文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 东大京智WDZ-430使用说明书

东大京智WDZ-430使用说明书

东大京智WDZ-430使用说明书
东大京智WDZ-430使用说明书

第三章WDZ-430电动机综合保护测控装置

1.菜单操作使用说明

菜单采用树形结构,拥有多级子菜单。在菜单操作时,用“←”、“→”、“↑”、“↓”键移动光标,按“确认”键进入相应的子菜单,按“取消”键退出相应的子菜单。

1.1.装置运行主画面

保护实时时钟年 月 日 时 分 秒保护装置型号

定值区号

装置地址

实时显示的交

流量有效值

~表示电动机停机状态

^表示电动机启动中

#表示电动机启动结束图3.1

如图3.1所示,装置正常运行时,初始画面显示当前的日期、时间,该保护装置的型号,定值区号,装置地址,以及各交流量的有效值。

1.2.装置主菜单

在显示主画面下按“确认”键进入主菜单,主菜单下有八个子菜单:

●测值显示

●报告显示

●通讯监测

●调试操作

●版本信息

●报告清除

●时间设置

●定值设置

主菜单和下级子菜单的关系示意图见图3.2。

图3.2

1.3.测值显示

测值显示菜单下有七个子菜单,子菜单的显示画面详见图3.3。

1.3.1.状态量显示

实时的显示遥信等状态量变位的信息,相应的报告在报告显示里有详细记录。

1.3.

2.测量量显示

显示测量电压、测量电流、有功功率、无功功率、功率因素、频率。

1.3.3.电能脉冲显示

显示有功电能脉冲、无功电能脉冲。

1.3.4.电能显示

显示有功电度电能、无功电能电能。

1.3.5.复数显示

显示电压、测量电流、保护电流的复数表示(前为实部,后为虚部)。

1.3.6.相角显示

显示电压、测量电流、保护电流的相角。

1.3.7.保护量显示

显示保护电压、保护电流、零序电流、正序电流、负序电流、过热比例系数、电动机启动过程中的最大启动电流。

图3.3

1.4.报告显示

报告显示菜单下有七个子菜单,子菜单的显示画面详见图3.4。

图3.4

1.4.1.动作报告显示

动作报告显示画面就是故障时的显示主画面,见图3.5。

动作元件的动作时刻

年 月 日时 分 秒 毫秒

动作保护事件动作报告序号

故障相

动作时的故障量

图3.5

如图3.5所示,装置故障的时候,动作报告画面显示动作的时间、保护事件、故障相、故障量等信息。图3.5是跳闸报告,预警报告类似。 1.4.2.自检报告显示 1.4.3.遥信变位报告显示 1.4.4.远方命令显示 1.4.5.统计报告显示

见图3.6。

保护跳闸次数遥控跳闸次数复位次数

保护合闸次数

遥控合闸次数图3.6

1.4.6.装置上电信息显示

装置上电后,装置上电信息里显示的数字尾数都是奇数为装置正常。

1.4.7.最大启动电流显示

本装置最多可以记录16次起动过程中的最大起动电流,以便用户查阅。

1.5.通讯监测

通讯监测菜单下有四个子菜单,显示画面详见图3.7。

●网络N1监测

●网络N2监测

●调试口监测

●电能板监测

图3.7

1.6.调试操作

调试操作菜单包含保护模拟、开关控制、继电器控制、启动故障录波、电能板调试五个子菜单,显示画面详见图3.8。

调试操作菜单下的五个子菜单中的操作都要在调试态下进行,在当地和远方态时,菜单操作没有反应。

图3.8 1.6.1.保护模拟

保护模拟为模拟本装置的保护操作。

1.6.

2.开关控制

开关控制为模拟本装置的远方操作。

1.6.3.继电器控制

●ACT为动作信号继电器

●FLT为故障信号继电器

●WARN1为信号继电器一

●WARN2为信号继电器二

●YH为远合继电器

●YT为远跳继电器

●BCH为重合闸继电器

●DO1为联跳继电器一

●DO2为联跳继电器二

●DO3为联跳继电器三

●DO4为联跳继电器四

●BT为保护跳闸继电器

1.6.4.启动故障录波

1.6.5.电能板调试

1.7.版本信息

显示本装置的软件版本信息。

1.8.报告清除

提供清除所有报告和分别清除各单项报告的功能。

1.9.时间设置

设置年、月、日、时、分、秒。

1.10.定值设置

1.10.1.保护定值区号

设置当前运行定值区号。

1.10.

2.保护定值

按照定值单,在此菜单下可完成保护定值整定和保护控制字投退。

1.10.3.保护精度系数

加保护交流量,通过调整保护精度系数,可以调整保护量U ab、U bc、U ca、I a、I c、I0的大小。

1.10.4.测量精度系数

加测量交流量,通过调整测量精度系数,可以调整测量量MU ab、MU bc、MU ca、MI a、MI c以及有功P、无功Q的大小。

1.10.5.通讯协议

设置网络N1规约和波特率、网络N2规约和波特率、调试口规约和波特率。

1.10.6.电度脉冲设置

设置脉冲一和脉冲二的初值整数、初值小数、每字脉冲数。

1.10.7.系统参数

设置装置地址、密码、屏保时间、网络N1通讯投退、网络N2通讯投退、调试口通讯投退、内置电能板投退。

1.10.8.信号驱动选择

信号二选择。通过设置相应的保护的投退,可以在该保护动作的时候,增加信号出口节点。

1.10.9.调用初始设置

调用初始定值,避免装置再报定值自检出错。

2.交流量精度试验(含接线说明)

WDZ-430的交流量输入有U a、U b、U c、PI a、PI c、MI a、MI c、I0。

其中保护电压和测量电压共享PT,只是采样后计算时采用的算法不一样,精度有差别,计算后显示线电压值U ab、U bc、U ca(保护电压)和MU ab、MU bc、MU ca(测量电压);PI a、PI c、I0为保护电流,计算后显示I a、I c、I0;MI a、MI c为测量电流,计算后显示MI a、MI c。

2.1.保护量精度试验

2.1.1.保护电压

装置背板端子排XD1上的XD1-1、XD1-2、XD1-3、XD1-4为交流电压输入端子,分别对应A相电压、B相电压、C相电压、电压公共端U n(装置内采集的是线电压,所以XD1-4没有使用到)。

XD1-1、XD1-2、XD1-3端子分别接A相电压、B相电压、C相电压,在“测值显示”→“保护量显示”里可以查看到保护电压的实时值显示,在“定值设置”→“保护精度系数”里可以通过修改精度系数,调整保护电压的数值大小。

2.1.2.保护电流

装置背板端子排XD1上的XD1-5、XD1-6、XD1-7、XD1-8为保护电流输入端子,分别对应A相电流(进)、A相电流(出)、C相电流(进)、C相电流(出)(装置内部根据两相电流计算,不需要B相电流)。

XD1-5、XD1-6、XD1-7、XD1-8端子分别接A相电流(进)、A相电流(出)、C相电流(进)、C相电流(出),在“测值显示”→“保护量显示”里可以查看到保护电流的实时值显示,在“定值设置”→“保护精度系数”里可以通过修改精度系数,调整保护电流的数值大小。

2.1.

