文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 某小区16号楼住宅区模板施工方案(1)

某小区16号楼住宅区模板施工方案(1)

某小区16号楼住宅区模板施工方案(1)
某小区16号楼住宅区模板施工方案(1)

某小区16号楼住宅区

2012年 2月

页脚内容1

目录

1、编制依据 (2)

2、工程概况: (3)

3、施工安排 (3)

4、施工准备 (4)

5、施工方法 (4)

5.6.1板模板施工 (9)

5.6.2墙模板施工: (9)

6、质量标准及要求 (12)

7、注意事项 (14)

8、模板计算 (15)

1、编制依据

某小区住宅楼模板工程施工方案

xxx模板工程施工方案 一、编制依据 1.1施工合同

我公司《综合管理手册》; 总公司《技术质量管理标准》。 二、工程概况 2.1概述 xxx工程位于房山区长阳镇,紧邻长阳路,本工程为该小区D地块1-1#、1-2#、1-7#、1-8#楼,总建筑面积为44013㎡;结构为现浇钢筋混凝土剪力墙结构。基础形式为钢筋混凝土筏板基础。地下2层,地上10层,基础埋深为-7.710m,建筑总高度为29.000m等。 2.2结构尺寸简表(单位:除注明外为mm)

2.4设计图纸及流水段划分

2.5明确本工程模板施工的重点与难点 2.5.1电梯井、楼梯间层间接茬部位的模板支设与加固是模板工程质量控制的重点。 2.5.2后浇带均采用独立支撑体系,此项应重点控制。 2.5.3本工程地下部分采用木模板,重点控制模板强度及刚度。 三、施工部署 3.1施工流水段划分 针对本工程施工特点,为了加快进度、便于施工管理,根据工程量、劳动力情况,本工程由两家劳务公司承担施工任务,1#、2#为一个劳务公司;7#8#楼为一个劳务公司。基础底板以后浇带为界,划分为两段,1#、2#、7#楼地下及地上部分以23、37轴为界,8#楼以25、50轴为界划分为三个施工流水段进行施工。每个施工段按照子单位工程模式进行同步施工,各施工段劳动力形成相对独立作业班组。流水段划分详见上图

3.2施工部位及工期 3.3 3.3.1基础底板防水导墙采用小钢模板Ф48钢管支撑体系,地下室墙体墙采用15 mm厚多层板模板Ф48钢管支撑体系;地上墙体采用86系列全钢大模板,门窗洞口采用竹胶板制作定型模板。 3.3.2顶板采用15mm厚多层板100mm×100mm、50mm×100mm木方主次龙骨,碗扣架支撑体系; 3.3.3楼梯模板 楼梯模板采用15mm厚竹胶板配以木龙骨现场拼装; 3.4检验批的划分及验收流程 本工程根据施工流水段,划分各检验批;验收过程按检验批。 3.5劳动力安排 为了保证模板支设质量,模板工程各工序施工由固定工人进行;施工高峰期劳动力配备情况如下表所示:

办公楼二次结构施工方案模板

办公楼二次结构施 工方案

第一章编制依据 1、陕西神华富平热电厂行政办公楼工程-施工图纸及图纸答疑文件。 2、《电力建设工程施工技术管理导则》(国电电源[ ]896号)。 3、《电力建设施工质量验收及评定规程》( DL/T5210.1- ) ; 4、《砌体工程施工质量验收规范》GB50203- ; 5、《混凝土强度检验评定标准》GB/T50107- ; 6、《建筑工程施工质量验收评定统一标准》GB50300- ; 7、《工程建设标准强制性条文》( 工业建筑部分) ; 8、《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91; 9、《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥》GB175- ; 10、《普通混凝土用砂质量标准及检验方法》JGJ52- ; 11、《钢筋混凝土用热扎光圆钢筋》GB13013-91; 12、《电力建设工程施工技术管理导则》国电电源[ ]153号; 13、《国家电网公司电力建设安全健康与环境管理工作规定》国家电网公司; 14、国家、省、市及部颁现行的与本工程相关的法律、法规、规章制度; 15、《建筑机械使用安全技术规程》( JGJ33- ) ; 第二章工程概况 该工程位于陕西省富平县城关镇东上官管区新兴产业示范园内, 西北距富平县城约6.1km, 南距西安市阎良区约8km。总建筑面积4481.8㎡, 建筑基底面积1355.86㎡, 其中行政办公楼3899.5㎡, 展览室582.3㎡。工程共分两部分, 一部分为行政办公楼, 另一部分为展览室, 共地上4层。 墙体室外±0.000以下采用实心粘土砖砌筑, 用M5水泥砂浆砌筑。外墙采用双层夹芯保温墙体, 外侧墙体采用陶土砖清水砖墙, 内侧墙采用MU5KP1型承重多孔砖, 用M5混合砂浆砌筑, 中间为保温层。卫生间、交通核、井道墙体采用MU5KP1型承重多孔砖, 用M5混合砂浆砌筑。其余墙体均采用加气混凝土砌块, 用M5混合砂浆砌筑。 第三章施工准备

工贸公司办公楼安全措施示范文本

工贸公司办公楼安全措施 示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

工贸公司办公楼安全措施示范文本使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 一、工程概况 本工程防火等级为二级防火;抗震设防烈度为6度。 总建筑面积8388m ,建筑基底面积1301m。建筑层数: 地上6层;建筑高度24.2m,框架结构,地基为冲击钻孔 灌注桩,桩径600mm。 二、、主要分项工程安全技术措施 1、土方工程安全管理措施 (1)严格按基坑支护施工方案的规定做好安全措施, 并随检查措施落实情况。 (2)挖土机械工作范围内,不得进行其他作业。 (3)挖土应由下而上,逐层进行,严禁先挖坡脚或逆 坡挖土,并由专人负责指挥。坑边四周做好围栏杆,明显

