施工标准、规范

GB50303-2002《建筑电气工程施工质量验收规范》

GBJ149-90《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》

GB50168-2006《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》

GBJ5017-93《电气装置安装工程盘柜及二次回路接线施工及验收规范》GB50168-2006《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》

GB50150-2006《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》

JGJ 16-92《民用建筑电气设计规范》

JGJ46-2005《施工现场临时用电安全技术规范》

JGJ33-2001《建筑机械使用安全技术规程》

GB50194-2002《建筑工程施工现场供用电安全规范》

JGJ59-99《建筑施工安全检查标准》

GB50303-2002《建筑电气工程施工质量验收规范》

第一节架空线安装

一、施工准备

1、材料要求:

总则:所采用的器材、材料应符合同家现行技术标准的规定,并应有产品合格证。

导线:导线不应有松股、交叉、折叠、断裂及破损等缺陷,裸铝绞线不应有严重腐蚀现象。绝缘导线表而应平整,光滑、色泽均匀,绝缘层厚度应符合规定,绝缘层应挤包紧密,且易剥离、绝缘线端部应有密封措施。

绝缘子:瓷件与铁件组合无歪斜现象、且结合紧密、铁件镀锌良好。瓷釉光滑,无裂纹、缺釉、斑点、烧痕、气泡或瓷釉烧坏等缺陷。弹簧销、垫的弹力适宜。高压绝缘子的交流耐压试验结果必须符合施工规范的规定。

绑线:裸导线的绑线应选用与导线同金属的单股线,直径不应小于2.0mm,绝缘导线应选用绝缘绑线。

耐张线夹、并沟线夹、钳压管、铝带:表面应光洁、无裂纹、毛刺、飞边、砂眼、气泡等缺陷。线夹转动灵活,与导线接触面符合要求。碗头挂板、平行挂板、直角挂板、U型挂环、球失挂环、拉板、连扳、曲型垫等。表面应光洁、无裂纹、毛刺、飞边、砂眼、气泡等缺陷。应热镀锌,镀锌良好,镀锌层无剥落,锈蚀现象。

螺栓:螺栓表面不应有裂纹、砂眼、锌皮剥落及锈蚀现象。螺杆与螺母的配合应良好,加大尺寸的内螺纹与有镀层的外螺纹配合,其公差应符合现行国家标准《普通螺纹直径1~300mm公差》的粗牙三级标准。螺栓宜有防松装置,防松装置弹力应适宜,厚度应符合规定。

其它材料:电力复合脂、砂纸、油漆等。

2 、主要工器具:

吊车、紧线器、倒链、开口滑轮、放线架、活扳手、油压线钳、手锤、钢锯、刀锯、细钢丝刷、斧子、铁线、大小尼龙绳、挑杆、竹梯、温度计、望远镜、登杆用具、安全带、手推车等。

二、安装施工

工艺流程:

复测分坑→电杆基坑开挖→电杆组立→金具安装→放线

→紧线→绝缘子绑扎→搭接过引线、引下线

1、复测分坑:

我公司将选派经验丰富的测量人员,分二个组,采用经纬仪,对线路进行复测,全面复核杆塔位置、档距、横断面高程。

2、电杆基坑开挖:

由于电杆基坑工作量较小,且基坑容易垮塌导致返工,电杆基坑的开挖最好在立杆施工的前一两天进行,采用人工开挖。

3、电杆组立:

根据本工程所处的地理位置,宜采用现场吊车组立的方式,保证安全可靠,操作简单,操作人员紧凑,工作效率高。

4、金具安装:

我公司将选派经验丰富的登杆作业人员进行金具安装,以保证工程质量和工程进度。

绝缘子安装应符合下列规定:

(1)安装应牢固、连接可靠、防止积水。

(2)安装时应清除表面灰垢、附着物及不应有的涂料。

(3)绝缘子裙边与带电部位间隙不应小于50mm。

(4)耐张串上的弹簧销子、螺栓及穿钉应由上向下穿。

5、放线:

将导线运到线路首端(紧线处),用放线架架好线轴,然后放线。一般放线有两种方法:一种方法是将导线沿电杆根部放开后,再将导线吊上电杆;

另一种方法是在横担上装好开口滑轮,一边放线一边逐档将导线吊放在滑轮内前进。

6、紧线:

在首端杆上,挂好紧线器或在地锚上拴好倒链。先将两边线用人力初步拉紧,然后用紧线器或倒链紧线。观测导线弛度达到要求后,将导线卡固在耐张线夹上或套在蝶式绝缘子上绑回头(裸铝导线应缠包钢带),最后,平衡绷起其它导线,注意调整好各导线的弛度,并找平。

导线架设后,导线对地及交叉跨越距离,应符合设计要求。弧垂的误差不应超过设计弧垂的15%。同档内各相等线弧垂宜一致,在满足弧垂允

许误差规定时,各相间弧垂的相对误差,不应超过200mm。

7、绝缘子绑扎:

直线杆的导线在针式绝缘子上的固定绑扎,应先由直线角

度杆或中间杆开始,然后逐个向两端绑扎。

针式绝缘子绑扎应符合下列要求:

(1)直线角度杆的导线应固定在外式绝缘子转角外侧的槽内。

(2)直线跨越杆的导线应采用双绝缘子固定,导线本体不应在固定处出现角度。

(3)高压线路直线杆的导线应固定在针式绝缘子顶部的槽内,并绑双十字;低压线路直线杆的导线可固定在针式绝缘子侧面的槽内,可绑单十字。

8、搭接过引线、引下线:

在耐张杆、转角杆、分支杆、终端杆上搭接过引线或引下线应符合下列要求:

(1)过引线应呈均匀弧度、无硬弯;必要时应加装绝缘子。

(2)搭接过引线、引下线,应与主导线连接,不得与绝缘子回头绑扎在一起。

(3)铜、铝导线的连接应使用铜铝过渡线夹,或有可靠的过渡措施。

(4)10kV线路采用并沟线夹连接过渡引线时,线夹数量不应少于2个:连接面应平整,光洁,导线及并沟线夹槽内应清除氧化膜,涂电力复合脂。

(5)l~10kV线路每相过引线、引下线与邻相的过引线、引下线或导线之间,安装后的净空距离不应小于300mm;1kV以下线路不应小于150mm。

(6)线路的导线与拉线、电杆或构架之间安装后的净空距离,l~10kV时,不应小于200mm;1kV以下时,不应小于100mm。

(7)1kV以下线路采用绝缘导线时,接头应符合现行国家规范规定,并应进行绝缘包扎。

三、质量要求

1、金具的规格、型号、质量必须符合设计要求。高压绝缘子的交流耐

压试验结果必须符合施工规范规定。

检验方法:观察检查,检查出厂合格证及绝缘子耐压试验记录。

2、高压瓷件表面严禁有裂纹、缺损、瓷釉烧坏等缺陷。重点检查承力

杆上的绝缘子。

检验方法:观察检查和检查安装记录。

3、导线连接必须紧密、牢固,连接处严禁有断股和损伤;导线的接续

管在压接或校直后严禁有裂纹。

检验方法:观察检查和检查安装记录。

4、导线与绝缘子固定可靠,导线无断股、扭绞和死弯;超量磨损的线

段和有其它缺陷的线段修复完好。

检验方法:观察检查和检查安装记录。

5、过引线、引下线导线间及导线对地间的最小安全距离符合要求;导

线布置合理、整齐,线间连接的走向清楚,辨认方便。

检验方法:观察或实测检查。

6、线路的接地(接零)线敷设走向合理,连接紧密、牢固,导线截面

选用正确,需防腐的部分涂漆均匀无遗漏。

检验方法:观察检查。

7、成品保护

(1)导线在放线过程中,应防止发生磨伤、断股、扭、弯等现象。

(2)导线架设后,如距离施工场地较近,应注意不要把东西掉在线路上。

(3)配电线路遇有与其它线路交叉时,必须搭设越线架,避免线间的摩擦、碰撞。

第二节箱变安装

一、施工准备

1、熟悉图纸资料,对图纸中选用的电气设备和主要材料等进行统计,注意图纸设计提出的施工要求。

2、施工机具、材料准备。

3、考虑与主体工程和其他工程的配合问题,确定施工方法。

4、施工技术交底,施工前要认真听取设计及工程技术人员的技术交底、弄清技术要求、技术标准和施工方法。

5、熟悉有关电力工程的技术规范。

6、设备开箱检查:设备应有产品出厂合格证明,产品的技术文件应齐全;设备应有名牌,型号规格应与设计相符合,附件、备件应齐全完好;作好电气交接试验,保证电器设备符合工程设计要求。

二、接地制作附属设施安装工艺

1、基础型钢敷设

1)基础型钢严格按图纸和规范要求敷设,由专业焊工操作,确保焊接工艺满足公司质量体系作业文件“焊接工艺操作文件”要求,基础型钢敷设须达验收规范(GB50171-2006)第2.0.1条要求,并作防腐处理。

2)设备安装用的紧固件(除地脚螺栓外)应全部采用镀锌制品。设备基础型钢安装其允许偏差应符合下表:基础型钢安装的允许偏差:

3)基础型钢安装后,其顶部宜高出抹平地面10mm,基础型钢应有明显的可靠接地。

2、接地网敷设

扁钢搭接长度不小于100毫米,至少焊接三个棱边,焊接处作防腐处理。焊接工艺达公司质量体系作业文件“焊接工艺操作文件”要求。配电室接地电阻须小于4Ω,接地网施工的焊接工作由专业人员焊接操作。

三、箱变安装工艺

1、箱变搬运方案

1)在对箱式变电站进行拆除之间,先做好停电计划,对箱变进行停电后,

首先对箱变的固定螺栓进行松懈、去除。箱变整体吊装时,应同时使用本体上的

四个全重吊环。起吊盘柜时,钢丝绳与铅垂线之间的夹角不得大于30o

。吊运采

用8吨吊车,使用吊车前应检查车况及钢丝绳的情况,

2、箱变安装方案

1)箱变运输到目的地后,在设备安装整体吊装时,应同时使用本体上的四

个全重吊环。起吊盘柜时,钢丝绳与铅垂线之间的夹角不得大于30o

。吊运采用8

吨吊车,使用吊车前应检查车况及钢丝绳的情况,检查必须符合一定的要求后方可起吊。

2)转运到位后,应将变压器所有螺栓进行一次紧固;变压器在安装过程中,应覆盖塑料膜,防止异物和灰尘进入箱变。

3)安装完毕后,对盘柜进行检查。首先应核对图纸,查看设备元件、接线等是否与设计相符;检查柜内相序是否正确,柜内相序与主变是否相符合;调整五防机械闭锁时,要求灵活、可靠,若不符合要求,必须对五防功能进行完善;对开关机构、接地刀等进行调整,要求快速、可靠、接触良好。

4)二次线连接

a、检查电缆型号、规格、长度是否与领用计划相符,电缆外观应无损伤,

b、按照电缆清册正确敷设电缆,电缆外观应无损伤,绝缘良好

c、电缆敷设应整齐、美观、其弯曲半径符合规程要求

3、箱变安装流程图:(见下页)

一、电力电缆安装工程重点和难点

1、施工人员熟悉施工图,明确设计电缆走向。

2、敷设前应按设计和实际路径计算每根电缆的长度,合理安排电缆敷设。

3、电力电缆在终端头应留有备用长度。

4、电力电缆的相序核对正确,并及时装设清晰标志牌。

5、电力电缆穿入管道时,管道内部应无积水,且无杂物堵塞。

6、穿入管中电缆的数量应符合设计要求;交流单芯电缆不得单独穿管内。

7、金属电缆管连接应牢固,密封应良好,两管口应对准;金属电缆管不宜直接对焊。

8、引至设备的电缆管管口位置,应便于与设备连接并不妨碍设备拆装和进出。并列敷设的电缆管管口应排列整齐。

二、电力电缆安装工艺的技术标准、质量标准

1、电缆敷设按GB50168-2006第五章第一节、二节、三节标准敷设。

2、低压配电屏及端子箱体的安装按GB50171-2006第二章标准执行。

3、端子排的安装按GB50171-2006第三章3.0.2条标准执行。

4、二次电缆头的制作按GB50171-2006第四章4.0.4标准执行。

三、电力电缆施工安全技术措施

1、进入施工现场必须统一着装,戴好安全帽;

2、每天开工前向组员交待施工任务及注意事项;

3、保证施工工具放置可靠,防止坠落伤人或设备,工具材料传递时,不应上下抛物;

4、认真填写安装记录、质量监督卡等书面记录,做好施工进度统计,做好图纸资料的整理工作;

5、工作后现场设备、材料、施工机具应按照规定摆放,每天工作结束后,应清扫现场,搞好标准化施工现场。

6、在施放电缆时,防止电缆盘旋转,挂伤施工人员。

7、确保电缆对芯正确。

四、电力电缆施工流程图:(见下页)

第四节电力变压器调试方案及工艺

一、试验项目

1、测量绕组连同套管的直流电阻;

2、检查所有分接头的变压比;

3、检查变压器的三相结线组别和单相变压器引出线的极性;

4、测量绕组连同套管的绝缘电阻、吸收比或极化指数;

5、绕组连同套管的交流耐压试验;

6、测量与铁芯绝缘的各紧固件及铁芯接地线引出套管对外壳的绝缘电阻;

7、额定电压下的冲击合闸试验;

8、检查相位;

二、测量绕组连同套管的直流电阻

1、测量应在各分接头的所有位置上进行,1600KVA及以下各相测得的相互差值应小于平均值的4%;线间测得相互差值应小于平均值得2%;变压器的直流电阻,与同温下产品出厂实测数值比较,相应变化不应大于2%。

2、测量变压器绕组直流电阻的目的:检查绕组接头的焊接质量和绕组有无匝间短路;电压分接开关的各个位置接触是否良好及分接开关实际位置与指示器位置是否相符;引出线有无断裂;多股导线并绕的绕组是否有断股等情况。变压器绕组的直流电阻是变压器在交接试验中不可少的试验项目。对于带负载调压的电力变压器,需用电动操作来改变分接开关的位置。

3、验方法:变压器绕组直流电阻的测量,使用变压器直流电阻测试仪5503。该变压器直流电阻测试仪是新一代便携式变压器直流电阻测试仪。仪器操作简单(仅需轻触二个按键)测试全过程由软件完成,测试数值稳定准确,不受人为因素影响,仪器显示采用背光的点阵图形液晶显示器,满足不同的测试环境,具有完善的反电势保护功能和现场抗干扰能力,完全适用于从配电变压器到大型电力变压器的直阻快速测试。

4、注意事项

由于影响测量结果的因素很多,如测量表计,引线、温度、接触情况和稳定时间等。因此,应注意以下事项:

A测量仪表的准确度应不低于0.5级;

B连接导线应有足够的截面,且接触必须良好;

C测量高压变压器绕组的直流电阻时,其他非被测的各电压等级的绕组应短路接地,防止直流电源投入或断开时产生高压,危及安全。

D测量时由于变压器绕组电感较大,电流稳定所需的时间较长,为了测量准确,必须等待稳定后再读数。

三、检查所有分接头的变压比

1、检查所有分接头的变压比,与制造厂铭牌数据相比应无明显差别,且应符合变压比的规律。变压器的变压比是指变压器空载运行时,原边电压与副边电压的比值。

2、测量变压比的目的:

A检查变压器绕组匝数比的正确性;

B检查分接开关的状况;

C变压器发生故障后,常用测量变比来检查变压器是否存在匝间短路;

D判断变压器是否可以并列运行;

3、试验方法

变压比的测量将使用“变压器变比测试仪BB-1”。用变比电桥测量变压器的变比,操作过程繁琐,测量范围狭窄,已经不适应现代测量的快节奏、高效率的要求。为此,我公司采用新一代BB-1型全自动变比组别测试仪。它体积小,重量轻,精度高,稳定性好。它采用了大屏幕汉字显示、菜单操作,界面友好。变比组别可一次测完。该仪器是电力工业部门的理想测试仪器。具有自动测量接线组别、自动进行组别变换,可直接测量所有变压器的变比、自动切换相序、自动切换量程、自动校表输入标准变比后,能自动计算出相对误差、一次测量完成,自动切断试验电压、设置数据,测量结果自动保存,可查看以前数据等主要功能及特点。

四、检查变压器的三相结线组别

1、三相结线组别和单相变压器引出线的极性必须与设计要求及铭牌上的标记和外壳上的符号相符。

2、检查接线组别是变压器并列运行的重要条件之一,若参加并列运行的变压器接线组别不一致,将出现不能允许的环流。因此在变压器交接试验时都应测量绕组的接线组别。

3、三相变压器接线组别的测定方法:使用变压器变比测试仪BB-1进行测量

五、测量绕组连同套管的绝缘电阻、吸收比

1、绝缘电阻值不应低于产品出厂试验值的70%。

2、吸收比与产品出厂值相比应无明显差别,在常温下不应小于1.3。

六、绕组连同套管的交流耐压试验

1、工频耐压试验电压标准

10KV 侧 24KV 历时l分钟

0.4KV侧 2.6KV 历时1分钟

2、交流耐压试验的电压、波形、频率和被试品绝缘内部电压的分布,均应符合变压器实际运行情况,试验可以发现变压器的集中性绝缘弱点、如线圈主绝缘受潮或开裂,线圈松动,引线绝缘距离不够,绝缘上附着污物等缺陷。

