上海特大火灾事故调查报告

目录 一.事故概况................................................................................................................................................................. 1.事故工程概况............................................................................................................ 2.项目涉及单位关系与结构图 ........................................................................................... 二.事故调查报告......................................................................................................................................................... 1.事故模型描述 .............................................................................................................. 2.初起火灾发生点的确定................................................................................................... 3.起火时间的确定 ........................................................................................................... 4.火灾经过的确定及事故再现 ............................................................................................. 三.事故原因分析......................................................................................................................................................... 1.直接原因 ................................................................................................................... 2.间接原因 ................................................................................................................... 3.事故性质 ................................................................................................................... 四.结论及建议............................................................................................................................................................. 1.施工总包企业要建立健全安全质量管理制度并落实 ............................................................... 2.监理单位切实落实履行监理职责...................................................................................... 3.政府主管部门加强监督管理的职能................................................................................... 4. 高层逃生知识培训,让居民与工作人员了解逃生方法 ............................................................. 参考文献......................................................................................................................................................................... 附件................................................................................................................................................................................. 附件1 问询记录............................................................................................................. 附件2 模拟实验报告 ....................................................................................................... 附件3 相关照片............................................................................................................. 附件4天气情况记录........................................................................................................ 附件5消防队灭火行动记录 ...............................................................................................

火灾事故调查报告

火灾事故调查报告 一、前言 上海静安火灾是XX年来发生的最为严重的火灾事故。 其人员伤亡,财产损失以及所造成的社会影响都是近期舆论讨论的焦点。静安火灾已经过去,但是这件事故却没有真正完结,紧接着而来的是对死者的悼念,对生者的安慰和对人们和政府的警示,责任重于泰山。 调查的目的:将以互联网为主要资源,完成一轮整体的报告,将整个静安事故的前后因果展示给大家,并提出我们小组成员对于这次事故的意见。 调查的意义:锻炼我们小组成员搜集资料,整合资料以及分析资料的能力,体验分工合作带来的好处,并且通过互联网的调查,体会对资料的筛选过程,了解调查的基本事项以及书写调查报告书的格式。 二、火灾原因 2 名电焊工违规实施作业 经过初步分析,起火大楼在装修作业施工中,有2 名电焊工违规实施作业,在短时间内形成密集火灾。 这起事故还暴露出5 个方面的问题:电焊工无特种作业人员资格证,严重违反操作规程,引发大火后逃离现场;装修工程违法违规,层层多次分包,导致安全责任不落实;施工作业现场管理混乱,安全措施不落实,存在明显的抢工期、抢进度、突击施工的行为;事故现场违规使用大量尼龙网、聚氨酯泡沫等易燃材料,导致大火迅速蔓延;有关部门安全监管不力,致使多次分包、多家作业和无证电焊工上岗,对停产后复工的项目安全管理不到位。 三、营救过程 政府: 1、下午2 时5 分左右楼层发生火灾 2、14时16分,接到火警报警电话

3、火警之后的第18 分钟,有消防车辆出现在火灾现场进行救援。紧接着救护车赶到,消防车利用水枪救火,并冲入大楼救人。 4、14时40分许,警用直升机也已经赶赴现场 5、15时30分利用高架云梯和高压水枪开始控制火势 6、15时50分三架警用直升机已经飞抵着火大楼的顶部,实施索降救援被困在楼顶的居民。 7、16 时,警用直升机飞离顶楼。 8、18时30分,火势基本扑灭后,消防人员及时进入火灾现场,逐层收拾残火,仔细搜救各楼层的居民,200官兵挨家挨户搜救;45个消防中队122 辆消防车出动,救出100 余人 居民自救: 1、理智的受灾人果断关闭电源和煤气,用湿毛巾掩面 2、不少人都是发现火情后直接跑到楼外脚手架上以求逃生 3、有人从楼上跳下去 4、跑到楼顶呼救 5、在原地等待救援 四、灾后安置和赔偿工作 伤员救治: 上海市卫生系统第一时间全力以赴救治伤员,120 市医疗急救中心调集30 辆救护车抢救、转运伤员和投入应急保障工作。九家接治伤员医院的医务人员彻夜未眠,全力救治火灾受伤者。 灾民安置: 紧急安排16家宾馆的700 余个房间,将发生火灾大楼以及同小区另外两栋 大楼的居民800 余人紧急安置到宾馆中。 对于当晚有30 多户找不到亲人的受灾户,静安区安排专人陪同他们到医院、接待点和各安置点寻找亲人,开展心理疏导等工作。16 日上午,静安区安排寻亲

