文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 冷水机、冷水机组操作说明书

冷水机、冷水机组操作说明书

冷水机、冷水机组操作说明书
冷水机、冷水机组操作说明书

深圳市凯德利冷机设备有限公司

机组安装、操作及维护说明书

二零壹肆年肆月

版本:A1、00

目录

一、机组得适用范围 (1)

二、规格 (1)

三、安装说明 (1)

四、操作说明 (1)

1、使用操作……………………………………………………………………………………、、 1

2、面板操作简介 (2)

3、用户操作 (2)

4、故障显示及排除 (2)

五、故障排除 (3)

六、保养 (4)

七、注意事项 (4)

八、电路图……………………………………………………………………(见附页)

风冷式冷水机组操作手册

一﹑机组适用范围

在工业上广泛用于塑料﹑电子﹑化工﹑冶金﹑食品﹑制药﹑电镀﹑皮革﹑工艺与科研等﹔在商业上广泛用于酒店﹑宾馆﹑超级市场与影剧院等。

二﹑规格

三﹑安装说明

1﹑机器安装﹐要求平放﹐不可倾斜﹔

2﹑机器两侧应有一米左右保养空间﹔

3﹑冰水管管路务必接成回路﹐使冰水得以循环﹔

4﹑冰水管路必须保温﹔

5﹑接电源时请确定电源足以承担冷水机组最大负荷﹔

6﹑机组电源﹐必须单独控制﹔

7﹑必须接地线﹐以确保安全。

四﹑操作說明

启动机组前﹐应检查冰水管路阀门就是否打开(注﹕长期停机后﹐再次开机前﹐应打开

电源24小时后再开启机组)﹔

机组控制﹕

1、使用操作(面板图)

本公司使用微电脑控制器,显示屏为模块式屏幕,。显示界面得设计充分运用人类工程学

原理,使用操作简便直观,操作人员只需稍阅说明书就可上岗操作,其操作面板如图示。

1.1>按键指示灯

*P1* 压缩机1控制指示灯,灯亮允许启动否则不允许启动,由*P1*按键控

制、

*P2* 压缩机2控制指示灯,灯亮允许启动否则不允许启动,由*P2*按键控

制、

*RESET* 有故障时得指示灯(闪烁显示),无故障时按下可关闭、

*PUMP* 机组运行指示灯,机组运行时此灯亮,否则灭、

*0FF* 延时停机指示灯,延时停机时闪烁点亮、

*SET* 参数设置指示灯,处于参数设置界面时此灯亮、

1.2>面板指示灯

*POWER* 电源指示灯,通电后灯亮、

*RUN* 机组运行指示器,非待机状态亮、

*ERROR* 故障指示灯,有故障时亮、

*P1* 压缩机1运行指示灯、

*P2* 压缩机2运行指示灯

2、面板操作键简介

2.1>面板中间为两个模块显示屏,PV屏显示实际温度,SV屏显示设定温度。

2.2>面板左边得5个LED灯分别指示:(从上到下)电源,运行,故障,压缩机1,压缩机

2。

2.3>面板下侧两排8个按键分别为:, RESET(复位),UP (向上),DOWN(向下),SET(设

置),PUMP(泵), P1(压缩机1),P2(压缩机2),OFF(停止)。

3、用户操作

3.1>开机显示

开机时,系统开始10秒倒计时,PV屏显示版本,SV屏显示倒计时时间。

3.2>用户主界面显示

程序倒计时完成后,进入用户界面显示::PV屏显示“OFF”(停机状态),SV屏不显示。此时,按“SET”可以修改当前设定温度,利用“UP”,“ DOWN”修改。改完后按“SET”

确定退出,若干10秒钟不按“SET”键,电脑板将自动记录当前温度。

3.3>控制说明

(1)开机:按“PUMP”键启动机器:开冷冻泵延时开冷却风机延时根据能量调节开

压缩机。

(2)关机:按“OFF”键停止机器:关所压缩机延时关冷却风机延时关冷冻泵。

(3)能量调节:a)只有1个压缩机:在升温过程中,当T﹥=Ts﹢△T时启动压缩机;

在降温过程中,当T﹤=Ts﹣△T时停止压缩机、

b)有2个压缩机时:在升温过程中,当T﹥Ts时启动1台压缩机,

当T﹥=Ts﹢△T时启动2台压缩机;在降温过程中,当T﹤Ts

时停止1台压缩机,当T﹤Ts﹣△T时停止2台压缩机、

(4)压缩机都停完后,延时了”冷却水泵/风机启动后延时”得时间,停掉冷却、

备注: △T为设置得控制偏差, Ts为设定得控制温度、

4、故障显示及排除

4.1>故障制约关系

当冷冻水泵出现故障时,关掉运行中得所有设备。

当冷却泵出现故障时,停冷却泵与所有得压缩机,冷冻水泵不停。

当某一台压缩机出现故障时,只停本身这台压缩机,其它压缩机,冷却泵与冷冻水泵不受影响。

当两台压缩机同时出现故障时,所有压缩机及冰水泵冷水泵全部停止。

4.2>故障代码显示

当机器运行出现故障时,SV显示屏会出现相应得代码。

当出现故障时,给出报警,同时“RESET”复位指示灯闪烁,发出报警声,此时找出故障原因,排除故障,并按“RESET”键消除报警声音,故障排除。当出现多个故障时,按“UP”

或“ DOWN”查询,所有得故障都被排除后,“RESET”指示灯熄灭。“RESET”键在任何用户操作界面均有效。当系统从无故障到出现故障时,自动进入故障查询状态。自动进入故障查询界面后,当长时间不按任何键就自动返回。

警告﹕该机组参数已设定﹐请勿自行调整﹐如有特殊要求请与我公司售后服务部联系,否则因此引起得后果将不在保修范围内。

五﹑故障排除

当机组出现故障时﹐应观察异常现象指示﹐找出故障现象﹐然后断开总电源开关﹐根据下列步骤进行检查﹕

(1)﹑当出现压缩机高压异常时﹐应检查﹕

a、冷却风机就是否故障﹔

b﹑翅片就是否清洁;

