机房精密空调简介

机房精密空调 整理百度百科 2013.05.24

目录 机房温度和湿度设计条件 (3) 机房环境不适合所造成的问题 (4) 机房专用空调与普通舒适空调的区别 (4) 机房空调的特点 (7) 如何计算恒温恒湿机房内所需的冷量 (9)

机房精密空调 机房精密空调是针对现代电子设备机房设计的专用空调,它的工作精度和可靠性都要比普通空调高得多。大家都知道,计算机机房中摆放计算机设备及程控交换机产品等,由大量密集电子元件组成。要提高这些设备使用的稳定及可靠性,需将环境的温度湿度严格控制在特定范围。机房精密空调可将机房温度及相对湿度控制于正负1摄氏度,从而大大提高了设备的寿命及可靠性。 在许多重要的工作中信息处理是不可或缺的一个环节,因此,公司的正常运转离不开恒温恒湿的数据机房。IT硬件产生不寻常的集中热负荷,同时对温度或湿度的变化又非常敏感。温度或湿度的波动可能会产生一些问题,例如,处理时出现乱码,严重时甚至系统彻底停机。这会给公司带来巨大的损失,具体数额取决于系统中断时间以及所损失数据和时间的价值。精密空调系统的设计是为了进行精确的温度和湿度控制,精密空调系统具有高可靠性,保证系统终年连续运行,并且具有可维修性、组装灵活性和冗余性,可以保证数据机房四季空调正常运行。 机房温度和湿度设计条件 保持温度和湿度设计条件对于数据机房的平稳运行至关重要。设计条件应在22℃~24℃(72℉~75℉)和35%~50%的相对湿度(R.H.)。与环境条件不合适可能造成损坏一样,温度的快速波动也可能会对硬件

运行产生负面影响,这就是即便硬件末在处理数据也要使其保持运行状态的一个原因。相反,舒适型空调系统的设计只是为了在夏天35℃(95℉)的气温和48%R.H.的外界条件下,使室内的温度和湿度分别保持27℃(80℉)和50%R.H.的水平。相对而言,舒适空调没有专用的加湿及控制系统,简单的控制器无法保持温度所需的设定点(23士2℃),因此,可能会出现高温、高湿而导致环境温湿度较大范围的波动。 机房环境不适合所造成的问题 如果数据机房的环境不适合,将对数据处理和存储工作产生负面影响,可能使数据运行出错、宕机,甚至使系统故障频繁而彻底关机。●高温和低温:高温、低温或温度快速波动都有可能会破坏数据处 理并关闭整个系统。温度波动可能会改变电子芯片和其它板卡元件的电子和物理特性,造成运行出错或故障。这些问题可能是暂时的,也可能会持续多天。即使是暂时的问题,也可能很难诊断和解决。 ●高湿度:高湿度可能会造成磁带物理变形、磁盘划伤、机架结露、 纸张粘连、MOS电路击穿等故障发生。 ●低湿度:低湿度不仅产生静电,同时还加大了静电的释放,此类 静电释放将会导致系统运行不稳定甚至数据出错。 机房专用空调与普通舒适空调的区别 计算机机房对温度、湿度及洁净度均有较严格的要求,因此,计

机房精密空调系统

第六章精密空调系统 6.1设计依据 GB50174-2008对空气调节的规定如下: 计算主机房属于中型重要的计算机中心。机房内有严格的温、湿度要求,机房内按国标GB2887-89《计算机场地安全要求》的规定配置空调设备: 同时,主机房区的噪声声压级小于68分贝 主机房内要维持正压,与室外压差大于9.8帕 送风速度不小于3米/秒 在表态条件下,主机房内大于0.5微米的尘埃不大于18000粒/升 电子信息系统机房的空调设计,应符合现行国家标准《采暖通风与空气调节设计规范》GB 50019 和《建筑设计防火规范》GB 50016 的有关规定: 要求有空调的房间宜集中布置; 室内温、湿度参数相同或相近的房间,宜相邻布置。 主机房采暖散热器的设置应根据电子信息系统机房的等级,按各级电子信息系统机房技术要求执行。应设有漏水检测报警装置,并应在管道入口处装设切断阀,漏水时应自动切断给水,且宜装设温度调节装置。 电子信息系统机房的风管及管道的保温、消声材料和黏结剂,应选用不燃烧材料或难燃B1 级材料。冷表面应作隔气、保温处理。 采用活动地板下送风时,断面风速应按地板下的有效断面积计算。

风管不宜穿过防火墙和变形缝。必需穿过时,应在穿过防火墙和变形缝处设置防火阀。防火阀应具有手动和自动功能。 空调系统的噪声值超过本规范第5.2.1 条的规定时,应采取降噪措施。 主机房应维持正压。主机房与其他房间、走廊的压差不宜小于SPa,与室外静压差不宜小于10Pa。 空调系统的新风量应取下列两项中的最大值: 主机房内空调系统用循环机组宜设置初效过滤器或中效过滤器。新风系统或全空气系统应设置初效和中效空气过滤器,也可设置亚高效空气过滤器。末级过滤装置宜设置在正压端。 设有新风系统的主机房,在保证室内外一定压差的情况下送排风应保持平衡。 打印室等易对空气造成二次污染的房间,对空调系统应采取防止污染物随气流进入其他房间的措施。 分体式空调机的室内机组可安装在靠近主机房的专用空调机房内,也可安装在主机房内。 空调系统可采用电制冷与自然冷却相结合的方式。 6.2设计目标 本次项目精密空调采用静电地板下送风,上回风的制冷方式,要求静电地板净高为500MM以上。本次机房空调我们根据标书要求选择,采用便于维护和可靠性高的风冷制冷方式。根据标书相关制冷量的要求,我们设计如下:主机房规划设计方案,基于国际标准和国内有关标准,包括各种建筑、机房设计标准,电力电气保障标准机房空调相关规范以及计算机局域网、广域网标准,坚持统一规范的原则,从而为建设高标准、高性能机房奠定基础。 先进性与实用性相结合 机房空调系统设计立足于高起点,参考国际先进的机房空调建设经验以及内业界同类机房的建设经验,适应当前数据主机房的不同功率密度的变化以及布局方式的更改实际情况,构建合理并适当超前的技术体系架构。 可靠性 数据资源主机房空调系统应具有高可靠性,以保证主机房主设备的稳定运行;机房空调制冷量按照机房内设备功耗量以及规划布局等因素设计计算,并考虑合适的冗余,保证为用户提供连续不间断的365×24小时空调运行服务。 可扩充性和工程可分期实施