的安全警示牌。 (4)严禁按设计要求的围护方案及施工顺序要求施工。 (5)挖土施工时,由安全员对土壁的变动情况,整个作业面的安全情况进行全面的安全监护。如发现有裂缝或坍塌迹象,及时进行支撑,并注意支撑的稳固和变动情况。 (6)作业人员必须沿钢梯下下基坑,严禁攀跳。 (7)进出工地的大门口,指派专人负责指挥车辆的进出,确保车辆和行人的进出安全。 2、桩基工程安全管理措施 (1)、桩机操作人员必须经过安全技术培训,取得操作证,方可独立操作。桩机应安装在平整坚实的地面上,机身必须牢固。操作棚里视野良好。 (2)、每日作业前,应检查钢丝绳、离合器、制动器、

小区住宅楼模板工程施工方法[35234]

小区住宅楼模板工程施工方法[35234] 小区住宅楼模板工程的施工方法 (一)模板概况 模板工程的施工质量是对整个砼工程质量,对下道工序的施工有直接的影响。因此,合理选用模板体系,做好模板接缝和细部处理,严格执行”三检制”,才能保证模板的施工质量,确保主体结构达到优良标准。本工程着重抓好竹胶大模板、梁柱节点、板墙阴角节点的处理。 1、模板体系 ⑴地下室底板以下基础部分采用砖胎模,地下部分墙柱梁采用竹胶板。 ⑵地上结构:粱板柱均采用竹胶板。 ⑶门窗洞口:采用竹胶板制作而成。 2、机械料具安排 序号名称数量备注 1压刨机1木加工用 2平刨机1木加工用 3电动锯1木加工用 4竹胶板4000m2顶板及异型柱 5木方80m3顶板及异型柱 6钢管20T顶板 3、模板配备 为保证工程的正常施工,提高施工进度和模板的周转率,根据该楼的平面结构形式,模板配置三层的竹胶板。 (三)门、窗、洞口模板 1、门、窗洞模板为木门窗框外包12mm厚竹胶板制作而成。角部采用竹胶板拉结,以防洞口变形。 2、门、窗框四边利用对拉螺栓收紧,与墙模贴紧,门窗框的厚度为墙厚减2mm。 3、墙体预留洞口模板采用竹胶板,中间设50 ×50的木龙骨支撑,洞口四周用海绵条贴严。 4、门窗框模用50mm厚木板,或在2根50×100mm木枋上,钉高强竹胶板做边框模。 框模高= 洞口尺寸+ 地坪或窗台做法厚度 框模宽= 洞口尺寸+ 装饰做法要求加宽尺寸 5、门窗框模安装 将框模的平面位置、标高、垂直度控制好,用Φ14mm∏形钢筋与框模顶紧,并焊于墙或暗柱钢筋上,每边各焊2--3道;框模上角用φ14mm的T形筋钩牢,并焊于竖向筋上,以防框模向上位移。 (四)异型柱及电梯井竹胶板 1、主要施工方法 ⑴弹好楼层的柱墙身线,洞口位置线及标高控制线 ⑵为保证结构大角处及竖向主线条模板的安装质量要严控首层角模线位置和垂直度,拆模后从下到上弹上轴线作为控制线 ⑶塔吊为大楼的垂直运输工具 ⑷为防止下部漏浆、烂根等,浇筑砼前用砂浆封堵模板下口或先放好泡沫条。 (五)顶板模板 模板平面尺寸必须根据结构施工图及模板翻样图在木工棚加工好后,方可进入施工部

北京某办公楼模板工程施工方案

一、编制依据 1、《现行建筑施工规范大全》 2、《砼工程施工及验收规范》 3、《钢结构设计规范》 4、《大模板多层住宅设计与施工规范》 5、《**工程施工图纸》 6、《**工程施工合同》 参考书籍: 1、《建筑施工模板施工手册》 2、《组合钢模板施工手册》 3、《建筑施工脚手架实用手册》 4、《建筑施工手册》 5、《简明施工计算手册》 二、工程概况 **工程位于北京**中路、万柳小区西路之间。总建筑面积53400m2,由主办公楼、会议中心及辅楼(裙楼)组成,地下一层为指挥车辆车库与平时使用的车库的结合体,地下二层为人防指挥所和主体设备机房。主楼总高度为56.6 m,共13层;首层层高5.4 m,二至十三层层高3.8 m,十三层层高4.5 m;会议中心地上三层,首层层高5.4 m,二、三层层高7.6 m;裙房办公楼层高均为3.8 m。 柱截面随着楼层增高逐渐变小,方柱截面尺寸主要有500×500,400×600,700×700,800×800, 800×900, 800×1000,900×1000,1000×1000(mm)八种,此外还有直径为1m(φ1000)的圆柱。人防指挥所的顶板

厚950mm,其余顶板厚为180mm、200mm、120mm。矩形梁的截面尺寸有300×600, 300×1900,400×400,400×600,400×800,400×1780,400×1900, 500×600,500×700,600×800,600×1200 ,600×1300,600×1400,600×1500 ,1000×800,1000×1400mm,此外还有截面尺寸为300×900,400×800的弧形梁。 三、施工部署 (一)模板设计与材料选用 1.墙体模板 (1)地下室墙体模板选用木胶合板后背木楞体系,1220×2440×15mm 覆面木胶合板作面板,背楞为50×100木方,间距250mm,横楞2Ф48×3.5钢管,间距500 mm。地下室外墙施工时,考虑到工期较紧,为提高施工进度,减少模板加工时间,外墙外侧模板采用60系列市政钢模板(P6015、P6012),对应的主、次龙骨选用2Ф48×3.5钢管,次龙骨间距700mm,主龙骨间距500mm,穿墙螺栓为M16。 (2)主体结构施工为了确保混凝土质量,加快施工进度,墙体模板采用86系列全钢定型大模板,设计如下: a.大模板结构型式 面板为6mm厚热轧平板,横边楞及横肋为[8#槽钢,间距300 mm,竖边框为80×8角钢,构造竖肋为-60×6扁钢,模板竖楞为双[10#槽钢。最大间距1100 mm。 为方便施工并保证混凝土成型效果,大模板侧边采用企口设计,模板面板缩进边框30mm,阴阳角模、插板面板伸入边框28mm。穿墙螺栓为锥形φ30,方便螺杆拆除,螺栓沿层高布置四道,第一道螺栓距地250 mm,以

