临时用电方案

一、编制依据

1.1 按《建筑施工现场临时施工用电技术规范》JGJ46-2005执行。

1.2 按《建设工程施工现场供用电安全规范》GB50194-93执行。

1.3 xxxx工程施工组织设计。

1.4 xxxx工程施工图纸。

1.5 主要施工用电设备、机具清单。

二、工程概况

2.1 工程概况

2.2 工程规模

2.3 本工程的建设及安全生产对我公司有着重要的意义,为此该工程在临时施工用电方面将严格按《建筑施工现场临时施工用电技术规范》JGJ46-2005和《建设工程施工现场供用电安全规范》GB50194-93执行。

三、主要用电机械表

四、用电负荷计算

4.1、施工驻地用电负荷计算

4.1.1 由于本工程甲方没有为我方提供施工用电,为了解决正常用电问题我方决定使用柴油发电机来解决施工用电。

4.1.2 施工现场为动力用电和照明用电量两类,按施工进度及各施工队的工作安排,施工高峰期各类机械集中使用时的用电总量为:总用电量

P总=1.05~1.10[K机×(∑P机)/COSΦ+K焊×∑P焊+K照×∑P照]

式中:

P总——供电设备总需要容量(kVA)

P机——电动机額定功率(kW)

P焊——电焊机額定功率(kVA)

P照——施工照明用电总功率(kW)

COSΦ——功率因数

K——需要系数

其中:P机、P焊、P照详见施工现场主要机械设备表

查表:K机=0.5

K焊=0.6

K照=1.0

COSΦ=0.7

ΣP机=7.5+3+4.4+3+4+2.2+2.2+4=30.3

ΣP焊=15

ΣP照=3

经计算施工现场总用电量:P总=1.05×(0.5×30.3/0.7+15×0.6+3×1)=33.65kVA

五、配电电路设计

5.1 根据本工程的布局及用电总量的需求,施工现场总用电为33.65kVA,临时用电拟采用50kW柴油发电机发电引至总配电箱,进入总配电箱后,再引到施工用电现场分配电箱,再从分配电箱引至现场用电部位开关箱,实行三级配电、三级保护。

5.2 进入施工场地的电源一律架空或埋地敷设,按施工现场平面图的标示位置安装电箱。所有配电箱必须设置有效防雨措施。

5.3 架空或埋地电缆安装按规范要求施工。

5.4 所有配电箱做重复接地,重复接地的电阻不大于10Ω。电线有防止外力损伤的措施。

5.5 配电箱采用有资质厂方制作的产品,现场要统一编号使用,引出线路要采用加套管并要整齐有序。移动式配电箱进出线必须使用橡皮绝缘电缆。开关箱要一机一闸一保护,箱内无杂物,开关箱、配电箱内严禁动力、照明混用。

配电箱分布:根据现场需要,目前主要是综合楼部位的施工,总配电箱引出1路引出3×16+2×6 mm2电缆支路至1号分配电箱。

以上电源配电箱处分别做重复接地,接地电阻不大于10Ω。

G

L1L2L3

总配电箱

L1L2L3

断路器

发电机

1#分配电箱

N L2

L3

至施工现场开关箱(2#)

至钢筋加工场开关箱(1#)N

N L1N L2L3

L1

开关箱布置:从1#分配电箱引出两路,第一路3×16+2×6 mm2电缆支路至钢筋加工场开关箱(1#),第二路3×16+2×6 mm2电缆支路至施工现场开关箱(2#)。

N L2L3

L1照明

备用

钢筋加工场开关箱(1#)

N L2L3

L1

照明备用

施工现场开关箱(2#)

3*16+2*6

六、配电箱和开关箱设计

6.1 施工现场配电系统应设置总配电箱、分配电箱和开关箱三级保护。开关与其控制的固定式用电设备的水平距离不得超过3M。施工现场中使用的固定式配电箱、开关箱安装高度要求箱底与地面的垂直距离大于1.3M,小于1.5M。移动式配电箱安装高度0.6M,配电箱、开关箱进出线一律设在箱体的下底。配电箱、分配电箱、开关箱,实行三级配电、三级保护。

6.2 总配电箱内装设有明显断开点的隔离开关,分路带短路保护的空气漏电开关。

6.3 分箱内总开关用带过流保护的自动空气开关,分路开关用带熔丝的刀闸或漏电开关。

6.4 各台用电设备有各自专用开关箱,实行“一机一闸一保护”制,严禁一闸多用。

6.5 合理选择漏电开关的脱扣整定电流及动作电流,开关箱内漏电开关的漏电电流小于30mA,动作时间小于0.1S。

6.6 所有配电箱、开关箱均编号并作出分路标记。

七、接地、接零

接地:整个系统采用TN-S系统,除发电机中性点直接接地外,在总配电箱,分配电箱终端外都做重复接地,其阻值R≤4Ω。其做法是用5×50角钢或Ф50钢管2.5米长,间距5米3根打入地下0.8米,用Ф12圆钢或4×40扁钢电焊连接于TN-S保护系统。

八、安全用电技术措施

8.1 本系统采用三相五线制TN—S供电系统.N线和PE线单独使用。

8.2 保护零线除必须在配电房作重复接地外,还必须在配电线路中间处和末端增做重复接地,不少于三组,其阻值均应小于4欧姆。

8.3 室内配线采用穿阻燃管敷设,距地高度大于2400mm,铜线截面不小于1.5mm2,室外灯具距地面不低于3000mm,室内灯具不得低于2400mm。

8.4 配电箱、开关箱必须铁制防雨、防尘固定在易操作维修地方,距地面高度大于1300mm。小于1500mm,移动式应大于600mm。

8.5 配电系统采用“三级配电”、“二级保护”开关箱为一机一闸一箱一保护。漏电保护器应设在开关箱电源隔离开关的负荷侧,其额定漏电动作电流应配备,开关箱内漏电开关的额定漏电动作不应大于30mA,动作时间应小于0.1S,手持电动工具使用的漏电开关,其额定动作电流不大于15mA,动作时间应小于0.1S。

