文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 钻孔灌注桩资料模板

钻孔灌注桩资料模板

钻孔灌注桩资料模板
钻孔灌注桩资料模板

隐蔽工程报验单

工程名称:编号:

监理机构:项目监理部

按合同文件和规范要求,已完成 #钻孔灌注桩隐蔽工程,并经自检合格,报请查验。附件:

1、隐蔽工程验收记录

2、(钢筋笼)检验批质量检验记录表

3、灌注桩成孔施工记录

4、灌注桩隐蔽验收记录

5、砼浇筑报审表

6、灌注桩水下砼施工记录

技术负责人:日期:

承包人:

监理工程师验收意见:

1、同意验收□

2、按上述意见整改□

3、不同意验收□

监理工程师:日期:年月日本表一式三份,业主(建设单位)、监理、承包人各一份

隐蔽工程验收记录

施工单位:编号:

单位工程隐蔽项目钢筋工程验收部位 #桩基础验收日期

验收数量1根记录编号

隐蔽工程内容及简图

本构件根据池州长九(神山)灰岩矿项目矿山建设一期工程设计图纸:;进行施工,构件型号及编号:

1、钢筋的品种、规格:

现申请隐蔽验收!

施工

单位

检查

意见

技术负责人:质量检查员:

年月日

监理

建设

单位

验收

意见代表签字:

年月日

(钢筋笼)检验批质量检验记录表

编号:单位工程

分部工程

分项工程检验部位

施工单位项目负责人

质量检验标准及编号建筑地基基础工程施工质量验收规范(GB 50202-2002)

质量标准规定施工单位检验记录监理单位检验记录

主要检验项目1 钢筋的品种、规格和数量应满足设计要求。

2 钢筋的质量必须符合现行国家标准的有关规定。

3

受力钢筋接头的连接方式、接头位置、同一截面接头数量和绑扎接头的搭接长度应符合现行行业标准的有关规定。

4

钢筋焊接接头和机械连接接头的力学性能应符合现行行业标准的有关规定。

5

钢筋保护层的厚度不应小于设计要求,其正偏差不应大于10mm。

一般检验项目1

钢筋应平直、无损坏,表面不得有裂纹、油污、颗粒状

或片状锈片。

2

钢筋焊接接头和机械连接接头的外观质量应符合现行

国家标准的有关规定。

3

钢筋骨架应绑扎或焊接牢固,绑扎铅丝头应向里按倒,

不应伸入钢筋保护层。

允许偏差

项目

允许偏差值

(mm)

实测偏差值(mm)

抽查实测值

(mm)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

钢筋骨

架外轮

廓尺寸

长度+5 -10

直径+5 -10

2

受力

钢筋

间距±15

层距或排距±10

3 弯起钢筋弯起点位置±20

4 箍筋、分布筋间距±20

允许偏差项目共检测点,合格点,合格率%

施工单位

检验结果

分项工程技术负责人:质量检查员:

年月日年月日

监理单位

检验结论

监理工程师:年月日

灌注桩成孔施工记录

工程名称:

施工单位:

桩位: #编号:

平台标高(m) 设计桩顶标高(m)

护筒直径(m) 护筒长度(m) 护筒顶口标高(m) 钻头类别钻头直径(m) 钻头长度(m) 钻孔深度(m) 孔底标高(m) 岩面标高(m)

工作时间

工作内容钻进深度(m)

孔内土壤、岩石描述

起止总计开钻停钻小计

备注

技术负责人: 班组长: 记录人:

灌注桩隐蔽验收记录

工程名称:

施工单位:

桩位编号:编号:

检验项目

质量情况

设计实际偏差孔径(mm)

孔深(m)

孔倾斜(%)

沉渣孔底标高(m)

清孔后底

标高(m)

入笼后底

标高(m)沉渣厚度(mm)

泥浆

密度

清孔前

清孔后粘度

(S)

清孔前

清孔后含砂率

(%)

清孔前

清孔后

钢筋笼

直径(m)长度(m)焊接情况

保护层(mm)顶标高(m)

