文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 空调系统分类

空调系统分类

空调系统分类
空调系统分类

中央空调系统的概述以及分类

2009-12-14 13:57

5.1 中央空调概念

空气调节,简称空调,就是把经过一定处理后的空气,以一定的方式送入室内,使室内空气的温度、湿度、清洁度和流动速度等控制在适当的范围内以满足生活舒适和生产工艺需要的一种专门技术。中央空调系统是由一台主机(或一套制冷系统或供风系统)通过风道送风或冷热水源带动多个未端的方式来达到室内空气调节的目的的空调系统。

5.2空调系统分类

空调根据不同的分类标准,可以分为如下几类:

5.2.1 按输送工作介质分类

5.2.1.1 全空气式空调系统

空调房间内的热湿负荷全部由经过处理的空气负担的空调系统,称为全空气空调系统,又叫做风管式空调系统。全空气空调系统以空气为输送介质,它利用室外主机集中产生冷/热量,将从室内引回的回风(或回风和新风的混风)进行冷却/热处理后,再送人室内消除其空调冷/热负荷。

图5.1 风管式中央空调系统

全空气空调系统的优点是配置简单,初始投资较小,可以引入新风,能够提高空气质量和人体舒适度。但它的缺点也比较明显:安装难度大,空气输配系统所占用的建筑物空间较大,一般要求住宅要有较大的层高,还应考虑风管穿越墙体问题。而且它采用统一送风的方式,在没有变风量末端的情况下,难以满足不同房间不同的空调负荷要求。

5.2.1.2 冷/热水机组空调系统

空调房间内的热(冷)湿负荷全部由水负担的空调系统,称为冷/热水式空调系统。冷/热水式空调系统的输送介质通常为水或乙二醇溶液。它通过室外主机产生出空调冷/热水,由管路系统输送至室内的各末端装置,在末端装置处冷/热水与室内空气进行热量交换,产生出冷/热风,从而消除房间空调冷/热负荷。

图5.2 冷/热水机组中央空调系统

该系统的室内末端装置通常为风机盘管。目前风机盘管一般均可以调节其风机转速(或通过旁通阀调节经过盘管的水量),从而调节送人室内的冷/热量,因此可以满足各个房间不同需求,其节能性也较好。此外,它的输配系统所占空间很小,因此一般不受住宅层高的限制。但此种系统一般难以引进新风,因此对于通常密闭的空调房间而言,其舒适性较差。

5.2.1.3 空气—水式空调系统

空调房间内的热湿负荷由水和空气共同负担的空调系统,称为空气—水式空调系统。其典型的装置是风机盘管加新风系统。空气—水式空调系统是由风机盘管或诱导器对空调房间内的空气进行热湿处理,而空调房间所需要的空气由集中式空调系统处理后,再由送风管送入各空调房间内。

空气—水式空调系统解决了冷/热水式空调系统无法通风换气的困难,又克服了全空气系统要求风道面积比较大、占用建筑空间多的缺点。

5.2.1.4 制冷剂式空调系统

制冷剂式中央空调系统,简称VRV(V aried Refrigerant Volume)系统,它以制冷剂为输送介质,室外主机由室外侧换热器、压缩机和其他附件组成,末端装置是由直接蒸发式换热器和风机组成的室内机,冷媒直接在风机盘管蒸发吸热进行制冷。一台室外机通过管路能够向若干个室内机输送制冷剂液体。通过控制压缩机的制冷剂循环量和进入室内各换热器的制冷剂

流量,可以适时地满足室内冷/热负荷要求。

图5.3 制冷剂式中央空调系统

制冷剂式空调系统具有节能、舒适、运转平稳等诸多优点,而且各房间可独立调节,能满足不同房间不同空调负荷的需求。但该系统控制复杂,对管道材质、制造工艺、现场焊接等方面要求非常高,且其初投资比较高。

5.2.2 根据主机

根据主机类型可以将空调分为压缩式和吸收式两大类。

5.2.2.1 压缩式

包括活塞式、螺杆式(分单螺杆和双螺杆两种)、离心式和涡旋式。

5.2.2.2 吸收式

⑴按用途分类

①冷水机组,供应空调用冷水或工艺用冷水。冷水出口温度分为7℃、10℃、13℃、15℃四种。

②冷热水机组,供应空调和生活用冷热水。冷水进、出口温度为12℃/7℃;用于采暖的热水进出口温度为55℃/60℃。

③热泵机组,依靠驱动热源的能量,将低势位热量提高到高势位,供采暖或工艺过程使用。输出热的温度低于驱动热源温度,以供热为目的的热泵机组称为第一类吸收式热泵;输出热的温度高于驱动热源温度,以升温为目的的热泵机组称为第二类吸收式热泵。

⑵按驱动热源分类

①蒸汽型,以蒸汽为驱动热源。单效机组工作蒸汽压力一般为0.1MPa(表);双效机组工作蒸汽压力为0.25~0.8MPa(表)

②直燃型,以燃料的燃烧热为驱动热源。根据所用燃料种类,又分为燃油型(轻油或重油)和燃气型(液化气、天然气、城市煤气)两大类。

③热水型,以热水的显热为驱动热源。单效机组热水温度范围为85~150℃;双效机组热水温度>150℃。

⑶按驱动热源的利用方式分类

①单效,驱动热源在机组内被直接利用一次。

②双效,驱动热源在机组的高压发生器内被直接利用,产生的高温冷剂水蒸气在低压发生器内被二次间接利用。

③多效,驱动热源在机组内被直接和间接地多次利用。

5.2.3 按使用要求

一般把用于生产或科学试验过程中的空调称为“工艺性空调”,而把用于保证人体舒适度的空调称为“舒适性空调”。工艺性空调在满足特殊工艺过程特殊要求的同时,往往还要满足工作人员的舒适性要求。因此二者是密切相关的。

