照明安装施工方案报审表

工程名称:忻州广宇煤电有限公司2×135MW热电机组烟气脱硝工程编号:HT-HD—D006

填报说明:

本表一式4份,由承包单位填报,建设单位、项目监理机构、承包单位各一份。特殊施工技术方案由承包单位总工程师批准,并附验算结果.

照明安装施工方案报审表

工程名称:忻州广宇煤电有限公司2×135MW热电机组烟气脱硝工程编号:HT-HD-D006

照明作业指导书

编制内容、概述 二、编制依据 三、作业条件 四、劳动力组织 五、施工技术措施 六、安全文明施工及防护 七、职业健康危害因素及防护 八、安装施工质量要求 九、附件:工程建设标准强制性条文相关规定

1概述: 1-1工程概况: 本工程为宝鸡二电厂二期2X660MW机组烟气脱硫工程,厂址位于陕西省宝鸡市长青镇。 脱硫区域设计有电控楼、工艺楼、循环泵房等区域照明装置安装。工程包括照明管敷设,线路敷设及接线,照明箱安装,校灯检查。 1-2、主要工作内容: 1-2-1 DN20电线钢管敷设5600m。 1-2-2、BV-0.5-2.5铜芯塑料电线穿线7800m, BV-0.5-4铜芯塑料电线穿线3100m。 1-2-3、照明箱安装18只。 1-2-4、灯具安装230套。 1-2-5、开关、插座安装80只。 2、编制依据: 2-1、图纸: 根据林产工业规划设计院图号T162S-D0602、图号T162S-D0603及图号T162SD0701、T162SD0702、 T162S-D0703 图纸要求。 2-2、《建筑电气安装工程施工质量验收规范》GB50303-2002。 2-3、《灿施工质量检验及评定标准》电气装置篇。 2-4、电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范》GB50171-92 2-5、电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》GB50254-96 2-6、电力建设安全工作规程(灿发电厂部分)》DL5009.1.92。 2-7、厂家灯具安装、使用、维护说明书。 2-8、电力建设安全健康与环境管理工作规定》国电龙源[2002]49号。 3、作业条件 3-1>施工图纸会审:作业指导书经批准、交底;施工人员已进厂,所用电线钢管已到货,出厂检验合格并有合格证及资料,并向监理单位进行主材报审合格。 3-2>各层水平线和墙厚度线已弹好配合土建施工。 3-3>现浇混凝土板内配管,在底层钢筋绑扎完后,上层钢筋未绑筋前,根据施工图尺寸位置配合土建施工。 42、作业工机具

1.电气照明设备病害整治作业指导书

电气照明设备病害整治作业指导书 1.编制目的 为做好电气照明设备病害整治工作,保证电气照明设备技术状态良好,特制定本作业指导书。 2.适用范围 本作业指导书适用于管内房建设备中的电气照明设备病害整治。 3.作业准备 3.1按规定着装,佩带规定标志。 3.2现场确定配电盘(箱)所属单位(特别注意:信号电源),明确电气系统及平面图,明确配电盘(箱)内的各开关控制回路,明确各回路导线走向。 3.3施工工机具准备完善,材料准备充足并经验收合格。 3.4作业区域应设置警戒线、警示标识,施工结束后,及时撤除。 3.5所有参与电照作业施工的特种作业人员,必须具备特种作业操作资格证书。 3.6高空作业按规定办理《高风险作业票》。 4.电气照明设备病害整治处理 电气照明设备病害整治:检查所需工具绝缘良好,验电测试工具正常,需要拉闸断电应有专人守护并悬挂“有人作业,禁止

合闸”标识牌,导线连接应紧固并接触良好,绝缘包扎均匀严密,不应低于原有绝缘强度,配电盘(箱)内更换低压断路器、熔断器、空气开关,不应低于原配件的电流整定值,检查更换配件是否灵活,绝缘测试合格,通电试运行,作业完毕后清理现场,回收材料和工具。 5 安全风险点及控制措施 5.1风险点1:人身触电。 控制措施:防止触电。作业前正确佩戴劳动保护用品,认真检查电动工具及连线绝缘情况,达到安全使用条件后方可使用,配电箱、电缆盘等带电设备必须设置在安全区域,用电时必须做到“一机一闸一保护”,有两人方可作业(一人防护,一人作业),严禁带电作业。用电设备的电气装置跳闸时,在未查明原因并排除故障前,严禁合闸送电。 5.2风险点2: 高处作业时坠落危险。 控制措施:高处施工人员应按规定佩戴安全带等劳动保护用品,使用人字梯应有防滑链, 且专人防护,严禁两人在同一梯子上作业。 5.3风险点3:电气照明设备火灾风险。 控制措施:发生火灾时立即切断电源,严禁用水灭火,用干粉灭火器进行灭火。

照明工程作业指导书

西安市浐灞生态区 广运潭大道市政工程项目经理部 作业指导书 作业指导书名称:照明工程 作业指导编号: 编制:批准: 发布日期:实施日期:

目录 1.目的 (3) 2.编制依据 (3) 3.适用范围 (3) 4.施工工艺及技术要求 (3) 1.目的 明确照明工程施工作业的工艺流程、操作要点和相应的工艺标准,指

导照明工程施工作业。 2.编制依据 2.1施工承包合同及招投标文件 2.2广运潭大道市政工程照明工程施工图。 2.3现行相关设计规范、施工规范、国家标准、市政公路施工技术规范及验收标准。 2.4现场施工调查所获得的有关资料。 2.5各种人员、机械设备及材料的配置情况。 3.适用范围 适用于广运潭大道照明工程施工。 4.施工工艺及技术要求 4.1施工准备 ⑴核查地质资料,结合设计参数,选择合适的施工机械和施工方法。 ⑵检查材料质量,不合格的不让进场。 ⑶测量控制中心线和水准点。 ⑷平整场地,清除障碍物,标记处理场地范围内地下构造物及管线。 4.2照明工程施工工艺 ⑴测量放样 根据设计图纸及管道中心线和水准点正确地进行管道的测量放样工作,并设置固定可靠的护桩。 ⑵线路敷设与接地 线路敷设

