文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › HT-802微机继电保护测试仪装置特点与技术参数

HT-802微机继电保护测试仪装置特点与技术参数

HT-802微机继电保护测试仪装置特点与技术参数
HT-802微机继电保护测试仪装置特点与技术参数

https://www.wendangku.net/doc/f114720446.html, HT-802微机继电保护仪HT-802微机继电保护测试仪装置特点与技术参数

第一节主要特点

1、满足现场所有试验要求。本仪器具有标准的四相电压,三相电流

输出,电压125V/相,电流40A/相。三相并联可达120A。既可对传统的各种继电器及保护装置进行试验,也可对现代各种微机保护进行各种试验,特别是对变压器差功保护和备自投装置,试验更加方便和完美。

2、各种技术指标完全达到电力部颁发的DL/T624-1997《继电保护微

机型试验装置技术条件》的标准。

3、经典的Windows XP操作界面,人机界面友好,操作简便快捷;高

性能的嵌入式工业控制计算机和8.4寸分辨率为800×600的TFT 真彩显示屏,可以提供丰富直观的信息,包括设备当前的工作状态及各种帮助信息等。

4、本机Windows XP系统自带恢复功能,避免因非法关机或误操作等

引起的系统崩溃。

5、配备有超薄型工业键盘和光电鼠标,可以象操作普通PC机一样通

过键盘或鼠标完成各种操作。

6、主控板采用DSP+FPGA结构,16位DAC输出,对基波可产生每周2000点的高密度正弦波,大大改善了波形的质量,提高了测试仪的精度。

https://www.wendangku.net/doc/f114720446.html, HT-802微机继电保护仪

7、功放采用高保真线性功放,既保证了小电流的精度,又保证了大电流的稳定。

8、采用USB接口直接和PC机通讯,无须任何转接线,方便使用。

9、可连接笔记本电脑(选配)运行。笔记本电脑与工控机使用同一套软件,无须重新学习操作方法。

10、配有独立专用直流辅助电压源输出,输出电压分别为110V(1A),220V(0.6A)。以提供给需要直流工作电源的继电器或保护装置使用。

11、具有软件自较准功能,避免了要打开机箱通过调整电位器来校准精度,从而大大提高了精度的稳定性。

第二节技术参数

1、交流电流源:

相电流输出(有效值): 0--40A/相,精度0.5%

三相并联输出(有效值): 0--120A/三相同相位并联输出

相电流长时间允许工作值(有效值): 10A

每相最大输出功率:420VA

三相并联电流最大输出功率:900VA

三并电流最大输出允许工作时间:10s

频率范围: 0--1000Hz 精度:0.001Hz

谐波次数: 2--20次相位:0--360°精度:0.1°

https://www.wendangku.net/doc/f114720446.html, HT-802微机继电保护仪

2、直流电流源:

电流输出: 0--±30A/相:精度 0.5%

3、交流电压源:

相电压输出(有效值): 0--125V/相精度:0.5%

线电压输出(有效值): 0--250V

相电压/线电压输出功率: 75VA/100VA

频率范围: 0--1000Hz 精度:0.001Hz

谐波次数: 2--20次相位:0--360°精度:0.1°

4、直流电压源:

相电压输出幅值:0--±150V精度:0.5%

线电压输出幅值:0--±300V

相电压/线电压输出功率: 90VA/180VA

5、开关量端子:

开关量输入端子: 8对

空接点: 1--20mA,24V 装置内部有源输出

电位翻转: 0--6VDC为低电平

15--250VDC为高电平

开关量输出端子:4对,空接点,遮断容量:110V/2A,220V/1A。

6、时间测量范围:

范围 1ms--9999s 测量精度 1ms

7、体积重量:

体积 455 (mm)×530 (mm)×220 (mm);约30Kg

https://www.wendangku.net/doc/f114720446.html, HT-802微机继电保护仪

8、电源:

AC220V±10% 50Hz 10A

继电保护期末试卷

`一、判断下列说法是否正确,若有错误请改正(每题2 分,共30 分) 1、负序电压滤过器指输出的三相或单相电压只与输入的三相电压中的正序分量成正比的一种装置。 () 2、电流互感器是供给继电保护、自动装置以及测量仪表电流的电源设备,它的二次侧可以开路运行。() 3、远后备保护是当主保护或断路器拒动时,由本线路的保护来实现的后备保护。() 4、电流保护的接线系数定义为流入继电器的电流与电流互感器一次电流之比。() 5、在小接地电流系统中,某处发生单相接地短路时,母线电压互感器开口三角形的电压不管短路点距离远近,电压基本一样高。() 6、某些整流型功率方向继电器,由于其电压回路具有记忆作用,所以在被保护线路始端三相短路时不存在电压死区。() 7、就阻抗继电器的接线方式而言,对于用作接地短路测量元件的阻抗继电器,原则上应采用线电压、相电流及零序电流补偿的接线方式。() 8、高频闭锁方向保护中,由判断功率方向为正的保护发出闭锁信号,闭锁两侧保护。() 9、变压器励磁涌流中仅含有很大的周期分量,且波形之间出现间断角。() 10、发电机定子绕组任何处发生单相接地故障,基波零序电压的接地保护都能保护到。() 11、无时限电流速断保护是依靠动作时间和动作电流的整定保证选择性的。() 12、三段电流保护中I、II段保护区是稳定的,不随系统运行方式改变。() 13、在大接地电流系统中,线路始端发生两相金属性短路接地时,零序方向过流保护中的方向元件将拒动。() 14、在变压器中性点直接接地系统中,当系统发生单相接地故障时,将在变压器中性点产生很大零序电压。() 15、系统振荡时,距离II段保护受振荡影响较大,因此要装振荡闭锁装置,在系统振荡时,将该保护闭锁。() 二、简答题(每题5分,共30分) 1、中性点不接地系统单相接地故障有哪几种保护方式?任选一种保护,简单说明原理。 2、说明相差高频保护的工作原理。 3、画出变压器低电压起动的过电流保护交流、直流展开图。 4、引起比率制动式变压器纵差动保护整定计算中不平衡电流的原因有哪些? 5、发电机定子绕组匝间短路故障,中性点有三个引出端时应装设哪种保护?简述原理。 6、发电机应装设哪些保护?(至少五种) 三、分析题(每题10分,共30 分) 1、输电线路方向电流保护的功率方向继电器为LG-11型,采用90°接线方式,且功率方向继电器内角为45°,在保护安装处正方向出口发生AC两相相间短路,短路阻抗角为70°,对A相功率方向继电器,试回答下列问题: (1)功率方向继电器的电流、电压线圈接入的是什么量? (2)写出功率方向继电器动作范围表达式; (3)通过相量图分析功率方向继电器动作行为。 2、输电线路装设距离保护,试分析在保护安装处和故障点间有助增或外汲分支线时,分支系数对距离保护的测量阻抗、保护范围、灵敏度的影响,以及在保护整定计算中怎样考虑这些影响? 3、元件固定连接的双母线电流差动保护,当元件固定连接破坏后,如将图中3QF由Ⅱ组母线转接到Ⅰ组母线,当母线Ⅰ故障时电流分布如何?在图中标出。保护动作情况如何?试说明之。

