文档库

最新最全的文档下载
当前位置:文档库 > 工艺学习

工艺学习

工艺规范学习

1、协议中柜体颜色中采用上海振华油漆厂“Z44”色标的完整正确描述为:浅驼Z44或浅

驼色。“浅驼灰”是郑州油漆厂的色标,两者颜色差距很大。

2、除扩建站或者有其他特殊要求的情况,常规站工程中服务器柜和交换机柜采用JPN1ZM

和JPN1YM系列柜体,其他柜体统一选用JPN1Z和JPN1Y系列柜体。

3、户内常规站保护柜选用 JPN1Z(Y)-24A2系列柜体,智能站保护柜选用 JPN1Z(Y)M-24A2

系列柜体。保护柜均选用前后19英寸机柜(屏后含左、右立柱)

4、600mm深柜体屏后安装打印机时,需选用JPN1Z(Y)-24A7(屏后不含左、右立柱)系列

柜体。

5、智能站户外柜铭牌无特殊要求时,尺寸为:500mm(宽)*58mm(高)*0.8mm(厚度),

铭牌材质:不锈钢304。

6、最新使用的屏柜内组屏面板及左右挡板统一改为:与屏体颜色一致(屏柜内安装1/2

宽、1/3宽机箱挡板仍采用许继电子灰)

7、机柜选用JPN1Z(Y)M系列及在此系列基础上申请的非标柜体,制造中心默认在屏后视右

侧增加“NJ-4-BT01 V1”三列孔网格。

8、新柜体在安装有服务器的900~1000mm深的柜体不做任何标注,如果柜体深度为

900~1000mm却没有安装服务器,需在该屏体结构加工图中备注“后立柱按NJ-4距屏前位置安装”字样。

9、监控主机柜中显示器组屏安装时,增加屏前打印机架PRT-40A一套,用于五防电脑钥匙

适配器的安装。

10、新建站转换开关及按钮统一选用带标签筐的,开关的开孔遵循以下原则:安装一组或

两组开关时,2260高柜体从10U处开始开孔,2360高高柜体从12U处开始开孔;安装三组开关时,按第一组开关中心位置与首层装置中心线对齐的标准执行。

11、使用特殊端子时,需要提配套的标记号、隔片、连接片等安装附件。注:除常用的UK5N、

URTK/S、RCT6T1、 UDK4端子外,其余均为特殊端子。

12、户外柜柜前面板每排空开空开最多可安装24P.

13、合同或技术协议中注明需提供小母线铜棒但未注明参数的,一律按φ6mm提供,对于协

议中注明使用φ8mm小母线铜棒的,设计员应在传递文档及图纸中特别注明。

14、鉴于目前现场修改为双接地铜排的要求增加,经与各方案组设计核实,明确提出不

需要双接地铜排的区域只有南方电网公司;且国网公司明确要求采用双接地铜排。

因此,国家电网公司范围内,新投产合同的屏柜全部采用双接地铜排。

15、户外柜温控系统的安装严格按照<<户外柜温控系统工艺规范>>执行(温湿度探头安装在

柜体上部靠近装置的位置),采取柜后安装方式,禁止出现安装在屏体下部的情况。如屏后空间不满足要求,可安装在屏后左侧端子的最上部,特殊情况可安装在右侧端子的最上部,但同一工程需保持一致。

16、光端子在屏上的布置位置:光端子固定布置在屏体后视的右侧,屏体接线端子固定布置

在屏体后视左侧,位置为所有组屏装置的中间位置。

17、光端子的排列顺序:按屏面布置图中装置从上到下的顺序排列;每台装置按照组网、

GOOSE、SV的功能先后顺序排列。

18、备用光端子的数量:每台装置预留2个光端子,分别布置在对应装置光端子后边。

19、采用光端子方案时,屏面布置图后视图端子排处、网络联系图、右侧端子排图中需体

现“GTD”端子排;图纸封面上标注:本屏跳纤规格和长度见配线图中“跳纤接线表”;

屏面布置图中光纤跳线取消“随屏发货”字样;

20、常规跳纤长度建议按以下规则执行(特殊情况另行考虑):本条需要质量组修改!!

