文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 主厂房空间框架中考虑楼板作用的有限元分析

主厂房空间框架中考虑楼板作用的有限元分析

主厂房空间框架中考虑楼板作用的有限元分析
主厂房空间框架中考虑楼板作用的有限元分析

主厂房空间框架中考虑楼板作用的有限元分析

陈立保 陈明祥 高作平范振中 吴 帆(武汉大学建筑物检测与加固工程研究中心 武汉 430072)(中南电力设计院 武汉 430071)

摘 要:建立了一套在空间框架中考虑楼板刚度的有限元计算模型,使用该模型分析比较了平面框架、不考虑楼板的空间框架和考虑楼板作用的空间框架三种情况下梁、柱内力的差别,从而论证楼板及框架的空间效应。将有限元模型计算所得的楼板内力分布与常规设计计算方法所得结果进行比较,得出考虑空间框架与楼板联合作用后对楼板设计的影响。

关键词:楼板作用 有限元 主厂房

FEM ANALYSIS FOR PLATE EFFECT IN SPATIAL FRAME OF MAIN WORK SH OP

Chen Libao Chen Mingxiang G ao Zuoping

(Construction Detecting and Reinforcing Research Centre,Wuhan University Wuhan 430072)

Fan Zhenzhong Wu Fan

(Chinese S outhern Electric Power Design Institute Wuhan 430071)

Abstract:A FEM model in which plate stiffness in taken into account in the spatial frame is established1The following three m odels,plane frame,spatial frame without plates and spatial frame with plates are considered1The differences in the distribution of intrnal forcs in bcams and bars of the three m odls vrify the frame spatial effect and plate effect1The internal forc of the m odel is compared with that of traditional design method,it comes to the conclusion that combination effect of spatial frame and plate should be taken into account in the design of spatial frame with plate1

K eyw ords:plate effect FEM main workshop

目前,作为电厂主厂房承重体系的钢筋混凝土结构,仍然沿袭传统的平面框架结构分析的设计计算方法,未能考虑楼板和主厂房框架结构的空间连接刚度的影响,导致主厂房结构梁柱的截面尺寸随机组容量的扩大而不合理地增大,肥梁胖柱的现象多有发生。近几年来,有些工程开始采用空间结构计算的设计方法。但从相关资料来看,所谓的空间效应分析亦仅仅是简单地用楼面水平支撑来模拟楼面的水平刚度,其计算结果由于缺乏相应的理论分析及相应的试验验证,在实际工程设计应用中受到了严重的制约。另一方面,关于楼板的设计,现行方法也不考虑空间框架对其内力分布的影响,而是根据楼板两边长度的比值,按照单向板或双向板理论进行设计。为了使得主厂房结构设计趋于合理,必须建立一套科学的主厂房设计计算方法。

本文目的是建立一套在空间框架中考虑楼板刚度的有限元计算模型。使用该模型分析比较平面框架、不考虑楼板的空间框架和考虑楼板作用的空间框架三种情况下梁、柱内力的差别,从而论证楼板及框架的空间效应。将有限元模型所得的楼板内力分布与常规设计计算方法所得结果进行比较,得出考虑空间框架与楼板联合作用后对楼板设计的影响。

1 有限元模型

111 板、梁单元

第一作者:陈立保 男 1979年8月出生 硕士研究生

收稿日期:2004-12-20

楼板和梁柱框架之间的联合作用增加了结构的整体刚度,楼板对框架内力分配将产生影响,合理地考虑楼板刚度作用非常必要。为此,我们建立了在空间框架结构中考虑楼板刚度作用的有限元模型,并编制相应的有限元计算程序。

空间板单元的每个节点具有5个自由度,它们分别是:1)板面内变形自由度,即中面在面内的位移u和v;2)弯曲变形自由度:垂直于中面的挠度w,中面法线绕x轴和y轴的转角θx和θy。采用Mindlin四边形等参板单元,位移自由度与转动自由度分别独立插值。

两节点梁单元具有抗拉(压)、抗弯、抗扭和抗剪刚度。它具有6个自由度:1)三个位移自由度:即沿着梁单元轴向位移(u)和两个垂直于梁轴向方向的挠度(v,w);2)三个转动自由度:一个扭转角

024Industrial Construction Vol.35,Supplement,2005 工业建筑 2005年第35卷增刊

(θx )和两个弯曲转角(θy ,θz )。

采用Timoshenko 梁单元,挠度和截面转动各自独立插值。112 板梁连接

在有限元分析中,板以中面为研究对象,梁以轴线为对象。厂房结构中楼板位于梁的上部,板中面与梁轴线不在同一个平面上,如图1所示,这增加了有限元计算分析的复杂性

图1 板梁连接

设i ,j 是板单元的两个节点,i ′,j ′是板下梁单元的两个节点;且i ,i ′在同一个截面内,j ,j ′在同

一个截面内,如图1所示。若我们把板的节点当作主节点,梁的节点当作从节点,可以建立主、从节点自由度的协调关系。

1)根据板理论中的直法线假定和梁理论中的平截面假设,可以认为板与梁相同位置的转动变形一致,即:

θ′y =θy θ′z =θz

2)根据梁、板理论中的互不挤压假定,它们的

挠度应一致:w ′=w

3)板中面与梁轴线不在同一平面,它们在水平面内的变形之间应存在以下协调关系:

u ′=μ+

h -t

2θy v ′=v +h -t

2

θx 式中,t 为板厚,h 为梁高(包括梁厚度),u ,v 为板沿着x ,y 的位移,而u ′,v ′为梁沿x ,y 方向的位移。

2 计算实例与结果分析211 计算模型

以某电厂主厂房1:7的模型当作算例,厂房平

面布置见图2,纵向布置见图3。使用上面方法编制的有限元程序对以下3种情况:1)考虑楼板作用的空间框架;2)不考虑楼板作用的空间框架;3)平面框架,分别进行计算、比较。212 计算方案 电厂主厂房所受荷载可分为:垂直荷载,如煤斗重;水平荷载;如地震和风荷载等。为了分析框架和楼板的空间作用,我们将垂直荷载或水平荷载分别作用在某一榀框架上,

由有限元计算给出各框架内

2 厂房平面尺寸

图3 梁和柱截面尺寸

的内力分配情况。具体来说,计算以下几种荷载工

况:

1)边框架(K J -1框架)作用水平荷载;2)边框架(K J -1框架)顶层作用垂直荷载;3)中间框架(K J -3框架)作用水平荷载;4)中间框架(K J -3框架)顶层作用垂直荷载。

对于每一种荷载工况,按以下三种结构模型进行计算:

1)空间框架考虑楼板作用;2)空间框架不考虑楼板作用;

3)对作用荷载所在的框架进行平面框架计算。213 计算结果及比较21311 框架3m 高A 柱位置施加水平荷载

图4中K J -1(K J -2)框架顶层水平荷载为50kN ,计算所得弯矩见表1

、表2所列。

图4 K J -1(K J -2)框架顶层水平荷载示意

1

24主厂房空间框架中考虑楼板作用的有限元分析———陈立保,等

表1 K J -1框架图4所示梁和柱上最大弯矩

弯矩/(kN ?m )

L1L2ZA Z B ZC 有楼板作用510071322781176147无楼板作用615591466152101138101平面框架

8117

11183

8112

112168

10106

表2 K J -2框架图4所示梁和柱上最大弯矩

弯矩/(kN ?m )L1

L2

ZA Z B ZC 有楼板作用310431853119

无楼板作用

2138

3105

2153

21312 框架高程A 柱位置施加水平荷载

图5中K J -3(K J -2)框架顶层水平荷载为50kN ,

计算所得结果见表3、表4。

图5 K J -3框架顶层水平荷载示意

表3 K J -3框架图5所示梁和柱上最大弯矩

弯矩/(kN ?m )