火灾事故的调查报告

火灾事故的调查报告 一、前言 上海静安火灾是20XX年来发生的最为严重的火灾事故。 二、火灾原因 2名电焊工违规实施作业 经过初步分析,起火大楼在装修作业施工中,有2名电焊工违规实施作业,在短时间内形成密集火灾。 这起事故还暴露出5个方面的问题:电焊工无特种作业人员资格证,严重违反操作规程,引发大火后逃离现场;装修工程违法违规,层层多次分包,导致安全责任不落实;施工作业现场管理混乱,安全措施不落实,存在明显的抢工期、

抢进度、突击施工的行为;事故现场违规使用大量尼龙网、聚氨酯泡沫等易燃材料,导致大火迅速蔓延;有关部门安全监管不力,致使多次分包、多家作业和无证电焊工上岗,对停产后复工的项目安全管理不到位。 三、营救过程 政府: 1、下午2时5分左右楼层发生火灾 2、14时16分,接到火警报警电话 3、火警之后的第18分钟,有消防车辆出现在火灾现场进行救援。紧接着救护车赶到,消防车利用水枪救火,并冲入大楼救人。 4、14时40分许,警用直升机也已经赶赴现场 5、15时30分利用高架云梯和高压水枪开始控制火势 6、15时50分三架警用直升机已经飞抵着火大楼的顶部,实施索降救援被困在楼顶的居民。 7、16时,警用直升机飞离顶楼。 8、18时30分,火势基本扑灭后,消防人员及时进入火灾现场,逐层收拾残火,仔细搜救各楼层的居民,200官兵挨家挨户搜救;45个消防中队122辆消防车出动,救出100余人 居民自救: 1、理智的受灾人果断关闭电源和煤气,用湿毛巾掩面

上海大火处理结果

“11-15”特别重大火灾事故处理决定公布 经调查认定,该起特别重大火灾事故是一起因企业违规造成的责任事故,司法机关已对26名事故主要责任人员采取了司法措施,根据事故责任调查结果,28名相关责任人员受到党纪、政纪处分。 新华网上海6月9日电国务院上海市静安区胶州路公寓大楼“11·15”特别重大火灾事故调查组,经调查取证,查清了事故原因、性质和责任,提出了对有关责任人员的处理建议和防范措施,完成了《上海市静安区胶州路公寓大楼“11·15”特别重大火灾事故调查报告》。日前,《国家安全监管总局关于上海市静安区胶州路公寓大楼“11·15”特别重大火灾事故调查处理意见的请示》,已经国务院批准同意。 2010年11月15日,上海市静安区胶州路728号公寓大楼发生特别重大火灾事故,造成58人死亡,71人受伤,直接经济损失1.58亿元。事故发生后,党中央、国务院高度重视,中央领导同志作出重要指示批示,要求全力组织灭火,千方百计搜救被困人员,千方百计做好伤员救治工作,妥善做好善后处理。受胡锦涛总书记和温家宝总理委派,国务委员孟建柱率国务院工作组连夜赶赴事故现场,亲切慰问遇难者家属及受伤人员,指导抢险救援、善后处理和事故调查工作。俞正声、韩正等上海市委、市政府领导第一时间全力组织灭火救援,迅速成立事故善后处置领导小组,统一指挥协调伤员救治、遇难者家属安抚、受灾群众安置及人员抚恤、财产赔付等善后工作。通过积极努力,整个善后处理工作平稳有序。 依照国家有关法律法规,并报经国务院同意,11月17日成立了由国家安全生产监督管理总局、监察部、公安部、住房和城乡建设部、全国总工会和上海市人民政府及有关部门人员组成的国务院上海市静安区胶州路公寓大楼“11·15”特别重大火灾事故调查组。最高人民检察院应邀派员参加调查。事故调查组经过调查取证,查清了事故原因、性质和责任,提出了对有关责任人员的处理建议和防范措施。 国务院事故调查组查明,该起特别重大火灾事故是一起因企业违规造成的责任事故。事故的直接原因:在胶州路728号公寓大楼节能综合改造项目施工过程中,施工人员违规在10层电梯前室北窗外进行电焊作业,电焊溅落的金属熔融物引燃下方9层位置脚手架防护平台上堆积的聚氨酯保温材料碎块、碎屑引发火灾。事故的间接原因:一是建设单位、投标企业、招标代理机构相互串通、虚假招标和转包、违法分包。二是工程项目施工组织