5.2.3.1舒适性空调

舒适性空调的任务在于创造舒适的工作环境,保证人的健康,提高工作效率,广泛应用于办公楼、会议室、展览馆、影剧院、图书馆、体育场、商场、旅馆、餐厅等。

5.2.3.2工艺性空调

工艺性空调主要取决于工艺要求,不同部门区别很大,总的来说主要分为降温性空调和恒温(恒湿)空调两类。

⑴纺织工业、印刷工业、钟表工业、胶片工业、食品工业、卷烟工业、粮食仓库等都不可缺少空调系统。其中某些降温性质的空调的任务是使操作工人手不出汗,不影响生产工艺、产品质量,防止产品受潮。

⑵电子工业、仪表工业、合成纤维工业及科研机构的控制室、计量室、检验室、计算机房等要求恒温恒湿的室内环境。

⑶与现代工业和尖端技术密切相关联的某些工艺过程,不仅要求一定的温湿度,而且还对空气的含尘量、颗粒大小有严格要求,如精密机械工业、半导体工业的“工业洁净室”;制药车间、无菌试验室、烧伤病房、手术室等“生物洁净室”还对单位体积空气的含菌数量做了规定。

5.2.4 按空气处理设备的情况分类

5.2.4.1 集中式空调系统

集中式空调系统是指在同一建筑内对空气进行净化、冷却(或加热)、加湿(或除湿)等处理,然后进行输送和分配的空调系统。

集中式空调系统的特点是空气处理设备和送、回风机等集中在空调机房内,通过送回风管道与被调节空气场所相连,对空气进行集中处理和分配;集中式中央空调系统有集中的冷源和热源,称为冷冻站和热交换站;其处理空气量大,运行安全可靠,便于维修和管理,但机房占地面积较大。

5.2.4.2 半集中式空调系统

半集中式空调系统又称为混合式空调系统,它是建立在集中式空调系统的基础上,除有集中空调系统的空气处理设备处理部分空气外,还有分散在被调节房间的空气处理设备,对其室内空气进行就地处理,或对来自集中处理设备的空气再进行补充处理,如诱导器系统、风机盘管系统、VRV系统等。这种空调适用于空气调节房间较多,而且个房间空气参数要求单独调节的建筑物中。

集中式空调系统和半集中式空调系统通常可以称为中央空调系统。

5.2.4.3 分散式系统

分散式系统又称为局部式或独立式空调系统。它的特点是将空气处理设备分散放置在各个房间内。人们常见的窗式空调器、分体式空调器等都属于此类。

5.2.5 根据冷凝器冷凝方式

根据冷凝器的冷却方式可以将主机分为风冷式和水冷式,主要区别在于水冷式的有冷却循环系统,存在冷却泵和冷却塔风机。

图5.4 水冷式制冷原理图

普通型水冷式冷水机组在结构上的主要特点是冷凝器和蒸发器均为壳管换热器,它有冷却水系统的设备(冷却水泵、冷却塔、水处理装置、水过滤器和冷却水系统管路等),冷却效果比较好。

图5.5 风冷式制冷原理图

风冷式的冷水机组,是以冷凝器的冷却风机取代水冷式冷水机组中的冷却水系统的设备(冷却水泵、冷却塔、水处理装置、水过滤器和冷却水系统管路等),使庞大的冷水机组变得简单且紧凑。

风冷机组可以安装于室外空地,也可安装在屋顶,无需建造机房。

空调系统有哪些类别

空调系统有哪些类别 空调系统根据不同的分类标准,有不同的分类,按输送工作介质可以分为全空气式空调系统、冷/热水机组空调系统、空气—水式空调系统和制冷剂式空调系统四类。 一、空调系统的分类-全空气式空调系统 空调房间内的热湿负荷全部由经过处理的空气负担的空调系统,称为全空气空调系统,又叫做风管式空调系统。 二、空调系统的分类-空气—水式空调系统 空调房间内的热湿负荷由水和空气共同负担的空调系统,称为空气—水式空调系统。 三、空调系统的分类-冷/热水机组空调系统 空调房间内的热(冷)湿负荷全部由水负担的空调系统,称为冷/热水式空

调系统。 四、空调系统的分类-制冷剂式空调系统 制冷剂式中央空调系统,简称VRV(Varied Refrigerant V olume)系统,它以制冷剂为输送介质,室外主机由室外侧换热器、压缩机和其他附件组成,末端装置是由直接蒸发式换热器和风机组成的室内机,冷媒直接在风机盘管蒸发吸热进行制冷。一台室外机通过管路能够向若干个室内机输送制冷剂液体。通过控制压缩机的制冷剂循环量和进入室内各换热器的制冷剂流量,可以适时地满足室内冷/热负荷要求。 本文由舒适100网编辑部整理发布

空调分类及优缺点范文

空调分类及优缺点 按照能源方式分类 1、电制冷空调 2、溴化锂制冷空调(需要用蒸汽) 3、其他能源空调如水环热泵空调系统 电制冷空调是我们用到最多的空调形式,具体谈谈电制冷空调的分类按照冷却方式分类: 1、风冷:冷凝器采用强制空气对流的方式进行换热,家用空调基本上都是这种,风冷空调又有单冷型和热泵型两种,单冷型顾名思义只可以夏天制冷,热泵型既可以夏天制冷又可以冬天制热。如: 风冷模块热泵机组、VRV系统(多联机)。 2、水冷:从冷凝器散发的热量用水流进行冷却,为达到节水的目的,冷凝器出来的冷却水被水泵输送到冷却水塔,与空气进行热交换后在回到冷凝器。如:冷却塔形式中央空调。 下面简单介绍常用中央空调系统的优缺点 一、冷却塔形式中央空调 工作形式:室外机一般称为冷水机组,室内机一般称为风机盘管,通过水管连接。(室外机压缩冷媒,冷媒再去与水换热,产生冷水,用水泵将冷水送入每个室内机,室内空气与水换热达到温度调节的目的。);水把从室内带出的热量带到室外机,室外机通过室外机与冷却塔之间的水系统把热量送到冷却塔排到外界环境。一般适用于建筑面积为≥5000m2的场所 另外需要冬天制热的话必须有锅炉或者外热网供热水。 其优缺点: 优点:使用舒适、每个房间也可以单独控制;初投资费用相对低廉 缺点: 有漏水的隐患——一旦漏水,将严重破坏装修;

