目前,电网建设为避免重复降压,结合负荷密度和变电站供电半径等指标,将电网建设地区分为可适当发展、限制发展和不发展35千伏电网三类。负荷密度低或偏远山区,10千伏供电半径超过10公里并且5年内没有规划新建110千伏变电站的情况下,可适当发展35千伏电网;目前负荷密度较低,但远景经济发展预期较快的地区限制发展35千伏电网;其它地区不发展35千伏新增供电能力。本文旨在通过分析35千伏电网规划及工程设计要点,提出改进措施,进而提高工作效率和工作质量。

1 35千伏变电站设计要求

1.1 对于新、扩建35千伏变电站总体要求

从完善电网结构、提高供电能力角度考虑,对县域交界地区、经济欠发达且发展潜力较小的农业地区,若5年内没有规划新建110千伏变电站且10千伏供电半径在10公里以上,可适当增加35千伏变电站布点。对于突增点负荷,供电要求紧迫,通过校核周边110千伏变电站供电能力和供电半径,确定采用10千伏供电能力不足,而新建110千伏变电站进度难以保证的情况,允许建设35千伏变电站。对于采用10千伏线路供电距离较长,影响电能质量和供电可靠性的情况,若5年内该区域内没有规划110千伏变电站而远期又需要110千伏布点的,可以按照110千伏变电站规模,先行建设35千伏变电站满足用电负荷需要,待将来负荷达到一定水平,将35千伏变电站升压为110千伏变电站。

1.2 35千伏配电网系统设计

对于新增工业项目或电源项目的建设进度、供电/并网方案应进行详细论述,尤其涉及目前较为普遍的新能源电厂、余热电厂以及光伏电厂并网项目,应按最大运行方式下对其潮流及并网所涉及的变电站进行设备短路容量校验;对于单纯的变电站新、扩建项目,首先应考虑采用10千伏供电,对于10千伏供电确实无法满足要求的,应相近论述周围电网现状及存在的问题。

2 变电工程主要设计原则

2.1 电气主接线设置

配电网工程典型设计10kV配电站房分册(终稿)

(2016年版) 国家电网公司配电网工程 典型设计 10kV配电站房分册 2016年3月

目录 第一篇总论 ...................................................................................................................................................................................................................... 错误!未定义书签。 第1章概述.............................................................................................................................................................................................................................. 错误!未定义书签。 第3章典型设计依据 .............................................................................................................................................................................................................. 错误!未定义书签。 第4章技术原则........................................................................................................................................................................................................................ 错误!未定义书签。第二篇10KV开关站典型设计 ............................................................................................................................................................................................ 错误!未定义书签。 第5章10K V开关站典型设计总体说明................................................................................................................................................................................... 错误!未定义书签。 第6章10K V开关站典型设计(方案KB-1) .......................................................................................................................................................................... 错误!未定义书签。 第7章10K V开关站典型设计(方案KB-2) ........................................................................................................................................................................... 错误!未定义书签。第三篇10KV环网室典型设计 ............................................................................................................................................................................................ 错误!未定义书签。 第8章10K V环网室典型设计总体说明................................................................................................................................................................................... 错误!未定义书签。 第9章10K V环网室典型设计(方案HB-1) .......................................................................................................................................................................... 错误!未定义书签。 第10章10K V环网室典型设计(方案HB-2)........................................................................................................................................................................ 错误!未定义书签。 第11章10K V环网室典型设计(方案HB-3) ...................................................................................................................................................................... 错误!未定义书签。第四篇10KV环网箱典型设计 ............................................................................................................................................................................................ 错误!未定义书签。 第12章10K V环网箱典型设计总体说明................................................................................................................................................................................. 错误!未定义书签。 第13章10K V环网箱典型设计(方案HA-1) ........................................................................................................................................................................ 错误!未定义书签。 第14章10K V环网箱典型设计(方案HA-2)........................................................................................................................................................................ 错误!未定义书签。第五篇10KV配电室典型设计 ............................................................................................................................................................................................. 错误!未定义书签。

20190617配网工程集中作业安全质量管控指导意见

配网联合集中作业安全管控指导意见 本部各部门、公司各单位: 为梳理配网联合集中作业安全管控流程,提高配网联合集中作业现场安全管控质效,确保配网联合集中作业安全有序实施,特编制本意见。 本意见中配网联合集中作业是指同一作业线路(含同杆并架)作业人员达到50名及以上的作业(以下简称集中作业)。 一、指导思想 坚持以提升供电可靠性为主线,以“严控预安排停电,压降故障停电”为重点,以《生产作业安全管控标准化工作规范》为准则,强化配网停电管理和过程管控,提高安全管理标准,压缩停电次数与时间,全面提升优质服务水平。 二、工作目标 采用“一停多用”原则,合理分配施工力量,减少停电时户数,提高用户供电可靠性。杜绝集中作业期间人身、电网、设备安 全事件的发生。 三、组织及职责 集中作业应建立协调机制,负责集中作业的组织、管理、协调及作业现场安全质量管控等工作。应设总协调人、现场协调人、工作负责人、小组负责人。 总协调人一般由设备运维管理单位副经理及以上人员担任,