确认无误后﹐就按复位键进行复位﹐5分钟后再开机﹔

(2)﹑当出现压缩机低压异常时﹐应检查机组管路有无泄漏与阻塞现象﹐排除故

障后进行复位﹐过5分钟再开机﹔

(3)﹑显示温度过低时﹐应检查冰水管阀门就是否打开与冰水就是否正常循环无

误﹐过5分钟再开机﹔

(4)﹑当出现油压过低时﹐应通过窗口瞧机油就是否充足﹐不足就加入﹔

(5)﹑当出现压缩机过载时﹐应检查﹕

a﹑电磁开关﹐有无老化﹑断路与接触不良等现象﹔

b﹑用高阻计检查压缩机得绝源电阻就是否正常﹔

c﹑用万能表检测压缩机得线圈电阻产否平衡﹐如有异常﹐务必更换压缩机(注意﹕压缩机在此情况下﹐没有找出故障原因﹐不能盲目开机)﹔

(6)﹑当出现水泵过载时﹐检查方法同(5)。

六﹑保养

1﹑高压计如果超过23kg/cm2时﹐应检查翅片﹐并清洗冷却系统﹔

2﹑机组长期停止使用﹐应开闭总电源开关。

七﹑注意事项

本公司得产品在一年内免费维修。有以下情行者﹐将不予保修﹕

1﹑自行拆卸机组者﹔

2﹑自行调整压力控制器﹑温度控制器与计算机控制板数据﹐自行加冷冻油与制冷剂造成机组损坏得﹔

3﹑自行更换电器组件与改变控制线路以及制冷系统得冷媒管路造成设备与配件损坏得﹔

4﹑由客户自行运输或安装不当造成机组设备与配件损坏得﹔

5﹑由贵公司热力负荷超出机组负荷而造成机组损坏得。八﹑电路图(见附页)

邦普冷水机中文说明书(制氢站)

目录 一、安装要求 (1) 二、开机准备 (1) 三、操作顺序 (2) 四、面板示意图及操作说明 (2) 五、修改参数操作说明 (3) 六、参数设置表 (5) 七、故障代码说明 (6) 八、操作注意事项 (6) 九、维护与保养 (8) 十、故障排除方法 (9) 十一、电器连接示意图 (10) 十二、风冷式冷冻机内部结构示图.......................................... . (11) 十三、水冷式冷冻机内部结构示意图....................................... .. (12) 十四、风冷式冷水机安装示意图 (13) 十五、水冷式冷水机安装示意图 (14)

感谢您选用了“安格斯”冷冻机,为了您能正确高效的使用,请详细阅读说明书。 一、安装要求: 1、冷冻机安装前请选择地基平稳,四周空旷,畅通及避免腐蚀、污染、日晒、 雨淋,方便安装维修之场所; 2、根据冷冻机制冷量选用匹配的冷却水塔。冷水机管路配管,请根据机身喉尺 寸进行安装,切勿将冷却水管尺寸缩小,这样会引起高压超载,影响制冷效果及增加耗电量; 3、风冷式冷冻机请必须安装在距离墙壁一米以上空间位置,以免造成散热不良 引起高压过载影响制冷效果及增加耗电量。 注:(1)电源负载及接地部分,请依照相关法规施工! (2)新安装的冷冻机冷冻水管必须包保温层! 二、开机准备 首次运转冷冻机必须先检查下列事项是否正确: 1、电源电压及相数是否符合型号规格,请对照铭牌所示。[注3HP以上冷冻机 电源是采用三相五线,电压380~415V/50HZ电源相位线分别为R、S、T,中性线(零线)N,接地导线为双色线用E表示;机内设有错缺相保护器,当在第一次开机时出现不亮灯或亮红灯并显示故障代码及警号时,可将相线任意两相对换接妥后合上开关即可;3HP以下冷冻机采用单相电源,电压220-240V/50HZ电源相位线为L,中线为N,地线为E。] 2、冷冻水喉及冷却循环水喉是否接通管路,并保持阀门打开;(请参考安装示 意图) 3、先将冷冻水箱加满水或其它冷冻介质后方可启动水泵;(注:请根据要求来

冷水机冷水机组操作说明书

深圳市凯德利冷机设备有限公司 机组安装、操作及维护说明书 二零壹肆年肆月 版本:A1.00

目录 一、机组的适用范围 (1) 二、规格………………………………………………………………………………1 三、安装说明 (1) 四、操作说明 (1) 1、使用操作…………………………………………………………………………………… .. 1 2、面板操作简介 (2) 3、用户操作………………………………………………………………………………………2 4、故障显示及排除 (2) 五、故障排除 (3) 六、保养………………………………………………………………………………4 七、注意事项 (4) 八、电路图……………………………………………………………………(见附页)

风冷式冷水机组操作手册 一﹑机组适用范围 在工业上广泛用于塑料﹑电子﹑化工﹑冶金﹑食品﹑制药﹑电镀﹑皮革﹑工艺和科研等﹔在商业上广泛用于酒店﹑宾馆﹑超级市场和影剧院等。 二﹑规格 三﹑安装说明 1﹑机器安装﹐要求平放﹐不可倾斜﹔ 2﹑机器两侧应有一米左右保养空间﹔ 3﹑冰水管管路务必接成回路﹐使冰水得以循环﹔ 4﹑冰水管路必须保温﹔ 5﹑接电源时请确定电源足以承担冷水机组最大负荷﹔ 6﹑机组电源﹐必须单独控制﹔ 7﹑必须接地线﹐以确保安全。 四﹑操作說明 启动机组前﹐应检查冰水管路阀门是否打开(注﹕长期停机后﹐再次开机前﹐应打开 电源24小时后再开启机组)﹔ 机组控制﹕ 1、使用操作(面板图)

本公司使用微电脑控制器,显示屏为模块式屏幕,。显示界面的设计充分运用人类工程学 原理,使用操作简便直观,操作人员只需稍阅说明书就可上岗操作,其操作面板如图示。 1.1>按键指示灯 *COMP1* 压缩机1控制指示灯,灯亮允许启动否则不允许启动,由 *COMP1*按键控制. *COMP2* 压缩机2控制指示灯,灯亮允许启动否则不允许启动,由 *COMP2*按键控制. *RESET*有故障时的指示灯(闪烁显示),无故障时按下<RESET>可关 闭. *PUMP* 机组运行指示灯,机组运行时此灯亮,否则灭. *0FF* 延时停机指示灯,延时停机时闪烁点亮. *SET* 参数设置指示灯,处于参数设置界面时此灯亮. 1.2>面板指示灯 *POWER* 电源指示灯,通电后灯亮. *RUN* 机组运行指示器,非待机状态亮. *ERROR* 故障指示灯,有故障时亮. *COMP1* 压缩机1运行指示灯. *COMP2*压缩机2运行指示灯 2、面板操作键简介 2.1>面板中间为两个模块显示屏,PV屏显示实际温度,SV屏显示设定温度。 2.2>面板左边的5个LED灯分别指示:(从上到下)电源,运行,故障,压缩机1,压缩机2。 2.3>面板下侧两排8个按键分别为:,RESET(复位),UP (向上),DOWN(向下),SE T(设置),PUMP(泵), COMP1(压缩机1),COMP2(压缩机2),OFF(停止)。3、用户操作

冷水机使用说明书(v2.0软件的1.0版定版08.26)

