一、工程概况

建设单位:西部管道酒泉输油气分公司

工程名称:嘉峪关站、张掖站收发球筒区地面硬化工程

建设地点:嘉峪关站、张掖站站内

建设内容:对嘉峪关站、张掖站站内进入收发球筒区的地面进行硬化处理,拆除原有方砖、垫层、砂砾石(平均厚度250mm厚),整平路基。浇筑C20砼200mm厚、5m宽的道路,所修道路与周围方砖地面高度保持一致,并对砼路面进行锯缝切割,垃圾外运等。主要工作量有:

嘉峪关站

1、拆除方砖及垫层: 534m2

2、平整地面:805.5m2

3、清除砂砾石:67.88 m3

4、浇筑20cm厚C25砼路面:161.1 m3

5、切割路面: 805.5 m2

6、新增750mm*350mm*120mm道牙石:108m

7、建筑垃圾外运及场地恢复

8、拆除道牙石:10m

张掖站

1、拆除方砖及垫层: 640m2

2、平整地面:640m2

3、浇筑20cm厚C25砼路面:128 m3

4、切割路面: 640 m2

5、建筑垃圾外运及场地恢复

施工单位:江苏汉中建设集团有限公司

编制依据:《建筑地基基础工程施工质量验收规范》 GB50202-2002

《砼质量控制标准准则》 GBJ50164-92

《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2001

现场踏勘资料

我公司同类工程施工经验,以及现行的《建筑工程施工手册》

二、组织机构和管理目标

1、组织机构

为确保本工程各项管理目标的实施,我公司将安排具有一定施工经验的工程技术人员,组成职责权利相统一的工程项目经理部,对本工程施工进行全面管理和指挥,并对工程的经济技术成果承担责任。

2、管理目标

工程项目的质量目标要求:符合国家验收标准,达到合格标准。

三、机械设备材料配备计划

本工程所需的工程材料如:水泥、商用成品混凝土、砂、道牙石等,我公司将根据谈判文件和设计文件的要求进行采购和制作。为确保站场安全,本工程施工中采用人工拆除水泥方砖、人工平整场地,混凝土浇筑采用振动棒和平板振动器进行作业。

拟配备本工程的设备机具表

四、施工工艺及流程

1、施工现场与站场设备管线的隔离

为确保站场工艺管线及设备的安全和正常运行,施工前采用彩钢板对施工现场与站场设备管线的进行隔离,避免在施工过程中对设备及工艺管线造成碰撞和损坏。对彩钢板进行加固固定,避免被风吹开造成其他安全事故。

2、测量、定位、放线

由施工技术人员依据设计图纸的要求对需要整改的场地和需要切割的路面进行测量、定位,确定好施工区域后进行放线或撒灰线。

3、拆除水泥方砖及垫层

测量完成后,开始进入拆除工作。地面水泥方砖的拆除全部采用人工拆除,尽量保持方砖的完整性。拆除的方砖运至指定的堆放区域,并且码放整齐。方砖垫层的拆除根据垫层土质和密实度,采用不同的拆除方法,人工拆除垫层使用的工具包括铁锹、十字镐,垫层密实度过于大的区域需用风镐或电镐进行破碎,然后再采用人工拆除和清理。所有拆除掉的垫层土和砾石用翻斗车运至指定的垃圾场或倒卸地点。

4、现场的清理、平整、标高测量

水泥方砖和垫层拆除完毕后,对施工现场进行清理和平整,根据混凝土路面的设计厚度要求,使用水准仪对场地周边进行标高测量,测量点进行打桩标记,然后使用施工线连接每一处标高标记点,找出水平面,标高不够或超出标高的地方再进行平整,以确保混凝土的厚度满足设计要求,避免因基层的标高或平整度的不良而影响水泥混凝土的面层。

5、模板的支护与拆除

测量完成后,使用钢模板对已测量好的现场四周进行支护,并对钢模板进行固定,以保证混凝土的稳定性。待混凝土路面凝固成型后并进行过养护后在进行拆除。

6、浇筑混凝土

本次施工使用的为商用成品混凝土,待混凝土运至施工现场后,根据现场实际情况进行倒卸,然后人工将混凝土进行摊铺,使用混凝土振动棒对混凝土进行振动密实,

振动前要调整好振动棒的位置和振动频率,振动棒在进行振动时要上下捣压入粗骨料。

7、混凝土的养护

当混凝土成型后应适时用潮湿的麻袋或草垫覆盖养生,防止表面干缩裂缝,并在7日内保持湿治养生。

8、切割收缩缝

掌握好切割时机是防止施工初期断板的重要措施,应“宁早不晚”和“切缝不浅”,以切缝时刀片不带起碎石最早切割时机,切缝深度满足设计要求。

9、施工现场的清理

当混凝土的浇筑完成并且成型后,开始对施工现场进行清理,将多余的施工材料及施工垃圾全部清理并运至指定的垃圾场或倒卸点,做到“工完、料尽、场地清”,施工现场不留任何施工垃圾。

五、施工准备工作

1、技术准备

1.1熟悉图纸:收到图纸后,立即组织有关技术人员熟悉工程设计内容,并认真做好图纸会审工作,参加设计技术交底,做好交底记录。确定该工程总体规划,编制切实可行的施工组织设计,及时上报公司、建设单位及监理单位审批,并做好分项工程的技术交底工作。各专业分别要编制预防质量通病的技术措施,线寸人员在熟悉图纸后做好测量、放线工作,做好整个工程的测量、放线方案,为工程动工做好准备。技术人员做好分部分项工程的施工方案、技术交底和安全交底。

1.2现场验收:复测其标高,了解现场实际情况。

1.3根据本工程特点,确定其关键部位,重点进行组织施工。

2、物资准备

做好各种材料、机具、设备进场计划。编制施工预算,并根据预算和进度计划编制材料供应计划,落实供货渠道。按计划备足施工准备材料。

3、劳动组织准备

3.1机构组织

为保证该工程各项目标的实现,并组建工程项目经理部。同时抽调经验丰富、技术过硬的工程技术人员担任工长,配备相应管理人员。

3.2劳动力组织

整建制技术过硬的劳务队伍,并配备经验丰富的混凝土工、电工、机械等工种,形成人员结构合理、素质过硬的施工队伍。做好上岗前的技术培训工作,对施工人员进行安全三级教育。对所有进场的队伍,项目部要进行入场安全教育和技术交底并做好记录。实行先考核后上岗,考核不合格的队伍不得上岗。

4、施工现场准备

积极配合甲方会同有关部门解决现场“三通一平”,引测轴线、标高控制网。办理各项前期手续,主要是与甲方协商施工道路和临时设施的统一规划,绘制“施工现场总平面布置图”,并严格按图搭设临建住房,制作悬挂统一的宣传标牌等,树立良好的企业形象。

六、施工总进度计划

要根据施工部署和施工方案,合理确定各关键工程施工项目的控制工期以及各工程施工项目间的衔接关系。编制基本要求:

1、确定总施工工期和关键工程施工工期;

施工总工期为30天。

关键工序为测量、定位,拆除地面方砖和垫层,混凝土的浇筑及养护施工。

2、施工进度计划

该工程我公司的重点工程,根据合同规定,计划开竣工日期为自合同签订之日起30天。

3、施工总进度计划详见网络图

七、质量管理控制体系

1、质量保证体系

1.1质量方针

提升服务技能,营造服务氛围。精心施工,优质服务,提供满足合同需求的产品。满足业主要求的质量总目标展开工程项目质量控制,在管理活动和作业活动中,通过科学的管理,组织和协调作业活动的全过程,实现预期的质量目标。

1.2质量目标

分项工程质量一次检查评定合格率100%,工程合格率100%,工程一次验收合格。保证本合同段顺利交工。

2、质量体系建立基本原则

2.1以发包方为中心。我方将充分理解发包方在质量、工期及其它方面的需求,努力满足发包方要求并争取超越发包方的期望。

2.2充分发挥管理者作用。管理者是工程项目质量体系有效运行的决定性因素,我方在建立质量体系过程中将充分发挥各级管理部门的作用,明确各级各岗位质量职责和权限,使工程项目的管理者将质量方针、质量目标和内、外部环境有机地统一起来,创造全体员工都能充分参与实现质量目标的良好环境。

2.3全员参与。将充分调动全体员工共同参与质量工作的积极性,充分发挥其聪明才干为工程质量做出应有的贡献,确保稳定、优良的工程质量。

2.4采用全过程控制的方法。从人员进场、原材料采购、设备材料进货检验、施工,直至完工退场、工程保证等全过程科学地分成若干子过程进行控制,将质量目标逐项分解,从而确保总的质量目标顺利实现。

