感烟探测器做为前期、早期报警是非常有效的。对火灾初期有阴燃阶段,产生大量的烟和少量的热,很少或没有火焰辐射的场所,应选择感烟探测器。

对于有强烈的火焰辐射而仅有少量烟和热产生的火灾,应选用光电探测器,但不宜在火焰出现前有浓烟扩散的场所及探测器的镜头易被污染、遮挡以及受电焊、X射线等影响的场所中使用。

感温型探测器做为火灾形成早期(早期、中期)报警非常有效。因其工作稳定,不受非火灾烟雾气尘等干扰。凡无法应用感烟探测器、允许产生一定的物质损失、非爆炸性的场合都可采用感温型探测器。特别适用于经常存在大量粉尘、烟雾、水蒸气的场所及相对湿度经常高于95%的房间,但不宜用于有可能产生阴燃火的场所。

对不同高度的房间点型火灾探测器的选择如下:

表 1-1

房间高度

(m)感烟探测器

感温探测器

火焰探测器

I级II级三级

12

感烟探测器﹑感温探测器的保护面积、保护半径与其他参量的相互关系如下表2-1:

表2-1

火灾探测器的种类地面面积

S(m2)

房间高度

h(m)

探测器的保护面积A和保护半径R

房顶坡度?

?≤15゜15゜<?≤30゜?>30゜

A(m2) R(m) A(m2) R(m) A(m2) R(m)

感烟探测器S≤80 h≤12 80 6.7 80 7.2 80 8.0 S>80 6<h≤12 80 6.7 100 8.0 120 9.9 h≤6 60 5.8 80 7.2 100 9.0

感温探测器

S≤30 h≤8 30 4.4 30 4.9 30 5.5 S>30 h≤8 20 3.6 30 4.9 40 6.3 注:A——探测器的保护面积(m2);

a、b——探测器的安装间距(m);

D 1~D

11

(含D

9

')——在不同保护面积A和保护半径R下确定探测器安装间距a、

b的极限曲线;

Y、Z——极限曲线的端点(在Y和Z两点的曲线范围内,保护面积

可得到充分利用)。

图2-1 探测器安装间距的极限曲线

根据《火灾自动报警系统设计规范》第8.1.4条规定一个探测区域内所需设置的探测器数量,不应小于下式的计算值:

N≥S/(K*A)

式中:N——探测器数量(只),N应取整数;

S——该探测区域面积(m2);

A——探测器的保护面积(m2);

K——修正系数,该综合楼为一级保护对象,宜取0.8~0.9,在这里取0.9。

烟雾传感器属于气敏传感器,是气-电变换器,它将可燃性气体在空气中的含量(即浓度)转化成电压或者电流信号,通过A/D转换电路将模拟量转换成数字量后送到单片机,

进而由单片机完成数据处理、浓度处理及报警控制等工作。

一般选用接触燃烧式烟雾传感器和半导体烟雾传感器。

使用接触燃烧式传感器,其探头的阻缓及中毒,是不可避免的问题。阻缓是当在烟雾与空气的混合物中含有硫化氢等含硫物质的情况下,则有可能在无焰燃烧的同时,有些固态物质附着在催化元件表面,阻塞载体的微孔,从而引起响应缓慢反应滞缓,灵敏度降低。虽然将阻缓的传感器再放回新鲜空气环境中有得到某种程度的恢复的可能,但是如果长期暴露在这样的环境中,其灵敏度会不断下降,导致传感器最终丧失检测烟雾的能力。中毒是如果环境空气中含有硅烷之类的物质时,则传感器将使催化元件产生不可逆转的中毒,以致灵敏度很快就丧失。当怀疑检测环境中存在这些物质时,经常对探头进行标定,是必须且有效的办法。

因此,经常对传感器进行标定,是保证其准确性的必要的途径。一般连续使用两个月后应对传感器进行量程校准,这种经常性对传感器的维护,无形中加大了工作人员的工作量,同时增加了报警器的维护成本。

半导体烟雾传感器包括用氧化物半导体陶瓷材料作为敏感体制作的烟雾传感器以及用单晶半导体器件制作的烟雾传感器,它具有灵敏度高,响应快、体积小、结构简单,使用方便、价格便宜等优点,因而得到广泛应用。半导体烟雾传感器的性能主要看其灵敏度、选择性(抗干扰性)和稳定性(使用寿命)。

经过对比上述两种烟雾传感器的应用特性,发现半导体烟雾传感器的优点更加突出:灵敏度高、响应快、抗干扰性好、使用方便、价格便宜,且不会发生探头阻缓及中毒现象,维护成本较低等。因此,本设计采用半导体烟雾传感器作为报警器烟雾信息采集部分的核心。而在众多半导体气体传感器中,本设计选用MQ-2型烟雾传感器,这种型号的传感器不但具备一般半导体烟雾传感器灵敏度高、响应快、抗干扰能力强、寿命长等优点。

2.4 探测器的工作原理

2.4.1紫外火焰探测器

基本原理

通过检测火焰辐射出的紫外线来识别火灾。

紫外光谱

0.18um-0.4um(180nm-400nm)

太阳光中小于300nm的紫外线基本被大气层全部吸收,到达地球表面的紫外线都大于300nm。

紫外探测的优缺点

优点:反应速度快

缺点:易受干扰

紫外火焰探测原理

选用180nm-260nm的紫外传感器,对日光中的紫外线不敏感。

2.4.2双波段红外火焰探测器

基本原理

通过检测火焰辐射出的红外线来识别火灾。

红外光谱

红外线按照波长分为近红外、中红外、远红外。

空气中的气体(如CO、CO2等)对特定波长的红外线具有强烈的吸收作用。

双波段红外火焰探测原理

选用两个波长的热释电红外传感器,来检测火焰辐射的红外线。

一个波长的热释电红外传感器用于检测含碳物质燃烧释放CO2引起的特定波长红外光谱的变化;一个波长的热释电传感器用于检测红外辐射的能量。两个不同波长的传感器向结合,有效区分发热体而非火焰释放的红外线,避免误报警。

2.4.3三波段红外火焰探测器

基本原理

通过检测火焰辐射出的红外线来识别火灾。

红外光谱

红外线按照波长分为近红外、中红外、远红外。

空气中的气体(如CO、CO2等)对特定波长的红外线具有强烈的吸收作用。

三波段红外火焰探测原理

选用三个波长的热释电红外传感器,来检测火焰辐射的红外线。

两个波长的热释电红外传感器用于检测物质燃烧引起的两个特定波长范围的红外光谱的变化;一个热释电传感器用于检测红外辐射的能量。三个不同波长的传感器向结合,有效区分发热体而非火焰释放的红外线,避免误报警。

2.4.4紫红外复合火焰探测器

基本原理

通过检测火焰辐射的紫外线和红外线来识别火灾

紫红外复合火焰探测器探测原理

通过增加判据,提高探测可靠性。

发热物体可以辐射出红外线,一般的低温物体通常不会辐射紫外线。只有火焰既辐射出紫外线,又辐射出红外线,含碳物质燃烧发出的辐射在特定波长(4.3um)与热物体辐射的红外线具有明显区分,根据次区分,双波长可提高红外探测的可靠性。增加紫外探测判据,更大幅度提高探测可靠性

2.4.5火焰探测器的选择

产品型号

产品名称

优 点

适用场所

A710/UV

紫外火焰探测器

反应速度最快,灵敏度高,造价低

环境固定、干扰源少、报警速度要求极高的场所(不适用于室外)