冷却液循环机(冷水机) 使用说明书 V2.0 苏州索乐机电设备有限公司

前言 祝贺你! 您已经做出了一个非常正确明智的选择。 首先,公司所有员工感谢您给予我们的这份信任,这本手册阐述了循环冷水机的操作及其基本工作原理,能够使您更好的使用这台机器的所有功能,所以我们也建议您在使用机器前能够完整的阅读本手册。同时,为了您能更安全的使用我们的产品,提出以下一些注意事项: 1)在您安装或操作机器前,请确保阅读过我们的使用手册并能完全理解手 册中的内容和手册中列出的一些注意事项,如果在阅读手册中遇到任何 问题,请您联系我们. 2)如果因非专业人员在安装、操作、或维修过程中造成机器的损坏,不在 本公司的保修范围之内。 3)机器在搬运的过程中,应轻拿轻放,否则易造成机器内部零件的松动, 导致故障。 4)请留心所有警示标签。 5)请勿移除警示标签。 6)在机器水箱没有冷却液的情况下,请勿开启机器。 7)在维修或移动机器之前,请务必切断电源线的电源。 8)仅限专业人员修理和维护。 由于产品的更新换代,手册的内容可能与您的最新产品有稍许差异,在您第一次使用时请咨询现场服务人员。在你以后的使用中,如果发现问题,请及时与我公司联系,我们会竭诚为您服务。 另外,由于编写者水平有限,手册中难免有不足之处,欢迎指出。 苏州索乐机电设备有限公司

目录 第1 章系统简介 (1) 第2 章安装说明 (2) 第3 章使用说明 (4) 3.1 启动前的准备 (4) 3.2控制器面板 (5) 3.3操作指南 (6) 3.3.1 开机 (6) 3.3.2 设定温度 (6) 3.3.3 启停压缩机 (8) 3.3.4 启停水泵 (8) 3.3.5 PID整定 (8) 3.3.6停机 (8) 3.4 高级应用模式 (9) 3.5常见报警 (10) 3.6 硬件接口 (选配) (11) 第4 章一般问题解决 (12) 附录一参数库 (13) 附录二报警信息 (18)

同飞冷水机说明书

非常感谢您使用同飞制冷公司工业冷却设备! 在使用机器前请仔细阅读此说明书! 为了防止出现人身伤害和产品损坏,请严格遵守安全规范。 由于忽视安全规范而进行不正确操作将会引起人身伤害和产品损坏。通过下面的符号来说明严重的等级。 该手册及设备上符号的意义如下: [危险] 高压危险! 接触带电部件可能造成电击和灼伤!维护与保养必须由专业技术人员来操作! [ 危险] 表面高温! 身体的任何部位及不耐热的物品必须远离此高温区域;否则会造成人身损害,或财产损失! 请就近保存该手册,便于取阅。 安全报警符号 仔细阅读并严格遵守规范以避免危险情况的出现。

该手册应交给使用该产品及从事设备维护的人员。 [危险]请勿在技术要求之外使用; [危险]绝对禁止在爆炸性气体中使用; [危险]机器内有压缩气体,有爆炸危险,请勿拆解; [危险]必须遵守相关的法规及条例; [警告]制冷剂泄漏时: ○保持良好通风(有窒息的可能); ○不能与皮肤接触(有冻伤的可能); [警告]发生异常时立即停止运转,查明原因之后进行适当处理; [注意]禁止在高温(环境温度高于45℃)、潮湿(有凝露)、极度灰尘、大量水蒸气、油雾及特殊气体中使用; [注意]请勿在产品上放置重物; [危险]起吊时,经确认重量后务必使用产品自身的起吊装置;

[警告]产品起吊时避免人员靠近并防止倾倒; [注意]搬运时避免倾斜角度大于45°,防止压缩机故障。 [警告]严禁机器水箱内带有水或者其他液体进行运输!!! [警告]安装位置水平,并能支撑机组重量(带脚轮的产品,地面应平整、光洁); [警告]设备四周和上部应留出足够的空间(通常大于1米),以利于空气流动和设备维修; [警告]请勿将设备安装在落叶、昆虫或其他污物容易聚集的地方,以防阻塞风换热器; [警告]设备安装时,应调整好风换热器方向,以利通风并避免阳光直射; [警告]制冷量较大的设备使用时,室内应装有风量合适的排风装置,以防室内空气温度升高影响精密冷却机工作。 [危险]由专业技术人员按技术文件施工; [危险]电源接线参照具体章节(表一)选配; [危险]必须安装接地线; [警告]总电源必须匹配相应的断路器;

水冷冷水机组安全操作规程

水冷冷水机组安全操作 规程 Company Document number:WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998

1目的 本程序规范水冷冷水机组的操作程序,保证空调机组安全有效运行。 2适用范围 适用于管理处水冷冷水机组的安全操作管理。 3职责 3.1值班员具体负责中央空调的运行管理,负责主机的开停机操作及机组运行时的监控。 3.2主管负责组织实施中央空调的运行管理,每月将运行情况和检修保养情况汇总,报工程技术主管。 3.3管理处主任负责中央空调管理工作的督促和检查。 4实施程序 4.1操作要求 4.1.1严格遵守《机房管理制度》和随机附带的《维护操作手册》要求,保证 安全运行。 4.1.2掌握中央空调系统各主要设备及管路系统的工作原理、构造和实际运行 状况,每隔一小时巡视检查各运行参数是否在规定范围内,并做好运行记录,保证数据准确无误。 4.1.3及时掌握外界环境温度和大厦内各部分空调负荷需求,合理调整机组、 水泵等投入运行的数量及有关参数,保证设备安全运行。 4.2开机程序 4.2.1检查上一班运行情况,选择要启动的机组(一一配对),并检查各供电 电源是否正常工作,切勿使主机控制器之电压高于正常电压10%,以免电路板损坏。电机电流要在合理范围:40%—100%。 4.2.2油位、供油温度(32—45℃)及油压(550kPa—850kPa)正常,无渗 油,颜色纯净。 4.2.3按要求分别开启要启动的冷水机组的冷却水电磁阀、冷冻水电磁阀和冷 却塔的进出水电磁阀。