换热效率低节能性一般——随着时间推移运行成本加大,并且需要专业人员开机、维护、保养,会产生一部分费用,后期费用高。占用机房面积较大。 二、风冷模块热泵机组 工作形式:室外机称为风冷热泵机组,机组可布置在房顶或地面,室内机一般称为风机盘管,通过水管连接。(室外机压缩冷媒,冷媒再去与水换热,产生冷/热水,用水泵将冷/热水送入每个室内机,室内空气与水换热达到温度调节的目的。);水把从室内带出的冷/热量带到室外机,室外机直接通过自身的风扇把冷/热量排到外界环境,少掉了冷却塔与外机间的水系统。一般适用于建筑面积为<5000m2的场所。 优点: 1.模块不占用机房,可放置于屋顶或通风良好处; 2.控制方便,独立使用,无须专业人员操作; 3.每个模块两个压缩机,可根据末端使用情况自动开启所需压缩机数量,起到很好的节能作用; 4.机房面积较小,放置屋顶不占用宝贵的机房; 5.不需要锅炉或板式热交换器。 缺点: 1.能效比低(相对而言),COP只有 2.9左右; 2.制冷、制热实际能量与外界环境温度有较大影响; 3、当外界温度在-9℃以下时,制热效率衰减的很快。(需要辅助电加热)

空调系统的分类

空调系统的分类 空调系统的分类 一幢建筑的空调系统通常包括以下设备及其附件: 冷、热源设备——提供空调用冷、热源; 冷、热介质输送设备及管道——把冷、热介质输送到使用场所; 空气处理设备及输送设备及管道——对空气进行处理并运送至需空气调节的房间; 温、湿度等参数的控制设备及元器件。 根据以上设备的情况,可对空调系统进行一系列的分类。 一、按照处理空气所采用的冷、热介质来分类 ㈠中央空调系统 通过冷、热源设备提供满足要求的冷、热水并由水泵输送至各个空气处理设备中与空气进行交换后,把处理后的空气送至空气调节房间。简单的说,中央空调系统就是冷热源集中处理空调调节系统。 ㈡分散式系统 实际上已经不是空调设计中“系统”的概念,它是把冷热源设备、空气处理及起输送设备组合一体,直接设于空气调节房间内。其典型的例子就是直接蒸发式空调机组,如分体式空调机。㈢其他空调系统 既有中央空调的某些特点,又有分散式空调的某些特点,变冷媒流量空调系统和水源热泵系统等。 二、按冷、热介质的到达位置来分类 这里所提到的冷、热源介质,是指为空气处理所提供的冷、热源的种类而不包括被处理的空气本身。 ㈠全空气系统 冷、热介质不进入被空调房间而只进入空调机房,被空气调节房间的冷、热量全部由经过处理的冷、热空气负担,被空气调节房间内只有风道存在。 典型的例子是目前所常见的确一、二次回风空调系统。 ㈡气-水系统 空气与作为冷、热介质的水同时送进被空气调节房间,空气解决房间的通风换气或提供满足房间最小卫生要求的新风量,水则通过房间内的小型空气处理设备而承担房间的冷、热量及湿负荷。 ㈢直接蒸发式系统 利用冷媒直接与空气进行一次热交换,将使得在输送同样冷(热)量至同一地点时所用的能耗更少一些。其作用范围比中央空调系统小的多。 5.1 中央空调概念 空气调节,简称空调,就是把经过一定处理后的空气,以一定的方式送入室内,使室内空气的温度、湿度、清洁度和流动速度等控制在适当的范围内以满足生活舒适和生产工艺需要的一种专门技术。中央空调系统是由一台主机(或一套制冷系统或供风系统)通过风道送风或冷热水源带动多个未端的方式来达到室内空气调节的目的的空调系统。 5.2空调系统分类 空调根据不同的分类标准,可以分为如下几类: 5.2.1 按输送工作介质分类 5.2.1.1 全空气式空调系统

中央空调系统的分类和优缺点比较

中央空调系统的分类和优缺点比较 现在,中央空调已经是非常普遍的制冷方式,相比于传统空调,中央空调更加的美观节能,符合现代人生活的需要,而中央空调与传统空调不同,它是一个及其复杂的系统,目前市面上主要有水系统,冷媒系统,风管系统三种不同的系统,那么,这三种中央空调系统分别是怎样的,又有哪些优缺点呢?下面湖南中央空调世友实业的小编就来为你解答上述问题。 中央空调系统之水系统 水系统:室外机一般称为冷热水机组,室内机一般称为风机盘管,室外机与室内机通过水管连接,室内的空气与水换热来调节温度。 优点: 1、温控精度高、温度恒定,无忽冷忽热现象,舒适性好 2、运转噪音低,还您安逸静谧的环境 3、易与室内装潢协调、配合,体现出高雅格调 4、本机运行费用低,即使只有一个房间使用,因有水温控制开关,停机时间长,不会浪费电能 缺点: 1、对水系统安装、保温要求较高,须专业队伍操作,以防发生漏水问题 2、选用水管材质要求高,建议采用PP-R管 3、后期维护麻烦,辅助部件多,系统故障率提升。如不及时维护,换热效率降低,运行费用大大上升。 中央空调系统之冷媒系统 冷媒系统:冷媒系统是从日本引进的技术,室外机与多台室内机通过冷媒管链接,冷媒与空气在每个房间内机进行直接热交换。 优点: 1、使用舒适,温度波动小,特别是变频式的不易生空调病 2、因采用变频压缩机,每个房间可以单独控制,相比其它机组能省电30%左右 3、换热效率高节能性好,只有冷媒和空调换热,更直接 4、无漏水隐患,全部铜管连接,无水的存在 5、运转噪音低,系统维护方便,基本无需维护