机房专用精密空调巡检及维护

机房专用精密空调巡检及维护 精密空调的构成除了前面介绍的压缩机、冷凝器、膨胀阀和蒸发器外,还包括:风机、空气过滤器、加湿器、加热器、排水器等,因此我们在日常的机房管理工作中对空调的管理和维护,主要是针对以上部件去维护的。下面是我们在日常工作中对计算机机房专用精密空调的一些维护经验和学习体会。 1、控制系统的维护 对空调系统的维护人员而言,在巡视时第一步就是看空调系统是否在正常运行,因此我们首先要做以下的一些工作。 1)从空调系统的显示屏上检查空调系统的各项功能及参数是否正常; 2)如有报警的情况要检查报警记录,并分析报警原因; 3)检查温度、湿度传感器的工作状态是否正常; 4)对压缩机和加湿器的运行参数要做到心中有数,特别是在每天

早上的第一次巡检时,要把前一天晚上压缩机的运行参数和以前的同一时段的参数进行对比,看是否有大的变化,根据参数的变化可以判断计算机机房中的计算机设备运行状况是否有较大的变化,以便合理地调配空调系统的运行台次和调整空调的运行参数。当然,对目前而言有些比较老的空调系统还不能够读出这些参数,这就需要晚上值班的工作人员多观察和记录。 2、压缩机的巡回检查及维护 1)听—用听声音的方法,能较正确的判断出压缩机的运转情况。因为压缩机运转时,它的响声应是均匀而有节奏的。如果它的响声失去节奏声,而出现了不均匀噪音时,即表示压缩机的内部机件或气缸工作情况有了不正常的变化。 2)摸—用手摸的方法,可知其发热程度,能够大概判断是否在超过规定压力、规定温度的情况下运行压缩机。 3)看—主要是从视镜观察制冷剂的液面,看是否缺少制冷剂。 4)量—主要是测量在压缩机运行时的电流及吸、排气压力,能够比较准确判断压缩机的运行状况。

配电箱标准招标文件

河南煤炭建设集团龙湖百合花园项目低压配电箱、柜 招标文件 招标单位:X X X X X有限公司 二00X年x月 目录

第一部分投标邀请 第二部分技术规格和要求 第三部分投标须知和主要合同条款第四部分附件 第一部分投标邀请 因河南煤炭建设集团龙湖百合花园工程建设需要,XXX有 限公司,对龙湖百合花园项目的低压配电箱、柜进行邀请招标。 一、简要内容:

1、招标内容:河南煤炭建设集团龙湖百合花园项目低压配电箱、柜(详见附件一:投标设备报价清单); 2、到货地点:河南煤炭建设集团龙湖百合花园项目工地现场; 3、交货时间:按照工程进度,分批交货; 4、对投标方的资格要求:投标方必须是该设备的生产商或者具有固定合作伙伴的经销商,其产品已通过质监部门鉴定,具有生产许可证,企业资信等级良好,并通过IS09000系列认证; 二、招标文件将于200X年X月X日在XXX有限公司发放。 电话:传真: 联系人:手机: 三、招标文件:每份人民币300元(不退还),图纸提供电子版。 四、投标保证金:投标单位在领取招标文件的同时应交纳投标保证金XX 元(支付形式:现金或支票)。 五、招标答疑:请投标单位于200X年X月X 日9 : 00时前将疑问以书面 形式传真至XXX号码。 六、投标截至时间:200X年X月X 日X时。 七、投标地点:XXX 会议室。 八、开标时间:200X年X月X 日X时。 九、开标地点:XXXXX 。 第二部分技术规格和要求 1、技术规格、数量、使用位置明细表详见附件一:设集团龙湖 河南煤炭建 百合花园项目低压配电设备统计表》。 2、箱体加工工艺和主要元器件的要求:

机房精密空调与普通舒适性空调之间的区别

机房精密空调与普通舒适性空调之间的区别 (一)舒适性空调存在的问题 目前机房应用舒适性空调发生和发现的主要问题如下: 1、由温度异常引起的设备故障较多。 2、因湿度及洁净度引起的设备故障较多。 3、维护量大。 原因在于舒适性空调的设计及其能达到的标准不适合机房对温湿度的要求。机房对温湿度要求较高,具体内容如下: 1、保持温度恒定(控制在温差 1-2o C之内)。 2、保持湿度恒定(控制在3%~ 5% RH之内)。 3、空气洁净度0.5微米/升<18,000。 4、换气次数/小时>30。 5、机房正压>10Pa。 6、空调设备具备远程监控及来电自启动功能。 因为舒适性空调无法彻底实现以上6个功能。故障的原因及结果如下: 1.机房温度无法保持恒定 - 会造成电子元气件的寿命大大降低。 2.局部环境过热–导致设备突然关机。 3.机房湿度过高 - 会产生冷凝水,导致微电路局部短路。 4.机房湿度过低 - 会产生有破坏性的静电,导致设备运行失常。 5.洁净度不够 - 交换数据错误,导致机组部件过热。(二)、解决办法 只有应用机房专用精密空调,才能通过环境调节上彻底解决以上问题,保证不留任何隐患