交流耐压试验在绝缘试验中属于破坏性试验,也是对绝缘进行最后的检验,因此必须在非破坏性试验,如绝缘电阻、吸收比、直流电阻,变比,试验完后进

行。

3、试验注意事项:在电力变压器的交流耐压试验中,主要靠监视仪表指示和被试变压器发出的声音来判断试验是否合格。

A 耐压试验中如果仪表指示跳动,被试变压器无放电声,则认为试验情况正常。

B 耐压试验中,若电流表指示突然变化(上升或下降等),并且被试变压器有放电声响,同时保护球间隙可能放电。则说明被试变压器绝缘有问题、应查明原因。

C经过限流电阻R在高压位短路,调试过流保护跳闸的可靠性。

D试验中如有放电或击穿现象时,应立即降低电压并切断电源,以免产生过电压使故障扩大。

E一切设备仪表接好后,在空载条件下调整保护间隙,其放电电压为试验电压的110%,并调整电压在高于试验电压5%下维持2分钟后将电压降至零位。七、测量与铁芯绝缘的各紧固件及铁芯接地线引出套管对外壳的绝缘电阻

应符合下列规定:进行器身检查的变压器,应测量可接触到的穿芯螺栓、辄铁夹件及绑扎钢带对辄铁、铁芯及绕组压环的绝缘电阻;当采用2500V兆欧表测量,持续时间1分钟,应无闪络及击穿现象;当铁辄梁及穿芯螺栓一端与铁芯连接时,应将连接片段开后进行试验;铁芯必须为一点接地。

八、检查相位

1、测量目的:在电力系统中,变压器的相序和相位是否一致,直接关系到它们能否并列运行,所以在三相电力系统中,常常需要测量设备的相序和相位、以确定其运行方式。

2、测量方法:

对于高压系统测量相序的方法采用电阻定向杆法。

用电阻定向杆测定相位用电阻定向杆定相位时,将定相的两杆分别接向两侧,当电压表“V"的指示接近为零时,则对应的两侧属于同相;若电压表“V"的指示接近或大于线电压时,则对应的两侧属于异相。

3、测量注意事项

A绝缘杆、棒应符合安全工具的使用规定,引线问及对地应有足够的安全距离。

B操作人和读表人应站在绝缘垫上,所处的位置应有足够的安全距离,并在试验负责人的指挥和监护下进行工作。

九、冲击合闸试验

额定电压下的冲击合闸试验在送电时进行,应冲击三次,每次间隔5分钟。

第五节电力电缆调试方案及工艺

一、试验项目

1、测量绝缘电阻;

从电缆绝缘电阻的数值可初步判断电缆绝缘是否受潮,老化,并可检查由耐压检出的缺陷的性质。

2、直流耐压试验及泄漏电流测量;

直流耐压对检查绝缘中的气泡,机械损伤等局部缺陷比较有效;泄漏电流对反映绝缘老化,受潮比较灵敏。

3、检查电缆线路的相位。两端相位应一致并与电网相位相符合。

二、试验方法

使用ZGS-80Ⅱ直流高压发生器。该装置采用工频倍压原理升压,内设过流保护、结构简单、维护方便、连续可调、安全可靠。主要用于电力部门电力电缆的直流耐压试验和泄漏电流试验,氧化锌避雷器的电导电流和1mA参考电压试验等。本装置由两部分(倍压装置、控制装置)构成,操作简单、效率高、精度高。

三、注意事项

1、试验时,试验电压可分4个阶段均匀升压,每阶段停留1min,并读取泄漏电流值。测量时应消除杂散电流的影响。

2、电缆的泄漏电流具有下列情况之一者,电缆绝缘可能有缺陷,应找出缺陷部位,并予以处理:

A泄漏电流很不稳定;

B泄漏电流随试验电压升高急剧上升;

C泄漏电流随试验时间延长有上升现象

第六节开关调试方案及工艺

一、测量绝缘拉杆的绝缘电阻

1、额定电压为10KV的绝缘拉杆的绝缘电阻在常温下不应低于1200MΩ;测量每相导电回路的电阻,应符合产品技术条件的规定。导电回路的电阻主要取决于开关动静触头间的接触电阻,其大小直接影响通过正常工作电流时是否产生不能容许的发热及通过短路电流时的切断性能,它是反映安装检修质量的重要数据,因此测量导电回路的电阻是交接时必作的项目。

2、试验方法

测量直流电阻,应在开关处于合闸状态下进行,用5509导体回路接触电阻测量仪直接测量。该回路电阻测试仪采用数字电路技术和开关电路技术制作,它是用于开关控制设备的接触电阻、回路电阻测量的专用设备,其测试电流采用国家标准GB763推荐的100A直流,可在100A 电流的情况下直接测得回路电阻或者接触电阻,并用数字显示,该仪器测量准确、性能稳定,完全满足贵方现场高压开关维修和高压开关厂回路电阻测试的要求。

3、注意事项

试验时要特别注意消除测量引线和接头电阻的影响,引线应有足够的截面积而且尽可能短一些,电流和电压的引线接头必须严格分开。

二、交流耐压试验

10KV六氟化硫开关在分、合闸状态下分别进行交流耐压试验电压标准:试验电压:4KV;持续时间:1分钟

第七节避雷器调试方案及工艺

一、试验项目、目的及标准

1、测量绝缘电阻:

主要是检查避雷器是否进水受潮;试验标准为:与出厂试验值相比应无明显差别。

2、测量金属氧化物避雷器的1mA直流参考电压及75%该电压下泄漏电流:

该试验主要是检查避雷器阀片是否受潮,确定其动作性能是否符合要求。U

1mA 实测值与制造值相比,其变化不应大于5%,U

过高使保护电气设备的绝缘度降

1mA

低,U

过低使MOA避雷器在各种操作和故障的瞬态过电压下发生爆炸,测量1mA

75%U

下的直流泄露电流,主要检测长期允许工作电流的变化情况。规程规定,1mA

75%U

1mA

下的泄露电流不大于50μA。

3、测量金属氧化物避雷器在运行电压下的持续电流:

该试验目的是检验氧化锌电阻片的非线性特性。在正常工作电压下,仅有几百微安电流流过避雷器。阻性电流或总电流的大小可直接或间接地反应其性能的优劣。在交流电压作用下,避雷器的总泄漏电流包含阻性电流(有功分量)和容性电流(无功分量)。在正常运行情况下,流过避雷器的主要为容性电流,阻性电流只占很小一部分约为10-20%,但当阀片老化,避雷器受潮、内部绝缘部件受损以及表面严重污秽时,容性电流变化不多,而阻性电流却大大增加,所以测量交流泄漏电流及其有功分量是现场监测避雷器的主要方法。其电流值应符合产品技术条件的规定。

二、试验方法

1、测量1mA(直流)时的临界动作电压U

1mA 和75%U

1mA

直流下的泄露电流,其测量

接线通常采用单相半波整流电路。接线原理如图1所示:

B 1-单相调压器;B

2

-试验变压器;D-硅堆; R-保护电阻;

C-滤波电容;V-高阻电压表; mA-直流毫安表;C

x

-MOA避雷器公司将使用ZGS-80Ⅱ直流高压发生器。该装置采用工频倍压原理升压,内设过流保护、结构简单、维护方便、连续可调、安全可靠。主要用于电力部门电力电缆的直流耐压试验和泄漏电流试验,氧化锌避雷器的电导电流和1mA参考电压试验等。本装置由两部分(倍压装置、控制装置)构成,操作简单、效率高、精度高。

2、测量金属氧化物避雷器在运行电压下的持续电流:

我们将采用FAM-5011微电脑氧化锌避雷器测试仪是用于现场试验室检测避雷器气性能。该仪器适用于各种电压等级的氧化锌避雷器的带电或停电检测。它采用电脑进行计算处理,其原理为电容电流补偿法,测量过程全部由微电脑控制,可测量氧化锌避雷器的全电流(平均值)、阻性电流(最大值)、工频参考电压和有功功率。该仪器的电压输入端经隔离变压器与电压互感器隔离、电流输入端采用零阻抗电流互感器使测试仪与系统隔离,防止对系统的影响。仪器采用大屏幕液晶显示屏,菜单式操作,汉字输出,即每步操作均有汉字提示,面板式微型打印机可打印出测量结果,现场试验人员使用极其简便。

带电试验时,按图2接线。电压输入接到试验变压器的测量端。电流输入接到取样电阻(约100Ω)两端。变比设置,即所用变压器的变化,高压侧电压/测量端电压。做完上述工作后,请按四(1)步骤进行

图2 试验接线方式

三、注意事项

电压比工厂所提供的数据偏差较大,与铭牌不符时,应与厂试验中,如U

1mA

家进行联系,通常在75%U

下的电流值偏大或电压加不上去,则有可能严重受

1mA

潮;电流>50μA,则有可能有受潮情况。

第八节工期保证措施

为保证完成安装工作,我们将在加强施工计划与组织,提高机械作业水平,保证物资供应,增大劳动力投入,推广采用“四新”技术,落实目标责任等方面采取措施,以确保工期。

1、加强施工计划,组织与施工配合

在施工组织上,有计划的组织平行作业和流水作业, 具体做法是:

系统施工、分区流水、专业施工、统一指挥、全面开花。

在组织大平行作业线的基础上,视施工条件在每个区域的同层组织小平行作业线,并积极配合土建施工组织好预留预埋工作,视土建条件,争取安装作业提前投入。在各施工单位共同施工期间,组织好穿插作业,要从确保工程总体计划及与相关施工互创施工条件上考虑,组织必要的抢工加班作业及夜间作业。