缺点:初投资较高-->一般高出其他系统20%-30% 中央空调系统之风管系统 风管系统:室外机经冷媒管链接到风管式室内机,室内机对个房间空气进行温度调节,并通过风管将冷(热)空气输送到个房间。 优点:相对于其他的家用小型中央空调型式,风管式系统初投资较小;新风系统使得空气质量提高,人体舒适度提高 缺点: 1、一台内机对应一台外机,整体噪音有偏大 2、不是像其它中央空调是变频的,运行费用较高 3、风管穿梭于各个房间,要求吊顶隐蔽,有时可能要破坏过梁。受层高,家庭装潢和吊顶的限制 以上就是为大家介绍的中央空调的系统分类和优缺点比较,相信大家看了之后都有了一个大概的了解,具体在安装中央空调时采用哪种系统,大家可以根据自己的需求和安装人员的专业意见来决定。

空调系统分类及原理

空调系统分类及原理 一幢建筑的空调系统通常包括以下设备及其附件: 冷、热源设备——提供空调用冷、热源;冷、热介质输送设备及管道——把冷、热介质输送到使用场所;空气处理设备及输送设备及管道——对空气进行处理并运送至需空气调节的房间;温、湿度等参数的控制设备及元器件。根据以上设备的情况,可对空调系统进行一系列的分类。 一、按照处理空气所采用的冷、热介质来分类 ㈠央空调系统 通过冷、热源设备提供满足要求的冷、热水并由水泵输送至各个空气处理设备中与空气进行交换后,把处理后的空气送至空气调节房间。简单的说,中央空调系统就是冷热源集中处理空调调节系统。 ㈡散式系统 实际上已经不是空调设计中“系统”的概念,它是把冷热源设备、空气处理及起输送设备组合一体,直接设于空气调节房间。其典型的例子就是直接蒸发式空调机组,如分体式空调机。 ㈢他空调系统 既有中央空调的某些特点,又有分散式空调的某些特点,变冷媒流量空调系统和水源热泵系统等。 二、按冷、热介质的到达位置来分类 这里所提到的冷、热源介质,是指为空气处理所提供的冷、热源的种类而不包括被处理的空气本身。 ㈠全空气系统

冷、热介质不进入被空调房间而只进入空调机房,被空气调节房间的冷、热量全部由经过处理的冷、热空气负担,被空气调节房间只有风道存在。典型的例子是目前所常见的确一、二次回风空调系统。 ㈡气-水系统 空气与作为冷、热介质的水同时送进被空气调节房间,空气解决房间的通风换气或提供满足房间最小卫生要求的新风量,水则通过房间的小型空气处理设备而承担房间的冷、热量及湿负荷。 (三)接蒸发式系统 利用冷媒直接与空气进行一次热交换,将使得在输送同样冷(热)量至同一地点时所用的能耗更少一些。其作用围比中央空调系统小的多。 空调系统分类 一.中央空调概念 空气调节,简称空调,就是把经过一定处理后的空气,以一定的方式送入室,使室空气的温度、湿度、清洁度和流动速度等控制在适当的围以满足生活舒适和生产工艺需要的一种专门技术。中央空调系统是由一台主机(或一套制冷系统或供风系统)通过风道送风或冷热水源带动多个未端的方式来达到室空气调节的目的的空调系统。 二.空调系统分类 空调根据不同的分类标准,可以分为如下几类: (一)按输送工作介质分类 1.全空气式空调系统

VRV-和普通中央空调的比较

采用水冷式冷水机组 结合冷却塔、水泵、膨胀 水箱等辅助设施进行制 冷运转; 冬季采用锅炉进行 制热运转; 主机和室内部分的 风机盘管以庞大的水管 (风管)连接。 采用风冷热泵主机 结合水泵、膨胀水箱等辅 助设施进行制冷(夏季) 制热(冬季)运转; 主机和室内部分的 风机盘管以庞大的水管泵 冷却塔 水管 泵 空调箱 风机 盘管 制冷用制热用 制冷用 制热用 水管 泵 空调箱 风机 盘管 一.楼用中央空调系统大致分类