办公楼安全施工组织设计安全施工方案下载

目录 第一章:工程概况 第二章:基坑防护及安全措施 第三章:脚手架设计及搭设方案 第四章:模板支撑方案及安全性验算 第五章:现场临时用电设计、安全用电技术措施第六章:安全制度及安全保证措施

安全施工组织设计安全施工方案 第一章工程概况 一、工程概况: 本工程是由朔城区建筑工程公司承建的北城社区卫生服务中心改扩建工程,位于馨园小区内,建筑面积为2713平方米,砖混结构,无地下室,地上四层,设计基础埋深为-2米,结构复杂,外装饰为中级装饰,施工难度大,各分项工程量大,工期紧,抗震要求属于7度设防。 第二章基坑防护安全措施 一、土方开挖: 1、土方开挖: 本工程设有地下室,基底标高-4.000米,采用机械挖土,一次挖至距基底300MM处,余土由人工配合清挖清底版修整边坡、沟槽等,留够符合回填质量的土方后弃土全部外运至垃圾场。基坑挖好后请甲方及有关部门验槽合格后方可进行基础施工。 二、基坑安全防护措施 1、该工程地基为戈壁土,土质稳定,基底-3.100米按施工规范要求的放坡系数进行放坡和留够工作面即可。 因该工程工期紧,因特别注重基坑防护,并按要求进行围栏,可供施工用的场有限,除按以上要求放坡外,均需要对基坑进行围栏,禁止大型车辆在基坑边通行。距坑边3米范围内严禁堆放材料。 2、对车辆通行拐弯处的基坑边,围栏上应有警示标志,夜晚加强照明,做好警示。 第三章脚手架设计及搭设方案 一、脚手架搭设 (一)搭设方案选择: 1、楼体防护,采用随主体升高立单排钢管外脚手架挂设全封闭安全网。网用密目网挂设。每步架高1.2米,立杆间距1.5米,水平杆间距1.7米,剪刀撑的搭设和长度不小于1米,扣件不少于3个。 其搭设顺序:

高层住宅模板施工方案模板

高层住宅模板施工 方案

一、工程概况 本工程建筑物地上建筑总长约为64.95m, 总宽约为18.25m, 建筑结构高度为90.45m。主楼地下三层, 地上30层。主要建筑功能: 地下一层为储藏室, 地下二层、地下三层为汽车库, 地上为住宅。建筑面积约为38939m2, 其中地下建筑面积约为11934m2, 地上建筑面积约为27005m2。 建筑层高: 主楼地下三层为4.8m, 地下二层为3.5m, 地下一层为2.8m; 地上1~30层均为3.0米。结构类型: 高层主楼剪力墙结构, 地下车库框架结构; 基础形式: 主楼筏板基础; 地下车库独立基础、条形基础。 二、模板施工方案 1、施工准备 ( 1) 柱模 柱模采用定制18厚木胶板结合60×80方木龙骨。采用Φ48钢管并采用扣件进行紧固, 间距为500。 ( 2) 梁模板 梁侧模、底模亦采用18厚木胶板, 结合50厚松方木为龙骨, 梁底板下支撑横楞及支撑系统选用φ48钢管, 其间距为500, 梁侧模加固亦采用钢管。( 3) 楼板模板 本工程楼板模板材料采用18厚木胶板, 结合60厚松方木为龙骨, 横楞及支撑系统均选用φ48钢管, 支撑立杆间距为纵横1000, 本工程楼板厚度为180mm、120mm、100mm。地下车库-6.35m层板厚度为250mm、150mm、120mm, -1.50m层板厚度为250mm、 160mm等。

( 4) 墙板模板采用50×70木枋做背楞, φ48钢管做横楞, φ14对拉螺栓间距@400进行固定, 钢管斜撑。对拉螺栓长800mm, 中间焊止水片, 止水片3mm 厚、尺寸40×40mm, 两端加焊2cm短钢筋固定模板。 2、作业条件 ( 1) 确立本工程支模的区段划分。根据各工程结构形式、特点及本工程施工堆放场地, 合理确立模板工程施工的流水区段, 以减少模板投入, 增加周转次数, 以均衡工序工程的作业量。 ( 2) 支模前必须对轴线、模板线进行预检、水平控制标高引侧到预留插筋或其它过渡引测点。 ( 3) 柱子、墙钢筋绑扎完毕后, 办好隐蔽验收手续方可支模。 ( 4) 支模前对工人进行技术交底, 熟悉施工图纸。 3、施工方案 ( 1) 柱模板安装方案 ○1施工流程 搭设柱安装梁→柱模板安装就位→检查对角线、轴线位置→安装钢管及加固扣件→全面检查校正→群体固定。 ○2施工要点 a柱模板吊装前, 必须先检查柱模板上下口截面、对角线偏差, 加固材料的数量及紧固程度, 检查柱筋是否有碍柱模的套装。 b、当整体柱模安装于基准面上, 模板下口扶线后, 用钉子将四面柱模边接, 再用钢管结合加固扣件进行加固, 边加固边校正其柱边线及柱模垂直度。 C、由于梁柱模板分两次支, 因此待柱模拆除后, 再安装好柱镶头模板, 以便

