文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 水电站生产运行管理方案

水电站生产运行管理方案

水电站生产运行管理方案
水电站生产运行管理方案

水电站生产运行管理方案

一、生产运行管理在水电站安全生产中的作用

⑴实行专业化的管理,提高水电站安全生产水平。

⑵提高水电站的运行效率,改善电站后经济运行水平。

⑶提高电站的设备完好率和自动化水平,减轻运行人员劳动强度。

⑷提高生产人员技术水平,降低事故率。

根据本站情况,重点抓好与生产运行相关的组织管理、生产管理、检修管理、技术管理和安全管理等几个方面的工作。

二、生产运行管理的组织机构

1、生产运行管理的组织机构

由于电站是并入电网运行的,业务上必须接受和服从电力系统值班调度员的统一指挥。根据业主的经济利益和安全生产要求,必须培养精干的队伍和建立健全的管理机构,符合电力系统运行的要求。

根据本站的规模以及自动化水平的程度来确定站、班组的二级管理体系。

各值班员行政上接受站长领导,在运行等技术关系上执行系统调度员的调度命令。

根据本站的情况不再设检修班组,站长负责组织运行人员负责电站内外,机电设备的日常维护、检修和保养。所需材料和工具由业主负责提供。

2、值班人员任务

值班人员在值班时间内对设备运行事务负责,并严格按照规程、制度及上调新来调度员的要求,进行生产活动和运行工作。其具体任务是

①按照交接班制度有关规定,接班人员必须提前15分钟进入厂房,由交接班人员介绍运行情况,并由

三、建设生产运行管理的各种制度,并组织实施

除遵守国家统一颁发有关法规和行业主管部门统一颁发的规程制度外,结合电站实际和管理经验,建立、健全和遵守各项规章制度,包括

1、设备运行规程

它是运行操作、监视和定期检查维护的依据

2、设备检修规程

制定各类设备的检修规程,以规范设备的检修工艺、技术要求、验收标准。

3、安全管理规程

为了运行在值班时能确保人身以及设备安全,电站遵照DL408-1991的规定,结合本站实际制定本水电站的安全工作规程。

4、岗位职责制

水电站的管理跟其他企业一样,岗位责任制是管理的基本制度,管理工作要靠人来进行、指挥和操作。

5、交接班制度

运行人员必须严格遵守交接班制度,交接班手续的好坏、彻底与否与安全经济发电有密切的关系,同时分清事故责任带来的不便。

6、巡回检查制度

巡回检查的目的是为了及时发现设备的不正常运行状况,并及时处理,防止事故的扩大,并对设备的运行状况做到心中有数。

7、设备缺陷管理制度

及时发现并排除设备缺陷,保证所有设备处于完好状态,是保证安全生产的基础,是所有运行人员及管理人员必须做好的工作。

8、操作严与操作监护制度

操作严是根据电站的实际操作制定,是防止误操作的重要保证

监护制度是我国发电运行普遍实行的一种基本制度,也是机组人员配置的重要依据。

9、工作与制度

运行或备用设备以及影响设备运行的检修工作都凭工作票进行,一切未经允许即在设备上工作的情况,值班人员有权制止。

10、运行值班人员的法规

运行值班人员在运行值班时,应明确肩负的重任,自觉遵守现场纪律,电站根据实际制顶。

四、电站的安全管理

电站必须形成自上而下的安全生产监督网,在上级安监部门的领导下,根据

企业本部、电站、设立的班组组成本站三级安全管理网络。

1、开展安全检查和安全管理工作

①召开定期性安全例会

②开展定期性的安全大检查

③开展安全培训活动及定期考试内容

④建立安全统计数据记录

2、作好事故调查分析与统计

从事故总结经验,吸取教训,根据生产规律研究制定预防事故的有效对策。

3、编制预防事故措施计划

预防事故措施计划是以消除电站可能发生事故的不安全因素为对象,为内容制定的。

五、电站的生产管理

生产管理根据业主要求,制定统一的符合检修规划,根据来水情况力争多发电发好电。

㈠运行方式的管理

在符合安全、经济、合理的原则下

①减少水力损失

②合理的进行水位调整

③合理选择机型及合理配套机组

④开展经济运行,合理进行机组调配,使机组尽量在最佳效率区运行

㈡检修计划的编制

电站设备检修是提高设备健康水平,使设备经常处于良好的工作状态,保证安全、经济、满发、稳发的重要措施。

1、年度检修计划内容

①检修项目。列出名称等

②检修性质。分为事故检修和计划(正常)检修

③所需要的主要工具和仪表

④检修时所消耗的材料和备品备件

⑤进度安排和完成计划的措施

2、编制计划预算

根据检修内容和备品备件的数量提出预算由业主定夺

小型水电站运行与管理

