文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 地板辐射采暖施工p

地板辐射采暖施工p

地板辐射采暖施工p
地板辐射采暖施工p

文章编号:1004—5716(2003)05—123—02中图分类号:TU11114+1 文献标识码:B

地板辐射采暖施工

梁明富

(中铁十一局集团建安公司,湖北襄樊441000)

摘 要:通过对地热管辐射采暖的施工简述,使大家了解地热辐射采暖的优越性和施工工艺流程,以及施工过程控制技术。

关键词:地热管;施工技术;质量控制

1 概述

葫芦岛北站候车大厅共有地热管辐射采暖面积1000m2, PEX辐射管长6000m,共有40个回路,8个分配器。通过供暖试验,采暖效果较好。

辐射采暖是利用先埋入地板内的热力管道,通过管内热水循环,将热量溢出加热整个地面,然后再通过热辐射和室内空气对流方式使室内温度上升,从而达到室内取暖目的。

2 地板辐射采暖的优缺点

2.1 地板辐射采暖的优点

(1)采暖卫生条件好、无污染、无噪声、适用于家庭和办公场所取暖。

(2)热效率高、节约能源、延长热源设备的使用寿命。

(3)热稳定性好,室内温度变化不大。

(4)节省室内空间,不占用室内使用面积。

(5)使用寿命长,地板内的采暖管道是用聚乙烯为主要材料,通过引发剂的作用将聚乙烯材料的分子结构由线形分子结构变成网状分子结构,使这种材料具有更好的抗老化等性能,一般使用寿命都在50年以上。

(6)室内热量均衡,它克服了常规散热器难以做到的靠暖气近的地方热量多,远的地方热量少的缺点,特别是会议室、礼堂、影剧院等大空间房屋矛盾比较突出,如果采用地板辐射采暖就克服了这一缺点。

(7)物业管理方便。2.2 地板辐射采暖的缺点

(1)一次性投资较高,它的工程造价是普通散热器采暖的1.2~1.5倍。

(2)采暖地板房间不能在地面上进行二次改造,不能订钉、打眼,否则整个地面将报废。

3 地热辐射采暖施工流程

辐射采暖地面硬化找平→铺设隔热板→铺设地热管→冲冼→试压→铺钢丝网片→铺豆石砼→作地面面层→竣工验收(见图1)。

图1 保温地面横断面示意图

线、通信线、有线网等等地面线应全部使之走入地下。有许多实例说明交叉口密如蛛网的线路不仅有碍市容,也非常不安全,使城市景观大打折扣。其三是转弯半径直圆和圆直点上应设计残疾人坡道,这从另一个侧面反映本地的文明程度。缘石半径与人行道应设置钢栏杆,隔离开人与机动车存在的隐患。第四,若交叉口较大有圆形环岛,环岛内切不可挪作它用。在环岛内所作的设计最能表达该市城市形象的主题思想,或作喷泉叠水,或作精品绿地,或作主题雕塑,它或能让你感觉闹中取静,或能使你神清气爽,或使你感到精神振奋,总之,可以完全发挥想象,大做文章,以小见大。第五,交叉口因四周跨路应预埋各种管道,谨防日后对交叉口大动干戈,市民对此深恶痛绝。

一条道路的设计,不能单纯地作为一个独立的项目进行考虑,不能脱离实际情况,主观想象。事实上,它应该是各个相关专业的最佳组合,涉及建筑、绿化、城市规划、交通管理等学科,综合性很强,它需要我们设计人员眼界要开阔,要有前瞻性,不断学习,努力钻研业务,提高专业水准和审美水平。设计必须是科学的、美观的、周到的、经济的,更能体现城市形象和时代特征。随着西部大开发,基础设施投资加大,城市道路的建设迎来了黄金时期,修好路、出精品是必然要求,也是设计人员奋斗的目标。

总第84期2003年第5期

西部探矿工程

WEST-CHINA EXPLORA TION EN GIN EERIN G

series No.84

May2003筑

w

w

w

.

z

h

u

l

o

n

g

.

c

o

m

4 地热辐射采暖施工

4.1 地面硬化找平

地热管施工前必须对地面进行硬化和找平,如果是楼面只需进行找平即可,硬化厚度一般应≥80mm,硬化材料采用的细石砼,其强度≥C15,伸缩缝间距为4m×5m,伸缩缝宽20mm(砼与墙体交接处应设伸缩缝),缝内用苯板或橡胶板填塞均可。找平层厚度一般不作规定,只需将基层抹平,表面无硬节,无硬坎即可,然后进行养护,使砼强度达到80%以上。

4.2 铺设隔热板

隔热板一般采用聚苯乙烯泡沫塑料板,其物理性能应符合以下要求:

(1)苯板密度应≥30kg/m3;

(2)导热系数应≤0105w/mk;

(3)压缩应力≥100kPa;

(4)吸水率≤6%;

(5)氧指数应≥30。

苯板厚度由设计定,一般为20~30mm,铺设时块与块之间应密贴,不能有间隙,在施工过程中,严禁明火进入现场。

4.3 地热管施工

(1)先在苯板上放样,用墨线或者灰线弹出每个管道回路的走向,丈量每个回路的管道长度(放样时,应尽量做到每个回路的管道长度大概一致,长度误差≤5m为佳)。

(2)地热管在铺设前应详细检查地热管的外观质量,要求管材表面应光滑、清洁,不允许有分层、裂纹、气泡和起皮现象。

(3)根据每个环路的管道长度选择PEX管长度(埋入地下的管道不允许有任何接头)。

(4)铺设管道时,应根据热工特性和保证室内温度均匀的原则,一般采用“回”字型和“S”型两种,采用“回”字型铺设,冷热水相伴,采暖热量均匀,效果较好,而且多呈90°弯施工也方便(见图2)。

图2 保温地面横断面

a、“回”字型;

b、“S”字型

(5)安装固定卡钉间距为300mm,转弯处应适当加密。

(6)加热管在过伸缩缝和始、末端处,必须加硬质套管进行保护。

(7)分配器安装:

地热盘管施工完毕,应立即进行分配器安装,否则,管道长时间不封口,一旦进去脏物,堵塞管道将影响施工质量。分配器安装高度一般距地面350~400mm,分配器的进水管应装自动排气阀,闸板阀和过滤器,回水管上应装闸板阀(见图3)