微机继电保护设计研究

https://www.wendangku.net/doc/f114720446.html, 微机继电保护设计研究 运行过程中的电力系统,由于雷击、倒塌、内部过压或者错误的运行操作等都会造成故障及危害,一旦发现故障,我们就必须迅速采取并确保系统的可靠运行。当电气设备出现问题时,应根据系统运行的维护要求,确定出相应的保护动作。为了确保电力系统能够安全可靠的运行,继电保护装置就此运应而生。 随着计算机技术和电子技术的发展,使电力系统的继电保护突破了传统的电磁型、晶体管型及集成电路型继电保护形式,出现了微型机、微控制器为核心的继电保护形式,这种保护形势称为电力系统微机继电保护。 微机继电保护的原理和特点 传统的模拟式继电保护是根据电力系统中的模拟量(电压U、电流I)进行工作的,也就是将采集的模拟量与给定的机械量(弹簧力矩)、电气量(门槛电压)进行对比和逻辑运算,做出判断,从而完成相应的保护。 机电保护装置满足的四项基本要求依次是灵敏性、选择性、速动性、可靠性。 继电保护装置工作原理包括以下三部分:1.信号检测部分、2.逻辑判断部分、3.保护动作部分。其具体工作流程如下:信号检测部分从被保护侧采集相应的模拟量和开关量,传送到逻辑判断部分,通过算法进行处理,将所得结果与给定的整定值进行对比,判断系统是否出现故障并发出相应的动作命令,最终再由保护动作部分执行相应的动作。 现代微机保护则是将电力系统的模拟量(电压U、电流I)进行采样和编码之后,转换成数字量,通过微型计算机进行分析、运算和判断,从而实现电力系统的继电保护。 微机继电保护具有的特点:稳定性好、逻辑判断准确、设备维护方便、设备附加值高、适应性强。 微机继电保护的设计 微机继电保护的设计分为硬件设计和软件设计两部分。微机继电保护的硬件设计,从功能上讲,微机保护装置包括五个部分:数据采集单元,数据处理单元(CPU),开关量输入输出回路,人机接口部分和电源回路。 微机继电保护的软件设计中,系统软件是整个保护装置的灵魂,基于各个硬件设备的基础之上实现线路继电保护及监控的各种功能。这里以微机三段式电流保护为例主要介绍微机保护的主程序设计与自检模块。 随着电力自动化技术的日益发展,微机继电保护装置取代传统继电保护装置是个必然的趋势。通过引进微机控制技术,可使电力系统的运行更加安全、可靠、稳定、高效率。总之,随着微电子技术、计算机技术、网络技术和通信技术的发展,微机继电保护和变电站自动化系统在逐渐向智能化与网络化方向发展。

微机保护测控装置

微机保护测控装置 一、微机保护装置特点 1)维护调试方便 2)可靠性高 3)动作正确率高 4) 易于获得各种附加功能 5)保护性能容易得到改善 6)使用灵活、方便 7)具有远方监控特性 二、微机线路保护硬件结构 1、硬件软件结构 ①微机保护硬件分为:人机接口、保护; ②微机保护软件分为:接口软件、保护软件; ③保护软件三种工作状态:运行、调试、不对应状态; ④实时性:在限定的时间内对外来事件能够及时作出迅速反应的性; ⑤微机保护算法主要考虑:计算机精度和速度; 2、继电保护的基本结构大致上可以分为三部分: ①信息获取与初步加工;②信息的综合、分析与逻辑加工、决断;③决断结果的执行 3、微机保护装置实质是一种依靠单片微机智能地实现保护功能的工业控制装置:

①信号输入回路(模拟量、开关量);②单片微机统;③人机接口部分; ④输出通道回路;⑤电源 4、微机保护装置输入信号主要有两类:开关量、模拟信号; 5、目前微机保护的数据采集系统主要有两种方案: ①采用逐次逼近原理的A/D芯片构成的数据采集系统 ②采用VFC芯片构成的积分式数据采集系统 6、变换器:电流变换器(TA),电压变换器(TV),电抗变换器(TL) 7、采样保持器的作用: ①对各个电气量实现同步采样;②在模数变换过程中输入的模拟量保持不变; ③实现阻抗变换; 8、微型计算机中的总线通常分为: ①地址总线(AB);②数据总线(DB);③控制总线(CB) 三、电力变压器微机线路保护 1、比率制动式差动保护的基本概念:比率制动式差动保护的动作电流是随外部短路电流按比率增大,既能保证外部短路不误动,又能保证内部短路有效高的灵敏度; 2、二次谐波制动原理: 在变压器励磁涌流中含有大量的二次谐波分量,一般占基波分量的40%以上。利用差电流中二次谐波所占的比率作为制动系数,可以鉴别变压器空载合闸时的励磁涌流,从而防止变压器空载合闸时保护的误动。 3、变压器零序保护 主变零序保护适用于110KV及以上电压等级的变压器。主变零序保护由主变零序电流、主变零序电压、主变间隙零序电流元件构成,根据不同的主变接地方式分别设置如下三种保护形式: ①中性点直接按接地保护方式 ②中性点不接地保护方式 ③中性点经间隙接地保护方式 4、在放电间隙放电时。应避免放电时间过长。为此对于这种接地式应装设专门的反应间隙放电电流的零序电流保护,其任务是即时切除变压器,防止间隙长时间放电