从原理上看,舒适性空调在设计上与精密空调的差异如下表: (三)、精密空调的优势 其具体体现的问题如下: 1、舒适性空调出风温度过低 舒适性空调的设计为小风量、大焓差。出风温度设计在6-8o C ,换气次数设计在10-15次。精密空调的设计为大风量、小焓差。出风温度设计在10-14o C ,换气次数设计在30-60次。舒适性空调出风温度为6-8o C ,而在湿度大于等于50%的时候,8o C 为露点,就是说空气中的水蒸气在此温度下会凝结成水滴。尤其对靠近空调出风处的设备局部极其不利,会导致微电路短路。舒适性空调在不考虑湿度对设备影响的前提下,对近端设备可以有效降温,但由于换气能力及风量不足,导致换气次数不够,即对距离出风口较远的设备无法起到降温作用。精密空

艾默生机房精密空调的重点日常维护

艾默生机房精密空调的重点日常维护 时间:2012-06-20 17:02来源:未知作者:zx点击:1563次 一、的结构及工作原理? ? 精密主要由压缩机、冷凝器、膨胀阀和蒸发器组成。? ? 一般来说空调机的制冷过程为:压缩机将经过蒸发器后吸收了热能的制冷剂气体压缩成高压气体,然后送到室外机的冷凝器;冷凝器将高温高压气体的热能通过风扇向周围空气中释放,使高温高压的气体制冷剂重新凝结成液体,然后送到膨胀阀;膨胀阀将冷凝器管道送来的液体制冷剂降温后变成液、气混合态的制冷剂,然后送到蒸发器回路中去;蒸发器将液、气混合态的制冷剂通过吸收机房环境中的热量重新蒸发成气态制冷剂,然后又送回到压缩机,重复前面的过程。? ? 二、计算机机房中选用精密专用空调的原因? ? 1、温度、湿度控制对计算机机房的重要性? ? 在计算机机房中的设备是由大量的微电子、精密机械设备等组成,而这些设备使用了大量的易受温度、湿度影响的电子元器件、机械构件及材料。温度对计算机的电子元器件、绝缘材料以及记录介质都有较大的影响;如对半导体元器件而言,室温在规定范围内每增加10℃,其可靠性就会降低约25%;而对电容器,温度每增加10℃,其使用时间将下降50%;绝缘材料

对温度同样敏感,温度过高,印刷电路板的结构强度会变弱,温度过低,绝缘材料会变脆,同样会使结构强度变弱;对记录介质而言,温度过高或过低都会导致数据的丢失或存取故障。? ? 湿度对计算机设备的影响也同样明显,当相对湿度较高时,水蒸汽在电子元器件或电介质材料表面形成水膜,容易引起电子元器件之间出现形成通路;当相对湿度过低时;容易产生较高的静电电压,试验表明:在计算机机房中,如相对湿度为30%,静电电压可达5000V,相对湿度为20%,静电电压可达10000V,相对湿度为5%时,静电电压可达20000V,而高达上万伏的静电电压对计算机设备的影响是显而易见的。? ? 2、与舒适性空调的区别? ? 1)传统的舒适性空调主要是针对家庭、办公场所、宾馆、商场等场所设计的,主要对象是人,送风量小,在制冷的同时也在除湿;因此舒适性空调对计算机机房来说将会使机房内湿度过低,从而使计算机设备内部的电子元器件表面累积静电,放电损坏设备,干扰数据的传输和储存,同时由于50%左右的能量用于除湿,大大地增加了能耗;而专用精密空调由于采用了控制蒸发器内的蒸发压力和使蒸发器的表面温度高于露点温度等技术就克服了舒适性空调的上面的一些缺点。? ?

2019施耐德电气塑壳断路器产品价格表_13%税率_2019年4月1日生效

2019年塑壳断路器价格表 此部分产品价格自2019年4月1日起正式执行NSX100-250固定式完整断路器 NSX400~630固定式完整断路器 NSX100~250插入式完整断路器 NSX400~630插入式完整断路器 NSX100~250抽出式完整断路器 NSX400~630抽出式完整断路器 NSX100~250用于电动机保护的完整塑壳断路器 NSX400~630用于电动机保护的完整塑壳断路器 NSX100~250带电操完整断路器 NSX400~630带电操完整断路器 Vigicompact NSX带漏电保护功能的完整断路器 NSX100-630隔离开关 NSX100~250本体及脱扣器 NSX400~630本体及脱扣器 NSX100~250安装连接附件 NSX100~250常用附件 NSX100~250测量通信附件 NSX400~630安装连接附件 NSX400~630常用附件 NSX400~630测量通信附件 通信方案 NSX DC100~1200 直流断路器 NSX DC100~1200常用附件 NSX DC PV 80-500光伏专用直流断路器 NSX NA DC PV100-1600光伏专用负荷开关 NSX690V 100~250固定式完整塑壳断路器 NSX690V 400~630固定式完整塑壳断路器 Compact INS / INV隔离开关及附件 EasyPact CVS塑壳断路器100~250A EasyPact CVS附件100~250A EasyPact CVS塑壳断路器400~630A EasyPact CVS附件400~630A EasyPact EZD塑壳断路器 EasyPact EZD常用附件 EasyPact EZS塑壳断路器 EasyPact EZS附件 Vigirex漏电故障保护继电器 Fupact 熔断器式隔离开关ISFT Fupact 熔断器式隔离开关ISFL Fupact 熔断器式隔离开关INFD 价格变更恕不事前通知此表中价格均为含税列表价