21、接地线接地规范中:1)除含通讯管理机、GPS装置的柜体屏蔽层需要通过接地线引至接地点外,其余屏柜的屏蔽层一律只引至端子排即可。2)设计员应该在图纸上明确写明“屏蔽层”,需要接地的画接地符号。3)设计员应与设计院沟通,保证柜间屏蔽层现场施工图中能够相互短接,并最终在通讯柜处实现一点接地。

22、安装两根接地铜排的,图纸中标注GND1为不带绝缘支柱的接地铜排(安全地),接机箱外壳及通讯线屏蔽层及0V;GND2为带绝缘支柱的接地铜排(电气地)。

23、RS485通讯需要将0V引至端子排,并在装有网关的柜体上接安全地。当RS485通讯口无0V接线端子时,0V可以不接线,只需将屏蔽层引至端子排即可。GPS(B码)通讯回路不需要接0V。

24、外购类物料,图纸中不再标注接地符号,但是要在图纸中标注“外购装置机壳标有接地符号时,需引接地线至柜体一次地(即机壳地)。”

25、为使屏面布局更合理,生产调试和现场服务更便捷,当屏面布置最上层为智能装置且所用柜体为600mm深时,装置离屏顶至少需预留4U的距离(含最上层柜体自带1U边框)。

26、屏面布置图明细栏所显示的光纤跳线,没有备注“随屏发货”字样的均默认为接线

用光纤跳线;非备品备件,但需在现场配线(或熔接)的光纤跳线,需在屏面上备注“随

屏发货”,如:光差保护柜保护用光纤跳线;

27、设计员在投产尾缆后两天内,需把尾缆清册以EXCEL形式放在PLM系统该合同号下,并通知出图;

28、光端子选用一组包含2个LC法兰的PTC-2LC型号,默认靠近柜体侧板的端子为单数;配线架选用每排24芯LC法兰型号;同一GOOSE接收端和发送端光纤跳线选用含蓝、黑护套双芯并行型号(SV发送端可作为备用);

29、所有组屏的保护装置均需将打印线引至端子排(或随装置空甩打印线);

30、单装置供货,安装于一期所供屏上:现场安装所需的所有附件均需提供;单装置供货,只需提供以下附件:完成装置功能所需的辅助设备,如中间继电器。

工艺规范学习

一、判断题

1、设计院认可单中屏柜参数:2260*800*600,左门轴,颜色浅驼灰Z44,单层15根小母线。

(×)浅驼灰或(浅驼)Z44

2、600mm深柜体屏后安装打印机时,可以选用JPN1Z(Y)-24A2系列柜体。(×)

3、智能站户外柜的屏铭牌可以定制,特殊要求必须在结构加工图中体现。(√)

4、新建站转换开关和按钮统一选用带标签框的。(√)

5、监控主机柜中显示器组屏安装时,增加屏前打印机架PRT-40A一套,用于五防电脑钥匙

适配器的安装。(√)

6、使用特殊端子时,需要提配套的标记号、隔片、连接片等安装附件,注:除常用的UK5N、

URTK/S、RCT6T1、 UDK4端子外,其余均为特殊端子。(√)

7、双接地铜排的工程,在平面布置图需要备注“标注GND1为带绝缘支柱的接地铜排(安全

地),接机箱外壳及通讯线屏蔽层及0V;GND2为不带绝缘支柱的接地铜排(电气地)。”(×)安全地铜排带绝缘支柱,电气地带绝缘支柱。

8、RS485通讯需要将0V引至端子排,并在装有网关的柜体上接安全地。当RS485通讯口无

0V接线端子时,0V可以不接线,只需将屏蔽层引至端子排即可。(√)

9、机柜选用JPN1Z(Y)M系列及在此系列基础上申请的非标柜体,制造中心默认在屏后视右

侧增加“NJ-4-BT01 V1”三列孔网格。(√)