2.5系统管理的方法。针对设定的质量目标,对质量体系实施系统管理,努力提高质量体系整体运行的有效性和效率。

2.6持续改进的原则。持续改进是质量体系建设永恒的目标,是质量体系不断健全和完善的内在动力。

2.7以事实为依据的决策方法。对工程施工过程中的质量信息和资料进行收集、整理,并应用数理统计技术进行逻辑分析和判断,为质量管理科学决策提供事实依据。

3、质量保证体系

为保证工程施工进度和质量目标的顺利实施,公司组织建立本项目质量保证体系(见下图),并在项目经理领导下独立行使其职能。

项目经理是工程质量第一责任人,质检科及专业技术人员对工程施工过程中每道工序进行监督检验和检查,确保工程质量达到技术要求。

项目质量保证体系图

4、质量管理

4.1工程开工前编制工程质量控制点和检验细则。

4.2所有施工人员全部持证上岗。

4.3认真及时做好自检、互检、专业检。

4.4加强质量检查,严格执行质量奖罚制度,建立巡检制,质量检查员组织一日一巡检,结合项目部联合总评,及时总结处理,狠抓质量通病,做好各工序的完整彻底。

4.5质量检查要做到“三定一高”,即定期检查、定期整改,定期总结评比,高标准。

4.6引进新技术、新工艺、新材料,提高过程质量。

5、管理人员

5.1了解国家质量政策和质量法规。

5.2熟悉质量体系文件的有关要求,掌握质量审核工作。

5.3掌握一定的统计技术。

5.4从事本职工作应掌握的知识和管理方法。

6、作业人员

6.1了解质量方针、目标及质量管理基础知识。

6.2熟悉掌握本岗位的操作技能与程序。

6.3掌握安全生产知识。

6.4对工作和新工人进行安全生产及劳动纪律培训教育,对工人进行质量方针、目标及加强质量意识的教育。

6.5所有的操作人员必须了解岗位基本知识和操作规程,掌握基本操作技能。

7、质量责任

项目经理与工班长签订质量终身责任状;与工程质检人员签订质量终身责任状;工班长与参建施工人员签订质量终身责任状;逐级负责将质量责任彻底落实到人。8、质量检测及控制程序

对用于本工程的材料进场后,必须经检验试验合格后才能使用,对施工过程和产品的检验和试验将配合施工过程进行,并请监理工程师认可批准。工地试验站不能做的检验试验工作,将由本公司和局的中心试验室进行或委托业主、监理认可的省、市检验单位进行。

9、质量控制要素

质量控制要素主要为人、机、料、法、环。即施工人员配置、施工机械配备、现场使用材料、施工方法及相互之间的配合。

10、质量监督与检查

使用前做好材料的现场取样检测,不合格的产品不得使用至施工现场。

施工时严格按规范及施工组织设计操作,对运输、摊铺、碾压及养护等工序,均制定相应的质量检测标准,在施工过程中跟踪检测。

尽量选用先进的机械设备,并做好维修与保养工作,使得在运行中保持良好的状态,充分发挥其应有的作用。

11、现场文明施工

严格执行国家《环保法》和政府有关城市施工现场管理、污水排放、市容环境和噪音管理、城市工程文明施工的各项规定,同时严格按规范执行。

12、符合中国石油天然气股份公司管道分公司合格工程

工程满足设计文件、国家颁布的《工程施工及验收规范》、《建筑安全质量检验评

定标准》、《石油工程建设质量验收评定标准》、《关于基本建设项目竣工验收暂行规定》及其它相应规范的要求。

八、健康、安全与环境管理

运用科学的管理方法,按照HSE管理体系要求运行,实现健康、安全与环境管理体系的持续改进,提升项目部施工管理水平,严格按照施工组织程序、作业标准来组织施工。把识别危害、削减风险的措施、责任逐级落实到岗位人员,真正在HSE管理体系下规范运作,体现“全员参与、控制风险、确保绩效”的工作要求。

1、HSE承诺

1.1认真贯彻执行国家安全生产方针、政策、法律、法规;遵守国家和地方政府有关HSE法律法规及其他要求。尊重地方民风民俗,严格遵守业主的HSE要求,对违反法律法规和规章以及施工合同规定所造成的环境破坏、人员伤害和财产损失负全责。

1.2对施工过程中可能产生的重大职业健康安全与环境因素进行全面控制。做到死亡事故为零,重大事故为零,追求最大限度的不发生事故。

1.3对于业主在检查中发现的问题,保证及时整改,并以书面形式答复。

1.4确保管道运营安全,严禁在管道上方实施机械作业。管道准确位置不明确时,严禁盲目施工。

1.5确保项目执行期间不产生次生环境污染或生态破坏事件,各种固液废弃物必需妥善处理。

1.6严格遵守业主、监理公司的安全规章制度,接受监理公司及当地劳动部门监督、检查、指导;

1.7建立健全本项目HSE管理体系,保证人力、物力资源的合理配置;

1.8认真组织对员工进行HSE的宣传教育,增强员工HSE意识;

1.9落实各项HSE措施,确保员工的健康与安全,保证业主的利益不受损失,减少环境污染,保护生态环境;

1.10努力实现无伤害、无环境污染、无人身事故,在本项目的HSE管理上争创一流业绩。为实现目标提供必要的资源保障。

2、HSE管理方针目标

2.1 HSE管理方针

我们的HSE管理方针,与我公司及该标段工程项目部的总体HSE管理方针相一致

为:以人为本,安全至上,环境优先;安全第一,预防为主;全员动手,综合治理;改善环境,保护健康;科学管理,持续发展。保护环境,营造绿色建筑;以人为本,关爱生命健康;实现个人、企业和社会的协调发展。

“营造绿色建筑”

建筑产品具有环保、安全、健康、节能、适宜性的特征;

施工过程具有安全、健康、节能、降耗、低污染的特征;

建筑材料和施工工艺符合环保、安全、健康标准。

“以人为本”

建筑结果应能充分保证使用安全、健康、适宜的特性;

施工过程应能充分考虑和保证施工人员、工程所在地周围人员的安全和健康;

企业应遵从人类关于环境和安全健康的基本认识,包括自觉遵守有关法律、法规;利用人类关于环境和安全健康的基本技术,不断改善公司的环境和职业安全健康管理绩效;

“追求人居、社区和施工环境的不断改善”

环境和职业安全健康管理应使社区环境、建筑用户、施工人员共同受益;

环境和职业安全健康管理应是从设计、施工、竣工到物业管理全过程的;

环境和职业安全健康管理必须坚持持续改进。

严格遵守国家和地方的有关法律法规和其他要求,不断改善建筑安装施工生产的环境和职业安全健康状况,保证工地周边及社区的环境质量,降噪除尘;保证员工及相关人员的安全和健康,消除危害,杜绝传染性疾病的传播。项目承诺;本着防患于未然的宗旨,我们将对全体员工进行多层次多形式的环境和职业安全健康培训,努力控制生产经营过程中的环境影响和职业安全健康风险,在公司相关部门指导下,不断规范项目的环境行为和职业安全健康行为,实现如下的环境与职业安全健康方针。2.2 HSE管理目标

2.2.1我们的HSE管理目标是:“三无”、“六零”。

“三无”:无人员伤亡;无财产损失;无环境破坏。

“六零”:安全生产事故为零. 人员伤亡事故为零. 生态环境污染为零.

社会投诉事件为零,火灾事故为零;车辆事故为零。

2.2.2使全体施工人员健康得到保证,杜绝发生饮水、食物中毒事件,杜绝发生流行重大疫情。

2.2.3保证安全生产,实现无重大事故,杜绝施工重伤与死亡事故,杜绝交通责任事故,最大限度避免一般事故的发生。预测、检查分包队伍安全隐患,最大限度地避免事故的发生。

2.2.4督促检查施工作业无环境污染,各种污染排放达到国家排放标准。

3、HSE管理组织机构

3.1施工负责人是本项目HSE管理第一责任人;

3.2 HSE经理主管项目部HSE管理工作,负责HSE管理体系的日常工作;

3.3项目部HSE监督员负责HSE监督工作;

3.4项目负责人、工程技术负责人、质安组组长、HSE监督员必须经过相应的安全培训,并持有本公司认可的安全人员专业岗位证书。

3.5施工队、作业班组要设兼职HSE监督员,配合项目部HSE监督员工作

4、安全管理措施

针对工程施工中通常所要面对的HSE因素(危险源),以及工作危险分析法(JHA)所指出的重要HSE因素(危险源),项目部将制定相应的安全技术措施,加强安全管

理,执行国家、行业、地方政府、及本公司有关HSE的规定,强化安全培训提高员工的安全意识。针对本工程的施工特点与施工过程,强调具体工作中必须符合下面的规定:

4.1安全标志

作业现场按规定设置足够的安全警示标志,安全标志必须醒目,并得到妥善保护。

4.2个人防护规定

在工作区的每个人都要按规定穿戴防护用品、用具(工作服、安全帽、安全鞋、安全眼镜)。作业时应穿检验合格的安全工作鞋,鞋底应防滑。员工进入施工区必须戴检验合格的安全帽(安全帽必须经过冲击实验和防触电保护实验)。

4.3现场安全管理规定

4.3.1施工现场禁止吸烟,禁止携带打火机等易燃易爆危险品。

4.3.2进入施工现场前要关闭手机或其他无线电通讯设备。

4.3.3只允许用于施工的运输工具和设备进入施工现场,不用于施工的交通工具只能停在指定的地点。

4.3.4施工用机动车辆和特种车辆的车况必须良好,符合有关规定。

4.3.5进出装置的机动车,其排气管应安装阻火器,行车过程中,保持安全车速和保车距。

5、环境保护管理规定

5.1施工作业场所应保持无废料和杂物,所有废料、杂物和垃圾应放置在指定地点。

5.2所有暂时不用的设备、材料应当存放起来并保持整洁。

5.3及时回收余料、废料,严禁乱堆乱放,施工材料做到工完料尽场地清,保证场地及设施清洁卫生,防止污染,做好环保工作。

6、健康卫生管理

通过对公司职工的健康卫生管理,防止在工程中各种伤害.疾病的产生和发展,保障职工的身体健康。对全体职工进行卫生保健知识和预防措施的教育,炊事人员应进行专门体检,持“健康合格证”上岗。保证劳动保护用品的配发和穿戴施工人员要注意饮水卫生。不喝被污染的水,在站内取洁净水饮用。

7、环境保护作业指导书

7.1规范环境保护工作,提高保护环境的能力,使其符合国家、地方政府的要求。

7.1.1了解国家有关环境保护方面的法令、法规及有关规定。

7.1.2了解此项目中环境保护的目标。

7.1.3认识到遵守环境方针与起程序以及符合环境计划要求的重要性。

7.1.4认识到偏离规定的工作程序可能带来的后果。

7.1.5减少、收集和处理废弃物的方法。

7.2施工过程中采取的环保措施

7.2.1严格遵守有关环境保护方面的政策和规定。

7.2.2根据施工作业对环境的影响逐项实施环保计划。

7.2.3落实各项规章制度及各级人员环保责任。

7.2.4提供财政资源和人力资源,保证环保工作的实施。

7.2.5开展环境监督和检查。

7.2.6不准在站内乱丢废料、乱倒废油、废液,要集中送到指定地点处理;不准在站内乱倒生活污水,垃圾,应将垃圾废弃物进行集中,送指定地点处理;不向附近河流、湖泊中乱仍废弃物。

施工场地环境保护

7.2.7 保持施工场地内清洁,不准乱扔废弃物。

7.2.8 所有垃圾及生活垃圾都应进行集中处理。

7.2.9 厕所可使用站内已有的,并注意消毒,保持清洁、卫生。

九、紧急预案

1、机械伤害紧急预案:

各种机械设备必须按规定配置齐全有效的各种安全保护装置。

发生断手(足)、断指(趾)的严重情况时,现场要对伤口包扎止血、止痛、进行半握拳状的功能固定。将断手(足)、断指(趾)用消毒和清洁的敷料包好,切忌将断指(趾)浸入酒精等消毒液中,以防细胞变质。然后将包好的断手(足)、断指(趾)放在无泄露的塑料袋内,扎紧袋口,在袋周围放些冰块,或用冰棍代替(切忌将断手(足)、断指(趾)直接放入冰水中浸泡),速随伤者送医院抢救。

2、触电紧急预案

2.1触电急救的要点是动作迅速,救护得法,切不可惊慌失措,束手无策。要贯

彻“迅速、就地、正确、坚持”的触电急救八字方针。发现有人触电,首先要尽快使触电者脱离电源,然后根据触电者的具体症状进行对症施救。

2.2脱离电源的基本方法有:

2.2.1 将出事附近电源开关闸刀拉掉、或将电源插头拔掉,以切断电源。

2.2.2用干燥的绝缘木棒、竹竿、布带等物将电源线从触电者身上拨离或者将触电者拨离电源。

2.2.3必要时可用绝缘工具(如带有绝缘柄的电工钳、木柄斧头等)切断电源线。

2.2.4救护人可戴上手套或在手上包缠干燥的衣服、围巾、帽子等绝缘物品拖拽触电者,使之脱离电源。

2.2.5如果触电者由于痉挛手指导线缠绕在身上,救护人先用干燥的木板塞进触电者身下使其与地绝缘来隔断入地电流,然后再采取其它办法把电源切断。

2.2.6如果触电者触及断落在地上的带电高压导线,且尚未确证线路无电之前,救护人员不得进入断落地点8~10米的范围内,以防止跨步电压触电。进入该范围的救护人员应穿上绝缘靴或临时双脚并拢跳跃地接近触电者。触电者脱离带电导线后,应迅速将其带至8~10米以外立即开始触电急救。

2.3 在使触电者脱离电源时应注意的事项:

2.3.1未采取绝缘措施前,救护人不得直接触及触电者的皮肤和潮湿的衣服。

2.3.2严禁救护人直接用手推、拉和触摸触电者,救护人不得采用金属或其他绝缘性能差的物体(如潮湿木棒、布带等)作为救护工具。

2.3.3 在拉拽触电者脱离电源的过程中,救护人宜用单手操作,这样对救护人比较安全。

2.3.4当触电者位于高位时,应采取措施预防触电者在脱离电源后,坠地摔伤或摔死(电击二次伤害)。

2.3.5夜间发生触电事故时,应考虑切断电源后的临时照明问题,以利救护。2.4触电者未失去知觉的救护措施:

应让触电者在比较干燥、通风暖和的地方静卧休息,并派人严密观察,同时请医生前来或送往医院诊治。

2.5触电者已失去知觉但尚有心跳和呼吸的抢救措施:

应使其舒适地平卧着,解开衣服以利呼吸,四周不要围人,保持空气流通,冷天应注意保暖,同时立即请医生前来或送医院诊治。若发现触电者呼吸困难或心跳失常,

应立即施工呼吸及胸外心脏挤压。

3、火灾紧急预案

施工现场发生火灾可能是由电气火灾和人为火灾

3.1电气火灾:

当发生电气火灾时,首先要切断电源,使用合适的灭火器材灭火,充油的电气设备灭火时,应采用干燥的黄沙覆盖住火焰,使火熄灭,扑灭电气火灾时,应使用绝缘性好的灭火剂。

3.2人为灭火:

及时使用预备的灭火器材灭火,及时进行人员疏散,隔离火源与可燃物。

突发事件紧急预案

4、此程序适用于所有操作岗位员工、现场管理人员

4.4.1一旦发现有人受伤后,立即电话通知救护办公室,由办公室安排车辆进行救护,救护小组马上分派人员迅速呼叫医务人员前来现场。

4.4.2检查伤员的生命体征:检查伤病员呼吸、心跳、脉搏情况。如有呼吸心跳停止,应就地立刻进行心脏按摩和人工呼吸。

4.4.3止血:有创伤出血者,应迅速包扎止血,材料就地取材,可用加压包扎、上止血带或指压止血等。同时尽快送往医院。

4.4.4 报警:紧急事故发生时,发现人应立即报警,详细准确报告:出事地点、单位、电话、事态状况及报告人姓名、单位、地址、电话。并派人到主要路口迎接消防车或救护车。火警电话:119;急救中心:120。

5、危险源汇总及风险评估记录表

注:①D=L×E×C ②一级:极度危险D≧320;二级:高度危险320 >D≧160;三级:显著危险160>D≧70;四级:比较危险70> D≧20;五级:稍有危险D<20; D>250作为重大危险因素.