(1)基础开挖:使用锹、镐、锄等工具,按照指定位置和图纸给定尺寸挖掘,挖出的土石方堆放在规定的地方。 (2)铺设电缆保护管:将电缆沟底部平整,并清理干净。然后按要求将电缆保护管铺在电缆沟底,并保持平顺。 4.3、接地镀锌角钢敷设及焊接 先将镀锌角钢连续放入电缆沟底部的一侧。注意交接处应留5cm余量作焊接用。 有交接的地方都进行焊接,焊接处必须有5cm以上的交接,每处焊接必须满焊。 对焊接处刷防锈漆。 接地跨焊接:在每根灯杆基础旁,将已制作好的接地跨与镀锌扁钢进行焊接。 敷设电缆:将电缆盘放在放线架上,与接地极相隔10cm,转弯处其弯曲半径大于电缆外径30倍,直埋沟内不留接头,到灯杆配电板留余量大于50cm,电缆端部要及时包封,电缆头传入基础进线孔内,用线缆空孔器引至法兰盘底孔穿出。 4.4、路灯施工 施工准备:在对现场进行充分勘测后,并进行合理的施工布置,准备好施工机具、施工材料。 基础定位:按照设计放出基础位置,并划线标示。 预埋底脚螺栓、法兰及基础开挖:按照设计要求预埋好底脚螺栓、法兰,注意定位法兰高度和保持水平,然后开挖基础,直到符合要求的深

配电箱安全操作规程(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 配电箱安全操作规程(正 式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-7652-46 配电箱安全操作规程(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 第1条所有配电箱均应标明其名称、用途,并作出分路标记。 第2条所有配电箱门应配锁,配电箱和开关箱应由持证的电工负责使用管理。 第3条所有配电箱、开关箱应每月进行检查和维修一次。检查、维修人员必须是专业电工。检查维修时必须按规定穿戴绝缘鞋、手套,必须使用电工绝缘工具。 第4条对配电箱,开关箱进行检查、维修时,必须将其前一级相应的电源开头分闸断电,并悬挂停电标志牌,严禁带电作业。 第5条所有配电箱、开关箱在使用过程中必须按照下述操作顺序:一、送电操作顺序为:总配电箱--分配电箱--开关箱二、停电操作顺序为:开关箱--分

配电箱--总配电箱(出现电气故障的紧急情况除外)第6条施工现场停止作业一小时以上时,应将动力开关箱断电上锁,并挂牌标志。 第7条开关箱的操作人员必须符合第27条要求,并熟悉开关电器的正确操作方法。 第8条配电箱、开关箱内不得放置任何杂物,并应保持经常维修和整洁。 第9条配电箱、开关箱内不得挂接其它临时用电设备,不准乱剪乱接电源线。 第10条熔断器的熔体更换时,严禁用不符合原规格熔体或铁丝、铜丝、铁钉等金属体代替使用。 第11条配电箱、开关箱的进线和出线不得承受外力。严禁挂晒衣服等生活用具,与金属尖锐断口和强腐蚀介质接触。 第12条电工安装、维修或拆除临时用电工程必须由电工完成。电工技术等级应同工程的难易程度和技术复杂性相适应。 第13条各类用电人员应做到:

施工组织设计范本-220千伏变电站工程照明工程作业指导书

A REV 版次签名日期签名日期签名日期MODI. 修改 STATUS 状态编写AUTH审核CHKD BY批准APP,D BY 送变电工程公司 POWER TRANSMISSION&SUBSTATION ENGINEERING CO. 文件号DOCUMENT NO.GPEC/PTC/WLB/OG/020密级N 照明工程作业指导书 220千伏变电站工程

目录 1.工程概况 (3) 2.设计概述 (3) 3.塑料管、槽板敷设工程 (4) 4.管内穿线、槽板配线工程 (5) 5.电气照明器具及配电箱安装 (6) 6.质量控制 (9) 7.主要安全技术措施 (9)

一、工程概况 220kV**变电站工程位于广东省东莞市凤岗镇凤平路旁,站内东西长210m,南北宽135m。站内主要建筑物有主控楼一座,建筑面积637.1m2,配电楼二座,建筑面积合共约1548m2。本站的照明工作包括:一、配电楼、主控楼里面的各种照明、空调、抽风机、插座及检修箱等的安装施工;二、全站的户外照明及检修箱等的安装施工。三、直流事故照明的施工。 二、设计概述: 2.1电源电压、配电箱布置及电源引入方式 2.1.1全站户内外正常照明供电电源为AC380/220伏,各配电箱均有AC380/220伏电源配置。正常照明设备额定电压为AC220伏。配电箱电源进线引入方式利用电缆沟或穿管埋地引入。 2.1.2全站事故照明电源采用DC110V。 2.2导线选型及敷设方式 2.2.1电源线选用ZRVV22—0.6/1.0kV阻燃铠装电力电缆,户内配电线选用BVV—0.5kV铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电线。户内导线敷设方式采用线槽明敷设,户外电缆沿电缆沟或穿管埋地敷设。 2.2.2照明施工应和土建施工密切配合,预留好有关孔洞及埋管。 2.3接地接零系统 由于站用变低压侧中性点为直接接地,故本站照明系统接地、接零均采用TN系统。2.3.1从全站照明系统图中可知,负荷电源干线均采用三相四线制,所以电缆受端的配电箱应采用TN-C系统,即工做零线(N)和保护零线(PE)共用; 2.3.2当负荷端装有漏电开关或单相负荷装设双极开关时,即采用TN-S系统,即工作零线(N)和保护零线(PE)分开。 2.3.3由于本站照明接地接零采用上述两种系统,即TN-C-S系统,PE、N线部分公用、部分分开,所以在施工过程中应该特别注意,避免漏电开关误动及其它故障,在系统