3.零序电流

装置背板端子排XD2上的XD2-5、XD2-6为零序电流输入端子,分别对应零序电流(进)、零序电流(出)。

XD2-5、XD2-6端子分别接零序电流(进)、零序电流(出),在“测值显示”→“保护量显示”里可以查看到零序电流的实时值显示,在“定值设置”→“保护精度系数”里可以通过修改精度系数,调整零序电流的数值大小。

本装置的零序电流视中性点接地方式的不同提供了两种量程:0.2倍和0.02倍,通过交流板上零序CT旁的JP4跳线切换选择(跳1、2,即上边两脚选0.02量程;跳2、3,即下边两脚选0.2量程)

2.2.测量量精度试验

2.2.1.测量电压

装置背板端子排XD1上的XD1-1、XD1-2、XD1-3、XD1-4为交流电压输入端子,分别对应A相电压、B相电压、C相电压、电压公共端Un(装置内采集的是线电压,所以XD1-4没有使用到)。

XD1-1、XD1-2、XD1-3端子分别接A相电压、B相电压、C相电压,在“测值显示”→“测量量显示”里可以查看到测量电压的实时值显示,在“定值设置”→“测量精度系数”里可以通过修改精度系数,调整测量电压的数值大小。

2.2.2.测量电流

装置背板端子排XD2上的XD2-1、XD2-2、XD2-3、XD2-4为测量电流输入端子,分别对应A相电流(进)、A相电流(出)、C相电流(进)、C相电流(出)(装置内部根据两相电流计算,不需要B相电流)。

XD2-1、XD2-2、XD2-3、XD2-4端子分别接A相电流(进)、A相电流(出)、C相电流(进)、C相电流(出),在“测值显示”→“测量量显示”里可以查看到测量电流的实时值显示,在“定值设置”→“测量精度系数”里可以通过修改精度系数,调整测量电流的数值大小。

2.2.

3.有功功率、无功功率、功率因子、频率

在“测值显示”→“测量量显示”里可以查看到有功功率P、无功功率Q、功率因子COS φ、频率F,在“定值设置”→“测量精度系数”里可以通过修改精度系数,调整有功功率、无功功率的数值大小。

2.3.电能

2.3.1.电能计算来源:

外部电能脉冲输入累计

内部电能表

2.3.2.电能表读数

进入电能显示画面路径:主菜单→测量显示→电能显示

PEC:表示外部有功电能脉冲累计转换生成电能值,单位:KWH

QEC:表示外部无功电能脉冲累计转换生成电能值,单位:KVarH

PE:表示内部电能表有功电能值,单位:KWH

QE:表示内部电能表无功电能值,单位:KVarH

2.3.3.电能校准

2.3.3.1.外部电能脉冲参数设置(为保证电能脉冲累计生成的电能值与外部电能表读数一致,

需对相关参数进行设置)

进入电能脉冲设置画面的路径:主菜单定值设置→电能脉冲设置

a:脉冲一初值整数的设置(与有功电能表读数的整数部分一致)

b:脉冲一初值小数的设置(与有功电能表读数的小数部分一致)

c:脉冲一每字脉冲数的设置(有功电能表读数最低位变化1个单位对应的脉冲数)

d:脉冲二的参数设置步骤同上

e:以上共六组通过上下键翻屏

2.3.3.2.内部电能表的校准

进入电能板调试画面的路径:主菜单→调试操作→电能板调试

a:电能增益调整

施加电流电压U a=U b=U c=57.7V,φua=0°、φub=240°、φuc=120°,MI a=MI c =5A,φia=30°、φic=90°按确认键后进入主菜单→通讯监测→电能板监测→MSG_RX,若该值有变化说明电能增益校准完毕。

b:电能偏置调整

施加电流电压幅值同上角度为φua=0°、φub=240°、φuc=120°,φia=0°、φ

ic=120°按确认键电能偏置校准完毕。

c:清除电能累计(内部电能表可以清零,出厂时执行)

2.3.4.校验内部电能表

电能表校准完毕后可以按下列表格进行检验

PEM和PES的读数路径:主菜单→测量显示→电能脉冲显示

PI:表示有功脉冲累计(脉冲数)

QI:表示无功脉冲累计(脉冲数)

PEM:表示上一分钟有功电能(单位WS)

PES:表示有功功率(单位W)

QEM:表示上一分钟无功电能(单位VRS)

QES:表示无功功率(单位VAR)

3.保护功能试验(含接线说明)

3.1.速断保护

3.1.1.额定启动时间内

速断保护投跳,在额定启动时间t qd内,在A相或者C相施加电流大于整定的速断电流高

值I sdg,保护延时t sd+70ms动作于跳闸。

例:额定启动时间t qd整定为2s,速断电流高值I sdg整定为8.00A,速断电流低值I sdd整

定为5.00A,速断动作时间t sd整定为0.10s。在XD1-5、XD1-6(A相)施加8.80A,额定启动时间内保护动作,动作时间为0.10s+70ms延时+保护出口固有延时时间(如果电动机已启动并避开70ms,保护动作时间为0.10s+保护出口固有延时时间)。

3.1.2.额定启动时间之后

速断保护投跳,在额定启动时间tqd之后,在A相或者C相施加电流大于整定的速断电流低值Isdd,保护延时tsd动作于跳闸。

例:额定启动时间tqd整定为2s,速断电流高值Isdg整定为8.00A,速断电流低值Isdd 整定为5.00A,速断动作时间tsd整定为0.10s。在XD1-5、XD1-6(A相)施加5.50A,额定启动时间后保护动作,动作时间为0.10s+保护出口固有延时时间。

3.2.负序一段保护

负序一段保护投跳,在A相和C相施加不平衡电流,使得负序电流I2大于整定的负序一段电流值I21dz,保护延时t21dz动作于跳闸。

例:负序过流一段电流I21dz整定为2.00A,负序过流一段时间t21dz整定为0.50s。只在XD1-5、XD1-6(A相)施加3.50A(I2=3.50*0.577=2.02A),保护动作,动作时间为0.50s+保护出口固有延时时间。

3.3.负序二段保护

负序二段保护投跳,在A相和C相施加不平衡电流,使得负序电流I2大于整定的负序二段电流值I22dz,保护延时t22dz动作于跳闸。

例:负序过流二段电流I22dz整定为1.00A,负序过流一段时间t22dz整定为3.00s。只在XD1-7、XD1-8(C相)施加1.80A(I2=1.80*0.577=1.04A),保护动作,动作时间为3.00s+保护出口固有延时时间。

3.4.接地保护

本保护采用最大相电流Imax(Imax=max(Ia,Ic))做制动量,所以在A相或者C相需施加一相制动电流。当Imax≤1.05Ie时,施加的零序电流大于零序电流动作值I0dz,保护延时t0dz动作;当Imax>1.05Ie时,施加的零序电流大于[1+(Imax/Ie-1.05)/4]I0dz,保护延时t0dz动作。

例:接地保护投跳,零序动作电流I0dz整定为2.00,零序保护动作时间t0dz整定为0.50s。选择0.02量程,在XD2-5、XD2-6(零序电流)施加0.044A,装置显示2.20(0.044/0.02),保护动作于跳闸,动作时间为0.50s+保护出口固有延时时间。选择0. 2量程,在

XD2-5、XD2-6(零序电流)施加0. 44A ,装置显示2.20(0.44/0.2),保护动作于跳闸,动作时间为0.50s+保护出口固有延时时间。

相对应的,接地保护投信时,保护动作于告警发信。 3.5.过热保护

过热保护投跳,在交流端子上施加电流。当累积的过热量θΣ大于70%的电动机跳闸(允

许)过热量θT (即过热比例θr >0.7,

θ 

θθΣT r ),过热保护发信;当θΣ累积到大于θ

T

(即θr >1.0),过热保护跳闸。

3.6.堵转保护

用电动机转速开关和相电流构成堵转保护。

当转速开关触点闭合(即开入一节点闭合),堵转保护投跳,在A 相或者C 相施加电流大于整定的堵转保护电流I ddz ,保护延时t ddz 动作于跳闸;堵转保护投信,在A 相或者C 相施加电流大于整定的堵转保护电流I ddz ,保护延时t ddz 动作于告警发信。

例:堵转保护投跳,开入一闭合,堵转保护电流I ddz 整定为3.00A ,堵转保护时间t ddz 整定为5s 。在XD1-5、XD1-6(A 相)施加3.30A ,保护动作于跳闸,动作时间为5s+保护出口固有延时时间。 3.7.长启动保护

电动机在启动过程中的计算启动时间tqdj :

t qdj =( I qde )2

×t yd

I qdm 长启动保护投跳,在计算启动时间tqdj 后,A 相或者C 相施加的电流大于1.125倍的电动机额定电流Ie ,保护动作于跳闸;长启动保护投信,在计算启动时间tqdj 后,A 相或者C 相施加的电流大于1.125倍的电动机额定电流Ie ,保护动作于告警发信。 3.8.正序过流保护