十、工期保证措施

1、计划控制

科学组织,在技术、经济指标优化可行的基础上,分段流水作业,并在可能的条件下时间连续(安排2班连续作业),以确保工期目标的实现。

加强施工进度计划管理工作。施工过程中,根据施工进展情况及现场施工条件的可能变化及时调整网络计划;实行工期节点考核制度,激励职工保工期目标的实现。

2、合同控制

在工程管理上,严格执行责任承包制度,坚持谁施工,谁负责,以提高工人的保质保期意识,避免不必要的失误发生。

3、现场控制

严格按照设计图纸、施工技术规范、施工组织设计(或作业设计)及施工工艺规程组织施工,尽可能采用新技术、新工艺,以提高工程进度。

严格做好工序质量控制工作,力争一次成优;做好工程产品保护及各专业施工协调配合工作,尽可能地避免返工造成的工期损失。

认真抓好施工安全、防火及交通安全管理工作,避免发生有关事故而延误工期。

4、施工调度控制

施工时应做好机械设备的维护保养工作,提高机械设备的完好率、利用率,充分发挥其效率。

及时了解诸如交通、气象等方面的信息,积极取得各有关主管部门、有关协作配合单位的大力支持配合,确保大型机械设备进出场及现场占道施工能连续有序地进行,避免发生各种意外而延误工期。

十一、主要技术经济指标

1、工期履约率;100%

2、质量合格及优良率;一次性验收合格率100%

3、安全生产;安全无事故。

十二、雨季施工方案

场地硬化施工方案汇总

室外场地硬化施工方案 目录 1、编制依据 (2) 2、工程概述 (2) 2.1、工程概况 (2) 2.2、主要工程数量 (2) 2.3、工期安排 (3) 3、主要施工方案 (3) 4、主要施工工艺及方法 (3) 5、资源配置 (9) 5.1、人员安排 (9) 5.2、机械安排 (9) 5.3、主要材料 (10) 6、技术措施 (10) 6.1、工期保证措施 (10) 6.2、质量保证措施 (11) 6.3、环境保证措施 (12) 6.4、安全保证措施 (13) 7、文明施工 (14) 8、夜间施工 (15) 9、安全应急预案 (16) 10、环保应急预案 (18)

室外场地硬化施工方案 1、编制依据 1.1、包装物料库房室外场地施工图; 1.2、现场实地勘察; 1.3、国家现行的施工规范及有关标准、法律、法规等文件。 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002(2011版)《公路路基施工技术规范》(JTG F10-2006) 《砼强度检验评定标准》GB50107-2010 《砼质量控制标准》GB50164-2011 《工程测量规范》GB50026-2007 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 本工程同时执行国家及本省、市现行施工及验收规范和质量评定标准,以及有关条例、实施办法等。 2、工程概述 2.1、工程概况 本工程为贵州茅台酒股份有限公司包装物料库项目,位于贵州省仁怀市茅台镇茅台酒股份有限公司原厂区钢材库房处。包装物料库建筑面积11898.63m2,室外场地硬化分三块,入口大门外边为第一块,大门口里边为第二块和第三块,总硬化面积约3672㎡,硬化具体做法见下:第一块:将现有路面挖下去比设计路面标高底25cm,浇5cm厚C15砼垫层,铺Φ14@200双向钢筋网,最后浇20cm厚C30砼路面。硬化面积约441㎡。 第二块:由下至上为30cm厚碎块石,10cm厚级配碎石,10cm厚C15砼垫层,20cm厚C30砼。硬化面积约1403㎡。 第三块:由下至上为分两次嵌压60cm碎块石石,10cm厚级配碎石,10cm厚C15砼垫层,20cm厚C30砼。硬化面积约1828㎡。 砼场地块体平面尺寸按6m×6m,块体间设3cm伸缩缝一道,缝内填充防水油膏。 2.2、主要工程数量 序号名称单位数量备注 1 清表㎡3672 2 原硬化地面破碎m3499 包括塔吊基础破碎 3 挖土石方m36797 全部外运 4 碾压土方㎡3231 5 碎块石m31518

场地硬化施工技术方案

场地硬化施工技术方案 一、概述 32141部队临时搜救犬舍建设项目场地需进行硬化处理,硬化面积约312㎡,根据场地情况适当调整位置,所有树木均需保留;找平、夯实后铺设厚度7cm的C30混凝土;包含排水坡度、伸缩缝设置等其他必要工作。建议通过以下工程的施工达到硬化的目的: 1.场地平整; 2.碎石灰垫层; 3.压路机压实处理; 4.混凝土施工;场地平整主要是清除现有场地上的腐植土、生活垃圾、淤泥、清除含草树根等杂物,提供相对平整的场地,以便于强夯机械的行走及施工。混凝土70㎜厚强度达到<25b;本工程使用商品混凝土。 二、施工准备 查勘现场,摸清工程实地情况,包括周围环境,运输道路,水电供应情况。 主要机械设备:精密水准仪,反铲挖掘机,运输车,平板震动器,振捣棒,人货车,自卸车等。 人员配备:现场负责人一人,施工员一人,测量员一人,技术员一人,测量员一人,安全员一人,材料员一人,质检员一人,混凝土浇筑人员若干,小工四人。具体附后。 三、操作工艺 1、测量放线 开工前对建设方移交的导线点和高程点进行闭合复测,复测合格交由建设方确认后方能施工。 测点交接→测量点复测→施工导线网,布水准控制点 本标段的放线控制主要项目包括以下几个方面;场地中线、高程控制:更具导线、高程控制点放出场地的中线,纵向每隔10米设置一中桩和对边桩,用水准仪分别标记填挖高度,在场地平整后,根据纵坡和场地平整度设置高程控制点控制基层的标高。 2、场地基础施工 A、路基施工首先必须进行排水工程,以及建立必要的临时排水设施,保证地基不受水害,施 工过程中不得破坏填筑范围以外的地表植被或是堵塞水路。施工时,先排除一切可能影响边

硬化地面施工方法

硬化地面施工方法 第一步:认真学习技术交底,弄懂弄通,不明之处请教技术部。 第二步:用地面清理机械清抓地面,把地面上的浮浆、垃圾及突出地面的砼剔凿清扫冲洗干净,经监理验收同意,再进行下道工序。超过100mm地面砼的地方用细石铺平压实,再满铺土工布。 第三步:用不低于C25砼级别的砂浆冲筋做饼,间距不宜大于2m(应控制在刮尺长度内),厚度,按图纸设计的厚度,在集水坑周边按图示尺寸向集水坑找1%坡度,于浇筑前不少于24小时完成,经验收合格后再进行下道工序。 第四步:以侧墙内边为界向内150mm,用50×100木方拉线支模,设150mm 宽排水沟,﹙除一区、六区和十四区独立风井不设﹚,所有侧墙均设,直通集水坑,集水坑四周只需留50mm,水沟内杂物需清理干净,以便排水畅通。 第五步:地面满刷一遍1:0.5水泥浆,刷均刷透。 第六步:浇筑地面砼,用振捣棒振捣密实,刮尺刮平,比灰饼略低2mm,用木抹子抹平,用橡胶软管把表面积水拖扫干净,等砼稍有强度时把低凹处用砼补平,再次用刮尺刮平,然后用压光机械抹平,压光机械打磨后的浮浆应清理出去。每个分区地面宜一次性浇完,如因人员缺少必须在柱与柱中间留置施工缝,施工缝必须为直线,且在切缝处。排风机房、通风井内、疏散楼梯、配电间、水泵房地面为普通地面,为施工便捷,表面可用1:1水泥砂浆干料均匀撒一道压光。 第七步:等砼初凝时,用手按压的深度在3~5mm时,开始手工撒耐磨骨料,耐磨骨料每平米用量约3.5~4kg,两次播撒,第一次撒总重量的2∕3,撒料要均匀。施工时或根据温度和湿度情况判定,待耐磨骨料充分发暗时即可打磨一遍,然后仔细观察,对于耐磨骨料播撒薄弱部位及不到位处,把剩余耐磨骨料再垂直均匀补撒在其上,再进行第二次打磨,使耐磨骨料充分与砼表面融合,起浆后用压光机械压光,压光时一定要掌握表面强度,表面抛光不少于三遍,打磨抛光时严禁洒水,至表面发光即算成功,地面平整度在10m以内误差不能大于3mm,10m以外误差不能大于5mm,超过此误差范围,为不合格。 第八步:注意成品保护,地面施工完成后7天内不得上人行走及堆放和运输物品。7天后按技术通知进行切缝、勾缝,施工期间,做好地面保护后方可上人作业。切缝时应先弹上墨线,沟槽边应为200mm宽,沟内用1:2水泥砂浆抹光,稍带坡度向集水坑内,集水坑四周用C20细石砼找平,比地面低50~80mm,表面压光,集水坑内用1:2.5防水砂浆抹光,厚度20mm. 以上未尽事宜按技术交底或现场解决

