文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 模板周转方案

模板周转方案

模板周转方案
模板周转方案

一、工程概况

本工程为中共牡丹江市纪委纪律审查业务用房建设项目,位于牡丹江市江南区八面通街、玄武湖路以东,建设单位为中共牡丹江市纪律检查委员会;牡丹江明月岩土工程有限责任公司勘探;牡丹江市建筑设计研究院有限责任公司设计;牡丹江市华兴建设监理有限责任公司监理;黑龙江海华建筑工程有限公司承建。工程总建筑面积为11170.05㎡,其中地上业务用房建筑面积8610.88㎡,半地下建筑面积2559.17㎡,工程大体呈“品”型,东西长125.80m,南北宽26m ,抗震设防烈度为六度。

二、工程特点及工期要求

本工程占地面积大,层高高、跨度大,层数少,工艺多、尤其是空心楼板和高跨高架空层,施工难度大,模板工程量大。

本工程2016年11月末在进入冬季施工期前主体封闭,工期十分紧张。

由于工期紧,模板投入是确保工期的关键。考虑在进度允许并满足规范要求的情况下,对工程模板编制周转计划。

三、施工段分区

根据业主施工进度要求及现场实际情况,对工程施工进行分区,见下图:

二区

一区

三区

四、模板用量统计

(一)地下室:

1.建筑面积:2559.17㎡

2.模板面积:顶梁板5100㎡

剪力墙1900㎡

楼梯及电梯间模板面积:300 ㎡(二)地上建筑:

1.一层建筑面积:2514.96㎡;

2. 模板面积:顶梁板4500 ㎡

剪力墙300 ㎡

楼梯及电梯间模板面积:313 ㎡

3.二层建筑面积:251

4.96㎡;

4. 模板面积:顶梁板4500 ㎡

剪力墙220 ㎡

楼梯及电梯间模板面积:300 ㎡

5.三(四、五)层建筑面积:1264.36㎡

6. 模板面积:顶梁板5400 ㎡

剪力墙750 ㎡

楼梯及电梯间模板面积:800 ㎡

7.会议室建筑面积:710㎡建筑标高在27米

8.模板面积:顶梁板1000 ㎡

楼梯及电梯间模板面积:㎡

9.机房建筑面积386.20㎡建筑标高在29.20米

10.模板面积:顶梁板600 ㎡

剪力墙200 ㎡

楼梯及电梯间模板面积:㎡

11.架空层分区模板面积:2000㎡

五、施工进度计划

按规范要求混凝土强度达到100%,根据实际施工季节和气温情况及拆模试块强度确定拆模时间。根据楼层划分为六个施工作业段

1.第一施工作业段:层高 4.45 米;模板面积7000㎡;

施工20天数。

2.第二施工作业段:层高 5.4米;模板面积5100㎡;;施工15 天数。

3.第三施工作业段:层高 5.4 米局部

4.2米;模板面积4600 ㎡;;施工7 天数。

4第四施工作业段:层高 4.2 米;模板面积2600 ㎡;

施工7 天数。

5第五施工作业段:层高 4.2米;模板面积2600㎡;

施工10 天数。

5第六施工作业段:层高 6.1米局部架空9.1米;模板面积1800㎡;

施工10 天数。

六、模板周转计划

按计划整体配制两层模板及支撑材料;地下室和一层全部模板。

根据建设单位给定的工期,按实际有效天数和模板配置无法按期主体封闭。为此我施工单位积极组织模板材料及相应钢支撑材料的投入,配置三层模板(及半地下一层、一层、二层),模板周转一次,以确保我施工单位按照建设单位给定的工期内,保质保量的完成施工任务。

THANKS !!!

致力为企业和个人提供合同协议,策划案计划书,学习课件等等

打造全网一站式需求

欢迎您的下载,资料仅供参考

建筑工程钢结构模板施工方案

大众配套商(NZWL采韦莱)一期项目 土建施工总承包工程 模板施工方案 编制: 审核: 批准: 编制单位:中铁十八局集团建筑安装工程有限公司空港项目部编制日期:2014年3月10日

目录 一、工程概况 (1) 二、编制依据 (1) 三、模板选择 (1) 四、模板布置 (2) 4.1基础模板 (2) 4.2柱模 (2) 4.3框架梁模板 (3) 4.4砼楼板模板 (4) 4.5楼梯模板 (5) 五、模板的拆除 (5) 六、支拆模过程中的安全要求 (6) 七、模板及支撑技术质量控制措施 (6)

大众配套商(NZWL)采韦莱一期项目 模板施工方案 一、工程概况 工程名称:大众配套商(NZWL)采韦莱一期项目 大众配套商(NZWL)采韦莱一期项目厂区占地面积24259平方米,建筑面积约10453.9平方米。主要建筑物包括主厂房钢结构车间、办公楼(二层)、公用站房(一层)、门卫室2个(一层)、工艺用品储存库(一层)、自行车棚等。 结构形式为现浇钢筋混凝土框架结构及钢结构,基础形式为钢筋混凝土桩基承台。地基基础设计等级为丙级,建筑结构安全等级为二级,建筑抗震设防类别为丙类,抗震设防烈度为7度,主体结构设计使用年限50年。 二、编制依据 《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002) 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013) 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002) 我单位混凝土结构工程施工工艺标准及经验 三、模板选择 不同部位模板选择见表1 表1 模板方案选择

四、模板布置 4.1基础模板 本工程基础主要为桩承台基础,首先施工垫层,垫层施工完后在垫层上支模,浇筑混凝土。承台模板布置见下图所示。 方木 图1 承台模板布置示意图 地梁支模同承台,承台与地梁相接处超挖部分不浇筑混凝土垫层,底模采用方木、竹胶板,钢管固定。详见下图。 图2 地梁、承台超挖部分模板布置示意图 4.2柱模 (1)工艺流程: 安装前准备→ 一侧柱模安装就位→ 安装斜撑→ 清扫柱内杂物→ 安装就位对面模板→ 安装斜撑→ 安装另一方向模板→ 调整模板位置→紧固对拉螺栓→ 斜撑加固→ 预检 (2)施工方法:

承台钢模板配置方案

郑徐客专二标一分部承台模板配置方案 中国建筑 编制: 审核: 批准:

中建股份郑徐客专二标项目经理部二O一三年三月十九日

目录 1、编制目的 (1) 2、编制依据 (1) 3、工程概况 (1) 4、模板配置方案 (2) 5、模板的数量 (7) 6、模板的进场时间: (8) 7、进场模板的要求: (8)

承台模板方案 1、编制目的 明确承台模板需求量,确定承台模板的规格型号,为承台施工做好准备,确保施工节点安排。 2、编制依据 2.1 《郑徐客专施图(桥)-5》《郑徐客专施图(桥参)-2》 2.2 《组合钢模板技术规范》GB50214—200 2.3 指挥部编制的施工进度安排及桥梁专业工程施工进度衔接安排。 3、工程概况 郑汴特大桥DK26+196.570-DK38+796.405管段内桥梁总长12.6km,计380个承台,具体尺寸型号及数量见表3-1: 表3-1本段承台型号尺寸及数量

4、模板配置方案 分部承台施工时考虑桩基、承台、墩身独立施工,互不干扰,形成桩基、承台、墩身平行流水作业。 4.1模板的套数 4.1.1按一个承台的模板(1天)、混凝土浇筑(1天)及拆模(1天)整套流程共需3天的时间计算; 4.1.2根据指挥部2013年施工计划安排,须要在2013年11月18日前完成所有下部结构工程,承台则需要在2013年10月30日前完成,我分部计划在2013年4月15日开始承台施工,这样每月平均须完成60个承台的施工。 4.1.3综合每个承台一个流程所需要的时间、工期要求完成的数量、非施工因素干扰及施工队设置等原因,确定共需要承台模板6-10套,考虑到现场施工,首先安排连续梁承台施工,(不同类型的承台须要通过配节来达到设计要求的承台结构尺寸)。 4.2模板基本节段与调整节段的配置 4.2.1连续梁承台模板配置 根据本管段段施工节点安排,首先施工连续梁662#~667#、

系统部署方案模板

《系统部署方案》模板 写作要点: 1.1基本环境需求列表:描述基本环境对软硬件及网络的需求,必须列出名称和版本号信息。可以使用下表 2.机器名及软件需求:描述每一类型的物理机/虚拟机上所需要的特殊的软件需求,必须包含名称和版本号。可以使用下表,两个表中的机器名必须完全一致。

3.网络需求:描述每一类型的物理机/虚拟机如何连接到网络中,必须绘制网络拓扑图,并使用文字对图进行解释和说明,必须提到IP的选择和配置。 4.3基本环境配置:描述每一款软件/服务是如何安装的。要注意:本节所介绍的所有软件必须和基本环境需求列表中的软件一致,每一种软件的安装为一个小节,每一个安装的步骤必须有截图和相应的文字说明,比如: 双击安装包中安装文件“”图标,单击“接受”按钮,进入“自定义安装”界面,在此界面中单击“更改”按钮,在弹出的对话框中输入“D:\dev\kit\jdk”更改安装路径。 5.4专用环境配置:描述每一款特有软件/服务是如何安装配置的。要注意:本节所介绍的所有软件必须和专有环境需求列表中的软件一致,每一种软件的安装为一个小节,每一个安装的步骤必须有截图和相应的文字说明。 6.基本环境:描述基本环境配置中会存在的或值得注意的问题及解决方案。安装问题包括安装软件和环境配置的问题;操作系统问题包括任何跟操作系统相关的问题;工具问题包括任何跟工具使用方面有关的问题。使用下表 7.专用环境:描述专用环境配置中会存在的或值得注意的问题及解决方案。每一个问题一个小节,可以使用中的表。 8.现存的问题:描述本文中记录的内容和实际行为不一致的地方。要注意:这些问题都是可以准确定位的,但是目前还没有得到修复。 9.6参考资料:描述一些基本的配置信息,比如操作系统安装。可以以附件的形式添加到这一节。 10.7文档历史:使用下表

建筑方案说明模板

建筑方案设计说明 一、项目概况 1.1.设计背景 同原鸿恩寺项目区位于渝北区大石坝街道长安厂一厂区B地块。第五期是同原鸿恩寺项目最后一块用地(J分区)。第五期位于同原鸿恩寺项目整个用地范围的西北角。第五期北面为城市主干道(红石路),东面为规划中的市政规划广场,广场东面是建设中的第三期(以商业办公为主)。南面为规划中的16米城市道路。西面为宽度16米的城市道路,路西面为江陵医院。北部片区现状人口密集,老工业企业众多(前卫仪表厂、江陵厂、长安厂、川东石油局等),属重点旧城改造区域。当前公共交通发达,18条公交线路直达主城各区,规划红岩村大桥、南北干道、轻轨5号线将使立体式交通系统得到进一步完善。整个五期用地呈狭长带状分布,整体用地规模较小。第五期地块南低北高,红石路与南面规划道路高差约13米。现场无坍塌、滑坡等不良地质现象。 1.2.设计要求 第五期总用地面积14845.57平米。由于地块是同原鸿恩寺项目的最后一期,第五期总建筑面积是整个项目容积率剩余面积。根据规划条件,整个同原鸿恩寺项目计算容积率建筑面积为1000736.56平米。其中一期231806.91平米,二期126670.02平米,三期299634.96平米,四期246165.67平米,因此,根据计算,第五期建筑面积应为96458.17平米。第五期容积率为6.50。其中主要为住宅和商业。绿地率≥25%。建筑密度与整个项目各期相平衡。停车泊位居住按0.6个/100㎡、商业等公建按0.7个/100㎡。第五期无建筑高度限制。 1.3.设计依据 1.重庆市规划局核发的1:500红线地形图; 2.重庆市规划局核发的《建设用地规划许可证(地字第建500105200900583 号)》 3.《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2005年版) 4.《建筑设计防火规范》GB50016-2006 5.《民用建筑设计通则》GB50352-2005 6.《城市道路和建筑物无障碍设计规范》JGJ50-2001 7.《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-97 8.《汽车库建筑设计规范》JGJ100-98 9.《住宅设计规范》GB50096-2011 10.《商业建筑设计规范》JBJ48-88 11.《重庆市城市规划管理技术规定》(2012.1); 12.《小套型住宅设计规范》DBJ50-079-2008 13.《重庆市住宅项目配建体育设施规划管理暂行规定(试行)》(2010)