负责配网集中作业期间安全工作的组织领导,协调与施工单位的现场管理情况。 现场协调人一般由施工单位主要负责人担任,视作业单位及作业现场实际情况可设1名或若干名,负责各自作业现场的安全工作重点、危险点及预控措施布置情况,协调各小组间的作业情况。 工作负责人由经考试合格书面批准的人员担任,视作业单位及作业现场实际情况可设1名或若干名,履行《电力安全工作规程》(配电部分)规定的安全职责。 小组负责人由经考试合格书面批准的人员担任,视作业现场实际情况设立,履行《电力安全工作规程》(配电部分)规定的安全职责。 四、工作要求 (一)作业超前谋划 为确保集中作业安全顺利开展,应提前完成以下准备工作:一是依据集中作业总工作量,明确集中作业人数、提前准备所需的物资、施工机具及安全工器具;二是对存在劳务分包的集中作业,应提前签订劳务分包安全协议,明确双方安全责任和义务。三是设备运维管理单位提前对特种作业人员取证情况、体检情况、工伤保险、意外伤害保险办理等情况进行审查;四是联系属地政府及用户进行征占地协调工作,避免发生阻挠施工情况;五是要求各作业小组之间合理划分作业区域,明确作

配网工程典型设计电气部分编制说明

配网工程典型设计(电气部分)编制说明 1. 总的部分 本典型设计为湖北省电力公司配网工程电气部分,主要以系统内户内式结构10kV开闭所、公用配电室、户外环网箱、户外公用箱式变电站和路灯箱式变电站设计对象。本次典型设计阐述了各类开闭所和配电室的特点,并总结归纳了多种常见的电气接线方案,并针对不同型式分别绘制出电气一次部分电气配置接线图和平、断面图。本着功能合理、布置紧凑、造价适宜的原则,开闭所及配电室均按无人值班设计 对开闭所与配电室的土建提出了相关技术要求,同时对各种设计型式进行经济指标控制,作出工程投资估算。 2. 设计依据 2.1 设计依据性文件 湖北省电力公司《关于印发〈湖北省电力公司配网技术经济原则〉的通知》(鄂电配[2005] 号); 2.2 主要设计标准、规程规范 GB50053-1994 10kV及以下变电所设计规范 GB50052-1995 供配电系统设计规范 GB50062-1992 电力装置的继电保护和自动装置设计规范 GB50227-1995 并联电容器装置设计规范 GB50217-1994 电力工程电缆设计规范 1 / 14

GB50260-1996 电力设施抗震设计规范 GB50011-2001 建筑物抗震设计规范 GB50229-1996 火电发电厂与变电所设计防火规范 GBJ16-1987 建筑设计防火规范(修订本)(2001年版) DL/T5222-2005 导体和电器选择设计技术规定 DL/T5136-2001 火力发电厂、变电所二次接线设计技术规程 DL/T5137-2001 电测量及电能计量装置设计技术规程 SDJ5-1985 高压配电装置设计技术规程 NDGJ96-1992 变电所建筑结构设计技术规定 GB 50003-2001 砌体结构设计规范 以上设计标准、规程规范若有新的版本,按新版本执行。 3. 实施型式使用说明 3.1设计对象 实施型式设计对象为湖北省电力公司系统内户内式结构10kV开闭所、公用配电室;户外环网箱;户外公用箱式变电站和路灯箱式变电站。 3.2使用方法 实际工程使用实施型式时,需要结合工程具体情况,按照施工设计内容深度的要求补充照明、接地等内容。 2 / 14