机房专用精密空调和普通空调及区别

机房专用精密空调和普通空调的区别 ⑴、舒适性空调的显热比低 1Kg的水从30℃加热到80℃,水吸热了209.38kj(50kal) 物体吸热或放热后,只改变物体的温度,而不改变物体的相态,这种热量称显热。是物质分子运动的能量,它可以通过温度计进行测量。 对某个房间来说,显热比即该房间的热负荷中显热负荷占总热负荷的大小。 1Kg的水从100℃改变成100℃的水蒸气需吸热了2257.3kj 物体吸热或放热时,只改变物体的状态,而不改变物体的温度,这种热量称潜热。是物质分子分离或重组放出(吸收)的能量,它不能通过温度计进行测量。 电子计算机房均属高发热机房,一般发热量约在230-350W/m2(200-300Kcal/ m2/h),在这类机房中几乎无潜热源,所以产生潜热量很小,显热比相当高,这就需要及时地、大量地排出显热,精密空调大风量、小焓差的设计思想正是顺应了这种特殊要求,由于风量大、焓差小,它的主要能量被用来制冷,排除显热,而不是去湿,它的显热能量约占总能量的90%以上,而一般舒适性空调的显热能量只占总能量的60-70%,由此可见,舒适性空调去除显热的能力只是精密空调的70%左右,如果要去除同等能量的显热,就必须配用更大能量档次的空调设备,才能满足要求,但随着制冷能力的加大,湿度的下降也在所难免,为维持恒温恒湿要求,还必须另外补充加湿

装置,这样对节约能源是非常不利的。

⑵、普通空调不能满足机房对风量及换气次数的要求 电子计算机房的单位容积发热量很大,随着科学技术的不断进步,各种精密电子设备愈来愈趋于小型化,各类电子元器件的紧密排布,对散热效果提出了越来越高的要求,为了保证电子元件的及时排出显热及整个机房的温度梯度变化率≤1℃/10分钟,这就对空调机的风量及换气循环次数提出了严格要求,以目前使用较多的3万大卡左右能量的空调为例,作为精密空调它的风量应该≥10000m3/h,换气次数≥30次/h,而一般舒适性空调的风量只有6000-6500 m3/h,换气次数只能达到10次/h,远远不能满足机房的要求。 ⑶、普通空调不能满足机房对湿度的要求 相对湿度对机房的影响也是一个不容忽视的问题,高湿度可使设备的表面结露而出现凝结水,影响电器元件的绝缘性能,以及设备的正常使用,低湿度会产生不同电位元件之间放静电,这种静电压可达几万伏,足以使电器元件受到致命伤害。精密空调的湿度控制系统由分辨率极高的微处理控制器来控制,控制方式已由过去的P(比例)+I(积分)控制升级到P(比例)+I(积分)+D(微分)控制,可由用户自行选择的电极式锅炉加湿器和远红外加湿器,为精密控制机房的湿度控制提供了可靠的保证,而一般舒适性空无法进行湿度控制。既没有加湿设备,也无法有效除湿。。 ⑷、精密空调满足机房不允停机的特点

机房精密空调概述

机房精密空调概述目录 一、空调基本原理 二、机房精密空调特点 三、机房精密空调基本系统构成 四、机房精密空调的类型 五、机房精密空调送风方式 六、机房精密空调的主要指标 七、机房热负荷的估算 八、常用单位换算表

一、空调基本原理 1.热力学基本定律 1.1热力学第一定律 能量即不能消灭,也不能创生,它只能从一种形式转变为另一种形式,这是大家熟知的能量守恒和转换定律。这个定律应用在热和功之间的转换时,就称为热力学第一定律。 空调的制冷并不是真正制造出了冷量,只是把热量进行了转移。 1.2热力学第二定律是说明热量传递规律的一条定律。即热量能自动地从高温物体向低温物体传递,而不能自动地从低温物体向高温物体传递。 所谓热量不能自动从低温物体传向高温物体,?其含意是不能直接传递,必顺借助某种循环动作的机器,消耗一定的电能或机械能,使热量间接地从低温物体传向高温物体。制冷设备就是在消耗一定外功的条件下,利用制冷剂的状态变化,而将热量由低温物体传向高温物体中去,从而达到制冷目的。 2. 蒸发、沸腾和冷凝 物体由液态变为气态的过程叫气化。气化有两种方式,即蒸发和沸腾。 2.1蒸发 在任何温度下,液体表面发生的气化现象叫蒸发。液体的温度越高,表面越大,蒸发进行得越快。 2.2沸腾 对液体加热,当液体达到一定温度时(例如水烧开时),液体内部便产生大量气泡,气泡上升到液面破裂而放出大量蒸气,这种在液体表面和内部同时进行的剧烈气化的现象叫沸腾。液体沸腾时的温度叫沸点。在相同压力下,各种液体的沸点是不同的。?如在一个大气压下,水的沸点为100℃,制冷剂R22的沸点为-40℃。对同一液体来说,压力减小,沸点降低。 2.3蒸发与沸腾的区别 ⑴在一定压力下,蒸发可以在任何温度下进行,而沸腾只能在一定温度下发生。 ⑵蒸发是液体表面的气化,?而沸腾是液体表面和内部同时气化。制冷剂在蒸发器内吸收了被冷却物体的热量后,由液态气化为蒸气,这个过程是沸腾。当蒸发器内压力一定时,制冷剂的气化温度就是其对应的沸点。在制冷技术中,习惯上称为蒸发温度。 2.4冷凝 物质从气态变为液态的现象,称为冷凝或液化。气体的冷凝或液化过程,一般为放热

机房精密空调解决方案

易事特机房精密空调 解决方案 广东易事特电源股份有限公司 2014年9月 一概述 (3) 二设计原则 (3) 三设计依据 (4) 四产品选型: (4) 4.1 工程简介 (4) 4.2 选型描述 (4) 五产品介绍: (6) 5.1机组结构组成 (6) 5.2 智能控制系统 (8) 5.3机组功能 (8) 5.4 设备配置列表 (9) 六机组安装 (10) 6.1 机组接收 (11) 6.2安装注意事项 (11) 6.3 机组外形尺寸 (11) 6.4安装室内机 (12) 6.4.1 场地选择 (12)