验收意见

年月日监理单位代表

施工单位

技术负责人质量检查员分项技术负责人

砼浇筑报审表

工程名称:

编号:分部工程:分项工程:监理机构:项目监理部

下列构件已通过隐蔽验收,并已具备浇筑条件,请予审查和批准。

构件名称规格数量设计砼

标号

浇筑方量

(m3)

隐蔽验收单

编号

设计配合比

报告单编号

原材料跟踪记录及施工配合比

材料名称规格批号材料报验单编号施工配合比每罐用量(kg)

水泥

人工砂

碎石

外加剂

掺合料

计划浇筑时间月日时至月日时浇筑劳动力、设备配备搅拌站座,拖泵套,工人人。

技术负责人:日期:

承包人:

监理机构审查意见:

1、同意浇筑

2、不同意浇筑

监理工程师:日期:

本表一式三份,业主(建设单位)、监理、承包人各一份

灌注桩水下混凝土施工记录

工程名称:

施工单位:

桩位:编号:

设计桩径(m)设计桩顶标高(m)设计桩底标高(m)/

浇注前孔底标高

(m) 护筒顶标高(m)计算混凝土量(m3)

设计强度等级

(Mpa)

混凝土配合比编号/试件编号/导管直径(mm)导管长度(m)隔水塞形式/浇注日期年月日气候

检查序号

时间

时、分

孔内混

凝土面

深度

(m)

导管内

混凝土

面深度

(m)

拆除导管导管

底口

埋深

(m)

实际砼数量

备注

长度(m)罐数

数量

(m3)

累计数

量(m3)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

其他记载

技术负责人:班组长:记录人:

(灌注桩)检验批质量检验记录表

编号:单位工程

分部工程

分项工程检验部位

施工单位项目负责人

质量检验标准及编号建筑地基基础工程施工质量验收规范(GB 50202-2002)

质量标准规定施工单位检验记录监理单位检验记录

主要检验项目1 桩孔的直径、深度应满足设计要求。

2 孔底沉渣厚度应满足设计要求

3

混凝土原材料、混凝土配合比、拌合物质量,混凝土强度等应符合规范要求

4

钢筋笼用钢筋品种、规格、质量、主筋数量长度、成型质量应满足设计要求

5

混凝土灌注应连续,每孔浇注数量不得小于计算体积

6

灌注桩桩身完整性检测数量和结果应满足设计要求,并应符合现行有关标准的规定

一般检验项目1

桩顶部的浮浆和松散混凝土应凿除,桩顶标高

应满足设计要求

项目

允许偏差值

(mm)

实测偏差值(mm)

抽查实测值

(mm)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 钢筋笼顶标高±50

2

单排桩、边桩50

群桩的中间桩100

3 垂直度(每米)10

允许偏差项目共检测点,合格点,合格率%

施工单位

检验结果分项工程技术负责人:质量检查员:

年月日年月日

监理单位

检验结论

监理工程师:年月日

螺旋钻孔灌注桩资料

螺旋钻孔灌注桩 依据标准:《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 《建筑桩基技术规范》JGJ94-94 1、范围 本工艺标准适用于工业及民用建筑中地下水以上的一般粘土、砂土及人工填土地基螺旋成孔的灌注桩。 2、施工准备 2.1作业条件 。施工用临时设施准备就绪。、场地标高一般为承台梁的上皮标高,并经过夯实或碾压。 、分段制作好钢筋笼,其长度以5?8m为宜。、据图纸放轴线及桩位点,抄上水平标高木橛,并经过预检签字。、施工前作成孔试验,数量不少于2 根。 、选择和确定钻孔机进出路线和钻孔顺序,制定施工方案,做好技术交底。 2.1.1、地上、地下障碍物都处理完毕,达到“三通一平” 2.1.2 2.1.3 2.1.4 2.1.5 2.1.6 2.2材质要求 2.2.1、水泥:采用32.5 级矿渣硅酸盐水泥。 2.2.2、砂:中砂或粗砂,含泥量不大于5%。 223、石子:卵石或碎石,粒径5?31. 5mm含泥量不大于2%。 2.2.4、水:自来水或不含有害物质的洁净水。 2.2.5、钢筋:钢筋的级别、直径必须符合设计要求,有出厂证明书及复试报告,表面无老锈和油污。 2.2.6、垫块:用1:3水泥砂浆埋22号火烧丝提前预制成或用塑料卡。 2.2.7、火烧丝:规格1 8 ?20号铁丝烧成。 2.2.8 、外加剂、掺合料。 2.3工器具主要工器具:螺旋钻孔机、机动小翻斗车或手推车、长短棒式振捣器、溜筒、盖板、测绳、手把灯、低压变压器及线坠等。 3、操作工艺 3.1工艺流程钻孔机就位——钻孔——检查质量——孔底清理——孔口盖板——移钻孔机——移盖板测孔深、垂直度——放钢筋笼——放混凝土溜洞——浇筑混凝土(随浇随振)——插桩顶钢筋 3.2操作工艺 3.2.1钻孔机就位钻孔机就位时,必须保持平稳,不发生倾斜、位移,为准确控制钻孔深度,要在机架上或机管上作出控制的标尺,以便在施工中进行观测、记录。 3.2.2钻孔 调直机架挺杆,对好桩位(用对位圈),开动机器钻进、出土,达到控制深度后停钻、提 钻。

钻孔灌注桩工程资料

钻孔灌注桩工程 施 工 组 织 设 计 施工单位: 编制人: 审核人: 编制日期: 2008年1月30日 施工组织设计(方案)审批表工程名称:

编制人:日期: 项目经理意见:签字:日期: 公司部门会审 部门名称意见盖章日期安全科 技术质量科 器材科 预算合同科 总工程师批准意见: 签字:日期: 目录

一、工程概况 二、施工部署 三、施工平面布置 四、施工准备工作 五、施工进度计划 六、机具设备、材料计划 七、劳动力计划 八、主要施工方法 九、保证措施 十、编制依据

一、工程概况: 1、项目名称:住宅 2、建设单位:天津市津南区建设开发公司 3、设计单位:中联建筑设计有限公司 4、建设地点:天津市津 5、项目概况:该工程基础为钻孔灌注桩基础,框架结构。本项目工程采用C30砼直径550钢筋砼钻孔灌桩,总的桩数约618根。设计桩长24米(其中试桩18根C30砼)约工程量4000m3(7#、9#、10#、11#、12#、13#各103根)。工程试桩采用工程桩。 6、工期:由2008年1月30日至2008年2月18日,总日历日20天。

二、施工部署: 1、施工组织机构及管理人员:我公司要发挥基础工程施工的优势,在本项目施工中组织先进的项目管理体系,创造一流的工程质量。根据工程特点及需要,配备有丰富施工经验和专业知识的管理人员。项目经理全权负责工程的管理,对工程质量、工期、安全、成本和文明施工等进行高效率、有计划的组织施工。 2、工程施工总体目标: ①工期目标: 20天 ②质量目标: 合格 ③安全目标: 事故发生率3%以内 ④文明施工及环保目标:达标 3、施工程序: 接受打桩施工任务→了解施工现场条件→安排施工任务计划→熟悉有关打桩资料,编写施工方案→做好施工准备→组织设备与人员进场→组装机械进行试桩→正式打桩→任务结束→资料整理竣工验收 4、施工安排方案: 根据工期要求及施工条件,安排3台潜水桩机进场昼夜施工作业。 三、施工平面布置:

钻孔灌注桩资料表格

钻机定位复检及开孔通知书

甬统表C01-29 检验批、分项、子分部(分部)工程质量报验表 工程名称:西洪大桥及接线工程(环镇北路~北环快速路)施工Ⅱ标段编号: 本表由施工单位填报,经项目监理机构审查签认后,建设单位、监理单位、施工单位各存一份。