微机继电保护习题带答案

微机继电保护习题 1.微机保护装置从功能上可分为6个部分:(数据采集系统),数字数字处理系统,(输出通道),(人机接口),(通信系统),电源电路。 2.数据采集系统包括隔离与电压形成(或模拟量输入变换回路)、(低通滤波回路)、采样保持回路、(多路转换器)和模数转换(A/D)回路等部分组成。 3.数据采集系统中的电压形成回路除了完成电量变换作用外,还起着(隔离)和(屏蔽)的作用。 4.采样保持电路的作用是,在一个极短的时间内测量模拟输入量在该时刻的(瞬时值),并在模数转换期间内(保持输出不变)。 5.电压信号经VFC变换后是(数字脉冲波),因此采用光隔电路容易实现数据采集系统与微机系统的(隔离),有利于提高刚干扰能力。 6.在微机保护中广泛使用光隔离器,主要利用了(开关器件)的功能,应用于逻辑电平和(信号)控制,实现两侧信号的传递和(电气的绝缘)。 7.分析和评价各种不同算法优劣的标准是(精度)和(速度)。 8.采用半周期积分算法计算被测电流,如果被测电流是100A时半周期积分结果是2500,现如果半周期积分结果是2000则被测电流是()。 9.半周期积分算法可以抑制(高频)分量。对于50Hz的工频正弦量,数据窗延时为(3/4T)。 10.微机保护中,用离散傅里叶算法可用于求出各次谐波的(幅值)和(相位)。 11.R-L模型算法是以线路的简化模型为基础的,该算法仅能计算(测量阻抗),用于(线路距离)保护。 12.阶段式保护主要解决的问题主要是配合问题,即(保护范围)的配合和(动作时间)的配合。<整定值(边界)的配合> 13.阶段式电流保护的1段保护其保护范围现在在(线路全长)以内,一般要求去1段保护的保护范围应大于线路全长的(85%)。 14.第2段保护必须保护线路(全长并延伸至下一级线路),但不能超过下级线路的(15%)。 15.反时限电流保护的启动电流整定值按(定时限过电流)整定。 16.低频减载装置基本级的作用是根据(系统频率下降程度)依次切除不重要的

DJC-120微机继电保护测试仪

2.1 软件系统简介 2.1.1 简介 软件系统主界面如图2-1所示,主机开机自动进入主界面后,若要选择某一应用程序可用光标键移动光标,或用鼠标移至要选择的应用程序栏目单击左键,用回车键或再单击鼠标左键运行程序。按ESC键或用鼠标左键点击右下角“退出”栏目退出测试系统,按F1键或左键点击右下角“帮助”栏目进入在线帮助系统。也可用鼠标左键点击右上角退出方块退出本测试软件。 图2-1软件系统主界面 2.1.2应用程序的基本操作说明 1.选择并运行某一应用程序后进入应用程序界面(见图2-2所示),所有程序都可独立用键盘或鼠标完成所有操作,在应用程序主窗口中,一般左上部为电流电压测试参数设置区。可用上、下、左、右光标键移动设置区光标,按1、2、3键增大或向前选择光标所在栏目参数值,按Q、W、E键减小或向后选择参数值。其中1、Q, 2、W, 3、E分别为微调、细调、粗调键。也可用鼠标左键选择某一栏目,再点击光标所在栏目(或回车)进入本栏目参数设置区,若参数设置区为弹出窗口,则用鼠标选择参数后,点击“确认”区(或按回车键) 完成修改,若放弃选择则点击“取消”区(或按Esc键) ;若进入某栏目参数设置区后,显示输数光标,则要求用键盘输入数字, 在此过程可用退格键删除前面输入有误的数字,输完后用回车键确认。 对于用黑体字标示的栏目,表示不能在主窗口中进行设置,需要通过相应的控制栏目进入次级窗口设置(或此栏目在所选择的测试项目中无效),若通过某一控制栏目进入次级窗口对参数进行设置,则进入次级窗口后,鼠标或键盘的操作方法与主窗口参数设置区的操作一样,设置后按ESC键或用鼠标点击右上角的“退出”方块返回主窗口。

继电保护试卷(试题、答案)

2011– 2012学年度第二学期期末考试 《 继电器保护原理课程 》试卷(A 卷答卷) 教学中心: 专业层次: 继续教育本科 学号: 姓名: 座号: 注意事项:1. 本试卷共 五 大题,满分100分,考试时间120分钟,闭卷; 2. 考前请将密封线内各项信息填写清楚; 3. 所有答案直接做在试卷上,做在草稿纸上无效; 出卷要求: 1、所有试卷必须依据教学大纲和考试大纲的要求出题; 2、试卷内容难度:基础内容约占60%、中等难度内容约占30%、较难内容约占10%; 3、题型一般应该多样化,如:判断题、选择题、填空题、概念解释题、简答题、论述题、计算题、设计题,操作题、作图题、分析题、编程题等; 4、题量适当,考试时间不低于90分钟,一般为120分钟; 5、同一份试卷中,相同内容不得出现在不同题型中;出卷应出A 、B 、C 卷,题型相同且难易程度相当,同题型试题内容重复率不得超过20%; 6、试卷应合理分配各题型分数,且注明各小题分数; 7、按照学院统一试卷格式要求排版,每份试卷表头、得分表及密封线均应与试卷模版所给相同; 8、每份卷给出标准(参考)答案,其中论述题、分析题、操作题等应指出得分要点; 9、试卷与答案一起上交(含电子版),出卷教师在试卷纸版背面签名确认。 一. 判断题(每题1分,共15分) 1. 电力系统发生故障时,继电保护装置如不能及时动作,可能破坏电力系统运行的稳定性。 ( √ ) 2. 继电保护装置的测量部分测量被保护元件的某些运行参数并与保护的整定值进行比较。 ( × ) 3. 电力系统发生故障时继电保护装置通常应在保证选择性的前提下,尽快动作。 ( √ ) 4. 采用900接线的功率方向继电器,两相短路时有电压死区。 ( × ) 5. 电力系统发生不对称相间短路时,短路电流中含正序分量、负序分量、零序分量。 (× ) 6. 中性点不接地电网发生单相接地时,故障线路保护通过的零序电流为本身非故障相对地电 容电流之和。 (× ) ( 密 封 线 内 不 答 题 )