小型水电站运行与管理 发表时间:2016-07-07T11:28:06.863Z 来源:《基层建设》2016年7期作者:何海珍 [导读] 本文主要针对小型水电站的运行与管理展开了探讨,通过结合具体的工程实例。 兴宁市合水水库管理处广东兴宁 514500 摘要:本文主要针对小型水电站的运行与管理展开了探讨,通过结合具体的工程实例,对小型水电站中主要的设备、10kV高压线以及引水系统等方面的运行管理作了详细的阐述和系统的分析,以期能为有关方面的需要提供参考借鉴。 关键词:小型水电站;运行;管理 小型水电站作为水利建设中的重要部分,对我国的农业建设有着极大的帮助。因此,为了更好地发挥小型水电站的经济效益和社会效益,我们就需要做好小型水电站的运行及管理工作,从而保障小型水电站的工作效率。基于此,本文就小型水电站的运行与管理进行了探讨,相信对有关方面的需要能有一定的帮助。 1 主要设备运行管理 水电站主要设备包括400kW和200kW水轮机、发电机各1台,励磁各1面,800kVA变压器1台以及连接发电机与励磁之间电缆线和连接励磁与变压器之间的三相铝排等。 1.1 水轮机运行管理 400kW和200kW水轮机是小水电站主要设备之一,必须按水轮机使用说明书中要求进行维护和管理。定期压注黄油,定期向推力径向轴承、径向轴承、手摇油泵轴承和泵座箱内加30号透平油(汽机油),至少1a换1次,并定期观察油位和记录温度。根据近2a运行观察,400kW和200kW水轮机轴承温度变化都在40℃~45℃之间,轴承温度无超过65℃,都属正常温度变化范围。始终保持油位,是确保不烧瓦的先决条件。故水轮机轴承温度控制在40℃~45℃之间,不超过65℃,是水轮机运行管理的关键所在。采用循环冷却水冷却与发电机发电同步运行,也是水轮机温控所采取的重要措施。 1.2 发电机运行管理 发电机也是水电站主要设备之一,必须按发电机使用说明书中要求进行维护和管理。连接新老200kW发电机与新老励磁之间电缆线铜线断面积为200mm2,能通过400A发电机出线电流,都大于新老发电机361A出线电流,不会因发电机出线电流无法全部通过,导致发电机定子发热现象产生。据长期观察,新老200kW发电机定子温度变化都在40℃~45℃之间,与新200kW和400kW水轮机轴承温度一致,属正常温度变化范围。 根据近2a运行观察,扩容后的400kW发电机每到当年雨季6~9月份满负荷或超负荷发电时,发电机定子温度达52℃~55℃,比400kW 水轮机轴承温度40℃~45℃高出10℃~12℃,温度稍高,但温度变化没有超过65℃,还属正常温度变化范畴,不过对发电机寿命有一定影响。400kW发电机定子比400kW水轮机轴承温度高出10℃~12℃是因为2根电缆线铜线断面积只有350mm2,满足不了发电机出线电流722A全部通过的要求,导致发电机定子发热。 1.3 励磁运行管理 励磁系统是水电站设备中灵敏度最高的电气设备。水电站和变电所在设计和设备选型中,一定要考虑到电站励磁系统电气设备、自动控制装置等与变电站(所)过载解列装置系统电气设备、自动控制装置等先进性要同步,灵敏度要一致,否则会影响小水电站发电和输电质量。 1.3.1 小水电站扩容前 2台老200kW发电机配套的励磁系统与变电所过载解列装置系统都无自动控制装置,只有手动控制装置,先进性较同步,灵敏度较一致。因为手动控制是开环的,也是变压的,所以整个电网系统大型电机启动需要短时冲击功率,引起电压波动;对小水电站励磁系统影响极小,对控制屏上电流表、电压表、功率因数表影响也很小,摆动甚微,对小水电站发电和输电质量和干扰较小。 1.3.2 小水电站扩容后,变电所新建前 该阶段农网改造未完成,水电站采用自动控制装置发电,而老变电所过载解列装置系统无自动控制装置,造成小水电站励磁系统控制屏上3个电表严重摆动、自动控制装置烧毁等严重后果,主要原因是水电站励磁系统自动控制装置是闭环的、恒压的,而老变电所过载解列装置系统的手动控制装置是开环的、变压的,电气设备先进性不同步,灵敏度不一致。因此,小水电站于2006年11月30日将400kW和 200kW励磁系统自动控制改成手动控制发电,使小水电站与变电所电气设备先进性同步,灵敏度一致,即开环对开环,变压对变压,励磁控制屏上3个电表摆动问题得到彻底解决,电表摆动原因彻底查明。 1.3.3 水电站扩容后和变电所新建完成后 2007年12月1日,新变电所启动使用,新的过载解列装置系统的自动控制装置先进性、灵敏度与水电站励磁系统自动控制装置先进性、灵敏度较一致。水电站又在新变电所启动使用之日将手动控制改成自动控制发电。这样闭环对闭环、恒压对恒压,结果小水电站控制屏上各电表稳定,无摆动,发电和输电质量一直正常。 1.4 变压器运行管理 变压器是水电站将400V电压的电能升至10kV电压的电能送至变电所的重要设备。变压器容量选择根据选型公式(发电量/0.8系数)确定。因此600kW/0.8=750kVA就满足了,为了满足短时间超负荷发电需要,最终选择了800kVA江山变压器。 变压器运行管理主要是观察变压器油温变化是否符合55℃+环境气温公式,气温是变数,55℃是常数,变压器油温变化在这2个数据相加范围内都属正常。据近2a运行观察,每到当年6~9月份,满负荷或超负荷发电时,到下午气温达30℃~35℃时,利用循环油冷却,变压器油温高达80℃~85℃,也属正常温度范围。但考虑到变压器运行安全和寿命,我们在变压器四周绕若干圈塑料管,塑料管上打一些小孔,日夜通冷水冷却,结果变压器油温降低15℃~20℃,由原80℃~85℃降至60℃~70℃之间,这样变压器运行更安全,使用寿命延长。小水电站励磁与变压器之间由三相铝排连接。400kW和200kW新发电机出线电流分别为722A和361A,总出线电流为1083A。因为一相铝排断面积计算,是发电机出线总电流除以2A/mm2计算获得,故铝排断面至少选550mm2,我们实际选用80mm×8mm=640mm2铝排,选择

