竭诚为您提供优质文档/双击可除
10kv电缆井规范
篇一:室外电缆井、人手孔井设置规则
直埋电缆如果需要设井的话,那应该在接头处设,和电缆制造长度有关。
一般穿管情况下设井。如:
电力工程电缆设计规范:
5.4.7较长电缆管路中的下列部位,应设有工作井:
(1)电缆牵引张力限制的间距处。其最大间距,可按本规范附录F确定。
(2)电缆分支、接头处。
(3)管路方向较大改变或电缆从排管转入直埋处。
(4)管路坡度较大且需防止电缆滑落的必要加强固定处。
民用建筑电气设计规范:
7.3.4.7在线路转角、分支处应设电缆人孔井,在直线段上,为便于拉引电缆也应设置一定数量的电缆人孔井,人孔井间的距离不宜大于150m。
7.3.4.8电缆人孔井的净空高度不宜小于1.80m,其上
部人孔的直径不应小于0.70m。
如果只是电缆穿钢管或者pVc,我觉得井的距离不应该超过30米,因为穿管线路不允许超过30米。
管井的设置可以参考《电力工程电缆设计规范
gb50217-20xx》:
5.4.7较长电缆管路中的下列部位,应设置工作井:
1电缆牵引张力限制的间距处。
2电缆分支、接头处。
3管路方向较大改变或电缆从排管转入直埋处。
4管路坡度较大且需防止电缆滑落的必要加强固定处。
工作井的大小根据什么确定
根据电缆有关施工规范,电缆的弯曲半径不小于20d.
通常高压电缆井要比低压电缆井大。电缆井的大小和电缆的管群数和电缆井位置还有关系。
我们做的低压电缆井通常净尺寸1米*1.2米。
高压井至少净尺寸2米*1.5米左右
规范上是不超过100m,但实际市政上都不超过50m,一般30-40m,这个主要是敷设电缆受机械的限制,特别是大的电缆,距离长了无法拖动。
60米-80米。通常的穿管器工作距离最多100米左右。需要电缆为铠装才行,否则距离超过80就会是电缆护层收到破坏,影响绝缘性及使用年限。
10kV的吧,典型设计一般是60米一座,但实际施工中往往反映说太长了,电缆不好放,以下是一点经验:
1、直线放的时候就40~50米一座;
2、有转角之类情况另外加一座(不是直通,是弯通或三通井);
3、特别注意的,碰到雨水、污水等大型管道的,两边都要设一座电井。
提问者评价
谢谢,规范上这方面不详细,而且100实际施工发现弊病很多
gb50054-95《低压配电设计规范》
5.6.42条规定:电缆排管应一次留足备用管孔数,但电缆数量不宜超过12根,无法预计发展情况时,可留1~2个备用孔。
5.6.47条规定:在转角、分支或变更敷设方式改为直埋时,应设电缆人孔井。在直线段上,应设置一定数量的电缆人孔井,人孔井间的距离不宜大于100m。
还是根据实际情况合理设置。一般常用的距离为60m
弱电管道的以下位置应设置人(手)孔
1、管道分歧点
2、交叉路口
3、直线段每隔80-100m,最大不得超过150m
4、道路坡度较大的转折处
5、管道穿越桥梁、铁路、明渠等,在其两侧宜设置人(手)孔主干管道弯曲时的弯曲半径不宜小于36m。同一段内,不应有s形弯曲或u形弯曲
人(手)孔的规格,应按远期管孔数确定:
1、管孔不大于3孔的管道及放置落地式交接箱的位置,用手孔
2、管孔为4-8孔时用小号人孔
3、管孔为9-23时用中号人孔
4、管孔为24-42孔时用大号人孔
5、超过43孔时可另行设计
人孔的形状应按分歧状况,管道交互偏转角确定
1、在直线管道上或两段管道的偏转角小于22.5°时采用直通型人孔。
2、两段管道的偏转角在22.5°-67.5°之间时,采用斜通型人孔。
3、两段管道的偏转角在67.5°-90°之间时,或管道作t字形分歧
处,采用三通型人孔。
4、管道作十字分歧处,采用四通型人孔。
看设计的配电系统,每栋基本有一个手孔井,若分单元
进线,那么每个单元有一个手孔井。弱电系统每个单元一个手孔井,外网的转角处设转角井、直线一般每隔50米设一个手孔井以便于线缆敷设,在过路处,在道路两边各设一个手孔井。如果外网采用电缆沟,则只在每单元进户处设手孔井。电缆沟在过路处尽量采用手孔井转为穿管过路,如想电缆沟直接过路,则需对电缆沟及盖板的结构提出要求。
一般主干线上是人井,建筑物前面的叫入户井,如果你进户的电缆截面小,根数少,手孔井就行,入户的电缆大,根数多就老老实实的做人井。
篇二:10kV电缆线路排管敷设技术标准
10kV电缆线路排管敷设技术说明
一、总则
1、参照南方电网《第九卷南方电网公司10kV和35kV
配网标
准设计10kV电缆线路标准设计》。
2、根据永兴县城提质改造工程设计单位及项目建设指挥部提
供的技术要求制定.
