文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 建筑幕墙采用槽式埋件设计中T型螺栓的设置

建筑幕墙采用槽式埋件设计中T型螺栓的设置

龙源期刊网 https://www.wendangku.net/doc/f514678636.html,

建筑幕墙采用槽式埋件设计中T型螺栓的

设置

作者:黄浩

来源:《房地产导刊》2013年第12期

【摘要】:幕墙每个连接部位的受力螺栓不应少于2个,但由于理解上的差异,部份设计师在C型槽式埋件与幕墙构架连接的设计中,两个角钢转接件分别只设置1个T型螺栓连接。本文通过实例计算,证明这种连接方式是不符合要求的。

【关键词】偶然因素结构隐患

建筑幕墙是指由支承结构体系与面板组成的、可相对主体结构有一定位移能力、不分担主体结构所受作用的建筑外围护结构或装饰性结构。

建筑幕墙构件与建筑主体混凝土结构的连接,多数情况是通过在建筑主体结构施工时进行预埋锚固件来实现。预埋件通常分为平板预埋件和C型槽式埋件(哈芬槽)两种。C型槽式埋件相对于平板预埋件具有加工效率高、价格便宜、施工方便、安装的转接件可以灵活移动等特点。另外,由于C型槽式埋件体积小,当主体结构为一较薄的板式结构时,只能采用C型槽

式埋件而不能采用平板预埋件。如今建筑幕墙的施工已大量使用C型槽式埋件。

通常采用C型槽式埋件的设计中,建筑幕墙构架一般通过左右2个角钢转接件分别用T型螺栓与C型槽式埋件连接。有设计人员在设计时只计算T型螺栓的受力状况而忽略偶然因素

影响对螺栓数量的选择,采用的节点方式为每个角钢转接件与C型槽式埋件间用一颗T型螺

栓固定,如图1所示。但这种幕墙节点设计方式存在一定的结构隐患,严重时将导致幕墙结构失稳。

现行中华人民共和国行业标准《玻璃幕墙工程技术规范》(JGJ102-2003)中第5.5.2条规定:玻璃幕墙构架连接处的连接件、焊缝、螺栓、铆钉设计,应符合国家现行标准《钢结构设计规范》GB 50017和《高层民用建筑钢结构技术规程》JGJ 99的有关规定。连接处的受力螺栓、铆钉不应少于2个。相应的条文说明中解释如下:为防止偶然因素的影响而使连接破坏,每个连接部位的受力螺栓、铆钉等,至少需要布置2个。在《金属与石材幕墙工程技术规范》(JGJ133-2001)第5.8.1条中亦做出了相类似规定。

所以,如果设计时采用的节点方式为每个角钢转接件与C型槽式埋件间用一颗T型螺栓

固定是违反规范的。虽然从整个节点看是总共是2个T型螺栓在承受幕墙荷载,可一旦其中1个T型螺栓因偶然因素失效,则角钢转接件受力状态从两边受力变成单边受力,幕墙结构体系可能就遭到破坏。下面举例说明:

相关文档