L1L2ZA Z B ZC 有楼板作用11111177115721021167无楼板作用51737150516871506103平面框架

12126

16180

13140

20101

16141

表4 K J -2框架图5所示梁和柱上最大弯矩

弯矩/(kN ?m )L1L2ZA Z B ZC 有楼板作用11081167116921151177无楼板作用

1173

2131

2138

3105

2152

21313 框架高3m 高程B -C 跨施加垂直荷载

图6中K J -1(K J -2)框架顶层B -C 跨垂直

荷载为50kN ,计算所得结果见表5、表6。

图6 K J -1框架顶层垂直荷载示意

表5 K J -1框架图6所示梁和柱上最大弯矩

弯矩/(kN ?m )L1L2L3Z B ZC 有楼板作用151183164011321552147无楼板作用181253159014741774167平面框架

18141

3163

0148

4182

4174

表6 K J -2框架图6所示梁和柱上最大弯矩

弯矩/(kN ?m )L1L2L3

Z B ZC 有楼板作用0140010901030112无楼板作用

0130

0109

0107

0107

21314 框架高3m 高程B -C 施加垂直荷载

图7中K J -3(K J -2)框架顶层垂直荷载为50kN ,计算所得结果见表7、表8。

图7 K J -3(K J -2)框架顶层垂直荷载示意

表7 K J -3框架图7所示梁和柱上最大弯矩

弯矩/(kN ?m )L1L2L3Z B ZC 有楼板作用101912174012811371109无楼板作用181514188016031152169平面框架

19134

5116

0169

3128

2188

表8 K J -2框架图7所示梁和柱上最大弯矩

弯矩/(kN ?m )L1L2L3Z B ZC 有楼板作用01680120010601100113无楼板作用

0156

0119

0104

0113

0111

214 计算分析与结论

1)从表1可以看出,在相同水平荷载作用下边

框架加载,有板框架内力比无板框架小20%~30%。

2)从表3、表4可以看出:在相同水平荷载作用

下中间框架加载,有板框架内力比无板框架小200%~300%。显然,中间框架加载时的空间效应比边框架加载明显得多。

3)从表1、表4可以看出:有板时框架之间内力相对均匀,说明水平荷载作用下楼板传力作用明显。4)从表1、表3可以看出:在相同水平荷载作用

(下转第431页)

2

24工业建筑 2005年第35卷增刊

近,根据对高楼加高塔整体有限元分析,可以得到微波发射塔顶点最大位移等结果。

通过地震分析设和未设置粘滞流体阻尼器微波发射塔顶点的位移(相对于主楼顶部)在地震作用下时程曲线可以看出:

1)微波发射塔顶点最大位移为011644m (1/912<1/800),而发射塔第7质点与屋架相对位移为01025m(设计要求≤0102m),与风荷载作用下结构响应相比,地震作用对微波发射塔不起控制作用;

2)设置粘滞流体阻尼器后结构的响应明显降低,顶点位移010618m(1/2427<1/800),下降了6215%;第7质点与屋架相对位移为01008m,下降了6810%,满足设计要求(设计要求≤0102m)。

6 结 语

本文通过对西安市长庆石油勘探局科研楼微波发射塔设计了减振器,该建筑物在强震和强风作用下的动力响应以及利用粘滞流体阻尼器的减振控制性能,得出基本结论如下:

1)微波发射塔的动力响应主要由风振响应控制,在50年一遇的强风作用下微波发射塔顶点最大位移(相对于主楼顶部)为014283m,而发射塔第7质点与屋架相对位移的最大值为01047m,超过设计要求,故有必要采用措施降低微波发射塔的位移响应;

2)设置了粘滞流体阻尼器之后,在风荷载作用下,塔顶点最大位移(相对于主楼顶部)下降了5315%,第7质点与屋架相对位移下降了6117%;在地震作用下,塔顶点最大位移(相对于主楼顶部)下降了6215%,第7质点与屋架相对位移下降了6810%。

3)目前我国各处此类建筑很多,而且大多数设计单位均用放大或用钢筋混凝土将钢结构浇注起来增加刚度,以达到规范要求。但如果采用本文的加阻尼器方法可以达到既经济、又科学的目的。

参考文献

1 欧进萍,丁建华.油缸间隙式阻尼器理论与试验研究.地震工程与工程振动,1999,19(4):12

2 王亚勇,等.北京饭店等重要建筑的消能减振抗震加固设计方法.建筑结构学报,2001(2)

3 叶正强.工程结构减振粘滞流体阻尼器的动态力学性能试验研究:[硕士学位论文].南京:东南大学,2002

4 杨国华,李爱群,程文氵襄,等.工程结构粘滞流体阻尼器的减振机理与控振分析.东南大学学报,2001,31(1):1

5 Housner G W,Bergman L A,et al.Structural Control:Past,Pre2 sent and Future.Journal of Engineering Mechanics,1997,123(9) 6 SAP2000:Integrated Finite Element Analysis and Design of Struc2 tures,Computers and Structures.Berkeley:2001

7 Devenport A G.The Spectrum of Horizontal Gustiness Near the Ground in High Winds.Quarterly Journal of the Royal Meteorologi2 cal Society,1961,87

8 Shinozuka M,Deodatis G.Simulation of Stochastic Processes by Spectral Representation.Applied Mechanics Review,1991,44:191 -203

9 顾祥林,蒋利学,张 誉.旧房屋顶增设铁塔后结构的抗震性能分析.工程抗震,1996(2)

(上接第422页)