3、郴电国际永兴分公司内部评审会议及永兴县旧城区改造要
求制定
二、电缆
精心整理 2.1电缆沟施工工艺标准 1 适用范围 本施工工艺标准适用于砖砌电缆沟的施工工程。 2 编制依据 2.1、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001。 2.2DL/T5210.1-2005 3.33 施工准备 3.1、技术准备及要求 3.2、材料准备及要求 3.2.1、混凝土采用自拌,砂、石应有复试报告,水泥应有出厂合格证及复试报告。 3.2.2、砖采用机制红砖,应有出厂合格证及复试报告。 3.2.3、模板应采用表面平整、加工精密、有一定刚度的多层胶合板。
3.2.4、钢筋应进行外观及资料(出厂合格证中)检查,并经送样复试合格。混凝土实验室配合比完善。 3.3、主要机具 3.3.1、装载机、自卸汽车、砼搅拌机、插入式振动器、平板振动器、潜水泵、蛙式打夯机、柴油发电机、单面木工手压刨床、木工园锯、激光经纬仪、经纬仪、水准仪、磅称、挖掘机。 弯曲机。4.44 4.1
4.2、操作工艺 4.2.1、电缆沟基槽开挖 根据设计要求,基槽土方开挖至设计标高,电缆沟基槽两侧设排水沟及集水井,以防止沟壁坍塌。开挖完成后,应组织相关人员(设计勘察单4.2.2、浇筑混凝土底板垫层 20mm 时,应采好稠度。砌砖时铺灰长度不应超过500mm ,并图4.2.3电缆沟墙体砌筑及压顶钢筋绑扎 砌筑过程中,将预埋铁件砌入电缆沟墙体内,应根据预设的粉刷层厚度拉线控制预埋铁件标高及凸出墙体位置。铁件应事先制作完成。电缆沟墙体按照规范砌筑,顶层砖均应采用“全丁”砌筑,砌筑完成后,砌体顶面采用砂浆灌缝。墙体应按设计要求或规范规定留置变形缝,上下贯通,并应和底板、垫层变形缝位置一致。
电缆工程施工安全操作规程 (完整正式规范) 编制人:___________________ 审核人:___________________ 日期:___________________
电缆工程施工安全操作规程 1、工程开工前, 对地下管线和周围构筑物、建筑物进行认真、充分、足够的调查了解。要在施工现场对地下管线的径路、技术要求等进行认真、充分的实地调查, 掌握地下管线的整个状况。 2、与地下管线和周围构筑物、建筑物维修单位进行密切联系, 请他们对地下管线和周围构筑物、建筑物的技术要求、维护状况、地下管线的径路等做详细的介绍, 并向对方介绍本项目工程的详细情况及施工要求。对于在工程施工中, 可能对地下管线和周围构筑物、建筑物造成损坏的地方与对方进行充分的研究, 充分采纳对方对其进行保护的意见和要求。 3 、开挖作业应有可靠的防护和抢修措施,在有地下管线的地方挖沟、坑时应了解地下设施的用途、埋设位置作好防护后方允许施工。如遇突发意外、设备被损伤情况,现场施工负责人必须及时上报项目部并通知设备管理单位,同时 采取应急措施组织抢修。 应急包是现场进行第一时间紧急处理的工具与基本物资, 由电缆工程现场 带工人员负责, 并且应急包应每天带往施工现场。应急包内工具材料不允许挪用其他非紧急用途。应急包内应至少包含以下工具材料:剥线钳、电工刀、裁纸刀、电缆跳线、电气胶带、热缩套管、钢锯、标准电工工具。应急包原则上应
保证每个作业点一个, 用于现场第一时间处理, 以现场减小影响为第一目标。 4 、禁止污染道碴, 每次上班应准备够防护用编织带。编织带应有足够的宽度, 不够宽时两块塔起来使用。编织带使用必须压好边角。在路基薄弱地段(如土太松、路肩太窄等)应放电缆时再挖, 尽快回填。 5、挖沟作业人员保持3-5米以上的间距, 所用工具木柄与铁器结合应牢固, 防止甩脱伤人。挖沟、坑的弃土应距沟、坑边0.4m以外, 堆土高度不高于1.5m;坑底面积小于1.5m2时, 坑内不得有两人及以上人员同时作业, 沟、坑深大于1 m时, 不得一人单独作业, 挖坑深度大于1.5m时坑内人员应带安全帽。 6 、当挖沟、坑影响行人妨碍交通或站内作业时, 应在施工地点3-5m处加设防护, 并应当天回填夯实。如需过夜时, 应采取防止人员坠落的安全措施。在有倒塌危险的房屋、围墙附近开挖时应对其临时加固。 7、不得破坏路基设施, 当不得已破坏水沟、边坡、路肩等线路设施, 在电缆敷设后应立分段及时恢复。回填电缆沟应及时将挖出的土石全部回填并踩实或夯实, 表面应隆起, 不留积水坑, 下雨季节要安排专人巡视已挖过沟的地段, 暴雨时应24小时值班。 8 、雨季施工时要严格控制开挖沟、坑数量, 做好排水、防洪措施, 开挖后应及时敷设电缆, 并分层夯实回填, 原则上不允许敞口过夜, 敞口期间必须采取措施并加强巡回检查, 发现问题立即处理, 以确保路基稳定和行车、施工安全。 9 、人工架设光、电缆盘时应符合下列规定: 1)起重架起架较高或在斜坡上架起重架时,应设起重架临时拉线;
Safety is the goal, prevention is the means, and achieving or realizing the goal of safety is the basic connotation of safety prevention. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 主井井筒敷设信号电缆安全措施 (最新版)