照明安装作业指导书

照明安装施工方案报审表 工程名称:忻州广宇煤电有限公司2×135MW热电机组烟气脱硝工程编号:HT-HD-D006 填报说明: 本表一式 4 份,由承包单位填报,建设单位、项目监理机构、承包单位各一份。特殊施工技术

方案由承包单位总工程师批准,并附验算结果。

照明安装施工方案报审表 工程名称:忻州广宇煤电有限公司2×135MW热电机组烟气脱硝工程编号:HT-HD-D006 填报说明: 本表一式 3 份,由承包单位填报,建设单位、项目监理机构、承包单位各一份。特殊施工技术方案由承包单位总工程师批准,并附验算结果。

忻州广宇煤电有限公司2×135MW热电机组烟气脱硝工程 2×135MW热电机组烟气脱硝照明安装作业指导书 编制:曹志海 审核:郝朝忠 批准:汤益洪 江苏天力建设有限公司 2012年05月23日

目录 1.编制依据 2.适用范围 3.工程概况及主要工程量 4.作业人员资格及要求 5.作业所需机械、工器具 6.施工准备 7.作业程序 8.作业方法、工艺要求及质量标准 9.职业安全卫生和文明施工、环境管理措施及注意事项 10、用电强制性条文 11、施工技术记录 12、危险点及控制措施 13、环境因素辨识评价及控制措施

1、适用范围 本作业指导书适用于忻州广宇煤电有限公司2×135MW热电机组烟气脱硝工程照明系统安装。 2、编制依据 2.1《上海龙净环保科技工程有限公司设计图纸》 2.2《电气装置安装工程1kv及以下配线工程施工及验收规范》GB50258-96 2.3《电气装置安装工程电气照明装置施工及验收规范》GB50259-96 2.4《火力发电厂和变电所照明技术规定》DLGJ56-95 2.5《电力建设安全工作规程》(火力发电厂部分)DL5009.1—2002 3、工程概况及主要工程量 3.1工程概况: 本作业指导书适用于忻州广宇煤电有限公司2×135MW热电机组烟气脱硝工程照明系统由上海龙净环保科技工程有限公司设计。照明网络电压为380/220V;配套脱硝工程区域室外照明。 3.2主要工程量: 3.2.1绝缘电线 BV-500-4 mm2 800米 3.2.2绝缘电线 BV-500-2.5mm2 1500米 3.2.3稳压电源箱 2个 3.2.4室外照明配电箱 2只 3.2.5各类型灯具 38套 4作业人员的资格及要求 4.1参加作业人员必须经三级安全教育并经考试合格。 4.2参加作业人员熟悉配管、配线、照明安装的方法、工艺要求、验收规范及质量标准。 4.3参加作业人员应熟悉本专业施工图纸、本作业指导书;必须参加本专业技术交底活动,并做好记录,专业技术考试应合格。 4.4参加作业人员应熟悉工艺要求、验收规范及质量标准。 4.5作业人员要有良好的工艺作风,严格按照技术交底和作业指导书要求进行作业,并认

电气照明运行与维修作业指导书

电气照明运行与维修作业指导书 电气照明广泛应用于生产和生活各个领域,是工厂供电的一个重要组成部分,在各生产场合内都必须有足够的电气照明装置,以改善劳动条件,提高产品质量和工作效率,保护工作人员视力健康,确保安全生产。合理的照明设计应符合选用,安全和保护视力的要求,并注意适当美观,同时力争投资和维修费用最省。 1.1供电电压的选择:目前常用照明白炽灯电压等级有: 220V,110V,36V,24V12V等;荧光灯的使用网络电压为 220V,110V;其它光源的额定电压常为220V.本厂各种灯 具的电压都使200V。 1.2电压选择: 1.3在正常环境中,一般照明电压应采用220V。 1.4在危险场合,当安装高度在2。4以下,无防止触电措施 的固定式或动式照明装置的电压不应超过36V。 1.5手提行灯的供电电压不应超过36V,在工作环境恶劣的场 合,局部照明应采用电压不高于24V;在危险场合 而又不便于工作的狭窄地点或工作者接触有良好接 地的大快金属面(如锅炉,金属容器内或金属平台 上等)。此时手提行灯的供电电压不应超过12V,通常 采用6V的照明工具。 1.6供电方式的选择:

1.7单项供电,电路所装设备的工作电流≤30A时可采用单 项供电。 1.8三相四线制供电,电路中所装设备的工作电流>30A时, 一般采用380/220V三相四线制供电系统。 1.9车间照明应采用单独的照明干线。 1.10供安全通行的事故照明,电源可接在与正常照明分开的 线路上。 1.11当只须装设单个或少量的事故照明,可采用应急照明灯。 1.12照明装置: 1.13照明分类: 1.14工作照明,在整个场所正常使用的照明。 1.15局部照明,只限于工作部位的照明。 1.16混合照明,工作照明与局部照明同时使用的照明。 1.17事故照明,当工作照明因电气事故而熄灭后,供继续工 作或安全通行疏散工作人员而使用的照明。 1.18故障照明,作为故障标志的照明,一般用闪光,红色灯 显示。 1.19值班照明,在非生产时间内供值班人员使用的照明。1.20警卫照明,用于警卫地区周界附近的照明。 1.21 照明灯具: 1.22开敞式照明灯具,无封闭灯罩,用于一般场所照明。1.23封闭式照明灯具,有封闭灯罩,用于多尘场所。

(整理)LED照明灯具生产操作规程.