住宅小区建筑群模板工程的施工方法

住宅小区建筑群模板工程的施工方法 住宅小区建筑群模板工程的施工方法提要:严格控制拆模时间,常温下墙体模板要求拆除时强度不小于,即混凝土浇筑完毕12h左右。顶板模 物管手册 住宅小区建筑群模板工程的施工方法 1、概述 考虑结构形式及施工缝的留设,各楼分别配模如下: 地上部分:1号楼分别配置1套D户型、3套c户型的大模板;5号楼配置2套A户型的大模板;6号楼配置1套A户型的大模板;7号楼配置2套F户型的大模板。地下部分:1号楼采用木模,分别配置同样施工段的木模;5号、7号楼设备层采用大钢模施工;6号楼车库按九个流水段,分别考虑按6号楼主体范围内和车库范围内两个部分配模,车库配置一个流水段的木模板分别流水,主体范围内同样配模流水。 2、模板设计: 底板模板:底板周边模板采用砖胎模。 地下结构的顶板模板采用12mm厚竹胶板和50mm×100mm木方拼装成的木模。木模接缝采用硬拼。 地下竖向模板考虑结构变化较多,采用钢模成本较高,决定采用12mm厚竹胶板现场硬拼拼装。 地上部分为全现浇剪力墙结构,内外墙模板全部采用大钢模,楼板模板采用由12mm 厚釉面竹胶板和50mm×100mm木方拼装成的木模。 楼板模板支撑采用碗扣架,间距控制在~以内。 电梯井模板地下采用木模板全部在现场加工,地上采用伸缩定型筒模。 门窗采用现场木模加工,为保证四角方正,采用角钢夹具(L75×50×6)包角。 3、模板施工: 模板拼缝及模板下口处采用海绵条进行塞缝,保证不漏浆。 夏季模板采用乳化油性脱模剂。脱模剂使用前必须经项目技术负责人认可。 为防止门洞顶部过梁产生下垂和两侧移位、胀模现象,应根据门洞尺寸,在门洞四角加设足够的支撑。 楼梯踏步模板采用木模板,现场加工。 4、模板拆除: 严格控制拆模时间,常温下墙体模板要求拆除时强度不小于,即混凝土浇筑完毕12h 左右。顶板模板拆除必须待同条件养护混凝土试块达到设计强度的75%~100%(根据结构跨度确定,并经技术负责人同意后方可拆除)。 模板的拆除应符合下列规定: 侧模:在混凝土的强度能保证其表面及棱角不因拆除模板而受损坏后方可拆除,拆模时混凝土强度应不小于。 底模:应在混凝土强度达到下列要求后,才能开始拆模见表5-2 5、模板质量验收标准: 材料质量标准: (1)钢材技术性能必须符合《碳素结构钢》的要求。 (2)竹胶板、木胶板技术性能必须符合《混凝土模板用胶合板》的要求。 模板安装质量标准: 必须符合《混凝土结构工程施工及验收规范》及相关规范要求。

砖混结构模板施工方案1

襄垣县富阳循环工业区付村新区办公楼、6#、7#、8#、9#、10#、11#楼工程模板专项施工方案 编制: 审核: 河南红旗渠建设集团有限公司有限公司

模板施工方案 一、工程概况及编制依据 1.工程概况 本建筑物为筏板基础砖混结构,外墙厚度为370mm,内墙厚度为240mm,局部内隔墙120 mm。混凝土等级分类:基础为C30,±0.000以上受力构件为C25, 墙体采用煤矸石烧结砖,砂浆强度等级为Mu7.5、Mu10砂浆,砌筑砂浆地上部分为混合砂浆,地下部分及120隔墙为水泥砂浆。 2.编制依据 《混凝土结构设计规范》GB50010-2002中国建筑工业出版社《木结构设计规范》GB 50005-2003中国建筑工业出版社 《建筑施工手册》第四版中国建筑工业出版社 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99中国建筑工业出版社 本工程施工图纸、本省有关文件 二.材料设备要求 1、木方(厚度为60~80mm),镜面板(91.5 mm×183 mm),阴、阳角模,连结角模。 2、木楔、支撑(钢管)、扣件、螺纹顶、铅丝(12~14号),隔离剂等。 二.作业条件 1、弹好墙身+50cm水平线,检查砖墙(或混凝土墙)的位

置是否符线。办理预检手续。 2、构造柱钢筋绑扎完毕,并办好隐检手续。 3、模板拉杆如需螺栓穿墙,砌砖时应按要求预留螺栓孔洞。 3、检查构造柱内的灰浆清理:包括砖墙舌头灰,钢筋上挂的灰浆及根部的落地灰。 三.操作工艺 工艺流程: →→ 1、支模前将构造柱圈梁处杂物全部清理干净。 2、支设模板 (1)、构造柱模板: A.砖混结构的构造柱模板,可采用木模板。可用一般的支模方法,为防止浇筑混凝土时模板鼓胀,影响外墙平整,用木模贴在外墙面上,并每隔1米以内设两根拉条,拉条与内墙拉结,拉条直径不应小于φ20。拉条穿过砖墙的洞要预留,留洞位置要求距地面30cm开始,每隔1米以内留一道,洞的平面位置在构

