文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › ZW8-12真空断路器

ZW8-12真空断路器

ZW8-12真空断路器
ZW8-12真空断路器

ZW8-12

型户外高压交流真空断路器

适用范围

型号及其含义

Z W 8 - 12 / 630 - □

额定短路开断电流(kA)额定电流(A)带隔离刀额定电压(kV)设计序号户外型真空断路器

1、周围空气温度:上限+40℃,下限-40℃;

2、海拔不超过2500m;

3、风压不超过700pa(相当于风速34m/s);

4、无经常性的剧烈振动;

5、空气污秽程度:Ⅲ级;

6、最大日温差:25K。

1、产品结构:

断路器由操动机构、导电回路、绝缘系统, 密封件及壳体组成。整体结构为三相共箱式。导电 回路是由进出线导电杆、动静端导电板、导电夹与真空灭弧室连接而成。外绝缘主要是通过硅 橡胶材料来实现的, 具有强抗污秽能力。内绝缘为复合绝缘。2、动作原理:

断路器是由操动机构操纵的,见图1, 机构或分闸弹簧4带动断路器的三相主轴2转动,同时拉动 绝缘操作杆5和拐臂6,使真空灭弧室11的动静触头拉开或闭合,而使断路器处于分闸或合闸状 态。

该断路器系三相交流50Hz户外高压开关设备,主要用于农网和城网的12kV系统,作为分、合负荷电流、过载电流及短路电流之用。也可用于其它类似场所。

使用环境条件

结构特征

G

ZW8-12

型户外高压交流真空断路器

主要技术参数

表1

断路器装配调整后达到的数据见表2。表2

ZW8-12

型户外高压交流真空断路器

组合断路器主要技术参数见表3

外形及安装尺寸

1-分闸缓冲器2-三相转轴3-分闸拉杆4-分闸弹簧5-绝缘拉杆6-拐臂7-触头弹簧8-触头推杆

9-动端支架10-软联结11-真空灭弧室12-静端支架13-绝缘罩14-箱体15-电流互感器16-导电杆

图1 断路器本体内部结构示意

图2 断路器外形尺寸及安装尺寸图

1

2

3

4

5

67

8

910

11

12

13

141516

图3 组合断路器结构及外形尺寸、安装尺寸图

产品要安装在高4m以上的柱子上使用,安装孔尺寸见图4

订货须知

订货时要说明产品的型号、名称、数量、短路开断电流、额定电流、所配电流互感器电流比,操作方式及使用场合。

图4 安装孔尺寸

1、接触刀片

2、触刀

3、绝缘拉杆

4、支柱

5、隔离开关操作手柄

6、转轴

7、隔离开关支架

8、断路器

真空断路器试验规范

真空断路器试验规范 真空断路器试验项目及标准 1、辅助及控制回路交流耐压 试验方法 500V 兆辅助和控制回路交流耐压值为1000V,可采用普通试验变压器或 欧表摇测1min 代替, 安全措施及注意事项 试验中回路中不应有其它工作进行,使用兆欧表测量后应充分放电, 试验标准 不应有击穿情况 2、合闸接触器和分合闸电磁铁线圈的直流电阻和绝缘电阻 试验方法 使用单臂电桥测量合闸接触器和分合闸电磁铁线圈的直流电阻,使用 1000V兆欧表测量绝缘电阻, 安全措施及注意事项 测量后应充分放电, 试验标准 1)绝缘电阻不低于1MQ。 2)直流电阻应符合制造厂规定 3、断路器整体和断口间绝缘电阻 试验方法 使用2500V兆欧表测量真空断路器整体对地和断口间绝缘电阻,

安全措施及注意事项 1)试验时应记录环境温度。 2)测量后对所测回路进行放电, 试验标准 交接时、大修后:35kV 3000 M Q 10kV 1200 M Q 运行中:35kV 1000 M Q 10kV 300 M Q 4、导电回路电阻 试验方法 将断路器合闸,将导电回路测试仪试验线接至断路器一次接线端上,电压线接在内侧,电流线接在外侧。如采用直流压降法测量,则电流应不小于100A;安全措施及注意事项 接线时应和注意保持与带电设备距离; 试验标准 导电回路电阻数值应符合制造厂的规定 5、合、分闸时间及同期性及合闸弹跳时间 试验方法 1)将断路器特性测试仪的合、分闸控制线分别接入断路器二次控制线中,用试验接线将断路器一次各断口的引线接入测试仪的时间通道。 2)将可调直流电源调至额定操作电压,通过控制断路器特性测试仪,对真空断路器进行分、合操作,得出是各相合、分闸时间及合闸弹跳时间。三相合闸时间中的最大值与最小值之差即为合闸不同期;三相分闸时间中的最大值与最小值之差即为分闸不同期。 3)试验时也可采用站内直流电源作为操作电源;对于电磁操作机构,应将合闸合

10KV高压真空断路器的型号参数

10kV真空断路器型号参数 陕西泰开高压开关制造有限公司 随着城市化进程的加速,大型生活小区的形成以及工业生产的集团化和规模化,为提高供电质量,减少线路损耗,需要高压送电直接进入市区的负荷中心,因而要求大量使用占地面积小、安全可靠的高压开关———真空开关。

真空开关是一种以气体分子极为稀少,绝缘强度很高的真空空间为熄弧介质的新型开关。其触头是在密封的真空灭弧室内分、合电路的,切断电流时,仅有金属蒸汽离子形成的电弧,而无气体的碰撞游离,因金属蒸汽离子的扩散及再复合过程非常迅速,从而能快速灭弧和恢复原来的真空度,可承受多次分、合闸而不降低开断能力,并且不产生高压气体及有毒气体。因此具有:体积小,重量轻;动作快,开断容量大;适合频繁操作;无火灾及爆炸危险,不污染环境;寿命长,维修工作量少等优点。 真空开关的工艺水平适合我国企业的制造现状,价格相对较低,非常适合我国的国情,因此得到了普遍的应用。据统计,我国目前在10kV 级断路器中,真空开关占到80%以上。在35kV 级,近几年也占到40%以上。但是,由于真空开关依赖真空实现快速灭弧开断,在检测中也较多出现真空灭弧室漏气、机械特性失调、温升过高等不合格现象,因此在应用真空开关时必须处理好这几个关键问题。 1、真空室漏气 真空灭弧室是真空开关的核心部件,它是采用玻璃或陶瓷作支撑及密封,内部有动、静触头和屏蔽罩,室内有负压,真空度为10-4~10-6 Pa,保证其开断时的灭弧性能和绝缘水平。随着真空灭弧室使用时间的增长和开断次数的增多,以及受外界