建筑工程模板施工方案

x x房产x x住宅项目 二区工程 模 板 施 工 编制人: 审核人: 审批人: xx建筑工程有限公司 二O一三年四月

模板支撑施工方案 一、概述 本工程北1、2、3、4主楼为框架剪力墙结构;1# 2#4#主楼均为9层,地下一层;3#楼为6层。建筑总面积40568.68平米,其中地上27296.68平米,地下一层13212平米;建筑结构使用年限为50年,建筑耐火等级按一级设计,抗震设防烈度6度,地下室防水等级按底板2级,顶板1级设计,设计抗渗等级为P6;该项目设计±0.000标高为黄海高程145. 700。 二、结构施工分析 (一)承载受力体系 1、梁板荷传力线路:上部荷载→模板→木楞、钢楞→钢管排架→结构。 2、墙柱荷载传力线路混凝土侧压力→模板→钢管对拉螺栓 (二)支撑结构构件连接 1、九夹板与木楞采用铁钉固定 2、钢管之间、钢管与木楞之间采用模板工程中的各连接件连接。 (三)支撑满堂架搭设:架体搭设步距为1.6m,横距为1.00m,纵为1.5m,底下设扫地杆,扫地杆设置为隔一步设一道,梁底沿梁方向满设。斜撑沿房子短边方向3m~~5m设置一道。 (四)需要材料 1、楼板模板、梁、柱均采用九夹板; 2、支撑材料采用Ф48×3.5mm钢管,钢管无锈蚀、弯曲、压扁或裂纹等现象。钢管应有产品质量合格证及钢管材质检验报告。各杆件的联接采用扣件,扣件的种类有直角、对接和回旋三种。使用的扣件应有出厂合格证及材质检验报告,不得使用脆裂、变形或滑丝的扣件。扣件规格型号与钢筋相匹配。脚手架的各种杆件、扣件、与螺栓均需经过筛选、除锈、上油、保养。脚手管及扣件必须有出厂合格证及检验报告。铜管、扣件必须按批次、数量送检,经检验不合格的

(中建)普通模板工程施工方案

1.工程概况 本工程建筑基地位于佛山市南海区广东金融高新技术服务区桂城街89区A 地块,北临规划道路,南向海七路,西向灯湖东路,东侧为规划道路。基地位于市中心,交通便利,有利于建筑材料的运输和机械设备进场,用地主要出入口位于海七路上。总用地面积为17500.6平方米,总建筑面积83413平方米,绿化总面积6228平方米(其中地面 4462平方米,屋顶 1766平方米)。塔楼为框架-剪力墙结构,裙楼为框架结构。

2.编制依据

2.1.1. 普通模板体系 1.剪力墙模板搭设 本工程地下室剪力墙主要集中在核心筒、地下室外墙位置,墙厚主要有300mm、500mm、600mm等几种。取厚度500mm计算。 (1)模板支设材料为: A.18mm厚木胶合板; B.次龙骨:50×100mm木枋; C.主龙骨:2根?48×3.5钢管; D.螺杆:?14钢螺杆 (2)模板设计计算参数: 混凝土初凝时间:4h;混凝土入模温度:25℃; 混凝土浇筑速度:3m/h;砼侧压力计算高度:6.8m; 外加剂影响修正系数β1=1.0;砼坍落度影响修正系数β2=1.15; 倾倒混凝土侧压力标准值(按泵送):4KN/㎡ 经计算,并考虑一定安全储备和现有施工条件,模板支设计算参数如下: A.次龙骨:1根50×100mm木枋,横向间距350mm; B.主龙骨:2根?48×3.5mm钢管,竖向间距500mm; C.螺杆:?14钢螺杆,横向间距500mm,竖向间距500mm。 模板支设示意图如下: (3)模板选型 1)墙厚h≤500mm A.次龙骨:1根50×100mm木枋,横向间距350mm;

模板工程施工方案

郑州市马寨镇坟上社区坟上安置区建设项目东区 模板工程施工方案 编制人: 审核人: 审批人: 河南省第二建设集团有限公司 2017年月日

模板工程施工方案 一、模板工程概述 为了结构施工时达到清水混凝土效果减少装饰抹灰量,图纸进行深化设计。在施工过程中采用部分铝模板和木模相结合施工,模板必须具有足够的强度、刚度,以保证建筑物的几何尺寸、断面的准确,模板表面要求平整光洁,强度高、耐腐蚀。对模板的接缝和固定模板的螺栓等则要求接缝严密,不允许漏浆。模板工程必须从施工放线、模板的选材、设计、制作与安装、浇筑过程控制、模板成品保护全过程采取有效措施加以控制,尤其是做好全过程各个工序质量的预控工作。 二、模板体系的选用和材料的定型加工 1、本工程采用定型铝膜板和木模相结合。 铝模板全部采用定型设计,工厂生产制作,木模板采用集中加工。模板采用优质模板,楼层不存在加工制作模板,减少施工噪音,节能环保,铝合金模板较钢模板轻,采用快装拆体系,构件搬动轻便灵活,大大减少人工用量,便于施工管理,铝合金模板是目前最先进的模板之一,施工企业形象好。 2、铝模板、木模板配置要求: 模板配置

铝合金快装拆模板体系由楼板模板、梁底模、梁侧模、梁板顶撑、梁板支撑梁、阴角模、连接紧固销、钢支撑等构件组成。这些构件均由铝合金型材或型钢焊接而成,焊接质量好,强度高,外观形象 1)楼板模按标准层配置3套,支撑系统3套 2)墙模、柱模按标准层配置1套,支撑系统2套 3)板模板标准尺寸400×1200mm,局部按实际结构尺寸配置。铝板材4mm厚。板底设置单支撑125mm宽铝梁,支撑间距1200mm布置。 4)本工程梁立杆间距1200mm,梁底中间铺板,梁底支撑铝梁200mm宽,布置在梁底两侧。铝板材4mm厚。 5)模板几何尺寸准确,拼缝严密,表面平整,模板面层与骨架结构严密平整,刚度、强度、整体性能良好。 6)对形体变化多,安装难度大的模板,应在车间编写安装编号并附组装示意图,以便现场对号入座,避免发生差错。 7)模板加工完毕后,必须经过质检员检查合格后方能出厂,不合格的模板一律不准出厂,不合格的原材料不准使用。 三、模板施工前的准备工作 安装前,首先做好模板的定位基准工作。 1、进行中心线和位置的放线: 首先引测建筑物的边柱或墙轴线,并以该轴线起点,引出每条轴线。 模板放线时,根据施工图用墨线弹出模板的内边线和中心线,墙模板弹出模板的边线和外侧控制线,以便于模板安装和校正。 2、做好标高测量工作: 用水准仪把建筑物水平标高根据要求,直接引测到模板安装位置。 3、进行找平工作: 模板承垫底部应预先找平,以保证模板位置正确。防止模板底部漏浆。常用找平方法