8.6 临时用电接地电阻值每月应进行一次复测,漏电保护器定期每周检测一次,值班电工做好检查维修记录。

九、电气防火措施

9.1 所有配电箱采用铁板或优质绝缘材料制作,开关电器按规定紧固在电器安装板上,不得歪斜、松动,箱内不得有杂物。

9.2 发电机房能自然通风,发电机四周必须有1米通道油机分离,并应采取防止雨水进入和动物出入及防火措施。

9.3 健立健全防火制度。成立义务防火队,建立定期培训制度、定期检查制度。

9.4 在发电机房及木工加工区,合理配置灭火器具,并设置警示标志,设专人负责制度,

9.5 柴油发电机组由专职电工负责保养、维护、值班电工严格按规定配送电。

十、触电与救护

10.1 人体触电伤害事故的易发:在保护措施不完善的情况下,易发生人体触电伤害事故。施工人员违章操作时,易发生人体触电伤害事故。

10.2 紧急措施

最首要的措施是使触电者迅速脱离电源。使触电者迅速脱离电源的方法有两种:一种方法是切断电源开关;另一种是用干燥的绝缘木棒、布带等将电源线从触电者身上拨离,或者将触电者拨离电源。

严禁救护者用手直接推、拉和触摸触电者;严禁救护者使用金属物品或其他绝缘性能差的物体(如潮湿的木棒、布带等)接触触电者。

触电者脱离电源后,必须立即采取急救措施,如人工呼吸法、心脏按摩法。

本方案未尽事宜,按有关规定执行。

临时用电专项施工方案

1工程概况 本工程由15栋高层及附属商业及公共建筑组成,总建筑面积约389328平米,建筑总高约95.5米,层高2.5m、3.0m、3.6m、4.5m不等,本工程施工用电总电源在施工现场内,供电容量暂定3个630KV A,由建设单位提供,目前,用电回路已基本确定,用电负荷见用电机械设备表。 现场线路布置采用埋地敷设,整个配电系统采用TN-S系统敷设,室外分段用总分配电箱接至用电设备,开关箱由末级分配电箱配电,动力和照明分路设置,各大型用电设备做重复接地。 2配电线路及电气装置 2.1配电线路 具体布置见《施工用电总平面布置图》。 本工程配电线路将严格按照JGJ46-2005施工现场临时用电安全技术规范设置配电线路及其保护设施,在每个施工用电回路分别设置独立的TN—S接零保护系统,在配电室总配电屏处作重复接地,并在配电线路中间处及未端处做重复接地,当部分总箱与分箱间距大于50米以上时,应增加一组重复接地。接地线应与保护零线(PE线)可靠连接。正常情况下,所有配电设施,用电设备的不带电金属外壳,均与PE线可靠连接。 专用保护零线由配电室的零线和第一级漏电保护器电源侧零线引出,单独敷设,不作他用,材料选用黄绿双色多组铜芯线,其截面要求不小于工作零线,与设备连接的保护零线截面应大于等于2.5mm2。接地体采用DN50的镀锌钢管或L50×50镀锌角钢砸入地下2.5m,其顶部距地0.8m。接地体安装完毕后,应做接地电阻测试,并做好记录归档,接地电阻阻值应不大于10Ω,其中配电总配电屏处接地电阻阻值应不大于4Ω。2.2防雷系统 在工程施工现场内所有外脚手架,均需安装防雷装置。避雷针采用2米长DN25镀锌钢管。引下线利用电气连接的设备金属结构体。 接地体安装同TN—S系统,接地电阻阻值不大于10Ω。 2.3配电装置 本工程施工用电为三级配电两级漏电保护系统,配电装置主要有总配电箱,分配电

220kV变电站工程调试大纲

220kV变电站工程调试大纲

签字栏批准: 审核: 编制:

目录 第一章编制目的和依据 (1) 第二章工程概况 (2) 第三章人员及仪器仪表配备 (5) 第四章职业健康安全和环境管理 (8) 第五章质量管理 (18) 第六章进度管理 (22) 第七章施工现场管理 (24) 第八章调试工作内容 (25)

第一章编制目的和依据 一、编制目的 为了使调试施工管理人员及调试人员明确本工程的工程规模、工程特点、工作范围、工程的安全健康与环境目标、质量目标、进度目标,安全、优质高效的完成本工程调试工作,特编制本大纲。 二、编制依据 1、相关的法律法规(见《2015年适用法律法规清单》) 2、国家标准: 2.1《电气装臵安装工程电气设备交接试验标准》GB 50150-2006; 2.2《工程建设施工企业质量管理规范》 GB/T 50430-2007; 2.3《职业健康安全管理体系实施指南》 GB/T 28002-2011等。 3、行业标准: 3.1《继电保护和电网安全自动装臵检验规程》 DL/T 995-2006; 3.2《微机变压器保护装臵通用技术条件》DL/T 770—2012; 3.3《继电保护微机型试验装臵技术条件》DL/T 624-2010 ; 3.4《电力安全工作规程》(变电所部分)DL 5009.3-2013等. 4、企业标准及相关文件 4.1 国家电网公司建设安全工作规程(变电部分)Q/GDW 665-2011 4.2 《电力系统继电保护规定汇编第三版》(中国电力出版社 2014年) 4.3《国家电网公司十八项电网重大反事故措施(修订版)及编制说明》 4.4防止电力生产重大事故的二十五项重点要求及编制释义 4.5《输变电工程建设标准强制性条文实施管理规程》 4.6 调试各专业《作业指导书》; 4.7 设计图纸; 4.8产品说明书、试验报告及厂家技术资料等。 1

工程临时用电施工方案91145

*****工程 临时用电施工方案 一、工程概况 本工程位于**********************************,本工程由两栋住宅、办公一体的公寓,2-6层的商业裙房,地下三层车库组成。总建筑面积为150000平方米。 二、编制依据 严格按照《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)和《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2005),编制现场施工用电方案,以加强对现场临时用电的管理,保证施工用电安全可靠,经济合理,达到用电设备安装、维修方便和保障现场作业人员人身安全及机械设备安全的目的。 三、施工现场用电概况 1、施工现场由甲方供电到现场总配电房。本工程现场用电从甲供配电房引线到现场工程配电房总配电箱→各分配箱→各机具机械开关箱。 2、施工现场临时供电采用(TN-S系统)三相五线制,其中三根为相线一根为工作零线,另一根是黄/绿双色线。三级配电二级保护、总配箱漏电保护器,开关箱漏电保护器,配电箱系列应选用主管部门颁发准用证的产品。每个箱均设有隔离电源开关,总配箱与开关箱漏电应灵敏可靠,其额定漏电动作电流不大于30mA,漏电动作时间应小于0.1S,同时作为二级漏电保护器应具有分段分级保护功能。PE线为黄绿双色多股铜蕊线作为保护零线,在线路中不得经过各电箱中的隔离开关及漏电保护器作工作零线用。实行一机一闸一漏一开关箱一锁原则。所有线路用线均要采用绝缘线缆。 3、机具设备用电功率表如下:

4、本工程采用800KVA变压器直接供电。根据施工平面图中各用电设备的位置、数量及现场情况,拟采用放射式与树干式或混合的配电系统方式,由分配电箱到用电设备均采用放射式,以保证设备相互之间无干扰。 5、从总配电室共分四趟回路:①至北边钢筋加工区、木工加工区采用YJV-3×120﹢2×95(电缆直埋地30℃载流量为349A);②至办公区、西北大门钢筋加工区采用YJV-3×95﹢2×70(电缆直埋地30℃载流量为308A);③至安装加工区、西门钢筋加工区采用YJV-3×95﹢2×70;④至2#楼采用YJV-3×95﹢2×70。 6、施工现场临时用电负荷计算:根据机具设备用电功率表负荷计算如下: 采用需要系数进行负荷计算,公式为: S SH=k P(K X1∑P1/cosφ1+K X2∑P2) 由公式求得施工现场设备用电所需总容量S SH后,即得施工现场所需供电总容量S Z,即S Z>S SH

临时用电工程施工组织设计方案22305

临时用电施工方案 一、工程概况 二、施工条件 1、电源由业主从城市电网引进到现场,用电缆埋地设置到配电室,配电室到各分箱电缆均采取埋地并套管。 2、本供电根据《施工现场临时用电技术规》规定,采用TN—S—C三相五线制供电。 3、现场施工用电统计

三、设计容和步骤 1、现场勘探及初步设计 ⑴本工程电源引自建设单位的变配电室,由建设单位引到现场临时用电总配电箱,建设单位提供的容量能满足施工要求,临时施工用电总配电箱设在施工单位的临时配电室。本工程临时施工用电供电电压为220V/380V,故不需再设变压器。本临时施工用电设计只负责现场配电以下的线路及电气开关的选择。 ⑵根据施工现场用电设备情况,在场地道路一侧设置一排电杆,杆距为不大于30M,其中电杆采用8M*Φ16CM木质杆,横担材料采用L50*50角铁,分二组干线LDG 架由配电室引至分配电箱,再由分配电箱引至各用电设备的开关箱。杆上设马路弯灯做道路照明。 ⑶根据《施工现场临时用用电技术规》规定,本低压配电采用TN-S系统。 2、现场施工用电计算如下: ⑴搅拌机:P 1 =nkx=4×0.7×7.5=21KVA Q 1=P 1 tgQ=21×1.77=37.17KVA ⑵砂浆机:P 2 =nkx=4×0.7×2.2=6.16KVA Q 2=P 2 tgQ=6.16×1.77=10.9032KVA ⑶插入式振动器:P 3 =nkx=8×0.6×1.5=7.2KVA Q 3=P 3 tgQ=7.2×1.6=11.52KVA ⑷平板振动器: P 4 =nkx=4×0.6×2.2=5.28KVA Q 4= P 4 tgQ=5.28×1.1=5.808KVA ⑸电焊机: P 5 =nkx=cos Q 5= P 5 tgQ=1.63×1.98=3.23KVA ⑹木工机械8台(整套):P 6 =nkx=8×0.4×15=48KVA

(完整版)施工现场临时用电专项方案

施工现场临时用电专项方案 一、工程概况 本工程为高端节能环保纳米润滑剂生产项目,位于青白江工业集 中发展区创新路 466号。其中综合楼: 1#楼建筑层数 4层,建筑高度14.75m,2#楼建筑层数 4层,建筑高度 13.25m。建筑耐火等级二级,屋面防水等级Ⅱ级,框架结构,结构安全等级为二级,抗震设防类别为标准设防类,按 7度(0.10g)抗震设防烈度进行设计,结构设计使用年限为 50年,结构抗震等级四级,裂缝控制等级三级 (0.3mm)。基础采用钢筋混凝土独立基础。 厂房:采用门式钢结构体系。室内夹层采用完全脱开单独钢框架结构体系;主体结构设计正常使用年限为50年,结构安全等级为二级,抗震设防分为丙类,抗震设防裂度为 7度,建筑抗震等级四级,设计基本地震加速度为 0.10g分组为三组,设计特征周期值为 0.45s,轴线平面尺寸; 79.0m*91.0m,柱高 12.15m,柱距 8.1m;8.5m,柱脚 连接形式 ;铰接、钢接。基础采用钢筋混凝土独立基础。 二、现场勘察 进行现场勘察:必须确实实地了解施工现场的地形地貌和正式工程的位置,现场建筑材料堆放场所,生产生活用建筑物的位置;各用电设备的装设位置和容量等。只有经过现场勘察才能为合理选择配电室位置、电源进线等提供合理依据。 三、编制依据 1.根据 JGJ46-2012《施工现场临时用电安全技术规范》的要求。 2.根据 JGJ59-2011《建筑施工安全检查标准》。 3.本工程主要施工机具及施工总平布置图(图附后)。

四、临时用电的原则 1.本工程由甲方提供箱变式 2.本工程施工现场临时用电系统,应遵循如下原则 1)在保证生产的前提下,满足用电设备在使用中的可靠性、安全性,从而提高电能质量; 2)线路布置、配电箱和电器设置,简单可靠、安装维修方便; 3)符合“三级配电,两级保护”的要求; 4)采用 TN-S中性零线保护系统; 5)符合“一机、一闸、一箱、一漏、一锁”的要求; 3.楼层供电方式 1)主体施工阶段 主体施工阶段主要是作业层用电,供电面单一。采用橡套电力电缆随层提升供电。由地面二级配电柜供电,通过电缆送到楼层移动分配电箱,移动分配电箱内电器设置与地面固定配电箱基本相同。接线端子板用插座代替,从地面进入建筑物的线路穿套管埋地敷设。 2)装饰施工阶段 装饰施工阶段的用电特点是多层用电,用电较多,供电电缆。导线线路穿套管沿墙固定安装。隔层设接线点对楼层供电,以便接线时能切断电源作业。 3)楼梯 楼梯的照明灯采用漏电保护低压电源供电。 4.用电布置 施工现场设总配电柜一台。 总配电柜内的电器设置应满足供电要求,同时应符合标准 JGJ5-99 的要求和《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)的要求。 两级漏电保护,漏电开关设置在总配电箱和开关箱内。 施工现场专用中性接地的电力线路,采用 TN-S接零保护系统。

