空调常见故障与分析及部分空调代码1.电源反相现象有。

(压缩机无排气与吸气压力没有温差)

(1)空调内外机都起,但不制冷。

解决方法;换相

2.空调缺少R22现象有

(1)空调整机运行内机吹出的风不够冷。

(2)空调整机运行外机吹出的风不热。

(2)空调整机频繁启动运行。

(3)出现高温高压报警。

(4)出现低压保护告警。

(5)管路出现结霜现象。

解决方法:冲加制冷剂。

3.空调R22过多现象有。

(1)空调整机运行不制冷。

(2)出现高压保护。(外机不工作,内机正常工作)解决方法:排出多余的制冷剂。

4.空调压缩机故障现象有。

(1)空调压缩机烧坏或被电击穿。

(2)空调压缩机卡缸或串气。

(3)空调压缩机运行声音异常。

解决方法:更换压缩机。

空调压缩机测量方法是测空调压缩机(380V)的三相阻值是否一样(约5~9),阻值为零或差值大的可判断压缩机是坏的。阻值相近的一般情况下是正常的但不排出卡缸和串气。空调压缩机(220V)的三相阻值是否是A+B=C。

5.节流阀(热力膨胀阀)故障现象有。

(1)空调运行后不久停机保护。

(2)热力膨胀阀前后管路温差大。

(3)空调制冷效果不好或不制冷。

(4)空调高低压力异常。

解决方法:调节热力膨胀阀开关或更换热力膨胀阀。

6.空调室外风机故障现象有。

(1)空调运行后不久停机保护。

(3)出现高温告警。

(4)空调制冷效果不好或不制冷。

(5)空调外风机的电容损坏也会导致风机的正常运行。

(6)空调外风机运行时的声音异常。

解决方法:更换外风机或外风机电容。

外风机好坏的判断方法是。(380V)空调外风机三相阻值是否一样,为零的或阻值差距很大的可判断是坏的,三相阻值但不排除相近的一般情况下是正常的,但不排除轴承损坏。(220V)空调外风机三项阻值是否是A+B=C。

7.空调控制面板故障现象有。

(1)空调控制面板无显示或无法操作。

(2)空调停电后无法自起。

(3)空调内机起外机不起。

(4)空调控制面板内有无损坏(保险烧坏,电阻爆裂等)

解决方法:更换空调控制面板。

8.空调交流接触器故障现象有。

(1)空调整机不工作(依米康有这样的现象)。

(2)空调内机工作外机不工作。

(3)空调内机工作外风机工作但压缩机不工作。(交流接触器可能有一或两个触点坏。)

解决方法:更换交流接触器。

交流接触器的判断好坏是,有24V或220V(空调大多是用24V的如力博特,依米康等。用220V的是格力)到交流接触器,如交流接触器不吸合可判断已坏:如吸合但运行不正常,可测试交流接触器的每组触点是否正常来判断其好坏。

9.空调变压器故障现象有。

(1)空调整机不工作。

解决方法:更换空调内机变压器。

空调变压器的检测方法是用万用表测试空调变压器的初级和次级有无电阻,无电阻可判断已坏。

10.空调感温头故障有。

(1)室内感温头坏,可能出现无法感温不能控温或外机不启动。

(2)室外感温头坏,可能出现外机不启动。

(3)空调不会自停。

解决方法:更换感温头。

感温头好坏的判断是测量其电阻是否正常(5KB和15KB)。

11.空调压力的测试和冲加制冷剂的流程。

空调压力的测试

空调有高低压两个测试压力的工艺口,这两个工艺口和压力表高低压表口相对应接上{压力表蓝色表管(低压表)接在空调的大管工艺口上(低压管);压力表红色表管(高压表)接在空调的小管工艺口上(高压管)},接好后待空调启动查看压力表的压力,低压压力在5~6kg高压压力在16~20kg是正常的,压力过低的表明少制冷剂,压力过高的表明制冷剂过多。

冲加制冷剂的流程

空调冲加制冷剂时,先把压力表高低压口接到空调高低压工艺口上,在把压力表的高低压开关打开,利用空调自身的制冷剂压力压出压力表管内空气从压力表的共用管排出,同时压力表的共用管接到制冷剂罐上;然后待空调启动后把压力表的高压开关关了,低压开关打开,在把制冷剂罐开关打开,制冷剂就输入到空调里,待压力达到正常值把压力表低压开关关了,制冷剂罐开关也关了,在观察空调运行半个钟压力变化情况,压力都在正常值内,就可确认冲加制冷剂完成;最后关机,然后迅速扭出压力表高低压口,在用螺帽把空调高低压工艺口扭紧。

部分空调的故障代码。

空调型号:三洋(SPW-V253DHL5)

1、“P05”——电源反相、缺相、电压异常

2、“P02”——系统低压保护,一般都是冷剂少引起(泄漏)

3、“P04”——高压开关动作

4、“E04”——室外机电路板压敏电阻可能由于电压过高烧坏,查室外机电路板

5、“H01”——市电电压异常(单相:220V±10%,三相380V±10%)

6、“F07”——室外机的盘管内液体温度(C1=THOD)不能被监测

空调型号:依米康(EDA81U、EDA81USP)

1、“H1”——高压保护(冷剂多、室外机过脏、压缩机的电流值>3.5A、室外风机不运转)

2、“L1”——低压保护(冷剂少的原因引起或者系统堵塞)

3、“FIA”——高温、高压报警(冷剂少)

4、“HT”——高温报警

5、“FLA”——风量丢失(过滤网脏、内风机不转或者转速变慢)

6、“HA”——高温报警(室内温度超出30℃)

空调型号:力博特(DME027-PWC2、DME027-PWC3)

1、HIGH TEMPERATURE ALARM——高温报警(室内回流空

气温度升高至高温报警设定值;需重新设定高温报警值)

2、LOW TEMPERATURE ALARM——低温报警(室内回流空

气温度降低至低温报警设定值;需重新设定低温报警值)

3、LOSS OF AIR FLOW——气流量低(把风速调为高速就可以解

决)

4、室内风机不运转——(1)室内风机继电器线圈烧坏,更换继

电器或者临时短接。(2)内风机的线圈烧坏,正常阻值为100欧姆以上

5、室外风机线圈烧坏导致空调不制冷,正常阻值为100欧姆以上

6、室外机的保险丝烧坏

7、空调室外机不工作!无24V控制电压输出给外机!内机接口

板烧坏更换内机接口板

8、空调反相!故障现象:压缩机无排气与吸气压力没有温差,压

缩机很响有嗡嗡的声音!解决方法就是换相。

9、控制变压器线圈烧坏

三菱重工—海尔柜机维修故障代码

故障现象

检测灯(黄色)故障代码故障原因

E1 面板与室内主板通讯故障

闪亮1次 E6 室内环温传感器故障传感器阻值错、内板

闪亮2次 E7 室内盘管传感器故障

闪亮4次 E9、E40 室外机异常电压低、压力过高、高压开关动作

闪亮5次 E57 制冷剂不足检测压力

闪亮6次 E8 室外机过负荷保护制冷剂过多、短路

E28 控制面板上SW13-6设置错误将SW13-6设置为关(OFF)