地面硬化施工方案

第一章编制说明 我公司对参加查格达老村部院落地面硬化美化工程的投标极为重视,十分珍惜此次投标机会。该工程我公司施工组织的指导思想是:以质量为中心,建立工程质量保证体系,选配高素质的项目经理、项目技术负责人及工程技术人员实施工程项目管理。充分利用我公司先进的施工设备和施工工艺手段,精心组织,科学管理,创建业主满意的优质工程。 我公司在认真踏勘现场、仔细分析设计图纸的基础上,进行充分的研究和论证,编制本施工组织设计,力求为业主提供完整的纲领性文件,贯彻我们对业主的承诺,希望能作为我公司与业主未来圆满合作的起点,确保优质、高速、安全、文明地完成建设任务。 第二章工程概况 2.1 工程概况 工程名称:查格达老村部院落地面硬化美化工程 建设单位:霍林郭勒市达来胡硕街道办事处 建设地点:霍市查格达老村部院内 质量标准:合格 工期:15天 本工程建设规模:工程内容包括:院地硬化4747㎡、拆除外援混凝土714立方米,平整场地1482平方米,铺设园林地边石222米,树池边石182.4米,更换种植土及补种杨树10颗,安装铁艺围栏54.69米,铁艺围墙54米。 2.2工程特点 2.3 施工条件: 施工现场未进行处理,测量用基准点有甲方协助提供,道路进场后需沿设计的永久 性道路进行铺路,确保场内运输通畅。水电源未引至现场。 2.4 施工目标: 2.4.1工程目标: 质量目标本工程质量目标为:按照国家《建筑工程施工质量验收统一标准》

(GB50300-2001),同时执行内蒙古子自治区及通辽市的有关规定。工程竣工一次验收合格,满足标准要求,争创通辽市安全文明施工现场。 2.4.2、工期目标 根据招标文件规定的工程施工范围,工程计划于业主发放中标通知书之日起2日内开工,并在15天的工期内竣工并投入使用。 2.4.3、安全目标 现场实行施工现场标准化管理,确保无重大事故,创安全标化施工现场;在岗员工体检率100%,职工卫生和安全教育率100%; 采取措施,确保施工现场无粉尘污染、大气污染、水污染,施工噪音降至最小,居民投诉率为0; 一般事故频率控制在1%内,杜绝重大伤亡事故。 、文明施工根据文明施工标准化工地要求和安全文明施工规范,实现达标工地。施工现场平面布置在规定的施工用地范围内,实行半封闭围护施工。材料、设备堆放整齐,保持场地卫生,做好现场环境保护工作,防止水污染、大气污染与噪声污染。 第三章施工准备 1、现场准备 清除现场垃圾、腐植土、障碍物等,实现“三通一平”。物资供应运输交通便利,给施工提供了优良的条件。材料执行我公司物资应管理规定及现有采购供应体系,以利供应渠道顺畅设备及周转材料根据现有的施工机械设备和周转器材,能够满足本工程施工的需要。 1.1、现场临时供水: 施工过程中根据施工阶段的供水管网进行供水,开设配水点用于施工、养护用水之需。现场机械用水量较小,故不考虑,仅考虑工程用水。 供水管线埋设在地下便于道路畅通。安装DN32水表进行计量使用。 1.2、现场临时供电: 施工过程中安装分配电箱,供电主干线将按照国家规范的要求进行敷设,主电源及配电房至建设物的供电线路均选用五芯电缆。 3、技术准备: 3.1、技术准备工作: 3.2、材料及半成品准备工作:根据预算提出材料供应计划,编制施工使用计划,落

地坪硬化现场施工方法

地下室地坪硬化工程 施 工 方 案 编制单位: 编制:审核: 无尘处理施工方案 一、造成混凝土表面起砂的主要原因 1.水泥品种不当和水泥用量少:应选择大品牌的优质普通硅酸盐水泥,适当增加水泥用量,同时必 须严格控制水灰比,加强养护。 2.水灰比过大:即拌合的混凝土水量大,导致混凝土表面泌水,降低混凝土表面强度。 3.砂石料的级配不合理、含泥量高:骨料级配不合理、过细的土砂也易导致地面起砂,影响水泥的 早期水化及混凝土的凝结。 4.施工过程中的过分振捣:加剧混凝土表面的泌水,导致混凝土表面强度较低。 5.养护不当:未能及时养护或养护不充分,暴晒或大风导致混凝土表面大量失水,表面得不到充分 水化,导致强度较低。 6.其它原因:压光时间掌握的不好、混凝土表面未达到一定的强度就上人作业、低温下施工混凝土 表面受冻等。 二、地面起砂解决方案 NDS-302混凝土密封固化剂是一种有着独特配方的水性无机复合液体材料,它能有效渗透混凝土表层2-8mm,与混凝土中的游离盐份发生一系列复杂的化学反应,形成一种三维网状的致密整体,从而大幅度提高混凝土地面的耐磨性,达到永不起砂、不起灰的效果,能够提高混凝土地面强度30%~40%, 并且持久有效。 三、适用范围

混凝土密封固化剂的适用范围(混凝土地面的强度设计要求C25以上,不得低于C20):需 要清洁的环境,对空气中的含尘量有一定要求,但又不适合做表面涂层材料的区域。适用于任何 室内外需要坚硬、高度耐磨、抗渗性要求高的平面新旧混凝土表面,如工厂、购物中心、仓库、停车场、服务站、飞机库、货运配送中心、公路等区域。 四、施工工艺 施工工艺:清理基面→粗磨→细磨→喷洒混凝土密封固化剂(基面进行二次渗透)→清洗基面→ 初步抛光→全面抛光 五、具体操作方法 1、清理基面:使用专业金刚打磨机清洗地面,露出混凝土清洁新鲜的表面。(目的:清除原有地 面垃圾、灰尘、浮浆,打开原有地面表面更多的毛细孔,以利混凝土密封固化剂更多、更好地 渗入地面); 2、用专业打磨机配100、300目环氧树脂磨碟进行全面打磨(可以用清水进行湿润处理后打磨或直 接带水水磨),将水泥毛细孔充分显露。 3、喷洒混凝土密封固化剂:均匀喷洒于打磨处理后并清理干净的干燥地面(每平方用量:0.4KG), 约2-4小时后,或当表面变粘稠时用清水清洗整体基面,将明水全部清除,自然干燥12小时以上。(目的:为了混凝土密封固化剂更充分地渗入地面,进行更充分地反应,产生更多的硬 质性物质) 4、二次固化地面:500目环氧树脂磨碟进行全面打磨,第二次喷洒于打磨处理后并清理干净的干 燥地面(每平方米用量0.2KG)。(目的:进一步加强加硬原基础。) 6、用专业打磨机配800目环氧树脂磨碟进行全面细磨2-3遍,对整体基面进行初步抛光。 7、用专业打磨机配2000目环氧树脂磨碟难对整体基面进行初步抛光。 8、用专业打磨机配3000目环氧树脂磨碟难对整体基面进行抛光。 六、工程验收 验收标准:地坪整体密实、坚固、耐磨、无尘(基面平整度和原基础接近),地面手感光滑并带有少量光泽。(备注:6个月后,随着时间的推移,处理过的混凝土地面经使用后会逐步提 高基面的光泽) 七、混凝土密封固化剂的优点 1、硬化耐磨 与混凝土中的物质发生化学反应,形成硬性物质,堵塞混凝土中的结构孔隙,大大提高混凝土表层的硬化耐磨程度,形成长久坚硬的、类似大理石般的保护层。

室外场地硬化施工工艺

(一)场地硬化 施工工序: 施工准备→基底处理(去除原有植被)→挖土和分层填筑摊铺整平(洒水或翻晒)→机械碾压→面层修整 1、开挖方法 采用挖掘机或装载机开挖配合自卸汽车运输,开挖自上而下,先将植物及树根等杂物清除运弃,再将挖出来的多余的土方运至业主指定的弃土地点。 2、开挖标高控制 待挖至接近地面设计标高时,要加强测量,其方法如下:在挖方区边界根据方格桩(每30m设一桩)设置高程控制桩,并在控制桩上挂线,挂线时要预留一定的碾压下沉量3cm~5cm,使其碾压后的高程正好与设计高程一致。在底基层恢复中线,施工过程中,标桩如有丢失或移动,及时补桩抄平。 3、填筑施工 其工艺流程如下所示: 施工准备→基底处理→分层填筑摊铺整平→水渗→机械碾压→面层修整→检验签证。 土方填筑前,先对需填场地进行测量放样,清除表土及不适宜材料。按规范要求清理现场并定好控制桩位后,经工程师同意方可进行填筑作业。砂性土应将原地面以下20~30cm的土翻松,再同新填土料一起重新压实。填筑采用全断面水平分层填筑。 当填土接近设计标高时,测量员要加强测量检查,控制最上一层填土厚度。最上一层填土既不能太厚又不能太薄,太厚了压实度达不到,太薄了上层土易脱皮,不能很好结合。根据现场土质及现场试压情况留准虚高,使碾压后的高程符合质量标准。