升压站电气调试方案

国投武定三月山风电场一期48MW工程 110kV升压站调试方案 编制人:何毅东 审核人:李仁坤 批准人:丁雅婷 湖南龙飞电力建设有限公司 三月山风电场工程项目部 2016 年05月 目录 一、概述............................ 编制依据............................. 施工执行标准........................... 工程概况............................. 二、准备工作.......................... 施工机具及仪器准备........................ 施工人员配置........................... 临时电的准备........................... 三、施工步骤.......................... 工期及工程施工进度计划安排................... 调试施工及要求......................... 保护、测控调试......................... 高压试验............................. 四、施工技术措施......................... 施工技术、资料准备........................ 专项技术措施.......................... 保护元件调试...........................

系统保护调试........................... 仪表调试............................. 高压试验.............................

施工临时用电施工方案

濉溪县开发区王引河路污水管网对接工程施工临时用电方案 安徽凤阳龙兴建设工程有限公司编制日期:2016年1月10日 目录

一、工程概况 (1) 二、编制依据 (1) 三、施工现场及周围环境描述 (1) 四、成立临时用电组织机构 (2) 五、工地临时供电设计 (2) 1、用电需要量的确定 (2) 2、用电量计算及电缆截面确定 (3) 3、电线架设 (4) 六、工地临时用电示意图 (4) 1、变压器内总配电箱接线示意图 (4) 2、三级配电关系示意图 (4) 3、专用变压器供电TN-S系统架空线路排列示意图 (5) 4、现场总配电箱接电示意图 (5) 5、线路敷设 (6) 6、架空线路布置 (6) 七、工地临时用电接地措施 (7) 八、安全用电技术措施 (8) 九、安全用电组织措施 (12) 十、安全用电防火措施 (13) 十一、临时用电管理制度 (13) 十二、安全用电救援(应急处置) (15) 1、断开触电人与其所接触的带电体 (15) 2、触电人的紧急抢救 (16) 3、电烧伤及救护 (17) 4、适时送医院治疗 (17) 5、紧急救援注意事项 (17) 6、广泛宣传触电事故紧急救护知识 (18) 7、应急状态的恢复和终止 (18) 8、预案演练 (18)

施工现场临时用电专项方案 一、工程概况 濉溪县开发区王引河路污水管网对接工程管线总厂为1818.2m,设计内容为新增污水管,排水方向从西现状一期污水管道接入W146检查井,拟采用支护开挖、顶管施工施工等方式进行施工。工程总投资:5957910.88元;总工期:120天; 二、编制依据 (1)《濉溪县开发区王引河路污水管网对接工程施工图》(安徽省路联交通规划设计有限公司); (2)《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)。 (3)《建筑工程施工现场供电安全规范》(GB50194-2014)。 (4)《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 (5)甲方提供的施工现场使用范围和配电房位置。 三、施工现场及周围环境描述 濉溪县开发区王引河路污水管网对接工程整个施工计划分二大片区,即西侧起点至海棠路片区、海棠路至终点片区,范围广、工程复杂,小型机具多,用电量分散,且无固定的施工用电接入点,需对整个片区进行统一规划,找到施工作业面最近的电网接入点,同供电部门协商,接入施工用电。 临时用电现场调查如下:

幕墙工程临时用电施工方案

目录 No table of contents entries found. 一、施工临时用电总体要求 1.建立现场临时用电检查制度,按甲方关于现场临时用电管理规定对现场的各种线路和设施进行定期检查和不定期抽查,并将检查、抽查记录存档。 2.现场临电采用TN-S系统,确保安全用电。临时配电线路必须按规范架设,架空线必须采用绝缘导线,不得采用塑胶软线,不得成束架空敷设,也不得沿地面明敷设。 3.施工机具、车辆及人员,应与内、外电线路保持安全距离。达不到

规范规定的最小距离时,必须采用可靠的防护措施。 4.配电系统必须实行分级配电。做到三级配电两级保护,现场内所有电闸箱的内部设置必须符合有关规定, 箱内电器必须可靠、完好,其选型、定值要符合有关规定,开关电器应标明用途。电闸箱内电器系统须统一式样、统一配制, 流动箱与上一级电闸箱的联接,采用外插联接方式。三级箱必须是“一机一闸一箱一漏”。 5.独立配电系统必须按部颁标准采用三相五线制的接零保护系统,非独立系统可根据现场的实际情况采取相应的接零或接地保护方式。各种电气设备和电力施工机械的金属外壳、金属支架和底座必须按规定采取可靠的接零或接地保护。 6.在采用接地和接零保护方式的同时,必须设两级漏电保护装置,实行分级保护,形成完整的保护系统。漏电保护装置的选择应符合规定。 7.各种耸立设施必须按规定装设避雷装置。 8.手持电动工具的使用应符合国家标准的有关规定。电源线、插头和 插座应完好,电源线不得任意接长和调换,工具的外绝缘应完好无损,维修和保管应由专人负责。 9.施工现场的临时照明一般采用220V电源照明,架设高度按规范执行。 10. 电焊机应单独设开关。电焊机外壳应做接零或接地保护。施工现场内使用的所有电焊机必须加装电焊机触电保护器。电焊机一次线长度应小于2~3米,二次线长度应小于30米。接线应压接牢固,并安装可靠防护

装饰工程临时用电专项方案设计

秦皇岛金梦海湾1#度假酒店装饰、装修改造工程 临 时 用 电 专 项 施 工 方 案 编制单位:秦皇岛金潭建筑装饰工程有限公司 编制人: 审核人: 审批人: 日期:年月日