2、提高机械化作业水平,努力提高工效

材料设备运输及设备安装尽量采用吊车、汽车。因设计修改或其它原因发生的变更,需要在墙体楼面开孔的,采用钻孔机。

3、增大劳动力投入

劳动力投入的多少是工期保证的重要条件,为保证工期提前,我们将在全公司范围内进行平衡,积极为该工程准备后备力量,按工程进度要求,可随时投入该工程施工。

第九节质量管理与保障措施

一、质量管理

1、质量保证体系

在该安装工程中,公司将以项目工程师为中心,建立现场质量控制系统,并与公司质量保证系统和技术监督系统组成完整的质量体系。

现场质量控制系统主要任务是对工序质量进行控制,以工序质量确保工程整体质量。

2、现场质量监督组织

项目经理对工程质量负全面责任,项目工程师具体领导和组织现场的质量管理工作,各专业责任工长任专业质控工程师,对分部工作质量负责,质检员、材料员、机具员、计量人员及其它管理人员按公司质量责任制,在各自岗位上认真履

行质量职责。施工中各专业工长每周组织质量自查。项目每周组织一次工程质量综合检查。

3、落实质量责任制

在安装过程中,保证落实公司的质量责任制,充分体现质量终身制的观点,把质量责任落实到责任人。

项目经理对工程质量负全面责任,项目工程师具体领导和组织现场的质量管理工作,各专业责任工长任专业质控工程师,对分部工作质量负责,质检员、材料员、班组长及其它管理人员按公司质量责任制,在各自岗位上认真履行质量职责。

4、贯彻执行公司质量手册及质量管理标准、规定

为加强工程安装过程质量管理,将依据GB/T19002-1994-ISO9002:1994质量保证模式并结合我司情况制定的《质量手册》,作为该工程质量管理的纲领性文件和行动准则,并认真贯彻执行与质量管理有关的公司质量体系程序文件及质量管理标准、规定:

5、围绕本工程质量创优良目标,制定切实的创优措施,并从原材料质量控制到施工全过程质量控制的各项任务,按分部分项工程进行分解落实。

6、由项目经理部抓好现场职工的质量意识教育,强调工程的重要性及工程优良目标,使全体职工牢固树立工程创优意识,增强职工自觉搞好工程质量的积极性。

7、加强工序质量控制,落实工序质量“三检”,搞好工序作业中的自检、互检、交接检及工序完工后作业人员自检、工长组织抽检、现场质检人员专检的“三检”控制,以优良的工序质量为工程创优提供可靠保证。

7、认真接受政府质量监督部门、建设单位、监理单位的质量监督,及时整改工程质量问题。

8、加强职工的思想政治素质教育,充分发挥个人的主观能动性、调动个人的积极性。主动为甲方作想,急建设方所急。力争把材料隐患、质量隐患等不利于工程质量的因素消灭在初始阶段。

9、加强质量监督、检查,发现不合格品时,严格按公司程序文件《不合格品控制程序》(QZG/CA0315),与《纠正和预防措施控制程序》(QZG/CA0316),文

件规定执行。对责任人按公司《工程质量奖罚条例》执行奖罚。

二、质量保证措施

1、加强质量检查,公司定期组织有关责任部门,按质量体系程序文件要求,对该工程施工质量进行全面检查,项目工程部每周对工程进行一次质量检查和协调。

2、各专业工长结合施工现场实际,对施工班组作好施工图纸、施工程序方法、规范标准及消除安装质量通病措施的交底。

3、认真实施安装工艺卡,各专业工长应根据工程进度及分项工程实际内容,按月向班组下达分项工程安装工艺卡。包括工程量、施工程序、施工方法、质量控制措施、质量目标、质量管理点、质量控制点,计划工期。班组完成分项工程内容后,按工艺卡要求做工序自检,如实地在工艺卡上填写自检记录。工序交接,认真作好交接检查,质检员在班组自检基础上进行抽检,做出初步评定,并将抽查情况反馈项目工程师,要求工艺卡中的质量管理点及质量控制点的合格率达成100%,班组自检合格率大于90%。对于检查中发现的质量问题由工长组织整改,项目工程师每周组织对工艺卡执行情况进行抽查考核,根据评分情况与当月效益奖挂钩。

4、推行样板工艺,尽量采用集中预制,实行工序作业首检制。对风管制作支吊架制作等采取集中预制,以保证工艺统一,保证制作质量,并在制作安装中,实行首检制,首检合格的工艺作为后续作业的标准。

5、施工现场应结合工程实际开展以提高工程质量,保证工期和安全生产为目的的群众性QC小组活动,发动职工围绕提高工程质量和加强施工中各项管理提出合理化建议。

6、项目工程师按月组织质量检查,各专业工长定期组织分部工程的质量检查,质检员在质量抽查中的各种检查均应有记载备查,对检查中发现的质量问题应由专业工长及时组织整改,杜绝“马后炮”和大面积返工现象的出现。

7、在施工中,严格质量三检制度,实行班组自检,工长抽检,由质量专职人员专检。每一质量隐患,如班组三天没有发现问题的、工长五天没有发现问题的、专职质量检查人员七天没有发现问题的,给予一定的处罚。

箱变基础施工方案

目录 1.工程概况 2.编制依据 3.施工准备 3.1技术准备 3.2现场准备 3.3劳动力准备 3.4机具准备 3.5材料准备 4.箱变基础施工方法 4.1基础土方的开挖 4.2接地 4.3垫层施工 4.4基础砌体墙 5.质量保证措施 6.安全措施 1.工程概况 青春山供电所、丰盛寺联通基站位于康巴什北区,拟新建立两台30KVA箱式变压器。应公司要求,此两项工程由我施工队安装。

2.编制依据 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 《工程测量规范》GB50026-93 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB 50202-2002 《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2002 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 3.施工准备 3.1技术准备 施工队对相关负责人做好技术交底、安全交底。根据施工方案要求对施工队伍作好施工交底并监督分包队伍对班组交底。各种计量、测量用具及时检查、送检并且检定证书、材料齐全。 3.2现场准备 根据技术方案要求组织施工机械的进场、报验、安装,使其在安装施工过程中能满足工程需要。做好场地平整,水驳接口。 3.3劳动力准备

3.4机具准备 3.5材料准备

4.箱变施工方法 4.1基础土方的开挖 对于箱变基坑采用机械开挖,人工配合开挖清底的方法,开挖时基坑边坡放坡1:1.挖掘机开挖深度至持力层,剩余的部分采用人工清底,直至开挖到预埋扁钢底面,集水槽宽度为100mm。 4.2接地 为便于安装设备,扁钢伸出基础顶层1米左右。扁钢搭接长度不小于100mm,至少焊接三个棱边,焊接处作防腐处理。接地及施工按照建筑安装工程图集JD1-305,用件包紧固件全部进行热镀锌处理。接地电阻不应大于4殴,接地网施工的焊接作业由专业人员焊接操作。 4.3垫层施工 本工程箱变基础垫层采用100厚C25砼垫层,垫层施工时要采取措施保证垫层表面的平整度。 4.4基础砌体墙 砖基础砌筑前,基础垫层表面应清扫干净,洒水湿润。先盘墙角,每次盘角高度不应超过五层砖,随盘随靠平、吊直。 砌基础墙应挂线,37以上墙应双面挂线。 基础标高不一致或有局部加深部位,应从最低处往上砌筑,应经常拉线检查,以保持砌体通顺、平直,防止砌成"螺丝"墙。

新建200KVA箱变安装施工组织设计

施工组织设计

目录 一、总体概述:施工程组织总体设想、方案针对性及施工段划分 二、施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 三、施工进度计划和各阶段进度的保证措施 四、关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点和解决方案 (冬雨季施工技术措施、减少扰民噪音、降低环境污染技术措施) 五、安全文明施工及环境保护措施 六、劳动力、机械设备和材料投入计划 七、已有设施、管线的加固、保护等特殊情况下的施工措施

编制、验收依据 1、编制依据 本工程施工图纸以及设计文件要求和工程设计要求;国家现行的及江苏省的规程、规范、标准; 类似工程的施工方案、施工经验和工程总结; 《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002);《建筑工程施工质量检验统一标准》(GB50300-2001);《变电所常用规程及电气技术规范新编》; 2、验收依据 按照国家有关施工验收规范执行。

第一节总体概述:施工程组织总体设想、方案针对性及施工段划分 一、工程概况 1、建设单位:XX经济开发区城市管理和综合行政执法局 2、工程名称:XX开发区东区新建200KV A箱变 3、建设地点:XX经济开发区东区内 4、建设规模:4台箱变的采购及安装、总造价约133.3万元 5、工程内容:25KV进户电缆敷设,4台200KV A箱变安装、调试。 本工程按照国家有关施工验收规范标准,并达到行业的规定和技术要求。以先进性、安全性、可靠性、易维护性、经济性为原则,将本工程建设成为我公司的示范工程。 我公司将集中公司的可利用资源,配备最优秀的施工人员来完成整个工程。在项目管理和施工组织方面做到细致深入;在施工中采用最合理的施工计划、最先进的施工工艺、最严格的施工质量、最有效的施工管理,以“一流管理、一流质量、一流速度”的标准保证本工程按期投入使用,建设成一个运行稳定、质量优异的工程。 二、施工组织设想 项目管理班子配备 我公司认真分析了本工程所提供的各项技术文件资料,根据我公司多年对工程项目的施工经验,结合实际情况,本着紧密配合、立体