海尔(LF73WDT、KFR-71LW/(JZ):

1、到目前只发现一种故障,空调显示“E40”是市电电压不稳定

造成(缺相或者电压过高),重新启动空调就可以恢复制冷。

2、不能自起(自起功能失去作用)或者其它故障联系当地的海尔

售后服务网点进行维修或者联系南宁海尔工贸0771-261999进行维修

3、空调反相(现象:控制面板可以显示而且是在制冷(﹡)的模

式下,外风机也运转;但空调出风口不冷)换相。

基站空调大至常见故障

《1》空调整机不工作原因有:

1、外部电源故障(如空调电源空开有问题或电源线断路)。

2、变压器烧坏

3、室内机电脑板故障(保险管和压敏电阻烧坏)

4、控制面板故障

《2》空调室内机转室外机不转原因有:

1、室内机没有通讯信号输送给室外机(室内机电脑板没有信号输出给室外机)

2、室外机交流接触器坏不吸合,压缩机和室外风机得不到电源。

3、氟多或氟少,引起高压保护开关动作或压缩机过热保护。

4、室外机冷凝器过脏保护

5、室外机电脑板故障

6、室外压缩机烧坏或室外风机烧坏

《3》空调器不制冷原因有:

1、外部电源故障(如空调电源空开有问题或电源线断路三相错相)。

2、室内机无压缩机信号输出

3、室外机保护开关动作(如高、低压保护开关动作,室外机不运转,冷凝

器过脏)

4、压缩机接线问题或压缩机故障。

5、室外机交流接触器坏

6、室外板故障或室外相序保护器坏

7、氟多或氟少,引起高压保护开关动作或压缩机过热保护。

《4》力博特空调室内机结冰原因有:

1、室内风机不运转(启动电容坏或室内风机坏)

2、室外机交流接触器吸合后沾死,达到设定温度也不能跳开,压缩机常时

间运转不停。

3、2板本室内温度板坏,3板本室内线控板坏。

中央空调系统常见故障分析

航天大厦中央空调系统常见故障分析——李苏雄 航天大厦是麦克维尔(型号:WSC087LAU49F/E2609/C2609/R134A)冷水机组:700冷吨2台、400冷吨1台(总负荷:1100冷吨);冷冻泵75KW3台、45KW2台;冷却泵75KW3台、45KW2台;冷却塔()水吨配电机5.5KW10台;同时采用高效的变频节能系统;末端设施采用风柜(台)和风机盘管(台)按系统管道三管路段分层供冷;这就由冷却塔――冷却泵――主机――冷冻泵――风柜(盘管)+辅助设施(管道\阀\减振器\集水器\分水器等)以R134A为冷源,水的循环来实现热的搬迁;这些配置过于大。 按实际核算是:700TR是490KW,冷冻水流量为420立方/H配泵55KW;冷却水流量为517立方/H配泵75KW;冷却塔(800水吨)水流量为517立方/H配泵22KW; 400TR是280KW,冷冻水流量为240立方/H配泵30KW;冷却水流量为295立方/H配泵37KW;冷却塔(500水吨)水流量为295立方/H配泵11KW(上述数据是本人根据机组配置计算来);现在对中央空调系统常见故障与分析讲解如下: 一、离心机组的常见故障、并进行分析:

二、中央空调常见故障与解决方法(风机盘管和风柜)及分体机的介绍: 1、机器露点温度正常或偏低,室内降温慢产生原因及解决方法。 ①送风量少于设计值,换气次数少,请检查风机型号是否符合设计要求,叶轮转向是否正确,皮带是否松弛,开大送风阀门,消除风量不足因素。 ②有二次回风的系统,二次回风量过大,请调节,降低二次回风风量。 ③空调系统房间多、风量分配不均,请调节,使各房间风量分配均匀。 2、系统实测风量大于设计风量产生原因及解决方法 ①系统的实际阻力小于设计阻力,风机的风量因而增大,有条件时可以改变风机的转数。 ②设计时选用风机容量偏大,请关小风量调节阀,降低风量 3、统实测风量小于设计风量产生原因及解决方法 ①系统的实际阻力大于设计阻力,风机风量减小,条件允许时,改进风管构件,减少系统阻力。 ②系统有阻塞现象,请检查清理系统中可能的阻塞物。 ③系统漏风,应堵漏。

海信空调常见故障维修的方法

现在天气越来越热了,很多小伙伴都已经开始在使用海信空调了,使用时间久了,难免会出现一些故障问题,下面就一起来看看常见故障的维修方法吧。 冷凝器散热不好。就是说,冷凝器的灰尘及赃物把冷凝器的散热功能堵死了,散热不好当然制冷就不好了。冷凝器就是散热的那些片片。这时可用小刷子扫干净,然后用冷水冲,可以开机冲。因为室外机的电路是封闭的,不会有短路现象的。最好用水龙头直接冲,冲到从冷凝器的片片能看见后面的东西。自然就好了,只要能散热,效果马上就好了。 1,缺氟利昂。空调的制冷剂是靠氟利昂,空调的氟利昂和冰箱不同,冰箱是使用的是氟利昂12,而空调使用的是氟利昂22。是高压氟利昂。许多人都有误解,认为空调一但效果不好,就是缺氟利昂,这是个很大的误区。空调缺氟利昂,只是制冷慢,相对的工作时间长,但不是效果永久不好。空调是否是由于缺氟利昂的判断,各个接口发现有油迹现象,压力不足4个压力。室外机有两个接口,高压口和低压口,一个粗一点的是低压口,另一个是高压口,高压是从压缩机往外排气的,低压口是是回路。正常的空调在制冷好的情况低压

口是结露状态,就是有水湿的样子。 2,严重缺氟利昂的空调,在室外机的两个出口都有冰霜。那就说明了真的缺氟利昂了。但在要加氟利昂之前,必须要查出是从那个接口泄露的。否则即便是加了,也还是要跑掉的,造成年年加氟利昂的恶性循环。所以查出泄露点修复后再加氟利昂,就能使用的长远了。 3,总结起来,就是下列两点造成的制冷效果不好,冷凝器散热不好,缺氟利昂。一般散热不好造成的制冷不好的为多。如果真的是由于缺氟利昂造成的效果不好的话,只要从新换好接口就不爱坏了。加氟时不能过量,如果过量同样能引起效果不好。有些用户一看效果不好,就叫维修人员加氟,在加氟时顺便清理室外机,其实加氟是假,清理才起作用呢,但只有这样才能收到高一点儿的费用呢。 4,如果空调不启动,可用手动方式强制开机,如果能启动了,就是遥控器的故障,也可能是接收头或手柄其中有一项有故障。实属压缩机的故障,要先看启动器是否正常,电路是否有虚接的插头。一般压缩机是不容易坏的。但如果风扇有故障也会造成压缩机过热保护的。 快益修以家电、家居生活为主营业务方向,提供小家电、热水器、空调、燃气灶、油烟机、冰箱、洗衣机、电视、开锁换锁、管道疏通、化粪池清理、家具维修、房屋维修、水电维修、家电拆装等保养维修服务。