某新建办公楼安全文明施工方案

**办公楼工程 安 全 文 明 施 工 方 案 编制人: 审批人: 编制日期: 年月日

安全文明施工方案 1、工程概况 本工程为XXX市新建办公楼,位于*,占地面积140.91 m2,总建筑面积1098.5m2,共为6层,首层层高3.6m,标准层层高3.3m,建筑高度22.65m,框架结构。由XXX建筑设计研究院设计,XXX监理公司监理,合同工期132日历天。质量要求合格。 2、文明施工管理制度 2.1建立"文明工地"领导小组,健全以项目经理具体领导、各作业班 组具体落实的管理网络,增强管理力量。 2.2全面开展创建文明工地活动。加强施工人员文明施工意识,对职工进行 文明施工教育,并由专职人员举办文明施工讲座,宣传文明施工准则,提高每 一位员工文明施工意识。 2.3施工区域与非施工区域严格分隔,施工现场挂牌施工,施工人员佩卡上 岗。 2.4项目部与进场施工的队伍签订文明施工协议,建立健全岗位责任制,将文明施 工责任落到实处,提高全体人员的文明施工自觉性与责任感。 2.5严格按照区文明工地标准的要求,并结合工地的实际情况,制定文明施 工细则,按其要求文明施工。管理小组对各班组定期检查,随时抽检,逐项打 分,综合评比,进行奖惩。 3 、文明施工措施 3.1现场围墙 3.1.1施工现场采用封闭式砖砌围墙,围墙砌筑材料:MulO 多孔砖,M5 混合砂浆砌 筑,具体做法按“围墙、铁门效果图”。围墙用240㎜厚墙,2.5米高,砖柱间距为3米。 3.1.2围墙外侧应按普通抹灰,刷白可用防水腻子涂刷。围墙出现损坏应及时 修复,过于陈旧应予翻新。

3.1.3围墙外侧应进行美化,采用多样化、艺术化围墙。要求用广告色涂彩, 或采用广告布装饰,并要书写工程建设主题各方面的名称,宣传标语。 3.1.4施工现场出入口必须设置大门,大门宽6.2米,门柱高 4.3m,门柱断面尺寸0.5m ×0.5m。门柱上书写安全生产、文明施工及创优保信誉等与企业管理内容有关的宣传标语。大门必须设置门头,门头要设置企微。 3.2封闭管理 3.2.1施工现场进出口设置铁门,并涂刷红丹防锈漆与蓝色面漆。铁门具体做法按“围墙、铁门效果图”,施工现场设置一个进出口。 3.2.2施工现场大门要设门卫室,并专职门卫人员和门卫制度。门卫人员要佩戴统一袖标。进入施工现场人员(管理人员和作业人员)要佩戴统一制作的工作卡(上岗卡)。内容应包括:单位、姓名、照片、职务(职称)等。工作卡、袖标统一按提供的样品制作。 3.2.3对现场人员安全帽实行分色管理。其中管理人员戴标有公司名称的红色安全帽,作业人员戴黄色安全帽,特殊工种戴白色安全帽,监理人员戴蓝色安全帽。 3.3施工场地 3.3.1开工前,施工场地进出口地面必须铺设宽6m以上的混凝土路面,并与场内路网相接,可在适当位置设置洗车槽与沉淀池。生活区、办公区必须铺设宽2m以上的混凝土路面,要求形成路网并与作业区路网相连。 3.3.2工程基础完工后,必须二次平场,并在建筑物周边和主要通道上铺设混凝土。经有关人员审批后,才能进行上部施工。建筑物周边混凝土硬地坪必须结合外架垫层一次成活,并制作混凝土排水沟和沉淀池,与场内排水主管相连。主要交通道路要求铺设宽4m以上的路面,并形成环场道路,连接作业区、生活区和出入口。 3.3.3材料堆放场、木工加工场、搅拌机、合灰机及垃圾堆放场等生产区域必须设置混凝土硬地坪,并与场内道路相连。搅拌机、合灰机必须设置混凝土排水沟、沉淀池,并与场内排水主管相连。 3.3.4围墙内地面除按上述要求进行全面硬化之外,还有非硬化地面的,要求进行平整、绿化,不留死角。 3.4材料堆放 3.4.1建筑材料、构件、机具要按施工总平面图划定的区域堆放整齐,要挂定型化的标牌,标牌内容应包括:名称、规格、品种、进场时间检验状态及结论等。

住宅楼模板工程施工方案

模板工程施工方案报审表工程名称:豫联花苑小区15#住宅楼

目录 1. 编制依据………………………………………………………… 2. 工程结构概况…………………………………………………… 3. 施工准备…………………………………………………………. 3.1 技术准备……………………………………………………….. 3.2 材料选择………………………………………………………… 3.3 中小型机械需用计划…………………………………………… 3.4 模板加工及堆放……………………………………………….. 4. 模板工程施工方法………………………………………………. 4.1 统一要求…………………………………………………………. 4.2现浇梁板柱模板施工…………………………………………….. 5. 模板的拆除………………………………………………………… 6. 模板制作、安装技术措施………………………………………… 6.1进场模板质量标准………………………………………………… 6.2 模板安装质量要求………………………………………………... 6.3 其他注意事项……………………………………………………… 7. 质量通病及预防措施……………………………………………….. 8. 材料节约措施……………………………………………………….. 9. 成品保护…………………………………………………………….. 10. 安全、环保、文明施工…………………………………………....

模板工程施工方案 一、编制依据 1.1 施工合同 河南洛汭房地产有限公司与中国六冶机械化工程公司签署的《豫联花苑小区15#住宅楼工程施工合同》。 1.2 施工组织设计 《豫联花苑小区15#住宅楼工程施工组织设计》。 1.3施工图纸(详见表1-1) 图纸一览表表1-1 1.4主要规程、规范(详见表1-2) 表1-2 规范一览表 本工程为豫联花苑小区15#住宅楼工程,本楼为三单元六层砖混结构,建筑主体高度19.85m;房屋总长度64.50m。基础采用钢筋混凝土条形基础,楼层主体为钢筋砼构造柱及砖砌体混合结构,构造柱锚入条形基础内,与条形基础

高层住宅小区模板专项施工方案

目录 第一节编制依据 (2) 第二节工程概况 (2) 第三节施工准备 (2) 第四节方案选择 (3) 第五节模板安装及拆除 (8) 第六节质量保证措施 (11) 第七节安全措施 (13) 第八节模板工程设计计算书 (14) 一、墙模板的计算 (14) 二、柱模板的计算(600×600、1000×1000) (22) 三、梁模板的计算(250×700、300×700、900×1200) (38) 四、板模板的计算 (110)