系统只有室内机和室外机组成; 室外机和室内机之间由细小的冷媒铜管连接; 制热和制冷只由一台室外机完成; 每台室内机都有单独的遥控器进行完善的操作和控制。

VRV 空调系统是一种超级节能的空调系统,VRV 系统室外机采用变频控制, 室外机的输出可根据室内负荷的大小自动调节,而且VRV 空调在部分负荷时的能耗比(COP 值)相当高; 而大型冷水机组只能通过有限的卸载来进行能量调节,尤其在低负荷时的运行能耗相对较大。 因此VRV 相对于传统冷水机组能节能40~50%。 VRV 相对于冷水机组节能的原因: A .传输冷量(热量)时的能量损耗 VRV 空调系统采用冷媒直接蒸发制冷的方式,冷量和热量传递到室内只有一次热交换;而传统风冷热泵冷热水机组或水冷冷水机组能量的传递方式为两次热交换,在传递同样冷量或热量时,能量的不必要损耗大很多。 B .能量调节方式 VRV 空调系统采用变频控制的方式,室外机的能量输出根据室内负荷的变化自动调节,既室内需要多少冷量,室外机就输出多少冷量这一最智能化的控制。即使只有一台室内机在运转,室外机也能正常运转,且耗电量就是这一台室内机所耗的电。 传统中央空调系统一般采用能量卸载的方式进行能量调节。一般调节级数只有3~5级,调节性能较差。尤其是在只有部分室内机在运行时,室外机也是按照额定容量在输出,能量的不必要损耗极大(这也是很多办公大楼休息天和加班期间没有空调可用一个直接原因)。而且,传统中央空调系统在负荷小于20%时,机组是无法正常开机的, VRV 系统决无此类问题。 二. VRV 系统和其它中央空调系统的比较

空调系统如何分类

空调系统如何分类,分别适用于哪些场合 空调系统如何分类分别适用于哪些场合     按照使用目的,空调可分为: 舒适空调---要求温度适宜,环境舒适,对温湿度的调节精度无严格要求、用于住房、办公室、影剧院、商场、体育馆、汽车、船舶、飞机等。 工艺空调---对温度有一定的调节精度要求,另外空气的洁净度也要有较高的要求。用于电子器件生产车间、精密仪器生产车间、计算机房、生物实验室等。 按照空气处理方式,可分为: 集中式(中央)空调---空气处理设备集中在中央空调室里,处理过的空气通过风管送至各房间的空调系统。适用于面积大、房间集中、各房间热湿负荷比较接近的场所选用,如宾馆、办公楼、船舶、工厂等。系统维修管理方便,设备的消声隔振比较容易解决。 半集中式空调---既有中央空调又有处理空气的末端装置的空调系统。这种系统比较复杂,可以达到较高的调节精度。适用于对空气精度有较高要求的车间和实验室等。 局部式空调---每个房间都有各自的设备处理空气的空调。空调器可直接装在房间里或装在邻近房间里,就地处理空气。适用于面积小、房间分散、热湿负荷相差大的场合,如办公室、机房、家庭等。其设备可以是单台独立式空调相组,如窗式,分体式空调器等。也可以是由管道集中给冷热水的风机盘管式空调器组成的系统,各房间按需要调节本室的温度。 按照制冷量可分为: 大型空调机组---如卧式组装淋水式,表冷式空调机组,应用于大车间、电影院等。 中型空调机组---如冷水机组和柜式空调机等,应用于小车间、机房、会场、餐厅等。 小型空调机组---如窗式、分体式空调器,用于办公室、家庭、招待所等。 按新风量的多少来分: 直流式系统---空调器处理的空气为全新风,送到各房间进热湿交换后全部排放到室外,没有回风管。这种系统卫生条件好,能耗大,经济性差,用于有有害气体产生的车间。实验室等。 闭式系统---空调系统处理的空气全部再循环,不补充新风的系统。系统能耗小,卫生条件差,需要对空气中氧气再生和备有二氧化碳吸式装置。如用于地下建筑及潜艇的空调等。混合式系统---空调器处理的空气由回风和新风混合而成。它兼有直流式和闭式的优点,应用比较普遍,如宾馆、剧场等场所的空调系统。 按送风速度分:高速系统---主风道风速20-30m/s。低速系统---主风道风速12m/s以下。

空调系统分类基础知识

空调系统分类基础知识 (一)空调系统的分类 1、按空气处理设备的设置情况分类 (l)集中式系统。 (2)分散式系统。也称局部式系统。 (3)半集中式系统。也称混合式系统。 2、按处理空调负荷的输送介质分类 (1)全空气系统。属于全空气系统的有定风量或变风量的单风道或双风道集中式系统、全空气诱导系统等。 (2)空气-水系统。属于空气-水系统的有再热系统(另设有室温调节加热器的系统)、带盘管的诱导系统、风机盘管机组和风道 并用的系统等。 (3)全水系统。房间负荷全部由集中供应的冷、热水负担。如风机盘管系统、辐射板系统等。 (4)直接蒸发机组系统。室内冷、热负荷由制冷和空调机组组合在一起的小型设备负担。直接蒸发机组按冷凝器冷却方式不同可分为风冷式、水冷式等,按安装组合情况可分为窗式(安装在窗或墙洞内)、立柜式(制冷和空调设备组装在同一立柜式箱体内)和组合式(制冷和空调设备分别组装、联合使用)等。 3、按送风管道风速分类 (1)低速系统。一般指主风道风速低于15m/s的系统。对于民用和公共建筑,主风道风速不超过10m/s。 (2)高速系统。一般指主风道风速高于15m/S的系统。对民用和公共建筑,主风道风速大于12m/S的也称高速系统。

(二)集中式空调系统 1、单风道集中式系统 单风道集中式系统是指全空气式空调系统。它的优点是,设备简单,初投资较省,设备集中,易于管理。其缺点是,当一个集中式系统供给多个房间,而各房间负荷变化不一致时,无法进行精确调节;风道断面尺寸较大,占用空间大。 单风道集中式系统适用于空调房间较大,各房间负荷变化情况相类似的场合,如办公大楼、剧场、大会堂等。该系统主要由集中式空气处理设备、风道、送风口、回风口等组成。 2、双风道空调系统 它的优点是,每个房间(或每个区)可以分别控制;当各房间负荷不同时,可在同一系统内实现需要的加热或冷却;冷、热水管集中设置,不穿过空调房间,维护管理方便。其缺点是,初投资和运行费用高;风道断面大占空间多;湿度难于控制。 双风道系统适用于每个房间都需要分别控制室温,而每个房间冷、热负荷变化情况又不同的多层、多房间建筑。 (三)局部式空调系统 该系统由空气处理设备、风机、冷冻机和自动控制设备等组成。 1、空气调节器 (1)窗式空调器。适用于一般生活场所,如招待所、小型会议室、商店、住宅、医院手术室以及对温湿度有一定要求的小型车间、实验室、计量室等,窗式空调器可装在窗口上或墙壁开洞处,安装高度离该层地面l-1.5m。 (2)立柜式空调机组。有冷风机组、热泵式机组及恒温恒湿式机组等。目前国产的空调机组多为直接蒸发式,即用冷冻机的蒸发器直接冷却空气,称为冷风机组。 2、局部式空调系统的特点