微机继电保护装置的维护及常见故障

微机继电保护装置的维护及常见故障 微机继电保护装置的优点: 微机继电保护装置与传统的继电保护装置相比最大特点就是应用了微机技术,拥有巨大的计算、分析和逻辑判断能力,带有储存记忆功能,可以实现任何性能完善且复杂的保护原理。微机继电保护装置在可靠性、功能扩展性、工艺结构条件等方面有较大优势,其极强的综合分析和判断能力,可以实现常规模拟保护很难做到的自动纠错,即自动识别和排除干扰,防止由于干扰而造成的误动作。同时,微机继电保护装置具有自诊断能力和使用方便灵活、调试维护简便、功耗及体积小等特点。 微机继电保护装置的日常巡检维护: 1、检查微机保护装置外观及模块背板有无异常,液晶显示是否正常,接线是否有松动或脱落,有无发热、异味、冒烟等异常现象; 2、检查微机保护装置的运行状态、运行监视情况,如采集的电压、电流数据是否正确,三相是否平衡;装置的开关状态输入量显示与实际情况是否相符,如储能机构位置、断路器分合位、接地刀闸分合位、操作把手远近控位置等是否显示正确; 3、检查微机保护装置屏上各操作把手、旋转开关的位置是否正确;微机保护装置有无异常信号,如装置是否发跳闸或告警信号,如有故障信号要及时查明原因; 4、对微机保护装置定值进行核对,看是否与所下定值相符。检查整定电流、电压及时限值的输入是否正确,保护硬压板、软压板的投退是否满足定值的逻辑关系等; 5、对微机保护装置的动作报告记录进行查看; 微机继电保护装置的定期校验: 为保证微机保护装置可靠动作,应对继电保护装置及二次回路进行定期的停电校验,一般校验周期为一年,主要做以下内容: 1、对二次回路绝缘电阻的测试; 2、用继电保护测试仪输入标准的电流、电压模拟量,校验微机保护装置的电流、电压采样精度及功率角是否正确; 3、校验微机保护装置的就地或远控操作按键是否正常工作; 4、根据保护定值单,用继电保护测试仪输入模拟动作值进行开关二次整组保护动作试验。检验装置的动作可靠性及定值保护动作逻辑关系是否满足定值单要求; 微机继电保护装置常见故障:

采用微机保护装置的注意事项正式版

Through the joint creation of clear rules, the establishment of common values, strengthen the code of conduct in individual learning, realize the value contribution to the organization.采用微机保护装置的注意 事项正式版

采用微机保护装置的注意事项正式版 下载提示:此管理制度资料适用于通过共同创造,促进集体发展的明文规则,建立共同的价值观、培养团队精神、加强个人学习方面的行为准则,实现对自我,对组织的价值贡献。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 微机型继电保护装置具有功能多、灵活性好、可实现在线自动监测等优点,目前已在继电保护中广为采用。为了充分发挥其功能,保证电力系统的安全运行,笔者认为在采用微机型继电保护装置时应注意以下事项。 1 继电保护设计中应注意的事项 (1) 设计人员必须熟悉微机保护装置的型号、原理、适用范围、技术要求、软件版本号。了解线路对侧保护的程序版本。 (2) 设计过程中,必须考虑强电对弱

电回路的干扰。强电、弱电不得合用一根电缆,排列保护屏端子排时,强电、弱电端子要隔开。 (3) 为防止交流电流、交流电压、直流回路进入的干扰,引起微机保护装置工作不正常,在保护的交流、直流电源入口处设计加装抗干扰电容,保护装置的电流、电压和信号引入线一定要选用屏蔽电缆。 2 微机保护装置在安装中的注意事项 (1) 现场开箱检查保护装置设计是否符合“四统一”要求,检查装置内部有无强、弱电回路的走线捆在一起。 (2) 引入装置端子在屏上的走线,要远离直流操作回路的导线及高频输入(输