一、编制依据 (1) 二、施工条件 (1) 1、工程概况 (1) 2、施工现场用电量统计表: (1) 三、施工现场临时用电量 (1) 1、施工用电计算负荷确定 (1) 2、电流计算 (2) 3、导线选择 (2) 四、绘制临时供电施工图 (2) 1、施工现场临时用电平面图:(详见附图) (2) 五、安全用电技术措施 (2) 1、安全用电技术措施 (2) (1)、保护接零 (2) (2)、设置漏电保护器 (3) (3)、安全电压 (3) (4)、电气设备的设置应符合下列要求 (3) (5)、电气设备的安装 (4) (6)、电工及用电人员必须符合以下要求: (5) (7)、电气设备的使用与维护 (5) (8)、施工现场的电缆线路 (6) (9)、室内导线的敷设及照明装置 (6) 2、安全用电组织措施 (7) (1)、建立技术交底制度 (7) (2)、建立安全检测制度 (7) (3)、建立电气维修制度 (7) (4)、建立工程拆除制度 (7) (5)、建立安全检查和评估制度 (7) (6)、建立安全用电责任制 (7) (7)、建立安全教育和培训制度 (7) 六、安全用电防火措施 (8) 1、施工现场发生火灾的主要原因 (8) (1)、电气线路过负荷引起火灾 (8) (2)、线路短路引起火灾 (8) (3)、接触电阻过大引起火灾 (8) (4)、电热设备、照灯具使用不当引起火灾 (8) (5)、电弧、电火花引起火灾 (8) 2、预防电气火灾的措施 (8)

220KV升压站投运方案

220KV升压站投运方案 一、编制目的 为了加强XXXXXXXXX风电场220KV升压站工程的调试工作管理,确保此次变电站投运工作的任务和各方职责,规范程序,使220KV升压站投运工作有组织、有计划、有秩序地进行,确保启动工作安全、可靠、顺利的完成,特制定本方案。 二、编制依据 1.1 《电气装置安装工程电力设备交接试验标准GB50150》 1.2 《变电站施工质量检验及评定标准》(电气专业篇) 1.3《电气装置安装工程质量检验及评定规程》 1.4 《电力建设安全工作规程(变电所部分)》 1.5 XXX集团公司《电力安全作业规程》(电气部分试行本)XXX安【2007】 342号 1.6 辽宁院设计施工蓝图及设计变更通知单 1.7 设备生产厂家提供的设备技术参数及出厂试验报告、设备使用说明书 1.8 国网公司《继电保护18项反措》 1.9 网调、地调有关上网强制性文件 三、工程概况 XXXXXXXXX风电场工程位于辽宁省XXX市XXX瓦子峪乡内,风电场总装机规模为100MW,将建设一座220kV升压变电站,经一回220kV线路电力系统连接。XXX风电场及白石砬沟风电场装机容量各为49.5MW,各安装30台1650kW风力发电机组,风力发电机出口电压为690V,经35/0.69kV箱式变压器升压至35kV,30台风机分成4组,每组风机出线组成一个联合单元,联合后由35kV架空电缆混合线路输送至风电场220kV升压变电站的35kV侧。风

电场发出的电能通过220/35kV主变升压后,经1回220kV架空线路送至220kV 系统电网。 本工程位于东北丘陵地带,该地属Ⅲ级污秽地区。 本期工程为XXX风电场工程,采用的1.65MW风力发电机组出口电压为690V,经35/0.69kV箱式变压器升压至35kV。30台风机分成4组,每组风机出线组成一个联合单元经集电线路送至升压变电站。场内集电线路采用35kV架空线路为主,箱变至35kV架空线、架空输电线路进220kV升压变电站部分采用35kV 电缆线路。 风电场升压变电站本期按100WM容量建设,安装一台100MVA主变;220kV 架空出线一回,接系统220kV升压站,本期220kV侧采用单母线接线;主变压器220kV侧中性点直接接地。35kV侧采用单母线接线方式。 风电场220kV升压站内安装3个220kV GIS间隔、1台220kV主变、11面开关柜、1套无功自动补偿装置(SVG)、1套接地变含站用变/消弧线圈成套装置以及220kV户外避雷器、220kV户外电容式电压互感器、综合自动化、交直流电源、电话通信等系统的设备。 四、受电范围:(见受电一次系统图) 五、投运前应具备的条件 5.1受电范围内土建工程全部结束。各配电间屋内最后抹平地面的施工完毕,主控室、继保室全部装修施工完毕、照明充足且经专业监理及业主验收合格。 5.2各配电间、主控室、继保室门窗已上好锁,已将全部钥匙移交生产准备部门。 5.3 受电范围内各电缆沟道、孔洞封堵沟盖扣盖完毕,道路畅通。 5.4新投运设备全部安装调试完毕,相关安装记录、交接试验记录签证齐全且经专业监理及上级质检中心站验收签证。 5.5继电保护及自动装置定值计算、整定校验完毕。 5.6系统通讯与远动通讯调试完毕,已与地调接口。自动化信息量上传准确无误。 5.7站内UPS系统及直流系统已经带负荷试运。 5.8 受电范围内各处围栏已围好,生产准备部门已上好锁并挂好警示牌、标志牌。 5.9生产准备部门已在受电范围内各处配好消防灭火用具。

建筑施工临时用电施工方案

临时用电施工方案 第一节临时施工用电 一、概况 本工程现场临时用电系统,根据JGJ46-88临时用电规范而设计。根据表内临时用电设备负荷统计,安装容量818KW,计算容量493KVA。(将视在 负荷换算到有功负荷,功率因数取0.7后,有功负荷为349KW。)甲方宜 提供320千瓦,方可满足施工用电要求;另自备120KW柴油发电机一台;为确保施工用电可靠,合理节约能源。在供电结构上合理安排。加强管理。 二、负荷计算表数量 用电设备名称型号及名牌技术数据合计功率Pe(KW) (台) 塔吊2 QTZ80 59KW 2×59=118KW 空压机 2 Ky-8030KW 2×30=60KW 砼 输送泵机2 HBT60C 110KW 2×110=220KW 建筑安全升降机9 SSD80A 11KW 9×11=99KW 砂浆搅拌机 18 250L 4KW 18×4=72KW 插入式振捣器 20 JQ221-2 1.1KW 20×1.1=22KW 平板振捣器 4 2F11 2.2KW 4×2.2=8.8KW 电焊机 6 XD1-185 12KVA 单380V 6×12=72KVA 电焊机 3 XD1-200 21KVA 单380V 3×21=63KVA 水泵 1 Y112M-4 4KW 1×5.5=5.5KW 园盘锯8 2.8KW 380V 8×2.8KW=22.4KW 电刨 4 2.8KW 380V 4×2.8KW=11.2KW 蛙式打夯机2 2.8KW 380V 2×2.8KW=5.6KW 潜水泵 40 2.2KW 380V 40×2.2=88KW 闪光对焊机 1 100KVA 单380V 100KVA