6.4.2 安装要求 (12) 6.4.3 机架安装 (12) 6.5 风冷冷凝器安装 (13) 6.5.1 场地选择 (13) 6.5.2 安装要求 (14) 6.5.3 冷凝器支架安装 (15) 6.6制冷系统连接 (15) 6.6.1 管路布置 (15) 七精密空调日常维护管理 (16) 7.1 精密空调维护管理要求 (16) 7.1.1 通信机房环境要求 (16) 7.1.2 空调技术要求: (16) 7.2 精密空调设备维护细则 (16) 7.2.1 空气处理机的维护 (16) 7.2.2 风冷冷凝器的维护 (17) 7.2.3 制冷部分的维护 (17) 7.2.4 加湿器部分的维修 (17) 7.2.5 冷却系统的维护 (17) 7.2.6 电气控制部分的维护 (17) 八服务承诺 (18) 8.1、服务体系架构 (18) 8.2、售后服务简要说明 (18)

一概述 精密的环境控制对计算机的运行非常重要,因此对机房的环境要求非常严格,这是为舒适性而设计的民用空调无法达到的,主要表现在以下四个方面: 温度控制:服务器及交换机工作时产生大量热量,其密度是普通办公室的6~10倍。为了保证计算机设备能够发挥最佳功效,机房温度最佳控制范围为22℃±1℃。这就要求空调机组一定要有足够的制冷能力和及时的反应调控能力,以应对温度急剧变化。 湿度控制:在机房中,过高或过低的湿度都会对计算机造成破坏。过高的湿度会使空气中的水分在计算机内凝结产生冷凝水,致使主机硬件短路或损坏。而湿度过低时,机房内会产生静电,造IT 设备无法运行甚至死机。 风量/洁净度控制:服务器及交换机工作时产生大量的显热,为了能迅速地排除这些热量,要求空调具有足够大的冷却循环风量和足够远的送风距离。同时,机房对空气洁净度的严格需求要求空调机组应提供相当于30次/小时换气次数的风量,以便对空气进行过滤。 全年运行:一般民用空调(制冷运行)只用于夏季,而且每天只工作8h~10h。但是机房空调需要全年365天、每天24小时不停地运转,甚至在冬季室外环境下都需正常制冷运行。 二设计原则 机房的主设备间原则上尽可能按《电子信息系统机房设计规范》(GB50174—2008)规定的机房标准进行设计和建设,个别环节因客观条件不允许而不能完全达到标准要求的,按实际情况设计。 鉴于机房严格的温湿度等环境要求和24小时不间断的持续运行能力要求,本方案推荐选用机房专用恒温恒湿风冷精密空调。精密空调系统是一个以微处理器控制为基础的空调系统,具有精确制冷、加热加湿、自动故障报警监测、来电自重启(避免因多个单元同时启动时引起的浪涌)、高效过滤等特点,同时有比普通空调长得多的平均无故障时间(MTBF),能为机房微电子设备提供一个长期温湿度相对恒定,空气清洁、稳定可靠的运行环境。

机房精密空调构成部分及原理详解

机房精密空调构成部分及原理详解 机房精密空调可将机房温度及相对湿度控制于正负1摄氏度,从而大大提高了设备的寿命及可靠性,对于很多初次认识机房精密空调的人来说,感觉机房精密空调很神秘,到底和家用空调有什么区别呢,本文就对机房精密空调的构成进行详解。 下面对机房精密空调构成部分进行详解: (一)压缩机 压缩机按其结构分为三类:开启式、半封闭式、全封闭式。目前大部分机房专用空调采用全封闭式压缩机。 全封闭制冷压缩机是一种压缩机与电动机一起,装置在一个密闭铁壳内形成的一个整体。从外表看只有压缩机的吸排气管接头和电动机的导线;压缩机壳分为上下两部分,压缩机和电动机装入后,上下铁壳用电焊焊接成一体。平时不能拆卸,因此机器使用可靠。 在全封闭制冷压缩机中,又有活塞型压缩机和涡旋式压缩机。 全封闭涡旋式制冷压缩机,它的构造主要由下列各项组成:旋转式进、出口阀门;压力表接口;内置式过载保护;弹性机座;曲轴箱加热器;内置式润滑油泵。 涡旋式制冷压缩机最大的优点是: 1、结构简单:压缩机体仅需2个部件(动盘、定盘)就可代替活塞压缩机中的15个部件。 2、高效:吸气气体和变换处理气体是分离的,以减少吸气和处理之间的热传递,可以提高压缩机的效率。涡旋压缩过程和变换过程都是非常安静的。 (二)蒸发器 1、蒸发器的分类: 蒸发器按其被冷却的介质种类可分为冷却液体的蒸发器(干式蒸发器)和冷却空气用的蒸发器(表冷式蒸发器)这两大类。 机房空调系统所使用的蒸发器一般为冷却空气的蒸发器。当制冷系统的氟里昂液态进入膨胀阀节流后送入蒸发器,属于汽化过程,这时候需要吸收大量热量,使房间温度逐步降低、以达到制冷及去湿效果。 2、A型蒸发器 “A”型结构蒸发器的优点是该结构具有较大的迎风面积和较低的迎面风速以防止逆风带水。蒸发器配备有1/2”铜管铝翅片及不锈钢凝结水盘,以利热量更好的传递。 蒸发器盘管分为多路进入并作交错安排,籍此将每个制冷系统都能遍布于盘管迎风面上,当单一制冷系统运行时,显热制冷量可达总制冷量的55%—60%。 3、蒸发器的去湿功能 在正常制冷循环中,室内机风扇以正常速度运转,供给设计气流以及最经济的能量以满足制冷量的要求。 (1)简单的除湿功能 当需要除湿时,压缩机运行,但室内机马达转速降低,通常为原转速的2/3,因此风量也减少了1/3,通过冷却盘管的出风温度变成过冷,产生良好的冷凝效果即增加了除湿量。以此法增加去湿量带来的弊端有:当出风量减少1/3,通常在几秒种之内出风温度降低2ºC—3ºC,当突然降低温度速度达到最大允许值每10分钟降低1℃时,造成控制可靠性降低;当出风量减少1/3,过滤效率降低,对换气次数及通风量都有很大影响,造成室内控制精度降低和温度分布不均匀;由于出风温度降低,需接通电加热器以提高室温,造成温度控制不精确和增加运行费用。 (2)专门的去湿循环 冷却绕组分为上、下两个部分,分别为总冷却绕组的l/3和2/3。在正常冷却方式下,