4.2.4确认各阀门打开后,再开冷却水泵和冷冻水泵,并当冷却水入水温度大 于25℃时开冷却塔风机。 4.2.5观察冷冻水及冷却水出/入水之压力(或压力差)和温度;根据厂家要 求,调整手动阀门,将冷冻水出/入水压差及冷却水出/入水压差调至合适值,保证机组运行后,冷冻水及冷却水出/入水温差在5℃左右运行。 4.2.6上述步骤完成后,检查机组状态是否满足开机条件,确认后,按负载容 量选择运行主机,按启动按钮,低负载启动;稳定后再慢慢加载。 4.3中间巡视(隔一小时一次) 4.3.1运行时观察各主机参数(油位、油温、油压、蒸发压力、冷凝压力、冷 媒温度、出入水温度及压力等)是否在正常范围。供油温度:32—45℃,油压:550kPa—850kPa,蒸发压力:220kPa—350kPa,冷凝压力:600kPa —900kPa。 4.3.2巡检系统各设备是否正常工作,检查膨胀水箱及冷却塔水位是否正常。 4.3.3运行时冷冻水出水温度控制在7—12℃;若出水温度小于7℃或负荷(电 流百分比)低于50%达到半小时以上,则应手动停机,待出水温度升至 17℃时再开主机(冷冻泵不用停);若出水温度大于12℃且负荷(电流百分比)已达到100%并持续半小时以上,则应再开一台主机(或换开一台制冷量更大的冷水机) 4.3.4运行时冷却水入水温度控制在25—32℃;若入水温度小于25℃,持续半 小时以上,则可停开冷却塔风机;若高于32℃,持续半小时以上,则再多开一台冷却塔。 4.3.5冷却水出水温度比冷凝器冷媒温度高1—3℃;若高于3℃以上则应检查 冷凝器内的铜管是否结垢或水流量不足。 4.3.6冷冻水出水温度比蒸发器冷媒温度高1—3℃;若高于3℃以上则应检查 系统是否需充注制冷剂。 4.4停机程序 4.4.1把容量卸载到40%,先停主机再关油泵。 4.4.2主机停机三分钟后,再停冷却塔风机及冷却泵。

工业冷水机说明书

东莞市纳金机械有限公司 工业冷水机 使 用 说 说 明 书 地址:东莞市横沥镇横沥村综合开发区1.首先开启电源开关; 2. 开启冷却水塔和冷却水泵开关,此时注意冷却水出入口阀门必须打开(注:风冷式无冷却水塔,故无此操作)。 3. 再开启冷冻机运行开关,此时冷冻水泵开始运行, 请注意冷冻水出入口阀门必须打开,经延时开关延时后压缩机会自动运行,请查视及调节所需温度。 4. 关机时,请依相反的顺序操作关机即可。

四、面板示意图及操作说明 1)开机: ①打开冷水机电源; ②按“ RUN启动键,开启冷水机,此时冷冻水泵启动。 ③按“ C0MP1压缩机1键、“C0MP2压缩机2键开启压缩机(如:只有一台 压缩机时,按“ COMP”2 压缩机2 键无效)。延时后起动压缩机,左上角压缩机运行指示灯绿灯亮起。同时冷却风机运转,(水冷式冷冻机的冷却水塔和冷却水泵在外部控制需预先起动。)冷水机进入运行状态。 (2)关机:按vSTOP键停机机器: 关闭所有压缩机延时(时间可设)关冷却泵(冷却风机)延时(时间可设)关冷冻泵如长时间不使用时,请关闭冷水机电源并排掉水箱内或壳管式蒸发器内的冷冻介质。 注:能量调节: a)只有1个压缩机:在升温过程中,当T>=Ts+A T时启动压缩机;在降温过程中,当T=Ts+A T/2时启动1台压缩机;当T>=Ts+A T 时启动2台压缩机;在降温过程中: 当T

凯德利工业冷水机应用、介绍、配置、参数、操作说明

凯德利工业冷水机应用、介绍、配置、参数、操作说明 来源:凯德利冷机 w w w.S z k a y d e l i.C o m 工业冷水机应用: 工业冷水机应用于塑料加工机械成型模具冷却,能够大大提高塑料制品表面光洁度,减 少塑料制品表面纹痕和内应力,使产品不缩水、不变形,便于塑料制品的脱模,加速产品定 型,从而极大地提高塑料成型机的生产效率。冷水机应用于数控机床、坐标镗床、磨床、加 工中心、组合机床以及各类精密机床主轴润滑和液压系统传动媒的冷却,能够精确地控制油 温,有效地减少机床的热变形,提高机床的加工精度。工业冷水机典型来作为完整包装的闭 环系统,包括冷热水机组,冷凝器和循环泵泵,膨胀阀,无流关断,内部冷水箱,温度控 制站 工业冷水机组介绍: 工业冷水机典型来作为完整包装的闭环系统,包括冷热水机组,冷凝器和循环泵,膨 胀阀,无流关断,内部冷水箱,温度控制站。内部坦克有助于保持冷水温度和防止发生温度 峰值。闭环工业冷水机再循环在恒定的温度和压力,增加稳定性和重复性的水冷却设备和仪 器清洁剂与条件addititives或洁净水。水流量的冷却到应用的角度使用和背部。 如果两者之间进,出水温差高,那么大的外部水箱将用于存储冷水。在这种情况下, 冷却水不会从冷却器的应用程序直接,而且深入到水箱的外部作为一个“温度缓冲排序行为。 寒冷的水箱要远远大于内部水箱。冷水从外部燃料箱的应用程序和返回热水从应用程序的时 候可以追溯到外部燃料箱,而不是对机组。 不太常见的开环控制的工业制冷器在一个开放的坦克或油底壳它不断循环的液体的温 度。液体是来自坦克,通过泵机组,回到坦克。一个可调恒温感官化妆液体的温度,循环的 冷却器,以保持恒温的坦克。 在工业冷水机组的新发展之一是空气冷却,而不是冷却水的使用。在这种情况下,冷 凝器没有冷却与热空气制冷剂,但使用由冷却水冷却塔。这种发展允许超过15%,并允许 在冷却器由于地表水的小面积的大幅度减少能源需求的减少,冷凝器和风机的情况下。此外, 球迷允许的情况下大幅降低噪音水平。 大多数工业用冷水机组冷却媒体制冷,但一些依赖如空气或水的简单的技术包含了调 节温度的冷却线圈流动。水是冷冻过程中最常用的冷却剂,虽然冷却混合物(主要是与冷却 液添加剂,以加强散热水)经常采用。 工业冷水机组配置: 主要部件品牌产地

冷水机、冷水机组操作说明书之令狐文艳创作

深圳市凯德利冷机设备有限公司 令狐文艳 机组安装、操作及维护说明书 二零壹肆年肆月 版本:A1.00 目录 一、机组的适用范 围 (1) 二、规

格………………………………………………………………… (1) 三、安装说 明………………………………………………………………… (1) 四、操作说 明………………………………………………………………… (1) 1、使用操 作………………………………………………………………… (1) 2、面板操作简 介……………………………………………………………… (2) 3、用户操 作………………………………………………………………… (2) 4、故障显示及排 除………………………………………………………………… (2) 五、故障排 除………………………………………………………………… (3) 六、保 养………………………………………………………………… (4) 七、注意事 项………………………………………………………………… (4) 八、电路 图………………………………………………………………… …(见附页) 风冷式冷水机组操作手册 一﹑机组适用范围

