一、工程概况

1.1 建筑设计特点

1.2 结构设计特点

1.3 建设地点特征

1.4 施工条件

二、施工方案设计

2.1 建筑施工顺序选择

2.2确定施工方法

2.3 施工机械的选择

2.4 施工段的划分

2.5 雨季施工

三、技术安全措施

3.1 保证工程施工质量措施

3.2 控制管理

3.3 安全文明管理措施

3.4施工进度控制措施

3.5降低成本措施

四、施工进度计划

4.1工程量、劳动量的计算

4.2 施工进度

五、施工平面布置

5.1 堆场面积计算

5.2 办公室及生活临时设施的建筑面积计算5.3 施工平面布置图

施工组织设计

一、工程概况

1.1建筑设计特点

该工程项目名称为某大学综合楼,建成后满足办公、小型会议等多种需要;规划用地面积为1005.55m2,主体工程用地为规则矩形,东西长59.5m,南北长16.9m,建筑面积为6033.30 m2;主体结构共六层,局部七层,地下零层,地上六层,第一层层高为3.6m,其余层层高均为3.6m,建筑物总高为25.5m。

建筑部分共有建筑施工图6张,包括首层建筑平面图、标准层建筑平面图、正立面图、侧立面图、楼梯剖面图、节点详图。

1.2 结构设计特点

结构形式为钢筋混凝土框架结构,结构规则,在竖直方向上变化不大,水平方向上结构比较对称。基础类型为柱下独立基础,埋置深度为地下-1.45m(室内地坪±0.000),持力层为含粘性土的粗砾砂,承载力特征值为420kPa。本建筑有两部电梯,需进行电梯间的施工,另外还有三间楼梯,每层都需要在楼梯位置预留孔洞。

结构部分共有结构施工图6张,包括一层、标准层和顶层梁平法和柱平法施工图,基础平面布置图,基础详图及楼梯结构施工图。

1.3 建设地点特征

(1)工程地质条件及地理情况

1)场地位置:位于某大学院内

2)工程地质概况:工程地质情况见下表3.1

表3.1 各岩土层力学指标汇总表

深度:50cm。

4) 抗震设计条件:抗震设防烈度7度;设计基本地震加速度为0.10g;设计地震分组为第一组:建筑场地为Ⅱ类。

5) 建设地点的地理概况:场地内地势平坦,无障碍物影响施工,附近空地可临时使用。基地海拔标高约为46.7米,基本与城市道路标高平齐。

6)室外环境类别:二b类。

(2)气候条件

1) 气温:冬季采暖计算温度为-7O C

2)风向:夏季主导风向为东南风,冬季主导风向为西北风

3)降雨量:全年降水量720mm,小时最大降水量60.2mm

4)雨季施工起止日期:7月1日~9月30日

5)冬季施工起止日期:12月4日~3月3日

土建工程的起止日期为2013年3月1日~2013年11月30日,要经历冬季施工和雨季施工,冬季施工时间非常短,但雨季施工占整个工期的一半时间,要着重对雨季施工进行组织设计。

1.4 施工条件

(1)交通运输条件:公路由场地附近通过,运输工具主要是汽车和平板车。

(2)建筑企业概况:

1) 市区有混凝土预制构件厂相距10km;木材加工厂距工地8km;

2) 技术装备情况:施工单位设备齐全,可满足施工要求;

3) 现场水、电路情况:附近有上水管网及供电设施,可以利用场地内道路,可由城市干路修道工地;

4) 可利用的建筑物情况:周围空地可供临时使用;

5) 定额选用:本工程定额按山东省建筑工程消耗量定额(2003)及(国家)建筑安装工程统一劳动定额。

(3)材料供应情况:各种材料货源充足,能满足工程的要求。

(4)劳动力情况:劳动力供应充足,技工和普工均可满足施工要求。

2 施工方案设计

2.1 建筑施工顺序选择

根据先地下,后地上,先主体,后围护,先结构,后装饰的一般原则,本工程的各分部工程早分及施工顺序为:

(1)基础工程:

(2)主体工程:

(3)屋面工程:

(4)装修工程:

室内装修的流向如图3.1所示。

图3.1 室内装饰工程自上而下的流向

2.2确定施工方法

下面分别列出主要分部分项工程内主要施工方法。

(1)基础工程

基础工程主要包括两大部分:基坑开挖和砼基础的浇筑。

1) 土方与石方

土方施工前应当做好准备工程:如场地平整,障碍物的清理,地面水排除,放线测量等。

根据地基勘察根据提供的资料,本工程场地地势平坦,在水平方向土层分布均匀,表层素填土厚0.5~0.8m。本工程基础共有3种尺寸,最大的尺寸为3.3m×3.3m,基础梁尺寸b×h=0.3m×0.4m,从室外地坪算起,基础最大埋深为-1.45m,小于1.45m,土方开挖时无需放坡,基础梁最大埋深为0.3m。水地质情况,常年地下水位-3.9m,最高地下水位-3.0m,地下水无腐蚀性,综合以上情况,

土方开挖选择基坑开挖,由于每个基坑面积较小,深度也不大,所以采用人工开挖更经济。挖出的土置于场地附近堆放,以便回填时再次使用,并且防止雨水流入基坑中,在基坑上做好小护堤,必要时用水泵抽水,以确保基坑干燥,方便下一步施工。

基坑开挖前应平整场地,清除地面上及地下的障碍物,然后测量放线,在施工前应根据龙门桩上的轴线,放出基坑灰线和水准标志,检查无误后方可进行挖土施工。

2) 基础的浇筑

基坑挖好后,即进行浇筑基础垫层,垫层模板采用木模板及相应的支撑,然后绑扎基础钢筋(包括基底钢筋和插筋),支基础模板。基础砼应按分阶分层支模、浇筑、砼的下料顺序应先边角后中间,便于砼充满模板的每个角落,浇筑时,要特别注意保证柱连接钢筋的位置正确,不得移动或倾斜,并做好钢筋工程的记录。

3) 回填土及基础梁的施工

回填土采用基坑挖出的土,回填土应分层次铺填,并逐层压实。基础梁尺寸为300mm×400mm,施工时应先对基础梁下面的基槽底部土层进行夯实和平整,然后支基础梁钢筋,并在梁的两侧支模板,无需再底部支模板,最后浇筑砼,浇筑砼的方法同基础砼的浇筑。在基础梁与基础、柱相接的位置要设置施工缝。

(2)主体工程

本工程主体结构全部采用现浇方案,梁、板处及梁板柱交接处的施工是本工程的关键,在施工过程中,组织好流水施工是十分必要的。

当下层浇筑完的砼关达到75%设计强度后,方可进行上层结构的施工。梁板柱支好模板以后可以同时浇筑,但是梁板支模和浇筑不应分开,因为梁板支模后分开浇筑时,梁的工作面太小,施工速度及工作效率低,结合本工程的特点,采用柱、梁、板、楼梯同时浇筑的方案。

1) 模板工程

模板工程包括了模板和支撑,模板是使新浇筑砼成形并养护,使之达到一定强度以承受本身的临时性结构并能拆除的模型板,支撑是保证模板形状和位置并承受模板、钢筋、新浇筑砼的自身以及施工荷载的结构。

①独立基础模板

本工程的基础采用木模板。基础侧模采用15mm的木胶合板拼模,45mm×90mm的木枋做背枋和外楞。变阶处模板底设钢筋支撑于承台内,支撑间距1500mm。侧模用木方支撑于基坑侧壁,支撑间距500mm。