一.生产工艺流程及说明 北京鑫瑞蓝天科技发展有限公司灯具的所有LED发光体电路部件,都按照“模块化”、“积木化”观念设计,不但简化生产工序、提高生产效率、减少原材料消耗,对物质流、信息流和能量流的规划管理也十分有益。 (一)灯体部件生产 灯体的部件生产,在灯具车间的主生产线进行。 图1 灯体部件生产流程 此工序对环境不产生有害气体和有害废料。 部分金属加工工序产生少量可回收余料。

电子焊接操作产生的松香气体采用分散到每工作台的抽风口排出车间。车间按平米密度要求配制规定数量的二氧化碳灭火器。 (二)灯具装配 图2 LED灯具装配流程 此工序在装配线完成。不产生有害气体和废料。

(三)加载老化工序 图3 LED灯具老化工序 北京鑫瑞蓝天科技发展有限公司生产的所有LED灯具,都要在灯具车间的“加载室”经历老化工序。老化时间 1h ≤Ta ≤4h。 此工序不产生废料和有害气体。 加载室与生产间有遮光护板,防止强光对环境的干扰; 独立的交流电源调压稳压控制柜; 单独配备二氧化碳灭火器2部; 单灯测试位有独立的带过载保护的开关。 灯具架为钢制,配有阻燃衬垫。 此工序不产生废料和有害气体。 (四)包装 在包装线完成纸盒成型,手工包装或用打包机台包装。

图4 包装工序 (五)入库 包装好的成品送入成品库。成品库外门直通装卸台。 (六)质检室 按公司制定的《产品检测规则》,由公司质检部门,对新产品和每批次产品进行抽样极限检测。进行光照强度、光照角度、环境温度、湿度、淋水浸水、风力、气压、高低频多自由度机械震动、电气绝缘、冲击电压等方面测试。测试项目和实验强度,根据灯具型号设置。 大部分极限测试,在本公司研制的“LED灯具综合测试箱”内完成,见图5。 图5 北京鑫瑞蓝天科技发展有限公司的LED灯具综合测

户内照明及开关插座安装作业指导书

户内照明及开关插座安装作业指导书 编码:PDFTJ-18

目次 1适用范围 (631) 2编写依据 (631) 3作业流程图 (631) 4安全风险辨析与预控 (631) 5作业准备 (13) 6 作业方法 (6) 7 质量控制措施及检验标准 (9)

1 适用范围 本节适用于35kV及以下配网工程配电房内照明及开关、电源插座的安装。 ●2编写依据 表2编写依据 序号引用资料名称 1 GB 50303—2002《建筑电气工程施工质量验收规范》 2 Q/CSG 11105—2008《南方电网工程施工工艺控制规范》 3 《中国南方电网有限责任公司基建工程质量控制作业标准(WHS)》 ●3作业流程图 图3-1作业流程图 4安全风险辨析与预控 4.1 户内照明及开关、插座安装作业前,施工项目部根据该项目作业任务、施工条件,参照《电网建设施工安全基准风险指南》(下简称《指南》)开展针对性安全风险评估工作,形成该任务的风险分析表。 4.2 按《指南》中与户内照明及开关、插座安装作业相关联的《电网建设安全施工作业票》(编码:PDFTJ-18-01/01),结合现场实际情况进行差异化分析,

确定风险等级,现场技术员填写安全施工作业票,安全员审核,施工负责人签发。 4.3 施工负责人核对风险控制措施,并在日站班会上对全体作业人员进行安 全交底,接受交底的作业人员负责将安全措施落实到各作业任务和步骤中。 4.4 安全施工作业票由施工负责人现场持有,工作内容、地点不变时可连续 使用10天,超过10天须重新办理作业票,在工作完成后上交项目部保存备查。 表 4.1 作业任务安全基准风险指南 序号危害名称风险种类风险等级风险控制措施 1 弹线定位时,梯 子滑倒 坠落 扭伤 碰撞 中等风险 使用前检查无防滑套时禁止使用, 不准背重物登梯,必须在距梯顶不少 于1m的梯蹬上工作,人员在梯子上 工作禁止移动梯子,梯子与地面倾度 不应大于60° 2 冲击钻作业没有 使用个人安全防护 用具 触电 刺伤 高风险 按操作规范使用冲击钻,合理使用 个人安全防护用品 3 开关插座安装 时,工器具操作不 当 碰撞 打击 可接受的 风险 加强防范保持距离 4 线管、槽及槽配 线敷设时,工器具 操作不当 碰撞 打击 可接受的 风险 加强防范保持距离 5 灯具安装梯子滑 倒 坠落 扭伤 碰撞 中等风险 使用前检查无防滑套时禁止使用, 不准背重物登梯,必须在距梯顶不少 于1m的梯蹬上工作,人员在梯子上 工作禁止移动梯子,梯子与地面倾度 不应大于60° 6 灯具安装时,工 器具高空坠落 打击低风险 1. 工具装进工具袋; 2. 金具用绳索传递; 3. 施工区域临边范围安装踢脚板 7 灯具安装时,临 时施工平台坍塌 坍塌 坠落 中等风险 由持有《架子工上岗证》的人员搭 设临时工作平台,并验收合格后,再 行使用 8 灯具安装时,临 时施工平台围栏设 置不规范 坠落中等风险 由持有《架子工上岗证》的人员搭 设临时工作平台,并验收合格后,再 行使用 9试通电缆线破损触电高风险加强使用前及使用过程中的检查, 保护零线与工作零线不得混接,开关

照明灯具、开关箱、开关插座安装作业指导书.