第一节编制依据 《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)中国建筑工业出版社; 《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002)中国建筑工业出版社; 《建筑施工计算手册》中国建筑工业出版社; 《建筑施工手册》第四版中国建筑工业出版社; 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001)中 国建筑工业出版社。 另外参照本工程施工图纸及施工组织设计编制本施工方案。 第二节工程概况 ×××工程总建筑面积为36664.27m2。结构形式:框架-剪力墙结构。本建筑物主要由三栋主体结构加上裙楼部分连接而成,±0.000以下为一层,地面以上二十四层;结构层高:-1层3.0m、1层4.2m、2层5.4m、3层以上为标准层3.0m。 第三节施工准备 1、技术准备 (1)组织施工技术人员在施工前认真学习技术规范、标准、工艺规程,熟悉图纸,了解设计意图,核对建筑和结构及土建与设备安装专业图纸之间的尺寸是否一致。 (2)编制模板施工方案,对施工班组进行技术交底。 (3)对施工人员进行安全和技术交底,合格后方可上岗。 2、材料准备计划(详见表3-1) 周转材料计划一览表表3-1

办公楼模板施工方案

办公楼模板施工方 案

良盛家饰品(厦门)有限公司生产厂房及配套设施 模 板 工 程 施 工 方 案 审批: 审核: 编制: 四川省泸州市长江建筑工程有限公司厦门分公司 10月28日 目录

一、工程概况 二、模板工程施工方法 (一)模板安装工程施工方法 (二)模板拆除 三、模板与支撑体系图 四、模板与支撑体系的验算 (一)、模板及支撑设计验算 (二)、板模及支撑计算 (三)、梁模及支撑计算 (四)、柱模及柱箍计算 (五)、楼梯 (六)、其它截面尺寸的构件 五、模板工程质量安全技术措施 (一)模板施工的安全管理措施 (二)模板的钢管支撑体系安全管理措施 (三)施工用电安全管理措施 (四)做好“三宝”、“四口”与“五临边”的防护措施(五)木工机械的安全管理措施 一、工程概况

本工程良盛家饰品(厦门)有限公司生产厂房及配套设施——办公楼综合楼工程,建设地点在厦门市杏林区东孚工业区一期,总建筑面积为2256.10m2,钢筋砼框架结构,三层,建筑总高度为15.75M,基础为柱下钢筋砼独立基础,模板选用优质九夹板,木枋为(50×100)松木,支撑系统采用扣件钢管支撑体系,模板现场配制。 二、模板工程施工方法 模板工程是保证工程结构外形尺寸的关健,也是创优良工程必要的条件需根据实际受力状况对模板、横楞、支撑等系统进行计算和配制,须保证模板体系有足够的强度、刚度和稳定性。安装前应根据不同标高进行翻样、预制。要注意转换处的要求,同时要全力配合安装工程要做好预留,予埋及设备安装的敷设构件、线管、吊钩等一系列工作。 (一)模板安装工程施工方法 1)、模板及支撑材料:板模采用1830×915×18 mm夹板,木方采用50×100mm截面2米长,钢管采用D48×3.5系列。 2)、材料配备用量:模板配备,柱按一套、梁板按二套模板的投入量进行周转,可满足施工进度及施工规范、规程及地方标准要求。 3)、柱模安装:先在基础面或楼板面弹出柱轴线、轮廓线,再安装预制好的柱模,在柱钢筋验收后进行安装,安装时就位后临时固定,检测平面定位、垂直度后再最终固定,柱模板底部在对侧双面预留20厘米高、通长清扫口,在浇柱砼前进行封闭。 4)、梁板模安装:先搭满堂脚手架、铺梁底木方及底模、安装梁侧模、铺板底木方、铺板模板,再检查梁的平面位置、梁板标高、截面尺寸,

框架结构办公楼施工方案和技术措施

成都XXXXXX保安用房及武警用房和110变电站迁建辅助综合楼工程 施 工 组 织 设 计 编制单位:四川XXXX工程有限公司 编制: 审核: 日期:二0一零年四月十二日

目录 一、施工组织设计..................................... 错误!未定义书签。综合说明................................................... 错误!未定义书签。第一节编制说明以及编制依据.............. 错误!未定义书签。第二节施工组织设计编制原则.............. 错误!未定义书签。第三节工程概况........................................................................... 错误!未定义书签。第一章施工组织机构..................................................................... 错误!未定义书签。第一节组建精干高效的项目管理机构 . 错误!未定义书签。第二节奋斗目标及机构组成.................. 错误!未定义书签。 一、质量目标....................................... 错误!未定义书签。 二、工期目标....................................... 错误!未定义书签。 三、安全目标: ................................... 错误!未定义书签。 四、环境保护和文明施工目标:........... 错误!未定义书签。 五、团结合作目标................................ 错误!未定义书签。 六、项目施工管理人员职责.................. 错误!未定义书签。 七、公共安全应急领导小组.................. 错误!未定义书签。 八、施工组织管理机构高效运转保障措施.... 错误!未定义书签。 第三节机构管理重点 .............................. 错误!未定义书签。第二章施工工期及进度计划 ................... 错误!未定义书签。