因素的作用,其真空度逐步下降,其开断性能也随之降低,当真空度低于1.3×10-2 Pa 时,将导致开断和关合能力的不稳定。因此应注意下列几点: (1)真空灭弧室出厂时的真空度应不低于1.3×10-5 Pa。 (2)出厂前真空开关应经过严格的检查和装配,维修时应紧固灭弧室的各螺栓,以保证其受力均匀。 (3)保证导电杆同心度的设计。如果可动导电杆同心度调整不当,将使陶瓷、法兰—————金属封接强度不够稳定,致使真空灭弧室漏气。在错误的操作过程中,易引起波纹管的扭曲变形。为防止这种现象,在动导电杆的导向套部位可采用六边形设计,花键连接设计。 (4)不得用任何外力碰撞真空灭弧室,严禁敲击、手拍打,搬动及维护时不得受力。禁止把任何东西放在真空开关上,以防止落下时打坏真空灭弧室。 (5)装调时如果发现螺纹配合不良,应查原因后再处理,不要用很大力气去拧动真空灭弧室,防止波纹管受到损伤。 (6)严格控制触头行程。不能误以为开距大对灭弧有利,而随意增加真空开关的触头行程。因为真空开关的行程比较短。一般额定电压为10~15kV 的真空开关触头行程仅为8~12mm,触头超行程仅为2~3mm。如果过多地增加触头的行

ZW32真空断路器使用说明书

1. 概述 ZW32-12 系列户外交流高压真空断路器(以下简称“断路器”)系三相交流50Hz户外高压开关设备,主要用于农网和城网的10kV户外配电系统,作为分、合负荷电流、过载电流及短路电流之用;也可用于其它类似场所。ZW32-12系列户外交流高压真空断路器符合国家GB 1984《交流高压断路器》和国际电工委员会IEC 60056《高压交流断路器》等标准。 2. 型号及含义 3. 使用条件 3.1 正常使用条件 a) 周围空气温度: -40℃~+40℃; b) 海拔高度: 不超过2000m; c) 周围空气可以受到尘埃、烟、腐蚀性气体、蒸汽或盐雾的污染; d) 风速不超过34m/s(相当于圆柱表面上的700Pa); e) 来自开关设备和控制设备处部的振动或地动是可以忽略的; f) 污秽等级:Ⅲ级。 3.2 特殊使用条件 断路器可以在不同于以上规定的正常使用条件下使用,这时用户的要求应和制造厂家进行协商,并取得一致的意见。 3.3 如超出上述正常使用条件,由用户与制造厂协商。 4. 技术参数 4.1 断路器主要技术参数

4.2 断路器装配调整参数 4.3 CTB弹簧操动机构主要技术参数

4.4 带隔离开关的ZW32户外真空断路器,除满足表1、表2的要求外,隔离开关部分还应满足表4的要求 5. 断路器结构特点 5.1 断路器采用三相支柱式结构,具有开断性能稳定可靠、无燃烧和爆炸危险、免维修、体积小、重量轻和使用寿命长等特点。 5.2 断路器采用全封闭结构,密封性能好,有助于提高防潮、防凝露性能,特别适用于严寒或潮湿地区使用。 5.3 三相支柱及电流互感器采用进口户外环氧树脂固体绝缘,或采用户内环氧树脂外包有机硅橡胶固体绝缘;具有耐高低温、耐紫外线、耐老化等特点。 5.4 操动机构采用小型化弹簧操动机构,储能电机功率小,分合闸能耗低;机构传动采用直动传输方式,零部件数量少,可靠性高。操动机构置于密封的机构箱内,解决了操动机构锈蚀的问题,提高了机构的可靠性。 5.5 断路器的分、合闸操作可采用手动或电动操作及远方遥控操作。可与智能控制器配套实现配电自动化,也可以与重合控制器配合组成自动重合器、分段器。 5.6 断路器可以装设二相或三相电流互感器,供过电流或短路保护用,也可以给智能控制器提供电流采集信号;根据用户要求可加装计量用电流互感器。

真空断路器试验

作业指导书控制页: *注:班长负责每项目上交一本已执行完成的、并经过完善有完整签名的作业指导书。

重要工序过程监控表 作业指导书(技术措施)修改意见征集表 回收签名(日期):

目录 1 编制依据及引用标准 (1) 2 工程概况与工程量 (1) 3施工作业人员配备与人员资格 (1) 3.1参加作业人员配置 (1) 3.2对参加人员的素质要求 (1) 4 施工所需试验设备及工器具量具、安全防护用品配备 (2) 4.1工机具配备表 (2) 4.2安全防护用品配备 (2) 5 施工条件及施工前准备工作 (2) 6 作业程序、方法及要求 (2) 6.1作业程序流程图 (2) 6.2试验项目 (3) 6.3测量绝缘拉杆的绝缘电阻 (3) 6.4测量分、合闸线圈及合闸接触器线圈的直流电阻和绝缘电阻值 (3) 6.5测量断路器的分、合闸时间和弹跳时间及同期性 (4) 6.6断路器操作机构的试验 (4) 6.7测量每相导电回路的回路电阻 (4) 6.8交流耐压试验 (4) 7 质量控制及质量验收 (4) 7.1质量保证措施 (4) 7.2作业过程中对停工待检点(H点)和见证点(W点)的控制 (5) 8 安全文明施工及环境管理要求和措施 (5) 表8-1职业健康安全风险控制计划 (6) 表8-2环境因素及控制措施 (7)