主井井筒敷设信号电缆安全措施(最新版)导语:做好准备和保护,以应付攻击或者避免受害,从而使被保护对象处于没有危险、不受侵害、不出现事故的安全状态。显而易见,安全是目的,防范是手段,通过防范的手段达到或实现安全的目的,就是安全防范的基本内涵。 一、施工内容: 井筒信号电缆敷设长280米 二、施工时间: 2012年1月19日8点到14点 三、现场负责人:王世军 四、安全负责人:安检科指派 五、施工前准备: 1.施工前对井口附近及井筒内的各种杂物小物件等进行清除,防止掉入井筒。 2.进行电缆下放前施工人员要将使用的对讲机拿到井底进行信号试验。 3.在下放电缆前施工人员要将信号检查一遍。 五、施工质量要求: 1.敷设电缆应严格按照质量验收规范中规定及设计的要求安装。
2.电缆应固定牢固,捆绑要固定牢靠。 3.电缆在井筒内要避免挂、碰、砸等现象,以确保电缆安全,电缆内侧弯曲半径与电缆直径之比不小于15倍。 六、安全技术保证措施: 1.凡参加本工程的人员,均应熟悉本工程施工方法和施工内容并按要求施工。 2.在施工中,所有人员分工具体职责明确,在整个施工工程中要切实遵守现场程序,服从命令听从指挥不得擅自离岗,严禁施工人员单独作业而无人监护。 3.所有施工设施、设备、工具等在施工前进行一次详细的检查,未经检查的设备工具不得使用。 4.入井人员严禁携带烟火。 5.井筒作业严禁掉物保证矿井和人员安全,井口旁20m范围内不准有人工作。 6.电缆下放时,电缆盘及井口绑扎处应有专人监护。 7.电缆下放时绞车的速度为0.3-0.5米每秒。 8.电缆盘监护人员应控制电缆盘的转动速度,严防过快宜使电缆盘转动速度与箕斗下放速度保持一致。当发现电缆盘转动速度过快时,
电缆敷设施工工艺标准 (HFWX·QB/1-6-008-2004) l、范围 本工艺标准适用于10K V及以下一般工业与民用建筑电气安装工程的电力电缆敷设。 2、施工准备 2.1 设备及材料要求 2.1.1 所有材料规格型号及电压等级应符合设计要求,并有产品合格证。 2.1.2 每轴电缆上应标明电缆规格、型号、电压等级、长度及出厂日期。电缆轴应完好无损。 2.1.3 电缆外观完好无损,铠装无锈蚀、无机械损伤,无明显皱折和扭曲现象。油浸电缆应密封良好,无漏油及渗油现象。橡套及塑料电缆外皮及绝缘层无老化及裂纹。 2.1.4 各种金属型钢不应有明显锈蚀,管内无毛刺,所有紧固螺栓,均应采用镀锌件。 2.1.5 其它附属材料:电缆盖板、电缆标示桩、电缆标志牌、油漆、汽油、封铅、硬脂酸、白布带、黑胶布、聚氯乙烯带、聚脂胶粘带等均应符合要求。 2.2 主要机具 2.2.1 电动机具、敷设电缆用的支架及轴、电缆滚轮、转向导轮、吊链、滑轮、钢丝绳、大麻绳千斤顶。 2.2.2 绝缘摇表、皮尺、钢锯、手锤、扳手、电气焊工具、电工工具。 2.2.3 无线电对讲机(或简易电话)、手持扩音喇叭(有条件可采用多功能扩大机作通讯联络)。 2.3 作业条件 2.3.1 土建工程应具备下列条件: (1)预留孔洞、预埋件符合设计要求、预埋件安装牢固,强度合格。 (2)电缆沟、隧道、竖井及人孔等处的地坪及抹面工作结束,电缆沟排水畅通,无积水。 (3)电缆沿线模板等设施拆除完毕。场地清理干净、道路畅通,沟盖板齐备。 (4)架电缆用的轴辊、支架及敷设用电缆托架准备完毕,且符合安全要求,电缆沿线照明照度满足施工要求。 (5)直理电缆沟按图挖好,电缆井砌砖抹灰完毕,底砂铺完,并清除沟内杂物。盖板及砂子运至沟旁。 2.3.2 设备安装应具备下列条件 (1)变配电室内全部电气设备及用电设备配电箱柜安装完毕。 (2)电缆桥架、电缆托盘、电缆支架及电缆保护管安装完毕,并检验合格。
电缆管沟验收质量标准 一、电缆隧道(井)结构本体 1、严格按照设计图纸及国家有关施工规范要求施工,内径尺寸符合图纸要求,横平竖直。 2、隧道(井)底板平整,隧道(井)内无建筑垃圾,无积水、渗水。 3、砖砌电缆隧道(井)壁抹面光洁平整,不得有裂缝;钢筋混凝土现浇隧道(井)壁振捣密实,不得有蜂窝麻面;电缆隧道(井)壁不得存在渗水。 4、预制隧道(井)盖板内底面干净平整、板缝宽度不大于1.5CM,抹缝密实均匀,墙体压顶坐浆均匀厚实,不得存在渗水现象;混凝土现浇隧道(井)顶板底面干净平整,无蜂窝麻面,不得存在渗水现象。 5、检查井口内壁抹面光洁平整,不得有蜂窝麻面,无渗水现象。井口内按设计要求安装爬梯。按设计要求做好集水井、通风口等附属设施。 6、电力井盖标识符合国网公司规范要求;电力井盖标高必须与其所处地面标高保持一致,开启方向必须垂直于电缆管沟走径方向。井盖加固必须符合市政要求,位于车行道下必须使用加重型电力井盖,必须使用钢筋混凝土结构进行加固。 7、电缆沟(井)回填应按照设计要求及市政有关文件标准执行。 二、电缆支架 1、严格按照设计图纸及施工规范要求安装预埋件及电缆支架。 2、支架角钢(槽钢、矩形钢管)下料应平直,各断口无卷边、毛刺,下料尺寸必须符合图纸要求,误差必须控制在5MM范围内。
电缆支架必须焊接牢固,所有焊缝满焊,焊缝无焊渣、无气孔、焊缝高度不小于6MM。电缆支架横平竖直,无扭曲变形。 3、电缆支架横撑间距、水平净距必须符合设计图纸,其偏差必须控制在5MM范围内。 4、电缆支架全长必须有良好镀锌处理。热镀锌件应先进行除锈处理,镀锌表面光洁、均匀,镀锌厚度符合设计要求,无残渣和漏镀锌部位。热浸塑件应先进行镀锌处理后进行热浸塑处理,浸塑层不脱落、不易燃,无破损、气孔、鼓包等缺陷。 5、支架上下横撑与电缆隧道(井)顶、电缆隧道(井)底净距应符合设计图纸要求。 6、电缆支架与电缆隧道(井)壁连接牢固,固定件宜采用品质良好的镀锌螺栓,如设计为预埋件结构,应焊接牢固,所有焊缝满焊,无焊渣,无气孔,按设计图纸要求做好防腐处理。 三、接地极与接地带 1、严格按照设计要求的数量和位置布置接地极与接地带,规格及型号必须符合设计要求。 2、内接地带与电缆支架、内接地带与外接地带及外接地带与接地极之间必须焊接牢固。接地带搭接长度不小于十公分,三面焊缝满焊,接地带与接地极、支架搭接,搭接部位两面或三面焊缝必须满焊;焊缝高度不小于6MM,无焊渣,无气孔,按设计图纸要求做好防腐处理。 3、接地极应按设计要求埋入地下,如遇到岩石等地质条件,必须联系设计调整接地系统设计方案。 4、接地极与外接地带埋设完成后必须进行接地电阻测量,电阻值必须符合设计要求。