②柱模板

柱模板采用木模板,支撑采用钢管架。

柱模工艺流程:清扫柱内杂物→ 安装就位模板→ 调整模板位置→ 安装

钢管抱箍→ 紧固对拉螺栓→ 支撑加固→ 预检

由于柱子较高,从地面起每隔2m高度留一道施工口,以便浇筑砼及放入振捣器,在浇筑砼时由于砼自及振捣时产生的压力较大,因此在拼装模板时外面加钢管柱箍,由于侧压力下大上小,柱箍应下密上疏,拼装时先按照弹好的柱边线按配板图逐块安装,为方便以后取下及安装盖板,在盖板下边及两侧边的拼缝中加一薄铁片,模板拼完经垂直度校正后,用水平及斜向拉杆保持柱模板的稳定。柱模板的支撑方法如图3.2所示。

③梁板模板

梁模板由三片模板组成,底模板及两侧模板由连接的角模连接,梁侧柱板则由阴角模板与楼板模板相连。整个梁模板同支梁支撑,支架应支在垫板上,垫板厚5cm,长度至少要能够边疆支撑三个支柱,垫板下的地在必须垫实,为抵抗浇筑砼时的侧压力并保持一定的梁宽,两侧模板间应根据需要设置对拉螺栓。安装梁模板时首先是梁底模板,操作时,将梁底模板的两端搁置在柱模板顶端的梁缺口处,下面可用立柱撑起,调整与柱顶高差、跨进超过4m的梁底柱中部应该起模,起模的高度为隔长的2%-3%,梁底板安装完成时,再安装梁侧模板。梁模板的安装图示见图3.3。

梁板模板施工工艺流程:放线→ 搭设满堂脚手架(立杆底部垫木枋,垫木尺寸为150mm长45×90短方木) → 调整梁底钢管标高→ 安装梁底模→安装梁侧模→ 摆设木方→ 铺设楼板模板→ 支撑架加固

图3.2 柱模支撑图

④楼梯模板

然后安装底板模板、侧模板、梯级侧模板、绑扎楼梯钢筋后再安装楼梯梯级模板,并用木契夹系于两端的槽钢中,其安装方法见图3.4。

图3.4 楼梯模板支撑图

模板的拆除应满足砼强度的要求,不承重的模板其砼强度应在其表面及棱角不致因拆模受损时方可拆除,承重查板应在砼强度达到设计强度75%才能拆除,且在拆除过程中应对已拆除侧模板的结构及其反承结构进行检查,确认砼无影响结构性能的缺陷,而结构又有足够的承载力后,才可以开始拆除承重模板及其支架,模板的拆除应按照一定的顺序来进行,一般是:先拆除非承重模板,然后拆除承重模板;先侧板、后底板、对于本工程的框架结构,拆装的顺序是:柱→楼板→梁侧板→梁底板。具体的拆模方法如下:

①柱模板:先拆除柱箍或纵横向檩条及对拉螺栓,然后拼队四片模板,拆模时要把钢模板的上端用绳子系在梁或板的支架上,用拉钩钩住插销孔拉出,不得用橇棍伤模板,如果拉不下模板,由使用木槌敲击模板,使模板与砼分离。

②楼板模板:先放低支架或打掉楞木下的模块,拆除部分楞木,然后逐块拆除模板,拆下的模板应先在支架的楞木上,然后用绳子吊送至地面,切不可自高空抛下,以免损伤模板。

③梁模板:先侧板后底板,梁侧板的拆除是首先拆下侧板的支撑,木模板侧板可整块拆下,钢模板则应逐块拆下,梁底板的拆除是先降低支架或打掉楔块,然后使底板降到支架上,整片或逐块拆下模板。

④楼梯模板的拆除顺序是:楼梯板→楼梯侧板→楼梯底板。由于楼梯模板多数为木模板,拆除很方便。

2) 钢筋工程

本工程钢筋用量很大,钢筋工程是整个工程的一个十分重要的环节,为确保钢砼结构使用阶段能正常工作,钢筋工程施工过程中,钢筋的规格和位置必须和结构施工图一致。

①采购钢筋

钢筋采购严格按照ISO9002质量标准和公司物资《综合管理手册》模式运行。提前将钢筋合格供方资质等相关材料报送项目经理部和监理做好备案等工作。钢材运到现场后,按要求进行原材料复试,填写试验申请单,复试合格后方可进行加工、使用。同时钢材进场后要报监理验收,并作好记录台帐。

②钢筋存放

a、钢筋原材运到加工现场后,必须严格按分批同等级、牌号、直径、长度分别挂牌堆放,不得混淆。

b、存放钢筋场地要进行平整夯实,浇筑混凝土地面,并设排水措施。堆放时,钢筋下面要有垫木,距离地面不宜少于20cm,防止钢筋锈蚀和污染。

c、加工好的半成品钢筋要分部位、分层、分段和构件名称分类堆放,并挂牌标示。

③钢筋加工

根据现场条件,钢筋加工场设在现场南侧。现场设置钢筋切断机、钢筋弯曲机、钢筋调直切断机等钢筋加工机械。本工程钢筋均在现场加工,完全能保证工程的钢筋供应。

钢筋配筋工作由负责土建施工的分包专职配筋人员严格按照《钢筋混凝土结构施工及验收规范》(GB50204—2002)和设计要求执行。

为确保钢筋加工的准确性,对钢筋加工主要采取以下具体措施:

a、做好节点放样:根据结构施工图,利用计算机辅助设计做好钢筋节点放样,主要包括梁、柱、墙、板钢筋的锚固构造;梁柱节点、梁梁节点、梁与板之间钢筋的穿插顺序;板柱节点部位配筋构造;墙体节点。节点施工时分部位对节点进行编号,通过节点放样进一步熟悉图纸,使一些特殊的构造部位变得清楚明了,重点突出,在钢筋配料及使用时简单易行。

b、根据配筋图及节点大样图,先绘制各种形状的单根钢筋简图并编号,然后分别计算钢筋下料长度和根数,填写配料单。配料单中标明钢筋部位。

c、所有钢筋在大批量加工之前先进行试加工,检查钢筋形状、尺寸是否与配料单一致。并在加工过程中经常核对。

(4)钢筋断料注意长短搭配,尽量减少钢筋截留损失。

④钢筋连接

钢筋连接方式及接头位置:

a、直径≥18mm的钢筋建议采用滚压剥肋直螺纹连接,连接的纵向受力钢筋在35d且≥500mm的区段内,接头面积百分率不应大于50%,钢筋接头的位置不受结构拉压区位置的限制。因此梁中通长钢筋可尽量直接采用9m(12m)原料,以减少接头数量,达到提高生产效率,降低生产成本的目的。

b、其余直径≤16mm的钢筋采用绑扎连接,相邻接头50%错开,错开1.3L1E。

c、接头位置:底板钢筋接头位置按上铁设在支座处(距支座1/3跨范围),下铁设在跨中1/3跨范围内且避开箍筋加密区;框架梁接头位置与基础底板相反;同一截面不得超过接头数量的50%;搭接长度不得小于设计要求及规范规定。

3)混凝土工程

本工程采用全现浇框架结构体系,需用大量混凝土,现浇混凝土构件的好坏,直接影响钢筋混凝土构件的承载能力,耐久性和整体性,因此施工过程中抓好这一环节,保证工程质量是十分重要的。本工程采用商品混凝土。