箱变工程施工组织方案

华能建昌小德营子15兆瓦光伏发电项目 箱变基础施工方案 编制: 审核: 批准: 中国能建东电一公司华能建昌小德营子光伏项目部

2017年5月 目录 1 工程概况 (1) 2 工程概况 (1) 3 施工准备 (1) 4 施工方法 (2) 4.1土方开挖 (2) 4.2接地 (2) 4.3垫层 (2) 4.4模板 (2) 4.5基础钢筋 (2) 4.6基础混凝土 (3) 4.7砌体 (3) 5 质量保证措施 (4) 6 安全措施 (5)

1 编制依据 相关施工设计图纸; 《工程测量规范》GB50026-93; 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002; 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002; 《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2002; 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001。 2 工程概况 本工程设计总装机容量16.530MW,一次建成,项目位于葫芦岛市建昌县小德营子东南侧的荒草地。拟建光伏场址中心坐标:东经120°1′58.685″,北纬40°45′31.622″,场址面积约403432m2,海拔高度在210m~277m。 场地大部分地段基岩裸露,岩石结构较致密,块状构造,岩体表层裂隙发育,部分地带分布有第四系覆盖层,厚度0.5-1.0m,岩性为粉质粘土含碎石,场地地形起伏相对较大。 建筑物的结构安全等级为二级、场地类别I1类,光伏厂区分成15个区域,箱变750KVA 5个、1000KVA 3个、1250KVA 7个,根据施工图纸要求,1000/1250KVA采用同一种基础。箱变基础施工计划工期为25天。 3 施工准备 技术部门对相关部门做好技术交底、安全交底。根据施工方案要求对施工队伍作好施工交底并监督分包队伍对班组交底。各种计量、测量用具及时检查、送检并且检定证书、材料齐全。 根据技术方案要求组织施工机械的进场、报验、安装,使其在安装施工过程中能满足工程需要。

箱变基础施工方案

三、箱变基础施工 (一)箱变基础施工方法 1、基础土方的开挖 对于箱变基坑采用机械开挖,人工配合开挖清底的方法,开挖时基坑边坡放坡1:1.挖掘机开挖深度至持力层,剩余的部分采用人工清底,直至开挖到预埋扁钢底面,集水槽宽度为100mm。 2、接地 为便于安装设备,扁钢伸出基础顶层1米左右。扁钢搭接长度不小于 100mm,至少焊接三个棱边,焊接处作防腐处理。接地及施工按照建筑安装工程图集JD1-305,用件包紧固件全部进行热镀锌处理。配电室接地电阻不应大于1殴,接地网施工的焊接作业由专业人员焊接操作。 3、垫层施工 本工程箱变基础垫层采用100厚C15砼垫层,垫层施工时要采取措施保证垫层表面的平整度。本工程箱变基础模板采用木模。采用木模是用钢管进行加固,施工过程中应严格控制基础位置,防止模板发生位移。 4、基础钢筋绑扎 底板厚200mm,双层双向配筋二级钢Φ14@200。钢筋的制作绑扎要严格按照设计要求施工,绑扎完毕后验收合格后方可进行下一道工序施工。 5、基础砼的浇筑 本工程箱变基础底板采用C25混凝土,在浇筑过程中要样按照砼浇筑操作规程进行,浇筑时震动棒插点要均匀,尤其是预埋扁钢附近的砼,要确保震捣密实。基础砼浇筑后,表面收光,并形成一定坡度向基础旁边的集水槽,集水槽向排污口方向倾斜。

6、基础排水系统及砌体墙 为防止是施工雨雪天气坑内渗水,导致设备锈蚀,要求沿基坑周边砌筑宽370,高2450mm的砖墙,在顶部埋设直径110mm,壁厚2mm电缆穿管,两头打 喇叭口形。电缆穿管后用油棉丝塞紧,或其他防火。且内外做1:2.5水泥砂浆防水抹面,厚20mm,要求砂浆饱满,不得有空隙。维护墙设钢爬梯一道,钢爬 梯两根立筋为Φ22的2跟三级钢,蹬梯为Φ14的二级钢,间距200mm。底部设 集水槽和预埋排污管相连。 7、混凝土压顶 砖墙顶面用370*200的混凝土压顶,压顶为C25混凝土,纵筋为二级钢 4Φ14,箍筋为二级钢Φ14@200。在压顶上均匀预埋200*200*12的刚板,预埋 刚板背面有爪形勾钩(圆钢4 Φ14,L=15cm)埋于圈梁内。压顶在砖墙砌筑高 度不超过20mm时开始支模浇筑。 (二)质量保证措施 1.接地装置安装完毕后,要在晴朗的天气,地面湿度达到规范规定的时候,方可进行接地电阻的测试。如果有接地电阻值不符合规定的接地装置,就要按 规定增加相应的接地极和接地母线,直到接地电阻值符合设计要求。 2.墙体砌筑高度每天不应超过1.2m。 3.土方回填时,严格把好回填材料使用检验关,不含植物残体、垃圾等杂志。 4.土方回填必须按规定分层夯压密实,确保回填土的密实度。 5.砌体的转角处交接处应同时砌筑。当不能同时砌筑时,应按规定留槎、接槎。 6.墙上留置临时施工洞口,其侧边离交接处墙面不应小于500mm,洞口净 宽度不应超过1m。

箱变施工组织设计

箱变施工组织设计 施工标准、规范 GB50303-2002《建筑电气工程施工质量验收规范》 GBJ149-90《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》 GB50168-2006《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》 GBJ5017-93《电气装置安装工程盘柜及二次回路接线施工及验收规范》GB50168-2006《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》 GB50150-2006《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 JGJ 16-92《民用建筑电气设计规范》 JGJ46-2005《施工现场临时用电安全技术规范》 JGJ33-2001《建筑机械使用安全技术规程》 GB50194-2002《建筑工程施工现场供用电安全规范》 JGJ59-99《建筑施工安全检查标准》 GB50303-2002《建筑电气工程施工质量验收规范》

第一节架空线安装 、施工准备1、材料要求: 总则:所采用的器材、材料应符合同家现行技术标准的规定,并应有产品 合格证。 导线:导线不应有松股、交叉、折叠、断裂及破损等缺陷,裸铝绞线不应有 严重腐蚀现象。绝缘导线表而应平整,光滑、色泽均匀,绝缘层厚度应符合规 定,绝缘层应挤包紧密,且易剥离、绝缘线端部应有密圭寸措施。 绝缘子:瓷件与铁件组合无歪斜现象、且结合紧密、铁件镀锌良好。瓷釉光滑,无裂纹、缺釉、斑点、烧痕、气泡或瓷釉烧坏等缺陷。弹簧销、垫 的弹力适宜。高压绝缘子的交流耐压试验结果必须符合施工规范的规定。 绑线:裸导线的绑线应选用与导线同金属的单股线,直径不应小于 2.0mm 绝缘导线应选用绝缘绑线。 耐张线夹、并沟线夹、钳压管、铝带:表面应光洁、无裂纹、毛刺、飞边、砂眼、气泡等缺陷。线夹转动灵活,与导线接触面符合要求。碗头挂板、平行挂板、直角挂板、U型挂环、球失挂环、拉板、连扳、曲型垫等。表面应光洁、无裂纹、毛刺、飞边、砂眼、气泡等缺陷。应热镀锌,镀锌良好,镀锌层无剥 落,锈蚀现象。 螺栓:螺栓表面不应有裂纹、砂眼、锌皮剥落及锈蚀现象。螺杆与螺母的 配合应良好,加大尺寸的内螺纹与有镀层的外螺纹配合,其公差应符合现行国家标准《普通螺纹直径1?300mn公差》的粗牙三级标准。螺栓宜有防松装置,防松装置弹力应适宜,厚度应符合规定。 其它材料:电力复合脂、砂纸、油漆等。 2、主要工器具: 吊车、紧线器、倒链、开口滑轮、放线架、活扳手、油压线钳、手锤、钢锯、刀锯、细钢丝刷、斧子、铁线、大小尼龙绳、挑杆、竹梯、温度计、望远镜、登杆用具、安全带、手推车等。 二、安装施工 工艺流程:

箱变安装施工方案36699

光华欣苑临时用电工程施工组织方案 光华欣苑 临 时 用 电 工 程 施工组织方案 编制单位:四川省送变电建设有限责任公司 编制人: 审核人: 批准人: 编制时间:2014-7-18