常用几种空调系统的比较

空调系统比较说明 以下分别就直燃型溴化锂空调系统、风冷热泵中央空调系统、水冷式冷水机组+锅炉系统和地源热泵中央空调系统作简单比较。 方案 内容 直燃型溴化锂空调系统风冷热泵中央空调系统水冷式冷水机组+锅炉系统地源热泵中央空调系统 主机智能化程 度空调系统复杂,需专人管理机房。 主机的制冷/制热切换需人工对 阀门切换来实现 全电脑自动控制,无需专人 管理。 部分进口机可以对水泵进 行控制。 需专人管理机房及锅炉房,但主 机为全电脑自动控制。 需专人管理机房,但主机为 全电脑自动控制。如要达到 无人值守实现电脑管理,则 需再增加控制系统。 末端系统控制有线控制或无线控制、多功能遥 控器、中央集中控制器。 有线控制或无线控制,也可 以用BA系统集中控制。 有线控制或无线控制,也可以用 BA系统集中控制。 有线控制或无线控制,也可 以用BA系统集中控制。 运行可靠性溴化锂制冷机组从原理上要求保 证极高的真空度,工艺上必须保 证极高的密封性,否则溴化锂溶 液将对机组材料和构件造成强烈 腐蚀,其使用寿命无法保证。 经多年研发与使用,机组质 量、可靠性高。 经多年研发与使用,机组质量、 可靠性高。 目前技术含量最高的空调系 统,在国外已大量使用,现 国内也大量应用,机组质量、 可靠性高。 新风效果空调系统中采用空气处理机,新 风量大,新风效果好,且过渡季 节可采用全新风系统。 空调系统中采用空气处理 机,新风量大,新风效果好, 且过渡季节可采用全新风 系统。 空调系统中采用空气处理机,新 风量大,新风效果好,且过渡季 节可采用全新风系统。 空调系统中采用空气处理 机,新风量大,新风效果好, 且过渡季节可采用全新风系 统。 运行效果主机制冷时采用的是冷却塔提供主机是与室外空气进行热主机制冷时采用的是冷却塔提主机制冷时产生的废热和制

空调系统分类

空调系统的分类: 按空气处理设备的集中程度分类 A,集中式空调系统,空气处理设备和风机等集中设在空调机房内,通过送回风管道与被调节的各房间相连,对空气进行集中处理和集中分配。这类系统的空气处理设备能实现对空气的各种处理过程,可以满足各种调节范围和空调精度及洁净度的要求,也便于集中管理和维护,是工业建筑中工艺性空调与民用建筑中舒适性空调所采用的最基本的空调方式。 B,B,半集中式空调系统,通常把一次空气处理设备和风机、冷水机组等设在集中的空调机房内,而把二次空气处理设备设在空气调节区内。这类系统与集中式空调系统相比较,省去了回风管道,送风管道断面积也大为减小,节省建筑空间,是目前各类建筑尤其是高层建筑中应用最广且发展较快的一种空调系统。 C,分散式空调系统,也局部式或冷剂式空调系统。它是由分散设于各空气调节区的空气调节器就地处理空气,就地使用。空气调节器是将空气处理设备、风机和冷热源设备等组装在一起的机组。每一台机组即为一个局部式空调系统。这类系统一般不需要单独的机房,使用灵活,移动方便,可满足不同的空气调节区不同的送风要求,是家用空调及车辆空调的主工形式。 按负担室内热湿负荷所用的介质分类 A,全空气式空调系统,空气调节区的室内负荷全部由经过加热或冷却处理的空气来负担的空调系统。单风管系统、双风管系统、全空气

诱导系统及变风量系统属于这类系统。 B,B,空气---水式空调系统,空气调节区的室内负荷由经过处理的空气和水共同负担的空调系统。独立新风加风机盘管系统、置换通风加冷辐射板系统及再热系统加诱导器系统属于这类系统。 C,C,全水式空调系统,空气调节区的室内负荷全部由经过加热或冷却处理的水负担的空调系统。无新风的风机盘管系统和冷辐射板系统属于这类系统。 D,D,冷剂式空调系统,以制冷剂的“直接膨胀”作为吸收空气调节区室内负荷的介质的空调系统。商用单元式空调器和家用房间空调器属于这类系统。 按系统风量调节方式分类 A,定风量空调系统,通常的集中式空调系统,风机的送风量保持一定,通过改变送风温度来适应空气调节区的负荷变化,以调节室内的温湿度。这种系统称为定风量空调系统。 B,B,变风量空调系统,通过改变送风量而保持一定的送风温度,适应空气调节区负荷变化,达到调节所需要的室内温湿度。这类系统称为变风量系统。 按系统风管内风速分类; A,低速空调系统,主风管 A,风速民用建筑高于12m/s,工业建筑高于15m/s。通常采用20—35m/s。这样可减小管道断面积,少占空间,但耗能大,噪声大,需降低噪声。高速系统往往与诱导式系统一同采用。按热量传递(移动)的原理分类