1 编制依据及引用标准: 1.1《电气设备安装工程电气设备交接试验标准》(GB50150-2006) 1.2《高压电气设备试验方法》 1.3《电业安全工作规程(发电厂和变电所电气部分)》 1.4《电力工业技术监督标准汇编----电气绝缘分册》 1.5厂家技术资料; 1.6作业指导书适用范围: 本作业指导书适用于电力系统中6-10kV真空断路器的交接试验。 1.7试验目的: 准确客观地反映真空断路器本体的安装质量,以使之符合应用标准及相关的技术规定;检验真空断路器的绝缘性能、机械动作性能及其操作回路接线正确与动作可靠性 2 工程概况与工程量 益阳电厂扩建工程主厂房6kV厂用电系统采用真空断路器和F-C混合供电的方式。真空断路器计64台,型号150VCP-W-12 1250A IK=50kA ich=130kA(计56台),型号150VCP-W-12 4000A IK=50kA ich=130kA(计8台),生产厂家为伊顿电气(原西屋公司);F-C开关计58台,高压熔断器型号为HHM-7.2kV(电动机柜)/HH-12kV(变压器柜),生产厂家为德国西霸熔断器制造有限公司;接触器型号SLCO1V4S5S-644,生产厂家为伊顿电气(原西屋公司)。 3施工作业人员配备与人员资格 3.1参加作业人员配置: 参加作业人员配置表 3.2对参加人员的素质要求: 3.2.1试验人员应熟悉相关仪器的使用,并理解各试验的基本原理,有相应的高压试验理论知识;且具备国家认可的相应资格证书;

高压真空断路器动作特性测试 实验指导书

实验一高压真空断路器动作特性测试 一、实验目的 1.熟悉12kV真空断路器的技术参数以及认识其内部结构。 2.掌握其储能、合闸、分闸操作过程。 3.利用断路器动特性分析仪测量得到合闸、分闸的相关数据。 二、主要实验设备 (VS1)型户内高压真空断路器4台 断路器动特性分析仪 3.旋转传感器 三、实验方法 VS1(ZN63A)型户内高压真空断路器(以下简称断路器)是用于12KV电力系统中的户内开关设备,作为电网设备、工矿企业动力设备的保护和控制单元。由于真空断路器的特殊优越性,尤其适用于要求额定工作电流的频繁操作或多次开断短路电流的场所。 断路器采用操动机构与断路器本体一体式设计,既可作固定安装单元,也可配置专用推进机构,组成手车单元使用。 1.真空断路器的技术参数和内部结构 主要规格及技术参数见下表。

操动机构为平面布置的弹簧操动机构,具有手动储能和电动储能,操动机构置于灭弧室前的机箱内,机箱被四块中间隔板分成五个装配空间,其间分别装有操动机构的储能部分、传动部分、脱扣部分和缓冲部分,断路器将灭弧室与操动机构前后布置组成统一整体,即采用整体型布置,这种结构设计,可使操作机构的操作性能与灭弧室开合所需性能更为吻合,减少不必要的中间传动环节,降低了能耗和噪声,使断路器的操作性能更为可靠,断路器既可装入手车式开关柜,也可装入固定式开关柜(具体参见图1、图2)。

2.实验步骤与内容 (1)掌握断路器的储能、合闸、分闸操作过程。 1)储能操作:使用摇把插入手动储能孔中逆时针摇动带动链轮传动系统运动,链轮转动时带动储能轴跟随转动,并通过拐臂拉伸合闸弹簧进行储能。到达储能位置时,框架上的限位杆压下滑块使储能轴与链条传动系统脱开,储能保持掣子顶住滚轮保持储能位置,同时储能轴上连板带动储能指示牌翻转显示“已储能”标记,此时断路器处于合闸准备状态。 2)合闸操作:用手按下“合闸”按钮使储能保护轴转动,使掣子松开滚轮,合闸弹簧收缩同时通过拐臂使储能轴和轴上的凸轮转动,凸轮又驱动连杆机构带

ZW32-12真空断路器详细说明书

ZW32真空断路器说明书,由浙江高耀电气有限公司提供,ZW32真空断路器说明书里面包括了,ZW32真空断路器型号含义和ZW32真空断路器使用条件,ZW32真空断路器参数,ZW32真空断路器,ZW32真空断路器安装尺寸,及ZW32真空断路器动作原理,ZW32真空断路器安装与维护等,如果觉得好或还算全面,可以下给我们评价,这样我们才能力量拿出更好的做品出来分享,谢谢! ZW32-12型户外柱上高压真空断路器 1. 概述 ZW32-12系列户外交流高压真空断路器(以下简称“断路器”)系三相交流50Hz户外高压开关设备,主要用于农网和城网的10kV户外配电系统,作为分、合负荷电流、过载电流及短路电流之用;也可用于其它类似场所。ZW32-12系列户外交流高压真空断路器符合国家GB 1984《交流高压断路器》和国际电工委员会IEC 60056《高压交流断路器》等标准。 2. 型号及含义

3. 使用条件 正常使用条件 a) 周围空气温度: -40℃~+40℃; b) 海拔高度: 不超过2000m; c) 周围空气可以受到尘埃、烟、腐蚀性气体、蒸汽或盐雾的污染; d) 风速不超过34m/s(相当于圆柱表面上的700Pa); e) 来自开关设备和控制设备处部的振动或地动是可以忽略的; f) 污秽等级:Ⅲ级。 特殊使用条件 断路器可以在不同于以上规定的正常使用条件下使用,这时用户的要求应和制造厂家进行协商,并取得一致的意见。 如超出上述正常使用条件,由用户与制造厂协商。 4. 技术参数 断路器主要技术参数

断路器装配调整参数 CTB弹簧操动机构主要技术参数

带隔离开关的ZW32户外真空断路器,除满足表1、表2的要求外,隔离开关部分还应满足表4的要求 5. 断路器结构特点 断路器采用三相支柱式结构,具有开断性能稳定可靠、无燃烧和爆炸危险、免维修、体积小、重量轻和使用寿命长等特点。 断路器采用全封闭结构,密封性能好,有助于提高防潮、防凝露性能,特别适用于严寒或潮湿地区使用。 三相支柱及电流互感器采用进口户外环氧树脂固体绝缘,或采用户内环氧树脂外包有机硅橡胶固体绝缘;具有耐高低温、耐紫外线、耐老化等特点。 操动机构采用小型化弹簧操动机构,储能电机功率小,分合闸能耗低;机构传动采用直动传输方式,零部件数量少,可靠性高。操动机构置于密封的机构箱内,解决了操动机构锈蚀的问题,提高了机构的可靠性。

10kv柱上智能真空断路器报价格-民熔

户内外真空断路器厂家 厂家:上海民熔电气有限公司验收:三峡水电站(永善分部全国第四大电站)技术支持:民熔技术工程师检测:三峡工程队-供电局验收部主任 验收结果:所有断路器、避雷器、电缆冷热缩、10KV隔离开关等产品全部一次性通过实验,次日全部安装完成送电!