图3 分配器示意图

1、分水器;

2、集水器;

3、手动排气阀

(8)管道冲冼试压

管道安装完毕应立即进行冲洗试验,管道冲洗水源压力应≥3kg/cm2,冲洗时间应≥30min,直到排出来的水很干净,无任何污物为止。

4.4 辅设钢丝网

辅设钢丝网的目的主要是使上层填充砼不因地温变化而开裂变形,钢丝网片宜用12#镀锌铁丝编制而成,孔眼50mm×50mm即可,网片应用扎丝固定在PEX管道上,使整个网片平整无任何跷曲现象。

4.5 填充层施工

一般采用豆石砼作为填充层,豆石砼强度应≤C15,厚度一般为40~50mm,应随浇筑随拍实,施工时应严禁用振动棒或平板振动器振捣,在砼施工过程中应在分配器上装上压力表,观察管内压力有无压降,否则管道破裂,应立即折除所有填充砼,更换管道。

豆石砼施工完后应立即进行养护,如果养护不到位,就很难保证砼质量,砼养护期间,室内严禁进行其它施工作业。

填充砼的伸缩缝应与基层砼伸缩缝对齐。错缝应≤50mm,伸缩缝宽20mm,用泡沫板或橡胶板填充均可,房屋四周应用保温材料与墙面隔离,使其热量尽量不往外墙散发。

4.6 地面面层施工

在填充砼强度达到90%后,就可以进行面层施工作业,如果面层属地板砖或者铺贴其他块料,应将砖缝正好留在伸缩处,这样就不至于因温差因素使块料空鼓或破碎。如果是水泥砂浆地面,应在伸缩处作一些特殊掩盖处理。

在地面面层施工过程中,应严禁用锤击打地面,严禁在地面上挖洞或钻孔。

6 结束语

地热辐射优于其它形式的采暖,在我国北方一些城市已经开始应用,为了节约能源,美化环境,它终究会取代普通热对流采暖方式。

421

西 部 探 矿 工 程

May2003

No.5

 筑

w

w

w

.

z

h

u

l

o

n

g

.

c

o

m

装修地暖合同模板

装修地暖合同模板 Contract template of decoration floor heating 合同编号:XX-2020-01 甲方:___________________________乙方:___________________________ 签订日期:____ 年 ____ 月 ____ 日

装修地暖合同模板 前言:合同是民事主体之间设立、变更、终止民事法律关系的协议。依法成立的合同,受法律保护。本文档根据合同内容要求和特点展开说明,具有实践指导意义,便于学习和使用,本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。 甲方: 乙方: 按照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则及相关规定,结合本工程具体情况,为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任,经双方友好协商就达成如下协议。 一、合同概述 ⒈工程概况 乙方承包甲方的________工程。 ⑴工程地点: ⑵工程内容:地板采暖安装施工。工程总面积㎡,实铺地暖面积㎡,按实际丈量为准。 ⑶承包范围:

①本工程中辐射管布置图及分水器位置图由设计单位提供,承包方按图施工。 ②地面保温层的材料提供及相应的施工安装。 ③地面热敷射盘管的材料提供及相应的施工安装。 ④分水器的材料提供及相应的施工安装。 ⑤分水器及地面热敷射盘管的试压。 ⑥供暖时本系统的初期调试及保质期内的维护。 ⑷开工日期: 竣工日期: 总日历日期: ⑸质量等级: ⑹合同价款:该工程造价按地面实际铺设面积核算,承包价格 ⑺本合同价款不包括配合费、税金、材料本地检测费,若需要时,甲方应按所需要的项目增补给乙方。 ⑻本工程在施工期间若遇材料价格大幅上下变动,本工程承包价格经双方协商,可随市场变化而调整。

地暖施工方案67958

地板辐射采暖施工方案 工程名称: 审批: 审核: 编制: 编制日期: 年月日 目录 编制说明 二、工程概况?????????????????????1

三、施工准备及部署??????????????????2 四、施工工艺及主要技术措施??????????????3 五、质量验收标准???????????????????9 六、主要技术保证措施?????????????????10

地板辐射采暖施工方案 一、编制说明 1、设计规范及施工验收规范 1.1 《地面辐射供暖技术规程》(JGJ142-2004); 1.2 《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002); 1.3 《低温热水地板辐射供暖系统施工安装图集》(03(05)K404) 2、施工图纸及其它相关技术要求 2.1 暖通空调系统技术规格说明书; 2.2 业主的有关要求及协商; 二、工程概况 1、工程简介 2、地板采暖设计 2、1 本工程采暖系统为地板辐射采暖系统, 连续供暖方式运行, 供回水温度55/45 ℃, 所有住宅采暖均采用分户计量。底层公建部分采取入户总计量方式。 2、2 采暖系统分高、中、低三个区1-15 层为低区(包括公建),16-29 层为中区采暖系统,30 -43 层为高区采暖系统。工作压力均为0、8MPa。 2、3 每栋塔楼采暖热水干管采用双管下供下回式, 在每个单元内设置采暖综合管井, 共用立管、热计量表等设于管井内。底层公建采暖系统与住宅采暖系统分开设置。 2、4 塔楼采暖系统的入口处设置超声波热量表, 其位置设于地下一层水暖井附近(详见地下一层采暖干管平面图), 每户分水器上设有远传控制的电热控制阀。 2、5 户内垫层内敷设的交联聚乙烯(PE-X)管, 其热性能要求水温60℃,工作压力为0、8MPa;PE-X管管材按使用条件分级4,S5 系列管材选用。塑料管与钢管连接采用夹紧式连接, 连接件本体为锻造黄铜。塑料管材标注其外径用Φ表示。由综合管井到户内集 分水器之间的采暖管道采用聚丁烯(PB)管, 管道在垫层内敷设, 其热性能要求水温60℃, 工作压力0、8MPa;PB管管材按使用分级4级,S6、3 系列管材选用。 三、施工准备及部署 1、技术准备

