1. 在满足系统需要的前提下,变压器结构应简单可靠,不采用壳式结构。

2. 18 万千伏安及以下容量降压变压器应选用自然冷却方式(ONAN 。

3. 变压器套管选用大小伞结构的瓷质套管

4. 感温线应分别在本体油箱下箱沿以上及上箱沿以 100mm 左右分两层布置,感温线固定支架应焊接在本体油箱上,支架间距 800mm 左右;油枕上不得布置感温线。

5. 变电站高压室应加装空调或除湿机, 并装设温湿度监视装置, 室内湿度应不大于 70%。

6. 变电站高压室应加装空调或除湿机, 并装设温湿度监视装置, 室内湿度应不大于

70%。

7. 瓦斯继电器(包括气体继电器及油流速动继电器、压力释放阀、温度表应加装防雨罩。

8. 防误装置“四懂三会”中三会是指会熟练操作、会处缺和会维护。

9. 对运行年限超过 15年储油柜的胶囊和隔膜应更换。

10. 电容器之间的连接线应采用软连接。

11. 含电缆线路的中性点不接地的 10kV 系统,电容电流达到 30A 时,应加装消弧线圈。 12. 外系统人员进入系统内发电厂、变电站电气设备区从事土建、油漆、房

屋维修、安全设施标准化建设等非电气设备的杂务工作时,由设备运行管理单位人员担任工作负责人 (监护人 ,办理工作票手续。

13. 变电站出线电缆停电检修、预试,或变电站备用间隔出线电缆的接入工作,应填写电力电缆第一种工作票 , 一式三份,一份由工作票签发人(许可人留存;一份由调度许可, 由工作负责人持有;一份由变电站值班员许可,由变电站许可人留存。

14. 变电站调整定值工作, 检修人员进行定值调整必须按照《安规》要求执行工作票制度; 运行人员进行定值调整则执行操作票制度。

15. 凡没有按规定办理相关许可手续而擅自增加工作内容,一律视为无票作业。

16. 检修工作中发现缺陷, 需要在原工作票的停电及安全措施范围内增加工作任务时, 应由工作负责人征得工作票签发人和工作许可人同意, 并在工作票上增填工作项目。若需变更或增设安全措施者应填用新的工作票,并重新履行签发许可手续。

17. 雷雨天气,需要巡视室外高压设备时,应穿绝缘靴,并不准靠近避雷器和避雷针。 18. 高压设备发生接地时,室内不准接近故障点 4m 以内,室外不准接近故障点8m 以内。进入上述范围人员应穿绝缘靴,接触设备的外壳和构架时,应戴绝缘手套。

19. 运行中的高压设备其中性点接地系统的中性点应视作带电体, 在运行中若必须进行中性点接地点断开的工作时,应先建立有效的旁路接地才可进行断开工作。

20. 操作设备应具有明显的标志,包括命名、编号、分合指示,旋转方向、切换位置的指示及设备相色等。

21. 开始操作前, 应先在模拟图 (或微机防误装置、微机监控装置上进行核对性模拟预演, 无误后,再进行操作。

22. 持线路或电缆工作票进入变电站或发电厂升压站进行架空线路、电缆等工作, 应增填工作票份数,由变电站或发电厂工作许可人许可,并留存。

23. 电气设备操作后的位置检查应以设备实际位置为准, 无法看到实际位置时, 可通过设备机械位置指示、电气指示、带电显示装置、仪表及各种遥测、遥信

等信号的变化来判断。 24. 远方操作一次设备前,宜对现场发出提示信号,提醒现场

人员远离操作设备。

25. 操作任务按照《湖南省电力公司工作票、操作票制度补充规定》提出的

填写示范进行, 操作票中操作任务必须与操作票内容一致。当调度指令与变电站实际操作内容不一致的, 应根据调度指令中变电站的实际操作内容拟写操作任务。

26. 母线倒闸操作倒母线前必须先投入母线手动互联压板, 并且退出母联断路器的控制电源。

27. 倒母线操作中, 应按间隔进行隔离开关倒闸操作, 每个间隔操作完毕后应将检查该间隔二次回路切换正常写入倒闸操作票。

28. 倒母线操作完毕,断开母联断路器前,应检查母联断路器电流指示为零,并作

为操作项目写入操作票。

29. 微机防误系统是采用计算机技术, 通过微机防误规则库和现场锁具实现电力系统防误操作的目的。

30. 接地极或自然接地极的对地电阻和接地线电阻的总和,称为接地装置的接地电阻。 31. 驱潮加热装置维护工作时需断开本间隔断路器端子箱和机构箱内驱潮加热和回路电源上一级快分开关,并悬挂“禁止合闸,有人工作”标示牌。

32. 铁心多点接地而接地电流较大且色谱异常时,应安排检修处理。在缺陷消除前,可采取措施将电流限制在 100mA 以下,并加强监视。

33. 气体继电器中有气体, 应密切观察气体的增量来判断变压器产生气体的原因, 必要时, 取瓦斯气体和变压器本体油进行色谱分析,综合判断。

34. 在合闸过程中的任何时刻,若保护动作接通跳闸回路,断路器能可靠地断开,

这就叫自由脱扣。

35. 高压开关柜通过机械闭锁和电气闭锁两种方式实现五防功能。

36. 高压开关柜内禁止选用过电压保护器, 应选用性能良好的氧化锌避雷器, 不得采用瓷外绝缘。

37. 为保证冷却效果, 220kV 及以上变压器的冷却器每年应在高温负荷前至少进行 1次冲洗或根据实际情况多次冲洗。

38. 新投运设备应在 1个月内组织开展首次状态评价工作,并在 3个月内完成。

39. 不良工况评价在设备经受不良工况后 1周内完成。

40. 依据湖南省电力公司输变电设备状态检修工作管理实施细则,状态检修应遵循“安全第一,预防为主”的方针和“ 应修必修、修必修好” 的原则 , 在保证安全的前提下, 综合考虑设备状态、运行可靠性、环境影响以及成本等因素。

41. 新投运输变电设备的首次停电例行试验时间:投运后 1-2年。

42. 变压器呼吸器(吸湿器硅胶在顶盖下应留出 1/5~1/6 高度的空隙

43. 变压器阀门必须根据实际需要, 处在关闭和开启位置; 指示开闭位置的标志清晰正确。

44. 全电缆线路不应采用自动重合闸装置。

45. 变压器套管污秽等级不满足要求时,应喷涂 RTV 涂料且涂料状态良好。

46. 高压断路器合闸后在接通位置,控制回路中的位置信号,红色灯亮,此时表示跳闸回路完好。

47. 检修工作负责人和工作许可人任何一方不得擅自变更安全措施, 值班人员不得变更有关检修设备的运行结线方式。

48. 在 10kV 以下的电气设备失火时,如果来不及立即停电,在保证安全距离的情况下, 可用二氧化碳或 1211灭火器进行灭火。

49. 新安装的变压器在投入运行时应做 5次冲击试验, 大修后更换绕组的变压器应做 3次冲击试验。

50. 变压器的油枕的容量(指含油重量一般是变压器油重的 10%左右。

51. 油浸风冷变压器的上层油温不得超过 95℃, ? 强油风冷变压器的上层油温不得超过 85℃。

52. 当

53. 确保现场温度计指示的温度、控制室温度显示装置、监控系统的温度三者基本保持一致,误差一般不超过 5 ℃

54. 110kV 及以上的变压器在运行中,油的取样试验周期为 :每年至少 2次,

110KV 以下的变压器油的常规取样试验周期为每年至少 1次。

55. 直流系统一极接地时,仍可继续运行,一旦发生两点接地,会造成继电保护误动作和拒动作。

56. 直流回路的对地绝缘标准,在运行中不低于1MΩ,新投的室内不应低于 20M Ω,室外不应低于10M Ω。

57. 密度继电器与 GIS 本体之间的连接方式应满足不拆卸校验的要求。

58. 倒闸操作应尽量避免在交接班、高峰负荷、异常运行和气候恶劣等情况下进行。 59. 电流互感器运行中二次侧不得开路,电压互感器运行中二次侧不得短路。

60. 全部工作完毕后,工作班应清扫、整理现场。工作负责人应先周密地检查,待全体作业人员撤离工作地点后,再向运维人员交待所修项目、发现的问题、试验结果和存在问题

等,并与运维人员共同检查设备状况、状态,有无遗留物件,是否清洁等,然后在工作票上填明工作结束时间。

二、选择题

1. 110、 220kV 变压器应采什么调压方式(C 。

(A 无载调压; (B 无励磁调压; (C 有载调压; (D 无调压。

2. 对 110kV及以上变压器的管束式冷却器, 应每年至少进行几次水冲洗(D 。

(A 2; (B 3; (C 4; (D 1。

3. 对 110kV及以上变压器应每年进行几次铁芯接地电流带电检测(D 。

(A 2; (B 3; (C 4; (D 1。

4. 对于实习人员、临时和新参加工作的人员,应强化 (C , 并应在证明其具备必要的安全技能和在有工作经验的人员带领下方可作业。

(A 现场安全交底; (B 持证上岗培训; (C 安全技术培训; (D 监护制度。

5. 应结合生产实际, 经常性开展多种形式的安全思想、安全文化教育, 提高员工安全风险防范意识,掌握安全防护知识和伤害事故发生时的(A 。

(A 自救互救方法; (B 紧急救护方法; (C 逃生方法; (D 求救方法。

6. 切实落实防误操作工作责任制,各单位应设(A 负责防误操作的运行、检修、维护、管理工作。

(A 专人; (B 兼职; (C 专业班组; (D 专门部门。

7. 充电、浮充电装置在检修结束恢复运行时,应先合(侧开关,再带(负荷(A 。 (A 交流;直流; (B 直流;交流; (C 交流、交流; (D 直流;直流。

8. 变压器本体、有载分接开关的重瓦斯保护应投(A 。

(A 跳闸; (B 信号; (C 停用; (D 投入。

9. 油纸电容套管在 (B 环境温度下不应出现负压, 应避免频繁取油样分析而造成其负压。 (A 最高; (B 最低; (C 特殊; (D 正常。

10. 强油循环的冷却系统必须配置(A 相互独立的电源,并采用自动切换装置。

(A 两个; (B 一个; (C 三个; (D 四个。

11. 电容器组过电压保护用金属氧化物避雷器接线方式应采用(A 。

(A 星形接线; (B 角形接线; (C Z 形接线; (D 外角内星接线。

12. 如运行中互感器的膨胀器异常伸长顶起上盖,应(C 。

(A 带电测试; (B 缩短试验周期;