1.概述 1.1产品型号及名称 ZW32-12/630-20型户外高压真空断路器 1.2主要用途 ZW32-12系列户外高压真空断路器(以下简称“断路器”)用于交流50Hz、额定电压12kV的三相电力系统中,作为分、合负荷电流、过载电流及短路电流之用。断路器可配置重合控制器能识别电流特性并实现多次自动重合闸或永久故障的隔离;自备PT作为电源,成为有电压、电流信号输出并可控制的智能断路器;由电子PT提供电源并可完成过流延时、涌流延时、短路速断的三段复合保护。 1.3功能特点 可配用弹簧操动机构,具有开断关合负荷电流、过载电流及短路电流等基本功能,是ZW32-12系列的基本型。断路器与隔离开关配合使用可组成具有明显断口的“组合断路器”(以下简称“组合断路器”)。在隔离开关上可供用户选择使用硅橡胶绝缘护套,该护套具有防雨雪风沙、抗污秽腐蚀的特点,可有效避免隔离开关的冰冻和氧化。 断路器可以加装避雷器,避雷器可根据用户要求装在进、出线任意侧; 断路器可配装涌流控制器,使其具有躲涌流和过流速断的功能;断路器可加装2~3个测量或计量互感器。 可配重合控制器构成重合器型智能断路器。基本型与重合控制器配合适用于易取电源的场合,PT型与重合控制器配合适用于无电源的场合,智能断路器适用于辐射型供电及环网供电系统,帮助系统消除瞬时故障,自动恢复供电,也可隔离永久故障,实现配网自动化。 智能断路器具备1~3次重合闸功能,且重合器参数可以整定; 智能断路器具备合闸涌流控制、过流保护和短路速断三段复合保护的功能,且参数可以连续整定; 智能断路器具备小电流接地保护功能,且参数可以连续整定; 智能断路器既可以实现有线远方控制,也可在杆下无线遥控。 可配有电压互感器,电压互感器从线路高压侧取电,可根据需要提供给自身或其它控制设备220V、110V、100V的电压;该断路器(小水电型)可用于线路电压的监测,当过电压或欠电压时,控制器自动断开断路器,可广泛用于小水电支路与主电网的并网分支处,实现网路的监控和故障的自动隔离;该断路器(计量型)可输出0.2级精度的电压、电流信号,是农网变电所、站外散点开关和简单计量开关的理想选择。 可配用电子PT,从CT取电为电池充电,在失压状态下可进行多次储能和分合闸操作,并可提供外部设备的工作电压;具备合闸涌流控制、过流保护和短路速断三段复合保护的功能,保护参数可以由用户连续整定;既可以实现有线远方控制,也可在杆下无线遥控。

10kV柱上真空断路器型号_参数_价格_厂家

10kV柱上真空断路器型号_参数_价格_厂家 陕西泰开高压开关制造有限公司(简称“泰开高压开关”原西安高压开关厂分支)是一家专业 从事高压真空开关及相关高压产品的研发、生产及销售于一体的重点高新技术企业,高压电 器设备骨干企业,从事高压电力设备生产已有三十余年,拥有宽敞的净化生产区,拥有先进 的生产设备和完善的高压试验、检测设施,以其优越的性能、技术、精湛的工艺、可靠的质量、优质的服务赢得了广大用户的赞誉,并跟多家合资企业、外资企业建立了长期稳定的合 作伙伴关系,我厂专业生产12-40.5KV户内外高压断路器,永磁真空断路器,智能、预付费、小型化、双电源、看门狗等真空断路器,六氟化硫断路器,负荷开关,隔离开关,高压熔断器,避雷器,变压器,高低压成套,电缆分支箱,充气柜,自动化设备电器等高低压电器。 自创建以来一直本着“服务至上“的经营宗旨。不折不扣做好售前,售中,售后,服务各处细节之点,本顾客之所想,为在电气行业中而努力奋斗不止。

前言: 随着电气自动化控制设备在我国越来越被广泛地应用,人们对于其可靠性的要求也就越来越高。能够在保证产品生产的同时,提升产品生产的速度,才是人们使用电气自动化控制设备的主要目的,因此,只有具备足够的可靠性,电气自动化控制设备才能在产品的生产过程中充分发挥出其作用。 智能化技术的应用是保证电气系统稳定运行、顺应时代发展需求的必然趋势。我们要正确认识到电气工程及其自动化智能技术应用的重要性,提高电气系统工作质量和效率,更好地改善人们的生活品质。 产品结构: 1、ZW32户外高压真空断路器该产品的安装方法用的是柱上坐式的方式安装。 2、它是才用了全面封闭式的结构设计,并且将它小型化改造,同时将弹簧操作机构全部密封在箱体里面。 3、它的整体主要组合分别为导体回路、绝缘性质的系统,以及传动系统等功能。 4、产品可以进行配置智能型的开关控制器,因为可以更加完善保护系统,提供更多的保护功能进行辅助,例如速度切断电路,以及三段式保护等等。这样以来就可以支持多种通讯协议,对它进行手动或者是遥控操作,也可用通讯网络实现远程遥控。 主要特点 1、采用柱式绝缘与真空灭弧室一体化浇注,无油化设计,具有优良的开断性能; 2、采用全封闭结构,密封性能好,有助于提高防潮、防凝露性能,适应于高温、潮湿等外部条件恶劣地区使用; 3、配套先进的弹簧操动机构使该断路器体积小、结构简单、重量轻,储能电机功耗小,动作可靠;

zw7真空断路器说明书-zw7-40.5-35kv高压真空断路器说明书说明书

ZW7-40.5 户外高压真空断路器 产品使用说明书 陕西泰开高压开关制造有限公司 陕西泰开高压开关制造有限公司(简称“泰开高压开关”)是一家专业从事高压真空开关及相关 高压产品的研发、生产及销售于一体的重点高新技术企业,高压电器设备骨干企业,从事高压电 力设备生产已有三十余年,拥有宽敞的净化生产区,拥有先进的生产设备和完善的高压试验、检 测设施,以其优越的性能、技术、精湛的工艺、可靠的质量、优质的服务赢得了广大用户的赞誉, 并跟多家合资企业、外资企业建立了长期稳定的合作伙伴关系,我厂专业生产 内外高压断路器,永磁真空断路器,智能、预付费、小型化、双电源、看门狗等真空断路器,六 氟化硫断 路器,负荷开关,隔离开关,高压熔断器,避雷器,变压器,高低压成套,电缆分支箱, 充气柜,自动化设备电器等高低压电器。自创建以来一直本着“服务至上“的经营宗旨。不折不 扣做好售前,售中,售后,服 12-40.5KV 户