A710/IR2

双波段红外火焰探测器

反应速度较快,灵敏度高,低误报率

各种适用于含碳物质燃烧火焰探测的

A710/UV/IR2

紫外/红外复合火焰探测器

反应速度快,灵敏度高,低误报率

各种适用于火焰探测器的场所

A710/IR3

三波段红外火焰探测器

反应速度较快,灵敏度高,极低误报率

各种适用于含碳物质燃烧火焰探测的

火灾类型与灭火器选择

火灾发生初期,火势较小,如能正确使用好灭火器材,就能将火灾消灭在初起阶段,不至于使小火酿成大灾,从而避免重大损失。 通常用于扑灭初起火灾的灭火器,类型较多,使用时必须针对火灾燃烧物质的性质,否则会适得其反,有时不但灭不了火,而且还会发生爆炸。由于各种灭火器材内装的灭火药剂对不同火灾的灭火效果不尽相同,所以必须熟练地掌握灭火器在扑灭不同火灾时的灭火作用。 按照不同物质发生的火灾,火灾大体分为四种类型: 类火灾为固体可燃材料的火灾,包括木材、布料、纸张、橡胶以及塑料等。 类火灾为易燃可燃液体、易燃气体和油脂类火灾。 类火灾为带电电气设备火灾。 类火灾为部分可燃金属,如镁、钠、钾及其合金等火灾。 一般灭火器都标有灭火类型和灭火等级的标牌。例如A、B等,使用者一看就能立即识别该灭火器适用于扑救哪一类火灾。目前常用的灭火器有各种规格的泡沫灭火器,各种规格的干粉灭火器,二氧化碳灭火器和卤代烷(1211)灭火器等。泡沫灭火器一般能扑救A、B类火灾,当电器发生火灾,电源被切断后,也可使用泡沫灭火器进行扑救。干粉灭火器和二氧化碳灭火器则使用于扑救B、C类火灾。可燃金属火灾则可使用扑救D类的干粉灭火剂进行扑救。卤代烷(1211)灭火器主要用于扑救易燃液体、带电电器设备和精密仪器以及机房的火灾,这种灭火器内装的灭火剂没有腐蚀性,灭火后不留痕迹,效果也较好。 扑灭A类火灾应选用水型、泡沫、磷酸铵盐干粉、卤代烷型灭火器 扑灭B类火灾应选用干粉、泡沫、卤代烷、二氧化碳型灭火器,扑救极性溶剂B类火灾不得选用化学泡沫灭火器 扑灭C类火灾应选用干粉、卤代烷、二氧化碳型灭火器 扑救带电火灾应选用卤代烷、二氧化碳、干粉型灭火器 一般手提式灭火器其内装药剂的喷射灭火时间在一分钟之内,实际有效灭火时间仅有10至20秒钟,在实际使用过程中,必须正确掌握使用方法,否则不仅灭不了火,还会贻误了灭火时机。 必须指出的是,发生火灾后,使用灭火器及时地扑救初起火灾,是避免火灾蔓延、扩大和造成更大损失的有力措施。同时,一旦发现火警,也应立即向消防部门及时报警,万万不可指望灭火器扑灭火灾而不向消防队报警,因为灭火器的扑救面积和能力是有限的,只能适应扑救初起的火灾。火灾发生后,一般蔓延都比较快,推迟了报警时间,贻误了灭火战机,势必会造成更大的损失。 本单位是A类、C类火灾类型。因此选消防栓与干粉灭火器(均可灭火),二氧化碳型用来灭火器。

最新传感器原理与应用实验指导书

传感器原理与应用实 验指导书

实验一压力测量实验 实验目的: 1.了解金属箔式应变片的应变效应,单臂电桥工作原理和性能。 2.比较半桥与单臂电桥的不同性能,了解其特点,了解全桥测量电路的优点。 3.了解应变片直流全桥的应用及电路标定。 二、基本原理: 1.电阻丝在外力作用下发生机械变形时,其电阻值发生变化,这就是电阻应变效应,描述电阻应变效应的关系式为: ΔR/R=Kε 式中ΔR/R为电阻丝的电阻相对变化值,K为应变灵敏系数,ε=Δl/l为电阻丝长度相对变化。金属箔式应变片是通过光刻、腐蚀等工艺制成的应变敏感元件,用它来转换被测部位的受力大小及状态,通过电桥原理完成电阻到电压的比例变化,对单臂电桥而言,电桥输出电压,U01=EKε/4。(E为供桥电压)。 2.不同受力方向的两片应变片接入电桥作为邻边,电桥输出灵敏度提高,非线性得到改善。当两片应变片阻值和应变量相同时,其桥路输出电压 U02=EK/ε2,比单臂电桥灵敏度提高一倍。 3.全桥测量电路中,将受力状态相同的两片应变片接入电桥对边,不同的接入邻边,应变片初始阻值是R1= R2= R3=R4,当其变化值ΔR1=ΔR2=ΔR3=ΔR4

时,桥路输出电压U03=KEε,比半桥灵敏度又提高了一倍,非线性误差进一步得到改善。 4. 电子秤实验原理为实验三的全桥测量原理,通过对电路调节使电路输出的电压值为重量对应值,将电压量纲(V)改为重量量纲(g)即成为一台原始电子秤。 三、实验所需部件:应变式传感器实验模板、应变式传感器、砝码(每只约20g)、数显表、±15V电源、±4V电源、万用表(自备)、自备测试物。 四、实验步骤: 1、根据图(1-1),应变式传感器已装于应变传感器模板上。传感器中各应变片已接入模板左上方的R1、R 2、R 3、R4标志端。加热丝也接于模板上,可用万用表进行测量判别,R1=R2=R3=R4=350Ω,加热丝阻值约为50Ω左右。 2、实验模板差动放大器调零,方法为:①接入模板电源±15V(从主控箱引入),检查无误后,合上主控箱电源开关,将实验模板增益调节电位器Rw3顺时针调节到大致中间位置,②将差放的正、负输入端与地短接,输出端与主控箱面板上数显电压表输入端Vi相连,调节实验模板上调零电位器RW4,使数显表显示为零(数显表的切换开关打到2V档),完毕关闭主控箱电源。 3、参考图(1-2)接入传感器,将应变式传感器的其中一个应变片R1(即模板左上方的R1)接入电桥作为一个桥臂,它与R5、R6、R7接成直流电桥(R5、 R6、R7在模块内已连接好),接好电桥调零电位器Rw1,接上桥路电源±4V(从主控箱引入),检查接线无误后,合上主控箱电源开关,先粗调节Rw1,再细调RW4使数显表显示为零。

火灾种类、灭火器类型及灭火常识

火灾种类、灭火器类型及灭火常识 目录 一、火灾种类 应根据物质及其燃烧特性划分为以下几类: 1、A类火灾:指含碳固体可燃物如木材、棉、毛、麻、纸张等燃烧的火灾; 2、B类火灾:指甲、乙、丙类液体如汽油、煤油、柴油、甲醇、乙醚、丙酮等燃烧的火灾; 3、C类火灾:指可燃气体如煤气、天然气、甲烷、丙烷、乙炔、氢气等燃烧的火灾; 4、D类火灾:指可燃金属如钾、钠、镁、钛、锆、锂、铝镁合金等燃烧的火灾; 5、带电火灾:指带电物体燃烧的火灾。 二、灭火器类型 灭火器是“把火灾消灭在初期和萌芽状态”的有力工具。灭火器的种类很多,按其移动方式可分为:手提式和推车式;按驱动灭火剂的动力来源可分为:储气瓶式、储压式、化学反应式;按所充装的灭火剂则又可分为:泡沫、干粉、卤代烷、二氧化碳、酸碱、清水等。 (一)泡沫灭火器 原理及使用方法: 根据二氧化碳既不能燃烧,也不能支持燃烧的性质,人们研制了各种各样的二氧化碳灭火器,有泡沫灭火器、干粉灭火器及液体二氧化碳灭火器。