水电站日常运行维护管理制度

管理施工精品卓越创造未来 未来 水电站日常运行维护管理制度 1、定期运行维护工作 1.1、星期一:组织会议讨论学习(一个星期来的运行情况分析的讨论,传达上级指示等),会后按卫生规定进行大扫除(包括设备清扫); 1. 2、星期二:上午09:00对蓄电池进行测量; 1. 3、星期三:更换照明灯泡及其它易损件; 1. 4、星期四:晚上21:00进行全站电气设备熄灯检查; 1. 5、星期五:安全日活动、业务技术学习(事故预想或反事故演习); 1. 6、星期日:对大坝取水口拦污栅前杂物进行清理; 1. 7、每月月初召开一次站务会,总结一个月来的运行情况和下步工作安排; 1. 8、每月5日对全站设备进行一次全面的系统的检查、维护、消缺,机电设备加注润滑油及黄油等; 1. 9、每月15日对全站油、气、水系统进行一次系统的检查、维护,加轴承和调速器油,刹车制动系统是否漏气,冷却水是否正常; 1.10、每月25日对全站的锁(主要刀闸锁)进行一次开锁试验维护,对全站消防器材进行检查,内容包括灭火器压力、灭火器外观及灭火器是否超过使用期限,并检查消防箱内水带是否能使用情况; 1.11、每季度对防洪沟道进行一次清理检查,每年雨季前加检一次; 1.12、每半年对设备缺陷进行一次消缺处理,并进行总结: 1.13、每年雨季前对防雷系统接地电阻进行一次测量,不合格及时进行处理; 1.14、每年丰水期来临之前对全站设备进行一次小修工作; 1.15、每年对运行维护工作进行一次总结(总结以取得的工作经验、方法、还存在的问题和改进措施、今后的工作打算等); 1.16、大班交接时交清设备运行方式,工器使用情况、设备缺陷和异常的发现及消除情况,环境卫生情况。 2、日常运行维护检查 2.1、每小时:抄录各种日报表,并巡视一次电站主要设备; 2.2、每四小时:抄录大坝水位、机组开度,对全站设备进行一次详细的巡视检查; 2.3、每日:08:00打扫主控室卫生; 2.4、每日:23:50抄录电度量报表,并输入微机; 2.5、每日:24:00对日报表最大最小值统计,并输入微机; 2.6、每日对水库大坝巡视检查两次,并清除取水口拦污栅前杂物; 2.7、每日当值人员对安全器具、测量仪器、常用备品配件进行检查清理。 2.8、当值大班负责人每日对电站工作进行一次全面检查后,发现问题应及时处理。同时根据电站机组运行情况,安排好机组缺陷的消除工作,并督促各班负责人做好备品配件和常用工器具的统计、保管和使用工作,必要时上报购置清单。 3、以上工作项目须记入运行日志,属缺陷的还应记入设备缺陷记录,并及时汇报。 .

水电站日常运行维护管理制度汇编

水电站日常运行维护管理制度 1、定期运行维护工作 1.1、星期一:组织会议讨论学习(一个星期来的运行情况分析的讨论,传达上级指示等),会后按卫生规定进行大扫除(包括设备清扫); 1.2、星期二:上午09:00对蓄电池进行测量; 1.3、星期三:更换照明灯泡及其它易损件; 1.4、星期四:晚上21:00进行全站电气设备熄灯检查; 1.5、星期五:安全日活动、业务技术学习(事故预想或反事故演习); 1.6、星期日:对大坝取水口拦污栅前杂物进行清理; 1.7、每月月初召开一次站务会,总结一个月来的运行情况和下步工作安排; 1.8、每月5日对全站设备进行一次全面的系统的检查、维护、消缺,机电设备加注润滑油及黄油等; 1.9、每月15日对全站油、气、水系统进行一次系统的检查、维护,加轴承和调速器油,刹车制动系统是否漏气,冷却水是否正常; 1.10、每月25日对全站的锁(主要刀闸锁)进行一次开锁试验维护,对全站消防器材进行检查,内容包括灭火器压力、灭火器外观及灭火器是否超过使用期限,并检查消防箱内水带是否能使用情况; 1.11、每季度对防洪沟道进行一次清理检查,每年雨季前加检一次; 1.12、每半年对设备缺陷进行一次消缺处理,并进行总结: 1.13、每年雨季前对防雷系统接地电阻进行一次测量,不合格及时进行处理; 1.14、每年丰水期来临之前对全站设备进行一次小修工作; 1.15、每年对运行维护工作进行一次总结(总结以取得的工作经验、方法、还存在的问题和改进措施、今后的工作打算等);

1.16、大班交接时交清设备运行方式,工器使用情况、设备缺陷和异常的发现及消除情况,环境卫生情况。 2、日常运行维护检查 2.1、每小时:抄录各种日报表,并巡视一次电站主要设备; 2.2、每四小时:抄录大坝水位、机组开度,对全站设备进行一次详细的巡视检查; 2.3、每日:08:00打扫主控室卫生; 2.4、每日:23:50抄录电度量报表,并输入微机; 2.5、每日:24:00对日报表最大最小值统计,并输入微机; 2.6、每日对水库大坝巡视检查两次,并清除取水口拦污栅前杂物; 2.7、每日当值人员对安全器具、测量仪器、常用备品配件进行检查清理。 2.8、当值大班负责人每日对电站工作进行一次全面检查后,发现问题应及时处理。同时根据电站机组运行情况,安排好机组缺陷的消除工作,并督促各班负责人做好备品配件和常用工器具的统计、保管和使用工作,必要时上报购置清单。 3、以上工作项目须记入运行日志,属缺陷的还应记入设备缺陷记录,并及时汇报。

小型水电站运行管理承包合同协议书范本

编号:_____________小型水电站运行管理承包合同 甲方:___________________________ 乙方:___________________________ 签订日期:_______年______月______日

甲方: 乙方: 甲方因业务发展需要,方便管理提高双方经济效益,甲乙双方按照平等自愿协商一致的原则,订立以下协议: 一、工作内容和协议期限 乙方对甲方的坡头、圳道、压力池、电排、水轮机、发电机等设施、设备已充分了解,自愿组织人员与甲方承包经营发电。承包期限暂定为年月,从年月日至年月日止。(承包期满后乙方还愿继续承包经营,经甲甲方同意后可顺其延续)。 二、承包内容 由乙方承包甲的电站经营管理,组织人员负责发电、巡圳道、清理圳道内(泥、沙、石、垃圾)、割圳道两边杂草等工作(自然灾害导致滑坡时由甲方组织人力,乙方协助清理)。保证水流畅通,正常发电。 三、福利待遇 1、甲方每月定期支付乙方员工基本工资元作为基数。 2、乙方电度奖按年结算。电度奖以(累加)计算方式: ①1度~10万度(含10万度)每电度*0.01元 ②10万度~20度(含20万度)每电度*0.03元 ③20万度~30度(含30万度)每电度*0.04元 ④30万度以上(不含30万度)每电度*0.05元 3、甲方为乙方人员购买一份人身意外保险,乙方对其生产经营活动中的安全事件负所有责任,如发生安全事故甲方应积极协助做好相应的保险理赔工作。