空调维修常见问题

空调使用频繁,产生故障?无法制冷制热?不知如何处理?下面,快益修专业空调维修师傅,为你讲解空调制冷系统维修案例: 空调制冷系统维修案例 制冷系统故障是我们维修当中常风的故障,故障现象也是五花八门,千奇百怪,但还是有规律可循,有经验可借鉴。这里介绍的是空调制冷系统故障的检查步骤,虽不是必须的,但是维修时应顺着此思路进行检修。 一、制冷系统检修要点 1、观察内外机的工作情况:如指示灯板的显示情况,内机是否工作,风速输出是否正常,外机风扇、压缩机是否运行,从而判断是电器问题还是系统问题导致的不制冷。 2、检测空调器各项数据: A、空调流水情况,一般内机滴水连续空调正常,但受环境湿度、温度影响只能作为一参考值。 B、进出风口温差,正常的进出风温差应在12-14度,但也会受环境温度、风速的影响。

C、测量系统管路压力值,一般制冷时低压压力在 0.45Mpa-0.50Mpa,制热时高压压力在1.8Mpa-2.2Mpa之间,但压力要受环境温度影响,空调进风温度越高,排气压力越高,冷凝温度越高,反之则小;空调负荷越大,吸气压力越高,蒸发温度升高(蒸发器正常蒸发温度在5-7度之间)。 二、制冷系统故障类型 1、制冷系统堵:常常发生在毛细管及干燥过滤器处,因为这两个地方是系统中最狭窄的地方,常见的堵塞原因有三种:脏堵、冰堵及焊堵。 A、脏堵一般发生在毛细管的进口处,是因系统内的污物(如焊渣、锈宵、氧化皮等)堵塞了管路,检查时轻轻敲击毛细管处可能会暂时恢复正常,另从管路和元件表面凝露、结霜以及停机时压力恢复速度时间等都可以对堵塞的位置及性质作出判断。 B、冰堵一般发生在毛细管的出口处,是因系统含有水分,在毛细管出口处突然汽化降温而凝结成小冰粒堵塞在毛细管的出口处,判断时可在毛细管出口处用焊枪加热如果效果恢复正常或好转说明是冰堵,或是在空调关机后再开机机器又能制冷一段时间,说明是冰堵,冰堵一般发生在新装机或刚维修过的空调上。

家用空调常见故障维修方法

目前,家用空调走入了千家万户,故障维修、清洗成为了一个大问题,下面,为你讲解相关案例知识: 案例、导水槽脏阻导致漏水 故障现象:内机漏水 原因分析:空调己使用二年时间,以前未出现漏水现象,因此基本可以排除安装问题,应该为排水阻塞造成,工机观察,工作时间较长后,冷凝水从背板连接管凹槽处沿缝隙流下,从外表观察内机安装水平,清洗过滤网,拆开罩壳,蒸发器较干净,采用人工试水,蒸发器未有漏水,且排水流畅,当试后拆蒸发器时,发现水从背板(底盘)连管凹槽处流出,当把内机取下时,发现后部导水槽内有很多沙灰堵住出水孔,使水溢出槽外,造成堵住的主要原因是墙壁受潮变松内机工作共振使松脱的沙灰落入槽内所至。 解决措施:清理干净槽内的异物并用防潮塑料片隔离墙壁,防止再次落入沙尘。 经验总结:M系列漏水原因多样,主要有: 1 、内机底座电机架左侧与集水槽连接的部位,由于注塑方面的原因而产生缺料,出现一条缝隙,造成漏水;

2 、底座背面集水槽右端最高处,由于注塑不好有条小缝,冷凝水会顺着此缝隙漏出; 3 、导风架的出水嘴处保温海绵粘贴不到位,或者保温海绵脱落,导致此处产生凝露水滴下; 4 、导风板摆动设计不合理,导致导风板上产生凝露水而滴下。 解决方法: 1 、第一种和第二种漏水可用玻璃胶补上缺口,或者用电烙铁把缺口烫平补上; 2 、第三种漏水将保温海绵(38×36×5mm中间挖孔 Φ17mm)粘贴到位,粘贴比较情况见附图(1); 3 、第四种漏水在导风架上贴一块15×10×10mm的PE海绵以顶住导风板,改变步进电机零位,消除导风板上下出风不均。 闪电维修以家电、家居生活为主营业务方向,提供小家电、热水器、空调、燃气灶、油烟机、冰箱、洗衣机、电视、开锁换锁、管道疏通、化粪池清理、家具维修、房屋维修、水电维修、家电拆装等保养维修服务。