配网工程建设安全质量标准化管理探究 俞文

配网工程建设安全质量标准化管理探究俞文 发表时间:2018-05-11T17:09:52.107Z 来源:《电力设备》2017年第36期作者:俞文 [导读] 摘要:由于配网工程涉及范围广、数量多、规模小,但是涉及项目复杂、电压等级要求低、参与单位水平良荞不齐、工程质量难以把控,而其带来的问题又会导致缺陷及隐患,对电力安全造成影响。与此同时,也因为配网工程的这种特点,所以对管理技术的提高,容易达到立竿见影的效果。 (国网福建大田县供电有限公司福建 366100) 摘要:由于配网工程涉及范围广、数量多、规模小,但是涉及项目复杂、电压等级要求低、参与单位水平良荞不齐、工程质量难以把控,而其带来的问题又会导致缺陷及隐患,对电力安全造成影响。与此同时,也因为配网工程的这种特点,所以对管理技术的提高,容易达到立竿见影的效果。目前,有人根据工程阶段,按照前期设计、施工方案、人员培训、验收竣工等环节进行管理优化;也有的根据工程中的关键因素按照人员、材料、机械、方法和环境进行控制。为了适应配网工程的特点,标准化管理是统一质量的保证,接下来应考虑的是如何保证标准化管理的落实到位和优化。 关键词:配网工程建设;安全质量;标准化管理 引言 配网工程是国家基础设施工程的一部分,配网工程也是一项高难度、高度专业的复杂工程,从前期的规划与设计,到施工建设的监督与监管,再到竣工后的运行维修都存在一定的安全隐患问题,任何一个环节如果未能妥善监督与管理都可能影响工程质量,影响配网工程的安全、可持续运行,配网的输配电功能无法深入发挥,影响供电企业的经济收益。对此,必须强化配网工程建设安全质量的标准化管理,严格依照规程和标准将安全质量管理贯彻于配网工程建设的始终。 一、配网电力工程存在的主要问题 1、安全问题 随着配网电力工程的投资力度不断扩大,自身的水平也在不断提升。但到目前为止,配网电力工程仍存在着环节不够规范化和具体化的问题,很多工作没有按规定的要求进行,使得规定浮于形式、流于表面。在配网电力工程工作中,当一个环节出现问题时,就会对接下来的工作造成极大的困扰。比如由于工作人员缺乏安全意识导致配电时带电作业,会导致配网电力工程中出现大量事故。工作人员缺乏相关专业知识和实践能力,使自身不能对突发的风险作出有效反应,造成难以挽回的损失。 2、质量问题 在配网电力工程中的质量问题主要集中在以下方面:首先,材料和工程出现不匹配,材料和金额不匹配的状况,在工艺方面不能与配电系统的要求有效结合在一起。比如在技术上不能很好的控制二次电缆走向,对铺设现场没有做好细致的勘探,导致在配网电力工程投入使用后出現谐波干扰严重的问题。 二、配网电力工程的质量管理标准化 1、做好施工准备 确定了配网电力工程设计方案后,需要在施工开始前做好准备工作,包括人员、材料、设备、照明、通风、安全设施等各个方面。 1.1 需要明确设置质量控制点,质量控制点设置的是否合理对配电电力工程的施工质量具有决定性影响,全面分析影响施工质量的各种因素,采取有针对性的预防措施,是开展质量管理的前提。 1.2 准备基础设施,即人员配备和材料、机械配置,严格筛选专业技术人员,普通操作人员可就近雇佣;准确统计材料的数量和种类,加强对电气设备和施工材料的质量管理,选择性能良好、质量可靠的设备和材料是提高工程整体质量的基础。 1.3 确保施工技术参数和施工程序的科学合理,如需应用新施工工艺及技术时,必须对其可行性进行详细分析研究,从而保证顺利进行工程施工。 1.4 严格进行技术交底,技术交底工作的质量是保证配网电力工程质量的重要影响因素,对工程施工具有指导作用,是施工人员树立质量意识、充分掌握设计图纸、把握关键技术的前提和基础。 2、明确操作标准与检查标准 往往电力安全事故的发生都是由于操作工人未能明确操作流程,不能规范自己的操作而造成的,因此要使工人树立安全意识,明确操作标准与操作流程,提高自身的思想素质以及专业素质,学习国家规定的文件,例如安全生产方面相关的法律法规及有效文件。电力公司也要加大管理力度,严格规范管理操作流程及操作的标准化。在准备阶段的过程中要贯彻落实所有的质量管理检查工作,对于周围地理环境,工程的物资采购以及人员配置等各个方面要认真研究分析并且提供紧急事故发生时的处理办法的备案,采取相应的预防的措施,加强相关技术交底工作的相关管理,从而完成准备工作。在施工过程中也要遵循国家的法规标准,注重施工工序的管理与质量监督,对于工程要采取自己监督,他人监督,互相监督的基本方法,每个阶段都应该进行一次验收及检查,除此之外,在施工过程中应该不时地进行抽查,相关的电力企业也应该明确并且使用统一的验收标准,最后在配网电力工程竣工的时候要进行完整的质量验收,施工部门要首先进行检验,然后质检部门要进行综合检验,在监理复检的过程中有问题要及时上报,工程上的质量缺陷及安全隐患等都需要及时上报然后记录,使各个部门能够明确责任的划分,提高检查的工作效率。这样分层检查,分阶段检查验收更能行之有效的对配网电力工程起到预期的验收效果,而不会再让检查这一环节流于形式化。 3、控制施工过程 质量管理工作是决定配网电力工程整体施工质量的主要因素,因此在实施过程中,应当严格依照国家相关标准、规章以及质量管理工作要求,对施工工序进行更加严格谨慎的管理,并且要进一步明确施工环节的质量管控基准。可以将质量管理工作具体分为前期、中期以及后期三个阶段:在施工前期,工程的管理人员应当先编制出详细的质量控制点设置表,及时交送施工部门、勘察设计部门以及业主进行进一步审批,并在审批通过之后将其妥善保存起来,作为工程质量管控与竣工验收的重要依据;在施工中期,这一阶段相关人员要在工程的每个工序进行过程中,完成对施工质量控制点的评价与抽检,对正在进行的和已经结束的工序进行监督与检验,在施工单位完成自检环节后,需要由监管人员负责对现场工作进行检查与监督,并且要形成文字记录以及数码照片;在施工后期,这一阶段要依据国家制定的统一的基准,严格执行工程验收工作,此外还要将电力工程区分为分项工程、分部工程以及分单位工程几个部分,进行逐层排查。