4、地面砼施工 1)材料及主要机具: 细石混凝土,石灰 主要机具:混凝土搅拌机,平板振捣器、罐车、2m靠尺、压路机叶片式混凝土压等 2)施工工艺 施工放线→定位放线(伸缩缝位置和地面控制标高)→支侧模→混凝土(人工)摊铺→振桥振捣和粗平→细部振动棒振捣→细刮(主要是细部的处理)→人工收浆→养护 3)施工方法: 砼结构施工 ①定位放线、支侧模: 定位放线重点在于控制侧模的标高和位置,混凝土设计厚度为200mm厚。在侧模下设3:7灰土垫层,垫层用做侧模的底板,所以要严格控制垫层顶标高及平整度,以确保侧模的水平度和地面标高的准确。再在垫层上放出侧模位置线。使用钢筋钉入地面与侧模点焊使侧模固定,从而到达严格控制侧模标高的要求。 ②混凝土摊铺:混凝土商品混凝土塌落度要严格控制在要求的范围内。由混凝土罐车运至现场,汽车泵驶入厂房内,将混凝土泵送入模,人工摊铺至设计厚度+虚铺高度(虚铺高度根据经验为2~3cm)。摊铺混凝土时应连续摊铺,不得中断。 ③振桥振捣和粗平:大面积混凝土的振捣采用振桥振捣,依据侧模标高控制线,达到振捣密实、上表面整平、布满原浆且粗骨料被挤压沉实到混凝土中下部为止。 ④细部振捣:在侧模边角部位振桥无法振捣密实的部位,使用插入式振捣棒振捣,快插慢拔直到混凝土表面不再冒泡,呈现出有乳浆又大致平整的表面。 ⑤细刮:主要是振桥振不到的地方和振后经人工填补砼的地方,用铝合金刮杠人

地面硬化施工方案33572

年产55万吨牛卡及瓦楞纸项目配套 污水处理站工程 场 地 硬 化 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 编制单位:重庆祥瑞建筑安装工程有限公司 编制日期:2018年1月

目录 1、依据标准: (1) 2、工程概况: (1) 3、施工部署: (1) 一、场平土施工 (5) 二、水稳层施工 (6) 三、地面砼施工 (10) 1.材料及主要机具: (10) 2.施工工艺 (10) 3.施工方法: (10) 4、技术措施: (11) 4、质量保证措施; (12) 5、安全保证措施; (12) 6、文明施工措施: (13) 附表:施工进度计划

1、依据标准: 2、工程概况: 建设单位:玖龙纸业(重庆)有限公司 监理单位:重庆建新建设工程监理咨询有限公司 施工单位:重庆祥瑞建筑安装工程有限公司 建设地点:重庆市江津区珞璜工业园A区 勘探单位:重庆南江地质工程勘察设计院 设计单位:中国中轻国际工程有限公司 结构类型:框架结构 本工程包括玖龙纸业(重庆)有限公司年产55万吨牛卡及瓦楞纸项目配套污水处理站工程地面硬化,素土夯实(压实系数>0.95)-200厚6%水泥级配碎石

稳定基层-200厚C30混凝土面层,分别为加药间区域、厌氧反应器区域等. 安全等级为二级、基础设计等级为乙级、结构设计使用年限50年。 3、施工部署: 3.1、劳动准备 (1)工程部为日常施工指挥、调度中心,负责工程计划的编制和实施;机械调度;劳动力配制;协调项目经理部的施工进度。 (2)技术部是技术质量管理部门,负责工程日常的技术问题的处理;进行工程设计交底、施工技术交底制及工程质量事故和处理工作,指导项目经理部做好各环节的工序质量验收工作;指导和协调工程测量与工地试验室的工作;负责工程资料的收集、整理、存档。 (3)材料部负责工程材料的采购和管理;各类施工材料、成品、半成品的进场和管理,日常小型机具、工具的管理、各类劳动保护用品的发放。 (6)劳动力需要量计划 劳动力需要量一览表

土方回填、地坪硬化施工方案

地坪硬化施工方案 第一章工程概况及编制依据 本工程为威宁县龙场镇公共租赁住房配套基础设施项目。根据建设单位安排及我公司施工部署,制定本施工方案。 编制依据: 1、建设单位出具的的设计图纸; 2、施工现场考察及交底; 3、我公司各项技术规程; 第二章施工方案要求所具备的条件 1、作业前具备条件和准备 1.1施工现场标高控制点明确。 1.2施工图纸交底完毕,涉及问题得到明确。 1.3各工种作业人员已到位,并已经安全教育及技术培训、交底。 1.4混凝土搅拌站具备生产能力,完全能够满足现场施工的需要。 1.5施工前各种材料型钢、钢筋、水泥、砂石骨料、红砖以及一些消耗性材料已计划逐步到位。 1.6明确施工负责人、技术负责人、质量负责人、安全负责人。 1.7编写指导现场施工的作业指导书,并对施工人员进行质量、安全、技术交底. 2、现场人主要人员配置 2.1:主要管理人员一览表

2.2:主要劳动力表需用计划表 注:按工程施工阶段适当调整劳动力

2.3机械设备 主要仪器设备见下表

第三章:各工序施工方案 根据设计图纸及现场查看,本工程施工顺序为: 1、碎石垫层 将场地原土夯实,待满足设计要求后开始施工碎石垫层。 2、素砼垫层 灰土垫层工序经业主等有关人员验收后,进行素砼垫层,进行素砼垫层前先定好控制标高点,采用商品砼,砼罐车运输, 泵送浇筑,机械振捣,边浇边用平板振动器振实,表面用木槎 板槎平打毛,表面平整度控制在规范要求以内。砼得到初凝期, 每天适当洒水养护。 3、水泥砼路面 路面砼采用在商品砼,砼罐车运输,泵送浇筑,机械振捣,配套小型机具压光抹平。 施工工艺如下 测量放样→隐蔽检查验收→铺摊砼→振捣→刮杆找平→抹光机抹光→拉毛养生→切缝→放行 (1)砼运输 砼采用商品砼,砼运输车运到现场。 (2)摊铺 砼由泵车倒入安装好侧模的路槽内,如发现有离析现象,应用铁锹翻拌。

地面硬化施工方案

第一章施工技术方案 一、施工放样 施工放样是路面工程施工的一项重要工作,我们将在现有的基础上尽量调整线形,用水准仪进行测量标高,以确保线形平顺、标高准确。 1、根据现有场地情况现场放样出每次浇捣场地范围的边桩,每15~20m设一桩,每道工序施工前在两侧指示桩上用明显标记标出其边缘的设计高。同时加设平曲线要素点和竖曲线变化点;放样中,把圆曲线作为重点,做到“计算精确无误,放线一丝不苟”,确保放样质量。 2、设置便于观测且牢固的临时水准点和控制桩,沿线的临时水准点每隔200m左右设置1个。施工中经常对其进行复核,做到勤测、勤核、勤纠偏。 二、道路排水系统 1、管道铺设 ⑴管道安装须在管道基础验收合格的基础上进行;施工人员必须熟知各井段管材的直径规格接口做法,配用胶圈的规格尺寸,基础支撑角及干管与支管的连接情况;下管时要将管道一字排开,尽量做到一次到位,以减少槽下滑动,管道安装前,对沟槽进行全面检查,保证支撑牢固可靠槽壁稳定,槽底无杂物,排水沟排水畅通,槽内无积水,基础表面无扰动,并对管道中心线进行复测认定合格,复核高程样板,根据高程样板定出两端管中心线位臵及标高;管道铺设时,管道应顺直,管节须垫稳,管内底坡度不得有倒落水,排管时,基础表面无淤泥杂物,管沟接缝宽度保持均匀,管道内不得有杂物;管道安装后,在回填之前应做管道水压试验,经检验合格后及时回填沟槽。