(C 立即退出运行; (D 按状态检修规程规定执行。

13. 互感器若压力表偏出(D 正常压力区时,应引起注意,并及时按制造厂要求停电补充合格的 SF6新气。一般应停电补气,个别特殊情况需带电补气时,应在厂家指导下进行。 (A 黄色; (B 黑色; (C 红色; (D 绿色。

14. 应在开关柜配电室配置通风、除湿防潮设备,防止(B 导致绝缘事故。

(A 污闪; (B 凝露; (C 阴霾; (D 发热。

15. 基建中高压开关柜在安装后应对其一、二次电缆进线处采取有效(A 措施。

(A 封堵; (B 防潮; (C 密封; (D 灭弧。

16. 施工过程中产生的电缆孔洞应加装防火封堵,受损的防火设施应及时恢复,并由(A 部门验收。

(A 运行; (B 检修; (C 施工; (D 建设。

17. 在一个电气连接部分同时有检修和试验时,可填用 ( A 工作票,但在试验前应得到检修工作负责人的许可。

(A 一张; (B 两张; (C 多张。

18. 变压器变比与匝数比(C 。

(A 不成比例; (B 成反比; (C 成正比; (D 无关。

19. 电力系统中,将大电流按比例变换为小电流的设备称为(D 。

(A 变压器; (B 电抗器; (C 电压互感器; (D 电流互感器。

20. 一般变压器的上层油温不能超过(A 。

(A 85℃; (B 95℃; (C 105℃; (D 75℃。

21. 三绕组变压器绕组由里向外排列顺序(B 。

(A 高压,中压,低压; (B 低压,中压,高压; (C 中压,低压,高压; (D 低压、高压、中压。

22. SF6断路器中, SF6气体的作用是( D 。

A 绝缘; B散热; C绝缘和散热; D灭弧、绝缘和散热。

23. 变压器油在变压器内的作用为(A 。

(A 绝缘冷却; (B 灭弧;

(C 防潮; (D 隔离空气。

24. 规程规定,低压电气设备是指电压等级在( C 伏及以下者。

A 、 250

B 、 380

C 、 1000

D 、 500

25. 运用中的电气设备, 系指全部带有电压、一部分带有电压或( B 即带有电压的电气设备。

A 、不经操作

B 、一经操作

C 、单一操作

D 、遥控操作

26. 换流站( D 单人值班或单人操作。

A 、不宜 B、不应

C 、不准 D、不允许

27. 无论高压设备是否带电, 工作人员不得单独移开或越过遮栏进行工作; 若有必要移开遮栏时,应有( C在场,并符合表 2— 1的安全距离。

A 、其他人

B 、许可人

C 、监护人

D 、运行人员

28. 作业人员的基本条件之一:具备必要的安全生产知识,学会紧急救护法,特别要学会 ( A 急救。

A 、触电

B 、创伤

C 、中暑

D 、烧伤

29. SF6断路器中, SF6气体的作用是(D 。

(A 绝缘 (B 散热

(C 绝缘和散热 (D 灭弧、绝缘和散热

30. 巡视电流互感器时发现油位观察窗处看不见油位(并非观察窗模糊 ,定性为

(B 。 (A 一般缺陷 (B 严重缺陷

(C 危急缺陷 (D 正常设备

31. 220千伏变电站 10kV 变电设备每(年进行一次定期评价(A

(A 1 (B 2

(C 3 (D 4

32. 金属氧化物避雷器 Y10W5-100/248中的 100指的是(A

(A 额定电压 (B 持续运行电压

(C 雷电冲击下的残压 (D 操作冲击下的残压

33. 金属氧化物避雷器 Y10W5-100/248中的 248指的是(C 。

(A 额定电压 (B 持续运行电压

(C 雷电冲击下的残压 (D 操作冲击下的残压

34. 变压器呼吸器硅胶潮解变色部分超过总量的(B 缺陷性质定性为一般缺陷。

(A 1/3 (B 2/3 (C 1/2 (D 3/5

35. 、《国网湖南省电力公司 12~40.5千伏高压开关柜全过程管理重点措施》要求, 10kV 配电室已配置功率足够的除湿机、空调,湿度不大于 ; (D

(A 85%; (B 80%; (C 75%; (D 70%

36. 反措要求变压器非电量保护和二次回路中应加装防雨罩设备的有(ABC

(A 压力释放阀;(B 气体继电器;(C 油流速动继电器;(D 油位表 37. 蓄电池充放电核对性试验结果:新安装测试结果应为 100%标称容量;离线测试的不应低于标称容量,在线测试的不应低于标称容量(B

(A 80%、 80%; (B 80%、 50%(C 50%、 80%; (D 50%、 50%

38. 蓄电池室温度宜保持在 5~30℃之间,最高不得超过 ,并保持良好的通风和照明(C

(A 45; (B 40; (C 35; (D 30

39. 备用电容器停运应经绝缘试验合格,方可投入运行。 (B

(A 12个月; (B 6个月; (C 3个月; (D 1个月

40. 检测独立避雷针接地阻抗,测试值不应大于。 (C

(A 0.5? ; (B 5? ; (C 10? ; (D 50? 。

41. 防误装置的检修、维护应纳入运行、检修规程,防误装置应与相应主设备(A 管理。 (A 统一; (B 分层; (C 分级; (D 分别。

42. 新安装或检修后的隔离开关必须进行导电回路(A 测试。

(A 电阻; (B 电压; (C 阻抗; (D 电流。

43. 变电站直流系统的馈出网络严禁采用(供电方式。 ( B

(A 辐射状 (B 环状

(C 手拉手公网 (D 专线

44. 测量电缆线路(是检查电缆线路绝缘状况最简便的方法。 ( A

(A 绝缘电阻 (B 接地电阻

(C 接触电阻 (D 泄漏电流

45. 断路器套管裂纹绝缘强度(C 。

(A 不变; (B 升高; (C 降低; (D 时升时降。

46. 变压器温度升高时绝缘电阻值(A 。

(A 降低; (B 不变; (C 增大; (D 成比例增大。

47. 中性点经消弧绕组接地的电力网, 在正常运行情况下中性点, 其时间电压位移不应超过额定相电压的(C 。

(A 5%; (B 10%;

(C 15%; (D 20%。

48. 运行中的电流互感器,当一次电流在未超过额定值 1. 2倍时,电流增大,误差

(D 。 (A 不变; (B 增大;

(C 变化不明显; (D 减小。

49. 变电站的母线上装设避雷器是为了(C 。

(A 防止直击雷; (B 防止反击过电压;

(C 防止雷电行波; (D 防止雷电流。

50. 各种保护连接片、切换把手、按钮均应标明(A 。

(A 名称; (B 编号;

(C 用途; (D 切换方向。

51. 电容器中性母线应刷(B 色。

(A 黑; (B 赭;

(C 灰; (D 紫。

52. 电流表、电压表的本身的阻抗规定是(A 。

(A 电流表阻抗较小、电压表阻抗较大;

(B 电流表阻抗较大、电压表阻抗较小;

(C 电流表、电压表阻抗相等;

(D 电流表阻抗等于 2倍电压表阻抗。

53. 功率表在接线时,正负的规定是(C 。

(A 电流有正负,电压无正负;

(B 电流无正负,电压有正负;

(C 电流、电压均有正负;

(D 电流、电压均无正负。

54. 电流表和电压表串联附加电阻后, (B 能扩大量程。

(A 电流表; (B 电压表;

(C 都不能; (D 都能。

55. 当仪表接入线路时,仪表本身(A 。

(A 消耗很小功率; (B 不消耗功率;

(C 消耗很大功率; (D 送出功率。

56. 变压器大盖坡度标准为(A 。

(A 1%~1. 5%; (B 1. 5%~2%;

(C 2%~4%; (D 2%~3%。

57. 安装在变电站内的表用互感器的准确级为(A 。

(A 0. 5~1. 0级; (B 1. 0~2. 0级;

(C 2. 0~3. 0级; (D 1. 0~3. 0级。

58. 220kV 及以上变压器新油电气绝缘强度为(C KV 。

(A 30以上; (B 35以上;