四、双方的权利和义务 1、甲方将完好的水利工程,正常机械设备、工具、厂房等固定资产交给乙方运行和管理使用,乙方不得随意改变现状。 2、因工作需要,甲方可调整乙方人员工作岗位,并重新核定薪酬。 3、乙方在运行过程中,必须服从甲方的管理、服从供电部门调度,发电量应按规定配比电量送网。 4、充分利用坡头水源发电,每次接班人员必须先到水圳闸门清理垃圾,再进行交接班。交接班时人员应掌握全厂设备运行情况,当班人员应合理调节水源,管理好坡头、圳道、设备、环境卫生等,对运行的设备定时、定点巡视检查。 5、乙方严格执行《电力法》和《广东省供用电暂行条例》及甲方所规定的操作规程制度进行生产运行,严格遵守运行人员《十不准》:①不准在厂区内进行黄赌毒活动。②不准携带火种和易燃易爆、有毒、易腐蚀物品进入厂区。③班前饮酒者不准进入生产区,班中严禁喝酒。④不准带小孩和其他不相关人员进入厂区内。⑤出现异常情况和设备故障不准盲目开机强行送电。⑥不准带电维护、移动电器设备。⑦不准随意拉闸断电、合闸送电。⑧不准私拉乱接电线⑨未经批准厂区内不准进行焊、割作业。⑩不准私自拆卸设备机组维修。如有违反以上条例所引发意外事故、设备损坏,由乙方承担法律和经济责任,并赔偿一切经济损失。 6、乙方应24小时有人值班,如有特殊情况,必须告知甲方才离开生产厂区, 保持固定电话畅通。在雨水季节,特别是突发暴雨时,当班人员必须保证在厂区生产值班。 7、乙方负有安全生产责任:乙方是安全生产第一责任人,对承包区域内的安全生产工作全面负责,必须严格执行《电业安全工作规程》,提高安全生产意识,做好安全生产工作的落实,做好各种防患措施,保证设备、厂房及生产场所各种设施等的安全,上述安全责任由乙方负责,否则一切后果由乙方承担。 五、本协议的变更 (一)任何一方要求变更本协议的有关内容,都应以书面形式通知对方。 (二)甲乙双方经协商一致,可以变更本协议,并办理变更本协议的手续。

水电站大坝运行安全监督管理规定

水电站大坝运行安全监督管理规定 第一章总则 第一条为了加强水电站大坝运行安全监督管理,保障人民生命财产安全,促进经济社会持续健康安全发展,根据《中华人民共和国安全生产法》、《水库大坝安全管理条例》、《电力监管条例》、《生产安全事故报告和调查处理条例》、《电力安全事故应急处置和调查处理条例》等法律法规,制定本规定。 第二条水电站大坝运行安全管理应当坚持安全第一、预防为主、综合治理的方针。 第三条本规定适用于以发电为主、总装机容量5万千瓦及以上的大、中型水电站大坝(以下简称大坝)。 本规定所称大坝,是指包括横跨河床和水库周围垭口的所有永久性挡水建筑物、泄洪建筑物、输水和过船建筑物的挡水结构以及这些建筑物与结构的地基、近坝库岸、边坡和附属设施。 第四条电力企业是大坝运行安全的责任主体,应当遵守国家有关法律法规和标准规范,建立健全大坝运行安全组织体系和应急工作机制,加强大坝运行全过程安全管理,确保大坝运行安全。 第五条国家能源局负责大坝运行安全综合监督管理。 国家能源局派出机构(以下简称派出机构)具体负责本辖区大坝运行安全监督管理。 国家能源局大坝安全监察中心(以下简称大坝中心)负责大坝运行安全技术监督管理服务,为国家能源局及其派出机构开展大坝运行安全监督管理提供技术支持。 第二章运行管理 第六条电力企业应当保证大坝安全监测系统、泄洪消能和防护设施、应急电源等安全设施与大坝主体工程同时设计、同时施工、同时投入运行。 大坝蓄水验收和枢纽工程专项验收前应当分别经过蓄水安全鉴定和竣工安全鉴定。 第七条电力企业应当加强大坝安全检查、运行维护与除险加固等工作,保证大坝主体结构完好,大坝安全设施运行可靠。 第八条电力企业应当加强大坝安全监测与信息化建设工作,及时整理分析监测成果,监控大坝运行安全状态,并且按照要求向大坝中心报送大坝运行安全信息。对坝高100米以上的大坝、库容1亿立方米以上的大坝和病险坝,电力企业应当建立大坝安全在线监控系统,并且接受大坝中心的监督。 第九条电力企业应当对大坝进行日常巡视检查。 每年汛期及汛前、汛后,枯水期、冰冻期,遭遇大洪水、发生有感地震或者极端气象等特殊情况,电力企业应当对大坝进行详细检查。 电力企业应当及时处理发现的大坝缺陷和隐患。 第十条电力企业应当每年年底开展大坝安全年度详查,总结本年度大坝安全管理工作,整编分析大坝监测资料,分析水库、水工建筑物、闸门及启闭机、监测系统和应急电源的运行情况,提出大坝安全年度详查报告并且报送大坝中

发电厂运行管理制度编辑

发电厂运行管理制度 总则 第一条为规范发电生产运行管理工作中的行为,提高发电企业的运行管理水 平,健全责任制,保证发电设备能够在安全,经济,可靠,环保的良好状态下运行,根据发电企业的生产特点,制定本制度。 第二条本制度适用于集团公司各直属,全资,控股发电企业(发电厂或发电公司,以下全部简称“发电厂”)。 第三条发电厂运行管理的任务与目标 *电力生产的安全和效益,主要是通过发供电运行实现的,运行工作是电力生产的第一线。集团公司系统各企业都应坚持检修为运行服务,各项工作为生产服务的观点。 *运行管理是发电企业管理的重要组成部分。发电厂运行管理工作就是通过发电 厂对运行生产的计划、组织、指挥、控制和协调,保证发电生产的安全、经济、可靠、环保,实现集团公司的整体利益最大化。 *认真贯彻"安全第一-、预防为主"的方针,严格执行各项规章制度,调动和发挥发电厂运行人员的积极性,合理利用资源,努力降低消耗,保证电能、热能质量,最大限度地满足社会用电、用热的需要。 第四条发电厂运行管理工作的要求: (一)有一个政令畅通,密切配合,求实高效的运行生产指挥和管理系统。 (二)有一套健全、行之有效、符合现场实际的运行规章制度和完善的基础工作。 (三)有一支政治觉悟和文化、技术素质高、热爱运行工作,相对稳定的运行队伍。 (四)有一个文明、良好的运行生产工作秩序和环境。 (五)运行各项安全、经济指标达到或接近国内同类型设备的先进水平。力争达到国际同类型设备的先进水平。 第一章运行生产指挥系统和管理系统 第一条各发电厂厂长对本厂的运行生产工作负全面领导责任。必须重视运行工作,经常深入现场进行督促和检查,掌握主要设备系统的运行情况及存在问题,掌