建筑方案设计模板(完整版)

方案编号:YT-FS-8472-28 建筑方案设计模板(完整 版) Develop Detailed Rules Based On Expected Needs And Issues. And Make A Written Plan For The Links To Be Carried Out T o Ensure The Smooth Implementation Of The Scheme. 深思远虑目营心匠 Think Far And See, Work Hard At Heart

建筑方案设计模板(完整版) 备注:该方案书文本主要根据预期的需求和问题为中心,制定具体实施细则,步骤。并对将要进 行的环节进行书面的计划,以对每个步骤详细分析,确保方案的顺利执行。文档可根据实际情况 进行修改和使用。 一、安全方针及目标 1、全体施工人员树立“安全第一,预防为主”的方针,组织全体员工学习各工种安全生产的规章制度,提高全员“安全施工”的质量意识。做好施工项目的安全建设工作,完善施工现场的安全设施,搞好现场安全管理工作,努力实现本工程安全生产无死亡的目标。 2、安全目标: (1)杜绝工伤死亡事故发生。 (2)降低轻重伤事故频率,年度负伤频率小于1‰,重伤率为零。 (3)杜绝重大火灾、交通、机械事故; 二、安全管理体系及安全目标:

1、施工安全保证体系: 分公司建立“以经理为首的安全保证体系”,实行安全生产责任制并确定安全生产目标,施工项目建立“安全责任制”,项目经理为本项目安全生产第一责任人。在施工生产中要全面贯彻落实有关法规、标准及公司安全监督检查、安全检查和安全资料的整理。成立安全管理小组,将安全目标进行分解,并制定“责任目标考核规定”,由项目经理主持安全活动,定期检查。由安全检查员具体负责安全检查并做好记录,发现隐患及时处理,确保整个施工过程中安全无重大事故,杜绝一般事故。 各专业班组要制定和严格执行各工种安全技术操作规程,必须满足《建筑施工安全检查标准》(JGJ59- 99)中的有关规定,否则,坚决不得施工。 三、安全生产管理制度 1、安全生产责任制 1.1、项目管理人员均应负一定的安全责任,本着“谁施工,谁负责”,安全生产同步的原则,由公司安

建筑工程模板施工方案

工程技术文件报审表 表B1 编号: 本表由施工单位报填,经监理单位审批后,建设单位、监理单位、施工单位各存一份。

黄州火车站开发区市政排水(明渠)工程 模 板 安 、 拆 专 项 施 工 方 案 编制单位:xx公司黄州火车站排水(明渠)项目部 编制人: 审核人: 编制日期:

一、工程概况 工程建设概况一览表 本工程建设地点黄州火车站开发区,排水(明渠)施工范围:图纸内A0+000~A1+309.356;B0+000~509.222、B1+060~B1+516.248;C0+000~C0+302.904。 二、编制依据 1、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002) 2、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 3、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99) 4、《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91) 5、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规程》(JGJ130-2007) 三、模板工程施工方法 3.1模板施工流程: 安装放线——模板加工、配料——上道工序验收完毕——校对墨线(轴线)——模板安装——模板加固——模板节点修理——模板验收——下道

工序施工 要求各种模板、方木原材料质量及-安装方法、位置偏差、各种支撑体系的搭设均要达到混凝土结构工程施工质量验收规范(GB50204-2002)模板分项工程验收的有关验收标准、要求。 注:各部位模板底加固措施详见附图。 3.2模板工程各部位施工操作要点 ⑴模板定位 根据工程某部位预先留置的控制点先对工程的定位轴线进行测放,轴线进行测放完毕后要求定位轴线是一个可闭合的矩形;然后依据定位轴线对操作面的其他工程部位逐一进行测放。 具体的工程部位模板放线结束,校对无较大误差且符合规范要求后,再根据外模板线进行模板的安装;如纵向模板的安装首先要在钢筋隐蔽工程验收合格后方可进行;具体操作时可用长度为100㎜,直径12㎜钢筋,在距地50㎜至80㎜处的纵向受力主盘上焊好定位支杆,并根据模板的标高在其模板下部抹15㎜厚水泥砂浆找平层,以保证模板标高准确。 ⑵各部位模板的制作及拼装 A、侧墙模板 侧墙模板采用15㎜厚多层覆木胶合模板,模板的背楞根据不同的柱截面积高度分别设置,间距≤150㎜以,避免模板受到混凝土的侧压后变形过大,进而影响混凝土成型质量。侧墙模横向加固主要采用普通双脚手架管加固,并用直径16㎜对拉螺栓将其连成一体;要求3m以下间距300㎜设置柱箍,3m以上间距400㎜均匀设置。

桥梁模板配置方案

温州绕城高速西南线第2标段模板配置方案 一、墩身模板配置方案 1、概况 本标段共有桥梁1787m/2座,其中大桥1座具体实施桩号(乌岩山桥)左线ZK6+815.9~ZK6+999.1 ,长183.2米;右线YK6+894.2~YK6+970.8,长76.6米;特大桥1座(郭溪高架)具体实施桩号:左线ZK8+319.386~ZK9+979.5 ,长1660米;右线YK8+318.4~YK9+979.5,长1661米。 桥墩为柱式墩和门式墩,墩高3.96~16.65m,合计244个墩柱,墩高合计2532.5m。其中柱式墩墩身直径共分1.3m、1.4m、1.5m、1.6m、1.8m五种型号,门式墩墩身尺寸分1.5m*2.2m、1.5m*3.1m、1.8 m *2.3 m、1.8 m *3.2 m、2.5 m *2m五种型号。墩身结构尺寸见表1.1、1.2。 表1 柱式墩结构尺寸统计表 表2 门式墩结构尺寸统计表