低温热水地板辐射采暖专项施工方案

低温热水地板辐射采暖专项施工方案 一、编制依据 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300——2001); 《建筑给水排水及采暖工程施工质量质量验收规范》(50242——2002); 《地面辐射供暖技术规程》(JGJ142——2004); 万锦星城设计文件: 楼面地板辐射采暖构成: 5、预留30厚面层 4、40厚C20细石混凝土垫层 3、0.2厚真空镀铝聚酯薄膜 2、30厚聚苯乙烯泡沫板保温层 1、钢筋混凝土楼板 卫生间地板辐射采暖构成: 8、预留30厚面层 7、0.6厚SBC防水层 6、40厚C20细石混凝土垫层 5、0.2厚真空镀铝聚酯薄膜 4、20厚聚苯乙烯泡沫板保温层 3、0.6厚SBC防水层 1页脚内容

2、20厚1;3水泥砂浆找坡 1、钢筋混凝土楼板 室内盘管PE-RT20 * 20 连接支管PP-R塑铝稳态管S4级 二、施工准备 1、本工程设计为低温热水地板辐射采暖,准备工作必须行之有效。 2、对施工现场所有操作人员进行技术交底、安全交底,掌握施工工艺和规范标准要求。 3、按计划提前组织原材料进场,并出示合格证和检验报告,现场抽查送试复检。 4、主要施工工具,塑料管专用连接机具,试压泵,专用管剪,专用割管刀、手电钻、电热风机、铰板及板牙、板手、锯弓、刮刀、手锤、钢卷尺、盘尺、水平尺、角尺。 5、对现场进行清理,打扫干净,达到地板辐射施工要求。 三、施工工艺方法要求 (一)地板辐射施工工艺流程 准备工作—→绝热层施工—→集配装置安装—→加热盘管安装—→加热盘管冲洗—→初次水压试压—→加热盘管砼填充层施工—→二次水压试验—→面层施工—→系统调试—→结束。 (二)施工方法 1、绝热层施工 2页脚内容

(整理)地板辐射采暖方案

一、工程概况 (2) 二、施工组织及劳动力配置 (2) 三、系统施工方案 (3) 1、施工准备 (3) 2、施工工艺流程 (4) 3、主要施工工艺 (4) 4、施工质量要求 (6) 5、调试 (7) 四、施工进度计划及保证措施 (7) 1、施工进度计划 (7) 2、保证措施 (7) 五、质量保证措施 (7) 六、成品保护措施 (8)

一、工程概况 1)工程概况 天津万达中心(万海园)住宅楼是万达集团在华北的一个豪宅样本项目,本项目住宅楼户内设有低温热水地板辐射采暖;地板采暖总面积约为10万平方米。 本工程采用集中供热水地板辐射采暖方式,管道采用PE-RT管,规格为de1620*2.3,管道间距根据图纸要求,间距根据功能房间分别为100mm、200mm、250mm、300mm,管道弯曲处弯曲半径不小于8d。分集水器为铜制产品,环路根据图纸设远程电动控制执行器,采用液晶控制面板调节采暖温度。地面铺设聚苯保温板,容重20kg/m3;聚苯板上铺设铝箔,主要作用为保温、隔热、防潮、隔声,并增强反射热量、为管材安装提供坐标。边角保温、护管、胶带等辅材严格按照图纸设计及施工工艺要求有序安装。 2)编制依据 地板采暖施工将严格按工程设计要求、国家相应的有关国家标准、规范、规程、规定执行。本工程主要依据的建设标准、规范: 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 GB50242-2002 《地面辐射供暖技术规程》 JGJ142-2004 《采暖工程》 05N1 《低温热水地板辐射供暖系统施工安装》 03K404 二、施工组织及劳动力配置 1.组织机构 项目经理 ↓ 生产副经理 ↓ ↓↓↓↓↓ 施工组长现场安全员现场材料员质检员技术员

地板辐射采暖施工方案书.doc

第一章系统综述 低温热水地板辐射采暖系统概述 低温热水地板辐射采暖系统,简称地暖,是以低温热水为热媒,通过预埋在房间地面下的地暖专用热水管来加热地板,进而实现由地面向房间的散热供暖。其所需供暖热水温度一般不超过60℃。 低温热水地板辐射供暖系统以采暖房间的整个地面作为散热面,散热面积大,散热面表面温度远低于传统散热片,热量大部分以热辐射形式散出,与传统的供暖方式相比,低温热水地板辐射供暖系统具有以下优点: 1、洁净、卫生、舒适 地暖是热量通过地板主要以辐射的方式散热,其特点是热源面积大、温度低,对流少,不易引起扬尘,室内空气清洁卫生。室温自下而上逐渐递减,给人以脚暖头凉的舒适感觉。 2、高效、节能、运行费用低 地暖在人体受益的高度内温度较高、热媒传输热损失小、可利用低品位热源,节省能源。维修简便,仅需定期清洗过滤器的过滤网。可方便地在分水器前安装计量表,易实现分户计量。 3、地暖有较好的蓄热性 由于地面层和混凝土层热容量大,因此在间歇供热的条件下,室内温度变化不明显。 4、不占室内面积易装修 低温热水地板辐射采暖的热水管道,除使用中可调节的分、集水器及阀门外,全部埋在地面以下,不占任何使用面积,便于装修和家具布置。 5、使用寿命长 昊龙PEX管用于低温热水地板辐射采暖,在设计使用条件下使用,寿命可达50年以上。 第二章节系统主要材料 我公司将负责地暖系统的设计、材料供应、施工安装,系统调试、以及售后服务等(不包括地面混凝土的施工)。

材料明细 1.高效隔热保温层: 自熄型:高容重聚苯乙烯保温板,厚度20mm,容重不小于20kg/m3,导热系数≤0.05w/m?k,氧指数≤30,压缩强度≥100kPa。 2.真空镀铝箔 3.PE-X管材 技术指标:符合德国工业标准DIN16892/3-97或Q/HL01-2000要求。 4.焊接钢丝网: 技术性能:型号为KSD701规格的钢丝,直径Ф0.8mm,网眼幅宽为200*200mm,用与塑料管固定。也可以根据用户需求采用其他规格。 5.分集水器: 作用:连接供水回水的总管,将水分配到各环路,经阀门控制调节各环路的水流量,确保室内设计温度。 技术特点:国内订货,铜制品,主管直径为Ф20—32mm。 1.其他辅助材料: 塑料扎带:采用PVC材料,拉伸力50kg/cm2。其作用使PE-X管固定。 膨胀缝:自熄型高容量聚苯乙烯板,其作用为地面受热膨胀时预留的空间。 伸缩套管:PE-X管穿过膨胀缝处设置的一种波纹套管或PVC管。 护管:为保护和排列暴露于地面以上与分水器连接部分的加热盘管在回填混凝土时不受损伤而设置的一种保护管,材质为PVC管。 管卡:不用钢网时用于固定地暖管的塑料卡。 厌氧胶:用于粘合密封分水器各组件之间连接的一种胶。 第三章施工组织计划 在低温热水地辐射供暖系统设计与施工过程中,我公司将始终坚持以质量为中心,在满足甲方提出的安全性、舒适性、可靠性、先进性及经济性等要求的前提下,如期完成任务。 以下分别从工程的组织、施工、工艺、质量、工期等几方面阐述此工程方案设计。