电线电缆技术要求(施工规范) (一)高压电缆 1.总则 1.1 本技术规范书适用于10kV 交联聚乙烯绝缘电缆,它提出了该电缆的功能设计、结构、性能和试验等方面的技术要求。 1.2 需方在本规范书中提出了最低限度的技术要求,并未规定所有的技术要求和适用的标准,未对一切技术细则作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,供方应提供一套满足本规范书和现行有关标准要求的高质量产品及其相应服务。 1.3 如果供方没有以书面形式对本规范书的条款提出异议,则意味着供方提供的设备(或系统)完全满足本规范书的要求。如有异议,不管是多么微小,都应在投标书附表一“技术差异表”中加以详细描述。 1.4 本技术规范书经需供双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。 1.5 供方须执行现行国家标准和行业标准。应遵循的主要现行标准如下:GB/T12706-2008有矛盾时,按现行的技术要求较高的标准执行。
1.6 本技术规范书未尽事宜,由需供双方协商确定。 1.7 供方应获得ISO9000 (GB/T 19001 )资格认证书或具备等同质量认证证书,产品应在相同或更恶劣的运行条件下持续运行三年以上的成功经验。提供的产品应有两部鉴定文件或等同有效的证明文件。对于新产品,必须经过挂网试运行,并通过产品鉴定。 2.使用环境条件 2.1 运行条件 2.1.1 系统标称电压和频率:10kV ,50Hz 。 2.1.2 系统最高运行电压:12 kV 2.1.3 系统接地方式:中性点不接地系统,单相接地时允许持续运行8h 。 2.2 环境条件 环境温度:-10~+40℃; 海拔高度:1860m; 污秽等级:Ⅱ级(外绝缘爬电比距:22mm/kv); 相对湿度:85%; 地震烈度:8级; 设备安装场所:户外。
文件编号:TP-AR-L1091 In Terms Of Organization Management, It Is Necessary To Form A Certain Guiding And Planning Executable Plan, So As To Help Decision-Makers To Carry Out Better Production And Management From Multiple Perspectives. (示范文本) 编制:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 主井筒敷设电缆安全措 施正式样本
主井筒敷设电缆安全措施正式样本 使用注意:该解决方案资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的具有指导性,规划性的可执行计划,从而实现多角度地帮助决策人员进行更好的生产与管理。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 一、施工时间:20xx年 10月日 二、施工地点:主井 三、施工单位:机电队 四、总指挥:弋战伟 五、负责人: 组长:李治源 副组长:李本涛代新伟闫朝辉 成员:杨志伟曹根样李相营赵书伟刘成群燕国强景军锋 以上参加人员必须到场,违者按我矿制定的有关制度进行处罚。
六、施工内容:主井筒敷设电缆 七、工程概况: 主井井筒直径4.3m,井深156米,井筒设计为双提升系统。井筒内需敷设两趟动力电缆,井筒下放垂直长度为140米,两趟电缆分别井筒南侧的两个电缆托架上,电缆托架采用树脂锚杆的方式固定在井壁上。主井筒电缆敷设安装工程是一项施工难度大、技术含量高的工程。工期短、任务重,工程能否按期安全、保质、保量地完成任务,对整个工程来说具有重大的意义,为了保证主井井筒电缆能够按期安装任务,特制定如下措施。望所有参加施工人员认真贯彻执行。 八、主要工程量: 1、动力电缆支架安装 60件 2、动力电缆敷设:MYJV42-3×120mm2 +1×
文件编号:RHD-QB-K4727 (管理制度范本系列) 编辑:XXXXXX 查核:XXXXXX 时间:XXXXXX 电缆沟的具体设计规范 标准版本
电缆沟的具体设计规范标准版本操作指导:该管理制度文件为日常单位或公司为保证的工作、生产能够安全稳定地有效运转而制定的,并由相关人员在办理业务或操作时必须遵循的程序或步骤。,其中条款可根据自己现实基础上调整,请仔细浏览后进行编辑与保存。 直埋电缆线路工艺标准 一、总则 1.1目的:为使电缆线路分项工程施工作业规范化,促进施工技术进步,确保施工质量,制定本施工工艺标准。 1.2适用范围:本工艺标准适用于工业与民用建筑安装工程中的建筑电气分部电缆线路分项工程施工作业,对于特定场所施工作业有特殊专业要求的应按规定进行。 1.3施工作业条件 1.3.1和分项工程相关的施工技术文件应齐全有
效,如施工图、图纸会审纪要、施工组织设计、质量计划、工艺评定标准,及相关技术标准、规范、标准图等。 1.3.2参与施工的作业人员应具备相应的施工技术资质,需要时应安排对该项施工作业的适应性培训,考核合格者才能准许上岗作业。 1.3.3本项施工作业应使用的机具性能必须满足施工特性需要,且操作安全可靠,用于检测的计量器具量程、精确度应符合测量对象的要求,且在规定的有规检定周期内。 1.3.4施工环境 (1)直埋电缆沟按施工图控好,其深度应满足规范要求,底砂铺好,沟内无杂物。 (2)电缆敷设宜选择无雨天气下进行,气温宜在0℃以上。