空调系统设计方案分类

空调系统分类 空调根据不同的分类标准,可以分为如下几类: 5.2.1 按输送工作介质分类 5.2.1.1 全空气式空调系统 空调房间内的热湿负荷全部由经过处理的空气负担的空调系统,称为全空气空调系统,又叫做风管式空调系统。 5.2.1.2 冷/热水机组空调系统 空调房间内的热(冷)湿负荷全部由水负担的空调系统,称为冷/热水式空调系统。 5.2.1.3 空气—水式空调系统 空调房间内的热湿负荷由水和空气共同负担的空调系统,称为空气—水式空调系统。 5.2.1.4 制冷剂式空调系统 制冷剂式中央空调系统,简称VRV(Varied Refrigerant Volume)系统,它以制冷剂为输送介质,室外主机由室外侧换热器、压缩机和其他附件组成,末端装置是由直接蒸发式换热器和风机组成的室内机,冷媒直接在风机盘管蒸发吸热进行制冷。中央空调主机系统的分类 5.1 中央空调概念 空气调节,简称空调,就是把经过一定处理后的空气,以一定的方式送入室内,使室内空气的温度、湿度、清洁度和流动速度等控制在适当的范围内以满足生活舒适和生产工艺需要的一种专门技术。中央空调系统是由一台主机(或一套制冷系统或供风系统)通过风道送风或冷热水源带动多个未端的方式来达到室内空气调节的目的的空调系统。 5.2空调系统分类 空调根据不同的分类标准,可以分为如下几类: 5.2.1 按输送工作介质分类 5.2.1.1 全空气式空调系统 空调房间内的热湿负荷全部由经过处理的空气负担的空调系统,称为全空气空调系统,又叫做风管式空调系统。全空气空调系统以空气为输送介质,它利用室外主机集中产生冷/热量,将从室内引回的回风(或回风和新风的混风)进行冷却/热处理后,再送人室内消除其空调冷/热负荷。 图5.1 风管式中央空调系统 全空气空调系统的优点是配置简单,初始投资较小,可以引入新风,能够提高空气质量和人体舒适度。 图5.2 冷/热水机组中央空调系统 该系统的室内末端装置通常为风机盘管。物业知识培训:空调系统分类

物业知识培训:空调系统分类 物业知识培训:空调系统分类 一、按照使用目的,空调可分为: 1、舒适空调--要求温度适宜,环境舒适,对温湿度的调节精度无严格要求、用于住房、办公室、影剧院、商场、体育馆、汽车、船舶、飞机等。 2、工艺空调--对温度有一定的调节精度要求,另外空气的洁净度也要有较高的要求。用于电子器件生车间、精密仪器生产车间、计算机房、生物实验室等。 二、按照空气处理方式,可分为: 1、集中式(中央)空调--空气处理设备集中在中央空调室里,处理过的空气通过风管送至各房间的空调系统。适用于面积大、房间集中、各房间热湿负荷比较接近的场所选用,如宾馆、办公楼、船舶、工厂等。系统维修管理方便,设备的消声隔振比较容易解决。 2、半集中式空调--既有中央空调又有处理空气的末端装置的空调系统。这种系统比较复杂,可以达到较高的调节精度。适用于对空气精度有较高要求的车间和实验室等。 3、局部式空调--每个房间都有各自的设备处理空气的空调。空调器可直接装在房间里或装在邻近房间里,就地处理空气。适用于面积小、房间分散、热湿负荷相差大的场合,如办公室、机房、家庭等。其设备可以是单台独立式空调相组,如窗式,分体式空调器等。也可以是由管道集中给冷热水的风机盘管式空调器组成的系统,各房间按需要调节本室的温度。 三、按照制冷量可分为: 1、大型空调机组---如卧式组装淋水式,表冷式空调机组,应用于大车间、电影院等。 2、中型空调机组---如冷水机组和柜式空调机等,应用于小车间、机房、会场、餐厅等。 3、小型空调机组---如窗式、分体式空调器,用于办公室、家庭、招待所等。 四、按新风量的多少来分: 1、直流式系统--空调器处理的空气为全新风,送到各房间进热湿交换后全部排放到室外,没有回风管。这种系统卫生条件好,能耗大,经济性差,用于有有害气体产生的车间。实验室等。 2、闭式系统--空调系统处理的空气全部再循环,不补充新风的系统。系统能耗小,卫生条件差,需要对空气中氧气再生和备有二氧化碳吸式装置。如用于地下建筑及潜艇的空调等。

空调系统的分类

空调系统的分类 一、按照使用目的,空调可分为: 1、舒适空调--要求温度适宜,环境舒适,对温湿度的调节精度无严格要求、用于住房、办公室、影剧院、商场、体育馆、汽车、船舶、飞机等。 2、中型空调机组---如冷水机组和柜式空调机等,应用于小车间、机房、会场、

餐厅等。 3、混合式系统--空调器处理的空气由回风和新风混合而成。它兼有直流式和闭式的优点,应用比较普遍,如宾馆、剧场等场所的空调系统。 五、按送风速度分: 1、高速系统--主风道风速20-30m/s。 2、低速系统--主风道风速12m/s以下。

详细的空调系统分类

幻灯片1 空调系统类型分析(一) ●分类方法多种多样 幻灯片2 ●典型的分类 按集中程度来分按介质来分按有无新风来分按流量状态来分按集中式系统全空气系统封闭式系统定流量系统 半集中式系统全水系统直流式系统变流量系统 分散式系统空气—水系统混合式系统 冷剂系统 幻灯片3