最新地板辐射采暖方案

地板辐射采暖方案

一、工程概况 (2) 二、施工组织及劳动力配置 (2) 三、系统施工方案 (3) 1、施工准备 (3) 2、施工工艺流程 (4) 3、主要施工工艺 (4) 4、施工质量要求 (6) 5、调试 (7) 四、施工进度计划及保证措施 (7) 1、施工进度计划 (7) 2、保证措施 (7) 五、质量保证措施 (7) 六、成品保护措施 (8)

一、工程概况 1)工程概况 天津万达中心(万海园)住宅楼是万达集团在华北的一个豪宅样本项目,本项目住宅楼户内设有低温热水地板辐射采暖;地板采暖总面积约为10万平方米。 本工程采用集中供热水地板辐射采暖方式,管道采用PE-RT管,规格为 de1620*2.3,管道间距根据图纸要求,间距根据功能房间分别为100mm、 200mm、250mm、300mm,管道弯曲处弯曲半径不小于8d。本工程主要依据的建设标准、规范: 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 GB50242-2002 《地面辐射供暖技术规程》 JGJ142-2004 《采暖工程》 05N1 《低温热水地板辐射供暖系统施工安装》 03K404 二、施工组织及劳动力配置 1.组织机构 ↓

地暖工程承包合同书(范本)

地暖工程承包合同书 发包方: 承包方: 签约日期:年月日

发包方(以下称甲方): 承包方(以下称乙方): 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它相关法律、行政法规,遵循自愿、平等、公平和诚实信用的原则,甲乙双方就内蒙古防疫站改造项目地暖工程施工事项达成如下协议,双方共同遵守。 一、工程概况、范围及价款: 1、工程名称: 2、工程地点: 3、工程承包范围及承包内容:低温地板辐射采暖系统分集水器与分户供暖支管连接 的PP-R管部分、分集水器、地暖管、绝热层、隔热反射层的安装施工及地暖系统砼隐蔽前的压力试验,运行调试。 4、工程结算面积:按建筑面积计算。商业部分一层、二层、五层地暖建筑面积计 ㎡;住宅部分地暖建筑面积计㎡;公寓部分地暖建筑面积计㎡,总计平方米。 5、合同价款:地板辐射采暖按元/平米计价,金额元。 6、施工区域:地暖管路施工以项目工程图纸暖施地暖 环路设计为准。 7、施工中如对本工程地暖环路进行增减,甲乙双方另行补充协议。 8、承包方式:包工包料

二、工期:按工程进度而定。 1、开工日期: 2、如遇下列情况,工期相应顺延。 ①甲方未按合同向乙方拨付进度款。 ②按施工准备规定,不能按时提供施工场地(经甲乙双方和有关各方验收不符 合施工要求),障碍物未能清除,影响进场施工。 ③不属于包干系统范围内的重大设计变更,致使设计方案改变或由于施工无法 进行的原因而影响工程进度。 ④在施工中如因停水、停电或其它自然灾害而影响正常施工。 ⑤非乙方原因而因甲方代表及相关各方签证不及时影响施工进度的。 三、付款方式: 按工程进度付款,乙方每完成七层工程量,甲方需向乙方支付一次工程款,工程款为乙方完成工程的80%,分集水器安装完毕,工程竣工验收合格后甲方向乙方支付工程款的15%,余5%质保金待保修期满后30日内付清。 四、工程质量和检查验收: 1、乙方必须严格按照图纸施工,施工中加强自检,并做出自检记录,隐藏工程在隐 蔽前填写隐蔽工程记录,由乙方通知甲方检查验收,并接受甲方工地代表及监理工程师的监督检查。 2、工程所需材料全部由乙方按照图纸要求进行备料,乙方提供材料的合格证和主材 的材质检验报告单并负责采购、交货、提运及保管。 3、阶段工程完工后由乙方自检后报资料,再由甲方组织相关单位和人员进行验收, 检查合格后,双方签署交工验收文件,将阶段工程移交甲方管理。

地板辐射采暖工程

地板辐射采暖工程 投标文件 建设单位:东阿宇翔置业有限公司 施工单位:山东禹城精达塑胶有限公司编制时间: 2013年 08月 01 日

一、综合说明 1.工程概况 工程名称:东阿县牛角店镇金牛世纪城 工程地址:聊城市东阿县牛角店镇 建筑面积: 30000 M2 建设单位:东阿宇翔置业有限公司 设计单位:东阿县恒大建筑设计有限公司 2.投标内容 地面辐射采暖: 地面辐射采暖面积:暂定 30000平方米,结算按实际测量面积为准; 承包方式:包工包料、包工期、包质量、包安全、包文明生产 二、工期及质量承诺 工期保证承诺 我公司保证能满足本招标项目的工期要求,同时将采用充足施工人员及其它措施保证施工工作按期完成。 质量和保修承诺书 我公司将在整个地板采暖施工过程中,严格遵守以下质量和保修承诺: 我公司保证对所有材料,符合国家标准及甲方要求。 所选用的PE-RT管材质量保用50年。 我公司保证对施工质量负责,如有不符合有关规范要求,我公司承诺对施工质量及相应事项负责。 在合同规定的保修期内,我公司将无偿对所出现的事故进行保修。在保修期外的时间内,我公司将负责维修,同时只收取材料成本费。 地暖在使用过程中,由于水质原因生成水垢及水中的污泥,可能造成管道的阻塞,因此,应定期对地暖管道进行清洗,如果我方承担该工程的地暖施工工作,我方承诺,对于由我方施工的用户,在采暖过程中如有需求,我方将免费清洗一次。 三、主要施工材料 1、PE-RT管材: 选用山东禹城精达塑胶有限公司生产的“精达”牌地暖专用PE-RT管材。 2、隔热材料:

采用容重不小于20Kg/m3的聚苯乙烯泡沫塑料,首层及顶层选用3cm厚度,其它层选用厚度为2cm。 3、分集水器: 选用山东禹城精达塑胶有限公司生产的全铜制分水器,上下双球阀门,外观完整、无缺损、无变形、无裂痕。 4、铝箔反射膜 选用无纺布基的地暖专用铝箔反射膜。 5、其它材料 按甲方要求选用符合国家标准的优质材料。 四、施工组织设计 1.工程施工准备及布置 我公司将在接到建设单位进场施工通知后,立即组织项目经理部成员及施工人员进驻现场,进行施工前的各项准备工作,包括施工机具进场就位,各种原材料采购等。现场施工前应具备的条件: (1)设计图纸及其他技术文件齐全并已经会审。 (2)经批准的施工方案或施工组织设计,已进行技术交底。 (3)施工力量和机具等,能保证正常施工。 (4)施工现场、施工用水和用电、材料储放场地等临时设施能满足施工需要。 (5)了解建筑物的结构,熟悉图纸、施工方案及其他工种配合措施。 2.主要工艺施工方法 在施工中应严格按设计要求和国家现行相关规范、规程进行。施工方法及技术要求: (1)绝热层应铺设在平整的基地上。 (2)绝热层应铺设平整、搭接严密。 (3)按设计图纸的要求,进行放线配管,同一通路的加热管应保持水平。 (4)加热管的弯曲半径R大于8倍管外径。 (5)填充层内的加热管不应有接头。 (6)采用专用工具断口,管口应平整并垂直于管线。 (7)用固定卡子将加热管固定在热绝缘层以上。

室内采暖工程施工合同

室内采暖工程施工合同 甲方(发包方): 法定代表人: 乙方(承包方): 法定代表人: 根据《中华人民共和国经济合同法》和国家有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则,经双方协商一致,制定以下合同。 一、工程概况 1. 工程名称:有限公司沿街综合楼、商业楼工程; 2. 建设地点:; 3. 工程承包范围:沿街综合楼、商业楼室内采暖工程。 二、工程承包方式及内容 1. 承包方式:包工包料。

2. 承包内容:图纸所示全部采暖工程内容。采暖主管道及分支管安装、聚苯板及铝箔纸安装、地暖盘管安装、分水器安装等,室内主管道做至墙外1.5米处。 3. 材料名称及规格: 4. 地暖工程实铺施工面积:地暖实铺面积平方米,共计约平方米。 5. 工程价款:地暖实铺面积平方米单价元/平方米。工程总价款为人民币(大写)(¥元)。此价款为一次性包死,不再作任何调整。 6. 工期:采暖主管道随工程及时安装。地暖盘管自施工之日起6日内完成。 三、工程质量标准 1. 采暖工程执行《建筑给排水及采暖工程施工质量及验收规范》GB 50242-2002,地暖盘管执行JGJ 142-2012《地板辐射供暖技术规范》,标准DB13-T569-2004标准。图集采用标准图集05N系列。 2. 质量等级:合格 3. 供暖标准及管道使用寿命:在供回水温度60℃-50℃情况下,供水压力6KG,无人为损伤或不可抗力的情况下,室内1.2米下垂直温度不低于18度,地暖管材使用寿命50年,保质期50年。

4. 工程保修:工程保修期为两个采暖期,保修期内发生质量问题乙方应保证在72小时内给予维修,维修费用由乙方承担。如出现人为损伤(含用户),乙方负责维修,费用由造成损坏人承担。保修期满后三年内,乙方应负责维修并只收取成本费。乙方应对采暖系统提供终生维修服务。 5. 乙方应提供管材供应证明和产品质量承诺书,及保险公司承保书复印件。乙方使用的工程材料在进场前应提供材料合格证并进行报验。报验合格并出具南宫市建筑质量检测中心的质量检测报告后方可施工。 6. 乙方提供的管材必须有国家检测报告及省备案书等相关资料。 四、双方责任及义务 1. 甲方责任及义务 (1)甲方应按合同条款向乙方拨付工程款, (2)甲方协调施工中的内部关系。 (3)开工前提前5天通知乙方。 (4)材料进场后应由甲方验收合格后方可施工,在施工中甲方将不定期进行检查,如发现质量问题将责令其停工,造成损失的追究其责任。 (5)工程竣工后甲方将组织相关部门进行工程验收。

地板辐射采暖施工方案11

昌平花园24#楼低温热水地板辐射 施工方案 低温热水地板辐射施工方案

第一章系统综述 低温热水地板辐射采暖系统概述 低温热水地板辐射采暖系统,简称地暖,是以低温热水为热媒,通过预埋在房间地面下的地暖专用热水管来加热地板,进而实现由地面向房间的散热供暖。其所需供暖热水温度本工程设计为50~40℃。 本工程采用热水集中供暖分户热计量系统,采暖系统为公用立管下供下回异程式分户独立系统,在每户热力入户口处设置热力表、锁闭阀等设施,可实现分户计量。户内系统采用地面辐射盘管,管道布置在本层建筑地面下的垫层内。 根据建筑物的高度,采暖系统按竖向分两个区,其中一~十三层为低区,十四~二十六层为高区。在建筑物入口处高、低区系统各设置一套入口装置,高低区的热计量装置均置于地下室表计小室中。可方便地在分水器前端(水暖井)安装计量表,从而实现分户计量。 3、地暖有较好的蓄热性 由于地面层和混凝土层热容量大,因此在间歇供热的条件下,室内温度变化不明显。 4、不占室内面积易装修 低温热水地板辐射采暖的热水管道,除使用中可调节的分、集水器及阀门外,全部埋在地面以下,不占任何使用面积,便于装修和家具布置。

地面辐射采暖施工工艺流程

地面辐射采暖施工工艺 一、地暖设计步骤 1、地暖方案设计: ①根据建筑施工图及相关数据,计算建筑物热负茶。 ②与建筑其他相关专业(水、电、装饰等)协调地暖系统设计有关间距。 ③确定集配装置(分水器)的位置。 2、地暖施工设计: ①计算建筑物的有效散热负荷。 ②计算建筑物的有效散热面积。 ③地暖系统布置及水力计算。 ④其他附属设备选择。 ⑤与相关专业会签,并经审核绘制出正式施工图。 注:1、豆石混凝土回填为必须,可由华夏地暖或装修公司按混凝土施工规范提供; 2、自动温控系统为非必须,根据具体情况选择,华夏地暖建议使用自动温控; 3、保温板厚度根据深化设计确定 4、地暖管管径可选φ20或φ16;