电力土建工程 照明、通风空调、给排水、消防工程 照明灯具、开关箱、开关插座安装作业指导书 目录 1 适用范围 2 引用标准、术语 3 施工准备 3.1 材料及主要机具 3.2 作业条件 4 操作工艺 4.1 工艺流程 4.2 操作方法 5 质量标准 5.1 主控项目 5.2 一般项目 5.3成品保护

6 职业健康、环境管理措施 6.1 职业安全健康危害辩识和风险控制措施 6.2安全文明施工和环境控制措施 7、应注意的问题 8.记录 (六)照明灯具、开关箱、开关插座安装作业指导书 1 适用范围 本作业指导书适用于本单位承建的工业和民用建筑室内外照明安装工程。 2 引用标准、术语 2.1《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303 2.2《电气装置安装工程爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范》GB50257 2.3《电气装置安装工程电气照明装置施工及验收规范》GB50259 3 施工准备 3.1 材料及主要机具 3.1.1 材料:待安装的照明灯具、开关箱、开关插座等。 3.1.2 机具:一字形和十字形螺丝刀、冲击电钻、梯子、圆头锤、电工刀、钢锯、扳手、钢丝钳、剥线钳、压接钳、电笔、手电钻、摇表、线锤、锡锅、万用表、兆欧表等。 3.2 作业条件 3.2.1 电气照明装置施工前,土建工程应全部结束,对电气施工无任何妨碍。

3.2.2 预埋件及预留孔洞的位置、几何尺寸,是否符合设计要求,盒内杂物清理干净。 4 操作工艺 4.1 工艺流程 4.1.1灯具安装工艺流程 灯具固定→组装灯具→灯具接线→灯具接地 4.1.2开关箱、开关插座工艺流程 清理→接线安装 4.2 操作方法 4.2.1灯具安装 4.2.1.1 灯具的固定 (1)当在砖混中安装电气照明装置时,应采用预埋吊钩、螺栓、螺钉、膨胀螺栓、尼龙塞或塑料塞固定;严禁使用木楔。当设计无规定时,上述固定件的承载能力应与电气照明装置的重量相匹配。 (2)软线吊灯,灯具重量在0.5kg 及以下时,采用软电线自身悬吊安装;当软线吊灯灯具重量大于0.5kg 时,灯具安装固定采用吊链,且软电线均匀编叉在吊链内,使电线不受拉力,编叉间距应根据吊链长度控制在50~80mm 范围内。 (3)当吊灯灯具重量大于3kg 时,应采用预埋吊钩或螺栓固定。 (4)每个灯具固定用的螺钉或螺栓不应少于2个;当绝缘台直径为75mm 及以下时,可采用1 个螺钉或螺栓固定。 (5)采用钢管作灯具的吊杆时,钢管内径不应小于10mm;钢管壁厚度不应小于1.5mm。 (6)花灯吊钩圆钢直径不应小于灯具挂销直径,且不应小于6mm;大型花灯的固定及悬吊装置,应按灯具重量的2 倍做过载试验。 (7)固定灯具带电部件的绝缘材料以及提供防触电保护的绝缘材料,应耐燃烧和防明火。

电气安装工程作业指导书标准范本

编号:QC/RE-KA6670 电气安装工程作业指导书标准范 本 In the collective, in order to make all behaviors have rules and regulations, all people abide by the unified norms, so that each group can play the highest role and create the maximum value. (管理规范示范文本) 编订:________________________ 审批:________________________ 工作单位:________________________

电气安装工程作业指导书标准范本 使用指南:本管理规范文件适合在集体中为使所有行为都有章可偱,所有人都共同遵守统一的规范,最终创造高效公平公开的的环境,使每个小组发挥的作用最高值与创造的价值最大化。文件可用word 任意修改,可根据自己的情况编辑。 一、材料要求 1.1 阻燃型塑料管及其附件含氧指数应符合消防规范有关要求,并有产品合格证。 1. 2 阻燃型塑料管的管壁应薄厚均匀,无气泡及管身变形等现象. 1. 3开关盒、插座盒、接线盒等塑料盒、箱均应外观整齐,开关齐全及无壁裂等现象. 1.4 镀锌材料:扁铁、木螺丝、机螺丝. 1.5辅助材料:铅丝、防腐漆、胶粘剂、水泥、砂子等.

二、作业条件 2.1配合土建结构施工时,根据砖墙,加气墙弹好的水平线,安装盒、箱与管路. 2.2配合土建结构施工时,大模板在钢筋绑扎过程中预埋套盒及管路,同时办理隐 2.3加气砼板、圆孔板、应配合土建楼板的扳缝时进行配管. 三、配管敷设 3.1半硬质塑料管的连接可采用套管粘接法和专用端头进行连接,套管的长度不应小于管径的二倍,接口处应该用粘胶剂粘结牢固. 3.2敷设管路时,应尽量减少弯曲,当线路的直线段长度超过15m时,或直角弯有3个且长度超过8m,均应在中途装设接线盒.

照明灯安全操作规程

编号:SM-ZD-26981 照明灯安全操作规程Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

照明灯安全操作规程 简介:该规程资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 1、厂内照明应由变电所、配电室供给,照明电源应独立配置,应与生产用电设备电源、仪表电源分开。 2、灯头对地距离应不小于以下规定:室外3米,生产车间2.5米,一般室内2米,在危险场所灯具的安装高度在2.2米,在无繁殖出点措施的局部照明及各种场所的手提灯使用的电压不得超过36V。 3、螺口灯头应采用具有安全护罩的胶木灯头,接线应正确。 4、密闭式电灯及150瓦以上的灯泡应采用瓷灯头,不准使用胶木灯头,灯头不能有开关和插座。 5、采用36V或12V照明,变压器一次侧应采用护套的三芯软线,长度一般不得超过2米,对于移动范围不大的局部照明,二次侧应采用0.75m㎡以上的软铜管,对于范围移动大的行灯,二次侧应须采用有护套的软线,行灯应有完整