务各处细节之点,本顾客之所想,为在电气行业中而努力奋斗不止。 1 概述 ZW7-40.5 型户外高压真空断路器采用了独特设计的分体式极柱和高可靠性的操作机构。该装置主要应用于中压架空线电网,作为分、合负荷电流、过载电流、短路电流之用。 极高的可靠性 在整个寿命期间完全免维护 具有高机械寿命和电寿命整机体积小,重量轻,便于安装 1.1 使用条件 周围空气温度:-30 ℃~+60℃;海拔高度:不超过3000 米;风速不超过34m/s ;来自开关设备和控制设备外部的振动或地动是可以忽略的;污秽等级:℃级; 储存温度-40 ℃~+85℃。 1.2 技术参数

2 断路器结构及工作原理 ZW7-40.5 型户外高压真空断路器主要由集成极柱、电流互感器、操动机构及箱体组成。该型号断路器为小型化设计,外壳采用优质钢箱体。电流互感器可根据用户需要选择。

12KV户内高压真空断路器出厂检验标准

12kv型户内真空断路器检验标准 1.适用范围 本规程适用****型户内真空断路器的出厂检验。 2.检验依据 GB1984-2003<交流高压断路器>,产品技术条件,制作规范及产品图样。 3.断路器装配信息 3.1应填写以下内容 a)工令号 b)装配工 c)配线工 d)型号规格 e)产品编号 3.2真空灭弧室 a)制造厂 b)规格型号 c)编号 3.3操动机构 a)操作电压 b)合闸电压 c)防跳 d)脱扣器 4.整机磨合试验:额定电压下分合操作500次 检验方法:按5结构检查测量触头开距,超程,并测量分闸臂与半轴扣接量在1-2mm范围内,所有转动部分进行润滑,然后按照接线图接线,进行整机磨合,不得出现动作卡滞,紧固件松动现象,否则应重新进行试验。 5.机构检查 相间中心距:210±1mm(275±1mm) 用600mm盒尺测量AB和BC相触臂筒中心距 触头开距:9±1mm 超程:4±0.5 超程检测方法:用0-150mm深度尺,当机构处于合闸状态时,测量框架底面到拉杆的距离,记为 A.然后用压杠套在主轴上,往下压直到灭弧室动静触头开好接触(通灯似响非响)时,测出的数值记为B. A---B=超程。 开距检测方法:用0-150mm深度尺.当机构处于分闸状态时,以机构框架底面为基准面,测量框架至拉杆断面的距离,记为C,然后用压杠套在主轴上,旋转压杠直到动静触头刚好接触(通灯似响非响)时,数值记为B. B---C=开距开距和超程在整机磨合前后各测量一次,测量结果要满足要求。 6.机械特性 源应在端子上接线,辅助接点固定在框架底部孔处,触点以拉杆下端为基准,解

除压力适宜,然后进行电动操作,测试除额定电压分合闸外还有直流80%.交流85%额定电压合闸,直流65%,交流85%额定电压分闸及110%额定电压合闸和120%额定电压分闸,经数次测试,所得数据都在范围内打印。(平均分闸速度为触头0-6mm的平均速度,平均合闸速度测全程平均速度)。 7.机械操作 动,如出现异常情况,需重新进行试验。(手动操作时应缓慢储能)。 8.接线检查:控制回路和辅助回路 检测方法:按二次接线原理图,二次接线图通电试验,各回路动作正常。标识线号清晰,接线牢固可靠。 9.脱扣试验 检查方法:按试验车,大电流发生器使用说明书进行接线,把互感器的二次接到脱扣器上,使其能产生5A的电流,当机构合闸后对每个过流脱扣器实施100%-110%额定脱扣电流进行5次分闸操作,能可靠分闸,90%及以下的额定脱扣电流进行5次分闸操作,不得分闸。 10.合闸闭锁试验 检测方法:控制回路没有通电,手动不能合闸,控制回路通电后,合闸闭锁电磁铁吸合,断路器才能合闸。在合闸状态下,合闸闭锁电磁铁不能吸合,在分闸状态下,合闸闭锁电磁铁吸合。 11.防跳试验 检测方法:断路器在合闸状态下,使合闸回路长期通电,手动或电动分闸后断路器不能合闸。 12.整机配柜试验 检测方法:断路器配上底盘车后,推入中置柜中,插上电源,在试验(工作)位置,试验(工作)位置灯亮,且工作(试验)位置灯不亮,按分合闸按钮各5次,断路器能正常合分闸;在合闸状态下,断路器应不能摇离试验(工作)位置,只有在分闸状态下,断路器才能摇进(摇出)工作(试验)位置;在未到达工作(试验)位置时,断路器不能合闸,且位置指示灯不亮;当中置柜的接地开关合上后,断路器不能摇进工作位置。

GE真空断路器 面价表

VB2-12KV 真空断路器 VB2-12KV抽出式 型号相距 List Price(RMB)代理商价格(*0.68) VB2-12/T 630A-25kA Z(170mm) 54,386 36,982 VB2-12/T 630A-25kA Z(210mm) 54,386 36,982 VB2-12/T 630A-31.5kA Z(210mm) 56,588 38,480 VB2-12/T 1250A-25kA Z(170mm) 56,368 38,330 VB2-12/T 1250A-25kA Z(210mm) 56,368 38,330 VB2-12/T 1250A-31.5kA Z(170mm) 57,506 39,104 VB2-12/T 1250A-31.5kA Z(210mm) 57,506 39,104 VB2-12/T 1250A-40kA Z(230mm) 93,685 63,706 VB2-12/T 1600A-40kA Z(230mm) 96,495 65,617 VB2-12/T 1600A-40kA Z(275mm) 96,495 65,617 VB2-12/T 2000A-40kA Z(230mm) 98,617 67,060 VB2-12/T 2000A-40kA Z(275mm) 98,617 67,060 VB2-12/T 2500A-40kA Z(275mm) 103,143 70,137 VB2-12/T 3150A-40kA Z(275mm) 105,040 71,427 VB2-12/T 4000A-40kA Z(275mm) 130,000 88,400 VB2-12KV固定式 型号相距 List Price(RMB)代理商价格(*0.68) VB2-12/T 630A-25kA G(170mm) 49,03333,342 VB2-12/T 630A-25kA G(210mm) 49,03333,342 VB2-12/T 630A-31.5kA G(210mm) 51,01934,693 VB2-12/T 1250A-25kA G(170mm) 51,01534,690 VB2-12/T 1250A-25kA G(210mm) 51,01534,690 VB2-12/T 1250A-31.5kA G(170mm) 52,15335,464 VB2-12/T 1250A-31.5kA G(210mm) 52,15335,464 VB2-12/T 1250A-40kA G(230mm) 83,35356,680 VB2-12/T 1600A-40kA G(275mm) 86,02058,494 VB2-12/T 2000A-40kA G(275mm) 87,91059,779 VB2-12/T 2500A-40kA G(275mm) 92,43762,857 VB2-12/T 3150A-40kA G(275mm) 94,33464,147 VB2-12/T 4000A-40kA G(275mm) 121,89382,887 备注: 1、以上价格为人民币含税价。 2、基本附件包括分闸线圈、合闸线圈、储能电机。