定风量式系统 全空气调节系统 变风量式系统 集中式空气调节系统 风机盘管加新风系 水—空气式系统水环热泵空调系统 (半集中式系统) 诱导器式系统 空气调节系统 窗式空调机式系统 分体式空气调节系统 分散式空气调节系统单元式空调机系统 各种户用空调系统 1、全空气定风量空气调节系统 适用于: ●空间较大、人员较多的场合,如商场、影剧院、展览厅、餐厅、多功能厅、体育馆等; ●温湿度允许波动范围小的场合,如要求较高的工艺性空气调节系统; ●洁净度标准要求高的场合,如净化间、医院手术室等。 ●噪音标准要求高的场合,如电视台、播音室等。 特点 ●易于改变新回风比例,必要时可实现全新风运行; ●易于集中处理噪音、过滤净化和控制空调区的温湿度; ●设备集中,便于维修和管理; ●风口布置易于与装修配合。 注意事项: ●当各空气调节区热湿负荷变化情况相似,采用集中控制,各空气调节区温湿度波动不超过 允许范围时,可集中设置共用的全空气定风量空气调节系统; ●以下情形宜考虑设回风机: 不同季节的新风量变化较大、其它排风出路不能适应风量变化要求时; 系统阻力较大,设置回风机经济合理时。 幻灯片4 3、全空气变风量(V A V)空气调节系统

特点: ●适用于旅馆客房、公寓、医院病房、大型办公楼建筑等需分别控制各空气调节区室内参数的场合; ●只需新风机房(小系统新风机还可吊装,不占机房),占地面积小。与集中式系统相比,不需回风管道,节省建筑空间; ●各房间可独立控制,使用灵活。 注意事项: ●当空气调节区空气质量和温、湿度波动范围要求严格或空气中含有较多油烟等有害物质时,不应采用风机盘管; ●经处理的新风宜直接送入室内。如果新风与风机盘管吸入口相接或只送到风机盘管的回风吊顶处,将减少室内的通风量,当风机盘管风机停止运行时,新风有可能从带有过滤器的回风口吹出,不利于室内卫生;新风与风机盘管的送风混合后再送入室内的情况,送风和新风的压力难以平衡,有可能影响新风量的送入。 ●过渡季节无法利用全新风; ●必须妥善处理冷凝水的问题。 幻灯片5 4、直流式(全新风)空气调节系统 适用于: ●夏季空气调节系统的回风焓值高于室外空气焓值; ●系统服务的各空气调节区排风量大于按负荷计算出的送风量; ●室内散发有害物质,以及防火防爆等要求不允许空气循环使用; ●各空气调节区采用风机盘管或循环风空气处理机组,集中送新风的系统。 注意事项: ●运行时耗能大。 ●应尽量采取热回收措施。 幻灯片6 5、变制冷剂流量分体式空气调节系统—“V R V(V a r i a b l e R e f r i g e r a n t V o l u m e)系统” 特点: ●使用灵活,适用于中小型建筑物或须细分成多用途、多单元的较大型建 筑物; ●节省机房面积; ●无冷却水、冷冻水管,节省空间; 注意事项: ●不宜用于振动较大、油污蒸汽较多以及产生电磁波或高频波的场所—易 引起制冷剂泄漏、设备损坏、控制失灵等事故; ●造价较高。 ●“VRV(Variable Refrigerant Volume)系统”已被大金公司注册。个人观点: VRV的称谓用于图纸上并未违反“不得指定生产厂、供应商”的规定,用于招标文件却有“倾向性”的嫌疑。 幻灯片7 6、水环热泵空调系统 特点: ●散热途径:冷却塔、内区需要制冷的热泵向外区需要供热的热泵转换(冬季); ●对于有内区和外区的大中型建筑物,当有同时供冷和供热时,可以做到热量的回收转换,

中央空调系统的分类和优缺点比较

中央空调系统的分类和优 缺点比较 Prepared on 24 November 2020

中央空调系统的分类和优缺点比较 现在,中央空调已经是非常普遍的制冷方式,相比于传统空调,中央空调更加的美观节能,符合现代人生活的需要,而中央空调与传统空调不同,它是一个及其复杂的系统,目前市面上主要有水系统,冷媒系统,风管系统三种不同的系统,那么,这三种中央空调系统分别是怎样的,又有哪些优缺点呢下面湖南中央空调世友实业的小编就来为你解答上述问题。 中央空调系统之冷媒系统 冷媒系统:冷媒系统是从日本引进的技术,室外机与多台室内机通过冷媒管

链接,冷媒与空气在每个房间内机进行直接热交换。 优点: 1、使用舒适,温度波动小,特别是变频式的不易生空调病 2、因采用变频压缩机,每个房间可以单独控制,相比其它机组能省电30%左右 3、换热效率高节能性好,只有冷媒和空调换热,更直接 4、无漏水隐患,全部铜管连接,无水的存在 5、运转噪音低,系统维护方便,基本无需维护 缺点:初投资较高-->一般高出其他系统20%-30% 中央空调系统之风管系统 风管系统:室外机经冷媒管链接到风管式室内机,室内机对个房间空气进行温度调节,并通过风管将冷(热)空气输送到个房间。 优点:相对于其他的家用小型中央空调型式,风管式系统初投资较小;新风系统使得空气质量提高,人体舒适度提高 缺点: 1、一台内机对应一台外机,整体噪音有偏大 2、不是像其它中央空调是变频的,运行费用较高 3、风管穿梭于各个房间,要求吊顶隐蔽,有时可能要破坏过梁。受层高,家庭装潢和吊顶的限制 以上就是为大家介绍的中央空调的系统分类和优缺点比较,相信大家看了之后都有了一个大概的了解,具体在安装中央空调时采用哪种系统,大家可以根据自己的需求和安装人员的专业意见来决定。

相关文档