隐蔽工程检查验收记录质检表4 主控项目: 1、钢筋的品种、牌号、规格和技术性能必须符合国家现行标准规定和设计要求。 2、钢筋进场时,必须按批抽取试件做力学性能和工艺性能试验,其质量必须符合国家现行标准的规定。 3、当钢筋出现脆断、焊接性能不良或力学性能显著不正常等现象时,应对该批钢筋进行化学成分检验或其他专项检验。 4、钢筋弯制和末端弯钩均应符合设计要求和CJJ2-2008规范第6.2.3、6.2.4条规定。 5、钢筋的连接形式必须符合设计要求。 6、钢筋接头位置、同一截面的接头数量、搭接长度应符合设计要求和CJJ2-2008规范第6.3.2和6.3.5条的规定 7、钢筋焊接接头质量应符合国家现行标准《钢筋焊接及验收规程》JGJ18的规定和设计要求。 8、HRB400带肋钢筋机械连接接头质量应符合国家现行标准《钢筋机械连接通用技术规程》JCJ108的规定和设计要求。 9、钢筋安装时,其品种、规格、数量、形状必须符合没计要求(HRB40025、HRB40020、HPB300Φ10)。一般项目: 1、钢筋表面无裂纹、结疤、折叠、锈蚀和油污,钢筋焊接接头表面无夹渣、焊瘤。 2、声测管的规格、数量、位置等必须符合设计要求。 3、受力钢筋间距:(允许偏差±10 mm)设计:应检点数:3点/构件 实测: 4、螺旋箍筋间距:(允许偏差±20 mm)设计:应检点数:5点/构件 实测: 5、钢筋骨架尺寸: 长度:(允许偏差±100mm)设计:应检点数:3点/构件 实测: 直径:(允许偏差±10mm)设计:应检点数:3点/构件 实测: 6、保护层厚度:(允许偏差±5mm)设计:应检点数:10点/构件 实测:

钻孔灌注桩资料表格(全套)

. 施工放样现场记录表 承包人:合同号: 监理单位:编号:浙路(JS)101单位工程分项工程施工日期 分部工程桩号、部位检测、记录日期 施工放样示意图: 承包人自检说明:监理检评: 现场监理日期施工负责 人 日期 质检员 日期 施工员 日期 浙江省交通厅工程质量监督站监制

桩基础回旋钻孔原始记录(一) 承包人:监理单位:合同号: 结构物名称:工程编号:浙路(JS)606墩号桩号 设计桩径 (m) 设计桩底标高开钻日期 施工前准备情况 地面标高水位标高护筒顶面 标高 护筒底面标高钻孔平台标高 钻盘顶面 标高 基准面 位置 护筒型式护筒埋深护筒内水 位标高 钻机型号 钻头型式及直 径 钻头高度 方钻杆 长度 起止接钻杆 情况 钻进深度(m)地质情况泥浆情况 工作内容 日时:分日时:分 时间 时:分节 数 长度 基准面 至方钻 杆读数本次累计 孔底 标高 钻渣 情况 设计地 质 实际 地质 比重粘度 砂 率 记事 填表说明:1、此表按桩基填写,开钻阶段使用;2、应详细填写施工过程;不同地质交界面应明确填写,交界面的标高应经设计、监理认可。 质检员:施工负责人:施工员:现场监理: 浙江省交通厅工程质量监督站 .

. 桩基础回旋钻孔原始记录(二) 承 包 人: 监理单位: 合 同 号: 结构物名称: 工程编号: 浙路(JS )606-1 墩号 桩号 设计桩径 (m )设计桩底标高 开钻日期起 止 接钻杆情况钻进深度(m) 地质情况泥浆情况 工作内容 日 时:分 日 时:分时间时: 分 节数 长度 基准面至方钻杆读数 本次 累计 孔底标高 钻渣情况 设计地质 实际地质 比重粘度 砂率 记事 辅助生产时间(h ) 非生产停钻时间(h )纯钻时间 清孔 检孔 检查 机具 其它 小计 孔内事故 机械事故 待料 停电 其它 小计 合计时 间 (h ) 监理终孔 意见: 时间统计