(C 40以上; (D 45以上。

59. 在直接接地系统中, 当接地电流大于 1000A 时, 变电站中的接地网的接地电阻不应大于 (C 。

(A 5Ω; (B 2Ω;

(C 0. 5Ω; (D 4Ω。

60. 埋入地下的扁钢接地体和接地线的厚度最小尺寸为(D mm 。

(A 48; (B 30;

(C 35; (D 40。

三、判断题(√ (3

1. 220kV 及以上变电站的 10kV 出线可采用裸露导线。 (3

2. 运行中接地电流超过 300毫安,短期内又无法消除缺陷的, 应采取在接地引下线中串入限流电阻作为临时措施, 将接地电流限制在 100 毫安以下。(√

3. 不具备遥控操作功能的高压开关柜应安排远方控制功能改造。(√

4. 接地装置接地体的截面应不小于连接至该接地装置接地引下线截面的75%。(√

5. 若接地网接地阻抗或接触电压和跨步电压测量不符合设计要求, 怀疑接地网被严重腐蚀时,应进行开挖检查。(√

6. 采用计算机监控系统时,仅远方操作应具备防止误操作闭锁功能。 (3

7. 需要变更工作班成员时, 须经工作负责人同意, 在对新的作业人员进行安全交底手续后, 方可进行工作。(√

8. 待工作票上的临时遮栏已拆除, 标示牌已取下,已恢复常设遮栏, 未拆除的接地线、未拉开的接地刀闸 (装置等设备运行方式已汇报调度,工作票方告终结。(√

9. 变电站 (生产厂房内外的电缆, 在进入控制室、电缆夹层、控制柜、开关柜等处的电缆孔洞,应用防火材料严密封闭。(√

10. 禁止在油漆未干的结构或其他物体上进行焊接。(√

11. 工作场所的照明,应该保证足够的亮度。在操作盘、重要表计、主要楼梯、通道、调度室、机房、控制室等地点,还应设有事故照明。(√

12. 变压器的调压方式可分为有载调压、无励磁调压。(√

13. 变压器绕组匝间短路故障主要靠重瓦斯保护切除。(√

14. 变压器铁芯多点接地可采取加装限流电阻的临时措施继续运行, 加装后要求接地电流小于 300mA 。 (3

15. 对新设备或检修后的电气设备、转动机械、压力容器,须经验收合格后方可投入运行。(√

16. 主回路电阻测量、触指压力测量属于隔离开关和接地开关的诊断性试验项目。( √ 17. 变压器气体继电器内有气体说明内部有故障。 ( 3

18. 互感器内部有放电或爆裂声,缺陷性质定性为危急缺陷。(√

19. 组合电器 SF6压力表及密度继电器外观有破损或有渗漏油,缺陷性质定性为严重缺陷。(√

20. 330千伏及以上变电站变压器应逐台 (相进行自评价, 逐台 (相建立评价档案(√ 21. 变压器温度计与测温探针应具备良好的防雨措施。(√

22. 变压器冷却器系统电源应有独立的两个电源且能实现自动切换,应有电源三相电压监测。(√

23. 蓄电池室的门应向外开,应配备温湿度计。(√

24. 蓄电池室的照明应使用防爆灯、空调使用防爆空调,轴流风机使用防爆型。(√ 25. 电容器组四周装设常设封闭式围栏并可靠闭锁,围栏高度符合安规要求并悬挂标示牌。(√

26. 每节管母线固定型线夹应有两处,且靠中间位置,管母在活动型线夹处应能自由伸缩。 (3

27. 变压器 10kV 及以下低压侧母线应考虑绝缘化。 (3

28. 避雷器底座应装设排水孔。(√

29. 避雷器防污应单独加装辅助伞裙,不能喷涂防污闪涂料。 (3

30. 110kV 、 220kV 避雷器应安装交流泄漏电流在线监测表计,并每天巡视 1次,每半月及雷雨后记录 1次,对于无人值班变电站 , 结合设备巡视周期进行巡视并记录。(√

31. 站用电系统应有可靠备用电源, 且能自动切换 (含备自投 , 并定期进行切换试验。(√ 32. 端子箱内电缆孔洞应用防火材料封堵,封堵美观、可靠。(√

33. 导通性测试 220kV 及以上每年进行一次; 110kV 3年进行一次, 35及以下 4年进行一次。(√

34. 双重化配置保护装置的直流电源应取自不同蓄电池组供电的直流母线段。两套保护的跳闸回路应与断路器的两个跳闸线圈分别一一对应。(√

35. 微机型继电保护装置所有二次回路的电缆均应使用屏蔽电缆, 严禁使用电缆内的空线替代屏蔽层接地。(√

36. 微机防误主机与监控后台机通讯正常,主接线图位置与现场运行方式一致。(√ 37. 当采用检无压—同期重合闸时, 若线路的一端装设同期重合闸, 则线路的另一端必须装设检无压重合闸。(√

38. 在操作过程中,监护人在前、操作人在后。 (3

39. 拉熔丝时,先拉负极,后拉正极,合熔丝时与此相反。 (3

40. 拆除接地线要先拆接地端,后拆导体端。 (3

41. 在操作中可以穿插口头命令的操作项目。 (3

42. 新投运的变压器作冲击合闸实验,是为了检查压器各侧主断路器能否承受操作过电压。 (3

43. 变压器净油器作用是吸收油中水分。(√

44. 断路器合闸后加速与重合闸后加速共用一块加速继电器。(√

45. 无人值班变电站倒闸操作前,操作人员应告监控中心。(√

46. 将检修设备停电,对已拉开断路器和隔离开关取下操作能源,隔离开关把手必须锁住。(√

47. 变电所采用双母线,可提高供电可靠性。(√

48. 处于备用状态的设施, 经调度临时批准进行检修工作, 并且检修工作在调度批准时间内完成的停运,可按计划停运状态类统计。 (3

49. 变压器过负荷保护接入跳闸回路。 (3

50. 10KV 线路 A 相近距离故障时,应是速断保护动作跳闸。 (3

51. 只有工作票终结才意味着工作终结。 (3

52. 需要为运行中的变压器补油时先将重瓦斯保护改接信号再工作。(√

53. 变压器过负荷时应投入全部冷却器。(√

54. 吊车进入 110KV 现场作业与带电体的安全距离为 1.5米。 (3

55. 变压器取气时,必须两人同时进行。(√

56. 新安装的阀控密封蓄电池组没有进行内阻测试和全核对性放电试验就投入运行属装置性违章。(√

57. 在操作时,如隔离开关没合到位,允许用绝缘杆进行调整,但要加强监护。(√

58. 对工作作票所列内容即使发生很小疑问, 也必须向工作票签发人询问清楚, 必要时应要求作详细补充。(√

59. 可以直接用隔离开关拉开已接地的避雷器。 (3

60. 电压互感器的二次侧与电流互感器的二次侧可以互相连接。 (3

四、简答题

1. 防误装置要实现哪些五防功能?(5分

答:1. 应能实现防止误分(误合断路器; (1分

2. 防止带负荷拉(合隔离开关; (1分

3. 防止带电挂(合接地线(接地刀闸 ; (1分

4. 防止带地线(接地刀闸合断路器(隔离开关 ; (1分

5. 防止误入带电间隔。 (1分

2. 全部停电的工作是指?(5分

答:全部停电的工作,系指室内高压设备全部停电(包括架空线路与电缆引入线在内 , (2分并且通至邻接高压室的门全部闭锁, 以及室外高压设备全部停电 (包括架空线路与电缆引入线在内。 (3分

3. 运行人员和非运行人员在高压回路上使用钳形电流表的测量工作, 有什么规定? (5分答:运行人员在高压回路上使用钳形电流表的测量工作,应由两人进行(3分。非运行人员测量时,应填用变电站(发电厂第二种工作票(2分。

4. 主变铁心(夹件接地电流有哪些规定?(5分

答:(1接地电流不宜大于 100mA (3分

(2接地电流大于 300mA 时应考虑铁心(夹件存在多点接地故障,必要时串接限流电阻将接地电流限制在 100 mA以下。 (2分

5. 为什么变压器的差动保护不能代替瓦斯保护?(5分

答 :瓦斯保护能反应变压器油箱内的内部故障 , 包括铁芯过热烧伤、油面降低等 , 但差动保护对此无反应。 (2分又如变压器绕组产生少数线匝的匝间短路 , 虽然短路匝内短路电流很大会造成局部绕组严重过热产生强烈的油流向油枕方向冲

击 , 但表现在相电流上却并不大 , 因此差动保护没有反应 , 但瓦斯保护对此却能灵敏地加以反应 , 这就是差动保护不能代替瓦斯保护的原因。 (3分

6. 系统振荡时的一般现象为哪些?(5分

答:发电机、变压器及联络线的电流、电压、功率周期性剧烈摆动;发电机、调相机和变压器发出有节奏的轰鸣声(1分。失去同步的发电厂与系统间联络线的功率、电流大幅度摆动(1分。振荡中心的电压周期性地降至接近于零,且其附近的

电压摆动最大,随着离振荡中心距离的增加,电压波动逐渐减小,白炽灯随电压波动有不同程度的明暗现象(2分。送端系统频率升高,受端系统频率降低(1分。

7. 变压器的铁芯为什么要接地 ?