在工业上广泛用于塑料﹑电子﹑化工﹑冶金﹑食品﹑制药﹑电镀﹑皮革﹑工艺和科研等﹔在商业上广泛用于酒店﹑宾馆﹑超级市场和影剧院等。 二﹑规格 1﹑机器安装﹐要求平放﹐不可倾斜﹔ 2﹑机器两侧应有一米左右保养空间﹔ 3﹑冰水管管路务必接成回路﹐使冰水得以循环﹔ 4﹑冰水管路必须保温﹔ 5﹑接电源时请确定电源足以承担冷水机组最大负荷﹔6﹑机组电源﹐必须单独控制﹔ 7﹑必须接地线﹐以确保安全。 四﹑操作說明 启动机组前﹐应检查冰水管路阀门是否打开(注﹕长期停机后 ﹐再次开机前﹐应打开电源24小时后再开启机组)﹔ 机组控制﹕ 1、使用操作(面板图) 本公司使用微电脑控制器,显示屏为模块式屏幕,。显示界面的设计充分运用人类工程学原理,使用操作简便直观,操作人员只需稍阅说明书就可上岗操作,其操作面板如图示。 1.1>按键指示灯 *COMP1* 压缩机1控制指示灯,灯亮允许启动否 则不允许启动,由*COMP1*按键控制.

风冷式冷水机组操作说明手册

风冷式冷水机组操作说 明手册 集团档案编码:[YTTR-YTPT28-YTNTL98-UYTYNN08]

深圳市凯德利冷机设备有限公司机组安装、操作及维护说明书 目录 一、机组的适用范围 (1) 二、规格 (1) 三、安装说明 (1) 四、操作说明 (1) 1、使用操作 (1) 2、面板操作简介 (2)

3、用户操作 (2) 4、故障显示及排除 (2) 五、故障排除 (3) 六、保养 (4) 七、注意事项 (4) 八、电路图……………………………………………………………………(见附页)风冷式冷水机组操作手册 一﹑机组适用范围 在工业上广泛用于塑料﹑电子﹑化工﹑冶金﹑食品﹑制药﹑电镀﹑皮革﹑工艺和科研等﹔在商业上广泛用于酒店﹑宾馆﹑超级市场和影剧院等。 二﹑规格 三﹑安装说明 1﹑机器安装﹐要求平放﹐不可倾斜﹔ 2﹑机器两侧应有一米左右保养空间﹔ 3﹑冰水管管路务必接成回路﹐使冰水得以循环﹔ 4﹑冰水管路必须保温﹔ 5﹑接电源时请确定电源足以承担冷水机组最大负荷﹔ 6﹑机组电源﹐必须单独控制﹔ 7﹑必须接地线﹐以确保安全。

四﹑操作说明 启动机组前﹐应检查冰水管路阀门是否打开(注﹕长期停机后﹐再次开机前﹐应打开电源24小时后再开启机组)﹔ 机组控制﹕ 1、使用操作(面板图) 本公司使用微电脑控制器,显示屏为模块式屏幕,。显示界面的设计充分运用人类工程学原 理,使用操作简便直观,操作人员只需稍阅说明书就可上岗操作,其操作面板如图示。 1.1>按键指示灯 *COMP1*压缩机1控制指示灯,灯亮允许启动否则不允许启动,由*COMP1*按键控制. *COMP2*压缩机2控制指示灯,灯亮允许启动否则不允许启动,由*COMP2*按键控制. *RESET*有故障时的指示灯(闪烁显示),无故障时按下可关闭. *PUMP*机组运行指示灯,机组运行时此灯亮,否则灭. *0FF*延时停机指示灯,延时停机时闪烁点亮. *SET*参数设置指示灯,处于参数设置界面时此灯亮. 1.2>面板指示灯 *POWER*电源指示灯,通电后灯亮. *RUN*机组运行指示器,非待机状态亮. *ERROR*故障指示灯,有故障时亮. *COMP1*压缩机1运行指示灯. *COMP2*压缩机2运行指示灯 2、面板操作键简介 2.1>面板中间为两个模块显示屏,PV屏显示实际温度,SV屏显示设定温度。 2.2>面板左边的5个LED灯分别指示:(从上到下)电源,运行,故障,压缩机1,压 缩机2。 2.3>面板下侧两排8个按键分别为:,RESET(复位),UP(向上),DOWN(向下), SET(设置),PUMP(泵),COMP1(压缩机1),COMP2(压缩机2),OFF(停止)。 3、用户操作 3.1>开机显示 开机时,系统开始10秒倒计时,PV屏显示版本,SV屏显示倒计时时间。 3.2>用户主界面显示 程序倒计时完成后,进入用户界面显示::PV屏显示“OFF”(停机状态),SV屏不显示。此时,按“SET”可以修改当前设定温度,利用“UP”,“DOWN”修改。改完后按“SET”确定退出,若干10秒钟不按“SET”键,电脑板将自动记录当前温度。 3.3>控制说明 (1)开机:按“PUMP”键启动机器:开冷冻泵---延时---开冷却风机---延时---根据能量调节开压缩机。 (2)关机:按“OFF”键停止机器:关所压缩机---延时---关冷却风机---延时---关冷冻泵。 (3)能量调节:a)只有1个压缩机:在升温过程中,当T﹥=Ts﹢△T时启动压缩机;在降温 过程中,当T﹤=Ts﹣△T时停止压缩机.

冷水机、冷水机组操作说明书

深圳市凯德利冷机设备有限公司机组安装、操作及维护说明书 二零壹肆年肆月 版本:A1.00

目录 一、机组的适用范围 (1) 二、规格 (1) 三、安装说明 (1) 四、操作说明 (1) 1、使用操作…………………………………………………………………………………… .. 1 2、面板操作简介 (2) 3、用户操作 (2) 4、故障显示及排除 (2) 五、故障排除 (3) 六、保养 (4) 七、注意事项 (4) 八、电路图……………………………………………………………………(见附页)

风冷式冷水机组操作手册 一﹑机组适用范围 在工业上广泛用于塑料﹑电子﹑化工﹑冶金﹑食品﹑制药﹑电镀﹑皮革﹑工艺和科研等﹔在商业上广泛用于酒店﹑宾馆﹑超级市场和影剧院等。 二﹑规格 三﹑安装说明 1﹑机器安装﹐要求平放﹐不可倾斜﹔ 2﹑机器两侧应有一米左右保养空间﹔ 3﹑冰水管管路务必接成回路﹐使冰水得以循环﹔ 4﹑冰水管路必须保温﹔ 5﹑接电源时请确定电源足以承担冷水机组最大负荷﹔ 6﹑机组电源﹐必须单独控制﹔ 7﹑必须接地线﹐以确保安全。 四﹑操作說明 启动机组前﹐应检查冰水管路阀门是否打开(注﹕长期停机后﹐再次开机前﹐应打开电源24小时后再开启机组)﹔ 机组控制﹕ 1、使用操作(面板图)