下面简要介绍泡沫灭火器的原理和使用方法:泡沫灭火器内有两个容器,分别盛放两种液体,它们是硫酸铝和碳酸氢钠溶液,分别放置在内筒和外筒,内筒内为Al2(SO4)3,外筒内为NaHCO3,两种溶液互不接触,不发生任何化学反应。(平时千万不能碰倒泡沫灭火器)当需要泡沫灭火器时,把灭火器倒立,两种溶液混合在一起,就会产生大量的二氧化碳气体。 除了两种反应物外,灭火器中还加入了一些发泡剂。发泡剂能使泡沫灭火器在打开开关时能喷射出大量二氧化碳以及泡沫,能黏附在燃烧物品上,使燃着的物质与空气隔离,并降低温度,达到灭火的目的。由于泡沫灭火器喷出的泡沫中含有大量水分,它不如二氧化碳液体灭火器,后者灭火后不污染物质,不留痕迹。 适用于扑救一般B类火灾,如油制品、油脂等火灾,也可适用于A类火灾,但不能扑救B类火灾中的水溶性可燃、易燃液体的火灾,如醇、酯、醚、酮等物质火灾;也不能扑救带电设备及C类和D类火灾。 在扑救可燃液体火灾时,如已呈流淌状燃烧,则将泡沫由近而远喷射,使泡沫完全覆盖在燃烧液面上;如在容器内燃烧,应将泡沫射向容器的内壁,使泡沫沿着内壁流淌,逐步覆盖着火液面。切忌直接对准液面喷射,以免由于射流的冲击,反而将燃烧的液体冲散或冲出容器,扩大燃烧范围。在扑救固体物质火灾时,应将射流对准燃烧最猛烈处。灭火时随着有效喷射距离的缩短,使用者应逐渐向燃烧区靠近,并始终将泡沫喷在燃烧物上,直到扑灭。使用时,灭火器应始终保持倒置状态,否则会中断喷射。 灭火原理: 使用泡沫灭火器灭火时,能喷射出大量二氧化碳及泡沫,它们能粘附在可燃物上,使可燃物与空气隔绝,破坏燃烧条件,达到灭火的目的。 注意事项: 泡沫灭火器不可用于扑灭带电设备的火灾,否则将威胁人身安全。 (二)干粉灭火器 干粉灭火剂一般分为BC干粉灭火剂(碳酸氢钠)和ABC干粉(磷酸铵盐)两大类。 居家、办公场所一般选择手提式干粉灭火器。手提式干粉灭火器适用于易燃、可燃液体、气体及带电设备的初起火灾;还可扑救固体类物质的初起火灾。但不能扑救金属燃烧火灾。 手提式干粉灭火器可以扑救A,B,C类和电气火灾,以及某些不宜用水扑救的火灾(如,图书馆火灾)。但不适用扑救轻金属火灾(如,铿、钠、钾、钙、镁、铀等火灾)。 灭火原理: 干粉灭火器内充装的是磷酸铵盐干粉灭火剂。干粉灭火剂是用于灭火的干燥且易于流动的微细粉末,由具有灭火效能的无机盐和少量的干粉灭火器 添加剂经干燥、粉碎、混合而成微细固体粉末组成。它是一种在消防中得到广泛应用的灭火剂,且主要用于灭火器中。除扑救金属火灾的专用干粉化学灭火剂外,干粉灭火剂一般分为BC干粉灭火剂(碳酸氢钠)和ABC干粉(磷酸铵盐)两大类。一是靠干粉中的无机盐的挥发性分解物,与燃烧过程中燃料所产生的自由基或活性基团发生化学抑制和负催化作用,使燃烧的链反应中断而灭火;二是靠干粉的粉末落在可燃物表面外,发生化学反应,并在高温作用下形成一层玻璃状覆盖层,从而隔绝氧,进而窒息灭火。另外,还有部分稀释氧和冷却作用。 使用方法: 在灭火时,将干粉灭火器提到起火地点。一只手握住喷嘴对准火焰根部,另一只手拔出保险销,用力压下压把,干粉在气体的压力下由喷嘴喷出,形成浓云般的粉雾而使火熄灭;扑救地面油火时,要平射,左右摆动、由近及远,快速推进。 使用手提式干粉灭火器的注意事项: 1、使用手提式干粉灭火器之前,要查看压力表。压力表分3个部分红、绿、黄三个区域。红区压力过 低,要及时补充或调换;绿区压力正常,可以正常使用;黄区压力过高(跟灭火器环境有关)。 2、因射程和喷射时间有限,灭火时要选准距离和角度尽量接近火源,掌握好灭火方向和角度。 3、干粉几乎没有冷却作用,要防止复燃。 4、干粉灭火后往往有残留物,要注意防止损害精密仪器。

传感器原理与应用实验指导书

《传感器原理与应用》实验指导书 朱蕴璞王芳编写 孔德仁审定 南京理工大学 二〇〇九年九月

实验须知 1.传感器实验仪是贵重实验设备,请在每个实验前认真阅读实验指导书,尤

其是每个实验最后的实验注意事项。 2.实验仪器电源的开关原则: 连接测量线路,确认准确无误后,开启仪器电源; 实验完毕,关闭仪器电源,拆除测量线路。 3.稳压电源不可对地短路。 4.实验过程中,心要细、动作要轻,不可有强制性机械动作出现。5.实验严格按操作规程进行,否则,出现损坏责任自负。 6.实验完毕,请一切恢复到实验前的状态,然后离开实验室。

目录 实验一传感器静态标定实验 (3) 实验二应变式传感器特性实验 (10) 实验三电感式、涡流式、电容式、霍尔式位移传感器特性实验 (14) 实验四重量测量实验(选做) (25) 实验五转速测量实验 (29) 实验六温度实验 (34)

实验一 传感器静态标定实验 (注:“压力传感器的静态标定及特性指标的求取”与“光纤位移传感器静态标定及特性指标求取“两实验取其一。) 压力传感器的静态标定及特性指标的求取 1、实验目的 掌握压力传感器静态标定的基本方法以及压力传感器的静态特性指标的求取。 2、实验内容 (1)组建压力测试系统; (2)学习压力测试系统的标定过程; (3)计算压力测试系统静态特性指标。 3、实验原理及方法 4活塞压力计一台,数字万用表一只,动态电阻应变仪一台,压力表一只。 5、实验步骤 (1)反复排除活塞压力计油腔内的空气,最后将压力泵手轮摇出。 (2)把压力传感器装在活塞压力计的联接螺帽上,关闭油杯。 (3)传感器输出接入可调零的桥盒,电桥输出接入数字万用表。当输出量很小,无法直接用万用表测得时,可先将传感器接入动态电阻应变仪桥盒(注意电桥的连接),桥盒的另一端连线接应变仪输入(选择一个通道);将应变仪专用电源接好;电阻应变仪电压输出接数字万用表。(说明:后者标定是整个系统标定,所求得的指标也为系统指标) (4)压力表指示为零时,开启仪器电源(注意:开启仪器电源前应变仪各通道应处于关闭状态),将应变 图 1 压力传感器标定系统原理框图