答:运行中变压器的铁芯及其他附件都处于绕组周围的电场内, 如不接地, 铁芯

及其他附件必然感应一定的电压, 在外加电压的作用下, 当感应电压超过对地放电

电压时, 就会产生放电现象。为了避免变压器的内部放电,所以要将铁芯接地。

8. 系统电压调整有哪些方法?

答:电压的调整必须根据系统的具体要求,在不同的节点采用不同的方法,具体有:

(1增减无功功率进行调压,如发电机、调相机、并联电容器的调压。

(2改变有功和无功的重新分布进行调压,改变变压器的分接头的调压。

(3改变网络参数进行调压,如停、投并列变压器的调压

9. 高压设备缺陷分为几类?如何划分?

答:分为三类:

(1危急缺陷--设备发生了直接威胁安全运行并需立即处理的缺陷,否则随时可能

造成设备损坏、人身伤亡、大面积停电火灾等事故。

供电公司运维检修部2015年年中工作总结.

重管理,抓技术讲专业,促综合 全面适应专业管理新模式 —运维检修部2015年中工作总结和下半年工作安排 一、2015年上半年工作完成情况 (一)主要指标完成情况、完成年计划的百分比、同比增长情况 截止6月末,公司综合电压合格率完成86.261%,较去年同期提高3.089个百分点。D类电压合格率完成86.873%,较去年同期降低1.65个百分点;变电站主二次平均功率因数完成0.96,10千伏出线平均功率因数完成0.94,较去年同期持平;66千伏输电线路跳闸累计7次。10千伏配电线路跳闸累计203次(其中重合成功158次,重合不成功45次,接地33次),重合不成功和接地占全年指标的50.6%,跳闸次数较去年同期有所减少,供电可靠率明显提升;1-6月份10千伏抄见损失累计完成7.97个百分点;计算机内网接入率60%。 (二)完成的主要工作及典型做法、工作亮点 2015年是我公司实施“三集五大”体系建设的开局年,是生产管理方式发生深刻变化、各种生产管理系统集中部署的上线年,更是运维管理思路转型升级的关键年,公司运维检修专业向纵深发展面临着前所未有的挑战。专业管理模式的转变,为规范生产管理流程、深入开展配网自动化建设、

完善电网结构、提升生产人员专业素质带来良好机遇。为此我公司确立了“夯实电网基础管理,深化管理方式变革,贯彻国网通用制度,专项活动与日常工作有机结合,努力提高生产人员素质”的工作思路。在上级单位和公司领导班子的正确领导下我们开展了以下工作: 1、开展的主要工作 (1)春检及日常缺陷管理 2015年3月,协助安质部下发了《2015年****春季安全大检查工作方案》,对春检工作进行了详细部署。对输、变、配、信通等专业巡视检查重点进行了强调,要求各专业要结合迎峰度夏,做好防汛、防风、防火、防外力破坏等方面检查,做好线路走廊巡视清理工作,对设备压力、结点进行全面检查。并在春检过程中落实隐患治理工作。 春检工作自3月15日开始至5月末结束,期间完成当铺地、河南营、香山等3座变电站的预试工作;发现输变配电线路设备一般缺陷866处。其中输电线路缺陷17处,处理17处,处理率100%;变电设备缺陷28处,处理17处,处理率60.7%;配电设备缺陷821处,处理821处,处理率100%。总计投入资金15.7万元。精益化治理、日常缺陷处理857处,投入资金24.98万元。 (2)营配调贯通 营配调贯通有利于各系统间数据融合,更便于生产经营管理,该工作作为****公司一项重点工作,得到了公司领导

运维工作总结范文

运维工作总结范文 导读:本文是关于运维工作总结范文的文章,如果觉得很不错,欢迎点评和分享! 【范文一:运维工作总结】 岁月不居!转眼间我来到运维部宽带班工作已经三个月的时间。在这三个月的时间里,自己学习到了很多有关宽带的知识。为了更好地完成工作,总结经验,扬长避短,提高自己的业务技能,现将工作情况总结如下: 一、工作汇报 自20XX年12月26日工作以来,我认真完成工作,努力学习,积极思考,工作能力逐步提高。刚进入新的工作岗位时,为了配合adsl与端口的绑定工作,和百路达公司的工作人员一起到用户端摸排用户机器的网卡mac地址。为了确保端口的正确无误,摸排资料的准确,为将来端口的顺利绑定打下了坚实的基础。 紧接着又做了一部分资源上线的工作。包括模块局的建立和dslam设备的内连接及外连接。这些工作使自己更加熟练的操作使用客服系统。而且对机房设备有了一定的了解,使自己对上层设备有了更加感官上的认识。 当郑州分公司搬到新的办公场所后,公司的内部办公网络交由我们维护。在为开通每一个信息点时,使自己学习到了更多的网络知识,更加提高了自己的实际动手能力。同时,为了确保每一个信息点的及

时正常使用,使公司的各位领导及每一位同志尽快的在新的办公环境中投入到工作中,我和班上的几位同事加班加点的完成了这项艰苦的任务。 在投入到新的办公环境后,我也开始了新的工作――故障预处理。这项工作使自己掌握了基本的adsl技术。可以处理大部分的用户端故障。为了解决一些外线班处理不了的问题,自己和外线人员一起机房和用户端处理。在用户家,每一句话都代表着公司形象。所以,我在实际工作中,时时严格要求自己,做到谨小慎微。 此外,火车跑的快还靠车头带,由于刚参加工作,无论从业务能力,还是从思想上都存在许多的不足。在这些方面我都得到了部门领导及本部门的老员工的正确引导和帮助,使我在工作能力提高,方向明确,态度端正。从而,对我的发展打下了良好的基础。 二、工作感想 踏入新的工作岗位后,经过三个月的锻炼,使自己对这份工作有了更多更深的认识。对于工作或者说事业,每个人都有不同的认识和感受,我也一样。对我而言,我通常会从两个角度去把握自己的思想脉络。 首先是心态,套用米卢的一句话“态度决定一切”。有了正确的态度,才能运用正确的方法,找到正确的方向,进而取得正确的结果。具体而言,我对工作的态度就是选择自己喜爱的,然后为自己的所爱尽自己最大的努力。我一直认为工作不该是一个任务或者负担,应该是一种乐趣,是一种享受,而只有你对它产生兴趣,彻底的爱上它,

系统运维服务计划方案

第1章 第2章 第3章运维服务计划方案 3.1运维服务准备 做好运维服务项目的准备工作是项目顺利完成的前提条件。在运维服务项目开始前,越维将积极做好前期准备工作,在这个阶段,有三个主要步骤: 3.1.1签定必要的协议和约定 我们将配合XX企业,考虑服务外包可能产生的信息安全风险,并签署信息保密协议;同时对项目中涉及的各类软硬件资产、工具的知识产权做出明确规定与声明。 3.1.2人员准备 越维依据服务方案,培训相应数量、具备相应技术资质的专业服务人员,并向越秀工商提供这些服务人员的: 身份证明; 健康证明; 劳动关系证明; 保险证明; 学历和技术专业资质证明;

3.1.3工具准备 依据服务方案,针对企业的IT资产类别、数量等为服务外包项目准备相应的备机、备件以及工具。 服务工具包括软性工具和硬性工具,软性工具包括服务商开发的各类服务管理软件系统、知识库系统、针对客户方IT资产的文档和驱动程序库等;硬件工具指维修、保养、检测工具及调测仪器等。 3.2项目人员组织 3.2.1人员结构 根据越秀工商的信息系统运维要求,越维派出长期驻场服务人员2人,项目驻场服务组按工作类型分为服务台人员(由硬件维护人员兼任),硬件维护人员。 服务台人员:负责项目服务中客户服务申请受理,已知故障/问题快速解决,客户回访,客户情绪安抚,资产标签制作,数据统计整理,运维项目文档管理以及运维场地整理工作。 硬件软件维护人员日常工作包括硬件设备维护及软件维护。 硬件维护管理日常任务: 1)运维服务中的定期硬件巡检、日常维护与保养、定期输入设备消 毒除尘、资产标签张贴、硬件维修、终端网络维护、第三方设备维修管 理,备品备件管理工作。 2)对越秀工商终端用户的设备进行病毒查杀工作,且按照越秀工商 要求每月末提交病毒处理服务统计分析报告。 3)对越秀工商不同处室部门终端人员使用的终端设备,以及各业务

电力智能运维方案

XXXXX配用电智能运维管理项目方案 在国家大力提倡“城镇智能化,园区智慧化”形势的推动下,随着新技术浪 潮的再次革命,移动互联网和大数据技术处理、分析、运用的升级,必将诞生全 新行业的专业运作模式。 陕西瑞诚电力运维服务有限公司正是本着科学化、标准化、精准化、服务化精品文档,你值得期待 的理念,为客户量身打造安全、高效、经济的专业用电维保方案及优化服务 方案。 针对“XXXXX”所具有的实际情况及特性用电场所,我们专门制定了比较完 整的安全用电维护项目实施方案。 一、目的 1、根据国家权威部门数据统计分析,电气火灾已被列入全国第二大火灾灾 害事故原因,因此“安全用电,预防为主”是作为用电的最基本保障。 2、瑞诚公司本着“安全、科学、标准、高效、经济”的原则,为“XXXXX” 提供全方位的优质用电维保服务。 二、瑞诚公司具备的条件 1、瑞诚公司协同全国多家知名电力公司共同打造了“云联在线”平台—— 云联电力科技股份有限公司。作为数据采集、云计算分析、终端运行管 理的智能化运维支持平台。 2、获得了中华人民共和国国家版权局颁发的“计算机软件著作权登记证 书”。 3、西北首家配电室托管运营维护服务的ISO9001质量管理体系认证。