小水电站运行管理对策初探2400字

小水电站运行管理对策初探2400字 摘要:近年来,我国小水电发展较快,但在整体看来,其运行管理上仍然比较粗放,而小水电站运行管理事关企业的经济效益和安全生产等重大问题。本文结合实际,探讨了中小型水力发电站安全生产管理应注意的事项、措施和方法。 关键词:水电站运行管理问题对策 目前,许多小型水电站普遍存在着教育培训制度缺失,技术水平差,缺乏监测巡查制度,管理水平跟不上的落后现象,严重影响了小水电站运行发展。因此,如何加强小水电的运行管理,谋求经济效益最大化,确保提高发电和供电的安全性、可靠性、经济性。,显得更加迫切和重要。笔者认为必须从以下几个方面着手。1重视安全生产安全生产以人为本。牢固树立安全意识是保证电站安全运行、发电效益稳步提升的基础。建立健全规章制度,规范操作规程,印发给职工认真学习,在实际运行中严格执行。扎实开展好安全生产教育活动。以黑板报、简报和安全生产专题讲座等形式,一方面进行正面宣传教育,通过树立先进典型,以先进事迹为榜样,使职工自觉增加安全责任心;另一方面从反面教材中总结分析;吸取教训。以常见事故案例为教材;使职工牢记血的教训;时刻引以为戒。2优化调度,高水电站运行效率实行水电站水库的优化调度,可提高水电站及电力系统的经济管理水平,几乎在不增加任何额外投资的条件下,便可获得显著的经济效益,水库优化调度是挖掘水电站潜力的有效手段。以发电效益最大为目标,利用遗传算法进行了电力市场环境下的水库优化调度,可以增加水电站的发电收益。以发电效益最大为目标的水库优化调度方法具有以下特点:(1)丰水期初期,充分利用来水发电,引用流量和来水基本持平,以维持较低水位保证水库的调洪能力,同时减少水库弃水增加发电收益。(2)丰水期中后期,可根据来水预报及当时电价水平确定发电策略,如果后期有充沛来水,中期可以多发电量,甚至可以利用水库蓄水发电。如果预报后期来水较少,可以考虑水库提前蓄水,以保证枯水期电价较高时段用水量需要。蓄水量大小一般根据水库调节能力确定。(3)中水期和枯水期,根据电价预报,把握时机充分利用高电价时段多发电,实现可发电量增值。(4)防汛前期,对于具有多年调节水库的水电站,该时段的调度策略应该和次年的来水情况、电价水平相结合,以实现水量的年际间合理分配,增加高电价时段的发电量,从而增加水电站的多年总收益。3建立健全技术组织管理制度要使小型水电站的机组安全经济运行,管理人员、技术人员就必须了解其设备的性能,定期进行技术培训,严格执行运行规程、安全规程和操作制度。必须做到以下几点:1)应建立车间、班组、工人三级技术管理工作网,实行分级负责管理,责任到人。发电企业的中心工作是生产运行维护管理,其他的工作应为其服务,必须从组织体系、工资分配激励机制等多方面、多形式突出运行维护管理的重要性。2)建立设备运行、维护、检修的统计分析制度。建立健全各项制度,加强技术管理对设备的运行状况、检修及事故或故障等进行统计分析,有利于采取针对性的措施来提高设备的利用率,减少设备损坏率,起到增收节支的作用。3)保证机组安全运行的保障。不允许有严重缺陷的设备长期运行。即使在负荷相当紧张的情况下,也要统一安排,及时检修。4)技术档案管理。由于小水电站的装机规模及机组容量较小,在运行中往往忽视对机组设备的运行、

水电站安全管理制度.docx

水电站安全管理制度 1.水电站属于重要生产部位,外来人员必须履行出入登记手续。值班人员合理使用安全防护用品,持有效证件操作,必须会扑救电气火灾和正确使用灭火器。 2.值班人员要有高度的工作责任心。严格执行值班巡视制度、操作制度、工作票制度、交接班制度、外来人员出入登记制度、安全用具及消防设备管理制度。禁止在岗位内喝酒、吸烟、娱乐、睡觉等,严禁擅离职守,认真履行职责。坚持巡回检查制度,做好设备运行登记和工作记录。 3.值班人员必须熟悉水电机组、高低压配电室内电器设备的性能及运行方式,掌握操作技术。所内不得堆放杂物及与工作无关的物品,严禁堆放可燃物品和存放易燃易爆物品。 4.雷雨天气需要巡视高压设备时,应穿绝缘鞋,并不得靠近避雷器与避雷针。 5.进出高低压室,必须随手将门锁好经常保持门窗完好,防止小动物进入和防盗工作;禁止非工作人员进入高低压室。 7.停送电操作必须按照倒闸操作顺序依次操作,杜绝带负荷停送电。 8.用绝缘棒拉合高压刀闸或经传动机构拉合高压刀闸和油开关,都应戴绝缘手套,带电装卸熔断器时,应戴防护眼镜和绝缘手套,必要时使用绝缘夹钳,并站在绝缘垫上。

9.在不可送电的工作地点的开关和刀闸操作把手上都应悬挂"禁止合闸,有人工作"的警示牌,工作地点两旁和对面的带电设备遮拦上和禁止通行的过道上悬挂"止步、高压危险"的警示牌。 10.在春秋季检修或临时工作需要停电时,值班电工应该按照工作要求做好安全措施,包括停电、验电、装设临时接地线、装设遮拦和悬挂警示牌,会同工作负责人现场检查确认无电,并交代附近带电设备位置和注意事项,然后双方办理许可开工签证,方可开始工作。严禁约时或者电话通知停送电。 11.工作结束时,工作人员撤离,工作负责人向值班人员交代清楚,并共同检查,然后双方办理工作终结签证后,值班人员方可拆除安全措施,恢复送电。在未办理工作终结手续前,值班人员不准将施工或检修设备合闸送电。 12.验电时必须用电压等级合适,并且合格的验电器,在检修设备进出线两侧分别验电,验电前应先在有电设备上试验证明验电器良好,高压设备验电必须戴绝缘手套。 13.电气设备停电后,在未拉刀闸和做好安全措施以前应视为有电,不得触及设备,以防突然来电。 14.发生人身触电事故和火灾事故时,值班人员可不经联系立即断开有电设备的电源,以进行抢救。 15.电器设备发生火灾时,应该用干粉、四氯化碳、二氧化碳灭火器或1211灭火器扑救,只有在周围全部停电后才能用泡沫灭火器扑救,高低压配电室门窗应加设网栏,防止鼠害。