机房专用空调标准许

机房专用空调,舒适性空调,艾默生 一、机房空调现状 目前电信机房内应用的空调系统主要有两大类,一类为机房专用空调机组,占据着大部分份额,如艾默生力博特、Hiross等,主要为欧美品牌;另一类为舒适性空调机组,在局部小基站内有使用,如大金、三菱、海尔等,主要为日本和国内品牌。根据调查表明,使用舒适性空调机组的机房内产生和发现的问题较多。主要表现为机房内电子设备故障率高和舒适性空调设备本身的维护量大。造成此现象的原因在于舒适性空调的设计标准不适合机房对温湿度的要求,机房对温湿度要求较高,根据国标GB50174-93,具体内容如下: 1、保持温度恒定(温度波动控制在24±1~2oC之内)。 2、保持湿度恒定(相对湿度波动控制在50%±5% RH之内)。 3、空气洁净度0.5微米/升<18,000。即在每升的空气中,大于等于0.5微米的颗粒应小于18,000个。 4、换气次数/小时>30。即在给定的机房内,空调的风量和机房容积的比值大于30。 5、机房正压>10Pa。 6、空调设备具备远程监控及来电自启动功能。 由于舒适性空调根据国标GB7725-1996(房间空调器标准)设计,是针对人所需求的环境条件设计的,无法彻底实现以上6个功能。在机房内使用舒适性空调时造成的故障结果如下: 1. 舒适性空调无法保持机房温度恒定 - 会造成电子元气件的寿命大大降低。 2. 无法保持机房温度均匀,局部环境容易过热–导致机房电子设备突然关机。 3. 无法控制机房湿度,机房湿度过高 - 会产生冷凝水,导致微电路局部短路。 4. 无法控制机房湿度,机房湿度过低 - 会产生有破坏性的静电,导致设备运行失常。 5. 风量不足和过滤器效果差,机房洁净度不够–灰尘的聚集造成电子设备散热困难,容易过热和腐蚀。 6. 舒适性空调设计选材可靠性差–空调维护量大,寿命短。 机房专用空调机组根据机房要求设计,可通过环境调节上彻底解决以上问题,不留任何隐患。 二、舒适性空调和机房专用空调的差异和分析 从设计功能来看,舒适性空调在设计上与机房专用空调(数据参考市场知名品牌艾默生网络能源CM+系列机房空调)的差异如下表:

艾默生机房精密空调的重点日常维护

艾默生机房精密空调的重 点日常维护 Prepared on 22 November 2020

艾默生机房精密空调的重点日常维护 时间:2012-06-20 17:02来源:未知作者:zx点击:1563次 一、的结构及工作原理? ? 精密主要由压缩机、冷凝器、膨胀阀和蒸发器组成。? ? 一般来说空调机的制冷过程为:压缩机将经过蒸发器后吸收了热能的制冷剂气体压缩成高压气体,然后送到室外机的冷凝器;冷凝器将高温高压气体的热能通过风扇向周围空气中释放,使高温高压的气体制冷剂重新凝结成液体,然后送到膨胀阀;膨胀阀将冷凝器管道送来的液体制冷剂降温后变成液、气混合态的制冷剂,然后送到蒸发器回路中去;蒸发器将液、气混合态的制冷剂通过吸收机房环境中的热量重新蒸发成气态制冷剂,然后又送回到压缩机,重复前面的过程。? ? 二、计算机机房中选用精密专用空调的原因? ? 1、温度、湿度控制对计算机机房的重要性? ? 在计算机机房中的设备是由大量的微电子、精密机械设备等组成,而这些设备使用了大量的易受温度、湿度影响的电子元器件、机械构件及材料。温度对计算机的电子元器件、绝缘材料以及记录介质都有较大的影响;如对半导体元器件而言,室温在规定范围内每增加10℃,其可靠性就会降低约25%;而对电容器,温度每增加10℃,其使用时间将下降50%;绝缘材料对温度同样敏感,温度过高,印刷电路板的结构强度会变弱,温度过低,绝缘材料会变脆,同样会使结构强度变弱;对记录介质而言,温度过高或过低都会导致数据的丢失或存取故障。? ? 湿度对计算机设备的影响也同样明显,当相对湿度较高时,水蒸汽在电子元器件或电介质材料表面形成水膜,容易引起电子元器件之间出现形成通路;当相对湿度过低时;容易产生较高的静电电压,试验表明:在计算机机房中,如相对湿度为30%,静电电压可达5000V,相对湿度为20%,静电电压可达10000V,相对湿度为5%时,静电电压可达20000V,而高达上万伏的静电电压对计算机设备的影响是显而易见的。? ? 2、与舒适性空调的区别? ? 1)传统的舒适性空调主要是针对家庭、办公场所、宾馆、商场等场所设计的,主要对象是人,送风量小,在制冷的同时也在除湿;因此舒适性空调对计算机机房来说将会使机房内湿度过低,从而使计算机设备内部的电子元器件表面累积静电,放电损坏设备,干扰数据的传输和储存,同时由于50%左右的能量用于除湿,大大地增加了能耗;而专用精密空调由于采用了控制蒸发器内的蒸发压力和使蒸发器的表面温度高于露点温度等技术就克服了舒适性空调的上面的一些缺点。? ?