本公司使用微电脑控制器,显示屏为模块式屏幕,。显示界面的设计充分运用人类工程 学原理,使用操作简便直观,操作人员只需稍阅说明书就可上岗操作,其操作面板如图示。 1.1>按键指示灯 *COMP1* 压缩机1控制指示灯,灯亮允许启动否则不允许启动,由*COMP1*按 键控制. *COMP2* 压缩机2控制指示灯,灯亮允许启动否则不允许启动,由*COMP2*按 键控制. *RESET* 有故障时的指示灯(闪烁显示),无故障时按下可关闭. *PUMP* 机组运行指示灯,机组运行时此灯亮,否则灭. *0FF* 延时停机指示灯,延时停机时闪烁点亮. *SET* 参数设置指示灯,处于参数设置界面时此灯亮. 1.2>面板指示灯 *POWER* 电源指示灯,通电后灯亮. *RUN* 机组运行指示器,非待机状态亮. *ERROR* 故障指示灯,有故障时亮. *COMP1* 压缩机1运行指示灯. *COMP2* 压缩机2运行指示灯 2、面板操作键简介 2.1>面板中间为两个模块显示屏,PV屏显示实际温度,SV屏显示设定温度。 2.2>面板左边的5个LED灯分别指示:(从上到下)电源,运行,故障,压缩机1,压缩机2。 2.3>面板下侧两排8个按键分别为:, RESET(复位),UP (向上),DOWN(向下),SET(设置),PUMP(泵), COMP1(压缩机1),COMP2(压缩机2),OFF(停止)。3、用户操作 3.1>开机显示

工业冷水机说明书(2)

一、 ........................... 安装要求 二、 ........................... 开机准备 三、 ........................... 操作顺序 四、 ........................... 面板示意图及操作说明 五、 ........................... 修改参数操作说明 六、 ........................... 参数设置表 七、 ........................... 故障代码说明 八、 ........................... 操作注意事项 九、 ........................... 维护与保养 十、故障排除方法 ............... 十一、电器连接示意图 .......... 十二、风冷式冷冻机内部结构示图 十三、水冷式冷冻机内部结构示意图 十四、风冷式冷水机安装示意图 - 十五、水冷式冷水机安装示意图 - 感谢您选用“亨瑞达”冷冻机,为了您能正确高效的使用,请详细阅读说明 目录 1 1 2 .2 ….… 3 5 6 6 8 9 10 .11 (12)

书。注意:温度过低时,防止冷冻介质在设备中结冰损坏冷冻机 。 安装要求: 冷冻机安装前请选择地基平稳,四周空旷,畅通及避免腐蚀、污染、日晒、 雨淋,方便安装维修之场所; 2、水冷式冷冻机,根据冷冻机制冷量选用匹配的冷却水塔。冷水机管路配管, 请根据机身管路尺寸进行安装,切勿将冷却水管尺寸缩小,这样会引起高压 超载,影响制冷效果及增加耗电量; 3、风冷式冷冻机,请必须安装在距离墙壁一米以上空间位置,以免造成散热不 良引起高压过载影响制冷效果及增加耗电量。 注:(1)电源负载及接地部分,请依照相关法规施工! (2)新安装的冷冻机冷冻水管必须包保温层! 二、开机准备 首次运转冷冻机必须先检查下列事项是否正确: 1、电源电压及相数是否符合型号规格,请对照铭牌所示。[注:三相电源相位 线分别为R 、S 、T ,中性线(零线)N ,接地导线为双色线用E 表示;机内设 有错、缺相保护器,当在第一次开机时出现电源故障报警时,可能出现错相 保护,可将相线任意两相对换接妥后合上开关即可; 单相电源相线为L ,中线 为N ,地线为E 。] 2、检查冷冻水管及冷却循环水管是否接通管路,并保持阀门打开; 装示意图) 3、先将冷冻水箱加满水或其它冷冻介质后方可启动水泵; (注:请根据要求来 配用冷冻介质) 4、水冷式检查冷却水泵运行方向及水塔风机是否逆转(如水泵是三相,逆转须 将电源相位线中任意二相对换,接妥后再把开关合上即可)。 1、 / '丰介廿宀

冷水机安全操作时的注意事项(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 冷水机安全操作时的注意 事项(正式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-4191-52 冷水机安全操作时的注意事项(正 式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 1.安装期间请检查机器是否受到损坏,选择合适的地方,以便于安装及日后冷水机维修。 2.安装冷水机机组的场地必须是地板、安装垫或基础、其水平度在6.4mm之内,并能承受冷水机组的运行重量。 3.冷水机组应放在室温为 4.4-43.3℃的机房内,机组的四周和上方应有足够空间,以便进行日常的冷水机组维护工作。 4.在冷水机组的一端应留出清洗冷凝器管束的抽管空间,也可利用门洞或其它位置合适的洞口。 5.选择合适管径的水管,冷水机组最大功率运行时的冷却系统及冷水系统,并正确连接。 6.对于普通的应用场合,通过冷凝器的水流速度

允许在1.0-3.6m/s之间。 7.在任何负荷情况下,水流量应保持稳定。 8.所有冷冻水和冷却水管道的设计及安装应按常规方法进行,冷冻水泵要位于冷水机组的进水管上,以保证机组内的正压和流量。配管时应设置减振管以保证适当的弹性,还要防止当水泵停机时蒸发器的水被排掉。 9.管道应有独立于冷水机组的牢固支撑,避免应力施加在冷水机组的部件上。吊架的设置要便于管道对中。 10.为了减少噪音和振动,最好在管道上安装隔振器。 11.为了经济有效地使用冷水机组,建议请水处理专家分析蒸发器和冷凝器的供水水质,不好的水质会造成积垢影响传热,或产生腐蚀沉淀、滋生有机物,影响机组的性能,增加运行和维护费用。母线加工机 12.一般来说,正确的水处理和管束的定期清洗能保持其良好的性能,如果现有的水质条件不能用适当

东洋制冷冷水机说明书

工业冷水机 使 用 说 明

书 使用前请详细阅读本说明书,并保存此书以备日后参考 冷水机安装 一、冷水机搬运 冷水机搬运前应做好必要的防护措施,搬运过程中禁止倒置、碰撞、震动等,防止机组受损。 二、冷水机安装 1、冷水机安装地面要平整,并牢固可靠;15匹以上的冷水机应建造安装基础, 同时要找平安装点。机组与墙之间的距离要有1米宽,使机组有足够散热和检修空间。 2、冷水机应水平安置,安装点应加减震器;冷水机应安置在通风较好、能防雨 淋、灰尘较少、远离振动和无腐蚀性气体的地方。 3、按照规范的系统水管匹配和空间位置要求,优化设计水管系统,并按照相关 安装标准进行施工安装。 4、水源水质较差和周围环境恶劣时,对于水冷式冷水机,冷冻水和冷却水系统 必须安装过滤器;散热过滤装置必须及时清洗或更换。 5、对于封闭冷冻水系统,其最高处必须安装自动排气阀,最低处必须安装泄污 排水接头。 6、对于水冷式冷水机,要根据机组制冷能力选用匹配的冷却塔。 7、冷冻水管试漏后,要包好保温层,避免冷量损失和防止管路滴水。 三、电源连接 1、冷水机电源采用三相五线,电源线(R.S.T)接电源线、或单相线(R.S.E),

