋转),脚手板为竹笆片脚手板,栏杆挡板为栏杆、竹笆片脚手板挡板;搭设:双排脚手架,搭设高度15.2m,立杆采用单立管,纵距1.5m,横距为0.9m,步距1.8m;大横杆在上,搭接在小横杆上的大横杆根数为 2 根,内排架离墙300mm;连墙件采用两步三跨,连墙件连接方式为双扣件连接;脚手板铺设8层(底层、作业层及其上下层)悬挑水平钢梁采用14a号槽钢,其中建筑物外悬挑段长度1.4m,建筑物内锚固段长度 1.5 m。拉绳为6×19+1型,最小直径14mm,拉点离墙距离1300mm,拉环最小直径19mm,锚固螺栓直径20mm。 安装示意图 施工工艺流程 型钢悬挑梁、预埋件制作→预埋件安装→砼浇筑→穿型钢→拉线调整刚梁→固定型钢→立两头立杆扣扫地杆、小横杆、大横杆(或临时大、小横杆)→立抛撑→树中间立杆→小横杆、大横杆、防护栏杆→以此类推、形成一步闭合架体→铺脚手板(隔离防坠)→搭第二步架→拉连墙件→转角处设置“之”剪刀撑、立杆外侧剪刀撑→挂密目安全网、铺脚手版→接立杆→搭第三步架→…→拉钢丝绳。 质量要求 脚手架搭设的技术要求与允许偏差 序号项目一般质量要求

剪刀撑、横向斜撑搭设应随立杆、纵向和横向水平杆等同步搭设。 一字型、开口型双排脚手架的两端均必须设置横向斜撑。 高度在24m以下的单、双排脚手架,均必须在外侧立面的两端各设置一道剪刀撑,并由底至顶连续设置。 拆除作业必须由上而下逐层进行,严禁上下同时作业。 10、连墙件必须随脚手架逐层拆除,严禁先将连墙件整层或数层拆除后再拆脚手架,分段拆除高度不应大于两步,如高差大于两步,应增设连墙件加固。 11、各构配件严禁抛至地面。 节点示意图

槽钢悬挑式钢管外脚手架搭设方案

槽钢悬挑式钢管外脚手架搭设方案 一、槽钢悬挑式钢管外脚手架由于取材方便和搭设简单,故目前在小高层(包括一部分多层)建筑中采用得比较普遍,但由于斜撑杆仍采用普通脚手钢管,其刚度和强度均较小,所以需要每五个楼层设置一道双斜撑钢管三角形外挑支架(详见后面附图)。三角形外挑支承架的水平拉杆采用[12.6槽钢,双立杆斜撑及其它外脚手架的材料仍统一采用Ф48钢管,壁厚为3.5mm,其截面特征如下:a)、脚手钢管截面特性: 截面积A=4.89cm2,回转半径r=1.58cm, =3.84Kgf/m,截面抗弯摸量w=5.08cm3自重q 钢材屈服强度为2400 Kgf/cm2,钢材允许应力[б]=1700Kgf/cm2 b)、[12.6槽钢截面特性:截面积A=15.69cm2,截面抵抗矩Wx=61.7cm3。 详细的受力计算见后面P2-P7,现将搭设方法以及注意事项阐述如下: 1、两榀槽钢三角形支架的中心间距(注:其中心间距是指施工作业面1m宽脚手板中心线上两榀槽钢之间的距离,而不得以槽钢根部予埋件中心间距进行计算)必须控制在1.5m距离以内,当局部地方遇外挑阳台、采光井、楼梯间或外墙转角处时,则应按附图五、附图九中的要求增设转角加强角撑,将槽钢支架的受力范围控制在1.5m 以内,以确保外脚手架的安全使用。 2、外脚手架的步架宽度为1米,其内立杆离外墙的距离一般控