真空断路器试验作业指导书.doc

真空断路器试验作业指导书 一范围 本作业指导书适用于真空断路器试验作业,包括交接验收试验、预防性试验。大修后试验项目的引用标准、仪器设备要求、作业程序和作业方法、试验结果判断方法和试验注意事项等。该试验的目的是判定真空断路器的情况,能否投入使用或继续使用。制定本指导书的目的是规范试验操作、保证试验结果的准确性, 为设备运行、监督、检修提供依据。 二规范性引用文件 下列文件中的条款通过本作业指导书的引用而成为本作业指导书的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单或修订版均不适用于本作业指导书, 然而,鼓励根据本作业指导书达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新 版本。凡不注日期的引用文件,其最新版本适用于本作业指导书。 GB 1984 交流高压断路器 JB 3855 3.6~40.5kV 户内交流高压断路器 GB 50150 电气装置安装工程电气设备交接试验标准 三安全措施 为保证人身和设备安全,在进行绝缘电阻测量后应对试品充分放电;在进行交流耐压试验等高电压试验时,要求必须在试验设备及试品周围设围栏并有专人监护,负责升压的人要随时注意周围的情况,一旦发现异常应立刻断开电源停止试验,查明原因并排除后方可继续试验。 四工作程序 4.1 试验项目 真空断路器试验包括以下试验项目: a)真空断路器整体和断口间绝缘电阻; b)导电回路电阻; c)合、分闸时间及同期性及合闸弹跳时间; d)合分闸速度及分闸反弹幅值; e)灭弧室的触头开距及超行程; f)合闸接触器及合、分闸电磁铁的最低动作电压; g)断路器主回路对地、断口间及相间交流耐压。 4.2 试验方法及主要设备要求 4.2.1 真空断路器整体和断口绝缘电阻 4.2.1.1 使用仪器 测量真空断路器整体和断口间绝缘电阻使用2500V 兆欧表。 4.2.1.2 试验结果判断依据 a)对整体绝缘电阻参照制造厂规定或自行规定。

VS112户内高压真空断路器厂家、品牌、价格

VS1-12户内高压真空断路器说明书 VS1-12真空断路器生产厂家郑州一众电气设备有限公司生产的真空断路器品牌为一众电气,VS1-12真空断路器价格:质优价廉。 1、产品概述:1.1总则:VS1-12户内高压真空断路器是三相交流50Hz,额定电压12kV的户内开关设备,可供工矿企业、发电厂及变电站用来控制和保护电器设施。尤其适用于频繁操作的供配电场所。 1.2执行标准: GB 1984 高压交流断路器;GB/T 11022 高压开关设备通用技术条件 DL/T 403 12 kV~40.5 kV户内高压真空断路器订货技术条件 JB/T 3855 高压交流真空断路器 1.3使用条件: 1)正常使用条件: a) 环境温度:-25℃~+40℃; b) 海拔高度不超过1000m; c) 空气相对湿度:日平均值不大于95%,月平均值不大于90%; d) 饱和蒸气压:日平均值不大于2.2X10-3,月平均值不大于1.8X10-3 ; e) 地震烈度不超过8级; 耐受地震能力(水平加速度): <0.2 g ; f) 无火灾、爆炸、严重污秽、化学腐蚀及剧烈振动的场所; g) 由于主回路中的开合操作在辅助和控制回路上所感应的 共模电压的幅值:≤1.6 kV。 2)特殊使用条件 对于有别于正常使用条件下的特殊运行条件,请你务必与制 造商进行协商并取得一致意见。 2 产品特点 2.1断路器满足M2级、 E2级(274次)、C2级要求 断路器按照GB1984的规定通过了第三方的验证。 2.2高可靠的模块化弹簧操动机构

操动机构模块化设计,结构简单、维护方便,稳定性好。 2.3 良好的绝缘性能 断路器主回路部分设置在由环氧树脂浇注的绝缘筒内。 这种结构能有效的防止包括外力冲击、污秽环境等因素对 真空灭弧室及主回路绝缘的影响。 2.4 良好的分闸缓冲性能 带导向的锥形活塞变阻尼油缓冲专利技术可减少断路 器在分闸时动触头过冲或反弹幅值,降低断路器分闸时电 弧重燃的概率,并提高真空灭弧室波纹管的机械寿命。 2.5 配置灵活多样 1)产品既可作为固定单元安装使用,也可配用底盘车组成手车单元使用。2)固定式断路器采用灵活方便的机械电气联锁方式和二次出线连接方式。机械电气连锁安装位置可选择断路器顶部或主轴,断路器左侧或右侧;出线方式可采用端子排接线或航空插头接线。 3)断路器可选配防跳装置、闭锁装置、过流装置、底盘车关门联锁装置、程序锁装置。 4) 底盘车接地可选底部铜排接地或两侧接地夹接地。 2.6 可靠的防误操作联锁 1)断路器合闸操作完成后,会闭锁合闸操作。 2)断路器内部具备防跳功能(可选)。 3)手车式断路器只有在分闸状态时,手车才能摇进或摇出。 4)断路器可配电气合闸闭锁装置,在未解除闭锁装置的情况下,将闭锁合闸操作。(可选) 5)底盘车可配关门联锁装置,只有在柜门关闭的状态下,手车才能摇进摇出。(可选) 6)断路器左封板可安装程序锁,锁在试验位置打开后,手车才能离开试验位置。(可选) 3 规格参数 3.1 主要技术参数 表 3.1 主要技术参数

ZW32真空断路器说明书

ZW32-12/630(1250)-20(25) 户外交流高压真空断路器 安装使用说明书 (使用前必须仔细阅读说明书)