上海静安区火灾

上海静安区发生火灾 【新闻背景】 11月15日14时,上海静安区高层住宅发生大火,起火点位于10至12层之间,整栋楼都被大火包围着,楼内还有不少居民没有撤离。大火已导致58人遇难,另有70余人正在接受治疗。 事故原因已初步查明,是因为无证电焊工违章操作引起,四名犯罪嫌疑人已经被公安机关依法刑事拘留,还因装修工程违法违规,层层多次分包;施工作业现场管理混乱,存在明显抢工行为;事故现场违规使用大量尼龙网,聚氨酯泡沫等易燃材料;以及有关部门安全监管不力等问题。 本次火灾得以在短时间内急速蔓延烧透整栋建筑物,与全市开展“外墙节能综合整治”项目所使用的保温材料有关,“元凶”极有可能是施工队所使用的保温材料聚氨酯(PU)材料。 【中考猜题】 1.我国2006年发布新的《建筑材料燃烧性能分级方法等级标准》,提高了外墙保温材料的阻燃性能指标。根据新的标准,保温节能材料如采用纯聚氨酯,具有易燃性的安全隐患。则聚氨脂(PU)材料属于() A.天然材料 B.金属材料 C.合成材料 D.无机非金属材料 2.材料是时代进步的重要标志,有机合成材料的出现更是材料发展史上的一次重大突破。下面有关材料说法正确的是() A.合金.合成纤维都是有机合成材料 B.水泥.聚氨脂泡沫.汽车轮胎都是常见的复合材料 C.合成材料的大量使用给人类带来了严重污染,所以要禁止生产和使用 D.开发使用可降解塑料能有效解决“白色污染”问题 3.11月15日,上海静安区高层住宅发生大火,本次火灾得以在短时间内急速蔓延烧透整栋建筑物,元凶极有可能是施工队所使用的保温材料聚氨酯(PU)材料。事故现场违规使用大量尼龙网.聚氨酯泡沫等易燃材料,由四个无证电焊工违章操作引起。则回答下列问题: ⑴聚氨酯泡沫塑料属于_________(填“有机”或“无机”)材料。并根据这次火灾,回答聚氨酯泡沫塑料的一点化学性质_______________。 ⑵溅落的电火花在引发这场特大火灾中所起的作用是_______________(填标号) A.提供氧气B.使可燃物的温度达到着火点C.提供可燃物 ⑶聚氨酯材料的保温性能好,但阻燃性能差,易燃加速火势蔓延,且快速释放出有毒气体。燃烧速度快导致火势加速蔓延,燃烧时产生的烟气中含有一种能与血液中血红蛋白结合的有毒气体,该气体的化学式为________。 ⑷氢氧化镁是一种新型的阻燃剂。当温度达到380℃时,氢氧化镁开始分解出水蒸气,同时生成耐高温的氧化镁固体。利用氢氧化镁这一性质,将它添加在塑料等易燃性材料中能起阻燃作用。根据灭火原理