制在0.3-0.4m,当遇到空调板时,可按附图八的做法放宽到离外墙面0.75m。外立杆应在0.18m及1.2m处各设一道栏杆,并用0.18m 高的踏脚板和密目安全网进行全封闭围护。 3、外脚手架必须每隔二根立杆与楼层结构牢固地进行刚性拉结(通过在楼层内预埋钢板、钢管或钢筋等,用短钢管与外架连接)。刚性拉结宜采用梅花形交叉布置,并在外脚手架拆除前,未经现场安全技术负责人同意,不得擅自拆除,以确保整个外脚手架的稳定性,保障外脚手架安全使用。 4、槽钢三角形支架的水平抗拉弯构件[12.6型钢必须按附图三所示的做法与梁内-8×150×150予埋钢板(采用4Ф12锚脚,L=180mm)进行牢固的刚性电焊拉结,电焊厚度不小于6mm,两侧的焊缝长度均不大于100mm,以确保牢固和稳定。三角形支架的斜撑底部应按附图三所示在楼面砼内予埋Ф14钢筋头子(L=350mm,外露50-60mm,将钢管套入Ф14钢筋内进行固定),或者安排专门人员在砼楼面上凿出20-30mm深的斜面小凹坑防止斜撑向内滑移(或可通过在梁内予埋ф48短钢管等更可靠的形式进行固定),确保三角形支架的受力稳定。 5、当槽钢三角形支架的搭设在遇到砼剪力墙体时,应在剪力墙的跟部予埋-10×200×200予埋钢板(4Ф14锚脚,L=180mm),并按附图四的要求将[12.6的槽钢沿四周全长与予埋钢板满焊,焊缝厚度不小于6mm,以确保槽钢良好地承受拉弯和抗剪应力。下部的双斜撑可通过在剪力墙内埋设的ф14短钢筋头(L=350mm,外露60mm),将斜撑套入钢筋内加以固定),确保受力牢固可靠。

悬挑梁搭设规范

悬挑梁搭设规范 一、悬挑式脚手架钢梁的构造 1、挑架外挑梁或悬挑架应积极采用型钢或定型桁架。 2、悬挑型钢或悬挑架通过预埋与建筑结构固定,安装符合设计要求。 3、挑架立杆与悬挑型钢连接必须固定,防止滑移。 4、架体与建筑结构进行刚性拉结,按水平方向小于7M、垂直方向等于层高设一,架体边缘及转角处1M范围内必须设拉结点。 二、荷载 施工荷载均匀堆放,并不超过3.0KN/m2。建筑垃圾或不用的物料必须及时清除。 三、杆件间距 挑架步距不得大于1.8M,横向立杆间距不大于1M,纵向间距不大于1.5M。 四、架体防护 1、挑架外侧必须用建设主管部门认证的合格的密目式安全网封闭围护,安全网用不小于18#铅丝张挂严密。且应将安全网挂在挑架立杆里侧,不得将网围在各杆件外侧。 2、挑架与建筑物间距大于20cm处,铺设站人片。除挑架外侧、施工层设置1.2M高防护栏杆和18cm高踢脚杆外,挑架里侧遇到临边时(如大开窗、门洞等)时,也应进行相应的防护。 五、层间防护 挑架作业层和底层应用合格的安全网或采取其他措施进行分段封闭式防护。 六、材质 1、钢管脚手架应选用外径48mm,壁厚3.5mm的A3钢管,表面平整光滑,无锈蚀、裂纹、分层、压痕、划道和硬弯,新用钢管有出厂合格证。搭设架子前应进行保养、除锈并统一涂色,颜色应力求环境美观。 2、钢管脚手架搭设使用的扣件应符合建设部《钢管脚件标准》要求,有生产许可证,规格 与钢管匹配,采用可锻铸铁,不得有裂纹、气孔、缩松、砂眼等锻造缺陷,贴和面应平整, 活动部位灵活,夹紧钢管时开口处最小距离不小于5mm。