水电站运行管理制度

编号:SY-AQ-06841 ( 安全管理) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 水电站运行管理制度 Operation management system of hydropower station

水电站运行管理制度 导语:进行安全管理的目的是预防、消灭事故,防止或消除事故伤害,保护劳动者的安全与健康。在安全管理的四项主要内容中,虽然都是为了达到安全管理的目的,但是对生产因素状态的控制,与安全管理目的关系更直接,显得更为突出。 〈一〉电站运行管理 四方利水集团为加强各发电厂、站内部管理适应运行制度化管理要求,切实抓好安全生产,实现“安全、优质、务实、低耗、满发、高效”的管理目标。不断提高员工的运行检修能力和经济效益水平,认真学习运行技术和掌握电站设备安全经济运行,努力完成各项生产任务,特制定运行制度。 ⒈严格组织纪律,遵守各项规程制度(运行规程、安全规程及两票、三规、四制)服从指挥,执行命令。 两票:工作票、操作票 三规:安全工作规程、检修规程、运行规程 四制:工作票制度、工作许可制度、工作监护制度、工作间断转移和终止制度 2.加强对设备的巡视检查,认真做好运行记录,发现设备缺陷和

事故隐患,及时判断,正确处理,并报告值班长,由值班长层层上报,做好设备缺陷记录。 3.因公使用电话,应记录拨接时间通话内容,双方所在地点和受话人姓名、电话号码,以便备查,私事不得使用值班电话。 为了保证人身和发电设备、电气设备安全,严禁站外闲人从厂区内通过。 〈二〉电站安全规程 为了贯彻电业“安全第一、预防为主”生产的方针,保证电站正常运行,根据电站的设备技术要求,保证发电人员的人身和设备安全,特制定如下规程 1.值班人员必须熟悉设备结构,运行接线和设备运行方式,掌握操作技术。 2.新员工对设备的操作需要在熟悉人员指导下进行,操作及检查设备时不小于二人(一人监护一人操作)由熟悉设备人员监护,严禁无监护情况下个人操作。 3.上班不准穿高跟鞋、拖鞋、裙子,不能散头发,扎辫子,当班

水电站运行管理制度通用版

管理制度编号:YTO-FS-PD672 水电站运行管理制度通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

水电站运行管理制度通用版 使用提示:本管理制度文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理,通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态,从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 〈一〉电站运行管理 四方利水集团为加强各发电厂、站内部管理适应运行制度化管理要求,切实抓好安全生产,实现“安全、优质、务实、低耗、满发、高效”的管理目标。不断提高员工的运行检修能力和经济效益水平,认真学习运行技术和掌握电站设备安全经济运行,努力完成各项生产任务,特制定运行制度。 ⒈严格组织纪律,遵守各项规程制度(运行规程、安全规程及两票、三规、四制)服从指挥,执行命令。 两票:工作票、操作票 三规:安全工作规程、检修规程、运行规程 四制:工作票制度、工作许可制度、工作监护制度、工作间断转移和终止制度 2.加强对设备的巡视检查,认真做好运行记录,发现设备缺陷和事故隐患,及时判断,正确处理,并报告值班长,由值班长层层上报,做好设备缺陷记录。 3.因公使用电话,应记录拨接时间通话内容,双方所在

水电站运行与管理专业简介

水电站运行与管理专业简介 专业代码550303 专业名称水电站运行与管理 基本修业年限三年 培养目标 本专业培养德、智、体、美全面发展,具有良好职业道德和人文素养,掌握电机应用技术、水电站辅助设备等基本知识,具备机电设备的安装、调试、维护、维修、运行与管理能力,从事水电站、泵站、水利水电施工、电气设备制造等工作的高素质技术技能人才。 就业面向 主要面向水电站、水利工程管理等单位,从事水电站机电设备运行、维护、维修和管理等工作;也可面向泵站、水利建设企业、电气设备生产企业,从事机电设备安装、调试、维护、维修和管理等工作。 主要职业能力 1.具备对新知识、新技能的学习能力和创新创业能力; 2.掌握水电站机电设备调试和故障处理技能; 3.掌握水电站、泵站、企业变电所机电设备安装技能; 4.掌握工厂供配电设备维护技能; 5.掌握水电站机电设备试验、检修技能; 6.熟练掌握水电站机电设备运行、维护技术; 7.熟练掌握水电站发电、变配电技术。

核心课程与实习实训 1.核心课程 电机应用技术、水轮机与调速器运行与维护、水电站辅助设备、水电站电气设备运行与维护、水电站电气设备检修与试验、水电站计算机监控技术、水电站技术管理。 2.实习实训 在校内进行电工基础、电子基础、微机原理、金钳工工艺、液压与气动、电工工艺、电气设备试验、PLC、水电站运行仿真等实训。 在水电站进行实习。 职业资格证书举例 水轮机安装工水轮发电机机械检修工水轮机调速器机械检修工水轮发电机组值班员水轮机检修工 衔接中职专业举例 水电厂机电设备安装与运行 接续本科专业举例 水利水电工程能源与动力工程电气工程及其自动化