第一章户外交流高压真空断路器 1.1 产品概述 ZW32-12型户外真空断路器是额定电压12kV的户外高压开关设备,主要用于城网和农网的配电系统中,作为分、合负荷电流、过载电流及短路电流之用。也可用于其它类似场所,还可用为城市区12kV级电网的分段开关。还可与配网自动化装置组成户外真空重合器、分段器,智能型控制设备。 ZW32-12型户外真空断路器采用密封结构设计,壳内除环氧支座外,不再有辅助绝缘材料,套管垂直安装,输出与输入端是横向布置,即便于架空线联接,也利于电缆的接入;整体成型套管,可保证良好的气密性。可配置隔离刀闸,具备明显断开点,维护方便、安全。 本产品符合以下标准及规范: GB1984 《交流高压断路器》 GB11022《高压开关设备通用技术条件》 GB311.1《高压输变电设备的绝缘配合》 DL/T593 《高压开关设备的共用订货技术条件》 DL/T402 《交流高压断路器订货技术条件》 1.2 型号含义 例如:ZW32-12P/630-20户外高压真空断路器,不锈钢外壳、电动机构、额定电流630A、额定开断电流为20kA。

1.3 工作条件 本产品适用于以下工作条件: a、周围空气温度:-40℃~+85℃; B、海拨高度:不超过2500m; c、相对湿度:日平均不大于95%,月平均不大于90%; d、风压:不超过700Pa(相当于风速34m/s); e、空气污秽程度:按GB5582规定为IV级; F、地震烈度:不超过8度。 1.4 附加其它装置后主要性能 1.4.1 可加装户外隔离开关和断路器形成一体化,断路器与隔离开关具有可靠的机构联锁,具有防误操作功能。 1.4.2 可加装外置电子PT,使断路器具有操作电源和具有防涌流,过流保护,就近遥控控制功能。 1.4.3 可加装避雷器,避雷器可根据用户需要装于电源侧或负荷侧。 1.4.4 可与配网自动化装置组成户外真空重合器、分段器,智能型控制设备。 1.4.5 可以与柱上开关远程监控系统配套使用,采用GPRS无线通信,实现户外真空断路器远程实时监控,满足配电自动化要求。 1.5 主要技术参数 1.5.1 断路器主要技术参数 表1 断路器的主要技术参数 1.5.2 断路器调整后达到的主要机械数据 表2 断路器的主要机械参数

10KV真空断路器说明

真空断路器的应用 一:真空的绝缘特性 真空具有很强的绝缘特性,在真空断路器中,气体非常稀薄,气体分子的自由行程相对较大,发生相互碰撞的几率很小,因此,碰撞游离不是真空间隙击穿的主要原因,而在高强电场作用下由电极析出的金属质点才是引起绝缘破坏的主要因素。真空间隙中的绝缘强度不仅与间隙的大小,电场的均匀程度有关,而且受电极材料的性质及表面状况的影响较大。真空间隙在较小的距离间隙(2—3毫米)情况下,有比高压力空气与SF6气体高的绝缘特性,这就是真空断路器的触头开距一般不大的原因。电极材料对击穿电压的影响主要表现在材料的机械强度(抗拉强度)和金属材料的熔点上。抗拉强度和熔点越高,电极在真空下的绝缘强度越高。实验表明,真空度越高,气体间隙的击穿电压越高,但在10-4托以上,就基本保持不变了,所以,要保持真空灭弧室的绝缘强度, 其真空度应不低于10-4托。 二:真空中电弧的形成与熄灭 真空电弧和我们以前学习的气体电弧放电现象有很大的差别,气体的游离现象不是产生电弧的主要因素,真空电弧放电是在触头电极蒸发出来的金属蒸汽中形成的。同时,开断电流的大小不同,电弧表现的特点也不同。我们一般把它分为小电流真空电弧和大电流真空电弧。 1.小电流真空电弧 触头在真空中开断时,产生电流和能量十分集聚的阴极斑点,从阴极斑点上大量地蒸发金属蒸汽,其中的金属原子和带电质点的密度都很高,电弧就在其中燃烧。同时,弧柱内的金属蒸汽和带电质点不断地向外扩散,电极也不断的蒸发新的质点来补充。在电流过零时,电弧的能量减小,电极的温度下降,蒸发作用减少,弧柱内的质点密度降低,最后,在过零时阴极斑消失,电弧熄灭。有时,蒸发作用不能维持弧柱的扩散速度,电弧突然熄灭,发生截流现象。 2.大电流真空电弧 在触头断开大的电流时,电弧的能量增大,阳极也严重发热,形成很强的集聚型的弧柱。同时,电动力的作用也明显了,因此,对于大电流真空电弧,触头间的磁场分布就对电弧的稳定性和熄弧性能有决定性的影响。如果电流太大,超过了极限开断电流,就会造成开断失败。此时,触头发热严重,电流过零以后仍然蒸发,介质恢复困难,不能断开电流。 三:断路器的结构和工作原理 真空断路器的生产厂家比较多,型号也较繁杂。按使用条件分为户内(ZNx—**)和户外(ZWx—**)两种类型。主要由框架部分,灭弧室部分(真空泡),和操动机构部分组成。 下面以浙江华仪电器科技股份有限公司生产的ZW27—12型户外高压真空断路器为例,说明其结构与工作原理。断路器本体部分由导电回路,绝缘系统,密封件和壳体组成。整体结构为三相共箱式。其中导电回路由进出线导电杆,进出线绝缘支座,导电夹,软连接与真空灭弧室连接而成。此机构为电动储能,电动分合闸,同时具有手动功能。整个结构由合闸弹簧,储能系统,过流脱扣器,分合闸线圈,手动分合闸系统,辅助开关,储能指示等部件组成。 3.工作原理真空断路器利用高真空中电流流过零点时,等离子体迅速扩散而熄灭电弧,完成切断电流目的。 4动作原理储能过程:当储能电机14接通电源时,电机带动偏心轮转动,通过紧靠在偏心轮上的滚子10带动拐臂9及连板7摆动,推动储能棘爪6摆动,使棘轮11转动,当棘轮11上的销与储能轴套32的板靠住以后,二者一起运动,使挂在储能轴套上32上的合闸弹簧21拉长。储能轴套32由定位销13固定,维持储能状态,同时,储能轴套32上的拐

永磁式真空断路器(图片与价格)