2、各桥墩身详细情况: 2.1乌岩山桥墩身结构尺寸明细表 表3 乌岩山桥墩身数量表 2.2 郭溪高架墩身结构尺寸明细表 表4 郭溪高架1#~14#墩墩身数量表

表5 郭溪高架15#~49#墩墩身数量表 3、墩柱模板配置原则 (1)、墩柱一次性最大浇筑高度控制在12m以内;

(2)、柱系梁与墩柱一起整体浇筑,有柱系梁部分墩身按两次浇筑考虑; (3)、模板周转期按7天考虑; (4)、模板标准节2m,调整节采用1m、0.5m。 4、施工区域划分: 管段内桥梁墩身施工分四个施工区域,分别为:乌岩山桥、郭溪高架1#~14#墩、郭溪高架15#~31#墩、郭溪高架32#~49#墩。 5、墩柱模板配置计划: 5.1柱式墩施工 (1)、直径1.3m柱式墩:共17个墩柱,合计墩高97.287m,最大墩高9.691m。配置模板一套:(2m*6节)+(0.5m*1节),需周转10次,专供乌岩山桥。 (2)、直径1.4m柱式墩:共12个墩柱,合计墩高87.607m,最大墩高10.414m,配置模板一套:(2m*5节)+(1m*1节)+(0.5m*1节),需周转9次。先行配置于郭溪高架1、2#墩(周转7次),待郭溪高架1、2#墩施工完毕,调转至乌岩山桥(周转2次)。 (3)、直径1.5m柱式墩:共9个墩柱,合计墩高122.37m,最大墩高17.206m,配置模板三套:(2m*6节)+(1m*1节)+(0.5m*1节);墩身共9个,需周转10次。先行配置于郭溪高架桥(周转4次),待郭溪高架墩身施工完毕,调转至乌岩山桥(周转6次)。(仅乌岩山桥左幅4#墩有柱系梁) (4)、直径1.6m柱式墩:共45个墩柱,合计墩高594.44m,最大墩高12.088m,考虑到柱系梁施工,需配置模板三套:(2m*6节)+(1m*1节)+(0.5m*1节),需周转20次,由郭溪高架14#墩向3#墩方向推进。 (5)、直径1.8m柱式墩:共21个墩柱,合计墩高309.75m,最大墩高16.231m,考虑到柱系梁施工,需配置模板三套:(2m*6节)+(1m*1节)+(0.5m*1节),需周转14次,由郭溪高架8#墩向5#墩方向推进。 综上所述,柱式墩模板共需配置11套,详见下表:

模板工程施工方案通用方案

金刀峡镇石寨敬老院改建项目 模板工程 专项安全施工方案 重庆诚信建筑工程(集团)有限公司 二0一七年十月二十五日

目录 第一章…………………………………………………………………………………工程概况第二章…………………………………………………………………………………编制依据第三章…………………………………………………………………………………材料选择第四章…………………………………………………………………………………模板计算第五章…………………………………………………………………………………施工工艺第六章…………………………………………………………………………………支撑体系第七章……………………………………………模板质量缺陷和防治措施第八章………………………………………………………………………………模板拆除

第一章工程概况 石寨敬老院总建筑面积约1150.27m2,模板总展开面积约2530.59 m2。其中,1---4轴1#楼建筑面积为415.15㎡,共三层,层高3m。5----23轴2#楼建筑面积为735.12㎡,共2层,层高为3~3.6m,方柱尺寸为300×400~400×400,梁截面尺寸有300×700、200×700、200×500、200×400、200X300。楼层板厚主要为100mm,消防水池池壁剪力墙厚300,盖板厚为150㎜。 第二章编制依据: : 工程项目施工图:包括与高支模相关的楼层梁板结构图、建筑剖 面图等; 《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2001 J84-2001(2002版);(扣件式钢管脚手架支撑体系) 《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001); 《混凝土结构工程施工及验收规范》(GB50204-92); 《混凝土结构设计规范》GB50010-2002 《木结构设计规范》(GB50005-2003); 《钢结构设计规范》(GB50017-2003); 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001); 参考资料:如《建筑施工计算手册》江正荣著中国建筑工业出版 社;《建筑施工手册》第四版中国建筑工业出版社、《建筑施工脚

方案设计模版

APOLLO安保系统 设计方案 目录 第一章设计依据 第二章平面布防图 第三章系统构成框图 第四章系统功能说明 1、中央管理系统 2、出入门禁控制子系统 3、防盗报警子系统 4、CCTV监控子系统 5、电梯管理子系统 第五章系统工作环境条件 第六章工程实施与质量保障 第七章设备、器材配置明细表 第八章施工图纸 第九章测试和调试说明 第十章其他文件

第一章设计依据 1、《用户设计任务书》 2、《门禁系统招标文件》 3、《防盗报警控制器通用技术条件》GB12663-90 4、《安全防范系统通用图形符号》GT/T74-94 5、《安全防范工程程序与要求》GT/T75-94 6、《智能化建筑设计标准》DBJ08-47-95 7、《高层民用建筑设计防火规范》JGJ/T 16-92 8、《民用建筑电气设计规范》(JGJ/T16—92)。 9、《电气装置安装工程施工及验收规范》(G8J32—82)。 10、《安 全防范工程费用概预算编制办法》GT/T70-94 11、《不间断电源设备》 12、《建筑设计防火规范》 第二章平面布防图 见文件??平面布防图一、二、三。 第三章系统构成框图 见文件??系统构成框图一、二、三 门禁控制系统由三级数据存储来确保系统的可靠性。数据库作为主存储有全部数据(一级)。每个主控制器存储系统相关部分的数据:卡,事件,通行级别,时间区域,假日,如果/然后联动等等(二极)。如主控器实效,所有主控器都可继续保持全部的运行功能。每个门控器存储系统所有与其相关数据:卡,事件,通行级别,事件区域,假日,如果/然后联动等等。(三级)。如主控器实效,所有门控器将继续保持其全部运行功能。