金海湾海宸住宅普通模板施工方案模板

金海湾海宸住宅普通模板施工方案

模板施工方案 一、编制依据 1、惠州金海湾海宸住宅工程施工图及相关设计变更、洽商记录 2、本工程《施工组织设计》 3、公司质量、环境和职业健康安全管理体系, 编号: Q/CSCEC46/M00- .版本: B 4、工程所涉及的主要的国家或行业规范、规程、标准、法规, 地方法规 GB50204- 混凝土结构工程施工质量验收规范 GB50300- 建筑工程施工质量验收统一规范 GB50010- 《混凝土结构设计规范》 GB50009- 《建筑结构荷载规范》 JGJ128- 《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》 JGJ33- 建筑机械使用安全技术规程 JGJ80-91 建筑施工高处作业安全技术规程 JGJ59-99 建筑施工安全检查标准 《建筑工程模板施工手册》 JGJ 74- 《建筑工程大模板技术规程》 二、工程概况 惠州金海湾海宸住宅工程由惠州市海宸置业有限公司投资兴建, 由北方—汉沙杨建筑工程有限公司设计, 惠州市工程建设监理有限公司监理, 中建四局第六建筑工程有限公司负责施工。本工程总建筑面积85972.14平方米( 地上71535.04平方米、地下14437.1平方米) , 酒店地下一层地上9层, 酒店立面造型别致曲线优美, 整体长253米、宽27米至38米不等, 地下层高为4.7米, 一层、九层层高为5.1米, 二层层高为6.1米, 三~七层层高为3.3米, 八层层高为4.5米; 主体结构形式为框架结构。

各部位截面尺寸见下表: 三、模板方案的确定 3.1、模板体系概要 本工程酒店部分质量目标为鲁班奖工程。为保证主体结构混凝土质量要求, 模板设计与施工是工程的关键之一。因此模板方案的确定必须考虑以下几点: 1、模板及其支架的结构设计, 力求做到结构要安全可靠, 造价经济合理; 2、在规定的条件下和规定的使用期限内, 能够充分满足预期的安全性和耐久性; 3、选用材料时, 力求做到常见通用、可周转利用, 便于保养维修; 4、结构选型时, 力求做到受力明确, 构造措施到位, 升降搭拆方便, 便于检查验收; 5、模板及模板支架的搭设, 还必须符合JCJ59-99检查标准要求, 要符合省文明标化工地的有关标准; 6、特别对地下墙柱模板安装、顶板与梁阴角处做法、外墙外模模板体系、梁柱节点等特殊部位模板的设计、制作和安装质量要严格控

单位多层砖混结构办公楼工程施工组织设计

某单位多层砖混结构办公楼工程施工组织设计 一、施工概况 1、工程特征 (1)工程概貌 本工程为某公司的办公楼,位于××市郊××公路边,除门厅部分为现浇钢筋混凝土半框架外,皆采用砖混结构。总建筑面积为6262m2。要求4月1日开工,在本年12月底竣工,总工期9个月,日历工期225天,实际工期353.5天。 (2)建筑设计 本工程为L型,南北方向长61.77m,东西方向总长为39.44m,该建筑物大部分为五层,高18.95m,局部六层,高22.45m,附楼(F—L轴)带地下室,在11轴线处有一道温度缝,在F轴线处有一道沉降缝。室内地面除门厅、走廊、试验室、卫生间、后楼梯、踏步为水磨石面层外,其他皆采用水泥砂浆地面。室内装修主要采用白灰砂浆,外喷106涂料,室外装饰以马赛克为主,窗间墙为干粘石,腰线、窗套为贴面砖。散水为混凝土一次抹光。 (3)结构设计 基础埋深1.9m,在C15素混凝土垫层上砌条形砖基础,基础中设钢筋混凝土地圈梁,实心砖墙承重,每层设现浇混凝土圈梁;内外墙交接处和外墙转角处设构造柱;除卫生间、洗室采用现浇板外,其余楼盖和层面均采用预制钢筋混凝土多孔板,大梁、楼梯及挑檐沟均为现浇混凝土构件。 2、自然条件 (1)地形地质 施工现场已经平整。天然地基承载力为150kN/m2,地下水位在地表下4—5m,无侵蚀。

(2)主要气象 施工期间主导风向偏东,雨季为6、7月份,冬季为12月至第二年1、2月份。 二、施工方案的选择 1、施工程序与施工流向 (1)施工程序与各部分工程的施工顺序 本工程的分部工程划分及施工程序为:基础→主体→屋面→内装饰→外墙 装饰及室外 基础工程的施工顺序:挖土方→垫层→砌基础→混凝土基础→回填土 主体工程的施工顺序:脚手架→扎构造柱钢筋→砌砖墙→柱、梁、板、楼 梯支模→浇柱混凝土→扎梁、板、楼梯钢筋→浇梁、 板、楼梯混凝土→吊装楼板(含楼板灌缝)→拆模 屋面工程的施工顺序:找平层→隔气层→保温层→找平层→防水层→保护 层 内装饰工程的施工顺序:天棚、内墙抹灰→安装门窗→玻璃油漆→墙面喷白→楼地面 外墙装饰及室外工程的施工顺序:外墙面装饰→台阶散水 (2)施工段的划分与施工流向 基础工程:分为3段,1—11轴线为第一段,11—22轴线为第二段,F—L轴线为第三段,由南向北流水施工。 主体工程:与基础施工相应,1—5层每层分为3个施工段,地下室只有F—L轴线部分有,记为1个施工段,第6层只有11—22轴线部分有,记为一个施工段,共17个施工

框架办公楼脚手架搭设专项安全施工方案

框架办公楼脚手架搭设专项安全施工方案 集团企业公司编码:(LL3698-KKI1269-TM2483-LUI12689-ITT289-

框架办公楼脚手架搭设专项安全施工方案一、工程概况 本工程位于西郊某公司,是一栋五层框架办公楼,根据现场实际情况,编制总高度为25米的外脚手架,密目网围护。 二、搭设材料 1、搭设脚手架全部采用ф48mm,壁厚3.5mm的钢管,悬挑型钢采用16#工字钢,其质量符合现行国家标准规定。 2、脚手架钢管的尺寸、横向水平杆最大长度2.2m,其它杆最大长度为6.5m,每根钢管的最大质量不小于25KG。 3、钢管表面平直光滑,无裂缝、结疤、分层、错位、硬弯、毛剌、压痕和深的划痕。 4、钢管上严禁打孔,钢管在便用前先涂刷防锈漆。 5、扣件材质必须符合《钢管脚手架扣件》(GB15831)规定。