①混凝土供应商的选择

混凝土供应商的好坏关系到本工程混凝土质量及施工进度是否有保障,必须慎重选择、多家比较。选择混凝土供应商时需考虑运距、生产能力、运输能力、生产资质(特别是生产特种混凝土的资质)等多方面的因素。合同签定后,技术部门应根据设计及施工要求写出详细的技术交底,混凝土供应商务必遵照执行。为保证混凝土的泵送效果,拌合出和易性良好的混凝土,同时达到节约水泥的目的,在混凝土中掺入适量粉煤灰与高效减水剂;为使混凝土从搅拌站出机运至现场仍具备可泵送条件,在混凝土中掺入适量缓凝剂(缓凝时间4~6h);为保证混凝土达到设计要求的抗渗等级,由混凝土供应商提前进行试验,确定其配比。

商品混凝土所采用的水泥、砂、石、外加剂等材料必须试验合格,并符合有关规范、标准要求且资料齐全。为保证混凝土供应质量,在商品混凝土合同中应注明混凝土使用部位、强度等级、数量、塌落度,是否需要掺加外加剂、缓凝时间等指标,并在附加条款中写明供应速度和间隔时间等。

另外,本工程结构设计对地下部分混凝土结构施工中提出了预防混凝土碱集料反应的具体要求,故在确定商品混凝土时应在有关商品混凝土供应相关技术文件中明确商品混凝土碱含量的具体要求,确保其混凝土质量满足设计及规范对混凝土含碱量的要求。

(完整word版)办公楼装修施工组织设计

办公楼装修施工组织设计 一、工程概况 1、本工程为经济技术开发区社区办公楼装修及改造工程。 2、工程地址:位于经济技术开发区一期 3、工程范围:该工程分为四层,总装修面积2200m2。 工程开工日期2010-6-1,竣工日期2010-7-15。根据国家相关规范和甲方要求为标准,严格控制施工质量。 二、施工准备及工作计划 (一)、项目组织机构 岗位职责: 1、项目经理:负责组织制订进度计划,监督进行落实和调整,主持召开进度分析会,安排进度、协调影响进度的各种外界关系。 2、施工员:负责检查进度的落实考核,与各班组签订工期任务书,并协调各班组、各专业矛盾,进度按计划实施。 3、技术员:负责制订进度计划、进度保证措施,记录整理进度资料。向项目经理提供进度计划与实施情况。 4、质安员:负责质量、安全检查,工程按计划顺利施工。 5、材料员:负责组织材料按计划进场,保证施工连续。 6、班组长:负责本工种的施工进度,保证按月、旬形象进度计划进入和撤出工作面。

〈二〉制定进度控制工作制度 1、施工员提前向班组交底,使其了解进度要求,与班组签 订工期合同,落实奖罚措施。主持召开班前交底会,参与班后验 收工作,做到早交底、晚验收。 2、质安员加强日常监督检查,及时发现出现的返工和安全 隐患。 3、施工员按日进行劳动考核,加强劳动纪律管理。 4、严格按施工平面图布置,保持道路畅通,减少二次搬运。 5、每周召开各方参加的生产会,掌握施工现场现状,做好 计划调度工作,协调各环节、各专业、各工种的矛盾,解决计划 执行中的问题,落实已列入计划或未列入计划的各种施工条件(图纸、资料、场地、交通、材料、构件、机具、资金等),迅速准确 地传达各项决策意图,确保工程按进度顺利进行。 6、资料员加强日常及定期的工期检查,详细记录时间、时 差利用等内容,以横道图的形式上报项目经理决策。 7、项目实行24小时值班制度,时刻有人解决问题。 (二)施工进度计划安排 2.1施工进度文字说明 1、在确保质量和合理施工顺序的前提下,必要时组织连续施工,以充分利用有限时间。 2、制订工期控制计划;按现场指挥部确定的工期进度计划,每天进行自检,每周作一次工期分析,确保施工进度。

智能大厦综合办公楼弱电系统施工组织设计方案

工程施工组织计划与人员培训 设计方案 建设单位: 设计单位: 项目负责人: 联系电话: 设计日期:

施工组织设计 为了有效地组织、管理和指导综合办公楼弱电系统集成工程项目的施工,按照对甲方负责的原则,以确保工程施工质量为中心,按时保质保量完成该项目系统集成整体的安装、测试和调试工作,使整个系统的性能指标达到设计要求。因此我们根据甲方的招标书及现场的具体情况,编制此单位工程施工组织设计。 第一章工程概况及其施工特点分析 工程建设概况 智能大厦综合办公楼弱电系统集成工程是智能大厦的重点项目。为了保证广大消费者的利益,建设单位对工程的安全性、可靠性、先进性及经济性提出了很高的要求。 该项目的建设单位为智能大厦;工程名称为;智能大厦综合办公楼弱电系统集成工程,依据该项目招标书及有关主管部门的文件或要求,如深圳天隅科技发展有限责任公司负责组织设计与施工工作,在设计与施工过程中,我公司将始终坚持以质量为中心,在满足甲方提出的安全性、可靠性、先进性及经济性等要求的前提下,如期完成工作任务。 二、工程施工概况 该工程为智能大厦综合办公大楼系统工程,。总建筑面积为平方米,地上层(含裙楼三层),地下层,高度为米。我公司将通过确定合理的施工方案,有效的组织人力和物理资源,充分的进行施工准备工作,来解决施工过程中关键问题,保证施工的顺利进行,提高经济效益及管理水平。 三、大厦系统项目组成 智能大厦综合办公大楼弱电系统工程包括以下12个子系统: 结构化综合布线系统 程控交换机系统 综合保安系统 门禁管理系统

背景音乐与紧急广播系统 有线电视系统 电子会议系统 电视会议系统 计算机网络系统 不间断电源系统 楼宇自动化系统 网络地板 四、施工组织机构及职能 工程部经理——根据设计方案确定现场施工班子,组织现场项目经理、材料员、现场工程师、现场安全员仔细消化设计方案,明确各方具体职责,对施工细节作出详尽安排,在施工过程中协调项目业务人员,设计人员同施工现场保持联系,对施工过程实施全面指挥,并将施工中的重要信息通报公司领导。 现场项目经理——直接负责现场施工管理,对施工现场技术、安全、质量全面负责,在施工现场负责与甲方代表洽商有关事宜,并保持与工程部经理联系,以便工程部经理对施工项目实施管理。 现场安全员——依照现场施工安全管理条例,在现场实施安全监督管理,注意消灭事故隐患,如有意外情况应采取紧急措施,通知有关人员,并作出事故调查报告。 现场工程师——负责现场的技术指导和设备的调试,把握施工质量,及时反馈技术方面有关信息。

某综合楼工程施工组织设计

临沂华泰大厦综合楼工程施工组织设计 一、编制依据 1.1华泰大厦施工图纸 1.2与本工程有关的标准、图集 1.3总公司编制的《质量手册》[SDHT/SC-A-2000]、《质量体系程序文件汇编》[SDHT/CX-A-2000]及《作业文件》[S DHT/ZW-A-2000] 1.4施工现场实际状况 1.5本工程的工期、质量和成本控制目标 1.6有关的国家方针、政策 1.7类似工程施工经验和技术新成果。如泵送混凝土、大体积混凝土、混凝土中掺加粉煤灰以及水平钢筋采用熔槽帮条焊接等新技术施工经验。 1.8由临沂地质工程勘察院提供的地质勘察报告。 1.9主要规范、标准、规程有: 《工程测量规范》(GB50026-93) 《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-91) 《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-99) 《建筑工程施工质量验收规范》(GB50300-2001) 《地下防水工程施工质量验收规范》(GB50208-2002) 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-200