火灾自动报警系统检测方案

火灾自动报警系统检测方案 (一).系统布线 (1)火灾自动报警系统的布线,应符合现行国家标准《电气装置工程施工及验收规范》、《火灾自动报警系统设计规范》及《火灾自动报警系统施工验收规范》的有关规定。 (2)信号传输线路保护材料 技术要求:火灾自动报警系统传输线路应采用铜芯绝缘导 线或铜芯电缆,并应采用穿金属管、硬质塑料管或封闭式线槽保护方式布线。 检测方法:目测 (3)消防控制、通信和警报线路保护材料 技术要求:消防控制、通讯和警报线路采用暗敷设时,宜采用金属管或径阻燃处理的硬质塑料管保护,并应敷设在不燃烧体的结构层内,且保护层厚度不宜小于30mm。当采用明敷时,应采用用属管或金属线槽保护,并应在金属管或金属线槽电缆上采取防火保护措施。采用经阻燃处理的电缆时,可不穿金属管保护,但应敷设在电缆竖井或吊顶内有防火保护措施的封闭式线槽内。 检测方法:目测 (4)管路加固措施及管路连接处理 技术要求:

a.管路入盒时,盒外侧应套锁母,内侧应装护口;在吊顶内敷设时,盒的内外侧均应套锁母,或采用焊接等其它加固措施。 b.在吊顶内敷设各类管路和线槽时,宜采用单独的卡具吊装或支撑物固定。 c.线槽的直线段应每隔1。0---1。5米设吊点或支点,在线槽接头处、接线盒0。2米处、线槽变向或转角处应设吊点或支点,。 d.线槽吊杆直径≥6 mm。 e.敷设于多尘或潮湿场所管路的管口和管路连接处,均应作密封处理。 检测器具:0-3米钢卷尺,游标卡尺 检测方法:按技术要求检查管路连接情况,用钢卷尺测 量线槽长度,用游标卡尺测吊杆直径。 (5)布线要求 技术要求: a.管路长度大于45米无弯曲时、大于30米有1个弯曲时、大于20米有2个弯曲时、大于12米有3个弯曲时,应加装接线盒便于接线。 b.不同系统、不同电压等级、不同电流类别的线路应分管、分槽设置、穿孔机绝缘导线或电缆的总截面积不宜超过管内截面积的40%。

常见灭火器适应火灾类型及使用方法(最新版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 常见灭火器适应火灾类型及使 用方法(最新版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

常见灭火器适应火灾类型及使用方法(最 新版) 灭火器是火灾扑救中常用的灭火工具,在火灾初起之时,由于范围小,火势弱,是扑救火灾的最有利时机,正确及时使用灭火器,可以挽回巨大的损失。灭火器结构简单,轻便灵活,稍经学习和训就能掌握其操作方法。目前常用的灭火器有泡沫灭火器、二氧化碳灭火器、干粉灭火器以及1211灭火器等。 (一)灭火器的灭火作用、灭火范围 1、泡沫灭火器 泡沫灭火器的灭火作用表现在:在燃烧物表面形成的泡沫覆盖层,使燃烧物表面与空气隔绝,起到窒息灭火的作用。由于泡沫层能阻止燃烧区的热量作用于燃烧物质的表面,因此可防止可燃物本身和附近可燃物的蒸发。泡沫析出的水对燃烧物表面进行冷却,泡

沫受热蒸发产生的水蒸气可以降低燃烧物附近的氧的浓度。 泡沫灭火器的灭火范围:适用于扑救木材、棉、麻、纸张等火灾,也能扑救石油制品、油脂等火灾;但不能扑救水溶性可燃、易燃液体的火灾,如醇、酯、醚、酮等物质的火灾。 2、干粉灭火器 干粉灭火器的作用表现在:一是消除燃烧物产生的活性游离子,使燃烧的连锁反应中断;二是干粉遇到高温分解时吸收大量的热,并放出蒸气和二氧化碳,达到冷却和稀释燃烧区空气中氧的作用。 干粉灭火器的灭火范围:适用于扑救可燃液体、气体、电气火灾以及不宜用水扑救的火灾。ABC干粉灭火器可以扑救带电物质火灾。 3、二氧化碳灭火器 二氧化碳灭火器的灭火作用表现在:当燃烧区二氧化碳在空气的含量达到30%-50%时,能使燃烧熄灭,主要起窒息作用,同时二氧化碳在喷射灭火过程中吸收一定的热能,也就有一定的冷却作用。 二氧化碳的灭火范围:适用于扑救600伏以下电气设备、精密

传感器原理与应用实验报告

传感器原理与应用 实验报告 分校: 班级: 姓名: 学号:

实验一 电阻应变式传感器实验 实验成绩 批阅教师 一. 实验目的 1.熟悉电阻应变式传感器在位移测量中的应用 2.比较单臂电桥、双臂电桥和双差动全桥式电阻应变式传感器的灵敏度 3.比较半导体应变式传感器和金属电阻应变式传感器的灵敏度 4.通过实验熟悉和了解电阻应变式传感器测量电路的组成及工作原理 二.实验内容 1.单臂电桥、双臂电桥和双差动全桥组成的位移测量电路, 2.半导体应变式传感器位移测量电路。 三.实验步骤 1.调零。开启仪器电源,差动放大器增益置100倍(顺时针方向旋到底),“+、-”输入端用实验线对地短路。输出端接数字电压表,用“调零”电位器调整差动放大器输出电压为零,然后拔掉实验线。调零后电位器位置不要变化。 如需使用毫伏表,则将毫伏表输入端对地短路,调整“调零”电位器,使指针居“零”位。拔掉短路线,指针有偏转是有源指针式电压表输入端悬空时的正常情况。调零后关闭仪器电源。 2.按图(1)将实验部件用实验线连接成测试桥路。桥路中R 1、R 2、R 3、和W D 为电桥中的固定电阻和直流调平衡电位器,R 为应变片(可任选上、下梁中的一片工作片)。直流激励电源为±4V 。 图(1) 测微头装于悬臂梁前端的永久磁钢上,并调节使应变梁处于基本水平状态。 3.接线无误后开启仪器电源,预热数分钟。调整电桥W D 电位器,使测试系统输出为零。 1. 旋动测微头,带动悬臂梁分别作向上和向下的运动,以悬臂梁水平状态下电路输出电压为零起点,向上和向下移动各6mm ,测微头每移动1mm 记录一 +

个差动放大器输出电压值,并列表。2.计算各种情况下测量电路的灵敏度S。S=△U/△x 表1 金属箔式电阻式应变片单臂电桥 表2 金属箔式电阻式应变片双臂电桥 表3 半导体应变片双臂电桥

常用传感器的工作原理及应用

常用传感器的工作原理及应用

3.1.1电阻式传感器的工作原理 应变:物体在外部压力或拉力作用下发生形变的现象 弹性应变:当外力去除后,物体能够完全恢复其尺寸和形状的应变 弹性元件:具有弹性应变特性的物体 3.1.3电阻应变式传感器 电阻应变式传感器利用电阻应变片将应变转换为电阻值变化的传感器。 工作原理:当被测物理量作用于弹性元件上,弹性元件在力、力矩或压力等的作用下发生变形,产生相应的应变或位移,然后传递给与之相连的应变片,引起应变片的电阻值变化,通过测量电路变成电量输出。输出的电量大小反映被测量的大小。 结构:应变式传感器由弹性元件上粘贴电阻应变片构成。 应用:广泛用于力、力矩、压力、加速度、重量等参数的测量。 1.电阻应变效应 ○