⑵基础设施完毕并达标后,测量人员应及时放样弹线,确定管井中心位臵,安装时采用机械吊装,人工配合,原则上按由低到高的逆流方向进行管道安装,技术人员及时进行校正调整,确保坡度、标高、接缝等各项检查指标、实测指标满足设计和规范要求。 ⑶管均采用工厂生产的成品管,管材安装前,先对管口、直径等进行检查,必要时逐个检测。 ⑷管节铺设采用吊车挖掘机下放管节,如吊车挖掘机不能将管直接放到位臵,采用人工配合就位,人工调直,做到方向标高顺直、准确,尽量做到一次就位,减少在槽下移动管子,扰动垫层基础,杜绝在砂石上直接拖运管材。 ⑸管道安装,将插口顺水流方向,承口逆水流方向,由低向高处依次安装。将管子臵于管沟边上,彻底清除承插口部位的泥土后,在管沟内的承插口连接处挖一工作坑,将管子下在管沟内,固定第一节管子并在端部留出非回填段(非回填段长以满足下节管子承插操作和检查为宜),将下一节管子下在管沟内,两节管子间留出30cm空间便于操作和检查。管道安装时保持两管同心插入,接口采用橡胶圈接口,胶圈的物理性能、外观质量满足设计要求,使用前做好检验,接口做到密封牢固。安装时橡胶圈可采用肥皂水或聚氨脂润滑剂润滑,将密封胶圈套住插口密封槽下部,合力向上提,使其全部落入密封槽内,并检查密封圈的落入情况,在上一节管子未固定之前,禁止下节管道的施工。 ⑹接口完成后,必须检查密封圈的位臵,用一根长为30cm,宽能刚进入接口缝隙的钢板尺,顺接口环向滑动,检查密封圈是否在相同深度,橡胶圈是否均位于插口小台内,与承口贴紧,平顺无扭曲,若发现问题,拆开接口重新连接。接口外力解除后应无回弹,如有回

场地硬化施工方案

场地硬化施工方案 一、概述 ××建设项目场地需进行硬化处理,硬化面积约312㎡,根据场地情况适当调整位置,所有树木均需保留;找平、夯实后铺设厚度7cm的C30混凝土;包含排水坡度、伸缩缝设置等其他必要工作。坡稳定的地面水,保证排水畅通。雨季期间,集中人力,机械分段突击开挖、压实、本着完成一段开挖一段的原则,当日进度当日完成,并设置纵向或横向排水沟,以便水能及时排除,防治积水侵泡地基。 B、路基首先由建设方平整压实,压实度应满足设计要求,接着铺垫30cm厚的碎石拌普通硅酸 盐水泥。碎石应采用较纯净的中风化强度以上的混合开山石料,开山碎石最大粒径不得超过30cm,粒径大于10cm小于30cm的颗粒应超过石料总量的70%,并应级配良好,不得采用同一粒径的石料。含土量不得大于15%并且碎石中加入普通硅酸盐水泥P?C32.5和P?042一车碎石(约15m3)拌36包(50KG/包)水泥(按照建设方要求)。 C、碎石垫筑后,经现场测量达到施工厚度后,应用压路机压实场地,压实度应满足设计要求。 压实后应测量标高并将其不平整的地方再次进行填筑,以保证其施工水平面。 3、安设模板 A、测理放样测理放样是水泥混凝土平整地施工的一项重要工作。首先应根据设计图纸放出中 心线及边线,设置胀缝、缩缝、曲线起迄占和纵坡转折点等桩位,同时根据放好的中心线及边线,在现场核对施工图纸的混凝土分块线。要求分块线距窨井盖及其它公用事业检查井盖的边线保持至少1cm的距离,否则应移动分块线的位置。放样时为了保证曲线地段中线内外侧场地混凝土块有较合理的划分,必须保持横向分块线与路中心线垂直。对测量放样必须经常进行复核。包括在浇捣混凝土过程中,要做到勤测、勤核、勤纠偏。 B、基层检验合格后,即可安设模板。模板宜采作钢模,长度3~4m,接头处应有牢固拼装配 件,装拆应简易。模板高度应与混凝土面层板厚度相同。模板两侧铁钎打入基层固定。模板的顶面与混凝土板顶面齐平,并应与设计高程一致,模板底面应与基层顶面紧贴,局部低洼处(空隙)要事先用水泥浆铺平并充分夯实。 4、混凝土的浇筑 本工程用的是商品混凝土,它的运输方式是水泥罐车运输,输送方式是天泵直接进行泵送进行摊铺。 (1)摊铺与振捣 A、摊铺混凝土前,应对模板的间隔、高度、润滑、支撑稳定情况和基层的平整、润湿情况、 传力杆装置等进行全面检查。混凝土混合料运送车辆到达摊铺地点后,一般直接倒入安装好侧模的路槽内,并用人工找补均匀,如发现有离析现象,应用铁锹翻拌。混凝土板厚度不大于24cm时,可一次摊铺。大于24cm时,宜分两次摊铺,下层厚度宜为总厚度的3/5。

地面硬化施工方案

目录 地面硬化方案....................................... 错误!未定义书签。 1、依据标准:...................................... 错误!未定义书签。 2、工程概况:...................................... 错误!未定义书签。 3、施工部署:...................................... 错误!未定义书签。 一、场平土施工.................................... 错误!未定义书签。 二、红泥、水稳层施工.............................. 错误!未定义书签。 1、红泥运输和堆放............................... 错误!未定义书签。 2、水稳层铺设................................... 错误!未定义书签。 三、地面砼施工.................................... 错误!未定义书签。 1.材料及主要机具:.............................. 错误!未定义书签。 2.施工工艺...................................... 错误!未定义书签。 3.施工方法:.................................... 错误!未定义书签。 4、技术措施:................................... 错误!未定义书签。 4、质量保证措施; ................................... 错误!未定义书签。 5、安全保证措施; ................................... 错误!未定义书签。 6、文明施工措施:.................................. 错误!未定义书签。附表:组织机构图

室外场地硬化施工方案

目录 1、编制依据 (2) 2、工程概述 (2) 、工程概况 (2) 、主要工程数量 (2) 、工期安排 (3) 3、主要施工方案 (3) 4、主要施工工艺及方法 (3) 5、资源配置 (9) 、人员安排 (9) 、机械安排 (9) 、主要材料 (10) 6、技术措施 (10) 、工期保证措施 (10) 、质量保证措施 (11) 、环境保证措施 (12) 、安全保证措施 (13) 7、文明施工 (14) 8、夜间施工 (15) 9、安全应急预案 (16) 10、环保应急预案 (18)

包装物料库房室外场地硬化施工方案 1、编制依据 、包装物料库房室外场地施工图; 、现场实地勘察; 、国家现行的施工规范及有关标准、法律、法规等文件。 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002(2011版)《公路路基施工技术规范》(JTG F10-2006) 《砼强度检验评定标准》GB50107-2010 《砼质量控制标准》GB50164-2011 《工程测量规范》GB50026-2007 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 本工程同时执行国家及本省、市现行施工及验收规范和质量评定标准,以及有关条例、实施办法等。 2、工程概述 、工程概况 本工程为贵州茅台酒股份有限公司包装物料库项目,位于贵州省仁怀市茅台镇茅台酒股份有限公司原厂区钢材库房处。包装物料库建筑面积2,室外场地硬化分三块,入口大门外边为第一块,大门口里边为第二块和第三块,总硬化面积约3672㎡,硬化具体做法见下: 第一块:将现有路面挖下去比设计路面标高底25cm,浇5cm厚C15砼垫层,铺Φ14@200双向钢筋网,最后浇20cm厚C30砼路面。硬化面积约441㎡。混凝土道路-地面硬化覆盖-施工方案

一、编制依据 华文工贸主厂区地面硬覆盖 施工技术方案 编制单位: 编制人: 项目经理: 技术负责人: 编制日期:2018年7月18日 - 1 -- 1 -

一、编制依据 目录 第一章编制说明和依据.......................................................... - 1 -第二章工程概况 ............................................................... - 1 -第三章施工进度计划............................................................ - 1 -第四章施工平面图布置.......................................................... - 1 -第五章施工部署 ............................................................... - 2 -第六章主要施工方法及技术措施.................................................. - 2 -第七章主要材料、机械、劳动力需用量计划........................................... - 11 -第八章雨季施工措施........................................................... - 13 -第九章文明施工措施........................................................... - 13 -第十章质量目标及质量保证体系................................................. - 14 -第十一章安全目标和安全保证措施............................................... - 16 - - 2 -- 2 -

地面硬化施工方案1

地面硬化施工方案 一、工程概况 本项目位于中央储备粮菏泽直属库巨野分库。地面硬化面积约3100m2 . 二、施工准备 查勘现场,摸清工程实地情况,包括周围环境,运输道路、水电供应情况等。 主要机具设备:精密水准仪、反铲挖掘机、压路机、运输车、蛙式夯机、切割机、人货车、自卸车。 人员配备:现场施工技术员1人、测量人员1人、机械工10人、小工2人。 三、工艺流程 施工准备 场地平整 土方挖运平整 灰土垫层 毛片垫层 压路机压实 清场

四、操作工艺 1、测量放线 开工前对业主和设计单位移交的导线点和水准点进行闭合复测,复测合格并经业主和监理工程师签认后方能施工。 测点交接→测点复测→建立施工导线网,布水准控制点 本标段的放线控制主要项目包括以下几方面:线路中线、高程控制; 施工流程: 根据导线、高程控制点放出道路的中线,纵向每隔10米设置一中桩和一对边桩,用水准仪在中桩和边桩上分别标记填挖高度,在路床平整后,根据纵坡和路拱纵向每隔离10米设置高程控制点控制基层面的标高。 场地中线场地边线 基层 硬化场地边线 原地面线复测 路基填挖高程控硬化场地床面高程硬化场地基层面高程