2) 《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002) 《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203-2002) 《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB50209-2002) 《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》(GB50210-2001) 《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规》(GB50242-2002) 《工程网络计划技术规程》(JGJ/T121-99) 《钢筋焊接及验收规程》(JGJ18-96) 《混凝土质量控制标准》(GB50164-92) 《屋面工程质量验收规范》(GB50207-2002) 1.10参考资料《建筑施工手册》(第二册)、《建筑分项工程工艺标准》(第二版) 1.11编制顺序: 依据本企业制定的“施工组织设计编制导则”的规定内容,并用阿拉伯字母进行排列顺序。 二、工程概况 2.1工程建设情况: 山东华泰商务综合楼工程,位于临沂市沂蒙路以西,北临联通公司,西临司法局家属院。建筑面积15962.41平方米,施工东西长34.84米,南北宽18.92米。计划开工时间为2004年8

某综合楼施工组织设计

某综合楼施工组织设计 第一章竣工交接服务及义务 第1节工程档案 本工程的工程档案,主要包括能证明工程质量的可靠程度及工程使用、维护有关的一切文件材料,随工程交工一并提交有关单位存档备用;另一部分是施工单位积累的施工技术资料、经济资料和管理资料。 按期提交有关资料供各有关政府部门作审批及安排各有关政府部门对所提供的设备及系统进行验收,并提交所有验收证明。 第2节竣工交接服务及对业主应尽的义务 1、按业主的意愿,积极配合、服从总包在施工总体进度、工程质量方面的要求。服从工程监理单位的有关质量、进度的管理,并积极改进在施工中可能发生的不足之处。定期参加总包召开的工程协调会,解决生产过程中的问题和存在的困难。在施工中的各类业务联系均以书面形式传递。坚决服从和配合总包在施工总体进度、工程质量方面的要求,特别是预留洞、预埋件与安装发生矛盾时,必须征得总包方的同意,方可进行调整。 2、及时提供所有设备及材料的技术资料供业主和总包审批并作为供货依据。 3、工程完工后提供有关系统的调试及运行各工序所需的一切仪器和工具。 4、工程竣工后二十四个月内,提供免费的维修和保养。供热、供冷系

统为2个采暖期、供冷期。 5、在保养期内,免费提供所需的工作人员和材料,作一般性的定期维修保养,同时提供二十四小时的紧急维修服务(工作时2小时,非工作时6小时做出有效回应到现场抢修),保证全套设备的安全、正常运行。 第3节竣工图编制移交 1、在工程竣工开始进入保修期的两个星期内完成竣工图的编制,呈报给业主。 2、保修期满后,经业主、质检部门、施工单位核验合格后,全 部移交业主管理,本工程施工结束。 第二章文明施工及环保措施 1、严格执行和遵守社区各项管理制度,在规定的时间和区域内进行施工。 2、在进场前,由技术质量科环保员对全体施工人员进行入场环保教育。 3、注意施工现场环境卫生,及时清理施工垃圾,要做到活完料净脚下清。 4、尽可能减少现场加工预制数量,风管等大型成品在加工厂加工预制,以减少所带来的噪声。 5、施工所采用的机具在进场前清洗检修,并进行噪声检测,噪声超标的机具不得进入现场。夜间施工严禁使用噪音超标的机具。在施工过程中,对施工机具定期检查,测量噪声,并做好记录。

某办公楼施工组织设计毕业论文

某办公楼施工组织设计毕业论文 目录 第一节编制依据 (2) 第二节工程概况 (3) 第三节施工管理目标 (4) 第四节施工部署 (5) 第五节施工总平面布置及管理 (12) 第六节工程进度计划及工期保证措施 (13) 第七节主要分部分项工程施工方案 (15) 第八节工程质量保证体系及质量保证措施 (36) 第九节安全保证措施 (56) 第十节文明施工措施 (67) 第十一节环保卫生及消防保卫措施 (72) 第十二节季节性施工措施 (74) 第十三节分包与总承包管理 (76) 第十四节工程回访与保修 (80) WORD版本.

第一节编制依据 1.1 本工程施工拟依据的标准 (1)《工程测量规》(GB50026-93) (2)《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) (3)《建筑安装工程质量检验评定标准》 (4)《建筑地基处理规》(JGJ 79-91) (6)《建筑地基基础工程施工质量验收规》(GB50202-2002) (7)《混凝土结构工程施工及验收规》(GB 50204-2002) (8)《混凝土强度检验评定标准》(GBJ 107-87) (9)《建筑工程冬季施工规程》(JGJ104-97) (10)《砌体工程施工质量验收规》(GB50203-2002) (11)《钢筋焊接及验收规程》(JGJ 18-96) (12)《钢筋焊接接头试验方法》(JGJ 27-86) (13)《屋面工程质量验收规》(GB50207-2002) (14)《建筑装饰工程质量验收规》(GB50210-2001) (15)《钢结构工程施工质量验收规》(GB 50221-2001) (18)《建筑地面工程施工质量验收规》(GB50209-2002) (19)《给水排水管道工程施工及验收规》 (20)《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规》(GB50242-82)(21)《通风与空调工程施工质量验收规》(GB50243-2002) WORD版本.

上海某超高层甲级办公楼施工组织设计方案完整版

(此文档为word格式,下载后您可任意编辑修改!) 目录 第一章编制说明 (5) 第1节编制依据 (5) 第2节本施工组织设计中业主关注的主要内容 (5) 第3节拟主要使用的国家及地方规范与标准清单 (6) 第二章工程概况及主要施工特点 (8) 第1节投标范围 (8) 第2节建筑概况 (9) 第3节结构概况 (10) 第4节工程环境条件和地质条件 (12) 第5节工程主要施工特点及难点 (13) 第三章工程实施目标 (14) 第1节总体指导思想 (14) 第2节工程实施目标 (14) 第四章施工总承包管理组织架构 (15) 第1节项目总承包管理组织机构 (15) 第2节项目领导组成及主要职责 (16) 第五章施工部署 (29) 第1节施工总体流程 (30) 第2节施工组织 (35) 第3节施工准备 (38) 第4节主要施工机械选择 (40) 第5节主要周转料具选择 (53) 第6节各专业工种之间的配合 (54) 第六章工程进度安排及保证措施 (55) 第1节施工流程 (55) 第2节施工进度计划 (57)

第3节施工进度计划的保证措施 (63) 第七章主要分部分项工程施工方案 (69) 第1节施工测量及建筑物垂直度观测 (69) 第2节地下结构工程施工 (80) 第3节上部主体结构工程施工.............................. 错误!未定义书签。 第4节砌体工程施工 ..................................... 错误!未定义书签。 第5节屋面工程施工 ..................................... 错误!未定义书签。 第6节脚手架工程施工 (120) 第7节装饰工程施工 ..................................... 错误!未定义书签。 第8节安装工程施工 (141) 第9节钢结构工程 (205) 第10节机电设备运输路线布置及结构加固方案 (235) 第11节设备及大型构件吊装屋顶的垂直运输方案............. 错误!未定义书签。第八章主要资源需用计划 ..................................... 错误!未定义书签。 第1节材料需用计划 ..................................... 错误!未定义书签。 第2节劳动力需用计划 ................................... 错误!未定义书签。 第3节机械设备需用计划.................................. 错误!未定义书签。第九章质量保证体系及措施 ................................... 错误!未定义书签。 第1节工程施工质量目标.................................. 错误!未定义书签。 第2节工程质量保证制度.................................. 错误!未定义书签。 第3节施工质量保证体系.................................. 错误!未定义书签。 第4节关键施工工序质量保证措施.......................... 错误!未定义书签。 第5节施工质量控制体系.................................. 错误!未定义书签。 第6节施工质量控制措施.................................. 错误!未定义书签。 第7节防止施工产生裂缝的措施............................ 错误!未定义书签。 第8节成品保护措施 ..................................... 错误!未定义书签。 第9节工程回访和维修服务措施............................ 错误!未定义书签。 第10节全面质量管理 .................................... 错误!未定义书签。 第11节工程检测、监视方案............................... 错误!未定义书签。第十章项目职业健康安全管理 ................................. 错误!未定义书签。