电阻应变片的工作原理是基于应变效应,即导体或半导体材料在外界力的作用下产生机械变形时,其电阻值相应发生变化,这种现象称为“应变效应”。 2.电阻应变片的结构 基片 b l 电阻丝式敏感栅 金属电阻应变片的结构 4.电阻应变式传感器的应用 (1)应变式力传感器 被测物理量:荷重或力 一

二 主要用途:作为各种电子称与材料试验机的 测力元件、 发动机的推力测试、水坝坝体承载状况监测等。 力传感器的弹性元件:柱式、筒式、环式、悬臂式等 (2)应变式压力传感器 主要用来测量流动介质的动态或静态压力 应变片压力传感器大多采用膜片式或筒式 弹性元件。 (3)应变式容器内液体重量传感器 感压膜感受上面液体的压力。 (4)应变式加速度传感器 用于物体加速度的测量。 依据:a =F/m 。 3.2电容式传感器 3.2.1电容式传感器的工作原理 由绝缘介质分开的两个平行金属板组成的 平板电容器,如果不考虑边缘效应,其电容量为 当被测参数变化使得S 、d 或ε发生变化时, 电容量C 也随之变化。 d S C ε=

用于火灾探测的非色散红外吸收气体传感器

第19卷 第3期2006年6月 传感技术学报 CHIN ES E JOURNAL OF S ENSORS AND ACTUA TORS Vol.19 No.3J un.2006 The Application of the Portable Infrared Absorption Sensor in Fire Detection J I X i n 2mi ng ,W U Fe 2die ,W A N G J i an 2ye ,L I U Quan ,H UA N G Yi 2pi n g (S tate Key L aboratory of A S I C &S ystem Fu dan Universit y ,S hanghai 200433,China ) Abstract :Inf rared (IR )absorption is one of t he mo st reliable and accurate mesaurement techniques for gas sensing.We p resent a non 2dispersive inf rared (NDIR )system developed for absorption 2based gas sensing.The system can p rovide a ralatively accurate met hod for t he mesaurement of gas concentration.Several ga 2ses ,including CO ,CO 2,N H 3and SO 2,have been measured wit h t his instrument.The result s of t he measurement p rove t hat t he system has acceptable sensitivity and stability wit h a detection limit of several decades pp m. K ey w ords :NDIR ;inf rared absorption ;inf rared sensor EEACC :7230C 用于火灾探测的非色散红外吸收气体传感器 纪新明,吴飞蝶,王建业,刘 全,黄宜平 (复旦大学微电子系,上海200433) 收稿日期:2005207211 作者简介:纪新明(19762),男,博士研究生,现主要从事光学和M EMS 传感器方面的研究,xmji @f https://www.wendangku.net/doc/f515226015.html, ; 黄宜平,男,教授,博士生导师,yphuang @f https://www.wendangku.net/doc/f515226015.html, 摘 要:基于朗伯-比尔吸收定律建立了便携式非色散红外气体传感体系,并成功的应用于火灾现场生成气体的实时检测。 该体系利用直接电调制的红外辐射源、窄带薄膜干涉滤光片和高灵敏度的T GS 热释电红外探测器,很大程度地降低了系统的成本和体积,提高了探测灵敏度。通过对CO 、CO 2、N H 3和SO 2四种火灾现场燃烧生成气体在不同浓度状态下的测量,证明系统对所测气体可以达到了几十个微量级的探测极限,响应时间均小于20s ,具有较好的稳定性,能够满足一定的测量要求。 关键词:非色散红外;红外吸收;红外传感器 中图分类号:O434.12 文献标识码:A 文章编号:100421699(2006)0320602204 传统的火灾探测器如感温探测器、感烟探测器、感火焰探测器,其探测原理多是基于火灾中的温度变化或者利用火灾烟雾、火焰的电学、光学等物理特性来进火灾识别,这种识别模式很难可靠地发现早期火灾,往往引起误报警。而通过检测燃烧过程中化学生成物可以在很大程度上改善探测性能,实现早期火灾探测,尽量减少火警的误报,而且目前传感技术的发展也足以保证以较低的成本,简单便携的装置实现火灾燃烧中生成气体的准确测量。 在火灾发生现场,燃烧生成的气体主要有:CO 、CO 2、NO x 、CH 4、SO 2、N H 3等[1]。实现对这些火灾现场燃烧生成气体的定性及定量分析,目前已经发 展起多种气体分析传感器[2],主要有:催化燃烧传感器、电化学法传感器、半导体气体探测器、红外吸收 气体传感器等。采用化学式或是半导体式等点式传感技术制成的传感器探测范围小,探头容易中毒老化,且气体选择性较差。红外传感器是目前最精确的气体探测技术之一。它具有良好的气体选择性和极低的误报警,能连续测试分析气体并有高的灵敏度和良好的稳定性,这些优势使红外探测技术在火灾探测中正逐步引起广泛重视,也使其成为目前气体探测领域研究的热点之一[325]。 本文利用红外吸收原理建立了红外气体传感系统,并利用此系统分别测量了CO 2,CO ,N H 3和

火灾的种类、与灭火器分类使用

四、火灾有哪几种类型,各类火灾怎样选用灭火器具 凡失去控制,对财产和人身造成损害的燃烧现象,叫火灾。按燃烧的性质划分,火灾有五种类型,各类火灾所适用的灭火器如下: A类,指含有碳固体火灾。可选用清水灭火器,泡沫灭火器,磷酸铵干粉灭火器(ABC 干粉灭火器)。 B类,指可燃液体火灾。可选用干粉灭火器(ABC干粉灭火器),氧化碳灭火器,泡沫灭火器只适用于油类火灾,而不适用于极性溶剂火灾。 C类,指可燃汽体火灾。可选用干粉灭火器(ABC干粉灭火器),二氧化碳灭火器。 易发生上述三类火灾部位一般配备ABC干粉灭火器,配备数量可根据部位面积而定,一般危险场所按每75平方米一具计算,每具重量为4公斤。4具为一组,配有一个器材架。危险性地区或轻危险性地区可适量增减。 D类,指金属火灾,目前尚无有效灭火器,一般可用沙土。 E类,指带电燃烧的火灾。可选用干粉灭火器(ABC干粉灭火器),二氧化碳灭火器。 五、各类灭火器的使用方法: 二氧化碳灭火器的使用方法: 灭火时只要将灭火器提到或扛到火场,在距离燃烧物5米左右,放下灭火器,拔出保险销,一手握住喇叭根部的手柄,另一只手紧握启闭阀的压把。对没有喷射软管的二氧化碳灭火器,应把喇叭筒往上扳70~90度。事业时,不能直接用手抓住喇叭外壁或金属连接管止手被冻伤。灭火是当可燃液体呈流淌状燃烧时,使用者应将二氧化碳灭火剂的喷流由近到远向火焰喷射。如果可燃液体在容器内燃烧时,使用者应将喇叭筒提起,从容器的一侧上部向燃烧的容器喷射,但不能将二氧化碳射流直接冲击可燃液面上,以防止将燃液体冲击容器而扩大火势,造成灭火困难。 使用二氧化碳灭火器时,在室外使用的,应选择上风方向喷射,在室内窄小空间使