(N)接零线,(E)接地线。 2、机组用主电源线经电控箱上的穿孔连接在箱内接线柱上,保证接线牢固。若 冷水机相位掣安装相反,控制面板上的红色指示灯(相位故障)亮,请将电源总掣关闭,然后将电源线R.S.T其中两相对调,再开启电源开关,这时电源指示灯亮,表明已恢复正常。 3、机组配电要求: 注意:主电源电压:额定电压±10%,主电源频率:50±2%Hz 主电源电压波动超过范围时,不准启动冷水机,否则视为错误操作,由此产生的机组损坏不在本公司保修、保养范围之内。 4、水系统的水流开关、水泵、冷却塔等连锁电路在必要时可正确连接在机组端 子2和3控制电路中,将端子2和3短接线去掉。 5、冷水机组设有电流过载保护,压缩机排进气端之高低压保护,马达线圈过热 保护,蒸发器防结冰保护,冷却水之水流连锁保护等多种保护措施。本公司冷水机组的电器控制先进可靠,并在出厂前已安装调试完成,切勿擅自改动,如确需改动请与本公司联系。 开机运行 一、开机前三检一禁 1、检查机组及其周围环境是否有异状。 2、检查机组电源连接是否妥当(电压是否符合要求)。额定电压±10%,主电源 频率:50±2%Hz。 3、检查冷冻水阀是否已开启,对于水冷式冷水机来说,还要检查冷却水阀是否 开启,冷水塔是否在备用状态。 ※开机前,冷水机水箱和冷凝器必须注满水,严禁无水操作。 二、冷水机操作 当电源接通及水阀开启后,先开系统中的水泵、水塔,后开冷水机上的水泵开关,这时要注意水泵运转方向,确保水泵按箭头方向运转;如方向相反,将电线R及S对调接即可,然后开启压缩机开关,等待三分种,第一机头启动;再等待一分钟,第二个机头启动,此时操作已完成。再把温控器调节至所需之温度(通常情况下,温度调节不低于3度,以防止蒸发器结冰),当压缩机运行至所调温度时,它会自动关闭;当温度上升至所调温度时,机组会自动开启。如此循环,达到理想之效果。(附温控说明具体操作书) 开机步骤:电源总闸→系统水泵开关、水塔开关→机组水泵开关(注意方向)→1号压缩机开关(等待三分钟)→2号压缩机开关(等待一分钟)→温度调整 关机步骤:2号压缩机开关→1号压缩机开关→机组水泵开关→系统水泵开关→水

工业冷水机进水泵房安全操作规程(标准版)

( 操作规程 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 工业冷水机进水泵房安全操作 规程(标准版) Safety operating procedures refer to documents describing all aspects of work steps and operating procedures that comply with production safety laws and regulations.

工业冷水机进水泵房安全操作规程(标准 版) 一、工业冷水机污水入池前准备.根据调度指令,及时开启指令中规定设备。.开启闸门启闭器,如用电关启时,则手柄必须脱离转动轴,如用人力时,关掉电源将手柄插入摇动。.闸门启闭机开闭时应守机使用,待停机后方可离开机旁,绝不允许投入运行后,随即离开。.开启旋转格栅应严格按照旋转格栅使用要求执行,并守机十分钟,检查机械设备有无异常情况后方可离机,绝不允许投入运行后,随即离开。.在池内水位达到工艺规定标高时,方可启动水泵,同时根据水池水位情况与值班调度取得联系。 二、工业冷水机起动、运转.按调度指令打开切换井的进出水闸门,关闭其他各闸门。.水泵启动前,应向填料函上的接管,引注清水润滑橡胶轴承,待泵出水后即可关小,有水滴出为宜,检查泵

轴承位的油位,确保各处水、油路畅通。.水泵启动前检查各连接部位应无松动,用手转动联轴器,看是否灵活,泵内是否有响声。.水泵启动时,机旁不得站人,启动后应至少守机五分钟检查设备情况,如有不正常的振动和声音或出水情况有异常应立郧停机检查,绝不允许投入运行后随即离开机泵。.水泵在运行中,应注意以下事项:()检查各个仪表工作是否正常、稳定,特别注意电流表是否超过电动机额定电流,电流过大,过小应立即停机检查。()水泵流量是否正常,检查出水管水流情况,根据水池水位变化,估计水泵运行时间,及时与调度联系。()检查水泵填料压板是否发热,滴水是否正常,每班不得少于八次。()注意机组的响声,振动情况。()检查轴承电机温升情况,发现异常应立即停机,通知值班调度。()检查格栅及进水口是否堵塞,水位是否过低。.水泵电动机在冷状态下一般允许连续起动六次,两次间隔时间至少十五分钟。 三、停机.达到工艺要求或接受调度指令,应立即停机,关闭其闸门,停机后,应把使用设备擦洗干净,设备周围打扫干净。.冰冻季节停机后,应排除泵内积水,以免损坏零件。.备用泵应每星期

40STD-W水冷说明书

目录 一产品简介 (2) 二机组运行方式 (3) 三运输与安装 (10) 四使用与维护 (12) 五机组安装系统示意图 (18) 敬告各位用户:在使用本机组时请先熟读使用说明书,并严格按照说明书要求进行安装操作。机组在安装使用过程中出现质量问题,经生产厂家确认为用户违规安装操作而造成的质量问题,生产厂家将收取一定的维护费用,敬请各位用户谅解。

一产品简介 本公司专业生产各种制冷设备,40ST系列螺杆式冷水机组是公司主导产品之一,该系列冷水机组的制冷量由30KW∽1036KW,以满足客户不同的需求。本系列产品采用台湾汉钟半封闭5:6超高效螺杆式压缩机,利用数控机床及全自动焊接技术生产的壳管式换热器,配以各种进口零配件及电控元件,采用现代先进生产设备装配而成,有单制冷系统及双制冷系统两种不同的运行方式。 1 . 压缩机 采用原装进口半封闭双螺杆式压缩机,润滑油采用压差式供油系统,不需润滑油泵,利用活塞阀作多级制冷容量控制。电机采用两极三相感应式电动机,利用冷媒冷却,为保证螺杆旋向正确,设有逆相保护;为防止排气温度过高,设有排气过热保护。 2 . 冷凝器 采用壳管式冷凝器,热交换管为外鳍紫铜管,冷凝器两端盖为可拆式,可拆下端盖清洗铜管,冷凝器筒身上装有易熔塞,保证制冷系统安全工作。 3 . 热力膨胀阀 采用进口热力膨胀阀,保证制冷系统工作的可靠性、准确性。 4 . 蒸发器 壳管式干式蒸发器,热交换管采用内鳍紫铜管,并附有冷媒分流装置,可使冷媒均匀分配至各热交换管中,提高了换热效率。对于多压缩机冷水机组而言,每个压缩机都配有蒸发器与冷凝器,三者组成独立的制冷系统,由于构造方面的原因,往往将两个蒸发器的水路连通,制冷回路乃各自独立。蒸发器外表贴附保温材料,避免冷量损失。 5 . 系统配件 电磁阀、热继电器、接触器等主要配件均采用进口元件,以确保制冷系统运行的准确性和可靠性。 6.型号命法 40ST D-XXX X X X 设计代号:B热回收 C低温 E电脑近控制 H水源热泵 压缩机数量:S单压缩机 D双压缩机 冷却方式:W水冷式 机组代码 改型顺序号 螺杆式冷水机系列