配网标准设计说明书.doc

说明书目录 1、设计依据 2、工程概况 3、地形、土质及汽车及人力运距 4、线路路径简述 5、主要工程量 6、防雷接地 7.施工注意事项 8. G4层精细化工艺施工图册 9. 工程现场照片 1.设计依据(依据不同工程进行编写) 1.1 深圳供电局有限公司2014年中低压配电网项目可研-设计单位捆绑招标(罗湖区、盐田区)(第一标段)广州建交(公)中字[2013]第[3235]号项目中标通知书; 1.2 国家标准《电力工程电缆设计规范》(GB50217-2007); 1.3 《南方电网公司10kV和35kV配网标准设计》(V1.0版); 1.4 中国南方电网有限责任公司企业标准《中国南方电网城市配电网 技术导则》; 1.5 《深圳电网标准化应用工作指导意见(试行)》(201 2.10); 1.6 《深圳供电局有限公司配网安健环设施标准》(201 2.04); 1.7 《深圳中低压配电网规划设计技术原则(试行)》(2013.07); 1.8 盐田供电局、惠州电力勘察设计院有限公司等相关人员对本工程现场的实地勘察。 2.工程概况(结合项目可研设计,进行深化) 2.1现状分析: (1)网格情况介绍 a、属于YTMS0004网格,网格特性为发展,地理位置位于梅沙街道,以环梅路---艺海路---万科东海岸---环碧路合围的区域内,主要为盐坝高速隧道、盐田梅沙医院、梅沙幼儿园、盐田外国语学校及万科东海岸等负荷负荷,嘉长源项目、梅沙幼儿园项目建设中,

预计用电负荷新增约10000kVA; b、网格目标接线为:三供一备接线,主供线路为梅沙站F4站(装机容量10660kVA)、梅沙站F7站(装机容量10420kVA)、东部华侨城站(装机容量10000kVA),备用线路盐田港站FA;近期三供一备接线,主供线路为梅沙站F4站(装机容量10660kVA)、梅沙站F7站(装机容量10420kVA)、梅沙站F14(装机容量2800kVA),备用线路盐田港站FA。(2)网格内现状线路及用电负荷 梅沙片区为深圳滨海旅游度假区,十二五重点发展总部经济,完善旅游配套设施,片区现状仅由一座110kV梅沙站供电,10kV线路缺少同其他变电站间的联络,当梅沙站检修、故障停电时,梅沙片区的供电压力相对非常大,影响该片区的供电可靠性; a、梅沙站F7(装机容量10420kVA,年最大电流值162.03A,高限报警值441A)主供万科东海岸居民用电; b、梅沙站F4(装机容量10660kVA,年最大电流值116.28A,高限报警值441A)主供盐田体育馆、盐田外国语学校、梅沙医院及居民用电为主; c、梅沙站F14(装机容量2800kVA,年最大电流值49.2A,高限报警值441A)主供盐坝高速隧道,同盐田站F17联络; d、梅沙站F4同梅沙站F1、16、盐田站F4等线路均有联络,供电片区不明确,转供电复杂;梅沙站F8主供万科会议中心与梅沙站F7联络,跨片区供电。 e、盐田站F17(装机容量8000kVA,年最大电流值169.35A,高限报警值441A)主供北山工业区; 2.2存在的主要问题: a、梅沙变电站现状10kV线路缺少同其他变电站间10kV线路的联络,变电站母线停电不可转供; b、线路存在跨规划区域供电的情况,且线路联络比较复杂; c、为非标准接线方式,不可完全转供电; 2.3解决措施: a、由盐田港变电站新出10kV线路至北工环开转接北工环开至哨坝环开的电缆同梅沙站F14联络; b、新建组网环开,将梅沙站F4、梅沙站F7、梅沙站F14改接入新建组网环开形成“三供一备”标准接线,线路实现可转供,满足N-1校验。 详见《网架完善前、后系统接线图》和《完善后线路路径图一~三》。 3.地形、土质及汽车及人力运距(不同地区的运距布一样,不同工程的地形是有差距的) 本工程位于盐田区,地形为100%平地,土质为100%坚土。自水贝材料站至施工现场,汽车平均运距为25km,人力运距为0m。退料至观谰仓库汽车运距为50km。 4.线路路径简述(依据电缆的走向,详细描述电缆具体的敷设路径、方式) 第一回电缆由盐田港站新出线沿深盐路东侧电缆管沟敷设,至北山道,穿原有管横过北山道,于北山道北侧破复龙船花、勒杜鹃、白蝴蝶等花坛灌木、人行道及公共租赁自行车存放点埋管敷设,转接北工环开至哨坝环开的电缆;第二回电缆,原有海语东园至桥头环开电缆于原有中间头处解口同新建电缆中间头驳接沿闻檀路电缆管沟敷设至梅高环开,接入梅高环开,梅高环开更换为四单元。及公共租赁自行车存放点等,开工前施工单位需同相关部门申报施工许可。 工程需要北山道北侧破复龙船花、勒杜鹃、白蝴蝶等花坛灌木、人行道详见《完善