中央空调常出现的问题

主题:中央空调常见问题 一:中央空调常见故障及排除方法 1、中央空调机器露点温度正常或偏低,室内降温慢产生原因及解决方法 ①送风量小于设计值,换气次数少,请检查风机型号是否符合设计要求,叶轮转向是否正确,皮带是否松弛,开大送风阀门,消除风量不足因素。 ②有二次回风的系统,二次回风量过大,请调节,降低二次回风风量。 ③中央空调系统房间多、风量分配不均,请调节,使各房间风量分配均匀。 二:中央空调系统实测风量大于设计风量产生原因及解决方法 ①中央空调系统的实际阻力小于设计阻力,风机的风量因而增大,有条件时可以改变风机的转数。 ②设计时选用风机容量偏大,请关小风量调节阀,降低风量 三:中央空调系统实测风量小于设计风量产生原因及解决方法 ①中央空调系统的实际阻力大于设计阻力,风机风量减小,条件允许时,改进风管构件,减少系统阻力。 ②中央空调系统有阻塞现象,请检查清理系统中可能的阻塞物。 ③中央空调系统漏风,应堵漏。 ④风机达不到设计能力或叶轮旋转方向不对,皮带打滑等,检查、排除影响风机出力的因素。 四:室内噪音大于设计要求产生原因; ①中央空调风机噪音高于额定值,请测定风机噪音,检查风机叶轮是否碰壳,轴承是否损坏,减震是否良好,对症处理。 ②中央空调风管及阀门、风口风速过大,产生气流噪声,请调节各种阀门、风口,降低过高风速。 ③中央空调风管系统消声设备不完善,请增加消声弯头等设备。 五:中央空调系统总送风量与总进风量不符,差值较大产生原因及解决方法 ①中央空调风量测量方法与计算不正确,请复查测量与计算数据。 ②中央空调系统漏风或气流短路,请检查堵漏,消除短路。 六:中央空调室内气流速度分布不均有死角产生原因及解决方法 ①气流组织设计考虑不周,应根据实测气流分布图,调整送风口位置或增加送风口数量。 ②送风口风量未调节均匀,不符合设计值,应调节各送风口风量使与设计要求相符 什么是空调机的制冷量和冷负荷? 中央空调机的制冷量是指空气通过蒸发器、表面冷却器、喷水室后被降温所需的冷量。空调冷负荷是指空调房间为维持一定温、湿度参数,排除室内余热、余湿所需的冷量。 在稳定的工况下,空调机的制冷量等于空调冷负荷,送风管道冷量损失和排风的冷量损失之和。 什么是露点温度?什么叫机器露点温度? 在空气所含水气量(含湿量)不变的情况下,通过冷却降温而达到饱和状态时的温度称为露点温度。空气在露点温度下,相对湿度达100%,此时干球温度、湿球温度、饱和温度及露点温度为同一温度值。 在空气调节技术中,当空气通过冷却器或喷淋室时,有一部分直接与管壁或冷冻水接触而达到饱和,结出露水,但还有相当达的部分空气未直接接触冷源,虽然也经过热交换而降温,但他们的相对温度却处在90~95%左右,这时的状态温度称为机器露点温度。

空调常见故障分析及维修方法

空调常见故障分析及维修方法空调常见故障有哪些,要如何维修呢?锦江区啄木鸟家电经营部为大家总结了以下几点,希望对大家有所帮助。 1、空调不开机,不开机主要有2种,第一就是上电没有任何反应,【变压器,保险管,整流桥】这些应该是小儿科的事情,重要的测量5V等电压都正常这种问题大部分换晶振【就在CPU旁边的】可以解决。还有一种是插电有蜂鸣声,遥控不开机【手动可以】基本就是接收头坏【换接收头不会再网上搜下就知道,找接收板的地脚很容易吧,电容的负极或者电路板很宽的那条线,找到地脚其他两脚就很容易哦】 2、空调不定时自动开关机,有的半夜叫,清洗接收板,换接收头或者拿掉自动转换开关基本可以通杀。 3、开机几分钟或者数十分钟外机自动停机,或者外机不启动换室内管温传感器。 4、开机显示各种故障代码,呵呵呵,想必你无法记住所有的空调代码吧,

本人从不记故障代码,教你绝招,1测内外机连接线。2测传感器.3测电源电压.4换向【380V电】,查是否掉相.观察电流和室内外机是否过脏,相信一般问题都可以解决。 5、开机室外机不启动或者外面只有风扇转,对于初学者一般是电容坏,其他问题再具体分析。 6、开机一段时间压缩机热保护,相信这是所有维修空调的最头痛的问题,这种问题按常规办法解决不能正常的,确认系统和电压散热正常的情况下,最好换压缩机,别浪费时间,时间就是金钱,别听有些杂志说的一大堆方法,那些方法我都用过,成功率很低,没有必要,有的人改短毛细管,千万不要怎么做,职业道德问题,而且影响空调效果 7、还有就是一插电就显示故障代码和运行后显示故障代码是不一样的,插电显示一般是电源或者信号线,主板问题。运行一段时间显示一般是传感器问题。 锦江区啄木鸟家电经营部坐落于成都,拥有各种大小型维修设备和维修的队伍,是一家专门承接空调维修拆装的公司。可承接各大小单位、工厂、办公楼、学校、家庭各种空调维修拆装服务,如:空调安装,空调维修,空调清洗,空调保养,空调加液,空调零配件提供,我们的服务覆盖整个成都。 空调移机:维修人员上门空调移机,同时免费为您进行室内机清洗。保证冷热移机前后一致。 空调加氟:各类品牌空调加氟。 空调维修:空调维修、空调加氟、拆装移机、空调清洗、保养等。维修品牌:各大品牌家用中央及家用空调品牌 空调清洗保养:空调清洗会减少空调的用电负荷,减少空调的运行费用和维

空调维修常见故障处理方法

空调维修常见故障处理方法 空调维修常见故障处理方法 文章主题标签:空调维修空调故障空调拆装空调安装 1、空调出风量小、制冷效果差? 空调故障有多种原因:A、外界环境温度高,室内人员又比较多空调器全负荷工作。B、电源电压过低,引起空调器不易启动,起动后又停机或保险丝熔断现象,建议用户加装电源稳压器。C、开在强冷挡房间温度降不下来出风口的出风量不大,这是空气过滤网积灰太多,清洗过滤网。D、温控器调节不当。E、空调安装位置不佳,出会导致室内温度不均匀或制冷效果差。 2、用户投诉其购买的冰箱耗电量大与说明书不符,应如何向其解释? 答:耗电量是在恒定的温度下,空载达到开停机24小时所用电量。一般用户使用环境不同,电冰箱所存放的物品不同、开关门次数不同等原因,其耗电量与电冰霜标识的耗电量完全不同,在炎热的夏季,因所存放的物品多,有饮料、汽水及经常开关门等情况电冰箱一直处于工作状态,其耗电量自然就大一些。 3、用户反映电冰箱停机后会发出声音,是否正常? 答:正常。是高低压力平衡时发出的声音。

4、怎样选择正确的空调型号和相应安装位置: 用户在选择空调器时,应充分考虑房间面积的大小、房间门窗结构、朝向、顶层、墙壁及密封条件等散热状况;室外机安装的避阳、避尘、排风是否顺畅等情况。一般来说:普通房间:150-170(W/平方米)、客厅小办公室:160-200(W/平方米)、餐馆:220-350(W/平方米)、娱乐场所:200-300(W/平方米)、顶层:220-280(W/平方米)。 5、变频空调停机是否正常: 当用户使用空调的环境保温性非常好,房间的温度已非常接近于设定温度,此时变频空调是会停机的。因为即使变频空调以最低频率运行,也会产生一定的冷量,但此时房间已无能量损耗根据能量守恒定律,此时空调是会停机的。 6、用户咨询空调设定17度,但空调降到25度时,就不会再下降了,是不是空调制冷不正常。 用户设定17度是用户预期想要达到的一个温度,用户空调使用环境与外界始终存在冷热量交换,刚开始制冷时,由于室内与室外温差不大,房间温度能迅速下降,但降到一定温度时,此时空调产生的冷量正好与房间与外界能量损失相等时,房间的温度就不会再下降,此时空调制冷产生的冷量只足于维持房间的能量损失。用户需要提高制冷效果,最好建议用户将房间的密封性能提高避免过多的室内与外界的能 量损耗。