下,平面框架内力比空间框架内力大30%以上。

5)从表5、表7可以看出:在相同垂直荷载作用下,梁上的内力有板框架比无板框架小15%以上。

6)从表5、表7可以看出:在相同垂直荷载作用下,柱上的内力有板框架比无板框架小50%。

7)从表5、表7可以看出:垂直荷载作用下,中间框架加载比边框架加载的空间效应稍明显,但差别不大。

8)从表5~表8可以看出:垂直荷载作用下,无楼板空间框架与平面框架的内力差别不大。

参考文献

1 王勖成,邵 敏1有限单元法基本原理和数值方法1北京:清华大学出版社,1988

2 Z ienkiewicz O C1the Finite Element Method1Mc Graw-Hill,Inc, 1977

3 戈卢布G H,范洛恩C F1矩阵计算1北京:科学出版社,2001

134

某科研楼楼顶钢结构塔楼的减振设计———陈道政,等

《单层厂房》.作业解答

《单层厂房》作业 1.单层工业厂房结构的特性和体系 1、传统的结构体系的型式有哪些? 答:(1) 按厂房高度不同分,有等高多跨和不等高多跨结构。 (2) 按屋盖组成不向分、有无檩屋盖和露天结构。 (3) 按屋盖结构的连续性不同分、有装配简支和装配连续结构。 (4) 按屋脊形式不同分,有单屋脊和多屋脊结构,后者又有矩形、锯齿形等。 (5) 按主体承重结构的方向不同分, 2、传统的钢筋混凝土单厂结构体系是什么体系、由哪几部分结构组成? 答:传统的钢筋混凝土单厂结构体系是“板一架一柱”体系、由四种结构组成: (1) 由“屋面板一屋架( 或屋面梁,后同) ”或“屋面板一檩条一屋架”组成的屋盖结构。 (2) 由“屋架一柱一基础”组成的排架结构。 (3) 由屋架支撑、柱间支撑组成的支撑结构 (4) 由纵墙、山墙组成的围护结构。 3、单层工业厂房结构有哪些特点? 答:1 、它是单层的。只有屋盖,没有楼盖( 贴厂房的生活间等除外) 。 2 、它是服务于工业生产的建筑物。工业生产的特点如下,这些特点也决定了单厂的特点。 (1) 在工业生产过程中需要考虑对重量较重、体积较大的零部件、半成品的运输起吊问题。这些问题会影响厂房的跨度、剖面、柱的型式、墙的设置等。 (2) 工业厂房中往往有大型设备。它们的设置和使用,会影响厂房的高度、跨度和基础埋置深度.有时还会引起厂房的振动。 (3) 工业生产有采光、通风、保温等功能需要。它使得厂房屋盖上往往要架设天窗,屋面要有保温措施,厂房四周要有足够采光面积的围护墙等。 (4) 工业生产有时会产生高温,放出侵蚀性气液体等特殊问题。它们会影响结构材料的选择。 (5) 工业生产工艺和技术发展快、变化大。它要求厂房能形成大空间,室内布置灵活,为厂房的扩建留有余地。 (6) 工业生产往往要求迅速投产。这就要求厂房用顶制构件做成装配式或装配整体式结构,以缩短建造工期。 3 、它是空旷型结构,室内几乎无隔墙,仅在四周设置柱和墙。柱是承受屋盖荷载、墙面风载、吊车荷载以及地震作用的主要构 4、填空题:V形折板是一种用于屋盖的板架合一的空间结构,由折板、三角架和托梁组成. 5、填空题:V形折板是一种用于屋盖的板架合一的空间结构,由折板、三角架和托梁组成组成. 6、填空题:门式刚架是一种梁柱合一的钢筋混凝土结构,有三铰、两铰、无铰三种类型. 7、填空题:按厂房屋脊形式不同分,有单屋脊和多屋脊结构。 8、填空题:厂房按高度不同分,有等高多跨和不等高多跨结构。结构。 9、填空题:传统的钢筋混凝土单厂结构体系是" 板一架一柱”体系。 2.单层工业厂房的结构布置和主要结构构件

多层厂房框架结构设计最终版

第一章设计任务及要求 1.1工程概况 该厂是专门生产机床电器开关的专业厂,模具车间是其中主要车间之一,专门生产开关零件的冷冲模和成型模构件,该车间正立项建设,厂区位于市嘉定区南翔镇。车间多为小型机床,为节省土地,缩短工艺流程,可采用多框架结构,既四层二跨框架,其柱网布置图见图1。 1-4层的建筑层高分别为5m、4.4 m、4.4 m、4.0 m。1-4层的结构层标高分别为5.8m、4.4 m、4.4 m、4.0 m。 车间工作人员约为150人左右,故车间二头设有二部楼梯,并在一头设有办公室若干间及厕所一间,男女隔层设置,在两面还设有2t客货梯一台。结构采用现浇RC四层框架,楼板大部分采用预制板,局部在楼梯间及其附近采用现浇楼板结构,柱下采用片筏基础。 图1.1 柱网布置图 1.2设计资料 1.2.1工程地质条件

根据地质勘查报告说明,场地地下水位平均深度为0.4m,对砼无侵蚀性,勘查围未见不良地质现象。土质构成自地表向下依次为: 1)填土层:厚度约为0.5m,承载力标准值Fk=80kpa。 2)粘土层:厚度约为2.0m,承载力标准值Fk=80kpa。 3)淤质粘土:厚度约为2.0m,承载力标准值Fk=80kpa。 4)粉砂土:厚度约为2.0m,承载力标准值Fk=72kpa。 5)淤质粘土:厚度约为6.0m,承载力标准值Fk=72kpa。 6)粉砂土:厚度约为2.5m,承载力标准值Fk=80kpa。 7)粘土:厚度约为12.0m,承载力标准值Fk=80kpa。 第2层褐黄色粘土层,虽然它呈可一软塑状况,具高压缩性,但仍可作为甲类建筑物的天然地基;第8层绿色粘土层是理想的桩基持力层。 又根据不同手段测试所得地基土承载力不同,个别相差较大,所以勘查单位建议土层的计算强度采用: 二层:100 kN/m2;三层:80 kN/m2;四层:75 kN/m2; 五层:60 kN/m2;六层:80 kN/m2;七层:85 kN/m2;八层:190 kN/m2 1.2.2气象资料 1)基本雪压值0.25KN/m2 0.20KN/m2无 2)基本风压值0.40KN/m20.55KN/m20.70KN/m2 3)主导风向东南 1.2.3抗震设防烈度

压型钢板组合楼板施工工艺方案

压型钢板组合楼板施工工艺方案

一、施工准备 组合楼板施工前,应对压型钢板的搬运、堆放、铺设、连接方法、板内配筋、预埋件以及浇筑混凝土的方法等等都应作详细规划,并绘制压型钢板平面排板图,梁和压型钢板连接的节点图,同时统计好板的型号、规格和数量,配件详图、规格和数量。 本工程压型钢板选用YX46-200-600型压型钢板。 板型图如下: 二、压型钢板加工 1、压型钢板的原材料应有生产厂的质量证明书。 2、压型钢板采用的卷板其质量应符合下表: 3、成型后的压型钢板及包角板的基板不得有裂纹;漆膜应无裂 纹、剥落等缺陷。

4、压型钢板长度的容许偏差不应大于±7mm,横向剪刀差不应大 于5mm。 5、压型钢板截面尺寸的容许偏差不应超过下表: 8、压型钢板出厂时必须有产品合格证。 三、压型钢板运输和保管 1、装卸无外包装的压型钢板时,严禁直接用钢丝绳绑扎起吊。 2、用车辆运输无外包装的压型钢板时,应在车上设置衬有橡胶 衬垫的枕木,间距不得大于3米。 3、对于采用汽车运输的压型板等,采用角钢框架分层固 定,绑扎牢固后进行运输。 4、压型钢板装卸时的悬伸长度不应大于1.5m。 5、压型钢板应按材质、板型分别堆放,压型钢板上不得堆放重 物,应避免污染。 6、板型规格的堆放顺序应与施工安装顺序相配合。 7、压型钢板在工地可采用枕木架空(架空枕木要保持约5%的倾

斜度)堆放。应堆放在不妨碍交通、不被高空重物撞击的安全地带,并应采取遮雨措施。 8、安装压型钢板时,施工人员必须穿软底鞋,且不得聚集在一 起。在压型钢板上行走频繁的地方应设置临时木支撑。吊放在钢梁上的压型钢板,应于当日安装完毕。未安装完毕的,必须用绳具与钢梁捆绑牢固。 9、栓钉和瓷环的成品包装箱在运输中不得有损坏,运到现场后 要存放在干燥的小库房中,以免栓钉和瓷环受潮.在施工中用多少料取多少料,以免来回搬运. 四、压型钢板切割、割孔和局部处理 1、切割和钻孔,原则上应采用机械加工,不要损害压型钢板的 材质和形状,不得已时可采用气割。考虑采用带锯机和全能锯机进行。 2、压型钢板在切割前必须校正弯曲和变形,切割时产生的毛刺、 卷边应及时清除。 3、压型钢板的端头未做封闭处理时,应设堵头板和挡板,防止施 工时混凝土的泄漏。 4、在压型钢板现场开洞的部位,应对其进行局部补强。 5、穿过楼板的水管,套管和各种悬挂件等都应事先固定在压型 钢板上或埋在槽内。 6、清扫压型钢板表面的各种杂物,以便下道工序的施工。 五、压型钢板铺设 1、清扫钢梁顶面的杂物,对变形的压型钢板进行矫正。 2、除去焊接部位附近和混凝土接触面以外的钢结构部分都应做 好防