钻孔灌注桩全套资料样表

钻孔灌注桩全套资料样表

监表5 检验申请批复单 施工单位:合同号: 监理单位:编号: 工程路基工程(1-13米小桥) 施工 工程钢筋加工及桩号K16+819 0#-1桩检验受力筋间距、箍筋间距、钢筋骨架尺寸、要求到现场检验时间:年月日 施工单位递交日期、时间和签字:分部项目经理监理收件日期、时间和签字:监理员签字年监理意见: 经抽检,符合设计及JTG/T F50-2011《公路桥涵施工技术规范》要求。现场监理:监理员日期:

本项目可以继续进行 下道质量证明附件: 1、通施15表钢筋加工及安装检查 监理工程师签字: 专业监理工程师施工单位收到时间签字: 分部项目经

钢筋加工及安装检查表 合同段: 起讫桩号 第 页 共 页 通用施15表 工程名称 路基工程1-13米小桥) 桩号及部位 K16+819 0#-1桩基 施工日期 检测日期 项次 检测项目 设计值 规定值或 允许偏差 检测值 1 受力钢筋间距mm 两排以上排距 ±5 同排 梁、板、拱肋 ±10 基础、锚碇、墩台、柱 ±20 灌注桩 ±20 2 箍筋、横向水平钢筋、螺旋筋间距mm ±10 3 钢筋骨架 尺寸mm 长 ±10 宽、高或直径 ±5 4 弯起钢筋位置mm ±20 5 保护层厚度mm 柱、梁、拱肋 ±5 基础、墩台、锚碇 ±10 板 ±3 钢筋接头 最大比例(%) 50 接头方式 接长(cm )

外观检查 钢筋表面无铁锈及焊渣 检查 施工员1 记录 施工员2 复核 质检部长 施工单位意见: 经自检,符合设计及JTG/T F50-2011《公路桥涵施工技术规范》要求。 签名:分部经理年月日 监理工程师意见: 经抽检,符合设计及JTG/T F50-2011《公路桥涵施工技术规范》要求。 签名:专监年月日

钻孔桩合同(范本)

钻孔灌注桩施工分包合同 合同编号: 发包方(甲方):上海市第五建筑有限公司承包方(乙方): 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《上海市建筑市场管理条例》及有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,结合本工程实际,为明确双方的责任、权利和义务,经甲、乙双方协商一致,订立本合同。 第一条工程概况 1.1工程名称:_____________________________________________ 。 1.2工程地点:_____________________________________________ 。 1.3承包范围及内容:______________________________________ 。 1.4甲方视需要,可对乙方承包范围及内容作出增减或调整,也可对乙方 承包范围内的某一分项、某一产品、半成品材料等另行指定施工单位或供应商。乙方应无条件接受,也不因此作为对其余项目合同单价和总价作出调整的理由。 1.5承包方式:本工程采用“包工期、质量、安全、文明施工、环境保护、 及涉及本合同承包范围内甲方对业主的承诺及业主对甲方所作的规定、约束等”的包干方式,全面负责本合同范围内的全部工作内容,处理好政府主管部门和社区地方关系。 第二条合同工期 2.1乙方接甲方进场通知后—日内做好施工现场准备工作。 2.2合同工期:本工程于____ 年—月—日开工,至_______ 年 ___ 月 日竣工,共 ___ 个日历天。 2.3工期延误时,乙方须向甲方支付违约金,违约金为每延误一天, 按本合同总价的计算,按天累计。 2.4遇有下列情况之一,经甲方同意并报业主书面签字盖章认可后, 可考虑工期延长(如业主不同意工期延长,则按上述2.3执行): a.因不可抗力的影响; b.重大的设计变更、修改而增加的工作量,使乙方工程进度无 法按原计划进行; c.非乙方原因的停电、停水造成停工时间连续12小时以上。