施工组织设计方案大全

施工组织设计方案大全(1) 2013-02-01 18:31:22| 分类:弱电、建筑工程资| 标签:|字号大中小订阅 施工组织设计方案大全 详细目录 - 1 - 多个完整施工组织设计方案方面的内容!本套系资料库包含 5000 多个完整施工组织设计方案方面的内容!主要包括以下多个专业方面的内容:主要包括以下多个专业方 面的内容:多个专业方面的内容 ★土建工程施工方案★安装工程施工方案★市政工程施工方案★园林绿化工程★装饰工程★电力工程施工方案★电气工程模板★给排水采暧燃气工程模板★精选建筑水暖电工程施工方案范例★弱电方面施工方案★通风与空调施工方案★照明工程施工方案★工业建筑施工方案★公共设施工程施工方案★幕墙工程施工方案★精选施工方案范例★桩基础工程施工方案★道路及高速公路工程施工方案★建筑文明施工方案范本★精选脚手架工程专项施工方案★精选全国鲁班奖施工方案★轻轨与地铁工程施工方案 ★水利工程施工方案★公路桥梁等施工方案 - 2 - 目 录 01.公共设施方案…… - 4 02.住宅建筑类…… - 9 03.水利水电方案…… - 12 04.房建工程…… - 14 05.道路桥梁隧洞工程…… - 16 06.市政工程方案…… - 22 07.结构工程…… - 24 08.土建工程施工方案…… - 26 09.园林景观绿化工程…… - 29 10.装饰工程方案…… - 31 11.电气电力电厂工程…… - 33 12.安装工程方案…… - 35 13.给排水采暧燃气工程…… - 38 14.工业建筑施工方案模板…… - 40 15.照明工程方案…… - 42 16.弱电工程施工方案模板…… - 42 17.脚手架施工方案…… - 43 18.通风与空调工程施工方案…… - 45 19.岩土工程…… - 45 20.轻轨与地铁施工方案…… - 46 21.各类表格…… - 47 22.各类合同范本…… - 57 23.各类技术交底…… - 61 24.各类施工工艺…… - 76 25.各类招标投标…… - 81 26.建筑工程施工工艺标准…… - 85 27.幕墙工程施工方案模板…… - 90 28.施工组织设计常用流程图集…… - 90 29.施组设计常用分项工程施工流程图…… - 92 30.文明施工范本…… - 93 31.专项施工方案模板…… - 94 32.其他相关资料…… - 94 33.施工组织设计资料库…… - 113 34.建筑工程施工资料管理与编制范例…… - 120 35.多个连续梁施工方案及整套资料…… - 129 36.铁路客运专线土建工程全套施工组织设计…… - 130 37.三里河南区改建工程东二区塔台、住宅楼工程施工组织设计方案整理…… - 130 2009-10 月更新添加 70 个方案…… - 130 2009-11 月更新添加 155 个方案…… - 132 - - 3 - 以下为本套设计参考资料的详细文件目录 01.公共设施方案公共设施方案 成都某办公楼拆除改造施工组织设计理工大学车库工程厂房施工组织设计南部县政务服务中心综合用房迁建工程施工组织设计南山田厦新村改造项目变压器防护棚方案廿三里二小学施工组织设计山水小学施工组织设计方案(全套) 上海某模具厂办公楼装饰工程施工组织设计田厦新村改造工程安全文明施工方案田厦新村改造施工组织设计×××学生公寓 1~3 栋施工组织设计 CDB 国际新城售楼处工程施工组织设计 kV 石牌变电站施

医院综合楼施工组织设计讲解

第一章总体施工组织及规划 一、编制说明 本工程施工组织设计的编制是通过组织专业工程技术人员进行仔细的现场踏勘后,对设计图纸资料进行了认真的分析研究,充分考虑了各种影响施工的难点,并结合本单位的实际施工实力和能力编写的。 我单位本着“诚信务实、优质高效”的原则,发挥我们技术、管理优势,以完善的组织管理机构,科学的管理方法,严格的岗位责任制,实事求是的工作作风,全力以赴做好各项工作,确保在合同工期内优质、高效完成本工程项目。 二、编制依据 1、***医院业务综合楼工程施工图设计。 2、施工现场踏勘记录。 3、招标文件规定的有关施工技术规范。 4、与本合同工程有关的国家及行业技术规范、规程、标准; 三、施工总体目标 我们将竭尽全力做好本工程,在工程施工中服从业主领导,主动接受监理工程师的检查监督,建立完善的组织管理机构,严格按照施工方案组织施工,采取切实可行的措施,确保达到如下目标: 1、工期目标:施工工期450 日历天,具体开工时间以监理工程师和业主下达的开工令为准。 2、质量目标:确保本工程达到《建筑工程质量验收统一标准》

(GB50300-2001)省级优质工程。 3、安全施工目标: 达到《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011)的省级安全文明达标工地,杜绝发生重大安全事故。严格按合同专用条款有关安全文明施工条款的约定执行。 4、文明施工目标:施工期间搞好文明施工,加强施工现场的管理,做好材料、设备的堆放与布置,保持场地清洁卫生,减少施工噪音及尘埃,制定专门的技术措施强化实施,创建文明施工工地,达到文明施工的目标管理。 5、环境保护目标:严格遵守国家环保法及地方有关规定,做到保护周边环境,不破坏周边环境,生产生活用地合理规划,进场材料,生活及生产垃圾有序堆放,减少施工噪音、粉尘污染,做好环保、水保工作。在施工期间将严格遵守国家的环保法规,制定完善的环保措施,避免施工对公众利益的损害等。 四、项目总体概况 (一)地理位置与周围环境:本工程位于***平湖大道北侧,工程项目右侧为新建的“金色阳光”商住楼,背临现有儿科住院部,左侧为现有门诊大楼与住院部,临街面是交通要道。要保证工程的顺利进行,必须要加强施工中的协调工作,减少施工噪音、现场粉尘、废气和环境污染,保护现场周边环境,市政设施、地下管线及邻近建筑 的安全,为此,项目部在做好施工的同时,并以更高的要求做好文明标化与环境保护施工。 (二)项目概况:本项目总建筑面积约17132.77 平方米,框架结

[实用参考]办公室施工组织设计.docx

办公室施工组织设计 1、目录 工程概况 (1) 施工准备 (2) 施工部署 (3) 主要施工方法及技术措施 (3) 施工平面布置 (17) 施工组织设施 (17)