4、具备建筑机电安装工程专业承包资质,输变电工程专业承包资质,城市 及道路照明工程专业资质,承装(修,试)电力设施许可证。 5、陕西省节能协会理事单位。 6、具有丰富的变配电室专业的标准化管理经验(均依据国家相关行业标 准)。 7、专业的技术服务团队(每一位作业人员都具有电监会颁发认可的进网电 工作业资格证书)。 8、电力检修、维护保养、试验的专业仪器和检测设备。 9、我公司严格执行国家有关安全的标准和规范《电力建设安全健康与环境 管理工作规定》及《电力建设安全工作规程》等规章制度,确保现场安 全文明生产。 三、运维/维护的工作主要内容 设备检修维护是指对设备和系统进行必要的监视、维修和养护,通过日常的维护使设备保持良好的状态,确保设备安全、稳定、经济运行。它包含 了对设备定期进行巡视检查、保持设备及场所的清洁、定期养(维)护设备、及时消除设备的各种缺陷、临时抢修、小型非标技改、治理设备“七漏”等 检修工作。具体工作内容如下: 1、包含对系统设备的巡视、维护、保养工作,承担设备和系统的抢修、更 换设备、更换备品、配件等工作。 2、包含对设备、系统及区域内安全文明生产。 3、包含对设备的预防性试验工作。 4、做好设备巡检记录、设备检修台帐记录。

国家电网公司运维检修管理通则

国网(运检/1)94-2014 国家电网公司运维检修管理通则 第一章总则 第一条为深入推进国家电网公司(以下简称“公司")“两个转变”,加快建设“一强三优”现代公司,规范运维检修管理工作,依据国家有关法律与《国家电网公司章程》,制定本通则。 第二条本通则所称得运维检修(以下简称“运检”)管理,就是指电网设备与水电(抽蓄)设备设施运检有关管理工作,包括电网实物资产管理、设备运维管理、设备检修管理、专业技术管理、状态检修管理、技术监督管理、技改大修管理、业务外包管理等. 第三条运检管理遵循“机构扁平化、资源集约化、运维一体化、检修专业化、管理精益化"原则,实现“统一制度标准、统一业务流程、统一信息平台、统一绩效考评、统一资源调配”得要求。 (一)机构扁平化。规范各级运检机构职能,精简层级,明晰职责,分级管控,强化执行,不断提高新体系运作效率.资源集约化.集中优势技术装备资源,充分利用内外部运检资源,做强做精核心业务,规范开展业务外包,不断提高资源利用

效率。运维一体化。融合现场运行与维护性检修业务,运维班(站)统一实施设备巡视、现场操作、带电检测及清扫、消缺、易损易耗件更换等维护性检修业务,不断提高运维劳动效率.检修专业化。通过基地检修、返厂检修、现场检修等方式,推广变压器、GIS等设备工厂化检修与隔离开关、四小器等设备轮换式检修,不断提高检修效率与质量。管理精益化.努力强化电网设备状态检修、全过程技术监督、技改大修项目管理与现场标准化作业,不断提高运检精益化管理水平。 (二)统一制度标准.统一制定发布制度标准,实现管理制度一贯到底,技术标准一级覆盖,不断提升运检业务规范化水平。统一业务流程。强化流程管控,明晰业务界面与岗位职责,不断提高纵向执行与横向协同效率。统一信息平台。构建全覆盖、全过程、全统一得企业级运检资源管控平台,不断提高运检信息掌控能力。统一绩效考评。构建全面覆盖、分类考评得运检绩效指标体系,强化分析评价,突出正向激励,不断提升运检绩效水平。统一资源调配。发挥集团优势,加强区域协作,统一调配大型工器具、备品设备、退役设备、技术力量与应急队伍等运检资源,不断提高资源调配效率。 第四条本通则适用于公司总部(分部)及所属各级单位运检管理工作。 公司各级控股、参股、代管单位运检管理工作参照执行。

运维工作总结

运维工作总结 Document serial number【LGGKGB-LGG98YT-LGGT8CB-LGUT-

XXXX有限公司 XXXX年度运维工作总结 工作总结 XXXX XXXX/X/X 对过去的XXXX年的运维工作进行总结,主要总结工作内容、运维工作流程、经验总结。

目录 XXXX年度运维工作总结 1工作内容 工作内容主要分为:例行工作、网络割接、工程配合、配置优化、以及故障处理几项。 1.1例行工作 例行工作占全部工作的X%,主要包括:设备巡检、日常数据变更。具体百分比如下: 设备巡检:X%、日常数据变更:X% 1.1.1 设备巡检 设备巡检分为定期巡检和不定期巡检,定期巡检分为周巡检和月末巡检两种。定期巡检X次:周巡检X次,月末巡检X次

不定期巡检,主要是在每个工作日开始,根据具体工作安排情况对核心设备的log进行简单分析,以及时发现前一工作日设备的运行变化是否有异常,此项工作是周一早晨的重点工作。 1.1.2 日常数据配置 日常数据配置变更主要根据各部门提交的工单来处理,以及移动内部的协作配合工单需求,主要分为以下几类: 常规操作工单; 终端应用故障排除; 无线用户接入; 新增设备的网络规划; 配合新增设备网络布线; 涉及核心设备的接口地址变更操作; 大量需要集中处理的工作,如服务器批量接入等; 涉及网络拓扑变化的操作; 应其他部门要求的网络保障。 1.2 网络割接、工程配合与配置优化 1.2.1网络割接 根据客户需求,对网络的线路或者设备调整时进行割接,包括前期割接方案的编写,中期割接方案的实施以及割接后测试。由于网络割接是对正在使用的线路、设备进行操作,将会直接影响到上面承载的业务,因此日常的网络割接时是日常工作、网络改造中极为重要的一部分,本类工作占全部工作比例为X%左右。 1.2.2 工程配合 工程配合主要是值守配合业务系统上线。 1.2.3 系统配置优化 系统配置优化主要指对网络的整体进行配置分析,对存在的隐患提出可行性建议,并执行相关的优化操作。 主要包括:网络拓扑分析、拓扑优化建议、网络带宽分析、链路优化建议、分析设备协议配置并进行优化、监控设备软件版本的更新情况并适时升级、对设备资源占用率较高的原因进行分析并解决。

系统运维服务计划方案

第1章运维服务计划方案 1.1 运维服务准备 做好运维服务项目的准备工作是项目顺利完成的前提条件。在运维服务项目开始前,越维将积极做好前期准备工作,在这个阶段,有三个主要步骤: 1.1.1签定必要的协议和约定 我们将配合XX企业,考虑服务外包可能产生的信息安全风险,并签署信息保密协议;同时对项目中涉及的各类软硬件资产、工具的知识产权做出明确规定与声明。 1.1.2人员准备 越维依据服务方案,培训相应数量、具备相应技术资质的专业服务人员,并向越秀工商提供这些服务人员的: ●身份证明; ●健康证明; ●劳动关系证明; ●保险证明; ●学历和技术专业资质证明;

1.1.3工具准备 依据服务方案,针对企业的IT资产类别、数量等为服务外包项目准备相应的备机、备件以及工具。 服务工具包括软性工具和硬性工具,软性工具包括服务商开发的各类服务管理软件系统、知识库系统、针对客户方IT资产的文档和驱动程序库等;硬件工具指维修、保养、检测工具及调测仪器等。 1.2 项目人员组织 1.2.1人员结构 根据越秀工商的信息系统运维要求,越维派出长期驻场服务人员2人,项目驻场服务组按工作类型分为服务台人员(由硬件维护人员兼任),硬件维护人员。 服务台人员:负责项目服务中客户服务申请受理,已知故障/问题快速解决,客户回访,客户情绪安抚,资产标签制作,数据统计整理,运维项目文档管理以及运维场地整理工作。 硬件软件维护人员日常工作包括硬件设备维护及软件维护。 ?硬件维护管理日常任务: 1)运维服务中的定期硬件巡检、日常维护与保养、定期输入设备 消毒除尘、资产标签张贴、硬件维修、终端网络维护、第三方 设备维修管理,备品备件管理工作。 2)对越秀工商终端用户的设备进行病毒查杀工作,且按照越秀工

电力运维是做什么的

电力运维是做什么的 CSDLM-9000智慧电力运维系统是公司研发的新一代综合自动化系统,在本系统的研发中,确立了“平台+应用”及跨平台、标准化、集成化、智能化、国际化的战略指导方针,通用平台由统一数据平台、统一图形平台,统一网络平台、告警服务平台、分布式进程客错系统、模型维护系统、计算服务系统、安全管理系统、报表系统及安全WEB 平台组成,具备优异的跨平台特性,将上层应用和底层系统隔离开,向下兼容各种硬件平台与操作系统,向上为具体应用系统提供二次开发和运行环境,为应用系统的高效稳定运行提供可靠、强大的平台支撑。 它是基于Windows操作系统平台,在一体化支撑环境上,实现变电站自动化、配网自动化、调度自动化、电能量计费、变电站管理、能源管理、智能运维功能等众多应用功能,是适合变电站、调度自动化、能源管理、智能运维,具有一体化设计的新一代综合监控系统。 CSDLM-9000智慧电力运维系统以其独特新颖的系统设计思想,完善灵活的应用功能,开放性的系统结构,灵活的系统软硬件配置,通过标准的协议规范,可以将任何控制系统、远程终端系统、数据库、历史库以及企业其他系统进行融合,能够最大限度的帮助企业搭建智能监控管理平台。 该系统数据库、界面统一,维护方便,可扩充强,数据共享方便,真正促进运维与能源管理水平的提高,保证安全、稳定、经济运行。