钻孔灌注桩要做哪些资料

钻孔灌注桩资料怎么做? 钻孔桩监-02表工程分项开工申请批复单 监-07表中间交工证书 桥评-02表钢筋加工及安装质量检验评定表 桥评-13表钻孔灌注桩质量检验评定表 监-03表检验申请批复单 桥施-02-1表钻孔记录表(冲击钻) 桥施-02-2表钻孔施工原始记录(回旋钻进) 桥检-02表灌注桩成孔检查原始记录 监-03表检验申请批复单 桥施-05表钢筋施工原始记录 桥检-01表钻孔桩终孔后灌注混凝土前检查表 监-03表检验申请批复单 桥施-06-1表混凝土施工原始记录 桥施-04表水下混凝土灌注施工原始记录 时间方面记住开钻前的时间和下钢筋笼的时间钻孔灌注桩资料最主要的还是钻孔原始记录和水下砼灌注原始记录试验和测量方面的问你们项目部相应人员钢筋这一块的话看你们的设计要求要多少根和多大直径的焊接多少等等说句难听的就是编 钻孔桩当然是一根桩一个资料,包含开孔通知,钻孔记录表、隐蔽工程验收记录、清空记录表、混凝土灌注记录,另外还有测量放线、技术复核、混凝土灌注桩钢筋笼检验批等等的资料! 钻孔灌注桩资料需要做哪些表格? 1、桩基地质柱状图, 2、孔位偏移的测量资料, 3、孔深、泥浆比重等资料, 4、钢筋原材料的加工资料, 5、钢筋的连接和安装资料,7、混凝土的原材料资料,8、混凝土的配合比资料,9、混凝土的施工及养护资料。 我们这边的铁路桥梁桩基就是这么多,共9个表格 钻孔灌注桩要做哪些资料? 按工序来啊1、测量放样;2、护筒埋设;3、钻孔记录;4、成孔检查;测量方面要报审一份桩位基准线。施工方面:开钻通知单、钻进记录表、测孔

冲孔灌注桩验收需上交哪些资料,需要准备哪些资料? 他们说的太笼统了,我给你列一下你:冲孔桩施工记录表、水下砼施工记录表、钢筋笼验收记录表、钢筋笼制作验收检验批、完工报验单(单桩)、混凝土浇注令、混凝土灌注申请单、钢筋笼隐蔽验收记录、桩隐蔽记录、冲孔灌注桩检验批。这些就是一条桩的资料。 另外你还得提供静载、抽芯、轻触等检验报告。 海南房建资料里钻孔灌注桩资料都有哪些 1、施工单位资质报审、检验中心资质报审(以前有)、混凝土资质报审;施工人员报审(特种人员:桩机操作员、电焊工、强弱电工); 2、各种方案:钻孔桩施工方案、临时用电用水方案、三防方案(忘了几防了)、安全文明施工方案等各种乱七八糟的方案; 3、钢筋原材检验报告(注意出报告的日期哦)、焊条也是要报的 4、桩检验资料: 单桩3天同条件、单桩28天标养试压报告;桩试压报告;桩抽芯报告、桩轻触报告(以上这三项是看设计上要求,有的抽芯,有的轻触不一样)、温度记录表;混凝土强度评定表; 5、钻孔桩单桩施工资料: 施工记录表、水下砼灌注记录表、单桩完工报验单(钻孔灌注桩施工检验批)、钢筋笼报验单(钢筋原材检验批、灌注桩钢筋笼制作检验批、钢筋笼隐蔽验收记录表)、浇注令、现浇记录表、混凝土进场报验; 6、分部分项完工验收单; 钻孔灌注桩施工资料,施工单位要做哪些资料,什么顺序(目录)......? 答案一:按工序来啊 1、测量放样; 2、护筒埋设; 3、钻孔记录; 4、成孔检查; 5、钢筋笼加工; 6、钢筋笼安装; 7、砼浇筑; 8、成桩检查; 9、桩检 10、砼坍落度报告; 11、砼强度报告。 不一定全,但应该差不多了。