5、热源与分集水器联接推荐使用皮尔萨PPR家装热水管或菲时特PE-RT家装热水管,管径根据深化设计确定。 二、工艺流程: 安装准备-- 备料-- 铺防水膜-- 铺聚苯板-- 铺钢网-- 固定钢网-- 排管-- 打压试验-- 捣砼-- 安装分配器-- 调试。 ①安装准备:熟悉图纸和现场环境。 ②根据图纸准备材料,包括辅材。 ③铺防水膜。 ④保温板铺设要平整,切割整齐,相互联接缝要紧密。 ⑤钢丝网排列要整齐,连接处要用铅丝绑扎,并用钢钉固定在地面上。 ⑥排管时不得将管材扭曲和折叠,并用专用扎带固定在钢丝网上。 ⑦进行水压试验,最小试验压力不得低于0.6Mpa,一般可升到0.8-1Mpa,然后稳压,稳压时间为30分钟。压降不超过 0.05Mpa,即为试压合格。 ⑧带压充填砼。 ⑨分水器安装要平整。排气阀要高出地面。 ⑩综合调试。

三、施工依据 1、设计图纸及其他技术文件齐全,并已会审。 2、经批准的施工方案或施工组织设计,已进行技术交流。 3、具有施工资质的施工力量和机关,能保证定量施工。 4、施工用水、电、材料储放场地临时设施。 5、施工现场:墙面已抹灰,地面找平层已做。 6、按设计要求,对管、管件、配套材料进行检查,均符合要求。 四、施工程序及技术要求

低温地板辐射采暖施工合同

低温地板辐射采暖施工合同 甲方: 乙方: 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及河南省有关法规、规定,结合本工程实际情况,甲乙双方经过充分协商就采暖工程订立本合同。 一、工程内容: 1、工程名称:低温热水地板辐射采暖工程。 2、地板采暖工程施工内容:包括分集水器的安装、保温层的铺设、管线固定、隐蔽验收、成品保护、管道气压试验、调试、竣工验收。 二、质量标准及效果要求: 1、地暖工程严格按图纸施工,确保工程质量达到“优良”标准,严格执行国家规范及强制性标准。 2、材料要求: 管材:地暖管材为南京菲时特PE-RT,规格为20ⅹ2.0; 符合国家化学建材测试中心标准,使用寿命为50年。 集、分水器:国产铜制。 保温层:采用20mm聚苯板。 3、效果要求:此工程按照设计要求及国家有关规范规定满足供水温度60度,回水温度50±2度,压力0.45Mpa的前提下,保证用户室内温度达到18度以上。

三、双方责任: 甲方责任: 1、审核施工图纸等资料。 2、审核乙方报送的施工组织设计和工程进度计划,审批乙方采购材料。 3、负责乙方与其它单位的组织与协调,为乙方提供施工作业所需的场地,对工程的质量与进度进行监督与管理,负责组织验收。 4、负责土建工程施工及清理达到地暖施工的要求。 5、按合同及时拨付工程款。 乙方责任: 1、乙方遵守关于承包工程和技术能力的有关规定。 2、负责工程进度、技术质量、安全施工、检查验收和洽商签证等事宜,提供予埋位置并派专人到现场指导。 3、乙方严格按照施工图纸、建筑工程规范、规程和标准施工,进行自检,做好原始记录,并接受甲方派驻代表的监督。 4、按安全施工的要求做好现场施工安全管理,根据需要设置现场照明和围护设施,防止发生工伤事故,确保现场人员生命财产安全。若发生事故,应积极处理并立即报告甲方及有关部门,由此带来的损失全部由乙方承担。 四、保修与维护 保修期从使用开始算起为二个采暖期。保修期内,因施工和材料质量原因引起的损坏,由乙方免费维修。因自然灾害和人为的损坏,由乙方负责维修,甲方承担费用。 五、工程造价和付款方式

低温热水地板辐射采暖工程的施工技术要点

低温热水地板辐射采暖工程的施工技术要点 一、总则 1 、为了在低温热水地板辐射供暖工程的设计、施工及验收中做到技术先进、经济合理、安全适用和确保质量,特制定本规程。 2 、本规程适用于民用或工业建筑内,低温热水地板辐射供暖工程的设计、施工及验收。散热器供暖系统或生活用水系统的户内支管,采用本规程所涵盖的管材敷设于地面垫层内时,可执行本规程。 3 、管道系统的设计、施工及验收,除执行本规程外,还应符合现行国家标准《采暖通风及空气调节设计规范》﹙GBJ19 ﹚、《采暖与卫生工程施工及验收规范》﹙GBJ242 ﹚和其它有关标准、规范或规定。 二、术语 1 、低温热水地板辐射供暖﹙Low-temperature hot water floor radiant heating ﹚ 以不高于70 ℃的热水作热媒,将加热管埋设在地板中的低温辐射供暖。 2 、铝塑复合管﹙Polyethylene-aluminium compound pipe ﹚ 内层和外层为密度≥0 .94g /c ㎡的聚乙烯或乙烯共聚物、中间层为增强铝管、层间用热熔胶紧密粘合为一体的管材。用作地板辐射采暖的加热管,内外层均为应为聚乙烯,通常以PAP 标记。 3 、耐高温聚乙烯﹙Resistant high temperture polyethylene pipe ﹚ 以DOWLEX 2344E 添加适量助剂,经挤出成型的热塑性管材,通常以PE-RT 标记。 4 、热媒集配装置﹙Heating medium collective and distributive unit ﹚ 即分水器和集水器,有一个进口﹙或出口﹚和多个出口﹙或进口﹚的筒形承压装置,使横断面的流速限制在一定范围内,并配置放气装置和各通路阀门,以控制系统流量和使各项分路流量分配均匀。