若长启动保护投入,正序过流保护在长启动保护结束后自动投入;若长启动保护退出,正序过流保护在电动机启动结束后(即Imax ≤1.125 Ie )或启动时间超过允许堵转时间(即t ≥tyd )时自动投入。

例:长启动保护投入,正序过流保护投跳,电动机额定电流Ie 整定为2.00A ,正序过流动作电流I1gl 整定为1.00A ,正序过流动作时间t1gl 整定为5s 。在XD1-5、XD1-6(A 相)

施加2.00A,Ia<1.125Ie,长启动保护在计算启动时间tqdj后结束,正序过流保护启动,保护动作于跳闸,动作时间为5s+保护出口固有延时时间。

相对应的,正序过流保护投信时,保护动作于告警发信。

3.9.过负荷保护

过负荷保护投跳,在A相或者C相施加电流大于整定的过负荷保护电流Igfh,保护延时tgfh动作于跳闸;过负荷保护投信,在A相或者C相施加电流大于整定的过负荷保护电流Igfh,保护延时tgfh动作于告警发信。

例:过负荷保护投跳,过负荷保护电流Igfh整定为3.00A,过负荷保护时间tgfh整定为10.0s。在XD1-5、XD1-6(A相)施加3.30A,保护动作于跳闸,动作时间为10.0s+保护出口固有延时时间。

3.10.欠压保护

欠压保护投跳,PT断线未闭锁,保护启动前Umax>1.05Uqy,Umax≤Uqy,保护延时tqy 动作于跳闸。

例:欠压保护投跳,PT断线未闭锁,欠压保护动作值Uqy整定为65V,欠压保护动作时间tqy整定为0.50s。先在XD1-1、XD1-2、XD1-3(分别对应A、B、C相)施加40V电压,Umax (=40*3=69.28V)>1.05Uqy(=1.05*65=68.25V),然后把三相电压都降为30V,Umax (=30*3=51.96V)< Uqy,保护动作于跳闸,动作时间为0.50s+保护出口固有延时时间。

RMZ说明书35-170~300-970

一、概况: RMZ型煤气增压风机是根据二段式煤气炉的发展趋势,结合单段式煤气发生炉而开发的新型煤气排送机,它从根本上解决了长期以来依赖进口风机或用罗茨鼓风机噪音高流量不能调节的状况。 从投放市场以来的运行证明:该机噪音低、性能曲线平坦、流量调节区域大、效率高、耗能低,特别是密封性好,运行稳定,深受广大顾客的好评。 该机可制成顺时针或逆时针方向旋转,出口角度分别为0度、90度、180度三个方向,用户可根据实际管网分布需要自行选择。 二、用途: 本机专门适用于厂矿煤气站煤气增压,高炉、焦炉、转炉煤气增压,氨气、沼气、甲烷等气密性严谨的气体输送,以及高压强制鼓风。 三、型号编制说明 以RMZ60-700为例 RMZ——热煤气增压 60——风机流量(m3/min) 700——风机全压(mmH2O) [500℃标准状态下(0.455kg/m3)空气所测的全压] 四、结构特征: 该风机为板焊式整体结构,主要有以下部件组成: 1、叶轮。叶轮是整台风机的心脏,因此该机的叶型按新的高效风机理论进 行优化设计,材料根据不同需要分别选用优质不锈钢或合金制造,具有 较好的抗腐能力和足够的强度。叶轮成型后,经静、动平衡校正,精度 为G4级(高于国标G6.3级)。 2、机壳。用优质碳素钢与机座整体焊接而成,保证了整机的刚性,机壳内 涂环氧树指,以增强抗腐性能;机壳上部设G2″蒸汽管接口,下部设G1″ 排污阀;风机的进出口法兰采用标准法兰,以利用户管道联接。 3、密封组。本密封主要采用软填料密封和离心密封,密封内无易损件,结 构十分简单,效果特别可靠,更换方便。 4、电机。本机配套的电机采用YB系列电机,YB系列电机防爆等级为dⅡ BT4,防护等级为IP55。 五、安装: 1、安装前应详细检查各部件是否因包装运输不妥而导致损坏,如发现损坏, 应修整后才能进行安装。 2、检查各部分联接有无松动,若有应即时紧固之。 3、基础做成后,将风机和电动机装上,并检查各部分水平以及风机与电动 机轴线是否一致,将蜗壳与转子各部分之间间隙校正好,然后再灌水泥 浆。 4、水泥干燥后,再检查各部分之水平、轴线及间隙,然后紧固地基螺栓。 5、安装风机之进出口管道,严格防止管道等部件的重量承受在风机上,从 而影响风机的安装质量要求,必要时管道应加装支撑。

北京银行京卡使用指南

北京银行“京卡?互助服务卡”使用指南 “互助服务,温暖职工。”8月13日,北京市总工会首次发放了职工“京卡·互助服务卡”,这是工会组织与会员的连心卡,也是加盟企业的爱心卡与信誉卡。 今后,全市工会会员可持此卡享受到市总工会免费提供的非工伤意外伤害及家庭财产损失保障计划,同时还为会员提供包括法律咨询、法律援助、职业介绍、帮困救助的服务,以及职业培训、文体健身、公园游览、图书电影等多个领域的免费服务或特惠服务,还将享受不断开发的各种免费、优惠服务。 北京市总工会将为每位会员发放“京卡·互助服务卡”,通过12351职工服务热线和12351职工服务网(https://www.wendangku.net/doc/ff14642342.html,/template/10002/index.jsp)获得全天候帮助。 基础金融功能:京卡互助服务卡具备我行现有京卡借记卡除开立副卡以外的全部金融功能。 1、一卡多户方便储蓄: 您可持卡在我行办理人民币、美元、英镑、日元、欧元、港币等币种的定、活期储蓄业务。 2、取现消费一卡搞定: 您可持卡在ATM上取款、查询,在商户刷卡消费(机具上贴有“银联”标识即可)。 3、网上银行灵活随心: 您可通过我行网上银行办理查询、转账、理财、缴费等业务,足不出户,轻松完成。 4、轻松缴费贴心服务: 您可持卡到我行网点或我行自助缴费终端缴纳水费、电费、燃气费、电话费等日常费用。

5、心喜理财分享精彩: 您可通过京卡?互助服务卡购买我行理财产品,以及代售的各类国债、基金、保险产品,享受优越的理财体验。 免费服务:免费提供非工伤意外伤害及家庭财产火灾损失互助保障 1 一、保障对象 1、京卡·互助服务卡坚持普惠制原则,凡北京市在职职工,参加工会组织的工会会员均为保障对象。 2、申请会员服务卡必须具有工会会员的资格,并在市总组织部备案。 3、在每一保障责任期到期的十五日前,由市总工会会员服务卡管理办公室提供增(新增被保障会员)减(因退休、身故、调离本市等原因不在享受其保障的会员)会员的变更情况,及全市被保障会员实数。 二、保障范围 1、非工伤意外造成的身故、伤残保障; 2、家庭财产火灾损失保障。 三、保障期限 本互助保障期为一年。 四、保障经费 保障经费由北京市总工会财务部按保障责任期每年拨付。 五、保障责任 1、在保障期内,工会会员发生非工伤意外造成残疾者,按照《人身保障残疾程度与保障金给付比例表标准》给付互助金,最高给付标准为五千元;发生非工伤意外造成死亡者,给付标准为两万元。

XYWJ型内燃铲运机说明书

第一章概述 XYWJ-1B型地下内燃铲运机主要用于金属类矿山井下,以铲装、运输爆破后的松散物料为主,也可用于铁路、公路以及隧道工程等,特别适用于工作条件恶劣,作业现场狭窄、低矮以及泥泞的作业面。本机动力系统采用四缸BF 4L 2011柴油机驱动。液控变量泵—变量马达—传动齿轮箱—前后桥—四个胶轮传动。采用了回转轴承联接后机架摆动。工作系统采用先导液控操作,使铲运机操作更加简单、高效、低故障率。紧急停车制动采用了摩擦片制动器,弹簧制动,液压解除制动,突然断电立即制动,安全可靠。 产品执行标准:JB/T5500-2004地下铲运机 1.1 整机主要配置 1.1.1发动机 制造厂德国道依茨(DEUTZ)公司 型号BF4L2011 额定功率47.5KW 转速2300r/min 1.1.2 液压泵 制造厂斯洛伐克3COM-GTN公司 型号PV22 1.1.3 液压马达 制造厂斯洛伐克3COM-GTN公司 型号MV23 1.1.4 变速箱 制造厂烟台兴业机械设备有限公司 型号XYWJD-1(借用) 1.1.5 驱动桥 制造厂烟台兴业机械设备有限公司 型号XYPC15