小水电站安全生产管理制度

小水电站安全生产管理制度 安全生产就是水电站的生命线,抓好安全生产,减少人身伤亡、设备损坏事故就是电站管理的首要任务。水电站管理工作的任务就是加强科学技术管理、组织生产,发挥电站的综合效益。制定必要的规章制度,搞好维修,进行经济核算与总结。根据我公司电站近几年的运行情况,制定水电站安全生产管理制度。 一、安全教育要到位 牢固树立安全意识就是保证水电站安全生产的基础。让职工从思想上有安全的意识,保证自己及职工的安全,保证机组设备的安全,从思想上树立安全第一的概念。 二、技术培训到位 对新进职工进行岗前培训,跟班实习,由一个老职工带一个新职工,学习机组设备的构造、原理、技术状况、操作规范等一些要领,等新职工完全掌握了操作规程及技术后方可上岗操作;此外,我站还定期对职工进行技术培训,结合电站实际情况,从基础理论学起,让职工充分掌握机组构造、工作原理等,并且让机组运行人员参与事故的处理。 三、组织管理要到位 运行班组就是最基层的组织,直接在生产第一线,每个班组配一名技术性强的职工任组长,负责本班内的全面工作。合理分配每组人员,做到每个班都能独立处理突发性故障。 四、生产管理要到位

五、生产设备就是电站的主要生产工具,要保证安全生产,提高经济效益,就要求有现代的管理技术,保证设备的安全、高效率运行。 1、对每台设备建立台账:对每台机组建立档案,分开记录参数,详细记录运行中发生的异常或事故,然后分析原因,并记录如何处理,就是否更换过零部件,机组的维修期限,以便供今后查询用,并 在每次大修之后都要做试验记录,随时对设备的运行状况进行分析,做到心中有数。 2、全体运行人员参与设备管理:这就要求每件设备要有专人负责,运行人员必须掌握设备的性能、工作原理,并熟悉常见的故障及处理,加强设备的维护。 3、建立良好的反馈制度:每班必须将当天的记录数据进行上报,然后由班长参加,共同研究讨论问题的症结所在,以解决问题,并做好记录。 六、技术管理要到位 七、技术管理就是对小水电站生产中的一切技术活动进 行科学的管理与严密的组织,使科技转化为生产力,从而提高经济 效益。 1、加强技术组织管理: 1)、每次发电前对运行人员进行安全教育。对管理实行分级负责管理制,责任到人。定期的进行技术经验交流,总结工作。组织技术人员对活动成果分析归类并进行技术攻关。

水电站运行管理制度、职责

QB 贵州XXXXX水电有限公司企业标准 Q/GZKYXL— XXXX水电站 运行管理制度、岗位职责 发布实施

贵州XXXX水电有限公司发布

目录 总则................................................................ . (3) 第一章设备巡回检查制度..................................... . (5) 第二章监视、监盘、值班制度.................................. .. (8) 第三章运行记录填写制度 (6) 第四章工作票和设备停役申请制度 (6) 第五章操作票制度 (9) 第六章交接班制度................................................. . (10) 第七章消防器材管理制度.................................... .. (13) 第八章工具、图纸材料管理制度....................... (13) 第九章设备缺陷管理制度 (13) 第十章卫生管理制度......................................... .. (14) 第十一章设备定期工作制度............................. .. (15) 第十二章物资管理制度................................... . (16) 第十一章站长岗位职责................................... . (17) 第十二章生技科长岗位职责........................... . (18) 第十三章运行人员岗位职责.......................... .. (19) 第十六章材料保管员岗位职责...................... .. (20) 第十七章门卫、消防保安岗位职责.............. .. (21)

水电站安全生产制度汇编

水电站安全生产制度汇编.

水电站安全生产规章制度汇编

- - 1 - 水电站 201 年月日 - - 2 - 水电站安全生产管理制度 为了切实保证电站安全、稳定、可靠运行,树立“安全第一,预防为主”的思想,做到居安思危,警钟长鸣,安全生产,提高效益,特制定本制度。要定期或不定期组织电站负责人是安全生产的第一责任人。一、业务培并经常性对职工进行安全生产教育、人员进行安全生产检查,训,以确保电站安全运行。小时总值班制度,负责总值班期间的各项24二、电站成员实行,并督促检安全生产事项(防止设备出现故障、防火、防爆、防盗)并对安全事故负主要责设备运行情况,查发电运行人员的工作情况,任。所有发电运行人员必须熟练掌握机组及电器设备的操作规程三、和原理。四、全体运行人员要严格遵守《电站水轮发电机组操作运行程。《运行值班制度》《交接班制度》、、序》、《电站技

术安全操作规程》认真学习,熟练操作,严禁误操作、违规操作,发现问题及时处理或汇报所领导。检修人员在检修设备时必须严格按工艺流程及检修标准进行五、检修,坚持修必修好,不留缺陷,确保检修质量。电站人员应在每年开机前对所有安全设施和生产设备进行检六、追究其电站负责人的责任。查大修或更换零部件,若到期不检修更换,- - 3 - 七、严格执行各项管理制度,明确责任,责任到人,落实到位,若出现任何安全事故,按主、次责任和有关规定从重从严处罚。 水电站运行值班制度 1、运行人员必须明确水电站机电运行工作的主要任务就是:确保安全、经济、可靠、优质发电,“树立电站主人翁的思想,确保机组的正常及安全运行。 2、严格执行有关规章制度,遵守劳动纪律。在值班期间内应精力充沛,坚守工作岗位。 3、值班工作中每一小时检查设备一次,并认真做好记录,要如实、准确的填写,不得随意涂改、乱成一团、撕页。 4、值班人员必须熟悉电站操作规程及本站机电设备规范、构造、运行方式、安装地点、系统接线、事故处理及日常维护方法。 5、值班长为本班负责人,值班人员必须执行值班长的命令,但对设备或人身安全有威胁的情况下,可申述理由,拒绝执行,但

水电站运行管理制度标准范本

管理制度编号:LX-FS-A31207 水电站运行管理制度标准范本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

水电站运行管理制度标准范本 使用说明:本管理制度资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 〈一〉电站运行管理 四方利水集团为加强各发电厂、站内部管理适应运行制度化管理要求,切实抓好安全生产,实现“安全、优质、务实、低耗、满发、高效”的管理目标。不断提高员工的运行检修能力和经济效益水平,认真学习运行技术和掌握电站设备安全经济运行,努力完成各项生产任务,特制定运行制度。 ⒈严格组织纪律,遵守各项规程制度(运行规程、安全规程及两票、三规、四制)服从指挥,执行命令。 两票:工作票、操作票