单层厂房常见问题解答

第12章单层厂房常见问题解答 1.单层厂房的特点如何? 答:承载能力方面的特点:作用在单层厂房结构上的荷载、厂房的跨度和高度都往往比较大,并且常受到来自吊车、动力机械设备的荷载的作用,要求单层厂房的结构构件要有足够的承载能力。 设计方式方面的特点:为了便于定型设计,单层厂房常采用构配件标准化、系列化、通用化、生产工厂化和便于机械化施工的建造方式。本章主要讲述常用的装配式钢筋混凝土排架结构的单层厂房。 2.单层厂房的结构体系及其组成如何? 答:单层厂房的结构体系及其组成: (1)屋盖和墙体维护结构体系 屋面板、屋架或屋面梁、托架、天窗架属于屋盖结构体系。屋盖结构分无檩屋盖和有檩屋盖两种,无檩屋盖由大型屋面板、屋面梁或屋架(包括屋盖支撑)组成,有檩屋盖由小型屋面板、檩条、屋架(包括屋盖支撑)组成。当设有天窗架、托架时,主要起围护和承重(承重屋架结构自重、屋面活荷载、雪荷载和其它荷载),以及采光和通风的作用。 (2)横向排架结构体系 屋面梁或屋架、横向柱列和基础等组成横向平面排架结构,它是单层厂房的基本承重结构。 (3)纵向排架结构体系 纵向平面排架结构体系是由纵向柱列和基础、连系梁、吊车梁和柱间支撑等组成的。它的作用是保证厂房结构的纵向稳定和承受纵向水平荷载的作用。 3.单层厂房的结构型式上可分为哪两大类?其组成、特点和适用如何? 答:单层厂房的结构型式上可分为排架结构和刚架结构二大类。 (1)排架结构型式是指钢筋混凝土排架由屋面梁(或屋架)、柱和基础组合,排架柱上部与屋架铰接,排架柱下部与基础刚接的结构型式。 排架结构是目前单层厂房的基本结构形式。其跨度可超过30m,高度达20~30m或更高,吊车吨位可达150吨以上。根据生产工艺和使用要求,排架结构可设计成如图12-2所示的单跨结构和多跨结构。多跨结构可以采用如图12-3所示的等高、不等高和锯齿形等多种形式。排架结构具有构造简单、施工方便的特点。 图12-2 排架类型

多层厂房框架结构设计

混凝土结构课程设计 学生姓名:王淑容 学号: 指导教师: 所在学院:武汉工业学院 专业:土木工程 20 年月

目录 1、设计资料 (1) 2、板的设计 (1) 2.1荷载 (2) 2.2内力计算 (2) 2.3正截面承载力计算 (3) 3、次梁的设计 (4) 3.1荷载 (4) 3.2内力计算 (4) 3.3截面承载力计算 (5) 4、主梁的设计 (7) 4.1荷载 (7) 4.2内力计算 (8) 4.3截面承载力计算 (12) 4.4主梁吊筋计算 (15)

1.设计资料 本设计为设计任务书上对应学号为2的设计。对象为某多层厂房,采用内框架结构,边柱为砖墙,楼盖采用钢筋混凝土现浇单项板肋梁楼盖,楼面活荷载标准值为5.02/kN m ,楼面梁格布置1272006900L L mm mm ?=?,如图1。楼面层为水泥花砖地面(砖厚25mm ,包括水泥粗砂打底),自重0.62/kN m 。板底及梁侧采用15mm 厚混合砂浆打底。板深入墙内mm 120,次梁伸入墙内240mm ,主梁伸入墙内370mm ,柱的截面尺寸为400400mm mm ?。混凝土采用C25(c f =11.92/N mm ),梁的受力纵筋采用HRB335级钢筋(y f =3002/N mm ),其余采用HPB235级钢筋(y f =2102/N mm )。 图1 楼面梁格布置图 2.板的设计 板按塑性内力重分部方法设计。按刚度条件板厚为,按构造要求,工业房屋楼面的最小厚度为80mm ,故取板厚80h mm =,取次梁截面高度450h mm =,截面宽度200b mm =。 板的几何尺寸和计算简图见图2。

单层厂房复习题

单层工业厂房排架复习题 一、单项选择题 1、单层厂房计算中,对屋面活荷载、雪荷载的取值是按( ) A.两者之和 B.两者的平均值 C.两者的较小值 D.两者中的较大值 2、单层厂房排架在柱顶集中水平力作用下按剪力分配法计算时,总剪力是按( ) A.柱的数量平均分配给各柱 B.柱的高度分配给各柱 C.柱的侧移刚度分配给各柱 D.柱的截面面积分配给各柱 3 、关于变形缝,下列不正确 ...的说法是() A.伸缩缝应从基础顶面以上将缝两侧结构构件完全分开 B.沉降缝应从基础底面以上将缝两侧结构构件完全分开 C.伸缩缝可兼作沉降缝 D.地震区的伸缩缝和沉降缝均应符合防震缝的要求 4 、在进行单层厂房柱控制截面内力组合时,每次组合都必须包括()A.屋面活荷载B.恒荷载C.风荷载D.吊车荷载 5、下述单层单跨厂房中,整体空间作用较大的是() A.无檩屋盖,两端无山墙B.有檩屋盖,两端有山墙 C.有檩屋盖,两端无山墙D.无檩屋盖,两端有山墙 6 、单层厂房抗风柱与屋架上弦之间采用弹簧板连接,弹簧板() A.只传递水平力B.只传递竖向力 C.只传递弯矩D.不传递力 7、关于伸缩缝、沉降缝、防震缝,下列说法中,不正确 ...的是( ) A.伸缩缝之间的距离取决于结构类型和温度变化情况 B.沉降缝应将建筑物从基顶到屋顶全部分开 C.非地震区的沉降缝可兼作伸缩缝 D.地震区的伸缩缝和沉降缝均应符合防震缝要求 8、在单层厂房排架计算中,吊车横向水平荷载作用在柱上的位置为( ) A.牛腿顶面水平处 B.吊车轨道顶面水平处 C.吊车梁顶面水平处 D.上柱柱顶水平处 9、单层厂房中,用来承托围护墙的重量并将其传至柱基础顶面的构件是( ) A.圈梁 B.连系梁 C.过梁 D.基础梁 10、关于单层厂房排架柱的内力组合,下面说法中不正确的是( ) A.每次内力组合时,都必须考虑恒载产生的内力

框架结构厂房施工组织设计

XXX厂房工程 施 工 组 织 设 计 施工单位: XXX公司

……………………………………………………………精品资料推荐………………………………………………… 目录 目录 第一章前言 第一节简要说明 第二节编制依据 第三节施工范围及质量要求 第二章工程简况 第一节工程概况 第三章施工部署 第一节施工重点与难点 第二节总体施工部署 第四章项目组织机构 第一节组织机构的建立及框图 第二节项目组织机构的启动与高效运作 第三节项目组织机构高效运作的保障措施 第四节管理人员职责 第五章施工准备计划 第一节技术准备 第二节物资准备 第三节劳动力准备 第六章主要项目施工方案和工艺 第一节施工测量 第二节土方工程 第三节基础和结构施工工艺流程 第四节模板工程 第五节钢筋工程 第六节混凝土工程 第七节脚手架工程 第八节围护墙砌筑工程 第九节屋面及楼地面防水工程 第十节屋面及墙面保温工程 第十一节门窗工程 第十二节装饰装修工程 第十三节安装工程 第十四节高处作业的施工方案 第七章质量管理体系与控制措施 第一节质量管理体系 第二节质量控制程序 第三节质量控制的原则 第四节质量保证措施 第五节质量监督 第八章施工总平面布置 第一节施工现场平面布置原则 第二节施工用水、用电 第三节现场布置及施工总平面布置图

第九章工期及进度计划 第一节工期及进度 第二节施工进度网络图 第十章提前完工及工期保证措施 第一节施工配套保证计划 第二节提前完工及工期保证措施 第十一章劳动力资源配备计划 第一节劳动力计划表 第二节劳动力保证措施 第十二章施工机械资源配备计划 第一节拟投入的主要施工机械设备表 第二节机械保证措施 第十三章安全、文明管理体系及措施 第一节安全生产运行体系 第二节现场安全技术措施 第三节安全用电 第四节安全消防 第五节文明施工措施 第十四章工程应急救援预案 第一节重大人员伤亡事故应急预案 第十五章环境保护管理体系与措施 第十六章施工重点难点及技术措施 第一节协调管理 第二节雨季施工措施 第三节冬季施工措施 第十七章成品保护措施 第一节成品保护管理措施 第十八章降低成本措施 第一节科学的用工体制 第二节人工费控制措施 第三节材料管理措施 第十九章施工期内外关系协调 第一节与地方政府的关系 第二节与业主的关系 第三节与监理的关系 第二十章民工工资支付保证措施 第二十一章工程交付、回访与维修 第一节工程交付 第二节服务及保修 第二十二章辅助资料表 附表一:拟投入本标段的主要施工设备表 附表二:拟配备本标段的试验和检测仪器设备表附表三:劳动力计划表 附表四:计划开、竣工日期和施工进度网络图 附表五:施工总平面图 附表六:临时用地表

(整理)多层厂房框架结构设计.