电气照明作业指导书

电气照明装置安装专业作业指导书 电装分公司王少君 1目的 为了加强关键过程控制,促进照明器具安装工程施工过程质量管理,提高施工人员操作技术水平,确保照明器具安装工程施工质量,特制定本作业指导书。 2适用范围 本作业指导书适用于工业与民用建筑照明器具安装工程施工。3编制依据 GB50529-2006 《电气装置安装工程电气照明装置施工及验收 规范》 GB50303-2015 《建筑电气安装工程质量检验评定标准》 YB9239-92 《冶金电气设备安装工程质量检验评定标准》 上海市《民用建筑安装工程质量监督核验要点》 4过程控制内容 4.1 人员资格 参与本过程施工的人员需要2-3人,必须持有相应的特种作业安全操作证,能熟练操作各种电动工具。 4.2主要设备机具 4.2.1机械设备 需台钻一台、电焊机一台。 4.2.2主要工具

需冲击钻一台、吊线锤两个,水平尺、压线钳、钢丝钳各 一个。 4.3 作业条件 4.3.1在结构施工中做好预埋工作,混凝土楼板应预埋螺栓、吊顶内应预下吊杆。 4.3.2对灯具安装有影响的模板、脚手架已拆完。 4.3.3顶棚、墙面的抹灰工作、室内装饰工作基本结束,地面杂物清理工作已结束。 4.4材料 使用的照明器材型号规格符合设计要求,相应产品提供合格证书,现场材料放置应合理有序,室内灯具不准露天堆放。 4.5工艺、操作要领 4.5.1 普通灯具安装 a)塑料(木)台的安装。将接灯线从塑料(木)台的出线孔中穿出,将塑料(木)台紧贴建筑物表面,塑料(木)台的安装孔对准灯头盒螺孔,用机械螺丝将塑料(木)台固定牢固。如果无预埋灯头盒,可根据灯具重量选用塑料胀管或膨胀螺丝,固定塑料(木)台。 b) 把从塑料(木)台引出的导线出适当维修长度,削出线芯,然后推入灯头盒内,线芯应高出塑料(木)台的台面。对灯芯与灯头线的连接,宜采用安全型压线帽,用手压钳将其压紧。将压好的接头调顺,扣于灯座内,灯座应于塑料(木)的中心找正,用长度小于20mm的木螺丝固定。

隧道照明施工规范

陕西政和汉唐工程有限公司 隧道照明系统设计施工作业指导书 编制: 审核: 批准: 版本: 受控状态: 颁布时间:实施时间:

1、目的及适用范围 为了使高速路隧道照明系统设计的规范化、完整化,确保施工的正确化,特制定本作业指导书。 本作业指导书为公司设计、施工高速路隧道照明系统的指导性文件。 2、技术要求 3、设计 3.1 设计规范 JT/T 609-2004 《公路隧道照明灯具》 JTJ 026.1-1999 《公路隧道通风照明设计规范》 GB 50259-96 《电气装置安装工程电气照明装置施工及验收规范》 JTJ 026-90 《公路隧道设计规范》 《工业与民用配电设计手册》 3.2 设计要求 附件1、附件2、附件3 4、施工规范 4.1 隧道照明灯具安装 4.1.1划线定位:按照施工图纸要求的灯具安装高度先确定灯具安装位置。测量高度时要利用已经形成的参考物作为测量基础(如已经完工或初步完工的路面,道沿等),先划出一条水平安装基准线,保证灯具安装高度水平一致,然后按照施工图的灯具距离定位灯具安装位置; 4.1.2灯具支架安装:在已经确定的位置上安装灯具支架。安装时注意灯具的型号,灯具支架的孔距和相互距离; 4.1.3 灯具安装:按照图纸要求的型号,安装灯具。灯具安装前要将灯具打开检查,保证光源、触发器、整流器、电容安装完好; 4.1.4 接线:接线时按A、B、C三相循环连接灯具,保证三相电流平衡;如图纸要求保护线缆,则灯具连接线穿保护管; 4.1.5 调试:灯具安装接线完成以后,每个回路单独进行调试,确保单个回路正常。 4.1.6 回路调试正常后,将灯具尾线固定。固定时要求方式统一,线形整齐美观; 4.1.7 系统调试。

最新箱式变电站巡视维护作业指导书.pdf

附件2 35kV箱式变电站巡视维护作业指导书 1.目的 规范高低压配电设备的定期巡视及维护作业要求。 2.范围 适用于高低压设备巡视及维护。 3.职责 部门/岗位职责 专业管理部门规范配电设备管理标准; 监督指导各物业服务中心配电设备的管理。 监督本部门配电设备管理 物业服务中心负 责人 维修负责人制定配电设备管理责任人; 监督配电设备管理责任人职责落实情况; 组织配电设备定期维保工作。 设备负责人定期巡检及维护配电设备。 4.方法与过程控制 4.1高低压配电室管理规范 1)配电室房门上有相对应设备房标识。 2)配电室内照明足够,墙面、地面无污迹、整洁,物品摆放整齐,无杂物。 3)设备现场的操作作业指导书齐全有效,各类设备维修检修记录规范完整。 4)配备足够的灭火器和应急灯,通风良好。 5)高低压配电室电缆进线孔洞应采取封堵措施,配电室如位于地下室,封堵措 施应具备防止水浸作用。 6)高低压配电室墙面应悬挂于设备运行实际情况完全相符的供配电系统图,图 中的开关状态、接线标注正确。 7)对于未移交供电局的高低压配电室,可根据现场需要每个项目至少配置一套 检定有效的绝缘靴、绝缘手套、高压试电笔、接地线、高压操作杆、专用扳手。8)配电柜前后应铺设不少于60厘米宽与配电柜等长的绝缘胶垫,边缘划有警示标线。电缆沟内清洁无杂物,电缆排列有序,有防鼠措施。