3、型钢宜采用A3号槽钢或工字钢。 七、悬挑式脚手架的构造与搭设要求 (1)支撑杆式悬挑脚手架搭设要求 支撑杆式搭设需控制使用荷载,搭设要牢固。搭设时应该先搭设好里架子,使横杆伸出墙外再将斜杆撑起与挑出横杆连接牢固,随后再搭设悬挑部分,铺脚手板,外围要设栏杆和挡脚板,下面支设安全网,以保安全。 (2)连墙件的设置 根据建筑物的轴线尺寸,在水平方向每隔3跨(6m)设置一个。在垂直方向应每隔3〜4 米设置一个并要求各点互相错开,形成梅花状布置,连墙件的搭设方法与落地式脚手架相同。 (3)垂直控制 搭设时,要严格控制分段脚手架的垂直度,垂直度允许偏差: 第一段不得超过1/400; 第二段、第三段不得超过1/200; 脚手架的垂直度要随搭随检查,发现超过允许偏差时,应该及时纠正。 (4)挑梁式脚手架立杆与挑梁(或纵梁)的连接 应在挑梁(或纵梁)上焊150~200mm长钢管,其外径比脚手架立杆内径小 1.0~1.5mm,用扣件连接,同时在立杆下部设1~2道扫地杆,以确保架子的稳定。 (5)悬挑梁与墙体结构的连接 应预先埋设铁件或者留好孔洞,保证连接可靠,不得随便打凿孔洞,破坏墙体。 (6)斜拉杆(绳) 斜拉杆(绳)应装有收紧装置,以使拉杆收紧后能承担荷载。 (7)钢支架 钢支架焊接应该保证焊缝高度,质量符合要求。

槽钢外挑脚手架施工方案

槽钢外挑脚手架施工方案 一、概略: 本工程 22 号楼标准层层高,总高度;23 号楼标准层层高,总高度,均系剪力墙结构。依据现场实质施工状况,1~9 层采纳单管双排落地式脚手架, 9 层以上采纳槽钢外挑脚手架,每 6 层一挑;即 22号楼自 9层外挑至 14 层顶,再从 15 层楼面外挑至屋面, 23 号楼自 8层外挑至 13 层顶,再从 14 层楼面外挑至屋面。 二、资料要求 2.1型钢:采纳 18a 槽钢; 2.2拉杆:采纳未经冷办理的 Q235的Φ 25 圆钢(爬架专用拉杆), 螺母为 M24; 2.3垫片:采纳钢号为 Q235的 10 厚钢板; 2.4钢管:采纳其质量应切合“普碳钢技术条件” GB700—88 的要 求,长度一般为 4~6M,小横杆长度为 ~的外径为Ф 48MM,壁厚为 的焊接钢管。且钢管端部切口应平坦,禁止使用有显然变形、裂 缝和严重锈蚀的钢管。 2.5扣件:应切合 GB978—67 的规定,其机械性能不低于 KT33—8 的 可锻铸铁要求,其附件( T 型螺栓、螺母、垫圈)的资料应切合 A3 钢的要求。如发现扣件有裂纹、气孔、砂眼、变形和滑丝缺 陷的不得使用。扣件与钢管的贴合面要接触优秀。 2.6竹笆应横向密编,纵片不得少与五道,每道用双片。横片应一正 一反,在周围边应用两根竹片相对夹紧,并打眼穿18 号铁丝扎 牢。

2.7挑脚手每次搭设的总高度为(含上层的防备栏杆) 三、脚手架结构 脚手架由①槽钢②立杆③小横杆④大横杆⑤剪刀撑⑥搁栅⑦脚手 板⑧防备栏杆等构成。 结构参数以下: 立杆中心至建筑物边净距离为;立杆横向间距为;立杆纵向间距≤;大横杆步距为;小横杆两头伸出外立杆、内立杆~;搁栅间距;防备栏杆高度(离竹笆面高度)、各一道;与墙体的拉结水平距离为,垂直距 离为,梅花形部署。 四、脚手架搭设 4.1搭设次序:依据平面图留设孔、穿墙套管及钢筋拉环→搁置18a 槽钢→建立杆→扣接小横杆→扣接大横杆→扣接搁栅→扣接剪 刀撑→铺设脚手板(竹笆)→安装防备栏杆→施工层安装踢脚板 →挂密目网。 4.2墙上留洞和楼板面埋设拉环应按脚手架搭设的平面图地点留设, 墙内钢筋不得截断;楼板内在拉环地点无负筋的应按节点的要求 加设负筋。 4.3墙体阳角、楼梯墙面、露台部格外有装修楼板处因为外挑很长, 采纳外挑加拉结的方法办理,详见节点图。 4.4立杆:基层立杆均须插在槽钢上的预置套管内;相邻立杆接头应 互相错开一个步距,接头与相邻大横杆的距离不大于步距的1/3 , 立杆连结用对接扣件,立杆与横杆用直角扣件扣紧,不得隔步设

相关文档