空调系统出现的常见问题大全

空调系统出现的常见问题大全 问题1 空调系统在什么样条件下开启 解答:并不是在所有状况下空调系统都会工作,空调的制冷系统工作必须同时满足以下三个条件:1.发动机处于运转状态。 2.环境温度要高于5摄氏度(注意这里的温度指的是进风口处的温度)。 3.鼓风机的开关要置于一个挡位上,不能关闭。 问题2 车内空气循环系统有什么作用 解答:当空调处于车内空气循环时,车外的空气就不能进入车内,这样可防止车外空气进入车内,如通过隧道或车流密集的路段时可启用车内循环系统。另外如果想快速加热或冷却车内空气,也可启用车内循环系统。杭州空调维修服务中心是专业进行空调维修的,关于这方面的很有经验。 注意:1.不要让车内循环系统长时间运行,如运行时间过长,会因车外新鲜空气不能进入车内,而使得风窗上凝结雾气,影响视线。 2.不要在车内吸烟,否则系统从车内吸入的烟雾将沉积在空调蒸发器上,空调装置工作时会由此产生持久不散的异味。这种情况下,只能更换蒸发器才可解决问题,既耗时又耗费用。 问题4 如何缩短空调工作时间解答:在制冷过程中,压缩机消耗发动机动力,会加大油耗。 1.若车辆已被暴晒很长时间,可在空调装置工作的同时打开车窗车门,使车内热空气尽快散逸。 2.在行驶过程中使用空调系统,关闭所有的车窗及活动天窗,可以充分发挥空调的使用效率。 3.进出气口务必通畅。 风窗前端的进气口不要被冰、雪、树叶等异物堵塞。出风口输出的空气会流经整个车厢,

然后从后风窗下的通风口排出车厢,因此也不要让后窗台板上堆放的杂物堵塞通风口,从而导致采暖、通风、制冷系统工作不正常。 4.如果不启用空调可以保持车内适宜温度,可以将空调工作模式设为ECON(经济)模式。 问题4 空调蒸发器“出水”,是不是空调系统出现问题 解答:在高温高湿的气候条件下,因为冷凝的作用,空气中的水分会凝结在空调蒸发器上,形成水滴,从蒸发器上滴下,形成车下的积水,这是一种正常现象,不必为此大惊小怪,以为是空调系统出了问题。 问题5 为什么经过一春后,在夏天开空调会有异味 解答:空调长期不使用,会因自然沉积作用,蒸发器积储异味。因此,空调装置每月至少要开启一次,并使其在最大工况下工作一段时间,清除或防止异味产生。在进行此操作时要注意打开一扇车窗,使车内空气流通。汽车空调清洗就选杭州空调维修中心

中央空调水系统常见的问题以及处理方法.

一、空调水系统堵塞 管道堵塞是空调系统最常见的问题,常常引起系统不能正常工作。堵塞的主要原因有: 1异物进入 在我馆中央空调系统的一次调试中,我们曾发现冷却水泵进水口处橡胶软接头有凹瘪开裂现象,施工单位认为是水泵扬程不够,泵前负压所致。但是打开泵前水过滤器,发现过滤器堵塞严重,从而导致泵前负压,冷却水泵不能正常工作。清理堵塞物后,电动机电流恢复正常,冷却泵运行正常。同样,笔者曾在某饭店工作期间,发现一会议室房间制冷效果很差,尽管空调风机前供回水管的阀门都是打开的,但是空调风机供回水管压力表显示接近零,由此断定空调风机冷却盘内流量极小,估计是管道内有堵塞,打开供回水管前的水过滤器,果然发现堵塞严重,堵塞物有小石子、施工用麻丝、小螺栓等。堵塞物被清除后,房间供冷情况马上得到改善。 2水质不良,形成水垢铁锈 中央空调管网内的水一般经过离子软化,管道均为不锈钢管,因此较纯净。值得注意的是,大多数情况下,冷却冷凝器的冷却水大多数为普通自来水,且多为开式循环,即使水质良好,冷却水长时间循环使用,水在生温、流动、蒸发等条件的影响下,会发生如下变化: (1水温升高,促使水中的重碳酸盐分解,其中的碳酸根离子和水中的钙离子形成水垢。 (2冷却水循环使用,不断蒸发浓缩,使水中含盐量增加,PH值升高。有数据表明,PH 值为6~8的冷却水使用一个月后,PH值可达到20左右,加速水垢形成。 (3冷却水与空气充分接触,造成水中溶解氧浓度增高至饱和状态,生成Fe(OH3垢或Fe2O3沉淀,对管道造成腐蚀,使管壁粗糙,加速水垢生成。

`水垢形成除了使传热效果不断下降,使有效管径减小,还会发生水垢大量脱落,在过滤器处聚集,造成堵塞。除垢方法油机械法、化学法、高频电磁除垢。机械法、化学法都曾大量采用,但是均对设备有损伤,且化学法污染环境,因此现在逐步采用高频电磁除垢。电子除垢器利用电子元件产生高频电磁,使水分子电位下降,溶解盐类离子及带电离子间静电引力减弱,难以聚集。我馆采用北京某厂生产的电子除垢器,使用四年来,未发现冷却水管结垢现象。 3藻类、菌类繁殖 冷却水有以下条件易于藻类、菌类繁殖: 水温。一般冷却水温度在40℃左右,利于藻类菌类繁殖。 冷却水多为开式循环,风吹雨淋灰尘杂物易进入,带入大量微尘物苞子。 冷却水与空气接触充分富含氧气,且多有大量无机盐,利于藻类菌类生长。 杀藻可采用投放灭藻药剂来杀灭冷却水中藻类,灭藻剂一般有一定的毒性,对环境及人体不利。我馆在冷却水管路中装设电子除垢器后,被高频交变电磁场激励的水分子促使微生物细胞壁破裂,从而在除垢的同时达到杀菌灭藻的效果。 从上面的实例看出,空调水系统管道内清洁的好坏,直接关系到空调系统能否正常的工作,因此,需要做好以下几项工作: 首先要在系统管网的最底处,安装一个比较大的排污阀。如果阀门太小,排污效果差,清洗次数就多,如果不在最底处,则排污不彻底。 管网顶部应设手动排气阀,注水时打开,注满后尽快排净。清洗次数视管网大小和干净程度而定,多则十几次,甚至几十次,少则也须几次。 如果排污口设在地下室,还要充分考虑污水是否能够迅速排走。

长虹空调常见故障维修方法

长虹空调还是比较受欢迎的,在炎热的夏天,很多小伙伴都已经开始在使用空调了,但是使用时间久了之后,就可能出现一些故障问题,下面就一起来看看常见的故障以及维修方法吧。 1、空调开机制冷运行,有时室内机显示屏出现花屏或黑屏现象? 这是由于空调在夏季制冷运行时,空气湿度大,室内机出风口有时会吹出雾气,当此时再开启健康负离子,健康负离子释放出的直流高电压(电流微小)就会通过吹出的雾气产生放电作用,如果空调器电源没有接地线保护,感应到电脑板或显示屏就会产生花屏、黑屏或死机现象,解决方法:只要房间空气湿度大,建议不开启健康负离子;电源线路接地线连接牢固;重新将空调器断电后,再通电试机。 2、为什么空调在停机后,电表仍然在转? 这是因为空调电源插头没有拔下,压机加热带和变压器仍在工作。但是加热带的功率一般为27-33W,变压器的功率只有3-7W,所以电量消耗非常小。但如果机器长时间不用,则建议拔下电源插头,这样不但可以省电,而且更加安全。 3、变频空调为什么机器外壳有漏电的感觉?