电力系统微型计算机继电保护 复习考试题及答案

[1] 如果X(z)=1/(1-a/z) ,则序列x(n)为() A a^n B a^(-n) C e^(an) D e^(-an) 答案: D [2] 当输电线路发生BC两相短路故障时,解微分方程算法中的电流i(t)应选择为 A ibe(t) B iac(t) C iab(t) D ibc(i)+K3i0(i) 答案: A [3] 滤波方程是y(n)=x(n)-0.75X(n-1)+0.125X(n-2)的数字滤波器,当采样周期是0.02 (ms)时,其时间窗是 A 0.01(ms) B 0.02(ms) C 0.03(ms) D 0.04(ms) 答案: D [4] 递归型数字滤波器脉冲传递函数H(z)的极点必须满足 A 幅值小于1 B 幅值等于1 C 幅值大于1 D 在z=-1线左侧 答案: A [5] 系统频率不变时,采样值乘积算法的计算误差为 A 零 B 无穷大 C 2% D 3% 答案: A [6] 下列哪个公式反映Z变换的多步延迟定理 A Z[ax(t)]=aX(z) B Z[x(t+T)]=Z[X(z)-x(0)] C Z[x(t-nT)]=z^(-n)X(z) D Z[x(t+nT)]=z^nX(z) 答案: C [7] 数字滤波器y(n)=x(n)-2x(n-2)+3x(n-3),在采样周期是5/3ms时,时间窗是 A 5/3ms B 10/3ms C 15/3ms D 20/3ms 答案: C [8] 如果f(k)的Z变换为F(z),则f(k+1)的Z变换为 A zF(z) B z[F(z)-f(0)] C z[F(z)+f(0)] D F(z)•f(0) 答案: B [9] 电力系统输电线路最常见的故障是 A 单项故障 B 相间故障 C 相间短路接地 D 三相短路 答案: A [10] 如果离散控制系统脉冲传递函数极点的幅值为|Pi|,则其临界稳定的条件是 A |Pi|<1 B |Pi|=0 C |Pi|=1 D |Pi|>1 答案: C 【题型:填空】【分数:1分】得分:0分 [11] 在电力系统正常运行时,微型机距离保护的软件程序工作在并每隔一个采样周期中断一次,进行数据采集。 答案:自检循环 【题型:填空】【分数:1分】得分: 0分 [12] 微型机继电保护装置中采 用多CPU时,缩短了保护功能程序执 行的时间,提高了保护动作的。 答案:速动性 【题型:填空】【分数:1分】得分: 0分 [13] 微型机发电机纵差保护方 案有:基波比率制动式、基波标积制 动式和。 答案:采样瞬时值 【题型:填空】【分数:1分】得分: 0分 [14] 在电力系统发生故障时,相 电流差突变量起动元件用来起动微型 机距离保护程序中的___。 答案:故障处理程序 【题型:填空】【分数:1分】得分: 0分 [15] 对连续时间信号采样时,要 求采样频率一定要满足。 答案:采样定理 【题型:填空】【分数:1分】得分: 0分 [16] 在微型机继电保护中,实现 对模拟量进行采样并保持采样值在模 数转换期间不变的器件称为 _________。 答案:采样保持器 【题型:填空】【分数:1分】得分: 0分 [17] 逐次比较式模数转换器 (A/D)的转换位数越多,其量化误 差越。 答案:小 【题型:填空】【分数:1分】得分: 0分 [18] 合理配置数字滤波器脉冲 传递函数的极点,能够提取输入信号 中需要的成份信号。 答案:频率 【题型:填空】【分数:1分】得分: 0分 [19] 零点滤波器能够将输入信 号中的某些频率分量信号。 答案:滤除 【题型:填空】【分数:1分】得分: 0分 [20] 采用傅立叶算法时,要求对 信号的采样形式是。 答案:同步采样 【题型:填空】【分数:1分】得分: 0分 [21] 三相电压瞬时采样数据求 和用于检测电压量采样值是否发生 _______。 答案:出现错误 【题型:填空】【分数:1分】得分: 0分 [22] 交流电流交换器输出量的 幅值与输入模拟电流量的幅值 成。 答案:正比 【题型:填空】【分数:1分】得分: 0分 [23] 基波相量法标积制动式发 电机纵差保护的动作条件是。 答案:∣IN-IT∣2>S(INITcosθ) 【题型:填空】【分数:1分】得分: 0分 [24] 采样过程将连续时间信号 转换成。 答案:离散时间信号 【题型:填空】【分数:1分】得分: 0分 [25] 在一个控制系统中,只要有 一处或几处的信号是离散信号时,这 样的控制系统称为控制系统。 答案:离散 【题型:填空】【分数:1分】得分: 0分 [26] 逐次比较式数据采集系统, 将模拟电气量转换成数字量需要一定 的。 答案:转换时间 【题型:填空】【分数:1分】得分: 0分 [27] 在求离散系统的脉冲传递 函数时,要求输入量和输出量的初始 条件都为_________。 答案:零 【题型:填空】【分数:1分】得分: 0分 [28] 变压器差动电流速断保护 的整定值应躲过其可能出现的 _______。 答案:最大励磁涌流 【题型:填空】【分数:1分】得分: 0分 [29] 电流量有效值的计算公式为 2I2= i1^2+i2^2的两点乘积算法,采样 值i1、i2之间采样间隔的电角度是 _____。 答案:900 【题型:填空】【分数:1分】得分: 0分 [30] 与模拟滤波器相比,数字滤 波器工作的可靠性_________。 答案:更高 【题型:简答】【分数:4分】得分: 0分 [31] 说明变压器励磁涌流有何特 点? 答案:包含有很大成分的非周期分 量;包含有大量的高次谐波,而且以 二次谐波为主;波形之间出理间断。 【题型:简答】【分数:4分】得分: 0分 [32] 采用故障分量实现纵差保护 原理有何优点? 答案:采用故障分量实现纵差保护 原理在灵敏度方面优于基波相量纵差 保护原理。在选择性方面,不会降低 保护的选择性。 【题型:简答】【分数:4分】得分: 0分 [33] 使用傅立叶算法时,为什么 不需要对非正弦周期函数电流量的周 期采样数据进行数字滤波? 答案:因为从傅立叶算法的原理 看,算法本身就具有滤波的性能,所 以可以直接使用电流电压的采样数据 来计算所需谐波分量的有效值和相 角。 【题型:简答】【分数:4分】得分: 0分 [34] 什么是故障分量? 答案:故障分量是指从实际短路电 流中减去故障前的负荷电流后,所得 到的故障电流分量。 【题型:简答】【分数:4分】得分: 0分 [35] 与比率制动式相比,纵差保 护采用两段式比率制动特性时,有何 优点? 答案:提高内部故障时动作的灵敏 度。 在不同的运行方式下,采用不同的制 动量,在一定程度上提高了纵差保护 对电气元件内部故障时动作的灵敏 度。 【题型:分析】【分数:6分】得分: 0分 [36] 电力系统发生振荡时,电流 中包含哪些分量? 答案:振荡时三相完全对称,电力 系统中只含有正序分量,不会出现负 序分量和零序分量。 【题型:分析】【分数:6分】得分: 0分 [37] 电力系统发生振荡时,振荡 中心处电压幅值有何特点? 答案:振荡时,各节点电压幅值均 随时间呈周期性变化;变化的速度较 慢。 【题型:应用】【分数:6分】得分: 0分 [38] 电力系统振荡时,远离振荡 中心的微型机距离保护能否误动作? 为什么? 答案:不会误动作。当远离振荡中 心即振荡中心在保护范围以外时,若 系统发生振荡,由于微型机保护装置 的测量阻抗大于距离保护的动作值, 距离保护不会误动作。 【题型:应用】【分数:6分】得分: 0分 [39] 某离散控制系统的差分方程 为y(n+2)+0.6y(n+1)+O.08y(n)=1 其中:y(O)=O,y(1)=1,u(k)=1,(k=0, 1,2,…)。试求y(2),y(3),分析稳 定性。 答案:n=0时 y(2)+0.6y(1)+0.08y(0)=1 y(2)+0.6+0=1 ∴y(2)=4 n=1时y(3)+0.6y(2)+0.08y(1)=1 y(3)+0.6*0.4+0.08=1 ∴y(3)=0.68 对差分方程 y(n+2)+0.6y(n+1)+0.08y(n)=1两边取Z 变换,得 Z2 {Y(z)-[y(0)+y(1)Z-1]}+0.6Z{Y(z)- y(0)}+0.08Y(z)=U(z) Y(z)( Z2+ 0.6Z + 0.08 ) = U(z)+Z U(z)+Z = Z/(Z-1)+Z = (Z/(Z-1))*Z = ZU(z) Y(z)( Z2+ 0.6Z + 0.08 ) = ZU(z) ∴H(z)=Y(z)/U(z) = z/(z^2+0.6z+0.08) 特征方程Z2+0.6Z+0.08=0 Z1 = - 0.4 Z2 = - 0.2 ∣Zi∣<1 所以系统稳定 【题型:计算】【分数:6分】得分: 0分 [40] 某滤波器的冲激响应为: 写出该滤波器的差分方程; 当采样序列x(n)={10,10,10}输入到 该滤波器时,求滤波器的输出。 答案:差分方程为 y(n)=∑h(k)x(n-k) =-0.5x(n-1)-0.866x(n-2)-x(n-3)-0.866x(n -4)-0.5x(n-5) 采样序列x(n)={10,10,10} 数字滤波器完成每一次运算,需要输 入信号采样值的个数为6个。采样序 列x(n)只提供3个采样值,由于无法 提供足够的采样值,滤波器无法完成 一次运算,数字滤波器处于暂态过程 中而没有输出。 【题型:计算】【分数:6分】得分: 0分 [41] 离散系统差分方程为: 6y(n+2)+5y(n+1)+y(n)=u(n) 其中:y(0)=y(1)=0,u(n)=1(n≥0); u(n)=0,(n<0) 试求y(2),y(3),y(4)并分析稳定性。 答案:n=0时,6y(2)+5y(1)+ y(0)=u(0) 6y(2)+ 0 + 0 =1 ∴6y(2) =1/6 , n =1时,6y(3)+5y(2)+ y(1)=u(1), 6y(3)+ 5/6+ 0 = 1 ∴6y(3)= 1/36 N =2时,6y(4)+5y(3)+ y(2)=u(2), 6y(4)+5/36 +1/6 =1 y(4)=25/216 对差分方程两边取Z变换,得 6Z2{Y(Z)-[y(0)+ y(1)Z-1]}+5Z{Y(Z)- y(0)}+Y(z)=U(z) Y(Z)?(6Z2+5Z+1)= U(z) ∴H(Z)=Y(z)/U(z)=1/(6z^2+5z+1) 特性方程6Z2+5Z+1=0 Z1=-1/2 Z2=-1/3 |Zi|<1 系统稳定 【题型:综合】【分数:7分】得分: 0分 [42] 某离散控制系统的差分方程 为y(n+2)+0.6y(n+1)+0.08y(n)=1 其中:y(0)=0,y(1)=1,u(k)=1,(k=0, 1,2,…)。试求:y(2),y(3)。 答案:1|0.68 【题型:综合】【分数:7分】得分: 0分 [43] 分析差分滤波器 y(k)=x(k)+x(k-3)的滤波性能。 答案:4|-2 在未知非周期分量信号的衰 减时间常数对傅立叶算法的计算结果 进行补偿时,必须增加输入信号的采 样数据的个数是 A 两个 B 三个