1.1.6 双联泵 制造厂合肥长源液压件有限公司 型号CBQT-F540/F410-AFH 1.1.7 多路换向阀 制造厂四川长江液压件有限责任公司 型号ZL20E-2(04U) 1.1.8 制动系统 组成停车制动 说明停车制动采用全封闭液压湿式多盘制动1.1.9 液压系统 组成工作系统行驶系统转向系统制动系统1.1.10 电器系统(电器原理图见图16) 工作电压24V 1.2 整机主要技术性能和参数 1 额定斗容1m3 2 额定载重量2t 3 最大铲取力48kN 4 最大牵引力56kN 5 行驶速度0-10km/h 6 最大爬坡能力≥20°(注意:铲运机作业坡度不应大于10°) 7 最大卸载高度1050mm 8 最小卸载距离860 mm 9 工作装置动作时间11s 10 最小转弯半径3990mm(铲斗外侧)2540mm(后轮内侧) 11 最大转向角±38° 12 最小离地间隙200mm 13 后机架摆动角±8°

快递鸟电子面单API接口使用指南

快递鸟电子面单使用手册 V1.0

目录 1 服务介绍 (1) 2 服务价值 (2) 3 准备工作 (2) 3.1申请电子面单客户号及单号 (2) 3.1.1月结模式申请客户号 (3) 3.1.1快递鸟模式直接打印 (9) 3.2购买或充值单号 (9) 3.3准备热敏打印纸及打印机 (9) 4 对接流程 (10) 4.1 自营商家对接流程 (10) 4.2 系统商,电商平台商家对接流程 (15) 5 常见问题 (15)

1服务介绍 快递鸟电子面单API服务,是指由快递公司通过快递鸟电子面单API,向打单用户提供物流单号,实现种通过热敏纸打印输出纸质物流面单并发货的服务。现该服务已支持21家快递公司,57个官方承认模板(含隐私快递),有效提高打印速度4-6倍,一次开发即可接入所有支持快递公司。 目前已支持: 顺丰(SF)、EMS(EMS)、宅急送(ZJS)、圆通(YTO)、百世快递(HTKY)、中通(ZTO)、韵达(YD)、申通(STO)、德邦(DBL)、优速(UC)、京东(JD)、信丰(XFEX)、全峰(QFKD)、跨越速运(KYSY)、安能小包(ANE)、快捷快递(FAST)、国通(GTO)、天天快递(HHTT)、邮政快递包裹(YZPY)、中铁快运(ZTKY),后续更多的快递公司正在对接中。 EMS电子面单模板展示

2服务价值 打印速度提升:电子面单是普通纸质面单的4-6倍,平均每单打印只需花费1-2秒钟,高效率的打单大大缓解电商等客户的大批量打单压力,轻松应对大促。 提高发货效率:传统发货模式,操作员需要将已打出的快递单和订单信息匹配后再发货,电子面单不需要把快递单和定单信息逐一匹配操作,在定单信息申请快递单号的时候就已完成了定单匹配;卖家无需再安排人员专门抽取“发货联”,操作效率进一步提升。 3准备工作 针对自营商家,以下工作可在对接过程中准备,以便对接完成后即可上线立即使用。 平台及系统商可参考如下流程指导平台用户自行准备。 3.1申请电子面单客户号及单号 电子面单客户号即请求打印面单时的用户账号或月结编码或客户编码,不同物流服务商的叫法不同而已。

北京银行京卡使用指南

北京银行京卡使用指南

北京银行“京卡?互助服务卡”使用指南

“互助服务,温暖职工。”8月13日,北京市总工会首次发放了职工“京卡·互助服务卡”,这是工会组织与会员的连心卡,也是加盟企业的爱心卡与信誉卡。今后,全市工会会员可持此卡享受到市总工会免费提供的非工伤意外伤害及家庭财产损失保障计划,同时还为会员提供包括法律咨询、法律援助、职业介绍、帮困救助的服务,以及职业培训、文体健身、公园游览、图书电影等多个领域的免费服务或特惠服务,还将享受不断开发的各种免费、优惠服务。 北京市总工会将为每位会员发放“京卡·互助服务卡”,通过12351职工服务热线和12351职工服务网(https://www.wendangku.net/doc/ff14642342.html,/template/10002/index.jsp)获得全天候帮助。 基础金融功能:京卡互助服务卡具备我行现有京卡借记卡除开立副卡以外的全部金融功能。 1、一卡多户方便储蓄: 您可持卡在我行办理人民币、美元、英镑、日元、欧元、港币等币种的定、活期储蓄业务。 2、取现消费一卡搞定: 您可持卡在ATM上取款、查询,在商户刷卡消费(机具上贴有“银联”标识即可)。 3、网上银行灵活随心: 您可通过我行网上银行办理查询、转账、理财、缴费等业务,足不出户,轻松完成。 4、轻松缴费贴心服务: 您可持卡到我行网点或我行自助缴费终端缴纳水费、电费、燃气费、电话费等日常费用。 5、心喜理财分享精彩: 您可通过京卡?互助服务卡购买我行理财产品,以及代售的各类国债、基金、保险产品,享受优越的理财体验。 为会员提供临时应急救助服务。

提供优质家政服务信息 为会员提供家政服务信息。 提供婚介服务 为会员提供婚介服务。 优惠服务 优惠逛公园: 一、工会会员持京卡·互助服务卡到北京市公园管理中心公园年票发售点购买面值200元/张的公园年票,可享受五折优惠(提供本人身份证及1寸照片,每人限购一张)。 二、底卡购买方式 1、自带市政公交一卡通底卡者不收任何工本费。 2、凡购买不具备市政公交一卡通功能的公园年票者,需缴纳3元工本费。 三、充值办法 凡已购买年票者可持原年票次年到市属公园售票点以充值的方式购买下一年度年票,其中使用不具备一卡通功能的公园年票,在充值时需缴纳三元发行费,请妥善保存好付款后出具的税单(不作为报销凭证),以便出现问题查询解决。 四、售票、充值时间 每年12月15日起至次年1月15日 每日上午8:30到下午4:30,星期六、日不休息。 五、售票、充值地点 本年票适用的颐和园、天坛公园、中山公园、北海公园、景山公园、陶然亭公园、北京动物园、香山公园、北京植物园、玉渊潭公园以及紫竹院公园均设售票充值点。 六、年票适用公园 颐和园、天坛公园、中山公园、北海公园、景山公园、陶然亭公园、北京动物园、香山公园、北京植物园、玉渊潭公园、双秀公园、青年湖公园、大观园、海淀公园、莲花池公园、北京国际雕塑园。

道依茨912风冷柴油机使用说明书

第一章:柴油机的技术特征 一、柴油机型号 F6L912/W/913.4102F型风冷柴油机根据配套机械情况有以下几种基本变型产品: 1、F6L912G1.G2型:用于液压挖掘机。 2、F6L912G3型:用于液压挖掘机。 3、F6L912Q型:用于载货汽车。 4、F6L912W型:用于井下作业铲运机。 5、F6L913L型:用于谷物联合收割机。 6、F6L913Q型:用于载货汽车。 7、4102FQ型:用于3t轻型载货汽车.中型旅游车。 二、柴油机技术参数 表1:柴油机型号及性能参数

三、柴油机主要技术数据 (一)在额定功率及额定转速下的各种温度 1、机油温度:100---120℃ 2、排气温度(表2) 表2:各种机型排气温度 (二)机油压力范围 1、额定转速下主油道内压力0.4----0.5MPa 2、在最低稳定转速下主油道内压力≥0.05MPa (三)配气相位(以曲轴转角计) 1、进气门 开启始点:上止点前32o 关闭终点:下止点后60o 2、排气门 开启始点:下止点前70o