项目施工临时用电方案(新)

施工临时用电安全专项方案 新建铁路浙江温州至福建铁路工程福建段第Ⅰ标段,起止里程为DK81+022~DK137+113,温福铁路(福建段)Ⅰ标段起自浙闽两省交接的分水关隧道(DK81+022),线路正线长56.09km,有隧道12座,合计长度38999米隧道占到整个标段长度的69.5%,正线桥梁16座,合计长度4691米。 用电线路以业主提供的永临结合电力线路为主,根据需要从就近的电力线自设变压器“T”接引入(与高压线路“T”接示电容量见表1),“T”接的用电线路针瓶采用PQ-20,悬瓶采用X-70,采用热镀锌横担,架空线路采用绝缘导线;35KV隔离开关采用GW5-40.5/630A,10KV避雷器采用HY5WS-17/50,接入的 250KVA及以下的变压器要装设低压计量,计量用互感器采用10P级。接地引下体采用不小于φ12圆钢或50×5的扁钢并做热镀锌处理。接地电阻R≤4Ω。施工配变要求采用DYn-11型接线变压器。 从“专网T接”的在“T”接点装设单极隔离开关;从“公网T接”的在“T”接点装设跌落保险。用电线路的杆号以主杆号的支1.2.3…为编号,横担安装方向以供电线路为电源侧,按规范安装。各工点建立变电站。 T”接示电容量表1

Ⅰ标段分为九个施工工区,二十一个T接点(见表2)。 表2

1.各工区用电线路中电器设备的选用如下: 1.1一工区施工地段根据需要设分水关隧道斜井、分水关隧道出口、南风山隧道进口三处配电所,T接贯岭变电站。 分水关隧道和南峰山隧道位于福建省福鼎市贯岭镇境内,南峰山隧道进口里程DK89+065,南峰山隧道出口里程DK90+645,隧道全长1580m。分水关隧道福建与浙江交界处里程DK81+022,分水关隧道斜井里程DK84+880,分水关隧道出口里程DK88+612,隧道全长7590m。 1.1.1了保障施工用电及安全工用电线路中电器设备的选用先确定隧道施工机具及照明用电量(见表3)选用合适的变压器(以分水关隧道斜井为例)保障施工需求: 用电量P=k(∑P a K 1 K 2 /Aη+∑P b K 1 ) =1.05×{[130×8×0.8×0.8+(330+80+77+80+40)×0.7× 0.8]/(0.88×0.75)+60×1} =1302.8(kVA) 同理,可得分水关隧道出口用电量: P=1092.7(kVA) 南峰山隧道进口用电量: P=998.5(kVA) 其中,k-电线路能力的损失(1.05~1.1)这里选用1.05; A-用电设备的功率因数(查功率因数表得); P a -用电设备总额定功率(见表3); P b -照明用电总量(见表3); η-电动机及其他动力用户的效率(0.83~0.88)这里选用0.88;K 2 -动力用户之负载系数(0.6~1.0)这里选用0.8; K 1 -同时用电系数,各类不同的用电设备有不同的同时用电系数(查各种电动设备同时使用系数表0.7);(用电设备功率见表3) 根据计算结果分水关隧道斜井选用全密封油浸电力变压器2台

220KV升压站改造技术方案

发电厂220KV升压站设备切改技术方案 一、改造原因: 发电厂一、二期机组接入系统的需要,对发电厂220kV升压站进行改造。在改造期间确保施工质量,特制定本技术方案。 二、交流高压断路器、高压隔离开关、油浸式电流互感器型号及台数: 高压断路器: HPL245B1 2000A 10组北京ABB 高压隔离开关: GW7-252W 2500A 9组河南平高 GW7-252DW 2500A 22组河南平高电流互感器: LB7-220W3 13组大连 三、具体技术方案: (一)高压断路器: 1、将分段213、224,母联21 2、234,出线25 3、25 4、256的原有油开 关及基础全部拆除(同时拆除至就地控制箱的二次线),重新制作基础,开关基础养护期至少应保证15天,在养护期间基础应无裂纹、变形等影响安全稳定运行的缺陷; 2、开关基础养护达到标准后安装新式的HPL245B1型SF6开关,开关本 体安装完毕外观检查应整洁、无锈蚀、油漆完好,分合闸指示清晰、正确,各部件结构严密不进水。 3、开关本体SF6气体压力(密度)指示正常,漏气量和含水量均应符合 有关标准规定。 4、开关本体传动机构、操动机构箱应密封良好具有防尘、防潮功能。 5、开关本体、机座地线与地网焊接良好,接地引下线采用双线连接。 6、开关本体绝缘电阻、直流电阻、气体湿度、气体密度监视器检验、交 流耐压、分合闸时间、线圈最低动作电压、保护整组传动等各项试验均

合格。 7、制作引线、连接良好具备开关充电条件。 8、#1、#2高备变开关明年进行更换,#2、#3、#4发电机开关大修时进 行更换; (二)高压隔离开关: 1、将分段隔离开关2131、2133、224 2、2244,母联隔离开关2121、2122、 2343、2344,出线隔离开关2531、2532、2536、2541、2542、2546、2563、2564、2566,母线电压互感器隔离开关219、229、239、249全部拆除,机构箱及二次线一并拆除,在原有的基础上安装GW7-252DW 和GW7-252W 型新隔离开关及机构箱。 2、安装完毕进行所有螺丝紧固,地线焊接,二次电缆敷设、配线,手动、 电动多次调试到位合格。 3、安装好的开关及机构的转动部件、接触部件、操作机构、机械及电气 闭锁装臵灵活自如,无卡涩,机构箱分合闸指示清晰、正确,各部件结构严密不进水。 4、进行直流电阻、绝缘电阻、防误闭锁传动试验后,制作引线连接良好 即可具备充电条件。 5、#1、#2高备变隔离开关2001、2002、2003、2004明年进行更换,#2、 #3、#4发电机隔离开关2021、2022、2033、2034、2043、2044大修时进行更换。 (三)电流互感器: 1、将分段213、224间隔,母联21 2、234间隔,旁路215间隔,出线25 3、 254、256间隔原有的电流互感器及二次线全部拆除,在原有的基础上安装LB7-220W3型电流互感器。

道路施工工程临时用电-施工设计方案(范本)