浅议10kV配电网的规划设计及工程管理 魏超

浅议10kV配电网的规划设计及工程管理魏超 发表时间:2019-08-07T11:18:31.127Z 来源:《基层建设》2019年第11期作者:魏超陈程 [导读] 摘要:自我国改革开放以来,我国的经济建设速度处于不断上升的态势,在大家的生活水平不断提高的情况下,对于用电体系的请求也不断提高,这一点在县级城市中体现的最为显着。 国网伊犁供电公司新疆和田 835000 摘要:自我国改革开放以来,我国的经济建设速度处于不断上升的态势,在大家的生活水平不断提高的情况下,对于用电体系的请求也不断提高,这一点在县级城市中体现的最为显着。为了改进这一疑问,就必须对配电网网架构造和中压配电网构造方面进行必定的改动。 关键词:10kV配电网;规划设计;工程管理 一、10kV配电网规划设计的要点 1.1线路的选择 在针对10kV配电网进行规划设计之初,应该首先针对配电网的起始点和终点进行科学的选择,并且优化配电线路。对线路的选择,是后期会直接影响到中压配电网的造价成本的重要因素之一,同时为了保证适应不同地区的发展规划,减少后期的迁移工作,在线路的选择过程中应该尽量规避较长的距离,以更短、更便捷的线路为选择的背景条件。同时,在针对杆塔进行位置选择的时,需要综合考虑不同区位的已存条件,减少破坏,并且为后期的维护修理工作留好余地,最终选择一条经济可行的线路设计。 1.2杆塔的设计 在10kV配电网设计中进行杆塔设计的时,首先需要确定具体的地理位置,是对于工程质量和成本都至关重要的因素。并且为了后期保证电力运输中受到过多障碍物的阻碍,杆塔之间的距离也需要进行实地考察注意。在具体的杆塔位置、高度和杆塔型号都已经确定后,需要电力工作人员对于杆塔和线路的搭配性进行综合的考察和审核,其内容包括:杆塔的使用背景、杆塔的运行条件、绝缘子串之间的安全空隙、杆塔的架空地线以及导线的运行情况等。并且在具体的设计中要具体考虑区域的地形地貌,例如在山地等较为复杂的区域,要保证架空地线的悬垂角在科学合理的范围内,避免后期使用中出现问题。 1.3机电的设计 以电力系统以及具体工程施工的背景条件为基础,推算出最合适的导线型号和规格,并且在具体的设计过程中,需要重点考虑导线的电气性特点和机械性能,标明设备的安全性能和最大负荷等具体的数据指标。在具体的操作中,需要电力工作人员利用导线力学的原理,绘制出特性曲线,并且针对不同温度情况下而导致的不同导线设弧垂值,也需要以具体的数学形式体现,为后期的使用者提供具体的数据参考。电力工作者需要参考最符合情况的组装方案,综合考虑到区域的特性对于导线会产生的影响,以及未来的使用问题。 1.4气候因素 气候因素也是配电网在规划设计中需要重点考虑的因素之一,除了不同区域的具体地形地貌,其次影响较大的客观因素就是气候,并且是一种不确定较强的因素。在具体的配电网规划设计中,建议电力工作人员最好使其不要经过气候气象环境较为复杂或者容易出现极端恶劣天气的区域。而在具体的操作中,应该保证线路的参数值是能够有效抵抗区域的天气,例如冰雹、大风、暴雨、高温等,需要具体计算不同天气会产生的最坏影响。 1.5导线的选型工作 在具体的导线选型过程中,需要工作人员针对不同的工程要求以及未来的使用要求进行具体选定。并且在具体的导线选型工作中,必须提前进行计算,检验导线的型号和规格质素。可以通过假设最极端承受、损耗的背景下,对于导线的性能进行有效的说明,为后期的工作者提供生动形象的参考。另外,在配电网的规划设计中,导线的具体性能说明是能够保证导线力学原理的,而且能够通过利用不同条件来选择配电线路的假设参数取值大小。 1.6防震方面的设计 在具体的配电网工程建设和使用的过程中,经常会遇到不同程度的震动,因此,在根据不同区域进行配电网的规划设计工作中,需要重点对防震要求表现出重视。可以在规划设计中具体结合区域的风速因素、架空高度、档距等,并且需要具体考虑不同区域的特性和条件,考虑设计出最佳的合理线路。并且在设计结束后,需要进行针对防震工作的具体的检测和审核,最终选择配电网综合效应最佳的规划设计,为后期的正常可靠运行打下基础。 二、10kV配电网的工程管理 2.1项目招投标管理 加强招投标管理,有助于从源头上控制10kV配电网工程的质量。相关部门必须对投标企业的资质、信誉以及技术水平等进行全面的调查和衡量,并从工程施工成本以及具体建设需求的角度出发,科学的选择投标企业,为10kV配电网工程成本控制和工程质量的提升奠定良好的基础。值得注意的是,在招投标的过程中,相关部门必须严格遵守我国的《招标投标法》,确保承包商、监理和设计单位的资质完全符合工程建设需求。 2.2项目合同管理 在严格遵守我国《合同法》的基础上,同包商、监理和设计单位签订施工合同,合同中应对甲乙双方的责任和义务进行明确的描述,确保实际施工中,各个主体的工作有据可依[1]。相关管理人员应深入施工现场,对各个施工主体履行合同的现状进行观察,为提升施工安全性、保证工程质量奠定良好的基础。 2.3项目进度管理 保证工程进度,对于提升工程质量、创造更多的经济效益具有直接影响。在10kV配电网工程建设过程中,应从工程整体入手,对各个施工环节进行明确的划分,同时根据每一个施工环节的特点,有针对性的制定进度计划,在保证工程质量的基础上,确保工程可以按期完工。进度计划应有施工单位和设计单位共同进行编制,从而有助于施工方更加明确施工过程中所需的技术措施,并加深对设计图纸和意图的了解。在提升进度管理质量的过程中,相关管理人员必须在各个环节施工前,对该环节施工质量、技术措施、安全责任等进行明确,确保工程能够顺利完工;同时应加大现场管理力度,通过充分的组织协调工作,确保各个施工环节的顺利开展,为保证工程进度奠定良好的