常用传感器的实验原理和应用

常用传感器的原理和应用 (试验版) 一、实验目的 通过本实验了解几种常用传感器的原理及应用。 二、实验原理 1、位移传感器 位移是指物体的某个表面或某点相对于参考表面或参考点位置的变化, 对此进行测量的方法很多。 本实验主要介绍差动变压器式位移传感器, 其工作原理是由铁心位移引起线圈输出电压的变化, 进而对位移进行测量。 其优点是: 灵敏度和精确度较高; 非线性误差小; 量程较宽(±0.1~±200㎜), 但是, 结构复杂, 造价略高。 2、SZGB—11型光电转速传感器 图1—1 SZGB—11型光电转速传感器的光路图本光电转速传感器为SZGB—11型, 测量范围为被测轴直径≧3mm,转速30转/分~48万转/分,采用了单头反射式光电变换头, 可以将机械移动转换为电频率。 用于无接触测量转速。当被测点由反光面到无反光面时, 光敏管则随光的强弱产生相应变化的电信号, 通过适当的电子线路放大、整形, 输出大于8 V幅度的方波信号。本实验测试实例为:用本传感器与光线示波器配和, 对电风扇的转速进行测量。 3、SZGB—6光电转速传感器 本SZGB—6光电转速传感器采用调制光结构的单头反射式光电传感器,由调制光发生器产生高频调制信号,向被测物体发射调制脉冲光,当调制光反射回来后被接收,经电压放大,解调输出高电平,在非反射面输出低电平。接收电路只对调制光起作用。故传感器抗干扰能力极强。具有测量距离远和不受环境光干扰的优点;可以与各种显示仪配套使用及计算机接口电路直接连接,无接触测量转速、线速等使用。 转速测量范围:1r~30000r/min。 4、速度传感器(速度拾振器) 速度传感器有线圈活动型、磁钢活动型和衔铁活动型等类型,本实验所用的传感器为CD-2型是线圈活动型传感器。

电气火灾监控器的检测方法

电气火灾监控器的检测方法 电气火灾监控系统是目前每个大小项目都要安装的消防产品属于国家强制性产品,随着商品贸易的日益繁荣,越来越多的商家为了保护自己的财产和店面货物都纷纷安装了监控系统。但是这些监控系统大都是针对盗窃,抢劫等事件发生而做出的预警,而电气火灾等事故的预防并没有下很多工夫,那么最近受到更多人青睐的电气火灾监控系统就是商家的最佳选择了。目前电气火灾监控系统又推出了最新国标,浙江海水湾电气科技有限公司是最早做HWDF系列智能型电气火灾监控系统的厂家,但是也有一些人不了解这个系统的检测方法是什么,那么下面就让小编为大家简单的介绍一下吧! 第一:系统接地 在安装电气火灾监控系统的用户里,无论是新工程还是旧工程项目,首先要检查用户的低压配电系统的系统接地形式。如果没有进行检查的话,安装剩余电流探测器的定位进行检测是没有办法进行的。对于用电系统的检测,包含独立的变电系统和接地形式。此外,分支线路的漏电电流检测也是系统检测的必要手段。 第二:温度检测 这种检测方式一般在二级保护的线路中使用,当需要对重要的场所的导体连接部位进行检测温度的时候,就会设置测温式电气火灾探测器。它和上述提到的系统接地形式无关,主要针对线缆在内的低压 配电装置中关键部位的温度。如果检测的对象是绝缘物质的话,探测

器上的温度传感器需要放在绝缘体上面;如果温度在变化时,则需要应该靠近发热部件,用不接触的方法。 第三:分级设置检测 对于电气火灾监控器中,设置不同的分级数值,比如说剩余电流电气火灾探测器的报警值设置范围,当被测值在此范围之内,就会证明系统所安装的环境属于安全范围。而固有泄漏电流估算的检测方法会将报警设定值考虑系统及用电设备正常漏电之后再进行设置,这样会很大程度上提高监控的效率,减少漏电造成的数据误差。 通过以上的介绍,想必大家对电气火灾监控器的检测方法有了一定的了解,希望可以帮助到大家更好的认识。 关键词: 海水湾电气科技消防巡检柜

火灾报警器温度传感器

? QA124-4a :- Customer's Part No.CHECKED BY SUBMITTED BY Part No. Spec. No. SPECIFICATIONS S11-S041::感温探测器高精度温度传感器销售/技术支持热线:胡先生:135 1071 4926/QQ:305684448

5. Dimensions Unit (mm) *1?2.0max ?from the top(A) to 4.5mm. 2/5? QA124-4a Spec.No. S11-S041 No.??104ET-2Epoxy resin ?Lead-frame ?0.5 Sn-plated 42 alloy Description Materials Thermistor coating 2011.12.01 出図 技術部

6. Electrical properties ?Between the epoxy resin(Head of the sensor) and terminals ? Insulation resistance 7. Mechanical properties One time free fall to a maple board The change ratio of R 25 from 1m high.and B 25/85 shall be within ±1? of the initial value and no visible damage Resistance to 1) Solder Bath The change ratio of R 25soldering heat 260?±5?,10s±1s,area of the lead and B 25/85 shall be within frame below the tiebar cut . ±1? of the initial value.2) Soldering iron 350?±5?,3s±0.5s,area of the lead frame below the tiebar cut . Solderability In solder bath. Should be covered more 245?±5?,2.5s±0.5s,with rosin ethanol than 90% with solder. solution.3/5? QA124-4a 7.1Free fall 7.27.3 Items Test conditions Criteria AC 500V for 1 minute or AC 600V for 1 second Items Test conditions Spec.No. S11-S041 Criteria 6.1 DC 500V 50M ? or more 6.2 Voltage proof 1mA or less 2011.12.01 出図 技術部

火灾种类及灭火器的选用

一、火灾的种类 火灾种类根据着火物质及其燃烧特性划分为以下5类: A类火灾:指含碳固体可燃物,如木材、棉、毛、麻、纸张等燃烧的火灾; B类火灾:指甲、乙、丙类液体,如汽油、煤油、柴油、甲醇、乙醚、丙酮等燃烧的火灾; C类火灾:指可燃气体,如煤气、天然气、甲烷、丙烷、乙炔、氢气等燃烧的火灾; D类火灾:指可燃金属,如钾、钠、镁、钛、锆、锂、铝镁合金等燃烧的火灾; 带电火灾:指带电物体燃烧的火灾。 二、灭火剂的选择 为了能迅速扑灭火灾,必须按照现代的防火技术、生产艺过程的特点、着火物质的性质、灭火剂的性质及取用是否便利等原则来选择灭火剂。常用的灭火剂有水、水蒸气、泡沫液、二氧化碳、干粉、卤代烷等。下面就这几类灭火剂的性能及应用范围作一简单的介绍。 1.水 1)水的灭火作用 水是最常用的灭火剂,它资源丰富,取用方便。水的热容量大,1kg水温度升高1℃,需要4.1868kJ(1 kcal)的热量;1kgl00℃的水汽化成水蒸气则需要吸收2.2567 kJ(539cal)的热量。因此水能从燃烧物中吸收很多热量,使燃烧物的温度迅速下降,使燃烧终止。水在受热汽化时,体积增大1700多倍,当大量的水蒸气笼罩于燃烧物的周围时,可以阻止空气进入燃烧区,从而大大减少氧的含量,使燃烧因缺氧而窒息熄灭。在用水灭火时,加压水能喷射到较远的地方,具有较大的冲击作用,能冲过燃烧表面而进入内部,从而使未着火的部分与燃烧区隔离开来,防止燃烧物继续分解燃烧。 水能稀释或冲淡某些液体或气体,降低燃烧强度;能浸湿未燃烧的物质,使之难以燃烧;还能吸收某些气体、蒸气和烟雾,有助于灭火。 2)灭火时水的形态及应用范围