雅阳至氡泉景区公路改造工程临时用电施工专项方案一、工程概况 雅阳至氡泉景区公路改造工程位于浙江省泰顺县,道路起点设置在老58省道K31+940,道路总长2576米;路基宽度为,10米,路幅布置为:2×3.5米行车道+2×0.75米硬路肩+2×0.75的土路肩。(根据现场实际情况调整)。全线采用一板块,沥青混凝土路面。本项目设计内容包括:道路工程、给排水工程、景观工程、交通工程等。总体目标 (1)工程质量:合格工程。 质量目标:创市级以上优良工程 (2)安全目标:全工程无伤亡事故。 (3)文明、环保目标:创建标准化工地 二、主要施工机械一览表 主要机具设备一览表

三、施工用电安全措施 1、安装、维修或拆除临时用电工程必须有电工完成,电工必须持证上岗; 2、用电人员必须做到: (1)应掌握用电安全基本知识和所有设备性能; (2)使用设备前必须按规定穿戴好相应的劳动防护用品,并检查用电装置和保护设施是否完好,严禁设备带病运转; (3)停用的设备必须拉闸断电,锁好开关箱,发现问题及时报告解决; (4)负责保护所有用电设备的负荷线,保护零线和开关箱,完好无损; (5)搬迁或移动用电设备必须切断电源,在一般情况下不许带电作业,带电作业要设监护人; (6)按规定定期对用电线路进行检查,发现问题及时处理,并做好检查和维修记录; (7)应懂得触电急救常识和电器灭火常识; 3、施工现场所有用电设备,除作接零外,必须在设备负荷线的首端处设置漏电保护器。水泵在接通电源前,水中的一切工作人员必须返回地面,接通电源后严禁一切工作人员下水作业,在确实已经断开电源后方可下水作业。严禁边抽水边作业。若地下水过大时,不能达到上述要求者,必须另行制订切实可行的安全措施才能作业;

临时用电工程施工设计方案(最终版)

临时用电施工方案
一、工程概况 抢风岭隧道左线出口、右线进口段地处大同市浑源县境内,左线全长 2785
米(右线 2785 米),属特长隧道。采用双洞单向行车双车道(上下行分离)形式,
由我单位施工抢风岭隧道出口段左洞 ZK75+750~ZK78+535,长 2785m,右洞
K75+750~K78+535 长 2785m。隧道纵断面设计左线为 1.914%的下坡,右线为 0.424%
的下坡。
二、适用范围与目的
适用于灵山高速公路第七 B 合同段工程施工现场及临时建筑物的安全用电控
制。目的是通过该方案的实行,对施工现场及生活、照明线路进行有效的验算,
有效地指导现场施工安全用电,以及将工程施工中电对人的伤害或设备财产的损
失风险降至可容许的程度。
三、编制依据
1、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46@2005)
2、《民用建筑电气设计规范》(JGJ/T16-92)
3、《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303 一 2002)
4、《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33@2001)(J119@2001)
5、《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》(GB50168-92)
四、负荷计算表
用电设备名 数量

(台)
空压机
5
空压机
3
空压机
1
通风机
3
通风机
2
砼输送泵机 3
砼搅拌机
1
砼搅拌机
2
砼喷浆机
4
砼喷浆机
5
挤压注浆泵 1
挤压注浆泵 1
液压注浆泵 1
电焊机
8
电焊机
7
型号及名牌技术数据
型号
功率(KW) 电压(V)
Y315M2-84L-25/7
132
380
L-20/8
132
380
L-3.5-20/7
132
380
SSF-N010
30
380
YOK60-A
75
380
HBT60C
110
380
PLY1000 型
150
380
JS500 型 56.8 380
ZSP-6
12
380
8
380
GHB2
5.5
380
GJB2
5.5
380
YZB-50L/D
11
380
B×1-500
20
单项 380
B×1-315
12
单项 380
合计功率 Pe(kw)
660 396 132 90 150 330 150 113.6 48 40 5.5 5.5 11 160 84

装饰工程临时用电专项方案范文

装饰工程临时用电专项方案范文

*********室内装修工程 临时用电专项施工方案 *******大楼室内装修工程项目经理部 建筑工程施工临时用电专项方案

一、编制依据 《低压配电设计规范》GB50054-95中国建筑工业出版社 《建筑工程施工现场供电安全规范》GB50194-93中国建筑工业出版社《通用用电设备配电设计规范》GB50055-93中国建筑工业出版社《供配电系统设计规范》GB50052-95中国建筑工业出版社 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46- 中国建筑工业出版社 二、施工条件 1、工程概况 本工程位于****************,属于室内装饰工程,地上***层;行政办公楼主体为框架结构。建筑总面积******平方米。总工期*****天。 2、施工现场用电量统计表:

三、施工现场临时用电量 施工用电计算负荷确定 施工现场临时用电量,分为动力用电和照明用电,其用电负荷可按下列公式计算: P计=1.1×(K1∑Pa+K2∑Pb+K3∑Pc) 式中P计—计算负荷(KW); 用电不均匀系数; ∑Pa—全部施工用电动力设备额定容量之和; ∑Pb—室内照明设备额定容量之和; ∑Pc—室外照明设备容量之和; K1——全部施用电动力设备需要系数,设备总数在10台以内时,K1=0.75;设备总数在10~30台时,K1=0.7;设备总数在30台以上时,K1=0.6; K2——室内照明设备系数,取0.8; K3——室外照明设备系数,取1.0。 本工程拟配备30盏0.15KW的临时照明灯具。 ∑PB=0.15×30=4.5KW

临时用电施工方案

临时用电管理 1、建立现场临时用电检查制度,按现场临时用电管理规定对现场的各种线路和设施进行定期检查和不定期抽查,并将检查、抽查记录存档。 2、临时配电线路必须按规范架设,架空线必须采用绝缘导线,不得采用塑胶软线,不得散束架空敷设,也不得沿地面明敷设。 3、施工机具、车辆及人员,应与内、外电线路保持安全距离。达不到规范规定的最小距离时,必须采用可靠的防护措施。 4、配电系统必须实行分级配电。现场内所有电闸箱的内部设置必须符合有关规定,箱内电器必须可靠、完好,其选型、定值要符合有关规定,开关电器应标明用途。电闸箱内电器系统须统一式样、统一配制,箱体统一涂桔黄色,并按规定调协围栏和防护棚,流动箱与上一级电闸箱的联接,采用外插联接方式。 5、独立的配电系统必须按部颁标准采用三相五线制的接零保护系统,非独立系统可根据现场的实际情况采取相应的接零或接地保护方式。各种电气设备和电力施工机械的金属外壳、金属支架和底座必须按规定采取可靠的接零或接地保护。 6、在采用接地和接零保护方式的同时,必须设两级漏电保护装置,实行分级保护,形成完整的保护系统。漏电保护装置的选择应符合规定。 7、各种高大的设施必须按规定设避雷装置。 8、电动工具的使用应符合国家标准的有关规定。工具的电源线、插头和插座应完好,电源线不得任意接长和调换,工具的外绝缘应完