建筑工程模板施工方案及其计算

建筑工程模板施工方案及其计算 【摘要】:模板工程是建筑工程的重要环节,对于保证建筑工程结构的稳定性具有重要的意义,因此,分析和研究建筑工程模板施工及其力学计算具有非常实际的作用。本文主要从三个方面对课题展开了分析,首先分析了建筑工程各类模板工程施工,对梁模板、柱模板、楼板模板以及强模板四种类型施工及其要求分别进行了探讨,随后对混凝土浇筑及模板拆除两个环节进行了细致的讨论,最后对模板工程的三个参量进行了力学计算。整体内容结构性较强,对于实际模板工程具有一定的参考。 【关键词】:建筑工程,模板工程,力学计算,施工方案 1 引言 随着社会发展的要求,建筑工程建设的速度和规模越来越大,如何通过有效的施工保证工程质量,对于社会发展具有重要的意义。无论建筑规模多小的工程,在建设过程中都是一个复杂的系统,包含了多个环节和步骤,而模板施工就是其中非常重要的组成部分。在建筑工程,特别是高层楼房式建筑工程中,模板对于保证结构的稳定性意义重大。当前建筑工程一般都是混凝土浇筑工程,建筑结构的成型就是依赖于模板完成的。在实际的工程建设中,模板工程本身就包含很多类型,例如梁模板工程、柱模板工程等,不同的模板工程类型无论是施工的步骤还是施工的要求也都不同。本文将对建筑工程中各种模板工程的施工步骤以及施工要求进行分析,同时对模板的受力计算问题展开讨论,通过文章的分析对实际的建筑模板工程带来参考。 2 建筑工程各类模板工程施工 在实际的建筑工程中,模板工程根据施工的部位可以进行详细分类,在大型建筑工程中,模板工程包含梁模板、柱模板、楼板模板以及强模板四种,其施工流程以及施工要求如下分析。 2.1 梁模板工程施工 梁结构是整体楼房结构的框架基础,其模板工程施工重要性很强。其施工流程一般较为固定,包括以下过程:抄平、弹线(轴线、水平线)→支撑架搭设→支柱头模板→铺设底模板→拉线找平→封侧模→预检。在施工过程中其轴线及标高的控制线非常严格,一般都是按照主控制线为标准进行施工。梁模板的支撑结构非常重要,一般采用扣件式满堂钢管脚手架进行支撑,立杆的纵横向间距按照施工要求进行控制,立杆须设置纵横双向扫地杆,扫地杆与楼地面根据两高进行控制。立杆全高范围内设置纵横双向水平杆,水平杆的步距(上下水平杆间距)一般不大于1500mm,立杆顶端必须设置纵横双向水平杆。在梁底小横杆和立杆交接处立杆加设保险扣。 2.2 柱模板施工 相比其他结构模板,柱模板工程施工较为简单,其施工流程为:安装前检查模板安装→检查对角线→长度差→安装柱箍→全面检查校正→整体固定→柱头找补。在柱模板施工中需要注意,安装前要检查是否平整,若不平整,要先在模板下口外辅一层水泥浆(10~20mm厚)以免砼浇筑时漏浆而造成柱底烂根。 2.3 楼板模板施工 楼板模板工程在楼房建筑工程中非常重要,其施工流程非常简单:支架搭设

项目模板配置方案

XXXXX模板配置测算 一、模板工程概况: XXXX项目由6个分区(地下5层地上4层)组成。 二、配置依据: 1.按照施工队施工区域划分:1-1、1-2、1-3、1-4、1-5、1-6六个区,均为为地下五层 地上4层 2.按照开工先后顺序划分: 1-1、1-2区为第一阶段 1-3、1-5区为第二阶段 1-4、1-6区为第三阶段(后1-4、1-6区合为一个区) 按照以上区段划分及工期要求,模板配置方案概况如下: 1-1区配置2套模板 1-2区配置2套模板 1-3区配置2套模板 1-5区配置2套模板 1-4区配置2套模板 1-6区配置2套模板 三、具体模板配置测算: 1.每个单元配置参数: B1-1区地下室平均每层4904.3平,地上平均每层1917平 B1-2区地下室平均每层3946.4平,地上平均每层1589.9平 B1-3区地下室平均每层2505.1平,地上平均每层1730.8平 B1-4、6区地下室平均每层4754.8平,地上平均每层3949.1平 B1-5区地下室平均每层3381.45平,地上平均每层2155平 2.B1-1区模板配置量为S1: S1=4904.3+1917=6821.3平 B1-2区模板配置量为S2: S2=3946.4+1589.9=5536.3平 B1-3区模板配置量为S3: S3=2505.1+1730.8=4235.9平 B1-4/6区模板配置量为S4: S4/6=4754.8+3949.1=8703.9平 B1-5区模板配置量为S5: S5=3381.45+2155=5536.45平 模板总使用量为S=S1+S2+S3+S4/6+S5 =6821.3+5536.3+4235.9+8703.9+5536.45=30833.85平模板损耗按0.1算:S*=30833.85*1.1=33917.2平 注:每套模板配模量均按地下室与地上部分模板配置量平均值取 四、木方配置测算: 根据模板施工方案,每平方米按木枋5米计算,现场木方标准尺寸为9.5*4.5厘米; 木方配置总长度为:33917.2*5=169586米 木方总量:M=169586*0.045*0.095=724.98立方米 因墙柱木方按一套周转:墙柱模板总量/模板总量=0.18035,扣除一套墙柱木方

项目设计方案-模板

项目设计方案

目录 1 项目概述 (3) 1.1项目背景(企业网/智能化校园) (3) 1.2当今“企业网络/智能化校园网络”建设面临的问题 (3) 1.3“企业网络/智能化校园网络”设计开发原则 (3) 2 项目需求分析说明 (4) 2.1项目总体需求分析 (4) 3 项目方案设计说明 (4) 3.1 网络设计思想 (4) 3.1.1 (4) 3.1.2 (4) 3.2 网络技术 (4) 3.2.1网络技术介绍(以太网、令牌环网技术、FDDI技术、ATM技术) (4) 3.2.2网络技术选型及选型依据 (4) 3.3 网络结构 (4) 3.3.1网络拓扑结构选型 (4) 3.3.2网络拓扑结构图 (4) 3.3.3网络拓扑结构说明 (5) 3.3.3.1核心层网络设计 (5) 3.3.3.2汇聚层网络设计 (5) 3.3.3.3接入层网络设计 (5) 3.3.3.4广域网互联设计 (5) 3.4 网络系统详细设计说明 (5) 3.4.1教学办公区设计 (5) 3.4.2宿舍区设计 (5) 3.4.3服务器设计 (5) 3.4.4应用软件设计(系统软件/工具软件) (5) 3.4.5无线网络设计 (6) 3.4.6中心机房设计 (6) 3.4.7 (6) 4 核心设备性能说明 (6) 4.1核心层设备性能说明 (6) 4.2汇聚层设备性能说明 (6) 4.3接入层设备性能说明 (6) 4.4广域网互联设备性能说明 (6) 4.5无线接入设备性能说明 (6) 4.6服务器设备性能说明 (6) 4.7系统软件性能说明 (7) 4.8工具软件性能说明 (7) 4.9机房关键设备性能说明 (7)