主要特点 与国内其它系统相比,JY3000监控系统具有如下特色: 1、易学易用的开发环境,缩短培训周期,并快速掌握开发技巧,创造完美的工程。 2、一体化的支撑平台 CSDLM-9000提高了统一的支撑平台,来支撑系统的各种应用功能。对于实时运行系统,提供了实时支撑平台 3、模块化得系统结构 CSDLM-9000系统采用模块化得软件层次结构,从支撑平台到应用功能得各个组成部分,全部按模块化结构进行设计。模块化的软件设计结构,使得系统软件结构清晰,便于维护,避免重复开发,配置灵活。 4、三层体系结构 CSDLM-9000监控系统中包括客户机和数据服务器、WEB应用、手机客户端应用,都采用三层体系结构设计。三 层体系结构的优点在于:服务器侧的变动(更换商用数据库)无需修改客户端的程序,仅需保证访问接口不变 即可。 5、强大的通讯支持 CSDLM-9000系统能够适应不同的通讯方式以及通讯网络结构。可适应集中的数据采集方式,也支持分散数据采集方式,还支持通过网络采集RTU数据的方式。

国家电网公司变电运维管理规定(试行)

规章制度编号:国网(运检/3)828-2017 国家电网公司变电运维管理规定(试行) 第一章总则 第一条为规范国家电网公司(以下简称“公司”)变电运维管理,提高运维水平,保证运维质量,依据国家法律法规及公司有关规定,制定本规定。 第二条本规定对变电运维工作的运维班管理、生产准备、运行规程管理、设备巡视、倒闸操作、故障及异常处理、工作票管理、缺陷管理、设备维护、专项工作、辅助设施管理、运维分析、运维记录及台账、档案资料、仪器仪表及工器具、人员培训、检查与考核等方面做出规定。 第三条变电运维管理坚持“安全第一,分级负责,精益管理,标准作业,运维到位”的原则。 安全第一指变电运维工作应始终把安全放在首位,严格遵守国家及公司各项安全法律和规定,严格执行《国家电网公司电力安全工作规程》,认真开展危险点分析和预控,严防人身、电网和设备事故。 分级负责指变电运维工作按照分级负责的原则管理,严格落实各级人员责任制,突出重点、抓住关键、严密把控,保证各项工作落实到位。 精益管理指变电运维工作坚持精益求精的态度,以精益

化评价为抓手,深入工作现场、深入设备内部、深入管理细节,不断发现问题,不断改进,不断提升,争创世界一流管理水平。 标准作业指变电运维工作应严格执行现场运维标准化作业,细化工作步骤,量化关键工艺,工作前严格审核,工作中逐项执行,工作后责任追溯,确保作业质量。 运维到位指各级变电运维人员应把运维到位作为运维阶段工作目标,严格执行各项运维细则,按规定开展巡视、操作、维护、检测、消缺工作,当好设备主人,把设备运维到最佳状态。 第四条本规定适用于公司系统35kV及以上变压器(电抗器)、断路器、组合电器、隔离开关、开关柜、电流互感器、电压互感器、避雷器、并联电容器、干式电抗器、串联补偿装置、母线及绝缘子、穿墙套管、电力电缆、消弧线圈、高频阻波器、耦合电容器、高压熔断器、中性点隔直装置、接地装置、端子箱及检修电源、站用变、站用交流电源、站用直流电源、构支架、辅助设施、土建设施、避雷针等28类设备和设施的运维工作。继电保护、自动化等二次设备另行下发。 第五条运维人员在现场工作中应高度重视人身安全,针对带电设备、启停操作中的设备、瓷质设备、充油设备、含有毒气体设备、运行异常设备及其他高风险设备或环境等应开展安全风险分析,确认无风险或采取可靠的安全防护措施后方可开展工作,严防工作中发生人身伤害。

年变电站运维工作个人工作总结

年变电站运维工作个人工作总结 年变电站运维工作个人工作总结 回顾过去的一年,在市县公司工区领导指导下取得的一些成绩,但也有一些不足。现就运行工作总结 一.努力学习新知识,掌握新设备,提高业务技能。我所工作的单位是一所建设刚2年的变电站,有着配套齐全的办公设施和生活用具,有着慕煞旁人的生活和学习的条件。自从xx年xx月进入110kv变电站工作以来,在市县工区领导关怀指导下努力改变以往工作模式与方法。从一个干好自己工作为己任,无关他人的自我态度,通过不断的学习和锻炼,逐步转变为互相帮助,共同完成与提高的协同办公新模式。记得建站投运之始,依然是每天跟班日出而作,日落而栖学习设备的理论和操作方法。终是初步接触110千伏变电站设备,在市工区领导平时工作担心忧郁的语气中,我常感无形的工作压力,正吞噬着我;而这,也正深深的激励着我,更加以自觉学习业务知识。直到去年的某天,在一派新设备无故障的思想中,几乎把尚存脑海的业务知识遗忘殆尽的时,突然接到地调110kv624线路配合停电检修的操作指令,在市工区领导仍然有些担心的口吻中,我以正确的事故处理方法及操作步骤面对,在默认处理措施后,在长长的电话线那边,似乎看见领导在稍稍放松的神情里,正用赞许的眼光望着我。。。

二.立足本岗位,发挥党员模范带头作用。作为变电站一名基层党员,爱岗敬业.忠贞不渝,在保持党的纯洁性工作和意识形态中,唯有加强变电站平时安全运行意识的养成和既定制度管理的落实,服务好人民群众,促进变电运维工作的全面发展,才是爱党.爱国家.爱公司应有的体现。我在过去的一年中主动学习党的方针政策,加强党性修养,进一步提高自己的政治觉悟和工作能力,在尽职履责中发挥模范带头作用。在公司基层变电站里营造和谐工作氛围,勇于担当,充分体现党员的优秀价值。新形势下,多年的基层变电站工作,让我深深的知道迎峰度夏的工作中,公司和电网发展所面临的任务。我从本职岗位挑战出发,时时处处以身作则,用实际行动充分体现党员的执行力和实践力。在过去一年的围绕迎峰度夏保供电工作中,我明确时段.地段.人员和工作要求,落实测温.特巡等工作,包括设备过热.线路弧垂下降等原因引起的跳闸,全面开展变电设备状态巡视和检测工作。切实防止变电设备巡视维护不到位而引发的设备事件发生,通过努力,“迎峰度夏”保供电工作在两级工区领导大力指导下,取得了圆满成绩和效果。 三.继往开来,把一腔工作热情付诸于无限的为人民服务中去。作为电力工作者,我们任何时候都应以党和企业的事业为重;任何时候都应践行“诚信.责任.创新.奉献”的核心价值观,高标准履行国家电网人的职责。在今年政治性用电“国庆”.“八大”保电工作中,严格遵循各项规章制度,严防死守,密切配合电力

软件系统运维方案完整版

软件系统运维方案 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】

文档编号:XXXXXXXXXX 版本号:XXXXXXXXXX XXX项目 系统运维方案 编制单位:XXX公司 编制日期:2016年7月2日

目录

项目概况 〔阐述此运维项目的基本情况、运行状况、运行环境等。〕 示例: 项目名称:xxx项目 建设单位:xxx学校 承建单位:xxx公司 监理单位:xxx公司 运维时间:XXXX年XX月XX日至XXXX年XX月XX日 运维服务方案 运维服务的原则 〔阐述项目运维时需遵守的原则。〕 示例: 1、全面考虑,重点部署,分步实施安全保障体系是融合设备、技术、管理于一体的系统工程,需要全面考虑;同时,尽量考虑到涉及网络安全的重点因素,充分考虑可扩展性和可持续性,从解决眼前问题、夯实基础、建设整个体系等方面作好安全工作。 2、规范性、先进性、可扩展性、完整性并重安全防护涵盖的对象较多,涉及管理、技术等多个方面,包括系统定级、安全评测、风险评估等多项环节,是一项复杂的系统工程,相关工作应按照国家有关标准实施。系统应采用成熟先进的技术,同时,网络安全基础构架和安全产品必须有较强的可扩展性,为安全系统的改进和完善创造条件。

…… 运维服务的范围及内容 运维服务范围 〔描述运维服务的范围。〕 示例: 用户信息系统的组成主要可分为两类:硬件设备和软件系统。硬件设备包括网络设备、安全设备、主机设备、存储设备等;软件设备可分为操作系统软件、典型应用软件(如:数据库软件、中间件软件等)、业务应用软件等。 通过运行维护服务的有效管理来提升用户信息系统的服务效率,协调各业务应用系统的内部运作,改善网络信息系统部门与业务部门的沟通,提高服务质量…… …… 运维服务的内容 〔描述运维服务的内容。〕 示例: 1、大屏幕显示子系统 结合大屏幕显示子系统运行维护服务合同,对大屏幕显示子系统进行日常运行维护,主要包括网站日常运行维护、故障处理及重大活动现场保障等工作。具体内容如下: (1)日常系统巡检; (2)日常运行维护服务;