精密空调的介绍

编辑本段机房专用精密空调特点 精密空调机,通常具有如下一些性能特点: 大风量、小焓差 与相同制冷量的舒适性空调机相比,机房专用精密空调机的循环风量约大一倍,相应的焓差只有一半,机房专用精密空调机运行时通常不需要除湿,循环风量较大将使得机组在空气露点以上运行,不必要像舒适性空调机那样为应付湿负荷而不得不使空气冷却到露点以下,故机组可以通过提高制冷剂的蒸发温度提高机组运行的热效率,从而提高运行的经济性。根据经验,显热比为1.0的机组的单位制冷量的能耗仅是显热比为0.6的机组的60%左右。同样,机房要求温湿度指标相对稳定,较大的循环风量将有利于稳定机房的温湿度指标,显然,在制冷量一定的情况下,风量的增大将导致焓差的减少,因而通常机组只能在显热比相当高的工况下运行,这恰恰与机房的负荷特点相适应。通常舒适性空调冷负荷中有30%是为了消除潜热负荷,有70%是为了消除显热负荷。对机房来讲,其情况却大不相同,机房主要是设备散出的显热,室内工作人员散出的热负荷及夏季进入房间的新鲜空气的热湿负荷(仅占总负荷的5%)。并且冬季是需要加湿而不是减湿,即使在冬季机房仍需要消除热负荷,特别是程控机房更是如此。鉴于以上特点,如将一般舒适性空调机组用于机房,则会造成能量浪费。例如一个热负荷为7056kcal/h的机房,若使用机房专用空调机组,则总耗电量为2.7kw,而舒适性空调机组则需耗电8.1kw,即多耗电两倍。同样制冷量的空调机其风量各异,舒适性空调机的风量与冷量比为1:5,而恒温恒湿机风量与冷量比为1:3.5,机房专用精密空调机具有大风量、小焓差、高显热比的特点,通常焓差为2kcal/kg左右。也就是说,机房的热负荷90%~95%是显热负荷,同样的热负荷显热比越高要求送风量越大。这就要求机房的空调系统能够提供较大的送风量,所以一般机房送风量要比通常舒适性空调房间所需的送风量大1.6~2倍。 机房的热负荷变化幅度较大 通常要在10%~20%之间变动,这是由于主机设备所处的工作状态不同,消耗的功耗不同所造成的。因此,机房精密空调系统必须能够适应这种负荷的变化,以使电子元器件工作在所要求的环境条件之中,保证电路性能的可靠性。 送回风方式多样 由于要与电子通信设备的冷却方式相适应,机房的空调系统的送风回风方式是多种多样的:有上送风、下送风,有上回风、下回风、侧回风等,生产企业一般是利用标准化手段开发一系列机型,以满足用户的不同需要。机房专用精密空调机送风形式多为上送下回和下送上回式。机房中铺设防静电活动地板,机房专用精密空调采用下送上回式送风,使冷气直接进入活动地板下,这样使地板下形成静压箱,然后通过地板送风口,把冷气均匀地送入机房内,送入设备机柜内。为此,机房专用精密空调应有足够的风量把机房中的热量带走。采用这种送风形式可大大提高空调效率,

机房精密空调方案及现场施工组织方案

精密空调机房专用空调技术方案 设计时间: 2010年11月22日 机房精密空调方案

机房工程设计概述 数据中心基础设施的建设,很重要的一个环节就是计算机机房的建设。计算机机房工程不仅集建筑、电气、安装、网络等多个专业技术于一体,更需要丰富的工程实施和管理经验。计算机房设计与施工的优劣直接关系到机房内计算机系统是否能稳定可靠地运行,是否能保证各类信息通讯畅通无阻。 由于计算机机房的环境必须满足计算机等各种微机电子设备和工作人员对温度、湿度、洁净度、电磁场强度、噪音干扰、安全保安、防漏、电源质量、振动、防雷和接地等的要求。所以,一个合格的现代化计算机机房,应该是一个安全可靠、舒适实用、节能高效和具有可扩充性的机房。 本方案项目主要是精密空调。本方案书根据国家标准及行业标准设计和施工。 1.1 设计原则 机房中心的设计必须满足当前各项需求应用,又面向未来快速增长的发展需求,因此必须是高质量的、高安全、靠灵活的、开放的。我们在进行设计时,遵循以下设计原则: 实用性和先进性: 采用先进成熟的技术和设备,满足当前的需求,兼顾未来的业务需求,尽可能采用最先进的技术、设备和材料,以适应高速的数据传输需要,使整个系统在一段时期内保持技术的先进性,并具有良好的发展潜力,以适应未来信息产业业务的发展和技术升级的需要。 安全可靠性: 为保证各项业务应用,网络必须具有高可靠性,决不能出现单点故障。要对数据中心机房布局、结构设计、设备选型、日常维护等各个方面进行高可靠性的设计和建设。在关键设备采用硬件备份、冗余等可靠性技术的基础上,采用相关的软件技术提供较强的管理机制、控制手段和事故监控与安全保密等技术措施提高电脑机房的安全可靠性。 灵活性与可扩展性: 中心机房必须具有良好的灵活性与可扩展性,能够根据今后业务不断深入发展的需要,扩大设备容量和提高用户数量和质量的功能。具备支持多种网络传输、多种物理接口的能力,提供技术升级、设备更新的灵活性。 标准化:

精密空调与普通空调的六大别特点

精密空调与普通空调的六大别特点 精密空调是针对电子设备需要的精密温度控制而设计的,民用空调以房间内人员舒适性为设计理念。基于他们各自不同的设计理念,精密空调与民用空调相比主要有以下六个方面特点: 1.精密空调能实现长期可靠运行 民用空调为间歇性运行,一般每天运行不超过8小时,每年运行1~3个季度,连续运行1~2年后就会故障频现,需要经常停机维修,这不仅给基站设备带来安全隐患,又增加了后期维护成本。而精密空调按照365天×24小时连续不间断、全天候运行设计,采用工业标准的关键组件,完善的系统内部自检和保护功能,以零停机为设计目标。在各地大量使用中的精密空调稳定可靠性能已经得到用户肯定。 2.精密空调具有更宽泛的电网适应能力 民用空调大多只有±10%的输入电压允许范围,而当前很多地方电网波动很大,特别在农村地区尤为凸出。而精密空调具有±15%以上的输入电压允许范围,系统还具备相序容错、宽电压波动、防雷、抗浪涌等电气性能,断电后可实现来电自启动和延时启动等功能,确保系统长期稳定可靠运行。 3.精密空调具有更高的显热比 人体散热有显热和潜热两部分,而机器散热几乎全部为显热。显热体现在温度的变化,潜热表现为湿度的变化。舒适性空调的显热比为0.65~0.7,意味着只有65%~70%的制冷量用于降温,过多的潜热冷量不断的从空气中去除水分,而基站或小型机房均与外界隔绝,少有人员进入,不断的除湿将给设备湿度环境带来不利的影响和增加能源消耗。为实现高效制冷,精密空调高于0.9的显热比设计,即90%以上的制冷输出都用来降温。因此,在选用相同制冷能力的民用空调和精密空调时,精密空调维持温度稳定的效果更好,同时将更加省电。 4.精密空调能有效防止凝露现象 民用空调基于小风量和大焓差的设计,出风温度设计较低(7~9℃),容易在机架上出现“结露”现象,给通信设备的可靠运行带来严重的安全隐患。精密空调基于大风量、小焓差

施耐德机房空调系统方案

· 信息中心新建机房空调系统方案 施耐德电气信息技术(中国)有限公司 2014年04月28日 一、与机房空调系统相关的数据:

1、新建机房的位置及面积: 信息中心新建机房位于大楼,面积约为120㎡; 2、新建机房的空间结构布局: 机房地面到梁底的净空高度为 3、机房内的设备功率: 机房规划机柜数目初期为 20 个,设备总功率按每机柜3KW计算,最大将达到 60KW ;按平均每个机柜1.5KW计算,设备总功率为30KW。 4、机房内机柜的布局: 严格按照国标要求进行冷热通道布置,根据机房结构,采用东西长度方向布置机柜; 5、机房空调配置: 需要根据机房内设备的发热量,机房的空间结构布局,机房内设备的布局,合理选用机房空调配置及送回风方式。 二、空调制冷量计算 机房制冷量需求计算: 1、机房最大功率配置为 60KW,按设备同时运行使用系数0.8计算, 机房设备的最大运行功率为 48KW; 2、机房面积约为120㎡,机房空间所需的制冷量为 120㎡*100W/㎡=12KW 3、机房所需的总制冷量为:48KW+12KW=60KW 三、空调选型建议 选用1台单机显冷量大于60 KW 的下送风型机房专用空调,可以可 靠地保证机房设备的制冷需求。 空调送回风方式说明:采用地板下送风的方式,要求地板高度不能低 于400mm。 四、空调主要参数:TDAR 1822

五、设备清单 备注:1、此报价为人民币含税报价优惠价,为最终采购订货成本价,含运费。2、设备标准质保期1年,每延长1年质保费用约为设备订货价的10%。3、由施耐德电气信息(中国)有限公司负责开机调试及售后服务。4、此报价不含设备的输入电缆。5、报价有效期30天。

精密空调技术特点及其在机房的应用

少年易学老难成,一寸光阴不可轻- 百度文库 精密空调技术特点及其在机房的应用 二〇一一年十二月

目录 1机房对空调系统的要求 (1) 1.1温度要求 (1) 1.2相对湿度要求 (1) 1.3机房洁净度和正压要求 (2) 1.4机房温度变化率与不结露要求 (2) 1.5机房内温度梯度控制要求 (2) 1.6机房专用空调送风压力与送风距离的要求 (3) 2机房空调系统的特点 (3) 2.1设备散热量大且热密度集中 (3) 2.2设备散湿量很小 (3) 2.3空调送风焓差小 (3) 2.4空调送风量大 (4) 2.5空调送风方式 (4) 2.6空调高稳定性和高可靠性 (5) 3精密空调与普通空调的区别 (5) 3.1应用对象不同 (5) 3.2风量不同 (5) 3.3出风温度不同 (5) 3.4精度不同 (6) 3.5使用环境不同 (6) 3.6对电源要求不同 (6) 3.7可靠性不同 (7) 3.8能耗不同. (7) 4结论 (7) 附表1 (8) 附表2 (9)

1机房对空调系统的要求 根据国家标准《电子信息系统机房设计规范》(GB 50174-2008)规定,计算机机房的环境要求如下: ●保持温度恒定(A、B级机房23±1℃,C级机房18~28℃); ●保持湿度恒定(A、B级机房40%~55%,C级机房35%~75%); ●每升空气中≥0.5μm的颗粒应少于18000个; ●换气次数>30次/小时; ●机房与室外正压>9.8Pa,无外窗时相对相邻房间正压>4.9Pa; ●空调设备具备远程监控及来电自启动功能。 上述要求主要是从服务器等设备的工作环境需求出发来确定的,具体分类解释探讨如下: 1.1 温度要求 温度是确保计算机正常运行的基础条件,对计算机设备电子元器件、绝缘材料以及记录介质都由较大的影响。如对半导体元器件而言,室温在规定范围内每增加10℃,其可靠性就会降低约25%;对电容器,其使用寿命将下降50%;温度过高,印刷电路板的结构强度会减弱。当环境温度过高时,芯片中非常容易出现电子漂移现象,服务器就有可能宕机甚至烧毁。 空调的冷风并非直接冷却计算机内部,而是需要几次间接冷却接力,因此,保持适当的环境温度对于设备的正常运行十分必要。 1.2 相对湿度要求 相对湿度对计算机设备的影响也同样明显。当相对湿度较高时,