好无损,维修和保管应由专人负责。 9、施工现场的临时照明一般采用220V电源照明,结构施工时,应在顶板施工中预埋线管,临时照明和动力电源应穿管布线,必须按规定设灯具,并在电源一侧加装漏电保护器。 10、电焊机应单独设开关。电焊机外壳应做接零或接地保护。施工现场内使用的所有电焊机必须加装电焊机触电保护器。电焊机一次线长度应小于5米,二次线长度应小于30米。接线应压接牢固,并安装可靠防护罩。焊把线应双线到位,不得借用金属管道、金属脚手架、轨道及结构钢筋作回路地线。焊把线无破损,绝缘良好。电焊机设置地点应防潮、防雨、防砸。 临时用电施工方案 1、敷设方式:地沟内暗敷 2、电线采用BLV35穿50波纹管 3、配电箱采用采用可移动式支架放置于8-9轴线之间 4、供电方式:TN—S系统3相5线制输电 四川蜀渝石油建筑安装工程有限责任公司 采气院改造工程项目部 2008年10月20日

施工临时用电施工方案(附计算试)

项目临时用电 专 项 施 工 方 案 编制人: 职务(职称): 审核人: 职务(职称): 批准人:职务(职称): 技术负责人 建设工程有限公司 二0一五年一月

专项施工方案审批表

目录 一、临时用电工程概况 二、编制依据 三、编制说明 四、主要用电设备表及负荷计算 五、安全用电技术措施 六、施工现场预防发生电气火灾的措施 七、临时用电管理制度 八、临时用电施工技术交底 九、临电施工过程中检查与施工用电安全技术档案 十、应急救援预案 十一、附:系统图和临时用电平面分布图

一、临时用电工程概况: 本项目为教师公寓和学生公寓楼工程,位于。项目由7#、8#、9#楼三栋大楼构成:其中7#、8#楼为学生公寓,9#楼为教师公寓楼,三栋公寓均为地上六层,建筑总高度为23.957米,总建筑面积为34453.29m2。由总配电室引出线路电源供施工现场用电。 二、编制依据 (1)施工用电设备表 (2)《施工现场临时用电安全技术规范》46-2005 (3)《建筑安全检查标准》59-2011 (4)《建设工程施工现场供电安全规范》50194-2014 (5)新都区新都一中(迁建)项目施工组织设计 (6)成都市建设工程安全文明施工手册 (7)《建筑施工手册》 三、编制说明: 1、施工现场用电采用三相五线制,—S系统。配电室内三相四线制转换成三相五线制—S系统时,保护零线应由第一级漏电开关电源侧的工作零线处引出,引出后工作零线与保护零线分别设置接线铜排。施工现场工作零线用淡蓝色线,保护零线用黄绿双色塑料绝缘铜芯导线,不准使用金属裸露线。 2、总配电房配电屏内装设有功、无功电度表,并分路装设电流、电压表。电流表与计费电度表采用两组电流互感器。一级配电屏装设电流、电压表和装设短路,过负荷保护装置和漏电保护器,各配电线路分别编号,并标明用途标记。配电室地面为砼面。一级配电室的门向外开,并配锁,门上有明显的警告标志,门口处设置干粉灭火器和沙箱。配电室引出电缆处的孔洞需用防火胶泥封堵。 3、总变压配电房引至施工现场一级配电室的电缆线路沿东围墙下采用铝芯电缆直接埋地敷设, 埋深≥0.7米,在电线保护管铺设普通土夯填,然后

变电站调试方案汇总

目录 一、编制依据: (1) 二、编制说明: (1) 三、设备及人员配置 (1) 四、调试分项技术 (2) 五质量保证措施 (13) 六安全及环保措施 (13) 七电气试验数据统计及资料 (14)

一、编制依据: 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150-2006 《电力系统继电保护及电网安全自动装置检验条例》。 《电气安装工程施工及验收规范》GB50303-2010。 有关的电气计量表计检定规程。 电气设备的厂家技术文件资料。 工程项目的施工组织设计。 二、编制说明: 2.1本方案针对XXXXX项目电气工程的安装、调整和试验而编制,施工过程中某些工作将需要生产厂家提供资料或配合的电气调整试验及投电、保运方案视具体情况和需要届时再另行编制。 2.2本工程内容:XXXX变电所一座,共计高压开关柜及其配套设施61台,4台规格型号为SGB10-2500/10的干式变压器及一台型号为SGB10-630/10的干式变压器。 本调试方案即针对以上设备编制。 三、设备及人员配置 1.调试设备

2.人员配置 调试人员1名 配合电工2名 四、调试分项技术 4.1.高压柜设备本体调试

4.1.1电流互感器 ★电流互感器的试验项目,包括下列内容: 1、测量绕组的绝缘电阻; 2、绕组连同套管对外壳的交流耐压试验; 3、测量电流互感器的励磁特性曲线; 4、检查互感器引出线的极性; 5、检查互感器变比; ★用电流互感器变比测试仪对电流互感器的变比和极性进行校验; ★在电流互感器一次侧施加电流,检查二次电流回路的完整性和柜上各表计的显示是否正常; ★若继电保护对电流互感器的励磁特性有要求时,应对互感器的励磁特性进行校验,同型式互感器相互比较,结果应无明显差别; ★测量电流互感器一次绕组对二次绕组及外壳、各二次绕组间及其对外壳的绝缘电阻,测试结果与出厂值相比应无明显差别; ★对电流互感器进行绕组连同套管对外壳的交流耐压试验,耐压过程中应无放电、击穿现象; 4.1.2电压互感器 ★电压互感器的试验项目,包括下列内容: 1、测量绕组的绝缘电阻; 2、绕组连同套管对外壳的交流耐压试验; 3、测量电压互感器一次绕组的直流电阻; 4、检查互感器的三相接线组别和单相互感器引出线的极性;