钻孔灌注桩基础知识

旋挖钻机 旋挖钻机是一种适合建筑基础工程中成孔作业的施工机械。主要适于砂土、粘性土、粉质土等土层施工,在灌注桩、连续墙、基础加固等多种地基基础施工中得到广泛应用。 最大成孔直径可达1.5~4m,最大成孔深度为60~90m,可以满足各类大型基础施工的要求 施工中的细节 (1):声测管端口毛刺注意处理,要求整洁干净; 声测管 常用的管子有钢管、钢质波纹管、塑料管3种。 钢管 优点是便于安装,可用电焊焊在钢筋骨架外,可代替部分钢筋截面,而且由于钢管刚度较大.埋置后可基本上保持其平行度和平直度,许多大直径灌注桩均采用钢管作为声测管。但钢管的价格较贵: 钢质波纹管 是一种较好的声测管材料,它具有管壁薄、钢材省和抗渗、耐压、强度高、柔性好等特点,通常用于预应力结构中的后张法预留孔道:用做声测管时。可直接绑扎在钢筋骨架上,接头处可用大一号波纹管套接。由于波纹管很轻,因而操作十分方便,但安装时需注意保持其轴线的平直。 塑料管 声阻抗率较低,用做声测管具有较大的透声率,通常可用于较小的灌注桩,在大型灌注桩中使用时应慎重,因为大直径桩需灌注大量混凝土,水泥的水化热不易发散:鉴于塑料的热膨胀系数与混凝土的相差悬殊,混凝土凝固后塑料管因温度下降而产生径向和纵向收缩,有可能使之与混凝土局部脱开而造成空气或水的夹缝,在声通路上又增加了更多反射强烈的界面,容易造成误判。 声测管的直径,通常比径向换能器的直径大l0mm即可,常用规格是内径50-60mm。管子的壁厚对透声率的影响很小,所以,原则上对管壁厚度不作限制,但从节省

用钢量的角度而言,管壁只要能承受新浇混凝土的侧压力,则越薄越省。 成本 在较深的桥梁码头高层建筑钻孔灌注桩施工中,对于灌柱桩基检测要求采用声波透射法检测桩基质量,按照设计要求应该预埋检测管(声测管)。桩径0.8m 以下的需埋设两根检测管,两根检测管必须固定在钢筋笼内同一直线上。桩径0.8m-2.0m的需埋设三根检测管,三根检测管必须呈等腰三角形固定在钢筋笼内。 2.0m以上的需埋设四根检测管,四根检测管必须呈正方形固定在钢筋笼内。常规要求采用外径50-60mm的钢管,壁厚 3.5mm左右,施工中采取现场焊接法(也有两管上下插入,做加固措施的声测管) 桩基在混凝土灌柱时对声测管的密封性、抗渗性、抗拉性、抗扭矩、抗压等方面的要求特别严格,生产及安装中稍有不慎将造成堵管、渗漏或管变形,桩基检测将无法完成。现场焊接无法检测管壁、接口及管底的封头密封性,因此抗渗漏性能很难保证。 桩基完整性检测 完整性检测常用的方法:低应变反射波法、超声波声波透射法、钻芯法等; 检测仪器:桩基完整性测试分析仪,数字超声波仪。 为检测成桩质量,本桩长大于40m或桩径大于2m的桩基,桩基设置有声测管。1m~2m的基桩每根桩在桩身钢筋内侧按120°布置三根声测管;大于2m 的基桩,桩身内埋设4根声测管,呈90°布置。声测管采用无缝钢管,内径50mm,壁厚3mm声测管与钢筋笼采用绑扎。施工时应仔细检查声测管管底及接头处是否密闭,底部用钢片焊接封闭,在检测管内注水,以防砂浆、杂物等堵塞管道。

钻孔灌注桩的一套完整桩资料

监A16编号:001 钻孔灌注桩报验申请表 工程名称:铜山区马坡王堂基站堂工程 致:徐州正方监理工程有限公司(监理公司) 我单位已完成了钻孔灌注桩施工工作,现上报该项报验申请表,请予以审核和签证。 附件: 1、桩基开工报告 2、桩位测量定位记录 3、复核记录表 4、钻孔灌注桩开孔申请表 5、钻孔灌注桩成孔施工记录 6、隐蔽工程(钢筋笼)检查验收表 7、钻孔灌注桩灌注前隐蔽工程验收记录 8、砼浇灌许可令 9、混凝土灌注桩钢筋笼检验批质量验收记录 10、混凝土灌注桩检验批质量验收记录 承包单位(章): 项目经理: 日期: 监理单位审查意见: 项目监理机构: 总/专业监理工程师: 日期:

本表一式四份,经监理单位审批后,建设单位、监理单位、承包单位、城建档案馆各存一份。 桩基工程开工报告 建设单位: 工程名称铜山区马坡王堂基站堂工程工程地点 施工单位建设单位 建筑面积结构层次28层中标价格承包方式劳务 定额工期计划开工 日期计划竣工 日期 合同编号 说明本工程管理人员、施工人员、机械设备均已到位; 施工用水、电已到位; 试桩桩位由合肥市测绘院测放,经复查符合设计图纸要求;材料已到位。 上项工程准备工作就绪,定于2016年月日正式开工,希望监理单位、建设单位进行审核,特此报告。 施工单位: 项目经理: (公章) 日期: 审核意见: 总监理工程师:(公章) 日期: 审核意见:

建设单位项目负责人: (公章) 日期:

实用标准文案 精彩文档 复核记录表 2016年08月03日施工单位工程名称或编号分部(部项)工程名称施工图纸编号 铜山区马坡王堂基站堂工程地基与基础结施-02 复核次目复核部位单位数量自复日期自复记录 桩位测量复核试桩个 1 符合设计要求及规范要求以上工程已经自行复核请于2016年月日时前来复核 复核日期年 月 日 时 复 核 意 见 监理单位复核人质检员制表王卫栋

钻孔灌注桩灌注记录表

钻孔桩水下混凝土灌注记录表 施工单位:编号: 工程名称XXXXX桥墩(台) 号 XX#墩桩号X 钻孔完毕时孔底标高(m)21.91 灌注前孔底 标高(m) 21.96孔底沉淀厚度(cm)5 钢筋笼长度 (m)46.36 钢筋笼底标 高(m) 22.30 护筒顶面 标高(m) 68.360 设计桩顶标高(m)64.196 泥浆比重(g/㎝)1.10 泥浆粘稠度 (s) 18 泥浆含砂率(%) 1.1 导管直径(cm)30 导管长度46 导管底标高 (m) 22.36 桩径(m) 1 砼强度等级C40 实测含气量 (%) 2.8;2.8 2.4;2.8 实测塌落度 (mm) 200, 210 入模温度(°C) 13.1;12.6; 12.4;12.5 灌注起讫时间2017.1.18 10:30-2017.1.18 12:57 设计灌注砼 方量(m3) 33.76 实际灌注砼方量(m3)34.5 序号测量时间 (时分) 灌注砼数量 (m3) 导管长度 (m) 砼面至导管 顶高度(m) 导管埋入深 度(m) 砼面标高 (m) 拆除导管 (节m) 附注 1 10:30 46 46.4 21.95 2 10:40 2.5 44.5 43.27 1.2 3 25.08 1×1.5 3 10:55 6.0 41.5 38.88 2.62 29.47 1×3 4 11:0 5 8.5 38.5 35.75 2.75 32.60 1×3 5 11:14 11.0 35.5 32.62 2.88 35.73 1×3 6 11:24 13.5 32.5 29.53 2.9 7 38.82 1×3 7 11:32 15.5 29.5 27.02 2.48 41.33 1×3 8 11:43 18.0 26.5 23.89 2.61 44.46 1×3 9 11:53 20.5 23.5 20.76 2.74 47.59 1×3 10 12:03 23.0 20.5 17.63 2.87 50.72 1×3 11 12:12 25.5 17.5 14.5 3.00 53.85 1×3 12 12:21 27.5 14.5 11.99 2.51 56.36 1×3 13 12:32 30.0 11.5 8.86 2.64 59.49 1×3 14 12:44 32.5 8.5 5.73 2.77 62.62 1×3 15 12:53 34.0 5.5 3.85 1.65 64.50 1×3 16 12:57 34.5 0 3.15 2.35 65.20 1×3+1×2.5 记录:分项工程技术负责人:专职质量检查员:

相关文档