2、操作工艺 2.1工艺流程图 2.2工艺流程细则 2.2.1准备工作 (1)对用于施工项目的电缆进行详细检查,其型号、电压、规格等应与施工图设计相符;电缆外观应无扭曲、坏损及漏油、渗油现象。 (2)电缆应进行绝缘电阻检测或耐压试验。 a、1KV及以下电缆,用1000V兆欧表测其线间及对地的绝缘电阻应不低于10MΩ。 b、6-10KV电缆应经检测绝缘电阻、直流耐压和泄漏试验,试验标准应符合国家标准规定。 c、油纸绝缘电缆,测试不合格者,应检查芯线是否受潮,如受潮,可锯掉一段再测试,直到合格为
电线电缆使用安装知识及验收规范 第一章总则 第1.0.1条为保证电缆线路安装工作的施工质量,促进电缆线路施工技术水平的提高,确保电缆线路安全运行,制订本规范。 第1.0.2条本规范适用于500kV及以下电力电缆、控制电缆线路安装工程的施工及验收。 矿山、船舶、冶金、化工等有特殊要求的电缆线路的安装工程尚应符合专业规程的有关规定。 第1.0.3条电缆线路的安装应按已批准的设计进行施工。 第1.0.4条电缆及其附件的运输、保管,应符合本规范要求。当产品有特殊要求时,并应符合产品的要求。 第1.0.5条电缆及其附件在安装前的保管,其保管期限应为一年及以下。当需长期保管时,应符合设备保管的专门规定。 第1.0.6条采用的电缆及附件,均应符合国家现行技术标准的规定,并应有合格证件。设备应有铭牌。 第1.0.7条施工中的安全技术措施,应符合本规范及现行有关安全技术标准及产品的技术文件的规定。对重要的施工项目或工序,尚应事先制定安全技术措施。 第1.0.8条与电缆线路安装有关的建筑工程的施工应符合下列要求: 一、与电缆线路安装有关的建筑物、构筑物的建筑工程质量,应符合国家现行的建筑工程施工及验收规范中的有关规定。 二、电缆线路安装前,建筑工程应具备下列条件: 1.预埋件符合设计,安置牢固; 2.电缆沟、隧道、竖井及人孔等处的地坪及抹面工作结束; 3.电缆层、电缆沟、隧道等处的施工临时设施、模板及建筑废料等清理干净,施工用道路畅通,盖板齐全; 4.电缆线路敷设后,不能再进行的建筑工程工作应结束; 5.电缆沟排水畅通,电缆室的门窗安装完毕。 三、电缆线路安装完毕后投入运行前,建筑工程应完成由于预埋件补遗、开孔、扩孔等需要而造成的建筑工程修饰工作。 第1.0.9条电缆及其附件安装用的钢制紧固件,除地脚螺栓外,应用热镀锌制品。 第1.0.10条对有抗干扰要求的电缆线路,应按设计要求采取抗干扰措施。 第1.0.11条电缆线路的施工及验收,除按本规范的规定执行外,尚应符合国家现行的有关标准规范的规定。 第二章运输与保管 第2.0.1条在运输装卸过程中,不应使电缆及电缆盘受到损伤。严禁将电缆盘直接由车上推下。电缆盘不应平放运输、平放贮存。 第2.0.2条运输或滚动电缆盘前,必须保证电缆盘牢固,电缆绕紧。充油电缆至压力油箱间的油管应固定,不得损伤。压力油箱应牢固,压力指示应符合要求。 滚动时必须顺着电缆盘上的箭头指示或电缆的缠紧方向。 第2.0.3条电缆及其附件到达现场后,应按下列要求及时进行检查: 一、产品的技术文件应齐全。 二、电缆型号、规格、长度应符合订货要求,附件应齐全;电缆外观不应受损。 三、电缆封端应严密。当外观检查有怀疑时,应进行受潮判断或试验。 四、充油电缆的压力油箱、油管、阀门和压力表应符合要求且完好无损。 第2.0.4条电缆及其有关材料如不立即安装,应按下列要求贮存: 一、电缆应集中分类存放,并应标明型号、电压、规格、长度。电缆盘之间应有通道。地基应坚实,当受条件限制时,盘下应加垫,存放处不得积水。 二、电缆终端瓷套在贮存时,应有防止受机械损伤的措施。 三、电缆附件的绝缘材料的防潮包装应密封良好,并应根据材料性能和保管要求贮存和保管。
YF-ED-J8855 可按资料类型定义编号 主井井筒敷设信号电缆安全措施实用版 In Order To Ensure The Effective And Safe Operation Of The Department Work Or Production, Relevant Personnel Shall Follow The Procedures In Handling Business Or Operating Equipment. (示范文稿) 二零XX年XX月XX日
主井井筒敷设信号电缆安全措施 实用版 提示:该解决方案文档适合使用于从目的、要求、方式、方法、进度等都部署具体、周密,并有很强可操作性的计划,在进行中紧扣进度,实现最大程度完成与接近最初目标。下载后可以对文件进行定制修改,请根据实际需要调整使用。 一、施工内容: 井筒信号电缆敷设长280米 二、施工时间: 20xx年1月19日8点到14点 三、现场负责人:王世军 四、安全负责人:安检科指派 五、施工前准备: 1. 施工前对井口附近及井筒内的各种杂物 小物件等进行清除,防止掉入井筒。 2. 进行电缆下放前施工人员要将使用的对
讲机拿到井底进行信号试验。 3. 在下放电缆前施工人员要将信号检查一遍。 五、施工质量要求: 1. 敷设电缆应严格按照质量验收规范中规定及设计的要求安装。 2. 电缆应固定牢固,捆绑要固定牢靠。 3. 电缆在井筒内要避免挂、碰、砸等现象,以确保电缆安全,电缆内侧弯曲半径与电缆直径之比不小于15倍。 六、安全技术保证措施: 1. 凡参加本工程的人员,均应熟悉本工程施工方法和施工内容并按要求施工。 2. 在施工中,所有人员分工具体职责明确,在整个施工工程中要切实遵守现场程序,服从命令听