一工程概况 1建筑物概况 本工程为徐庄平房办公室工程,总建筑面积为158.12㎡,平面形式为长方型,南北宽7.12m,东西方向总长为21.840m。该建筑物主体一层,层高3M。本工程采用砖混结构,基础埋深0.9m,在C15素混凝土垫层上砌条形砖基础,基础中没有钢筋混凝土地圈梁;红机砖墙承重,设现浇钢筋混凝土圈梁;内外墙交接处和外墙转角处设抗震构造柱;楼板均采用现浇混凝土楼板。车库为水泥地面,外走廊采用800G800G10防滑耐磨地砖、办公室采用800G800G10玻化砖,水泥浆擦缝。室内装修主要采用石膏找平、刮腻子两遍、刷乳胶漆两遍,内墙踢脚采用800G100黑色玻化砖;室外装饰以白色外墙漆和蓝色外墙漆为主。散水为无筋混凝土一次抹光。屋面保温层为挤塑聚苯板保温,上做两层氯化聚乙烯卷材防水层,屋面抛弃谁坡度均为2%,水落口500范围内排水坡度为5%。 2地质及环境条件 根据勘测报告:土壤为可塑粘质粉土;天然地基承载力为150KN/㎡,地下水位在地表下7-8m。本地土堆最大冻结深度为0.5米。建筑场地南侧为已建成建筑物,北侧和西侧为本公司地界的围墙,东面为X公路,距道牙3米内的人行道不得占用。沿街树木不得拐伤。人行道一侧上方尚有高压输电线及电话线通过(见总平面图)。 3施工工期 本工程定于三月二十日开工,要求在本年的十二月二十七竣工。限定总工期九个月,日历工期为225天。 4气象条件 施工期间主要导风向偏东,雨季为九月份。冬季为十二月到第二年的二月份。 5施工技术经济条件 可提供施工工人有瓦工20人、木工16人、钢筋工10人以及其他辅助工种工人如、

XX综合办公楼施工组织设计

XX综合办公楼施工组织设计 编制说明 本工程是为深圳市罗湖区司法综合大楼,是罗湖区法院与检察院合建的综合办公楼,工程位于深圳市罗湖区沿河北路以东,用地西侧与罗湖法院、检察院现址隔路相对,东面为东湖公园,南面为待建空地。我公司凭借多年的同类建筑施工经验、雄厚的技术管理力量、经济实力和机械设备拥有量,凭借良好的信誉,无论从施工方案、人员设置、机械配备,或者材料供应、服务等方面都会全力以赴争取中标,一旦中标,我们将会把此工程列为我公司的重点工程项目,以全公司为依托、为后盾,优质高速地完成本工程的施工,交出让用户满意的精品。 我公司在罗湖区司法综合大楼的施工中,将以优质、高速、安全、文明为施工宗旨,本着对业主高度负责的态度,确定在30个月内完成工程的施工。使该工程质量达到国家合格标准。在施工中,我公司本着对业主高度负责的态度,将积极与质量监督部门配合,服从建设单位及地盘监理工程师的管理,从严控制工程质量,在保证工程质量的同时认真做好安全文明施工。制定环保措施,控制噪音及杜绝各种声、光、尘污染;制定安全生产措施,建立安全保证体系,确保施工中不发生伤亡事故,创建安全文明工地。同时,在施工中协同建设单位开展“增收节支、开源节流”活动,提出更多合理化建议,力争“少花钱、多办事、办实事”,将建设单位投资的每一分钱落到实处,以达到有效控制投资的目的,更好更快地交出让业主满意的精品工程。 本《施工组织设计》作为指导施工的技术性文件,编制时对各分部分项工程的工期、质量目标、项目管理机构设置与劳动力组织、施工进度计划控制、机械设备及周转材料配备、主要技术措施、安全、文明施工及降低成本等诸多因素尽可能做了充分考虑,突出其科学性、适用性及针对性。中标后在施工前还要编制详细的实施性施工组织设计或施工方案、措施及作业指导书,指导工程施工。 在本工程施工中,我们将主要抓住以下几个重点问题: 1、以主体结构施工为主线,适时插入装修、给排水、电气、通风空调、消防等分部工程,做好多项目、多工种的穿插组织管理工作; 2、重点解决建筑物外墙渗漏水的质量通病,保证本工程不渗漏,使业主放心。 3、优质高速完成主体工程质量、实现无剔凿砼的同时,重点抓好装修和安装工程质量,

某新建综合楼施工组织设计郝健君

2012年9月 内蒙古科技与经济 September 2012 第17期总第267期 Inner M o ngo lia Science T echnolo gy &Economy N o .17T o tal N o .267 某新建综合楼施工组织设计 郝健君1 ,赵小英 2 (1.鄂尔多斯市东胜区城市建设局;2.鄂尔多斯市东胜区国土资源局;内蒙古鄂尔多斯 010300) 摘 要:近年来深基坑支护技术之土钉墙支护在内蒙古地区出现较多,此项技术施工方法比较复杂,需要考虑的因素较多,故施工前需编制好周密的施工组织设计。文章就此选择了一工程实例,对工程的施工组织设计作了介绍。 关键词:施工部署;施工进度;技术质量要求 中图分类号:T U 721.+2 文献标识码:A 文章编号:1007—6921(2012)17—0102—02 某新建综合楼位于呼和浩特市赛罕区乌兰察布路。新建综合楼建筑结构安全等级为一级,地上21层,局部22层,框剪结构;1#住宅楼地上6层,砖混结构。两栋拟建建筑物都有2层地下室,筏板基础。 根据该方案设计,东侧、北侧、西侧基坑支护采用土钉墙,南侧采用土钉墙与钢管桩联合支护,为便于现场施工管理,特编制此施工组织设计。1 施工部署1.1 测量放线 放出基坑开挖上口线,并在场区四周围挡上作标记,以备开挖后测放边线。1.2 施工安排 进场后先进行钢管桩施工,钢管桩施工完毕后,再进行土钉墙施工。土钉墙施工时,先开挖土钉施工作业面,后进行土钉钢管,同时要求在距离边坡10m 的范围内要严格按照设计进行开挖,严禁超挖。2 施工主要机械设备 考虑到场区内地层情况,设计要求及工期要求,拟投入主要施工机械设备如下所示: 表1支护成孔施工机械设备一览 设备名称设备型号数量汽车钻D PP —1003台(1台备用)土钉成孔机Pz -52台(1台备用)搅浆机JS -28 2台(1台备用) 表2钢筋加工机械设备一览 设备名称设备型号数量卷扬机1台钢筋弯曲机WJ40-11台电焊机BX-3006台钢筋切割机GJ51-32 2~3台 表3喷射砼施工机械设备一览 设备名称设备型号数量空压机12m 32台(1台备用)砼喷射泵Pz-52台(1台备用)搅浆机JS-282台(1台备用)注浆泵 T Z-5 2 台(1台备用) 3  施工工艺流程 图1 4 施工工期计划4.1 施工进度计划 土钉支护紧随基坑开挖,土钉支护工程工期根据工程特点、现场情况及周围环境对工程的影响,采用先进的施工方法,合理安排工期,以确保承担的基坑支护工程在预定的时间内完成。4.2 保证措施 对工程进度所涉及的各方面工作进行详细的安排,反馈信息,及时调整工作计划以适应施工现场的实际条件。 合理组织施工工序,协调好工序间交叉施工,解决好施工对现场周围环境的影响,保证全天候的作业条件,以充分利用有效工作时间。5 施工主要质量技术要求5.1 成孔 孔位允许偏差±100mm ; 孔深允许偏差±50mm ; 孔径不允许负偏差; 孔内渣土应清理干净; 遇地下障碍打不到设计深度应及时上报,经技术人员同监理研究变更后再施工。,5.2 注浆 采用二次注浆法; 注浆采用全长压力注浆,注浆次数不少于二次; 采用纯水泥浆,浆液水灰比0.5,水泥P 32.5。5.3 制锚 锚筋要达到设计长度,孔口外露统一为10cm ; 锚筋全长每2m 加焊支架(或葫芦头)导正; 锚筋外露段严禁悬挂重物。5.4 喷射混凝土 面层喷射细石砼C20厚度为80m m ~100mm ; 钢筋网片 6.5@200×200,采用绑扎而 ? 102? 收稿日期:2012-04-28 作者简介:郝健君(1972-),男,内蒙古鄂尔多斯市人,工程师,从事建筑工程多年。