模板工程专项施工方案免费

第一节编制依据《混凝土结构设计规范》GB50010-2002 《建筑施工计算手册》 《建筑结构荷载规范》GB50009-2001 《建筑地基基础设计规范》GB50007-2002 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 现行“建筑工程质量验收规范”本工程施工图纸等有关文件。 第二节工程概况 1.本工程为禹州市恒达·阳光城—阳光御园(G地块)12#、16#楼,工程建设地点位于禹州市寨子村,西邻颍川大道,东挨朱寨路,北接大同路,南依行政北路,解放路路西。 2.本工程地下一层、地上二十六层,12#楼建筑物总高度为78.300米,16#楼建筑物总高度为79.700米, 12#楼总建筑面积为,20166.27平方米,16#楼总建筑面积为15035平方米。建筑结构形式为剪力墙结构,建筑物耐火等级为一级,建筑合理使用年限50年。 第三节施工准备 (1)、技术准备: 熟悉图纸,进行实地现场调查研究,根据现场条件进行拼装模板。(2)、主要机械设备安排 模板工程施工中,主要机具设备选用如下:

(1)、圆盘锯:3台,备用1台,用于制作; 台。10、手工锯:)2(. (3)、模板材料的选用 在施工中为克服涨模、接头错位、漏浆、断面不方正等缺陷,根据以往施工经验并加以改进,并以模板质量要求进行模板工程的施工及验收。 其主要材料选用如下: 1)、模板:采用光滑坚硬的双面酚醛树脂覆盖面胶合板。 2)、木方:采用60×80无曲双面刨光顺直的硬质木方; (4)、专业施工队伍准备:根据确定的现场管理机构,选择高素质的专业班组进行模板工程的施工。 (6)、作业条件准备: (1)、向作业班组进行详细的质量、安全技术交底,并作好职工安全三级教育,下达工程施工任务,便班组明确有关质量、安全、进度等要求; (2)、清理现场,做好工作面准备,检查垂直和水平运输是否通畅,施工机具是否准备妥当; (3)、施工机具就位并进行了试运转,做好维修保养等工作,以保证机械正常运转; (4)、清查材料的规格、质量、数量等是否符合要求。 第四节模板制作安装 1、模板的制作

建筑设计方案文本国际会展中心样本

舟山国际会展中心方案设计说明 第一章建筑设计说明 一、概述 1、项目概况 本工程是舟山国际会展中心。项目位于临城新区海洋文化广场东南侧, 北接新城体育馆, 与700米开外的市政府大楼遥遥相望; 南临海景道, 与海滨仅隔120米的绿地; 东面毗邻规划建设的五星级酒店, 西面则靠近新城人工湖。该工程有便利的交通系统与良好的自然环境, 是新城人气的主要集散场地, 同时是新区中心公共体系的重要组成部分。规划建设项目将最大限度展现城市海洋文化, 提升城市环境与建筑的品味, 增强城市活力, 同时将加速推进新区城市化建设的进程。地块周围交通便利, 区位优势明显。规划总用地面积为36864m2; 地上总建筑面积20688m2, 设有814个室内标准展位,其中50个为临时展位; 地下建筑面积为15390m2; 设377个地下车位。 2、设计依据 1) 该项目的设计任务书及设计条件 2) 民用建筑设计通则( GB50352-) 3) 建筑设计防火规范( GB50016- ) 4) 汽车库、修车库、停车场设计防火规范( GB50067-97) 5) 城市道路和建筑物无障碍设计规范( JGJ50- ) 6) 汽车库建筑设计规范( JGJ100-98) 7) 民用建筑热工设计规范( GB50176-93) 8) 工程所在地区自然条件 9) 现行国家及地方有关规范及标准 10) 展览建筑设计规范( JGJ-218- ) 11) 现行国家及地方有关规范及标准 二、总体设计 1、设计理念 强调建筑融入城市, 土地开发高效益的同时兼顾地区中长期发展, 秉承临城新区关于”可持续发展”的理念,打造特色鲜明的东部会展城市之都。利用会展中心的有利条件及良好的自然环境,提升城市环境和建筑品位,增强城市活力。规划设计力求高起点、高追求、高品质, 使建筑方案具有前瞻性与文化象征性,并大胆运用现代设计理念和技术成果,创造出拥有海洋文化内涵及充满现代生活气息

桥梁模板配置方案

桥梁模板配置方案

温州绕城高速西南线第2标段模板配置方案 一、墩身模板配置方案 1、概况 本标段共有桥梁1787m/2座,其中大桥1座具体实施桩号(乌岩山桥)左线ZK6+815.9~ZK6+999.1 ,长183.2米;右线YK6+894.2~YK6+970.8,长76.6米;特大桥1座(郭溪高架)具体实施桩号:左线ZK8+319.386~ZK9+979.5 ,长1660米;右线YK8+318.4~YK9+979.5,长1661米。 桥墩为柱式墩和门式墩,墩高3.96~16.65m,合计244个墩柱,墩高合计2532.5m。其中柱式墩墩身直径共分1.3m、1.4m、1.5m、1.6m、1.8m五种型号,门式墩墩身尺寸分1.5m*2.2m、1.5m*3.1m、1.8 m *2.3 m、1.8 m *3.2 m、2.5 m *2m五种型号。墩身结构尺寸见表1.1、1.2。 表1 柱式墩结构尺寸统计表