目录 第一章、编制总说明 (1) 一、编制范围 二、编制依据 三、编制说明 四、本工程采用的主要规范、规程和标准 第二章、工程概况 (1) 一、工程安装简介 二、工程规模 三、工程承包范围 第三章、架空线施工工艺及技术措施 (5) 一、施工准备 二、安装施工 三、质量要求 第四章、箱变施工工艺及技术措施 (8) 一、施工准备 二、接地制作及基础型钢安装工艺 三、箱变安装工艺 第五章、电力电缆施工工艺及技术措施 (10) 一、电力电缆安装工程重点和难点 二、电力电缆施工安全技术措施

三、电力电缆施工流程图 第六章、质量管理与保障措施 (11) 一、质量管理 二、质量保证措施 第七章、安全保障措施 (13) 一、安全保障措施 第八章、文明施工管理及环境保护措施 (14) 一、文明施工管理措施 二、施工现场的文明要求 三、环境保护措施 第九章、工期保证措施 (15) 一、加强施工计划和施工配合 二、提高机械化作业水平,努力提高工效 三、增大劳动投入

第一章、编制总说明 一、编制范围 本工程是光华欣苑临时施工用电安装工程,本施工组织设计编制的范围为:箱变安装工程。 二、编制依据 (一)《光华欣苑临时施工箱变》设计图纸。 (二)我公司认证的ISO9001-2000版质量管理认证体系的《质量手册》和《程序文件》。 (三)国家现行变配电安装工程施工及验收规范及质量检验评定标准。 (四)《电力建设安全文明施工管理规定》。 (五)我公司在以往工程的施工经验。 三、编制说明 (一)本工程施工工期短,施工任务重,确保在约定工期内工程全部竣工,交付业主使用。 (二)本工程安装施工难度大,本工程的设备采购周期长,专业设备的安装同样是本工程重点,难点之一。 (三)为满足客户用电的安全和可靠性,本工程设计了专业性较强的工作内容,该部分安装、调试工作都是本工程重点和难点之一。 四、本工程采用的主要规范、规程和标准 第二章工程概况 一、工程安装简介 (一)建设单位:四川省蜀府房屋建设开发有限公司 (二)项目名称:光华欣苑临时用电工程 (三)建设地址:成都市青羊区万家湾社区 (四)工程工期: 开工日期:以甲方通知时间为开工日期2014年4月17日 竣工日期:以甲方通知开工时间后40个工作日达到通电 二、工程规模

箱变基础专项施工方案

大同联合光伏曹家沟10万千瓦发电项目 箱变基础施工方案 编制: 审核: 批准: 中国电建集团贵州工程公司 大同联合光伏曹家沟10万千瓦发电项目 2015年月日

目录 1.工程概况 (1) 2.编制依据 (1) 3.施工准备 (1) 3.1技术准备 (1) 3.2现场准备 (1) 3.3劳动力准备 (1) 3.4机具准备 (2) 3.5材料准备 (2) 4.箱变基础做法 (3) 5.箱变基础施工方法 (4) 5.1基础土方的开挖 (4) 5.2接地 (4) 5.3垫层施工 (4) 5.4基础钢筋绑扎 (4) 5.5基础砼的浇筑 (5) 5.6基础排水系统及砌体墙 (6) 6.质量保证措施 (8) 7.安全措施 (9)

1.工程概况 大同联合光伏曹家沟10万千瓦发电项目建设容量10万千瓦,共包含35kV箱变90台,其中1000kVA容量50台,1250kVA容量40台。 2.编制依据 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 《工程测量规范》GB50026-93 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB 50202-2002 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002 《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2002 《建筑施工扣件式钢管脚手架》JGJ130-2001 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 3.施工准备 3.1技术准备 技术部门对相关部门做好技术交底、安全交底。根据施工方案要求对施工队伍作好施工交底并监督分包队伍对班组交底。各种计量、测量用具及时检查、送检并且检定证书、材料齐全。 3.2现场准备 根据技术方案要求组织施工机械的进场、报验、安装,使其在施工过程中能满足工程需要。做好场地平整。 3.3劳动力准备

箱式变压器施工组织设计(方案)

工程名称 工程编号: 施工组织设计(方案) 批准: 审核: 编制: 施工单位(盖章): 编制日期:二〇一二年九月 编制依据 1、龙岗布吉新增配变解决大芬站F49木棉湾河背村07909号配变重载工程施工图设计、施工合同。 2、《广东电网公司配网工程建设管理规定》Q/CSG-GPG 2 13 024-2011、《广东电网公司基建工程强制性条文实施管理办法》Q/CSG-GPG 2 13 059-2011、《工程建设标准强制性条文》(电力工程部分)2006年版、《配网工程质量控制作业标准(WHS)》、《中国南方电网有限责任公司电网建设施工作业指导书(第8部分配网工程)》、《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》GB50147-2010、《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169-2006、《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB 50168-2006、《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB 50150-2006。 3、国家现行的有关法律、法规、规程、规范、标准。 4、深圳供电局有限公司现行规章制度、条例。 5、安全生产风险管理手册(鹏能集团通用部分)。 6、深圳市龙供供电服务有限公司施工力量、机械设备、施工经验等。 7、根据现场勘察所掌握的资料。 目录 一、工程概况?错误!未定义书签。 1.1工程概述.............................................错误!未定义书签。

1.2施工承包方式?错误!未定义书签。 1.3工程规模?错误!未定义书签。 二、施工现场组织机构?错误!未定义书签。 2.1施工项目部组织机构...................................错误!未定义书签。 2.2项目管理班子职责权限?错误!未定义书签。 三、施工方案?错误!未定义书签。 3.1施工准备?错误!未定义书签。 3.2施工工序总体安排 ..................................错误!未定义书签。 四、工期及施工进度计划安排?错误!未定义书签。 4.1工期规划及要求 .....................................错误!未定义书签。 五、质量目标、质量保证体系及技术组织措施.................... 错误!未定义书签。 5.1质量目标?错误!未定义书签。 5.3质量管理及检验标准?错误!未定义书签。 六、安全目标、安全保证体系及组织措施........................ 错误!未定义书签。 6.1.安全管理目标21? 6.2.安全管理组织机构及主要职责?21 6.3安全技术措施21? 6.4《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-8822? 6.5保健急救.......................................................... 22 七、文明施工及环保措施 ..................................... 错误!未定义书签。 7.1文明施工的目标、环保措施实施方案?错误!未定义书签。 7.2员工精神风貌?22 7.3环境管理?错误!未定义书签。 一、工程概况 1.1工程概述 工程名称:……………………………………… 工程编号:……………………………………… 建设单位:………………………………………

箱式变压器施工组织设计(方案)

箱式变压器施工组织设计(方案)

工程名称 工程编号: 施工组织设计(方案) 批准: 审核: 编制: 施工单位(盖章): 编制日期:二〇一二年九月

编制依据 1、龙岗布吉新增配变解决大芬站F49木棉湾河背村07909号配变重载工程施工图设计、施工合同。目录 一、工程概况 (5) 1.1工程概述 (5) 1.2施工承包方式 (6) 1.3工程规模 (6) 二、施工现场组织机构 (6) 2.1施工项目部组织机构 (7) 2.2项目管理班子职责权限 (8) 三、施工方案 (12) 3.1施工准备 (12) 3.2 施工工序总体安排 (14) 四、工期及施工进度计划安排 (33) 4.1工期规划及要求 (33) 五、质量目标、质量保证体系及技术组织措施 (35)

160KVA箱变安装工程施工组织设计

吴忠市市政建设管理中心 朝阳东街160KVA箱式变电站项目 施工方案 编制:_________________ 审核:_________________ 批准:_________________ 2018年5月17日 一、工程概况 (1)工程简介 吴忠市市政建设管理中心朝阳东街160KVA箱式变电站项目 (2)工程范围及数量 需要安装160KV箱变1台,设备安装调试。 (3)施工工序流程 进场前准备工作(签安全、防火协议及办理施工设备、机械进场手续等)—用电申请手续办理—设备吊运进场及开箱检验——一次系统设备(箱变、地网、设备接地)安装——设备整体调试、传动——设备耐压试验——设备整体检查、验收、清扫、孔洞封堵——具备送电条件——送电。 二、施工准备计划 施工准备包括技术准备、材料准备、施工场地准备、施工机械准备、施工力量配置、生活设施准备和资金准备等方面。开工前,项目经理组织项目经理部及相关负责人召开施工管理预备会,进行统筹协调,明确分工,确保施工过程的顺畅进行。同时,召集各专业骨干,总结以往的施工经验,集思广益,提出具有针对性的施工方案和措施。