室外电缆井及电缆沟施工技术交底 本交底适应于室外电缆井及电缆沟钢筋、模板、混凝土施工。 工程概况 本工程分高压电缆沟、低压电缆沟、电缆埋管、电缆隧道、电缆井 a、b、c、d。混凝土强度等级C30,抗渗等级P6。 交底内容: 一、施工准备 1.1、技术准备及要求 1.1.1、施工依据:严格按照设计图纸的要求做好图纸会审工作,建筑图 02151-S-CLGD-DT15-01\结构图02151-S-CLGD-DT15-01;图纸会审记录、图纸交底及图集规范。 1.1.2、定位放线:根据业主提供的控制点,采用全站仪定出电缆沟的基准线。 1.2、材料准备及要求 1.2.1、混凝土采用商品砼。 1.2.2、模板应采用表面平整、加工精密、有一定刚度的多层胶合板。 1.2.3、钢筋应进行外观及资料(出厂合格证中)检查,并经送样复试合格。。 1.3、主要机具 1.3.1、插入式振动器、木工园锯、水准仪、全站仪及其它。 1.3.2、电弧焊机、钢筋切断机、钢筋弯曲机及其它钢筋加工机具。 二、施工工艺 1、工艺流程
施工准备→测量放线→沟槽开挖→基础垫层→防水施工→绑扎钢筋→模板安装→首次混凝土浇注→二次浇注→模板拆除→沟壁回填→质量评定。 2. 测量放线: 根据设计中线及给定的坐标、相对位置和高程准确地测定线路的中线、标高及开挖边线,经核对无误后方可进行施工。 3. 沟槽开挖: 机械开挖、人工配合。具体见土方开挖技术交底 4. 基础垫层: 砼底板 C15砼底板用木方作侧模,用钢筋进行固定。 5. 安装工程 ( 1)钢筋工程 钢筋进场应先核对其材质、型号、数量,并应检查其出厂合格证或材质单,然后取样进行复试,经复试合格后方可用于本工程,不合格的钢筋不得使用。 过路电缆沟在绑扎板底钢筋时,应先在垫层上用墨线弹出钢筋的摆放位置然后摆放钢筋,对靠近外围的两行的钢筋的相交点全部扎牢,中间部分的交叉点可间隔交错扎牢,绑扎点的铁丝扣在相邻处应成八字形(左右扣绑扎)。基础底部采用圆钢的应将其弯钩朝上,不得向一边倾倒。 钢筋绑扎完毕后,应立即搁置混凝土保护层垫块,以保证混凝土的保护厚度。 (
关于立井敷设电力电缆安全技术措施 二0一七年五月二十七日
关于立井敷设电力电缆 安全技术措施 一、概述: 为保证我矿下组煤二采区各掘进工作面供电可靠,经矿委研究决定,从地面10KV配电室引出一趟MYJV22 3×50 10KV高压电力电缆,经场区内立井敷设至二采区10KV配电室,作为局扇专用电源,立井深度为150米。为保证本次电缆的安全、可靠敷设,特制定本安全技术措施,内容如下: 二、组织机构及职责分工: 组长: 1、机电矿长是此次立井电缆敷设工程的总指挥,全面负责推进实施该项工作以及电缆敷设质量。 副组长: 2、通风矿长负责开挖、回填地面主井筒口和拆除、封闭井下平硐口闭墙过程中安全技术工作。 3、安全矿长负责做好电缆敷设过程的安全监督、检查工作。 4、生产矿长负责电缆敷设过程中的人力、物力的调度协调工作。 5、机电科长负责安全技术措施的贯彻平培训,负责电缆敷设及供电设备安装质量的监督工作。 6、负责人负责地面及井筒部分关于电缆敷设具体施工和现场安全工作。 7、机电队长负责主井底积水排放、平台搭建,井下电缆线的敷设以及局扇专用供电装置的安装运行工作。 8、通风队长负责启封和恢复密闭工作。
9、基建科长负责地面井口、及联通变电所电缆沟的开挖、回填工作。 10、其他成员各负其责,在各自分管领导的安排部署下,落实责任,做好自身业务本职工作。 三、立井电缆敷设工序 (一)一通三防: 1、排放瓦斯 地面管沟——井筒内通风系统:揭开工业场地通往原封闭立井的热风硐盖板,与井下形成全风压通风系统。全风压系统形成后由瓦斯防治中心负责调节井下各地点的风量,防止风量紊乱。 2、完善通风系统 ①首先由通风队负责将原立井通往井下的墙体根据实际情况进行拆除。由于墙体内存有大量积水,在启封原清洒煤斜巷墙体时,必须由上至下进行作业,并随时观察墙体内的积水情况。 ②待电缆敷设工程完工后,由通风队负责恢复封闭。注:穿墙电缆必须加装钢管护套。 (二)电缆下放准备工作: 1、下放电缆滑轮井架:用20#工字钢加工长3米,宽3米,高3米的梯形井架,将10T定滑轮用直径30mm高强度销轴固定在工字钢架体上。 井架呈梯形状,选用20#工字钢焊接,井架六根支腿入地预埋500mm,采用浇筑混凝土固定,与钻孔平台搭接处全部焊接牢靠。 2、为防止钻孔口作业人员掉入井筒,井口人员作业空间以外正上方、左侧(钢丝绳出绳方向)采用直径10mm钢筋网封闭固定,防止钢丝绳断裂伤人;井
一般规定 电缆的路径选择,应符合下列规定: 1应避免电缆遭受机械性外力、过热、腐蚀等危害。 2 满足安全要求条件下,应保证电缆路径最短。 3 应便于敷设、维护。 4 宜避开将要挖掘施工的地方。 5 充油电缆线路通过起伏地形时,应保证供油装置合理配置。 电缆在任何敷设方式及其全部路径条件的上下左右改变部位,均应满足电缆允许弯曲半径要求。 电缆的允许弯曲半径,应符合电缆绝缘及其构造特性要求。对自容式铅包充油电缆,其允许弯曲半径可按电缆外径的20倍计算。 同一通道内电缆数量较多时,若在同一侧的多层支架上敷设,应符合下列规定: 1 应按电压等级由高至低的电力电缆、强电至弱电的控制和信号电缆、通讯电缆“由上而下”的顺序排列。 当水平通道中含有35kV以上高压电缆,或为满足引入柜盘的电缆符合允许弯曲半径要求时,宜按“由下而上”的顺序排列。 在同一工程中或电缆通道延伸于不同工程的情况,均应按相同的上下排列顺序配置。