2、路基土方施工 首先按规定提取土样,做各项土力学指标试验,取得有效的参数。 A.土方开挖 开挖采用挖掘机挖,自卸汽车配合运输。开挖方式按地形情况、地质情况、挖方断面及其长度并结合土方调配确定。 因场地已大致平整、场地弹簧土换土分层夯实。 B.路基施工排水 路基施工首先必须进行排水工程,以及建立必要的临时排水设施,保证地基和路基不受水害。施工过程中不得破坏填筑范围以外的地表植被或堵塞水路;基层外测路肩等容易积水的地方,适当增加透水材料,并设置临时排水设施;同时避免排染周围环境,做好防暴雨冲刷的措施。 C.施工技术措施 ①施工前复核水准点和导线点,测放线路中线,绘制原始断面图,正确标出边桩线。 ②开挖前,先派人挖坑试探施工场地内有无地下管线、文物古迹等,以确保对地下管线、文物古迹等有效保护。 ③边坡面平顺光滑,无明显的局部高低差。土质边坡预留保护层由人工用镐从上至下顺坡修整,确保对开挖坡面的控制。

地面硬化工程施工方案

地面硬化方案 1、依据标准: 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 《建筑地面工程施工质量验收规范》 GB50209-2002 《内蒙古建筑工程施工安全操作规程》 《公路路基施工规范》 JTG F10-2006 《厂区道路设计规范》 GBJ22-87》 2、工程概况: 内蒙古鄂尔多斯乌审旗清洁能源化工项目一期地160万吨/年绿色喷吹料地面硬化,共有五个区域组成,分别为备煤区域、出焦区域、炉区、塔区、罐区. 工程主要实物量 3、施工部署: 地面施工主要机械

挖掘机 本工程计划投入挖掘机1台,计容1.2 m3,其生产效率: P=(9×1200/t)×[(qK c/K S)/K B](m3/台班) 式中:t—挖掘机每次作业循环延续时间,取30s; q—挖掘机计容量,取1.2m3; Kc—斗的充盈系数,取0.9; KS—沙的最初可松性系数,取1.3; KB—工作时间利用系数,取0.8。 则:P=(9×1200/30)×[(1.2×0.9/0.8)/1.3]=370m3/台班 即:挖掘机生产效率为P=370m3/台班,挖方量共计约100000立方米,约需60个工作台班可完成全部挖方工作量。 自卸汽车 拟用东风自卸汽车运渣,每辆汽车可装岩石10m3,运距为1km。 汽车每工作循环延续时间为: T=t1+t2+t3+t4+t5 式中:t1—装车时间,取1min; t2—重车运行时间,取8min; t3—卸车时间,取1min; t4—空车运行时间,取5min; t5—等待时间,取1 min。 则:T=28min 验算载重汽车数量:N=T/(ta+tb) 式中:ta—运输车辆装满一车的时间,取2min;

车间地面硬化处理施工方案

车间地面硬化施工方案 一、工程概况: 本工程属于地面硬化改造工程。工程部位均在钢筋加工车间,原有混凝土地面进行打麻点,破除部分地面并且挖出被油污染的垫层部分。重新铺设混凝土地面找平,并铺设地坪漆。 主要工作量有: 1、拆除油污染地面及垫层: m2 2、地面打麻:m2 3、清除砂砾石:m3 4、浇筑10cm厚C25砼地面: 1080 m3 5、铺设地坪漆: m2 6、建筑垃圾外运 二、施工安排: 1.施工现场管理 1)保证施工质量满足设计要求。 2)选派施工技术力量优良的队伍承担该工程的施工。 3)实施机械化作业,合理设置和使用机械设备,确保质量和工期。 4)科学管理,向管理要速度、要效益。 5)合现安排作业班次,保证施工质量。 2. 工期控制:为了尽早交付使用,根据公司情况并结合施工方的实力素质,合理确定工期长度。 三、施工工艺及流程 1、原有混凝土地面打麻 人工使用机器设备,对原有混凝土地面进行打麻,麻点需要达到一定的密集度,打完麻点,要对整个地面进行清理,保证原有地面清洁。 2丶破拆清除受油污染的地面及垫层 测量确定受到油污染的地面及垫层的范围及位置,开始进行地面拆除和垫层清除工作。地面地面原有混凝土的拆除全部采用人工拆除。人工拆除垫层使用的工具包括铁锹、十字镐,垫层密实度过于大的区域需用风镐或电镐进行破碎,然后再采用人工拆除和清理。所有拆除掉的受油污染的垫层土和砾石运至指定的垃圾场或倒卸地点。 3、现场的清理、平整、标高测量 地面打麻清理,被油污染地面及垫层清理完毕后,根据混凝土地面的设计厚度要求,使用水准仪对场地周边进行标高测量,确定合理的地面标高,同时混凝土的厚度满足设计要求,避免因混凝土地面的标高或平整度的不良而影响后续地坪漆的施工效果。 4、浇筑混凝土 本次施工使用的为商用成品混凝土,待混凝土运至施工现场后,根据现场实际情况进行倒卸,然后人工将混凝土进行摊铺,使用混凝土振动棒对混凝土进行振动密实。振动前要调整好振动棒的位置和振动频率,振动棒在进行振动时要上下捣压入粗骨料。 四、施工准备: 1、现场准备 组织施工人员复查和了解现场,按照施工施工现场实际情况开始施工现场准备工作。2、劳动力准备 开工前落实劳力来源、按计划适时组织进场,是顺利开展施工、按期完成任务、避免停工或窝工浪费的重要条件之一。民工素质直接影响工程质量,民工队伍要求是一支能吃苦耐

硬化地面施工方法

K1+478~K1+568段左侧片石混凝土挡土墙 硬化地面施工方法 第一步:认真学习技术交底,弄懂弄通,不明之处请教技术部。 第四步:以侧墙内边为界向内150mm,用50×100木方拉线支模,设150mm宽排水沟,﹙除一区、六区和十四区独立风井不设﹚,所有侧墙均设,直通集水坑,集水坑四周只需留50mm,水沟内杂物需清理干净,以便排水畅通。切缝时应先弹上墨线,沟槽边应为200mm宽,沟内用1:2水泥砂浆抹光,稍带坡度向集水坑内,集水坑四周用C20细石砼找平,比地面低50~80mm,表面压光,集水坑内用1:2.5防水砂浆抹光,厚度20mm. 以上未尽事宜按技术交底或现场解决精品文档word文档可以编辑!谢谢下载! 1页脚内容

地面硬化施工组织设计 (1)

第一章工程概况 本工程为通辽移动分公司奈曼综合楼院落地面硬化项目。工程做法为:拆除原有破损面,场地平整,三七土夯实三遍,C10混凝土垫层,铺贴水磨石砖。 第二章施工布置 一、施工目标 1、质量目标 确保合格,争创优良。 2、安全目标 安全生产、文明施工,杜绝重大伤亡事故发生。 3、现场管理目标 达标现场,创建文明工地。 4、工期目标 本工程预定工期60日历天,自合同签订后60天内竣工。若谈判成功签订合同后,我单位保证按建设单位要求的时间组织施工队伍和机械设备进场,以优质高效提前完成此项工程。 二、施工管理 1.施工现场管理 1)为保证工程质量,创建优良工程。

2)选派施工技术力量强,作风过硬的领导班子承担该工程的施工。 3)实施机械化作业,合理设置和使用机械设备,确保质量和工期。 4)科学管理,向管理要速度、要效益。 5)开展施工现场达标活动,搞好文明施工,决定将该施工现场建为文明工地。 6)合现安排作业班次,防止噪声影响,施工污水处理后排放。 2. 工期控制:为了使本工程尽早交付使用,根据我公司情况并结合该项目部的实力素质,对该工程我项目部有把握提前完成(详见施工进度计划)。 3. 工程工序安排:根据本工程的特点和施工安排,将本工程大体上分为原破损面拆除、三七土夯实、混凝土垫层,铺贴水磨石砖四个施工段,各施工段之间穿插流水、立体交叉作业,工序穿插施工。 第三章施工准备工作 一、现场准备 与业主进行合同签订的同时,即组织施工人员开始施工现场准备工作,施工现场准备主要应做好以下几项工作: 1、复查和了解现场 复查和了解现场的地形、地质、水源、电源、料源(料场)、交通运输、通信联络以及环境保护等有关情况。

相关文档