表2 门式墩结构尺寸统计表 2、各桥墩身详细情况: 2.1乌岩山桥墩身结构尺寸明细表 表3 乌岩山桥墩身数量表 表4 郭溪高架1#~14#墩墩身数量表

3、墩柱模板配置原则 (1)、墩柱一次性最大浇筑高度控制在12m以内; (2)、柱系梁与墩柱一起整体浇筑,有柱系梁部分墩身按两次浇筑考虑; (3)、模板周转期按7天考虑; (4)、模板标准节2m,调整节采用1m、0.5m。 4、施工区域划分: 管段内桥梁墩身施工分四个施工区域,分别为:乌岩山桥、郭溪高架1#~14#墩、郭溪高架15#~31#墩、郭溪高架32#~49#墩。 5、墩柱模板配置计划: 5.1柱式墩施工 (1)、直径1.3m柱式墩:共17个墩柱,合计墩高97.287m,最大墩高9.691m。配置模板一套:(2m*6节)+(0.5m*1节),需周转10次,专供乌岩山桥。 (2)、直径1.4m柱式墩:共12个墩柱,合计墩高87.607m,

建筑工程模板支模施工方案

一:工程概况 拟建天津三工金属表面处理有限公司标准厂房建设项目C区R、S厂房工程位于天津市静海县。本工程为戊类厂房;设计耐火等级为二级;设计使用年限50年以上;基础形式为预制管桩基础;结构类型为框架-抗震墙结构;抗震设防烈度7度设防。其中R厂房建筑占地面积为502.57平方米,总建筑面积为2084.52平方米。建筑高度为15.00米;首层生产车间,层高4.20m,二层至四层生产车间,层高3.50m,五层换热间,层高3.50m;室内外高差300mm。本工程设计±0.000相当于总图绝对标高0.200。一层建筑面积502.57㎡,二层至四层建筑面积为502.57㎡,五层建筑面积为74.24㎡。 S厂房建筑占地面积为703.74平方米,总建筑面积为1232.69 平方米。建筑高度为13.10米;首层生产车间,层高5.00m,二层生产车间,层高4.50m,局部7.00m;三层楼梯间,层高3.00m;室内外高差600mm。本工程设计±0.000相当于总图绝对标高0.200。一层建筑面积676.74㎡。 二:方案编制依据 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011 《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ 80-1991 《电力建设安全工作规程(变电所部分)》DL5009.3-2013 《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008 《混凝土结构工程质量验收规范》(GB50204-2015) 《建筑施工安全技术手册》

《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011 三:模板工程 应经计算设计,并由主管人员批准。 四:支撑系统 1、本工程采用硬架支模(内外满堂红脚手架),采用φ48*3.5mm 钢管支撑系统。 2、该工程现浇顶板均采用厚度为12mm成品竹模。支撑系统采用的钢架管、扣件等材料必须满足设计及规范要求,支撑点的基面位置应平整、牢固,支撑点下应铺设厚度≥25mm的木板或金属底托,并绑设扫地杆,不得用砖块代替木板或金属底托,更不能直接立于土基或未达到强度的混凝土面层上。 3、立杆间距不大于1米,稳放在垫木板或金属底托上,纵向水平杆步距为1.2米,搭设要顺直,立杆中心距偏差不大于25mm。每排立杆应用纵向水平杆进行连接,搭设要牢固,扣件要拧紧。 4、综合楼现浇钢筋混凝土顶板所用模板的设计计算: 采用竹模板,沿着配模长向,均匀用40*80木方子做加劲肋,间距≤300mm(中心距),40*80mm木方子做柱顶水平支撑,采用φ48*3.5mm钢管做支柱。 荷载计算取值范围:○1平板模板及小楞的自重为木模板300N/m2、楼板模板(其中包括梁的模板)的自重为木模板500N/m2、楼板模板及支架(楼层高度在4米以上),设计图纸要求计算。○2新浇注混凝土自重取24000N/m3。○3一般梁板结构每立方米钢筋混凝土的钢筋自

建筑工程木模板施工方案

表 B.0.1 施工组织设计/(专项)施工方案报审表 工程名称:商城县迎春台安置房3#商住楼编号: 填报说明:本表一式三份,项目监理机构、建设单位、施工单位各一份

商城县迎春台安置房3# 商住楼 模板专项施工方案 编制: 审批: 商城县丰渠源建设工程有限公司

模板施工方案 一、编制依据 1、《建筑结构荷载规范》GB50009-2001中国建筑工业出版社。 2、《混凝土结构设计规范》GB50010-2002中国建筑工业出版社。 3、《建筑施工手册》第四版中国建筑工业出版社。 4、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2001 中国建筑工业出版社。 5、《钢结构设计规范》GB 50017-2003中国建筑工业出版社。 6、本工程施工图纸。 二、工程概况 1、工程概况 本工程为底框-抗震墙结构,6 层,建筑面积为6264.12m2。楼长为85.34m,宽为12.14m,总高度为 21.40m.,条形基础。 2、本工程考虑到施工工期、质量和安全要求,故在选择方案时,应充分考虑以下几点: 1)、模板及其支架的结构设计,力求做到结构要安全可靠,造价经济合理。 2)、在规定的条件下和规定的使用期限内,能够充分满足预期的安全性和耐久性。 3)、选用材料时,力求做到常见通用、可周转利用,便于保养维修。 4)、结构选型时,力求做到受力明确,构造措施到位,升降搭拆方便,便于检查验收。 3、综合以上几点,模板及模板支架的搭设,还必须符合JCJ59-99检查

标准要求。 4、结合以上模板及模板支架设计原则,同时结合本工程的实际情况,综合考虑以往的施工经验,编制本施工方案。 5、本工程结构采用的模板类型如下表: 结构部位板类型支撑体系 柱、梁木模板木檩条支撑 结构板木模板木檩条支撑 三、材料准备: 1、木模板及其支撑体系材料应符合国家相关规范规定: ①模板料:木模板、胶合板(δ=18)。 ②背楞材料:50×80方木。 ③承重支撑料:圆木,水平拉杆。 ④其它辅助材料:钢钉,双面胶,脱模剂,透明胶带。 2、木模板加工质量要求: 模板几何尺寸准确,拼缝严密,表面平整,表面无缺陷,刷隔离剂,骨架结构刚度、强度、整体性能良好。模板加工完毕后,必须经过试拼合格后方可使用。 四、技术准备: 1、木模板的安装准备: 模板体系施工前要进行配板设计和计算,即保证模板的周转利用又保证模板尺寸匹配。模板安装时,位置要保证正确,用双面胶棉压缝,支撑系统采用钢管支撑体系,距离不大于700。

相关文档