北京电力公司配网五统一技术标准(设计篇)配网开闭站配

前言 按照国家电网公司统一要求,北京电力公司积极开展了10kV开闭站站配电室的典型设计工作,按照国家电网公司的模块化设计要求,结合北京电网高可靠性供电要求的特点,在总结北京电力公司多年配电网设计经验的基础上,组织设计单位、配电专家和运行单位共同编写了《10kV开闭站配电室典型设计》。 典型设计内容包括设计细则和模块化设计方案。设计细则中在明确接线方式、设备选型原则的基础上,重点考虑了站内照明、通风、消防、设备标识等标准化的要求,将北京电力公司红旗站要求落实到典型设计中;在模块化设计方案中,除采用了典型的双电源接线方式外,还考虑了解决老旧开闭站重载问题的三电源开闭站接线方式;为提高供电可靠性,解决因系统波动和倒闸操作给居民造成的停电问题,在朝阳供电公司开展低压合环倒闸操作试点工作的基础上,规范了低压合环的详细技术要求,为此项工作的推广创造了条件。 《10kV开闭站配电室典型设计》作为北京电力公司开展配电网设计工作的规范性文件,今后新建配电网工程必须严格按照典型设计进行,若有不符合典型设计的内容必须由公司典型设计工作小组进行审核,并经过公司生产技术部的确认,也请公司所属各设计单位和各供电公司的技术人员在实际工作中严格把关,保证典型设计的有效执行。 10kV开闭站配电室典型设计工作在公司领导的高度关注下,通过设计单位历时半年多的努力,并经过公司配电专家和各供电公司技术人员的认真审核,以及很多退休老专家的亲身参与和言传身教,再此一并表示感谢! 批准人:王风雷 领导小组成员:牛进苍、郭建府、刘磊、陈强、卢立君 顾问:王颂虞、郭鹏武 编写小组成员:陈国峰、李勤、阎林妹、孙守龙、官志勇、高天佐、陈尚、贺缨、罗春、马磊、马晓东、杨洋、 陈庆来、赵治国、马友军、杨宏声、王国纯

国家电网基建〔2011〕1515号(国家电网公司关于进一步提高工程建设安全质量和工艺水平的决定)

国家电网公司文件 国家电网基建〔2011〕1515号 国家电网公司关于进一步提高工程建设安全质量和工艺水平的决定 各分部,华北电网公司,各省(自治区、直辖市)电力公司,国网直流建设分公司,国网交流建设分公司,国网新源公司,国网能源公司,国网信通公司,中国电科院,经研院,安能公司,中电装备公 司,中兴公司: 为了建设世界一流电网,以电网建设质量的提升促进公司发展质量的提升,公司各单位要进一步提高认识、更新理念,坚持安全质量第一,实施“质量强网”,提高安全质量目标,建立健全工程建设安全质量监督与管理工作机制,落实合理工期、合理造价、合格队伍对安全质量的保障,强化基建安全管理,加强规划设计、设备材料、施工工艺、工程验收等关键环节的质量管控,强化目标考核与责任追究。现就进一步提高工程建设安全质量和工艺水平,作出如下决定。 一、深刻认识提高工程建设安全质量和工艺水平的重要意义 1.提高工程建设安全质量和工艺水平,是落实国家质量强国战略的必然要求。当前质量强国已经成为国家战略,工程质量是衡量一个国家质量总体水平的四大主要指标(产品质量、工程质量、服务质量、环境质量)之一,公司的工程建设规模巨大、影响深远,关系国计民生,其建设质量是国家工程质量整体水平的组成部分,进一步提升公司工程建设安全质量和工艺水平,是公司落实国家质量发展总体要求的重要体现。 2.提高工程建设安全质量和工艺水平,是促进公司发展质量提升的必然选择。随着资源环境对公司发展的约束作用不断显现,要进一步转变公司发展方式,就必须在进行体制机制创新的同时,进一步突出强调发展的质量。工程建设安全质量和工艺水平是工程建设项目的安全性、可靠性、耐久性、经济性等各项指标的综合反映,关系到员工安全健康和履行社会责任,关系到公司“两个一流” 企业愿景的实现,是电网本质安全的保障,是公司发展质量在工程建设阶段最主要的体现形式,是对公司发展质量的重要支撑。 3. 提高工程建设安全质量和工艺水平,是吸取近期国内重特大事故