上海静安区火灾事故分析

上海静安区火灾事故分析 摘要:2010年11月15日,由于4名电焊工违规操作,上海市静安区发生一起特重大火灾事故,事故造成58人死亡,71人受伤。本文重点分析了此次火灾事故发生的原因,并根据此次火灾原因提出预防措施,对预防此类火灾的发生有一定的借鉴意义。 关键词:火灾 ; 事故分析 THE FIRE ACCIDENT ANALYSIS OF JING AN DISTRICT IN SHANGHAI Abstract:November 15, 2010, a special major fire accident occurred in Jing an District of Shanghai for four welders’illegal operations, which lead to 58 people killed and 71 people injured. This paper focuses on the reasons for the fire accident, and puts forward some prevention measures, which is meaningful to prevent the accident like this. Keyword:fire ; accident analysis 1事故简述 2010年11月15日,中国上海市中心静安区发生一场延烧超过6个小时的大火灾。4名无证焊工在静安区胶州路728号余姚路口的一幢教师公寓10层电梯前室北窗外进行违章电焊作业,由于未采取保护措施电焊溅落的金属熔融物引燃下方9层位置脚手架防护平台上堆积的聚氨酯硬泡保温材料碎块,聚氨酯迅速燃烧形成密集火灾,由于未设现场消防措施,4人不能将初期火灾扑灭,并逃跑。燃烧的聚氨酯引燃了楼体9层附近表面覆盖的尼龙防护网和脚手架上的毛竹片。由于尼龙防护网是全楼相连的一个整体火势便由此开始以9层为中心蔓延,尼龙防护网的燃烧引燃了脚手架上的毛竹片,同时引燃了各层室内的窗帘,家具,煤气管道的残余气体等易燃物质,造成火势的急速扩大,并于15时45分火势达到最大。在消防队的救援下这种火势持续了55分钟,火势于16时40分开始减弱,火灾重点部位主要转移到了5层以下。中高层可燃物减少,火势急速减弱。在消防员的不懈努力下,火灾于18时30分被基本扑灭,随后消防员开始抢救人员。事故共造成58人死亡,71人受伤。

2010年上海静安区火灾案例分析

目录 一、火灾原因 (2) 1.违规招标,层层转包,无证开工,危险作业 (2) 2.职务犯罪,收受贿赂 (2) 二、营救过程 (2) 1. 政府: (2) 2.居民自救 (3) 三、灾后安臵 (3) 1. 伤员救治: (3) 2. 灾民安臵: (3) 四.赔偿工作 (3) 五.善后工作 (4) 1. 心理治疗 (4) 2. 慈善捐助 (5) 3. 领导慰问 (5) 4. 韩正听取上海火灾事故处臵工作汇报 (7) 六、损失和影响 (8) 七. 依法从严惩处 (9) 1.28责任人已受处分 (10) 2.涉案电焊工一获缓刑一免刑罚。 (10) 八. 事件一览表 (11)

一、火灾原因 1.违规招标,层层转包,无证开工,危险作业 经过初步分析,起火大楼在装修作业施工中,有2名电焊工违规实施作业,在短时间内形成密集火灾。这起事故还暴露出5个方面的问题:电焊工无特种作业人员资格证,严重违反操作规程,引发大火后逃离现场;装修工程违法违规,层层多次分包,导致安全责任不落实;施工作业现场管理混乱,安全措施不落实,存在明显的抢工期、抢进度、突击施工的行为;事故现场违规使用大量尼龙网、聚氨酯泡沫等易燃材料,导致大火迅速蔓延;有关部门安全监管不力,致使多次分包、多家作业和无证电焊工上岗,对停产后复工的项目安全管理不到位。 2.职务犯罪,收受贿赂 法院同时查明,2004年至2010年期间,高伟忠等人利用职务便利帮助他人承接工程等,收受贿赂。其中高伟忠受贿12.1万余元;周建民受贿12.5万元。黄佩信、马义镑利用在国有企业中从事公务的职务便利帮助他人承接工程等,分别受贿62万余元和94万余元。此外,支上邦等5人为承接工程等还向他人行贿。 二、营救过程 1. 政府: (1)下午2时5分左右楼层发生火灾 (2)14时16分,接到火警报警电话 (3)火警之后的第18分钟,有消防车辆出现在火灾现场进行救援。紧接着救护车赶到,消防车利用水枪救火,并冲入大 楼救人。 (4)14时40分许,警用直升机也已经赶赴现场

高端大气的企业标语

高端大气的企业标语 高端大气的企业标语 面对变化,理性对待,充分沟通,诚意配合在工作中有前瞻意识,建立新方法,新思路创造变化,并带来绩效突破性地提高勇于承认错误,敢于承担责任激-情--乐观向上,永不言弃热爱工作,顾全大局,不计较个人得失以积极乐观的心态面对日常工作,不断自我激励,并获得成功不断设定更高的目标,今天的最好变现是明天的最低要求敬业--专业执着,精益求精上班时间只做与工作有关的事情,没有因工作失职而造成的重复错误今天的事不推到明天,遵循必要的工作流程持续学习,自我完善,做事情充分体现以结果为导向得客户者得天下产品与产品的差异在于细节以人才和技术为基础,创造最佳产品和服务人才第一,追求一流,引领变革,正道经营,共存共赢企业文化宣传口号,企业文化标语,公司文化标语口号备注: 本套无标语设计图,文字只供学习使用,传播时请注明来自明网标语三新二点”: 新机遇、新挑战、新市场;服务只有起点,满意没有终点放我的真心在您的手心自信、诚信;用心、创新网内存知己,天涯若比邻“艰苦坚实、诚信承诺、实干实效”: 以艰苦的作风打拼坚实的企业基础;以诚实的信念承诺一流的企业服务;实干的精神创造高效的企业业绩“三学二创一开拓”:学政治、学文化、学技术;创企业经济效益、创电信一流服务;灵活经营,开拓点心发展新思路开拓、创新,立足市场求发展;优质、高效,用心服务为用户精彩源于电信创造自在生活贵族化的品质大众