35KV电站运行管理制度

35KV电站运行管理制度

35KV电站运行管理制度 一、岗位责任制 1、严格遵守劳动纪律和各项规章制度,树立高尚职业道德,热情服务现 场,工作随叫随到。 2、努力学习业务,不断提高技术水平,把本职工作搞好,掌握本工种作 业标准,熟悉一、二次系统的原理和本站(室)及有关的供电运行方 式及变化,熟悉设备运行及事故处理规程,增强事故应变能力。 3、严格执行要害管理制度,加强要害岗位的安全防范,禁止无证人员进 入。 4、负责维护35KV电站高压电器设备,做好高压电器试验。 5、每月进行一次电气设备安全检查,由车间组织专人进行,并要做好记 录、提出整改意见和日期。 6、安全生产、人人有责,工作中严格执行《电业安全工作规程》、《现场 操作规程》等有关措施。 7、定期召开小组会议,总结生产和安全情况,对新工人一定要加强安全 教育,有安全技术操作证才能独立操作。 8、负责电工仪表和绝缘工具定期送计量部门校验,严格正确使用一切绝 缘用具和接地线,做到使用前认真检查,不合格禁止使用。 9、值班期间认真按巡回检查制度进行巡视,发现问题及时汇报,并采取 必要措施,保证安全供电。 10、要保证设备的清洁,并监督设备的缺陷及处理,经常保持室内外环 境卫生,做到文明生产,正常时按小组卫生责任区管理。 11、一切倒闸操作,必须按正规程序进行,要求高压操作填写操作票(事 故处理时例外),低压操作进行登记(一般情况由工作负责人亲自登 记,特殊情况可由调度命令操作)。 12、必须熟悉触电后的急救方法和电气火灾的灭火方法。加强对易燃易 爆场所电器设备维护和保养,防止事故发生。 13、电站人员在行政上受车间主任的领导,在运行操作上受车间主任、 调度员的领导,即站(室)内的任何高低压操作必须经过车间主任、

水电站运行生产管理方案

关于草拟宗上水电站生产运行管理的方案 为加强本站内部管理适应运行制度化管理要求,切实抓好安全生产,实现“安全、优质、务实、低耗、满发、高效”的管理目标。不断提高员工的运行检修能力和经济效益水平,认真学习运行技术和掌握本站设备安全经济运行,努力完成各项生产任务,特制定本运行管理方案。 一、生产运行管理在水电站安全生产中的作用 ⑴实行专业化的管理,提高水电站安全生产水平。 ⑵提高水电站的运行效率,改善本站经济运行水平。 ⑶提高电站的设备完好率和自动化水平。 ⑷提高生产人员技术水平,降低事故率。 根据本站情况,重点抓好与生产运行相关的组织管理、生产管理、检修管理、技术管理和安全管理等几个方面的工作。 二、生产运行管理的组织机构 由于电站是并入电网运行的,业务上必须接受和服从电力系统值班调度员的统一指挥。根据我站的经济利益和安全生产要求,必须培养精干的队伍和建立健全的管理机构,符合电力系统运行的要求;根据本站的规模以及自动化水平的程度来确定站、部门、班组的三级管理体系,各值班员行政上接受综合技术部领导,在运行等技术关系上执行系统调度员的调度命令;根据本站的情况不再设检修班组,综合技术部负责组织运行人员负责电站内外,机电设备的日常维护、检修

和保养。 宗上水电站组织机构图 站长:一名需从事30MW及以上水电站管理工作8年以上者。 综合技术部部长:一名需从事30MW及以上水电站管理工作5年以上者。 综合技术部成员:一名需从事事30MW及以上水电站统计、与调度联系工作2年以上者。 总值长:二名需专业技术学校毕业从事相关工作3年以上者。 运行主值:四名需专业技术学校毕业从事相关工作1年以上者。 运行副值:八名需高中以上文化程度并经专业技术学校培训者。 出纳:一名需持有《会计上岗证》并从事相关工作1年者。 炊事员:二名。 门卫:二名需年龄45岁以下者。 水工值守:二名需初中文化程度者。

电站运行管理规制度

电站运行管理规章制度 电站运行值班制度 一、运行人员应具有高度的政治责任心,坚决拥护党的领导,贯彻执行党的路线、方针、政策和上级指示,有从事本岗位工作的事业心和责任感,并具有良好的职业道德。 二、运行人员应严格遵守有关规章制度,要有高度的安全意识和自我保护意识,牢固树立“安全第一,预防为主”的思想,努力完成上级交给的各项任务。 三、运行人员在当值期间必须严格履行对所属机、电设备进行正确监测职责,至少每二小时巡检一次,及时发现异常,防患于未然,并在专用记录本上作简要记录和签名。 四、值班人员应严格执行两票三制(即工作票、操作票、交接班制度、设备巡回检查制度、设备定期试验及轮换制度)和其它制度。 五、值班人员应严格贯彻执行上级命令,当接到上级命令时,应复诵一遍,无误后应迅速执行。如认为命令有误时,可向发令人指出,并作简单解释,如发令人确定自己的命令是正确时,值班人员应立即执行;如果上级命令直接威胁人身或设备安全时,则无论在何种情况下均不得执行;同时应立即将情况汇报主管部门、水电服务中心领导。

六、值班人员必须监察现场状况,当发生紧急情况(如火灾、人生触电等)时,可不等请示许可,一方面尽力应急处理而进行必要的操作,另一方面全权招集指挥有关人员进行除灾抢救工作,但事后应立即报告上级。 七、电站值班必须作到四防: 1、严格防止误操作事故; 2、严格防止扩大事故; 3、严格防止设备缺陷发展成事故; 4、严格防止人身伤亡事故。 八、值班现场设置的记录、报表必须无条件按规定记录完成,做到项目不遗漏,数据不伪造、无差错,字迹清晰、整洁,并对记录的真实性负责。 九、值班期间,发现异常情况,必须认真检查分析,作到心中有数,如实反映情况不得无动于衷、弄虚作假、隐瞒真相。 十、值班人员必须服从领导,听从指挥,遵守劳动记律。值班时做好“事故预想”工作;并作到五不准:不准睡岗,不准再生产现场争吵、打架,不准擅自离岗、窜岗,不准乱动设备,不准做与上班无关的事情(如喝酒、打扑克、下棋、打麻将、玩游戏等)。

相关文档
相关文档 最新文档