微机型继电保护测试仪计量特性

微机型继电保护测试仪计量特性 微机型继电保护测试仪是一种几点保护及安全自动检验的装置。 基准工作条件:一组带公差的基准值和基准范围的影响量的结合。 额定工作条件:性能特性的测量范围与影响量的工作范围的集合。 总谐波畸变率:周期性交量中含有的谐波分量方均根值与其基波分量方均根值之比。 纹波系数:直流量输出中交流分量的峰峰值占直流输出额定值的百分比 合闸相位:交流激励量在合闸瞬间施加于被试继电器。保护及安全自动装置电压(或电流)的相位角。 微机型继电保护测试仪计量特性: 一、测试仪的输出交流电流 1.每相交流电流输出的幅值可调范围 2.每相交流电流输出的幅值为0.1/N~/max,其中: ——/N=1A的测试仪,每相电流输出的幅值/_不小于20A;——/N=5A的测试仪,每相电流输出的幅值/may不小于30'3.交流电流幅值输出的小可调步长如下:——0~0.5A范围内,0.001A; ——0.5A~20A范围内,0.002A; 20A~/max范围内,0.01A。 输出交流电流频率的可调范围 1.在0~1000Hz范围内,交流电流频率输出的小可调步长为0.001Hz。 输出交流电流幅值的基本误差 1.在基准工作条件下,输出电流的幅值为0~/max、频率为50Hz时,其基本误差应满足: -1≤0.1/n日寸,基本误差不超过±1mA;; 0.1/n<fe/max时,基本误差不超过土0.2%。 当输出电流幅值在0~/max范围内,输出频率变化时:其输出电流幅值基本误差应满足下表的要求。

2.输出交流电流总谐波畸变率 在负载0.5Q的条件下,输出交流电流1久5八时,输出交流电流总谐波畸变率应不大于0.2%。 二、测试仪的输出交流电压 1.每相交流电压输出的幅值可调范围 每相交流电压输出的幅值为0~120V,其中: 在0~2V围内,交流电压幅值输出小可调步长为5mV; ——在2V~120V范围内,交流电压幅值输出小可调步长为10mV。 2.输出交流电压的基本误差 基准工作条件下,输出电压的幅值为0~120V、频率为50HZ时,其基本误差应满足: ——U≤2V时,不超过±4mV; ——2V<U≤120V,不超过±0.2%。 当输出电压幅值在0~120V范围内,输出频率变化时,电压幅值在2V~120范围内的基本误差应满足下表的要求。 3.输出交流电压的总谐波畸变率 输出交流电压的总谐波畸变率应不大于0.2%。

《继电保护》(高级)试卷答案1解析

(11-059) 电力职业技能考试 <<继电保护>>高级工理论模拟试卷1(答案) 一、选择题(请将正确答案的代号填入括号内,共23题) 1.(La3A1046).三个相同的电阻串联总电阻是并联时总电阻的( )。 (A)6倍;(B )9倍;(C)3倍;(D)1/9。 答案:B 2.(La3A2049).两只额定电压相同的灯泡,串联在适当的电压上,则功率较大的灯泡( )。 (A)发热量大;(B )发热量小;(C)与功率较小的发热量相等;(D)与功率较小的发热量不等。 答案:B 3.(La3A3052).全波整流电路如图A-1所示,当输入电压u 1为正半周时,( )。 图A-1 (A )V1导通,V2截止;(B)V2导通,V1截止;(C)V1、V2均导通;(D)V1、V2均截止。 答案:A 4.(La3A5056).D 3-?型单相相位表的象限选择开关切换的是( )。 (A)电流;(B )电压;(C)电流和电压;(D)以上三个答案都不正确。 答案:B 5.(La3A4065).有两只电容器,其额定电压U e 均为110V ,电容量分别为C 1=3μF ,C 2=6μF ,若将其串联接在220V 的直流电源上,设电容C 1、C 2的电压分别为U 1、U 2,则( )。 (A )U 1超过U 2;(B)U 1、U 2均超过U e ;(C)U 2超过U e ;(D)U 2超过U 1。 答案:A 6.(Lb3A1172).电力系统发生振荡时,振荡中心电压的波动情况是( ) 。 (A)幅度最大;(B)幅度最小;(C)幅度不变;(D)幅度不定。 答案:A 7.(Lb3A1175).某输电线路,当发生BC 两相短路时(如不计负荷电流),故障处的边界条件是( )。 (A) I U U ···===A B C 00;(B) U I I ··· ===A B C 00; (C ) I I I U U ·····===A B C B C 0-;(D) I I I ···==A B C 0。 答案:C 8.(Lb3A2178).相当于负序分量的高次谐波是( )谐波。 (A)3n 次;(B)3n +1次;(C )3n -1次(其中n 为正整数);D.上述三种以外的。 答案:C 9.(Lb3A2181).在短路故障发生后经过大约半个周期的时间,将出现短路电流的最大瞬时值,它是校验电气设备机械应力的一个重要参数,称此电流为( )。 (A)暂态电流;(B)次暂态电流;(C )冲击电流;(D)稳态电流。 答案:C 10.(Lb3A2184).按照部颁反措要点的要求,220kV 变电所信号系统的直流回路应( )。 (A)尽量使用专用的直流熔断器,特殊情况下可与控制回路共用一组直流熔断器;(B)尽量使用专用的直流熔断器,特殊情况下可与该所远动系统共用一组直流熔断器;(C )由专用的直流熔断器供