供电公司变电运维值班模式变革

供电公司变电运维值班模式变革 摘要:在电力运行系统当中,电网运行管理尤其是无人值班变电的普遍推广, 设备的整体性能力获得了进一步提高,但是其管理方式以及管理手段缺少合理性,如何对无人值守变电站实行科学有效的消防安全管理在当前已经成为工作重点某 供电公司针对变电运维专业的现状,分析整理出长沙变电运维专业存在的问题, 并结合地区电网的实际情况,研究采用资源集中统一管理、划分运维工作区块和“2+N”值班方式的新型变电运维值班模式进行试点。试点表明,该模式可以有效 地提高变电运维的工作效率,提高运维水平,促进专业发展。 关键词:供电公司;变电运维;值班模式;变革 1供电公司变电运维的发展现状 传统变电站的二次设备主要由4种类型的设备构成:继电保护,故障记录,实时监控和 遥控设备。随着计算机科学技术的发展,大部分设备都已经具备高度集成化,智能微机装置 虽然在实现的器件及原理方面与常规装置有较大的不同,但在体系结构和功能方面却无明显 的优化改善,每组设备都有自己独立的硬件结构和软件系统。一些设备收集常见的数量和控 制对象,使设备繁琐且重复。需要根据各变电站实际情况,在原有的一次设备基础上进行二 次设备改造,由于设备处于不同时间段,技术标准不统一,改造中存在或多或少的问题,改 造也具有很强的针对性,而改造后对于地方电网整体发展以及达到其“提质增效,建设一流配 电网”的整体目标起着至关重要的作用。无人值守变电站是变电站运行管理的一种模式。第一 种是将有人值守的常规变电站转变为无人值守的运行管理方法。二是采用变电站综合自动化 技术,一般用于建设新的无人值守变电站。随着电网的快速发展,新变电站采用了综合自动 化技术,建成了综合自动化变电站。传统的变电站需要进行改造以实现无人值守的改造。其 中大部分是修改二次系统的接线,保护功能保持不变,控制和计量功能不受影响,信号全部 上传到调度和集中控制,主设备保持不变。重建的变电站必须具有“四遥”功能和原有人变电 站的基本功能。由于设备处于不同时间段,技术标准不统一,改造中存在或多或少的问题, 改造也具有很强的针对性,因此,110kV变电站无人值守改造的研究必须具有针对性和实用性。同时,利用改进的微机保护变电站,更新自动化技术,已建立的通信网络,使变电站具 有一定的管理和运行能力,实施集中控制中心和控制站的运行管理模式。集中控制中心采用 人工负责,负责各控制站的远程操作监控、切换操作、事故异常处理、设备检查和维护,达 到减少操作人员和集中管理的目的。由此可见,对于变电站无人值守改造的研究具有相当大 的价值和很好的应用前景。 2供电公司变电运维值班模式变革 2.1基本情况 随着信息技术的不断进度,变电所实现无人值守是当前电网调度管理发展的方向,拟运 用可靠的一次电力设备以及软硬件设施,通过先进的数据采集、传输等网络技术达到改变管 理模式从而提高变电所工作效率的目的。某供电公司变电运维室现共管辖变电站116座,包 括25座220千伏变电站、74座110千伏变电站、17座35千伏变电站其中8座智能变电站(220千伏3座,110千伏5座),按照地理片区分为10个运维班组。按照十三五规划,预 计至2020年,长沙地区全社会最大负荷将达到843万千瓦,规划新扩改建220千伏变电站 15座、110千伏变电站34座,新扩建35千伏变电站11座。变电运维室班组普遍采取“3+1”模式,即“3个轮班值+1个白班值”模式,轮班值实行24小时值班制,白班值实行工作日8

新编[运维检修部安全日活动工作总结] 供电公司运维检修部的工作总结

[运维检修部安全日活动工作总结] 供电公司运维检修部的 工作总结 运维检修部安全日活动工作总结为认真落实公司组织开展的安全日活动主题及省公司针对4.8事故提出的“结合安全检查及反违章工作所暴露的问题,认真分析事故原因,深刻吸取事故教训,组织专题讨论和反思活动”的要求。就我部安全日活动开展情况总结如下:4月13日收到邮件通知后,部门主要负责人及下辖班组负责人参加了公司组织召开的安全日活动会议。会上集中学习了《国网**省电力公司关于转发**县供电公司“4.8”人身伤亡事故快报的通知》(以下称通知),部门主要负责同志及班组长针对学习的体会作了深刻发言。 会后,运检部所辖的检修(建设)工区各班组都立即组织了班组的安全活动,继续传达学习《通知》,及省公司杜贵和副总经理《在公司安全生产紧急电视电话会议上的讲话》两份材料,确保了学习到每位员工,并留下了学习痕迹。在班组长周例会上运检部监督检查了各班组安全活动的开展和学习情况。 根据通知的要求运检部要求各班组针对通知提出的,设备管理、作业现场基本安全制度执行、现场安规执行情况、安全工器具管理共五个方面进行自查与督查。 1、各班组对所管辖的35kV线路、35kV变电站设备、10kV城区配网线路及城区配电台区结合春检前的自查的要求进行了巡视与检

查。重点检查方面有线路导线是否有断股情况;检查金具、铁附件连接情况是否有烧灼、放电情况;重点检查恶劣环境的杆塔基础有无滑移、倾斜;检查拉线及线路接地锈蚀情况;检查线路有无外力破坏及树障;检查变电一次设备运行中有无裂痕、放电现象;检查交、直流系统电压有无异常;检查开关柜内、设备高压带电部分有无异物; 2、根据检查情况计划对52#公变低压主干线两档破损导线进行更换;对石板巷锈蚀严重的低压表箱进行更换;各变电站及公司地下配电室应急照明灯纳入维护计划;对水岸都市小区路口中央的电杆进行移位;对变电站部分五防锁具进行了更换;紧急处理了35kV317线路避雷器、电缆的连接处隐患;对城区的部分10kV避雷器进行了轮换试验、并将部分避雷器列入了更换计划等。 3、结合杜贵和副总经理的讲话要求,继续推行现场作业标准化管理,要求各班组在工作中严格按照标准化作业细则进行施工,认真履行“两票三制”,完善工作前的现场勘察及“三措一案”制度。并对水岸都市电杆移位、XX年度改造计划; 2、35kV黄村变电站封堵已很陈旧,局部已破损,目前已多次采取局部修补的临时措施。采取措施:整体封堵方案已纳入即将启动的黄村变改造重新封堵。 3、35kV茂林变电站35kV主变301开关拒合,目前已退出运行,已联系创源公司进行维修,目前尚末修复,对整站运行来说是一个极大的安全隐患。采取措施:监督创源公司尽快列入计划进行维修。

运维工作的年终总结

运维工作的年终总结 机房维护工作总结 时光荏苒,转眼间又跨过了一个学期,回首过去这一学期,内心不仅感概万千,时间如俊,回首过往,虽然没有轰轰烈烈的成果,但也使我经历了一段不平凡的考验和磨练。非常感谢学校领导给我这个成长的平台,使我在工作中不断学习,不断进步,慢慢的提升了自己的素质及才能。学校陪伴我走过了人生中最重要的一个阶段,使我懂得了很多。领导对我的关怀和支持,使我感到人间的温情,在此,我向学校的领导以及全体同事表示最哀心的感谢,有你们大家的协助才能使我在工作中更加的得心应手,也因为由大家的努力,才能使学院的发展更上一个台阶,在工作上,围绕学校的中心工作,对照相关标准,严以律己,较好的完成各项工作任务,取得一定的成绩,现将我的工作总结如下,欢迎各位领导指正和批评: 一、在思想上 本人能认真坚持党的基本路线及方针政策,政治立场坚定,政治觉悟高,爱岗敬业,具有强烈的事业心和责任感,严于律己,能够很好的团结同事,及时与领导和同事进行沟通协调,发挥团队精神。 二、在职能上 熟悉本岗位的专业知识,精通本岗位的业务技能,工作思路清晰,能熟悉完成本职工作。

三、在工作态度上 对工作热情主动,勇挑重担,乐于奉献,工作十分投入,专心致志,精益求精,热心为师生服务,模范遵守劳动纪律,坚守岗位,有极强的工作责任心,加班加点,任劳任怨,坚持恪守今日事要今日毕的原则,自05年8月份到岗以来,病事假共计不超过2天,也从没有迟到早退或矿工现象。 四、在工作业绩上 能够履行岗位职责,按时完成领导分布的各项任务,完成了这学期140人的计算机等级考试,工作效率高。 五、在本岗位工作中,主要负责以下几点具体工作 1、协助教务部教学组做好辅导答疑工作,其中主要负责解决辅导答疑人员在答疑过程中遇到的一些技术问题和课程变化等问题,及时进行处理,做好服务工作。 2、做好各门功课答疑人员的登记情况,统计各门功课答疑辅导的数量以及完成的效果,对做得不好及时提出来,以便及时更改,对做得好的贴子让大家去参考。 3、统计答疑人员贴子数量,对每位答疑老师做的贴子进行对比,评出优、良、一般、差、较差等统计工作。 4、机房管理工作,自2005年8月份机房成立以来,又负责机房管理工作,主要做好机房的设备完整无损,对机房的所有设备进行检测,做好学员上机正常运行等服务。 5、对来机房上机的班级进行登记。无登记者一律不得进入机房,