精品文档 混凝土结构课程设计 学生姓名:王淑容 学号: 指导教师: 所在学院:武汉工业学院 专业:土木工程 20 年月

目录 1、设计资料 (1) 2、板的设计 (1) 2.1荷载 (2) 2.2内力计算 (2) 2.3正截面承载力计算 (3) 3、次梁的设计 (4) 3.1荷载 (4) 3.2内力计算 (4) 3.3截面承载力计算 (5) 4、主梁的设计 (7) 4.1荷载 (7) 4.2内力计算 (8) 4.3截面承载力计算 (12) 4.4主梁吊筋计算 (15)

1.设计资料 本设计为设计任务书上对应学号为2的设计。对象为某多层厂房,采用内框架结构,边柱为砖墙,楼盖采用钢筋混凝土现浇单项板肋梁楼盖,楼面活荷载标准值为5.02/kN m ,楼面梁格布置1272006900L L mm mm ?=?,如图1。楼面层为水泥花砖地面(砖厚25mm ,包括水泥粗砂打底),自重0.62/kN m 。板底及梁侧采用15mm 厚混合砂浆打底。板深入墙内mm 120,次梁伸入墙内240mm ,主梁伸入墙内370mm ,柱的截面尺寸为400400mm mm ?。混凝土采用C25(c f =11.92/N mm ),梁的受力纵筋采用HRB335级钢筋(y f =3002/N mm ),其余采用HPB235级钢筋(y f =2102/N mm )。 图1 楼面梁格布置图 2.板的设计 板按塑性内力重分部方法设计。按刚度条件板厚为,按构造要求,工业房屋楼面的最小厚度为80mm ,故取板厚80h mm =,取次梁截面高度450h mm =,截面宽度200b mm =。 板的几何尺寸和计算简图见图2。

压型钢板组合楼板施工方案

某项目压型钢板组合楼板施工方案 压型钢板与混凝土组合楼板是指由压型钢板上浇筑混凝土组成的组合楼板,根据压型钢板是否与混凝土共同工作可分为组合板和非组合板。 组合板是指压型钢板除用作浇筑混凝土的永久性模板外,还充当板底受拉钢筋的现浇混凝土楼(屋面)板。 非组合板是指压型钢板仅作为混凝土楼板的永久性模板,不考虑参与结构受力的现浇混凝土楼(屋面)板。 (一)材料 1、压型板:组合楼板中采用的压型钢板的形式有开口型板、缩口型板、和闭口 型板,如下图所示。 2、栓钉: 压型钢板组合式楼板的整体连接是由栓钉(又称抗剪螺钉)将钢筋混凝土、压型钢板和钢梁组合成整体。 栓钉是组合楼板的剪力连接件,楼面的水平荷载通过它传递到梁、柱、框架,所以又称剪力螺钉。其规格、数量是按楼板与钢梁连接处的剪力大小确定,栓钉

应与钢梁牢固焊接。 优质DL钢或ML15号钢。栓钉直径按下列规定采用:板跨<3m:栓钉直径宜取13mm~16mm 3m≤板跨≤6m: 栓钉直径宜取16mm~19mm 板跨>6m:栓钉直径宜取19mm 栓钉构造见下图:

(二)特点 3、由于压型板轻便,易于搬运和架设,大大缩短安装时间,又因压型板不需拆 卸,工地劳动力可减少。 4、与木模相比,压型钢板施工时发生火灾的可能性大为减少。 5、压型钢板便于铺设通讯、电力、通风、采暖等管线;还能敷设保温、隔音、 隔热、隔震材料;压型钢板表面直接做顶棚;若需吊顶,可在压型钢板槽内固定吊顶挂钩,使用十分方便。 6、在多高层建筑中采用压型钢板,有利推广多层作业,可大大加快工程进度。 7、压型钢板的运输、储存、堆放和装卸都极为方便。 8、压型钢板和混凝土通过叠合板的粘结作用使二者形成整体,从而使压型钢板 起到混凝土楼板受拉钢筋的作用。施工中,压型钢板还可起到增强支承钢梁侧向稳定的作用。 (三)施工机具 9、栓焊机(QZL-2000)。 10、带锯机(压型钢板切割)。 11、电钻(压型钢板钻孔)。 (四)施工工艺 12、施工前应绘制压型钢板平面布置图,在图上注明柱、梁和压型钢板相互 关系尺寸与连接方法,尽可能减少在现场的切割工作量。 13、根据压型钢板平面布置图,统计好板的型号、规格及数量,以便制造厂 按订货单准确地生产。 14、铺设前的准备工作:铺设前要认真清扫钢梁顶面的杂物,并对有弯曲和 扭曲的压型钢板进行矫正,使板与钢梁顶面的最小间隙控制在1mm以下,以保证焊接质量。 15、结构防锈:除焊接部位附近和灌注混凝土接触面等处外,均应事先做好 防锈处理。 16、板的敷设:铺板工作按板的布置图进行,首先在梁上用墨线标出每块板 的位置,将运来的板按型号和使用顺序堆放好,并按墨线排列在梁上,然后

钢结构组合楼板施工方案

泰禾广场B地块一期钢结构组合楼板夹层工程 施 工 专 项 方 案 深圳市建筑工程股份有限公司 日期:2016.12.17

目录 第一章编制依据 0 第二章概况 0 第三章施工准备 (1) 第一节技术准备 (1) 第二节材料准备 (3) 第三节劳动力安排 (2) 第四节机械设备准备 (4) 第四章主要施工方法 (4) 第一节钢结构制作 (4) 第二节钢梁安装 (5) 第三节压型钢板安装 (7) 第四节植筋工程 (15) 第五节钢筋工程 (15) 第六节混凝土工程 (16) 第五章质量、安全、文明措施 (18) 第一节质量措施 (18) 第二节安全措施 (22) 第三节文明施工及环保措施 (26)

第一章、编制依据 1.本工程结构:钢夹层施工图纸,钢夹层深化图纸。 2.国家工程建设有关规定 《建设工程施工现场管理规定》 《建设工程质量管理办法》 《建设工程质量监督管理规定》 《建设项目(工程)竣工验收办法》 3.国家行业等有关标准、规范 《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205-2001) 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 《建设工程监理规范》(GB50319-2000) 《建筑安装工程质量检验评定标准》(GBJ300-2001) 《建筑工程质量检验评定标准》(GBJ301-1999) 《建筑钢结构焊接规程》(GBJ81-1998) 第二章、概况 本工程为泰禾广场B地块(一期)2A栋、2B栋夹层结构板工程,组合楼板钢梁为热轧H型钢和槽钢钢梁。 钢筋砼柱上设预埋钢板,由钢筋穿板焊接锚固,主梁与预埋钢板连接板为PL-12,除槽钢梁外其它次梁与主梁连接板为PL-8,主梁与柱及次梁与主梁连接采用M20高强螺栓锁定。槽钢采用M16@500化学植筋与现浇钢筋混凝土结构连接,锚栓植入深度不小于160mm。新增楼板钢筋与原结构梁连接