微机继电保护装置的调试技术

微机继电保护装臵的调试技术 1 引言 近年来,随着微机型继电保护装臵的普遍使用,种类、型号、产地之多,给许多设计和现场调试人员带来很大困难。根据现场实例,针对SEL-587型微机型继电保护装臵的调试,详细介绍微机型变压器差动保护装臵的原理和调试方法。 2 微机型变压器差动保护装臵的实现原理 差动保护采用分相式比率差动,即A、B、C任意一相保护动作就有跳闸出口。以下判据均以一相为例,当方程(1)、(2)同时成立时差动元件保护动作。 I DZ>I DZ0(I ZD<I ZD0)(1) I DZ>I DZ0+K(I ZD-I ZD0)(I ZD≥I ZD0)(2) I2DZ>K2×I DZ 其中:I DZ为差动电流 I DZ0为差动保护门坎定值 I ZD为制动电流 I ZD0为拐点电流 I2DZ为差动电流的二次谐波分量 K为比率制动特性斜率 K2为二次谐波制动系数 国内生产的微机型变压器差动保护装臵中,差动元件的动作特性多采用具有二段折线式的动作特性曲线(如图1所示)。SEL-587型装臵采用三段折线式动作曲线,但可根据实际情况只采用二段式动作特性曲线。 图1 采用二段折线式差动动作特性曲线 3装臵在实际应用中需要解决的问题

3.1解决变压器差动保护中不平衡电流的措施 (1)解决变压器两侧绕组结线不同所产生电流相位不同 微机型差动保护装臵中各侧不平衡电流的补偿是由软件完成的。变压器各侧CT二次电流由于接线造成的相位差由装臵中软件校正,变压器各侧CT二次回路都可接成Y形(也可选择常规继电器保护方式接线),这样简化了CT二次接线。SEL-587型装臵中提供了14种类型的变压器两侧CT二次不同接线的设臵(国产装臵通常仅有两种方式选择),通过对TRCON和CTCON整定值的正确设臵和选择相对应的计算常数A和B,装臵就完全解决了变压器差动保护中的不平衡电流问题。如图2为某冷轧带钢工程35/10KV主变压器两侧电流互感器二次接线图(这种接线方式属于装臵中B13类型)。 图2 B13型Δ-Y变压器带有Y-Y的CT连接 (2)解决变压器两侧电流互感器变比不能选得完全合适 微机型差动保护装臵是采用设臵不平衡系数,通过软件计算来调节。通常以高压侧为基准,高压侧不平衡系数固化为“1”,低压侧不平衡系数则按该装臵要求的特定计算公式计算后将参数设臵在装臵中。SEL-587型装臵采用两侧分别计算不平衡系数的办法,装臵内部设臵了TAP1和TAP2两个参数来进行电流的调整,参数的计算是通过该装臵的特定计算公式来进行。 3.2解决变压器励磁涌流 在变压器空载投入和外部故障切除后电压恢复的过程中,将会产生很大的励磁涌流。涌流中含有数值很大的非周期分量,其二次谐波分量占有一定数量,常规差动继电器则是采用速饱和变流器来消除它的影响,而微机型差动保护装臵是

《微机继电保护装置运行管理规程》试题和答案

《微机继电保护装置运行管理规程》试题及答案 一、填空题 1、对于安装在开关柜中10kV--66kV微机继电保护装置,要求环境温度在(-5℃—45℃)范围内,最大相对湿度不应超过(95℅)。微机继电保护装置室内月最大相对湿度不应超过75%,应防止灰尘和不良气体侵入。微机继电保护装置室内环境温度应在(5℃—30℃)范围内,若超过此范围应装设空调。 2、微机继电保护装置的使用年限一般不低于(12)年,对于运行不稳定、工作环境恶劣的微机继电保护装置可根据运行情况适当缩短使用年限。 3、供电企业继电保护部门应贯彻执行有关继电保护装置规程、标准和规定,负责为地区调度及现场运行人员编写(微机继电保护装置调度运行规程)和(现场运行规程)。 5、微机继电保护装置和继电保护信息管理系统应经(GPS)对时,同一变电站的微机继电保护装置和继电保护信息管理系统应采用(同一时钟源)。 7、未经相应继电保护运行管理部门同意,不应进行微机继电保护装置(软件升级工作)。 8、两套保护的跳闸回路应和断路器的两个跳闸线圈分别(一一)对应。 9、继电保护信息管理系统应工作在第(Ⅱ)安全区。 10、进行微机继电保护装置的检验时,应充分利用其(自检功能),