因为普通空调和变频空调器都属于Ⅰ类家用电器,当变频空调外壳未接好接地线,就会产生感应电,有漏电的感觉。因此空调器必须将电源供电的插座或开关接入空调时,确保空调器的外壳接地良好就会消除感应电! 4、为什么空调开机时内机会有“水流”声? 因为刚开机时由于制冷剂突然由静止状态变成流动状态,这时由于制冷剂流动时和管路之间的“碰撞”,就会听到内机有“水流”声,但是当制冷剂流动稳定时,声音就会消失。 快益修以家电、家居生活为主营业务方向,提供小家电、热水器、空调、燃气灶、油烟机、冰箱、洗衣机、电视、开锁换锁、管道疏通、化粪池清理、家具维修、房屋维修、水电维修、家电拆装等保养维修服务。

冷水机组常见故障和解决方法

冷水机组常见问题和故障的分析与解决方法 核心提示: 冷水机组在中央空调系统运行时担负着提供冷量的重任,作为运行管理人员,除了要正确操作、认真维护保养外,能及时发现和排除常见的一些问题和 故障,对保证中央空调系统不中断正常运行,减小因出现的问题和故障造成的 损失及所付出的代价有重要作用。 1.冷水机组运行中故障的早期发现与分析 对冷水机组进行精心的维护保养,可以尽量减少故障的发生,但不可能杜 绝故障的出现。因为冷水机组本身和客观的外部条件,使得冷水机组的结构制造、安装质量、使用方法和操作水平等优劣程度各异,不可能绝对地全部消除 潜在的不利因素,因此构成冷水机组故障的不安全因素始终是存在的。 为了保证冷水机组安全、高效、经济的长期正常运转,在其使用过程中尽 早发现故障的隐患是十分重要的。作为运行操作人员,可以通过“看、摸、听、想”来达到这个目的。 一看:看冷水机组运行申高、低压力值的大小。油压的大小,冷却水和冷 冻水进出口水压的高低等参数,这些参数值以满足设定运行工况要求的参数值 为正常,偏离工况要求的参数值为异常,每一个异常的工况参数都可能包含着 一定的故障因素。此外,还要注意看冷水机组的一些外观表象,例如出现压缩 机吸气管结霜这样的现象,就表示冷水机组制冷量过大,蒸发温度过低,压缩 机吸气过热度小,吸气压力低。这对于活塞式擒口喹。机组将会引起“液击”;对于离心式冷水机组则会引起踹振。 二摸:在全面观察各部分运行参数的基础上t进一步体验各部分的温度情况,用手触摸冷水机组各部分及管道(包括气管、液管、水管、油管等),感觉 压缩机工作温度及振动;两器的进出口温度;管道接头处的油迹及分布情况等。

空调常见故障处理方法大全

空调常见故障处理方法大全 运行正常的空调都是相似的,运行故障的空调各有各的原因…… 1、出风量小、制冷效果差? 有多种原因: A、外界环境温度高,室内人员又比较多空调器全负荷工作。 B、电源电压过低,引起空调器不易启动,起动后又停机或保险丝熔断现象,建议用户加装电源稳压器。 C、开在强冷挡房间温度降不下来出风口的出风量不大,这是空气过滤网积灰太多,清洗过滤网。 D、温控器调节不当。 E、空调安装位置不佳,出会导致室内温度不均匀或制冷效果差。 2、变频空调停机是否正常: 当用户使用空调的环境保温性非常好,房间的温度已非常接近于设定温度,此时变频空调是会停机的。因为即使变频空调以最低频率运行,也会产生一定的冷量,但此时房间已无能量损耗根据能量守恒定律,此时空调是会停机的。 3、用户咨询空调设定17度,但空调降到25度时,就不会再下降了,是不是空调制冷不正常。 用户设定17度是用户预期想要达到的一个温度,用户空调使用环境与外界始终存在冷热量交换,刚开始制冷时,由于室内与室外温差不大,房间温度能迅速下降,但降到一定温度时,此时空调产生的冷量正好与房间与外界能量损失相等时,房间的温度就不会再下降,

此时空调制冷产生的冷量只足于维持房间的能量损失。用户需要提高制冷效果,最好建议用户将房间的密封性能提高避免过多的室内与外界的能量损耗。 4、用户反应去年使用正常,但今年使用时就经常出现电压不足的情况,是不是空调使用一年后就容易老化。 先向用户咨询空调使用是不是电源电压不正常,如果确属于电源电压不正常,可向用户说明用户所住小区电源电压没有改变,但使用空调的用户越来越多,就会出现电源不正常的现象了,这不是空调使用一年后就老化的情况。 5、遥控器为什么不显示? A、查看电池是否安装对,是否有电。 B、查看是否是接触不良,如是此情况可让用户将接触片调整一下。 C、如果还不行,请我们网点上门检修。 6、空调漏水(室内机) 原因分析: A 排水管堵死、脱落或破损; B 安装不水平; C 搬运及碰撞后造成接水盘移位; D 室外的接水容器已装满水,出水管被水堵住(实际是室外的大气压将管内的水压住)。将水倒掉即可。 E 当室内空气湿度大时,室内机出风框、摆风叶片上或连接管表

空调常见问题处理方法11

空调常见问题处理方法 1、出风量小、制冷效果差? 有多种原因:A、外界环境温度高,室内人员又比较多空调器全负荷工作。 4、怎样选择正确的空调型号和相应安装位置: 用户在选择空调器时,应充分考虑房间面积的大小、房间门窗结构、朝向、 顶层、墙壁及密封条件等散热状况;室外机安装的避阳、避尘、排风是否顺畅 等情况。一般来说:普通房间:150-170(W/平方米)、客厅小办公室:160-200 (W/平方米)、餐馆:220-350(W/平方米)、娱乐场所:200-300(W/平方米)、 顶层:220-280(W/平方米)。 5、变频空调停机是否正常: 当用户使用空调的环境保温性非常好,房间的温度已非常接近于设定温度,此时变频空调是会停机的。因为即使变频空调以最低频率运行,也会产生一定的冷量,但此时房间已无能量损耗根据能量守恒 定律,此时空调是会停机的。组合式空调机组常见故障原因及处理方法secret

组合式空调机组常见故障原因及处理方法 s e c r e t Revised at 2 pm on December 25, 2020.