单层厂房常见问题解答

第12章单层厂房常见问题解答 1?单层厂房的特点如何? 答:承载能力方面的特点:作用在单层厂房结构上的荷载、厂房的跨度和高度都往往比较大,并且常受到来自吊车、动力机械设备的荷载的作用,要求单层厂房的结构构件要有足够的承载能力。 设计方式方面的特点:为了便于定型设计,单层厂房常采用构配件标准化、系列化、通用化、生产工厂化和便于机械化施工的建造方式。本章主要讲述常用的装配式钢筋混凝土排 架结构的单层厂房。 2?单层厂房的结构体系及其组成如何?答:单层厂房的结构体系及其组成: (1)屋盖和墙体维护结构体系 屋面板、屋架或屋面梁、托架、天窗架属于屋盖结构体系。屋盖结构分无檩屋盖和有檩屋盖两种,无檩屋盖由大型屋面板、屋面梁或屋架(包括屋盖支撑)组成,有檩屋盖由小型屋面板、檩条、屋架(包括屋盖支撑)组成。当设有天窗架、托架时,主要起围护和承重 (承重屋架结构自重、屋面活荷载、雪荷载和其它荷载) ,以及采光和通风的作用。 (2)横向排架结构体系 屋面梁或屋架、横向柱列和基础等组成横向平面排架结构,它是单层厂房的基本承重结构。 (3)纵向排架结构体系 纵向平面排架结构体系是由纵向柱列和基础、连系梁、吊车梁和柱间支撑等组成的。 它的作用是保证厂房结构的纵向稳定和承受纵向水平荷载的作用。 3?单层厂房的结构型式上可分为哪两大类?其组成、特点和适用如何? 答:单层厂房的结构型式上可分为排架结构和刚架结构二大类。 (1)排架结构型式是指钢筋混凝土排架由屋面梁(或屋架) 、柱和基础组合,排架柱 上部与屋架铰接,排架柱下部与基础刚接的结构型式。 排架结构是目前单层厂房的基本结构形式。其跨度可超过30m,高度达20~30m或更高, 吊车吨位可达150吨以上。根据生产工艺和使用要求,排架结构可设计成如图12-2所示的单跨结构和多跨结构。多跨结构可以采用如图12-3所示的等高、不等高和锯齿形等多种形 式。排架结构具有构造简单、施工方便的特点。 图12-2排架类型

厂房工程主体为钢筋混凝土框架结构工程投标施工组织设计

第1章施工组织设计编制说明 (5) 第1节编制依据 (6) 第2节编制原则 (6) 第3节编制内容 (7) 第4节施工总体目标 (7) 第2章工程概况 (7) 第1节工程简介 (8) 第2节工程特点 (8) 第3节现场条件 (9) 1、场地条件 (9) 2、气象资料 (9) 第4节施工用电、用水 (10) 第3章施工总规划布置 (10) 第1节施工布置原则 (10) 第2节土建工程施工布置 (10) 1、原则要求 (11) 2、施工顺序 (11) 第3节给排水、通风、消防安装工程施工布置 (12) 1、施工组织指导原则 (12) 2、施工的协调与控制 (12) 3、工作部署 (13) 第4节电气安装施工布置 (13) 第5节项目经理部组织 (14) 第6节项目管理机构 (14) 第7节现场项目经理部主要岗位职责 (15) 1、项目经理 (15) 2、技术负责人 (16) 3、项目副经理 (16) 4、经营计划部 (16) 5、工程部: (17) 6、技术质量部 (18) 7、物资设备部 (18) 8、办公室 (18) 第8节临时设施、施工用地计划 (19) 第9节施工用电计划 (19) 第10节施工用水计划 (19) 第11节施工现场排水安排 (19) 第4章施工准备及实施目标 (19) 第1节现场准备 (19) 第2节施工平面准备 (20) 第3节技术准备 (20) 第4节技术准备 (20) 第5节劳动力组织准备 (20) 第5章土建工程主要施工技术方案 (21)

第1节工程测量 (21) 1、测量依据 (21) 2、施工测量的组织 (21) 3、测量设备的配备与管理 (21) 4、建立施工控制网 (22) 5、高程控制 (22) 6、建(构)筑物轴线的定位及标定 (23) 7、管道工程测量 (23) 第2节拆除施工 (23) 1、拆除施工区域确定及封闭 (23) 2、糖化间新增粉碎罐拆除施工: (24) 3、糖化间的CIP 区拆除 (24) 4、发酵间新增设备基础破除 (24) 5、水刷石拆除施工 (25) 6、地面面层拆除施工 (25) 7、原有建筑柱间墙拆除施工 (25) 8、拆除 (25) 9、临时围护 (25) 第3节钢筋工程 (26) 1、钢筋的检验 (26) 2、钢筋加工 (26) 3、钢筋绑扎 (26) 4、钢筋的连接 (27) 第4节模板工程 (27) 1、柱模板 (27) 2、梁、板模 (28) 3、模板及其支架的设计应考虑下列各项荷载: (29) 4、模板施工工法 (29) 第5节混凝土工程 (32) 1、混凝土的试配与选料 (32) 2、混凝土的运输 (32) 1.混凝土的运输 (32) 2.混凝土的泵送 (33) 3.混凝土的浇注和振捣 (33) 4.施工缝的施工 (34) 5.混凝土的养护 (34) 6.清水混凝土的修补 (34) 第6节脚手架工程 (34) 1、布置方法 (34) 2、施工方法 (34) 3、安全技术措施 (35) 第7节砌筑工程 (35) 1、砌筑材料 (35) 2、施工工艺流程 (35)

闭口型压型钢板组合楼板施工工艺图

楼承板施工方案 本工程采用闭口型压型钢板组合楼板。 1压型钢板施工 (1)压型钢板安装 本工程使用楼承压型钢板在施工阶段可当模板使用,在使用阶段替代全部板底受拉钢筋。施工过程中由于它满铺在钢梁上且用栓钉焊接牢固,所以可作为安装人员的脚手板。 1)材料要求 序号材料要求 1 压型钢板和连接件等的品种、规格以及 性能应符合设计要求和国家现行有关 标准的规定,供货方供货时应提供质量 证明书,出厂合格证和复验报告。 压型钢板安装前检验涂层质量 2 压型钢板到场后,按照要求堆放,并且还必须采取保护措施,防止损伤及变形,无保护措施时,避免在地面开包,转运过程要用专用吊具进行吊运,并作 好防护措施。 3 材料及机具:压型板施工使用的材料主要有焊接材料如E43××的焊条,所有这些材料均应符合有关的技术、质量和安全的专门规定,局部切割采用等离子 切割机。 4 规格品种:由于压型板厚度较小,为避免焊接施工时烧穿,焊接时所采用的焊条直径可采用Ф2.5mm、Ф3.2mm 等小 直径的焊条。 2)施工质量技术要点 序号施工质量技术要点