4.2.1高低压配电设备适用管理要求: 1)高低压配电柜内部连接螺栓无松动、发热、无接线变色,盘内装置无异常声响、无焦糊气味,配电回路标识清楚准确。仪表、蜂鸣器、电铃、按钮、指示灯 完好无损坏、无缺项;电流值在额定范围内,三相不平衡电流在25%范围内。已启用的电流超过200A设备、大发热量设备、母排、电容器、电缆等重要部位必 须张贴测温试纸或试温贴片。 2)电容补偿柜管理要求:应根据用电负荷特点,合理调整变压器运行状态。电 容补偿屏自动控制器必须始终处于自动状态。 A.功率因数能手动、自动调节控制。补偿柜内接触器动作灵敏、放电电阻、 熔断器可靠无损坏。 B.补偿控制手动、自动切换有效。 C.补偿电容壳体无膨胀,相间对地绝缘电阻大于0.5兆欧。 D.功率因数不小于0.90。 3)未使用开关或线路有人作业时,应将开关置于“关”位置并悬挂“有人工作,严禁合闸”标识。 4)操作直流柜、应急直流电源柜,应按设备使用说明书要求做好蓄电池的充放 电保养工作,平时浮充电压一般为:23.5v-25.5v。 5)蓄电池管理要求: A.镍中倍率碱性蓄电池浮充使用时,及时补充电解液。蓄电池不应发生如下 现象: 电解液过少,露出部分极板 蓄电池外部短路 电池电压不正常 电极板膨胀,气孔塞堵塞 电解液内含有机杂质 爬碱严重 B.酸性蓄电池经常保持在浮充状态,定期作定充保养。电池端子绝缘良好, 表面清洁无电解残液。电线绝缘完好无锈蚀。充电状态不允许开盖。

.锅炉本体照明安装作业指导书()

锅炉本体照明安装作业指导书 文件编码:HDHDWQ2HDQ012-2013 编制人:杨晶 日期:2013年07月05日 版次:A 目录 1.工程概况及工程量 0 1.1工程概况 0 1.2工程量和工期 0 2.编制依据 0 3.作业前的条件和准备 (1) 3.2作业人员配置、资格 (1) 3.3作业工机具、材料及安全器具 (2) 4.作业程序、方法 (3) 4.1 施工工艺流程 (3) 4.2 施工方法及要求........................................... 错误!未定义书签。 5.质量控制点的设置和质量通病预防 (4) 5.1 质量目标 (5) 5.2 质量控制及质量通病预防................................... 错误!未定义书签。 5.4 质量标准及要求........................................... 错误!未定义书签。 6 作业的安全要求和环境条件 (7) 6.1 作业的安全危害因素辨识和控制 (7) 6.2 环境条件 (8) 6.3 消防管理 (9) 6.4作业指导书应急处理预案 (9) 6.5作业的安全要求和措施 (9) ※7 强制性条文 (10)

8 附录 (10) 8.1危险因素分析及控制对策表 (10) 8.2验评表格表格 (10)

1.工程概况及工程量 1.1工程概况 本工程为新建工程,规划装机容量4×200MW,分二期建设。一期工程建设两套S109E(2×200MW级)燃气-蒸汽联合循环供热机组,二期工程规划扩建2套同类机组。 华电国际天津武清燃气分布式能源站拟建于天津市武清开发区三期西区北部,本工程拟采用燃气-蒸汽联合循环机组实现冷热电三联供,配套建设冷热管网,向武清开发区及部分武清城区提供采暖、蒸汽、集中制冷和生活热水。 本工程厂址位于天津市武清开发区三期工程西区的北部,东南方向距武清城区约7.5km。厂区北侧为高新道及龙凤新河,南邻七支渠和广源道,西邻宁平路,该路西侧为北欧绿色产业园用地,东侧为华电污水处理厂,东南侧为自来水厂和信义110kV变电站,污水处理厂东侧为新开路。 本工程照明安装包括:镀锌穿线管配制、管架制作安装、灯具的安装、导线穿管及二次回路接线均由中易建设有限公司负责安装。 1.2工程量和工期 计划开工日期为2013年06月30日,竣工日期为2013年08月10日。 2.编制依据

电气照明工程施工方案

1、目的 由于电气工程直接影响到整个工程的观感质量和用户的使用,为保证本工程电气质量能达到设计、规范要求,特编制电气工程施工作业指导书,在技术上为其提供可靠的保障,使该工程能严格按计划、程序顺利进行,符合设计要求,克服质量通病,搞好安全文明生产工作,提高施工质量及后期工序开展需要。 2、适用范围 2.1 适用于本工程电气工程的施工作业; 2.2 适用于类似电气工程的施工作业。 3、依据文件资料 3.1《主厂房建筑总图》F0771S-T0201; 3.2《主厂房建筑详图》F0771S-T0202; 3.3《机炉电集中控制室建筑图》F0771S-T0204; 3.4《主厂房照明施工图》F0771S-D1403(1); 3.5 华能瑞金电厂(2×350MW超临界燃煤机组)新建工程施工组织设计; 3.6《建筑施工手册》第四版; 3.7《电力建设施工质量验收及评定规程》第一部份:土建工程; 3.8《建筑装饰装修工程质量验收规范( GB50210-2001); 3.9《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002)。 4、工程概况 本工程针对炉前平台及除氧平台、集中控制楼、汽机房、煤仓间、锅炉电子设备间等

进行电气照明的镀锌钢管敷设、管内穿线、插座安装、开关安装、照明配电箱安装、灯具安装等。具体工程量见图中材料表。 5、职责 5.1作业负责人职责:熟悉并领会理解作业指导书的内容,合理控制施工进度,并根据现场实际情况,及时提出合理化建议,保证施工严格按程序有序进行。 5.2 操作人员职责:在作业负责人的指挥下,严格按作业指导书上的操作程序进行施工。 5.3 验证人员职责:验证人员按照设计图纸、施工规范和质量验评标准进行各道工序的检验,并做好记录工作,对不符合规范或设计要求的检查项目及时提出并且督促改正。 6、作业条件 6.1施工员以及有关人员应经过技术,质量,安全要求培训,熟悉施工图样,明确操作程序和方法。 作业人员表:

灯具安装工程作业指导书..