组合式空调机组 常见故障原因及处理方法

冷媒温度合格,流量偏小 检查水泵性能,管道阻力, 有无堵塞现象,若存在问 题,则先整改管道,或更换 水泵。 进、出水 温差一般 为5度设计3)设计选择有差错 冷媒温度合格,流量合 格.制冷能力仍偏小,则需 增设或更换设备。 风量4)风量偏小引起冷量偏小适当加大风量。 .机组漏 水 过水严重 1)挡水板质量差改换挡水效率高的挡水板 2)集水盘出水草口堵塞清理排水口 3盘内积水太深 排水管水封落差不够 整改水封,加大落差,使排 水畅通。 4)面风速过大 加大挡水板通风面积 适当降低面风速 5)风量过大适当降低风机转速 6)挡水板四周的挡风板破损 或脱落 加装挡风板并作好密封 换热器 集水管保温不好凝露重新保温 集水管漏水 换热器铜管破裂,补焊集水管和铜管 集水盘 集水盘保温欠佳,表面凝露作好集水盘、集水管的保温 集水盘漏水补焊集水盘 机组表面 凝露 箱体 保温不良,存在冷桥作好保温。 箱体漏风作好密封处理 保温破损或老化除去原保温,重作保温。 保温厚度不够重作保温

机组噪 声、振动 值偏高 风机●风机轴承有问题: ●风机轴与电机轴不平行 ●风机蜗壳与叶轮摩擦,发 出怪叫。 ●风机蜗壳与叶轮变形 ●叶轮的静、动平衡未作 好。 ●风机质量有问题 ●更换轴承 ●调节两轴至平行。 ●调节蜗壳与叶轮至正常位 置。 ●更换蜗壳与叶轮。 ●更换叶轮或重作静、动平 衡 ●换风机 电机●电机轴承有问题 ●电机质量有问题 ●更换轴承 ●更换电机 隔振系统●减振器选用不当 ●减振器安装不当 ●风机与支架、轴承座 与支架的联接松动 ●重新选配减振器 ●调整减振器安装 固紧螺栓、螺母 箱体隔声效果差加固或更换箱体壁板 送风噪声偏高风机风机噪声偏高见上述 系统 风管内风速过高,产生二次 噪声 在不影响室内温湿度的前提 下,适当调小送风量送风口风速过高加大送风口bg 风机轴承温升过高轴承 轴承里无润滑脂加注润滑脂 润滑脂质量不佳,变质、含 混杂质 清洗轴承、加注润滑脂轴承安装歪斜、前后轴承不 同轴、或游隙过小、或内外 圈未锁紧风机盘管 调节轴承安装位置,调节轴 承游隙 锁紧内外圈。 轴承磨损严重更换轴承 电机电流 过大或温 升过高 电机风机流量过大适当降低风机转速电机冷却风扇损坏修复冷却风扇 输入电压过低电压正常后运行轴承安装不当或损坏见上述 干蒸汽加湿器常见故障执行器不 工作或工 作不正常 电源未接通、插头接错 电机轴与传动齿轮松脱拧紧紧固螺钉

汽车空调常见的故障维修方法!

一、常见故障维修方法

5、故障现象:空调运行正常,空调降温效果不好,高压压力和低压压力均偏高。 原因:空调系统中的制冷剂加注量过多或压缩机润滑油加注过多。 排除方法:应重新回收制冷剂放出过多的压缩机润滑油,然后进行抽真空、保压、按空调系统规定的充注量加注制冷剂,故障即可排出。 6、故障现象:空调工作正常,使用一段时间后制冷效果越来越不好,高压压力和低压压力均偏低。 原因:汽车在运行过程中振动后使管路的各个接头部位有松动现象,制冷剂慢性泄漏造成。排除方法:重新将各接头拧紧,然后进行抽真空、保压、按空调系统规定的充注量加注制冷剂,故障即可排出。 7、故障现象:空调开始运行时一切正常,但过一段时间后制冷效果明显下降直至不制冷,高压压力很高,低压压力非常低(≤0.05MPa),停止运行一段时间后再起动又恢复正常,过一段时间又重复上次的现象。 原因:膨胀阀冰堵。 排除方法:更换干燥过滤器,然后重新进行抽真空、保压、按空调系统规定的充注量加注制冷剂,故障即可排出。 8、故障现象:空调系统运行10多分钟后,出风口温度偏高,制冷效果不好,低压压力偏高,压缩机有碰击声。 原因:膨胀阀失效。 排除方法:更换膨胀阀,然后进行抽真空、保压、按空调系统规定的充注量加注制冷剂,故障即可排出。 9、故障现象:空调系统运行正常,空调降温效果不好,出风口风量不足,风机噪声加大,压缩机频繁起动断开。 原因:空调箱通道中有脏物风阻加大,过滤网阻塞,这是为防止蒸发器表面结霜而切断压缩机。 排除方法:拆卸下蒸发器芯体和过滤网进行清洗(每年进行一次),然后重新装配,安装完毕后进行抽真空、保压、按空调系统规定的充注量加注制冷剂,故障即可排出 10、故障现象:空调系统高、低压压力偏高,高压侧压力表指针摆动较慢,摆幅大,压缩机排气管表面温度很高(烫手)。 原因:空调系统内有空气混入。 排除方法:重新回收制冷剂后,进行抽真空达到规定的真空度要求、保压、按空。