地板辐射采暖施工方案3-secret

方舟国际 低温热水地板辐射 施工方案 招标单位:陕西方舟制药有限公司 投标单位: 编制人: 编制日期: 低温热水地板辐射施工方案

第一章工程概况 该工程由陕西方舟制药有限公司开发,位于高新三路,建筑分为地下两层,地上二十一层,框架剪力墙结构,建筑面积24319平方米,主体高度85.4米。设计使用年限为50年,抗震设防烈度为八度。 第二章系统综述 低温热水地板辐射采暖系统概述 低温热水地板辐射采暖系统,简称地暖,是以低温热水为热媒,通过预埋在房间地面下的地暖专用热水管来加热地板,进而实现由地面向房间的散热供暖。其所需供暖热水温度本工程设计为45~55℃。 5、使用寿命长 低温热水地板辐射采暖,在设计使用条件下使用,寿命可达50年以上。 第三章系统主要材料

地暖系统工程施工合同协议书范本 通用版

甲方: 乙方: 依照《中华人民共和国合同法》,经双方协商一致同意,签订本合同并严格履行。 一、工程名称:家庭低温热水地板辐射采暖系统(以下简称“地暖系统”) 二、工程地点:。 三、工程工期:。 四、工程价款与结算方式: 1、工程造价:乙方以每平方米元为甲方进行实际面积(量房数据)平方米的地暖系统安装,工程总价元,包括地暖采暖系统咨询、设计、系统安装、实验、调试、售后维修(不包括分水器至室外主管,如甲方需要将分水器与室外铺设主管,另外收费)。 2、甲方在签订本合同的同时向乙方首付80%备料款,余款在工程安装完毕,验收合格后一次性付清。 3、甲方在施工期间对所超出合同约定的工程材料款项,双方应立补充合同并在工程合同结束后一并付清。 五、工程说明: 1、依据:中华人民共和国行业《地面辐射供暖应用技术规程》。 2、地暖材料组成: (1)地暖采暖管材采用中密度耐高温聚乙烯(PE-RT),管材型号S520-2.0; (2)分水器:专业铜制分水器; (3)保温层:挤塑板或苯板,2cm厚,承压20kg;

六、注意事项: 1、安装地暖前卫生间要先做防水; 2、安装地暖前强、弱电线铺设完成,不可走地暖层上; 3、甲方一定要先将房间地面找平后提供给乙方,以保证乙方施工; 4、地暖安装完毕后,避开在上面钉钉、钻孔; 5、地面上铺设瓷砖效果最好,依次为实木地板、复合地板等; 6、铺设地暖的地面每平方米不可置放超过1吨的重物; 7、甲方应按乙方施工要求配合乙方及时进入现场,由甲方办理施工手续并协助乙方正常施工,如因甲方原因造成乙方不能及时进入现场或施工,乙方不承担违约责任; 8、甲方应在乙方工程完工后及时验收,验收期为工程完工并通知甲方后三日内进行,如甲方未按期验收视甲方验收合格。 七、乙方工作说明: 1、安装设备:保温板、反射膜、卡钉、分水器、管材、水压打压泵; 2、技术准备:熟悉房屋结构,进行条理分析,确定分水器位置及地暖环路走向; 3、人员准备:地暖行业的专业熟练技术工人; 4、安装程序:铺设保温层—铺设反射层—安装分水器—环线铺设—连接分水器—打压试验—验收。 八、主要工程材料及验收标准: 1、主要工程材料:牌分水器及牌地暖管; 2、每组分水器回流负担供热面积不超过20平方米; 3、系统验收以合同安装完毕后一次打压为准,系统打压指数为0.6-0.8Mpa,压力实验正常达标要求:

地暖安装合同标准版本

文件编号:RHD-QB-K6472 (合同范本系列) 甲方:XXXXXX 乙方:XXXXXX 签订日期:XXXXXX 地暖安装合同标准版本

地暖安装合同标准版本 操作指导:该合同文件为经过平等协商和在真实、充分表达各自意愿的基础上,本着诚实守信、互惠互利的原则,根据有关法律法规的规定,达成如下条款,并由双方共同恪守。,其中条款可根据自己现实基础上调整,请仔细浏览后进行编辑与保存。 地暖安装合同(一) 甲方(业主): 乙方(施工方): 依照相关法律法规,经双方协商一致同意,签订本合同并严格履行: 一、工程名称:家庭低温热水地板辐射采暖系统(以下简称“地暖系统”) 二、工程地点: 三、工程工期: 四、工程造价与结算方式: 1、工程造价:乙方以每平方米元为甲方进行实

际面积 安《量房数据》平方米的地暖系统安装,工程总价元,包括地暖采暖系统咨询、设计、系统安装、实验、调试、售后维修。 2、付款方式:甲方在签定本合同的同时向乙方预付工程款________元。在材料进场甲方对材料验收合格后,再支付总工程款50%__元,在工程合同全部履行完毕后经甲方验收后三日内付清工程余款。 3、甲方在施工期间对所超出合同约定的工程材料款项,双方应另立补充合同并在工程合同结束后一并付清。 五、甲方应按乙方施工要求配合乙方及时进入现场,(由甲方办理施工手续)并协助乙方保证正常施工,如因甲方原因造成乙方不能及时进入现场或施工,乙方不承担违约责任。

六、甲方应在乙方工程完工后及时验收,验收期为乙方工程完工并通知甲方后三日内进行,如甲方未按期验收视甲方验收合格。 七、工程质量及工程验收标准 1、主要工程材料名称: 2、每组分水器回流负担供热面积不超过15平方米。 3、系统验收以合同安装完毕后一次打压为准,系统打压指数为0、6-0、8Mpa至,并由甲方签署用户验收单,乙方出具质量保证卡。 4、管材间距20-25厘米。 5、乙方所提供采暖管材保证正常使用50年,并由保险公司进行质量保险,如由乙方安装及产品质量问题给甲方造成人身及财产损失,由保险公司按照实际损失赔付。