危险化学品火灾扑救和各种灭火器

泡沫灭火器:筒内装有碳酸氢钠,发沫剂和硫酸铝溶液,适合扑救油类火灾。 1211灭火器(二氟一氯一溴甲烷):适用扑救油类、有机溶剂、精密仪器、文件档案等火灾。 二氧化碳灭火器:瓶内装有压缩成液态的二氧化碳,适用扑救贵重仪器和制备,不能扑救金属钾、钠、镁、铝等物质的火灾。 四氯化碳灭火器:钢瓶内装有四氯化碳液体,用于扑救电气火灾,不能扑救金属钾、钠、镁、铝、乙炔、乙烯、二硫化碳等火灾。 由于四氯化碳有毒,遇高温可形成剧毒的光气.操作时应防中毒。在室内使用时,应注意通风。在室外使用时,操作者应站在上风向,并应注意因风吹减效。使用手轮式四氯化碳灭火器时,将喷嘴对向火焰,向开字方向旋松手轮,药液即可喷出。灭火器在使用、运输、贮存过程中,均应垂直放置。每三个月应采用压力表检验,气压不足时应及时加足。其余注意事项可参照“1211”灭火器。 四氯化碳化学式CCl ,化学性质不活泼,不助燃. 4 四氯化碳的蒸气较空气重约5倍,且不会燃烧,利用这种特性常用以灭火,尤其能够扑灭汽油、火油及其它各种不能与水相混合的油类,以及电器所发生的火灾。因四氯化碳一经化成蒸气,便沉於空气的下部,将空气逐出,火焰自然熄灭。 四氯化碳灭火器主要用于扑救电器设备火灾。 干粉灭火器:瓶内装有小苏打或钾盐干粉,适用扑救石油、石油产品、油漆、有机溶剂和电器设备等火灾。 保管方法:灭火器要放在方便地方,防止喷嘴堵塞,注意使用期限,冬季防止灭火器冻结、做到保温。 检查方法:①泡沫灭火器的泡沫发生倍数为倍。存放期间低于4倍时应换药。另一种用比重计试验内外药(内药为30度,外药为10度)低于规定应换药;②酸碱灭火器的检查方法同检查泡沫灭火器的检查方法的第二种;③二氧化碳灭火器要年称重一次,得出重量与器体上注明的器体重量和二氧化碳净重相对照,如二氧化碳净重减少10%以内应检修充气;④四氯化碳灭火器检查用仪器试验瓶内液体压力,不足8公斤应充气。 应保存在干燥通风处,防止受潮日晒,每年应抽查一次干粉是否受潮结块,二氧化碳气体每半年称重一次。 危险化学品火灾扑救 化学物质品种繁多,其中有很大一部分是危险化学品,分别具有不同程度的燃烧、爆炸、腐蚀和放射性等危险特性。危险化学品发生火灾事故,如果灭火方法不当,措施不得力就有可能使火灾扩大,甚至导致爆炸、中毒事故发生,造成巨大财产损失和人身伤亡。因此,从事化工生产的广大职工和消防人员,必须掌握这些物质的理化性质,学会正确的灭火方法。 易燃和可燃液体火灾扑救 液体火灾特别是易燃液体火灾发展迅速而猛烈,有时甚至会发生爆炸。这类物品发生的火灾主要根据它们的比重大小,能否溶于水等性质来确定灭火方法。 一般来说,对比水轻(比重小于1)又不溶于水的易燃和可燃液体,如苯、甲苯、汽油、煤油、轻柴油等的火灾,可用泡沫或干粉扑救。初始起火时,燃烧面积不大或燃烧物不多时,也可用二氧化碳灭火剂扑救。但不能用水扑救,因为当用水扑救时,易燃可燃液体比水轻,会浮在水面上随水流淌而扩大火灾。如梅山冶金公司焦化厂,由于工人操作不当,致使2t多苯从下水道流入长江,在江面上扩

火灾自动报警系统的检查方法

精心整理 火灾自动报警系统的检查方法 1.1火灾自动报警系统的组成 触发器件:自动或手动产生火灾报警信号的器件,包括感温、感烟、感光、可燃气体探测器等 火灾报警控制装置:可以接收、显示和传递火灾报警信号,并能发出控制指示的设备,包括火灾报警控制器、区域、集中火灾报警控制器 火灾警报装置:用以发出区别于环境声、光的火灾警报信号的装置称为火灾警报装置,包括火灾警报器消防联动控制设备:当接收到来自触发器件的火灾报警信号后,能自动或手动启动相关消防设备并显示其状态的设备 电源:其主电源应当采用消防电源,备用电源采用蓄电池。系统电源除为火灾报警控制器供电外,还为与 1.2 1. 2. 3. 防火阀; 4. 5. 6. 7 按钮; 到底; 8、火灾报警后,对防烟、排烟设施应有停止有关部位的空调送风,关闭电动防火阀,并接收其反馈信号;启动有关部位的防烟和排烟风机、排烟阀等,并接收其反馈信号;控制挡烟垂壁等防烟设施的控制、显示功能。 1.3火灾自动报警系统检查 1.3.1外观检查 1、检查系统的主电源、备用电源、自动切换装置等安装位置及施工质量。火灾自动报警系统主电源应有明显标志,主电源的保护开关不应采用漏电保护开关,控制器的主电源引入线,应直接与消防电源连接,严禁使用电源插头。 2、检查系统接地和系统布线。检查系统是否实施工作接地、保护接地,检查系统工作接地形式、接地电阻、系统布管材质、布线选型、管线的敷设方式及其防火保护是否符合设计和施工质量要求。

3、检查火灾探测器的类别、型号、适用场所、安装高度、保护半径、保护面积和安装间距,手动火灾报警按钮、火灾警报装置和消防专用电话的设置位置、数量,扩音机的容量,以及扬声器的设置位置、功率、数量是否符合设计和施工质量要求。 1.3.1外观检查 1、检查系统的主电源、备用电源、自动切换装置等安装位置及施工质量。火灾自动报警系统主电源应有明显标志,主电源的保护开关不应采用漏电保护开关,控制器的主电源引入线,应直接与消防电源连接,严禁使用电源插头。 2、检查系统接地和系统布线。检查系统是否实施工作接地、保护接地,检查系统工作接地形式、接地电阻、系统布管材质、布线选型、管线的敷设方式及其防火保护是否符合设计和施工质量要求。 3、检查火灾探测器的类别、型号、适用场所、安装高度、保护半径、保护面积和安装间距,手动火灾报警按钮、火灾警报装置和消防专用电话的设置位置、数量,扩音机的容量,以及扬声器的设置位置、功率、数量 1.3.1 4 5 求。 1.3.2 4 5、 6 ?3 ?4 5 6 控制器的主电源应有明显的永久性标志,并应直接与消防电源连接,严禁使用电源插头。控制器与其外接备用电源之间应直接连接。 1.3.3火灾报警控制器的功能检查 1、自检功能检查。按下自检功能键,观察控制器面板上所有指示灯(器)、显示器点亮情况以及音响器件的声响情况。当系统出现故障时,应发出与火灾报警信号有明显区别的声、光故障信号,声故障信号应能手动消除并有消音指示,当有新故障报警信号时,声故障信号应能再次启动,光故障信号在故障排除之前应能保持;故障期间,非故障回路的正常工作不受影响。被隔离的部件、设备应有隔离状态光指示,并能查寻或显示被隔离部件、设备的部位。执行自检功能时,火灾报警控制器、联动控制设备应断其外接设备,时钟亦不应停止计时。