中央空调水处理常见问题及处理办法

中央空调水处理常见问 题及处理办法 Document serial number【KK89K-LLS98YT-SS8CB-SSUT-SST108】

中央空调水处理常见问题及处理方法 中央空调水系统存在的问题中央空调循环水系统的问题可分四类:结垢、腐蚀、微生物(藻类、菌泥)繁殖,悬浮物(沙、泥浆、粘泥等)沉积。 1、结垢中央空调的冷冻水,是在封闭系统中循环,水分不蒸发,循环水不浓缩,不存在溶解盐的过饱和问题,水温也很低,因此冷冻水系统可以说不具备水垢生长的条件。 2、腐蚀 中央空调循环水系统中的腐蚀可分为三类:(1)O2和CO2的腐蚀冷却水和冷冻水中都溶解有一定浓度的O2和CO2。O2和CO2的存在,会对循环水系统的钢铁产生一定的腐蚀。 (2)铁锈引起的腐蚀铁锈和氧一样,可作为腐蚀反应的去极化剂,其总反应为: Fe+Fe2O3nH2O+1/2O2=Fe3O4+nH2O (3)电偶腐蚀:中央空调的循环水系统中有钢管、铜管和镀锌管。当水中存在有Cu2+时,即使其在水中的浓度很低,但它是阴极反应的去极化剂,因而对腐蚀过程有明显的影响。 随着水中Cu2+浓度的增加,由于Fe和Zn的活性远大于Cu,就会在铜管上产生点蚀,而在钢管和镀锌管上出现镀铜现象。 3、微生物(藻类、菌泥)的繁殖空调冷却水系统中的微生物一般是指真菌、藻类和细菌。系统中的藻类产生的O2使腐蚀反应去极化,加速了系统的破坏,而且细菌和系统中的Fe和Cu直接发生腐蚀。另一方面,微生物还会使冷却系统结垢和脏污条件恶化,因它和泥浆或CaCO3结合,使设备堵塞或结垢,从而降低设备表面传热效率。 悬浮物冷冻水处于封闭系统中,无需补充水,也和空气不接触,因此水中的悬浮物相对比较少。2中央空调水系统的水质处理中央空调的循环冷却水处理的程序可分为三步: 1、清洗使用高效的分散剂、渗透剂、清洗剂等,彻底清除系统内的淤泥、悬浮物、铁锈及水垢等,达到金属表面洁净。 首先要清除垢层和锈层表面的菌藻粘泥层,以便在清除垢层和锈层时,清洗剂能和垢层和锈层充分接触反应。一般菌藻被杀死或被抑制其生命活动后,菌藻的生物附着力降低或消失。如果再加上药剂特有的去污能力,就更容易使淤泥剥离,被水流带到水池沉淀后清理。选择适宜的杀

空调五种常见故障维修方法

空调五种常见故障维修方法.txt——某天你一定会感谢那个遗弃你的人,感谢那个你曾深爱着却置之你不顾的人。做一个没心没肺的人,比什么都强。________舍不得又怎样到最后还不是说散就散。空调五种常见故障维修方法 -------------------------------------------------------------------------------- 作为白色家电的空调早已走进千家万户,然而它的“脾性”较之冰箱、洗衣机来说更难以让人捉摸。尤其对于已过了保修期的用户,或者是购买“三包机”自已安装的用户,如果家中的空调出现了故障,还要找专家来坐诊把脉吗?下面不妨随笔者来看几个空调常见故障检修的案例,或许对你有所帮助。 案例一外界信号干扰 常见指数:★★★☆☆ 维修指数:★★★★☆ 综合评定:★★★★☆ 案例情况:空调制冷时经常无规律的自动停机,同时蜂鸣器连续作响。奇怪的是每当关灯后空调则能正常运转,开灯后则容易出现故障。 案例分析:引起空调自动停机的原因有多方面,但伴随照明灯的开启出现停机故障着实有些蹊跷。在同型号的空调上测试遥控器工作正常;测试供电电源稳定正常。于是将问题点锁定在干扰源上。经排查,与故障空调同房间的日光灯为电子整流式的节能灯。开灯后,测量遥控器接收头信号输入端有2V的异常交流电,关灯后再测量电压为0V,空调工作正常。 案例故障排障方法:更换电子整流式的节能灯,无论日光灯开关空调都能正常工作。 案例总结:电子式整流日光灯频率能对空调遥控发射的红外波产生干扰,造成空调的接收紊乱。因此,在维修这种由外部环境的干扰源造成空调故障之前,能找对原因是问题的关键,它可以让你少走不少的弯路。 案例二内机蒸发器脏污 常见指数:★★★★★ 维修指数:★★★★★ 综合评定:★★★★★ 案例情况:制冷效果不佳,几乎感觉不到风速。 案例分析:故障空调已使用多年,并非初装机,所以可排除设计性或安装性的错误(有的空调注氟压力不够或安装时阀门过紧也能引起制冷系统故障,导致制冷效果不佳)。空调使用场所为一针织车间,曾多次对空调的电控板及供电电源、氟利昂等情况进行排查,均未发现问题。再次对空调出风口排查时发现其温度偏高,分析可能是由于风量过小引起的。前面已经对空调的电控板进行了检查,导致风量小的原因还可能是电机故障或蒸发器脏堵。经层层筛查,最终发现蒸发器表面粘有很多线绒,并伴有结霜现象。

空调常见问题及解决方法

空调常见问题及解决方法 1、为何空调刚安装就不制冷 格力空调回答说有多种可能性1.连接管接头处漏氟2.连接管有漏点3.接线有误4.保险丝烧5.压缩机出现故障 2、变频空调制冷时为什么不停机? 格力空调告诉大家当设定温度与室内温差较大时,空调会以高频(大功率)运转,当室内温度接近设定温度时以低频(小功率)运行, 变频空调制冷时不停机 挂机导风叶片为什么有时会滴水? 在空气湿度比较大的时候,若制冷时的温度比较低,且打在低风状态时,导风叶片处会形成冷凝水,此时可以通过提高制冷的温度和设置为高风状态进行消除 3、空调启动后跳停 格力空调觉得空调跳停有几种可能 1.电压问题 2.内机主控板问题 3.外机电容问题 4.外机过热保护如日照时间过长,冷凝器过脏 4、为什么刚开空调时会有一种异味 空调本身一般是没有异味的,开机时产生异味可能有以下原因 房间内的异味空气不流通的时候较难闻到异味,空调运行时异味集中到狭小的出风口,使平时没察觉到的异味加强此时可以通过开窗通风改善室内环境 在设定定时功能时空调总是关机 有些新款遥控器只有一个定时按键进行定时功能的设定,在操作时由于第一个功能为定时开,而发射信号只有2秒的时间,这样在操作时就很可能在没有设定好定时功能时就把定时开信号发射了出去,造成误操作此时可以先把一只手挡在遥控器的发射位置,然后在设定相应功能时把手移开再发射信号 5、空调使用时室内机有哪些声音 1.空调运行的风声,此时可以通过调整相应的风速以改善相应的风声 2.空调塑料件热胀冷缩的咔咔声,这种声音无法完全避免,只能通过调整外壳的紧合度或位置作相应的改善 3.制冷剂通过管道时的气流声 6、为什么新装机器在摆风时会发出响声? 格力空调说因为新装机器的导风板刚刚使用,需要经过一段时间的磨合,可以滴一点润滑油.

格力空调常见故障维修

格力空调还是比较受欢迎的,现在天气越来越热了,很多小伙伴都已经开始在使用空调了,使用时间久了,难免会出现一些故障问题,下面就一起来看看常见故障的维修方法吧。 冷凝器散热不好。