关闭终点:上止点后32o 进、排气门冷态间隙:0.15mm (四)供油提前角(以曲轴转角计)(表3) 表3:供油提前角 (五)活塞顶余隙高度:1.2mm,用铅丝测量。 (六)机油容量(表4) 表4:各种机型机油容量 (七)主要螺栓的拧紧力矩 高强度螺栓的拧紧角度特别重要,为了获得所需角度,只要按照与一座钟的时针.分针所形成的相同的角度,来转动搬手的板杆,见图1。 (1)安装前用机油蘸湿螺纹及痤面。 (2)用套筒板手而不加扳杆,或用普通扳手及梅花扳手而不用扳杆,拧入螺栓直至将它们垂直地装牢,见图2。 (3)用两只手抓住扳杆,预紧螺栓,见图3。 (4)按照图4所示方式拧紧螺栓,分几步拧紧,使其符合规定的拧紧角度。

S60系列机器简易操作手册

S60系列喷码机简易操作手册    开机操作: 1、喷码机电源开关位于机箱左上边。接通喷码机电源。  左侧蓝色指示灯亮起,这时表示机器开始启动,  方可松开按键(图1);   2、等待约半分钟直到系统启动初使化完毕,液晶屏幕图像出现,图1  3、在机器启动到稳定状态的过程中,先显示伟迪捷LOGO图案,  然后才进入待机界面; 4、此时机器开始运转,但泵没有运转, 机器无法喷印信息,属于待机状态。 机器显示屏进入 “主菜单”界面(图2)。    运行操作: 当机器处于待机状态时,在键盘左侧按墨线开/关键图2 2~3秒的时间,状态栏显示即变为"开机",等待约2分钟,墨线指示灯变为常亮,状态栏显示:正在喷印。现在喷码机已经做好打印信息的准备。由印字触发信号(光电眼等)触发后进行印字。    停止、喷印操作: 需要机器停止喷印时,直接在“主画面”界面按 停止打印键, 此处会自动变换为开始打印,同时墨线指示灯熄灭, 机器将自动处理回到待喷印状态。 如需机器喷印时,只需在此界面重新按开始打印键即可。 关机操作: 1、用户需要关闭机器时,在键盘左侧 按住墨线开/关键2~3秒的时间. 状态栏提示:关机  1、约两分钟后状态栏显示变为"喷码机关闭"。墨线绿色指示灯停止闪烁并保持熄灭状态.  2、.按下机箱左边的电源开关,关闭喷码机电源(如图1)。    选择信息操作: 在键盘“主题菜单键”界面中按进入信息读取界面,使用 键选择所需信息的文件名,然后在菜单栏中选择读取到编辑栏 ,即所需信息显示在编辑界面中,按菜单栏中的打印信息 ,则喷码机现在喷印的内容即为所选择的信息内容。  墨水、溶剂的添加操作: 当机器屏幕左侧的“橙色报警指示”灯亮时,同时在屏幕左上角报警栏 显示溶剂液位低或者墨水液位低时,则需要补充墨水或溶剂,用户需要打开机器墨水箱盖,拧开墨水缸或者溶剂缸的盖子,加入相应型号的墨水或者溶剂即可。同时,随着液位的上升,警报消除。

京卡互助服务卡章程-北京银行

京卡互助服务卡章程 第一条北京银行股份有限公司(下称“本行”)为发展银行卡业务并向北京市的工会会员提供相关服务,规范本行与有关当事方之间的权利义务关系,制定本章程。办理北京银行借记卡业务的北京银行分支机构、与北京银行借记卡业务有关的特约商户及其他合作单位、京卡互助服务卡的申请人及其代办机构和代办人、京卡互助服务卡的持卡人均须遵守本章程。 第二条京卡是本行在中华人民共和国境内发行的一系列银行卡的通称;京卡互助服务卡是其中的一个借记卡品种,是依据本行与北京市总工会的合作关系而面向北京市的工会会员发行的银行卡。 第三条凡承认并自愿遵守本章程的北京市工会会员所在单位、所在工会或其上级工会,均可代理具有完全民事行为能力的个人工会会员,到本行在北京地区的营业机构申办京卡互助服务卡,申办时须遵循本章程以及本行、北京市总工会的有关规定和要求。 第四条京卡互助服务卡须在工会会员自愿申办的基础上,由会员所在的工会或其上级工会(以下统称“代办单位”)统一代为办理,原则上本行不接受工会会员个人直接提出的办理申请。代办单位在办理前应向会员出示本章程或提示会员在本行官方网站等可靠渠道查阅本章程,在会员充分理解并同意本章程后,方可为会员申办京卡互助服务卡。会员不愿申办京卡互助服务卡或者对本章程的内容尚存疑问或异议的,代办单位不得为会员申办。 第五条会员(申请人)申办京卡互助服务卡时,应使用实名,并通过代办单位或代办单位授权的经办人向本行提供个人身份信息、身份证明文件复印件以及本行、北京市总工会要求提供的其他信息、文件和材料;申请人保证其所提供的上述资料真实、完整、合法且有效,并确认其提出申请即表明其已授权代办单位及其指定经办人代理申请人本人开立京卡互助服务卡、签署开户申请书等开户法律文件、代为领取卡片和密码函。代办单位和经办人应对申请人的工会会员身份、个人身份证件原件和有关信息进行核实,确保上述资料信息以及代办单位提供的其他有关资料信息均属真实、完整、合法且有效。 第六条为满足银行风险管理的需要,或为核实申请人、经办人、代办单位或持卡人的身份信息之目的,本行可向有关方面查询、了解、收集与上述人士的身份或风险有关的信息。本行根据审核结果自主决定是否核准同意发卡,无论最终是否核准发卡及卡账户是否终止使用,有关申请资料信息均不予退还。本行对于申请人、经办人、代办单位、持卡人的个人隐私和商业秘密将依法予以保密(但本章程另有规定的,以及依照中国法令的规定或者司法/行政机关、征信机构、本行股票/债券上市的证券交易所的要求而进行查询或做出适当披露的情形除外)。 第七条办卡申请经本行核准同意后,代办单位应指派经办人在本行要求的期限内到本行指定营业网点领取卡片和密码函,逾期不领取的,本行有权视为代办单位和申请人中止或撤销了办卡申请,并有权采取相应的处理措施。代办单位应尽快将领取到的银行卡、密码函交付给申请人本人签收,申请人签收时必须检查银行卡卡片和密码函的完好性,对于破损的银行卡卡片或者发生破损、已被拆封、密封不完全等不安全现象的密码函,申请人有权且应当拒收。

TORO301铲运机维护手册

TORO 301维护手册

目录 页数概述 维修和润滑 安全预防 润滑 注油容积 维护项目 注意事项 工作50小时后对维护保养 维护和润滑项目 油压测试

概述 在操作机器以前先阅读安全操作与维修手册! 这一点对于那些偶尔在TORO铲运机上 工作的人尤为重要。 严格遵守操作规程! 工作人员不得留松散长发、不得穿宽大服装更不得 戴珠宝耳环以免受伤。 必须穿着工作服和其它劳保服装。 不得对设备随意改造,以免影响设备的安全性能。 在对设备进行改造、调整安全装置和阀以及焊接车架前, 向供应商或制造商咨询。 零件必须与制造商的技术规范对应, 只有原装零件才被担保。 报告失火位置并使用灭火器 为了进行维护检测,应使用工作场地的设备使工作顺利 完成。 Toro铲运机上的每一个维护和修理工作只能按照说明书 规定由专职人员完成。 电器部件必须由电工维修、液压部件必须由有经验的专 职人员维修。 在进行维护、调整和检测时,仔细检查零件,必要时按 照说明书的要求进行更换。 在铲运机行走时或发动机工作是不得进行清洗、调整、 修理或作业。