灯具安装工程作业指导书单位:中铁十局第八工程公司

目录 1.适用范围 (1) 2.作业准备 (1) 3.技术要求 (1) 4.施工程序与工艺流程 (1) 5.施工要求 (1) 6.劳动组织 (8) 7.材料要求 (8) 8.设备机具配置 (9) 9.质量标准 (9) 10.安全及环保要求 (13)

灯具安装工程作业指导书 1.适用范围 适用于公司范围内民用建筑工程室内、外电气照明灯具安装。 2.作业准备 2.1施工图纸和技术资料齐全。 2.2施工方案编制完毕并经审批。 2.3施工前应组织参施人员熟悉图纸、方案,并进行安全、技术交底。 3.技术要求 3.1安装灯具的预埋螺栓、吊杆和吊顶上用于嵌入式灯具安装的专用骨架等已完成,大型灯具的吊钩做完承载试验并合格。 3.2盒内清洁无杂物,固定件完好无损,盒口已修好。 3.3导线绝缘测试合格。 3.4高空安装的灯具,地面通断电试验合格。 3.5室内吊顶龙骨安装已完成。 4.施工程序与工艺流程 灯具检查→灯具组装→灯具通电试亮→定位、放线→导线绝缘测试→灯具安装→通电试运行。 5.施工要求 5.1灯具检查 灯具进场后,施工单位应会同建设单位、监理单位、供货单位共同进行检查,并做好记录,检查内容如下:

(1).灯具的规格、型号、数量、安装方式、使用场所及相关资料是否符合现场要求。 (2).灯具的各部件是否齐全,是否已做好防腐处理。 (3).灯具接地装置是否合格。 (4).易受机械损伤的场所,应采用带有金属保护网的灯具,灯具固定采用软性连接。 (5).灯具的灯泡容量在100w及以上者应采用瓷灯口。 (6).灯内配线截面应符合线芯最小截面积表中的规定。 (7).穿入灯箱的导线在分支连接处应固定,免受额外应力和磨损。 (8).灯箱内的导线要远离光源,高温灯具应采用耐高温线并采取隔热措施。 (9).疏散指示灯等标志灯的指示方向正确。 (10).应急灯必须灵敏可靠,应急时间符合设计要求。 (11).采用低压照明的电源变压器必须是双线圈的,初次级均应装有熔断器。 5.2灯具组装 (1).根据厂家提供的说明书及组装图认真核对紧固件、连接件及其他附件。 (2).根据说明书穿各子回路的绝缘电线。 (3).根据组装图组装并接线。 (4).安装各种附件。 5.3灯具通电试亮

建筑电气工程验收作业指导书

建筑电气工程验收作业指导书 第一节材料控制 1、室内电线导管采用的塑料绝缘导管型号和规格必须符合国家标准和设计要 求,并有产品合格证和复检报告。 2、室内电线采用导管敷设,电线型号和规格必须符合国家标准和设计要求,并 有产品合格证和复检报告。 3、开关、插座、普通灯具及附件的型号和规格必须符合设计要求,并有产品合 格证和产品认证标志。 4、对开关、插座的电气和机械性能应进行现场抽样检测,检测规定为: ⑴不同极性带电部件间的电气间隙和爬电距离不小于3mm。 ⑵绝缘电阻值不小于5MΩ。 5、灯具所用灯泡的功率应符合安装说明要求。 第二节过程监控 一、开关安装 1.注意进开关的导线是否是相线,线从颜色上判定,通电后可用电笔验证。 2.注意开关通断位置是否一致,以保证使用方便及维修人员的安全 3.注意开关边缘距边缘的距离及开关地面的高度是符合设计要求及规范要求。 二、插座安装

1.用试电笔或其它专用工具、仪表,抽查插座的接线位置是否符合规范要求。 也可根据接地(PE)或接零线(PN)、零线(N)、相线的色标要求查验插座接线位置是否正确。通电时再用工具、仪表确认。 2.注意插座间的接地(PE)或接零线(PN)有无不按规范要求进行串联连接的现象,若发现应及时提出督促整改。 3.注意强电插座与弱电插座的配合,尽量靠近,且标高一致,以便使用方便、整齐、美观。 4.注意暗装的插座面板应紧贴墙面,四周无缝,安装牢固,表面光滑整洁、无脆裂,划伤。 5.注意同室内同一标高的插座是否相差明显,应及时整改。 三、灯具安装 本工程的交搂标准是:房间和客餐厅及阳台均为25W灯泡,厨房、卫生间为吸顶灯。 1.嵌入铝扣天花的灯具应固定在专设的框架上,电源线不应贴近灯具外壳。固定灯罩的边框边缘应紧贴在天花上,矩形灯具的边缘应与顶棚的装饰直线平行。入灯具对称安装时,纵横中心轴线应在同一条直线上,偏斜不应大于5mm。 2.一般灯具的安装高度应高于2.5m。灯具安装应牢固,固定灯具采用25mm 长的木螺丝,数量不少于2个。灯具超过3kg的,应考虑使用高强膨胀螺丝固定。 3.厨卫的吸顶灯位应在铝扣天花安装时,根据吸顶灯的尺寸做好留洞。 第三节验收标准 一、验收标准: 《建筑电气工程施工质量及验收规范》(GB50303-2002) 二、验收要求 1、每户应设置分户配电箱,配电箱内应设漏电断路器,漏电动作电流应不大 于30mA,有过负荷、过电压保护功能,并分数路出线,分别控制照明、空调、插座等,其回路应确保负荷正常使用。 2、导线的敷设应按装饰设计规定进行施工,线路的短路保护、过负荷保护、 导线截面的选择,低压电气的安装应按国家现行标准和上海市有关规定进行。

相关文档
相关文档 最新文档