传感器在火灾监测方面的应用

2011年第20 期 ● ● 0.引言 古语有言:安身立命,安身就是在某出安下身来,在现代通俗一点,就是有房子住,所以在中国人的文化中,房子占有一个很特殊的地位。房子是一个家庭的基础,是人们进行自我放松、自我安慰的地方,而现在我们经常会在电视上看到某某处发生火灾,经不完全统计,每年因为失火而死伤的人数不下于几千人,这是一个令人揪心的数字。有鉴于此,对于住房的火灾监控是非常有必要的,而利用传感器技术进行监测是近些年来比较流行的一种做法。 1.传感器的定义 广义的说,传感器是指能感知某一物理量、化学量或生物量等信息,并能将之转化为可以加以利用的信息装置。人的五官就可以广义地看做传感器,如测量仪器就是将被测量转化为人们可感知获定量认识的信号的传感器。传感器的狭义的定义是:感受被测量,并按一定规律将其转化为同种或别种性质的输出信号的装置。 2.不同传感器的应用原理 2.1烟雾传感器 烟雾传感器就是通过监测烟雾的浓度来实现火灾防范的,烟雾报警器内部采用离子式烟雾传感,离子式烟雾传感器是一种技术先进,工作稳定可靠的传感器,被广泛运用到各种消防报警系统中,性能远优于气敏电阻类的火灾报警器。 它在内外电离室里面有放射源镅241,电离产生的正、负离子,在电场的作用下各自向正负电极移动。在正常的情况下,内外电离室的电流、电压都是稳定的。一旦有烟雾窜逃外电离室。干扰了带电粒子的正常运动,电流,电压就会有所改变,破坏了内外电离室之间的平衡,于是无线发射器发出无线报警信号,通知远方的接收主机,将报警信息传递出去。烟雾传感器广泛应用在城市安防、小区、工厂、公司、学校、家庭、别墅、仓库、资源、石油、化工、燃气输配等众多领域。 2.2温度传感器 温度传感器就是通过监测温度的变化来实现火灾方法的,根据其作用原理分为定温式火灾探测器、差温式火灾探测器和差定温火灾探测器三种。 本文选择空气管线型差温火灾探测器进行原理讲解。它由空气管和膜盒以及电路部分组成,当环境温度缓慢变化时,空气管内空气受热膨胀后,能从膜盒的漏气孔泄出,因此不会推动波纹片,电接点不会闭合;当环境温度上升很快,空气管内的空气受热膨胀迅速,来不及从膜盒的漏气孔泄出,膜盒内压力增加,推动波纹片位移,使接点闭合,从而产生火灾报警信号。 2.3气体传感器 燃烧产生的可用作火灾报警的燃烧释放气体主要有CO,CO2、CH4、H2、H2O、胺(一NH2)等,目前可以用作探测可燃性气体或火灾燃烧释放气体的气体传感器主要有:半导体气体探测器,红外吸收式气体传感器,电化学传感器以及正在发展的智能气体传感器或电子鼻。 本文选用红外吸收式气体传感器进行原理讲解。在正常情况下,发射器发送检测气体对应特定吸收波长的红外光束,经过气体探测室照射到接收器的光敏元件上.探测室可做成吸收以提高传感器的灵敏度并缩短相应时问。当检测气体进入探测室,接收器接收经由检测室气体吸收衰减的红外辐射能量,从而由红外特微波长得知气体的种类,由气体吸收红外光束能量的强弱得知气体的浓度。该类传感器只有高抗振能力和抗亏染能力,与计算机相结合,能连续测试分析气体,能够实现自动校正,自动运行的功能。红外吸收式气体传感器可以检测多种气体,且具有灵敏毒高、气体选择性好、可靠性好、响应速度快等优点。 3.传感器所存在的缺点 虽然传感器可以很方便的进行房屋的监测,但是我们仍然要看到传感器不好的一面,例如感温探测器,感烟探测器,他们的原理是基于火灾中温度变化或者利用火灾烟雾,火焰的电学,光学等物理特性来进行火灾识别。所以这种监测方式必须是在火灾达到一定程度后才能进行报警,无法对于早期火灾进行报警,这无形中造成了更大的损失,而且对于部分特殊火焰的燃烧,这些传感器是无法识别的,也就是说这种监测方式是不全面的。还有在现代高大空间建筑中,当存在遮挡和环境干扰的时候,常规的感烟、感温探测器由于火灾燃烧产物在空间传播受空间高度和面积的影响,很难对火灾发生快速响应。据美国80年代中期Coper的研究报告发现,33%的烟雾探测器不能正常工作,进一步研究发现95%的烟雾探测器由于噪声干扰而产生误报。 而对于气体传感器,因为它的工作原理是对空气中个别化学气体的浓度进行监测,所以说需要进行精确的浓度监测并进行比对,这必然会增加探测器的成本,限制气体传感器的普及和应用。 4.传感器的发展趋势 4.1高精确度 为了提高测控精度,必须使传感器的精度竟可能的提高,只有这样,才能适应越来越严格的监测环境。 4.2图像化趋向 相比于数据,图像是更直观的信息,图像信息的发展从一维、二维到目前的三维空间,使之更生动、更靠的反映测量对象 4.3集成化和多功能化趋向 以后随着监测对象的不断增加,必然需要将不同传感器集成在一个具有不同维面型的传感器上,只有这样,才能在空间不增加的前提下,进行功能的扩展。 4.4智能化趋向 所谓智能化传感器就是将传感器获取信息的基本功能与专用的微处理器的信息分析、处理功能紧密结合在一起,并具有诊断、数字双 向通信等新功能的传感器。科 【参考文献】 [1]童敏明,唐守峰.检测与转换技术.徐州:中国矿业大学出版社,2008. [2]方俊,袁宏永,赵建华.气体传感器及其在火灾探测中的应用.火灾科学,2002,(3). [3]胡皓,王兴.基于烟雾检测火灾自动报警系统.传感器世界,2004,(12). 传感器在火灾监测方面的应用 何俊池张婷婷裴文龙 (中国矿业大学信息与电气工程学院江苏徐州221116) 【摘要】住房对于每一个人来说都是非常重要的,随着技术发展,利用传感器来实施对房子的监测是越来越普遍了。本文介绍了传感器对于火灾方面检测的原理应用,存在的缺点以及传感器的发展趋势。 【关键词】传感器;温度传感器;监测 (上接第27页)发性事件,维持农村社会的和谐稳定是乡镇政府应履行的社会管理职能。科 【参考文献】 [1]李军鹏.公共服务型政府建设指南[M].北京:中国党史出版社.2005.11[2]田根.后税费时代乡镇政权合法性分析及其职能重塑[J].福州党校学报.2005(5). [3]韩磊,伍家旺.云南省乡镇政府公共服务能力建设研究—以昆明市富民县赤鹫乡为例[J].重庆科技学院学报(社会科学版).2010(18). [4]赵园园,戚小倩.强化乡镇公共服务和社会管理职能的探讨[J]中国行政管理. 2011(2). ● ◇高教论述◇42