学校综合楼施工组织设计

目录 第一章工程概况 (3) 一、工程名称: (3) 二、工程概况: (3) 三、编制依据: (3) 第二章项目组织管理机构 (4) 一、项目管理组织机构 (4) 二、各岗位主要职责 (4) 第三章施工部署 (7) 一、工程目标 (7) 二、施工部署 (8) 三、施工准备工作 (9) 第四章详细施工方案 (11) 一、施工测量 (11) 二、基础土石方开挖 (14) 三、人工挖孔桩施工 (15) 四、土石方回填施工 (18) 五、建筑工程 (19) 六、建筑砌体工程 (31) 七、外墙装饰工程 (37) 八、内墙抹灰工程 (44) 九、门窗工程 (46) 十、涂料 (55) 十一、电气工程 (58) 十二、给排水工程 (62) 第五章资源供应计划 (64) 第六章质量保证体系及措施 (67) 一、质量目标 (67) 二、质量保证体系 (67) 三、组织保证措施 (67) 四、质量管理制度 (68) 五、技术保证措施 (69) 六、主要分部工程质量控制措施 (70) 七、原材料质量保证措施原材料质量保证措施 (72) 八、计量保证措施 (73) 第七章安全保证体系和措施 (73) 一、安全生产目标 (73) 二、安全生产保证体系 (74)

三、安全生产教育 (74) 四、安全技术措施和保证制度 (75) 五、工程安全措施 (76) 第八章主要施工管理措施 (79) 一、组建强有力的管理领导班组; (79) 二、现场管理人员岗位责任制 (80) 第九章环境保护管理与文明施工 (83) 一、环境保护措施 (83) 二、文明施工措施 (85) 三、消防保卫措施 (85) 第十章季节性施工方案 (86) 一、季节施工措施 (86) 二、夏季施工方案 (87) 第十一章回访保修 (90) 一、用户服务目标 (90) 二、服务遵循的原则 (91) 三、组织保证体系 (91) . 附表一:拟投入本标段的主要施工设备表 (92) . 附表二:拟配备本标段的实验和检测仪器 (93) . 附表三:劳动力安排计划表 (94) . 附表四:施工进度计划表 (95) . 附表五:施工总平面布置图 (96) . 附表六:临时用地表 (97)

(完整版)综合办公楼施工组织设计

白龙潭住宅项目A2-1地块 编制: 审批: 审核: 云南建丰建筑工程有限公司 2008年1月24日 目录

第一章工程概况………………………………………………………….……………… .1 一、建设概况 (1) 二、设计概况 (1) 第二章施工技术方案 (2) 一、施工测量控制及沉降观测 (2) 二、土方工程 (3) 三、基础 (4) 四、钢筋工程 (5) 五、模板工程…………………………………………………………………………. .9 六、混凝土工程……………………………………………………………………… ..20 七、砌体工程………………………………………………………………………… ..29 八、脚手架工程 (33) 九、装饰工程………………………………………………………………………… ..40 十、给排水安装工程 (43) 十一、建筑电气安装工程..................................................................... ..46 第三章施工主要工序 (50) 一、施工工艺流程 (50) 二、基础工程施工工序……………………………………………………………… . 51 三、主体工程施工工序 (52) 四、装饰工程施工工序……………………………………………………………… . 52 五、安装工程施工工序 (52) 第四章质量承诺及保证措施 (52) 一、质量承诺 (52) 二、建立质量体系,确保工程质量管理的规范化 (53) 三、质量检查组织机构………………………………………………………………. .57 四、确保工程质量的技术保证措施 (61) 五、质量通病的防治 (67) 第五章安全文明施工保证措施 (69)

某厂综合楼工程施工组织设计

第一章工程概况 1.1 工程特点 1.1.1 工程建设 本工程为某厂综合楼,位于金花路,由I部和II部组成L型转角楼。采用现浇柱,预制梁,整体装配式钢筋混凝土框架结构。基础工程由业主单独发包,已完 1.1.2 建筑设计,部为六层,顶高23.1m,层高21m层高及建筑面积:1()I 部五层,顶高,4.2mII2层层高为7834m3.6m。总建筑面积。63.3m5434.8m1-2 层层高,、、层层高为,相当于绝对标高)绝对标高,±(20.00425.044。部厨房和库房,教室宿舍等。水磨石地面用于)楼地面:水泥砂浆地面用于(3II#60上述以外的其它部位,底层地面垫层为厚100素混凝土。部楼梯间为石膏板隔墙,贴白色塑料壁纸。其它顶棚及墙面4)顶棚及墙面:I(均为石灰砂浆打底,纸筋灰罩面,喷白灰浆二道。)外墙面:为绿色水刷石,局部构件(檐口、阳台、雨蓬)及凸出墙面壁柱等(5 贴马赛克。(6)屋面防水层:沥青胶隔汽层,水泥蛭石保温层,二毡三油防水层上铺绿豆砂。1 / 26 1.1.3 结构设计 结构方案:本工程为装配整体式框架结构,横向框架梁为预制迭合梁,纵向框架梁,次梁,柱,楼梯等均为现浇。楼盖除厕所、盥洗、水箱间及二层售饭处为现浇外,其余均为预制空心板,上有4cm整浇层。墙体为非承重墙,外墙为240m 厚普通粘土砖墙,内墙为大孔空心砖墙。施工时横向预制梁吊装后再现浇纵向框架梁和次梁。 1.1.4 施工特点 本工程为装配整体式钢筋混凝土框架结构,横向框架梁为预制迭合梁,纵向框架梁,次梁,柱,楼梯等均为现浇。墙体为非承重墙,外墙为240m厚普通粘土砖

墙,内墙为大孔空心砖墙。施工时横向预制梁吊装后再现浇纵向框架梁和次梁。 9、10两月为雨季,应做好防水工作。 1.2 地点特点 1.2.1 地质及环境条件 2,15T/m地下水位在地表由勘测报告,土壤为一级大孔性黄土,天然地基承载力为下6-7m。 建筑场地北面和东面,南面均紧邻厂区,以墙为界,西南为金花路(见总平面图)。 1.2.2 气象条件 夏秋两季主导风向偏东,冬季北偏西。雨季为9、10两月。 1.3 施工条件 1.3.1 施工技术经济条件 本工程由某建筑公司承担,该公司分派一个施工队负责。施工队有瓦工和抹灰工80人,木工24人,钢筋工15人,混凝土工40人,机械工8人,安装工12人,油漆工15人,共194人。根据需要可招收部分民工协助工作。施工用的水、电均从厂区取得。建筑材料及构件均可用汽车运入工地,多孔板及迭合梁均由某预制厂制作。 1.3.2 施工单位机械 可供施工选用的起重机有QT1-6型及QT1-2型塔吊。井架,门架等。汽车有解放牌)可以使用。卷扬机、搅拌机、木工机械、钢筋机械、混凝土振捣8T,黄河牌()5T(. 器、脚手架板等可按计划供应。 第二章项目管理组织设计 2.1 施工项目管理组织结构形式 本工程由某建筑公司承担,我们按项目法施工的原则,派一个具有较强同类工程施工经验、精干得力的合格的施工队进驻现场,代表本企业全面履行总承包合同,承担该工程的施工管理。 2.2组织结构图 施工班组 2-1 图施工组织架构图 2.3管理部门职责 2.3.1 项目经理