水冷式冷水机组说明书

水冷式冷水机组简介 一、简介 水冷式冷水机组是本公司综合国内外同类产品的优点而设计开发的新一代产品。该产品把高可靠性、高效率、高度自动化等优点完美地结合在一起,是一种使用更方便、运行更可靠的空调主机。该产品广泛适用于商场、宾馆、演剧院、医院、大 型厂房及高层搂宇等需要空调的场所。 二、机组主要特点 1. 机组的分类 根据选用压缩机的不同分为二类: 水冷式螺杆型冷水机组 水冷式往复型冷水机组 2. 机组规格齐全,用户选择余地大 螺杆型:制冷量范围:174kW?3960kW 往复型:制冷量范围:166kW?2105kW 3 、微电脑自动控制系统采用先进的控制技术控制机组全天候自动运行,使机组始终运行在最佳工况点以获得高能效比,机组各项保护功能齐全,可进行远距离控制,控制器采用西门子原装PLC。 4、能量调节 压缩机的能量调节阀与PLC 控制器的良好配合,实现了机组根据负荷的变化自动进行0?100%的能量调节,具有显著的节能效果。 5、制冷系统 多机头机组均采用独立的冷媒回路系统,使机组的运行更趋于稳定、可靠。 6 、噪音低、振动小压缩机底部的避震垫,降低机组的噪音和振动。 7 、机组检验、安装机组出厂均经严格检测,所有保护参数均已设定,电源、供水管安装完毕后加入适量的制冷剂即可。 三、机组的组成与主要部件简介水冷式冷水机组主要由压缩机、干式壳管式蒸发器、壳管式冷凝器、节流机构、辅助制冷配件以及电控系统等所组成。 1 、压缩机水冷式螺杆型冷水机组采用国际著名的压缩机,性能优越,运行可靠,使用寿命长,其中:——采用双轴旋转排气,提高压缩比和效率,冷媒直接冷却电机,提高电机效率,节能达10%以上;——压缩过程自动Vi (内容积比)控制,避免了过压缩而引起的能量损失,实现了在较宽应用范围内的高效率; ——精巧的设计,使其体积小,重量轻;——双螺杆表面紧密配合,降低了轴承和护架上的设计应力,保证了压缩机运行平稳,降低了噪音 和振动。 水冷式往复型冷水机组采用国际著名的活塞半封闭式压缩机,性能优越,运行可靠,使用寿命长,其中: ——活塞半封闭式压缩机具有高性能系数;——高品质及高度精密阀门设计,以低容积余隙达成高效率运转;——最佳马达绝缘,适合与各种不同功能用途; ——构造精密,体积小;——运动部件的平衡经过完美的设计,最大幅度地减少振动,降低了噪音。 2、干式壳管式蒸发器采用壳管式蒸发器,结构紧密,重量轻,占地面积少,回油方便,换热效果高,壳体两端盖板可拆卸,便于保养,检修。 3、壳管式冷凝器采用壳管式冷凝器,结构紧密,重量轻,壳体两端盖板可拆卸,便于现场保养清洗,另附加安全阀等装置兼

冷水机安全操作指导书

文件标题:冷水机安全操作指导书 1.0目的 1.1规范冷水机操作,确保冷水机安全运行,减少故障发生,提高设备的使用率。 2.0适用范围:冷水机的操作。 3.0职责 3.0.1操作工依照安全操作指导书要求进行操作,确保冷水机安全运行。 3.0.32做好开机前系统的准备工作,根据实际情况开机及停机。 3.0.3保存机器的运转记录并记载任何异常状况。 3.0.4检查机器设备,做例行的调整及控制测试,保持适当的冷媒量。 4.0操作细则 4.0.1.每次开机前需确认:(1)电源电压正常。380V±10%(2)冷冻水、冷却水系统相应阀门已打开。(3)冷却塔水量充足,冷冻水自动排气阀打开。补给水系统正常。(4)压差旁通阀正常工作。(5)机组已经过12小时通电预热。 4.0.2 开机程序:(1)启动冷却、冷冻泵及风机盘管、冷却塔等辅助设备,检查冷冻水和冷却水流量是否正常,及其它设备动作是否正常。(2)设定需要的冷冻水温度。(3)按下开启(ON)按钮,启动机组。 4.0.3.日常运行检查内容,机组启动后操作人员应检查并记录机组各项运行参数。(1)机组吸排气压力。若排气压力超高,应检查冷却系统是否正常,若压力过低,应检查系统是否泄漏冷媒。正常范围:排气1.1-1.9MPA吸气0.4-0.8MPA(2)机组三相电压电流。(3) 冷却、冷冻水进出水压力及温度。当冷却水的进水

温度降到很低时,可以关闭冷却塔风扇,或加装冷却水旁通管,使部分冷却水不经过冷却塔。 工作范围:冷却水出口温度22℃至37℃,冷却水出口温差3.5℃至10℃,冷冻水出口温度5℃至20℃冷冻水出口温差值2℃至10(注:根据主机规定范围) (4)温度控制器,机组能否自动启停及加减载。(5)冷冻油液位应在油镜半镜以上。(6)检查机组有无异响。 4.0.4.停机程序:(1)按下停机(OFF)按钮,停止机组(2)停止冷却塔、冷却泵。(3)最后停止冷冻泵跟末端设备。 5.0安全运行注意事项 5.0.1严禁超越安全“设定值”调节安全装置! 5.0.2严禁先停冷却、冷冻泵再停机组! 5.0.3严禁长期无水流开关运行机组! 5.0.4严禁在保护装置异常时开机! 5.0.5严禁在冷却水或冷冻水不足时开机! 5.0.6严禁在长期断电后,不对机组预热即开机! 5.0.7严禁在水压水流不稳定时开机! 5.0.8严禁机组在明显受到管路系统振动时开机!

相关文档