1、技术准备 (1)图纸会审 在接到施工图纸后,由项目经理组织项目总工及有关技术人员审阅图纸,对其中的问题进行书面汇总,并提交图纸审核会。 (2)编写施工技术方案 由项目总工组织专业技术人员,在熟悉图纸的基础上,认真研究技术要求,编写施工技术方案,并报项目经理审批,确保工程施工符合设计及有关规范的技术要求。(3)材料准备 项目总工根据施工技术方案,进行预先材料用量计划分析,提出详细的材料供应计划。物资部门根据材料供应计划统一进行采购,采购时坚持货比三家,保证质优价廉,三证齐全,确保工程使用合格材料的控制程序。材料采购之后,由项目经理、项目总工会同监理人进行检验和验收,并按有关规定进行材料的抽样检验和工程设备的检验测试。 (4)施工机械准备 根据本工程的特点和施工方案分析,编制施工机具需量及进场计划,对进场机具检查、保养、维修,落实专职人员进行岗前培训,做到持证上岗。 (5)施工力量配置 共设1个施工班,即:线路施工班、安装施工班。工程高峰时计划投入10人,其中工程师1人,技师2人,技工2人,普工5人。 (6)资金准备 根据该工程的特点,本公司拟投入充足资金作为该工程施工的流动资金,在工程项目资金未到位时,保证工程项目顺利进行。 2、工期及保证措施

箱变基础施工方案(精编文档).doc

【最新整理,下载后即可编辑】 目录 1.工程概况 (3) 2.编制依据 (3) 3.施工准备 (3) 3.1技术准备 (3) 3.2现场准备 (3) 3.3劳动力准备 (3) 3.4机具准备 (3) 3.5材料准备 (3) 4.箱变基础做法 (3) 5.箱变基础施工方法 (3) 5.1基础土方的开挖 (3) 5.2接地 (3) 5.3垫层施工 (3) 5.4基础钢筋绑扎 (3) 5.5基础砼的浇筑 (3) 5.6基础排水系统及砌体墙 (3) 5.7混凝土压顶 (3) 6.质量保证措施 (3) 7.安全措施 (3)

1.工程概况 汉口北国际商品交易中心轻纺城工程位于武汉市盘龙轻纺城经济开发区巨龙大道西侧,北临酒店用品市场。本工程总建筑面积约30.9万平方米建筑面积大。应甲方要求,箱变基础由我司承建。箱变基础位于本工程北侧,工人生活临建西侧。供应9台塔吊,9个钢筋棚以及施工用电。 2.编制依据 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 《工程测量规范》GB50026-93 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB 50202-2002 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002 《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2002 《建筑施工扣件式钢管脚手架》JGJ130-2001

《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 3.施工准备 3.1技术准备 技术部门对相关部门做好技术交底、安全交底。根据施工方案要求对施工队伍作好施工交底并监督分包队伍对班组交底。各种计量、测量用具及时检查、送检并且检定证书、材料齐全。 3.2现场准备 根据技术方案要求组织施工机械的进场、报验、安装,使其在施工过程中能满足工程需要。做好场地平整,水驳接口。 3.3劳动力准备

箱变工程施工组织设计方案

目录 第1卷编制依据 (3) 第2卷施工部署 (3) 第3卷施工组织措施 (3) 第4卷主要施工工艺 (6) 第1章箱变搬运,安装 (6) 第2章箱、盘、柜安装 (8) 第3章防雷、接地安装及测试 (10) 第4章电缆敷设安装 (11) 第5章电气设备调试 (14) 第5卷安全生产保证措施 (21) 第6卷安全应急救援方案 (22) 第7卷服务承诺 (23) 第8卷施工进度计划 (24)

一,工程概述 1.1工程概况 神东煤炭集团布尔台煤矿工业广场供电系统改造因原有变电所设备及设施老化及跟不上现实用电负荷需要改造,本次改造高压部分采用一回路10kv进线供电方式,三回380V出线。箱变进出线除至坑木房电源电缆外,其余电缆均可使用现有电缆,电缆敷设尽可能走现有电缆沟,其余直埋到负荷处。箱变壳体耐火为二级,箱变距周边建筑物应大于3m与周围建筑物小于4m时建筑物墙体应做防火处理。电缆过路要穿钢管保护,电缆进线口,电缆沟分叉处,电缆穿管处,电缆接头处要做防火阻燃及分隔措施。箱变防雷接地要做独立接地网,接地网以水平接地体为主,接地电阻要求不大于4Ω。具体工程量见以下: 1.2.主要工程容: (1) 箱式变压器 SCBS10-1000/10,UK=6%,10±5%/0.4kv 1000kv 1台 (2) 高压开关柜 KYN28-12 1台 (3) 槽钢10# 2米 (4) 接地(镀锌钢管DN50,L=2500,30根,镀锌扁钢-50*4,100米, 接地扁铜线50mm2,20米) (5) 钢管DN100 50米 (6) 电缆支架套 (7) 低压电缆 YJV22-0.6/1KV-3*95+2*50mm2 500米 (8) 低压电缆 YJV22-450/750-4*2.5mm2 (箱变部控制电源用) 100米 (9) 控制电缆 KVVRP22-450/750-4*1.5mm2 (箱变传感器用) 100米 (10) 高压电缆头 10KV 3*50mm2 2套

箱变安装施工方案98595

箱变安装施工方案 一、施工准备 1、熟悉图纸资料,对图纸中选用的电气设备和主要材料等进行统计,注意图纸设计提出的施工要求。 二、接地制作附属设施安装工艺 基础型钢敷设 1)基础型钢严格按图纸和规范要求敷设,由专业焊工操作,确保焊接工艺满足公司质量体系作业防腐处理。 2)设备安装用的紧固件(除地脚螺栓外)应全部采用镀锌制品。设备基础型钢安装其允许偏差应符合下表:基础型钢安装的允许偏差:项目允许偏差mmm mm全长不直度 1 5 不平度 1 5 位臵偏差及不平行度5

3)基础型钢安装后,其顶部宜高出抹平地面10mm,基础型钢应有明显的可靠接地。 2、接地网敷设扁钢搭接长度不小于100毫米,至少焊接三个棱边,焊接处作防腐处理。焊接工艺达公司质量体系作业文件“焊接工艺操作文件”要求。配电室接地电阻须小于4Ω,接地网施工的焊接工作由专业人员焊接操作。 三、箱变安装工艺 1、箱变搬运方案 1)在对箱式变电站进行拆除之间,先做好停电计划,对箱变进行停电后,首先对箱变的固定螺栓进行松懈、去除。箱变整体吊装时,应同时使用本体上的四个全重吊环。起吊盘柜时,钢丝绳与铅垂线之间的夹角不得大于30o。吊运采用8吨吊车,使用吊车前应检查车况及钢丝绳的情况, 2、箱变安装方案 1)箱变运输到目的地后,在设备安装整体吊装时,应同时使用本体上的四个全重吊环。起吊盘柜时,钢丝绳与铅垂线之间的夹角不得大于30o。吊运采用8吨吊车,使用吊车前应检查车况及钢丝绳的情况,检查必须符合一定的要求后方可起吊。 2)转运到位后,应将变压器所有螺栓进行一次紧固;变压器在安装过程中,应覆盖塑料膜,防止异物和灰尘进入箱变。 3)安装完毕后,对盘柜进行检查。首先应核对图纸,查看设备元件、接线等是否与设计相符;检查柜内相序是否正确,柜内相序与

风电场施工组织设计方案

编制说明 《》是我单位根据招标人提供的设计文件,招标文件的描述及现场考察结果, 参考现行国规,结合我单位多年来的各类工程建设经验,并格按照ISO9001质量管理体系、GB/T28001职业安全健康管理体系、ISO14001环境管理体系,针对本工程场道路、风机基础等施工重点,本着为建设单位保质量、保工期的最终要求,并经我单位工程技术人员论证和案研讨比较,提出了我们的施工案,在施工中将进一步深化完善各分部、分项工程施工案,并报建设单位和监理审批,实现华能即墨丰城风电场一期49.5MW工程风机吊装平台、场道路、风机基础、箱变基础、接地施工A标段“优质、高速、安全、低耗、环保”的施工总目标。

第一章、编制依据 一、招标文件 华能即墨丰城风电场一期49.5MW工程风机吊装平台、场道路、风机基础、箱变基础、接地施工A标段招标文件。 二、主要技术标准、规规程

三、主要法规 四、其他文件 1、省文明施工管理规定; 2、省建设主管部门的管理条例及办法; 3、现场调查所取得的资料; 4、我单位编制的华能即墨丰城风电场一期49.5MW工程风机吊装平台、场道路、风机基础、箱变基础、接地施工A标段预算资料; 5、建筑业十项新技术; 6、施工案研讨记录。

第二章、工程概况 一、工程简介 二、工程概况 华能即墨丰城风电场一期工程场址位于即墨市境,即墨市位于东经120°07′~121°23′,北纬36°18′~36°37′之间,东临黄海,与日本、国隔海相望,南依崂山,近靠。地势由东南向西北倾斜,东部多为低山丘陵,西部低洼。 本期工程共设20台风机,风机轮毂高度75m,单机容量为1.5MW,风机基础设计级别为2级,结构安全等级为2级,抗震设计烈度为6度,相应地震动峰值加速度0.05g。本工程分两个标段,其中A标段为1#~10#风机基础、箱变基础、吊装平台、接地工程及场道路(包括升压站的进站道路、利用道路的改造);B标段为11#~20#风机基础、箱变基础、吊装平台、接地工程及风机间连接道路(包括利用道路的改造)。 风机基础采用圆形钢筋混凝土扩展基础,天然地基。圆形基础底