综合楼施工组织设计方案

综合楼施工组织设计方案

一、工程概况 珠海联成化学工业有限公司综合楼工程,位于珠海市临港工业区,为台资企业联成化学工业有限公司的投资项目,该工程由长宇(珠海)国际建筑设计有限公司设计,广东顺业石油化工监理有限公司监理。施工总工期暂定为120个日历天。 综合楼工程为1栋3层钢筋混凝土框架结构建筑。工程平面尺寸42m*18m呈矩型,总建筑面积2551m2,基底面积676.6m2,首层层高4.5米、二层层高3.6米,三层层高3.6米,4层层高4.5米;室内外高差0.45米,建筑物高度16.65米。屋面梯间层高3.6米,最高处屋面梯间女儿墙顶标高20.25米。 1、结构设计 基础采用φ400*95预应力A型管桩,桩长约26米,桩端持力层为强风化花岗岩,数量为48根。单桩竖向承载力特征值为:1238KN,设计值为1500KN。最后三十击每十击的贯入度为30mm(锤重45kN)。 承台主要为双桩和四桩承台,少量单桩和三桩承台,承台面一般标高为和-0.7m。承台砼强度为C30,所有承台下均设100厚C10素混凝土垫层。 柱、梁板砼设计强度全部为C30。柱截面尺寸以600mm*600mm 为主,少量400mm*400mm,最大柱距8米;地台板厚120mm,梁主要采用HPB235、HRB335钢筋,板筋采用HRB400钢筋。 2、建筑设计 上人屋面、天台屋面:

钢筋混凝土屋面板,表面清扫干净。30厚挤塑聚苯乙烯泡沫板保温层,20厚(最薄处)加气混凝土找2%坡,20厚1:2.5水泥砂浆找平层,刷基层处理剂一道,3厚SBS改性沥青防水卷材,满铺0.15厚聚乙烯薄膜一层,内配ф4钢筋双向中距150,40厚C30UEA补偿收缩混凝泥土防水层,表面压光。 楼梯间屋面: 钢筋混凝土屋面板,表面清扫干净,20厚(最薄处)加气混凝土找2%坡,20厚1:2.5水泥砂浆找平层,刷基层处理剂一道,4厚SBS改性沥青防水卷材,表面带页岩保护层。 雨蓬屋面:无机铝盐防水砂浆防水。 内墙1(除厕所外所有内墙): 15厚1:1:6水泥石灰砂浆找平层. 5厚1:1:3水泥石灰砂浆过面,刮腻子两遍. 骨浆底,面扫白色ICI乳胶漆. 内墙饰面。 内墙2(厕所): 15厚1:3水泥砂浆,刷素水泥浆一遍,4-5厚水泥膏镶贴4-5厚釉面砖,白水泥浆搽缝。 地面1(大堂、住宅楼): <100厚C15混凝土,下部素土夯实>,钢筋混凝土楼板20厚1:2.5水泥砂浆找平层,3-4厚水泥胶结合层8-10厚地砖,素水泥擦缝。 楼地面2(厕所): 钢筋混凝土楼板,20厚1:2水泥沙浆找平,1.5厚聚氨酯防水涂料

办公楼施工组织设计

伊泰煤炭股份公司酸刺沟矿井矿办公楼工程 施 工 组 织 设 计 编制: 审核: 编制日期: 编制单位:伊泰酸刺沟煤矿厂前区项目部

酸刺沟矿办公楼施工组织设计 一、编制依据 1、现场自然条件情况 2、我公司质量、环境、职业健康安全管理体系文件 3、有关现行施工质量验收规范及、规程及标准 (1)《工程测量规范》GB50026-93 (2)《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 (3)《建筑地基处理技术规范》GBJ79-91 (4)《砼结构工程施工及验收规范》GB50204-2002 (5)《钢筋砼用热轧带肋钢筋》GB1499-98 (6)《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥》GB175-1999 (7)《屋面工程质量验收规范》GB50207-2002 (8)《建筑地面工程质量验收规范》GB50209-2002 (9)《砌体工程质量验收规范》GB50203-2002 (10)《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 (11)《砼质量控制标准》GB50164-92 (12)《砼强度检验评定标准》GBJ107-87 (13)《建筑荷载规范》GB50086-2001 (14)《建筑结构抗震设计规范》GB50011-2001 (15)《采暖与卫生煤气工程质量验收规范》GBJ50242-2002 (16)《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GBJ50242-2002 (17)《电气安装工程电气设备交接试验标准》GBJ150-91 (18)《建筑电气安装工程质量检验评定标准》GBJ50303-2002 (19)《砌筑砂浆配合比设计规范》JGJ/T98-2000 (20)《建筑装饰、装修工程质量验收规范》JGJ50210-2001 (21)《钢筋焊接及验收规程》JGJ18-96 (22)《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91 (23)《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 (24)《建筑机械使用安全技术规范》JGJ33-2001

医院综合楼施工组织设计

第一章总体施工组织及规划 一、编制说明本工程施工组织设计的编制是通过组织专业工程技术人员进行仔细的现场踏勘后,对设计图纸资料进行了认真的分析研究,充分考虑了各种影响施工的难点,并结合本单位的实际施工实力和能力编写的。 我单位本着“诚信务实、优质高效”的原则,发挥我们技术、管理优势,以完善的组织管理机构,科学的管理方法,严格的岗位责任制,实事求是的工作作风,全力以赴做好各项工作,确保在合同工期内优质、高效完成本工程项目。 二、编制依据 1、*** 医院业务综合楼工程施工图设计。 2、施工现场踏勘记录。 3、招标文件规定的有关施工技术规范。 4、与本合同工程有关的国家及行业技术规范、规程、标准; 三、施工总体目标 我们将竭尽全力做好本工程,在工程施工中服从业主领导,主动接受监理工程师的检查监督,建立完善的组织管理机构,严格按照施工方案组织施工,采取切实可行的措施,确保达到如下目标: 1、工期目标:施工工期450 日历天,具体开工时间以监理工程师和业主下达的开工令为准。 2、质量目标:确保本工程达到《建筑工程质量验收统一标准》 (GB50300-2001省级优质工程 3、安全施工目标: 达到《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011)

的省级安全文明达标工地,杜绝发生重大安全事故。严格按合同专用条款有关安全文明施工条款的约定执行。 4、文明施工目标:施工期间搞好文明施工,加强施工现场的管理,做好材料、设备的堆放与布置,保持场地清洁卫生,减少施工噪音及尘埃,制定专门的技术措施强化实施,创建文明施工工地,达到文明施工的目标管理。 5、环境保护目标:严格遵守国家环保法及地方有关规定,做到保护周边环境,不破坏周边环境,生产生活用地合理规划,进场材料,生活及生产垃圾有序堆放,减少施工噪音、粉尘污染,做好环保、水保工作。在施工期间将严格遵守国家的环保法规,制定完善的环保措施,避免施工对公众利益的损害等。 四、项目总体概况 (一)地理位置与周围环境:本工程位于*** 平湖大道北侧,工程项目右侧为新建的“金色阳光”商住楼,背临现有儿科住院部, 左侧为现有门诊大楼与住院部,临街面是交通要道。要保证工程的顺利进行,必须要加强施工中的协调工作,减少施工噪音、现场粉尘、废气和环境污染,保护现场周边环境,市政设施、地下管线及邻近建筑的安全,为此,项目部在做好施工的同时,并以更高的要求做好文明标化与环境保护施工。 (二)项目概况:本项目总建筑面积约17132.77 平方米,框架结构,地下1 层,地上11 层。主要工程内容为土建工程、装饰工程、动力照明工程、给排水工程、通风排烟工程等。 ( 三) 项目主要设计内容 (1) 基础工程

相关文档