10kV配电典型设计

山东电力集团公司农村中低压配电工程 改造升级典型设计 (中压配电工程) 《山东电力集团公司农村中低压配电工程改造升级典型设计》编委会主编:××× 副主编:赵宝光刘国生郑西乾 成员:李强商峰常建张立新吕尊堂孙振海王占超范宣彪××××× 山东电力集团公司配电室部分典型设计工作组 牵头单位:潍坊供电公司 成员单位:山东青州格鲁科电力咨询设计有限公司 成员:张吉春李伟李东王海滨 山东电力集团公司变压器台架部分典型设计工作组 牵头单位:泰安供电公司 成员单位:东平县供电公司新泰市供电公司 成员:张勇陈莉崔庆波 山东电力集团公司箱变部分典型设计工作组 牵头单位:青岛供电公司 成员单位:胶州市供电公司胶南市供电公司 成员:王宏德赵鹏王焕军郭章迅

序 1998年开始,全国范围内对农村电网进行了第一、二期农网改造。在实施农网建设改造过程中,严把设计关,统筹规划,精心设计,经过实践,形成了适合本地特点的设计模式,但是建设标准不统一。12年过去了,国内外形势发生了很大变化,现代农业迅速发展,家用电器全面进入农村,农村用电量快速增加。农网改造还有死角,并且部分已改造的电网又出现了不适应问题。 为加快农网改造升级工程的启动和实施,集团公司农电工作部组织有关技术人员,在全面调研的基础上,结合山东农网实际,研究制订了《山东电力集团公司农村中低压配电设施改造升级技术原则(试行)》,明确了我省本次农村中低压配电设施改造升级的总体要求和设计思路,从高压配电线路、高压配电设施、低压配电线路、低压户表、无功优化补偿等方面提出了具体的技术要求和标准,为农村中低压配电网改造升级工程的实施提供了强有力的技术支撑。 按照国网公司在新一轮农网改造升级工作中积极采用“三通一标”的要求,为了及时总结各地的先进设计成果,进一步做好我省农网改造升级工作,统一建设标准,规范工程管理,确保工程质量,以规范指导我省农网改造升级中低压项目的建设工作,我部组织编写了这套《山东电力集团公司农村中低压配电设施改造升级典型设计》,并且在改造工作中推广使用。 为了使典型设计的内容具有经济性、可靠性、先进性和规范性,我部集中各地设计模式的优点,参照《国网公司典型设计》,组织有关人员编写了适合山东电网中低压项目的典型设计,并且组织多次设计审查会,反复修

浅谈配网工程建设安全质量标准化管理 罗沉

浅谈配网工程建设安全质量标准化管理罗沉 摘要:配网工程是国家基础设施工程的一部分,配网工程也是一项高难度、高 度专业的复杂工程,从前期的规划与设计,到施工建设的监督与监管,再到竣工 后的运行维修都存在一定的安全隐患问题,任何一个环节如果未能妥善监督与管 理都可能影响工程质量,影响配网工程的安全、可持续运行,配网的输配电功能 无法深入发挥,影响供电企业的经济收益。对此,必须强化配网工程建设安全质 量的标准化管理,严格依照规程和标准将安全质量管理贯彻于配网工程建设的始终。 关键词:配网工程建设;质量标准化 前言 近年来,电力安全生产系统已经得到了逐步地加强,但是仍然有许多的问题 和不足存在于电力安全生产的管理系统中。因此,我们在对于安全生产的管理中,要实现对电力配网工程的管理最大化,就应该紧密结合时代发展,结合新的理论 知识,逐渐建立起符合市场经济的管理理念,另外也要不断优化电力配网施工现 场的管理工作,提高员工的积极性,既保证了施工质量也确保了工作效率,给企 业带来可观的经济效益。 一.配网工程建设存在的安全隐患 1.安全管理筹备不周,方法落后 配网工程建设从前期工程设计到施工都应该紧密贯彻安全理念,工程勘察与 设计环节应该预测可能出现的安全危机、质量隐患,从而为工程施工安全防范做 好准备,将安全隐患控制在萌芽状态,从源头上减轻其危害。然而,参建方由于 安全意识不强,安全管理工作不到位,实际的工程建设与施工缺少科学的预测与 筹备,例如:参建方忽视配网工程所处环境,无视配网建设可能面临的多种不可 抗力因素的威胁,淡化安全防范与灾害预防等,再加上缺少健全完善的安全质量 管理制度,缺少先进科学的方法,安全监管人员监管不到位等,最终导致安全质 量管理无法切实展开。 2.相应的工作人员的重视度不高 在目前的配网工程施工的过程之中,电力企业的部分的项目负责人和管理的 人员以及安全监理的人员等的一些安全管理人员对于在配网工程之中存在的安全 管理的重视性不够,而对于最重要的安全问题有了忽视的心理,在施工中的安全 管理问题一定要加强重视。如果安全观念在施工人员施工的过程之中普遍的存在 就会导致在对于安全管理的问题产生大意和不重视的心理,比如在电力的紧急抢 险维修的过程之中,对于参与配网工程施工的单位的安全管理资质把控不严格, 导致了在工程之中的安全问题频频发生。 3.设计过程及技术文件存在缺陷 设计文件及技术文件是施工、运行、检修的指导文件,其质量和深度直接影 响着后续工作的整体质量,应该得到重视。然而,由于配网工程规模小、数量多,其设计过程容易存在赶工期、审查流程缺失、资质不全以及图纸套用而导致的设 计质量不过关,深度不足的问题,同时,也可能由于人力不足而没有因地制宜地 对工程进行设计优化。还有一种人为出现的缺陷,则是由于在设计过程中可灵活 处理的部分,由于设计单位不同设计理念不同,而造成多个配网工程中设计标准 不统一的情况。 4.前期规划不合理