电力运维检修部门工作总结

电力运维检修部门工作总结篇一:供电公司运维检修部XX年年中工作总结 重管理,抓技术讲专业,促综合 全面适应专业管理新模式 —运维检修部XX年中工作总结和下半年工作安排 一、XX年上半年工作完成情况 (一)主要指标完成情况、完成年计划的百分比、同比增长情况 截止6月末,公司综合电压合格率完成%,较去年同期提高个百分点。D类电压合格率完成%,较去年同期降低个百分点;变电站主二次平均功率因数完成,10千伏出线平均功率因数完成,较去年同期持平;66千伏输电线路跳闸累计7次。10千伏配电线路跳闸累计203次(其中重合成功158次,重合不成功45次,接地33次),重合不成功和接地占全年指标的%,跳闸次数较去年同期有所减少,供电可靠率明显提升;1-6月份10千伏抄见损失累计完成个百分点;计算机内接入率60%。 (二)完成的主要工作及典型做法、工作亮点 XX年是我公司实施“三集五大”体系建设的开局年,是生产管理方式发生深刻变化、各种生产管理系统集中部署的上线年,更是运维管理思路转型升级的关键年,公司运维检修专业向纵深发展面临着前所未有的挑战。专业管理模式的

转变,为规范生产管理流程、深入开展配自动化建设、完善电结构、提升生产人员专业素质带来良好机遇。为此我公司确立了“夯实电基础管理,深化管理方式变革,贯彻国通用制度,专项活动与日常工作有机结合,努力提高生产人员素质”的工作思路。在上级单位和公司领导班子的正确领导下我们开展了以下工作: 1、开展的主要工作 (1)春检及日常缺陷管理 XX年3月,协助安质部下发了《XX年****春季安全大检查工作方案》,对春检工作进行了详细部署。对输、变、配、信通等专业巡视检查重点进行了强调,要求各专业要结合迎峰度夏,做好防汛、防风、防火、防外力破坏等方面检查,做好线路走廊巡视清理工作,对设备压力、结点进行全面检查。并在春检过程中落实隐患治理工作。 春检工作自3月15日开始至5月末结束,期间完成当铺地、河南营、香山等3座变电站的预试工作;发现输变配电线路设备一般缺陷866处。其中输电线路缺陷17处,处理17处,处理率100%;变电设备缺陷28处,处理17处,处理率%;配电设备缺陷821处,处理821处,处理率100%。总计投入资金万元。精益化治理、日常缺陷处理857处,投入资金万元。 (2)营配调贯通

xx年变电站运维工作个人工作总结

xx年变电站运维工作个人工作总结 xx年变电站运维工作个人工作总结撰写人:___________ 日期:___________ xx年变电站运维工作个人工作总结回顾过去的一年,在市县公司工区领导指导下取得的一些成绩,但也有一些不足。现就运行工作总结一、努力学习新知识,掌握新设备,提高业务技能。 我所工作的单位是一所建设刚2年的变电站,有着配套齐全的办公设施和生活用具,有着慕煞旁人的生活和学习的条件。自从xx年xx月进入110kv变电站工作以来,在市县工区领导关怀指导下努力改变以往工作模式与方法。从一个干好自己工作为己任,无关他人的自我态度,通过不断的学习和锻炼,逐步转变为互相帮助,共同完成与提高的协同办公新模式。记得建站投运之始,依然是每天跟班日出而作,日落而栖学习设备的理论和操作方法。终是初步接触110千伏变电站设备,在市工区领导平时工作担心忧郁的语气中,我常感无形的工作压力,正吞噬着我;而这,也正深深的激励着我,更加以自觉学习业务知识。 直到去年的某天,在一派新设备无故障的思想中,几乎把尚存脑海的业务知识遗忘殆尽的时,突然接到地调110kv624线路配合停电检修的操作指令,在市工区领导仍然有些担心的口吻中,我以正确的事故处理方法及操作步骤面对,在默认处理措施后,在长长的电话线那边,似乎看见领导在稍稍放松的神情里,正用赞许的眼光望着我。。。 二、立足本岗位,发挥党员模范带头作用。 作为变电站一名基层党员,爱岗敬业、忠贞不渝,在保持党的纯洁性工作和意识形态中,唯有加强变电站平时安全运行意识的养成和既定制度管理的落实,服务好人民群众,促进变电运维工作的全面发展,才是爱党、爱国家、爱公司应有的体现。我在过去的一年中主动学习党的方针政策,加强党性修养,进一步提高自己的政治觉悟和工作能力,在尽职履责中发挥模范带头作用。在公司基层变电站里营造

运维服务方案

运维服务方案运维服务承诺如我公司中标,我公司作出如下承诺: 1、运维工作人员 1.我司针对本项目成立专门的运维团队和项目管理机构,负责保障服务期内本项目安全、稳定地运行。 2.我司明确运维团队组织、人员、岗位职责、工作流程等,须建立详细的运维保障体系,并提供方案。 3.系统运维团队须具备安全防范系统工程设计、施工和维护能力。 4.系统运维团队须熟练掌握网络安全配置技术,包括网络及安全设备管理、安全域划分、安全策略优化、防火墙配置、VPN管理技术。 5.系统运维团队须具备视频服务管理能力,精通各种视频监控设备与平台,精通视频资源目录服务体系管理,精通各种可视调度系统设备维护。 2、巡检排故工作 1.对重点设备的维护工作,采取分工负责的措施;节假日期间,或有重要的会议及有关活动期间,应专门安排值班,同时作好应急准备工作,必要时安排专人在现场值班,以确保系统正常运行。 2.维护人员应围绕系统功能、系统的各项技术指标及操作运行情况,逐点、逐台、逐项地进行检验,边检边进行记录,并排除发现的故障。 3、用户信息反馈及持续改进工作 1.建立客户意见反馈渠道,收集对维护工作的希望、要求和意见。 2.建立维护工作联系卡,提供公司相关部门负责人及维护工作人员联系电话,保证与客户联系的畅通、维护工作的及时、有效。 3.每半年向用户送交《维护工作客户意见征询表》,收集对维护工作的意见、要求和评议。 4.每维护年度对客户满意度作统计分析,提交书面报告及时修正维护工作方案、方法及纠正维护工作的不足之处,回复客户的意见和要求,提高维护工作质量和服务水平。 4、服务响应要求 (1)运营维护服务要求我司提供服务期内详细的运行维护保障服务方案,包括服务内容、服务形式和服务保障措施。

工作总结 运维检修部

工作总结 运维检修部20年7月我通过了国家电网公司的招聘,光荣的成为了国家电网大家庭中的一员。 新的工作、新的环境,对我来说又是一次新的考验,我的心情激动又紧张,激动的是自己即将为这片热土奉献自己的一份力量;紧张的是自己能否适应,今后能否顺利的开展工作。如今,我已经参加工作两年多了,在领导和同事们的关系和帮助下,我逐渐融入工作,并按照各级组织的工作思路、目标、任务,立足本职,勤奋努力、拼搏向上,积极展开工作。 回首这两年的工作表现,虽存在些许的不足之处,但总体的付出,还是获得了不少收益。我目前主要工作内容如下: 1、计算机及网络维护管理 工作主要包括公司计算机硬件的维护、网络安全管理,并保证公司计算机及相关网络产品的正常工作,计算机上软件的安装及维护,软件在使用过程中出现问题的解决,防治机器及整个网络被病毒攻击,对服务器、交换机、防火墙、网关等核心设备每周进行巡检,保障公司内网安全。以及公司计算机相关产品,例如打印机,传真机,复印机的日常故障维护等。 2、计算机硬件的更换,购置和维护情况 公司电脑硬件总体来讲,出现问题频率较少,每台机器除了日常的简单故障维护之外,硬件方面都争取做到保修及自己维修,对一些

配置较低的机器进行系统优化。 3、计算机系统及软件维护 公司目前一共近700台电脑,日常出现故障的情况较为常见,主要的电脑故障有:系统故障,网络故障,软件故障等,很多机器由于长期使用,导致系统中存在大量垃圾文件,系统文件也有部分受到损坏,从而导致系统崩溃,重装系统,有一些属网络故障,线路设备问题等。其他软件问题主要包括视频监控服务器、office办公软件、网络防火墙等。 4、积极参与QC课题 课题《***》获得“潍坊供电公司20**年度 QC成果一等奖”,课题《***》“国网**供电公司**”,所在小组被评为“2014年山东省优秀质量管理小组”。 5、公司各项会议的设备维护工作 完成公司视频会议等各项会议的会议系统调试、保障及维护工作。 在下一步的工作中,我将百尺竿头,更进一步,下一步的大致工作计划为: 一、积极调整心态,快速实现角色转变 要实现从学生到员工的转变,并不是一件简单的事情。做了十几年的学生,主要工作是学习知识,吸收知识,然后再通过考试强化知识,检测所学知识,与真实的社会接触过少成了我们的软肋。而现在我作为一名新员工,意味着我要深入现场和实践中去,要利用所学知识使担负的工作顺利和高质量的完成;要从学生时代的“两耳不闻窗

相关文档
相关文档 最新文档