地板辐射采暖施工方案

地板辐射采暖施工方案 (1)、一般规定 1、地板辐射供暖的安装工程,施工前应具备下列条件: A:设计图纸及其它技术文件齐全。 B:经批准的施工方案或施工组织、设计,已进行技术交底。 C:施工力量和机具等,能保证正常施工。 D:施工现场、施工用水和用电、材料储备场地等临时设施,能满足施工需要。 2、地板辐射供暖施工前,应了解建筑物的结构、熟悉设计图纸。施工方案及其它工种的配合措施。安装人员应熟悉管材的一般性能,掌握基本操作要点,严禁盲目施工。 3、加热管安装时,应对材料的外观进行检查,并清除管道和管件内外的污垢和杂物。 4、安装过程中,应防止油漆、沥青或其它化学溶剂污染塑料类管道。 5、管道系统安装间断或完毕的敝口处,应随时封堵。 6、绝热层应铺设在平整的基础上。 7、按设计图纸的要求,进行配管,同一通路的加热管应保持水平。 8、加热管的弯曲半径、PEX管不宜小于5倍管外径。 9、填充层内的加热管不得有接头。 10、采用专用工具断管,断口应平整,断口面应垂直于管辐线。 (2)、施工操作流程 1、对找平层的要求:地板采暖工程施工前要求地面平整,无任何凹凸不平及沙石碎块,钢筋头等现象。因此要求土建应做水泥砂浆找平层,将地面清扫干净。电线管只允许垂直穿过地板供暖层。

2、分集水器的安装 A:应与地面垂直,牢固固定于墙面。 B:立管高不得小于150mm,不宜大于700mm,而且每层分配器安装位置宜相同。 3、保温层的铺设:在不需要损失热量的地方铺设聚苯板,加铺铝箔。 4、低温管的铺设 A:环路要求:严格按照系统设计方案施工,成品保护,打压实步骤进行。 B:管路固定:加热管应加以固定,采用用扎带将加热管绑扎在铺设于绝热层表面的钢丝网上。 5、螺纹套管的安装与处理:管间距小于等于10厘米或过墙处、或加伸缩缝处安装螺纹套管套管,穿墙套管出墙部分不少于5厘米。 6、铺盖层的要求:回填豆石混凝土(细石检径≤1.2厘米,豆石应用水冲洗干净);根据热学理论,覆盖层的厚度及介质,会直接影响裸管的散热量,所以覆盖层的高度易为管上端2~3厘米。 7、抹水泥沙浆找平层. 8、打压试验,无漏水达到设计要求为合格。 9、验收交工 (3)、应注意的事项 1、在试压合格后,进行卵石混凝土填充层的浇捣,标号应不小于C15卵石粒径宜不大于12mm,并宜掺入适量防止龟裂的添加剂。 2、填充层的养护周期,应不小于48小时。 3、混凝土填充层浇捣和养护过程中,系统应保持不小于0.4Mpa的压力。 (4)、地面层的施工 1、在填充层养护期满之后,方可进行地面层的施工。

地板辐射采暖系统施工方案

编号: XXXXXXXXXXXXX项目 地板辐射采暖系统施工方案XXXXXXXXXXXX有限公司XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目经理部 二○一八年三月

目录 第一章................................................... 综合说明1 1.1工程概况 (1) 1.2设计概况 (1) 1.3编制依据 (1) 1.4编制说明 (2) 第二章................................................... 施工部署2 2.1施工准备及管理措施 (2) 2.2施工目标控制计划及保证措施 (3) 2.3劳动力组织、投入和计划 (4) 2.4材料组织、主要施工机械投入和计划 (4) 第三章..................................... 主要施工方法及技术要求6 3.1施工工艺流程 (6) 3.2施工方法 (6) 第四章................................. 质量保证体系及质量保证措施8 4.1质量目标 (8) 4.2质量保证体系 (8) 4.3质量管理程序 (9) 第五章............................................... 成品保护措施9 第六章................................... 安全、文明施工及环保措施10 6.1施工现场安全保卫措施 (10) 6.2施工现场消防保卫措施 (13) 6.3现场文明施工与环境保护措施 (13)

地板辐射采暖系统工程合同

业主(甲方):_________________________________ 施工(乙方):________________ _______________ 依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定,结合地暖施工特点,甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上,就乙方承包甲方的地暖工程的有关事宜,达成如下约定: 一、工程名称:__________________________________ 二、工程地点:_________________________________、 三、工程总造价:________________________________ 四、结算方式:按固定价款结算。 五、内容及做法:具体包括:地热管(或发热电缆)、聚苯板(或挤塑板)、反射膜的铺设(设备配置以报价方案为准)。 六、工期安排:计划施工日期______________甲方在计划开工前5天以电话或书面形式通知乙方材料进场。工期________天。如遇下列情况,经甲方或现场代表签证后,工期相应顺延: 1.按施工准备规定,不能提供施工场地(经乙方和有关各方验收不符合条件要求),障碍物未能清除,地暖楼板层地面未找平,影响进场施工。 2.甲方负责提供的条件未能保证施工需要或因交验时发现缺陷需要修配、代换而影响

进度。 3.不属于包干系统范围内的重大设计变更,致使设计方案改变或由于施工无法进行的原因而影响进度。 4.如因停电、停水影响正常在施工中施工。 5.未按合同规定拨付预付款、工程进度款或代购材料款而影响施工。 人力不可抗拒的因素而延误工期。 七、工程质量、安全 1.本工程质量必须达到国家相关标准和图纸设计要求。 2.乙方必须严格按照施工图纸、设计说明文件进行施工,并接受甲方派驻工程代表的监督。 3.乙方在施工过程中必须遵守下列规定: ①_乙方在施工中应严格执行安全施工操作规范、防火规定、施工及质量标准,保证系统按期保质完工。 ②乙方从施工现场领取钥匙书面签收到退还钥匙甲方书面签收期间,应做好施工现场的卫生、安全、保卫及消防工作。严格执行本市有关施工时间的规定,不得扰民及污染环境。 ③乙方工作人员应保证施工现场的卫生和通风,保证施工现场上下水管路畅通,每天施工结束需及时清扫现场,检查现场水源、电源是否关闭后,锁门离场。 _④_隐蔽工程必须由甲方或派驻现场代表随时检查、验收签章后,乙方未接到书面通知视为合格。方可进行下一道工序.。 八、设计和变更 1.由甲方提供的主要原材料、设备、构配件、半成品也必须有质量合格证方可用于工

低温热水地板辐射采暖系统施工方案

第一章工程概况 本工程位于雁环路与长安南路西南方向,建筑分为地下一层,地上三十三层,框架剪力墙结构,建筑面积34410.33平方米,主体高度97.8米。建筑物设计耐火等级为一级。建筑结构安全等级为二级,设计使用年限为50年,抗震设防烈度为八度,地基基础设计等级为甲级,建筑抗震设防类别为丙类。 该工程由XXXX投资开发,XXXX公司设计,XXXX公司监理,XXXX公司陕西分公司承建。