①新扣件具有生产许可证,法定检测单位的测试报告和产品质量合格证。对扣件质量有怀疑时,按现行国家规定标准《钢管脚手架扣件》(GB15831)规定抽样检测。对不合格品禁止使用。 ②旧扣件使用前,先进行质量检查,有裂缝、变形的严禁使用,出现滑丝的螺拴进行更换处理。 ③新、旧扣件均进行防锈处理。 6、脚手片用毛竹脚手片,无发霉、腐蚀。 7、密目式安全网必须有建设主管部门认证的产品。 三、地基与基础 1、脚手架地基与基础的施工,根据脚手架搭设高度,原土或回填土必须事先进行夯实,(地基能承受0.8kg/c㎡的压力)后用C20砼浇筑厚度大于10cm硬化,2m平面沿杆基础周边位置,基础和能承受上澡结构荷载。 2、脚手架底面标高高于自然地坪50mm

3、立杆基础外侧设置截面20cm×20cm的排水沟。 四、脚手架设计尺寸 1、脚手架底步距为2m,其余每步为1.8m。 2、立杆纵距为1.5m,横距为1.2m。 3、踢脚杆、防护杆从第二步起设置分别为0.3m和平共处2m,顶排防护栏不少于二道,高度分别为0.9m、1.3m。 4、剪刀撑设置为间距为9m(6跨)一排剪刀撑。 5、连墙杆件设置为竖向每层、水平向为四跨。 五、纵向、横向水平杆、脚手板、防护栏杆、踢脚杆 1、纵向水平杆设置在立杆内侧,其长度不小于3跨。纵向水平杆接长采用对接扣件连接,交错布置,两根相邻纵向水平接头设置相互错开不小于500mm,各接头中心至最近主节点的距离不大于纵距的1/3。

住宅楼模板工程施工方案

模板工程施工方案报审表 工程名称:豫联花苑小区15#住宅楼 致:郑州广源监理咨询有限公司 我方已根据施工合同的有关规定完成了模板工程施工方案的编制,并经我单位上级技术负责人审查批准,请予以审查。 承包单位(章): 项目经理: 日期:2007. 6. 12监理工程师审查意见: 监理工程师: 日期:

目录 1. 编制依据………………………………………………………… 2. 工程结构概况…………………………………………………… 3. 施工准备…………………………………………………………. 3.1 技术准备……………………………………………………….. 3.2 材料选择………………………………………………………… 3.3 中小型机械需用计划…………………………………………… 3.4 模板加工及堆放……………………………………………….. 4. 模板工程施工方法………………………………………………. 4.1 统一要求…………………………………………………………. 4.2现浇梁板柱模板施工…………………………………………….. 5. 模板的拆除………………………………………………………… 6. 模板制作、安装技术措施………………………………………… 6.1进场模板质量标准…………………………………………………

6.2 模板安装质量要求………………………………………………... 6.3 其他注意事项……………………………………………………… 7. 质量通病及预防措施……………………………………………….. 8. 材料节约措施……………………………………………………….. 9. 成品保护…………………………………………………………….. 10. 安全、环保、文明施工………………………………………….... 模板工程施工方案 一、编制依据 1.1 施工合同 河南洛汭房地产有限公司与中国六冶机械化工程公司签署的《豫联花苑小区15#住宅楼工程施工合同》。 1.2 施工组织设计 《豫联花苑小区15#住宅楼工程施工组织设计》。 1.3施工图纸(详见表1-1) 图纸一览表表1-1 1.4主要规程、规范(详见表1-2)

住宅清水样板间施工方案

鹅羊山住宅小区二期C标段样板房施工方案 一、基本情况 鹅羊山住宅小区二期C标段,总共7栋,总建筑面积约167468平方米。 分地下和地上两部分,地下1层30326.9m2,地上26层和31层,最低建筑高度82.00米,最高建筑高度97米。 其中C1、C2栋分B、C户型,C3栋为B户型,C5.6.7.8号栋均为A户型。根据甲方要求和本标段的实际情况,我单位计划各栋号在第二层施工一层砌体样板间,其中在C7号栋施工一个A户型的清水样板间。 二、样板房主要内容 1、砌体样板间±0.000以上外墙和卫生间墙采用MU10烧结页岩多孔砖(容重≤16.4KN/m3)、M5水泥砂浆砌筑。±0.000以上其它部位的填充墙采用MU10烧结页岩多孔砖(容重≤16.4KN/m3)、M5混合砂浆砌筑。外墙厚200,分户墙厚200,厨厕墙厚200或120,水电竖井墙厚120,楼梯间墙厚200、电梯井墙厚200或150。商业墙厚:外墙厚240内墙厚240(120)。基施工严格按照砌体施工方案组织施工,其它各专业配合做好预留预埋工作。 2、清水样板间在砌体样板间的基础上再进行如下事项的施工。 2.1混合砂浆内墙面:15厚1:1:6水泥石灰砂浆;5厚1:0.5:3水泥石灰砂浆。(已做40厚无机保温砂浆外墙内保温的墙面不再做混合砂浆内墙面) 2.2厨卫防水砂浆内墙面:20厚1:2水泥砂浆掺入水泥用量5%的防水剂,分三次抹灰即每抹灰一遍收水时压实一遍。 2.3磁漆(合成树脂)内墙:(用于架空层、平台、入口平台、门厅、候梯厅、楼梯间、前室(阳台)、走道。 2.4面砖外墙:12厚1:3防水砂浆,掺入水泥用量5%的防水剂;刷素水泥浆一遍;8厚聚合物水泥砂浆;95×45面砖,1:1水泥砂浆勾缝。

相关文档
相关文档 最新文档