话的生活勤思巧干苦攀,风逆我自昂扬;创新创收创业,我誓更创辉煌物美价廉、沟通无限需求万变、努力不变以市场为导向、以网络为基储以人才为根本、以发展为前提用心才能创新、竞争才能发展优服务、高效益、大发展和-谐创新、开拓市尝团结拼搏、共创未来企业和市场同步、管理与世界接轨诚信、高效、创新、超越爱岗敬业、求实创新、用心服务、勇争一流团结、拼搏、务实、高效敬业、创新、务实、高效创新、创业、创辉煌超越自我、追求卓越效益源自创新诚信高效、服务用户、团结进娶争创效益全心全意传递祝福,尽职尽责开拓创新爱岗敬业、开拓进娶创新服务、放眼未来 附送: 高端客户服务方案策划 高端客户服务方案策划 策划方案,(Scheme of the Marketing)是策划成果的表现形态,通常以文字或图文(Text Illustration)为载体。策划方案起端于提案者的初始念头,终结于方案实施者的手头参考,其目的是将策划思路与内容客观地、清晰地、生动地呈现出来,并高效地指导实践行动。编辑本段分类按照其不同用途与所突出的内容,将策划方案分为三个阶段的形态,即客户提案(BusineProposal)、可行性方案(Feasibility Report)和执行方案(Action Program),分述如下:客户提案阶段 BusineProposal客户提案(BusineProposal),也称“策划提案”,是初步构思、建议的阶段,也是策划方案获得客户、上级部门或其它对象认可的第一步工作。在这个工作中,提案者

上海市静安区特别重大火灾事故

上海市静安区特别重大火灾事故 一、事故报道 2010年11月15日14时,上海余姚路胶州路一栋高层公寓起火。公寓内住着不少退休教师,起火点位于10-12层之间,整栋楼都被大火包围着,楼内还有不少居民没有撤离。至11月19日10时20分,大火已导致58人遇难,另有70余人正在接受治疗。

二、原因分析 事故的直接原因:在胶州路728号公寓大楼节能综合改造项目施工过程中,施工人员违规在10层电梯前室北窗外进行电焊作业,电焊溅落的金属熔融物引燃下方9层位置脚手架防护平台上堆积的聚氨酯保温材料碎块、碎屑引发火灾。 事故的间接原因:一是建设单位、投标企业、招标代理机构相互串通、虚假招标和转包、违法分包。二是工程项目施工组织管理混乱。三是设计企业、监理机构工作失职。四是市、区两级建设主管部门对工程项目监督管理缺失。五是静安区公安消防机构对工程项目监督检查不到位。六是静安区政府对工程项目组织实施工作领导不力。 三、责任认定 根据国务院批复的意见,依照有关规定,对54名事故责任人作出严肃处理,其中26名责任人被移送司法机关依法追究刑事责任,28名责任人受到党纪、政纪处分。28名受到党纪、政纪处分的责任人中,包括企业人员7名,国家工作人员21名,其中省(部)级干部1人,厅(局)级干部6人,县(处)级干部6人,处以下干部8人。此事故涉及到滥用职权罪、受贿罪、行贿罪、重大责任事故罪,处罚最重的是静安区建交委主任高伟忠,被判处了16年,罪名为滥用职权罪和受贿罪;另外一个是上海佳艺法人代表黄佩信判处16年,罪名为重大事故责任罪和受贿罪。最轻的是两名没有资质的电焊L,吴国略,判了1年,缓期两年;王永亮,被免予刑事处罚。 四、事故评价 1. 要切实加强建设项目安全监管,严格落实建设、设计、施工、监理、监管等各方的安全责任,对项目建设生产经营单位存在违法分包、转包等行为的,立即依法停工停产整顿,并追究项目业主、承包方等各方责任。 2. 要严格落实消防安全责任制,尤其要强化对建筑施工企业消防安全检查,依法依规强化安全监管,严防火灾事故。 3. 要深刻吸取这次事故的惨痛教训,进一步深入开展安全专项整治,实行重大隐患挂牌督办、公告制度,落实隐患排查治理责任制,做到隐患治理“五落实”,严格实行各类事故查处挂牌督办制度,严肃事故责任追究,有效防范坚决遏制重特大事故发生。