主要检验自检功能无法检测的项目。 11、微机继电保护装置在断开直流电源时不应丢失(故障信息)和(自检信息)。 12、微机继电保护装置应设有(自恢复)电路,在因干扰而造成程序走死时,应能通过自恢复电路恢复(正常工作)。 13、开关量输入回路应直接使用微机继电保护的直流电源,光耦导通动作电压应在额定直流电源电压的(55%~70%)范围内。 14、微机继电保护柜(屏)下部应设有截面不小于(100㎜2)的接地铜牌。柜(屏)上装置的接地端子使用截面积不小于(4㎜2)的多股铜线和柜(屏)内的接地铜牌相连。接地铜牌使用截面积不小于(50㎜2)的铜缆和保护室内的等电位接地网相连。 15、用于微机继电保护装置的电流、电压和(信号触点)引入线,应采用屏蔽电缆,屏蔽层在开关场和控制室同时接地。 16、微机继电保护装置使用的直流系统电压纹波系数应不大于(2%),最低电压不应大于额定电压的(85%),最高电压不得高于额定电压的(110%)。 17、在基建验收时,应按相关规程要求,检验线路和主设备的所有保护之间的相互配合关系,对线路纵联保护还应和线路对侧保护进行一一对应的(联动试验),并有针对性的检查各套保护和(跳闸连接片)的唯一对应关系。 18、3kV~110kV电网继电保护一般采用(远后备)原则,即在临近故障点的断路器处装设的继电保护或断路器本身拒动时,能由电源侧

继电保护试卷

南华大学 电气工程及其自动化专业电力系统继电保护课程 一填空题: 1与常规保护相比,微机保护具有以下特点:()、()()、()、()。 2高频信号有()和()两种工作方式,在这两种工作方式中,以其传送的信号性质为准,又可分为()、()、()三类。 3 电力系统对继电保护的基本要求是有()、()、()、()。 4 对于方向阻抗继电器,当()短路时,故障线路母线上的残余电压将为() 此时将在()有一段死区。为了减小和消除死区,常采用以下两种措施()、( )。 5 阶段式电流保护指的是以下( ) ( ) ( )三段式保护。 6 变压器油箱内部故障包括( )、( )、 ( )。 二问答与计算题: 1为什么要采用自动重合闸?什么叫重合闸的前加速和后加速? 2变压器纵联差动保护在各种情况下的不平衡电流有哪些?并写出减小它们的影响的措施. 3试分析平行线路横差保护的相继动作情况。 4如下图所示网络,已知:X smax=6.6Ω,X smin=4.2Ω,U A=110kv,L AB=35km,L BC=78km,单位长度的电抗为X L=0.4Ω/km,X T=70Ω,K K/=1.3,K K//=1.1,试对保护1进行电流I、II段整定计算。 5如下图所示网络中,各线路均装有三段式距离保护,且均采用0°接线的方向阻抗继电器.

已知线路AB的最大负荷电流I fh.max=400A,,功率因素cosφ=0.9,各线路每公里阻抗Z L=0.4Ω/km,阻抗角φL=70°,电动机的自起动系数K zq=1,继电器返还系数K h=1.2,并设K k/=0.85,K k//=0.8,K k///=1.15,正常时母线最低工作电压取等于0.9U e(U e=110kv).试求,保护1各段的动作阻抗;第II段的灵敏度与第III段的整定时限.

微机型继电保护装置的抗干扰措施

微机型继电保护装置的抗干扰措施 点击:19 添加时间: 2007-8-2 16:47:25 近年来,微机型继电保护装置在电力系统中得到了广泛的运用。和常规保护相比,微机保护具有先进的原理及结构,安装调试简单,运行维护方便,保护动作迅速灵敏可靠,能自动记录故障信息等显著的优点。但是在现场运行过程中,如果运行环境差,抗干扰措施落实不当,则很容易受到外界环境的干扰,造成保护不正常,甚至发生保护误动作,严重威胁到电网的安全运行。 1 常见二次回路干扰的种类及传播途径 一般情况下,由于系统内发生接地故障、倒闸操作或者雷击等原因都将产生较强的电磁干扰。干扰电压主要是通过交流电压、电流回路,信号及控制回路的电缆进入保护二次设备,使装置的“读程序”或者“写程序”出错,导致CPU执行非预定的指令,或者使微机保护进入死循环。常见的干扰有以下几种: (1) 变电站内发生单相或者多相接地故障时,强大的故障电流沿着接地点进入变电站的地网,使得地网上任意不同的两点之间产生很高的地电位差。这种干扰通常称之为50 Hz工频干扰。 (2) 当操作变电站内的开关设备,比如高压隔离开关切合带电母线时,将在二次回路上引起高频干扰。干扰电压通过母线、电容器等设备进入地网,产生频率为50 Hz~1 MHz不等的高频振荡, 在二次回路上引起较强的高频干扰。 (3) 每当进入雨季,发生雷击时,由于电与磁的耦合,也会在高压导线和大地之间感应出干扰电压,称之为雷电干扰。 (4) 当断开接触器或者继电器的线圈时,会产生宽频谱的干扰波,其干扰频率甚至可达到50 MHz。另外,在高压区使用对讲机、移动电话等通讯工具,也将产生高频电磁场干扰。 2 抗干扰措施的实施情况 抗干扰的最基本措施就是防止干扰进入弱电系统。一方面是通过改进装置的硬件部分,增加其抗干扰能力;另一方面可以从外部环境着手,通过各种屏蔽、隔离措施,切断干扰的传播途径。 根据省公司的“反措”要求,淮北供电局对集成电路保护采取了沿电缆沟铺设截面为100 mm2接地铜排的措施,这为微机保护的反措提供了条件。并针对上述干扰问题,按“电力系统继电保护及安全自动装置反事故措施”的要求,采取了以下几种抗干扰措施。 2.1 对微机保护硬件采取相应的抗干扰措施 目前生产厂家在产品的研制过程中采取了各种优异的抗干扰措施,比如采用VFC数据采集系统,使模拟系统和数字系统在电气上完全隔离,大大增强了装置硬件的抗干扰能力。以WXB-11型微机保 护为例,装置硬件采取的抗干扰措施有: (1) CPU插件的总线不出芯片; (2) 模拟量的输入通道加光耦; (3) 所有的开入、开出加光隔; (4) 引入装置的电源加滤波措施; (5) 增加对RAM、EPROM的自检功能; (6) 装置背板的走线采用抗干扰措施。 2.2 保护屏的接地措施 微机保护屏内所有的隔离变压器一、二次绕组间应当有良好的屏蔽层,并可靠接地。微机保护装置的箱体必须经试验确定可靠接地;将保护屏底部的漆、铁锈等清除干净以后,将保护屏和底部槽钢用焊接或者螺栓固定的方式可靠连接。微机保护屏之间用不小于50 mm2的多股铜芯线将其底部的接 地小铜排相串连,而后接于截面不小于100 mm2的接地铜排上,再将接地铜排和主控室电缆层的接地网可靠连接。

相关文档
相关文档 最新文档