2 支架层数受通道空间限制时,35kV及以下的相邻电压级电力电缆,可排列于同一层支架上,1kV及以下电力电缆也可与强电控制和信号电缆配置在同一层支架上。 3 同一重要回路的工作与备用电缆实行耐火分隔时,应配置在不同层的支架上。 同一层支架上电缆排列的配置,宜符合下列规定: 1 控制和信号电缆可紧靠或多层叠置。 2 除交流系统用单芯电力电缆的同一回路可采取品字形(三叶形)配置外,对重要的同一回路多根电力电缆,不宜叠置。 3 除交流系统用单芯电缆情况外,电力电缆相互间宜有1倍电缆外径的空隙。 交流系统用单芯电力电缆的相序配置及其相间距离,应同时满足电缆金属护层的正常感应电压不超过允许值,并宜保证按持续工作电流选择电缆截面小的原则确定。 未呈品字形配置的单芯电力电缆,有两回线及以上配置在同一通路时,应计入相互影响。 交流系统用单芯电力电缆与公用通讯线路相距较近时,宜维持技术经济上有利的电缆路径,必要时可采取下列抑制感应电势的措施: 1 使电缆支架形成电气通路,且计入其他并行电缆抑制因素的影响。 2 对电缆隧道的钢筋混凝土结构实行钢筋网焊接连通。
4.1.1、施工顺序 : 场地平整放线、定位基槽(坑)开挖槽底 夯实浇垫层(预留排水沟)砌沟壁埋设预埋铁沟顶找平沟壁粉刷沟底找平支架安装、电缆铺设铺装盖板 4.2.2、基槽开挖 机械挖槽、人工修整、由于埋土较密实,沟槽较浅,不必放坡。 4.2.3、电缆沟伸缩缝设置 ,混凝土沟 20米设置一道 ,砖沟每隔50米设置一道 ,详见施工图。 4.4.4、一般沟道采用砖砌,过道路及紧靠道路的电缆沟段,必须采用混凝土现浇。沟盖板布置为搭盖式 ,沟道盖板与路面平齐布置。一般场地盖板采用 40厚混凝土角钢边框预制盖板 ,过道路处采用钢筋混凝土现浇盖板 .盖板与沟道结合部位采取消除盖板响声措 施 .砌砖要注意上下错缝、砂浆饱满、内外搭接。砌筑时注意预埋铁埋设位置。 900宽电缆沟为单面埋设 2层预埋铁,上层为通长扁铁、下层为间距 800的 -100*100*6的铁块。 1300宽电缆沟为双面埋设2层预埋铁,上层为通长扁铁、下层为间距 800的 -100*100*6的铁块。通讯沟埋铁用 L30*4角钢,间距为 @ 500mm,上面焊接通长 -40*4扁铁。 4.4.5、电缆沟内采用沟底集水坑排水方式,所有电缆沟底设排水沟,做法详见施工图,电缆沟转角处倒角为 45。。电缆沟排水沟设置在沟中间。用Φ 100的钢管做模具 ,留置半圆形排水槽,接排水管用地漏隔离杂物。通讯沟与电缆沟并联处每隔 10m用Φ 100钢管排水至电缆沟。 4.4.6、沟道粉刷
25厚 1: 2水泥砂浆分二次抹平 4.4.7、沟壁回填 电缆沟砌筑后洒水养护 5— 7天,沟侧用细土分层回填,每250mm厚分层夯实至沟顶。 4.4.8、沟顶支座 沟壁砌筑至盖板下负 50处停止砌筑,然后用 C10混凝土浇筑 120宽 *50厚盖板支座, 120宽 C10混凝土支座内平均内侧,详见安装图。 4.4.9、沟道转角处盖板安装埋设 120厚混凝土预制过梁。盖 板宽度为 500宽,不足 500宽处同相连盖板整体预制,最宽盖板不 得大于 800。盖板预制后,角钢先除锈,刷防锈漆两道,面银粉漆一道。 5、质量要求 5.1、预埋件中心线位移不超过8mm,水平高差不超过3mm。 上下埋铁平整度≯4mm,直线平整度≯5mm。 5.2、粉刷表面平整度、立面垂直度、阴阳角垂直度、阴阳角 方正,均控制在3mm以内。 5.3、沟坑中心及端部位移为±10mm;顶面标高偏差0— -10mm;底面坡度偏差±0.1设计坡度;截面尺寸偏差± 15mm.壁厚偏差+3—-5mm。砌体垂直度≯5mm,平整 度≯4mm。 6、安全、文明施工
 2 ?使用环境条件 2.1 运行条件 2 .1.1 系统标称电压和频率:10kV ,50Hz 。 2 .1.2 系统最高运行电压:12 kV 2 .1. 3 系统接地方式:中性点不接地系统,单相接地时允许持续运行8h 。 2 .2 环境条件 环境温度:-10~+40C; 海拔高度:1860m;
编号:SM-ZD-30607 立井副井电缆敷设措施Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改
立井副井电缆敷设措施 简介:该方案资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 一、概述: 我矿主井现敷设通讯光缆有多处断节,已不能保证系统稳定运行,需重新更换,为保证光缆敷设过程安全、顺利、按期完成,特制定此安全技术措施。 二、主要工程量: 1、旧光缆拆除 2、新光缆敷设固定 三、施工方法及工序: 1、先将主井井口周围10米及井架、罐笼上方的煤渣、煤块处理干净,防止施工过程中,有重物从井口坠落砸伤施工人员。然后新光缆运到井口。 2、施工人员系好安全带,从井底开始从下向上将旧光缆逐节回撤至罐笼内,盘圈码放整齐。 3、旧光缆回撤完毕后,从新光缆主井井口开始从上向下
敷设。在罐笼内,施工人员将光缆用固定卡固定到井筒内光缆支架上。固定完毕传递信号下放罐笼。每下放4米停罐,打一道电缆卡子,打好后再下放罐笼。用以上方法将光缆从井上敷设到井底。 四、质量标准: 1、光缆严禁有绞拧、铠装压扁、护层断裂和表面严重划伤等缺陷。 2、光缆敷设的位置和标高正确,排列整齐,标志牌设置正确。电缆垂直敷设应在每一支架上固定。 3、光缆最小弯曲半径:不小于电缆外径的10倍。 五、安全及注意事项: 1、全体施工人员要牢固树立“安全第一,预防为主”的思想,真正做到不安全不生产,当生产与安全发生矛盾时要首先保证安全。 2、入井人员要穿作业服、戴安全帽、扎好安全带。 3、班前及班中严禁喝酒。酒后不准作业。 4、敷设光缆时要设专人指挥。 5、井上、下信号要畅通,信号工传点要快速、准确。绞