上海特大火灾事故调查报告

上海特大火灾事故调查 报告 集团文件版本号:(M928-T898-M248-WU2669-I2896-DQ586-M1988)

目录 一.事故概况........................................................................................................ 1.事故工程概况................................................. 2.项目涉及单位关系与结构图..................................... 二.事故调查报告................................................................................................ 1.事故模型描述.................................................. 2.初起火灾发生点的确定 (2) 3.起火时间的确定................................................ 4.火灾经过的确定及事故再现...................................... 三.事故原因分析..................................................... 1.直接原因...................................................... 2.间接原因...................................................... 3.事故性质 (6) 四.结论及建议....................................................... 1.施工总包企业要建立健全安全质量管理制度并落实................. 2.监理单位切实落实履行监理职责................................. 3.政府主管部门加强监督管理的职能............................... 4. 高层逃生知识培训,让居民与工作人员了解逃生方法............... 参考文献............................................................. 附件................................................................. 附件1 问询记录 ................................................. 附件2 模拟实验报告 .............................................

上海2010静安区火灾事件全程纪实

上海去年11-15高楼大火案一审宣判https://www.wendangku.net/doc/fc3930678.html, 2011年08月02日15:12 东方网 2010年11月15日14时,上海市中心胶州路靠近余姚路附近的一座28层的公寓楼发生火灾。(资料图片) 东方网记者毛丽君、孙晓菲8月2日报道:上海第二中级人民法院今天下午宣判,“11·15”火灾一案中,原上海市静安区建设和交通委员会主任高伟忠被判16年。高伟忠滥用职权罪有期6年10月、受贿罪有期9年6月并处没收个人财产3万元,决定执行有期徒刑16年,没收财产3万元。 此外,静安建交委副主任姚亚明滥用职权罪5年;综合管理科科长周建民,滥用职权罪4年6月、受贿罪10年,没收3万,执行13年6月,没收3万;综合管理科工作人员张权滥用职权罪3年6月、受贿罪11年,没收6万,执行13年6月,没收6万;上海市金山区添益建材经营部经理冯伟受贿罪11年,没收6万。违法所得一切财物予以追缴。 新闻回顾 上海“11·15”特大火灾案 【事故回顾】 时间:11月15日14时20分左右; 地点:上海静安区余姚路胶州路;

事件:一正在进行外立面墙壁施工20多层住宅脚手架突发大火。 原因:电焊工违章操作引起。 死伤:58人遇难,70余人受伤。 善后调查:事故发生后,上海根据国务院批复的意见,依照有关规定,对54名事故责任人作出严肃处理,其中26名责任人被移送司法机关依法追究刑事责任,28名责任人受到党纪、政纪处分。 【案件追踪】 2011年6月9日 上海大火处理决定公布 28名责任人员受处分 国务院上海市静安区胶州路公寓大楼“11·15”特别重大火灾事故调查组,经调查取证,查清了事故原因、性质和责任,提出了对有关责任人员的处理建议和防范措施,完成了《上海市静安区胶州路公寓大楼“11·15”特别重大火灾事故调查报告》。根据国务院批复的意见,依照有关规定,对54名事故责任人作出严肃处理,其中26名责任人被移送司法机关依法追究刑事责任,28名责任人受到党纪、政纪处分。 2011年7月18日 上海静安区高层住宅火灾案开庭 5人受审 18日上午9点半,上海“11.15”特大火灾中首批涉嫌刑事犯罪的5名被告人将上海二中院出庭受审。这5名被告人分别是原静安区建交委主任、党工委副书记高伟忠、静安区建交委副主任姚亚明、静安区建交委综合管理科科长周建民、静安区建交委建筑建材业市场管理办公室副主任张权以及上海市金山区添益建材经营部经理冯伟。 庭审中,公诉机关认为:高伟忠、姚亚明、周建民、张权等4名被告人作为国家机关工作人员,滥用职权导致发生特别重大火灾事故,致使公共财产、国家和人民利益遭受重大损失,且情节特别严重,其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第三百九十七条第一款,应当以滥用职权罪分别追究刑事责任;被告人高伟忠、周建民、张权和冯伟还共同或单独利用职务便利为他人谋利,收受贿赂,均已触犯《中华人民共和国刑法》第三百八十五条第一款,应当以受贿罪分别追究刑事责任。 据了解,移交司法机关依法追究刑事责任的其他21名被告人的相关案件将陆续在上海市第二中级人民法院开庭审理。 2011年8月2日 附:处理决定 28名受到党纪、政纪处分的责任人中,包括企业人员7名,国家工作人员21名,其中省(部)级干部1人,厅(局)级干部6人,县(处)级干部6人,处以下干部8人。分别是:

上海11.15特大火灾事故调查报告

目录 一.事故概况 (1) 1.事故工程概况 (1) 2.项目涉及单位关系与结构图 (1) 二.事故调查报告 (2) 1.事故模型描述 (2) 2.初起火灾发生点的确定 (2) 3.起火时间的确定 (4) 4.火灾经过的确定及事故再现 (4) 三.事故原因分析 (4) 1.直接原因 (4) 2.间接原因 (5) 3.事故性质 (6) 四.结论及建议 (7) 1.施工总包企业要建立健全安全质量管理制度并落实 (7) 2.监理单位切实落实履行监理职责 (7) 3.政府主管部门加强监督管理的职能 (7) 4. 高层逃生知识培训,让居民与工作人员了解逃生方法 (8) 参考文献 (8) 附件 (9) 附件1 问询记录 (9) 附件2 模拟实验报告 (11)

附件3 相关照片 (12) 附件4天气情况记录 (13) 附件5消防队灭火行动记录 (14)

上海11.15教师公寓特大火灾事故调查 一.事故概况 1.事故工程概况 (1)事故项目名称:上海静安区胶州教师公寓(728号)节能墙体保温改造工程 (2)项目内容:外立面搭设脚手架、外墙喷涂聚氨酯硬泡体保温材料、更换外窗等(3)大楼概况:大楼于1998年1月建成,公寓高28层,建筑面积17965平方米,其中底层为商场,2-4层为办公,5-28层为住宅,建筑高度85米。 2.项目涉及单位关系与结构图 上海市静安区建设总公司承接该工程后,将工程转包给其子公司上海佳艺建筑装饰工程公司,佳艺公司又将工程拆分成建筑保温、窗户改建、脚手架搭建、拆除窗户、外墙整修和门厅粉刷、线管整理等,分包给7家施工单位。 其中上海亮迪化工科技有限公司出借资质给个体人员张利分包外墙保温工程,上海迪姆物业管理有限公司出借资质给个体人员支上邦和沈建丰合伙分包脚手架搭建工程。支上邦和沈建丰合伙借用迪姆公司资质承接脚手架搭建工程后,又进行了内部分工,其中支上邦手下郝某负责胶州路728号公寓大楼的脚手架搭建,同时支上邦与沈建丰又将胶州路教师公寓小区三栋大楼脚手架搭建的电焊作业分包给个体人员沈建新。而沈建丰手下的焊工正是无证焊工。 图1.1项目承包单位关系图