1 压型钢板在装、卸、安装中严禁用钢丝绳捆绑直接起吊,运输及堆放应有足够支点, 以防变形。 2 铺设前对弯曲变形的压型钢板应校正好。 3 功能楼层钢梁顶面要保持清洁,严防潮湿及涂刷油漆未干。 4 下料、切孔采用等离子切割机进行切割,严禁用氧气乙炔火焰切割。大孔洞四周应 补强。 5 支顶架拆除应待混凝土达到一定强度后方可拆除。 6 压型钢板按图纸放线安装、调直、压实并点焊牢靠。 7 压型钢板铺设完毕、调直固定后应及时用锁口机具进行锁口,防止由于堆放施工材 料和人员交通造成压型板咬口分离。 8 安装完毕,及时清扫施工垃圾,剪切下来的边角料应收集到地面上集中堆放。 9 加强成品保护,铺设人员交通马道,减少人员在压型钢板上不必要的走动,严禁在 压型钢板上堆放重物。 3)压型钢板堆放及吊装 序号堆放及吊装注意事项 1 楼承板运至现场,需妥善保护,不得有任何损坏和污染,特别是不得沾染油污。堆放 时应成捆离地斜放以免积水。 2 吊装前先核对楼承板捆号及吊装位置是否正确,包装是否稳固。 3 起吊时每捆应有两条钢丝绳分别捆于两端四分之一钢板长度处。起吊前应先行试吊,以检查重心是否稳定,钢索是否会滑动,待安全无虑时方可起吊。 4 压型钢板在装、卸时采用皮带吊索,严禁直接用钢丝绳绑扎起吊,避免钢承板变形。5 吊装时由下往上楼层吊装顺序,避免因先行吊放上层材料后阻碍下一层楼的吊装作 业。

框架结构厂房模板施工方案

宁波尚野服饰有限公司厂区项目 模板工程施工组织设计 一、项目概况 本工程位于奉化市西坞工业区。由宁波尚野服饰有限公司投资,宁波宁大工程建设监理有限公司监理,宁波宁大工程建设监理有限公司监理,宁波建工集团五分公司承建。项目由1#、2#、3#厂房、附属用房、门卫组成。总建筑面积3544.1平方米,工期300日历天。开工日期:2005年09月06日,计划竣工日期:2006年07月06日。 本模板工程施工组织设计包括: 1#厂房:层数:三层;层高:4.2米;梁尺寸:300*650和300*800二种规格;砼楼板厚:100MM,均为:C25混凝土; 2#厂房:层数:三层;层高:3.9米;梁尺寸:300*700;砼楼板厚:100MM,均为:C25混凝土; 3#厂房:层数:五层,局部二层;五层处层高:3.3米,二层处层高:4.5米梁尺寸:300*650和300*700二种规格;砼楼板厚:100MM,均为:C25混凝土;。(门卫、附属用房参照本施工组织设计施工)编制依据: 本施工组织设计的支撑系统以JGJ-99《建筑施工安全检查标准》和JGJ130-2001、J84-2001《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》及JGJ80-91《建筑施工高处作业安全技术规范》的规定为编制依据。

二、模板支撑系统的材料和要求 1.模板支撑系统的材料选用: (1)采用φ48mm×3.2mmQ235-A碳素结构钢制造的低压流体输送焊接钢管为满堂模板支架的立柱,纵、横向扫地杆,纵、横向水平杆、剪刀斜撑的材料。 (2)采用KTH330-08可锻铸铁制作的直角扣件、对接扣件、旋转扣件为支架钢管的连接和固定件。 (3)采用18mm厚胶合板和50mm×80mm方木为模板制作材料。 (4)采用300mm×300mm×100mm木块为立柱底部垫块。 2.模板支撑系统的材料要求: (1)钢管: A.钢管必须有有效的产品质量合格证书、钢管材质检验报告、生产厂家资质证书和生产许可证。 B.钢管两端面必须平整。 C.钢管外观表面光滑、无裂纹、分层、压痕、划道和硬弯。D.钢管无锈蚀,有防锈处理。 E.不得使用用电焊对接的钢管和中间有孔眼的钢管。 (2)扣件: A.扣件必须有有效的产品质量合格证书、扣件材质检验报告,生产厂家资质证书和生产许可证。 B.扣件的机械性能不低于KTH330-08可锻铸铁的标准。 C.扣件不得有裂纹、气孔;不得有缩松、砂眼和其它影响质量的

压型钢板组合楼板施工工艺标准

压型钢板组合楼板施工工艺 一、施工准备 组合楼板施工前,应对压型钢板的搬运、堆放、铺设、连接方法、板内配筋、预埋件以及浇筑混凝土的方法等等都应作详细规划,并绘制压型钢板平面排板图,梁和压型钢板连接的节点图,同时统计好板的型号、规格和数量,配件详图、规格和数量。 本工程压型钢板选用YX46-200-600型压型钢板。 板型图如下: 二、/ 三、压型钢板加工 1、压型钢板的原材料应有生产厂的质量证明书。 2、压型钢板采用的卷板其质量应符合下表:

3、成型后的压型钢板及包角板的基板不得有裂纹;漆膜 应无裂纹、剥落等缺陷。 4、压型钢板长度的容许偏差不应大于±7mm,横向剪刀 差不应大于5mm。 5、压型钢板截面尺寸的容许偏差不应超过下表: * 8、压型钢板的几何尺寸应进行抽样检查。 9、压型钢板出厂时必须有产品合格证。 四、压型钢板运输和保管 1、装卸无外包装的压型钢板时,严禁直接用钢丝绳绑扎 起吊。

2、用车辆运输无外包装的压型钢板时,应在车上设置衬 有橡胶衬垫的枕木,间距不得大于3米。 3、对于采用汽车运输的压型板等,采用角钢框架分层固 定,绑扎牢固后进行运输。 4、压型钢板装卸时的悬伸长度不应大于1.5m。 5、\ 6、压型钢板应按材质、板型分别堆放,压型钢板上不得堆放 重物,应避免污染。 7、板型规格的堆放顺序应与施工安装顺序相配合。 8、压型钢板在工地可采用枕木架空(架空枕木要保持约 5%的倾斜度)堆放。应堆放在不妨碍交通、不被高空重物撞击的 安全地带,并应采取遮雨措施。 9、安装压型钢板时,施工人员必须穿软底鞋,且不得聚 集在一起。在压型钢板上行走频繁的地方应设置临时木支撑。吊 放在钢梁上的压型钢板,应于当日安装完毕。未安装完毕的,必 须用绳具与钢梁捆绑牢固。 10、栓钉和瓷环的成品包装箱在运输中不得有损坏,运到 现场后要存放在干燥的小库房中,以免栓钉和瓷环受潮.在施工中 用多少料取多少料,以免来回搬运. 五、压型钢板切割、割孔和局部处理 1、切割和钻孔,原则上应采用机械加工,不要损害压型钢板的材质 和形状,不得已时可采用气割。考虑采用带锯机和全能锯机进行。 2、压型钢板在切割前必须校正弯曲和变形,切割时产生的毛刺、卷 边应及时清除。 3、] 4、压型钢板的端头未做封闭处理时,应设堵头板和挡板,防止施工时

(完整版)单层工业厂房排架结构设计复习习题库2

单层工业厂房排架结构设计 预习自测题题库 一、单项选择题(本大题共20小题,每小题 2 分,共40分) 3 关于变形缝,下列不正.确..的说法是(C ) A ?伸缩缝应从基础顶面以上将缝两侧结构构件完全分开 B ?沉降缝应从基础底面以上将缝两侧结构构件完全分开 C.伸缩缝可兼作沉降缝 D ?地震区的伸缩缝和沉降缝均应符合防震缝的要求 7下列关于影响温度作用大小的主要因素中,不正确...的是(D ) A.结构外露程度 B.楼盖结构的刚度 C.结构高度 D.混凝土强度等级8 关于伸缩缝、沉降缝、防震缝,下列说法中,不正确...的是( C ) A. 伸缩缝之间的距离取决于结构类型和温度变化情况 B. 沉降缝应将建筑物从基顶到屋顶全部分开 C?非地震区的沉降缝可兼作伸缩缝 D.地震区的伸缩缝和沉降缝均应符合防震缝要求 12 关于单层厂房排架柱的内力组合,下面说法中不正确的是( D ) A .每次内力组合时,都必须考虑恒载产生的内力 B .同台吊车的D max和D min,不能同时作用在同一柱上 C .风荷载有左吹风或右吹风,组合时只能二者取一 D.同一跨内组合有T max时,不一定要有D max或D min 17 单层厂房预制柱进行吊装阶段的裂缝宽度验算时,柱自重应乘以( A ) A .动力系数 B .组合值系数 C .准永久值系数 D .频遇值系数