箱变基础施工方案

目录 2.编制依据 (2) 3.施工准备 (2) 3.1技术准备 (2) 3.2现场准备 (3) 3.3劳动力准备 (3) 3.4机具准备 (3) 3.5材料准备 (4) 4.箱变施工方法 (5) 4.1基础土方的开挖 (5) 4.2接地 (5) 4.3垫层施工 (5) 4.4基础钢筋绑扎 (5) 4.5基础砼的浇筑 (6) 4.6基础砌体墙 (6) 4.7混凝土压顶 (6) 6.安全措施 (7) 1.工程概况

 3.3劳动力准备 3.4机具准备

3.5材料准备

4.箱变施工方法 4.1基础土方的开挖 对于箱变基坑采用机械开挖,人工配合开挖清底的方法,开挖时基坑边坡放坡1:0.5.挖掘机开挖深度至持力层,剩余的部分采用人工清底,直至开挖到预埋扁钢底面,集水槽宽度为100mm。 4.2接地 为便于安装设备,扁钢伸出基础顶层1米左右。扁钢搭接长度不小于100mm,至少焊接三个棱边,焊接处作防腐处理。接地及施工按照建筑安装工程图集JD1-305,用件包紧固件全部进行热镀锌处理。配电室接地电阻不应大于1殴,接地网施工的焊接作业由专业人员焊接操作。 4.3垫层施工 本工程箱变基础垫层采用100厚C10砼垫层,垫层施工时要采取措施保证垫层表面的平整度。本工程箱变基础模板采用木模。采用木模是用钢管进行加固,施工过程中应严格控制基础位置,防止模板发生位移。 4.4基础钢筋绑扎 基础梁配筋下2根二级钢Φ12,上2根二级钢Φ12,箍筋采用一级钢Φ6@200绑扎。钢筋的制作绑扎要严格按照设计要求施工,绑扎完毕后验收合格后方可进行下一道工序施工。

箱变安装施工方案

目录 一、工程概况和特点 (1) 二、编制依据 (1) 三、主要工程量 (1) 四、开工前准备计划 (1) 五、施工管理目标 (2) 六、光伏场区电气设备安装 (2) 七、危险源分析及针对措施 (3) 八、安全文明施工 (4)

箱式变压器安装施工方案 一、工程概况 由华能阜新风力发电有限责任公司投资建设的华能彰武风光互补(章古台)(20 兆瓦)光伏发电站项目地处辽宁省阜新市彰武县北部的彰古台镇的低丘沙地区域。场地周围地势开阔,但略有起伏,周围基本无大型障碍物,光伏电站站址区域建设条件比较优越。本期光伏电站接入系统规划容量为20MWp。按目前国内较先进的组阵方案,分为20个1MWp 的光伏矩阵单元,每一个1MWp矩阵单元经箱式逆变器逆变后,通过双分裂箱式变压器将逆变器交流输入的电压就地升压至35kV。箱变高压侧采用环接方式,10个逆变升压单元环接成一回出线,20个逆变升压单元以2回35kV 架空线路接入华能彰北220kV风电场2期升压站35kV侧,由铁塔16基,线路全长输送至变电站送至电网。 工程规模 20MW光伏并网发电 二、编制依据 (1)《光伏发电站施工规范》(GB50794-2012) (2)《光伏发电站验收规范》(GB50796-2012) (3)有关产品的技术文件 三、主要工程量 箱式变压器:本体安装,箱体接地,试验受电,反受电、配合系统调试 数量:20台 四、开工前准备计划 人员准备计划 光伏场区电气设备安装:技术负责人4名,安装工10名,辅助工30名。

施工主要人员及机械设备配置 工机具准备计划 工机具:工具包、平口螺丝刀、平口小一字螺丝刀、手提式端子压接钳、盒尺5米、开孔器、尖嘴钳、活动扳手4\\、活动扳手10\\、活动扳手8\\ 五、施工管理目标 质量目标 确保工程达到设计及使用要求,工程质量达到国家电网工程质量检验评定标准中的优良标准,一次验收合格率100%。 安全目标 确保无重大安全事故发生,轻伤频率控制在1‰以内。 六、光伏场区电气设备安装 箱式变压器设备安装 (1)箱式变压器检查:首先做好施工准备,作业指导书编制及交底,人力组织安排,现场清理规划,机具布置用工器具准备齐全并登记在册,对附件进行运输清点检查等。(2)根据厂家装箱单清单清点数量做好记录,如有缺失及时上报。检查箱式变压器几何尺寸是否与图纸设计一致,箱式变压器外表油漆是否符合规范及满足厂家设计要求。 (3)箱式变压器吊装: 1)在箱式变压器吊装前办理土建与安装交接手续,清理埋件附着物。 2)箱式变压器安装选择25T汽车吊装,吊装就位后按照图纸要求固定。

箱变基础施工方案43568

目录 1.工程概况 (2) 2.编制依据 (2) 3.施工准备 (2) 3.1技术准备 (2) 3.2现场准备 (3) 3.3劳动力准备 (3) 3.4机具准备 (3) 3.5材料准备 (3) 4.箱变基础做法 (4) 5.箱变基础施工方法 (6) 5.1基础土方的开挖 (6) 5.2接地 (6) 5.3垫层施工 (6) 5.4基础钢筋绑扎 (6) 5.5基础砼的浇筑 (6) 5.6基础排水系统及砌体墙 (7) 5.7混凝土压顶 (7) 6.质量保证措施 (7) 7.安全措施 (8)

 3.3劳动力准备 3.4机具准备 3.5材料准备

160KVA箱变安装工程施工组织设计

160K V A箱变安装工程施工组织设计

吴忠市市政建设管理中心 朝阳东街160KVA箱式变电站项目 施工方案 编制:_________________ 审核:_________________ 批准:_________________ 2018年5月17日

一、工程概况 (1)工程简介 吴忠市市政建设管理中心朝阳东街160KVA箱式变电站项目 (2)工程范围及数量 需要安装160KV箱变1台,设备安装调试。由项目总工组织专业技术人员,在熟悉图纸的基础上,认真研究技术要求,编写施工技术方案,并报项目经理审批,确保工程施工符合设计及有关规范的技术要求。 (5)施工力量配置 共设 1个施工班,即:线路施工班、安装施工班。工程高峰时计划投入10人,其中工程师1人,技师2人,技工2人,普工5人。 (6)资金准备 根据该工程的特点,本公司拟投入充足资金作为该工程施工的流动资金,在工程项目资金未到位时,保证工程项目顺利进行。 2、工期及保证措施 (1)工期规划及要求 实施准备阶段:2个工作日 工程施工阶段:30个工作日 竣工验收阶段:2个工作日 (2)工期保证措施

电缆施工组织设计

电缆施工组织设计 Company Document number:WUUT-WUUY-WBBGB-BWYTT-1982GT

110KV 电缆 输电线工程 施工组织设计编写: 校核: 审批: 宁波送变电建设有限公司 2004年9月21日 目录 第一节工程概况及特点 1 1 工程概况 1 2 工程特点 2 3 主要工程量 3 4 本工程分解 3 第二节施工组织及现场管理 4 1 组织机构关系图 4 2 施工组织管理 4 3 施工现场管理分工 5 第三节施工现场总平面布置 7

1 施工队驻地 7 第四节施工准备与供应 7 1 施工准备 7 第五节主要工序的施工方案 10 1 基础工程 10 2 电缆敷设 11 3 电缆头制作 11 4 电缆试验 11 5` 工程成本的控制措施 12 第六节工期及施工进度计划 13 1 施工进度安排 13 2 工期保证措施 13 3 施工进度计划及保障要点 1 4 第七节工程质量管理目标及保证措施 14 1 质量目标 14 2 质量管理机构及主要职责 14 3 工程质量保证措施 15 4 质量检验的标准 16 5 质量保证技术措施 17 第八节安全管理目标及保证措施 17 1 安全目标 17 2 安全管理组织机构及主要职责 18

3 工程安全保证措施 19 4 安全技术措施 20 第九节文明施工 21 1 文明施工目标 21 2 文明施工实施方案 21 3 文明施工管理办法 21 第十节其它部分 22 1 政策处理 22 2 竣工资料 22 3 质量回访 22 110KV 电缆工程组织设计 第一节工程概况及特点 1工程概况 1.1工程简述: 本工程由110KV东辉变电所至110KV海门变电所。全路径均采用电缆敷设,电缆长度为约千米,分6段。 本工程的电缆采用万马电缆有限公司生产的YJLW03-64/110KV-1×400MM2交联聚乙烯绝缘波纹铝护套中密度聚乙烯护套电力电缆。户外终端选用沈古公司生产的ZWCB硅橡胶式终端头;中间接头选用沈古公司生产的CSJ冷缩型中间接头。直接接地箱选用沈古公司三相式直接接地箱,接地电缆截面为150 MM2。交叉互联箱选用沈古公司生产的三相挂壁式。本工程由电力设计院设计。

相关文档