广东电网公司10kV配网工程标准设计

广东电网公司10kV配网工程标准设计(电缆线路部份) 佛山选型标准 1 电缆应用范围 1)技术上难以解决的严重腐蚀地段; 2)易受热带风暴袭击的沿海地区主要城市的重要供电区; 3)大城市中心区、高层建筑密集地区、重要的商业繁华路段; 4)新建住宅小区、公寓、办公楼、商业楼、厂房等建筑; 5)对供电可靠性有特殊要求,需使用电缆线路供电的重要用户; 6)电网结构调整需要或运行安全的原因; 7)城市规划和市容环境不能通过架空线,又具备电缆敷设条件的地区; 8)重点风景旅游区; 9)污秽严重地区。 2 电缆型式与截面选择 1)最大工作电流作用下的缆芯温度,不得超过电缆使用寿命确定的允许值。 2)最大短路电流在其短路时间内产生的热效应,应满足电缆热稳定要求。 3)回路最大工作电流作用下的电压降,不得超过该回路压降允许值。 4)10kV电缆应选用阻燃铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆,型号为ZRYJV-8.7/15kV。5)电缆标称截面大于400 mm2的回路或电缆敷设于水下时,宜选取用单芯电缆,金属铠装选用不锈钢带材料,金属屏蔽应采用铜丝屏蔽构成。 6)电缆标称截面小于或等于400mm2应选取用三芯电缆;金属铠装选用钢带铠装,金属屏蔽应采用铜带屏蔽构成。 7)电缆须采取防蚁措施,电缆的防蚁性能应满足GB1951.38根据实验群体法达到1级蛀蚀等级。 8 )电力电缆金属层必须直接接地。交流系统中三芯电缆的金属层,应在电缆线路两端和中间接头等部位实施接地。. 3 电缆附件的选择与配置 电缆附件分为终端和接头两种类型,均采用全冷缩电缆附件。 1)终端(包括户内户外两种) a) 终端的出线杆与电缆铜导体之间应采用压接方法连接,终端各部分的机械强度应能耐受因电缆的负荷变化而产生的末端推力而不致损坏。 b) 户外终端应采用防水型。 c) 终端内的绝缘填充剂及密封剂,应与电缆及终端内的其它绝缘材料相容。 2)接头 a) 接头中的导体应连接良好,满足正常运行及短路运行要求。 b) 接头宜采用整体预制型或组合预制型结构,与电缆绝缘外径的配合,应保证足够的紧固力。 c) 中间接头应有密封良好的外金属保护套或铠装带,外保护套应具有与电缆外护套相同的绝缘水平并能承受一定的机械外力。 3)电缆敷设

配网线路典型设计

配网线路典型设计 配网线路典型设计是基于自主CAD平台开发,配网线路典型设计吸收了基层配网设计人员的要求以及各省的标准设计为基础进行开发并采用最新C/S架构可以实现协同设计、权限管理;同时有助于规范设计、提高工作效率并实现配网设计及造价成果的生成,最终实现配网管控一体化。 编制依据: 1.《中国南方电网公司10kV配网典型设计 2011年版线路部分》 2.《湖南省电力公司农网10kV及以下配网工程通用设计》2010版 3.《江西省农网工程标准设计》 4.《江苏省农网工程标准设计》 5.《河北省农网工程标准设计》 6. 20kV及以下配电网工程预算定额(2009) 7. 配网材料2009价 8. 其他省份的设计标准正在更新中..... 适用范围:10kV及以下电压等级的架空线路、电缆敷设设计,电力管井、路灯线路,配电室等业务。

使用对象:承担10kV及以下电压等级设计的供电局市、区、县设计室;施工单位;承担线路检修维护任务的线路工区、农电工区等。 配网线路典型设计在规范配网设计、提高效率、缩短设计周期、降低工程造价等方面起到了很好的作用,是城网、农网改造、建设新农村的强有力工具。结合目前各省制定的典型设计,将其镶嵌在软件中作为样例在设计中使用,再结合实际工程进行适当和必要的调整,从而形成规范的合格的设计成果。 软件应用计算机辅助设计技术、组件技术对配电工程设计过程进行辅助及指导,设计人员通过绘制线路图,选择相关杆型,插入组装图,软件就能自动形成各种设计成果,如:杆塔明细表、工程量统计表、设备和材料明细表、配电线路和小区电缆设计、断面图、预算文件等。 系统特点: 1. 软件系统功能的配置是完全基于配网线路典型设计的。支持多种方式灵活(快捷设计、批量修改)、便捷的进行电杆、线路、杆塔等各种电力设备的绘制。支持通过坐标、各种测量设备(导入CAD图、导入GPS数据)数据直接导入进行绘制、同时支持档距转角方式绘制。涵盖中低高压、20kV,10 kV, kV等。涵盖导线、架空线路、电缆、管井、隧道等。 2. 为了快速出图,提高出图效率、开发了图形编辑模块,