21 单层厂房排架结构由屋架 (或屋面梁 )、柱和基础组成, ( D ) A .柱与屋架、基础铰接 B. 柱与屋架、基础刚接 C. 柱与屋架刚接、与基础铰接 D. 柱与屋架铰接、与基础刚接 24 下列结构状态中,不属.于..正常使用极限状态验算内容的是( A ) 25 单层厂房排架考虑整体空间作用时,下列说法中不正确. . .的是( B ) A .无檩屋盖比有檩屋盖对厂房的整体空间作用影响大 B .均布荷载比局部荷载对厂房的整体空间作用影响大 C .有山墙比无山墙对厂房的整体空间作用影响大 D .在设计中,仅对吊车荷载作用需要考虑厂房整体空间工作性能的影响 26 下列关于荷载代表值的说法中,不正确... 的是( D ) A .荷载的主要代表值有标准值、组合值和准永久值 B .恒荷载只有标准值 C .荷载组合值不大于其标准值 D .荷载准永久值用于正常使用极限状态的短期效应组合 28 单层厂房预制柱吊装验算时,一般情况下柱自重应乘以动力系数( A ) A. 1.2 B . 1.4 D . 1.7 30 关于单层厂房的柱间支撑,下列说法中不正确...的是( A ) A. 柱间支撑一般包括上部柱间支撑、中部柱间支撑及下部柱间支撑 B. 柱间支撑的作用是保证厂房结构的纵向刚度和稳定,并将水平荷载传至基础 A .疲劳破坏 C. 构件挠度超过规范要求 B ?裂缝宽度超过规范要求 D ?产生了使人不舒服的振动 C . 1.5

框架结构厂房

工程名称:通化融晟土特产有限公司土特产种植项目工程 投标单位:通化天河建筑安装有限责任公司 日期:2014年3月2日 开标一览表 通化融晟土特产有限公司土特产种植项目工程 施工开标一览表 开标时间: 2014 年 3 月 3日 投标目录 第一部分:投标函

1、法定代表人身份证明书 2、投标文件签署授权委托书 3、投标函 4、投标函附录 5、投标保证金 第二部分:商务标 1、投标报价说明 2、投标报价表 第三部分:技术标 1、施工组织设计或施工方案 2、项目管理机构配备 第四部分:资格审查申请书 第五部分:各种奖励证书 第一部分 投标函 通化天河建筑安装有限责任公司 2014年3月 2日 目录 1、法定代表人身份证明书 2、法人授权委托书

3、投标函 4、投标函附录 5、投标保证金 法定代表人资格证明书 单位名称:通化天河建筑安装有限责任公司 单位性质:有限责任制 地址:通化县快大镇新茂南街 28号 成立时间: 2003年 经营期限:自2009年6月11日至2017年6月10日 姓名:李克安性别:男年龄: 63岁职务:经理 系通化天河建筑安装有限责任公司的法定代表人。 特此证明。 投标人:通化天河建筑安装有限责任公司(盖公章) 日期: 2014 年 3 月 2 日 授权委托书 本授权委托书声明:我李克安系通化天河建筑安装有限责任公司的法定代表人,现授权委托通化天河建筑安装有限责任公司的孟岩为我公司签署本工程的投标文件的法定代表人授权委托代理人,我承认代理人全权代表我所签署的本工程的投标文件的内容。 代理人无转委托权、特此委托。 代理人:孟岩性别:女年龄: 33岁

夹层钢结构组合楼板施工组织设计

目录 一、编制依据3 二、工程概况4 三、施工部署5 四、施工方案及技术措施8 4.1.施工测量8 4.2.化学锚栓安装8 4.3.钢梁工厂制作9 4.4.构件运输13 4.5.钢梁及钢板安装13 4.6.楼承板施工18 4.7.钢筋施工20 4.8.混凝土施工20 4.9.钢结构防腐21 4.10.钢结构防火涂料涂装23 五、质量保证措施25 5.1质量管理体系及管理制度25 5.2.施工质量检测方法36 5.3.现场安装质量保证措施39 六、成品保护措施41 七、安全生产、文明施工措施45

7.1.安全生产管理体系45 7.2.现场施工安全管理45 7.3.安全保障设施49 7.4.文明施工保证措施50

一、编制依据 1.玉河南区SB-8四合院钢结构夹层图。 2.国家工程建设有关规定 《建设工程施工现场管理规定》 《建设工程质量管理办法》 《建设工程质量监督管理规定》 《建设项目(工程)竣工验收办法》 3.国家行业等有关标准、规范 《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205-2001)《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 《建设工程监理规范》(GB50319-2000)《建筑安装工程质量检验评定标准》(GBJ300-2001) 《建筑工程质量检验评定标准》(GBJ301-1999) 《建筑钢结构焊接规程》(GBJ81-2002) 《结构工程质量检测评定标准》(GB50221-95) 《钢结构高强度螺栓连接的设计、施工及验收规程》(JGJ82-91) 《压型金属板设计施工规程》(YBJ216-88) 《建筑工程施工现场供用电安全规范》(GB50194-93) 《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-86) 《施工现场临时用电安全技术规程》(JGJ46-88)

压型钢板组合楼板施工方案

压型钢板组合楼板施工方案 压型钢板与混凝土组合楼板是指由压型钢板上浇筑混凝土组成的组合楼板,根据压型钢板是否与混凝土共同工作可分为组合板和非组合板。 组合板是指压型钢板除用作浇筑混凝土的永久性模板外,还充当精品文档,超值下载 板底受拉钢筋的现浇混凝土楼(屋面)板。 非组合板是指压型钢板仅作为混凝土楼板的永久性模板,不考虑参与结构受力的现浇混凝土楼(屋面)板。 (一)材料 1、压型板:组合楼板中采用的压型钢板的形式有开口型板、缩口型 板、和闭口型板,如下图所示。

2、栓钉: 压型钢板组合式楼板的整体连接是由栓钉(又称抗剪螺钉)将钢筋混凝土、压型钢板和钢梁组合成整体。 栓钉是组合楼板的剪力连接件,楼面的水平荷载通过它传递到梁、柱、框架,所以又称剪力螺钉。其规格、数量是按楼板与钢梁连接处的剪力大小确定,栓钉应与钢梁牢固焊接。 优质DL钢或ML15号钢。栓钉直径按下列规定采用: 板跨<3m:栓钉直径宜取13mm~16mm 3m≤板跨≤6m: 栓钉直径宜取16mm~19mm 板跨>6m:栓钉直径宜取19mm 栓钉构造见下图:

(二)特点 1、由于压型板轻便,易于搬运和架设,大大缩短安装时间,又因压 型板不需拆卸,工地劳动力可减少。 2、与木模相比,压型钢板施工时发生火灾的可能性大为减少。 3、压型钢板便于铺设通讯、电力、通风、采暖等管线;还能敷设保 温、隔音、隔热、隔震材料;压型钢板表面直接做顶棚;若需吊 顶,可在压型钢板槽内固定吊顶挂钩,使用十分方便。 4、在多高层建筑中采用压型钢板,有利推广多层作业,可大大加快 工程进度。 5、压型钢板的运输、储存、堆放和装卸都极为方便。 6、压型钢板和混凝土通过叠合板的粘结作用使二者形成整体,从而 使压型钢板起到混凝土楼板受拉钢筋的作用。施工中,压型钢板

相关文档
相关文档 最新文档