10、柜内对时通讯线在端子排处接线的规定:每组端子最多9个端子(3正、3负、3屏蔽),

每组端子可接6个对时接口。(×)每组端子最多接5个对时接口。

11、为使屏面布局更合理,生产调试和现场服务更便捷,当屏面布置最上层为智能装置且所

用柜体为600mm深时,装置离屏顶至少需预留2U的距离(含最上层柜体自带1U边框)。

(×)常规装置离屏顶至少预留2U,而智能装置至少预留4U,否则最上层装置的插件在屏后无法拔出。

12、所有预制舱合同在制作生产图时都必须包括1页舱体印字图,并导入PLM系统,随屏体

结构图一起发给生产相关单位。(√)

13、设计员在投产尾缆后两天内,需把尾缆清册以excel形式放在PLM系统该合同号下,并

通知出图。(√)

14、所有组屏的保护装置均需将打印线引至端子排(或随装置空甩打印线)。(√)

15、单装置供货,安装于一期所供屏上,现场安装所需的所有附件据需提供,装置的安装附

件只需要标注“提供装置安装附件1套”即可。(×)装置的安装附件必须按照《BZSJB-GY-15-010单装置现场安装附件规范》中的要求执行。

16、未发布装置软件版本的,设计员在版本清单中可以不列该装置。(×)未发布装置软件

版本的,需要标注软件型号和物料号,备注“可用最新版本”。

17、修改单的分发单位中:所有修改单都要分发给电子分公司和联调部。(×)售后修改单

可不发送到联调部。

18、校核人员在校核图纸时需要注意:屏面布置是否按照《屏面布置图规范》,是否是新画

法,标签内容断句是否合理;明细是否按继保规则输出;压板布置、明细、原理是否统一,空开、压板描述是否有错位,拍线图端子排布置和屏后端子排示意图是否一致。(√)19、设计员在下修改通知单时,设计修改和其它原因引起的修改需要选用不同的修改单模板。

(√)

20、组在许继屏上用户自备的物料,如果设计员不能确定用户自备物料是厂内安装或者现场

安装的,只需标注“用户自备”;“五防、电度表、调压控制器、温度显示仪”等用户自备物料,固定标注“用户自备,现场安装”(√)

21、如果笔记本、摄像机等非工程物资在合同入库后投产,采取在原合同内增加屏号的方式

投产。(√)

一、选择题

1、以下那种颜色和其他不是同一种颜色?(C)

A、浅驼色

B、Z44

C、浅驼灰

2、以下那种户外柜需采用含散热孔的柜体?(D)

A、常规站服务器柜

B、常规站交换机柜

C、智能站全部柜体

D、以上三种情况均用

3、600mm深户内保护柜屏后安装打印机时,需选用(A)系列不含左右立柱柜体。

A、JPN1Z(Y)-24A7

B、JPN1Z(Y)-24A2

C、JPN1Z(Y)M-24A2

4、每台装置光端子的排列顺序,从上到下为(B)。

A、GOOSE、SV、组网

B、组网、GOOSE、SV

C、SV、GOOSE、组网

D、组网、SV、GOOSE

5、当屏面布置最上层为智能装置且所用柜体为600mm深时,装置离屏顶至少预留()的距离(含最上层柜体自带1U边框)。

二、填空题

工艺学习

1、

2、为实现智能变电站中熔配纤分离和对外光接口的统一,对外采用尾缆连接时,采用光端

子方案。光端子的标识采用GTD,光端子布置在屏体后视右侧,屏体接线端子固定布置在屏体后视左侧。每台装置预留 2 个光端子。使用光端子时,选用法兰头方向朝向右侧的配线架。

3、柜内对时通讯线在端子排处接线时,按照每组最多9个(3正3负3屏蔽)端子的原

则排列。

三、见大图

1、简述安装两根接地铜排时的接地要求。

答:安装2个接地铜排,GND1为不带绝缘支柱的接地铜排(安全地),接机箱外壳;GND2为带绝缘支柱的接地铜排(电气地);通讯线屏蔽层及0V引至端子排即可。