上海1115火灾处理结果

国务院公布上海“1115”特别重大火灾事故大火处理结果市长作检查静安区长撤职 提要:上海致58人遇难大火案处理决定公布:26人被移送司法,28人受党纪政纪处分,其中静安区长被撤职,副市长被记大过,市政府和市长作检查。 据新华社上海6月9日电国务院上海市静安区胶州路公寓大楼“1115”特别重大火灾事故调查组,经调查取证,查清了事故原因、性质和责任,提出了对有关责任人员的处理建议和防范措施,完成了《上海市静安区胶州路公寓大楼“1115”特别重大火灾事故调查报告》。日前,《国家安全监管总局关于上海市静安区胶州路公寓大楼“1115”特别重大火灾事故调查处理意见的请示》,已经国务院批准同意。 依照国家有关法律法规,并报经国务院同意,11月17日成立了由国家安全生产监督管理总局、监察部、公安部、住房和城乡建设部、全国总工会和上海市人民政府及有关部门人员组成的国务院上海市静安区胶州路公寓大楼“1115”特别重大火灾事故调查组。 根据国务院批复的意见,依照有关规定,对54名事故责任人作出严肃处理,其中26名责任人被移送司法机关依法追究刑事责任,目前,上述人员均被检察机关批准逮捕。 28名责任人受到党纪、政纪处分。其中,给予静安区政府党组成员、副区长陈静薇行政记大过处分;给予静安区委常委、副区长徐孙庆行政撤职、撤销党内职务处分;给予上海市市委委员、静安区区委副书记、区长张仁良行政撤职、撤销党内职务处分;给予上海市市委委员、静安区委书记龚德庆党内严重警告处分;给予上海市副市长沈骏行政记大过处分。同时,责成上海市人民政府和市长韩正分别向国务院作出深刻检查。

火灾事故调查报告.doc

火灾事故调查报告

一、前言 上海静安火灾是XX年来发生的最为严重的火灾事故。 4、14时40分许,警用直升机也已经赶赴现场 5、15时30分利用高架云梯和高压水枪开始控制火势

上海静安区火灾原因及建议分析

上海静安区火灾引发的思考 —中国高层建筑的消防隐患及建议 组长:涂一行学号:1052020017 组员:张鹏学号:1052020018 赵文深学号:1052020020 古银城学号:1052020014 尹强学号:1052020019 【摘要】2010年11月15日的的一场大火烧掉了上海世博会的荣耀。几十条生命葬身火海,很多家庭陷入丧失亲人的悲痛之中,上海人民在惨状面前泣不成声。灾难过后,留给人们的是思考——对大城市消防隐患的思考。现在中国的高层建筑修建速度和城市消防水平落后之间的矛盾,已经愈来愈激烈。本文通过对上海静安区“11.15特大火灾”资料的搜集,对火灾的发生的原因以及为何造成如此大的危害进行分析,对比先进地区香港对嘉利大厦火灾的应付措施,提出相关的建议,旨在引起社会各界人士对于城市消防隐患的思考,号召大家一起努力,建设一个安全宜居的城市。 【关键词】高层建筑;火灾;消防系统;建议措施

1、火灾事故情况简述 2010年11月15日14时,上海市静安区余姚路胶州路728弄1号的一栋28层(85米高度)的教师公寓大楼发生火灾,经过消防部门的抢救,最终官方统计数据显示58人遇难,70余人入院接受治疗。 图1 火灾事发地理位置 该教师公寓建筑,高28层,高度85m,未设置避难层,建筑面积17,965平方米,其中底层为商场,2~4层为办公,5~28层为住宅。当日,公寓正在进行外立面装修(事后资料显示,当时公寓内住着不少退休教师),外墙面结构由铁制脚手架、绿色的塑料过滤网、泡沫、聚胺脂以及木板等组成,均为易燃物。14时15分许,位于10-12层之间的脚手架不慎首先着火,由于外墙面上有诸多易燃物,加上当日上海东北风,风力4—5级,火势借助风力从下至上不断上蹿,整栋楼很快都被大火包围。 消防部门接到报警后,就派出了消防车。然而最初出发的两辆消防车,到达火灾发生地后,却发现人手不够。而且,消防车只能喷水到五六楼,再高的楼层就上不去了,根本无法控制火势。接着派出了高层消防车和消防云梯车。上海市拥有国内最好的消防车,可喷射百米以上高程。但是,当准备安排该高层消防车进入现场时,发现通道太窄,遂作罢。公开资料表明,上海市消防云梯车高程可达90米,有30层楼高,但实际上,这一装备在建筑周边展开需要很大的空间,并要有四点或者六点支撑。在寸土寸金的静安区,所幸失火大楼旁有老式建筑改建,拆迁出一片空地,所以云梯车顺利展开。但是,云梯洒水的效果十分有限,施展开来所需空间较大,即使顺利进入火灾地点,也无法有效控制火势。上海甚至调用了警用直升机进行营救事项,但是,直升机到了屋顶却由于于周边环境复杂、烟雾太大,对直升机自身安全形成威胁,最后无功而返。