维护和润滑 概述 Toro301铲运机是按照矿山的艰难条件和要求来设计的。按照保养周期的要求经常进行维护确保设备无故障地正常和经济的工作是非常重要的。当按照保养周期的要求经常进行维护以后,你会很容易地发现,在设备隐患还未出现时已经被修理好了。这就是以小的维护成本,将故障降到最低限度。 手册的一下章节指出了保养位置和周期,并强烈建议使用者按照道依茨(DEUTZ)柴油机维护手册进行有关的保养。 电器系统的防护 电焊前,发电机和主开关电缆必须断开,如果配有自动润滑中心及其它电器设备(如遥控器等)都必须断开。 在用水、蒸汽喷头和其它清洗设备进行清洗前,盖好发电机、接线盒及电器柜。 清洗后拿开盖。 安全注意事项 为保养工作留下足够的安全空间,在保养和修理期间一定要保证柴油机不会被突然地起动。在进行预防性维护前通知所有工作人员。 无论何时需要在铰接点处工作时,都要在前后车架之间装上安全锁止棒以防突然转向。在以举起的大臂下工作前先要: 1、倒空铲斗; 2、对大臂进行牢固支撑; 3、关闭发动机。 按照说明书的要求,遵守“开”和“关”机的程序。 保持手柄和踏板干净。 所有维护工作完成后,拧紧所有紧固件。马上装好所有已经拆卸的安全装置。 安照安全和环保的要求处置所有垃圾和被更换元件。

京卡互助服务卡工会会员卡功能和用途

京卡互助服务卡工会会员 卡功能和用途 The Standardization Office was revised on the afternoon of December 13, 2020

京卡?互助服务卡——工会会员卡功能和用途 [来源]工会[作者]梁慧宇[日期]2009-11-30[浏览数]5188 工会会员朋友们: “互助服务,温暖职工。”8月13日,北京市总工会首次发放了职工“京卡?互助服务卡”,这是工会组织与会员的连心卡,也是加盟企业的爱心卡与信誉卡。今后,全市工会会员可持此卡享受到市总工会免费提供的非工伤意外伤害及家庭财产损失保障计划,同时还为会员提供包括法律咨询、法律援助、职业介绍、帮困救助的服务,以及职业培训、文体健身、公园游览、图书电影等多个领域的免费服务或特惠服务,还将享受不断开发的各种免费、优惠服务。此卡是北京银行与北京市总工会联合发行的银联标准借记卡,可做定期和活期存折用,免收年费,会员可以持密码卡修改密码。 北京市总工会将为每位会员发放“京卡?互助服务卡”,通过12351职工服务热线和12351职工服务网获得全天候帮助。 免费服务 一、免费提供非工伤意外伤害及家庭财产火灾损失互助保障 (一)保障对象 1、京卡?互助服务卡坚持普惠制原则,凡北京市在职职工,参加工会组织的工会会员均为保障对象。 2、申请会员服务卡必须具有工会会员的资格,并在市总组织部备案。 3、在每一保障责任期到期的十五日前,由市总工会会员服务卡管理办公室提供增(新增被保障会员)减(因退休、身故、调离本市等原因不在享受其保障的会员)会员的变更情况,及全市被保障会员实数。 (二)保障范围 1、非工伤意外造成的身故、伤残保障; 2、家庭财产火灾损失保障。 (三)保障期限 本互助保障期为一年。 (四)保障经费 保障经费由北京市总工会财务部按保障责任期每年拨付。 (五)保障责任 1、在保障期内,工会会员发生非工伤意外造成残疾者,按照《人身保障残疾程度与保障金给付比例表标准》给付互助金,最高给付标准为五千元;发生非工伤意外造成死亡者,给付标准为两万元。 2、在保障期内,由于火灾导致家庭财产(房体、设备)损失的,依据消防部门出具的《火灾事故认定书》及各级工会组织提供的认定证明,按损失金额的10%给付救助金,最高给付救助金3000元。 二、免费法律咨询及法律援助:为全体会员提供劳动权益免费法律咨询服务;为

850使用说明书

1机械部分 1.1主要用途和适用范围 高速立式加工中心(V850)是配有CNC系统的三轴联动的加工中心。 该机床可实现铣削、镗孔、扩孔、铰孔、钻孔等多工序的自动工作循环;可精确、高效地完成平面内各种复杂曲线的凸轮、样板、压模、弧形槽等零件的自动加工。本机床是钻、铣、镗多功能为一体的金属加工机床。 本机床控制部分采用SIEMENS802D交流伺服数控系统或三菱E60S交流伺服数控系统。运动轴均采用精度较高有预紧力的零间隙滚珠丝杆,机床输出力矩大,工作稳定可靠,机床主轴转速高,运动轴除自动外还可手动操作。 本机床基本上能满足百分之八十左右零件的铣削、钻削要求。机床适用性广泛,对各种较复杂曲线的凸轮、模板、模具、工具和刀具等零件的半精加工和精加工尤为适宜。 本机床三轴联动,并可控制第四轴,含有RS232接口,可与计算机联接加工复杂工件。 本机床适用于工业机械制造、仪器仪表、纺织、轻工等行业。 1.2机床的基本参数 工作台面积(长×宽)mm 1025mm×525mm 刀库 BT40-16 主轴锥度 ISO.40(BT40) 工作台纵向行程 800mm 工作台横向行程 500mm 工作台垂向行程 500mm 主轴转速范围 200-8000rpm 主轴最高转速 10000rpm X、Y、Z快速移动速度 10000mm/min X、Y、Z进给速度 10-3000mm/min T型槽宽×槽数(mm) 18×3 主电机功率 7.5kW

进给电机 X、Z向1.5KW(伺服),Y向2KW(伺服) 最小设定单位 0.005/0.001mm 定位精度 0.01mm 重复定位精度± 0.005mm 工作气压 0.4-0.6MPa 机床最大承载重量 400kg 机床外形尺寸(长×宽×高) 3060mm×1900mm×2200mm 机床重量 4200kg 1.3高速雕刻基本参数(选件) 高速电主轴转速范围:3000-25000r/min 功率: 3KW 安装夹头 ER20 1.4激光切割、雕刻基本参数(选件) 1.5.1主轴传动说明 主轴运动由主轴伺服电机直接由主轴伺服驱动控制电机轴,通过同步带轮驱动主轴旋转,使传速从200-10000rev/min范围内无级调速。 1.5.2进给运动及说明 进给运动分为X轴(纵向)、Y轴(横向)、Z轴(垂直)三向。 X、Y、Z三个方向进给均采用伺服电机,通过弹性联轴器驱动丝杆带动移动部件,完成各个方向进给运动.

43s Chinese Simply Guide

RELIABILITY·TOTAL SOLUTIONS PROVIDER 43S 简明使用指南

安全信息 警告注意事项 警告事项表示对用户健康 和安全的潜在危险。 致命电压 接通电源后,喷码机存在 致命电压,只有经培训和授权的人员才能进行维护操作。 眼睛防护 此标志提醒您:在进行任 何如墨水、溶剂和清洗剂有关的操作时,必须佩戴已核准的眼镜防护装置 火灾危险 墨水、溶剂、清洗剂是易挥发,易燃物,必须遵照当地的规定储存和处理。 此标志提醒您:在进行任何如墨水、溶剂和清洗剂有关的操作时,必须佩戴已核准的手部防护装置 手部防护 注意事项。 在使用喷码机之前必须阅读这些 本页包含重要的危险注意事项, 危险信息

切勿… × 使用非伟迪捷公司指 定耗材,否则将失去保修资格; × 在喷码机、墨水、溶剂 和清洗剂附近抽烟或使用明火; × 吸入过量的溶剂; × 让墨水、溶剂沾染眼睛 和皮肤; × 让墨水或溶剂进入本 地的排水系统; 务必… √ 佩戴防护眼镜和手套;√ 将墨水、溶剂和清洗剂存储在原厂容器中,放置在通风良好的储存室,避免阳光直射,环境温度为0~50℃; √ 根据本地法规回收废墨水,废溶剂和清洗材料; √ 在通风良好的区域工作; 与墨水、溶剂和清洗剂有关的医疗注意事项,请参阅本指南后面的“墨水、溶剂相关急救措施” 墨水、溶剂和清洗剂注意事项