电缆线路施工验收 规范
电气装置安装工程 电缆线路施工验收规范(gb50168-92) 第一章总则 第二章运输与保管 第三章电缆管的加工及敷设 第四章电缆支架的配制与安装 第五章电缆的敷设 第一节一般规定 第二节生产厂房内及隧道、沟道内电缆的敷设第三节管道内电缆的敷设 第四节直埋电缆的敷设 第五节水底电缆的敷设 第六节桥梁上电缆的敷设 第六章电缆终端和接头的制作
第一节一般规定和准备工作 第二节制作要求 第七章电缆的防火与阻燃 第八章工程交接验收 附录一本规范名词解释 附录二侧压力和牵引力的常见计算公式 第一章总则 第1.0.1条为保证电缆线路安装工作的施工质量,促进电缆线路施工技术水平的提高,确保电缆线路安全运行,制订本规范。 第1.0.2条本规范适用于500kv及以下电力电缆、控制电缆线路安装工程的施工及验收。 二、电缆线路安装前,建筑工程应具备下列条件: 1.预埋件符合设计,安置牢固; 2.电缆沟、隧道、竖井及人孔等处的地坪及抹面工作结束; 3.电缆层、电缆沟、隧道等处的施工临时设施、模板及建筑废料等清理干净,施工用道路畅通,盖板齐全;
一、编制依据: 1、厂区电缆沟(F3761S-Z0107-07) 2、地下沟道详图图集(TD-GL2004-0101-03) 3、《电力建设施工质量验收及评定规程(土建工程篇)》(DL/T5210.1-2005) 4、《钢筋混凝土结构施工规范》(GB50204-2002) 5、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB 50204-2002) 二、工程概况 厂区电缆沟截面主要有900×1200、1100×1200两种规格。除过道路外,均为素混凝土,底板及侧壁厚均为200mm,沟盖板盖到沟壁外沿(除过道路处)3cm。沟道盖板顶高出场地碎石顶100mm。过道路处按照河南省电力勘测设计院地下沟道详图图集TD-GL2004-0101-03电缆隧道配筋图施工。 施工时分区、分段进行,并将相邻管沟一次施工,以减少重复开挖。沟道施工时,参照相关专业图纸核对坐标、标高及接口位置,如发现问题应立即向主管领导反映,及时解决。 三、施工准备 3.1、技术准备 图纸会审后,施工人员应认真熟悉图纸、标准图集及施工方案和技术核定单,并严格按照施工方案和技术核定单的要求对作业班组进行详尽的技术交底及安全、文明施工交底。 测量人员应认真检测测量仪器及工具,确保其测量精度符合设计及规范要求,然后在技术部门的配合下准备对基槽进行准确定位,对沟道底标高、过道路沟道顶标高等做到理解准确,定位和标高正确。 3.2、现场准备 现场三通一平工作已经完成,各种施工准备工作已经完成,现场已基本具备开工条件。
3.3、物资准备 物资及设备供应部门应提前联系好反铲挖掘机(1台),自卸汽车(2辆)等机具设备,并根据工程的实际进展情况,确定各种机械设备的准确进场日期;所有进场机械设备、车辆均需经过检修、试运转合格后,方可进行施工。 主要工程材料已采购,周转工具已准备。 3.4、劳动力准备 施工队伍已进场。 四、施工方法 4.1、定位放线及基坑开挖 4.1.1、根据厂区座标及高程控制点对电缆沟两侧轴线进行准确定位及高程引测,并定出轴线控制桩及高程控制桩,撒出基坑开挖边线,经公司自检合格并报请监理验线合格后,即可进行基坑开挖。 4.1.2、基坑开挖放坡取1:0.33,每边工作面为600mm宽,按设计图纸进行抄出沟底的坡度。采用反铲挖掘机开挖,人工清理底面。 4.2、沟道施工 4.2.1、沟道垫层 垫层支模前,首先由专业测量人员定位出垫层中心线,再用白灰撒出垫层模板边线,并保证其位置正确,用 18钢筋头(长300mm)锚固定方木模板。安装完毕后,测量人员要复测模板基底标高。垫层内超高部位要由人工开挖至设计标高。 4.2.2、沟底、沟壁及沟盖板 1)垫层浇筑时,要留设沟壁插筋,插筋为Φ12@1000,外露300,插入垫层内300,垫层内插筋需弯折。垫层施工完毕后,沟底、沟壁分两次施工。沟道内壁采用覆膜胶合板的清水砼模板体系。侧壁浇筑完后,拆除内支撑及模板后,浇筑沟道底板。 2)沟道侧壁埋件的安装:埋件要钻φ5孔,用M5螺栓固定在侧模上。 沟壁顶设企口,沟盖板盖过企口,两侧均大出企口外侧30mm。混凝土沟每隔20米,设一个宽20mm的伸缩缝,并在沟道跨道路与非跨道路连接处和室内
立井副井电缆敷设措施示 范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月
立井副井电缆敷设措施示范文本 使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 一、概述: 我矿主井现敷设通讯光缆有多处断节,已不能保证系 统稳定运行,需重新更换,为保证光缆敷设过程安全、顺 利、按期完成,特制定此安全技术措施。 二、主要工程量: 1、旧光缆拆除 2、新光缆敷设固定 三、施工方法及工序: 1、先将主井井口周围10米及井架、罐笼上方的煤 渣、煤块处理干净,防止施工过程中,有重物从井口坠落 砸伤施工人员。然后新光缆运到井口。 2、施工人员系好安全带,从井底开始从下向上将旧光
缆逐节回撤至罐笼内,盘圈码放整齐。 3、旧光缆回撤完毕后,从新光缆主井井口开始从上向下敷设。 五、安全及注意事项: 1、全体施工人员要牢固树立“安全第一,预防为主”的思想,真正做到不安全不生产,当生产与安全发生矛盾