ZW32-12真空断路器 1.概述 1.1产品型号及名称 ZW32-12/630-20型户外高压真空断路器 1.2主要用途 ZW32-12系列户外高压真空断路器(以下简称“断路器”)用于交流50Hz、额定电压12kV的三相电力系统中,作为分、合负荷电流、过载电流及短路电流之用。断路器可配置重合控制器能识别电流特性并实现多次自动重合闸或永久故障的隔离;自备PT作为电源,成为有电压、电流信号输出并可控制的智能断路器;由电子PT提供电源并可完成过流延时、涌流延时、短路速断的三段复合保护。 1.3功能特点 可配用弹簧操动机构,具有开断关合负荷电流、过载电流及短路电流等基本功能,是ZW32-12系列的基本型。断路器与隔离开关配合使用可组成具有明显断口的“组合断路器”(以下简称“组合断路器”)。在隔离开关上可供用户选择使用硅橡胶绝缘护套,该护套具有防雨雪风沙、抗污秽腐蚀的特点,可有效避免隔离开关的冰冻和氧化。 断路器可以加装避雷器,避雷器可根据用户要求装在进、出线任意侧; 断路器可配装涌流控制器,使其具有躲涌流和过流速断的功能;断路器可加装2~3个测量或计量互感器。 可配重合控制器构成重合器型智能断路器。基本型与重合控制器配合适用于易取电源的场合,PT型与重合控制器配合适用于无电源的场合,智能断路器适用于辐射型供电及环网供电系统,帮助系统消除瞬时故障,自动恢复供电,也可隔离永久故障,实现配网自动化。 智能断路器具备1~3次重合闸功能,且重合器参数可以整定; 智能断路器具备合闸涌流控制、过流保护和短路速断三段复合保护的功能,且参数可以连续整定; 智能断路器具备小电流接地保护功能,且参数可以连续整定; 智能断路器既可以实现有线远方控制,也可在杆下无线遥控。 可配有电压互感器,电压互感器从线路高压侧取电,可根据需要提供给自身或其它控制设备220V、110V、100V的电压;该断路器(小水电型)可用于线路电压的监测,当过电压或欠电压时,控制器自动断开断路器,可广泛用于小水电支路与主电网的并网分支处,实现网路的监控和故障的自动隔离;该断路器(计量型)可输出0.2级精度的电压、电流信号,是农网变电所、站外散点开关和简单计量开关的理想选择。 可配用电子PT,从CT取电为电池充电,在失压状态下可进行多次储能和分合闸操作,并可提供外部设备的工作电压;具备合闸涌流控制、过流保护和短路速断三段复合保护的功能,保护参数可以由用户连续

技术规范(0202)10KV户外高压真空断路器及智能型分界真空断路器

一、10kV户外高压真空断路器 1.总则 1.1 本要求适用于10kV及以下配网工程户外高压真空断路器的技术规范. 1.2 本技术规范作10kV真空断路器通用技术标准,作为强制性技术要求。 2.规范引用文件 GB 311.1 高压输变电设备的绝缘配合 GB 1984 高压交流断路器 GB 4208 外壳防护等级 GB/T 11022 高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求 DL/T 402 交流高压断路器订货技术条件 DL/T 403 12~40.5kV高压真空断路器订货技术条件 DL/T 593 高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求 DL/T 615 交流高压断路器参数选用导则 Dl/T 844 12kV少维护户外配电开关设备通用技术条件 3.使用环境条件 海拔高程(m) 1000m以下 环境温度 最高气温: 45℃ 最低气温: 0℃ 最大日温差: 25K 最大日照强度(风速0.5m/s) 1000w/㎡ 空气湿度 月平均相对湿度:90% 日平均相对湿度:95% 地震烈度 8度 最大风速: 45m/s 污秽等级:Ⅳ级 雷电日 140天/年 系统额定频率 50Hz 安装位置户外 4.技术要求 4.1 主要电气参数 4.2.1 型式:10kV户外高压真空断路器

4.2.2 额定电压:12kV 4.2.3 额定电流:630A 4.2.4 额定频率:50Hz 4.2.5 绝缘水平: a) 工频耐压(1分钟,有效值)对地42kV 断口间48kV b) 雷电冲击耐压(1.2/50μs,峰值)对地75kV 断口间80kV c) 外绝缘爬电比距≥31 mm/ kV d)空气净距相对地≥300 mm 相间≥300 mm 4.2.6 额定短路开断电流:20kA 4.2.7 额定短路关合电流:50kA 4.2.6 额定短时耐受电流:20kA/4s 4.2.7 额定峰值耐受电流:50kA 4.2.8 额定电流: 630A 4.2.9 主回路电阻:<120μΩ 4.2.10 分、合闸不同期:≤2ms 4.2.11 机械稳定性次数:≥10000次 4.2.12 额定短路电流开断次数:≥30次 额定负荷电流开断次数:≥600次 4.2.13电流互感器: a)额定电流75、150、300、400、600/5A b)准确级 10P c)二次负荷20VA d)二次绕组对地工频耐压2000V/1min 4.3 真空灭弧室的要求 4.3.1 真空断路器灭弧室是高品质的,其出厂真空度应满足1.33×10-5Pa。 4.3.2 同型号真空断路器所配用的灭弧室,其安装方式、端部联结方式及联结尺寸统一,以保证灭弧室的互换性。 4.4 外壳的要求 4.4.1 外壳采用不小于3mm厚优质不锈钢板制成,有明显的厂家标识。 4.4.2 外壳能良好地接地并能承受运行中出现的正常和瞬时压力。接地外壳上装有导电性良好,直径不小于12毫米的防锈接地螺钉,接地点应标有接地符号。 4.4.3壳体焊接点严密、平滑,不应有毛剌、鼓包等到不符合焊接工艺标准的现象,壳体表面不应有可存水的凹坑。 4.4.4 壳体内采取防止凝露的措施,以保证绝缘性能良好。 4.4.5 壳体设置必要的搬运把手,避免拽拉出线套管。 4.4.6 供起吊用的吊环位置,使悬吊中的开关设备保持水平,吊链与任何部件之间不得有摩擦接触,避免在吊装过程中划伤箱体表面喷涂层。 4.4.7 壳体上设置牢固的、可以清楚观察的分、合位置指示器。 4.4.8 外壳底部设置牢固、坚硬的固定底座,底座必须保证开关自然放置时处于平衡状态,底座与外壳使用同一种材料制造,底座的四个固定螺栓孔应不小

相关文档