如果没有“原料安全数据表”请向伟迪捷当地分支机构索取建议 操作者应该: √接受急救培训,并了 解使用可燃物和/或 毒性物质工作时可能 产生的后果; √持有“原料安全数据 表”。这些材料说明在 需要急救时应该采取 的医护行动; 眼睛沾染 用干净的自来水冲洗眼 睛至少15分钟,然后立 即就医治疗。 皮肤沾染 脱下被沾染的衣服,用香 皂和水冲洗被沾染的皮 肤区域。不要用清洗剂清 洗皮肤上的墨水。 墨水、溶剂相关急救措施…

电子面单打印机使用方法

电子面单打印机使用方法 电子面单,亦可称为热敏纸快递标签、经济型面单,二维码面单等,指的是根据物流公司的规定要求,在不干胶热敏纸上打印客户收发件信息的面单。 电子面单在国外已经成功应用多年,如联邦快递(FedEx)和国际快递(Ups)。而在国内,随着电商平台的迅速崛起,快递物流行业也进入飞速发展时期,电子面单的高效率、低错误率更是使得京东、当当、易迅、一号店等电商平台自建立初期就采用了电子面单,与此同时,作为专业打印电子面单的硬件设备,电子面单打印机应运而生。 电子面单打印机,打印速度快,平均每单打印时间为1-2秒钟,操作简单,软件智能,能够高质高效完成打印任务,提升发货效率,提高网购客户满意度。那么电子面单打印机如何使用呢?下面小编就以博思得iQ100电子面单打印机为例来讲解电子面单打印机的使用方法: 一、安装电子面单 01/ 打开打印机右盖,露出纸卷仓,抬起打印头压臂。

02/ 电子面单依次从打印机背部穿纸口和纸导向杆下方穿过; 03/ 将首张面单的前边缘与撕纸标尺的边缘对齐,纸张导向片靠紧面单,但不能过于挤压使面单变形。 04/ 压下打印头压臂,面单安装完成。

二、连接打印机 iQ100电子面单打印机标配USB 2.0 接口,使用USB连接线将打印机连接到电脑,并接通打印机电源。 三、编辑标签模版 iQ100电子面单打印机随机附送一套功能强大的BarTender标签编辑软件。软件界面简单,操作方便。通过查阅软件说明书可编辑标签模版。

同时,iQ100面单打印机兼容市面上各类第三方面单打印机软件,通过任何一款准备使用或正在使用的面单打印软件,即可自动导入收/发货方的信息,自适应电子面单标签模板,实现自动、高效、准确的面单打印。 四、常见故障解决方法 01/ 开机后,打印机操作面板上2个LED灯都不亮 请检查打印机电源是否连接好,电源适配器上指示灯是否常亮。 02/ 安装好标签编辑软件,但无法打开 Windows打印机驱动程序未安装或安装错误,请重新安装打印机驱动程序。 03/ 点击“打印”后,Windows任务栏提示“错误-该文档未能打印” 检查数据连接线是否连接好,标签软件型号是否选择正确。 04/ 打印过程中,标签纸传输正常,但标签纸上无打印内容 检查标签格式设置是否正确,电源是否为原装。 05/ 打印过程中,标签纸传输正常,但打印内容不清晰 在打印软件中调高打印深度:点击文件菜单下的“打印”→“属性”→“选项”→“深度”,然后将深度值调高 06/ 点击“打印”后,打印机“就绪”灯和“纸张”灯同时闪烁 检查纸张探测器位置是否正确,确认位置后校准纸张探测器

TORO400E电动铲运机操作手册

(译文仅供参考,如有异议,以原文为准)

此页空白

操作手册

? SANDVIK TAMROCK 公司,TORO铲运机分部 11/2004

前言 感谢您选购了TORO铲运机。 本手册有助于您熟悉TORO铲运机及其预期的用途。您将要使用的TORO 400 E 铲运机是电动的胶轮铲运机,外形低矮,适于井下采矿使用。 每一位司机在操作之前都应通晓此铲运机,并完全掌握操作手册、保养手册和通用安全规程的内容。本手册包含了关于部件、仪表和控制装置安全使用的资料。保养手册中对定期保养做了详细说明。只有经过正规培训的人员才允许操作此铲运机。 在对TORO铲运机的不断研究和开发过程中,有可能已对铲运机做了某些改动,本手册中没有包含关于这方面的内容。 如果铲运机安装了如遥控装置那样的选装设备,您应当熟悉选装设备的单独说明书,有关操作使用方法在说明书中有详细说明。 所有负责TORO 400E工作的人员,包括对TORO 400E进行操作、运 输、维修的人员,都必须阅读和使用本手册。 驾驶室内必须固定放有此手册,以备TORO 铲运机的操作人员随时使用。 始终要遵守国家有关事故预防和环境保护的强制性法规。此外还必须遵守普遍公认的有关安全和职业工作方面的技术法规。 需要保养和修理时,建议您与离得最近的Sandvik Tamrock授权服务部门联系。我们的维修人员技术熟练,经验丰富,备有专用工具,能完成最需要的保养和修理任务。 通过正确使用并按照保养手册的内容去做,可以指望您的铲运机能得到高度利用并延长使用寿命。

前言 (3) 合格声明 (5) 1. 铲运机介绍 (6) 1.1. 预期的用途 (6) 1.2. 推荐的作业条件 (6) 1.3. 技术详情 (7) 1.3.1. 噪声强度和噪声辐射 (7) 1.3.2. 型号牌 (7) 2. 安全说明 (8) 2.1. 设备上的警告标牌 (8) 2.2. 伤害危险的警告 (8) 2.3. 损坏设备或器材的警告 (8) 2.4. 阅读使用手册或保养手册 (8) 2.5. 操作安全规程 (9) 2.6. 使用或保养工作中的主要危险 (10) 2.7. 不允许铲运机作业的方式和条件 (11) 2.8. 警告标志 (12) 2.9. 防火 (14) 2.10.紧急停机和停机装置 (16) 2.11.紧急出口 (17) 2.12.锁定装置 (17) 3.13. 安全设备 (20) 3. 操作说明 (21) 3.1. 仪表和控制装置 (21) 3.2. 符号牌和安全注意事项 (32) 3.3. 起动电动机之前的常规检查 (33) 3.4. 进入驾驶室和起动电动机 (35) 3.5. 行驶之前的常规检查 (38) 3.6. 行驶 (40) 3.6.1.坡度 (40) 3.6.2.司机的视界 (41) 3.6.3.行驶操作 (42) 3.6.4.制动 (43) 3.7. 停车和停止电动机 (44) 3.8. 寒冷气候下作业 (45) 3.9. 牵引 (46) 3.10.运输铲运机 (48) 3.11.存放条件说明 (49) 3.12.起吊方法和起吊点 (50) 4. 装载、搬运和卸载 (51) 4.1. 作业期间的危险区域 (51) 4.2. 装载 (51) 4.3. 搬运 (54) 4.4. 卸载 (56) 4.5. 遥控行驶(选装) (56) 5. 故障诊断 (58) 6. 技术规格 (60)

伟迪捷激光喷码机使用标准操作规程 2

伟迪捷激光喷码机使用标准操作规程 2 修正药业集团股份有限公司 文件编号:SOP?SB-SY-007 版本号:00 文件名称伟迪捷激光喷码机使用标准操作规程文件编号 SOP?SB-SY-007 —起草者起草日期年月日原文件编号 审核者审核日期年月日原文生效日—批准者批准日期年月日版本号 00 颁发单位设备动力部生效日期年月日分发号分发单位与数量质量管理部、设备动力部、斯达舒车间、包装车间各1份 修订记载 版本号生效日期修订原因、依据及内容 00 依据2010版《药品生产质量管理规范》要求编写。 第 1 页共 8 页 修正药业集团股份有限公司 文件编号:SOP?SB-SY-007 版本号:00 目的:建立伟迪捷激光喷码机的标准操作规程,规范该设备的使用操作,指导安 全生产并满足产品工艺的需求。 范围:适用于伟迪倢激光喷码机的操作。 职责:设备动力部技术人员编写; 设备动力部主管、质量管理部审核;设备动力部经理批准; 车间操作工、维修工执行。 内容:

1 操作前检查 1.1 查看“设备使用日志(SMP?SB-GL-007-01)”,了解上一次设备运行情况。 1.2 在启动系统之前,检查以下要点: 1.2.1 系统配置的电源电压和频率是否正确。 1.2.2 电源是否由柔性电源导线连接。 1.2.3 同遥控外部互锁或紧急停机连接器相连接的电路是否已被关闭。 2 操作过程 2.1 将主机上的钥匙旋转至开的位置。 2.2 白色指示灯闪烁后,手柄自动启动。 2.3 输入需要操作的信息。 3 操作结束 3.1 将主机上的钥匙旋转至关的位置。 4 注意事项 4.1 设备所有激光束对视力都有潜在的危害,如果激光直射或反射入眼,有可能导致永久性视力损伤。(防止用眼睛直视激光镜头) 4.2 开机前,检查是否有空气进入镜头。 4.3 切不可用硬物接触镜头,以防止损坏镜头。 5 认真填写“设备使用日志(SMP?SB-GL-007-01)”。 6 附件 第 2 页共 8 页 修正药业集团股份有限公司 文件编号:SOP?SB-SY-007 版本号:00 (1)试题 培训: 培训部门:设备动力部

如何使用京卡·互助服务卡

如何使用京卡·互助服务卡 “互助服务,温暖职工。”“京卡·互助服务卡”,是工会组织与会员的连心卡,也是加盟企业的爱心卡与信誉卡。全市工会会员可持此卡享受到市总工会免费提供的非工伤意外伤害及家庭财产损失保障计划,同时还为会员提供包括法律咨询、法律援助、职业介绍、帮困救助的服务,以及职业培训、文体健身、公园游览、图书电影等多个领域的免费服务或特惠服务,还将享受不断开发的各种免费、优惠服务。 免费服务 一、免费提供非工伤意外伤害及家庭财产火灾损失互助保障 (一)、保障对象 1、京卡·互助服务卡坚持普惠制原则,凡北京市在职职工,参加工会组织的工会会员均为保障对象。 2、申请会员服务卡必须具有工会会员的资格,并在市总组织部备案。 3、在每一保障责任期到期的十五日前,由市总工会会员服务卡管理办公室提供增(新增被保障会员)减(因退休、身故、调离本市等原因不在享受其保障的会员)会员的变更情况,及全市被保障会员实数。 (二)、保障范围 1、非工伤意外造成的身故、伤残保障; 2、家庭财产火灾损失保障。

(三)、保障期限 本互助保障期为一年。 (四)、保障经费 保障经费由北京市总工会财务部按保障责任期每年拨付。 (五)、保障责任 1、在保障期内,工会会员发生非工伤意外造成残疾者,按照《人身保障残疾程度与保障金给付比例表标准》给付互助金,最高给付标准为五千元;发生非工伤意外造成死亡者,给付标准为两万元。 2、在保障期内,由于火灾导致家庭财产(房体、设备)损失的,依据消防部门出具的《火灾事故认定书》及各级工会组织提供的认定证明,按损失金额的10%给付救助金,最高给付救助金3000元。 二、免费法律咨询及法律援助 为全体会员提供劳动权益免费法律咨询服务;为困难和特困会员提供免费劳动权益法律援助。 三、免费职业介绍 通过12351服务热线和职工服务网发布招聘会信息、岗位招聘信息、个人求职信息;提供职业技能培训视频课程。 四、临时应急救助 五、为会员提供临时应急救助服务。 六、提供优质家政服务信息 七、为会员提供家政服务信息。 八、提供婚介服务

圆盘给料机使用说明书

共16页第1页1.用途与结构特点: 圆盘给料机是运输机械的一种附属设备,作为运输机械上精确而均匀地给料之用。给料粒度0~150mm,用它运输比重大的物料最为适合。用此一般多用于选矿、烧结和冶炼等场合中。 圆盘给料机结构简单可靠,采用柱销联轴器和浮动盘联轴器,分别联结电机与减速机,和减速机与给料机本体的传动轴。敞开型由一对敞开传动的圆锥齿轮组成;封闭型则是把一对圆锥齿轮装在箱体中而已。 2.设备整体布置:参见我公司提供的设备基础图。 3.主要技术参数: 座式敞开型圆盘给料机 圆盘直径:800mm 1000 mm 1600 mm 2000 mm 座式封闭型圆盘给料机 头尾轮中心距:5000~15000 mm 输送量:150~950t/h 链速:0.05m~0.095m/s(50HZ时) 安装倾角:α=0o~25o 电机型号:YVPE型变频调速电机 功率15~75KW 变频范围5~100HZ 减速机型号:KDAB型低速输出为轴装式,驱动装置为悬挂式与机身相连,不需另设驱动基础。 驱动装置:安装可分为左式或右式,可由用户自行选择。 为满足用户使用,我们可以按用户所需特殊需要设计制造各类重型板式给料机。 4.工作原理: 重型板式给料机是由电机驱动,通过高速轴联轴器、减速器、锁紧盘最终传给主轴装置。主动链轮带动牵引链条及固定在上面的负荷链板作直线运动,从而达到输送物料的目的。 5.设备的主要结构: 本重型板式给料机由驱动装置、主轴装置、机架、下托辊、运行机构、尾部张紧装置、及承重辊等主要部件组成。 5.1驱动装置: 驱动装置由电机、高速轴联轴器、减速机、锁紧盘、驱动

装置底座的组成,见图(1)。

商派ERP电子面单使用手册V2.0

ShopEx ERP 电子面单使用说明 V2.0

目录 一、说明 (4) 1.产品介绍 (4) 2.价值点 (4) 3.准备工作 (4) 二、电子面单种类 (5) 1.淘宝云栈电子面单 (5) 2.快递公司直连电子面单 (9) 三、ShopEx ERP 电子面单设置 (9) 1.基础设置 (9) 2.绑定授权 (10) 3.添加电子面单来源 (12) 4.添加物流公司, (15) 5.审单 (16) 6.订单打印 (16) 四、ShopEx ERP 电子面单FAQ (19) 1.使用电子面单有哪些注意事项 (19) 2.如何才能使用电子面单 (19) 3.电子面单服务有哪几种? (19) 4.电子面单服务如何申请开通? (20) 5.申请开通电子面单服务,谁审批? (20) 6.服务申请的审批需要多久? (21) 7.可用面单号数量是什么? (21) 8.电子面单号支持淘宝或天猫之外平台的订单使用吗? (21) 9.电子面单的面单号段是按什么规则下发的? (21) 10.电子面单发货流程? (21)

11.卖家申请到的号段可以重复用,或者转给别人用吗? (22) 12.物流公司的条码是否相同。 (22) 13.物流公司模板是否可以编辑。 (23) 14.物流公司编码有哪些? (23) 15.打印预览时空白不能选择打印机? (23) 16.预览跟打印都是空白,提示安装控件,控件是什么? (23) 17.电子面单是否支持多包裹发货 (23)

一、说明 1.产品介绍 a) 电子面单是快递公司的面单管理发展方向,能解决纸质面单的以下问题: b) 商家打印纸质面单效率低;拣货单与面单匹配麻烦。 c) COD等增值业务订单与面单需要绑定,制约业务发展。 d) 纸质面单号码管理复杂,虚假发货难控制。 e) 合作伙伴操作麻烦、效率低;使用后的纸质面单保存麻烦。 f) 不环保;面单如果直接张贴到消费者包裹上,影响美观; g) 成本高:对比纸质面单,电子面单可以下降一定的物流成本。 2.价值点 a) 商家价值: 打印效率高、拣货效率高;能拿到更优惠的快递折扣。 业务推广快、成本低、操作效率提升; b) 消费者价值: 能在热敏纸面单中清醒看到支持的物流服务;隐私信息在将来能得到 保障、不泄露。 3.准备工作 a) 服务申请 使用电子面单需要与快递公司签署相关的结算协议 b)硬件准备 热敏打印机、热敏纸、扫描枪 c)打印控件

相关文档
相关文档 最新文档